| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Повреждена многопустотная плита перекрытия
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 13761
|
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
Да, обрезали 2 или 2,5 ребра в верхнем слое на глубину 3 см (беру худший вариант) от поверхности плиты, рез выполнен по диагонали длиной 90-95 см и шириной 4 см (штроба). Страх вызывает то, что рез выполнен почти в самом центре плиты.
Последний раз редактировалось Beobachter, 11.11.2018 в 21:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - все 5 см можно принять, что стесняться. ----- добавлено через ~8 мин. ----- - там как раз слой бетона 3 см всего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
Страшно..., поэтому рассматриваю вариант убрать перегородку, если конечно это хоть как то сгладит проблему.
Строители уверяют глубже не могли...но веры им нет!( |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Не страшно, потому что пострадала сжатая зона..
Высота сжатой зоны даже при этих повреждениях скорее всего осталась в полке, т.е. чуть изменилось плечо. //Это несложно оценить. Кроме того, повреждения заделаны, сверху выполнена стяжка. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Beobachter, 3 или 5 см неважно, вот что он имел в виду |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
как невнимательно..
Штроба сделана по-диагонали частично заделана ЦПС вместе с гофрой 16мм насколько качественно не знаю. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Кхм кхе.. считаю необходимым исключить из рассмотрения мнение v.psk касательно многопустоток |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Цитата:
Есть ли резервы? - Да, они есть. Даете гарантию? - Нет, не даем. Что делать со сном? - Подождать следующих жизненных проблем, про эту забудете. Спи спокойно, дорогой товарищ! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Проведите практические испытания. Для этого:
1) Договоритесь с соседом снизу о доступе к плите (возможно, самая сложная часть, если потолок у него уже чем-нибудь закрыт). Если нет, то прогиб придётся измерять сверху, что не даёт информации о уже существующем прогибе плиты. 2) Измерьте существующий прогиб без нагрузки, как есть. 3) Нагрузите плиту рабочей нагрузкой (плитка, мешки с клеем, симулируйте холодильник, короче, эти самые 323 кг/м2). 4) Оцените прогиб и изменение прогиба от дополнительной нагрузки. 5) Если всё норм, то донагрузите до 500 кг/м2 (предположительная остаточная прочность плиты) и оцените поведение плиты и смежных с ней плит. НО. Сразу надо уточнить несколько но. Всё это, на самом деле, должны проводить лицензированные специалисты с сертифицированным оборудованием. Т.е. специалисты по обследованию зданий, и на основании точных данных о фактически заложенной плите. Сами вы, по сути, не имеете права на проведение подобных испытаний (если только у вас есть лицензия на данный вид работ, СРО и прочая мутотень...). В переводе на русский - закажите обследование состояния плиты профильным специалистам в своём городе с официальным заключением об обследовании. Стоимость обследования можете вытрясти с рабочих, если с ними был заключён официальный договор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
Цитата:
Если убрать перегородку, сильно ли повлияет это на резерв несущей способности? Стоит ли вскрывать стяжку для более качественной заделки штробы (пока не представляю как теперь качественно можно ее зачистить от ЦПС не сделав еще хуже) ? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Цитата:
2) Стяжку вскрывать не стоит, никакие манипуляции по более качественной заделке штробы не смогут полноценно работать в качестве сжатой зоны бетона. Кроме очень геморройного "поддомкрачивание перекрытия, очистка поверхности, нарезка рифления для улучшения сцепления, обеспыливание, увлажнение, армирующая сетка, ремонтный состав со сверхвысокой адгезией, набор прочности, снятие домкратов". Не говоря уже о ещё большем повреждении плиты при снятии стяжки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
Проектную организацию буду искать, но город маленький со специалистами возможны проблемы. Должны ли будут эти организации доложить в соответствующие органы?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Если бы они (специалисты) докладывали бы обо всём, что увидели, в стройнадзор/архнадзор/технадзор, то 90% зданий было бы запрещено к эксплуатации...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
На самом деле, смысл был в оценке остаточной прочности плиты, путём нагрузки плиты до заявленного производителем/серией/нормами прогиба (и сравнение расхождения расчётной несущей способности с фактической, по прогибам), но и правда во-первых, есть риск "доломать" плиту (а точнее, риск резкого разрушения плиты), во-вторых, проверять всё же стоит только на максимальную расчётную нагрузку для данного типа помещений. С другой стороны, это позволит оценить сцепление плиты со смежными плитами, на которые и будет перераспределяться нагрузка.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
сами напросились.
ширина 1.2м, пролет 6200 Момент для "8" (0.8+0.33)*6,2*6,2/8=5.43тм, на всю ширину 6,52тм В серию не лез, требуемое армирование по нормальным сечениям без преднапряга /прогибы не смотрим/: /h=22см, а=2.5см, А500, В25/ =8см2 =9д12 Несущая способность при 9д12 = 6,56тм (х=2см) Если уменьшим ширину до 80см получится несущая способность 6,39тм (х=3см) разница 3%. Поправьте если я не прав |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Безотносительно преднапряжения, надо учитывать так же выключение двух стержней в нижних рёбрах, потому что передавать усилие им некуда - сжатая зона над ними выключена.
С другой стороны, в нижних ребрах по одному стержню, а в крайних ребрах - по два (ну это чисто из предположения, что 9 стержней и 6 пустот/7 ребер. Так-то надо в серию смотреть...), и сжатая зона по краям плиты больше. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Допустим ж.б. плита/панель перекрытия многопустотная ПК 63.12-8АтVт серия 1.141-1 вып.63.
Бетон М200/В15. 4 преднапрягаемых стержня Ат-V диаметром 12 мм (через ребро). Несущая способность 1130*1,19*0,95=1277 кг/м с учётом массы плиты 800*1,19*0,95=904 кг/м без учёта массы плиты Несущая способность "резаной" плиты *(1-39/119) 858 кг/м с учётом 607 кг/м без учёта Последний раз редактировалось olf_, 12.11.2018 в 09:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Цитата:
Второе, теперь уже ТС-у. А вы уверены, что рабочие прорезали именно плиту? А не черновую стяжку, которую залил застройщик? Были видны именно плиты, с швами, а не ровная поверхность? Или речь вообще про частный дом?.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
после этого считаю необходимым исключить из рассмотрения мнение olf_ касательно многопустоток
v.psk, все четко расписал - несущая способность балки шириной 40 и 60 см по нормальным сечениям с одним и тем же армированием практически одинаковая |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
может сначала расскажите как включается в общую работу всей плиты продольный несущий стержень под вырезом, а там поглядим |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Цитата:
Отсюда опять же получается, что подобный пропил делит плиту на две части... Хм. Надо моделировать в какой-нибудь расчётной программе. ) |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
отлично
если делит (что сомнительно), суммарная несущая способность двух частей от этого становится меньше, чем цельной плиты? или предлагаете полностью выключить арматурный стержень, который оказался под вырезанной частью полки? в таком случае каким образом сечение плиты должно деформироваться, чтобы этот стержень не участвовал в работе? несущими элементами в плите являются ребра. т.е. крайние ребра будут деформироваться под нагрузкой, а центральное нет? в связи с чем оно не будет деформироваться, ведь нагрузка на него по-прежнему передается? в связи с его меньшей жесткостью? насколько у него уменьшилась жесткость из-за уменьшения высоты на 3 см? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Цитата:
Рёбра без полки на сжатие вряд ли начнут работать. Чтобы понять, почему, достаточно ту же многотавровую систему разделить на множество отдельных тавров и представить в виде металла - в системе будет 5 тавров высотой 220 и шириной тавра (чисто для примера) 100мм и 2 тавра высотой 190 и шириной тавра 50мм, попытавшись распределить на них ту же нагрузку, они просто прогнутся существенно больше. Учитывая связность структуры, уменьшенные тавры понесут нагрузку не пропорционально площади загружения, а пропорционально прогибу, соответственно там, где нормальные рёбра понесут порядка 100 кг/м.п. усечённые понесут раза в два-три меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
Спасибо за активное обсуждение.
Понимаю что должен был сделать сразу, но только сегодня нашел фото до стяжки и уточнил расположение штробы (насколько это было возможным). Расположение сместилось в центр плиты и изменилась ширина повреждения с 39 см до 35 см (под повреждение так же попадает 2 ребра). По типу плит информации получить пока не удалось (связался с застройщиком, те отправили в городскую управляющую компанию эти отправили в обслуживающее домуправление они в свою очередь в районную управляющую компанию последние в проектный институт...пока так). И самое интересное, на фото (более качественного нет) я заметил ребристость поверхности плиты никак не совпадает с 6 пустотами...Отсюда вопрос если все таки плита ПБ, насколько это хуже? Последний раз редактировалось Beobachter, 21.11.2018 в 21:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Хм. Чота не так. Чего поверхность плит до стяжки такая грязная? Там кто-то черновую стяжку снимал шоле, или плиты, неожиданно, были б/у? Или при штукатурке залили раствором?
Второе - информацию по плитам должен был выдать застройщик. Проектный институт в лучшем случае скажет, какие плиты там ДОЛЖНЫ были быть. А застройщик должен сказать, какие плиты там стоят хотя бы по документам. Что там по факту, в лучшем случае скажет только прораб, который эти плиты принимал и укладывал... Последний раз редактировалось Komplanar, 14.11.2018 в 05:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
Да, была снята черновая стяжка, на фото поверхность плит еще не зачищена.
Застройщик говорит что всю документацию передал заказчику, последний недавно признан банкротом. Основной вопрос если плита ПБ, насколько это хуже? Понимаю что опять если, но другой информации нет( Последний раз редактировалось Beobachter, 14.11.2018 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
Информация подтвердилась, на стройку поставлялись плиты шириной 1,2м типа ПБ 63-12-8.
В армировании использована схема из 22 прутков (2-3-2-3-2-3-2-3-2), на производстве руководствуются ИЖ 568-03. Отсюда вопросы: Насколько, по Вашему мнению, уменьшена несущая способность плиты типа ПБ 63-12-8, данным повреждением? Есть ли смысл убирать часть сосредоточенной нагрузки в виде кирпичной поперечной перегородки (вес ориентировочно 350-400 кг )? Спасибо! Последний раз редактировалось Beobachter, 15.11.2018 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2018
Сообщений: 10
|
Демонтировал часть перегородки (левую часть), по моим расчетам весом на 300-350 кг, осталась длиной 50 см посередине вес 250-300 кг (кирпич пустотный 2НФ) , ее демонтировать не хочется проводка в ней и балка от старого дверного проема.
Все таки хотелось бы услышать, хуже или лучше если плита ПБ (ИЖ 568-03) и почему. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
ПБ - плита безопалубочного формования, в ней нет поперечки и доп. сеток.
Beobachter, я же написал что хорошо если ПК //погуглите Для локально перегруженной плиты можно учесть еще и шпонки /часть нагрузок снимут соседние плиты/, если они качественно заполнены, а также жесткость перегородок, итд итп, раз уж есть сомнения в выводах. Для успокоения совести и новых эмоций /если пустят/ прогуляйтесь до стройки ... будете спать спокойнее со своей штрабой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 16
|
Вот читаю и не могу понять спор. В любом сечении из плиты вырезан (судя по картинкам) кусочек размером 45х30мм о чем вообще разговор? просто нужно сравнить момент инерции Ix порезанного сечения к моменту инерции не порезанного сечения. Скорее всего разница будет на сотые доли процента. Порезанное ребро не выключаются из работы т.к. пространственная жесткость плиты это не даст сделать, а поэтому нижняя арматура этого ребра получит часть нагрузки почти такую же как и соседние. Мало того скорее всего и нейтральная линия останется на своем месте (хотя возможно ее поднятие на несколько долей миллиметра). Вот если бы рез был поперек плиты тогда да - существенное изменение жесткости а так сущая ерунда и об этом не стоит заморачиваться, даже если они случайно порезали верхнюю арматуру.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 16
|
момент сопротивления Wx и момент инерции Ix всего лишь геометрические параметры сечения и в данном случаи при уменьшении этих параметров (из-за реза) ухудшаются и жесткость и прочность. для оценки на сколько можно
из простого соотношения я вообще не переживаю по данному случаю. я вот работаю под балкой покрытия 18метровой (меня и не только меня туда деректор пересадил - местов нету). так вот летом на нее бухнули 8кубов бетона чтоб выронвять кровлю (она до этого была просевшей) и зиму это перегруженная балка не пережила. вот тут я ОЧКУЮ. а конкретно ваш случай - разница в сравнении потери в геометрических характеристиках по Wx и Ix будут настолько незначительными что ими можно пренебречь. Можно даже отдельно посчитать Wx и Ix для вырезанного участка сечения 45х30мм относительно нейтральной линии которая скорее всего не изменит своего местоположения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
ТТам же сжатый слой в бетоне перерезан местами получается. Сжатый слой возникнет ниже. ПБ высотой 220 мм. Из них 30 мм на дефект. Уже 190 мм. Уже от этого снижение прочности на 5-8% точно будет локальное.
И жёсткости. На те же 8%, наверное. Если дом жилой и уже живут соседи, то предлагаю оставить как есть. Без усиления. Всё-таки нагрузка на плиту ПБ скорее всего допускается 800 кгс/кв.м - вес плиты 335 кгс/кв.м.*1,1=370 кгс/кв.м - стяжка пола 50 мм 80 кгс/кв.м.*1,3 = 110 кгс/кв.м - кирпичная перегородка (надо точнее считать сколько именно с неё приходит), но где-то около 140мм*3м*1600кг/куб.м=680 кгс/м линейная нагрузка от перегородки, = эквивалентной (по равенству моментов 9 кН*м) равномерно-распределённой около 200 кгс/кв.м. * 1,3 = 260 кгс/кв.м. - по нормам полезная нагрузка 150*1,3=195 кгс/кв.м. = 800-370-110-260-195=-135 кгс/кв.м. Итого : плита должна была рухнуть в момент заселения и без дефекта. ![]() Или пролёт другой или нагрузки другие или ещё что. Но вообще опасная тенденция... Надо нагрузки сравнивать вот с этими 800 кгс/кв.м. Если перегородка не кирпичная, а ГКЛ, то может быть = 800-370-110-80-195 > +45 кгс/кв.м. То есть запасик может быть и был. Ну порядка 5-8%. В любом случае плита бы немедленно упала бы, если бы по прочности не проходила. Видимо дело закончилось раскрытием трещин на потолке снизу больше нормативных 0,4 мм. Эти 800 кгс/кв.м это же по трещиностойкости (ширине раскрытия трещин меньше нормативной). Она всегда хуже чем прочность. То есть по прочности будет ещё небольшой запас. Допустим 850 кгс/кв.м или больше. Видимо, да. Всё-таки надо уточнять нагрузки и если проходит тютелька в тютельку заделать ц.п. раствором М50 и забыть. Очень желательно облегчить пол. Он, видите, какой тяжёлый. Сделайте современный плавающий пол со звукоизоляцией, деревянный. Он полегче. Хотя стяжку опять же снимать... В общем тут надо думать что делать. Может и так не упадёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.11.2018 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 16
|
оно та конечно хорошо так рассматривать 220-30= 190мм и все мы приняли сечение высотой 190мм. но вы не рассматриваете "сферического коня в вакууме" у вас есть другие ребра которые жестко завязаны с одним ребром с подрезом и деформироваться они будут вместе. ввиду того что подрезанных ребер только одно то на него будут влиять соседние и не дадут деформироваться по другому. а так как потеря сечения относительно всей площади незначительна (ну и что что в сжатой зоне). от этого влияние вырезанного кусочка будет очень незначительно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Цитата:
Ребер с подрезом не одно, а минимум два. То, что они будут совместно деформироваться, не означает, что они будут нести такую же нагрузку. Это всего лишь означает, что оставшаяся целой левая и правая части плиты будут тащить на себе и нагрузку, приходящуюся на повреждённую часть плиты. Ну и высота повреждённого сечения будет не 190, а 170мм, потому как h0, а не h. Расстояние от низа плиты до арматуры 20мм. Предполагать, что есть запас по сжатой зоне бетона? Ну так это если не учитывать преднапряжение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 16
|
Цитата:
у вас полностью вскрыты пустоты или выполнены отверстия (штроба создала отверстия в пустоты)? Вы вообще работу бетона не учитываете? у вас бетон подобен резине? я понимаю что бетон это не однородная структура в разных направлениях, но не до такой же степени что бы в одном направлении мог работать на сжатие а в поперечном направлении не мог удерживать в сжатой зоне передачи нагрузок (т.е. поперчки с ребра на ребро). вы предпологаете что после нагружения плиты у вас ребра разойдутся и будут работать самостоятельно как отдельные балки? только при такой схеме из работы можно вычеркивать сразу 2 ребра. тут я согласен, но опять же я не рабочую высоту бетона имел ввиду а просто сечение как таковое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плита перекрытия из некачественного бетона | prusak61 | Железобетонные конструкции | 26 | 22.05.2017 16:44 |
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. | sometimes.dia | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.01.2014 04:38 |
Многопустотная плита консольно | Russik | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.06.2012 16:58 |
Многопустотная плита ПК, нагружена сверху несущей стеной на 1/5 пролета от опоры | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 14.05.2012 10:26 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |