Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила

Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2019, 12:33 #1
Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331

Всем привет. По расчету требуется укладка профнастила по двухпролетной схеме. По однопролетной не проходит. Если в примечаниях написать, что настил требуется укладывать по двухпролетной схеме это поймут на монтаже? Или это лучше донести более доступным для строителей языком?
Просмотров: 5057
 
Непрочитано 04.10.2019, 12:40
#2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Мы не хотим подсказывать забугорныи проектировщикам, которые нашим создают конкуренцию.

Ну а если серьёзно - на листе общих данных в общих указаниях в монтажных требованиях.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 12:42
#3
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
на листе общих данных в общих указаниях
Написать то можно. Вопрос, поймут ли они о чем идет речь
VAV вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 12:46
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Написать то можно. Вопрос, поймут ли они о чем идет речь
Конечно поймут. Только пишите так чтобы ни переводчик ни словарь не понадобились. Можете указать, что монтажники должны владеть тем лингвистическим языком на котором будут у Вас общие указания.
Хотя за это могут по шапке надавать - типа лоббируете. И не дай бог ещё обвинят в коррупции.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 13:01
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Если в примечаниях написать, что настил требуется укладывать по двухпролетной схеме это поймут на монтаже? Или это лучше донести более доступным для строителей языком?
Нужно дать раскладку листов профнастила и составить на них спецификацию с указанием длины. Тогда никаких недопониманий не будет. Может быть игнорирование проектной раскладки и замена ее по усмотрению строителей на однопролетную, но это уже не проблема проектировщика.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 13:03
#6
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Напишите длина листа не менее 6 м, или каждый лист опирать на 3 прогона. Или приведите узел с раскладкой профлиста.

Цитата:
Нужно дать раскладку листов профнастила и составить на них спецификацию с указанием длины
Вот это самое удобное, и заказать проще будет
Vans вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 13:31
#7
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Сделайте чертеж с раскладкой профлиста. Общие данные часто не читают.
Если не хотите заморачиваться, то очень схематично делаете раскладку- один лист вдоль фермы. В примечаниях напишите "допустимо уменьшить длину профлиста, при этом каждый лист должен опираться как минимум на три прогона, продольный перехлест не меньше такого-то значения". Пояснения на чертеже чаще читают, чем не читают.
Если совсем не хотите заморачиваться - пишите в общих данных, формально вы себя обезопасите.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 13:34
#8
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


VAV, не делайте ни какой раскладки. Используйте своё исключительное рабочее положение.
Это работа ПТО.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 13:36
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
не делайте ни какой раскладки.
Это работа ПТО.
Это работа конструктора, так как способ раскладки влияет на несущую способность профлиста. Кроме того это влияет на те нагрузки, которые в итоге придут на прогоны - эти нагрузки будут отличаться по однопролетным и двухпролетным схемам.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 13:38
#10
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это работа конструктора,
Я же Вам не запрещаю работать за себя и того парня. Я посоветовал автору.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Напишите длина листа не менее 6 м,
На монтаже таакая длина везде пройдёт по габариту? Доп.работ не потребуется в связи с таким требованием?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 13:56
#11
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


По прогибу не проходит?
Pipetkins вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 14:08
#12
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
По прогибу не проходит?
Я не стал заморачиваться с расчетом. Опираюсь на данные таблиц с допускаемыми нагрузками в зависимости от расчетной схемы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
С раскладкой как-то не хотелось бы заморачиваться в виду отсутствия времени
VAV вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 14:18
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Опираюсь на данные таблиц с допускаемыми нагрузками в зависимости от расчетной схемы.
Вы поступаете именно так, как поступают многие и я в их числе. И считаю это правильно. Может конечно юридически не правильно, но другого нет и, самое главное, бесплатно уже не будет.
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
С раскладкой как-то не хотелось бы заморачиваться в виду отсутствия времени
Не правильно отмазываетесь.
Вы не можете знать как отразится габарит листажа на монтаже.
Не давайте лишний раз повод склонять сообщество проектировщиков тииа "проектировщики не грамотные", когда при СМР половину смонтированного придётся разбирать.

Последний раз редактировалось crossing, 04.10.2019 в 14:24.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 14:44
| 1 #14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это работа конструктора, так как способ раскладки влияет на несущую способность профлиста. Кроме того это влияет на те нагрузки, которые в итоге придут на прогоны - эти нагрузки будут отличаться по однопролетным и двухпролетным схемам.
На нагрузки на прогоны это никак не влияет. Без разницы какая схема однопролётная или двухпролётная, нагрузки будут одинаковые если это обычное простое покрытие.
Думаю, что правильным будет в примечаниях написать "профлист опирать не менее, чем на три прогона и этого будет достаточно.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 15:02
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
На нагрузки на прогоны это никак не влияет.
Возьмем условно два пролета по 3 метра и нагрузку по площади 100 кг/м2. При однопролетных схемах профнастила нагрузка на прогоны будет 150+300+150 кг/м.п. При двухпролетной схеме профнастила (схема во вложении) нагрузка на прогоны будет 112.5+375+112.5 кг/м.п.

Необходимость раскладки профлиста - это задача не для "того парня", а для конструктора. И не надо тут ссылаться на нехватку времени - это ваша работа. А то так скоро и армирование железобетонных конструкций в примечании будете описывать. А зачем там давать раскладку арматуры? Анкеровки, нахлестки - это все "тот парень" и сам знает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 121
Размер:	12.4 Кб
ID:	218513  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 15:23
#16
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Возьмем условно два пролета по 3 метра и нагрузку по площади 100 кг/м2. При однопролетных схемах профнастила нагрузка на прогоны будет 150+300+150 кг/м.п. При двухпролетной схеме профнастила (схема во вложении) нагрузка на прогоны будет 112.5+375+112.5 кг/м.п.

Необходимость раскладки профлиста - это задача не для "того парня", а для конструктора. И не надо тут ссылаться на нехватку времени - это ваша работа. А то так скоро и армирование железобетонных конструкций в примечании будете описывать. А зачем там давать раскладку арматуры? Анкеровки, нахлестки - это все "тот парень" и сам знает.
У ТСа нет времени на такие глупости, как расчеты И конструкции у него в вакууме и никак не связаны между собой: отдельно профлист, ни на что не опирающийся, отдельно прогоны, отдельно балки/фермы...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Там в соседней теме у человека от неучей по ж/б немного настроение испортилось. По железкам то же грустно как-то стало
And_T вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 16:06
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Спасибо за пример расчёта, видимо пятница даёт о себе знать. Не пойму только почему у ТС при однопролётной схеме не проходит, а при двух-пролётной проходит профлист? Вот пример таблицы для профлиста и несущая способность больше у однопролётного листа. Или я опять что-то перепутал?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимфываываф2332аок.JPG
Просмотров: 91
Размер:	224.0 Кб
ID:	218515  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 16:14
#18
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
При двухпролетной схеме
У вас в схеме опоры неподвижные, по факту - упругоподатливые. Что будет, когда средний прогон даст прогиб? Может быть нагрузка как-то распределится на соседние прогоны?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 16:33
#19
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
На монтаже такая длина везде пройдёт по габариту? Доп.работ не потребуется в связи с таким требованием?
Я это написал "пальцем в небо" что нужно четко обозначить длинуOfftop: а так считаю 6 м это нормальная длина..

И лучше все таки и схему раскладки и схему крепления (или хотя бы фрагмент).
Vans вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 17:00
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Миниатюры
Offtop: Красивые картинки. Но неправильные.
Опоздал...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 17:26
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не пойму только почему у ТС при однопролётной схеме не проходит, а при двух-пролётной проходит профлист?
При однопролетной схеме допускается больше нагрузки? Возможно из-за того, что при двухпролетной схеме определяющей является проверка по устойчивости стенок гофров.

Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
У вас в схеме опоры неподвижные, по факту - упругоподатливые. Что будет, когда средний прогон даст прогиб? Может быть нагрузка как-то распределится на соседние прогоны?
Да, произойдет перераспределение нагрузки по прогонам. И момент в профлисте изменится. Вы учитываете податливость прогонов при расчете профлиста? Такой подход очень усложнит расчеты. Проще учесть неразрезность при расчете средних прогонов и нагрузку по грузовой площади - для расчета крайних. Во всяком случае я именно так поступаю. И даю, конечно, схемы раскладки профлиста/сэндвич-панелей.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 17:52
#22
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


следует показать это в как много в больших местах. В общих данных, в примечаниях ВЭ, в ТТ на листе, хоть это и противоречит нтд
На листе нагрузок следует привести схему нагрузок на профнастил, из коей сразу будет понятно что и как
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 18:06
1 | #23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Или это лучше донести более доступным для строителей языком?
Цитата:
Tayyorlash uchta nur ustiga yotishi kerak
Узб.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 19:45
1 | 1 #24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, произойдет перераспределение нагрузки по прогонам. И момент в профлисте изменится. Вы учитываете податливость прогонов при расчете профлиста? Такой подход очень усложнит расчеты. Проще учесть неразрезность при расчете средних прогонов и нагрузку по грузовой площади - для расчета крайних. Во всяком случае я именно так
Да ничего это перераспределение не дает! Для двухпролётной схеме с учетом податливости прогона (швеллер [20) и фермы, коэффициент неразрезности получается 1.184 вместо 1,25. Как говорится, овчинка выделки не стоит.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 20:32
#25
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Я не стал заморачиваться с расчетом. Опираюсь на данные таблиц с допускаемыми нагрузками в зависимости от расчетной схемы.
Меня немного смутило, почему при однопролётной схеме хуже
Ведь момент на опоре по двухпролётной схеме = моменту по однопролётной схеме, но ко всему прочему на средней опоре придвухпролётной схеме ещё и максимальное значение Q. Т.е. момент + поперечка. Ещё и расчёт на смятие стенки.
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2019, 07:21
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
У ТСа нет времени на такие глупости, как расчеты..
На глупые расчеты, хотели сказать? Сет выложил отвлеченный расчет, ничего общего к практическому проектированию не имеющий.
Профлист опирается на прогоны, а не на идеальные "связи с Землей". Как уже сказали и не раз, средний из трех прогонов при попытке воспринять больше чем крайние прогнется больше и нагрузка перехватят крайние. Кстати далее сами прогоны на податливых опорах (фермах)...
Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием. Для умничания достаточно 1,1 из норм для отдельных прогончиков...
По сути вопроса - на листе с планом профлиста (или с разрезом кровли), т.е. там где разработан настил из профлиста, в ТТ должна быть запись типа
Цитата:
"Профлист рассчитан по неразрезной схеме на трех опорах. При изменении схемы раскладки профлист подлежит проверке по новой схеме"
, если это действительно важно. Я так обычно про неразрезные прогоны пишу.
Про профлист ни разу не писал (не помню). Профлист нужно априори назначить таким, чтобы при любом раскладе прошло (с учетом податливости опор в т.ч. конечно).
Самое интересное в этом "деле":
Цитата:
Не пойму только почему у ТС при однопролётной схеме не проходит, а при двух-пролётной проходит профлист?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2019, 10:50
#27
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По сути вопроса - на листе с планом профлиста (или с разрезом кровли), т.е. там где разработан настил из профлиста, в ТТ должна быть запись типа , если это действительно важно. Я так обычно про неразрезные прогоны пишу.
Про профлист ни разу не писал (не помню). Профлист нужно априори назначить таким, чтобы при любом раскладе прошло (с учетом податливости опор в т.ч. конечно).
Забавно. Т.е. про неразрезные прогоны пишешь в примечаниях и учитываешь это в расчетах (будем говорить про систему прогоны-фермы/балки), а когда Сет указывает на то, что не все так ладно в Датском королевстве при сравнении много и однопролетного профлиста (система профлист-прогоны), то это уже умничания?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием. Для умничания достаточно 1,1 из норм для отдельных прогончиков...
Испокон веков погонную нагрузку на прогон корректировали коэф. при неразезной схеме профлиста, это да. Очень наглядно в примере Сета объясняется почему. А вот когда начинают рассказывать про податливость опор и т.д.-вот где начинаются реальные умничания

И это, из-за чего я расстроился, напомню: ТС там упомянул, что расчеты профлиста он не делал. И при этом он учитывал какие-то коэффициенты-шмасыенты учета неразрезности для прогонов? Серьезно? Времени на них нет. Нужно проект выдавать и профлист покупать. Если это не так, то можете меня камешками закидать
And_T вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2019, 10:50
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием.
А вот обобщать не надо ... У нас всегда считали с учётом коэффициентов неразрезности, так как это объективное физическое явление. И таки да - давали схему раскладки профнастила.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2019, 14:14
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сет выложил отвлеченный расчет, ничего общего к практическому проектированию не имеющий.
Профлист опирается на прогоны, а не на идеальные "связи с Землей".
Конечно более грамотным было бы учесть реальную жесткость опор. Ну вот, например, модель фрагмента покрытия (картинка 1 во вложении). Прогоны из швеллера 22П пролетом 6 метров. На прогоны опирается неразрезной "профнастил", смоделированный профилем 80х4 (геометрические характеристики похожи на профнастил Н75). Шаг профилей - 1 метр. Нагрузка на покрытие - 2 кН/м2, задана в виде равномерно распределенной нагрузки по элементам "профнастила" - 2 кН/мп. Эпюры изгибающих моментов на картинке во вложении 2. Максимальный момент в среднем прогоне - 30.63 кНм.

А какой был бы момент, если бы я считал по грузовым площадям? Погонная нагрузка на средний прогон - 2 кН/м2 * 3 м = 6 кН/мп. Максимальный момент qL^2/8=6*6^2/8=27 кНм. Момент с учетом неразрезности в 30.63/27=1.13 раза больше, чем момент по грузовым площадям. То есть неразрезность "работает" и добавка к нагрузке на средний прогон - весьма существенная. Она меньше, чем при расчете по идеализированной схеме, однако ее неучет чреват последствиями. Поскольку не всегда уместно привлекать сложные расчеты с учетом податливости опор - вполне можно посчитать в запас по идеализированной схеме. Лучше перезаложиться на 10%, чем недозаложиться на ту же величину.

Вывод: можно делать как "испокон веков", а можно делать надежно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 45
Размер:	12.5 Кб
ID:	218539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 53
Размер:	32.7 Кб
ID:	218540  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 17:19
#30
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Профлист опирается на прогоны, а не на идеальные "связи с Землей". Как уже сказали и не раз, средний из трех прогонов при попытке воспринять больше чем крайние прогнется больше и нагрузка перехватят крайние. Кстати далее сами прогоны на податливых опорах (фермах)...
Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием. Для умничания достаточно 1,1 из норм для отдельных прогончиков...
Про 1,1 лишь недавно появилось.
А про то, что при неразрезной схеме раскладки центральный прогон испытывает большие нагрузки - известный факт. И для нивелирования этого факта при раскладки по неразрезной схеме зачастую профлист раскладывали в шахматном порядке

Последний раз редактировалось ITroy, 08.10.2019 в 17:26.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 01:06
#31
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ребят, я в работе с КМ, и в работе с КМД, всегда давал лист с раскладкой профлиста покрытия, перекрытия неважно, вы тут еще вспомните по решетчатые настилы и их раскладку на промышленных объектах, так что с Ильнуром согласен, даешь раскладку и не мучаешься, а что касается несущей способности, почему 1 пролет не несет, а 2 несут, так у него может быть покрытие профлистом в месте снегового мешка. Не хочется выдавать чертеж, вперед на стройку и письменные инструкции в официальной форме.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 07:10
#32
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Или это лучше донести более доступным для строителей языком?
лучший язык инженера - понятый, конкретный чертёж
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? Tazar Организация проектирования и оформление документации 30 17.04.2014 12:35
Документы разделяющие степень ответственности между КМ и КМД Engy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2014 21:33
Замечания разработчиков КМД авторам КМ 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 17.03.2013 00:27
какую информацию о сварке необходимо указывать в проекте? kim1690 Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2013 13:46
В проекте КМ заданы усилия в балках жестко закрепленных к колонне. star1677@mail.ru Прочее. Архитектура и строительство 16 27.02.2010 10:30