Толстая полиэтиленовпя пленка как гидроизоляция при строительстве фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Толстая полиэтиленовпя пленка как гидроизоляция при строительстве фундамента

Толстая полиэтиленовпя пленка как гидроизоляция при строительстве фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2019, 05:27 1 | 1 #1
Толстая полиэтиленовпя пленка как гидроизоляция при строительстве фундамента
dwgsha
 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50

Есть новая толстая полиэтиленовая пленка 250 мкм.
Можно ли, какие плюсы и минусы при использовпнии полиэтиленовой пленки вместо битумной (Гидротзол, Технониколь) при заливке фундамента в деревянную опалубку поверх уплотненного песка(слоем около метра)? По крайней мере, в Интернете немало фотографий именно с пленкой.

Понятно, что поверх ровного подбетонника технологически используется
наплавляемая битумная гидроизоляция. Но подбетонник не планируется, а прораб убежден, что поверх менее ровного уплотненного песка ( перепад в пару сантиметров возможен...) удобнее полиэтиленовая пленка, тогда кака битумные материалы поверх менее ровного песка дадут пузыри и могут рваться. В связи с вышесказанным и в связи с наличием полиэтиленовой пленки 250мкм и возник выбор.

Собственно говоря, вопрос сводится к тому, какие фунции выполняет пленка при заливке фундамента?

1) Чисто технологическую : чтобы влага и цементное молочко не уходили в песок в процессе застывания бетона и его дальнейшего набора прочности 28 дн.. Представляется, что и полиэтиленовая пленка, и битумные материалы успешно выполняют одинаковую роль.

2) В дальнейшем в ходе эксплуатации выполняет ли оба материала под фундаментом какую роль? Максимальный уровень грунтовых вод на метр ниже, но насколько по метровому слою песка поднимается влага? С другой стороны, полно фундаментов, фундаментных блоков без всякой гидроизоляции стоит под открытым небом.

3) Насколь долговечны битумные материалы (тактильно рвутся руками) и полиэтиленовая пленка под землей?

4) Ну и заодно: насколько оба типов материалов не повреждаются вертикальным потоком бетона (из насоса) и наполнителями бетона (щебнем 5-20мм). Битумные материалы более толстые, но рвутся чуть ли не руками...
Просмотров: 25193
 
Непрочитано 21.06.2019, 08:57
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от dwgsha Посмотреть сообщение
Есть новая толстая полиэтиленовая пленка 250 мкм.
Вы так говорите, будто нельзя "тонкую" пленку свернуть в 2 слоя и получить 400мкм. Лично я только так и делаю. 1 слой это очень мало - 100% порвется. Так что это "новшество" больше похоже на маркетинг, причем оч слабый...

1) При нормальной укладке не из одного не из другого молочко не уйдет.
2) Не шибко. В воде, неагресивной бетон не плохо себя ощущает. Главное что бы раковин и трещи не было.
3) Почти вечны. На срок службы здания хватит.
4) с 4 метров если лить и то и другое порвется. Так что тут всё согласно здравого смысла.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:12
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от dwgsha Посмотреть сообщение
Чисто технологическую : чтобы влага и цементное молочко не уходили в песок в процессе застывания бетона и его дальнейшего набора прочности 28 дн.
Именно так. Для этой цели можно сделать прибетонку в 5-10 сантиметров из слабенького бетона, а можно постелить плёнку.

Гидроизоляция плёнкой - это не частое явление. Она не прилипает к бетону, и, как следствие, любая дырочка приводит к попаданию воды сразу под в большую площадь (ещё и эффект вечной лужи получается - вода туда попадает, но не уходит). Сравни это с обмазочной или оклеичной гидроизоляцией - там при повреждении вода контактирует с бетоном только в месте контакта, что обычно совершенно не опасно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
1) При нормальной укладке не из одного не из другого молочко не уйдет.
Научи лить бетон на песок, чтобы не ухудшались его характеристики по зоне контакта
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 09:15
#4
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


Уточните пожалуйста мысль: , сначала вы говорите "100% порвется" (при каких условиях?)", а потом вы поясняете, что "с 4 метров если лить и то и другое порвется. Так что тут всё согласно здравого смысла."

Так при нормальной эксплуатации насоса (бетон падает с 1-1.5м) применима ли пленка?
dwgsha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:22
#5
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148


Такая пленка по итогам расчетов столбчатого фундамента на сдвиг по подошве может быть уложена. Но в любом случае, пленка не будет нести никакой функции.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:26
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Меня в этой истории заинтересовало - а эта самое, коэффициент трения фундамента об основание роли не играет? Одно дело бетон по подбетонке, и другое - бетон по пленке.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 09:27
#7
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Но в любом случае, пленка не будет нести никакой функции.
Поподробнее можно?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Меня в этой истории заинтересовало - а эта самое, коэффициент трения фундамента об основание роли не играет? Одно дело бетон по подбетонке, и другое - бетон по пленке.
А по слою Гидроизола думаете трение сильно отличается?
dwgsha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:30
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Да это у меня так, проецирование на сейсмические нормы, там скользящая горизонтальная гидроизоляция вообще под запретом. Была, в новом СП 2018 года этот пункт найти не смог... С другой стороны, сдвиговые усилия могут быть и не только в сейсмике...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 09:31
1 | 1 #9
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


А я нашел вот это, но насколько эти нормы применимы к конкретному вопросу?
В частности, пленка будет поверх уплотненного песка, а не плит утеплителя.

ФУНДАМЕНТЫ, СТЕНЫ ПОДВАЛОВ, ПОЛЫ ПО ГРУНТУ
5.7 Полы по грунту
5.7.6 Между бетонной плитой пола и основанием следует укладывать материал, препятствующий сцеплению бетона плиты с основанием или скальной породой (например, полиэтиленовую пленку).

5.7.8 Покрытие грунта в неотапливаемых подвалах и подпольях должны состоять из: а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм; б) монолитной плиты из бетона М150 на портландцементе толщиной не менее 100 мм; в) слоя рулонного гидроизоляционного иликровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной 0,1 мм.
5.7.9 Полы по грунту в отапливаемых подвалах и подпольях должны состоять из: а) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 50 мм; б) полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм.
5.8 Дренаж фундаментов и поверхностный дренаж
5.8.4 В стыках дренажных труб должны оставляться зазоры 6-10 мм, перекрываемые сверху полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 мм или рубероидом.

Из СТО 465-003-2008 DOW.

----------
6.7.10 Фундаментная плита-пол по грунту в отапливаемых подвалах или помещениях должны состоять из:
– теплоизоляции STYROFOAM GEO, толщиной не менее 100 мм;
– полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм;
– монолитной железобетонной плиты толщиной не менее 150 мм.
6.7.19 Гидроизоляционный слой, укладываемый под плитой, должен состоять из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм или из рулонного гидроизоляционного материала внахлест с шириной перекрытия не менее 100 мм.
6.7.22 При наличии на площадке строительства грунтовых газов конструкции помещений, соприкасающиеся с грунтом (стены подвалов, полы по грунту, покрытия подземных сооружений), должны иметь изоляционный слой для предотвращения проникновения грунтовых газов. Функции изоляционного слоя могут выполнять влагоизоляционные и гидроизоляционные слои. Там, где не имеется этих слоев, изоляционный слой может выполняться из пароизоляционного материала, например, из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм.
7.2.6 При выполнении фундаментной плиты по грунту, STYROFOAM GEO кладётся прямо на выровненное плотное основание, такое решение устраняет необходимость использования подбетонки. Поверх STYROFOAM GEO настилают полиэтиленовую плёнку для того, чтобы при бетонировании раствор не проникал через стыки. Эта плёнка также препятствует проникновению влаги из грунта. Находясь на тёплой стороне термоизоляционных плит, мембрана служит также в качестве пароизоляционного слоя, с точки зрения строительной физики такая конструкция значительно превосходит конструкцию традиционного типа.
7.2.7 Укладка битумной гидроизоляционной мембраны поверх термоизоляции производится методом холодного склеивания, но при этом в составе адгезива не должно быть растворителей и пластификаторов. Если гидроизоляционная мембрана выполнена из ПВХ, между ней и плитами из материала STYROFOAM GEO необходимо поместить разделительный слой.
7.2.8 В случае влажности грунта и умеренного испарения влаги из него, а также в зависимости от функционального назначения здания для разделительного слоя достаточно одного или двух слоёв тонкой полиэтиленовой плёнки. Плиты из теплоизоляционного материала STYROFOAM GEO являются эффективным решением при изоляции пола по грунту.

Последний раз редактировалось dwgsha, 21.06.2019 в 09:51.
dwgsha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:37
#10
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148


dwgsha, а вы для какой функции его планируете ?
Itoshii вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 09:38
#11
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
dwgsha, а вы для какой функции его планируете ?
Плита без подбетонника поверх уплотненного песка
dwgsha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 10:02
#12
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148


А зачем пленка ?
Itoshii вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 10:03
#13
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Она не прилипает к бетону, и, как следствие, любая дырочка приводит к попаданию воды сразу под в большую площадь (ещё и эффект вечной лужи получается - вода туда попадает, но не уходит). Сравни это с обмазочной или оклеичной гидроизоляцией - там при повреждении вода контактирует с бетоном только в месте контакта, что обычно совершенно не опасно.
Звучит неприятно, но по некоторому размышлению: разве пленка не придавлена к песку весом плиты гораздо сильнее, чем спорная адгезия мокрой плиты( если бетон заливается поверх битумного покрвтия) к битумному покрытию?
dwgsha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 10:16
#14
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от dwgsha Посмотреть сообщение
Так при нормальной эксплуатации насоса (бетон падает с 1-1.5м) применима ли пленка?
Применима, 400мкм.
Но, честно говоря, пленку использую на всякие полы по грунту или крыльца или другую мелочь.
В основании фундаментов подбетонка мастхев.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 11:45
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Пленка фактически заменяет подбетонку. Не дает бетону защитного слоя перемешиваться с грунтом. Позволяет уменьшить защитный слой с 70 до 40 (раньше до 35) мм. Имхо гидроизоляцией не является, потому как вероятность повреждения при производстве работ велика и нет связующего как у битумных материалов. Под нагрузкой порядка 5 т/м, битум будет "прилипать" к подошве фундамента и препятствовать проникновению воды, а нагрузки как правило выше. Между пленкой и бетоном таких условий нет.
PS о назначении подбетонки по-моему у Сорочана было...она была и щебенистой толщиной 50 мм
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 12:00
1 | #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Можно.
Ну если девать больше некуда.
Можно также из золота, титана, алюминия.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 19:14
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Пленка фактически заменяет подбетонку. ... Позволяет уменьшить защитный слой с 70 до 40 (раньше до 35) мм
Нормами это подкреплено как-то?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 05:36
1 | #18
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Нормами это подкреплено как-то?
плёнка - нет. Только здравым смыслом в условиях сельского малоэтажного строительства.
А так подбетонку теоретичекски можно заменить на геомембрану (п.4.25 СП22.13330.2016)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 12:33
#19
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А так подбетонку теоретичекски можно заменить на геомембрану (п.4.25 СП22.13330.2016)
... а геомембрана - это почти то же самое, что п/э плёнка 200 мкм с точки зрения подготовки под фундаментом. Но про 40 мм явным образом не сказано(
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Только здравым смыслом в условиях сельского малоэтажного строительства
Не только с/х, в малоответственных конструкциях дополнительный слой даже тощего бетона слишком жирно и по времени, и по затратам.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 05:20
#20
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
... а геомембрана - это почти то же самое, что п/э плёнка 200 мкм с точки зрения подготовки под фундаментом. Но про 40 мм явным образом не сказано(
Ну не совсем. Геомембрана всё таки достаточно плотный материал, у которого есть нормируемый параметр "на прокол", а плёнку проткнуть в процессе монтажа арматуры как два пальца об асфальт
Про 40 мм - да, явно не сказано. Более того в СП63 вообще написано про 40мм только с подбетонкой и никаких геомембран!
Но есть письмо-разъяснение по запросу Технониколь и есть консультация в Техэксперте по этому поводу (понятно что если эксперт упрётся, то для него это не повод снимать замечание)

Цитата:
Не только с/х, в малоответственных конструкциях дополнительный слой даже тощего бетона слишком жирно и по времени, и по затратам.
У нас такие конструкции называют "безответственные"
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 08:33
#21
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Геомембрана всё таки достаточно плотный материал, у которого есть нормируемый параметр "на прокол", а плёнку проткнуть в процессе монтажа арматуры как два пальца об асфальт
И то и другое прекрасно протыкается арматурой и даже если наступишь на что-то острое (камень, например).
И всё это из-за легенд о "молочке", которое сразу же вытечет через дырочку и бетон не наберет прочность, все развалится, загрязнится почва, рухнет экономика, наступит ядерная зима.
Спокойно можно заменить подбетонку на плотную пленку. А если и пленка дорогая, то можно тупо защитный слой миллиметров на 40-50 увеличить и лить прямо на песок/дресву/материк. Но чтоб никто не видел)))
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 21:31
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Конечно, можно. Лей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 16:45
#23
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dwgsha Посмотреть сообщение
Из СТО 465-003-2008 DOW.
Это точно из указанного СТО - пункты не совпадают, хотя возможно разные редакции.
Но не суть - пункт 5.8.2 довольно интересный , откуда он?
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 03:34
#24
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Сколь всего понамешали...
1. По подбетонке никакой гидроизоляции не устраивают. Она и является жёсткой гидроизоляцией (исключение - присутствие радона, там требуется устройство дполнитнльного пароизоляционного слоя.Если требуется дополнительная гидроизоляция, сам бетон делается менее проницаемым.
2. По нормам, только такая монолитная бетонная подбетонка и может уменьшить защитный слой до 40 мм. В нормах ничего другого не найдете - все остальное творчество торгашей. Геомембраны - совсем для другого разрабатывались, сейчас все что угодно это название носят. Если конкретно про плантер, то он раньше имел в описании, что можно вместо подбетонки использовать, потом убрали, после скандалов.
3. Любые пленки, мембраны и т.д. портятся при работах (так то и сварка может быть). Все народное творчество с защитой листовым материалом и т.д. удорожает и становится по цене дороже подбетонки...

В вашем случае это будет только технологическим разрывом на время заливки и твердения бетона. Защитный слой уменьшить не может, хоть в 2, хоть в 3 слоя
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 14:56
#25
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Народ, делать по проекту нужно. Раз там нарисована битумная гидроизоляция, значит она нужна и конструкция ответственная. А если нет, то и плётка нафиг не нужна по нормам, т.к. есть подбетонка. А в общем случае плёнка лёгко рвётся и как гидроизоляция не годится по крайней мере по условию долговечности.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 22:07
| 1 #26
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
По подбетонке никакой гидроизоляции не устраивают.
а вот помнится что одна из 2-х основных функций это как раз основание для нанесения гидроизоляции
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 23:30
| 1 #27
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а вот помнится что одна из 2-х основных функций это как раз основание для нанесения гидроизоляции
Это только при высоком УГВ, когда весь подвал герметично изолируют. Тогда по подбетонке ГИ расстилают, сверху неё еще одну подбетонку (или что-нибудь для защиты ГИ, хоть плоский шифер), сверху уже фундаментную плиту льют.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 01:02
| 1 #28
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Это только при высоком УГВ,
Ну скажем там если УГВ выше пола фундамента. А то высокий УГВ понятие относительное
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 08:28
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А то высокий УГВ понятие относительное
ага, СП 250 пункт 5.4 угв относительно подошвы фундамента
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 10:40
| 1 #30
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Она и является жёсткой гидроизоляцией
Это где-то в нормах указано, что неармированный бетон низкого класса является гидроизоляцией?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 10:52
#31
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это где-то в нормах указано, что неармированный бетон низкого класса является гидроизоляцией?
В качестве первичной защиты от коррозии для арматуры фундаментов - табл. 10.1 сп 63.13330.2018 "В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки" ранее без подготовки указывали - 70 мм, сейчас вообще убрали из данного СП.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 11:09
| 1 #32
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
ранее без подготовки указывали - 70 мм, сейчас вообще убрали из данного С
4 года назад опять стало можно
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 11:27
#33
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
70 мм
Полиэтилен нужен, что бы бетон лучше растаскивать по площади шваброй - скользит раствор. Классическое успокоение, что бы вода из раствора не уходила. А также просто отделить конструкцию от грунта (любого) - пограничная зона. Никакой гидроизоляцией полиэтилен никогда не был. Это приколы дачастроя. Можно стенки траншеи ленточного фундамента прикрыть пленкой, только что бы отделить конструкцию от грунта.
Тут УГВ на глубине 1.5м, но один слой технониколя не помешает.
Проблема возникает в защитной стяжке. При пр-ве работ. Бетонасос не может прокачать голый без камушков раствор по своим физическим особенностям. Поэтому надо ставить растворную станцию. Но это накладно. Закрывая глаза можно применить бетонасос, но фракция заполнителя, щебня, должна быть очень малая. Не более 2см. И кол-во заполнителя должно быть бедно по минимуму. Жизненно-производственные хитрости такие.
При высоком УГВ это не допустимо - возможен прорыв изоляции от камушков при нагружении сверху. Подготовка всегда затирается под ноль.
ps. Offtop: На сетку заземления не смотреть - косяк))).
Вложения
Тип файла: doc Пирог.doc (95.0 Кб, 26 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 13:46
| 1 #34
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
В качестве первичной защиты от коррозии для арматуры фундаментов - табл. 10.1 сп 63.13330.2018 "В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
С чего Вы взяли что 70 или 40 - это первичная защита от коррозии? СП63 не содержит требований по защите от коррозии, а в СП28 таких указаний нет.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 14:10
#35
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
С чего Вы взяли
А защитный слой для чего служит? Считайте что подбетонка это защ слой
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 14:23
#36
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
По подбетонке никакой гидроизоляции не устраивают. Она и является жёсткой гидроизоляцией
Весь покрытый трещиной, абсолютно весь, слой гидроизоляции оказывается есть )
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 14:58
| 1 #37
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А защитный слой для чего служит? Считайте что подбетонка это защ слой
Защитный слой для защиты от коррозии по СП28 нужен намного меньше)

Если признавать подбетонку защитой от коррозии - то и требования нужно предьявлять такие же как к бетону, по F и W, ну и шов между фундаментом и подбетонкой гидроизолировать, получается.
А если нет коррозии - то и защиты от воды делать по нормам не требуется, нет такого пункта В снипах, такие дела.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 15:08
#38
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
такие дела
Спросите у разработчиков СП
Ну хорошо, а если профилированная мембрана вместо подбетонки, то что?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 15:26
#39
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
профилированная мембрана вместо подбетонки
Профилированная мембрана изначально придумана для защиты утеплителя на покрытиях и стенах подземных сооружений при обратной засыпке. Плюс она как-то худо-бедно поверхностную воду отводит (но это уже больше происки манагеров). Гидроизоляцией профилированная мембрана быть не может.
То, что некоторые применяют ее вместо бетонной подготовки, да и флаг этим этим некоторым в руки. По факту, кто хоть раз сталкивался в котловане с этим УГ, в будущем всеми конечностями от нее открещиваются.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 15:28
#40
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ну хорошо, а если профилированная мембрана вместо подбетонки, то что?
Как-то раз с помощью письма от производителя со всякими согласованиями компетентных органов удавалось провести как "водозащитное мероприятие", и без подбетонки. Но строить с подбетонкой намного удобнее и дешевле
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 16:20
#41
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
С чего Вы взяли что 70 или 40 - это первичная защита от коррозии?
70 мм защитного слоя делают при отсутствии подготовки, потому как идет перемешивание с грунтом основания и потеря цемента и воды бетонной смесью.
Можно у себя на даче замесить ведро бетона и залить плитку на грунт 30х30 см. И через 5 дней поднять и посмотреть что там снизу.
35 мм делали по подготовке.
Защитный слой вкупе с правильной маркой бетона по водонепроницаемости - есть первичная защита.
Подготовка - не есть гидроизоляция и какая-либо защита. Она вот для чего, это из Справочника проектировщика под ред. Сорочана 85 года
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подготовка.jpg
Просмотров: 56
Размер:	100.6 Кб
ID:	265299  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2024, 06:46
#42
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Подготовка - не есть гидроизоляция и какая-либо защита.
А запирание воды в бетоне разве не гидроизолирующее свойство? Если ту же выкопировку читать.
То, что основное назначение бетонной подготовки выравнивание, укрепление и т.д. и т.п. никак не отменяет ее гидроизолирующих свойств.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2024, 09:44
#43
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А запирание воды в бетоне разве не гидроизолирующее свойство? Если ту же выкопировку читать.
Учитывая М50 бетона для нее, то что 3-4 см снизу будут непровибрированы и смешаны с грунтом - так себе гидроизоляция. Со временем будет водонасыщенная. Что на стройках можно увидеть.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Толстая полиэтиленовпя пленка как гидроизоляция при строительстве фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ищу А.А. Шилин, М.В. Зайцев - Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2016 21:54
Какой тип фундамента выбрать? L`esprit Основания и фундаменты 1 21.05.2013 11:07
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40