Расчёт стальной балки покрытия из двутавра
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной балки покрытия из двутавра

Расчёт стальной балки покрытия из двутавра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2020, 08:20 #1
Расчёт стальной балки покрытия из двутавра
Акрам
 
ЭкоЛаб, проектировщик
 
Киров
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 34

Здравствуйте!
Есть проект с покрытием из профлиста по стальным двутаврам, сейчас делаю проверочный расчет стальных балок и задаюсь вопросом как правильно их считать.
На коньковом узле видно, что основная нагрузка будет выше кровли (снеговая), то есть профлист имея не самый существенный вес нагрузку поднимает от верха балки.
В результате балку считать надо не как обычно? Правильно ли я понимаю, что балка при таком конструктиве выдержит больше т/м, чем если бы нагрузка приходилась на верхнюю полку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.JPG
Просмотров: 394
Размер:	60.6 Кб
ID:	228371  Нажмите на изображение для увеличения
Название: конек.JPG
Просмотров: 382
Размер:	97.4 Кб
ID:	228372  

Просмотров: 5597
 
Непрочитано 17.07.2020, 08:32
| 3 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
как правильно их считать
Как шарнирную балку на двух опорах.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 08:37
#3
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как шарнирную балку на двух опорах.
Это понятно, вопрос был про поперечное сечение балки (нагрузка находится выше верхней полки двутавра на 120мм)
Акрам вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 08:40
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Нагрузка по верху балки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 08:43
#5
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нагрузка по верху балки.
А что, если при этом конструктиве, в растянутую зону балки попадает большее сечение двутавра, чем при загрузке по верху балки?
Акрам вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 08:43
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что балка при таком конструктиве выдержит больше т/м, чем если бы нагрузка приходилась на верхнюю полку?
На основании чего сделан такой вывод?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 08:45
#7
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На основании чего сделан такой вывод?
На основании того, что профлист крепится саморезами к балке через волну и приподнимает нагрузку на 120мм (это пока не вывод, а предположение)
Акрам вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 08:48
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
На основании того, что профлист крепится саморезами к балке через волну и приподнимает нагрузку на 120мм (это пока не вывод, а предположение)
И что с того, что основная нагрузка отстоит от верхнего пояса на некую величину?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 08:51
#9
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что с того, что основная нагрузка отстоит от верхнего пояса на некую величину?
Для примера: Есть металлическая ферма. Есть зависимость несущей способности фермы от удалённости верхнего пояса от нижнего?
Акрам вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 08:55
| 2 #10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Для примера: Есть металлическая ферма. Есть зависимость несущей способности фермы от удалённости верхнего пояса от нижнего?
Это фиксированный габарит сечения, не имеющий никакого отношения к нагрузке. Габарит балки точно также неизменен при любой толщине кровельного "пирога".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 09:01
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Акрам, вы добавьте сюда поверочный расчет пожалуйста, как будет готово.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 09:01
#12
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это фиксированный габарит сечения, не имеющий никакого отношения к нагрузке. Габарит балки точно также неизменен при любой толщине кровельного "пирога".
Уточняю: профлист крепится саморезами к балке, 2 слоя цсп крепятся саморезами к балке. В целом, получаемая конструкция работает воедино и смещает центр тяжести поперечного расчетного сечения от центра тяжести двутавра вверх, так я полагаю.
Подожду еще ответы..
Акрам вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 09:16
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Уточняю: профлист крепится саморезами к балке, 2 слоя цсп крепятся саморезами к балке. В целом, получаемая конструкция работает воедино и смещает центр тяжести поперечного расчетного сечения от центра тяжести двутавра вверх, так я полагаю.
В месте установки самореза некая совместная работа, действительно, будет. Если напрячься, её можно даже посчитать. Правда, с учетом всех сдвиговых факторов, её влияние будет ноль целых, фиг десятых. А вот в сечении, расположенном рядом, никакой совместной работы наблюдаться не будет.

Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Подожду еще ответы..
Ну ждите, аж интересно
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 09:16
#14
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Уточняю: профлист крепится саморезами к балке, 2 слоя цсп крепятся саморезами к балке. В целом, получаемая конструкция работает воедино и смещает центр тяжести поперечного расчетного сечения от центра тяжести двутавра вверх, так я полагаю.
Подожду еще ответы..
Ну у вас же профнастил расположен перпендикулярно плоскости изгиба балки. Поэтому его жесткость на изгиб и растяжение/сжатие пренебрежимо мала по сравнению с изгибной жесткостью балки. Поэтому учитывать его в работе балки нет никакого смысла.
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 09:21
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Проф. лист и все слои кровли - это нагрузка. Единственное, что может проф. лист (в рассматриваемом случае) - препятствовать потере устойчивости балки из плоскости. Но, только если креплений достаточно и проф. лист соответствующий.

Проверьте прочность кирпичной кладки на местное действие нагрузки. Ну это так, как говорится на всякий случай. Это мало ли....
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 17.07.2020 в 10:05.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 09:53
#16
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Все бы сделали так
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Акрам
как правильно их считать
Как шарнирную балку на двух опорах.
Такое чувство что у вас балка по расчету не прошла и теперь думаете что делать

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Проверьте прочность кирпичной кладки на местное действие нагрузки.
Не факт что кирпичная стена, размер 400 больше на блоки похоже

Последний раз редактировалось Demmer, 17.07.2020 в 10:01.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 09:59
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Такое чувство что у вас балка по расчету не прошла и теперь думаете что делать
а что... остальные варианты выбраны?...
... консоль на карнизе... чистка снегового мешка... наконец 2 болтика м8 в коньке (думаю вклад будет не меньше чем от СПН)....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 11:05
#18
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


А при таком расположении профлиста (перпендикулярно скату) не будет ли задерживаться конденсат в гофрах? Или два слоя ЦСП не дадут резкой смены температурно-влажностного режима на поверхности профлиста?
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 11:10
#19
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


К слову: Если профлист уложен по неразрезной схеме, то нагрузка на балки будет различная, наихудший вариант - двухпролетный профлист - нагрузка повышается до 25 % на "среднюю" балку.
Мне больше коньковый компенсатор понравился - ноу-хау как-никак!
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 11:50
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
ноу-хау как-никак!
А саморезы - вообще шедевр.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 15:00
#21
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что балка при таком конструктиве выдержит больше т/м, чем если бы нагрузка приходилась на верхнюю полку
no, it is not!)
вы, что считаете? что СПН разовьет ВП балки?) и она понесет больше?)
вообще-то может и разовьет), только по какой методе вы это будете считать? или по какой-нибудь КЭ-программе?
но даже, если и посчитаете, получите увеличение ноль целых хрен десятых(

Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Для примера: Есть металлическая ферма. Есть зависимость несущей способности фермы от удалённости верхнего пояса от нижнего?
это вообще из другой оперы

вы бы лучше посмотрели узлы опирания балок, какие-то они неадекватные(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 18:32
| 1 #22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Профнастил в проекте несёт 1070 кг/м2 (по однопролётной схеме), а балка 160 кг/м2. Кто-то недогружен/перегружен в 7 раз. Либо один перегружен в 3,5 раз, а другой недогружен в 3,5 раз. Или: один перегружен в A раз, а другой недогружен в В раз, причём A+В=7.
Балки надо к плитам привязать, иначе кровля улетит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 20:46
#23
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


Да балочка слабая на такой пролет, и на такой шаг, если посчитать по схеме кю ель квадрат на 8, ну и взять 230МПа сопротивление стали С235 самое минимальное какое есть в нормативном документе. Как написали выше балочка несет в районе 160кг на м2, а вот эта вся кровля+ снеговая нагрузка, полюбому больше соберет. Узел опирания на центральную стену какой-то странный. Просто балки стягивают и кладут на пластину без сварки, нормальной зарезки балки на опоре и т.д без нормальной передачи опорной реакции на центральную кладку, а на левой и правой опоре на внешних стенах, также просто кладут свободно на стену. Получается эти балки будет двигать влево и вправо. Да и если смотреть на разрез и коньковый узел увеличенный, то там не видно даже что это двутавровая балка, больше похоже на швеллер какой-то или трубу, так как невидимые линии почему-то есть, а должно быть 4 линии, верхняя и нижняя полка, они же видны у двутавра сбоку. Так что тут не проходить эта балочка 100% даже по моменту.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 23:24
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
получаемая конструкция работает воедино
- пусть так. Но: профнастил в направлении балки - гармошка, а пояс балки - это пояс балки. Как гармошка поможет поясу балки? Или: будем тянуть гофрокартон в направлении перпендикулярном направлению гофрированного листа, разрыву будут сопротивляться только плоские обшивки, от гофры эффект ноль.
Впрочем, кто Вам запретит обосновать что угодно и как угодно? Никто. Главное чтобы Ваше обоснование на dwg.ru на проверку не попало.

Последний раз редактировалось eilukha, 18.07.2020 в 15:41.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2020, 18:32
#25
Нурлан

конструктор
 
Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 206


Двутавр 20Ш1 широкополочный по СТО АСЧМ 20-93. Но только из Стал 20.
Нурлан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной балки покрытия из двутавра



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? elokhim Лира / Лира-САПР 76 04.04.2019 20:06
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки DarKxXxLorD Металлические конструкции 112 01.03.2017 14:56
Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия? NPO SET Металлические конструкции 3 22.11.2016 15:41