| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли заменить арматуру А400 на А500С без пересогласования проекта
Регистрация: 01.11.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 23771
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
в пособии тихонова приведена таблица сравнения характеристик А400 и А500С, можете попробовать показать и сказать, что А500 такая же но прочнее.
там много дифирамбов А500 отвешено, что нибудь еще можете нарыть полезного. единственное серьезное отличие, где А500С может упасть в грязь лицом это изменение прочностных свойств после нагрева, т.к. она может быть термически упрочненной.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
в #2 написана суть.
Но из личной практики - сейчас массово гонят на повторную экспертизу при любых заменах. То что вы сделали как лучше - вам как раз экспертизе и придется доказать. Точнее, не вам, а проектной организации - которой за корректировку придется заплатить денег. Хотя если негос - можете и проскочить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: здоровенная балка! во сколько томов влез расчет для согласования?
![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Смутно припоминается, что когда только А500С появилась массово, то где-то появилось письмо (вроде бы от Минстроя...), разрешающее менять А400 на А500С без каких-либо дополнительных согласований. Но вот действует ли оно сейчас - понятия не имею...
UPD. Вот оно. Тока сильно уж оно древнее. http://docs.cntd.ru/document/901853712#reg-dialog |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Последний раз редактировалось дмитрий8310, 01.11.2018 в 18:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Если анкеровка А400 подсчитана как для серповидного профиля, то вы правы. А если анкеровка А400 подсчитана как для профиля рис.1а ГОСТ 5781-82, то при замене на А500 длины не хватит
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
3.5. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения. В случае модификации такой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 48.2 настоящего Кодекса, указанное заключение также подтверждает, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах. Подготовка указанного заключения осуществляется в срок не более чем тридцать дней в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. При этом для подготовки предусмотренного настоящей частью заключения в орган исполнительной власти или организацию, проводившие экспертизу проектной документации объекта капитального строительства, направляются на рассмотрение те разделы проектной документации объекта капитального строительства, в которые внесены изменения. сейчас этот пункт статьи исключен с 3.08.2018 По закону вы внесли изменения в ПД. Обязаны пройти экспертизу раздела КР. Если не бюджет. А так еще обоснование по смете, или обоснование применения за счет подрядчика. При приемке объекта могут поднять вопрос, бегать в самом конце весчь очень пренеприятная.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Цитата:
Offtop: Вот кстати арматура А500 с разными профилями в одной конструкции, неужели для нее тоже разная анкеровка/нахлестка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
Да, тут считаем как для худшего случая - для серповидного профиля, т.е. тупо по Сп63 |
|||
![]() |
|
||||
Ну насчет греть сложный вопрос, в общем случае я бы тоже термичку варить не стал. Но с другой стороны испытывал д22 А500с, среднее сопротивление разрыву стыка С1-Ко было выше 600МПа, сталь судя по сертификату была ст3
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- сами себе противоречите. Если только проект не по СНиПу сделан, то лучшая "цепляемость" кольцевого профиля влияния на вычисление длины анкеровки не оказывает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Что на самом деле странно, т.к. у этого профиля лучше сцепление и по логике вещей длина анкеровки должна быть меньше, просто в нормативке указали худший из вариантов и не стали заморачиваться.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
как оказалось проморгал ГОСТ Р 57997-2017, в котором прямо указано, что прочность сварного соединения в месте стыка не менее 550Н/мм2 - как для термомеханической арматуры, то есть разупрочнение имеет место быть, хотя в относительно небольших пределах. (для горячекатанной арматуры 600Н/мм2)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Нельзя. Если бы так просто можно было менять "худшее" на "лучшее", то никто б не парился, широко б применялся более ходовой материал и оборудование, который ближе привезти. Изменения в проекте это не только изменение спецификаций. Есть еще сметный раздел, расчеты в пояснительной записке и много еще чего
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вообще - да, нынче ГАСН "лютует", причем у нас в Новосибе начал это дело еще до 03.08.18. Даже, якобы были случаи, когда требовали перевыпустить чертежи со сверхнормативными отклонениями положения колонн. Зато в этой ситуации появился положительный момент - когда строяки приходят с "рацухами", не требуется вникать, что-либо разъяснять. Сразу в лоб: "внесение изменений и переэкспертизу оплатите?" Можно попробовать обойтись "малой кровью". Выпустить дополнительный листик допустимых замен (такое в одной типовой серии видел).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
![]() |
Длины нахлёста естественно изменятся, потому что вы прочность изменили. (п.10.3.24 СП 63.13330.2012)
Если А400 ставили без запаса, то всё может обернуться печально. Пересчитывать конструкцию на А500С всё равно придётся. И дальше уже ловить все места, где нахлёст будет мал для установленной арматуры.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Ну они вполне могут не знать...
У меня несколько другой опыт - пару лет назад приехал на металлобазу за А500С, на всякий случай уточнил марку - говорят: - да, да, это она, рифленая, А-III; - но по прайсу то я беру А500С; - да это одно и то же. ----- добавлено через 56 сек. ----- а в чем проблема согласовать А500? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Для изменения арматуры требуется изменять проект. Вероятно, что совсем от А400 отказаться не удастся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
отчего-то кажется, что As,cal /As,ef при выборочной проверке даст результат, что существующей анкеровки окажется достаточно. разница длин анкеровок составляет всего ~18%. должно хватать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Ему просто не хочется брать на себя ответственность, в случае если что то произойдет, даже при согласовании с проектировщиками, его тоже прокуратура прихватит за одно место. Еще и обвинят в преступном сговоре с проектировщиками и строителями)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
Серповидный профиль A500 анкеруется хуже, чем профиль A400 по ГОСТ 5781. Поэтому надо либо автоматом пересчитывать все длины анкеровок, либо проверять напряжения в каждом стержне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
достаточно выборочно найти типовые места, где и посмотреть соотношение As,cal /As,ef. Где и проверить хватает ли по итогу L_ан. Позже уже и делать выводы. Если под А400 считали тютелька в тютельку без какого-либо запаса - тогда дело хуже. Но вполне себе возможно, что указанных длин анкеровки стержней хватает и для А500С. ----- добавлено через ~5 мин. ----- для А500С длина анкеровки больше на ~18%. Взять +20% и можно мм не ловить. сравните сами. в один столбец в экселе подставьте длины анкеровок для А400 в соседнюю для А500С - и посчитайте разницу для каждого. насчитаете число 18. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
то есть, другими словами, после замены А400 на А500 (340МПа и 435МПа) дробь в правой часть равенства ![]() уже будет равна не условной единице (или сколько там запас), а 340/435=0,72. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... то есть анкеровка арматуры больше просто тупо потому, что она способна больше нести - у нее больше расчетное сопротивление растяжению. Вы еще замените 12ю арматуру на 20ю, смысл примерно тот же (если не брать конструктивные ограничения к минимальной анкеровке) Последний раз редактировалось v.psk, 20.07.2022 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
Конструктивно длина анкеровки должна быть не менее 0,3 от базовой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Это где такое написано?
в 10.3.25 есть "В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 15d и 200 мм, а для ненапрягаемых стержней также не менее 0,3*l0,an." И при этом выше написано, что при учете всех всех условия уменьшать можно не более чем на 30%. ----- добавлено через ~6 мин. ----- 70% больше чем 0,3*l0,an, так что всё равно считаю что больше чем на 30% уменьшать длину анкеровки низзя |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
да, всё верно в сп 63
----- добавлено через 49 сек. ----- а насчет этих 70% - допускается уменьшать требуемую длину анкеровки при выполнении доп. мероприятий - отгибов, поперечной арматуры итп, это не имеет отношения к напряжениям в сечении арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
если по расчету по прочности требуется ф12, а у вас стоит ф14 - то длину анкеровки стрежня ф14 нельзя уменьшать исходя из соотношения As,cal /As,ef? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
это я пытался показать странную логику, которой оперируют выше. Если мы заменяем А400 на более прочную арматуру - то не используем прочность новой на 100%, отсюда и аналогия с диаметрами. А в пример приводили таблицы базовой анкеровки стержней, где конечно же требуемая анкеровка А500 отличается от А400. ----- добавлено через 57 сек. ----- а точнее так - можно, но необязательно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
требуемое армирование на опоре балки - ф12А400. поменяли на - ф12А500С. проверяем - если по расчету получаем картину, где на опоре требуемая площадь арматуры меньше фактической (ф12А500С), то берем соотношение As,cal /As,ef и считаем длину анкеровки. И, если эта длина анкеровки больше/равна той длине, что мы имеем в проекте (а там длина анкеровки ф12А400) - значит при замене А400_на_А500С необходимая длина анкеровки стержня обеспечена. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
А если требуется 5% прочности арматуры, то можно оставить анкеровку 30% от полной. Что не так? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
v.psk, почему вы рассматриваете только нахлёст ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
по смыслу достаточно.
по дури в головах, окружающих стройку, - нет. Постановления правительства или федерального закона на эту тему, может, им будет достаточно. да, были. Сейчас нельзя быть уверенным в здравомыслии людей. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
А могли бы вы пояснить что это значит? О какой компенсации речь если диаметры одинаковые? Просто меньше будет использоваться арматура.
Разница в анкеровке небольшая. Если арматура используется не на 100%, то этим можно пренебречь. Почему-то люди забывают что длина анкеровки должна быть такой чтобы выдерживать нужное усилие, но все всегда на максималку просто фигачат из СП причём растяжение берут там где его нет, например в колоннах. Естественно в таких случаях переделывать длины это просто глупо ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
да не сильно то они и разные, более того - A-III 25Г2С по ГОСТ 5781 "вписывается" в требования ГОСТ 34028. А с точки зрения практического проектирования - в 95+% нет никакой разницы даже при некотором несовпадении характеристик.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
по идее надо внести изменения. А если изменения в рабочке - надо и в проекте. Но ГрК допускает внесение несущественных изменений в проект без повторного захода в экспертизу
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
Есть другой нюанс, что AIII и A500 предел текучести разный, а предел прочности (временное сопротивление разрыву) - одинаковый. То есть расстояние между аварийным состоянием конструкции и ее хрупким разрушением при применении A500 заметно уменьшается. Надежность ниже, как бы это странно не звучало. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2022
Сообщений: 94
|
Про документы не скажу, но способ один есть. Запись в ЖАН (Журнал авторского надзора) на моей практике позволяла вносить изменения в конструктив без изменения проектно-сметной документации. Главное чтобы запись была "Без изменения проектно-сметной документации". Если изменения не значительны, не повлияют на несущую способность сооружения и все участники в лице представителей авторского надзора, строительный контроль и инспекторы от государственных надзорных органов, то вперед. Важно чтобы все были в курсе и согласны, чтобы подписанты в лице этих же представителей потом подписали акты скрытых работ. В АОСР была ссылка на изменение и скан записи в ЖАН. На моей практике это прокатывало с диаметрами и классом арматуры, шириной монтажных проёмов, и пересогласования используемых материалов, марка бетона и т.д. Попробуйте этот вариант, может получится. Хотя бывают инспекторы которым просто нужны деньги и даже этот вариант они отвергнут)
Последний раз редактировалось Rustaman, 06.06.2024 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
А то, что лютуют, то правильно делают. Порой под маркой "у нас ничего не поменялось, мы даже лучше сделали" такую дичь протягивали. Как правило, такие штуки использовали для увеличения сметной стоимости. Что не удивительно, монолит сейчас в бюджетных объектах убыточен, дай бог в ноль выйти. Почему так в сметах и не пересчитали коэффы - хрен пойми. Сейчас многие в сторону сборняка смотреть начали.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Где А500 точняк выигрывает, это колонны/ригели, ну и промка. Т.е. в при ж.б. каркасе, там да. Но если уж совсем сэкономить, я бы приенил А500 для колонн/ригелей и А400 для стен/перекрытий, ну конечно, исходя из количества нахлёстов.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 29.01.2025 в 14:44. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С? | srgpower | Железобетонные конструкции | 27 | 28.04.2017 12:10 |
Можно ли запроектировать торговый центр из трех смежных зданий, чтобы избежать прохождение экспертизы проекта? | Andrey_110707 | Архитектура | 5 | 09.09.2016 07:22 |
Можно ли заменить узел (см. прил)? | Panther | Металлические конструкции | 35 | 28.10.2014 16:15 |
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? | lelik_voran | Металлические конструкции | 44 | 22.11.2012 13:52 |
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.10.2012 09:28 |