Крепление консоли к нижнему поясу фермы
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 5431
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
ElenaBG, тот кронштейн, что у вас показан на эскизе - нерабочий (не может воспринимать момент). В каком месте нижнего пояса вы собираетесь крепиться непонятно.
К подстропильной подходят стропильные. Я бы пробовал к ним цепляться. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
P.S. Сейчас прикинул, возможно я погорячился. Не знаю, какие там профили ГСП. Но, например, коробка 160х5 имеет момент инерции на кручение 1907.2 см^4. Крутящий момент 24000 кг*см вызывает в такой коробке касательные напряжения (по формуле Бредта) около 100 кг/см^2. Мелочь. Если цеплять поближе к узлам, то может не всё потеряно с вашим узлом. Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.04.2020 в 20:49. Причина: P.S. добавил |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Коробка 160х4 имеет момент инерции на кручение 1550,5 см^4. Крутящий момент 24000 кг*см вызывает в такой коробке касательные напряжения (по формуле Бредта) около 124 кг/см^2. Мелочь.
P.S. А узлы на продавливание-выпучивание не проверяли? Толщина четвёрка - надо бы проверить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
Проверку узла фермы еще не выполняла, на данный момент нужно разработать само крепление трубопровода, а потом выполнить проверку несущих конструкций каркаса чтобы определить надо усилять что то или нет.
В моем решении меня смущает то, что нижний пояс ничем не раскреплен и само крепление выглядит хило, хотя нагрузка не большая и крутить не должно Последний раз редактировалось ElenaBG, 05.04.2020 в 21:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Нагрузка 600 кг поперек поясу, приложенная в середине пояса длиной 6 м, напряжет пояс поперечным изгибом примерно на 1 т/кв.см.
Вы не только швов бойтесь... Прихомутьте простейшую кочергу (L-образную) к обоим поясам - в любом месте. Такое крепление не будет раздражать ферму.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
Цитата:
Узел крепления к стропильным фермам думаю сделала вот таким |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Зачем в середине? Возле узлов нижнего пояса, как и было сказано.
А примерно так: Нехило, а? ![]() А узлы подстропилки всё же надо бы посчитать. (Это та самая тягомотина, что в разделе 14.3.2 СП 294.1325800.2017). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Кстати, смотря КАК не варим. Поперек - не варим (без особой надобности), вдоль - СКОЛЬ угодно. Так ведь? К слову, сама труба пояса (160х4) имеет продольный шов с завода
![]() Цитата:
Для пущей красоты монтажные швы можно заменить на хомуты (~М16, форма П). Хомуты только для того чтобы не сдуло ветром вбок. Вертикальная передается через верхний упор-уголок. Из чего следует, что без сварки нужно вешать у ВЕРХНИХ узлов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
К слову, у вас ферма Молодечно, где все элементы решетки приварены как продольными так и поперечными швами. От того, что у вас добавится еще пара поперечных швов ничего не измениться.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Однако киш-миш зачем? Раз сварку выбрали, то пусть все будет на сварке. Или наоборот все на хомутах. Главное чтобы РЕАЛЬНЫЙ упор по вертикали ПРИШЕЛСЯ ближе к узлу пояса (неважно какого). Не надо вешать в пролете пояса.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Так-то я думаю смысл кочерги - в избавлении НП от кручения, путем преобразования в изгиб. Т.е. кочерга - предмет изгибающийся, для которых ПГ не регламентируется за неактуальностью.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если киш-миш оставить то на сколько это критично? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Можно и так...что-то много всего
Вот если на одну ногу надеть красные туфли, а на другую - синюю, то насколько это критично? ![]() Ну какой смысл городить сложную хомутовую конструкцию наверху, и закладывать сварку внизу - раз уж сварочный дивизион разворачиваем, то бомбим однообразно все и вся...т.е. просто привариваем и там и тут. Надо уже заканчивать эту конструкцию - она не стоит того, чтобы несколько дней с ней возиться.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны? | vit.z. | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 23.12.2019 12:32 |
Размещение распорок по нижнему поясу фермы | ksv_2011 | Металлические конструкции | 26 | 20.07.2014 18:51 |
Крепление к узлу фермы | Gratitude | Металлические конструкции | 17 | 29.07.2013 11:48 |
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы | sv.sun | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.06.2012 18:15 |
Примыкание связей к нижнему поясу | SPim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.02.2008 16:05 |