Правильно ли заармирован ростверк?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2020, 09:46 #1
Правильно ли заармирован ростверк?
monro2908
 
Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115

Ребят, оформил чертеж ростверка. Подскажите правильно ли я оформил чертеж.
Просмотров: 6183
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 09:50
#2
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Вот
Вложения
Тип файла: pdf C_Users_Вован_Desktop_диплом Model (1).pdf (153.1 Кб, 224 просмотров)
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:10
| 1 #3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


На вскидку:
1. Во всех узлах необеспечена длина анкеровки (если каркас не полностью сварной). Если каркас сварной, то необходимо указать что, как и где сваривается.
2. На чертеже "поперечные хомуты" никаких хомутов не вижу. Отдельные поперечные стержни я бы не называл хомутами. Хотя можно покопаться в СП, как там это зовётся.
3. Не уверен, что сечение, которое больше по ширине, чем по высоте рационально.
4. Узел 5. Стыковку арматуры не надо делать в одном сечение. Делай в разбежку.
10.3.30. СП 63.13330.2018:
Цитата:
- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) – не более 25 %;
5. Выноски вообще не понятны. На один стержень показывает целых 5 цифр. Ты бы сам понял? Каждая выноска должна указывать на 1 элемент. При том должно быть понятно на какой. Никаких выносок на перекрестья, где сходятся несколько стержней.
6. Что за 3 черточки на узле 5 тоже не понял.
7. Таблица со сваями к этому чертежу никак не относится. Зачем она тут?
8. Непонятно где какой защитный слой бетона.
9. что такое сф-1, сф-2 и т.д. тоже не понятно. Но в спецификации именно это деление.
10. Что такое буква "s" тоже непонятно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:21
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


ТС, вы бы у руководителя/консультанта дипломного проекта спросили, что не нравится, возможно список замечаний расширится.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 10:27
#5
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ТС, вы бы у руководителя/консультанта дипломного проекта спросили, что не нравится, возможно список замечаний расширится.
Я бы спросил, но про консультироваться нет времени у преподавателя. Когда мне удобно, его нет. Когда ему, меня не отпускают с работы.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:33
#6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:17.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 10:38
#7
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
На вскидку:
1. Во всех узлах необеспечена длина анкеровки (если каркас не полностью сварной). Если каркас сварной, то необходимо указать что, как и где сваривается.
2. На чертеже "поперечные хомуты" никаких хомутов не вижу. Отдельные поперечные стержни я бы не называл хомутами. Хотя можно покопаться в СП, как там это зовётся.
3. Не уверен, что сечение, которое больше
1. Каркас не сварной, а вязаный. Возможно длина анкеровки мала , надо посчитать.
2. Это не то что бы хомуты, а как будет связывтаься продольные стержни поперечными стержнями, другого названия я не придумал.
3. Сечение мне не изменить, это уже задано по заданию.
4. Все понял, спасибо.
5. тогда как указать все позиции из спецификации?
6. Выноски на узле 5 это связка арматуры проволокой.
7. я рассматриваю свайный фундамент. поэтому таблица со сваями здесь включена, для информации.
8. на разрезе 4-4 указан защитный слой 40 мм с каждой стороны
9. сф-1 это свайные фундаменты их 4 штуки
10. s- это шаг поперечной армат\уры, показан на чертеже и указан в спецификации

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
- загадочная надпись в спецификации: "Бетон на сваи B15
я подразумевал расход бетона на сваи .размеры свай написаны в табл.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:49
#8
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Про шаг поперечной арматуры почитайте п. 10.3.13 С П63.13330.2012, но шаг должен указываться на чертеже а не в спецификации.

10.3.13 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0.5h0 и не более 300 мм.

В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.

В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0.75h0 и не более 500 мм.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:50
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
1. Каркас не сварной, а вязаный. Возможно длина анкеровки мала , надо посчитать.
2. Это не то что бы хомуты, а как будет связывтаься продольные стержни поперечными стержнями, другого названия я не придумал.
Тогда почитай тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154663
Правда с шириной 600 и небольшим диаметром арматуры, может и хватит длины анкеровки даже без отгибов... Надо посчитать, да.

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
7. я рассматриваю свайный фундамент. поэтому таблица со сваями здесь включена, для информации.
9. сф-1 это свайные фундаменты их 4 штуки
Не вижу никакого свайного фундамента. Ни одного, ни четырёх. На листе должна быть спецификация того, что изображено на этом листе. Если у тебя эта спецификация свай, то где спецификация этого ростверка?

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
5. тогда как указать все позиции из спецификации?
Понятия не имею. Но сейчас я ничего не понял. Если спецификация включает сваи, то где они на чертеже? И что вообще за 4 фундамента? Я один вижу. И тот не свайный.

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
я подразумевал расход бетона на сваи
А бетон на ростверк где? В чертеже со сваями?

Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
п. 10.3.13 С П63.13330.2012
И ещё почитать СП 63.13330.2018 П.10.3.19
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 11:01
#10
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Судя по расположению поперечной армаутры, сваи у вас только в местах пересечениях ростверка? Так как уменьшение шага делается только у опоры.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 11:12
#11
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А бетон на ростверк где? В чертеже со сваями?
у меня два листа. на одном листе я показал схемы расположения свай, на втором чертеже я вынес чисто ростверк свайного фундамента . Ростверк одинаковый для всех 4 типов. Различия ток в количестве арматуры и шаге поперечной арматуры. И здесь Вы правы, должна быть спецификация чисто на ростверк. Бетон на ростверк указан в тех требованиях.
Скорее всего эту таблицу я должен переместить на тот чертеж, тогда будет понятно.
Если я укажу вместо СФ-1-ростверк -1, ростверк -2 в спецификации будет понятнее?
С поз. я чет замудрил, увидел в машиностроении подобное оформление и решил что тоже подойдет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Судя по расположению поперечной армаутры, сваи у вас только в местах пересечениях ростверка? Так как уменьшение шага делается только у опоры.
нет, уменьшение шага сделано для усиления углов.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:03
#12
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Так понимаю с целью усилению углов дополнительно предусмотрены продольные стержни в верхней зоне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 61
Размер:	28.9 Кб
ID:	222697  
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 12:05
#13
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Так понимаю с целью усилению углов дополнительно предусмотрены продольные стержни в верхней зоне?
все верно, это посоветовал контруктор, после 1 консультации
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:13
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Ростверк одинаковый для всех 4 типов.
Так у тебя 4 разных фундамента на одном листе? 0_о И откуда мы должны это понять?

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Различия ток в количестве арматуры и шаге поперечной арматуры.
И зачем они тебе такие? Под разные дома или грунты что ли? Так в них, скорее всего, продольная арматура должна отличаться, а не поперечная.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:14
#15
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Странное решение, величина анкеровки и нахлестки арматуры, величины нахлеста арматуры недостаточно (узел 5 откорректировать).

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
все верно, это посоветовал контруктор, после 1 консультации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 74
Размер:	105.7 Кб
ID:	222698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 52
Размер:	107.5 Кб
ID:	222699  

Последний раз редактировалось Demmer, 03.02.2020 в 12:24.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 12:25
#16
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


роствер
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Странное решение
При первой консультации, я спросил как лучше армировать углы. предложил варианты, Г- образные и П- образные. Сразу отказался от такого условия. Предложил такой вариант. По вашим таблицам. анкеровка проходит. Нахлест ток не понятно почему стоко много, вроде 40d? Возможно усилие здесь не больше, ведь по сути у меня кирпичный дом. Плюс грунты во время устройства фундамента уплотняются
monro2908 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 12:28
#17
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200203_122734.jpg
Просмотров: 66
Размер:	134.2 Кб
ID:	222700  
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:39
#18
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Нахлест ток не понятно почему стоко много, вроде 40d?
Нет согласно п. 10.3.30 СП 63.13330.2012
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:41
#19
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
вроде 40d
См. п. 10.3.30 СП 63.13330.2018

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Возможно усилие здесь не больше
Так ты даже не считал усилия? В чём-то тогда цель этой работы? В рисовании?
Главная и единственная цель инженера тут: спроектировать фундамент, т.е. подобрать его сечение и арматуру. Всё остальное и чертёжник может сделать.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 13:15
#20
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Так ты даже не считал усилия? В чём-то тогда цель этой работы? В рисовании?
Главная и единственная цель инженера тут: спроектировать фундамент, т.е. подобрать его сечение и арматуру. Всё остальное и чертёжник может сделать.
Посчитал нагрузки. Дальше, в Scad. В программе заложил сечение( было первоначально в задании ), бетон В15, приложил нагрузки получились эпюры М и Q , дальше я подобрал армирование и все.
Расчет ростверка под стенами кирпичных зданий опирающие на сваи должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и нагрузки возникающие в период строительства.
monro2908 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 13:16
#21
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Получили такие эпюры, дальше посчитал армирование .

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И зачем они тебе такие? Под разные дома или грунты что ли? Так в них, скорее всего, продольная арматура должна отличаться, а не поперечная.
Задача, сравнить 4 типа свайных фундаментов. Для всех принят один ростверк. Только разные геометрические параметры свай ( верхнее и нижнее сечение, длина сваи, угол у всех одинаковый). Мы видим это из таблицы на чертеже. Армирование продольное при таком ростверке. У всех одинаковое. Поперечное разное.
Есть требование минимального процента армирования, для этого случая bxh0=40х56 см, площадь 40х56=2240 см2
площадь верхней (нижней) арматуры = 0,001*2240=2,24 см2
площадь одного стержня 2,24/3=0,74 см2 - это минимум d10
Я поставил везде 12.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20200203-131501_Office Mobile.jpg
Просмотров: 46
Размер:	67.9 Кб
ID:	222702  

Последний раз редактировалось monro2908, 03.02.2020 в 13:33.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 14:53
#22
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:09.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 15:19
#23
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
То есть в полтора раза больше чем надо по расчету. Зачем?
Для курсовика может и сойдет, а в реальности придется как-то обосновывать.
на счет арматуры, возможно Вы правы. по скаду у меня получилось min для 1 ростверка-12 , 2 ростверк-10, 3 ростверка-8 и 4 ростверк -8. Возможно перерасход будет, перерасчитаю.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Из чертежа это не видно. Только по спецификации можно смутно догадаться.
И повторюсь еще раз - в таком исполнении это не поперечное армирование, а просто бестолковый набор обрезков арматуры.
Тогда как правильно показать шаг для арматуры для 4 ростверков на одном чертеже?


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
И еще - в ведомости объемов в одну кучу просуммировали бетон B15 и B7.5.
Так делать нельзя. Это разные материалы.
учту.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:26
#24
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:09.
TK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:28
#25
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Тогда как правильно показать шаг для арматуры для 4 ростверков на одном чертеже?
Никак. Разные конструкции - разные чертежи. Если это учебный проект, то можно один под другим, чтобы сравнить проще было.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:30
#26
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Тогда как правильно показать шаг для арматуры для 4 ростверков на одном чертеже?
Не про шаг говорят , а про исполнение

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Никак. Разные конструкции - разные чертежи. Если это учебный проект, то можно один под другим, чтобы сравнить проще было.
Думаю для курсовой шаг поперечного армирования взять по минимальному варианту, нечего страшного будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 31
Размер:	10.7 Кб
ID:	222727  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:33
#27
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Думаю для курсовой шаг поперечного армирования взять по минимальному варианту
Поперечное армирование тоже расчётное. И считается оно на поперечную силу.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:36
#28
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Поперечное армирование тоже расчётное. И считается оно на поперечную силу.
там 6 и 8 разница в металле не большая, взять с шагом 180 8d по первому варианту.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 15:36
#29
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Не про шаг говорят , а про исполнение
Первый же вопрос на защите, как Вы свяжете конструкцию в едино? я предлагал 2 исполнение ъхомутов из Вашего рисунка. мне сразу на дипломе завалят вопросами как вязать в едино

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
там 6 и 8 разница в металле не большая, взять с шагом 180 8d по первому варианту.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Поперечное армирование тоже расчётное. И считается оно на поперечную силу.
я как раз и считал на поперечную силу.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:41
#30
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Первый же вопрос на защите, как Вы свяжете конструкцию в едино? я предлагал 2 исполнение ъхомутов из Вашего рисунка. мне сразу на дипломе завалят вопросами как вязать в едино
А сейчас как у вас единое? Тогда надо указать сварку.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:43
#31
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:09.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 15:57
#32
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Вот такой каркас нужно связать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20200203-154842_Yandex.jpg
Просмотров: 42
Размер:	75.4 Кб
ID:	222730  
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:58
#33
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


А что, ростверк на грунте лежать будет? Лабуда какая-то.
Убрать вообще изображение подписанное "поперечные хомуты" (фактически повторяет разрез 4-4). Да и не хомуты это вообще. Если хомуты - то должна быть ведомость деталей с эскизом хомута. Добавить разрезы на плане ростверка, там этих 4-4 должно быть побольше, чем один.
Ось "В" где-то потерялась.
Масштаб не указывается на строительных чертежах.
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 16:01
#34
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А что, ростверк на грунте лежать будет? Лабуда какая-то.
нет не на грунте, лежит на бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона В7,5
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:03
#35
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Масштаб не указывается на строительных чертежах.
Это курсовая, требования препода полагаю. Масса стержня в СФ-4 не 0,007 а 0,07 должна быть
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:04
#36
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
нет не на грунте, лежит на бетонной подложке
Ну а снизу подготовки что? Ростверк должен на сваях "висеть" над грунтом. Типа рама.
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 16:05
#37
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Это курсовая, требования препода полагаю.
все верно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Ну а снизу подготовки что? Ростверк должен на сваях "висеть" над грунтом. Типа рама
У меня низкий ростверк
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:11
#38
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Вот такой каркас нужно связать
Изобретение самостроев. Противоречит
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
СП 63.13330.2018 П.10.3.19
А по правилам стержни воспринимающие поперечную силу надо либо приварить (равнопрочно), либо зацепить, либо вообще использовать заранее собранную фиговину (см. картинку). А просто связывать (проволокой или нитками или ещё чем), можно только поперечную арматуру не необходимую по расчёту - например, которая для прочности не нужна, но нужна чтобы верхняя сетка на чём-то держалась и по ней могли ходить строители. Хотя лучше и её понадёжнее заделывать. Ещё без проблем связывать можно продольную с продольной, которые идут по разным осям (в плитном фундаменте, например).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 32
Размер:	675.6 Кб
ID:	222731  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:15
1 | 1 #39
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А по правилам стержни воспринимающие поперечную силу надо либо приварить (равнопрочно), либо зацепить, либо вообще использовать заранее собранную фиговину (см. картинку). А просто связывать (проволокой или нитками или ещё чем), можно только поперечную арматуру не необходимую по расчёту - например, которая для прочности не нужна, но нужна чтобы верхняя сетка на чём-то держалась и по ней могли ходить строители. Хотя лучше и её понадёжнее заделывать.
Если этот вариант (связать) устраивает препода, то тогда можно. Я так понял он дал ему согласие на это. Если вам дать полностью эту работу, с учетом расчетов, то скорее всего вы ее завернете на соответствие норм)
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:16
| 1 #40
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Если этот вариант (связать) устраивает препода, то тогда можно. Я так понял он дал ему согласие на это.
А если он сделает правильно и обоснует, это сразу +1 в карму (в том числе возможность выпендриться на защите "моя поперечная арматура выполнена в соответствие с пунктом СП"). Да и просто средний уровень грамотности выпускников подрастёт.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:25
1 | #41
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А по правилам стержни воспринимающие поперечную силу надо либо приварить (равнопрочно)
равнопрочно чему?

----- добавлено через ~30 мин. -----
monro2908,
если вы считаете, что вам это не особо нужно, тогда хватит и того, что здесь сказано
а, если - нет, тогда все-таки как-то надо поглубже вникнуть в тему, для этого есть много литературы, выложенной здесь же
к примеру,
https://dwg.ru/dnl/7633

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 16:55.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 21:33
#42
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
авнопрочно чему?
Расчётной арматуре, очевидно. Или хотя бы её расчётной прочности. Если у меня стержень арматуры должно держать 100кН, то какой мне прок от его приварки с прочностью в 10 кН? Или от привязки проволокой с прочностью 1 кН?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 22:36
#43
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
либо вообще использовать заранее собранную фиговину (см. картинку)
а это (конструкция) к балкам не относится, это - продавливание, хотя природа - та же

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Расчётной арматуре, очевидно. Или хотя бы её расчётной прочности.
точечная/контактная сварка, во избежание пережога, при изготовлении плоских сварных каркасов, обеспечит это?, сомневаюсь
все-таки поперечная арматура балки не "висит", а ее положение фиксировано бетоном а площадки среза расположены под углом к продольной оси балки, а не перпендикулярно ей
"работает" не соединение поперечной с продольной, а сомо сечение поперечной
потом, в конце концов, это не колонна, где кроме восприятия среза, надо "удержать" сжатую продольную арматуру от выпучивания
проще - изначально задать вязаные пространственные каркасы (хомуты) и уйти от лишних вопросов (это автору тс)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 22:58.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:32
#44
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
точечная/контактная сварка, во избежание пережога, при изготовлении плоских сварных каркасов, обеспечит это?, сомневаюсь
Ну, это уже совсем тонкости ненужные студенту. А500С, например, хорошо сваривается. С ней проблем сварить равнопрочно быть не должно. Но для поперечной арматуры её берут не часто и надо смотреть что со свариваемостью у поперечной. Далее нужно выбрать материал и способ сварки. Это надо копать ГОСТ 14098-2014 и некоторые другие, но и там есть ответы не на все потенциальные вопросы
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
"работает" не соединение поперечной с продольной, а сомо сечение поперечной
Верно. Но работает на растяжение. А какая там длина анкеровки нужна, чтобы арматура работала на растяжение? И как без сварки или огиба обеспечить такую длину анкеровки?
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
это не колонна, где кроме восприятия среза, надо "удержать" сжатую продольную арматуру от выпучивания
Выпучивание в данном случае не при чём (хотя бывает поперечная нужна и для этого). Но тут, повторюсь, основная цель - обеспечить анкеровку поперечной арматуры. Если нарисовать наклонную трещину, то она может пересечь поперечную арматуру так, что с одной стороны от трещины останется всего несколько сантиметра продольной арматуры. Разве это анкеровка? Даже если там будет вязальная проволока.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 09:59
#45
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Даже если там будет вязальная проволока.
Вопрос возник, вязальныю проволоку закладывают в спецификацию?
и указывается ли она в ведомости деталей?

Последний раз редактировалось monro2908, 04.02.2020 в 10:04.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:17
#46
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


тля, не правильно! Арматуру на узде 2 не заштриховал!!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:21
#47
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ну, это уже совсем тонкости ненужные студенту. А500С, например, хорошо сваривается. С ней проблем сварить равнопрочно быть не должно.
тонкости ни тонкости - у тс заложены сварные каркасы, и он должен понимать как они готовятся
вопрос не о свариваемости, вопрос о пережоге, даже если - присутствует индекс "С"
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Верно. Но работает на растяжение.
разве? а случайно не на срез?) и разве анкеровка не обеспечивается периодикой в данном случае; для гладкой по любому - хомуты, или петли/лапки

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.02.2020 в 13:27.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:29
#48
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
а случайно не на срез?)
Срочно в школу ВУЗ. См. картинку.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и разве анкеровка не обеспечивается периодикой в данном случае
Срочно в ВУЗ (часть 2). См. СП по железобетону.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img-CoYyaN.png
Просмотров: 18
Размер:	6.2 Кб
ID:	222769  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:35
#49
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Срочно в ВУЗ (часть 2). См. СП по железобетону.
да, поймал)), слегка "переклинило" с работой бетона по площадке среза)
так что же с контактной сваркой и с "равнопрочностью" сечению? и анкеровкой за счет периодики?)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.02.2020 в 13:42.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 14:20
#50
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
так что же с контактной сваркой и с "равнопрочностью" сечению? и анкеровкой за счет периодики?)
Всё тоже самое:
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
См. СП по железобетону.
Цитата:
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства.
Далее идёт расчёт необходимой длины анкеровки
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 15:03
1 | #51
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:04.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирован ростверк?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05