| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Решение по замене балконной плиты в сталинском кирпичном доме
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 9630
|
|
||||
Технолог Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Сообщений: 75
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Есть требования к внешнему виду?
Многое зависит от теперешнего технического состояния. Думаю иногда проще выполнить заново. Есть вариант с устройством П- образной рамы по периметру, с заделкой в стену. При этом надёжнее делать не чистую консоль, а подвесить свободный край у боковых сторон балкона затяжкой под 45 град, к стене, в плоскости бокового ограждения. |
|||
![]() |
|
||||
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Рекомендую по наружной грани стены под швеллер установить опорный уголок от смятия кладки. На краю швеллера внутри заделки установить уголок для анкеровки швеллера в стене. Выступающие концы балок я бы срезал под углом 60 градусов, всегда так делаем для эстетики. Плиту можно применить заводского изготовления без обрамления швеллерами, просто с закладными под ограждение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Не понятно, по какой причине срезаете существующие стальные консоли. Вы установили их недопустимую коррозию? В бетоне они могли вполне сносно сохраниться. Гораздо проще было бы постараться сохранить существующие стальные консоли и просто выполнить по ним новую ж/б монолитную плиту.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
подкос бы не помешал, конечно... чтобы не портить внешний вид, сделать его вверх, в пределах ограждения, как v.psk предлагал.
еще лучше поставить стойки по наружному краю балкона на всю высоту здания, но это архитектурно обыгрывать надо )) нарисованное решение, может быть, и рабочее, но нет абсолоютной уверенности, что балки не повернутся в заделках, что приведет к прогибу. Нужно сделать один балкон и испытать. |
|||
![]() |
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
Видел как в разных городах меняют такие развалины.
Два швеллера пропускают в комнату и на свободных концах швеллеров делают балконную плиту. За одно и пол в комнате становиться намного ровнее.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
А кладку при таком решении не сменает?
Не понятно как будет нагнетаться бетон в пустоты, а потом еще и вибрироваться. Просто бетон класса В20? Потом получите то же самое. Нужно установить марку бетона по морозостойкости и водопроницаемости. Минимум W6, F150. А лучше F200. Не совсем понятно, что мешает консоли "повернуться" при вашем решении. Вернее - что ее анкерит в стене?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 12.04.2020 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
----- добавлено через ~2 мин. ----- - только шпилька насквозь, остальное от лукавого либо не как для себя. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Тогда о чем вопрос выше? Сомнение в анкеровке? Это детали уже....с хорошим запасом можно и на химию.
Срубить безусловно проще, вопрос как восстановить. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... причем это можно воспринимать как доп. страховочное мероприятие к основному решению. Тут уязвимое место - кладка, но ведь в сталинских домах стены толстые. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
eilukha, да я бы и сам скорее всего выбрал вариант с пятками и шпильками насквозь, если стена не метр толщиной, об этом и написал в посте 11, о выполнении узла не спорю, это технический вопрос.... сомнения в анкеровке или в чем? Коррозия ... Ну это неочевидно для затяжки, она растянута, можно сделать из кругляка (арматуры а240) .
Такое решение приходилось применять, но не на таких типах балконов(была обычная консоль, без ребер, как у тс) ----- добавлено через ~2 мин. ----- .. а я не увидел... Балки сгниют? Конечно сгниют когда то... |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Если встретятся дурной проектировщик и рукожопый исполнитель, то да. Сгниют.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Снаружи может ещё красить будут, а вот поверхности примыкающие к монолитному бетону погниют. С арматурой сравнивать не надо, т. к. её бетон охватывает со всех сторон и подвижки на контакте бетон-сталь невозможны. Тут подвижки возможны (от перепадов температуры и нагрузок), соответственно неограниченный доступ воздуха и воды после каждого дождя, соответственно погниют. Причём этого даже видно не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
Посмотрите Мальганова, там есть способы ремонта и усиления плит балконов. Не понятна причина такого решения (полный демонтаж) Результаты расчета и обследования плит, а особенно консолей подтверждают необходимость такого решения? Вам известно конструктивное решение консолей (жесткая прокатная арматура или это ж.б консольные балки с обычным армированием, или это прокатный профиль, оштукатуренный по сетке)?На первый взгляд все очень даже и неплохо - даже сквозного разрушения бетона нет... А ведь даже существующую консольную балку можно усилить постановкой тяжа заанкеровав его в стену - усилия ведь в заделке упадут?!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Похоже консоли выполнены из обетонированных двутавров или швеллеров.
Работать штучно. Вырубить слабый бетон, полностью оголить консоль и по месту в зависимости от состояния консолей, арматуры и кладки принять решение. Если стальные консоли нормальные - может просто заменить плиту забетонировав ее вместе с консолями. Если все плохо - вырубить плиту и демонтировать консоли и восстановить по новой сохранив первоначальную схему. Возможны варианты. Например со сборными плитами, а может даже и консолями. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.04.2020 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
что же, теперь, металл на улице не применять? Понятно что все в курсе, но напишу: при карбонизации зс бетона на поверхности арматуры начинают образовываться продукты коррозии, которые раскалывают бетонную матрицу, еще более облегчая доступ агрессивных компонентов среды. Не сказал бы, что сохранность арматуры в железобетоне будет обеспечена заведомо лучше, чем сохранность стальной балки с антикор. обработкой, тем более если эти слои защитить от повреждений при монтаже |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Интересно, что eilukha скажет на счет коррозии фундаментных болтов, шпор и другого хозяйства, торчащего из фундаментов?
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Кстати, будет нелишним остеклить балконы и выполнить ограждение так, чтобы исключить замачивание балконных плит. На плитах не забыть предусмотреть слезники |
|||
![]() |
|
||||
Время от времени попадаются такие задания, от 100+-летних домов до кирпичных хрущевок/брежневок. Нормального решения сохранить/восстановить внешний вид не нашел. Изначально плита (и консоли наверное тоже) защемлены в кладке, повторить невозможно если только по вертикали не разобрать стену и заложить все заново. Кажущиеся варианты с пропусканием балок внутрь здания имеют несколько противопоказаний - во первых мостик холода, во вторых плита бетонного перекрытия не позволяет такое сделать физически.
Вариантов изменяющих внешний вид вагон - срезать плиты и сделать французские балконы (так грубо как заложить вниз дверного проема совсем не требуется), поставить стойки, использовать оттяжки, поставить подкосы итд. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Если балконная плита (или консоли) защемлена в стене и стена в нормальном состоянии, то как вариант - вырубить существующее и восстановить в их габаритах новое.
Можно также новой балконной плитой примкнуть к плите перекрытия с перфорацией заполненной утеплителем (аналогично стандартному решению в современных монолитных домах). |
|||
![]() |
|
||||
А как защемить? Там плечо большое и полумеры не проходят, да и качество исторической кладки и так не очень (даже 100-летняя царских "ударных строек") и со временем лучше не стала. Так и нормально дополнительно заанкерить не решение. Я открыл эту тему чтобы увидеть что-то чему научиться, пока пусто.
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
А на сколько нужно обетонировать опоры ЛЭП, трубопроводов и других железяк, чтобы они не
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Защемить можно довольно надежно, установив два опорных элемента по краям рычага.
Тут на вопросы тс то не ответили, .... А что, это редкое исключение, когда в теме / вопросе нет чего-то полезного? Научите вы чему-нибудь, я бы тоже поучился. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
И балки балкона то же над поверхностью земли. Вас это не смущает?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да он вопросы особо и не задал. В проекте есть ряд принципиальных упущений. Автору темы на некоторые указали, задали вопросы. Если бы автор темы принял участие в обсуждении, то можно было много полезного подсказать. ----- добавлено через ~12 мин. ----- На фото видно, что их там нет. Посмотрите внимательнее правее и вверх.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 12.04.2020 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Я то не конструктор но обсуждать такие случаи с ними приходится довольно часто и надо уметь что-то сказать и свое мнение отстаивать. Вроде тут на dnl откопал прекрасную книгу про (исторические) балконы и хотя бы понял как они устроены, но оттуда и уверенность что к восстановлению такая конструкция не подходит. На объекте при демонтаже стары сгнивших балок оказалось что в кладке стены есть довольно мощное армирование к которому эти балки также прикреплены не только защемлены (ударная стройка 1913 года, квартал с 6-этажными домами построили за полгода). Также к этому армированию анкерили деревянные балки перекрытий.
Вариант ТС не рассматриваю, на глаз держаться будет но так делать не надо. Но там главная конструкция консоли а не плита (пол балкона). А их вроде в расчет вообще не брали. На объект рядом с моим ранее приезжали мужики из лаборатории с какими-то ультразвуковыми приборами и делали детальное обследование металлических конструкций. Но там балконы другой конструкции. Но это дорогое удовольствие, убрать балконы сильно дешевле будет обследования. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Так же, как было первоначально защемлено. Кладку, при необходимости по возможности восстановить. Если проблемно - поставить в известность Заказчика.
Обычно к каждому случаю приходится подходить индивидуально. Цитата:
Вскрытие покажет. Фото не того качества, чтобы однозначно сказать. Я внимательно посмотрел и мне кажется, что вижу балки и правее и левее. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ссылки уже нет - Архитектура и конструкция балконов (Чернышева, Туполев, Рубинштейн, под руководством Кузнецова, Москва 1938).
Изначально клали стену, поставили плиту и продолжали класть сверху, про анкеровку ничего не известно. Если теперь выковыривать старый бетон и там засунуть/залить новую плиту, эффект будет другим. Или не будет? Стена обычно 55-65 см, опора плиты 30 см макс. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
ОФТОП. Часто такими приборами только пугают Заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тут.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Есть различные варианты.
Во вложении стандартная балконная плита кирпичного (крупноблочного) дома с расчетной схемой и вариант замены разрушенной плиты крупнопанельного 5-этажного дома сер. 1-464А. У панели разрушен бетон, прокорродирована нижняя арматура и крайние стержни верхней арматуры |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38
|
Помню поднимал тему по такому же узлу, правда делал лестницу. Основной вопрос - как бетонировать? Нарисовать то дело нехитрое. Может стоит вскрыть балки и посмотреть состояние, думаю там как раз швеллера. Как вариант рассмотреть вопрос с подкосами и подвесами. Не думаю, что там будет большой вес. На фото страница из учебника Шерешевского. В одной хрущевке встречал такой подвес. Лет 30 стоит не шолохнется и ещё простоит не шелохнется. Так что за коррозию думать не стоит. Посчитать только анкера, может даже сквозные, как вариант.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Тоже думал, как уложить бетон в полость с двутавром. Приходит в голову только одно - вручную пропихивать с использованием каких-либо вспомогательных приспособлений. Уплотнение - штыкованием.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38
|
По всякому думали. Бетон хоть и густой, но ползти будет. Геморроя куча да и балки как то нужно фиксировать в проектном положении. До нас отказались 5 подрядчиков делать. Мы то же сказали, что такой узел делать не будем, но предложили варианты на стойках. Нам было проще, у нас лестница и промзона. Я рассматривал вариант отверстия в размер тавра, и вставить его впритирку, что бы защемить в отверстии, но это в плане бреда) а так ещё нужно исполнителей найти, не все ещё пойдут, возни много денег мало.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Я же писал ранее.
Чем не угодил вариант с опорными элементами?, с двух сторон (или как минимум со стороны балкона), чтобы распределить локальные напряжения, да и заполнение оставшейся полости будет скорее конструктивным.. |
|||
![]() |
|
||||
Таких на моей практике пока не встречалось, только кирпичные разных эпох. Был пару лет назад дом 1957 года постройки, одна плита даже отломалась от стены и повисла на остатках арматуры, по другим это было только вопрос времени. Пока у меня проблем с бетоном особых нет, можно и замазать если очень надо. А вот от арматуры обычно только пыль осталась.
При задаче плиту/балки защемить пока нормального решения не встречал, даже больше, вообще работоспособного решения (глубина в стене обычно до 30 см но бывает и 20 см а вылет плиты за стену до 1 метра). Может быть каким-то расширяющимся бетоном? Кто что посоветует? Можете дать хоть ссылки на методы виброуплотнения горизонтальных конструкций без доступа по вертикали? |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Например, в моем случае у существующей плиты в результате заводского брака верхняя сетка была смещена вниз на ~ 2см, в результате чего рабочая высота сечения и соответственно несущая способность уменьшилась на ~ 30% и разрушение нижнего защитного слоя вдвойне опасно. Цитата:
Про подкосы уже говорили. Но там растянутый элемент тоже надо заанкерить. Цитата:
Вообще, установка балок и консолей в гнезда, оставляемые в кладке - это стандартное решение и за время моей практики у исполнителей вопросов не возникало. Можно поставить опалубку оставив сверху-сбоку зазор для подачи бетона, чтобы верх бетона был несколько выше гнезда, потом верхнюю часть опалубки прижать к стене, выдавливая излишки бетона, либо срезать лишний бетон, когда он затвердеет. Если плита лежит на консоли, то верх гнезда можно забетонировать вместе с плитой. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.04.2020 в 13:08. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Помогите подобрать конструктивное решение для анкера балконной плиты. | Ribk | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.03.2018 10:49 |
Величина анкеровки арматуры балконной плиты | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2013 10:16 |
Расчет балконной плиты | Jax | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.06.2008 12:48 |
Утепление балконной плиты | Oleg_S | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.12.2006 15:14 |