Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ?

Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2018, 15:25 2 | 2 #1
Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,262

Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Интересуют любые наработки - от НТД ( хотя такого нет) до внутренних документов проектных организаций. Совсем простым языком - как правильно и в какой последовательности проверить тяжелый комплект КМ? Я не в поиск чертежей и литературы решил писать, а здесь, т.к. надеюсь получить ответы и от форумчан в ходе развития темы. Заранее благодарю откликнувшихся и ответивших.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 14060
 
Непрочитано 29.11.2018, 15:36
1 | #2
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


В чем суть проверки? Правильность принятых решений, корректность спецификаций, полнота разработки?
Универсальный ответ - проверяй КМ в той последовательности, в которой сам бы его разрабатывал.
oleg_ua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 15:40
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
В чем суть проверки?
Суть проверки в сопоставлении расчета и разработанных к нему схем и узлов с соответствующим оформлением и полнотой для дальнейших работ.....
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Правильность принятых решений, корректность спецификаций, полнота разработки?
Всего комплекта - общие указания, спецификации, схемы, узлы.
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Универсальный ответ - проверяй КМ в той последовательности, в которой сам бы его разрабатывал.
Да. Могу. Вполне получается, но вдруг уже кто-то когда-то по каким-то причинам придумал методику и последовательность.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 15:59
2 | 2 #4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


Как я обычно делаю в общем случае (хоть КМ, хоть не КМ).
1. Смотрю чертежи. Пытаюсь собрать из них в голове 3д-модель. Если не получается, то дальше не иду, а возвращаю на доработку (или беру "подсказку автора").
2. Из 3д-модели в голове получаю упрощённую расчётную схему с упрощёнными нагрузками. Прикидываю достаточность прочности/устойчивости основных элементов. Если уголок 50х50 должен выдерживать сотню тонн, то дальше не копаю и возвращаю (или беру "пояснение автора").
3. Если первые 2 этапа пройдены, то смотрю чертежи более внимательно, проверяю на непротиворечивость цифр и данных из разных мест (2+2 не должно ровняться 5). Проверяют правильность ссылок на разрезы, узлы, другие листы и прочие. Читаю примечания.
Если косяков на третьем этапе нет, значит уже проект можно назвать качественным и можно начать проверять детали в зависимости от задач и располагаемого времени.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 16:28
2 | #5
Bendaho

Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
 
Регистрация: 24.03.2015
Питер
Сообщений: 85


Мой вариант:
1. Пытаюсь понять что это за конструкции и какие у них основные и дополнительные функции.
2. Пытаюсь представить объёмную модель. (Привет!
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
в голове 3д-модель
)
3. Теперь надо понять как она работает.
4. Какие основные нагрузки.
5. Какие неочевидные нагрузки. Учтены ли они в базовой модели.
6. Прикидка (оценка на вскидку) на адекватность элементов и узлов по основным нагрузкам.
7. Если все похоже на правду - углубляюсь дальше.
8. На этом этапе проверяю достаточность и логичность в части оформления. Потому что если не все узлы или нет разрезов или видов на которые ссылаются - дело "труба", можно увязнуть на годы.
9. Проверка цифр на тупые ошибки и описки.
10. Проверка узлов и элементов. В части конструктива.
11. Проверка применяемых материалов. Прочность, температурные условия. Применяемость в таких узлах и элементах в общей практике.


Конечно это достаточно общая схема. В жизни (работе) уровень проверки и дотошность зависят, для меня, в первую очередь от того кто разрабатывал. Да и по первым листам уже видно качество.
Честно говоря в 80% я смотрю на вскидку самые сложноработающие элементы или узлы и рассматриваю решения по ним. Но это только с теми с кем работаю не один год и даже не пару лет.
Bendaho вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 17:32
1 | #6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


У меня все зависит от цели проверки. Как правило у нас это делится на нескольких людей - нормоконтроль, "расчетчик", утверждающий и иногда бывает отдельно ведущий по направлению (это проверил в штампе как правило). Про ГИПа молчу... Каждый проверяет некий свой объем и в общем на что глаз упал дополнительно в пределах его понимания. Вроде неплохо спасает такой метод и не так трудозатратен для каждого участника.
В проверках в одного стараюсь почти не участвовать: качественно проверить отнимает очень много времени, и все равно большая вероятность упустить важные моменты. Всегда прошу уточнить что конкретно хотят чтоб я проверил. Если общие фразы "проверить все" и т.п., не берусь, или цена/трудозатраты очень не привлекательными становятся. Только с проверенными людьми допускаю такое, когда знаю где человек чаще всего ошибается, тогда остается проверить эти нюансы и все вводные, которые от смежников/руководства/заказчика приходили.
Ну и согласование со смежниками по отработанным заданиям стараюсь устраивать, если это в моей власти. Тут тоже часто проблемы бывают после проработки. В последнее время все реже вижу это в штампах чертежей, да и в реальности.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 19:58
2 | #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Расчёты
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия
СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия
СП 283.1325800.2016 Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
Профильные СП на конструкции (СП 16 и т.п.)
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)
Приложение В (справочное). Расчет конструктивных систем

Проектирование
Профильные СП на виды сооружений или зданий, дополнительные требования к конструкциям
Профильные ПБ, ФНиП, ВНТП содержат дополнительные требования к конструкциям

Нормоконтроль
ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Нормоконтроль проектной и рабочей документации
Содержит рекомендуемую форму замечаний. Могу прислать усовершенствованную форму (за море халявного пива).
ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Нормоконтроль


Из личного опыта нормоконтроля (иногда просили также очень грубо прикинуть основные расчёты в составе нормоконтроля за доп. плату):
1) После выполнения и сдачи работы на проверку внутри одной организации проверять комплект уже поздно.
Проверять надо в процессе разработки. Каждый день ходить по исполнителям и обсуждать их решения или рисование.
Если это невозможно, то внутри одной организации можно наладить проверку на доверии. Сейчас выпустить плохо, но с замечаниями на будущие работы. Через 2-3 работы необязательное замечание становится обязательным. То есть проверяются или улучшаются не конкретные решения (что по сути невозможно на 100%), а человек, его мнение, знания. С целью совершенствования самой организации.
2) Проверка субподрядчиков должна сопровождаться максимальным числом ссылок на конкретные пункты норм, так как каждое замечание будет оспорено.
Как правило, субподрядчики слабее генподрядчика и споры можно выиграть просто потому что ошибка у них.
3) Проверка сторонней проектной организации или человека со стороны заказчика, должна быть максимально осторожной. Часто сторонний расчётчик или рисователь будет сильнее или просто глубже исследует конкретный вопрос. Помимо ссылок, также требуется проверка самих замечаний перед отправкой. Часто треть можно самому выкинуть как несостоятельные или глупые.
4) Рекомендуется сопровождать замечания инструкцией, что вообще с ними делать.
Например:
Замечания возможно оспорить по телефону ХХХХХХХХ, нормоконтролёр Пупкин Андрей. В случае несогласия возможен трудовой спор до гл. инженера.
Замечания 1 класса, принципиальны обязательны к исправлению, в случае спора позиция проверяющего будет неизменной. 2-3 класса можно оспаривать с % успеха.
п. 4 уточнить размеры у технологов комплекта ТХ, ответственный технолог ХХХХХХХ Василий Шукшин
п. 13 Разъяснить почему у меня в расчёте N 200 т, а у вас 300 т.
5) Желательно указывать версии файлов. Автокад 2010, СКАД 21.1 и т.п.
6) Писать замечания следует однозначно. Следует указывать кроме осей и отметок и прочие ориентиры (левее балки Б1).
7) В случае даже очевидных серьёзных расчётных ошибок, рекомендую сразу не занимать однозначную позицию.
Кроме прочего, ведь есть история проектирования. Бывают устные договорённости исполнителей между собой или с начальством. Хотя, конечно, с другой стороны это их дело. Да мало ли нюансов.
Кроме того, с заранее якобы "сильным" расчётчиком проверяемые исполнители будут общаться по другому. Имеет смысл показаться попроще. Поспрашивать, посомневаться. Прямо в документах. А уже в ответах на замечания брать за яйца, если оно того стоит.
8) Замечания следует нумеровать.
9) Следует оставлять колонку для ответа разработчика. Вообще желательно их 4 шт делать.
10) Чужие расчёты я не проверяю, всегда делаю свои параллельно. Но я сложные объекты не проверял...
11) Нормоконтроль провожу в порядке пунктов соответствующего ГОСТа СПДС. По принципу есть или нет на чертеже самого изображения. Обычно уровень чертежей нормоконтроля начинается с "хоть бы было хоть как-нибудь". В последние годы чаще уже крутые чертежи проверяю, чаще даже круче чем рисую сам. В своей организации, когда этим занимался, старался поднять уровень рисования с "хотя бы было" до "современность и унификация решений", но по факту за 3 года дошёл до уровня только "обсуждение современности решений".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2018 в 23:54.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 06:40
2 | 1 #8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Интересуют любые наработки ..
Один из вариантов наработки по поводу проверки чужих проектов - сразу застрелиться. Априори не пройдешь путь автора сызнова.
Если серьезно, то таки можно немного вникнуть в чужие потемки. Тщательно читаешь лист N1, вплоть до температур пятидневки, огнестойкости и ответственности. Проверка без предоставленных расчетов к проекту - это практически новое проектирование, с использованием предоставленного конструктива. Собирай нагрузки, создавай схемы, получай усилия/перемещения, производи проверки...
С ходу надо проверить (грубо, прикидично) нижние пояса ферм, главные балки, базы колонн (по болтам), основные связи на предмет чрезмерной гибкости. Для каждого типа сооружения есть свои нюансы для выборки при проверке.
Если что-то сильно перенапряжено, надо уже смотреть поточнее на исходные - снос снега, тип местности по ветру, коэффициенты для сейсмики, по ответственности, технологические и т.д. В промке обычно задают огромные распределенные под фермами, типа "а вдруг чего понавесят?" - они как правило необоснованные ничем, взяты с потолка. Это можно использовать как запас. Ну если уже видно, что все равно не проходит - значит грубая ошибка в расчете, и на этом конец.
Если нет, то надо просмотреть конструктивное исполнение узлов, чтобы глупо не выглядели, проверить стали в ВЭ и ТСМ повнимательнее - нынче с марками сталей киш-миш.
Но рентабельнее первый вариант проверки
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 07:08
1 | #9
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Совсем простым языком - как правильно и в какой последовательности проверить тяжелый комплект КМ?
Предположим проверили, нашли косяк. Дальше что?
csp вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 08:01
1 | #10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
нашли косяк. Дальше что?
раскурить)))


Начинаю с задания на проектирование и нагрузок, дальше АР (если это здание), если есть расчет, то проверить нагрузки по ТХ и АР на колонны (если расчетов нет, то прикинуть рамы по плоской схеме, как завещает уважаемый И.Б.), балки перекрытия и т.д. А далее поиск максимальных напряжений и проверка узлов. Ясен пень, что за день-два серьёзный объект не проверить хорошо никак. Короче, Санёк, не благодарное это дело проверять левые проекты.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 10:14
2 | 1 #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Всё зависит от того какая цель проверки. Я бы разделил:
1. Уровень рук. группы.
2. Уровень ГК.
3. Экспертиза.
Всё проверить с "0" невозможно. Тут лучше
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сразу застрелиться.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 14:07
2 | #12
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Предположим проверили, нашли косяк. Дальше что?
А кто проверяет чертежи? ГИП в проектной конторе, технадзор заказчика, ГИП подрядчика, эксперт в экспертизе либо инспектор надзорных органов? И какая стадия проекта?

Каждого интересует свое. Например, технадзор интересуют правильно внесенные изменения в проект, четко прописаные госты, маркировка на материалы и оборудование. Перечень работ, на которые необходимо составление актов скрытых работ. Методы контроля качества и их объем. И т. д.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2018, 14:40
2 | #13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Из личного опыта (8 лет, 5 фирм).
Нормоконтроля нет. Формальная подпись, зачастую от проверяющего.

Проверка чертежей/расчётов. Проверяет тот, кому за это платят. Как платят, так и проверяют.
В одной фирме можно было списать на проверку 30% листов (как будто сам разработал). В другой максимум 10% листов. Ещё в одной -- в Отчет можно было вписать 2 часа; соответственно больше на проверку никто и не тратил (не уверен, что эти 2 часа вообще оплачивались). Еще вариант: проверяющий -- пенсионер на "подачке", проверяющий с бумаги. Ни разу не видел проверки с "0". Работают с тем, что дали на проверку.

Уровни проверки со стороны ГИПа:
1) проверяет Общие данные, актуальность нормативов;
2) проверяет только штамп, номер договора;
3) ничего не проверяет, несколько дней пылит проект на столе.

Руководители групп, начальники отделов:
Проверяю немного больше ГИПов. Если участвовали в разработке данного проекта или как-то его курировали, то могут проверить на соответствие заданной ранее идеи, но не далее размеров. Если объект "важный" просто контролируют в процессе работы.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2018, 15:21
2 | #14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


Вообще проверка - это искусство. Одни к нему способны, другие нет.

Знаю людей, которые могут за час на листе каждую букву прочитать, найти все пропущенные запятые, но слона из-за которого весь проект превращается в бред (а то и подсудное дело) не заметить.
Знаю и других, которые буквально за минуту могут пробежаться по весьма сложному и насыщенному листу и найти в нём основные и самые неприятные косяки. Или даже не найти, а задать автору такой вопрос, что у автора самого что-то в голове щёлкает и он хватает лист и бежит исправлять.

Но надо заметить, что второй тип таким не рождается, а становится. С опытом приходит понимание, куда смотреть и на что обращать внимание в первую очередь. При этом они сами не могут точно сформулировать, как надо думать и куда смотреть, чтобы за минимум времени найти максимум косяков.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 09:46
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Ребятушки, спасибо всем! Все молодцы и большие умницы... - сразу видно - знающие люди. А методички-то нет? А? Ну старенькая надежная простая советская.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 10:50
1 | #16
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С опытом приходит понимание, куда смотреть и на что обращать внимание в первую очередь. При этом они сами не могут точно сформулировать, как надо думать и куда смотреть, чтобы за минимум времени найти максимум косяков.
Опыт это когда примерно знаешь что крестовая связь 6х6м примерно двойной уголок 100х6, прогон на 3 метрах швеллер 12, утеплитель для стен достаточно 100мм пенопласта, арматура перекрытия две сетки диаметром 12 с шагом 200х200, бетон в стенах B25, расстояние между стержнями фермы по фасонке 40мм и еще сотни примеров. Как в методичке это описать?

Методика проверки чертежей - с первого листа по последний, от крупного к мелкому
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 10:57
1 | #17
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А методички-то нет? А? Ну старенькая надежная простая советская.
Что-то мне подсказывает, что нет и не может быть. Вот если бы речь шла о цикле проектирования и производства типовых или очень сходных изделий, то здесь каждый шаг можно было бы регламентировать... а так...
Вот если бы я должен был написать такую методичку, что бы я написал? Ступор... Советов могу несколько дать, но так чтобы прям "делай так, а потом вот так" точно не скажу. Ибо вот это сущая правда:

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Знаю и других, которые буквально за минуту могут пробежаться по весьма сложному и насыщенному листу и найти в нём основные и самые неприятные косяки. Или даже не найти, а задать автору такой вопрос, что у автора самого что-то в голове щёлкает и он хватает лист и бежит исправлять.
Но надо заметить, что второй тип таким не рождается, а становится. С опытом приходит понимание, куда смотреть и на что обращать внимание в первую очередь. При этом они сами не могут точно сформулировать, как надо думать и куда смотреть, чтобы за минимум времени найти максимум косяков.
Могу еще от себя еще одну фишку добавить: чтобы знать куда смотреть и на что в первую очередь обращать внимание нужно определить кто проектировал и в каком темпе. Это при наличии некоторого опыта можно понять по выбору технических решений и по внешнему виду чертежей. Если видишь, что проектировал студент без присмотра и за "2 дня", то могут быть ошибки в компоновке каркаса, ведущие к геометрической изменяемости, ошибки в расчетных длинах в разы и т.д. и т.д. Если, например, проектировал "борзый карась", то скорее всего будут плавно обойдены вниманием самые интересные моменты, но наполнение листов малоинтересным контентом будет на высоте. И т.д.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 12:45
1 | #18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что нет и не может быть
По идее должно быть.
Прикладываю выдержку из известной книги Абаринова касаемо КМД. Некоторые выступления предыдущих ораторов почти о том же..
В целом с небольшими поправками и добавками пригодно для КМ и любых других марок.
Давным давно вроде где-то встречал нечто подобное, где расписывалось, что конкретно и в какой последовательности должен проверять каждый участник процесса: старший инженер - рук. группы - гл. констр. - нач отд. - нормоконтроль - ГИП. Думаю, были эти методики в СТП, ведомственных нормах, журналах.
Думаю такая метода перед глазами (пункт посмотрел - вычеркнул) полезна любому виртуозу проверки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Абаринов стр49.jpg
Просмотров: 321
Размер:	362.5 Кб
ID:	208671  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 12:48
#19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Это, скорей всего, было реализовано в крупных ПИ
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 12:55
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Надо в Гореве найти рекомендации по разработке КМ в томе 3. Вспомнил....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 13:09
1 | #21
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ФАХВЕРК, рекомендации по разработке- есть много где, а вот рекомендаций по проверке- не найдёшь. (я нашёл рекомендации по проверке машиностроительных чертежей для преподавателей в гимназии. надо?)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 14:44
1 | #22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


ФАХВЕРК, а зачем вам это нужно?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 15:01
2 | #23
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По идее должно быть.
В том то и дело что уже почти 30 лет как не должно и не обязано.
Методика в примере как минимум рекомендуемая и к тому же спорная. Можно и в другой последовательности проверять. Я имел в виду не то, что невозможно написать пару страниц текста, в котором в более или менее логичной последовательности изложить перечень операций по проверке, а то, что эта методика никогда не будет универсальной по объективным и субъективным причинам. Хотя в вашем случае, похоже, методика довольно неплохая именно по субъективным причинам за отсутствием объективных обстоятельств.
Offtop: А про красный и синий карандаш вообще насмешило. Вспомнил как сдавал экзамен по "Общей тактике" преподавателю советской школы. Практическая задача была нанести на карту план обороны высоты мотострелковым взводом. У меня от напряжения мысли сломался красный карандаш и я нарисовал наших зеленым. Преподаватель когда увидел аж затрясся, влепил мне трояк и выгнал с криком "Наши всегда красными были!!!"
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 17:13
2 | #24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
В том то и дело что уже почти 30 лет как не должно и не обязано.
Методика в примере как минимум рекомендуемая и к тому же спорная
Я и говорю, что в советском времени поискать - в институтах техотделы. потом курировали головные институты и главки.
В 90-х появился ЦНИИПроект, который зарабатывал денежки, "обучая" как проектировать в новых условиях. Мог и он что-то наваять.
У меня где-то завалялись инструктивные книжки рубежа 90-х об оформлении чертежей и типовой документации. Думаю они до сих пор актуальны, несмотря на многочисленные изменения ГОСТ.
Понятно, что приведенная методика рекомендуемая (иначе быть не может), не забываем, что написана для КМД, но основные этапы прописаны. Можно в любой последовательности, но желательно не упустить ни одного.

Я сам недавно позорно прокололся, делая КЖ (фундаменты и перекрытия) по КМ одной известной совместной компании. Принял расстояние между всеми осями по 6000, а у них для крайних осей приняты размеры как-то 6067 и 6127. Обнаружил только после сдачи на экспертизу. Т. к. замечаний не было, исправил только в рабочке. Все проглядели - и ГИП, и эта компания, с которой согласовывал чертежи, и эксперт .

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.12.2018 в 17:45.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 20:49
1 | #25
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
а у них для крайних осей приняты размеры как-то 6067 и 6127
Наши технологи тоже такое любят
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 09:12
1 | #26
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я сам недавно позорно прокололся, делая КЖ (фундаменты и перекрытия) по КМ одной известной совместной компании. Принял расстояние между всеми осями по 6000, а у них для крайних осей приняты размеры как-то 6067 и 6127. Обнаружил только после сдачи на экспертизу. Т. к. замечаний не было, исправил только в рабочке. Все проглядели - и ГИП, и эта компания, с которой согласовывал чертежи, и эксперт .
Конечно, зато в следующий раз будете внимательнее проверять оси... и проглядите что-то другое
О! Может лучше каждому кому надо для себя самому составить такую памятку и постоянно ее актуализировать? Потом добавить такие разделы: "проверка раздела КМ при наличии электронного вида в формате dwg", ".... при наличии 3D модели с чертежами в Tekla Structures", "... при наличии расчетной модели в SCAD" и т.д.
Сразу скажу, я такое не делал ибо ленюсь, ибо не вижу что мне даст этот труд, хотя в последние годы часто приходилось иметь дело с входным контролем КМ перед передачей на разработку КМД. Ну так вот, глобальные ошибки видно как правило невооруженным взглядом. Ошибки нестыковки элементов в пространстве все всплывают при разработке 3D-модели. Спецификации можно не пересчитывать, просто берем правильный вес по 3D-модели и все. Оси, без шуток, проверяю дважды и еще кого-нибудь из исполнителей КМД прошу проверить.
Но чудеса современных проектировщиков неисповедимы, сюрпрайз может ждать где угодно
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 09:48
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а зачем вам это нужно?
Хотел сопоставить свои мысли с тем, что, вероятно, было когда кем-то уже изложено....

----- добавлено через 41 сек. -----
Чешется написать как это надо делать.... творческие порывы опасны, однако.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 09:52
1 | #28
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чешется написать как это надо делать....
это состояние купируется дополнительной шабашкой
oleg_ua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 09:59
1 | #29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Первое, что надо сделать :
1) Открыть техническое задание на проектирование, проверить уровень ответственности.
2) Изыскания, проверить климатический район, установить снеговые и ветровые нагрузки, выбор стали.
3) Собрать смежные разделы находящиеся в работе ( КЖ, АР, ГП, ТХ, ОВ, ВК, ЭС), перечень зависит от того на основании какого основного раздела был комплект разработан, т.е. для кого - насосная, эстакада, каркас с технологией, галерея, магазин, трк.
4) Открыть расчет (сбор нагрузок), расчетную схему и общие указания на первых листах.

----- добавлено через 35 сек. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
это состояние купируется дополнительной шабашкой
Передохнуть хочу.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Первое, что надо сделать :
1) Открыть техническое задание на проектирование, проверить уровень ответственности.
2) Изыскания, проверить климатический район, установить снеговые и ветровые нагрузки, выбор стали.
3) Собрать смежные разделы находящиеся в работе ( КЖ, АР, ГП, ТХ, ОВ, ВК, ЭС), перечень зависит от того на основании какого основного раздела был комплект разработан, т.е. для кого - насосная, эстакада, каркас с технологией, галерея, магазин, трк.
4) Открыть расчет (сбор нагрузок), расчетную схему и общие указания на первых листах.
Короче - подготовительный этап по хорошему нужен, собрать то, что может потребоваться в процессе проверки. Я идеализирую ситуацию, но тем не менее.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 10:05
4 | #30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот инструкция .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3147.jpg
Просмотров: 310
Размер:	201.4 Кб
ID:	208698  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 10:09
1 | #31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Добавлю....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5584.jpg
Просмотров: 301
Размер:	296.8 Кб
ID:	208699  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 10:09
1 | #32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тем не менее: если невозможно выпить весь источник - это не значит, что пить вовсе не надо .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 10:11
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если невожможно выпить
Это как?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 10:11
1 | #34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IMG_5584.jpg (296.8 Кб, 1 просмотров)
- отличное название должности «групповод».

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это как?
- исправил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 11:17
2 | #35
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Насчет "методики" можно конечно насочинять. Но как показывает практика проектирование - это тысячи мелочей. Как правило запоминается то, за что пистонов дали. Поэтому я всегда начинаю с того, что накладываю архитектуру поверх КМ - пролетали у меня ребята и по высоте этажа и по расстановке колонн, а иногда каркасы рам вообще в помещения залетали. Банкетки и балки двери перегораживали и тд. Потом "на пальцах" пересчитываю объемы. А то как-то раз посмотрели ребята "не в тот сортамент" и пролетели на 30% по тоннажу. По сечениям всегда с расчетам сравниваю, а то любят конструктора в запас процентов 30 накинуть, потом сидишь, блеешь перез Заказчиком, почему такой расход конский. Проемы в перекрытиях из сетей постоянно в зону усиления вокруг колонн влетают. Трубопроводы балки режут, или балки трубопроводы. Лифты в проем непомещаются, потому что в задании размеры в чистоте, а проем сделали по осевым и так далее. Так что всего не упомнишь. Я себе для таких дел "костыль" написал и дополняю постоянно, какие моменты проверять...
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 12:07
2 | #36
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Мой опыт:
1. Начинать нужно с исходных. Больше половины косяков на этом месте.
1.1 ТЗ - ответственность, местоположение (ветер, снег, гололед, сейсмика) и прочее, что заказчик возжелал
1.2 Задания на разработку - АР, ТХ, КЖ, смежники. Соответственно эти задания должны быть где-то в одном месте в понятной сходу форме. Если исполнитель не может на папку с заданиями показать - имеется косячина, без вариантов. накладываем и проверяем. На этом обычно заканчивается время выделенное на проверку, так как 80% его потрачено на поиск файлов-заданий.
2. Компоновка.
2.1 Оси, основные отметки.
2.2 Тип конструктивной схемы, чем обеспечивается общая устойчивость, система связей, диафрагм.
3. Отдельные элементы
3.1 Размеры поперечных сечений (их адекватность, соответствие расчетным), армирование - для жб
3.2 Соединения элементов - соответствие узлов п.2.2, длины нахлестов/анкеровок, количество и класс болтов и их расположение, достаточность сварки, катет
4. Разные мелочи - окраска, огнезащита, особенности объекта

Это если расчет есть и доверие к нему - тоже

Последний раз редактировалось vanAvera, 04.12.2018 в 13:26.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 14:44
1 | #37
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Тут кое-что обсуждали:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65411
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 16:37
2 | #38
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


ФАХВЕРК, в сторону чек-листов посмотреть не желаешь?
Общими усилиями с заинтересованными формучанами накидаешь таблицу (перечень того, что необходимо проверить на чертеже).

Например:
Компоновка - галочка.
Достаточность информации - галочка.
Соответствие принятых сечений расчетам - галочка.
Координационные оси - галочка.
Сварные швы - галочка.
и т.д.

Вначале накидываете в список всё, что в голову приходит, потом начинаете отсеивать ненужное и переформулировать отдельные пункты проверки, чтобы звучали лучше и понятнее.
Потом и приоритеты можно будет выстроить. Вначале - главное, в конце списка то, чем можно пожертвовать при сжатых сроках (принцип Парето).

В сообщении vanAvera уже наметки такого списка есть, начало положено.

К такой таблице потом и конкретных проверяющих можно приделать (где нормоконтроль, где глав спец).
У нас, например, глав спецы спецификации (в части соответствия количества позиций) не проверяют.

Как то так. )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 18:56
#39
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Добавлю....
Знатное словоблудие...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 02:44
#40
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, в сторону чек-листов посмотреть не желаешь?
Общими усилиями с заинтересованными формучанами накидаешь таблицу (перечень того, что необходимо проверить на чертеже).
Вначале накидываете в список всё, что в голову приходит, потом начинаете отсеивать ненужное и переформулировать отдельные пункты проверки, чтобы звучали лучше и понятнее.
Потом и приоритеты можно будет выстроить. Вначале - главное, в конце списка то, чем можно пожертвовать при сжатых сроках (принцип Парето).
Поддерживаю! Есть предложение! И даже есть наработки под это дело... За черпак и булочку готов предоставить в общественное пользование!
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 03:03
1 | #41
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Как по мне, Фах, не заморачивайся на тему проверки КМ, так как на разработке КМД ошибки обязательно вылезут и придут на согласование, как по мне сейчас задача КМ дать адекватную схему здания, нехарактерные узлы, ссылки на узлы которые "не требуют пояснений" но самое главное в данной проверке техническая спецификация металла она должна быть достаточно точной в % которые назначаются на разработку КМД. По моему опыту, в большинстве случаев КМД уже разрабатывается на основе КМ в 3Д программах, Адванс, Текла, Бокад, Струкад Offtop: да и сам помнишь прислал ты мне свой КМ по переходу в Питере, и я когда начал моделировать сразу указал что профиль не соответствует по размеру и пр. так что несостыковки вылезают сразу. Если говорить о проверке исходя из "предыдущего опыта" то я смотрю на позиции которые дают наибольший тоннаж, если там ошибок нет, то в целом КМ более-менее правилен что касается количества материала. Поясню, колонны и фермы дают 100 тонн от общего веса из 200-т, Прогоны 50 тонн, Ограждения лестниц внутри здания 2,5 тонны, если ошибок в колоннах, фермах и прогонах нет на проверку позиций ограждений лестниц не стоит тратить время,и в целом КМ ок. Но это мое личное мнение и опыт.
Offtop: Если говорить о расчетной схеме и принятых решениях в качестве проверки КМ то это абсолютно другой разговор
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 05.12.2018 в 03:22.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 06:41
1 | 1 #42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
...Если говорить о расчетной схеме и принятых решениях в качестве проверки КМ то это абсолютно другой разговор..
Да, разговор именно об этом - о надежности/качестве конструкций.
А не о точности тоннажей в ТСМ и т.д., т.е. не с точки зрения КМД-шников.
По поводу "узлов, не требующих пояснений" - я бы КМ-щикам руки поотрывал за такую широту души - бывает, что к огромной схеме нет НИ ОДНОГО узла, а если есть ссылка на серию, то совсем мимо. На кой такой КМ? Схемы нацарапал и свободен? Так что ли?
К слову: при проверке КМ считать непрорисованность (подробную!) 50% узлов (хоть каких, не надо тут начинать на свое усмотрение квалифицировать "не требующих" - даже самые простые узлы требуется малость пояснить) недопустимой недоработкой, с жестким возвратом на доработку с вычетом неустойки по срокам. Да.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2018 в 06:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 10:54
1 | #43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По поводу "узлов, не требующих пояснений" - я бы КМ-щикам руки поотрывал за такую широту души - бывает, что к огромной схеме нет НИ ОДНОГО узла,
Бывают такие КМ-щики, что лучше бы узлов вообще не давали
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 11:57
1 | #44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Offtop:
Бывают такие КМ-щики, что лучше бы узлов вообще не давали
Так-то есть КМ-щики, которые бы КМ вообще не делали:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как так.png
Просмотров: 226
Размер:	10.6 Кб
ID:	208740  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 08:09
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так-то есть КМ-щики, которые бы КМ вообще не делали:
Ильнур, а что тебя так зацепила эфта картинка? Выкопировка из ВЭ - там нормальные сечения, колонны в разнобой? вертикальные связи не подписаны? схема связевая? или то, что колонны на плане замаркированы? А маркируются, по-хорошему, один раз на всеь комплект и на разрезах, т.е. на характерном виде для колонн. Что там не так? Кто должен получить леща?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 17:16
1 | #46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ильнур, а что тебя так зацепила эфта картинка?...Что там не так? ...
Как так? Если уж ты не увидел очевидное...
Она меня не зацепила - она меня убила. А ты - еще раз.
Зачем в одном сортире два сечения, два набора узлов, разнобой по граням колонн, и т.д. и т.п.? Наэкономил 3 коп при усложнении на 30 коп - уже в цеху гемор - купили X хлыстов 200 и Y хлыстов 160 - их не страстить, и конец економии. Грани половины колонн отошли от панелей - проблемы с огнестойкостью. Да на каждом этапе только гемор.
Вот давай на твоем диване одну дальнюю ножку похилее зделаем - она же всегда менее нагружена?
Конкретно: разница между 200х6 и 160х6 7,53 кг/м. При высоте колонн допустим 6 м добавка от унификации составит 316 кг 260 грамм стали. Это при закупе труб около +12 т.руб. От гемора же будет потеряно больше - для возни с этими разнобоем нужно будет цепочке людей времени дольше. А люди не безплатно возятся.
0,3 тонны - это 1% всего проката.
Самое смешное - труба 200х6 назначена далеко не при Кисп=1.
Зачем такие кульбиты? Это сарай из 2-х предметов. А есть же...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2018, 09:16
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop: Ильнур, ты вот как с "оптимизаторами" борешься?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 10:19
2 | 1 #48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, ты вот как с "оптимизаторами" борешься?
Как-как...убеждаю, матерю, увещеваю, призываю, уговариваю...бесполезно. Ибо нет стимула к здравому мышлению. Есть стимул придуриваться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 11:33
1 | 1 #49
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Offtop: Сначало стало страшно, потому что тоже не понял что плохого в этой схеме, но когда не понял и фахверк - полегчало
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 13:52
#50
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем такие кульбиты?
для пафосу пущего ... загнал в лиру весь каркас, нагрузил, какие сечения выдало, такие и применил в КМ. Зато можно говорить заказчику об достигнутой экономии "на спичках". КМД - то потом уже.
oleg_ua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Нормативная документация для проектирования рабочих чертежей марки КМ Evgen152 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 09.12.2015 16:17
Есть пособие, но снипа нет, как понимать? baaba Прочее. Архитектура и строительство 2 27.08.2008 11:36
Есть вопрос по поводу чертежей Vision Прочее. Архитектура и строительство 35 30.08.2007 19:47