Непрочитано 27.08.2019, 06:31 #1
Как расчет накладок по прогонам
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте товарищи.
Заказчик строит навес , в наличии у него есть труба прямоугольная 100х50х4мм. Одиночный профиль не проходит.
Собственно вопрос- Как посчитать накладки? я пока поставил условно, но хочется понять как сделать расчет на них (на шаг и на количество). С виду очень много их получилось у меня.
Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-08-27 12.21.11.png
Просмотров: 374
Размер:	11.7 Кб
ID:	217163  

Просмотров: 7642
 
Непрочитано 27.08.2019, 06:46
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


40i.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 07:10
#3
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
40i.
???
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 09:00
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
???
сорок радиусов инерции как для сжатого элемента. единственный момент в нормах который может подходить к ситуации автора.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:10
#5
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


то есть, такое решение попросту не пройдет я так понимаю? ни разу не сталкивался с подобным. Объясните кто может пожалуйста
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 09:14
#6
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Возьмите из сортамента радиус инерции Вашего профиля, и умножьте это значение на 40. Это и будет шаг планок как для сжатого элемента.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:39
#7
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Возьмите из сортамента радиус инерции Вашего профиля, и умножьте это значение на 40. Это и будет шаг планок как для сжатого элемента.
Спасибо огромное. Последний вопрос. Значение 40 откуда взяли?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 09:43
#8
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное. Последний вопрос. Значение 40 откуда взяли?
СП 16, п. 7.2.6.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 09:46
#9
Dmitry_Z


 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 15


Offtop:
Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Значение 40 откуда взяли?
СНиП Стальные конструкции, например (п5.7). В СП, думаю, что тоже это указано.
Опередили

Последний раз редактировалось Dmitry_Z, 27.08.2019 в 09:47. Причина: Дубль
Dmitry_Z вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:49
#10
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Спасибо всем огромное
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 10:02
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Как посчитать накладки?
- трубы без накладок можно сварить, швы проверить как поясные у балок Q*S/I.

Последний раз редактировалось eilukha, 27.08.2019 в 10:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 10:20
#12
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Можно еще и по раскладке настила уточниться - так может вообще отпадет необходимость сращивания 2-х профилей. Может их можно просто рядом поставить...
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 10:20
#13
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
трубы без накладок можно сварить, швы проверить как поясные у балок.
eilukha да, там пластины тогда и ненужны будут, согласен, уклон кровли тоже маленький. Спасибо

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Можно еще и по раскладке настила уточниться - так может вообще отпадет необходимость сращивания 2-х профилей. Может их можно просто рядом поставить...
Настил будет из профлиста Н35. . Я одиночный профиль счатал, он не проходит. Думаю этого не хватит если рядом поставить. Хотя нужно считать конечно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Основная нагрузка только снег 80кг/м2
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 10:36
#14
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Изгибаемый элемент. Одна часть сжата, противоположная часть - растянута. Так что для верхней части 40i, для растянутой - 80i
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 10:50
#15
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Изгибаемый элемент. Одна часть сжата, противоположная часть - растянута. Так что для верхней части 40i, для растянутой - 80i
Растянутая это нажняя часть будет в моем случае. Если по моей схеме, то 40 х 45,75 (ix профиля 100х50х4мм) = шаг 1830мм. Правильно понимаю?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:02
#16
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Если по моей схеме, то 40 х 45,75 (ix профиля 100х50х4мм) = шаг 1830мм.
в ГОСТ 30245-2012 меньше значение iх, равен 35мм. 40*35=1400мм
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:28
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
для растянутой - 80i
- растянутая к воздуху варится?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:29
#18
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- растянутая к воздуху варится?
почему же, с нижней части прогона варится. Просто в 2 раза реже. Что не так..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:36
#19
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


слушайте, какое растяжение, какое сжатие?
Его же трубы друг на друга ставятся. И соединение происходит по средней линии.
Т.е. надо вычислить сдвигающую силу для двух отдельно взятых прогонов, сложить ее, и на суммарную силу считать "поясные" швы.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:45
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
по средней линии
- напряжение ноль, усилие ноль.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:49
#21
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Его же трубы друг на друга ставятся.
как такое можно ставить "друг на друга"..? Вся строительная логика по умолчанию сводится к тому, чтобы ставить их по жёсткой стороне в плоскости изгиба.
Offtop: Двутавры, швеллера мы как ставим по умолчанию..? Так и здесь должно быть
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:57
#22
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- напряжение ноль, усилие ноль.
только жесткость в два раза меньше.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
как такое можно ставить "друг на друга"..? Вся строительная логика по умолчанию сводится к тому, чтобы ставить их по жёсткой стороне в плоскости изгиба
посмотрите на его рисунок. Там пролет 8 (восемь!) метров и по графике получается, что они стоят друг на друге.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:02
#23
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
посмотрите на его рисунок. Там пролет 8 (восемь!) метров и по графике получается, что они стоят друг на друге.
я вон сначала тоже подумал, откуда там боковое воздействие q=0.06
Неа ребята, лучше ставить по привычке. Спарьте их да и всё. А то пролёт не малый, да и определяющим фактором здесь будет именно 2ГПС

----- добавлено через ~24 мин. -----
а если же автор всё-таки вздумал наложить друг на друга плашмя, то в средней части эти пластины вовсе не нужны будут.
Зато вот приопорную часть нужно конкретно усилить, ибо балка под нагрузкой достаточно прогнётся, и в приопорной части сильно сдвинутся относительно одна другой. И бесконтрольный прогиб на такой длине будет зависеть от того, как закреплены между собой обе балки на 1/4 пролёта
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 27.08.2019 в 13:29.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:45
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Во веселье у вас тут...
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- напряжение ноль, усилие ноль.
eilukha, сам же писал:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
швы проверить как поясные у балок Q*S/I.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
определяющим фактором здесь будет именно 2ГПС
Скорее всего.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
в средней части эти пластины вовсе не нужны будут.
Зато вот приопорную часть нужно конкретно усилить, ибо балка под нагрузкой достаточно прогнётся, и в приопорной части сильно сдвинутся относительно одна другой. И бесконтрольный прогиб на такой длине будет зависеть от того, как закреплены между собой обе балки на 1/4 пролёта
Где-то так, но не совсем.
Фишка в том, что сдвигающая сила воспринимается полностью либо швом, либо пластинами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:51
#25
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где-то так, но не совсем.
пластины косо надо будет варить, по типу как отгибы для ж/б
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:53
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
пластины косо надо будет варить,
Это лишнее.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 15:08
#27
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Прослеживается аналогия с балкой Деревягина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0165-sel.png
Просмотров: 79
Размер:	290.1 Кб
ID:	217174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0166-sel.png
Просмотров: 42
Размер:	251.9 Кб
ID:	217175  
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 15:55
#28
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


fktstv, поизучаю данную литературу
АФ87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 15:58
#29
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Такой результат получился
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-08-27 21.56.52.png
Просмотров: 91
Размер:	26.2 Кб
ID:	217181  
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 18:29
#30
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Это что-то из рук вон невероятное...
вот так делай (см. вложение):
расположи балки бок о бок вертикально, рёбра уменьши, а оранжевым цветом выделены те самые накладки. Шаг верхних планок 40i, внизу - 2*40i
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-08-27 21.56.52.png
Просмотров: 83
Размер:	28.0 Кб
ID:	217184  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 18:43
#31
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


RFEM + Shape Think у помощь.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 19:06
#32
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Какие 40i? это же балка, а не колонна. И работает она на изгиб, а не на сжатие. Нужно определить касательные напряжения в составном сечении на уровне стыка профилей и на эти напряжения ставить соединительные планки. На эти же усилия считаются и швы. Аналогия с поясными швами сварных балок. Интуитивно: планок этих нужно здесь гораздо меньше, так как усилия скорее всего будут небольшие. А лучше вообще обойтись без планок, сварив два профиля между собой напрямую.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 06:00
#33
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Это что-то из рук вон невероятное...
Sergey_v А чем плох мой вариант? в устойчивости?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 07:04
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А не проще ферму сделать?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 07:12
#35
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А не проще ферму сделать?
Заказчику предлагал, у него труба была уже
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 07:42
#36
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
А чем плох мой вариант? в устойчивости?
плох тем, что просто никогда так не делается. Имея в наличии 2 швеллера, что бы вы сделали, тоже друг на друга поставили бы..?
Всякому придёт в голову сделать из него короб. Так же и здесь очень желательно.
А тут вам даже при неразрезном прогоне потребуется минимум 250*100 по прогибам.
Что за здание..? Если это частный гараж, то пусть прогнутся, это не столь преступно. Лишь бы по прочности был достаточный запас. А при 2-х спаренных ГСП этот запас будет
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 08:38
#37
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
плох тем, что просто никогда так не делается.
Это не аргумент. Если есть желание можно и так сделать.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Имея в наличии 2 швеллера, что бы вы сделали
При чем здесь швеллера? У автора гнутики прямоугольные, следовательно и подход должен быть иначе. То что вы предлагаете - расположить две трубы рядом, а не сверху, не проходит по прогибам почти в 2 раза. При опирании же друг на друга жесткость выше в разы.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
А тут вам даже при неразрезном прогоне потребуется минимум 250*100 по прогибам.
Труба 200х40х4 по разрезной схеме с двойным запасом проходит под нагрузку 0,06 т/м (нагруза взята с эскиза автора). А значит и две трубы 100х50х4 пройдут тем более.

Вопрос к автору - 0,06 т/м не маловато ли? I-ый снеговой район и прогоны с шагом пол метра?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 08:39
#38
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Такой результат получился

А еще лучше в тавровое сечение. Или вообще двутавр из коробок

Вы шаг прогонов не пробовали уменьшить, чтобы такую порнографию не делать?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 08:53
#39
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
При чем здесь швеллера? У автора гнутики прямоугольные, следовательно и подход должен быть иначе.
При стандартной, обычной жизненной ситуации ГСП в 2 этажа..? Ну делай в 2 этажа Прямо истину в последней инстанции во мне нашёл

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
При опирании же друг на друга жесткость выше в разы.
мы это ещё вчера обсуждали, глянь выше. Советы давались как скрепить два ГСП по высоте. Расположить-то расположим, вопрос был в том, что как всё это хозяйство объединить в единое нерушимое целое

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вопрос к автору - 0,06 т/м не маловато ли? I-ый снеговой район и прогоны с шагом пол метра?
шаг у него 0,75м. (0,06т/м)/(0,08т/м2)=0,75м. Плюс ещё будет покрытие из листа, которую автор почему-то не учёл.
Даже если 1-ый снеговой, то расчётное значение будет поболее, чем 0,08т/м2
Так что даже 200*40*4 будет впритык, если вообще пройдёт

Offtop: а что это за объект, кажется это навес холодный - зачем так усиленно стараться вписываться под 2ГПС. Ответа требованиям прочности скорее всего вполне хватян
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2019 в 09:00.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 09:19
#40
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
При стандартной, обычной жизненной ситуации ГСП в 2 этажа..? Ну делай в 2 этажа Прямо истину в последней инстанции во мне нашёл
Где ты здесь увидел стандартную ситуацию? Прочти еще раз 1 пост этой темы. У заказчика имеется определенный материал - в данном случае ГСП 100х50х4. Вот из этой трубы и нужно запроектировать прогоны. Предложенный тобой вариант не годится от слова "совсем", потому как не удовлетворяет требованиям по жесткости.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
мы это ещё вчера обсуждали, глянь выше. Советы давались как скрепить два ГСП по высоте.
Читал тему полностью. Вариант расположения труб друг над другом считаю вполне жизнеспособным. На счет соединения - выполнил бы сварным без накладок.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
кажется это навес холодный - зачем так усиленно стараться вписываться под 2ГПС.
Offtop: Действительно... кому взбрело в голову соблюдение требований каких-то там норм...
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 09:25
#41
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вопрос к автору - 0,06 т/м не маловато ли? I-ый снеговой район и прогоны с шагом пол метра?
Да, я взял с шагом 600мм. Больший шаг побоялся делать , пролеты большие сильно для этих прутиков

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Что за здание..? Если это частный гараж, то пусть прогнутся, это не столь преступно. Лишь бы по прочности был достаточный запас. А при 2-х спаренных ГСП этот запас будет
Это простой холодный навес для хранения пиломатериала вторичного
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 09:30
#42
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Где ты здесь увидел стандартную ситуацию?
Offtop: лет 5 назад сосед строил такой же навес, без расчётов, без чертежей, правда, пролёт поменьше. Как правило, достаточно прогнулось. Но говорит ли это о том, что навес непригоден для эксплуатации..? Нет конечно же

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Читал тему полностью.
не нужен никакой шов между двумя ГСП по всей длине..? Достаточно будет 2 длинные накладки в опорной части с 2-х сторон, ну и где в пролётах 2-3 шт.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
кому взбрело в голову соблюдение требований каких-то там норм...
буквоедство иногда бывает во вред. Тем более для холодного склада ВТОРИЧНЫХ пиломатериалов
Offtop: ты ещё сейсмику с пульсацией не забудь учесть

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Да, я взял с шагом 600мм
скорее всего у вас шаг 750мм. 0,75*0,08=0,06т/м
вы же наверняка брали без 1,4.
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2019 в 09:42.
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 10:48
#43
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
скорее всего у вас шаг 750мм. 0,75*0,08=0,06т/м
Дико извиняюсь, думаю одно, пишу другое. шаг прогонов - 800мм. Sergey_v поправил )))

50кг х 1,4 = 70 + ~10кг (профлист ) = 80кг.
8х0,8 = 6,4м2 х 80 = 512кг / 8 = 0,064кг/м.п.

----- добавлено через ~3 мин. -----
выдал заказчику два варианта в общем, и тот и тот вариант жизнеспособный. Пусть выбирает. Единственное в моем варианте ведь нужно будет еще распорки мудрить между прогонами для жесткости
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 14:00
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
плох тем, что просто никогда так не делается. Имея в наличии 2 швеллера, что бы вы сделали, тоже друг на друга поставили бы..?
Если сжатый пояс раскреплен, а он раскреплен, то логичнее поставить вертикально друг на друга. Швеллера тоже. Единственный минус может быть в том, что при монтаже прогон может болтаться из плоскости.
Очевидно, что при вертикальном расположении I и W, и соответственно жесткость и прочность будут выше.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
не нужен никакой шов между двумя ГСП по всей длине..? Достаточно будет 2 длинные накладки в опорной части с 2-х сторон, ну и где в пролётах 2-3 шт.
Никакие накладки не нужны. При таком уровне нагрузок, для восприяти всей Q достаточно 2-х конструктивных швов у каждой опоры.
Насчет количества-шага швов - чем чаще приварить (в пределах разумного), тем сильнее будет проявляться совместная работа и меньше - местный изгиб.
Посмотрите крайний случай, когда профили сварены только у опор.
Скорее всего (можно посчитать) сварить швами длиной 50 мм со стандартным шагом 40i = 1,4м будет вполне достаточно.
При таком уклоне ребра на опорах думаю можно не ставить
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 17:04
#45
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если сжатый пояс раскреплен, а он раскреплен, то логичнее поставить вертикально друг на друга.
о раскреплении информации нет. Ну пусть условно будет раскреплённым, но тогда зачем вот это вот:
Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Единственное в моем варианте ведь нужно будет еще распорки мудрить между прогонами для жесткости
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При таком уровне нагрузок, для восприяти всей Q достаточно 2-х конструктивных швов у каждой опоры.
ну уровень нагрузок нужно бы более подробно выяснять. Начиная с нормативки, с учётом 1,4, с учётом неравномерности снега для кровельных прогонов (Мю=1.1), с учётом кровельного листа и т. д. И в результате выяснится, что q будет не совсем 0,06т/м.
А в остальном всё Ок, кроме рёбер. Они нужны
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 18:52
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
но тогда зачем вот это вот:
Цитата:
Сообщение от АФ87
Единственное в моем варианте ведь нужно будет еще распорки мудрить между прогонами для жесткости
Это - глупость, если задумано в качестве постоянного раскрепления.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ну уровень нагрузок нужно бы более подробно выяснять. Начиная с нормативки, с учётом 1,4, с учётом неравномерности снега для кровельных прогонов (Мю=1.1), с учётом кровельного листа и т. д. И в результате выяснится, что q будет не совсем 0,06т/м.
А что выяснять? Пусть автор ошибся в 10 раз и q=0.6 тс/м пролет 8м, Q=0.6*8/2=2.4 т,
в запас считаем сдвигающее усилие на 2 шва T=Q требуемая расчетная длина шва катетом 4 мм Lf = 2,4/2/1,3/0,4 = 2,3 см

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
А в остальном всё Ок, кроме рёбер. Они нужны
Зачем? 2-х швов приварки прогона более чем достаточно
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 08:40
#47
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это - глупость, если задумано в качестве постоянного раскрепления.
ещё большая глупость доверять это "раскрепление" частным строителям. Никто там не будет целенаправленно раскреплять прогон из какой-то там плоскости, а просто закрепят кровельный лист к верхнему поясу так, чтобы не сдуло всё это первым сильным ветром. Как они это сделают нам неведомо, может вообще алюминиевой проволокой скрутят, как мауэрлат
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2019, 10:01
#48
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ещё большая глупость доверять это "раскрепление" частным строителям
Это проблема повсеместно. Строят как хотят

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
T=Q требуемая расчетная длина шва катетом 4 мм Lf = 2,4/2/1,3/0,4 = 2,3 см
Подскажите пожалуйста в какой литературе это посмотреть по расчету швов
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 15:03
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Беленя. Металлические конструкции.
Или в Мандрикове с примерами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 15:18
#50
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ещё большая глупость доверять это "раскрепление" частным строителям. Никто там не будет целенаправленно раскреплять прогон из какой-то там плоскости
Стандартного крепления саморезами в каждой второй волне более, чем достаточно. Проконтролировать несложно.
А есть такие строители, которым доверять строить, как и проектировщики, которым доверять проектировать - большая глупость.

Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста в какой литературе это посмотреть по расчету швов
В данном случае никакой литературы не надо. Погонное сдвигающее усилие t=Q*S/I, усилие на 2 шва T=t*a, где а - шаг швов.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2019, 15:35
#51
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В данном случае никакой литературы не надо. Погонное сдвигающее усилие t=Q*S/I, усилие на 2 шва T=t*a, где а - шаг швов.
Понял, думал сложнее всё))). Спасибо Старый Дилетант
АФ87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчет накладок по прогонам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узлов крепления тяжей к прогонам Фадеев Металлические конструкции 7 06.06.2016 22:58
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07