Надколонник на болтах или сварке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надколонник на болтах или сварке?

Надколонник на болтах или сварке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2018, 15:49 #1
Надколонник на болтах или сварке?
PSI
 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294

В чем преимущества надколонника на болтах?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: надколонник.PNG
Просмотров: 623
Размер:	168.7 Кб
ID:	207457  

Просмотров: 6662
 
Непрочитано 28.10.2018, 16:40
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Дополнительная возможность выверки?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2018, 16:51
#3
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Дополнительная возможность выверки?
Есть такая мысль, но там отверстия как для черных монтажных болтов +3мм, сомнительно, что это дает какую то возможность дополнительной выверки.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 21:29
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Напряжения остаточные от сварки меньше, на расслой ИМХО лучше работает с болтами где, возможность хрупкого разрушения меньше, такая мысль пришла.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 22:18
| 1 #5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Возможно это проставка (деталь-посредник) для унификации стыка колонн с разными сечениями и ферм с разными сечениями. Если так, то для индивидуального проекта она теряет смысл.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 23:10
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


PSI, посмотрите серию 1.460.3-23.98. Там узел решён по другому.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 23:19
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Этот?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: надколонник.jpg
Просмотров: 327
Размер:	174.1 Кб
ID:	207460  
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 09:11
| 1 #8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
В чем преимущества надколонника на болтах?
1) Остуствие большего количества сварки. Или в принципе её отсутствие.
2) Возможность выверки и рихтовки.
3) К певрому пункту - последующая окраска и очистка поверхностей после сварки.
4) В целом - применение более индустриального и простого метода ускоряющего сборку и монтаж.
5) Более простое решение под демонтаж при реконструкции.

Это основное. Остальное - несущественно и зависит от конкретного каркаса.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 09:23
| 1 #9
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Это серийное решение, надколонник запроектирован универсальный и для металлических колонн и для железобетонных.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 18:31
#10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
5) Более простое решение под демонтаж при реконструкции.
Кстати, весьма удачная серия вышла.
Есть реализованный проект повторного монтажа двухпролётного здания (48х168 м) из демонтированных конструкций части здания (везли из соседнего государства).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 21:08
#11
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1) Остуствие большего количества сварки. Или в принципе её отсутствие.
2) Возможность выверки и рихтовки.
3) К певрому пункту - последующая окраска и очистка поверхностей после сварки.
4) В целом - применение более индустриального и простого метода ускоряющего сборку и монтаж.
5) Более простое решение под демонтаж при реконструкции.
Из всех преимуществ я бы согласился только с пятым, остальные (с учетом соединения на высокопрочных болтах) сомнительны.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 08:58
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
(с учетом соединения на высокопрочных болтах)
А где там ВПБ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:16
#13
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А где там ВПБ?
В соединении надколонника с колонной.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:22
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
В соединении надколонника с колонной.
точно.... никогда не обращал внимания. Следующий вопрос - а для чего...?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:30
#15
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
точно.... никогда не обращал внимания. Следующий вопрос - а для чего...?
Может, чтобы не болталось? Да и момент от горизонтальных усилий может оказаться приличным.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:37
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Может, чтобы не болталось?
Предварительное натяжение бы надо по логике... так-то всё одно на срез будет работать. Проще брусок приварить и в него упираться.

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Да и момент от горизонтальных усилий может оказаться приличным.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:51
#17
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Предварительное натяжение бы надо по логике... так-то всё одно на срез будет работать. Проще брусок приварить и в него упираться.
Я встречал применение высокопрочных болтов без контролируемого натяжения только в мостовых конструкциях. Считаю, что применять в/пр. болты, работающие на срез, без особых на то причин неразумно, а часто и проблематично.
Думаю, разработчики типовых серий были примерно того же мнения.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:54
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Считаю, что применять в/пр. болты работающие на срез без особых на то причин неразумно, а часто и проблематично.
А чем плохо? и чем проблематично? При немалом усилии в связи чем плохо поставить 2 20-х ВПБ вместо 4-х 20-х 5.6-5.8 ( точность В)? Площадь фасонок меньше, и они толще, дольще живут, не выпирают, узлы компактнее, толщины соединяемых листов в пакете зачастую сопоставимы....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:14
1 | #19
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А чем плохо? и чем проблематично? При немалом усилии в связи чем плохо поставить 2 20-х ВПБ вместо 4-х 20-х 5.6-5.8 ( точность В)? Площадь фасонок меньше, и они толще, дольще живут, не выпирают, узлы компактнее, толщины соединяемых листов в пакете зачастую сопоставимы....
Можно поставить два 20х болта 10.9 точности В. Они и дешевле и резьбы у них побольше под гайку с контргайкой.
Кроме того, некоторые болты выпускались с уменьшенной ненарезанной частью (думаю, до сих пор у кого-нибудь имеются), и могут поставить. А какая разница?
И подбор болтов по ГОСТ Р 52644_2006 с их допусками и с установкой контргайки по ГОСТ Р 52645_2006 для некоторых толщин пакетов вызывает затруднения.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:16
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Можно поставить два 20х болта 10.9 точности В.
Я этот вариант и имел ввиду. Когда я говорю ВПБ то имею ввиду класс прочности 10.9, а точность ( тем паче на диагональ связи) только класс точности В. Главное чтобы резьба в пакет не вошла.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А в мостах.... ну черт его знает. Судя по тому что площадь накладок в стыках мала и это не фрикцион, то там тогда точность А и работа на срез. Либо сверление от минусового диаметра. Мостовики точно скажут.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Мысль идёт.... вероятно эти 4 болта ВПБ соединяющие огловок и опорный лист надколонника имеют отверстия равные диаметру ну или +0.5 мм. Тогда срез и ПН не нужно. При этом это линейные расстояния очень маленькие которые легко сопрягаются.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop: У меня мания.... весь каркас огромный сделать из t10 и ещё и без сварки!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:30
#21
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


В типовых сериях обычно не оговаривают класс прочности болта. Решение этой проблемы остаётся за конструктором. Высокопрочный болт и болт класса точности В с классом прочности 10.9 - не совсем одно и то же (ГОСТы разные). И если они ставят высокопрочный болт, значит, подразумевают и контролируемое натяжение.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:36
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Левша, мотив и примеры постановки ВПБ я ранее изложил. Чем плохо, что он на срез работать будет без преднатяжения? Конкретика. Я как конструктор оговорил это и занес в общие указания на листе общих данных и методу постановки на листе с узлами заявив, что высокопрочные болты класса прочности 10.9 и класса точности В работают на срез и устанавливаются без предварительного натяжения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:48
#23
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Левша, мотив и примеры постановки ВПБ я ранее изложил. Чем плохо, что он на срез работать будет без преднатяжения? Конкретика. Я как конструктор оговорил это и занес в общие указания на листе общих данных и методу постановки на листе с узлами заявив, что высокопрочные болты класса прочности 10.9 и класса точности В работают на срез и устанавливаются без предварительного натяжения.
В принципе - не смертельно, но нерационально (аргументы изложил ранее).
Хочу только обратить Ваше внимание на то, что болты класса точности В не являются высокпрочными, даже если имеют высокий класс прочности, как не существует высокопрочных болтов с классами точности. Госты разные.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:49
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Хочу только обратить Ваше внимание на то, что болты класса точности В не являются высокпрочными, даже если имеют высокий класс прочности, как не существует высокопрочных болтов с классами точности. Госты разные.
Как быть в рамках правого поля? Точность по одному ГОСТу, а прочность по другому? Так выйти из ситуации можно?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:59
#25
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как быть в рамках правого поля? Точность по одному ГОСТу, а прочность по другому? Так выйти из ситуации можно?
Нет никакой ситуации. И те, и другие болты имеют несколько классов прочности. Только обычные болты могут применяться при работе как на срез, так и на растяжение, а высокопрочные изначально "заточены" под растяжение. Ставить их в срезные соединения - это как забивать гвозди рубанком: если нет молотка под руками, то можно, но удобнее - молотком.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 12:16
#26
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
вероятно эти 4 болта ВПБ соединяющие огловок и опорный лист надколонника имеют отверстия равные диаметру ну или +0.5 мм
нет, тот же самый надколонник используется и для ж\б колонн (см. 1.460.3-14 л78).

Еще посмотрите вложение 1.460.3-14 л11. Там прямо указан момент затяжки для ВПБ соединяющих наколонник с колонной - 25 т.с.
Так же обратите внимание на пункт 5.8 пояснительной записки на этом листе. Т.е. на мой взгляд, работа соединения на сдвиг очевидна.
Вложения
Тип файла: pdf 1.460.3-14 л78.pdf (119.0 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: pdf 1.460.3-14 л11.pdf (258.4 Кб, 102 просмотров)

Последний раз редактировалось ronn, 30.10.2018 в 15:35. Причина: добавил слово [I]соединения[/I]
ronn вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 15:20
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Еще посмотрите вложение 1.460.3-14 л11. Там прямо указан момент затяжки для ВПБ соединяющих наколонник с колонной - 25 т.с.
Так же обратите внимание на пункт 5.8 пояснительной записки на этом листе. Т.е. на мой взгляд, работа на сдвиг очевидна.
Не очевидна.

1. При усилии затяжки болта 25 тс фрикционное крепление надколонника воспримет довольно значительные усилия.

2. Фланцевые стыки ферм расположены в местах, где сжимающие усилия ВП довольно значительны, а усилие сдвига весьма незначительны и могут быть восприняты силой трения, а болты - чисто для фиксации и восприятия монтажных усилий.
В соединении нижнего пояса сдвиг отсутствует (при отсутсвии сдвига в верхнем поясе).
По жизни какой-то сдвиг будет, если отверстия не совпадут и нижние пояса полуферм будут с усилием совмещать .

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.10.2018 в 18:10.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 21:50
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мысль идёт.... вероятно эти 4 болта ВПБ соединяющие огловок и опорный лист надколонника имеют отверстия равные диаметру ну или +0.5 мм.
В молодечно ВПБ 24, а отверстия +3 мм.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 07:54
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ну а чем ещё крепить надколонник к колонне? Или вы хотите сказать, что там шарнир?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 08:26
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1) Отстуствие большего количества сварки. Или в принципе её отсутствие....
Если сварку рассматривать именно как сварку, то при болтовом соединении сварки не меньше, а может даже больше, чем при чисто сварном.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 31.10.2018, 08:32
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Ильнур, я не про заводскую, я про монтажную на ветру и высоте....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 11:16
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отстуствие большего количества сварки. Или в принципе её отсутствие
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
я не про заводскую, я про монтажную на ветру и высоте.
Желательно в обоих случаях не доходить до крайностей и учитывать возможности исполнителя, да и другие факторы.

Болтовые соединения часто бывают более металлоемкие и требуют повышенной точности изготовления.
Взять хотя бы требование фрезеровки наружной поверхности фланца после сборки.
Лично был свидетелем смещения перекрытия более 10 см после затяжки болтов фланцевого соединения ригеля (из метрового двутавра) к колонне.
Очевидно из-за погрешности приварки фланца к торцу балки.
На одном из объектов на всех рамных узлах наблюдал просветы между фланцами.
На монтаже для совпадения болтов подтягивают конструкции вызывая внутренние напряжения. Оттяжка верха колонн рычажной лебедкой - обычное дело.
Или, когда болты заменяют сваркой, не меняя конструкции узла.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 11:44
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Моё мнение - не нужны ВПБ при креплении НК к оголовку К.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 12:39
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Моё мнение - не нужны ВПБ при креплении НК к оголовку К.
Наверное. Если колонна стальная, то лучше надколонник предусмотреть в составе колонны.
К ж. б. приварить. К крайнем случае на болтах с упорными шайбами.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 15:06
#35
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Нет никакой ситуации. И те, и другие болты имеют несколько классов прочности. Только обычные болты могут применяться при работе как на срез, так и на растяжение, а высокопрочные изначально "заточены" под растяжение. Ставить их в срезные соединения - это как забивать гвозди рубанком: если нет молотка под руками, то можно, но удобнее - молотком.
нынче болтам 5.8 "отказали" в прочности на растяжение.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 21:04
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ильнур, я не про заводскую, я про монтажную на ветру и высоте....
А-а-а, про качественную сварку на свежем воздухе в положении "отовсюду доступно"?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 01.11.2018, 07:54
| 1 #37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Что там воспринимать то? Усилия от ветра? Дык за счёт трения и вертикальной нагрузки эти усилия погасятся. Распор ВП в Молодечно мизерный.
Так что эти болты чисто для фен-шуя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 01.11.2018, 08:23
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Я одного не пойму - откуда там в теории и практике должно быть 64 тонны, чтобы срезало болты исходя из того, что один тащит 16 тонн....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок болты.JPG
Просмотров: 72
Размер:	137.7 Кб
ID:	207605  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 08:52
#39
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я одного не пойму - откуда там в теории и практике должно быть 64 тонны, чтобы срезало болты исходя из того, что один тащит 16 тонн....
Возможно, сейсмика...
Представьте, что будет при этом, если надколонники будут наживлены на обычных болтах...
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 22:41
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Узел на п.1 из старой (1988 г.) серии Молодечно. и соединение надколонника на болтах из-за блочного принципа монтажа и унификации. 4 болта М24.10 затянуты по 20 тонн. Сейсмика до 9 баллов до III-го снега, или без при снеге до V. Т.е. есть чему колбасить.
В новой серии (2001 г.) узел сварен и все.
Даешь сварку!
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надколонник на болтах или сварке?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как грамотно объяснить дефект соединения металлоконструкций (на сварке и на болтах одновременно) Светлала Металлические конструкции 9 10.09.2016 05:52
Крепление прогонов покрытия на сварке а не на болтах. Saha Металлические конструкции 1 06.02.2015 21:30
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Лучше крепить на сварке или на болтах? Y@n@ Металлические конструкции 11 21.09.2011 14:21
Гнутые профили на болтах Rondebar Конструкции зданий и сооружений 10 30.09.2010 18:33