Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение

Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2020, 17:17 #1
Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение
Scaryboy
 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26

Здравствуйте!
1)как найти усилия приходящие на фундаментный болт при действие на базу колонны Мх,My,Mz,Qx,Qy,N.
как будут распределятся остальные усилия срез от кручения Mz и от поперечных силQx,Qy при их действии одновременно?
2)В Пособие по расчету анкерных болтов нашел растягивающие усилия При групповой установке болтов, но Решил проверить в скаде, задал опорную базу как пластину, но в скаде не учитывает кручение, и самый растянутый болт получилось усилие почти в 2 раза больше чем при ручном расчете.
3) какое минимальное расстояние от края опорной пластины до оси болта?

Вложения
Тип файла: spr база.SPR (164.5 Кб, 101 просмотров)

Просмотров: 22396
 
Непрочитано 05.10.2020, 17:32
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
1)как найти усилия приходящие на фундаментный болт при действие на базу колонны Мх,My,Mz,Qx,Qy,N.
Нужно "разложить" действующие усилия относительно ц.т. эпюры реактивных усилий и воспользоваться принципом супер позиции.

Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
как будут распределятся остальные усилия срез от кручения Mz и от поперечных силQx,Qy при их действии одновременно?
Как- нибудь, в зависимости от исходных данных.

Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
в скаде не учитывает кручение, и самый растянутый болт получилось усилие почти в 2 раза больше чем при ручном расчете.
Что задали, то и получили. Скад от такой.

Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
3) какое минимальное расстояние от края опорной пластины до оси болта?
Посмотрите конструктивные требования в СП на расстановку болтов.

Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение
Фундаментные болты на срез не работают.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 17:36
#3
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
Мх,My,Mz,Qx,Qy,N
На мой взгляд это абсолютно лишнее такое количество одновременно действующих усилий.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 18:16
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
На мой взгляд это абсолютно лишнее такое количество одновременно действующих усилий.
Да ладно, если есть Mx, значит еще 2-х не хватает .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 18:49
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Для внешних усилий вызывающих продольные усилия в болтах - как для свай.
  2. Для внешних усилий вызывающих срезающие усилия в болтах - см. Уманский 1 том, п. 5.3.1. (Для упрощения можно и нужно принять площадь и собственные моменты инерции равными 1. Усилие будет равно площадь*(касательное напряжение). Усилия вычислять вдоль каждой оси, затем сложить по Пифагору).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 18:52
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


что за "работа на кручение" для болтового соединения?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 18:55
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да ладно, если есть Mx, значит еще 2-х не хватает
Ну да. Q вообще говоря, без крановых нагрузок, чаще воспринимается трением обеспеченное N
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 20:24
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Scaryboy, срез больше 20 кН и кручение воспринимайте шпорами-упорами. Кручение на базу лучше не допускать компоновкой. Распределение усилий на болты по справочникам сопромата или вырезкам с форума.
СКАД никогда не совпадает с ручным расчётом по растяжению болтов, так как в скаде сжатая эпюра другая и пик ближе к центру колонны. Оттого и момент и усилия в болтах больше. Может быть скад ближе к истине. Факторов что "ближе" много. По факту узел податливый, а у вас жёсткий. Это может уменьшить момент в реальном узле. К тому же момент перераспределяется лесом колонн. Так что ручной расчёт с упрощениями может оказаться и не в 2 раза меньше.
СКАД не учитывает толщины ребер и сварные швы, в расчётной схеме рёбра ведь делают пластинами. Вы не моделировали квадратную шайбу. Это ещё 1-3% к усилию.
В скаде вы не моделировали натяжение болтов, это изменило бы эпюру в сторону пособия.
В формуле определения площади есть коэф. К0 для статики 1,05. Так же в старом пособии прочность стали Ст3 принималась как для кипящей стали (145 МПа против 190 МПа по СП 16). Бетоны для фундаментов в СССР были из В15, что уменьшало Р. Вот и 50% набегало.
По итогам расчёта всё равно выбирается типоразмер болтов в запас. Это ещё 5-10%.

Болты больше М48, по возможности, не используйте, там много ограничений по конструированию.
Файл не смотрел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.10.2020 в 21:03.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 05.10.2020, 23:20
#9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


В СТО Хилти подробно про расчёт анкеров. Можно притянуть и для анкерных болтов по ГОСТ.
Там и кручение есть
Ещё где-то пособие видел по типу этого СТО

----- добавлено через ~7 мин. -----
Нашёл Там есть коэффициенты и формулы для арматуры, которые по идее подойдут и для анкерных болтов
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 08:25
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


После изучения СТО можно считануть базу в программе Хилти. Пишут, что там можно учесть податливость элементов базы на усилия в анкерах.
Вложения
Тип файла: pdf Расчет базы_Хилти.pdf (2.37 Мб, 176 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:28
#11
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
срез больше 20 кН и кручение воспринимайте шпорами-упорами
Сдвиг больше 2тс - упоры?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 07:17
1 | #12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Сдвиг больше 2тс - упоры?
Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 11:11
#13
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да.
Все ряды во всем здании? А болты на срез и с изгибом не посчитать?
Я и забыл когда у меня меньше 2тс в рядовых колоннах последний раз было.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 11:19
1 | #14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Я и забыл
Склероз? Бывает...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 11:31
#15
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Склероз? Бывает...
По теме есть что ответить? 2тс откуда берутся?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:19
#16
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Вопрос по теме.
Простая база колонны. Нагрузка на вырыв 30 т. Поперечное усилие 6 т. Стоят 4 анкера М30, сталь Ст3. Нужны шпоры?
Если верить Катюшину (Троицкому), то нужны. Согласно таблицы, М30 рассчитан на Q= 0.17т. Или я не прав?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:21
#17
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Нужны шпоры?
Фиксаторы ставятся не у всех колонн, а только у тех, что входят в расчётный блок.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:23
#18
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


DMB484
Считаете на комбинацию Nmin+Qmax. Болты - как консольки на изгиб со срезом по приведенным напряжениям. Плечо изгиба - толщина подсыпки.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:26
#19
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
что входят в расчётный блок.
Не совсем понял, есть конкретная колонна с конкретными усилиями. При таких условиях нужны шпоры или одних анкеров достаточно?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:28
#20
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
есть конкретная колонна с конкретными усилиями. При таких условиях нужны шпоры или одних анкеров достаточно?
А где у Вас N, что будет создавать трение? И второе, как уже было сказано, фундаментные болты не работают на срез. Т.е. на них это не возлагают.

П.с. Когда я слышу Катюшин и Троицкий - возникает какойто дискомфорт.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:29
#21
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Есть таблицы у Катюшина уже с готовыми шпорами на определенные поперечные усилия.
Вопрос, могу я этими данными пользоваться или
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Считаете на комбинацию Nmin+Qmax.
?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
И второе, как уже было сказано, фундаментные болты не работают на срез.
В Пособии по анкерным болтам есть формулы для определения Q, которые болты могут воспринять. Значит на срез немного, но работают?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:35
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Значит на срез немного, но работают?
Конечно работают. Я же почему и обратил внимание на колонны расчётного блока и не входящих в него.
Ради интереса посмотрите какие Q у каких колонн.
И ещё раз - речь идёт о тормозных крановых нагрузках.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:37
#23
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
В Пособии по анкерным болтам есть формулы для определения Q, которые болты могут воспринять. Значит на срез немного, но работают?
Прекрасно работают. В российских нормах, к сожалению, тема мало раскрыта, поэтому все и пердолят упоры туда, где они не нужны. Хотите рассчитать на срез с растяжением - считатйте по эквивалентным напряжениям и сравнивайте с 1.15 Ry. Сразу скажу: сталь болтов берите 09Г2 не ниже. Подливку - минимальную. У Катюшина в его "книге" много отсебятины написано, это не пособие.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:39
#24
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
сталь болтов берите 09Г2 не ниже.
Тема мало раскрыта, поэтому все и пердолят эту сталь туда, где она не нужна?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 12:46
#25
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Тема мало раскрыта, поэтому все и пердолят эту сталь туда, где она не нужна?
Сравните цены на сталь и временное сопротивление. Тема - в еврокодах, но тут напрягаться надо, да.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 14:58
#26
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Посчитал по консольной схеме.
Растягивающее усилие 8т, поперечное 1.5т, Ry=145МПа, анкер М30. Запас по прочности около 30%.
Шпоры ставить или нет? Или шпоры ставят, чтобы бетон не крошился возле анкера?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 15:00
#27
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Шпоры ставить или нет?
В связевом блоке и ПРИВАРИТЬ к плите.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 15:08
#28
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В связевом блоке и ПРИВАРИТЬ к плите.
Всегда так делаю, ибо так научили старшие товарищи.
Но тут этажерка 6х6, высота 25м. Тоже ставить? На каждую базу, как советует Троицкий?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 15:53
#29
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


DMB484, смысл шпор в том, что они обеспечивают поперечную жёсткость. Просто болты имеют податливость. Вот расчётный блок и зашпоривают. Чтобы блок не болтался.
Если у вас нагрузки статические и там всё нормально держит от натяжения гаек, трения и т.д. - то не ставьте.
Если у вас двухветвевые колонны под кран-балки - то ставьте. В связевом (расчётном) блоке.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:03
#30
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


DMB484
Под такую этажерку - однозначно шпоры. С этого и нужно было начинать, высота 25м. Шпоры я предпочитаю в виде коротких сварных двутавров, приваренных к плите базы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 114
Размер:	54.0 Кб
ID:	230761  
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:23
#31
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


В общем все на свое усмотрение. Хочешь ставишь, хочешь не ставишь?
А есть какие-нибудь нормативные требования по этим шпорам? Люди вот говорят, что при поперечной силе 2т уже надо ставить шпоры.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:26
#32
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


DMB484
Я всегда считаю анкера как консольки на изгиб на совместное действие от сдвига и растяжения. Как правило, упоры у меня начинают при сдвиге от 8тс, до этого обычно болты держат всё. Но у меня 80% - каркасы зданий и базы изгибаемые, нет случаев полного отрыва подошвы.
Пособие по проектированию анкерных болтов довольно хорошо считает на сдвиг, я раньше по нему болты подбирал.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:29
#33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Значит на срез немного, но работают?
Нельзя колбасой перерезать нож. Только на оборот.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:30
#34
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
В общем все на свое усмотрение
Есть такое понятие "установлено конструктивно". Ну нет методик определить неравномерность распределения усиля между 12-ми болтами двухветвевой колонны. И как быть? Ставим шпоры конструктивно под соответствующие усилия.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:35
#35
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Автор темы то загасился.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:35
#36
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ставим шпоры конструктивно под соответствующие усилия.
А как определяем сечение шпоры под соответствующие усилия?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:37
#37
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
А как определяем сечение шпоры под соответствующие усилия?
А вот шпоры уже на Q, М и по смятию бетона.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:39
#38
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А вот шпоры уже на Q, М и по смятию бетона.
Считая при этом, что анкера не воспринимают никаких поперечных усилий?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:42
1 | #39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Считая при этом, что анкера не воспринимают никаких поперечных усилий?
В первую очередь поперечные усилия должен воспринять бетон.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:47
#40
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
должен воспринять бетон.
Каким образом, если происходит отрыв базы, трения нет, анкера на срез не работают?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:48
#41
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
А как определяем сечение шпоры под соответствующие усилия?
"Ну вы, блин, даёте" (с).
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:48
#42
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Каким образом,
Смятие бетона отменили?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:49
#43
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
если происходит отрыв базы
Это на шпоры не влияет. Для этого предусматривают пластинчатый шарнир.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:51
#44
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
если происходит отрыв базы
Если происходит отрыв базы, то все кто может - убегают=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:55
#45
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Бетон не на смятие, а на выкалывание куска надколонника. Он для недопущения этого дополнительно армируется сетками или хомутами.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:56
#46
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Бетон не на смятие,
Приехали. В одной стране коронавирус отменили. А вы - смятие бетона.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:57
#47
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Приехали. В одной стране коронавирус отменили. А вы - смятие бетона.
Выкалывание раньше наступает, чем смятие.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:58
#48
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Выкалывание раньше наступает, чем смятие.
Вы эту проблему в 45 посте решили. Самолично.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:01
#49
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы эту проблему в 45 посте решили. Самолично.
Ну дык? Арматура расчитывается, глубина шпоры/упора - тоже. Там до смятия дело никогда не дойдет.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:03
#50
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Если не трудно, "объясните на пальцах", пожалуйста.
Простая база, 4 анкера М30, сталь Ст3. Усилия на вырыв 30т, поперечная сила 6 т. Абстрактно, независимо от объекта, связевого блока и т.д. Чисто усилия и анкера.
Вопрос: нужны ли шпоры? Да, потому что..... (анкер срежется, бетон выкрошиться, и т.д.), или, нет, потому что.... (анкер железный, поперечную силу воспримет без проблем, бетон крепкий, не треснет и т.д.).
Есть же какие-то рамки применения этих шпор, хотя бы из опыта.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:06
#51
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


В этажерках есть вероятность полного отрыва базы колонны, следовательно сжатой зоны бетона не будет - работать на трение ничего не будет. Плюс, нет такой могучей вещи, как плита железобетонная пола, которая страхует на сдвиг все колонны. Так что однозначно шпоры/упоры.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:07
#52
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


DMB484,
Вот ни спроста появилось утверждение, что болты не работают на поперечную силу. Потому, что требуется выполнить много проверок, чтобы подтвердить возможность передачи поперечного усилия на фундамент. И еще бы не плохо проверить деформативность такого узла. А потом разочароваться, что время потрачено в пустую. Кому это надо? Поэтому, если появляются сомнения, то ставят шпоры. Но вы можете разок щитануть фундаментные болты на Q.
Нет возможности воспринять Q трением - ставьте шпоры.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:10
#53
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но вы можете разок щитануть фундаментные болты на Q
Считал, 1.5 т анкер М30 держит без проблем. Поэтому и стоит вопрос нужны ли шпоры при таких усилиях?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:15
#54
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Считал, 1.5 т анкер М30 держит без проблем.
Момент от подливки учли? Тут нужно суммировать нормальные и касательные напряжения по формулам и сравнивать с 1.15 Ry
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:19
#55
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Посчитал как консоль
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:39
#56
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
поперечная сила 6 т
Это усилие выдержит один болт.
Шпоры же ставят в связевых блоках. Для обеспечения поперечной жёсткости. У болтовых соединений всегда податливость будет. Поэтому если блок связевый - то ставить шпоры нужно всегда. Но есть случаи (они чаще всего) что достаточно сатяжки обеспечивающей трение и усилия N.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:42
1 | 1 #57
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Считал, 1.5 т анкер М30 держит без проблем. Поэтому и стоит вопрос нужны ли шпоры при таких усилиях?
Посчитайте болт на N/F+M/M <= сигма. Проверьте Q. Проверьте бетон на смятие (эпюра неравномерная), при необходимости на скалывание. Всё проходит? А какая деформативность у узла? Болты консоли ведь деформируются. Не влияет на НДС каркаса? Не разболтает каркас ветром и краном?
Если всё хорошо, шпоры можно не ставить.

Ну, а мой принцип - Q не воспринять трением, тогда шпоры. А в связевом блоке - по определению ставлю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:55
#58
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
деформативность у узла


Дмб, если рама несвободная - то ей это нужно обеспечить. И обеспечить в первую очередь жёсткостью. Продольной, т.е. в плоскости связей. И именно в связевом блоке.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 18:09
#59
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну, а мой принцип - Q не воспринять трением, тогда шпоры. А в связевом блоке - по определению ставлю.
Понял, спасибо.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 18:20
#60
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Q не воспринять трением,
Не согласен.
Я по млодости цех запроектил. С лёгеньким краном на 5тонн. Я тогда вообще не знал, что такое шпоры и Q.
Не смешно на самом деле.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 18:35
#61
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я тогда вообще не знал, что такое шпоры и Q.
А сейчас, приобретя опыт? Под каждую колонну поставили бы шпоры при крановых нагрузках?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 19:26
#62
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Под каждую колонну поставили бы шпоры при крановых нагрузках?
Ни кто не запрещает рассчитать болты на восприятие Q. Однако, даже при прохождении на срез, в связевом блоке необходима установка шпор.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 07:08
| 1 #63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Фишка в том, что для включения болтов на "срез" база должна нехило сдвинутся.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Шпоры не ставят только в том случае, если трение держит Q.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 07:44
#64
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ни кто не запрещает рассчитать болты на восприятие Q.
Только при этом обязательно нужно учесть и момент в болте. Причем считать такой вариант, видимо, надо по аналогии со "шпорами" с учетом заделки в бетон.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:24
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Запомните, дети: анкера "работают" исключительно на растяжение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:37
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Запомните, дети: анкера "работают" исключительно на растяжение.
Скажите это анкерам
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:49
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


А им ничего говорить не надо. По другому они не могут.
Нет, если база спроектирована безграмотно, то что-то они и воспримут. Другое дело как в этом случае будет "работать" колонна и весь каркас вцелом.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:16
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Запомните, дети: анкера "работают" исключительно на растяжение.
Дяденька, а я как-то на одном объекте организовал испытания распорного анкера М16, плотно прижимающего кронштейн (кусок уголка) к существующим ж/б колоннам. Нужно было испытать, т.к. обшивали огромный ТЦ (Аркада) в Уфе, речь шла о 100500 мест крепления. Анкер вбуривался на глубину 80 мм.
Срезало при ~3-x тоннах, это на уровне примерно расчетного усилия по стали болта. При этом бетон (М200 по обследованию) сминался на несколько миллиметров. Болт явно гнулся, но смещение крепление было несущественным по сравнению с размерами узла.
Так что далеко не "исключительно".
Это к чему - в книгах приводятся результаты расчетов (не испытаний) при условии, что подливка - это воздух и никак не работает. Поэтому имеем мизерные несущие возможности на сдвиг. Но тоже не "исключительно".
"Исключительно" на растяжение работают канаты и прочие нити. А не жесткие болты.
В Пособиях в сухом остатке трение.
По вопросу автора - он четко и многократно пишет, что 30 тн ОТРЫВ на 4 болта, а ему все мимо темы "проверь расчетом трение"- бла-бла...если уж отвечаешь автору, прочти его вопрос внимательно - вопрос же о том, остается ли после отрыва обжатие для трения. Кроме этого, еще 99 раз сказали про "связевый блок" - автор же описал, что это ПРОСТО этажерка о 4-х ногах, смещение баз не играет роли.
Хотелось бы задать вопрос рекомендующим "посчитать и фсе" - в формуле (17) Пособия - деление на 4 - это что? Почему ровно 4? Это случайно не ошибка? Или "верить на слово нормы"? Удобно же...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сдвиг.png
Просмотров: 123
Размер:	24.9 Кб
ID:	230776  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.10.2020 в 09:21.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:36
#69
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: О проснулся! С добрым утром!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я как-то на одном объекте организовал испытания распорного анкера М16
Молодец! Морковку тебе за это!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
если уж отвечаешь автору
С чего ты взял, что я отвечаю автору? Автору уже не первой странице ответили.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в формуле (17) Пособия - деление на 4 - это что?
КЗ! или опечатка. Или коэф. неравномерности работы болтов.
Ильюха знает. У него спроси.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 13:17
#70
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Бетон не на смятие, а на выкалывание куска надколонника. Он для недопущения этого дополнительно армируется сетками или хомутами.
Как вы, кстати, на выкол считаете? Какой размер пирамиды выкалывания берёте.
У меня получалось для расстояния до края 150 мм(по рекомендациям серии) вообще смешные несущие способности шпор.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 13:38
#71
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
деление на 4 - это что? Почему ровно 4? Это случайно не ошибка? Или "верить на слово нормы"? Удобно же...
Возможно, это учет степени затяжки болтов от их несущей способности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 13:55
#72
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Как вы, кстати, на выкол считаете? Какой размер пирамиды выкалывания берёте.
По инструкции 82 года. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66428
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
У меня получалось для расстояния до края 150 мм(по рекомендациям серии) вообще смешные несущие способности шпор.
Я использую приваренные короткие двутавры к плитам баз - расстояния до края подколонника получаются значительно больше и проще сетки размещать.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 14:54
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... Автору уже не первой странице ответили..."
Автору первым делом ответили:
Цитата:
Фиксаторы ставятся не у всех колонн, а только у тех, что входят в расчётный блок.
Разве автор спрашивал "Ставятся ли шпоры у всех колонн?" У автора башня с 4-я ножками - где там "расчетный блок"? И что такое "расчетный блок" вообще? Значит есть "нерасчетный блок"?
Ответы далее тоже какие-то мутные.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
КЗ! или опечатка. Или коэф. неравномерности работы болтов.
Ильюха знает. У него спроси.
Вопрос был не тебе (понятно же что ты ни в зуб ногой ), а тем кто сАветует "пощитать и фсе" (как будто автор не знает, что надо посчитать). Он же спрашивает - правильно ли я посчитал, или все-таки шпоры не хватает? Надо же пояснить " КАК пощитать". Приводя формулу. Пояснив смысл компонентов. Например действия типа 1/4. Это вообще загадка века - гены расшифровали, пью-мезоны раскусили, коллайдеры серийно строят, на марс скоро чела высадят, а что такое 1/4 в формуле 17 Пособия к СНиП - никто не знает. В т.ч. разработчик Пособия, вернее останки от него...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 17:36
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Разве автор спрашивал
Offtop: Ну прям как будто первый раз на форуме...
Про автора (включая самого автора) все давно забыли. Тут народ о высоком дискуссирует.
А ты со своими пояснениями встреваешь.
Но за 1/4 можно тебя реабилитировать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 20:10
#75
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Так вот, ещё раз спрашиваю: что за расчёт фундаментных болтов на кручение? Это как понимать?
Если вся база на кручение работает, то ф.болты работают на срез, а материал базы и подливки- на смятие
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 21:00
#76
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Так вот, ещё раз спрашиваю: что за расчёт фундаментных болтов на кручение? Это как понимать?
Думаю, автор имел ввиду кручение колонны

----- добавлено через 33 сек. -----
Я не могу представить себе базу, где крутятся болты
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 07:01
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Так вот, ещё раз спрашиваю: что за расчёт фундаментных болтов на кручение? ...
Та не болтов же...это про кручение колонны - т.е. дополнительное усилие на болт от среза при кручении колонны. Это например стойка рекламного одностоечного Г-образного рекламного щита.
Но это вопрос не первого автора:
Akim_1989
Цитата:
автор имел ввиду кручение колонны
Новая тема задана другим автором на п.16.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 07:21
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Новая тема задана другим автором на п.16.
Ставить!
Кстати, можешь привести документ, где узаконен расчёт фундаментных болтов на срез?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:40
#79
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
где узаконен расчёт фундаментных болтов на срез?
Все время можно было, в рекомендациях больше формул.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп43.png
Просмотров: 112
Размер:	150.6 Кб
ID:	230810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп43+.png
Просмотров: 111
Размер:	112.3 Кб
ID:	230811  

Последний раз редактировалось ander, 09.10.2020 в 10:45.
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:45
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ха! И где же там расчёт болтов на срез?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:47
#81
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


во втором вложении, позже прицепил
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 11:23
#82
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


тут?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие ф-тов на ест основ.jpg
Просмотров: 123
Размер:	452.5 Кб
ID:	230819  
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 12:20
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
тут?
Нет.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
во втором вложении, позже прицепил
Это что за "МДС"? Сам что ли написал? Повесь на гвоздик сам знаешь где.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:07
#84
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
от кручения Mz
кручение от чего? от закручивания контргаек?) или самой стойки?))
вообще-то, для расчета - два момента, две сдвигающие и продольное усилие в стойке
другого не встречал)
на остальное все - пилюньте)
ну, а если в скаде, то у вас и комет есть, туда засуньте и проверьте, в т.ч. и ваше кручение)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:03
#85
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в формуле (17) Пособия - деление на 4 - это что? Почему ровно 4? Это случайно не ошибка?
Ниже скриншотик скриншотика СП 43 от ander
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинко.png
Просмотров: 90
Размер:	40.4 Кб
ID:	230823  
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:33
#86
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Rba- расчётное сопротивление анкерного болта растяжению.
Ещё раз: где срез?

Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Ниже скриншотик скриншотика СП 43
И? Что хотел сказать то?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:42
#87
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ещё раз: где срез?
точно, для этого приспособили что-то другое)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:48
#88
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И? Что хотел сказать то?
Хотел сказать, что 1/4 это где-то в районе 0,25, то бишь коэффициент трения
__________________
Per aspera ad astra.

Последний раз редактировалось Deimos, 09.10.2020 в 16:52. Причина: в исходной формуле коэффициент трения вынесен за скобки
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 17:16
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ну и правильно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 18:12
#90
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Ниже скриншотик скриншотика СП 43 от ander
В посте 68 о других 0,25 спрашивается. В формуле 17 два раза по 0,25
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 20:56
#91
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ха! И где же там расчёт болтов на срез?
"Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" формула 12
Но там момент не учитывается от расстояния между верхом фундамента и ц.т. опорной плиты. Тут я бы эксцентриситет брал до ц.т. шайбы, т.к. в опорной плите отверстия большие.
Если болты подобраны на момент или отрыв без запаса, то они мало среза смогут воспринять (по пособию Хилти aka еврокод). Но больше, чем в Троицком.
Но по бетону на выкол и смятие может быть ещё меньше предельное Q.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 23:24
#92
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пособие по анкерным болтам:
Цитата:
3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле
Q <= 0,6 Аsa Rва n. (12)
При совместном действии осевых Р и сдвигающих Q усилий их допустимые величины могут быть определены по формулам:
Р <= 0,6 Аsa Rва n; (13)
Q <= 0,4 Аsa Rва n; (14)
где n - количество болтов.
Величина усилия предварительной затяжки болтов F2 в этом случае должна назначаться по формуле
F2 = к Аsa Rва/2. (15)
----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
два раза по 0,25
- там «/4», так можно писать только об «очень фундаментальных» вещах (во всех смыслах, в. т. ч. буквальном), например, о количестве чего-то равном 4. Писать от трении «/4» вместо «0,25» - очень некрасиво/безграмотно/раздолбайно и недостойно присутствию в нормах.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.10.2020 в 23:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 03:55
#93
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при
действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые
колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки
болтов и определять по формуле
Q < f (n Asa Rba/4 + N), (17)
Т.е. имелось ввиду Q < f ( f n Asa Rba + N) ?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 07:46
#94
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
3.17. В сдвигодопускающих соединениях
Это что за зверь? База гуляет по подколоннику? Глупость.
Самое место на гвоздике сего опуса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 10.10.2020 в 08:48.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 11:56
#95
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это что за зверь? База гуляет по подколоннику? Глупость.
От сдвига на 2...3 мм база никуда не уедет. Обычное опирание балки на колонну не уезжает.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 13:11
#96
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Посмотреть бы на такую "базу". А лучше на каркас с гулящей "сдвигодопускающей" базой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 10.10.2020 в 13:53.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 14:30
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Т.е. имелось ввиду Q < f ( f n Asa Rba + N) ?
- говорю же нет!:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там «/4», так можно писать только об «очень фундаментальных» вещах (во всех смыслах, в. т. ч. буквальном), например, о количестве чего-то равном 4. Писать от трении «/4» вместо «0,25» - очень некрасиво/безграмотно/раздолбайно и недостойно присутствию в нормах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 15:47
#98
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- говорю же нет!:
Что же такое сакральное и фундаментальное скрыто в "/4"?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 15:55
#99
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Этого никто не ведает. И обсуждалось это уже не раз. Так же никто не знает как связана прочность болта RA и усилие трения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 19:05
#100
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Так же никто не знает как связана прочность болта RA и усилие трения.
От прочности болта считается усилие затяжки. От усилия затяжки сила трения.
Почему 1/4 не знаю.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 19:14
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это что за зверь? База гуляет по подколоннику? Глупость...
Сам ты сплошная...заумность.
Слово "гуляет" тут неуместно - такие подвижки произойдут если будет достигнута "пульсация" при ураганном ветре - а динамические расчеты на эту пульсацию понятно какой точности. Т.е. вероятно раз в 25 лет одна или две опоры башни связи например сдвинутся на пару миллиметров.
К слову, болт не может там гнуться так, как будто подливка из воздуха - нет никаких испытаний под этими "срезами" анкерных болтов. Одни расчетные закладки, взятые из голов. Я не говорю, что из самых глупых. Но на сегодня-то можно бы подвести более точную базу под расчеты. Не говоря об исключении недоразумения типа1/4.
И тоже к слову, башня связи высотой 50 наверху гуляет на дециметры - и не раз в 25 лет, а раз 25 в минуту. Вот тут да - уместно так говорить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 19:45
#102
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
От прочности болта считается усилие затяжки.
- не придумывайте, см. пособие внимательно. Усилие затяжки подбирается по усилию в болте от внешних нагрузок и/или по сдвигающему усилию.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 20:02
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да:
Цитата:
3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной: F = 0,75 Р, для динамических нагрузок F = 1,1Р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 22:53
#104
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не придумывайте, см. пособие внимательно. Усилие затяжки подбирается по усилию в болте от внешних нагрузок и/или по сдвигающему усилию.
Что мешает затянуть больше?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 22:58
1 | 1 #105
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Присоединюсь к вашей дискуссии.

Итак, как принято считать (какие допущения для повышения достоверности расчетов и упрощения расчетных моделей):

1. Фундаментный болт работает только на растяжение.

2. Поперечная сила воспринимается трением подошвы базы о подбетонку. Прижатие за счет сжатия в колонне вертикальной силой и усилия затяжки болтов.

3. Если трения недостаточно, ставят сдвиговые упоры - "шпоры".

Можно конечно рассматривать задачу стального стержня, заделанного в бетон, его изгиб, срез, смятие, выкалывание и т.п. и разрушение бетона в зоне взаимодействия стержня и бетона. Возможно это отражено в иностранных нормативах.
Но зачем лезть в эти дебри, которые не дают более надежных и намного более экономичных решений?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 23:20
#106
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
трения недостаточно, ставят сдвиговые упоры - "шпоры"
- если недостаточно трения от минимально прижимной силы (постоянные с Гамма_F=0.9) в колонне. Никакие затяжки при этом не учитывают. Причина - в пособии описано 4 или 5 способов учёта затяжки и все они сомнительны/частично лишены смысла.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 06:47
#107
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Из Еврокода
Цитата:
6.2.2.5 Для опорных плит баз колонн, в которых не предусмотрены специальные элементы для восприятия усилий сдвига, такие как жесткие или стержневые анкеры, следует показать, что расчетная несущая способность поверхности трения между плитой и стяжкой фундамента, см. 6.2.2(6), или, в случае болтовых отверстий с нормальным зазором, расчетная несущая способность фундаментных болтов на срез, см. 6.2.2(7), достаточны для восприятия расчетной поперечной силы. Расчетную прочность бетона на смятие жесткими или стержневыми анкерами следует проверять согласно EN 1992.

6.2.2.6 Расчетную несущую способность на сдвиг поверхности трения между опорной плитой и стяжкой фундамента следует определять по формуле:
𝐹𝑓,𝑅𝑑=𝐶𝑓,𝑑𝑁𝑐,𝐸𝑑, (6.1)
где Сf,d — коэффициент трения между опорной плитой и слоем стяжки. Можно использовать следующие значения:
- для стяжки из цементно-песчаного раствора Сf,d = 0,20;
- для других типов стяжки коэффициент трения Сf,d следует определять по результатам испытаний по установлению показателей строительных материалов при определенных испытательных условиях, например, исследования грунта на строительной площадке или в лаборатории или испытания с новыми строительными материалами;
Nc,Ed — расчетное значение осевой сжимающей силы в колонне.
ПРИМЕЧАНИЕ При загружении колонны осевой растягивающей силой Ff,Rd = 0.

6.2.2.7 Расчетную несущую способность фундаментного болта базы колонны на сдвиг Fvb,Rd следует принимать равной наименьшей из F1,vb,Rd и F2,vb,Rd.
𝑓1𝑣𝑏,𝑅𝑑— расчетная несущая способность фундаментного болта на срез, см. 3.6.1;
𝐹2,𝑣𝑏,𝑅𝑑=𝛼𝑏 𝑓𝑢𝑏 𝐴𝑠 / 𝛾𝑀2, (6.2)
где 𝛼𝑏=0,44−0,0003𝑓𝑦𝑏;
𝑓𝑦𝑏 — предел текучести стали фундаментного болта, где 235 Н/мм2 < 𝑓𝑦𝑏< 640 Н/мм2
fub - временное сопротивление на растяжение.

6.2.2.8 Расчетную несущую способность базы колонны на сдвиг следует определять по формуле:
𝐹𝑣,𝑅𝑑=𝐹𝑓,𝑅𝑑+𝑛𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑, (6.3)
где n — количество фундаментных болтов в опорной плите.
Все просто, если условие выполняется, то никакие шпоры не нужны.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 08:57
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
...Но зачем лезть в эти дебри, которые не дают более надежных и намного более экономичных решений?
Можно конечно продолжать жить в пещере и охотиться копьем на зайца.
Но таки бы нужно жить культурнее и разумнее, используя накопленные знания.
Насчет надежности - согласен, лучше не будет, но насчет экономичности - не согласен: всуе закладывать расход проката на шпоры и пластинки для приварки - это прямой расход, и установка и приварка - это еще и работа.
Отсутствие разумной методики в РФ по этому поводу - не причина для принятия грубых расходных решений, неплохо бы попробовать и за"лезть в дебри" немного...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 14:29
#109
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отсутствие разумной методики в РФ по этому поводу - не причина для принятия грубых расходных решений, неплохо бы попробовать и за"лезть в дебри" немного...
Боюсь, что тут дело даже не в болтах, а в бетоне, так как площадь смятия болтом фундамента будет в несколько раз меньше, чем у шпоры.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 21:26
#110
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Если бетон В100, то почему нет?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 23:10
#111
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно конечно продолжать жить в пещере и охотиться копьем на зайца.
Но таки бы нужно жить культурнее и разумнее, используя накопленные знания.
Насчет надежности - согласен, лучше не будет, но насчет экономичности - не согласен: всуе закладывать расход проката на шпоры и пластинки для приварки - это прямой расход, и установка и приварка - это еще и работа.
Отсутствие разумной методики в РФ по этому поводу - не причина для принятия грубых расходных решений, неплохо бы попробовать и за"лезть в дебри" немного...
Я с удовольствием изучал иностранные нормы. Естественно, что там есть много того, что пригодилось бы и здесь. Я вообще за то, что бы был выбор применения в проектировании и строительстве нескольких вариантов норм, например СНиПы и Еврокоды.

Но, будем педантичны. По закону - проектируем по имеющим официальное утверждение нормам в этой стране. В случае вопросов -вот нормы, вот методика, вот чертежи. Все четко. Иначе - вопросы - а почему Вы отступили от норм и применили решения из норм других государств, которые не имеют официального применения здесь? Кто Вам позволил? И может быть попаболь.
Тогда уж это нужно официально согласовывать в установленном порядке.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 09:21
#112
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Но зачем лезть в эти дебри, которые не дают более надежных и намного более экономичных решений?
Есть решения, и более технологичные и экономичные и не только шпоры или двутаврики. Есть например закладухи, надеваемые на 4 болта в виде гнутой детали, отверстия в детали - почти без зазоров. Бетонируется совместно с болтами и еще выполняет фунцию шаблона.
Цитата:
Но, будем педантичны. По закону - проектируем по имеющим официальное утверждение нормам в этой стране. В случае вопросов -вот нормы, вот методика, вот чертежи. Все четко. Иначе - вопросы - а почему Вы отступили от норм и применили решения из норм других государств, которые не имеют официального применения здесь? Кто Вам позволил? И может быть попаболь.
Наши нормы не пересматривались с конца 80х годов. Еврокоды за это время укатили на десятилетия вперед. Заканчивается это тем, что приходят не проектировщики, а ПОСТАВЩИКИ каркаса с гарантиями на 25 лет, что каркасу ничего не будет. Как они проектируют, как проходят экспертизу - их проблема. Т.е. узколобых проектировщиков исключают из цепочки и они остаются курить свои любимые нормы.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 11:51
#113
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Боюсь, что тут дело даже не в болтах, а в бетоне, так как площадь смятия болтом фундамента будет в несколько раз меньше, чем у шпоры.
Разумеется в бетоне.
Однако там не просто "смятие" в том понимании, как это преподносится в ж/б-науках - если эпюра в максимуме показало >Rb,loc, то кердык узлу. Т.е. нельзя делать такой вывод:
Цитата:
Если бетон В100, то почему нет?
На деле допустимо малое смещение, в "смятие" будет вовлечено намного БОЛЬШАЯ зона, кроме того база при малом смещении обожмет бетонную подливку за счет изгиба болта, и т.д. Т.е. если попытаться многотонным трактором сорвать обычную базу с места при минимальном N, то понадобится на порядок мощнее трактор, чем показывают расчеты/методики и т.д., т.е. чем думается.
engineer_a
Цитата:
..будем педантичны...По закону...проектируем по имеющим официальное утверждение нормам в этой стране...почему Вы отступили...применили решения из норм других государств...Кто Вам позволил?
Да расстрелять за госизмену и фсе.
Формула 12 действующей нормы государства типа РФ дает тебе возможность не быть расстрелянным прямо в зале экспертизы.
Давай вникай уже...понесло юристов...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закон и  дышло.png
Просмотров: 169
Размер:	20.7 Кб
ID:	230893  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 12:20
#114
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
как это преподносится в ж/б-науках
- в радиусах загиба при анкеровке смятие не меньше, просто об этом не говорится явно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 18:05
#115
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
...Кто Вам позволил?...
Напомнило: "Да как вы смеете???" (Грета Тунберг).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 18:11
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да в сарае можно как угодно. Куда он денется?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:33
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да в сарае можно как угодно. Куда он денется?
В каком именно сарае? Каковы параметры объекта типа "сарай" в твоем представлении?
Вот мне кажется, что смещение базы не увеличивается пропорционально габаритам объекта. Наоборот, чем габаритнее самолетный ангар, тем мизернее относительное смещение базы. И вообще отрыв тем меньше, чем тяжелее и габаритнее объект.
Т.е. если уж туалет типа сортир никуда не девается, ангар под А-300 - тем паче.
Отрыв баз как раз характерен для легких "сарайчиков" (не путать с караван-сараями) или башен, особенно обшитых.
Речь же нужно фильтровать как-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 10:13
#118
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ангар под А-300 - тем паче
Да самый натуральный "сарай".
А вот с мачтами, башнями и трубами я бы не экспериментировал со "срезом".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 13:13
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да самый натуральный "сарай".
Ну-ну...
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот с мачтами, башнями и трубами я бы не экспериментировал со "срезом".
А то денутся еще куда-нить...
И что значит "экспериментировать"? Это не эксперимент, а расчет по методике действующей нормы РФ .
Расчет как раз на срез. Например база с 4-я М30 Ст3 понесет вбок минимум 13 тонн.
Опрокидывание требует мощных болтов со стороны растяжения, и как следствие имеется избыток по срезу.
Просто труба например имеет в базе 100500 болтов по кругу - давай еще туда шпоры впендюрим?
Не болтай что ни попадя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 13:15
#120
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
расчет по методике действующей нормы РФ
Да? И как эта норма называется? Что-то ты так её и не привёл.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 13:19
#121
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да? И как эта норма называется? Что-то ты так её и не привёл.
См. п.113. Статус: Справочные материалы, МП, ТПР
Дураком не прикидывайся - ты прекрасно знаешь, что в СП 43 перекочевало все из Пособия, кроме этого пункта.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2020 в 13:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 13:51
#122
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кроме этого пункта.
Вот именно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 20:49
#123
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот именно.
Что именно? Т.е. 70 лет проектировали неправильно?
Эуропейцы проектируют неправильно?
Может это нынешние наши выдохлись?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 07:11
#124
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да. Всё правильно говоришь. Но посмотри внимательно какие требования в Еврокодах для возможности работы анкеров на срез.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 07:45
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Всё правильно говоришь. Но посмотри внимательно какие требования в Еврокодах для возможности работы анкеров на срез.
Обычные, как у нас - сдвигодопускающие базы. Отверстия в плитках-шайбах нормальные, и они специально приварены к опорной плите.
Какие еще особые требования?
Есть предельное состояние по смятия бетона анкерами (в том случае если нет шпор, которые воспринимает поперечную силу).
Амеры считают примерно так:
Vr=1.4*φ*Ab*f, номинальный диаметр анкера (принимается что болт действует на глубине 5 диаметров)
Как в Еврокодах - не знаю. У нас - тоже непонятно как.
Понятно только, что трактор для среза болтов нужен очень большой. Намного больше, чем думается.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2020 в 08:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 09:10
#126
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ни разу не попадалась "сдвигодопускающая" база.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как в Еврокодах - не знаю.
Да то же самое.
И там и там класс бетона не ниже В40. А у нас?
Не, ну хозяин - барин. Нравится -применяй.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 09:38
#127
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обычные, как у нас - сдвигодопускающие базы.
Это как?
Как здесь? https://dwg.ru/bsk/3456
Или здесь?https://dwg.ru/bsk/3415
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 13:40
#128
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это как?
Как-то так. Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 15:35
#129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...там класс бетона не ниже В40...
Зачем? Делать что ли нечего? Деньги девать некуда?
Boris_1
Цитата:
Это как?
Конечно не так, как вы с Бахилом тут шутите. Там у фас и сдвиг умышленный, и подлифки нет. Как и знаний о сдвигодопускающих соединениях. Порно выкладывайте на других форумах.
Записывайте (оба): сдвигодопускающие болтовые соединения - это такие соединения, где ДОПУСКАЕТСЯ взаимосмещение частей ДО выборки зазоров/черноты/податливости и прочих "примятий".
Например, все обычные шарнирные болтовые узлы сдвигодопускающие.
А например фрикционные соединения - сдвигоустойчивые.
И т.д.
Дело ф том (записываем разборчивее и жирнее), что для нормального функционирования подавляющего большинства конструкций необязательны сдвигоустойчивые соединения.
Небольшие смещения не играют никакой роли.
Эпсалютли неподатливые соединения конечно же в кое-каких случаях неизбежны.
Базы колонн, особенно башен, к таковым не относятся априори.
Записанное прочитать 3 раза (каждому).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 15:45
#130
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там у фас и сдвиг умышленный, и подлифки нет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дело ф том (записываем разборчивее и жирнее)
Записывайте: "Учебник русского языка" за 1-11 классы. Читать каждый параграф по 3 раза=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 16:05
#131
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Небольшие смещения не играют никакой роли.
Да, для конструкций типа "сарай".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 16:08
#132
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Ильнур, а сдвигодопускающие фундаменты бывают?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 17:27
#133
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да, для конструкций типа "сарай".
К слову, практически для фсех. Например если башню связи перенести на пару десятков метров , то антенна продолжить излучать совершенно так же как и до смещения.
Короче, не смешите мои башмаки опорные - смещение базы на пару сантимов НИКАК НИ НЕ ЧЕМ не отразится НИ В КАКОМ сооружениии. Разве что ножки пусковой платформы на космодроме нуждаются в каком-то особом несмещении.
Boris_1
Цитата:
Ильнур, а сдвигодопускающие фундаменты бывают?
Запиши: фсе фундаменты в силу деформативности ЛЮБЫХ оснований (по крайней мере на Земле; на Марсе не все еще изучен - возможно там есть несжимаемые камни) в той или иной мере податливы. Однако же "якоря" к ним не приделывают фсуе. По аналогии с базами - да, есть особые случаи, когда нужно дополнительно "якоря" и "зубы" устраивать, но обычно все устраивается самым простым образом.
Даже тело Красноярской ГЭС гравитационное, т.е. стоит аки табурет. И никто не думает ея зашпорить. Стоит полвека и не девается никуда, как Бахил тут пугает.
И да - при сейсмике порой устраивают специальные МНОГОСМЕЩАЕМЫЕ опоры - это помогает . Т.е. если бы вы с Бахилом вбили шпоры в эти опоры, то бы жилой дом бы рухнул. Как раз под утро...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2020 в 17:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 17:57
#134
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Ильнур, вы такой умный, поэтому спрошу вот такую штуку.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
смещение базы на пару сантимов НИКАК НИ НЕ ЧЕМ не отразится НИ В КАКОМ сооружениии
А вот если кран туда - сюда ездить будет, ветер дуть к примеру, база (сдвигодопускающая....) тоже на пару сантиметров туда -сюда ходить будет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 19:40
#135
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Ильнур, при сдвиге опорной плиты по подливке сдвигодопускающего соединения до выбора черноты отверстия будет минимум 2-3 мм. Опорная плита может (при моменте и сдвиге) нагружать подливку сверху и сдвигать на 2 мм по краю. По местам концентрации напряжений (видимо у болтов или у края опорной плиты) в подливке может образоваться трещина или микротрещина.
Rbt подливки из В25 составит 1,05 МПа. При толщине подливки 50 мм и длине базы допустим 600 мм нагрузка воспринимаемая бетоном подливки составит 0,05*0,6*1050=31,5 кН.
Например. При усилиях в колонне N=300 кН Q=100 кН трение колонны о подливку составит 0,25*300=75 кН. То есть сначала подливка воспримет трение 75 кН, потом в подливке образуется трещина, потом база выберет черноту болтов и загрузит их. После всех перепетий в подливке останется трещина, где неизвестно. После многих циклов нагружения может быть много трещин. Эти трещины могут располагаться и под опорной плитой.
При сжатии бетонной призмы она разрушается объединяя вертикальные микротрещины.

Очевидно, что такие трещины приведут к локальному снижению прочности подливки и увеличению деформаций зоны трещиноватости. С перераспределением напряжений на остальные зоны.
При небольших нагрузках в мелких базах может быть это не критично.
Как вы гарантируете целостность и долговечность подливки после многих циклов сдвига базы в серьёзных случаях ? И какие случаи вы считаете серьёзными ?

Сейчас ещё задумался, что в сдвигоустойчивых базах ведь будут те же напряжения от сдвига...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.10.2020 в 20:07.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.10.2020, 19:48
#136
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Все забыли про выверочные гайки, которые никто не откручивает как положено при устройстве подливки.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 19:54
#137
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
которые никто не откручивает как положено при устройстве подливки.
А как их открутить? Мне кажется, что не получится. Поэтому и не откручивают. Если конечно это не доп. болты за контуром базы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 14.10.2020 в 20:01.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 20:20
#138
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ильнур, вы такой умный,
И не говори, брат. Сам в шоке.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А вот если кран туда - сюда ездить будет, ветер дуть к примеру, база (сдвигодопускающая....) тоже на пару сантиметров туда -сюда ходить будет?
Если кран серьезный (не 2 тн режима А0, а например 50 тонн А6), то без шпор вдоль (путей) вряд ли получится.
А вот поперек путям в каждой базе шпоры ставите, а? Ведь кран и поперек ездиет...да еще и ветер дует...а тележка как раз не на отрывающейся стороне рамы...
Цитата:
Как вы гарантируете целостность и долговечность подливки после многих циклов сдвига базы в серьёзных случаях ? И какие случаи вы считаете серьёзными ?
Я ничего не гарантирую, кроме одного - несущая способность болтов в базах на срез по нормам РФ определяется неверно, а в последнем СП ВООБЩЕ не определяется. Это - белые пятна. Вот это я гарантирую.
В еврокоде считается СУММА сопротивлений - трение+срез болта (бетон около болта тоже проверяется). Если у Вас кто-то там на что-то давит, значит есть трение. Если ее не хватает и надо сместиться, значит она мала, и никого не угнетает.
По поводу тресчин подливки на краю плиты - ничто не вечно, пока там подливка раскрошится, башня уже заржавеет, или ее демонтируют за ненадобностью.
Поперек здания подвижки баз тоже возможны - вот Вы всегда прикладываете подъемную силу ветра на кровлю? Дует ветер поперек, одну колонну в некоторых сочетаниях может запросто на отрыв вывести (-N). И что, где ты видели шпоры на каждой колонне? И подливка не крошится как-то...веками...
Или фахверковые, где N~0, а Q о-го-го, Вы тоже шпоришите? Нет же наверно, да? А чо так? Ракрошится ведь...
Я не против классических шпор, а против шпор всуе. Типо "вот в СП написано как считать, значед посчитаю как попало и понаставлю шпор везде".
P.S. Выверочные болты бы малость тормозили, но не все их используют - часто просто суют пакет пластин. Что кстати не очень увеличивает трение. Но зато ограничивает смятие подливки.
Как не крути, база имеет массу неучтенных потенциалов.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2020 в 20:29.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 20:33
#139
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
база имеет массу неучтенных потенциалов.
А также неучтённых косяков. В фахверке как раз сдвигодопускающая база. Куда он денется?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 20:48
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А также неучтённых косяков.
Разговоры про косяки - это от отсутствия аргументов. А коэфф. надежности 1,4 к ветру плюс пульсация (сразу х2) плюс вся куча коэфф--в и условностей в расчетных схемах? Их так много, что любые попытки накосячить не приводят к обрушению - страна не лежит в руинах, вопреки массе нелепейших косяков.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В фахверке как раз сдвигодопускающая база. Куда он денется?
Как так? Это же грех так говорить! Как может быть база сдвигодопускающей по вашей вере? Там это - подливка раскрошится, и еще что-то...
Ну а при кране в каждой базе - что ваша вера говорит? Допускающая или нет таки? Ты чо выборочно реагируешь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 05:49
#141
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ведь кран и поперек ездиет...да еще и ветер дует...а тележка как раз не на отрывающейся стороне рамы..
Вот об этом я тебя и спрашивал. База туда-сюда ходить (по твоим умозаключениям) будет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 08:48
#142
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вот об этом я тебя и спрашивал. База туда-сюда ходить (по твоим умозаключениям) будет?
Будет, но "низенько-низенько". Т.е. согласно новому СП база должна разрушиться, ибо шпор не поставили, но на деле ничего не будет "крошиться", елозить" и "циклично разрушаться" - 150 лет не ставили шпоры, и никто "никуда не делся", как выразился бы Бахил.
В нашем новом, и даже в старом, под формулами ничего серьезно обоснующего не лежит - это все древние грубые измышления, странные записи (деления на 4 например) и т.д.
Думаю, если провести серию испытаний, получим СОВСЕМ иные выводы о возможностях баз на сдвиг. Как уже говорил, трактор для среза базы понадобится на порядок мощнее, чем "пищат" нормы.
Вряд ли на практике там что-то вообще сдвигается - подливка это таки не воздух.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 09:56
#143
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Ильнур, Да кончай это словоблудие, мы поняли, что ты знаток и постоянно развиваешься, просто на вопрос ответь.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 11:43
#144
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Делать вам нечего...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 12:28
#145
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
... на вопрос ответь.
А это не ответ?:
Цитата:
Вряд ли на практике там что-то вообще сдвигается - подливка это таки не воздух.
Каков вопрос, таков ответ. Я испытания баз не проводил. Испытывал распорный анкер М16 без поливки - несущая способность на уровне 3 тн, т.е. бетон не особо "помялся", ибо болту чисто изгибаться особо некуда.
Если хочешь точно знать, поставь видеокамеру и понаблюдай в течение года.
Или закажи научные исследования с опытами. Мне вот тоже интересно, как работает непришпоренная база на самом деле.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 12:50
#146
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне вот тоже интересно, как работает непришпоренная база на самом деле.
Смотря какая. Обычно трения хватает. Ну разве что фахверковые колонны будут двигаться. Хотя вряд-ли.
До среза болта не дойдёт даже близко. Ну если грамотно запроектировано.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 14:20
#147
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...До среза болта не дойдёт даже близко. Ну если грамотно запроектировано.
Какое-то противоречие - запроектировали грамотно, т.е. с учетом сдвигодопущения (например по Пособию или Еврокоду), но в болт почему-то не уперлись.
Как так? Там же выдергивающее N, и трения практически нет.
Мы же именно о таком случае и говорим - трения нет (-N, преднатяг выбран), но что-то держит вбок.
Любые рядовые колонны промзданий попадают в такую ситуацию - ветер и кран поперек в одну сторону, кровлю ветром поднимает, и ВЕСЬ ряд из 100 колонн не имеет трения под плитой базы.
Так кто их держит-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 16:34
#148
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Откуда кран в сарае? Какое-то странное здание.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 19:44
#149
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Брошу свои пять копеек. Компания Hilti вообще не учитывает трение закладной по бетону, даже когда есть прижатие, сдвиг всегда воспринимается анкерами. Правда, если анкеров больше 6 (кажется) требует заполнять зазор между анкером и отверстием в закладной
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 20:46
1 | 1 #150
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Брошу свои пять копеек. Компания Hilti вообще не учитывает трение закладной по бетону, даже когда есть прижатие, сдвиг всегда воспринимается анкерами. П
естественно они не учитывают им чем мошнее анкер тем он дороже, копеечка к копеечка вот и рубль, точнее евроцент+все надежно и гарантия если вы по Хилти считали, с участием их "спецов" . Учись как надо лохов разводить не экономя на их кошельке. Я видел ностранные расчеты по ихнем еврокодам, там сразу бросилось в глаза коэф. надежности по нагрузке(как там у них называется не помню этот коэффициент) к постоянным что около 1,6 тупо ко всем, а не как там у нас к бетону 1,1, к металлу 1,05, буржуи денег на всякой ерунде не считают, там добавленная стоимость не высокая понимаешь, а вот труд спецов и строительное обрудование уже денег будет стоить, а материалы это так мелочь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 00:48
#151
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Откуда кран в сарае? Какое-то странное здание.
Не в сарае. В обычном промздании. Ну бывают такие здания, там краны всякие бывают...что ты как маленький?
Да и без крана полно зданий в хороших ветровых районах - в некотором сочетании (постоянные+плюс ветер с пульсацией) N в базах с наветренной стороны или приближается к нулю или даже становится вырывающим.
Я тебя спрашиваю - ты видел чтобы рядовые колонны "шпорили"? Допустим в сериях есть такие решения? А ведь там нет трения в некоторых сочетаниях - это факт. Зато есть болты толстые, стальные к тому же - это тоже факт. И бетонная подливка обязательно имеется - и это тоже факт.
По поводу HILTI - да, это отдельная неинженерная тема.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры Алексей_Л. Основания и фундаменты 7 01.02.2019 20:28
При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ? levachka Металлические конструкции 19 27.12.2017 09:13
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? Rourker Конструкции зданий и сооружений 5 26.06.2014 09:45
Фундаментные болты для сложного фудамента TSUH Основания и фундаменты 2 14.12.2007 14:41