Непрочитано 22.01.2019, 07:26 #1
Корыто-образная плита будет работать?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500

В плите толщиной 300 мм пролетом 9,75 м запроектирован лоток под коммуникации.
Армирована по низу d18, ш.200, в лотке арматура разрывается.
По расчету все получается, но, может, есть нюансы? Интересует сечение Б-Б на схеме армирования.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Б-Б.PNG
Просмотров: 370
Размер:	59.0 Кб
ID:	210147  

Вложения
Тип файла: pdf Опалубка плиты.pdf (233.3 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование.pdf (580.2 Кб, 78 просмотров)

Просмотров: 7281
 
Непрочитано 22.01.2019, 08:24
1 | #2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


По какому расчёту? Где он? (Тут если что и проверять, так расчёт)
Меня терзают смутные сомнения о необходимости армированных вутов в углах... Либо об уширении стенок корыта, чтобы там проходило два диагональных стержня напрямую, без передачи усилий через вертикальную арматуру стенки.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 08:28
#3
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Работать не будет. Корыто будет висеть на верхней плите. Корыто нужно учесть весом при расчете верхней плиты.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 08:42
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Корыто будет висеть на верхней плите. Корыто нужно учесть весом при расчете верхней плиты.
плита пролетом 10 метров с практически сплошным вырезом в центре пролета - это не реально.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Либо об уширении стенок корыта, чтобы там проходило два диагональных стержня напрямую
это бы не помешало.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 08:44
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


А над этой плитой есть еще этаж?
Как минимум, по осям 2 и 6 напрашиваются перемычки как по 3, 4, 5.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 08:47
#6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
плита пролетом 10 метров с практически сплошным вырезом в центре пролета - это не реально.
Я бы по верху монолитные балки с шагом пустил. Образовалась бы безраскосная ферма. А коммуникации пусть подсовывают под балки при прокладке.
Узлы будет трудно запроектировать равнопрочными с плитой. Имхо, анкеровка не обеспечится. Если как нарисовано - только с натурными испытаниями с доведением до разрушения для получения разрушающей нагрузки и коэффициентов возможной перегрузки.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 08:50
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


И зачем над опорами делать толщину 300 мм, если там всё равно капители устраиваются. Наоборот, нужно уменьшать вес.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 08:52
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я бы по верху монолитные балки с шагом пустил. Образовалась бы безраскосная ферма. А коммуникации пусть подсовывают под балки при прокладке.
Может растяжки от колонн до низа корыта, чтобы корыто "висело" на тяжах?.. Не поверх, а снизу, от низа плиты возле колонны до корыта.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 08:59
#9
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Поз. 5 независимо от комбинаций загружений вроде всегда будет сжата, мне кажется она лишней. Упоры на концах нижней арматуры основной плиты могут привести к выколу бетона - случай, когда корыто оказывается "подвешено", как писали в #3.
Как вариант упрощения армирования. Размеры корыта позволяют сделать нижнюю арматуру корыта П-образной (сразу и на дно и на стенки). Армирование стенок сформировать единым стержнем-хомутом - размер стенки позволяет обеспечить нахлест с П-стержнем. Стык с основной плитой - пересечение двух петель - хомута стенки и П-ки в плите.
Плюс с некоторым шагом сделать "перемычки" как в посте #6.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-22_09-51-15.jpg
Просмотров: 144
Размер:	67.7 Кб
ID:	210149  
san40 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:03
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


А на каком этапе объект? Проектирование / стройка/ реконструкция?
Я бы эту всю требуху подвесил снизу, а плиту выполнил прямой, без корыта если это технологически возможно.
Как вариант для существующей схемы добавить балок в створе колонн, это возможно заменило бы еще капители. В ребре развитой балки проще кмк выполнить сложную форму.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:06
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Поз. 5 независимо от комбинаций загружений вроде всегда будет сжата, мне кажется она лишней. Упоры на концах нижней арматуры основной плиты могут привести к выколу бетона - случай, когда корыто оказывается "подвешено", как писали в #3.
Эм. Она как раз растянута будет. В данной расчётной схеме будет две растягивающие силы - верхняя плита и нижняя плита "тянут" усилие, а центральная стенка работает на восприятие момента, который создаётся из этой пары сил. Именно поэтому я доколупался до центральной стенки - она должна воспринимать просто гигантский момент (плюс надо учитывать ползучесть бетона), и узлы стыковки этой стенки в верхнюю и нижнюю плиту должны воспринимать угловые моменты.
Тут, на мой взгляд, надо идти в направлении уширения стенки, чтобы эти самые пары сил спустить по диагонали (чтобы растягивающие усилия арматуры разных плит передать друг на друга при помощи диагональной арматуры и обжатия бетона густой поперечной арматурой), а не через сечение тонкой вертикальной стенки.
P.S. Поддерживаю мнение остальных форумчан, что работу конструкции надо упрощать конструктивными методами, а не сложностью исполнения узла, но если никак, то - уширение стенок...
UPD. Хотяяя... может оказаться и сжатая, извиняюсь. Если принять корыто достаточно жестким, то верхний угол корыта может "разжиматься", а нижний - "сжиматься". Но я исходил из предположения, что плита провиснет, и в результате возникших перемещений и в силу большой длины плиты корыта оба угла будут расжаты... Надо моделировать, чтобы точнее понять.

Последний раз редактировалось Komplanar, 22.01.2019 в 09:13.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 09:15
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Корыто будет висеть на верхней плите. Корыто нужно учесть весом при расчете верхней плиты.
плита пролетом 10 метров с практически сплошным вырезом в центре пролета - это не реально.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Либо об уширении стенок корыта, чтобы там проходило два диагональных стержня напрямую
это бы не помешало.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:18
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А плоская плита с фальшполом?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:24
#14
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Или балочную систему.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Лоток.dwg (35.2 Кб, 24 просмотров)
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:31
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


ProjectMaster, балку необязательно прямую, можно и с изломом, о чем я писал выше... Кроме того это бы позволило снизить толщину плиты и прочее.... Тс не ответил на каком этапе объект, может обследование или реконструкция...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:39
#16
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ProjectMaster, балку необязательно прямую, можно и с изломом, о чем я писал выше... Кроме того это бы позволило снизить толщину плиты и прочее.... Тс не ответил на каком этапе объект, может обследование или реконструкция...
По моему опыту, затраты на балочное перекрытие будет не намного больше, чем на плиту. Идеальный вариант - подвесить коммуникации снизу на плиту - и дело с концом. Если требования от непротечек коммуникаций - назвать "техэтаж" и пол сделать профлистом со скатом в сторону слива стоков. Высоту взять, чтобы залесть можно было. Будет такой скворечник снизу плиты висеть.
А для доступа - несколько окон в плите.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:55
#17
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
UPD. Хотяяя... может оказаться и сжатая, извиняюсь. Если принять корыто достаточно жестким, то верхний угол корыта может "разжиматься", а нижний - "сжиматься". Но я исходил из предположения, что плита провиснет, и в результате возникших перемещений и в силу большой длины плиты корыта оба угла будут расжаты... Надо моделировать, чтобы точнее понять.
Я смоделировал пару схем стержнями, грубо. Под нагрузкой плита провисает, и тянет колонны за собой, внутрь пролета. верхние узлы корыта становятся ближе друг к другу, и этот эффект оказывает большее влияние, чем изгиб в дне корыта. Эффект зависит от соотношения высоты и толщины стенок. При точном моделировании может иначе получиться.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:56
#18
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Я смоделировал пару схем стержнями, грубо. Под нагрузкой плита провисает, и тянет колонны за собой, внутрь пролета. верхние узлы корыта становятся ближе друг к другу, и этот эффект оказывает большее влияние, чем изгиб в дне корыта. Эффект зависит от соотношения высоты и толщины стенок. При точном моделировании может иначе получиться.
Эффект нивелируется путем #6.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:58
#19
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Эффект нивелируется путем #6.
Угу, мне тоже нравится такое решение. Но текущее армирование я бы все равно упростил.
san40 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 10:12
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


плита на стадии проектирования.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я бы по верху монолитные балки с шагом пустил. Образовалась бы безраскосная ферма. А коммуникации пусть подсовывают под балки при прокладке.
балки выполнены по осям 3, 4, 5 (по расчету они сжаты).
по осям 2 и 6 нет возможности их сделать, в лотке прокладывается канализация с уклоном.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А над этой плитой есть еще этаж?
1 этаж сверху
Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Поз. 5 независимо от комбинаций загружений вроде всегда будет сжата, мне кажется она лишней
верхний узел плиты со стенкой лотка разрывается, поз.4 растянута, тут все просто.
нижний узел не складывается, его тоже разрывает, усилия там значительно меньше, но поз.5 будет растянута.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А плоская плита с фальшполом?
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
пол сделать профлистом со скатом в сторону слива стоков. Высоту взять, чтобы залесть можно было. Будет такой скворечник снизу плиты висеть.
высота ограничена, нужен доступ в лоток на случай протечек.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 10:19
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


mainevent100, видели пост #10?
На мой взгляд балки лучше устраивать снизу, , за счёт жёсткости ребра в пролете они будут работать и по форме корыта, ... Плиту тоньше, капители убрать. Насчёт высоты - согласовать как получается, другого разумного варианта нет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 10:25
#22
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Можете выложить эпюру моментов и нормальных напряжений по оси 6?
Если распорки сжаты, то чем воспринимается это сжатие по оси 6? только лотком - поз. 4 и 5 будут сжаты.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
балки выполнены по осям 3, 4, 5 (по расчету они сжаты).
и
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нижний узел не складывается, его тоже разрывает, усилия там значительно меньше, но поз.5 будет растянута.
разве не противоречат друг другу?
san40 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 10:26
#23
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Я бы выпустила из колонн парные встречные консольные балки и на них подвесила бы этот лоток. Тем более там капители, можно попробовать сделать консольки высотой, их равной высоте.
Считать лень)
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 10:28
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Можете выложить эпюру моментов и нормальных напряжений по оси 6?
Если распорки сжаты, то чем воспринимается это сжатие по оси 6? только лотком - поз. 4 и 5 будут сжаты.
для проверки этой плиты я сделал упрощенную модельку, без "перемычек", вот результат Nx и Ny
вероятно, с перемычками, картинка будет другой

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Я бы выпустила из колонн парные встречные консольные балки и на них подвесила бы этот лоток
длина консоли 3,7 метра - многовато
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nx.jpg
Просмотров: 90
Размер:	60.8 Кб
ID:	210153  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ny.jpg
Просмотров: 67
Размер:	59.6 Кб
ID:	210154  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 10:34
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
На мой взгляд балки лучше устраивать снизу
v.psk, так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант.PNG
Просмотров: 86
Размер:	37.2 Кб
ID:	210155  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 10:39
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


mainevent100, нет, сечение балки одинаковое и в стенке корыта и понизу. Короче говоря оффсет нижней грани плиты.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 10:57
#27
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Плита будет работать больше по короткой стороне вдоль цифровых осей, а там вырез по всей плите. Да и пролет большой. Рассмотрите вариант с балками.
Вложения
Тип файла: pdf Опалубка плиты.pdf (267.5 Кб, 41 просмотров)
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 11:05
#28
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для проверки этой плиты я сделал упрощенную модельку, без "перемычек", вот результат Nx и Ny
вероятно, с перемычками, картинка будет другой

----- добавлено через ~1 мин. -----

длина консоли 3,7 метра - многовато
Возможно, если сверху поставить распорку - ситуация улучшиться. Но при ремонте эти распорки могут демонтировать - и будет обрушение. Балки нужны
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 11:24
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
нет, сечение балки одинаковое и в стенке корыта и понизу
так? (верхний вариант во вложении)
тогда балки будут опустятся слишком низко. и производство работ представляется сложным...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант.PNG
Просмотров: 68
Размер:	33.0 Кб
ID:	210163  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 11:31
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


mainevent100, да, можно и ортогонально. Для пролета 10 метров суммарной высоты балки 600 мм. должно хватить. Что делать, надо согласовать изменение высоты. Зато высоту плитной части можно уменьшить и армирование.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 11:57
#31
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Может подумать в направлении кесонного перекрытия..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Lacunar.PNG
Просмотров: 70
Размер:	54.7 Кб
ID:	210171  
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2019, 12:31
1 | #32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Плита построена почти с первоначальным решением. Только по совету Komplanar (и по жалобам строителей) увеличили толщину стенки корыта с некоторым упрощением армирования.
Выкладываю фото - практически плавательная дорожка получилась ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.PNG
Просмотров: 64
Размер:	66.9 Кб
ID:	215300  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2831.jpg
Просмотров: 72
Размер:	223.5 Кб
ID:	215302  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2832.jpg
Просмотров: 57
Размер:	234.1 Кб
ID:	215303  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2833.jpg
Просмотров: 66
Размер:	260.2 Кб
ID:	215304  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2834.jpg
Просмотров: 57
Размер:	220.4 Кб
ID:	215305  

mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2019, 12:31
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


фото с армированием
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование стыка 1.jpg
Просмотров: 63
Размер:	510.5 Кб
ID:	215306  Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование стыка 2.jpg
Просмотров: 52
Размер:	469.4 Кб
ID:	215307  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 09:01
#34
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


mainevent100, а в чем смысл поз.4 ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 09:10
| 1 #35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
в чем смысл поз.4 ?
сдерживает разрыв этого сопряжения, работает на растяжение.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 09:13
#36
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сдерживает разрыв этого сопряжения, работает на растяжение.
а разве не концентрацию на внутренних углах "снимает"?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 09:17
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сдерживает разрыв этого сопряжения, работает на растяжение.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а разве не концентрацию на внутренних углах "снимает"?
сдается мне что понятийно это одно и то же.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 09:27
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
в чем смысл поз.4 ?
по типу подвеса плиты к балке (из Бюллетеня)

----- добавлено через 28 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
сдается мне что понятийно это одно и то же.
да
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвес.PNG
Просмотров: 41
Размер:	48.5 Кб
ID:	215326  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 09:31
#39
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


mainevent100, ну это понятно, что арматура в принципе сдерживает разрыв и работает на растяжение. В данном случае он конструктивный ? Разве не достаточно петлевого стыка для жесткости узла ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 09:38
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
В данном случае он конструктивный
конструктивный.
решение и так не очень традиционное, опасался раскрытия трещин в стыке, поэтому старался сделать этот узел максимально жестким.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 09:39
#41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Mistake, если моделировать сечение в КЭ программе, то как раз на внутренних углах будет пик напряжений, его нужно закрыть, осреднив значения в окрестности пика. Можно и конструктивно заложить. На тех же предпосылках есть например требования к конструктивному армированию углов у проемов панелей.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 10:11
#42
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


v.psk, этот "пик" максимального момента будет как в плите так и в стенке, в таком случае чтобы его добрать доп стержнями нужно ставить Г-шку, которая будет идти по верхней грани плиты и по внутренней грани стены.
Подобные конструктивные стержни описаны в старых пособия по конструированию в основном в тоннелях и подпорных стенах при армировании вутов.
Т.е. назначение стержня понятное и принцип работы тоже, не понятен критерий постановки, почему не ставим их при армировании рам и перекрытий ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 112.PNG
Просмотров: 43
Размер:	83.6 Кб
ID:	215328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 331.png
Просмотров: 40
Размер:	31.6 Кб
ID:	215329  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 221.jpg
Просмотров: 44
Размер:	129.4 Кб
ID:	215330  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 10:17
#43
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Mistake, ну в перекрытиях я иногда закладываю, где вижу такие пики.
В диафрагмах - тоже, конструктивно всегда.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Корыто-образная плита будет работать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Будет ли работать данная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 27.04.2010 12:09
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Будет ли работать данная схема крепления? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 9 22.10.2009 10:16
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45