| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование опирания прогонов в SCAD на балку при помощи АЖТ
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 11015
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Это недоработка. Переходи на Лиру.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
После добавления "жестких вставок" для прогон, необходимо проверить эпюру усилий.
Изгибающий момент в середине элемента станет минимальным, а продольное усилие в них наоборот возрастет, т.е. прогоны будут работать не как "балка", а как "ферма". Лучше через объединенные перемещения по X, Y, Z. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Жесткие вставки и АЖТ должны по разному работать?
----- добавлено через ~14 мин. ----- Можно конечно и так сделать, только правильно нужно смещение связи относительно балки задать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Надо сперва замоделировать прогоны через обычный шарнир, без АЖТ и тп, посмотреть на эпюры усилий прогон и запомнить. После, можно пробовать АЖТ/жесткие вставки/объединенные перемещения, в итоге должна быть эпюра моментов как у варианта с шарнирными узлами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- И вообще, делал кто-нибудь вариант моделирования опирания прогонов с АЖТ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Распорки при желании можно отдельно проверить на N, которые можно взять с прогонов. Не забывайте, что связи нужно проверять на Qfic. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Справочник "Металлические конструкции", под редакцией Кузнецова В. В., 1998 год. Раздел по связям.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
почему нет?, можно использовать как жесткие вставки (тем более, что балки горизонтальны и в этом случае их не сложно задать), так и твердые тела
на правильности расчета отразиться не должно если твердые тела, то остается только правильно задать связи твердого тела) можно затем проконтролировать получившиеся эпюры что такое жесткие вставки и твердые тела - расстояние в металле, считаемое недеформируемым, между ц.т. балки и прогона Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.05.2020 в 03:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Но тут вопрос - как физически прогон с распоркой контактирует. Если никак - то моя схема подойдет. А если опирается - то это уже не независимые стержни, и их двумя отдельными элементами задавать неправильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
теряется физический смысл работы прогона/распорки
(мы говорим о скаде), это же не подпятник, препятствующий линейному перемещению, а удаление связи, воспринимающей изгибающий момент Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.05.2020 в 07:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
вы считаете на кручение балку в местах опирания прогонов? зачем это нужно эпюры на погонах и балке корректные?, можете поверить на выбор руками |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
для чего?
вас интересует передача опорной реакции прогона на балку, и только, в чем и помогают подчастую твердые тела просто отвлекитесь от скада, как бы вы вручную стали считать такие дела Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.05.2020 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
В ручную прогон бы посчитал как шарнирную балку. Если бы прогон был под наклоном, то расчет на косой изгиб. Далее балку бы рассчитывал на сосредоточенные силы (опорные реакции прогонов).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Уважаемые знатоки, прошу прокомментировать тестовую схему. Два варианта опирания прогонов: в обоих случаях опирание на колонну сделал при помощи дополнительного стержня колонны, а опирания в пролете замоделировал при помощи АЖТ и жесткой вставки. Спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Правильно ли определяю Qfic на распорки и связи? (чертеж просто для примера, не реальное здание)
- для распорок: по формуле 18 СП16 определяем Qfic для колонны, далее находим сжимающую силу в распорке по формуле А=Qfic*корень(n), где n - число колонн, которые крепит распорка до связевого блока ( на чертеже зеленые колонны 5 штук). - для связей: по формуле 18 СП16 определяем Qfic для колонны, далее находим сжимающую силу в связи по формуле А=Qfic*корень(n)*1/а, где n - число колонн в ряду (все колонны на чертеже 10 штук) , а - количество связевых панелей в ряду (2шт). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.05.2020
Липецк
Сообщений: 4
|
На самом деле очень интересный вопрос. Когда кто-то советует просто убрать распорку должен вспоминать о принципе работы каждого конструктивного элемента по отдельности.
В Вашем случае прогон воспринимает нагрузку от покрытия (+пыль, снег и пр.) и передает на балку, а распорка играет роль связевого элемента, обеспечивающего горизонтальную пространственную жёсткость. Дальше вопрос в том, как опираются балки на Ваши колонны: сбоку или сверху? И дело тут не в шарнирах, а в том, стоит ли вам делать жесткую вставку у балки на величину половины сечения колонны. Почитайте о недеформируемости узлов. И тут подходим к главному: Прогоны необходимо "укладывать" на балки, как раз для этого смело используйте жёсткую вставку на полусумму высот балки и прогона. А распорка, обычно, располагается вдоль оси сечения балок без смещений и их вы оставляете без жёстких вставок. Положение шарнира в данном случае логичнее оставить у перехода к гибкой части для обоих элементов. SCAD правильно ругается, т.к. видит, что элементы в одной плоскости и сонаправлены, имеют общие узлы, отсюда и ошибка. При вводе жесткой вставки ошибка должна уйти и такие схемы спокойно считаются. |
|||
![]() |
|
||||
Не буду плодить темы...
По поводу применения АЖТ, мне не совсем понятно их поведение при определенных нагрузках. Вот простой пример, АЖТ поворачивается у узле, который на основной балке, а при использовании объед. перемещений такого странного поведения не наблюдается. АЖТ задано трехмерное, нагрузка горизонтально на каждый прогон 0,5т., не бог весть что, но это и неважно.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
А объединение перемещений "телепортирует" горизонтальное усилие из узла прогона в узел балки и там работает жёскость на изгиб из плоскости, а кручения нет. То есть если у вас конструкции физически соединяются в одной плоскости, но вы их по какой то причине разнесли - объединение перемещений. Если оси конструкций по высоте разнесены, но в схеме они сведены в один узел, а крутящий момент от горизонтальных сил вам учесть нужно - жёсткая вставка или ажт.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Так что или объед. перемещений, или по осям стандартно.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 13.02.2025 в 14:40. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
И да, при наличии горизонтальных сил в плоскости прогона не забывайте что прогон нужно считать не как балку, а как сжатый элемент общего вида (гибкость 200)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А так, для меня слово "балка" в SCADe не существует.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Стропильные фермы в составе каркаса загружаю распределенной нагрузкой, а то о вовсе заменяю их треугольником эквивалентной жесткости. Расчёт ферм, опять же со всеми нюансами (расцентровка, рамный распор, загрузка временными нагрузками половины) выполняю отдельно по плоской схеме. Если же надо "кровь из носа" учесть и распорку и прогон, задаю 2 стержня между одними и теми же точками, ввожу для прогона линейный шарнир с одной стороны и загружаю его вертикальной нагрузкой. Однако, по такой схеме толком невозможно учесть коэффициент "на" снег k=1.1 и результат так или иначе приходится корректировать. Можно, конечно, задать его в запас сразу, но для каркаса это не есть верно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Именно так. Со всеми проверками как для сжато-изогнутого, так и для изгибаемого элемента. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вообще, схема без загружения прогонов, вот сейчас прямо в рабочей задаче сделал, дает чуть большие моменты (3%), чуть меньшие N (на 12%), что логично. Сейчас тенденция, однако, к увеличению запасов, множесто примеров семинаров того же скада. Поэтому можем брать M и N из разных схем, при желании ![]() Конечно, вы приведете пример схемы, где разница будет больше, я не буду спорить, так как допускаю это. В рассматриваемом случае, это сарай 18м. пролета.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 19.02.2025 в 10:12. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование профлиста в SCAD... Как? | Chief Justice | SCAD | 7 | 21.02.2023 18:17 |
Моделирование опирания прогонов в SCAD на балку при помощи жестких вставок на концах стержня. | Consructor_ingener1 | SCAD | 12 | 16.03.2020 14:21 |
Моделирование опирания стальной подкрановой балки на консоль стальной колонны. Scad 21.1.9.3 | vlasctelin | SCAD | 14 | 09.08.2019 12:27 |
Узел опирания прогонов из ГСП на балку из двутавра | Сет | Металлические конструкции | 3 | 15.09.2017 09:25 |
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD | Димитрий | SCAD | 4 | 12.08.2013 13:27 |