Беспрогонная схема кровельной ограждающей конструкции
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 12434
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Цитата:
Я сторонник прогонов как более надежного варианта.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Практика и жизнь вынуждают это делать почти всегда.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
В чем разница между инженером-конструктором с опытом работы 3 года и главным специалистом со стажем 15 лет? - В том, что первый примет решение на основании 3-х факторов, а второй на основании 15. Так вот в первом сообщении автор весьма лаконично описал конструкцию. И сложно принять решение когда чердак забит. А вообще я честно ответил - надо сесть и посчитать. Одного рабочего дня хватит. Про надежность тоже сообщил. Всех с наступающим Днем Строителя, пойду косить траву. До понедельника, коллеги!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
reg14, решения будут практически идентичными по металлоёмкости.
Отталкивайтесь от тех профилей, которые сможете реально купить. Пару месяцев назад согласовывал замену прокатных швеллеров (ЗМК сказал, что не может приобрести в достаточном объёме) на гнутые + тяжи. Металлоёмкость по факту одинакова, а стоимость металла разная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Конечно не нужны.
Вариант А Н114-600-0,8 = 14 кг/м2 (800 руб/м2 (1 год гарантии)) ~ 260 тыс. руб. Вариант Б Швеллер 16 (шаг 3 м) = 6,3 кг/м2 (48 тыс.руб/т) ~ 98 тыс. руб. H57-750-0,65 = 8 кг/м2 (500 руб/м2 (1 год гарантии)) ~ 162 тыс. руб. Итого 260 тыс. руб. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
на любителя) но вопрос-то изначально был задан о применении беспрогонного покрытия, тем более нормами это официально подтверждено Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.08.2019 в 19:15. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Я сторонник беспрогонных решений - применяю для V, реже III, IV, VI снеговых районов.
НМВ беспрогонные решения более эстетичны для общественных зданий. Во II районе можно смело принять шаг 6 м, настил Н114-750(600). Настил 12-м длины укладывать по двухпролетной схеме, крепить в каждой волне, ГС не надо. Учесть неразрезность настила при расчете стропильных балок. (К=1,25). Отсюда конструкция может быть потяжелей. Хотя в свое время построенные одной компанией два автоцентра с малоэлементными фермами и беспрогонным покрытием оказалить наиболее экономичными, среди аналогичных объектов с такими же параметрами. В качестве стропильных конструкций принять балки Б, или шпренгельные балки с балками Б. Можно попробовать беспрогонное решение с шагом 4.5 м и настилом Н75 вдруг пройдет. В в решении с прогонами, целесообразнее принять настил Н60-Н75 (а вдруг и Н44), шаг прогонов принять с учетом обеспечения устойчивости стропильных балок. Здесь тоже варианты - можно принять балки Ш, увеличив шаг прогонов. Прогоны принять из двутавра Б или швеллера, вариант C-образный. Т. к. объект мелкий подобрать не дефицитные ходовые профили. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.08.2019 в 23:08. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
ОФТОП.
Цитата:
Хотя наверное Вы правы - я сторонник простых, примитивных, убогих решений. Подскажите альтернативу из других профилей - равноустойчивых в обоих направлениях (при L0x=L0y), удобных в работе, и подходящих эстетическом отношении для колонн в интерьере без облицовки. ГСП применяют повсеместно не из-за скидок (за тонну зачастую ГСП получаются дороже), а из-за эффективности профиля, удобства в работе и эстетических соображений. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.08.2019 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33
|
Металлоемкость металлоемкости рознь. Если я буду строить из титана конструкция будет лёгкой но по космической цене. Нужно смотреть на вещи шире- учитывать марку и стоимость стали, трудоемкость изготовления конструкции технологичность завода металлоконструкций, сроки производства, сроки монтажа, сроки введения в эксплуатацию и т.д .Можно запроектировать конструкцию более тяжёлой, но из ходового металла который есть на рынке и на складах заводов, и Вам сделают конструкцию за месяц а не за два что уменьшит накладные расходы, в следствии чего она она окажется дешевле той , которая была легче но из 385 стали и на холоднокатанных профилях. Иногда фактор времени- определяет техническое решение. Или 10 человек будут монтировать 30 дней, или 5 человек сделают работу за 20. В одном 2400чел/час в другом 800чел/ час.
Металлоемкость- нужна только для предварительной оценки стоимости объекта, определения бюджета в пределах +-10%. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Кстати проверьте требуемую степень огнестойкости. Не раз сталкивался с тем, что для таких мелких объектов достаточно IV или V. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 4
|
Доброго дня.
Прошу оценить ведомость элементов. Степень огнестойкости III. Колонны - ГНЗ 250х250х6, С245; Балки перекрытия 40Ш1, С345 Прогоны, связи - ГНЗ 150х150х4, С245 По предварительным расчетам получается слишком большая металлоемкость на единицу площади. Имеет ли смысл закладывать такой запас прочности для такого мелкого строения 36х9, данное строение является пристройкой к существующему зданию, будет использоваться в качестве вспомогательного для обслуживания основного. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
reg14, это по расчету такие сечения?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
знаю такой объект, с гофрами вдоль. Нехорошее решение. Непрактично. Постоянные проблемы с обледенением остатков осадков, и протечка, т. к. герметизация креплений листов всё равно когда-нить перестаёт быть достаточно плотной.
Более того. Если выйти смотреть на кровлю, то гофра почти полностью забита всякой листвой, очень плотной пылью и т. д. Что утяжеляет пролётную часть, отсюда и ненужные прогибы, а ведь вода в них остаётся
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
и это как так вышло с учетом Ваших нагрузок?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Если взять гнутик 150х4, то при заданной гибкости в 200 и учете радиуса инерции 59.4 мм у вас L ef 11880.... то есть почти 12 метров... Откуда? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Балка по моменту на 30% использована.... ----- добавлено через ~12 мин. ----- Может быть всё же расчеты необходимо сделать?)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Старый Дилетант, а каким образом плита перекрытия на балку сбоку опирается?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Такой, вот, ангар я когда-то делал. Без прогонов. Несущий профнастил поставщики (Прушинский) сами подобрали, я им только снеговую нагрузку сказал. Они там высоту под 150 мм забабахали. Ограждающий поменьше. Несущий настил идёт гофрами поперёк уклона, ограждающий, естественно, вдоль. Между ними под углом 45 градусов к каждому из них укладывали нехитрый каркасик с утепляющими прокладками. Я эту фишку взял на вооружение.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Yu Mo, а можно узел примыкания к стойке фермы увидеть и к торцевому фахверку несущему?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Я в сараях (СТО в Тюмени и Челябинске) несущий Н114 укладывал вдоль, а кровельный поперек по слою пеноплэкса и соединял слои саморезами. Подрядчику решение понравилось и он его тиражировал на нескольких мелких объекта. По его словам дешевле чем сэндвич и нареканий по эксплуатации нет. ОФТОП Цитата:
Шаг колонн ~ 5м, коробка [40, L100*10, плиты ПК ~6м, ПБ~12 м. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.08.2019 в 21:19. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Лира-десятка. Считал ещё в Лире 9.6, сейчас открыл в своей десятке (10.8). |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Напрасный сарказм на уровне самоиронии. Рабочие решения с наглядной иллюстрацией. Критиков хватает. Как критиковать -всегда много народу. Как чего сделать - народу нет. Мне опалубка понравилась под базу колонны. Что несколько смущает - решение по опиранию пустоток на балку. Ажурный уголочек и шов прерывистый, но думаю всё сосчитано.
Спасибо. Красиво. Хорошая подача графики. Несколько сложное решение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
конечно, очень красиво!)
но не только в решении), но и в исполнении (как в, основном, цеху, так и на площадке) всегда стараешься упростить, в основном, изготовление ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
можно такого навертеть, что америкосы с их технологиями производства не выполнят) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.08.2019 в 17:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Сюда тоже уголок не помешает приварить.
В дипломном проекте вместо уголка приваривал к швеллерам сплошной лист снизу для опирания плит. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
- Критику в свой адрес приветствую. Жду, когда критик раскритикует убогость. - Опалубка подливки самая стандартная. Я других не видел. Хорошо было бы подливку расширить в плоскости рамы, чтобы спокойно влезла булава вибратора. - Уголок 100*10 при сплошном опирании ажурным не считаю. Хотя под 12-метровую плиту уголок можно было увеличить, если того требует глубина опирания. - Из перестраховки предусмотрел ребра с шагом 600. И на нагрузку от плиты (1,2 тс/м2) считал только только швы совпадающие с ребрами. Кстати, на этом объекте по просьбе Заказчика сразу выдавал КМД и зарекся больше так не делать. Косяки вылезают, когда конструкции уже изготовлены и в конечном счете ни качество ни сроки не выигрывают. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Согласен. Не помню, почему здесь не приварен, либо приварили позже, либо моя плюха. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
все это - варианты, т.е детали, вполне жизненные за итогом - каждый выбирает свое Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.08.2019 в 23:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
На аналогичных узлах с гофробалкой, опорный столик поднимают до самого верха (опорное ребро тогда работает на растяжение), тут тоже можно так сделать.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Я к тому что либо «столиковое соединение» тащит момент и шарнир по оси фермы, либо шарнир в столике и ферму крутит
----- добавлено через ~7 мин. ----- Единственно я из схемы не понял. Там есть подкосы которые как будто от фермы к подстропильным балкам подходят. Если так то за счёт них будет воспринято это |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Второстепенная балка крутит главную. При этом если соединение ВБ к ГБ способно воспринять усилие Fv*e закручивание равно углу поворота опоры шарнирно опертой балки. Если не способно, угол поворота начинает зависеть от способности главной балки воспринимать крутящий момент Fv*e.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Верно, исправил #40.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Чертежа их у меня нет, ссылки тоже, нарисовал эскиз, который всё объясняет. Нижний несущий настил достаточно мощный. Шаг промежуточных балок, которые идут под 45 градусов и опираются на нижний настил, достаточно малый, чтобы не волноваться за несущую способность несущего настила. Думаю, что этот шаг определяется в том числе и шириной утеплителя, который там укладывается. Верхний настил с невысокими гофрами. Ну, там ещё разные герметизирующие шайбы, теплоизолирующие прокладки и т. д.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Трудно сказать. Насколько я знаю, там ещё нужно дополнительно врукопашную адаптировать. Но, вопрос, в принципе, решается. Как и в случае со SCADом. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~36 мин. ----- Да, там система связей по ВП и подкос по нижнему поясу спасают от кручения. Что касается этого подкоса, то я боялся его давать. В первоначальной схеме он даже не рассматривался. Думал, от работы подстропильной балки пойдут горизонтальные усилия на нижний пояс фермы (вроде как, частичное защемление балки на опоре). Однако, расчёт показал его (раскоса) благотворное влияние. Он значительно уменьшил горизонтальный момент от ветра, а эффект от опорного защемления практически никакой. Последний раз редактировалось Yu Mo, 13.08.2019 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Спасибо!!!
Все гениальное просто. Лично мне смекалки не хватило. Зашел на сайт http://www.pruszynski.com.ua/teplaya...aya-zhestkaya/ Подвеска, известное решение http://www.pruszynski.com.ua/ispyita...nuyu-nagruzku/ Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.08.2019 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Автора что-то не видно. Вероятно, над расчетами трудится.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
![]() |
Меня в беспрогонных решениях всегда смущала огнестойкость. При беспрогонном решении мы общую устойчивость ферм обеспечиваем профнастилом. А какая огнестойкость у профнастила? На R15 не наберётся. А тут III степень огнестойкости
----- добавлено через ~21 мин. ----- Не берусь заявлять уверенно, но для пролета 6м даже для профнастила Н114 может потребоваться огнезащитная обработка профнастила с внутренней стороны, что сведёт экономический эффект от применения беспрогонной системы на нет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Проблема существует.
1. В схеме ТС устойчивость при пожаре вполне может быть обеспечена колоннами. 2. При пожаре расчет производится на нормативные длительные нагрузки. Нормативная длительная снеговая составляет 0,36 от расчетной кратковременной. 3. При необходимости можно поставить распорки с разреженным шагом и ГС по торцам. Может быть достаточно распорок в местах установки вертикальных связей по фермам. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
![]() |
Кровельная система с несущим слоем профлиста, как и любой другой кровельный настил для здания III степени огнестойкости, должен иметь предел огнестойкости RE15. Для подтверждения этого проводят испытания. Видел сертифицированные решения для профлиста Н75 и пролета до 3,0м. Видел сертифицированные решения, где профлист защищается огнезащитные составом. Словом, есть разные решения, а которое подойдёт в этом случае - это отдельный вопрос.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Тоже хорошая версия. Хотя, я не уверен, что продольная сила, как опорная реакция, передаётся по строганому торцу. Тут другое, и это другое связано со страшной тайной стальных балок, которая вызывает некоторый разрыв шаблона из-за того, что я не могу разгадать её.
![]() ![]() ![]() P.S. Тут есть над чем задуматься, но, думаю, не нужно слишком серъёзно к этому относиться. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Это была их домашняя заготовка, поэтому они сразу дали досрочный ответ. А вот ещё я им (ну, и себе заодно) подкинул такую задачку. Здесь тоже беспрогонная система, но очертание верхнего пояса не прямолинейное, и, соответственно, кровля не плоская. И снова они оказались на высоте, выдав нестандартное решение. На пояс фермы они положили стеновые кассеты, которые легко приняли форму кровли. Дальше уже понятно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так, учёл же. Ну, приблизительно, конечно. Нарисовал кривую в AutoCADe, замерял длину дуги. Там на картинке видно. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Не хочется вас расстраивать, но при беспрогонной кровле профнастил всегда крепится непосредственно к поясу фермы (в т. ч. коробчатому) на саморезах. Ещё с первых молодечненских серий так пошло. Мне тоже это не сильно нравилось, особенно учитывая п. 1.2 СНиП II-23-81*. Потом смирился.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Тут согласен. Но, некогда и лень.
Тут тоже согласен. Но от этого они не перестают ограничивать горизонтальное перемещение рассматриваемой балки. Тут не согласен. Можно и двутавры, и швеллеры, как в решётчатых прогонах. Но, это не значит, что нужно отказываться от коробок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Кстати, если принять, что «прогон» - это конструкция, которая непосредственно принимает нагрузку от кровельного настила, то кроме учёта неразрезности настила, надо учесть дополнительный Мю=1,1. Таким образом, беспрогонная ферма (она же прогон) перегружена почти на 40 % (1,25*1,1) по сравнению с прогонным решением, без всяких сомнений, это съест все преимущества такого решения.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - кто «они»? Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2019 в 18:46. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Балки, примыкающие к рассматриваемой.
Есть такое. При однопролётной схеме работы настила - 1, при двухпролётной - 1,25, при трёхпролётной - 1,1, при четырёхпролётной - 8/7. А вот откуда там произведение двух коэффициентов, я, честно признаюсь, не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не надо обманываться, снег - временная нагрузка, надо учитывать нагрузку через пролёт (снег чистят, он умеет съезжать). В этом случае всегда 1,25.
- см. СП 20: Цитата:
- ну их никто не держит, вертикальные связи по одной в каждой стороне. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Можно вспомнить, что раньше какое-то время коэффициент перегрузки для снега принимался в зависимости от веса покрытия: 1,6 для легких стальных и 1.4 для тяжелых ж. б.
А сейчас в покрытии из плит для плит принимать 1, в покрытии из прогонов, для прогонов 1,1. Да и грузовая площадь иного прогона может быть больше чем у иной фермы. Снегу то какая разница, что под ним? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- Катюшин (наш бог) для устранения неравномерности нагрузки ригелей от двухпролётных неразрезных прогонов предлагает располагать их шахматно. Аналогично можно поступить с профнастилом.
- так и сейчас снеговой мешок зависит от типа сооружения (навес или здание). |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Хотя, вполне возможно, что все это из одной оперы Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.08.2019 в 23:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Какой предел огнестойкости должен быть при беспрогонной кровле, профлист же является в этом случае диафрагмой жесткости? И как добиться этого предела огнестойкости для профлиста?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
Насчёт СП20 п. 10.4, прим. 4 - спасибо, я его раньше не замечал. Но не стал бы я относить этот пункт к фермам на том основании, что прогонов нет. Ферма - это ферма, прогон - это прогон, нет прогона - нет пункта 4. А то масло с маслом получается и тебе неразрезная работа, и неравномерное распределение, и это при грузовой площади 100+ кв.м. Тут с наскока не скажешь. Конечно, километры прогонов, которые мы убрали, дадут существенную экономию металла, даже при некотором утяжелении ферм. Но настил Н114 вместо Н57 может всю эту экономию легко сожрать. Последний раз редактировалось Yu Mo, 15.08.2019 в 16:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- слабые мы, рукоплескания нам подавай.
- в нормах грузовая площадь не оговаривается. - т. е., если заменить прогоны фермочками, то мю=1,1 учитывать не надо? |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
![]() Цитата:
![]() P.S. Ещё пример. Я не люблю ставить в торце промздания поперечную раму (если, конечно, знаю, что оно не будет расширяться). Ставлю там между основными колоннами стойки и торцевые балки покрытия. Таким образом, у меня в торце появляется колонна, воспринимающая нагрузки от части покрытия. Одновременно она выполняет функции стойки фахверка – на неё навешаны стены, ветер ещё дует. Если я назову её основной колонной, её предельная гибкость будет 120-150, если назову стойкой фахверка, то 150-180. У меня она всегда СФ – стойка фахверка. Кто-то может считать иначе. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса | Alex Chu | Железобетонные конструкции | 16 | 19.12.2015 00:14 |
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. | Линар | Обследование зданий и сооружений | 8 | 21.08.2015 17:08 |
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" | vadimxD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.12.2010 22:02 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |