Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?

Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2019, 07:44 #1
Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?
Nina_BM
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89

Добрый день,уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь.
Проект здания -холодный склад,высотой 13,45 метров в коньке. Шаг колонн (соответственно,ферм -8 метров в коньке). Ферма из гсп,колонны из двутавра. Заказчик требует все узлы выполнить на сварке,в т.ч.опррный узел примыкания фермы к колонне (ферма опирается сверху на колонну через самостоятельную стойку). Причём с обоснованием,почему нельзя.
Расчёт колонны и фермы выполнен в пространственной постановке в лире, колонна и сечения фермы при жестком закреплении проходит...
Фундамент -свая диаметром 600 длиной 6 метров не проходит по наклонным сечениям (это единственная зацепка). Коэффициент превышения 20 процентов(в скад 1,2).
Интуитивно кажется что такой узел дБ на болтах,но это не конструктивно, скажите можно ли на сварке опррный узел?
Проблема в том что здание уже построили,и все сварили,но если это неправильно,будем требовать демонтажа. Акты приемки документации не подписывают(
Просмотров: 7484
 
Непрочитано 24.03.2019, 13:30
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сварной стык, жесткое закрепление, жесткий стык колонны с фермой - может означать принципиально разные вещи. Нужны картинки с поперечным разрезом и узлом стыка.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
ферма опирается сверху на колонну через самостоятельную стойку
- можно предположить, что это шарнирный стык колонна-ферма.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 16:18
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Фундамент -свая диаметром 600 длиной 6 метров не проходит по наклонным сечениям (это единственная зацепка). Коэффициент превышения 20 процентов(в скад 1,2).
В смысле расчет на поперечную силу? какие М и Q в оголовке фундамента?

Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
(ферма опирается сверху на колонну через самостоятельную стойку).
Тоже малость не понял, как это выглядит. Дайте разрез и узел стыковки колонны с фермой.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:15
#4
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Vovas_91В смысле расчет на поперечную силу? какие М и Q в оголовке фундамента?
Да,расчёт поперечного сечения сваи как жб элемента в приложении Скад Арбат. Момент 8,46 т*м, поперечная сила 7,18 т. В уровне обреза фундамента

Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.03.2019 в 17:17. Причина: Опечатка
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:33
#5
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Я новичок на сайте
вложения ниже-разрез,опорный узел,как я предполагаю его сделать,и фото уже изготовленной фермы,только на фото она ещё «на земле»,сейчас ее уже установили на колонну и приварили к оголовку(фото нет,к сожалению)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1D0548B1-E9C2-4524-A44E-7D8F93A4285D.jpg
Просмотров: 417
Размер:	96.4 Кб
ID:	212204  
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:38
#6
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


----- добавлено через ~33 мин. -----
[quote=eilukha;1791380
- можно предположить, что это шарнирный стык колонна-ферма.[/QUOTE]
В проекте предполагаю так,посмотрите узел 3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04FAA410-7CD4-4591-8BB6-8E9502F33946.jpeg
Просмотров: 432
Размер:	266.6 Кб
ID:	212207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4D94CE4E-A6F7-4B85-8834-137B8744AECF.jpg
Просмотров: 410
Размер:	130.9 Кб
ID:	212208  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3A01FCE6-86AA-46A6-8BCE-94052C3A84A0.jpg
Просмотров: 319
Размер:	96.4 Кб
ID:	212209  

Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.03.2019 в 18:12.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 18:37
1 | #7
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Узел с небольшими изменениями можно оформить примерно так, как показано в приложении. Для большей шарнирности наружные болты по возможности не использовать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 283
Размер:	18.9 Кб
ID:	212211  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 19:44
| 1 #8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
можно ли на сварке опррный узел?
Думаете это основная проблема? По проекту должен быть опорный раскос - а его нет! Страшно предположить что в остальных решениях. А вы о болтах печетесь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 325
Размер:	251.5 Кб
ID:	212214  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 20:40
| 1 #9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ой как всё смело, совсем без страха
Сооружения рушатся по причине одновременно нескольких факторов, прям как здесь.
Поперечник с узлами и одинокой сваей 600 план выполнили.. Интересно что там из плоскости?!
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 21:29
| 2 #10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всё плохо: и в проекте, и в реале. Найдите нормального проектировщика МК и усиляйте (если это будет рационально).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 21:37
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
вложения ниже-
......
Я правильно понял, что вы делаете проект на построенное без проекта здание?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 21:45
#12
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


А собирали пространственными блоками на земле и потом поднимали? А-ля Кисловодск
На фото и прогон "плашмя". Или это трубы так выставили...
Интересно на узел 1 еще посмотреть
Че т никто про БСК не говорит
And_T вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 21:56
#13
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 414


Да, смелые ребята, да еще в Хабаровске! Экспертиза была?
svg вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 23:21
#14
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Нельзя по тому, что ненадёжно, узел шарнирный и лучше работает на болтах, неправильно выполнено ВСЁ здание, начиная с проекта и заканчивая качеством выполнения (ферма от проектной лавочки "Тупой и Ко..сой")))). У вас там все поголовно контуженые?
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 01:08
#15
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Скорее всего,так и останусь новичком. Попросила помощи-в ответ-только замечания,что проект плохой,строители тоже.Конструктивно Ответил только левша! Думаете, никто не пытался отстаивать свои решения? Хорошо сидеть на тёплом месте в проектном отделе, не общаться с заказчиком и проектировать как полагается. А вы попробуйте уже по построенному зданию придумать так,как должно быть правильно,ещё и каждое решения обосновать заказчику, почему нельзя, причём не просто словами, а ссылками на нормативы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Нельзя по тому, что ненадёжно, узел шарнирный и лучше работает на болтах, неправильно выполнено ВСЁ здание, начиная с проекта и заканчивая качеством выполнения (ферма от проектной лавочки "Тупой и Ко..сой")))). У вас там все поголовно контуженые?
Можно было обойтись без оскорблений. Если нечего помимо этого сказать -пройди мимо.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Да, смелые ребята, да еще в Хабаровске! Экспертиза была?
Нет,здание не подлежит экспертизе по ГкРф.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А собирали пространственными блоками на земле и потом поднимали? А-ля Кисловодск
На фото и прогон "плашмя". Или это трубы так выставили...
Интересно на узел 1 еще посмотреть
Че т никто про БСК не говорит
Собирали на земле блоками,совершенно верно. Только ещё до нас.
БСК мы и так слушаем каждый день,и без вас хватает.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
......
Я правильно понял, что вы делаете проект на построенное без проекта здание?
Да.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Всё плохо: и в проекте, и в реале. Найдите нормального проектировщика МК и усиляйте (если это будет рационально).
Других нет.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ой как всё смело, совсем без страха
Сооружения рушатся по причине одновременно нескольких факторов, прям как здесь.
Поперечник с узлами и одинокой сваей 600 план выполнили.. Интересно что там из плоскости?!
Вертикальные связи по фермам и колоннам, горизонтальные связи по низу и верху ферм. Ещё профилированный настил как жесткий диск(в расчёте не учитывался).

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ой как всё смело, совсем без страха
Сооружения рушатся по причине одновременно нескольких факторов, прям как здесь.
Поперечник с узлами и одинокой сваей 600 план выполнили.. Интересно что там из плоскости?!
Вертикальные связи по фермам и колоннам, горизонтальные связи по низу и верху ферм. Ещё профилированный настил как жесткий диск(в расчёте не учитывался) по покрытию и по стенам.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Думаете это основная проблема? По проекту должен быть опорный раскос - а его нет! Страшно предположить что в остальных решениях. А вы о болтах печетесь
Эту ферму,что вы видите на фото,усиляли путём удвоения сечений,и опорный раскос вварили.
Да много о чем пекусь,просто все другие решения получается отстоять путём ссылок на снип /гост,а именно опорный узел фермы на болтах нет. Переписку с заказчиком конечно же выкладывать не буду, но суть еее в том,что -если нет четких указаний в нормативах,то неубедительно.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Узел с небольшими изменениями можно оформить примерно так, как показано в приложении. Для большей шарнирности наружные болты по возможности не использовать.
Спасибо Вам. Коротко и по сути

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Да, смелые ребята, да еще в Хабаровске! Экспертиза была?
К слову сказать,фирма,которая строит и заказчик-Москвичи. Это крупный холдинг,Причем связанный со строительством. А собирались вообще без проекта строить.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А собирали пространственными блоками на земле и потом поднимали? А-ля Кисловодск
На фото и прогон "плашмя". Или это трубы так выставили...
Интересно на узел 1 еще посмотреть
Че т никто про БСК не говорит
А,про прогоны-это были трубы,но их тоже заменили уже на швеллера (не плашмя) путём долгих препирательств и тряской расчетом перед носом ))
Да-да,а как вы хотели работать с заказчиком? Я же говорю, хорошо проектировать в тёплом месте, и с нуля. А у нас тут всякие заказы бывают, не нравится-сиди голодным (в буквальном смысле этого слова),найдём других. И найдутся же. Так и живём тут,в Хабаровске, и вам завидуем.
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 01:42
#16
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Вообще узел 3 выглядит вот так, после усиления, так как пролёт фермы меньше расстояния между колоннами на метр. В первоначальном варианте, нет никаких косынок,так как вопрос стоял о том, правомерно ли заменить болты на сварку.
Жду новую волну критики)

----- добавлено через ~20 мин. -----
Самим страшно за это здание,с такой фермой. Но приходится делать. Поэтому и за помощью обратилась.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: E7766547-95B6-4E15-9E59-09FC6D25AFB9.jpg
Просмотров: 316
Размер:	158.7 Кб
ID:	212215  
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 02:58
#17
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Я снова не понял Получается пролет уменьшился и вы консоли по колоннам выполнили? Как себя колонна стала чувствовать?

Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Эту ферму,что вы видите на фото,усиляли путём удвоения сечений,и опорный раскос вварили.
получается двойная ферма что ли?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 03:39
#18
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я снова не понял Получается пролет уменьшился и вы консоли по колоннам выполнили? Как себя колонна стала чувствовать?
Изначально были изготовлены фермы, сварены в блоки на земле, отдельно смонтированы колонны. После замеров выяснили,что расстояние между колоннами больше,чем пролёт колонн. Поэтому было принято решение о консоли.
А Чем плоха консоль? Ведь подкрановые балки на такую же консоль монтируют?
Колонна стоит,отклонения замеряли,не изменились после монтажа.сечение колонны-сварной двутавр 400 *300, из пластин толщиной 8.
получается двойная ферма что ли?
Да,все верно.две фермы,сваренные между собой на накладках.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 03:41
#19
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Как себя колонна стала чувствовать?
Еще раз... )) Всё нормально там с доп консолью в 0.5 метра?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 03:50
#20
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Еще раз... )) Всё нормально там с доп консолью в 0.5 метра?
Теперь и не знаю,что ответить . Лично на стройке не была(не пускают), на словах говорят все нормально.
Что делать?Брать нивелир и рваться на стройку любыми путями?я серьёзно.
Радует то,что это сооружение носит сезонный характер- по окончанию строительства другого объекта, его скорее всего демонтируют.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 05:06
#21
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Что делать?
Для начала пересчитайте колонну с учетом консоли. У вас же в чертеже это нарисовано.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Брать нивелир и рваться на стройку любыми путями?
Ну нивелир вряд ли поможет. Возьмите лучше бинокль.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 06:06
#22
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Для начала пересчитайте колонну с учетом консоли. У вас же в чертеже это нарисовано.

Ну нивелир вряд ли поможет. Возьмите лучше бинокль.
У меня мощные очки)
Хорошо,спасибо.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 08:50
| 1 #23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Ферма просто супер!
Ну кто так строит?(с)
Я тебя слепила из того что было(с)?
Можно вообще не крепить - хуже не будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
на словах говорят все нормально.
Ну если всё нормально, то какие проблемы?
По хорошему - обследование и затем усиление. То что Вы нагородили - ни в какие ворота.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 08:55
1 | 1 #24
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Вам обосновано ответили - запроектировано и смонтировано запредельно плохо, для приведения в приемлемый вид нужен хороший инженер (это и есть ценный совет, и да, вы навечно останетесь новичком поскольку не в состоянии понять очевидного).
Конечно тяжело сидеть голодным в холодной конторе, но гораздо тяжелее будет семье кладовщицы Вали и грузчика Сережи когда их прихлопнет вашей хламидой с обоснованным узлом косая ферма-кривая колонна. Заказчика в пеший эротический тур, материалы с описанием дела в ростехнадзор.
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 09:30
#25
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Вам обосновано ответили - запроектировано и смонтировано запредельно плохо, для приведения в приемлемый вид нужен хороший инженер (это и есть ценный совет, и да, вы навечно останетесь новичком поскольку не в состоянии понять очевидного).
Конечно тяжело сидеть голодным в холодной конторе, но гораздо тяжелее будет семье кладовщицы Вали и грузчика Сережи когда их прихлопнет вашей хламидой с обоснованным узлом косая ферма-кривая колонна. Заказчика в пеший эротический тур, материалы с описанием дела в ростехнадзор.
Хорошо,спасибо.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 11:24
#26
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


так до конца и не понял поперечника. На вложении сначала нету консолей, потом они появляются с усиленияси сечений. Как то не упорядоченно выданы исх данные(понимаю, что не хочется светить обьектом).
Либо я понять не могу....

На самом деле все раскритиковали, но никто не обосновал почему чисто теоритически стык стойки-колонна на сварке не делать ТСу.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 11:45
| 2 #27
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
На самом деле все раскритиковали, но никто не обосновал почему чисто теоритически стык стойки-колонна на сварке не делать ТСу.
Потому, что узел шарнирный. Предполагается поворот фермы относительно колонны. При шве поперек оси фермы шов будет ломаться этим поворотом. При шве вдоль оси фермы шов будет воспринимать изгибающий момент и либо существенно менять расчетную схему (шов толстый и длинный), либо трескаться.
В итоге хоть так, хоть этак получаем поломавшийся шов и отсутствие искомого закрепления.
И вопрос тут не в нормах, а в сопромате и строительной механике.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 12:17
#28
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Потому, что узел шарнирный. Предполагается поворот фермы относительно колонны. При шве поперек оси фермы шов будет ломаться этим поворотом. При шве вдоль оси фермы шов будет воспринимать изгибающий момент и либо существенно менять расчетную схему (шов толстый и длинный), либо трескаться.
В итоге хоть так, хоть этак получаем поломавшийся шов и отсутствие искомого закрепления.
И вопрос тут не в нормах, а в сопромате и строительной механике.
Полностью согласен, тоже самое прокручивал в голове, но подумывал, что может не знаю каких то решений на сварке.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 13:59
#29
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
так до конца и не понял поперечника. На вложении сначала нету консолей, потом они появляются с усиленияси сечений. Как то не упорядоченно выданы исх данные(понимаю, что не хочется светить обьектом).
Либо я понять не могу....

На самом деле все раскритиковали, но никто не обосновал почему чисто теоритически стык стойки-колонна на сварке не делать ТСу.
Неупорядоченно,согласна думаю,что нет смысла продолжать «светить» объектом, тем более ,что ответ на поставленный вопрос получен не был, хотя его суть заключалась в обосновании,а не в правильности выполнения проекта. Спасибо всем участникам ))
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 14:02
#30
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Потому, что узел шарнирный. Предполагается поворот фермы относительно колонны. При шве поперек оси фермы шов будет ломаться этим поворотом. При шве вдоль оси фермы шов будет воспринимать изгибающий момент и либо существенно менять расчетную схему (шов толстый и длинный), либо трескаться.
В итоге хоть так, хоть этак получаем поломавшийся шов и отсутствие искомого закрепления.
И вопрос тут не в нормах, а в сопромате и строительной механике.
Примерно такой ответ был и дан заказчику на вопрос ,почему нельзя на сварке. Вот что получили в ответ:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9DF3139D-25A6-418A-8DA6-2673094B64C6.jpg
Просмотров: 196
Размер:	209.8 Кб
ID:	212237  
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 14:05
#31
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Соглашусь тут с Крокодил -в пеший эротический тур заказчика

----- добавлено через ~8 мин. -----
Пока что все,на что сослалась я из нормативов (расчёт не упоминаю,заклюют),это:
В соответствии с СНиП II-23-81* Стальные конструкции», п. 1.3 При проектировании стальных строительных конструкций следует:

-предусматривать, как правило, монтажные соединения на болтах, в том числе на высокопрочных; сварные монтажные соединения допускаются при соответствующем обосновании;

- применять для зданий и сооружений, как правило, унифицированные типовые или стандартные конструкции.
Далее привела ссылки на серии и справочники проектировщика с описанием узлов и что все они выполнены на болтах.
Не знаю,насколько это поможет,но как то так.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Ещё раз напоминаю участникам форума,что здание уже построено!
Это не мое ноу -хау такая ферма и поперечник.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: A51EDB1C-8B6A-4F78-B16F-CD5037A7A8B1.jpeg
Просмотров: 153
Размер:	301.8 Кб
ID:	212238  
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 16:47
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
суть заключалась в обосновании
Обосновании вашей безграмотности разве что. Нет такого требования норм делать узлы на болтах. Также нет понятия большей шарнирности на болтах и меньшей на сварке. И что шов будет ломаться - так поставте швы там, где они не будут "ломаться"! Я сам большйо противник монтажной сварки, но тут не та ситуация...
У вас какой заказчик - такой и исполнитель, соответсвенно и объект получился...
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 17:33
1 | 1 #33
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Обосновании вашей безграмотности разве что. Нет такого требования норм делать узлы на болтах. Также нет понятия большей шарнирности на болтах и меньшей на сварке. И что шов будет ломаться - так поставте швы там, где они не будут "ломаться"! Я сам большйо противник монтажной сварки, но тут не та ситуация...
У вас какой заказчик - такой и исполнитель, соответсвенно и объект получился...
Вместо того,чтобы хаять,скажите,где ж поставить такой шов,который не будет ломаться?
К тому же, если вы видите что тут все Карты сошлись(г...о и заказчик и проектировщик и строители),где гарантия того,что проварят сварной шов?
Вот интересно-тут порой и не такие вопросы задают,и спокойно все отвечают (и вы не исключение),но почему то именно мне каждый второй посчитал своим долгом нахамить. Интересно знать,почему?вопиющая безграмотность? Так тут и похлеще темы открывают.

----- добавлено через ~7 мин. -----
В общем, уважаемые гуру, начинающие и все остальные,желающие потроллить )Если вы хотите ещё раз упомянуть о моей безграмотности и прочих недостатках, то не стоит. все с чего то начинали.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 17:45
#34
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Примерно такой ответ был и дан заказчику на вопрос ,почему нельзя на сварке. Вот что получили в ответ:
жесть полнейшая... вышлите им учебник сопромат и горева)

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 25.03.2019 в 17:59.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 17:49
#35
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Ах да,здесь же форум для мега умных людей,мерятся своим эго))куда уж нам! Сами то с института вышли,все сварные швы считали?
Надо ж натыкать носом подрастающее поколение так,чтобы все желание проектировать отпало.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 17:55
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Nina_BM, да не начинай . Нас в свое время не тольок носом тыкали но и по носу били и звонкой монето отбирали за ошибки . Привыкать надо. Прямой ответ на твой вопрос: нет нормативного требования такого. Тебе что, легче от этого стало? Или если бы было такое - то что? Если ты видишь возможность разборки построенных конструкций - так пересчитай все с нуля, покажи все баги и, если надо, пиши письма. Ведь тут не только в шве дело. А если такой возможности нет - считай и пиши как усилить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 17:55
#37
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Обосновании вашей безграмотности разве что. Нет такого требования норм делать узлы на болтах. Также нет понятия большей шарнирности на болтах и меньшей на сварке. И что шов будет ломаться - так поставте швы там, где они не будут "ломаться"! Я сам большйо противник монтажной сварки, но тут не та ситуация...
У вас какой заказчик - такой и исполнитель, соответсвенно и объект получился...
вопрос же не в прочности шва, а в том, чтобы он не вызывал защемление, не ограничивал поворот.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 18:04
#38
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Nina_BM, да не начинай . Нас в свое время не тольок носом тыкали но и по носу били и звонкой монето отбирали за ошибки . Привыкать надо. Прямой ответ на твой вопрос: нет нормативного требования такого. Тебе что, легче от этого стало? Или если бы было такое - то что? Если ты видишь возможность разборки построенных конструкций - так пересчитай все с нуля, покажи все баги и, если надо, пиши письма. Ведь тут не только в шве дело. А если такой возможности нет - считай и пиши как усилить.
Монетой нас кстати тоже бьют, не так давно заказали лишку блоков из адгезитобазальта так из зарплаты вычли)правда,блоки отдали (хорошо на дачу были нужны,не мне)так что не переживайте-лупят только так,прошли те времена,когда можно было крыльцо 20 арматурой армировать!
Да легче конечно не стало...буду завтра настаивать на разборке,но чувствую, что пошлют меня ещё дальше,чем тут))
Будем думать как усилить

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
жесть полнейшая... вышлите им учебник сопромат и горева)
Да уже послать охота,а не что то выслать
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 18:27
#39
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Монетой нас кстати тоже бьют, не так давно заказали лишку блоков из адгезитобазальта так из зарплаты вычли)
С коллегой проверяли спецуху друг за другом?
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 18:32
| 1 #40
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
С коллегой проверяли спецуху друг за другом?
Там получилось так- посчитали блоки, заложили коэффициент 1,1 на лом(строители жаловались,что ломаются-у нас проекто строительная компания ещё и военная (и заказчики кстати тоже,поэтому и нормативы только свет в конце туннеля), потом сметчики *1,2; затем инженер Пто, не зная об этом,при заказе умножил на свой коэффициент, вот и привезли два поддона лишних)

----- добавлено через ~11 ч. -----
В общем,итог таков-опррный узел фермы переделали в классическом исполнении,с примыканием сбоку к колонне,на опорную фрезерованную пластину с изменением геометрии фермы. Фермы демонтированы и переделываются. Тему можно считать закрытой))
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 09:19
#41
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Ну и норм) Из практики : устав доказывать барану заказчику делаешь по его повелению, опосля конфуза это олицетворение тупости задаёт первый логичный вопрос "- Тыж специалист а не мы, почему не отговорил???!"
крокодил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб) Alexandr_27 Металлические конструкции 27 19.07.2018 12:17
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06