Крепление консоли к нижнему поясу фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление консоли к нижнему поясу фермы

Крепление консоли к нижнему поясу фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2020, 19:25 #1
Крепление консоли к нижнему поясу фермы
ElenaBG
 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21

Здравствуйте! Необходимо подвесить трубопровод на консоли закрепленные к нижнему поясу фермы. Крепить на сварке к поясу нагруженной фермы не хочется. Допустимо ли решение крепления к нижнему поясу в узлах фермы в приложенном файле?

Вложения
Тип файла: pdf Ф.pdf (9.7 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: pdf у.pdf (7.7 Кб, 337 просмотров)

Просмотров: 5431
 
Непрочитано 05.04.2020, 19:47
1 | #2
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Молодечненская подстропилка? Гляньте тут в районе черт. 44КМ, 45КМ. Может подойдёт что-нибудь:
Вложения
Тип файла: pdf Серия 2.440-2 вып 5 Подвески.pdf (3.59 Мб, 497 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 20:07
#3
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Да, это подстропильная ферма. Трубопровод вдоль фермы, с эскцентриситетом 400мм относительно оси фермы(
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 20:13
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


ElenaBG, тот кронштейн, что у вас показан на эскизе - нерабочий (не может воспринимать момент). В каком месте нижнего пояса вы собираетесь крепиться непонятно.
К подстропильной подходят стропильные. Я бы пробовал к ним цепляться.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 20:26
1 | #5
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
Да, это подстропильная ферма. Трубопровод вдоль фермы, с эскцентриситетом 400мм относительно оси фермы
Может получится зацепиться к стропильной по типу узла 79 на 44КМ? А то мы скрутим нижний пояс моментом 24000 кг*см. (Не должны скрутить, см. P.S.). Либо протянуть жёсткие подвески между поясами подстропилки, чтобы превратить этот момент в пару горизонтальных сил и передать их на пояса. Тоже не фонтан, но такие горизонтальные силы пояса должны выдержать (проверить!).

P.S. Сейчас прикинул, возможно я погорячился. Не знаю, какие там профили ГСП. Но, например, коробка 160х5 имеет момент инерции на кручение 1907.2 см^4. Крутящий момент 24000 кг*см вызывает в такой коробке касательные напряжения (по формуле Бредта) около 100 кг/см^2. Мелочь. Если цеплять поближе к узлам, то может не всё потеряно с вашим узлом.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.04.2020 в 20:49. Причина: P.S. добавил
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 20:35
#6
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В каком месте нижнего пояса вы собираетесь крепиться непонятно
у узлов нижнего пояса
ElenaBG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 20:38
#7
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Железобетонные колонны с шагом 12 м

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Не знаю, какие там профили ГСП.
Пояса 160х4
Вложения
Тип файла: pdf КМД.pdf (63.7 Кб, 196 просмотров)
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 20:55
1 | #8
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
Пояса 160х4
Коробка 160х4 имеет момент инерции на кручение 1550,5 см^4. Крутящий момент 24000 кг*см вызывает в такой коробке касательные напряжения (по формуле Бредта) около 124 кг/см^2. Мелочь.

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Если цеплять поближе к узлам, то может не всё потеряно с вашим узлом.
P.S. А узлы на продавливание-выпучивание не проверяли? Толщина четвёрка - надо бы проверить.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 21:09
#9
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Проверку узла фермы еще не выполняла, на данный момент нужно разработать само крепление трубопровода, а потом выполнить проверку несущих конструкций каркаса чтобы определить надо усилять что то или нет.
В моем решении меня смущает то, что нижний пояс ничем не раскреплен и само крепление выглядит хило, хотя нагрузка не большая и крутить не должно

Последний раз редактировалось ElenaBG, 05.04.2020 в 21:14.
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 21:32
1 | #10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Нагрузка 600 кг поперек поясу, приложенная в середине пояса длиной 6 м, напряжет пояс поперечным изгибом примерно на 1 т/кв.см.
Вы не только швов бойтесь...
Прихомутьте простейшую кочергу (L-образную) к обоим поясам - в любом месте. Такое крепление не будет раздражать ферму.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 22:03
#11
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нагрузка 600 кг поперек поясу, приложенная в середине пояса длиной 6 м, напряжет пояс поперечным изгибом примерно на 1 т/кв.см.
Я не в серидину вешаю, а как можно ближе к узлам нижнего пояса
ElenaBG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 22:06
#12
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нагрузка 600 кг поперек поясу, приложенная в середине пояса длиной 6 м, напряжет пояс поперечным изгибом примерно на 1 т/кв.см.
Вы не только швов бойтесь...
Прихомутьте простейшую кочергу (L-образную) к обоим поясам - в любом месте. Такое крепление не будет раздражать ферму.

Узел крепления к стропильным фермам думаю сделала вот таким
Вложения
Тип файла: pdf КМД1.pdf (21.6 Кб, 205 просмотров)
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 22:16
#13
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нагрузка 600 кг поперек поясу, приложенная в середине пояса длиной 6 м
Зачем в середине? Возле узлов нижнего пояса, как и было сказано.

Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
само крепление выглядит хило
А примерно так: Нехило, а? К растянутому поясу, кстати, не варим.
А узлы подстропилки всё же надо бы посчитать. (Это та самая тягомотина, что в разделе 14.3.2 СП 294.1325800.2017).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узелок.JPG
Просмотров: 164
Размер:	75.5 Кб
ID:	224688  
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 00:05
#14
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


А если "кочергу" прикрепить только к верхнему поясу, надежно?
Вложения
Тип файла: pdf узел крепления.pdf (22.0 Кб, 155 просмотров)
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 07:15
1 | #15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
...К растянутому поясу, кстати, не варим...
Кстати, смотря КАК не варим. Поперек - не варим (без особой надобности), вдоль - СКОЛЬ угодно. Так ведь? К слову, сама труба пояса (160х4) имеет продольный шов с завода . Узлы подвески кранов например всегда привариваются к НП.
Цитата:
сделала вот таким
Вот так будет очень мило.
Для пущей красоты монтажные швы можно заменить на хомуты (~М16, форма П). Хомуты только для того чтобы не сдуло ветром вбок. Вертикальная передается через верхний упор-уголок. Из чего следует, что без сварки нужно вешать у ВЕРХНИХ узлов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 09:05
#16
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, смотря КАК не варим. Поперек - не варим (без особой надобности), вдоль - СКОЛЬ угодно. Так ведь? К слову, сама труба пояса (160х4) имеет продольный шов с завода . Узлы подвески кранов например всегда привариваются к НП.
Вот так будет очень мило.
Для пущей красоты монтажные швы можно заменить на хомуты (~М16, форма П). Хомуты только для того чтобы не сдуло ветром вбок. Вертикальная передается через верхний упор-уголок. Из чего следует, что без сварки нужно вешать у ВЕРХНИХ узлов.
Ильнур, я правильно понимаю, что допускается крепить монтажной сваркой вдоль нижнего пояса, а к верхнему через П образные хомуты?
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 10:20
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, смотря КАК не варим. Поперек - не варим (без особой надобности), вдоль - СКОЛЬ угодно. Так ведь? К слову, сама труба пояса (160х4) имеет продольный шов с завода
К слову, у вас ферма Молодечно, где все элементы решетки приварены как продольными так и поперечными швами. От того, что у вас добавится еще пара поперечных швов ничего не измениться.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 10:39
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
Ильнур, я правильно понимаю, что допускается крепить монтажной сваркой вдоль нижнего пояса, а к верхнему через П образные хомуты?
Вообще допускается варить вдоль сжато/растянутого профиля. Поперек тоже допускается, но с учетом нюансов - в нормах есть прямые запреты в некоторых случаях, кроме того, любой шов априори есть некая "порча", особенно при некачественной работе.
Однако киш-миш зачем? Раз сварку выбрали, то пусть все будет на сварке.
Или наоборот все на хомутах.
Главное чтобы РЕАЛЬНЫЙ упор по вертикали ПРИШЕЛСЯ ближе к узлу пояса (неважно какого).
Не надо вешать в пролете пояса.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 17:19
#19
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Еще вопрос- какую принимать предельную гибкость для данной "кочерги"? как для растянутого элемента -250?
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 21:35
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
Еще вопрос- какую принимать предельную гибкость для данной "кочерги"? как для растянутого элемента -250?
Ну если очень хочется задаваться предельной гибкостью, то да.
Так-то я думаю смысл кочерги - в избавлении НП от кручения, путем преобразования в изгиб. Т.е. кочерга - предмет изгибающийся, для которых ПГ не регламентируется за неактуальностью.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 10:44
#21
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, смотря КАК не варим. Поперек - не варим (без особой надобности), вдоль - СКОЛЬ угодно. Так ведь? К слову, сама труба пояса (160х4) имеет продольный шов с завода . Узлы подвески кранов например всегда привариваются к НП.
Вот так будет очень мило.
Для пущей красоты монтажные швы можно заменить на хомуты (~М16, форма П). Хомуты только для того чтобы не сдуло ветром вбок. Вертикальная передается через верхний упор-уголок. Из чего следует, что без сварки нужно вешать у ВЕРХНИХ узлов.
На хомутах с опорным уголком, это как в приложении?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако киш-миш зачем? Раз сварку выбрали, то пусть все будет на сварке.
Если киш-миш оставить то на сколько это критично?
Вложения
Тип файла: pdf Крепление.pdf (10.2 Кб, 95 просмотров)
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2020, 13:57
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
На хомутах с опорным уголком, это как в приложении?
Можно и так...что-то много всего
Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
Если киш-миш оставить то на сколько это критично?
Вот если на одну ногу надеть красные туфли, а на другую - синюю, то насколько это критично?
Ну какой смысл городить сложную хомутовую конструкцию наверху, и закладывать сварку внизу - раз уж сварочный дивизион разворачиваем, то бомбим однообразно все и вся...т.е. просто привариваем и там и тут.
Надо уже заканчивать эту конструкцию - она не стоит того, чтобы несколько дней с ней возиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление консоли к нижнему поясу фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны? vit.z. Конструкции зданий и сооружений 49 23.12.2019 12:32
Размещение распорок по нижнему поясу фермы ksv_2011 Металлические конструкции 26 20.07.2014 18:51
Крепление к узлу фермы Gratitude Металлические конструкции 17 29.07.2013 11:48
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Примыкание связей к нижнему поясу SPim Конструкции зданий и сооружений 11 01.02.2008 16:05