| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сквозная трещина в железобетоне - нормально?
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
||
Просмотров: 13050
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
4. Проверить расчёты. Испытать бетон. Усилить
0,25 только под собственным весом это мне не нравится. Да ещё и с высолами какими-то... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще где трещина больше видна? Снизу плиты или сверху? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Судя по расположению трещины силовые. И #1 и ##2,3.
Если по расчету всё проходит, то вряд ли от собственного веса, даже если бетон низкого качества. Скорее уж чего-то временно складировали в пролете или подпирали верхний ярус. Я сторонник испытания, хотя ни разу не доводилось в этом участвовать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... могли опалубку рано снять |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
еще не факт, что арматуры достаточно. трещины в местах нижнего момента,
совпадение? не думаю ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- и что, пластическая деформация нижней арматуры произошла, что трещина не закрылась? вряд ли.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
TNemo, ну смотря как загрузили)))
Неизвестных много, в условиях этой неопределенности говорить о достоверности поверочных расчетов не приходится. Это оправдывает натурные испытания, для оценки раскрытия трещин от доп нагрузки. Можно и шурфить, отбирать керны, но это будет в зоне максимальной нагрузки (именно там добор), да и зоны вскрытия большие. Первоначально конечно проще всего проверить бетон. Желательно прямыми испытаниями кернов или отколом. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Да я вот подумал, что бетон ничего не скажет... Много от класса бетона трещиностойкость зависит? Нет ведь... Важнее сечение и арматура. Толщину плиты ещё можно определить (например, банально просверлив сквозное отверстие в несколько миллиметров) А вот как проверить там арматуру (количество и качество) не расковыривая большую зону, я не знаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67
|
Какие ответы вы хотите получить предоставив на обозрение такую херню. Полное неуважение к людям. Вы ему помогите - но зрение портите сами. Ни фото, ни чертежей. Ничего.
Если хотите ответ по вашей ксерокопии - завалится. А вообще купите себе новый прибор. А заодно учебник по ЖБК. Как в плите может быть сквозная трещина. Она что у вас растянута. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
плита над 1 этажом 2-этажного пристроя к 5-этажному зданию
![]() над 2 этажом плита балочная, проблем не имеет. вроде никто не жаловался, по картинке разве что пролетов не видно (красная трещина в квадрате 4х6,4 м), расположение опор понятно, что надо-то? Армирование выложить? так я не спрашивал, достаточно ли армирования. Вопрос в заголовке, читаем еще раз внимательно. вообще, у меня есть подозрения, что с результатом измерения может быть лажа, трещина шириной раскрытия 0,25 мм и глубиной 230 мм - с трудом верится. но в целом такое возможно, естественно, не на всей длине трещины она сквозная, но на каких-то участках допускаю... redal, кроме бла-бла есть дельные мысли? |
|||
![]() |
|
||||
Есть возможность измерить "деформации" - разность отметок низа плиты в районе трещины и на опорах в этом помещении? Эта косвенная информация может дать более общую картину.
Вообще сквозные трещины в перекрытиях в моей практике встречались. Если обнаруживали на стадии возведения (без отклонений от проекта), то проводили "испытание" нагружением строительными материалами и как правило все заканчивалось простым лечением ремонтным составом. Т.е. сквозные трещины появлялись от усадки бетона. Если обнаруживали во время эксплуатации при обследовании, то обязательно вскрытия для определения армирования и узлов опирания, определение класса бетона, расчет. Как правило требовалось усиление. |
||||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Мысли вслух. Если предположить низкое качество СМР - сначала появилась трещина от усадки сверху, а затем после преждевременной распалубки - силовая снизу. Они могут и не совпадать, но быть близкими друг к другу. Итого прибор показывает сквозную трещину, сплошность-то нарушена. Но с точки зрения работы жбк - ничего страшного, просто залечить.
Согласен с Ильей - измерить деформации плиты, убедиться в наличии проектного армирования - и если все норм, то залечить трещину и забыть. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Да ладно! Плиту невозможно сломать? Попробуйте думать своей головой. Внизу 0,25, а через 10 сантиметров трещины уже нет?
Ладно бы ещё написал "трещина с одинаковым раскрытием по глубине невозможна", я бы согласился, но про одинаковое раскрытие никто не говорит. mainevent100, не достаточный, но зато простой способ получить дополнительную информацию к размышлению. Найдите рейку длинной метров 3-5 и приложите поперёк трещины. Так вы узнаете прогиб плиты в этом месте. Сравните это с прогибом в других |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67
|
mainevent100, да вы издеваетесь, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86618. Склероз штука полезная.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Возможна, если в результате деформации сечение стало полностью растянутым. Это часто бывает от температурного перепада, также, думаю, может быть из-за того, что фундамент неравномерно дал осадку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А также и растянуто-изгибаемом.
Залили плиту летом. В зиму бетон старается съёжиться, но верт. элементы каркаса препятствуют свободному укорочению бетона. Отсюда в плите растяжение+изгиб. И сквозная трещина в плите возможна. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
отчего же не появляются? накопление усадки происходит в элементе постепенно и разрывает бетонное сечение при накоплении достаточного усилия, после этого напряжения усадки релаксируются.
только вот плиты перекрытий обычно достаточно сильно армируются и площадь плиты здесь слишком мала для этого ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
а что испытывать то собрались? прогиб замерять под нагрузкой? Может вместо картинок непойми из какого раздела предоставите опалубку и армирование этого участка? Я вообще не понимаю что за линии внизу, что это, арматура усиления надопорной зоны?... Где там опоры?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну для начала, вообще способность держать расчетную нагрузку )) с контролем прогибом и ширины раскрытия трещины, конечно.
чертежик имеется, армирование сложно нарисовано, но, может, что-то разберете... )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
хм, "подбалка" это что то новенькое... такого извращения еще не встречалось.
выложи еще спецификацию. ну и сечения до кучи ... почему в ВУЗах не предлагают зубрить пособие по конструированию?... верхняя арматура должна минимум 1/4 пролета перекрывать. а здесь, полагаю опять арматуру положили строго по разноцветным квадратикам в программке и даже не подумали увеличить стержни хотя бы на длину анкеровки за эти квадратики...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 17.10.2018 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
так от чертежей и надо плясать.
вот еще не хватает плана АР )) пролет 6,7м заармирован 10А500 с шагом 100мм, верхняя арматура при этом в пролет не заходит на 1/4, лишь на 1/8 пролета, следовательно, можно принять, что здесь только нижняя и работает. под среднюю нагрузку 1т/м2 для жилья такое армирование не выглядит достаточным. Много ли там перегородок и какие они не известно, есть ли полы и какие, может оборудование какое... не очень понятно почему такая усиленная часть снизу, где балки, там что, оборудование тяжелое? проверять нет возможности, не предоставлен КЖО.И (почему так, вроде д.б. КЖИ...), надеюсь там сварка КТ с нормируемой прочностью. по каркасам одно ясно - они не нужны вдоль балок и стен ЛК.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385
|
Было такое у знакомого. Сквозная трещина, если водой полить, то вода протекает.
Испытали- положили палеты с блоками на перекрытие. Затем трещины замазали. Прораб грешил на то, что редко поставили элементы поддерживающие верхнюю арматуру. Рабочие по арматуре ходили, арматура сначала прогибалась, затем выпрямлялась. Возможно под арматурой образовалась пустота. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
На сечении 7 толщина плиты 230 мм и опирание на стену. Думаю что трещина появилась в месте рабочего шва ботонирования при распалублении плиты включилась стена и оттянула на себя плиту. Шов, думаю, "традиционно" не подготовлен вот и треснуло где слабее. При данном размещении колонн силовая трещина (при недостаточном армировании или анкеровки) должна была быть перпендикулярно до направления трещины №1.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
обязательно! поперечные стержни 14А240 с продольными 6А400
![]() думаете, этот косяк мог повлиять на трещину? )) это заблуждение, приводящее к неправильным выводам. перегородок нет, стяжка 40 мм, назначение - офисы. Цитата:
вроде не большая плита, чтобы бетонировать ее за несколько раз.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Согласен. При нормальном строительстве. А если: до обеда бочку бетона вкинули, а после обеда подвезли только к концу смены еще бочку. Или опалубки не хватало, вот они за два раза: пока часть вертикала второго этажа выстаивается, делаем остаток плиты.
У меня на работе: звонит прораб: укажите где мы можем сделать швы бетонирования в плите перекрытия, а то в любой момент может кран поломаться. (6 эт. здание, около 250 кв. этаж.; подавали бетон воронкой). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
довольно грубое утверждение, доказательства есть, что бы так дерзить?
Что бы говорить о неправоте собеседника следует приводить доказательства. Здесь нарушение конструктивных требований налицо. Цитата:
Цитата:
много тут странного в армировании
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
совсем не хотел.
объясню: не выполнение конструктивных требований не означает полное отсутствие арматуры. да и требование это не нормативное, а рекомендовано в далеких-далеких годах, поэтому считать его не выполнение причиной аварийного состояния плиты... ну как-то не серьезно. согласен, но других причин наличия балок не могу придумать. да, но ничего из этих странностей не могу назвать причиной трещин. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
а с тех пор с бетоном что какие то изменения кардинальные произошли? в этих конструктивных требованиях собран опыт строительства ЖБК за десятки лет по всей огромной стране, она составлена не основе ЧП, что бы проектировщики по граблям не ходили. очень глупо, ребятки... никто из вас не сталкивался с теми профессионалами которые эти руководства писали, никто из вас и нас с ними не сравнится по уровню понимания ЖБ, им все приходилось своей головой считать без всяких "программулек". Эти требования обязательны, если с головой дружишь. я этого не говорил, а сказал, что верхняя арматура слишком короткая и в следствии развития пластического шарнира в верхней зоне получается, что плита работает только за счет нижней арматуры. коли здание многоэтажное, и это не кровля, то наверняка это типовое перекрытие, а значит прежде всего нужно сравнить это перекрытие с аналогичным. если брат близнец такого же перекрытия не имеет таких дефектов, то проблема не в проекте, а в ТСП. только после уже приниматься за более сложное дело - анализ проекта
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
выражаясь Вашими словами, довольно грубое утверждение
сможете объяснить физический смысл конструктивного требования заводить верхнюю арматуру на 1/4 пролета? сомневаюсь. а может быть, в этом и есть смысл требования? Цитата:
кстати этого требования нет не только в СП, но и в старом СНиПе. Зато есть точки теоретического обрыва и длины анкеровки стержней. Все это говорит о том, что четверть пролета автоматом обеспечивает заведение арматуры на нужную длину, т.е. является достаточным, но НЕ необходимым. ----- добавлено через ~8 мин. ----- я тоже так считаю и если бы не было этого отчета с фразой "сквозная трещина", возможно, даже не обратил бы на нее внимание. но с такой формулировкой не готов без испытания подписаться за такую плиту, тем более, что к ее проектированию не имел отношения |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Причин для сквозной трещины (от усадки бетона или температурных деф.) при таких габаритах плиты я не вижу.
В чертежах нижнее фоновое армирование плиты принято диаметром 10мм, а верхнее 14мм. Это настораживает, так как логичнее было бы сделать наоборот. Поэтому, если у вас по расчету всё нормально, то нужно делать испытания. Скорее всего косяк строителей. Может быть забыли уложить усиление в нижней зоне плиты? Можно еще проверить фактическое армирование прибором. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
могу сказать, что не советую нарушать конструктивные требования, всякое бывает. Например, строители напортачат, что то разрушится в спроектированном здании, комиссия выявит нарушение конструктивных требований по армированию и вас привлекут как автора проекта допустившего нарушение из-за которого произошло обрушение, а то и, не дай Бог, с пострадавшими. Будете тогда казнить себя за эту прогрессивную экономию. У нас ведь суды самые честные в мире, а эксперты самые ответственные и трудятся не покладая рук доказывая истину, даже если для этого нужно на гору залезть, ну или в лаборатории испытания провести железобетонного элемента в несколько тонн с привлечением средств механизации и пр. Как то занудно запутано написал, суть в том, что нарушения в проекте проще найти чем натурные обследования провести, а если есть нарушения уже модно не проводить испытания. Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Кстати, есть еще пособие по проектированию Тихонова, выпущенное при участии НИИЖБ, это современное пособие, а НИИЖБ доводит его в разряд норматива. Там повторено все что в руководстве было дано. Некоторые проектные организации чуть ли не молятся на это пособие, стараясь делать все так как в нем отражено. Спорить по вхождению в круг обязательных или не обязательных не буду, все про случай разрушения сказал выше, а именно этот случай самый ответственный в жизни конструктора, директора и заказчика рядом не будет, только прокурор с отчетом т.н. экспертов и инженер спроектировавший конструкцию. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Один старый конструктор хвалился что спроектировал Трансвааль парк, а еще раньше пространственное покрытие одного московского рынка. Первый рухнул через 2 года, второе здание через 30 лет. До того момента как его признали некомпетентным и виновным он был очень важным и считался очень грамотным, свою фирму открыл, наверняка тоже экономил и что же?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
спасибо, учту Если дело дойдет до испытаний плиты, результаты сообщу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
а, понятно, у вас там секта плевателей на пособие Тихонова.. Какой город?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Должна, но теоретически при малых напряжениях в сжатой зоне уз-контроль может давать погрешность. Ну и при базе прибора в 120мм как он может с достоверной точностью промерить трещину в 200мм - для меня пока загадка (см. вложение со схемой и цитатой из инструкции прибора).
Цитата:
![]() Сам я из "секты" бюллетеня №87. В отличии от Тихонова, там каждое конструктивное требование аргументировано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
на стр. 81 есть указание про верхнее армирование и длину стержней 1/4 пролета, а выше описание требования. хотя это косвенное доказательство, для случая с кирпичной стеной, но ведь и этот "альмонах" не нормативный документ, а скорее научная работа, на основе которой, скорее всего и разработано руководство по конструированию. бюллетень выпуска 1975г., а руководство 1978г., логично предположить, что до издания руководства чем то нужно было пользоваться проектировщикам. а в руководстве уже все сформировали как требования, а не как научный труд. Тихонов фактически один в один повторил руководство, что бы была печатная версия довольно давно выпускавшейся книги, да и выпускавшейся в ссср, а не в рф, как положено юридически. боюсь ваша секта поклонения альмонаху сошла с ума.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Провели небольшое "испытание" проблемного участка. Нагружали мешками с сухими смесями в 3 этапа: 120 кг/м2, 200 кг/м2; 240 кг/м2.
Прогибы измеряли сверхточным нивелированием (заявлена точность 0,2 мм). По результатам: дополнительный прогиб 0,2 мм; раскрытие трещины как было 0,25 мм, так и осталось. Как-то..... даже неожиданно )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Слишком маленькая нагрузка. По времени сколько выдерживали? |
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Может, поможет такой алгоритм: Составить расчетную схему, рассчитать и посмотреть усилия. Сопоставить с трещинами. Трещины в плане расположены почему-то перпендикулярно. В пролете 5-8 трещины более серьезные, пролет побольше, усилия тоже. Если по расчетам все ок, то надо посмотреть уже на характер самой трещины-если трещина "не дышит"-то на стяжке ее не будет видно. И потом, мне кажется, значение имеют концы трещины, места концентрации напряжений, при приложении нагрузки они могут развиваться. Вполне возможно, что трещины №2 и 3-это нормальные, а №1-это нарушение технологии. Странно, получается что трещина образовалась под одной только нагрузкой-собств. весом плиты и до исчерпания полной несущей способности еще очень далеко.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Насчет испытательных нагрузок посмотрите приложение Б ГОСТ 8829—94
К расчетным нагрузкам добавляется коэф. безопасности, причем с учетом собст. веса. Т.е. надо к расч нагрузке добавить расч. собст. вес, умножить, положим, на 1,3 и вычесть собст. вес |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- под расчетной нагрузкой выдерживали час |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
И еще нагрузку вы приняли больно хиленькую. На все про все - стяжку пола, перегородки и пр. вы оставили 45 кгс/м (если у Вас временная нормативная 150 кгс/м2) Еще очень интересно, как Вы нивелированием достигли точности 0,2 мм? В принципе натурные испытания поддерживаю и сам пытаюсь практиковать, часто с нарушением всех методик. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
вот, что пишут в отчете по этому поводу: Последний раз редактировалось mainevent100, 19.11.2018 в 07:35. Причина: про точность |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? | L`esprit | Обследование зданий и сооружений | 12 | 29.10.2014 05:44 |
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать | AIPlayer | Железобетонные конструкции | 4 | 29.04.2014 09:29 |
Трещина в плите перекрытия | smeshnoy | Железобетонные конструкции | 12 | 15.11.2013 18:34 |
Трещина на стене лоджии | Saratovss | Обследование зданий и сооружений | 9 | 01.07.2013 21:24 |
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD | Albino | AutoCAD | 5 | 02.09.2009 19:52 |