| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Котлован в разнородных грунтах
начинающий инженер-гидротехник
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 910
|
||
Просмотров: 10078
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
Конечно, прорабу будет проще сделать 1 угол, чем 10 углов. Также не забыть водотведение от дождя: канавы вокруг котлована, канавы вокруг плоскости сдвига (при необходимости), зумпфы, водопонижение... Также не забыть круглоцилиндрический сдвиг всего откоса в целом. Также увязать производство работ с подъёмом дна котлована. Как не знаю. Также в котлован понадобится пандус ? Арматуру завозить, копать... Или как ? 20 м откосы, это никакой кран не достанет. Если только супер-пупер... А их бронируют на год вперёд... Не забыть в объёмах работ планирование откосов специальной техникой (экскаватор-планировщик). И для него может понадобиться проезд между откосами. А может и не понадобиться. Не забыть путь эвакуации рабочих - лестницы, пандусы, дороги...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
Что порекомендуете?
Будем считать, что рассматривается только вариант без крепления стен котлована. SetQ, не силён в метафорах. Причём здесь зима? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
может у чела объект в "чистом поле". Вы ж не видели СГП. Зачем тогда шпунт? ( вопрос риторический).
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Offtop: Имхо, котлованы надо делать так, чтобы потом без проблем сделать в них то что должно. Откосы по худшему грунту этому не помогут. Поможет запас устойчивости и анализ геологии.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Если на этой стадии обсуждения копать, т.е. разбирать тему - можно свихнуться на виртуальном: есть УГВ, нет УГВ, какие грунты слабые, какие нет. Идеальная схема: пять метров копают - берма. Далее экскаватор вниз и до дна котлована. Можно конечно Хитачи поставить, пускай роет метров на семь, но зачем - норма 5 метров. Ну а там дальше в условиях автор темы разберется, прикинет по условиям. Как песок лежит на откосах, как он перекрывается суглинком и т.п. Есть вода: по бермам трубопроводы от иглофильтров или насосов. Ходить по лестнице удобно, с площадкой отдыха на берме. Ну ка поднимись с каким нибудь барахлом из котлована, если крановщику в лом поднять мелкий груз ....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Вар.1
Если слабый грунт не слишком г...о - сделать все откосы с таким заложением, какое он держит и с бермой на отметке минус 5. Вар.2 Если слабый грунт полное г...о и лежит на поверхности, то очевидное решение - для этого грунта сделать откос пологий (чтобы не полз в котлован), а все нормальные грунты - разрабатывать с более крутым откосом. Берму всё равно на минус 5 сделал бы. Вар.3 Если слабый грунт полное г...о и перекрыт сверху хорошими грунтами, тот тут без вариантного проектирования с расчётами устойчивости не обойтись (по прослойке слабого грунта может уехать всё, что лежит выше, даже очень крепкое) Возможны комбинированные варианты. Но чтобы над ними фантазировать нужен ИГ разрез и характеристики грунтов. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
Как ответ на пост: получается какого-то более-менее принятого способа нету - всё индивидуально.
Но мощности грунтов могут быть сильно неравномерными по длине котлована (условную картинку привёл в приложении). И отслеживать границу между грунтами может быть затруднительно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Offtop: kacugu, обычно заказчики, начальники и прочие "заинтересованные" заинтересованы в проектировании того, что в котловане. А котлован хочешь - проектируй, не хочешь - не проектируй... В пгс в состав ПОС котлован с откосами обычно не входит, в КР тоже (если не город). В РД его делать некому. Для меня такой котлован - это был бы организационный вызов - выбить из ГИПа доп. деньги на проектирование очень сложно, а тут и почти невозможно. Это прям на грани моих возможностей. Скорее всего в пгс дело бы закончилось компромиссом - ВОР +-план котлована (а то и без него).
С одной стороны то, что у вас делают котлованы это очень хорошо и нужно. И, видимо, фирма хорошая. Вам дали сделать простое, кто-то делает сложное. Почему вам дали делать простое ? Простое, но очень трудоёмкое. Какие-то простые вопросы у вас. Слишком простые. И для вас подозрительно непонятные. Может быть вы там начальника уже задолбали ? Вы думаете в СПб много гидротехнических проектных институтов ? И их нач. отд. точно нет на форуме ? Вот он там сидит читает это и ржёт над вами. Хорошо если ржёт, хуже если много думает о своём. Вот вам дали делать простое и трудоёмкое. И дали срок на работу. Вы этот срок уже начали тратить, но не на то. А там рисовать офигеть сколько, вы себе похоже даже не представляете. А ещё расчёты, 10 м это много, я бы постремался. Вам бы это просто вообще сделать. А уже как все или в стиле модерн, ну какая разница. Дело то нехитрое, как сделаете так и будет. Кто вас будет перепроверять. Запороть котлован с откосами - это надо ещё постараться. Строители могут выделиться, конечно, но в далёком будущем. А, если почитать про гидротехнику на форуме, так до строителей может и не дойти... Есть конечно, технологические фишки. Но они такие простые.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.06.2020 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
Offtop: Tyhig, оффтопом на оффтоп. Честно говоря - пусть ржут. Может задумаются какого х.. не производственники вынуждены заниматься котлованами (но это совсем оффтоп).
Ближе к теме: моя задача на данный момент - начертить что-то похожее на правду и посчитать объёмы. Сейчас такая стадия, что никто не будет этот котлован рассчитывать и проверять. Но для себя хотелось понять какой вариант используют. Теперь снова дальше от темы: так-то котлован потом переходит в 25-метровый) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401
|
Цитата:
Не тем не менее случаи есть. Сделают 1:1 откосы. Ливень посильнее и кто-то или что-то оказывается под завалом. А если ещё и грунтовые воды выше дня котлована, то нужно водопонижение. Это тоже "котлованная работа". При том совсем не простая в расчёте. Размеры тоже не наобум. Это не только расчёт устойчивости. Если нужен кран, то нужно площадку для него предусмотреть. А ещё съезд в котлован. Да ещё дорогу для бетоновозов и бетононасосов например (это при установленном-то кране). А кран может быть и не один. Это всё неплохое увеличение объёмов работ даёт. Хотя сам, наверняка, знаешь. А вот начинающему гидротехник может сам и не сообразить. Для котлована надо сначала представить хотя бы примерно что там всё будет происходить. Последний раз редактировалось Дмитррр, 15.06.2020 в 19:03. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Всегда такая стадия. Если нарисуете ПД, то в РД и в ППР обязаны будут исполнить нарисованное и не рассчитанное. Поэтому, как правило, не рисуют, а предоставляют только необоснованные ВОР (которые потом, понятное дело, меняются).
Если нарисуете не рассчитав устойчивость, то это уголовное дело, а вы сделали работу как любой другой, только гораздо хуже. Если нарисуете и посчитаете, то это вы молодец, но долго, но к этому парню можно присмотреться (авось там в голове чего есть). Выбирайте сами. Да... Если вы не в курсе... Крутизна уклона откосов регламентируется СНиПами ТБ. Но это лишь минимум. Надо считать вручную.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.06.2020 в 21:24. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
Читаю, недоумеваю, 10 м - это неглубокий? Странный какой-то подход. Не слежу специально, но только в этом году в области где живу, в котлованах (причём мелких) погибло несколько человек, задавило. В мостах - странно было бы видеть котлован, без обоснованного способа разработки и проекта крепления. То же на действующих дорогах, где разработка котлована часто сложнее сооружения в нём. Тем более, нынче ну тьма программ расчёта устойчивости откосов...
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
При откосах 1:3 - 84 000 м3 +18 тыс м3 = +30% к объёму, формально - дофига реально дополнительные +18 тыс.м.3 грунта, которые не надо увозить, а просто сложить рядом в штабель, это объём, который в 4 ковша сделают за день-два. Зато голова болеть не будет ни у кого, что откос поползёт. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Не уедет). Исполнительная, скорее всего, значит, стоИт))). Глина-довольно плотный грунт, если не мокрая-может вертикальные стенки больше 4 м держать. А подрядчик -все равно молодец, отчаянный и книжки читает))))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Offtop: Baumann, это не подрядчик, а автор котлована. Не уедет, а наедет, 10 м грунта на рабочих. Особенно если это исполнительная и люди всё ещё внизу, а расчёта нет. И вообще откуда такие самоубийственные нотки ?
![]() Печально это всё. Ваш опыт !скорее всего! только производственный, не забывайте. Уедет или не уедет это надо сидеть и считать и после 10 расчётов будете чувствовать о чём речь. Цитата:
Очень часто сталкивался с людьми, которые имея какой-то один опыт переносили его на все остальные случаи жизни. Особенно раздражала борьба с этими людьми. Не становитесь таким дубом. Гораздо лучше, если вы в 30-40-50-60 лет будете учиться и интересоваться жизнью. Хотя так соблазнительно поучить этой жизни. Но с этим надо бороться. Вот и я сейчас налажал. ![]() Уеду, уеду, уеду, в далёкую яркую степь... Для ТС, кстати, это дело очень важное. Зря упустили про водоотведение... Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.06.2020 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734
|
реально это вполне конкретные млн денежных знаков за которые у многих должна голова и поболеть
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401
|
Цитата:
Если 1:3 можно будет обосновать расчётом разным желающим сэкономить, то 1:1 ты будешь пытаться обосновывать прокурору. И попробуй без расчётов обоснуй. Если делать без расчётов, то я тоже за 1:3. Даже если избыток, то всегда можно будет подогнать расчёты. Ведь на бровке котлована почти наверняка может оказаться строительная техника и прочее. А это неплохая такая вертикальная нагрузка. А вот расчёты под 1:1 фиг подгонишь, если проходить не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Меня давно впечатлил триллер, как копали котлована под главный корпус МГУ. Можно прочесть в книге "Записки строителя" генерала армии от Спецстроя Комаровского. Там чего только не было.... На двух объектах, но помельче, даже пришлось применить что то типа подобного, но при талантливом сопровождении НИИОСПа))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
я ни в одном котловане не видел откосов даже 1:1, всегда круче копают (законно или нет - другой вопрос). Чаще всего копают зимой и вертикально. Но вопрос-то ведь достаточно дорогой - выполнить расчет и выкопать 1:0,5 или выкопать +100% земли (+ несколько лишних миллионов) или поставить шпунт (+ несколько лишних миллионов). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Комаровский - знаменитый человек. Умел добиваться выполнения поставленных задач. Строил канал имени Москвы в самые суровые годы и не сел, а был награждён орденом Ленина.
И дальнейший путь - сплошные трудовые подвиги. Читал "Тайны Сороковки" Новосёлова - о строительстве первого атомного реактора СССР. Комаровский там тоже поучаствовал. Цитата:
![]() А в скале дырку ковырять удобно - при глубине 54 м заложение откоса всего 1:0,27 ![]() Цитата:
Но тут вопрос не всегда про место и про "подешевле". Стройкомплексу москвы нужно технику и людей обеспечивать работой. А техники накупили море. Поэтому стену в грунте теперь лепят куда ни попадя. Offtop: Бюджеты осваивают короче |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
Я вот не пойму. В нормах всякие заложения указаны для глубин до 5 м, с УГВ ниже дна котлована, без слабых и особых грунтов... Для расчёта есть куча программ, даже и бесплатных, если уж так сложно вручную. Работы ну аж до часа - ежели с вариантами и распечаткой красивых отчётов для эксперта. Больше, если не держится. В чём проблема-то, зачем гадания? Ну не нравится вам запас в 1,4, поставьте 2. Ну да, можете принять откосы из линейного строительства, там до 12 м типовое, как-бы. Но нам, дорожникам, вот сверху директивно запрещали более 8 м вверх, и глубже 6 (без грунтовых вод) проектировать, без подтверждения расчётом устойчивости как откосов, так и основания. Ибо ползёт слишком часто типовое.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким семейством лучше всего моделировать котлован и замену грунта в Revit 2016 | Tyhig | Revit | 7 | 12.04.2019 14:29 |
Паспорт здания на просадочных грунтах. | Инженегр-конструктор | Основания и фундаменты | 5 | 15.01.2019 09:02 |
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 | qwer | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2018 20:19 |
Строительство на текучих грунтах | Sanyaf | Основания и фундаменты | 21 | 01.12.2015 10:59 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |