Раскрепления сжатого пояса при расчете на общую устойчивость балки
Александр081991
 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57

Доброго времени суток!

Не уверен что такой темы не поднималось, но вроде внятного ответа так и не нашел на форуме. Вопрос вот в чем. СП разрешает считать устойчивость обеспеченной в следующих случаях:
8,4.2 При определении значения <рь за расчетную длину балки 1е/ следует
принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных
смещений (узлами продольных или поперечник связей, точками крепления жесткого
настила); при отсутствии связей /е/ = I (где I - пролет балки); (сори за корявый копипаст)

1) Т.е. если мы имеем систему балок в уровне перекрытия завязанных между собой, но без горизонтальных связей, то раскрепления сжатого пояса мы берем для полной длины балки, независимо от того столько балок крепятся к рассматриваемой балке в пролете. Этот момент не совсем понятен - с одной стороны вроде как всё правильно, но с другой я честно говоря не представляю как может быть потеря общей устойчивости в данном случае на практике.
Учитывать что крепление металич. настила будет раскреплять сжатый пояс я бы не рискнул, потому бывает всякое, бывает что его вообще не крепят, тупо кладут по верху балок , ну не суть.. для примера условно считаем что его нет.

2) Еще другой момент - например есть 4 параллельные балки , на 2 по центру крепятся ноги конвейера, 2 крайние для прохода. Можно ли считать крепление ног конвейера раскреплениями сжатого пояса? (в местах креплений ног ставим маленькие поперечные балки) и если да, то можем ли считать 2 крайние балки также раскрепленными (через теже мелкие поперечные балки) ??

Картинка для 2) прилагается. Красным условно примерные точки опирания ног конвейера.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 321.JPG
Просмотров: 1353
Размер:	132.3 Кб
ID:	220043  

Просмотров: 14475
 
Непрочитано 15.11.2019, 15:22
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Учитывать что крепление металич. настила будет раскреплять сжатый пояс я бы не рискнул, потому бывает всякое
1. Испокон веков приваренный настил, учитывается. Что мешает приварить несъемный настил?
2. Если конструкция конвеййера достаточна жесткая - то можно. Но какой смысл, если проще приварить настил?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 15:24
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Нужно сделать горизонтальніе связи по верхнему поясу и не писать так много буковей
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 15:34
| 1 #4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Т.е. если мы имеем систему балок в уровне перекрытия завязанных между собой, но без горизонтальных связей, то раскрепления сжатого пояса мы берем для полной длины балки, независимо от того столько балок крепятся к рассматриваемой балке в пролете.
Именно так мы и обязаны считать, хотя некоторая поддержка со стороны крайних (менее нагруженных) балок и будет. Но это уже не инженерный расчёт

Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Учитывать что крепление металич. настила будет раскреплять сжатый пояс я бы не рискнул, потому бывает всякое, бывает что его вообще не крепят, тупо кладут по верху балок , ну не суть.. для примера условно считаем что его нет.
А вот это как раз и есть основной момент. Настил обязан быть приварен, иначе балки получатся ог-го-го ! А то что делают "иногда" .. так на это ориентироваться нельзя в принципе. Ведь никто же рассматривает случай, когда элемент фермы приварен к фасонке не проектным швом или не приварен вовсе . Эти вопросы лежат вне зоны внимания проектировщика (хватает других инстанций), ну если только он не выполняет авторский надзор.

Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Можно ли считать крепление ног конвейера раскреплениями сжатого пояса? (в местах креплений ног ставим маленькие поперечные балки) и если да, то можем ли считать 2 крайние балки также раскрепленными (через теже мелкие поперечные балки) ??
Нет, нельзя. Все четыре балки вместе с конвеерами уйдут при потере устойчивости в одну сторону. Впрочем, все зависит от конструкции конвеера и его креплений. Если сам конвеер препятствует горизонтальным смещениям опор, то при положительном результате проверки последних на условную поперечную силу, теоретически может быть и можно. Но я всегда следую правилу: любая технология такого рода есть нагрузка для строительных конструкций, не больше.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 15:35
#5
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


в зависимости от нагрузок нужно расчитать схему и посмотреть горизонтальние перемещения. И от результатов расчета смотреть как поставить связи горизонтальние, или можеть будет достаточно етих распорок. Для перестраховки ( если есть динамика ) то нужно поставить связи и не думать нужны они или нет. Но лучше смотреть что в книге пишет і так делать.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 15:55
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
в зависимости от нагрузок нужно расчитать схему и посмотреть горизонтальние перемещения. И от результатов расчета смотреть как поставить связи горизонтальние, или можеть будет достаточно етих распорок.
Предположим, что нагрузки только вертикальные, соответственно горизонтальные перемещения нулевые. Что же при этом надо делать?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 17:00
#7
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Предположим, что нагрузки только вертикальные, соответственно горизонтальные перемещения нулевые. Что же при этом надо делать?
Поставить горизонтальные связи в середине балок на какие опирается конвеер. Распорки оставить те что есть на рисунку. Связи горизонтальные обеспечат жесткость конструкции.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 19:31
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Поставить горизонтальные связи в середине балок на какие опирается конвеер. Распорки оставить те что есть на рисунку. Связи горизонтальные обеспечат жесткость конструкции.
Если связи не привести к опорам, ничего они не дадут ,,,
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 19:54
#9
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если связи не привести к опорам, ничего они не дадут ,,,
Дадут, но такой схемы нет в нормах и потому лучше так не делать и не создавать себе головняк.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 20:33
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Дадут, но такой схемы нет в нормах и потому лучше так не делать и не создавать себе головняк.
Что-то дадут, но, видимо, не много. Да и инженерными методами это не оценить. Одним словом, надо либо нормально приварить настил, либо выполнить связи с присоединением к точкам опор.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2019, 21:19
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
... имеем систему балок в уровне перекрытия завязанных между собой...
Еще другой момент..
А. Вы зачем 2 РАЗНЫХ вопроса в одну кучу свалили?
Б. По первому - "завязанность" не означает "раскрепленность" - под раскрепленностью подразумевается неподвижность ВООБЩЕ. А не синхронная потеря устойчивости ПФИ.
В. Разделите вопрос на два. Иначе Вам "накидают" ответов...
С. Еще и третий вопрос:
Цитата:
Учитывать что крепление металич. настила будет раскреплять сжатый пояс я бы не рискнул
Вы как-то оперируете так:
Цитата:
Не уверен ...вроде ....не нашел ... если ... то ...не совсем понятен ...вроде как всё правильно...я бы не рискнул, потому бывает всякое...
Вот это все из Вашей речи.
Вы что - специально мозг выносите людям?
Давайте конкретно и раздельно. Конструктив давайте и вопросы по одному задавайте. По мере поступления.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 17.11.2019, 08:35
#12
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
не представляю как может быть потеря общей устойчивости в данном случае
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость.png
Просмотров: 1338
Размер:	84.3 Кб
ID:	220080  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 14:17
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Примерно так:
А можете считануть схему с горизонтальными связями по верхнему поясу на части длины, схему без связей и выложить исходные данные по геометрии и загружении, а также результаты расчета в виде коэф-та запаса устойчивости?
Верхние связи по такой схеме:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема связей по ВП.jpg
Просмотров: 1192
Размер:	41.6 Кб
ID:	220095  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 15:21
#14
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071



Во вложении - dxf
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 1197
Размер:	85.3 Кб
ID:	220096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 1188
Размер:	84.2 Кб
ID:	220097  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 1186
Размер:	69.5 Кб
ID:	220098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.png
Просмотров: 1180
Размер:	66.3 Кб
ID:	220099  
Вложения
Тип файла: zip beam.zip (131.9 Кб, 10 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 15:29
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Спасибо! Я так понял, пролет 6м, балка из двутавра высотой 300 мм по центрам тяжести полок и шириной полок 150 мм. А можете еще сказать толщины листов, как закреплены балки на опорах и где по длине и высоте сечения приложены нагрузки?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 16:06
1 | #16
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Все от балды нарисовано, даже сечение двутавра немасштабное. Просто схема для экспериментов.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 07:42
#17
Александр081991


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57


Всем спасибо за ответы. Горизонтальные связи по верхнему поясу поставил как на рисунке. И если я правильно понимаю, 2 крайние балки тоже будут раскреплены из плоскости , тк соединяются с раскрепленными балками.

Ну и немного не совсем по теме - для меня остается один вопрос: СП нам говорит, если есть раскрепления сжатого пояса, то устойчивость балки считаем обеспеченной. Допустим есть 2 сильно нагруженные балки, сжатый пояс раскреплен уголками. Разве не могут они потерять устойчивость? только не засчет перемещения сжатого пояса(он ведь закреплен) а перемещением растянутого - по идее растянутый будет стремиться сжаться. Даже если горизонтальной нагрузки к растянутому поясу не прикладывать, а хотябы учесть что вертикальная нагрузка будет прикладываться с эксцентриситетом на балки (что вероятнее всего в реале), то в моем понимании это имеет место быть. Подскажите где не прав или где найти инфу про это.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12333.JPG
Просмотров: 362
Размер:	92.0 Кб
ID:	220152  
Александр081991 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 08:55
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
...связи по верхнему поясу поставил как на рисунке...
Бальзам на душу.
Цитата:
СП нам говорит, если есть раскрепления сжатого пояса, то устойчивость балки считаем обеспеченной. Допустим есть 2 сильно нагруженные балки, сжатый пояс раскреплен уголками. Разве не могут они потерять устойчивость?
Могут. Но практически исчерпав прочность. Ведь основной причиной легкой потери устойчивости ПФИ является сжатость пояса, который тупо выпрыгивает как любой Эйлеров стержень.
Но если ВП раскреплен, то закручивание балки происходит уже от других внутренних силовых факторов. Они вторичны и третичны.
Цитата:
растянутый будет стремиться сжаться.
Это как в анекдоте - какого цвета у тебя машина? Видел розовый закат солнца над изумрудным морем? Вот такой, только зеленый. "У меня пояс растянутый, только стремится сжаться".
По уму, как сообщили некоторые ученые, в СНиП формулы возможно были выведены для случая, когда в точке раскрепления сжатого пояса так же предусматривалось незакручивание сечения.
Я по крайней мере НП ответственных высоких узких балок раскрепляю раскосиками к ВБ или прогонам, особенно когда нагрузки "скользкие" или сечения на пределе.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2019, 09:37
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Горизонтальные связи по верхнему поясу поставил как на рисунке. И если я правильно понимаю, 2 крайние балки тоже будут раскреплены из плоскости , тк соединяются с раскрепленными балками.
Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
СП нам говорит, если есть раскрепления сжатого пояса, то устойчивость балки считаем обеспеченной.
Ни средние, ни крайние балки не раскреплены из плоскости. Просто расчётная длина уменьшилась и стала равной расстоянию между точками пересечения пояса и связей.

Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Допустим есть 2 сильно нагруженные балки, сжатый пояс раскреплен уголками. Разве не могут они потерять устойчивость? только не засчет перемещения сжатого пояса(он ведь закреплен) а перемещением растянутого - по идее растянутый будет стремиться сжаться. Даже если горизонтальной нагрузки к растянутому поясу не прикладывать, а хотя бы учесть что вертикальная нагрузка будет прикладываться с эксцентриситетом на балки (что вероятнее всего в реале), то в моем понимании это имеет место
Если к нижнему поясу приложена продольная сила, меняющая в нем знак, то это уже не изгибаемый, а сжато-изогнутый элемент, формулы для расчёта которого совсем другие. От реального эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки в нижней полке может произойти только некоторое снижение растягивающих напряжений, но отнюдь не смена знаки. Так что причин для беспокойства нет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 09:50
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ни средние, ни крайние балки не раскреплены из плоскости...
И средние и крайние замечательно раскреплены из плоскости. И это очевидно. Это - самодостаточная автономная система.
А расчетные длины меняются не виртуально из-за измышлений, а по физическим (механическим) причинам. В данном случае - в силу раскрепленности сжатых поясов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепленность.png
Просмотров: 207
Размер:	123.4 Кб
ID:	220156  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2019 в 10:00.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2019, 10:00
#21
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Offtop: Раскрепление = опора к "земле". На картинке ее реально нет...
Я бы тоже сказал, что тут только расчетная длина уменьшена у главных балок.
Хотя... пойду лекции почитаю...

Почитал лекции. Вы знаете, если бы ТС раскрепил не только сжатые пояса, но и по всему сечению связи раскинул, крест-на-крест, то можно сказать, что конструкция обладает такой жесткостью, что ни при каких нагрузках она устойчивость не потеряет. НО! по скольку ТС раскрепил только ВП балок, то тут систему может и крутануть с общей потерей устойчивости (когда параллельно все пояса и все балки гульнут влево или в право).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 19.11.2019 в 10:12.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 10:05
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Раскрепление = опора к "земле"
Раскрепление от потери устойчивости ПФИ - не приякоривание к Земле. А обеспечение неподвижности точки ВП относительно САМОГО ВП! И не нужно лекций даже читать - просто представь, что пояс можно вообще-то удерживать например простым усиление пояса из плоскости балки. Блин, вы что?
Цитата:
. Ну на картинке ее реально нет...
Ага, ВП силой воли е--е удерживается.
Цитата:
Я бы тоже сказал что расчетная длина уменьшена..
Вот-вот - один не подумавши сказанул, тут же последователи иоговы нашлись.
С хрена ли расчетная длина уменьшена? Из-за раскрепленности точки, из-за невозможности искривления пояса относительно СВОЕЙ оси.
Для этого и раскрепляют пояс.
Очумели что ли...
А стержень в целом раскрепляют от потери устойчивости ПО ИЗГИБНОЙ форме всего стержня. Кстати, тоже необязательно к Земле прикручивать - достаточную жесткость можно придать иными наложениями.
Т.е. расчетные длины меняются как раз из-за наложений ограничений.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2019 в 10:11.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2019, 10:06
1 | 1 #23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И средние и крайние замечательно раскреплены из плоскости. И это очевидно.
Без просчёта по тем или иным формулам? Ну-ну. Читайте пункт 8.4.4 СП 16.13330.2107, "Капитан Очевидность" Вы наш
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 10:17
| 1 #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Без просчёта по тем или иным формулам? Ну-ну. Читайте пункт 8.4.4 СП 16.13330.2107, "Капитан Очевидность" Вы наш
Да, безо всяких расчетов-мрасчетов. Раскреплено и точка.
Я так и думал, что начнется тупая ссыль на "Раскреплением считается...бла-бла".
Началось.
Пипец дожили.
Кто еще думает, что что-то там надо "пощитать по тем или иным"? Или балки считаем раскрепленными в 4-5 точках и не выносим мозг?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2019, 10:46
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раскреплено и точка.
Бред.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 10:55
| 1 #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Бред.
Бред вот это:
Цитата:
Ни средние, ни крайние балки не раскреплены из плоскости.
Сжатые пояса балок закреплены в 4-5 и точках. Это и есть раскрепление. Причем понятно, что такое количество точечных раскреплений практически равносильно сплошному.
Уже при 3-х точках балка исчерпывает максимальную несущую способность, равную при сплошной.
Расчетные длины не меняются безпричинно. А в силу наличия раскрепления. В данном случае точечного (связями). Очень частого. Такого частого, что никаких разщодов не требуется.
Все очевидно. И автор именно такое имел в виду, когда конструировал.
А тут безпардонно заявляют:
Цитата:
Ни средние, ни крайние балки не раскреплены из плоскости.
Раскрепления нет, но расчетная длина поменялась. Ага.
Бред, точно.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 12:59
#27
Александр081991


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57


С раскреплением сж пояса через горизонтальные связи понятно.
Насчет раскрепления через настил:
У нас довольно часто применяют решетчатый настил (рис 1). Его крепят точечно (рис 2). По моему мнению такой настил не правильно считать раскреплением сжатого пояса, потому что сам настил может "сложиться", если на него приложить горизонтальную нагрузку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварной_решетчатый_настил_кишинев_молдова_1518870341.jpg
Просмотров: 420
Размер:	134.2 Кб
ID:	220160  Нажмите на изображение для увеличения
Название: content_standartne_kriplennia.png
Просмотров: 436
Размер:	172.5 Кб
ID:	220161  
Александр081991 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 13:07
#28
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
. По моему мнению такой настил не правильно считать раскреплением сжатого пояса, потому что сам настил может "сложиться"
Чтоб он стал "раскреплением" его надо посчитать на условную поперечную силу.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 13:15
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
...По моему мнению такой настил не правильно считать раскреплением сжатого пояса, потому что сам настил может "сложиться", если на него приложить горизонтальную нагрузку.
Мне тоже кажется, что такая решетка податлива на сдвиг.
Насколько податлива - чорт его знает. Да, есть там какая-то жесткость - решетка сварная таки. Но уж больно тонкие пластин (2-3 мм), и проволочка не выглядит как лом.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2019, 15:30
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Данный настил, закреплённый зажимами или кляммерами, балки не раскрепляет. Либо связи, либо балки без раскрепления.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 02:28
#31
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По первому - "завязанность" не означает "раскрепленность" - под раскрепленностью подразумевается неподвижность ВООБЩЕ. А не синхронная потеря устойчивости ПФИ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раскрепление от потери устойчивости ПФИ - не приякоривание к Земле. А обеспечение неподвижности точки ВП относительно САМОГО ВП!
С одной стороны раскрепленность это неподвижность вообще, т.е. к земле, с другой - обеспечение неподвижности точки ВП. Я тебя не понимаю.

Мы можем поступить по 3-м вариантам:
1. Раскрепить ВП параллельными связями, как в первой картинки у ТС - тогда, при Мcr, все балки гульнут в одну сторону. Общая устойчивость не обеспечена.
2. Раскрепить ВП непараллельными связями, как сделал ТС во втором приближении (и как Нубий-IV считал) - тогда Мcr будет больше чем в первом варианте, но все равно балки могут гульнуть в сторону. Смотрим пост #14
3. Раскрепить всю балку, и верхний пояс и нижний крестовыми связями, тогда общая устойчивость обеспечена.

Правильнее всего будет рассчитать как показал Нубий-IV и посмотреть, хватает ли силёнок у пролета держать те или иные загружения в плане устойчивости или нет.
Ильнур, мне кажется мы начали говорить о разных вещах. Ты говоришь об отдельно взятой балке и о коэфф. ПФИ. Я согласен, что при обеспечении общей устойчивости всего пролета, при диагональных, даже при параллельных связях, балку можно считать раскрепленной с расчетной длиной равной расстоянию между точками раскрепления. Но суть в том, что если ты не обеспечил устойчивость всего пролета, хрен ли эту балку считать тогда? Отсюда и пошло - к земле/не к земле. Если к земле раскрепил, то точно знаешь, что расчетная длина такая-то. А если между собой сшил все балки пролетного строения, то не факт, что общая устойчивость будет обеспечена и следовательно, что тогда возится с этими ПФИ для отдельно взятой балки...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 20.11.2019 в 06:16.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 06:36
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
С одной стороны раскрепленность это неподвижность вообще, т.е. к земле, с другой - обеспечение неподвижности точки ВП. Я тебя не понимаю.
Заморочился ты, вот и не понимаешь.
Представь, как раскрепляются верхние сжатые пояса ферм. Согласен, что создав ЛИШЬ связевую "ферму" между поясами (горизонтальную), ты обеспечил устойчивость сжатых поясов (считай сжатых поясов балок) всего блока, НЕ СВЯЗАВ точки ни с Землей, ни с Луной? Ты обеспечил достаточную неподвижность ВНУТРИ системы поясов. Такая банальная и ПОНЯТНАЯ система раскрепления.
Теперь понятно?
Цитата:
1. Раскрепить ВП параллельными связями
Это не раскрепление, а синхронизация (объединение перемещений). Не путайся.
Цитата:
2. Раскрепить ВП непараллельными связями
Это - раскрепление, или в терминах СП (см. п.8.4.2) - закрепления в точках.
Цитата:
Тогда Мcr будет больше чем в первом варианте
Разумеется будет больше - для этого и создана система связей. И сразу скажем, чтобы быстрее приблизиться к истине - будет больше настолько, насколько ЧАСТО раскреплено. А конкретнее - ты же делал проверки балок на общую устойчивость, и ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕШЬ, что уже при 2-3-х точках раскрепления реальные балки исчерпывают несущую способность по прочности (даже С345). Если до этого момента ты все понял, то готов воспринять дальнейшее.
Цитата:
но все равно балки могут гульнуть в сторону.
Чтобы гульнуть в сторону, нужно, чтобы не было "фермы" между ВП. Если есть ферма, как у ТС, то:
Цитата:
Смотрим пост #14
На картинках видно, что ВП прямые. Что идентично тому, что было бы при наличии например "плоского металлического настила" согласно п.8.4.4 СП. Для справки: точки крепления связей (и точки крепления настила) к сжатому поясу подразумеваются шарнирными.
У ТС количество точек 4 и 5 (для разных балок), что априори обеспечивает полную исчерпаемость по прочности. Т.е. общая устойчивость будет обеспечена с запасом, и это можно даже не проверять. Элементы коротких связей тоже можно не проверять, они назначены по ПГ, горизонтальных усилий на "ферму" кроме боковых (Qfic по СП) нет. Для удержания поясов в прямой форме достаточно мизерных сопротивлений, поэтому можно не заморачиваться проверкой связей на априори малые N.
Остается снять "вуаль закрученности" на картинах на п.14 - об этом выше уже говорили:
1. Эти закручивания - от мизерных внутренних усилий (от стесненности кручения и т.д.), их не следует пытаться устранить - они мизерные, и практически не снижают общую устойчивость.
2. Те же выпучивания НП БЫЛИ БЫ и при твоих шарнирных закреплениях к Земле с абсолютной неподвижностью точек ВП. Более того - в СП не подразумевается ни жесткое примыкание в точках, ни привязанность к Земле связей или настилов. Все шарнирно, и все МЕЖ СОБОЙ по верху.
3. Картинки на п.14 не в масштабе, не нужно обманываться. Посчитайте оболочками вариант с доп закреплением НП и без доп - разница в устойчивости будет несущественной, а на практике все выйдет за прочность.
Цитата:
3. Раскрепить всю балку, и верхний пояс и нижний крестовыми связями, тогда общая устойчивость обеспечена.
Это излишне, как выяснили выше. Так на практике не перебарщивают. Достаточно раскрепить ВП системой связей или настилом. О чем недвусмысленно написано в СП в п.8.4.2. Если вернуться к системе ГС по фермам - то ВС по фермам не для раскрепления ВП.
Цитата:
мне кажется мы начали говорить о разных вещах.
Причем сразу. Я говорю - ТС создал прекрасную систему для обеспечения устойчивости ПФИ балок. А ты вдарился в чтение пунктов СП по ссылкам, засмотрелся на кривизны НП на п.14....
Цитата:
...суть в том, что если ты не обеспечил устойчивость всего пролета, хрен ли эту балку считать тогда?
Тут же нет дураков - ТС обеспечил устойчивость ВСЕХ балок одной фермой (классическая схема, наиболее яркое применение - система ГС по поясам ферм). Причем расчетные проверки ИЗЛИШНИ априори - связи назначены из ПГ, балки подобраны из расчета на изгиб. При сопротивлении потере ПФ в ВП балок и появятся дополнительные N - но ты же понимаешь, что они МИЗЕРНЫЕ (речь о фактических смещениях узлов "фермы" по горизонтали), и не станешь же ты пересчитывать балки? Или например не кинешься же ты учитывать обжатие ВП балок от вмешательство в общий изгиб связей?
Таким образом, одним взглядом на чертеж ТС видим, что устойчивость балок обеспечена, ив запс. Расчетов не требуется, мозг выносить не требуется.\
Убил бы...как так можно "тормозить" на ровном месте? С такой мнительностью в монастырь надо идти.
Цитата:
если между собой сшил все балки пролетного строения, то не факт
Так ты не белыми нитками же сшиваешь!
Ты же когда фермы здания сшиваешь, не жужжишь, да? Просто сшиваешь как надо и чем надо, и не вопишь, так?
А почему на простой балочной клетке паникуешь? Что случилось?
P.S. Добавил сравнение КЗУ двух балок (60Б1 С245 9м) при раскреплении только верха в 3-х точках и плюс при раскреплении снизу в 4-х точках.
КЗУ с 6,1 повысился до 6,4 - разница менее 5% - вот и весь "Великий Вклад" от раскрепления низов. "все равно балки могут гульнуть" - не могут, роль раскрепления низов ничтожна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление верх.png
Просмотров: 327
Размер:	46.8 Кб
ID:	220195  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление плюс низ.png
Просмотров: 321
Размер:	47.7 Кб
ID:	220196  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2019 в 09:28.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.11.2019, 10:58
#33
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Представь, как раскрепляются верхние сжатые пояса ферм. Согласен, что создав ЛИШЬ связевую "ферму" между поясами (горизонтальную), ты обеспечил устойчивость сжатых поясов (считай сжатых поясов балок) всего блока, НЕ СВЯЗАВ точки ни с Землей, ни с Луной? Ты обеспечил достаточную неподвижность ВНУТРИ системы поясов. Такая банальная и ПОНЯТНАЯ система раскрепления.
Теперь понятно?
1. Я думал про этот пример, но это разные вещи. Далее я буду говорить только про пример ТСа, чтобы не было каши.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Разумеется будет больше - для этого и создана система связей. И сразу скажем, чтобы быстрее приблизиться к истине - будет больше настолько, насколько ЧАСТО раскреплено. А конкретнее - ты же делал проверки балок на общую устойчивость, и ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕШЬ, что уже при 2-3-х точках раскрепления реальные балки исчерпывают несущую способность по прочности (даже С345). Если до этого момента ты все понял, то готов воспринять дальнейшее.
2. Услышь меня. Я говорю о том, что если ты возьмешь балку 60Б1 и раскрепишь ее ВП связями крестовыми с шагом 50см, закрепив их(связи) к уголку 50х5. Очевидно, система будет неустойчива в целом. Небходимо иметь определенную жесткость в горизонтальной плоскости ВП, которая будет воспринимать выпучивание от потери устойчивости. В случае крепления связей к земле - вопросов нет. В случае крепления связей к какому то жидкому элементу - никакой устойчивости не будет. (Посмотри вложение, там от собственного веса балки гульнули, будучи часто раскрепленные без земли)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это излишне, как выяснили выше. Так на практике не перебарщивают.
3. Не перебарщивают, если уверены в общей устойчивости.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем сразу. Я говорю - ТС создал прекрасную систему для обеспечения устойчивости ПФИ балок. А ты вдарился в чтение пунктов СП по ссылкам, засмотрелся на кривизны НП на п.14....
4. Ну вот опять. Я на счет ПФИ балок не спорю. Я говорю об общей устойчивости, не обеспечив которую, ПФИ балок и не потребуется. Всё рухнет раньше по форме, будто ты ничего не раскреплял.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
.S. Добавил сравнение КЗУ двух балок (60Б1 С245 9м) при раскреплении только верха в 3-х точках и плюс при раскреплении снизу в 4-х точках.
КЗУ с 6,1 повысился до 6,4 - разница менее 5% - вот и весь "Великий Вклад" от раскрепления низов. "все равно балки могут гульнуть" - не могут, роль раскрепления низов ничтожна.
5. Ты интересный такой, говоришь - лесом эту землю, а сам связи ставишь то с землей. Давай вместо закрепления по оХ поставь упругую связь с жесткость 5т/м, посмотрим на твой Кзу. Сравнивать надо всю систему, а не одну балку. Это в тему про 2 пункт.

П.С. Случай ТСа - пограничный. С первого взгляда не ясно, будет ли обеспечена общая устойчивость или нет. Следовательно, можно ли считать балки раскрепленными или нет. Может быть у крайних двутавриков не хватит изгибной жесткости Iy что бы удержать ВП 2х главных средних балок, и все рухнет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: slide-33.jpg
Просмотров: 313
Размер:	132.2 Кб
ID:	220199  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 20.11.2019 в 11:13.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 13:14
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
..но это разные вещи.
Не разные. Не упрямься. Суть одна - удержать от выпучивания. См. самый конец поста.
Цитата:
2. Услышь меня. Я говорю о том, что если ты возьмешь балку 60Б1 и раскрепишь ее ВП связями крестовыми с шагом 50см, закрепив их(связи) к уголку 50х5. Очевидно, система будет неустойчива в целом.
Я услышал - ты обещал говорить ТОЛЬКО о конструкции ТС, а приводишь СПЕТСИАЛЬНО кривой пример. Не нужно подменивать суть - ты же не раскрепляешь, а соплей навешиваешь. Такие варианты не являются раскреплениями.
Цитата:
Небходимо иметь определенную жесткость в горизонтальной плоскости ВП, которая будет воспринимать выпучивание от потери устойчивости.
Само собой разумеется. И у ТС оно обезпечено ЗА ГЛАЗА. Не видно што ле?
Цитата:
В случае крепления связей к земле - вопросов нет.
Да уж, тяжелый крайний случай - против лома нет приема называется. Практически кроме колонн, нижних концов ВС, анкеров вант и т.д. в Землю ничего не приякоривается - все остальное - самодостаточно жесткое сооружение. Высотки каркасные стоят качаются...
Цитата:
В случае крепления связей к какому то жидкому элементу
И где это ты узрел "жидкий" элемент? Ты же хотел говорить только про пример ТСа - там нет такого и близко - не видно что ле? Диск (ферму) жесткости образуют два мощных пояса и не мене мощные связи. В каком это смысле они жидкие?.
Цитата:
- никакой устойчивости не будет.
Ты же хотел говорить [i]только про пример ТСа - значит, подвергаешь сомнению именно конструкцию ТСа? Давай проверим разщодами да согласно СП?
Цитата:
... балки гульнули, будучи часто раскрепленные...
Никто не гульнет, если раскреплен. Если гульнуло, значит не раскреплено. На примре как ращ такой случай. Этот случай был описан мной в самом начале (ищи на слово "синхронно", или объединение перемещений. Некорректный пример, совершенно никакого отношения к конструкции ТС не имеющий. ТСу уже на первом посту на это указали, и он в 6 сек врубился и исправил. А ты до сих пор бодаешься.
Цитата:
если уверены в общей устойчивости.
Уверены-уверены. Вот у ТС - ты же должен ВИДЕТЬ, что надежность обезпечена. Или таки требуешь сатисфакции обоснующих расчетов по формулам СП?
Цитата:
на счет ПФИ балок не спорю. Я говорю об общей устойчивости
Прикольно, как у ТС обеспечены ПФИ, и при этом не обеспечена ОБЩАЯ устойчивость? Это в какой форме?
Цитата:
Всё рухнет раньше по форме, будто ты ничего не раскреплял.
Понятно. Т.е. таки балки потеряют ПФИ? Или все таки нет? Ты все время склоняешься к мысли, что тут дураки, и могут как Мюнхаузен вытаскивать себя сами за волосы. Посмотри на схему ТС - там создана ЖЕСТКАЯ ферма. Путем объединния специальной связевой решеткой поясов балок.Отчего пояса балок получили +1% добавки по N. Тебя это безпокоит? Или может сечение связей тебе нравится?
Цитата:
связи ставишь то с землей
Могу настроить спецдиск. Д=умаешь это принципиально изменит расклад? Я тебе просто показал, что нераскрепление нижнего пояса не приводит к какому-то заметному снижению КЗУ. Ты это увидел. Но СПЕТСИАЛЬНО не это основное обсуждаешь ("да, действительно, фигня эффект" и т.д.), а требушь модификации и т.д.
Цитата:
Давай вместо закрепления по оХ поставь упругую связь с жесткость 5т/м, посмотрим на твой Кзу.
Принцип не поменяется - причиной выпучивания двутавровых балок при изгибе является их сжатость. Осталное - ворично. Раскрепление нижнего пояса МАЛО ЧЕГО дАЕТ. И это можно признать безо всяких "жесткость 5т/м". Это - баовые вещи.
Цитата:
Сравнивать надо всю систему
Повторно: я тебе показал, что нижний пояс роли не играет.
Всю систему ТС (раз ты не видишь ) проверь сам. Я не сомневаюсь, и не буду проверять.
Цитата:
Случай ТСа - пограничный.
Если за границу взять абсолютную устойчивость. Да. Почти так.
Цитата:
С первого взгляда не ясно, будет ли обеспечена общая устойчивость или нет.
Обалдеть. Ты как вообще проектируешь-то, с такой мнительностью?
Надо провести опрос: Вам не кажется, что у ТС система вот-вот рухнет? Есть подозрение, что таковые не только есть, но и много.
Цитата:
Может быть у крайних двутавриков не хватит изгибной жесткости
Крайние САМИ держатся за ферму-диск! Они паровозиком! Я ж говорю - как ВП ферм здания - один диск (связевый) - а через прогоны - паравозиком соседние десяток ВП.
Пипец каша-малаша в голове...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видение.png
Просмотров: 2509
Размер:	117.4 Кб
ID:	220207  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2019 в 13:20.
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 14:01
#35
Александр081991


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57


ух как разгорелось то))
Ну в данном случае я думаю что всё обеспечено.

У меня тут возник другой вопрос, опять про общую устойчивость, но уже касательно Лиры. Когда я считаю что устойчивость обеспечена, я в лире коэф длины для расч на общ. уст. ставлю 0. В других случаях - в зависимости от закреплений (с этим я думаю разобрались)

Но вот к примеру есть такая площадочка (рис.1) (рассмастриваемую балку стерлкой показал), доп характеристики для нее на рис. 2. Коэф для расч на общ уст = 1, количество раскреплений 2 и более делят на равные части
Ради примера поставил горизонтальные связи, по аналогии с прошлым примером, т.е. раскрепил ее в нескольких точках, Но по расчету на общую устойчивость она не проходит (рис.1)

на рис. 3 и 4 - таже ситуация только коэф для проверки на общ устойчивость поставил 0. руководствуясь тем что балка же раскреплена в более чем 3х точках, значит можно считать что общ устойчивость обеспечена.

Вот собственно и вопрос.

Понятно что ситуация совсем другая, но на самом деле не в первый раз замечаю чтото неладное в доп характеристиках балок при расчете на общ устойчивость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
чот я запутался в вариантах, пока писал 3 вариант получился, балка проходит (К=1 количесство раскреплений 2 и больше)........
Но всё равно, вопрос остается - если берем ситуацию из первого примера 2 длинные балки с горизонтальными связями по ВП. Как задать доп характеристики :
1) К=1(длина констр элемента) + количество раскреплений 2 и более
2) К=0
В моем понимании для поддержания штанов лучше задавать по вар. 1 , к какому варианту по факту ближе будет я лично сомневаюсь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 273
Размер:	240.3 Кб
ID:	220212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.JPG
Просмотров: 256
Размер:	86.7 Кб
ID:	220213  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.JPG
Просмотров: 199
Размер:	175.3 Кб
ID:	220214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.JPG
Просмотров: 167
Размер:	87.0 Кб
ID:	220215  
Александр081991 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 15:28
#36
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Александр081991, если балка объединена в конструктивный элемент, то:
kb = 1 (без раскреплений), если нет раскреплений;
kb = 0, если есть сплошное раскрепление;
kb = 0...1, если есть частичное ракрепление и дополнительно выбрать "одно" или "два и более";
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 15:45
#37
Александр081991


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57


По 1 и 2 само собой
а по 3 -
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
kb = 0...1, если есть частичное ракрепление и дополнительно выбрать "одно" или "два и более";
Зачем ставить дополнительно "одно" или "два и более" если мы укажем к примеру k=0.3? И вообще что еще за частичное раскрепление?
Да можно ввести k=0...1 в случае раскрепления соседними балками + дополнительно раскрепления "одно" или "два и более" от настила (если между балками большое расстояние).
Но сейчас не этот случай рассматриваем. Настил не считаем, т.к. он решетчатый.
Да и вообще вводить k=0...1 + раскрепления "одно" или "два и более" немного масло масляное получается.
Александр081991 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 15:50
#38
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Зачем ставить дополнительно "одно" или "два и более" если мы укажем к примеру k=0.3?
Затем, что такой алгоритм заложен в СП.
Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
И вообще что еще за частичное раскрепление?
Промежуточное значение между "нет" и "сплошное".

Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Да и вообще вводить k=0...1 + раскрепления "одно" или "два и более" немного масло масляное получается.
Не уверен, что смогу доходчиво объяснить. Попробуйте ручной расчёт. Должно помочь.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 16:29
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
... "одно" или "два и более" ...
Не привязываясь к Лире - при определении фи в СП используется та или иная формула в зависимости от частоты точек раскрепления сжатого пояса. Вводится не количество раскреплений в формулу, а выбирается соответствующая количеству формула. Возможно что Вы запутываете Лиру, не указав на "случай".
Побочный совет - проверяйте каждый кусок автономно. Это мое личное.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 21.11.2019, 06:25
#40
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Ильнур, ты прям как Достоевский, вместо пары предложений - сочинение. Мне как то стремно из-за этого, что я у тебя столько времени отнимаю.
Мне кажется я понял свое упущение. Я себе представлял (не знаю почему) что ГБ как бы лежат на опорах и не закреплены от горизонтальных смещений. Таким образом вяжи не вяжи - улетит всё равно. У ТСа обычное крепление, которое линейных перемещений не допускает. Соответственно при обвязке реально получается ферма в горизонтальной плоскости к которой уже навешиваются боковые двутаврики и всё устойчиво.
Вообщем всему, что говорил ранее остаюсь верным с оговоркой про свободные концы ГБ от линейных гор-ых смещений.
Offtop: В пример-фотографии кстати тот случай и был. В голове почему то именно этот вариант застрял. Про него и вещал...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты как вообще проектируешь-то, с такой мнительностью?
Offtop: Вообще я не мнительный в этом плане. На стройке поработать немного успел, видел как оно в живую бывает. Поэтому вроде норм...)))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2019, 07:52
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
... Я себе представлял (не знаю почему) что ГБ как бы лежат на опорах и не закреплены от горизонтальных смещений. Таким образом вяжи не вяжи - улетит всё равно.
Как ковер-самолет? Бывает...
Цитата:
вроде норм...
Замечательно. Практикующий практик должен поступать решительно, как хирург: "чем меньше культя, тем легче носить".
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 21.11.2019, 09:25
#42
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
тут систему может и крутануть с общей потерей устойчивости (когда параллельно все пояса и все балки гульнут влево или в право)
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
3. Раскрепить всю балку, и верхний пояс и нижний крестовыми связями, тогда общая устойчивость обеспечена.
Вы путаете божий дар с яичницей - общую устойчивость и геометрическую неизменяемость.
Устойчивость системы балок, раскрепленных по ВП и с опорными сечениями закрепленными от поворота, всегда обеспеченна если она раскреплена в горизонтальной плоскости хотя бы 3-мя связями, не пересекающимися в одной точке.
Даже если каждую закрепленную от поворота опору балок поставить на вращающиеся в двух плоскостях ролики или установить на понтон и пустить в свободное плавание, то и в этом случае система не потеряет устойчивость.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскрепленные балки.png
Просмотров: 120
Размер:	3.7 Кб
ID:	220241  
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепления сжатого пояса при расчете на общую устойчивость балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка местной устойчивости сжатого пояса коробчатого сечения по СП16 SkyFly Металлические конструкции 6 07.11.2016 12:45
Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения Скалолазка Металлические конструкции 86 14.09.2016 06:14
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Расчет неразрезных балок на общую устойчивость Сет Конструкции зданий и сооружений 7 23.05.2015 17:00
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16