| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 22396
|
|
|||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Фундаментные болты на срез не работают.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Scaryboy, срез больше 20 кН и кручение воспринимайте шпорами-упорами. Кручение на базу лучше не допускать компоновкой. Распределение усилий на болты по справочникам сопромата или вырезкам с форума.
СКАД никогда не совпадает с ручным расчётом по растяжению болтов, так как в скаде сжатая эпюра другая и пик ближе к центру колонны. Оттого и момент и усилия в болтах больше. Может быть скад ближе к истине. Факторов что "ближе" много. По факту узел податливый, а у вас жёсткий. Это может уменьшить момент в реальном узле. К тому же момент перераспределяется лесом колонн. Так что ручной расчёт с упрощениями может оказаться и не в 2 раза меньше. СКАД не учитывает толщины ребер и сварные швы, в расчётной схеме рёбра ведь делают пластинами. Вы не моделировали квадратную шайбу. Это ещё 1-3% к усилию. В скаде вы не моделировали натяжение болтов, это изменило бы эпюру в сторону пособия. В формуле определения площади есть коэф. К0 для статики 1,05. Так же в старом пособии прочность стали Ст3 принималась как для кипящей стали (145 МПа против 190 МПа по СП 16). Бетоны для фундаментов в СССР были из В15, что уменьшало Р. Вот и 50% набегало. По итогам расчёта всё равно выбирается типоразмер болтов в запас. Это ещё 5-10%. Болты больше М48, по возможности, не используйте, там много ограничений по конструированию. Файл не смотрел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.10.2020 в 21:03. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
П.с. Когда я слышу Катюшин и Троицкий - возникает какойто дискомфорт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
Есть таблицы у Катюшина уже с готовыми шпорами на определенные поперечные усилия.
Вопрос, могу я этими данными пользоваться или ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- В Пособии по анкерным болтам есть формулы для определения Q, которые болты могут воспринять. Значит на срез немного, но работают? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Прекрасно работают. В российских нормах, к сожалению, тема мало раскрыта, поэтому все и пердолят упоры туда, где они не нужны. Хотите рассчитать на срез с растяжением - считатйте по эквивалентным напряжениям и сравнивайте с 1.15 Ry. Сразу скажу: сталь болтов берите 09Г2 не ниже. Подливку - минимальную. У Катюшина в его "книге" много отсебятины написано, это не пособие.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
DMB484, смысл шпор в том, что они обеспечивают поперечную жёсткость. Просто болты имеют податливость. Вот расчётный блок и зашпоривают. Чтобы блок не болтался.
Если у вас нагрузки статические и там всё нормально держит от натяжения гаек, трения и т.д. - то не ставьте. Если у вас двухветвевые колонны под кран-балки - то ставьте. В связевом (расчётном) блоке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
DMB484
Я всегда считаю анкера как консольки на изгиб на совместное действие от сдвига и растяжения. Как правило, упоры у меня начинают при сдвиге от 8тс, до этого обычно болты держат всё. Но у меня 80% - каркасы зданий и базы изгибаемые, нет случаев полного отрыва подошвы. Пособие по проектированию анкерных болтов довольно хорошо считает на сдвиг, я раньше по нему болты подбирал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
В первую очередь поперечные усилия должен воспринять бетон.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
Если не трудно, "объясните на пальцах", пожалуйста.
Простая база, 4 анкера М30, сталь Ст3. Усилия на вырыв 30т, поперечная сила 6 т. Абстрактно, независимо от объекта, связевого блока и т.д. Чисто усилия и анкера. Вопрос: нужны ли шпоры? Да, потому что..... (анкер срежется, бетон выкрошиться, и т.д.), или, нет, потому что.... (анкер железный, поперечную силу воспримет без проблем, бетон крепкий, не треснет и т.д.). Есть же какие-то рамки применения этих шпор, хотя бы из опыта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
В этажерках есть вероятность полного отрыва базы колонны, следовательно сжатой зоны бетона не будет - работать на трение ничего не будет. Плюс, нет такой могучей вещи, как плита железобетонная пола, которая страхует на сдвиг все колонны. Так что однозначно шпоры/упоры.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
DMB484,
Вот ни спроста появилось утверждение, что болты не работают на поперечную силу. Потому, что требуется выполнить много проверок, чтобы подтвердить возможность передачи поперечного усилия на фундамент. И еще бы не плохо проверить деформативность такого узла. А потом разочароваться, что время потрачено в пустую. Кому это надо? Поэтому, если появляются сомнения, то ставят шпоры. Но вы можете разок щитануть фундаментные болты на Q. Нет возможности воспринять Q трением - ставьте шпоры.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Это усилие выдержит один болт.
Шпоры же ставят в связевых блоках. Для обеспечения поперечной жёсткости. У болтовых соединений всегда податливость будет. Поэтому если блок связевый - то ставить шпоры нужно всегда. Но есть случаи (они чаще всего) что достаточно сатяжки обеспечивающей трение и усилия N. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
Если всё хорошо, шпоры можно не ставить. Ну, а мой принцип - Q не воспринять трением, тогда шпоры. А в связевом блоке - по определению ставлю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
А им ничего говорить не надо. По другому они не могут.
Нет, если база спроектирована безграмотно, то что-то они и воспримут. Другое дело как в этом случае будет "работать" колонна и весь каркас вцелом.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Дяденька, а я как-то на одном объекте организовал испытания распорного анкера М16, плотно прижимающего кронштейн (кусок уголка) к существующим ж/б колоннам. Нужно было испытать, т.к. обшивали огромный ТЦ (Аркада) в Уфе, речь шла о 100500 мест крепления. Анкер вбуривался на глубину 80 мм.
Срезало при ~3-x тоннах, это на уровне примерно расчетного усилия по стали болта. При этом бетон (М200 по обследованию) сминался на несколько миллиметров. Болт явно гнулся, но смещение крепление было несущественным по сравнению с размерами узла. Так что далеко не "исключительно". Это к чему - в книгах приводятся результаты расчетов (не испытаний) при условии, что подливка - это воздух и никак не работает. Поэтому имеем мизерные несущие возможности на сдвиг. Но тоже не "исключительно". "Исключительно" на растяжение работают канаты и прочие нити. А не жесткие болты. В Пособиях в сухом остатке трение. По вопросу автора - он четко и многократно пишет, что 30 тн ОТРЫВ на 4 болта, а ему все мимо темы "проверь расчетом трение"- бла-бла...если уж отвечаешь автору, прочти его вопрос внимательно - вопрос же о том, остается ли после отрыва обжатие для трения. Кроме этого, еще 99 раз сказали про "связевый блок" - автор же описал, что это ПРОСТО этажерка о 4-х ногах, смещение баз не играет роли. Хотелось бы задать вопрос рекомендующим "посчитать и фсе" - в формуле (17) Пособия - деление на 4 - это что? Почему ровно 4? Это случайно не ошибка? Или "верить на слово нормы"? Удобно же...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.10.2020 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: О проснулся! С добрым утром!
Молодец! Морковку тебе за это! С чего ты взял, что я отвечаю автору? Автору уже не первой странице ответили. КЗ! или опечатка. Или коэф. неравномерности работы болтов. Ильюха знает. У него спроси.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
У меня получалось для расстояния до края 150 мм(по рекомендациям серии) вообще смешные несущие способности шпор. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Я использую приваренные короткие двутавры к плитам баз - расстояния до края подколонника получаются значительно больше и проще сетки размещать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Автору первым делом ответили:
Цитата:
Ответы далее тоже какие-то мутные. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: Ну прям как будто первый раз на форуме...
Про автора (включая самого автора) все давно забыли. Тут народ о высоком дискуссирует. А ты со своими пояснениями встреваешь. Но за 1/4 можно тебя реабилитировать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Но это вопрос не первого автора: Akim_1989 Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
кручение от чего? от закручивания контргаек?) или самой стойки?))
вообще-то, для расчета - два момента, две сдвигающие и продольное усилие в стойке другого не встречал) на остальное все - пилюньте) ну, а если в скаде, то у вас и комет есть, туда засуньте и проверьте, в т.ч. и ваше кручение) |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Хотел сказать, что 1/4 это где-то в районе 0,25, то бишь коэффициент трения
__________________
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 09.10.2020 в 16:52. Причина: в исходной формуле коэффициент трения вынесен за скобки |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
"Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" формула 12
Но там момент не учитывается от расстояния между верхом фундамента и ц.т. опорной плиты. Тут я бы эксцентриситет брал до ц.т. шайбы, т.к. в опорной плите отверстия большие. Если болты подобраны на момент или отрыв без запаса, то они мало среза смогут воспринять (по пособию Хилти aka еврокод). Но больше, чем в Троицком. Но по бетону на выкол и смятие может быть ещё меньше предельное Q. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Пособие по анкерным болтам:
Цитата:
- там «/4», так можно писать только об «очень фундаментальных» вещах (во всех смыслах, в. т. ч. буквальном), например, о количестве чего-то равном 4. Писать от трении «/4» вместо «0,25» - очень некрасиво/безграмотно/раздолбайно и недостойно присутствию в нормах. Последний раз редактировалось eilukha, 09.10.2020 в 23:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Это что за зверь? База гуляет по подколоннику? Глупость.
Самое место на гвоздике сего опуса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 10.10.2020 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- говорю же нет!:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Сам ты сплошная...заумность.
Слово "гуляет" тут неуместно - такие подвижки произойдут если будет достигнута "пульсация" при ураганном ветре - а динамические расчеты на эту пульсацию понятно какой точности. Т.е. вероятно раз в 25 лет одна или две опоры башни связи например сдвинутся на пару миллиметров. К слову, болт не может там гнуться так, как будто подливка из воздуха - нет никаких испытаний под этими "срезами" анкерных болтов. Одни расчетные закладки, взятые из голов. Я не говорю, что из самых глупых. Но на сегодня-то можно бы подвести более точную базу под расчеты. Не говоря об исключении недоразумения типа1/4. И тоже к слову, башня связи высотой 50 наверху гуляет на дециметры - и не раз в 25 лет, а раз 25 в минуту. Вот тут да - уместно так говорить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Да:
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Присоединюсь к вашей дискуссии.
Итак, как принято считать (какие допущения для повышения достоверности расчетов и упрощения расчетных моделей): 1. Фундаментный болт работает только на растяжение. 2. Поперечная сила воспринимается трением подошвы базы о подбетонку. Прижатие за счет сжатия в колонне вертикальной силой и усилия затяжки болтов. 3. Если трения недостаточно, ставят сдвиговые упоры - "шпоры". Можно конечно рассматривать задачу стального стержня, заделанного в бетон, его изгиб, срез, смятие, выкалывание и т.п. и разрушение бетона в зоне взаимодействия стержня и бетона. Возможно это отражено в иностранных нормативах. Но зачем лезть в эти дебри, которые не дают более надежных и намного более экономичных решений?
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если недостаточно трения от минимально прижимной силы (постоянные с Гамма_F=0.9) в колонне. Никакие затяжки при этом не учитывают. Причина - в пособии описано 4 или 5 способов учёта затяжки и все они сомнительны/частично лишены смысла.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
Из Еврокода
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Но таки бы нужно жить культурнее и разумнее, используя накопленные знания. Насчет надежности - согласен, лучше не будет, но насчет экономичности - не согласен: всуе закладывать расход проката на шпоры и пластинки для приварки - это прямой расход, и установка и приварка - это еще и работа. Отсутствие разумной методики в РФ по этому поводу - не причина для принятия грубых расходных решений, неплохо бы попробовать и за"лезть в дебри" немного...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Боюсь, что тут дело даже не в болтах, а в бетоне, так как площадь смятия болтом фундамента будет в несколько раз меньше, чем у шпоры.
|
||||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
Но, будем педантичны. По закону - проектируем по имеющим официальное утверждение нормам в этой стране. В случае вопросов -вот нормы, вот методика, вот чертежи. Все четко. Иначе - вопросы - а почему Вы отступили от норм и применили решения из норм других государств, которые не имеют официального применения здесь? Кто Вам позволил? И может быть попаболь. Тогда уж это нужно официально согласовывать в установленном порядке.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Однако там не просто "смятие" в том понимании, как это преподносится в ж/б-науках - если эпюра в максимуме показало >Rb,loc, то кердык узлу. Т.е. нельзя делать такой вывод: Цитата:
engineer_a Цитата:
![]() ![]() Формула 12 действующей нормы государства типа РФ дает тебе возможность не быть расстрелянным прямо в зале экспертизы. Давай вникай уже...понесло юристов...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
В каком именно сарае? Каковы параметры объекта типа "сарай" в твоем представлении?
Вот мне кажется, что смещение базы не увеличивается пропорционально габаритам объекта. Наоборот, чем габаритнее самолетный ангар, тем мизернее относительное смещение базы. И вообще отрыв тем меньше, чем тяжелее и габаритнее объект. Т.е. если уж туалет типа сортир никуда не девается, ангар под А-300 - тем паче. Отрыв баз как раз характерен для легких "сарайчиков" (не путать с караван-сараями) или башен, особенно обшитых. Речь же нужно фильтровать как-то...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Ну-ну...
Цитата:
![]() ![]() И что значит "экспериментировать"? Это не эксперимент, а расчет по методике действующей нормы РФ ![]() Расчет как раз на срез. Например база с 4-я М30 Ст3 понесет вбок минимум 13 тонн. Опрокидывание требует мощных болтов со стороны растяжения, и как следствие имеется избыток по срезу. Просто труба например имеет в базе 100500 болтов по кругу - давай еще туда шпоры впендюрим? Не болтай что ни попадя.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
См. п.113. Статус: Справочные материалы, МП, ТПР
Дураком не прикидывайся - ты прекрасно знаешь, что в СП 43 перекочевало все из Пособия, кроме этого пункта.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2020 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Какие еще особые требования? Есть предельное состояние по смятия бетона анкерами (в том случае если нет шпор, которые воспринимает поперечную силу). Амеры считают примерно так: Vr=1.4*φ*Ab*f, номинальный диаметр анкера (принимается что болт действует на глубине 5 диаметров) Как в Еврокодах - не знаю. У нас - тоже непонятно как. Понятно только, что трактор для среза болтов нужен очень большой. Намного больше, чем думается.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2020 в 08:23. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ни разу не попадалась "сдвигодопускающая" база.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да то же самое. И там и там класс бетона не ниже В40. А у нас? Не, ну хозяин - барин. Нравится -применяй.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Зачем? Делать что ли нечего? Деньги девать некуда?
Boris_1 Цитата:
Записывайте (оба): сдвигодопускающие болтовые соединения - это такие соединения, где ДОПУСКАЕТСЯ взаимосмещение частей ДО выборки зазоров/черноты/податливости и прочих "примятий". Например, все обычные шарнирные болтовые узлы сдвигодопускающие. А например фрикционные соединения - сдвигоустойчивые. И т.д. Дело ф том (записываем разборчивее и жирнее), что для нормального функционирования подавляющего большинства конструкций необязательны сдвигоустойчивые соединения. Небольшие смещения не играют никакой роли. Эпсалютли неподатливые соединения конечно же в кое-каких случаях неизбежны. Базы колонн, особенно башен, к таковым не относятся априори. Записанное прочитать 3 раза (каждому). ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Записывайте: "Учебник русского языка" за 1-11 классы. Читать каждый параграф по 3 раза=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
К слову, практически для фсех. Например если башню связи перенести на пару десятков метров
![]() Короче, не смешите мои башмаки опорные - смещение базы на пару сантимов НИКАК НИ НЕ ЧЕМ не отразится НИ В КАКОМ сооружениии. Разве что ножки пусковой платформы на космодроме нуждаются в каком-то особом несмещении. Boris_1 Цитата:
Даже тело Красноярской ГЭС гравитационное, т.е. стоит аки табурет. И никто не думает ея зашпорить. Стоит полвека и не девается никуда, как Бахил тут пугает. И да - при сейсмике порой устраивают специальные МНОГОСМЕЩАЕМЫЕ опоры - это помогает ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2020 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Ильнур, вы такой умный, поэтому спрошу вот такую штуку.
А вот если кран туда - сюда ездить будет, ветер дуть к примеру, база (сдвигодопускающая....) тоже на пару сантиметров туда -сюда ходить будет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Ильнур, при сдвиге опорной плиты по подливке сдвигодопускающего соединения до выбора черноты отверстия будет минимум 2-3 мм. Опорная плита может (при моменте и сдвиге) нагружать подливку сверху и сдвигать на 2 мм по краю. По местам концентрации напряжений (видимо у болтов или у края опорной плиты) в подливке может образоваться трещина или микротрещина.
Rbt подливки из В25 составит 1,05 МПа. При толщине подливки 50 мм и длине базы допустим 600 мм нагрузка воспринимаемая бетоном подливки составит 0,05*0,6*1050=31,5 кН. Например. При усилиях в колонне N=300 кН Q=100 кН трение колонны о подливку составит 0,25*300=75 кН. То есть сначала подливка воспримет трение 75 кН, потом в подливке образуется трещина, потом база выберет черноту болтов и загрузит их. После всех перепетий в подливке останется трещина, где неизвестно. После многих циклов нагружения может быть много трещин. Эти трещины могут располагаться и под опорной плитой. При сжатии бетонной призмы она разрушается объединяя вертикальные микротрещины. Очевидно, что такие трещины приведут к локальному снижению прочности подливки и увеличению деформаций зоны трещиноватости. С перераспределением напряжений на остальные зоны. При небольших нагрузках в мелких базах может быть это не критично. Как вы гарантируете целостность и долговечность подливки после многих циклов сдвига базы в серьёзных случаях ? И какие случаи вы считаете серьёзными ? Сейчас ещё задумался, что в сдвигоустойчивых базах ведь будут те же напряжения от сдвига...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.10.2020 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
А как их открутить? Мне кажется, что не получится. Поэтому и не откручивают. Если конечно это не доп. болты за контуром базы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 14.10.2020 в 20:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
И не говори, брат. Сам в шоке.
![]() Цитата:
А вот поперек путям в каждой базе шпоры ставите, а? ![]() Цитата:
В еврокоде считается СУММА сопротивлений - трение+срез болта (бетон около болта тоже проверяется). Если у Вас кто-то там на что-то давит, значит есть трение. Если ее не хватает и надо сместиться, значит она мала, и никого не угнетает. По поводу тресчин подливки на краю плиты - ничто не вечно, пока там подливка раскрошится, башня уже заржавеет, или ее демонтируют за ненадобностью. Поперек здания подвижки баз тоже возможны - вот Вы всегда прикладываете подъемную силу ветра на кровлю? Дует ветер поперек, одну колонну в некоторых сочетаниях может запросто на отрыв вывести (-N). И что, где ты видели шпоры на каждой колонне? И подливка не крошится как-то...веками... Или фахверковые, где N~0, а Q о-го-го, Вы тоже шпоришите? Нет же наверно, да? А чо так? Ракрошится ведь... ![]() Я не против классических шпор, а против шпор всуе. Типо "вот в СП написано как считать, значед посчитаю как попало и понаставлю шпор везде". P.S. Выверочные болты бы малость тормозили, но не все их используют - часто просто суют пакет пластин. Что кстати не очень увеличивает трение. Но зато ограничивает смятие подливки. Как не крути, база имеет массу неучтенных потенциалов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2020 в 20:29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Разговоры про косяки - это от отсутствия аргументов. А коэфф. надежности 1,4 к ветру плюс пульсация (сразу х2) плюс вся куча коэфф--в и условностей в расчетных схемах? Их так много, что любые попытки накосячить не приводят к обрушению - страна не лежит в руинах, вопреки массе нелепейших косяков.
Как так? Это же грех так говорить! Как может быть база сдвигодопускающей по вашей вере? Там это - подливка раскрошится, и еще что-то... Ну а при кране в каждой базе - что ваша вера говорит? Допускающая или нет таки? Ты чо выборочно реагируешь? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Вот об этом я тебя и спрашивал. База туда-сюда ходить (по твоим умозаключениям) будет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
В нашем новом, и даже в старом, под формулами ничего серьезно обоснующего не лежит - это все древние грубые измышления, странные записи (деления на 4 например) и т.д. Думаю, если провести серию испытаний, получим СОВСЕМ иные выводы о возможностях баз на сдвиг. Как уже говорил, трактор для среза базы понадобится на порядок мощнее, чем "пищат" нормы. Вряд ли на практике там что-то вообще сдвигается - подливка это таки не воздух.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А это не ответ?:
Цитата:
Если хочешь точно знать, поставь видеокамеру и понаблюдай в течение года. Или закажи научные исследования с опытами. Мне вот тоже интересно, как работает непришпоренная база на самом деле.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Смотря какая. Обычно трения хватает. Ну разве что фахверковые колонны будут двигаться. Хотя вряд-ли.
До среза болта не дойдёт даже близко. Ну если грамотно запроектировано.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Как так? Там же выдергивающее N, и трения практически нет. Мы же именно о таком случае и говорим - трения нет (-N, преднатяг выбран), но что-то держит вбок. Любые рядовые колонны промзданий попадают в такую ситуацию - ветер и кран поперек в одну сторону, кровлю ветром поднимает, и ВЕСЬ ряд из 100 колонн не имеет трения под плитой базы. Так кто их держит-то? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Брошу свои пять копеек. Компания Hilti вообще не учитывает трение закладной по бетону, даже когда есть прижатие, сдвиг всегда воспринимается анкерами. Правда, если анкеров больше 6 (кажется) требует заполнять зазор между анкером и отверстием в закладной
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не в сарае. В обычном промздании. Ну бывают такие здания, там краны всякие бывают...что ты как маленький?
![]() Да и без крана полно зданий в хороших ветровых районах - в некотором сочетании (постоянные+плюс ветер с пульсацией) N в базах с наветренной стороны или приближается к нулю или даже становится вырывающим. Я тебя спрашиваю - ты видел чтобы рядовые колонны "шпорили"? Допустим в сериях есть такие решения? А ведь там нет трения в некоторых сочетаниях - это факт. Зато есть болты толстые, стальные к тому же - это тоже факт. И бетонная подливка обязательно имеется - и это тоже факт. По поводу HILTI - да, это отдельная неинженерная тема.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 7 | 01.02.2019 20:28 |
При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ? | levachka | Металлические конструкции | 19 | 27.12.2017 09:13 |
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.06.2014 09:45 |
Фундаментные болты для сложного фудамента | TSUH | Основания и фундаменты | 2 | 14.12.2007 14:41 |