| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 8695
|
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
![]() ![]() Вощем как корабль назовете, так он и поплывет. Тут всмысле как будете его конструировать и рассчитывать, таким он и будет Ну и жесткость балки играет значение ----- добавлено через ~2 мин. ----- А как вы гайку внутри квадратного профиля закручивать собираетесь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
И самое главное сначала лучше определиться какой вам нужен жесткий или шарнирный, а оттуда и придумывать решение узла. Не с того конца заходите |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
В реальности порвет не болты, а согнется пластина и вуаля - да здравствует шарнир Это если жесткости балки мало |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Может гуру КМ скажут, что это фигня, но мне кажется, что такое может быть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Можно сделать опорный столик под балочку и принять как чистый шарнир.
А то, на сколько отогнется пластина зависит еще и от того на сколько прогнется сама балочка. Можно узел в ЛИРА задать пластинами в стержневой схеме и посмотреть что с ним будет происходить (как Макеев С.А. предлагает: узлы моделировать в схеме). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Довольно сомнительное решение, на самом деле.
Оно быть может оправдано в стойках, где действует прижимающая сила. Но в данном случае, при уже довольно безобидном моменте M = 5 кН, нагрузка на болт составляет Nb = 50 кН, что превышает его несущую способность (это только на растяжение, без учета поперечных сил). Напряжения во пластине при этом находятся менее предела текучести, так что не очевидно, что пластина "погнется" раньше. Сам узел выглядит весьма податливым - теоретически, можно вычислить его изгибную жесткость и ввести в расчетную схему. Но это слишком трудоемкая затея, на мой взгляд. Вывод: я бы не нагружал данный узел моментной нагрузкой (любой, а не только указанной в теме M = 21.3 кН). Для того, чтобы понимать, как будет работать данный узел в схеме, требуется определить его жесткость (отношение момента к углу поворота) и ввести эту величину в расчетную схему, получив, исходя из этого, распределение моментов в балке. Но лучше всего этого не делать, а придумать другое, стандартное конструктивное решение. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Приведите, пожалуйста, пару значений из расчета: момент на опоре - угол поворота опорного ребра балки.
----- добавлено через ~4 мин. ----- какие усилия в опорном сечении балке (N, Q)? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Стандартное ребро чем не устраивает?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
например так - фланец у колонны убрать, снизу опорный столик из уголка или толстой пластины (хз какая у вас там опорная реакция), по бокам к колонне уголки, соединение пластины балки с уголками на болтах
Последний раз редактировалось wvovanw, 04.10.2018 в 08:16. |
|||
![]() |
|
||||
Это Ansys Workbench
Цитата:
Цитата:
Цитата:
При этом, если вести расчет подобной шарнирно-опертной балки при пролете l = 3 метра и при нагрузке q = 0.7 т/м (которая при защемлении даст величину опорного момента M = 5 кН), то опорные сечения поворачиваются на величину фи = 3.832E-3 рад = 0.22 градуса. То есть, податливость узла большая, но числа приводятся лишь для понимания величин, без выводов. Раз уж всем стало интересно, предлагаю посчитать данную балку в Ansys с пролетом и нагрузкой, указанной выше. Правда, в виду рабочей загрузки, результаты будут ориентировочно завтра. Пока на мой взгляд - это неудачный шарнирный узел. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
В реальном проектировании эти задачи решаются за 2 минуты без эротических решений. А в целом - из этого работы этого узла можно диссертацию сделать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Правда, хотелось бы обойтись какой-нибудь простой эквивалентной нагрузкой (иначе - долго и муторно), а также небольшим пролетом для уменьшения размерности задачи. Цитата:
Но раз такая ситуация вышла - отчего бы не "размять мозги". При этом, несмотря ни на какие результаты моделирования, моя общая рекомендация ТС остается прежней - поменять конструкцию узла в пользу стандартного решения. Предложенное решение и по монтажу-то так себе.. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Она изначально не должна быть допущена), но раз уж вышла, то можно в виде допущения пренебречь рычажным эффектом фланца ниже болтов и считать узел шарнирным проверив болты на срез, отверстия на смятие ( что не нужно), швы на срез по реакции.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Болт 12 8.8 ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- После таких ситуаций в курилке проводилась воспитательная беседа - узел до выпуска комплекта не доживал с редким исключением.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Мне кажется, что растяжением болтов пренебрегать тут довольно опасно - в сообщении #20, при довольно безобидном моменте M = 5 кН, на болт приходится растяжение Nb = 50 кН, что значительно превышает его НС. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Надо голову ломать... я пропустил это.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сейчас я думаю примерно так: даже если балка будет работать шарнирно, то поворот опорного сечения будет иметь место и возникнет рычажный эффект от поворота фланца и, как следствие, растяжение в болтах (этого и боялся ТС).
Но чтобы проверить всё это, хочу посчитать целиком эту балку - либо с эквивалентными нагрузкой и пролетом, либо с реальными, но упрощенными, без учета N - это если ТС объявится. Думаю, завтра с утра результаты будут. Ну и вновь подчеркну, что это лишь упражнения с целью удовлетворения интереса, ТС рекомендую подумать о возможности корректировки решения ![]() Offtop: PS Если честно, конструкция узла мне чем-то напоминает работу гвоздодёра Последний раз редактировалось tutanhamon, 04.10.2018 в 10:02. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Просто в таком случае опорный момент составит ~ 4 кНм, если ригель не работает в составе рамы. Давайте так - подберу эквивалентную нагрузку, которая будет опасной для узла в случае жесткого сопряжения и безопасной в случае шарнирного. Пролет приму Ваш. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
вот для того чтобы этого не было, были разработаны в своё время шарнирные узлы в серии 2.440-2 в.1, например узел 7 (8, 9)
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
[quote=Irik2517;1758122]Если счтать по шарнирной схеме, то N=2,44, Q=20,3. А если узел считать жёстким, то М=21,3 , N=-3,85, Q = 19,7.[/QUOTE
Единицы измерения? КН ? Узел шарнирный. Если чисто теоретически - примите тонкие фланцы ~6 мм и посчитайте, как сказал Фахверк, болты на срез. А вообще, не представив рамы целиком, и не дав описание ситуации, Вы дельный совет не получите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23
|
[quote=Старый Дилетант;1758189]
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
7,3151e8 Па=7,3151e2 МПа = 731,51 МПа. Это что за пластина такая? Или это сингулярности?
Последний раз редактировалось Trendkill, 04.10.2018 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
В общем, есть некоторые картинки к размышлению (пролет l = 5 м, распределенная нагрузка 0.258 тс/м)
Узел действительно получился "полужестким" - по прогибу балки (порядка 11.4 мм) он находится где-то посередине между шарнирным опиранием (f = 26.5 мм) и жестким (f = 5.31 мм). По усилию в болтах - величины составили порядка 26.45 кН, что менее несущей способности болта по формуле (188), но если проверять его работу одновременно на срез и на растяжение по формуле (190) - величина довольно значительная; считайте, что 70% болта уже использовано (26.45 кН / (Nbt = 37.93 кН)). Так как подобные болты принято затягивать "до упора", я принимал в расчете величину предварительного напряжения 0.5Nbt = 19 кН. Кстати говоря, в данном случае, в балке возникают "мембранные напряжения" (не смог выбрать лучший термин для балки) - она "стягивает" стойки с усилением 28.5 кН (конечно, если бы стойки выполнить на полную высоту, эта величина была бы меньше). Это еще один минус подобного решения - лучше было бы, если бы она работала как обычная балка, просто на изгиб. Как уже обратил внимание Boris_1, фланец раскрывается на величину до 0.7 мм, что вряд ли будет положительно сказываться на работе узла. Короче говоря - лучше перейти на стандартное решение узла. Цитата:
Наибольшая величина, которую удалось "прощупать" на поверхности пластины, показана на рисунке 2.2187e+8 = 221.8 МПа |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
и . Offtop: Деды и отцы не дурее нас были, а был бы у них МКЭ, то в период активного развития одной хорошей страны они сделали бы для нас ещё больше. Самая большая проблема таких решений - узел при всех дальнейших разработках и монтаже должен до смерти соответствовать задуманной расчетной предпосылке. А не быть каким-то недожестким или упругошарнирным.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Для которого есть проверенная надежная методика расчета.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? | sanety_san | Металлические конструкции | 25 | 02.09.2014 13:05 |
Можно ли считать данный узел щарнирным? | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 8 | 24.03.2014 14:19 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |