Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?

Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2020, 15:34 #1
Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Pochet
 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18

Добрый день! Проблема в следующем.
Имеется монолитное ж.б безбалочное перекрытие с консольными вылетами - балконными плитами.
Предполагаем, что при производстве работ были нарушены требования СП 70.13330.
В настоящее время наблюдаются дефекты:
- обнажение арматуры в нижней части плиты;
- отсутствие защитного слоя бетона в нижней части плиты;
- бетон рыхлой структуры;
- пустоты;
- сквозная трещина в опорной зоне консольного вылета (вдоль всей плиты!);
- прогиб консоли только от собственного веса ~ 15 см.
Дефекты наблюдаются на балконных плитах одной захватки. Работы выполнялись в зимнее время. Скорее всего и опалубка не была очищена должным образом от снега и пр., и бетон уложен некачественно.
Вопрос в том, что с этим делать ?
Как-то демонтировать, но КАК? Как обеспечить связь старого и нового бетона ? Если делать по принципу устройства рабочего шва бетонирования (расчетом естественно проверить), то как в существующий бетон поставить поперечку? Которая должна стоять с обоих сторон шва ?
Если демонтировать, то какую площадь плиты ?
Честно говоря не представляю.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста путь решения проблемы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 410
Размер:	66.4 Кб
ID:	224250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото.jpg
Просмотров: 546
Размер:	63.1 Кб
ID:	224251  

Просмотров: 8924
 
Непрочитано 19.03.2020, 15:58
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Отбить бетон до термовкладышей. Продублировать поврежденную арматуру. Поперечку в ребре выполнить заново, в зоне рабочего шва выполнить опорную балку ( вдоль перфорации). Возможное решение - снизить вылет консоли.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:05
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Отбить бетон до термовкладышей.
может быть лучше подальше, на длину нахлёста ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:08
#4
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


На заднем плане фото, как будто выпуски пилонов увели, все кривые
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:09
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Tyhig, по логике они итак должны уходить в тело плиты на величину нахлеста (перехлеста), или дальше, ещё и закрывая эпюры армирования верхнего волокна в зоне пилонов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:12
#6
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Tyhig, по логике они итак должны уходить в тело плиты на величину нахлеста (перехлеста), или дальше, ещё и закрывая эпюры армирования верхнего волокна в зоне пилонов.
Он наверно имел в виду, что не очень хорошо устраивать рабочий шов на консоли.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:22
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
должны
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Он наверно имел в виду, что не очень хорошо устраивать рабочий шов на консоли.
Имел в виду что сказал.
Рабочий шов тоже плохо.
Там арматура то есть ? Или нет ? Какая длина нахлёста у строителей была ? Чем докажете ? Зуб даёте ? Должны , да не должны...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:31
#8
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


А то раньше было так:
СНиП 3.03.01-87
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен.

но в СП 70 убрали
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 16:53
| 1 #9
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Это как-бы и не совсем рабочий шов получается....
Рабочий шов - это технологический шов, устраиваемый при бетонировании. А тут уже все забетонировано )

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Он наверно имел в виду, что не очень хорошо устраивать рабочий шов на консоли.
Меня тоже это смущает.
Куда-то пропало мое сообщение, эх

----- добавлено через ~5 мин. -----
v.psk, спасибо за отклик!
Меня, честно говоря, смущало то, что "рабочий шов" при таком способе располагается по сути в зоне наибольших Q (да и М тоже).
Бетона в таком шве никак не будет - не обеспечить совместную работу старого и нового бетона. Точнее полагаться на это совсем не стоит.
То есть будет работать только арматура. Продольная на срез, как нагель. Но помимо этого там еще ведь несущая способность защитного слоя бетона на отрыв проверяется.
И даже конструктивно должна стоять поперечка с обоих сторон шва, для "уменьшения изгибных деформаций нагеля".
Или при подведении балки снизу (в месте расположения шва), эти изгибные деформации нагеля исключаются?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Думала перенести шов за грань опоры, но не хочется как-то долбить такую площадь плиты. И непонятно, как в таком случае поперечную арматуру поставить у шва со стороны "старого" бетона.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.jpg
Просмотров: 112
Размер:	36.9 Кб
ID:	224257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.jpg
Просмотров: 129
Размер:	46.3 Кб
ID:	224258  

Последний раз редактировалось Pochet, 19.03.2020 в 17:00.
Pochet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:14
#10
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Вариант расположения шва
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РШ момент к2.jpg
Просмотров: 191
Размер:	123.7 Кб
ID:	224259  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РШ поп сила к2.jpg
Просмотров: 145
Размер:	145.8 Кб
ID:	224260  
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 17:25
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


О, волшебные отверстия. Может проще здание снести ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:26
#12
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
О, волшебные отверстия. Может проще здание снести
из-за отверстий )))? слишком радикально
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 17:47
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


А вариант с балкой не понравился?
Это не отверстия, это вырезана плита в опорной зоне пилонов....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:59
#14
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А вариант с балкой не понравился?
Ну почему не понравился. Рассматриваю все предложения ).
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это не отверстия, это вырезана плита в опорной зоне пилонов....
Там есть и отверстия под шахты ОВ - в пролетной зоне.
Pochet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 18:01
#15
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Расположение отверстий

----- добавлено через ~2 мин. -----
v.psk, реально выдолбить, сохранив арматуру ? Ее же нужно от бетона старого почистить ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис3.jpg
Просмотров: 103
Размер:	125.0 Кб
ID:	224261  
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 19:58
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Pochet, ещё смотрю у вас там треугольники в расчётной схеме у колонн. Если заменить на "квадратики", то моменты будут на 10% ниже, наверное... Там у вас должно оно большое вылезать. Мне показалось, вплоть до невозможности законструировать. Ну и + продавливание может не пройти.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 20:23 А почему никто не говорит о САМОМ главном??
#17
Alexander-UKF

Преподаю в вузе, проектирую, к.т.н.
 
Регистрация: 30.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Отправить сообщение для Alexander-UKF с помощью Skype™


А самое главное в том, что прежде чем заниматься очисткой и усилением опорной части консоли, надо выполнить РАЗГРУЗКУ этого узла. Если это само собой разумеющееся, то надо подумать, как это сделать грамотно. Ведь это можно сделать разными способами в зависимости от реального положения конструкций на месте. НО почему-то никто об этом не говорит. Если этого не сделать, то любое усиление малоэффективно или вообще ничего не даст.
Alexander-UKF вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 20:48
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
, реально выдолбить, сохранив арматуру ? Ее же нужно от бетона старого почистить ?
От низкомарочного бетона условную д16 очистить можно, хотя бы на длину перепуска или нормального шва с накладками.
Ей дется некуда, она в створе ребра между перфорацией.... Можно предварительно нарезать вдоль арматуры диском с алмазным напылением.

----- добавлено через ~3 мин. -----
... а дефекты только на балконной плите или повсеместно?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 08:53
#19
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Alexander-UKF, про разгрузку конечно понимаю.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а дефекты только на балконной плите или повсеместно?
говорят, что только у консолей. сама не видела.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 10:54
#20
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


может усилить композитными материалами?
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 12:03
#21
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
может усилить композитными материалами?
Имеете ввиду, чтобы ничего не разбирать? Усиляют ли при сквозных трещинах - вопрос. Да и прогнулось уже значительно.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 12:18
1 | #22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Стандартные бетонные технологии перебрали, предложу ещё один напрашивающийся вариант - сделать вместо бетонных балконов - стальные. Бетонные балконы срезать полностью, закрепиться к пилонам Г-образными балками с подкосами, сделать обрамляющую раму из швеллера и залить
тонкую плиту по профлисту.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 16:34
#23
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
предложу ещё один напрашивающийся вариант - сделать вместо бетонных балконов - стальные
Вариант в принципе хорош. Но в своей квартире никто не захочет видеть подкосы. Хоть и на балконе. Мне это озвучили.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 16:59
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Любое предложение надо бы рассмотреть в комплексе.... Композит - с учётом каких то мероприятий по обратному выгибу консоли, снижения характеристик бетона (в том числе на поперечную силу), необходимости огнезащиты.... Облегченный балкон кроме прочего разгрузит пролетную часть плиты в осях 2-3, но вроде там пролеты небольшие.
Построили выше этажи, пока идёт разработка решения?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 17:02
#25
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Построили выше этажи, пока идёт разработка решения?
Не построили, но думаю уже раздолбали этот балкон

----- добавлено через ~3 мин. -----
Композит даже рассматривать не будут. Диковинка это для строителей.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 17:12
#26
user555


 
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
закрепиться к пилонам Г-образными балками с подкосами
Только такой вариант здесь и прокатит. Все остальное пляски с бубнами - без 100% гарантии необрушения от всяких изысков жителя


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Но в своей квартире никто не захочет видеть подкосы. Хоть и на балконе. Мне это озвучили.
А вот это порочная практика - тут либо спишь спокойно - либо бодрствуешь неспокойно
user555 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 17:19
#27
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Если пилоны выше плиты не залиты, то пусть вырубят бетон на этом участке и зальют заново, никаких дополнительных мероприятий не нужно. Установить разгрузочные стойки опалубки по всей площади плиты в этом пролете.
А вообще помимо дефектов бетона, желательно указать данные по армированию и толщине плиты, помимо косяка строителей могут и в проекте быть ошибки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 62
Размер:	99.6 Кб
ID:	224291  

Последний раз редактировалось SDenis, 20.03.2020 в 17:34.
SDenis вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 17:25
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


user555, Ну такой метод усиления тоже имеет минусы....
Меняется НДС пилонов, надо выбирать прогиб.... Мне кажется надёжнее тогда уж снести этаж....
..... А насчёт вырубки участка - вряд ли это возможно сделать аккуратно (не повредив фон, особенно если он меньше д10)
А в целом думаю что оба варианта хорошие))))
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 19:52
#29
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
Если пилоны выше плиты не залиты
пока не залиты.
Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
никаких дополнительных мероприятий не нужно.
А вот с этим не согласна. Нужно считать шов на М и Q - они там все равно будут. Даже если шов выполнить в тех местах, где они минимальны. Такой вариант рассматривала. Но не понимаю, как поперечку установить у шва в "старый бетон".

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
указать данные по армированию и толщине плиты, помимо косяка строителей могут и в проекте быть ошибки
Толщина 180 мм. Армирование в плитной части - ф12 А500 ш.200. Дополнительное - ф12 ш200 в нижней зоне, ф14 и ф16 в верхней зоне. Каркасы у термовставок - ф14.
Армировалось не по моим расчетам.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 20:13
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


У меня сейчас похожая ситуация, фотки чуть позже смогу выложить.
В Вашем случае даже сомневаться не надо — демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы, и бетонировать новый балкон. В моем случае уже вышележащие колонны залили. Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 20:30
#31
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Бетон плохой. Срубайте всё, пока есть возможность. От ползучести эти консоли сильно пострадают
non-live вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 22:25
#32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы
да..., может быть посмотреть только на анкеровку доборной арматуры
если залили, то возможно сработает вариант с рабочим швом с наружной стороны и балкой.
Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Каркасы у термовставок - ф14.
Армировалось не по моим расчетам.
... у пилона по оси Б в зоне перфорации навскидку мало мяса
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 23:36
#33
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
А вот с этим не согласна. Нужно считать шов на М и Q - они там все равно будут. Даже если шов выполнить в тех местах, где они минимальны. Такой вариант рассматривала. Но не понимаю, как поперечку установить у шва в "старый бетон".
О какой поперечке вы говорите? Для чего она? То, что Вы писали до этого, что бетон в шве не работает, это мягко говоря не так, пусть подготовят поверхности в соответствии с СП и все будет хорошо.
SDenis вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 06:18
1 | #34
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
Если пилоны выше плиты не залиты, то пусть вырубят бетон на этом участке и зальют заново, никаких дополнительных мероприятий не нужно. Установить разгрузочные стойки опалубки по всей площади плиты в этом пролете.
А вообще помимо дефектов бетона, желательно указать данные по армированию и толщине плиты, помимо косяка строителей могут и в проекте быть ошибки.
Делали так в похожей ситуации. Строители ныли, но переделали

Если сверху этажей ещё нет - ломать всю захватку и переделывать.
utrfm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 09:28
#35
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
бетон в шве не работает, это мягко говоря не так
ну 100 % - ной гарантии никто не даст
Pochet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 09:35
#36
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Про рабочие швы

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
О какой поперечке вы говорите? Для чего она?
Считается в предположении, что бетона в шве нет. Продольное армирование проверяется на усилие N и на срез (Q). Учитывается нагельный эффект (который в СП 63 не учитывается - в запас). Почитайте ).
Поперечка должна стоять даже конструктивно вдоль шва с обоих сторон.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
у пилона по оси Б в зоне перфорации навскидку мало мяса
проверим
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 13:29
#37
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Про рабочие швы

----- добавлено через ~16 мин. -----

Считается в предположении, что бетона в шве нет. Продольное армирование проверяется на усилие N и на срез (Q). Учитывается нагельный эффект (который в СП 63 не учитывается - в запас). Почитайте ).
Поперечка должна стоять даже конструктивно вдоль шва с обоих сторон.

----- добавлено через ~21 мин. -----

проверим
Интересный конечно трактат, так вот чтобы бетон у Вас перестал работать на срез (при том,что там нет чистого среза, есть растянутая и сжатая зона - элемент изгибаемый), как Вы говорите, должны образоваться сквозные трещины по все длине шва (по опыту строительства могу сказать что ни на одном объекте ни в одном перекрытии таких дефектов не возникало), что касается требований к поперечному армированию, которые автор не понятным мне путем вывел из логики применения конкретной формулы, они ничем не регламентированы, если внимательно прочитать тот же СП 35, на который он ссылается, и обратить внимание на пункт 7.81, то указанная им формула применяется и для сечений без поперечной арматуры. И почему Qwr он называет - несущей способностью защитного слоя на отрыв, если это усилие, воспринимаемое горизонтальной арматурой я тоже не понял.

Последний раз редактировалось SDenis, 21.03.2020 в 13:38.
SDenis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 13:43
#38
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
чтобы бетон у Вас перестал работать на срез, как Вы говорите, должны образоваться сквозные трещины по все длине шва
Ну при перерывах в бетонировании в шве ставится сеточка конечно мелкая...Ну "зацепится" там новый бетон за старый, но В КАКОЙ СТЕПЕНИ? Как еще подготовят поверхность, а может и не подготовят потом, а прямо так "пришлепают" ).

P.S у меня скорее опыт негативный на счет дефектов )))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
автор не понятным мне путем вывел
формулу не выводила. к сожалению не было времени на столь глубокие поиски.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 13:57
#39
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Ну при перерывах в бетонировании в шве ставится сеточка конечно мелкая...Ну "зацепится" там новый бетон за старый, но В КАКОЙ СТЕПЕНИ? Как еще подготовят поверхность, а может и не подготовят потом, а прямо так "пришлепают" ).
Так у Вас поверхность в данном случае будет лучше подготовлена, чем при рабочем шве, который со временем заполняется грязью и образуется цементная пленка, Вы вырубаете чистый бетон и заливаете новый.
Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
формулу не выводила. к сожалению не было времени на столь глубокие поиски.
Наверное, стоит сперва разобраться, прежде чем писать о каких то требованиях и расчетах, не прописанных в официальных нормах, обязательных к применению.
Вот, например, тоже документ, аналогичный Вашему, хотя это уже рекомендации а не просто статья, в котором все же прочность бетона учитывается, хотя и занижается на определенные коэффициенты, в зависимости от НДС, и как раз при работе на срез учитывается и армирование и обжатие бетона.
SDenis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 14:20
#40
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


SDenis, спасибо, документ интересный. Не встречала.

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104393 - также может быть интересно
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 14:49
#41
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Не построили, но думаю уже раздолбали этот балкон
1. Демонтировать всю плиту, залить заново
2. Если хотите усилить - обязательно сделайте испытание. Нагрузите мешками с цементом, например
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 15:04
#42
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Если хотите усилить - обязательно сделайте испытание. Нагрузите мешками с цементом, например
Испытать "до" или "после" ?
Говорят,что строители чего-то там складировали на консоли ). Испытали
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 15:49
1 | #43
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


После усиления. Датчики поставить, подтвердить прогибы/жесткость узлов
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 13:56
#44
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
У меня сейчас похожая ситуация, фотки чуть позже смогу выложить.
В Вашем случае даже сомневаться не надо — демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы, и бетонировать новый балкон. В моем случае уже вышележащие колонны залили. Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно.
mainevent100, тут Вы имеете ввиду тот случай, когда при демонтаже части перекрытия повредят/срежут арматуру ?
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 15:56
1 | #45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
имеете ввиду тот случай, когда при демонтаже части перекрытия повредят/срежут арматуру ?
ну да, если при демонтаже бетона будет сложно сохранять арматуру, тогда нет необходимости сохранять ее везде, достоточно оставить только небольшой участок около будущего рабочего шва для приварки новой арматуры к существующей или стыковке внахлестку.
______
вот мой случай
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 36
Размер:	126.7 Кб
ID:	224439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 37
Размер:	289.8 Кб
ID:	224440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 40
Размер:	312.3 Кб
ID:	224441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 39
Размер:	198.9 Кб
ID:	224442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 38
Размер:	209.7 Кб
ID:	224443  

mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 17:03
#46
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот мой случай
ОГО!!! И что делали? Разбирали? Наверное насыщенное нижнее армирование ребер ? Плохо провибрировали бетон...

----- добавлено через ~9 мин. -----
mainevent100, подскажите пожалуйста, помимо очистки и насечки поверхности рабочего шва, какие еще мероприятия желательно выполнить ?
Помазать может чем-то )? Нашла вот еще, что перед укладкой нового бетона поверхность шва увлажняют и укладывают слой жирного раствора. Сейчас так делают ?

Последний раз редактировалось Pochet, 26.03.2020 в 17:13.
Pochet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Восстановление защитного слоя на балконной плите v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2011 10:05
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53