Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей?

Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2019, 09:12 #1
Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей?
Pafka880
 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 20

Добрый день!

Подскажите какой размер принять для катета сварного шва Т3 деталей из листа 20мм, если в проекте сказано, что катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей. Если брать катет 20мм то саму деталь всю изогнет. По ГОСТ нашел только наименьшее значение катета по наибольшей толщине свариваемых деталей и там получается вообще 6мм...
__________________
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Просмотров: 26264
 
Непрочитано 09.10.2019, 09:48
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
Подскажите какой размер принять для катета сварного шва Т3 деталей из листа 20мм, если в проекте сказано, что катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей. Если брать катет 20мм то саму деталь всю изогнет.
Если грамотно варить - не поведет. Сам не варил, но неоднократно закладывал катет равный толщине свариваемых деталей и ни разу не было вопросов об обеспечении требуемой геометрии после сварки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 09:52
#3
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
По ГОСТ нашел только наименьшее значение катета по наибольшей толщине свариваемых деталей и там получается вообще 6мм...
ну так и получается, что катет будет в пределах 6...20мм (по ГОСТ до 1,2 толщины наименьшей детали, в проекте его ограничили). Как считаете оптимальным, так и варите.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 09:57
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Сварные швы принимаются по расчёту, но не менее указанных в табл. 38 СП 16.13330.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 09:58
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
ну так и получается, что катет будет в пределах 6...20мм (по ГОСТ до 1,2 толщины наименьшей детали, в проекте его ограничили). Как считаете оптимальным, так и варите.
Нет. Если написано "катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей" значит в данном случае катет 20мм. Это общая практика в строительстве.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 10:00
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если написано "катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей" значит в данном случае катет 20мм.
Хорошо, что листы не 40 мм.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 10:27
#7
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 279


Если смотреть ГОСТ 5264-80, то соединение Т3 для толщин от 2 до 10 (мм). Принять по наименьшей толщине, не значит "принять равным толщине".
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 10:31
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Если смотреть ГОСТ 5264-80, то соединение Т3 для толщин от 2 до 10 (мм).
от 2 до 40мм по ГОСТ 5264-80.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 10:42
#9
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
от 2 до 40мм по ГОСТ 5264-80.
Хм, загуглил несколько ГОСТ и где-то 2-10, где-то 2-40. Наверно таки 2-40, т.к. в Техэксперте 2-40. Пардон, тогда.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 10:55
| 1 #10
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


надо в снип изменение внести, что фразу "катет по наименьшей толщине свариваемых деталей" писать запрещено
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 11:02
#11
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
надо в снип изменение внести, что фразу "катет по наименьшей толщине свариваемых деталей" писать запрещено
Почему?
Просто фраза не завершена. Правильно писать "все катеты угловых швов сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 11:06
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Правильно писать "катеты угловых швов сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ".
Тогда не "принять", а "выбрать/назначить", если подразумевается, что катет может быть меньше толщины свариваемых элементов. Или "принять равным наименьшей толщине", если нужно по другому.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 11:06
#13
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
"все катеты угловых швов сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ"
а мне кажется, что фраза в первоисточнике, откуда это пошло, была такой: "катет по наименьшей толщине свариваемых деталей по табл. такой-то снип II-23-81"
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 11:07
#14
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Просто фраза не завершена. Правильно писать "все катеты угловых швов сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ".
Количество оговоренных катетов в большинстве проектов приблизительно ноль целых ноль десятых...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 11:14
#15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
"катет по наименьшей толщине свариваемых деталей по табл. такой-то снип II-23-81"
Тоже вариант. По такому типу пишу в ОД для заводской сварки. Для монтажной пишу про равенство минимальной толщине, кроме оговоренных.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 11:23
#16
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а мне кажется, что фраза в первоисточнике, откуда это пошло, была такой: "катет по наименьшей толщине свариваемых деталей по табл. такой-то снип II-23-81"
Нет. Это пошло от нежелания проставлять катеты.
А так вариантов написания очень много. Например "Все катеты по наиаеньшей толщине свариваемых элемнтов, но не более 8". И т.д.
При этом толщины должны быть проставлены на чертеже.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 12:51
#17
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 630


Может лучше проектировщикам позвонить и узнать нужен ли там действительно катет 20 мм
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 15:40
#18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если написано "катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей" значит в данном случае катет 20мм. Это общая практика в строительстве.
Нет.
В общей практике строительства всегда имела место неопределенность этой формулироаки.
1. "Грамотные" КМ-щики подразумевали сто КМД будут делать "грамотные КМД-шники", которые примут катеты по таблице СНиП
2. Подразумевалось, что катеты равны толщине свариваемых элементов.
Мнения участников процесса могли не совпадать.
Поэтому проектировщик должен четко указывать, что он имел ввиду, например "катеты принять наименьщей толщине свариваемых элементов.

ОФТОП. На одном из объектов произошел казус.
Строители закрепили профнастил к прогонам через верхний гофр. На мое замечание ответили: "Так у Вас же написано -профнастил к прогонам крепить через волну - вот мы через волну и закрепили.
С тех пор я пишу "профнастил крепить в каждой второй волне".
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 16:03
#19
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


У нас пишут "Катеты сварных швов принять равными от t до 1,2t, где t-минимальная толщина"

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С тех пор я пишу "профнастил крепить в каждой второй волне".
Лучше узел показать. А то будут в каждый второй верхний гофр крепить
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 16:10
#20
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
У нас пишут "Катеты сварных швов принять равными от t до 1,2t, где t-минимальная толщина"
То есть листы 20 мм сварите катетом 20-24 мм, а листы 40 мм -- 40-48 мм? Не многовато?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 16:12
#21
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть листы 20 мм сварите катетом 20-24 мм, а листы 40 мм -- 40-48 мм? Не многовато?
У меня в практике такие узлы обычно не получаются. Я думаю, что в таком случае нужно катет на чертеже писать. На неоговоренные катеты по толщинам.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 16:25
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Лучше узел показать. А то будут в каждый второй верхний гофр крепить
И узел обычно показываю.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 16:43
#23
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть листы 20 мм сварите катетом 20-24 мм, а листы 40 мм -- 40-48 мм?
Конечно. А что не так?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 16:53
#24
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO
То есть листы 20 мм сварите катетом 20-24 мм, а листы 40 мм -- 40-48 мм?
Конечно. А что не так?
вот тебе и производительность труда
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 20:08
#25
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Смотрю, нынче формулы расчета катета шва в зависимости от класса стали, вида сварки и прочего уже не в моде...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 20:23
#26
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


кстате в новых изменениях таблица с минимальными катетами станет попроще
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 20:28
#27
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
кстате в новых изменениях таблица с минимальными катетами станет попроще
А Вы попробуйте её применить. Она резко теряет универсальность. Ещё и с ошибками.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 20:30
#28
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Tamerlan_MZO, а что там не так?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 20:35
#29
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


bigden, примечания к таблице прочитайте.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 20:37
#30
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Tamerlan_MZO, прочитал. и что
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 21:05
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


bigden,
T = 20 мм, t = 12 мм. Минимальный катет 10 мм.
При всех t < 12 мм нужно выполнить расчёт шва.
Т = 20 мм, t < 12 мм (например, 10 мм) -- нужен расчёт шва. При этом, согласно прим. 4, катет надлежит принять не менее 1,2t, т.е. 12 мм. Здесь явная ошибка. Должно быть не более 1,2t.
Если кто-то не согласен, то ещё пример:
Т = 20 мм, t = 8 мм -- нужен расчёт шва. При этом, согласно прим. 4, катет надлежит принять не менее 1,2t, т.е. 9,6 мм. А согласно 14.1.7 катет должен быть не более 1,2t. Значит так и писать в чертеже 9,6 мм?

Ещё не раскрытость мысли -- угловое соединение присутствует сразу в двух условиях выбора. Что конкретно авторы имели ввиду, можно только догадываться.
Моя претензия совсем не к необходимости считать швы, а к невозможности сослаться на таблицу, чтобы не проставлять катеты на чертеже. После вступления изменения в силу придётся в чертежах приводить свою таблицу толщин и катетов, вероятно ту, что есть в СП сейчас.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.10.2019 в 21:15.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 13:14
#32
zochan


 
Регистрация: 22.05.2022
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
о есть листы 20 мм сварите катетом 20-24 мм, а листы 40 мм -- 40-48 мм? Не многовато?
многовато, есть ньюансы, сварка углов, сварка внахлест, смотря что за конструкции, определяется катет по тригонометрической формулой:
T = S cos 45º,
Т – это величина катета шва,
S – это ширина валика или гипотенуза треугольника.
Чтобы узнать размер катета, необходимо в первую очередь замерить ширину сварного шва. Сделать это несложно. При этом cos 45° равно 0,7. Подставляя все значения в формулу, можно с большой точностью определить размер катета сварного шва.

К примеру, если ширина валика равна 3 мм, то его катет будет равен: 3х0,7=2,1 мм. А так как существуют определенные стандарты, которые гарантируют качество конечного результата в зависимости от ширины сварочного валика, то можно установить стандартные значения и самого катета. Так при сваривании двух заготовок толщиною 12-19 мм, оптимальное значение ширины шва находится в пределах около 6 мм, а значит, стандартный размер катета будет равен 4,2 мм или выбирается диапазон 4-5 мм.

То есть, сварив две заготовки данной толщины, можно измерить катет шва, выбрав катетомер определенного размера. Если он не совпадает, значит, сварка была проведена неправильно, и гарантировать ее высокое качество нельзя.
zochan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx? МишаИнженер AutoCAD 9 16.09.2013 13:00
Какой размер двутавра нужен для крыши гаража? Серега1980 Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2012 09:29