Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?

Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2018, 14:51 #1
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?
Irik2517
 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23

Необходимо определить приходящееся на болты. Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 461
Размер:	16.1 Кб
ID:	206690  

Просмотров: 8695
 
Непрочитано 03.10.2018, 16:49
#2
GogMagog


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 39


шарнир
GogMagog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 16:53
#3
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


GogMagog, А разве при приложение на балку распределённой нагрузки, фланец не будет поворачиваться относительно нижней грани, создавая при этом дополнительное усилие на болт?
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 17:06
| 1 #4
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
GogMagog, А разве при приложение на балку распределённой нагрузки, фланец не будет поворачиваться относительно нижней грани, создавая при этом дополнительное усилие на болт?
Если теоретически вы правы. Он полужесткий . Все зависит от усилий в узле. Если вы приложите момент 1 кг*м, то естественно он жесткий. А если 1 т*м, то сомнет стенку стойки и получится шарнир . Тут самое главное чтоб стойка не упала от такого сминания

Вощем как корабль назовете, так он и поплывет. Тут всмысле как будете его конструировать и рассчитывать, таким он и будет

Ну и жесткость балки играет значение

----- добавлено через ~2 мин. -----
А как вы гайку внутри квадратного профиля закручивать собираетесь?
alex-archi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 17:11
#5
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


alex-archi, Конечно нет, у меня пластина размером 200х250х10 выходит за границы сечения стойки. А какой вариант лучше принять? У меня с жёстким узлом возникаем момент 21,3 кН*м и болты не проходят, а с шарнирным запас большой.
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 17:19
#6
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
alex-archi, Конечно нет, у меня пластина размером 200х250х10 выходит за границы сечения стойки. А какой вариант лучше принять? У меня с жёстким узлом возникаем момент 21,3 кН*м и болты не проходят, а с шарнирным запас большой.
Считайте шарнир, тем более если пластина выходит. Ее гнуть будет, соответсвенно шарнир. На жесткий он ну реально ни как не похож. То, что я чуть ранее написал - это философия.

И самое главное сначала лучше определиться какой вам нужен жесткий или шарнирный, а оттуда и придумывать решение узла. Не с того конца заходите
alex-archi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 17:26
#7
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Узел выглядит вот так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.PNG
Просмотров: 269
Размер:	22.8 Кб
ID:	206694  
Irik2517 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 17:29
#8
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Для меня лучше если узел шарнирный. А если в узле будет четыре болта как на схеме, то он также будет шарнирным?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 2.PNG
Просмотров: 159
Размер:	15.1 Кб
ID:	206695  
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 17:35
#9
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
Для меня лучше если узел шарнирный. А если в узле будет четыре болта как на схеме, то он также будет шарнирным?
считайте шарнирным.
alex-archi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 17:40
#10
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


А это не скажется на несущей способности болтов в реальной конструкции?
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 17:42
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
Узел1.PNG (22.8 Кб, 6 просмотров)
- для чего большая шайба?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 17:43
#12
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для чего большая шайба?
Это искажение визуализации
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 17:44
#13
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
А это не скажется на несущей способности болтов в реальной конструкции?
Чтобы ктото мог оценить реальную конструкцию и влияние решения узла на нее, ее надо сюды выложить.
В реальности порвет не болты, а согнется пластина и вуаля - да здравствует шарнир

Это если жесткости балки мало
alex-archi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 17:46
#14
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
Чтобы ктото мог оценить реальную конструкцию и влияние решения узла на нее, ее надо сюды выложить.
В реальности порвет не болты, а согнется пластина и вуаля - да здравствует шарнир

Это если жесткости балки мало
Согнётся в имете ввиду в упругой стадии?
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 18:18
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


В первом варианте, где два болта расположены по оси распорки, не боитесь коррозии?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 18:20
#16
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В первом варианте, где два болта расположены по оси распорки, не боитесь коррозии?
А из-за чего возможна коррозия?
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 18:31
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
А из-за чего возможна коррозия?
Цитата:
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
Если вы приложите момент 1 кг*м, то естественно он жесткий. А если 1 т*м, то сомнет стенку стойки и получится шарнир
Допустим произойдет некоторый поворот узла и "раскроется" щель в которую будет попадать влага.

Может гуру КМ скажут, что это фигня, но мне кажется, что такое может быть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 22:25
#18
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Можно сделать опорный столик под балочку и принять как чистый шарнир.
А то, на сколько отогнется пластина зависит еще и от того на сколько прогнется сама балочка.
Можно узел в ЛИРА задать пластинами в стержневой схеме и посмотреть что с ним будет происходить (как Макеев С.А. предлагает: узлы моделировать в схеме).
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 22:30
#19
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Можно сделать опорный столик под балочку и принять как чистый шарнир.
А то, на сколько отогнется пластина зависит еще и от того на сколько прогнется сама балочка.
Можно узел в ЛИРА задать пластинами в стержневой схеме и посмотреть что с ним будет происходить (как Макеев С.А. предлагает: узлы моделировать в схеме).
То есть добавить опорный столик и установить четыре болта и можно считать за чистый шарнир?
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 22:52
#20
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Довольно сомнительное решение, на самом деле.
Оно быть может оправдано в стойках, где действует прижимающая сила.
Но в данном случае, при уже довольно безобидном моменте M = 5 кН, нагрузка на болт составляет Nb = 50 кН, что превышает его несущую способность (это только на растяжение, без учета поперечных сил).
Напряжения во пластине при этом находятся менее предела текучести, так что не очевидно, что пластина "погнется" раньше.
Сам узел выглядит весьма податливым - теоретически, можно вычислить его изгибную жесткость и ввести в расчетную схему. Но это слишком трудоемкая затея, на мой взгляд.

Вывод: я бы не нагружал данный узел моментной нагрузкой (любой, а не только указанной в теме M = 21.3 кН).
Для того, чтобы понимать, как будет работать данный узел в схеме, требуется определить его жесткость (отношение момента к углу поворота) и ввести эту величину в расчетную схему, получив, исходя из этого, распределение моментов в балке.
Но лучше всего этого не делать, а придумать другое, стандартное конструктивное решение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 241
Размер:	76.8 Кб
ID:	206698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 216
Размер:	78.9 Кб
ID:	206699  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.PNG
Просмотров: 206
Размер:	56.0 Кб
ID:	206700  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 23:01
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
01.PNG (76.8 Кб, 3 просмотров)
- что за софт?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 23:11
#22
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Но лучше всего этого не делать, а придумать другое, стандартное конструктивное решение
Благодарю, за такой развернутый ответ! Не можете подсказать какое конструктивное решение принять, чтобы узел работал как шарнир?
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 23:54
#23
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
(отношение момента к углу поворота)
Приведите, пожалуйста, пару значений из расчета: момент на опоре - угол поворота опорного ребра балки.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
какое конструктивное решение принять, чтобы узел работал как шарнир?
какие усилия в опорном сечении балке (N, Q)?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 04:53
#24
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
Не можете подсказать какое конструктивное решение принять, чтобы узел работал как шарнир?
Стандартное ребро чем не устраивает?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 07:53
2 | 3 #25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
Не можете подсказать какое конструктивное решение принять, чтобы узел работал как шарнир?
например так - фланец у колонны убрать, снизу опорный столик из уголка или толстой пластины (хз какая у вас там опорная реакция), по бокам к колонне уголки, соединение пластины балки с уголками на болтах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.PNG
Просмотров: 154
Размер:	32.5 Кб
ID:	206709  

Последний раз редактировалось wvovanw, 04.10.2018 в 08:16.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 08:39
#26
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
какие усилия в опорном сечении балке (N, Q)?
Если счтать по шарнирной схеме, то N=2,44, Q=20,3. А если узел считать жёстким, то М=21,3 , N=-3,85, Q = 19,7.
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:14
#27
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что за софт?
Это Ansys Workbench
Цитата:
Благодарю, за такой развернутый ответ! Не можете подсказать какое конструктивное решение принять, чтобы узел работал как шарнир?
Если честно, то я согласен с мнением Boris_1:
Цитата:
Стандартное ребро чем не устраивает?
Цитата:
Приведите, пожалуйста, пару значений из расчета: момент на опоре - угол поворота опорного ребра балки.
При моменте на опоре M=5 кНм, величина угла поворота опорного сечения составляет фи = 0.64 градуса.
При этом, если вести расчет подобной шарнирно-опертной балки при пролете l = 3 метра и при нагрузке q = 0.7 т/м (которая при защемлении даст величину опорного момента M = 5 кН), то опорные сечения поворачиваются на величину фи = 3.832E-3 рад = 0.22 градуса.
То есть, податливость узла большая, но числа приводятся лишь для понимания величин, без выводов.

Раз уж всем стало интересно, предлагаю посчитать данную балку в Ansys с пролетом и нагрузкой, указанной выше.
Правда, в виду рабочей загрузки, результаты будут ориентировочно завтра.
Пока на мой взгляд - это неудачный шарнирный узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 110
Размер:	146.2 Кб
ID:	206711  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:27
| 1 #28
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Раз уж всем стало интересно
интересно....


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
данную балку в Ansys с пролетом и нагрузкой
пусть ТС укажет параметры балки и нагрузки и геометрию своей рамы что бы было понятно что за балка.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:29
| 3 #29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


В реальном проектировании эти задачи решаются за 2 минуты без эротических решений. А в целом - из этого работы этого узла можно диссертацию сделать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:34
#30
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
пусть ТС укажет параметры балки и нагрузки и геометрию своей рамы что бы было понятно что за балка.
Ага, можно и так.
Правда, хотелось бы обойтись какой-нибудь простой эквивалентной нагрузкой (иначе - долго и муторно), а также небольшим пролетом для уменьшения размерности задачи.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В реальном проектировании эти задачи решаются за 2 минуты без эротических решений. А в целом - из этого работы этого узла можно диссертацию сделать.
Да кто же спорит.
Но раз такая ситуация вышла - отчего бы не "размять мозги".
При этом, несмотря ни на какие результаты моделирования, моя общая рекомендация ТС остается прежней - поменять конструкцию узла в пользу стандартного решения.
Предложенное решение и по монтажу-то так себе..
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:37
| 4 #31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Но раз такая ситуация вышла - отчего бы не "размять мозги".
Она изначально не должна быть допущена), но раз уж вышла, то можно в виде допущения пренебречь рычажным эффектом фланца ниже болтов и считать узел шарнирным проверив болты на срез, отверстия на смятие ( что не нужно), швы на срез по реакции.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: Болт 12 8.8 У меня иногда складывается впечатление ( и не только у меня) что есть у нас категория людей на форуме которые бережно хранят все пароли от 10 аккаунтов, чтобы в какой-то момент с периодичностью раз в 3 года выйти и устроить срач на фоне какого-то нетрадиционного решения.....

----- добавлено через ~5 мин. -----
После таких ситуаций в курилке проводилась воспитательная беседа - узел до выпуска комплекта не доживал с редким исключением.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:43
#32
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Она изначально не должна быть допущена), но раз уж вышла, то можно в виде допущения пренебречь рычажным эффектом фланца ниже болтов и считать узел шарнирным проверив болты на срез, отверстия на смятие ( что не нужно), швы на срез по реакции.
На самом деле, я нажал на кнопку Согласен - но согласен не в полной мере, а лишь с первой частью сообщения
Мне кажется, что растяжением болтов пренебрегать тут довольно опасно - в сообщении #20, при довольно безобидном моменте M = 5 кН, на болт приходится растяжение Nb = 50 кН, что значительно превышает его НС.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:49
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
На самом деле, я нажал на кнопку Согласен - но согласен не в полной мере, а лишь с первой частью сообщения
Да, я видел.

Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Мне кажется, что растяжением болтов пренебрегать тут довольно опасно - в сообщении #20, при довольно безобидном моменте M = 5 кН, на болт приходится растяжение Nb = 50 кН, что значительно превышает его НС.
Надо голову ломать... я пропустил это.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 09:55
3 | 1 #34
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Надо голову ломать... я пропустил это.
Сейчас я думаю примерно так: даже если балка будет работать шарнирно, то поворот опорного сечения будет иметь место и возникнет рычажный эффект от поворота фланца и, как следствие, растяжение в болтах (этого и боялся ТС).
Но чтобы проверить всё это, хочу посчитать целиком эту балку - либо с эквивалентными нагрузкой и пролетом, либо с реальными, но упрощенными, без учета N - это если ТС объявится.
Думаю, завтра с утра результаты будут.

Ну и вновь подчеркну, что это лишь упражнения с целью удовлетворения интереса, ТС рекомендую подумать о возможности корректировки решения
Offtop: PS Если честно, конструкция узла мне чем-то напоминает работу гвоздодёра
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.PNG
Просмотров: 111
Размер:	101.2 Кб
ID:	206713  

Последний раз редактировалось tutanhamon, 04.10.2018 в 10:02.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 10:12
| 1 #35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
е можете подсказать какое конструктивное решение принять, чтобы узел работал как шарнир?
вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин76.jpg
Просмотров: 108
Размер:	87.0 Кб
ID:	206714  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 10:24
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
вот так
Для сжато-растянутых преимущественно - да, для изгибаемых - нет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 10:34
#37
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Сейчас я думаю примерно так: даже если балка будет работать шарнирно, то поворот опорного сечения будет иметь место и возникнет рычажный эффект от поворота фланца и, как следствие, растяжение в болтах (этого и боялся ТС).
Но чтобы проверить всё это, хочу посчитать целиком эту балку - либо с эквивалентными нагрузкой и пролетом, либо с реальными, но упрощенными, без учета N - это если ТС объявится.
Думаю, завтра с утра результаты будут.

Ну и вновь подчеркну, что это лишь упражнения с целью удовлетворения интереса, ТС рекомендую подумать о возможности корректировки решения
Offtop: PS Если честно, конструкция узла мне чем-то напоминает работу гвоздодёра
Конструкцию полностью выложить не могу, равномерно распределённая нагрузка 200 кг/м2, с другой стороны такой же узел. Пролёт 5 м.
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 10:39
#38
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
Конструкцию полностью выложить не могу, равномерно распределённая нагрузка 200 кг/м2, с другой стороны такой же узел. Пролёт 5 м.
Спасибо, этого достаточно - только уточните, Вы имели в виду 200 кг/м распределенки?
Просто в таком случае опорный момент составит ~ 4 кНм, если ригель не работает в составе рамы.
Давайте так - подберу эквивалентную нагрузку, которая будет опасной для узла в случае жесткого сопряжения и безопасной в случае шарнирного.
Пролет приму Ваш.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 10:39
#39
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Узел г****, переделать на обычный шарнирный или делать сразу защемление.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 10:40
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
делать сразу защемление.
Не с этим профилем
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 10:55
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Сейчас я думаю примерно так: даже если балка будет работать шарнирно, то поворот опорного сечения будет иметь место и возникнет рычажный эффект от поворота фланца
вот для того чтобы этого не было, были разработаны в своё время шарнирные узлы в серии 2.440-2 в.1, например узел 7 (8, 9)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 11:08
#42
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Узел г****, переделать на обычный шарнирный или делать сразу защемление.
Раз критикуете, то предлагайте
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 11:14
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


[quote=Irik2517;1758122]Если счтать по шарнирной схеме, то N=2,44, Q=20,3. А если узел считать жёстким, то М=21,3 , N=-3,85, Q = 19,7.[/QUOTE

Единицы измерения? КН ?

Узел шарнирный. Если чисто теоретически - примите тонкие фланцы ~6 мм и посчитайте, как сказал Фахверк, болты на срез.

А вообще, не представив рамы целиком, и не дав описание ситуации, Вы дельный совет не получите.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 11:15
#44
Irik2517


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23


[quote=Старый Дилетант;1758189]
Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
Если счтать по шарнирной схеме, то N=2,44, Q=20,3. А если узел считать жёстким, то М=21,3 , N=-3,85, Q = 19,7.[/QUOTE

Единицы измерения? КН ?

Узел шарнирный. Если чисто теоретически - примите тонкие фланцы ~6 мм и посчитайте, как сказал Фахверк, болты на срез.

А вообще, не представив рамы целиком, и не дав описание ситуации, Вы дельный совет не получите.
Да кН.
Irik2517 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 11:17
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вообще, не представив рамы целиком, и не дав описание ситуации, Вы дельный совет не получите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 12:47
#46
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
Раз критикуете, то предлагайте
было 2 решения сверху , на опорный столик или на болтах.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 14:16
#47
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Напряжения во пластине при этом находятся менее предела текучести, так что не очевидно, что пластина "погнется" раньше.
7,3151e8 Па=7,3151e2 МПа = 731,51 МПа. Это что за пластина такая? Или это сингулярности?

Последний раз редактировалось Trendkill, 04.10.2018 в 14:24.
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 14:34
2 | 1 #48
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


В общем, есть некоторые картинки к размышлению (пролет l = 5 м, распределенная нагрузка 0.258 тс/м)

Узел действительно получился "полужестким" - по прогибу балки (порядка 11.4 мм) он находится где-то посередине между шарнирным опиранием (f = 26.5 мм) и жестким (f = 5.31 мм).
По усилию в болтах - величины составили порядка 26.45 кН, что менее несущей способности болта по формуле (188), но если проверять его работу одновременно на срез и на растяжение по формуле (190) - величина довольно значительная; считайте, что 70% болта уже использовано (26.45 кН / (Nbt = 37.93 кН)).
Так как подобные болты принято затягивать "до упора", я принимал в расчете величину предварительного напряжения 0.5Nbt = 19 кН.
Кстати говоря, в данном случае, в балке возникают "мембранные напряжения" (не смог выбрать лучший термин для балки) - она "стягивает" стойки с усилением 28.5 кН (конечно, если бы стойки выполнить на полную высоту, эта величина была бы меньше). Это еще один минус подобного решения - лучше было бы, если бы она работала как обычная балка, просто на изгиб.

Как уже обратил внимание Boris_1, фланец раскрывается на величину до 0.7 мм, что вряд ли будет положительно сказываться на работе узла.

Короче говоря - лучше перейти на стандартное решение узла.

Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
7,3151e8 Па=7,3151e2 МПа = 731,51 МПа. Это что за пластина такая? Или это сингулярности?
Да, конечно, это синугулярности, где-то в районе отверстий или болтов.
Наибольшая величина, которую удалось "прощупать" на поверхности пластины, показана на рисунке 2.2187e+8 = 221.8 МПа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 87
Размер:	44.9 Кб
ID:	206721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 83
Размер:	37.3 Кб
ID:	206722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.PNG
Просмотров: 90
Размер:	58.4 Кб
ID:	206723  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 16:13
1 | 3 #49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Довольно сомнительное решение, на самом деле
и
Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
лучше всего этого не делать, а придумать другое, стандартное конструктивное решение.
. Offtop: Деды и отцы не дурее нас были, а был бы у них МКЭ, то в период активного развития одной хорошей страны они сделали бы для нас ещё больше. Самая большая проблема таких решений - узел при всех дальнейших разработках и монтаже должен до смерти соответствовать задуманной расчетной предпосылке. А не быть каким-то недожестким или упругошарнирным.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 17:12
| 2 #50
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Ребята, еще не много, и "Рязанскую" серия выпускать будем
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 10:34
| 1 #51
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Но лучше всего этого не делать, а придумать другое, стандартное конструктивное решение.
Для которого есть проверенная надежная методика расчета.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? sanety_san Металлические конструкции 25 02.09.2014 13:05
Можно ли считать данный узел щарнирным? Студент ПГАСА Металлические конструкции 8 24.03.2014 14:19
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27