Двойной каркас для п.п.стены 1го типа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2020, 19:18 #1
Двойной каркас для п.п.стены 1го типа?
AnnArch
 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13

Друзья,всем привет.Вопрос изжеванный в сети,но единого решения для него я не нашла.Итак,имеем пожарные отсеки с разным Ф (склад,производство и абк).Площадь отсека производства на пределе для 2 степени кат.В1.Прошу слезно,кто делал мет.каркас с сэндвичами и примыкающими к ним отсекам из тех же конструкций, покажите узел по п.п.стене.Надо ли городить двойной каркас,или обеспечить весь каркас 150 мин.?Как вы решили эту тему?Прошу примера!Очень- очень
Просмотров: 8013
 
Непрочитано 08.02.2020, 19:46
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Я ответ на подобный вопрос на сайте так и не получил https://forum.dwg.ru/showthread.php?...30#post1851230

1. Чистое решение - "двойной каркас"
2. Прикинуться дурачком обеспечив весь каркас R150. Скорее всего на 99%, что экспертиза и надзорные органы это пропустят.
3. Найти сертифицированный узел пересечения конструкциями противопожарной стены (я не нашел) или получить заключение организации имеющей на это право - типа ВНИИПО или пожпрной лаборатории и все равно придется обеспечить R150 конструкциям, пересекающим стену и поддерживающих эти конструкции.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.02.2020 в 20:05.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 16:25
#3
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Двойной каркас, т.е. свой каркас для каждого пожарного отсека. Иначе не обеспечивается требование "при обрушении части здания чтоб стена продолжала стоять". И стеновые сендвичи вы не найдёте с REI 150, будет только EI, а соответственно вы имеете риск не суметь ответить на замечание
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 17:33
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Двойной каркас, т.е. свой каркас для каждого пожарного отсека. Иначе не обеспечивается требование "при обрушении части здания чтоб стена продолжала стоять"
Если общий каркас будет R150, то и обрушения не будет.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.02.2020 в 17:41.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 11:30
#5
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 98


вопрос опирания каркаса R150. Если обеспечить устойчивость несущих металлоконструкций независимо от конструкций примыкающих цехов, то проблема решена.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:22
#6
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если общий каркас будет R150, то и обрушения не будет.
Т.е. весь металл здания защищать до R150 В здании, площадь которого выходит за пределы пожарного отсека? За что вы так этого заказчика ненавидите?
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:36
#7
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Запросите у любого производителя панелей пожарный сертификат на панели и заключение на испытание противопожарной стены REI 150. Выкладываю для панелей Теплант
Вложения
Тип файла: pdf Заключение.pdf (2.07 Мб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf Пожарный сертификат ПСБ 80-250 Universal, ПСБ 50, 60, 80 Concept.pdf (322.1 Кб, 200 просмотров)
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 18:42
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
апросите у любого производителя панелей пожарный сертификат на панел
Дело не в панелях, а в узлах прохода конструкций (балок, ферм и пр.) через панели. Огнестойкость узлов прохода должна соответствовать огнестойкости стены.
Может у Вас есть сертифицированные узлы прохода или возможность проконсультироваться с компетентными товарищами и получить заключение? Если есть - цены Вашим панелям не будет - буду применять на всех объектах.

Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Т.е. весь металл здания защищать до R150
А как иначе? Защитить балку, которая проходит через стену, потом колонну, на которую опирается балка, прогоны и связи, которые обеспечивают устойчивость этой балки и колонны.....
Не хотите - ставьте отдельный каркас стены R150 и отдельные каркасы цеха и АБК.

Типовые противопожарные стены крепятся одновременно к стойкам каркасов каждого отсека, чтобы при обрушении сгоревшего с одной стороны, стена держалась за оставшийся с другой стороны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0010.jpg
Просмотров: 418
Размер:	302.5 Кб
ID:	223050  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0056.jpg
Просмотров: 417
Размер:	341.1 Кб
ID:	223051  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.02.2020 в 18:51.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 18:51
| 1 #9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Мы ставим отдельно стоящую стенку. Иногда монолит с пилястрами.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 11:50
#10
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Дело не в панелях
Конечно, пожарное испытание на REI 150 проходит КОНСТРУКЦИЯ стены. Узлы отдельно не сертифицируются.

Я сейчас работаю в компании-дилере завода Теплант, а раньше работала проектировщиком и лично занималась проектированием логистических центров из нескольких пожарных отсеков. Мы не проходили несущими конструкциями через панели, но и к фахверку панели с двух сторон не крепили. Прикладываю пример примыкания двух пожарных отсеков и АБК (снизу).

Ну и из сэндвич-панелей сейчас строят десятки подобных зданий ежегодно, очень многие проектировщики применяют подобную схему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 370
Размер:	290.7 Кб
ID:	223068  
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 16:48
| 1 #11
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Выкладываю для панелей Теплант
Не проходят они для стен. Нет показателя R. Я уж думал, что то новенькое появилось
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 17:12
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Конечно, пожарное испытание на REI 150 проходит КОНСТРУКЦИЯ стены. Узлы отдельно не сертифицируются.
Узлы сертифицируются совместно со стеной. Это всем известно. Хотя, наверное, могут сертифицироваться и узлы - те же пожарные клапаны. Кстати узлы прохода коммуникаций у Вас сертифицированы?
Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
но и к фахверку панели с двух сторон не крепили
В этом случае каркас, к которому крепятся панели должен быть R150.
Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Прикладываю пример примыкания двух пожарных отсеков и АБК (снизу).
Зачем Вы нам как назойливую рекламу показываете стандартное решения, которые и так все знают?
Лучше бы разрешили наши сомнения - выяснили бы у своих - можно ли разделять противопожарной стеной на отсеки здание на общем каркасе.
Ладно АБК, но например, лестничная клетка в своем каркасе на парных колоннах выглядит странно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Не проходят они для стен. Нет показателя R
Проходят, если обеспечена R конструкций, к которым они крепятся.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.02.2020 в 17:27.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 10:39
#13
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В этом случае каркас, к которому крепятся панели должен быть R150.
И не должен быть связан с другими несущими незащищёнными конструкциями здания. Т.к. при воздействии огня через 15 минут незащищённая конструкция начнёт деформироваться и потянет за собой все эти фахверки вместе со "стеной"
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Проходят, если обеспечена R конструкций, к которым они крепятся.
Возможно, но надо защитить до 150 минут все фахверки, выполнить их без малейшей привязки к несущим конструкциям здания и в случае замечаний экспертизы бодаться с ними до посинения)))) Ведь кровельные панели классифицируют почему то по R, а стеновые нет. Ааааа... Еще если будет необходимость поднимать всю эту "стену" выше кровли со всеми мостиками холода, и за стены...Но в принципе я согласен, просто головняка и риска больше (для проектировщика), чем кирпичную стену сделать на фундаменте

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Конечно, пожарное испытание на REI 150 проходит КОНСТРУКЦИЯ стены
И где ж спрятаны эти таинственные испытания?))) Вы выложили только сертификаты и заключения на EI панелей
АрхитекторМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 13:24
#14
AnnArch


 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13


ох ребятушки!был пожарник у нас.Сказал золотые слова:разрыв,рассечка,завеса. В моем случае необходимо устройство дренчерной завесы на всю длину примыкания.Стену сделать невозможно,ибо фундаменты уже сотворены,да и стена на 30м.высотой...или весь!каркас уделывать на 150минут.А каркас 330х60мх30м высоты.Это знаете ли...кхм .Расстояние мы обеспечить по технологии не можем.Так что на 150 на 150 завеса нам нужна опять) Спасибо всем!
AnnArch вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 16:33
#15
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
И где ж спрятаны эти таинственные испытания?))) Вы выложили только сертификаты и заключения на EI панелей
Внимательно прочитайте. В заключении есть ссылка на натурные испытания, а в сертификате есть про "загадочное для Вас" REI.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Ведь кровельные панели классифицируют почему то по R, а стеновые нет.
Кровельные панели имеют характеристику R - несущую способность, а стеновые - нет.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Зачем Вы нам как назойливую рекламу показываете стандартное решения, которые и так все знают?
Потому что это грамотное решение, многократно прошедшее госэкспертизу, и примененное на практике. И кстати, не такое уж очевидное для многих юных проектировщиков.

В чем моя назойливость? В том, что указала производителя панелей? Здесь не та аудитория, чтобы искать потенциальных покупателей

Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 13.02.2020 в 16:41.
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 16:41
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
согласен, просто головняка и риска больше (для проектировщика), чем кирпичную стену сделать на фундаменте
А я не согласен. Кирпичную нераскрепленную стену на своем фундаменте - мороки не меньше - те же пилястры или консольные стойки фахверка.
Цитата:
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
или весь!каркас уделывать на 150минут
А почему бы и нет? Есть тонкослойные штукатурки (практически та же окраска), которые сертифицированы как конструктивная защита.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 16:43
#17
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Лучше бы разрешили наши сомнения - выяснили бы у своих - можно ли разделять противопожарной стеной на отсеки здание на общем каркасе.
Это интересный вопрос. Я лично думаю, что нет. На досуге обязательно покопаюсь в нормативах.
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 16:50
#18
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А почему бы и нет? Есть тонкослойные штукатурки (практически та же окраска), которые сертифицированы как конструктивная защита.
Ну разве что стройка в 2 раза дороже станет, а так ничего
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А я не согласен. Кирпичную нераскрепленную стену на своем фундаменте - мороки не меньше - те же пилястры или консольные стойки фахверка.
А что в пилястрах такого страшного?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Внимательно прочитайте. В заключении есть ссылка на натурные испытания, а в сертификате есть про "загадочное для Вас" REI.
В заключении нашёл, сорри. В сертификате вроде нет
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 17:02
#19
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
В сертификате вроде нет
Коллега, ну извините, если я опять очевидные вещи пишу, действие сертификата распространяется только на панели, но в нем также дана ссылка на приложенный протокол пожарных испытаний, в котором подтверждается, что в совокупности с несущим жб или защищенным до предела R 150 металлическим каркасом конструкция стены из сэндвич-панелей обладает характеристикой REI 150. Каркас - Ваш, котлеты панели наши

Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 13.02.2020 в 17:23.
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 18:33
#20
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Узлы крепления сэндвич панелей очень даже испытываются - см. заключение у металлпрофиля. Ростовская экспертиза, например, очень любит заключения на узлы смотреть и с проектными решениями сравнивать.
__________________
Archicad, Smath, VBA

Последний раз редактировалось Brandashmыg, 13.02.2020 в 18:39.
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 19:05
#21
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Узлы крепления сэндвич панелей очень даже испытываются - см. заключение у металлпрофиля. Ростовская экспертиза, например, очень любит заключения на узлы смотреть и с проектными решениями сравнивать.
Спасибо, посмотрела, да, заключение на панели Термакс намного красивее нашего оформлено Надеюсь при оформлении нового заключения техотдел нашего завода тоже немного напряжется и приложит типовые узлы. На самом деле, КМК, принципиального отличия в этих заключениях нет, в нашем заключении просто текстом написано, что зазоры в панелях заделываются минватой и закрываются стальным нащельником. Узлы, как я ранее написала ОТДЕЛЬНО не сертифицируются, тем более, ранее коллега задавал вопрос, есть ли у нас сертификат на узлы прохода несущих конструкций сквозь стену. У нас есть только типовые узлы для противопожарных стен, если их требует экспертиза, то мы их официально оформляем приложением к заключению. Ну пока вот так
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 21:41
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Это интересный вопрос. Я лично думаю, что нет. На досуге обязательно покопаюсь в нормативах.
По сути это и есть вопрос темы. Копаться в нормативах, думаю бесполезно.
А почему стальные трубы могут пересекать противопожарную стену, а стальные балки - нет?

Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
действие сертификата распространяется только на панели...Каркас - Ваш, котлеты панели наши
Вы бы хоть сами прочитали, что выкладываете (выдержка вр вложении).
Вот нужно подобное заключение на узлы прохода конструкций.

Ну ладно - противопожарные отсеки. А, повторюсь - лестничные клетки на парных колоннах никто не делает. ???

Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Ну разве что стройка в 2 раза дороже станет, а так ничего
Подтвердите цифрами. Кстати ТС наверняка придется предусматривать огнезащиту каркаса R90

Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
А что в пилястрах такого страшного?
Представьте два каркаса высотой 30м (или хотя бы 10м) с шагом колонн 6 м и между ними свободно стоящая кирпичная стена с пилястрами на своем фундаменте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заключение.png
Просмотров: 102
Размер:	384.8 Кб
ID:	223107  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.02.2020 в 22:15.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 23:51
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А почему стальные трубы могут пересекать противопожарную стену, а стальные балки - нет?
Если Вы имеете в виду коммуникации, то эти стальные трубы ненесущие и на работу каркаса никак не влияют. Плюс еще всякие противопожарные мероприятия - огнезадерживающие клапаны, например.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 10:52
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если Вы имеете в виду коммуникации, то эти стальные трубы ненесущие и на работу каркаса никак не влияют.
А защищенная по R балка балка влияет?
Или может зря сыр-бор затеяли? Заделать место прохода негорючим материалом (той же) минватой и нет проблем.
Доморощенные пожарники причастные к разработке разделов ПБ ничего толкового сказать не могут.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.02.2020 в 11:18.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 11:21
#25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А защищенная по R балка балка влияет?
Если защищена только балка без остального каркаса, то она разрушится почти одновременно с ним (гораздо быстрее положенных 150 минут).
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Заделать место прохода негорючим материалом (той же) минватой и нет проблем.
Раньше иногда так делали, и экспертизы пропускали, что интересно. Не замечали, наверное. Но рекомендовать такое не могу.
Offtop: Обсуждение вернулось к исходной точке - вменяемых решений, кроме двойного каркаса, не видно
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 13:03
#26
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Ну мы на одном промобъекте делали узлы прохода связей через противопожарную перегородку. Начертить-то не сложно, сложно потом аккуратно закрыть эти отверстия листом, особенно если перегородка 500 метров в длину.

Проход же несущих элементов (балок, ферм) из одного пожарного отсека в другой меня смущает тем, что под воздействием огня могут произойти деформации этих конструкций и нарушится герметичность узлов в местах их прохода. Характеристика R 150 гарантирует только потерю несущей способности конструкции не ранее, чем через 150 минут и больше ничего.
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 13:05
1 | #27
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Подтвердите цифрами
Ну вот сейчас всё брошу, и буду считать чужой проект. Я не пойму вы сомневаетесь, что каркас с огнезащитой будет дороже чем без?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Представьте два каркаса высотой 30м (или хотя бы 10м) с шагом колонн 6 м и между ними свободно стоящая кирпичная стена с пилястрами на своем фундаменте
Высотой 30 метров я и перегородку из сендвич панелей по фахверкам (не перевязанным с основным каркасом) не представляю. В таких случаях надо действительно подключать пожарных к проектированию (кстати это очень правильно, потому как на моём опыте раздел проекта ПБ делают все, от архитектора до инженеров связи и ВК, но только не пожарный , хотя должен он). Потому что очень нестандартное решения. Насколько я понимаю из поста автора, пожарный подтвердил моё предположение по раздельному каркасу (или весь каркас до 150) и по причине того, что ни каменную стену, ни каркасную самонесущую на такую высоту не сделаешь, предложил дренчерную завесу. Или я что-то неправильно понял?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Раньше иногда так делали, и экспертизы пропускали, что интересно. Не замечали, наверное. Но рекомендовать такое не могу.
Моё личное впечатление, что с 2010 по 2015 год экспертиза в России сделала такой стремительный рывок, что рисковать не стоит)))

Последний раз редактировалось АрхитекторМ, 14.02.2020 в 13:14.
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 13:50
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Ну мы на одном промобъекте делали узлы прохода связей через противопожарную перегородку. Начертить-то не сложно, сложно потом аккуратно закрыть эти отверстия листом, особенно если перегородка 500 метров в длину.
Вы опять не о том. Дело не том как начертить или закрыть, а в том, чтобы утвердиться, что это правильно и соответствует нормам.
Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Проход же несущих элементов (балок, ферм) из одного пожарного отсека в другой меня смущает тем
Связь - тоже несущая конструкция.
Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Проход же несущих элементов (балок, ферм) из одного пожарного отсека в другой меня смущает тем, что под воздействием огня могут произойти деформации этих конструкций
Если балка пересекает стену у опоры, то никаких заметных деформаций в этом месте не будет.

Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Я не пойму вы сомневаетесь, что каркас с огнезащитой будет дороже чем без?
Вы невнимательно читаете. Во-первых будет огнезащита каркасов, не связанных со стеной до R90.
По вашему кирпичная стена с пилятрами (контрфорсами), выступающими на 2-3м и выкрутасы конструкций вокруг них, отдельные фундаменты под эту стену ничего не строят?
Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Высотой 30 метров я и перегородку из сендвич панелей по фахверкам (не перевязанным с основным каркасом) не представляю.
А кирпичную стену не связанную с каркасом проедставляете?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 14:09
#29
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Связь - тоже несущая конструкция.
Ну да. Только речь о перегородке 1 типа, где связи выступали "на улицу" со стороны, обратной пожароопасному отсеку.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Дело не том как начертить или закрыть, а в том, чтобы утвердиться, что это правильно и соответствует нормам.
То есть Вы полагаете, что производители панелей должны разработать и сертифицировать некий пожаробезопасный узел прохода несущих конструкций соответствующий любым вариантам несущего каркаса?
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 16:34
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Ну да. Только речь о перегородке 1 типа, где связи выступали "на улицу" со стороны, обратной пожароопасному отсеку.
Это без разницы.
Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
То есть Вы полагаете, что производители панелей должны разработать и сертифицировать
Без разницы, кто. Это применяется повсеместно. Может ничего и разрабатывать не надо, а получить квалифицированное заключение. Но если это сделают производители для своих панелей, то это будет для них большим плюсом и они смогут получить определенный куш, хотя бы в первое время.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 17:50
#31
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А кирпичную стену не связанную с каркасом проедставляете?
Не представляю.. Только вы в моём посте процитировали только ту часть которая вам была удобна)))) Повторяю
Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
В таких случаях надо действительно подключать пожарных к проектированию (кстати это очень правильно, потому как на моём опыте раздел проекта ПБ делают все, от архитектора до инженеров связи и ВК, но только не пожарный , хотя должен он). Потому что очень нестандартное решения. Насколько я понимаю из поста автора, пожарный подтвердил моё предположение по раздельному каркасу (или весь каркас до 150) и по причине того, что ни каменную стену, ни каркасную самонесущую на такую высоту не сделаешь, предложил дренчерную завесу. Или я что-то неправильно понял?
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 20:58
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Не представляю.. Только вы в моём посте процитировали только ту часть которая вам была удобна
Без всякой задней мысли. Прошу извинить за повтор.
Я хотел донести мысль, что незакрепленная к каркасу здания "кирпичная стена на фундаменте" (да и не кирпичная тоже) не так проста в исполнении.

Чтобы не повышать огнестойкость каркаса до R стены, надо стену крепить одновременно к каркасам обоих отсеков и таким образом, чтобы при обрушении одного отсека сохранялась целостность стены. Каркасы само собой должны быть независимыми.
Прошу поделиться подобными решениями, у кого они есть - желательно сертифицированными

В серии 1.430.9-7.94 стена с огнестойкостью 2,5 ч. крепится легкоплавкими изделиям к каркасам обоих отсеков, что обеспечивает целостность одного из них при обрушении другого. По крайней мере так там написано. Но серия, похоже, не действующая и с огнестойкостью 2,5 ч. ориентирована на легкобетонные панели.

ТС посоветую как вариант принять R150 для каркаса меньшего по размерам отсека и для примыкающих пролетов, которые можно предохранить от обрушения. Стену запроектировать из сэндвичей.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.02.2020 в 23:36.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 17:10
#33
AnnArch


 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13


Вот ребята братцы схему накидала существующей ситуации проекта.Мой проект под цифрами 1 и 2.Заказчик подогнал его под СТУ и объединил в 1н пож.отсек.На схеме пишу,что прописано в сту.Никак не соображу располовинивание EI150 и EI45.Что я этим обеспечу?Хотя 2й объект явно надо разгораживать стеной.Но фундаменты залиты.И разгораживать уже никто ничего не собирается.Я на руках имею чахлый проект,в котором вообще про стены 1го типа умалчивается,и в проекте они разработаны не были и не учтены полностью.Кроме как проставлением на чертеже надписи реи150 и указанием состава стены из газоблоков толщ.200мм. на высоту 30 м.!!! с креплением(или нет,не ясно) к каркасу.Каркас реи90.У меня ясно дело подвисла рабочка,у металистов с кжешниками тоже.Что делать не ясно.Сегодня обсуждали тему на приведение всего каркаса к 150 минутам.Пока додумались только до этого 3й объект по сту ясно прописан отгораживать стеной,но не ясно как ее исполнить технически.Завтра буду узнавать насколько близко и выполнены ли фундаменты 3го объекта.Спасибо вам всем за дискуссию.Очень надеюсь на продолжение беседы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СХЕМА ОТСЕКОВ.jpg
Просмотров: 109
Размер:	154.8 Кб
ID:	223261  
AnnArch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Двойной каркас для п.п.стены 1го типа?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Передача сил торможения крана с подкрановой консоли на связевой блок (серия шифр 11-2537КМ каркас типа "Канск"). ZVV Металлические конструкции 3 25.06.2014 12:33
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Изменение типа расчетной схемы konotop SCAD 4 10.01.2013 00:51