Расчет на продавливание при опирании стены на колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание при опирании стены на колонну

Расчет на продавливание при опирании стены на колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2020, 03:49 #1
Расчет на продавливание при опирании стены на колонну
Хоббит
 
начинающий
 
Владивосток
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 31

Прошу профессионалов помочь начинающему расчетчику
Имеется объект с не самым тривиальным решением. Башня стеновой конструктивной схемы переходит в уровне земли в подземный паркинг с каркасной схемой. Переходным звеном служит трансферная плита толщиной 1000 мм, которая перераспределяет усилия со стен на колонны (причем колонны далеко не везде соосны со стенами). Вопрос: как проверить на продавливание трансферную плиту крайней колонной при опирании на неё простенка? Проблемы две - построение расчетного контура и сбор усилий с вышележащей конструкции (стены).
У меня такие мысли: построить расчетный контур от нижележащей конструкции (колонна), так как она продавливает плиту, а второе слагаемое (вычитаемое) при расчете продавливающей силы собрать с участка стены, попадающего в построенный расчетный контур (по аналогии с расчетом на продавливание торцом стены).
Буду благодарен за ответы и советы.
Также есть сомнения, что удастся обеспечить прочность на продавливание только бетоном и поперечным армированием. Если есть материалы по применению жесткого армирования (профиль, стальные листы) и особенно аналитическое решение такого варианта, буду весьма признателен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент плана.PNG
Просмотров: 382
Размер:	18.6 Кб
ID:	229885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема опирания (в плане).PNG
Просмотров: 387
Размер:	39.0 Кб
ID:	229886  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение.PNG
Просмотров: 327
Размер:	10.9 Кб
ID:	229887  

Просмотров: 5156
 
Непрочитано 08.09.2020, 04:08
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


В запас считать, что стены нет и на колонну опирается только плита, сила продавливания - усилие в верху колонны.

Цитата:
Сообщение от Хоббит Посмотреть сообщение
Также есть сомнения, что удастся обеспечить прочность на продавливание только бетоном и поперечным армированием.
Хорошо бы обойтись одной плитой, 1 метр - довольно много.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 06:05
#3
Хоббит

начинающий
 
Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В запас считать, что стены нет и на колонну опирается только плита, сила продавливания - усилие в верху колонны.
Если считать, что стены нет, то заармировать поперечкой не удастся - прочность на продавливание по бетону превышена более чем в 2 раза (см. рис.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет на продавливание.PNG
Просмотров: 279
Размер:	53.3 Кб
ID:	229892  
Хоббит вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 06:27
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Тогда надо брать фактический контур продавливания и фактическую силу, можно из поля поперечных сил найти.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 07:12
#5
Хоббит

начинающий
 
Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Тогда надо брать фактический контур продавливания и фактическую силу, можно из поля поперечных сил найти.
я это понимаю, в этом-то и вопрос - что значит фактические? контур продавливания брать по колонне? фактическую силу над плитой собирать с участка стены, попадающего в расчетный контур?
Если не затруднит, не могли бы Вы нарисовать, каким видите расчетный контур? Мое видение на рис. 2 в сообщении #1
Хоббит вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 07:41
#6
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Проверьте участок у торца пилона.
В районе колонны продавливания опасаться не следует, но для самоуспокоения можно проверить два угла колонны (так же как для угла стен).
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 09:01
#7
Хоббит

начинающий
 
Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31


No M.P., покажите, пожалуйста, какие расчетные контуры имеете в виду. Можно нарисовать на рис.2 из #1
Хоббит вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 09:33
1 | #8
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Вот эти.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема опирания (в плане).PNG
Просмотров: 278
Размер:	36.5 Кб
ID:	229902  
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 09:43
#9
Хоббит

начинающий
 
Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31


No M.P., спасибо. При расчете на углу колонны на 1 контур придет половина усилия с колонны и половина "компенсирующего" усилия собранного с части пилона, попадающего в расчетный контур?
Хоббит вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 10:51
#10
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Хоббит
обратите внимание на соседнюю колонну нижнего этажа....скорее всего участок плиты рядом с ней будет в этом случае иметь большие проблемы с концентрацией поперечных сил.
что касается крайней колонны...то тут думаю можно обойтись расчетов на продавливающую силу с одного этажа - над колоннами.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 11:26
#11
Хоббит

начинающий
 
Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31


An2, с соседней колонной все в порядке - во первых, в ней меньше продольная сила, а во вторых - она центральная, контур продавливания больше, эксцентриситет продольной силы отсутствует.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
...то тут думаю можно обойтись расчетов на продавливающую силу с одного этажа - над колоннами.
между колоннами на трансферную плиту опираются "промежуточные" пилоны (видно на плане рис. 1 #1), которые дают свой вклад в продольное усилие в колонне. Соответственно, просто собирая распределенную нагрузку с одного этажа, мы нещадно занижаем продавливающую силу (если я правильно Вас понял)
Хоббит вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 12:51
#12
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Хоббит
сорри, имел введу, что не следует учитывать нагрузку от вышележащего пилона...конечно так как под соседними пилонами нет колонн...нагрузку от них учитывать нужно.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 13:47
1 | #13
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Первая аналогия, которая приходит на ум - расчет на продавливание фундамента колонной. Там отпор грунта, попавший в призму продавливания, вычитается из продавливающей силы. Тут, видимо, тоже, нагрузка с части стены, находящейся в зоне 45° от колонны, уходит в колонну непосредственно, и ее можно вычесть.

Стена по сравнению с плитой тонкая, и я бы ее как элемент, усиливающий плиту, не учитывал. Считал бы, что у тамошней арматуры нет свободных запасов, которые можно включить в условие равновесия. Хотя, если не будет хватать всего чуть-чуть, можно будет попробовать использовать и ее, но тогда к расчетной арматуре по сжатию стены надо будет накинуть площади.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение.PNG
Просмотров: 936
Размер:	40.4 Кб
ID:	229910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продавливание.png
Просмотров: 934
Размер:	30.5 Кб
ID:	229911  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 14:26
#14
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Первая аналогия, которая приходит на ум - расчет на продавливание фундамента колонной.
Больше похоже на продавливание ростверка сваей
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:13
#15
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А нельзя просто касательные напряжения из расчёта в Скаде сравнить с Rbt?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:40
#16
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


А как в скаде посмотреть касательные напряжения от поперечки?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 16:08
#17
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А как в скаде посмотреть касательные напряжения от поперечки?
- в СКАДЕ можно организовать типа платформенного стыка(поставить двухузловые пружинки по оси z) для этой стены, а потом посмотреть в ней значения продольных усилий(КЭ сетку лучше сделать поменьше, где-нибудь 200х200 мм) и с вероятностью 98% понять что можно в запас просто условно заменить стену колонной габаритами как нижележащая колонна и уже потом проверить на продавливание от нагрузки со всей стены . Предположении что свободный край стены будет давить на плиту сильнее чем опертый как-то не очень здраво.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 20:44
#18
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А как в скаде посмотреть касательные напряжения от поперечки?
Конечно, это "касательные напряжения" - то, что останется в формуле проверки на продавливания слева, если справа оставить только Rbt. Для плиты толщиной 1 м численно в тс/м2 они не больше поперечной силы при любых формах контура продавливания.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 13:06
#19
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Я думал, их на изополях впрямую можно вывести, хотел уже позавидовать скаду. Qx все умеют показывать, а хочется чтобы Qx/h0 сразу было. Вообще в расчетных программах не хватает фишки с выводом изополей по пользовательской формуле.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2020, 07:54
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
хочется чтобы Qx/h0 сразу было
Offtop: для этого можно и коэффициент к комбинации ввести, но это не формула, конечно, если коэффициент должен авто меняться.
ander вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2020, 11:53
#21
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Если не проходит метровая плита с поперечкой, то только капитель. Но посмотрев расчет видно что сила F взята не правильно, не может там быть 1000 т с плиты. Так же на чертеже контур продавливания тоже не правильный судя по всему, под 45 градусов это расстояние 1000 от колонны, а не 500. И выше правильно сказали, что нагрузка внутри пирамиды продавливания вычитается. Лучше соберите нагрузку вручную, а не тупо из программы, будет не 1000 тонн, а где нибудь 100

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хоббит Посмотреть сообщение
между колоннами на трансферную плиту опираются "промежуточные" пилоны (видно на плане рис. 1 #1), которые дают свой вклад в продольное усилие в колонне. Соответственно, просто собирая распределенную нагрузку с одного этажа, мы нещадно занижаем продавливающую силу (если я правильно Вас понял)
Действительно, вижу что заблуждаетесь в том что есть продавливающая сила в вашем случае, это ни как не продольное усилие в колонне, это нагрузка приходящаяся на колонну с самого перекрытия. А вот выше расположенная стена как раз таки стремится продавить плиту уже всем своим весом, который не перераспределится на колонну, т.к. не имеет под собой опоры по всей длине, тут как раз нужно брать продольное усилие у основания стены на определенном участке (например 1 метр), приравнивать его к сосредоточенной силе и проверять под ним плиту. Если говорите у вас там башня выше, то и усилия могут быть значительными.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 08:42
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Хоббит Посмотреть сообщение
Вопрос: как проверить на продавливание трансферную плиту крайней колонной при опирании на неё простенка
Нужно посчитать ТАК, как просит СП: обеспечить прочность при полученных касательных усилиях (В ПЛИТЕ ЕСТЕСТВЕННО). Нужно подробно исследовать узел, выяснить погонное усилие. Подставить в формулу и посмотреть.
Цитата:
8.1.46
Действующие касательные усилия по площади расчетного поперечного сечения должны быть восприняты бетоном с сопротивлением осевому растяжению и поперечной арматурой, расположенной от грузовой площадки на расстоянии не более и не менее , с сопротивлением растяжению .
----- добавлено через ~9 мин. -----
Все, что предлагается коллегами ранее на основе условия равновесия сил в узле, есть инженерная методика, работающая в проверенных условиях: где-то в чистом поле действует сосредоточенная сила и из неё выводятся с достаточной точностью напряжения в плите(действующие касательные усилия) . Когда нарушается этот принцип: например градиенты напряжений неравномерные (рядом расположены сосредоточеные силы), то методика не работает и надо смотреть конкретные напряжения.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Например колонна справа на втором рисунке. Точнее сказать плита между колонной справа и торцом стены. Тоже есть место для тщательного исследования. Так как заранее не известно, можно ли применить предположения инженерной методики оценки действующих касательные усилий СП и посчитать продавливание для правой колонны по инженерной методике СП. В зависимости от толщины плиты и много ещё чего значения касательных усилий(напряжений) на участке между колонной и плитой будут изменяться.

Последний раз редактировалось p_sh, 11.10.2020 в 09:15.
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание при опирании стены на колонну



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет изгибающих моментов от подпорной стены РастОК Основания и фундаменты 6 25.04.2017 17:45
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44