Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении

Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2020, 10:17 #1
Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении
Alexmf
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542

Здравствуйте. Проектируется пристройка АБК к существующему зданию. Размеры здания в плане 54х7 м. На первом этаже производство - погрузка/разгрузка готовой продукции. В общем как всегда - колонну не где поставить. На первом этаже присутствует движение погрузчиков...разделение потоков...и прочее. Пришли к тому, что шаг колонн в продольной раме 18 м - других вариантов нет.
Каркас по рамно-связевой схеме. В поперечнике - жесткое примыкания ригеля к колонне. В продольном направлении (18 м) - вертикальные связи по колоннам.
Рассматриваю вариант подстропильной фермы на пролет 18 м. Тут есть вопрос примыкания ее к двутавровой колонне в плоскости меньшей жесткости. С одноэтажной промкой все понятно. А вот как такое решение поведет себя на 7-ми этажном здании? Здесь прошу совета.
Да и еще столкнулся с тем, что высота этажа не позволяет разгуляться с оптимальной вытой фермы. На ее высоту дают максимум 1 м. Дальше может быть меньше.
Просмотров: 11206
 
Непрочитано 06.10.2020, 11:14
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


На 18 м вполне двутавра хватит.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:08
1 | #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На ее высоту дают максимум 1 м.
- сразу балку делайте.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
жесткое примыкания ригеля к колонне.
- это вряд ли рационально.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:36
1 | 1 #4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Верхний этаж оформить в виде фермы на всю высоту - тяжами подцепить 18 метровый пролет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Суммарная нагрузка на перекрытие сколько? Собственный вес МК + настил + пол + технологическая + эксплуатационная? Надо понять что на 18 метров вырисовывается? И уровень ответственности.... если КС-3, то будет больно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:33
#5
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это вряд ли рационально.
Рамно-связевая система. В поперечнике всего 7 м. Почему не рационально? Это классика, вроде...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Верхний этаж оформить в виде фермы на всю высоту - тяжами подцепить 18 метровый пролет.
Хорошая идея. Спасибо. Рассмотрю - что там наша архитекторы скажут...
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:35
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Alexmf, из-за соотношения жесткости ригеля и колонны. И если есть возможность - можно за существующий каркас зацепиться?

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Рассмотрю - что там наша архитекторы скажут...
Да тут скорее технологи. Я так понимаю промышленный объект.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:38
#7
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Верхний этаж оформить в виде фермы на всю высоту - тяжами подцепить 18 метровый пролет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Суммарная нагрузка на перекрытие сколько? Собственный вес МК + настил + пол + технологическая + эксплуатационная? Надо понять что на 18 метров вырисовывается? И уровень ответственности.... если КС-3, то будет больно.
Нагрузка на перекрытие (постоянная + кратковременная + технологик. подвеска) получилась 0,82 т/м кв.
Уровень ответственности - КС-2
Почему нам КС-3 будет больно?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:39
| 1 #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Почему не рационально?
- потому что моменты конские будут в колонне. Хотя можно, если на колонну пустить сечение как на ригель.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:40
#9
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
сразу балку делайте.
Т.е. балка примыкает к стенке двутавра со своим эксцентриситетом. Это тоже малость беспокоит. Дело расчета - это понятно. Как правило все главные балки идут по поперечнику (идеальный вариант). Вот и возник вопрос.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И если есть возможность - можно за существующий каркас зацепиться?
Возможность вроде есть, но все против. Вплоть до организации температурно-усадочного шва.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
потому что моменты конские будут в колонне. Хотя можно, если на колонну пустить сечение как на ригель.
Шарниры на 7 этажей? Т.е. появляются связи в поперечнике? Не в каждом - это понятно.

Последний раз редактировалось Alexmf, 06.10.2020 в 15:47.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:46
1 | #10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Alexmf, понимаете, тут надо чертить.... несколько вариантов и разобрать игру сил. Много чертить. Вот я накинул с мастерка на мольберт и вот оно. Даже высказанное мной предположение в первом приближении выглядит не очень.... - она не производит впечатления порядочно устойчивой рамы.... Накиньте поперечник! Дальше порассуждаем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Потом у меня сразу же сомнения с позиции объема этой конструкции.... 54х7 в плане и 36 в высоту..... Вы представляете как она раскачиваться будет? Какой отрыв на колонне? Зазор между существующим корпусом и новым при деформации? А фахверк сделать? А лестничные клетки? А прогиб на 18 метрах так что ограждающие отойдут?

----- добавлено через ~12 мин. -----
В моем представлении чтобы вышли вменяемые решения надо шаг рам до 9 метров сократить и попытаться уцепиться за каркас. И как Вы вышли на то, что шаг должен быть 18 метров?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Р.dwg (80.6 Кб, 54 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:06
1 | #11
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Висячие колонны на высокопрочных болтах.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Требование в 0.7мм прогиба от 100кг распространяется на балки 18 м длиной?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Этажёрко.JPG
Просмотров: 151
Размер:	27.9 Кб
ID:	230724  
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 16:18
#12
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какой отрыв на колонне?
Речь идет про момент?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Зазор между существующим корпусом и новым при деформации?
На стадии предпроекта данный момент еще не уточнялся
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А прогиб на 18 метрах так что ограждающие отойдут?
Прогиб балки, фермы...Не буду я сэндвич завязывать с этими элементами.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И как Вы вышли на то, что шаг должен быть 18 метров?
На первом этаже "нет живого места". Разгрузка - погрузка фур с внутренними доклевеллерами (в этом то и проблема, но эта проблема не обсуждается), разделение потоков погрузчиков: кто катает готовые продукты, кто сырье...В этом тоже большая проблема. Опять колонны мешают
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:27
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Требование в 0.7мм прогиба от 100кг
- отменили.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:28
1 | #14
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


А не окажется потом что на этих 7 этажах будут склады?
А что если подумать в сторону рам в двух направлениях?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 16:39
#15
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А фахверк сделать?
Фахвер придется сажать на сущ. фундамент. Его несущая способность исчерпана надстройкой еще одного этажа над существующим. Да и еще не получается колонны проектируемые посадить на оси существующего здания, чтоб колонна проектир. к колонне сущ. лицо к лицу стояли

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы представляете как она раскачиваться будет?
Возможно связи по торцам как-то облегчат ситуацию.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А не окажется потом что на этих 7 этажах будут склады?
Да все что угодно может случиться. Есть ТЗ.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А что если подумать в сторону рам в двух направлениях?
На пролет 18 м?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:45
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На стадии предпроекта данный момент еще не уточнялся
Эти вопросы нужно, к сожалению, решать сейчас. Offtop: Мне вчера один добрый инженер напомнил, что расчет это твои практические выкладки на основе теоретических знаний о работе конструкции.
При таких нагрузках с грузовой площади фундаменты новые наедут на старые.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Нагрузка на перекрытие (постоянная + кратковременная + технологик. подвеска) получилась 0,82 т/м кв
Извините, но это откровенно мало.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На пролет 18 м?
54=9х6, тогда ячейка 9х7 выходит....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:48
#17
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Alexmf
Если здание пристраиваемое - почему не сделать верхний технический этаж в виде межферменного пространства? Колонны - подвесные. Сейсмики нет?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:49
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Вам надо отыграть 18 метров в сторону уменьшения.... всего 2 стены... надо как-то покатать колонны. N на фундамент будет 300 тс....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:56
1 | 1 #19
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На пролет 18 м?
Только хардкор)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 17:13
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Верхний этаж оформить в виде фермы на всю высоту - тяжами подцепить 18 метровый пролет.
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Висячие колонны на высокопрочных болтах.
Ферма, поддерживающая 7 этажей будет весьма нехилая. Может придется ставить не одну ферму по высоте здания.
.........
Неплохо было бы показать схему с размещением лестнично-лифтовых узлов. Они тоже будут висеть на 18-метровых пролетах?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Требование в 0.7мм прогиба от 100кг
- отменили.
Но на зыбкость проверять все равно надо.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 17:20
1 | 1 #21
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


В Европе часто строят здания поверх тоннелей метро.
Зачастую пару-тройку этажей превращают в фермы.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 17:20
1 | #22
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Извините, но это откровенно мало.
профлист опалубки - 0,018 т/м кв.
ж.б. перекрытие по профлисту - 0,264 т/м кв.
стяжка (60 мм) - 0,164 т/м кв.
керамогранит (20 мм) - 0.06 т/м кв.
Потолок (касетный армстронг) - 0,0026 т/м кв.
тех. подвеска - 0,018 т/м кв.
Перегородки (сэндвич) - 0,06 т/мкв.
Полезная - 0,24 т/м кв.

Нагрузки представлены расмчетные
Итого 0,018+0,264+0,164+0,06+0,0026+0,018+0,06+0,24 = 0,83 (т/ м кв.)
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 17:21
1 | 1 #23
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Извините, но это откровенно мало.
800 кг/м2 стандартно выходит для помещений АБК, это вместе с плитами и перегородками.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 17:24
#24
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вам надо отыграть 18 метров в сторону уменьшения.... всего 2 стены... надо как-то покатать колонны
Архитекторы уже чешут... себе головы. Что-то вроде начало получаться. Согласовали бы "сверху" все это.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Неплохо было бы показать схему с размещением лестнично-лифтовых узлов. Они тоже будут висеть на 18-метровых пролетах?
Лесенки все кирпичные. Лифтовые шахты со своим каркасом - заводского изготовления. Т.е. не то не то ни как не связанно с каркасом

Последний раз редактировалось Alexmf, 06.10.2020 в 17:58.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 17:29
#25
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ферма, поддерживающая 7 этажей будет весьма нехилая. Может придется ставить не одну ферму по высоте здания.
Можно делать спаренные фермы.

Тут проблемы в поиске проката, поиске завода МК, поиске способов доставки, решение проблем монтажа.
Узлы будут яркие.
Швы будут еще ярче.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 17:29
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
ж.б. перекрытие по профлисту - 0,264 т/м кв.
А почему бы не положить пустотки?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 17:35
#27
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А почему бы не положить пустотки?
7 метров не перекроешь пустотками
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 17:36
1 | 1 #28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Перекроешь, просто пустотки идут 330 кг/м2.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 17:40
#29
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Перекроешь, просто пустотки идут 330 кг/м2.
Подскажите пожалуйста серию. Могу предположить, что наш ЖБИ такие не выпускает. Могу нарваться на пересогласование
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 17:43
1 | #30
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Балки под мостовые краны сталелитеек идут под мостовые краны 250-500т и пролетом до 24м.
Можно поиграться с подобием transfer beam, но тут нужно будет искать прокат с толщиной полок/стенок 80-100мм соответствующей длины и думать, чем это монтировать. Это довольно проблематично.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста серию. Могу предположить, что наш ЖБИ такие не выпускает. Могу нарваться на пересогласование
Экструдированные пустотки. Там под нагрузку до 1600гк/м2.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 18:25
1 | #31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста серию. Могу предположить, что наш ЖБИ такие не выпускает.
Если плиты класть поперек (L~7м) и у вас выпускают ПК большей длины, то ЖБИ без проблем изготовят плиты нужной длины.
Если плиты класть вдоль, то можно регулировать шагом балок.
Если у вас катают ПБ, то сделают любой длины. Кстати сейчас некоторые ЖБИ делают ПБ высотой 160.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.10.2020 в 18:49.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 19:10
1 | 1 #32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Варианты.
2-й с безраскосными фермами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7этажей.jpg
Просмотров: 79
Размер:	162.6 Кб
ID:	230728  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 19:24
1 | 1 #33
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


При сборе нагрузок не забудьте учитывать временные нагрузки на перекрытия как отдельные загружения(7 шт.), со всеми вытекающими коэффициентами сочетаний.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 19:36
#34
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Ширина здания всего 7м . Шаг колонн в продольном направлении 18x3=54м. Средний ряд получается связевой.
Можно подвесить продольные балки к вертикальным связям в связевом блоке. В соседних шагах за счёт вертикальных связей (на этаж) и продольных балок сделать подстропильные фермы - задействовать столько этажей, сколько потребуется. И подвесить либо опереть на них продольные балки следующих этажей.
По торцам можно попробовать тоже сделать вертикальные связи.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 22:41
#35
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
При сборе нагрузок не забудьте учитывать временные нагрузки на перекрытия как отдельные загружения(7 шт.), со всеми вытекающими коэффициентами сочетаний.
Если я правильно понял, то речь идет про 7 групп объединенных временных загружений?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если плиты класть поперек
Если придерживаться такой раскладки, тогда как жесткость колонны ориентировать (большую, меньшую - двутавра например). Напрашивается большую жесткость ориентировать вдоль продольной рамы. Это беда...Поперечник своей высотой и так не внушает доверия, пока просто не внушает, без расчетов. За рабочий день не осилил расчетную схему.

Последний раз редактировалось Alexmf, 06.10.2020 в 22:54.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 23:04
#36
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Гемор будет с опиранием пустотных плит. Как только прорисуется узел с раскосом, будет понятно о чем я. В перекрытии по профлисту проще кинуть решетку из горизонтальных связей, усы можно наварить спокойно и опирать можно на любую приваренную консольку из полосы. А если потом крепить стоечки, тумбочки - будет меньше проблем (у некоторых НИИ было неписанное правило 150мм бетона выше гофры, чтобы потом оборудлванин крепить легче).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 23:08
#37
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Выкладываю пока только поперечник. С продольной рамой что-то завтра будет известно - завтра и выложу когда дома буду (на работе нельзя). План тоже завтра закину, что было все актуальное для разговора. На жесткости колонн, балок не обращаем внимание.
Совсем забыл сказать, существующий каркас жб
Привязка сущ. оси 1 к проектируемой 1/1 - пока 2100 мм. Это не догма, так видят архитекторы, она точно поменяется.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
В перекрытии по профлисту проще кинуть решетку из горизонтальных связей
А это зачем? Может речь идет про расчетную схему и задании в ней связей эквивалентной жесткости профлиста? В каком-то учебнике читал про это, но сам так никогда не делал - не включал в работу каркаса профлист перекрытия.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Как только прорисуется узел с раскосом, будет понятно о чем я
Про узел раскосом не совсем понял, можете пояснить?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Alexmf, из-за соотношения жесткости ригеля и колонны. И если есть возможность - можно за существующий каркас зацепиться?
Хотел развить немного эту тему с поперечником, который я выложил. Жесткое примыкание ригеля к колонне - это плохой вариант. Принимаем шарнирное опирание балок - в этом случае поперечник нужно будет удерживать существующим каркасом. Но к нему подходят только консоли. Как можно это организовать, разделив вертикальный перемещения и объединив горизонтальные?

И просьба, если можно. архивируйте пожалуйста dwg файлы, тогда будучи на работе, я их смогу скачать. Иначе - только до дома.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
АБК для dwg.dwg (1.57 Мб, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось Alexmf, 07.10.2020 в 00:05.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 05:43
#38
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А это зачем? Может речь идет про расчетную схему и задании в ней связей эквивалентной жесткости профлиста? В каком-то учебнике читал про это, но сам так никогда не делал - не включал в работу каркаса профлист перекрытия.
Все зависит от того, как вы ее будете считать.
Это можно воспринимать, как галерея ( серия на галереи из широкополочных двутавров в помощь) поверх которой поставили сарай из 5-ти этажей.

Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Про узел раскосом не совсем понял, можете пояснить?
Мне по работе больше встречаются фермы из двутавров. Если возжелаете фермы, то классические решения вам вряд ли подойдут.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 09:41
#39
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Напрашивается большую жесткость ориентировать вдоль продольной рамы
Если придерживаться подобной логики, если бОльшая часть нагрузки передается через продольные фермы (балки), то в любом случае напрашивается продольная ориентация колонн.
С другой стороны ничто не мешает при поперечной ориентации колонн ввести ригели жесткости.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Гемор будет с опиранием пустотных плит. Как только прорисуется узел с раскосом,
Это все решаемо.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Выкладываю пока только поперечник.......Совсем забыл сказать, существующий каркас жб....Привязка сущ. оси 1 к проектируемой 1/1 ...... не догма,
По хорошему надо было начинать от общей компоновки - показать схему сущ. колонн с контуром фундаментов контур пристройки, показать схему поперечника, привести геологический разрез.
.....
Шаг колонн по оси 1/1 тоже 18м?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 10:07
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


1) Поперечник ясен. Однопролетная многоэтажная несвободная рама при условии, что существующий каркас сократит горизонтальные перемещения более чем в 5 раз если бы рама была бы свободная.
2) На 18 метров какое расстояние между поясами вы хотите принять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 10:07
#41
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По хорошему надо было начинать от общей компоновки - показать схему сущ. колонн с контуром фундаментов контур пристройки, показать схему поперечника, привести геологический разрез.
.....
Шаг колонн по оси 1/1 тоже 18м?
Да, просто архитектура немного поменялась в связи с отсутствием возможности расставить колонны адекватно. Сегодня все приведу в порядок и скину всевозможные схемы
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 10:08
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Alexmf, продольный разрез бы.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 10:10
#43
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Alexmf, продольный разрез бы.....
Да, сегодня все выложу. Думаю уйдем от этих 18 м, не сильно но уйдем.
И вот еще вопрос к Вам выше был. Как можно организовать узел примыкания консоли к сущ. ж.б. колоннам, разделив вертикальный перемещения и объединив горизонтальные?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 10:26
#44
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
к сущ. ж.б. колоннам, разделив вертикальный перемещения и объединив горизонтальные?
Овальные вертикальные отверстия.
Колонна то в курсе, что к ней будет примыкание ?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 10:49
#45
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Колонна то в курсе, что к ней будет примыкание ?
Введем ее в курс дела обязательно
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 11:04
#46
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то речь идет про 7 групп объединенных временных загружений?
Будет 7 загружений, в каждом загружении - своя временная на соответствующий этаж, без объединений. Далее модуль РСУ сам коэффициенты назначит.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 11:30
#47
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Будет 7 загружений, в каждом загружении - своя временная на соответствующий этаж, без объединений. Далее модуль РСУ сам коэффициенты назначит.
При объединении этих загружений, РСУ может рассматривать их как единое загружение, причем из этой группы в РСУ войдут наиболее опасные загружения. Думаю это имеет место быть.

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Далее модуль РСУ сам коэффициенты назначит.
Так умеет Scad. В Лира-САПР придется врукопашную назначать. При столь большом количестве временных, количество сочетаний составит ни много ни мало "факториал 7" = 5040 Да ну нафиг Упростим задачу...А еще ведь и снег, и ветер

Последний раз редактировалось Alexmf, 07.10.2020 в 11:45.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 13:16
1 | 1 #48
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Как можно организовать узел примыкания консоли к сущ. ж.б. колоннам, разделив вертикальный перемещения и объединив горизонтальные?
Думаю самым корректным будет реализовать подобие такого узла в каждом уровне перекрытия.
http://www.remotvet.ru/questions/192...vyh-uzlov.html
Мне ещё видится вариант с ж.б. рамным каркасом этой пристройки, безраскосными фермами 18 м перекрыть сущий пустяк, и сечения будут не "конскими".
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.

Последний раз редактировалось *KSV*, 07.10.2020 в 15:12.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 13:37
#49
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Думаю самым корректным будет реализовать подобие такого узла в каждом уровне перекрытия.
Думал об этом. Да ГИП против. Нет правды в существующем каркасе. Обследование есть - общее, смущают узлы примыкания ригелей к колонне: приопорные трещины.
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Мне ещё видится вариант с ж.б. рамным каркасом этой пристройки, безраскосными фермами 18 м перекрыть сущий пустяк, и сечения будут не "конскими".
Металл хотят, по срокам быстрее. Для производства, чтоб выйти побыстрее на рынок, это первоочередная задача. Каждый день просрочки исчисляется круглыми суммами потерь. А все уже давно посчитано, и потери и прибыли и сроки окупаемости...
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 14:12
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Но на зыбкость проверять все равно надо.
- надо, по Д.2.2.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 15:06
#51
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Как можно организовать узел примыкания консоли к сущ. ж.б. колоннам, разделив вертикальный перемещения и объединив горизонтальные?
1. Стоит подумать - шпонки со скольжением, листовые шарниры или что-то еще.
2. Консоли не делать, а опереть балки (плиты) на пристройку и сущ здание.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.10.2020 в 15:12.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 15:11
#52
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
шпонки со скольжением
Можете эскиз дать. не совсем понимаю о чем идет речь
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Консольи не делать, а опереть балки (плиты) на пристройку и сущ здание.
В этом случае осадки проектируемого фундамента нужно приблизить к нулю, в предположении, что сущ. фундамент осадок уже не даст. Можно попытать, только площадь подошвы проектируемого фундамента может получиться безобразной.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 15:13
#53
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


только сейчас увидел что подглючило и ссылку не вставило в сообщение, подправил 48 сообщение.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 15:20
#54
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
только сейчас увидел что подглючило и ссылку не вставило в сообщение, подправил 48 сообщение.
Спасибо. Только такой листовой шарнир, что бы целый каркас "заякорить" - это достаточно слабовато будет. Да и приходить он будет на ж.б. колонну
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 15:25
| 1 #55
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Вопрос сложный, если касаемо сроков говорить, я однажды морочился с ТЭР металл/кирпич/железобетон. Многое зависит от места строительства, местных материалов, заводов МК. Металл дороже, и вопрос быстрее ли, если или завод МК хрен знает где или он просто завален заказами и не даст "вчера" конструкции для монтажа. Себестоимость критична когда есть цель экономить средства не только в период СМР, но и на протяжении всего существования объекта строительства на его содержании. Конечно если обороты миллиардные у компании, то само собой затраты на металл это пыль для неё. А был бы это гос. объект 100% был бы из ж.б.)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
что бы целый каркас "заякорить" - это достаточно слабовато будет.
Считать нужно, эих листовых шарниров нужно будет как минимум в каждом этаже Х на количество колонн существующего здания. Но лучше всего независимый рамный каркас.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 15:48
#56
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Но лучше всего независимый рамный каркас.
Я тоже был за это, и этот вариант будет рассчитываться. Второй вариант - связевой каркас - в поперечном направлении захвачу связями две торцевые рамы, или 2-ую от крайней по обе стороны (это уже как архитекторы позволят), и посмотрю что получается. Сравню металлоемкость.

----- добавлено через ~49 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
перемещения более чем в 5 раз если бы рама была бы свободная
Видел эту фразу в какой-то из редакций СП16. Эту фразу убрали в актуализированном СП. Можно ли на это опираться?

Последний раз редактировалось Alexmf, 07.10.2020 в 16:37.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:38
#57
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
шпонки со скольжением Можете эскиз дать. не совсем понимаю о чем идет речь
По аналогии с температурным швом кирпичной стене
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
В этом случае осадки проектируемого фундамента нужно приблизить к нулю,
А какие получились осадки при консольном решении?
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Только такой листовой шарнир, что бы целый каркас "заякорить" - это достаточно слабовато будет.
Слабовато не будет. А вы думаете листовой шарнир крепления 20-метровой колонны фахверка к покрытию промздания воспринимает меньшее усилие поэтажные крепления Вашего каркаса?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:42
#58
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


За одно прикиньте вариант рамного стального каркаса, возможно он выиграет по металлоёмкости и чуть проиграет в стоимости и сложности монтажа, но профит будет в обеспечении надёжности здания. У вас там главная заковыка будет в прогрессирующем разрушении. Поскольку объект "логистический" вероятность въезда в колонну фурой весьма велика. И что будет с этим колоссом на глиняных ногах? Для КС-2 нужно считать на прогрессирующее обрушение?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 16:45
#59
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Слабовато не будет. А вы думаете листовой шарнир крепления 20-метровой колонны фахверка к покрытию промздания воспринимает меньшее усилие поэтажные крепления Вашего каркаса?
В колонне фахверка с перемещения все однозначно и прозрачно (при действии только ветра). Здесь же два каркаса абсолютно разной жесткости. По мимо ветровых присутствует масса каркаса меньшей (большей) жесткости со своими поэтажными нагрузками.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:52
1 | 1 #60
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Здесь же два каркаса абсолютно разной жесткости. По мимо ветровых присутствует масса каркаса меньшей (большей) жесткости со своими поэтажными нагрузками.
Вот именно поэтому я только за независимый каркас + деф. шов с учётом перемещений сущ. здания и того что хотят построить!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 17:32
#61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
В колонне фахверка с перемещения все однозначно и прозрачно (при действии только ветра). Здесь же два каркаса абсолютно разной жесткости.
О чем Вы? Если сущ. здание способно воспринять горизонтальные нагрузки от пристройки, то В надо их просто передать.
Думаю в Вашем случае (пристройка относительно небольших размеров и высоты) в расчете диски перекрытий можно принять абсолютно жесткими.
.........
.........
Кстати, вариант опирания перекрытий на сущ. колонны Вы не рассматриваете (исключить ряд колонн по оси 1/1) ?
.........
.........
Если есть возможность поставить связи или использовать сущ здание для восприятия гор. нагрузок, то связевый каркас, очевидно будет предпочтительней.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.10.2020 в 19:10.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 09:51
#62
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если сущ. здание способно воспринять горизонтальные нагрузки от пристройки, то В надо их просто передать
Здесь хочется немного перебдеть, и запроектировать что-то независимое. Причины на это есть. Ну и отчет конечно, который, мягко говоря, так себе (как всегда).

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Кстати, вариант опирания перекрытий на сущ. колонны Вы не рассматриваете (исключить ряд колонн по оси 1/1)
Нет. Сущ. фундаменты пригрузили еще одним этажом. Запасы исчерпаны.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если есть возможность поставить связи
Есть такая возможность. Да и пролеты с 18 м сократились до 12 м. Не успел вчера схемки выложить, что бы обкашлять их.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 02:33
#63
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Схемы вроде утряслись. Обкашляем?
Максимальный шаг колонн 12 м, и то в одном пролете.
В прикрепленном файле: продольный и поперечный разрезы, план колонн, план связей по колоннам, план балок типового этажа.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
АБК для dwg.dwg (1.63 Мб, 27 просмотров)
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 07:21
| 1 #64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
18 м - других вариантов нет.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На первом этаже "нет живого места".
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Архитекторы уже чешут... себе головы. Что-то вроде начало получаться
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
архитектура немного поменялась в связи с отсутствием возможности расставить колонны адекватно
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Думаю уйдем от этих 18 м, не сильно но уйдем.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Да и пролеты с 18 м сократились до 12 м
Классика
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Схемы вроде утряслись. Обкашляем?
Максимальный шаг колонн 12 м, и то в одном пролете.
Теперь не интересно
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 08:59
#65
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Теперь не интересно

Ну вот как-то так. Теперь Да, классика...Колонна-балка-балка-колонна...
Но все равно вопросы остались.
В пролете 12 м крайние балки хочу использовать как распорки. Балки развязаны монолитным перекрытием по профлисту. Будет ли этого достаточно для балки-распорки, что бы удовлетворить 2-ое предельное состояние (гибкость сжатых элементов)?

Последний раз редактировалось Alexmf, 12.10.2020 в 09:09.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 09:40
1 | #66
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


1) Новыми фундаментами не разойтись с существующими. Гляди наперед. Сейчас это номер один. Уже надо знать площадь фундамента. Прикинь на коленке.
2) Раму поперечника надо попробовать посчитать как свободную многоэтажную однопролетную. Начать с шарнирного опирания. Существующую не трогать пока что.
3) Деформации каркаса по 2 ГПС снять торцевыми связями.
4) Схема связей во вложении. На портал по внутреннему ряду накатить распорку, наружный ряд отыграть птичками. Если транспортный габарит по ТХ внутри позволяет перейти, то можно унифицированно отыграть оба желтыми елками.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2018
АБК для dwg Фах.dwg (1.70 Мб, 21 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 09:57
#67
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Схема связей во вложении. На портал по внутреннему ряду накатить распорку, наружный ряд отыграть птичками. Если транспортный габарит по ТХ внутри позволяет перейти, то можно унифицированно отыграть оба желтыми елками
Спасибо, дома буду смотреть. На работе только архивные файлы могу скачивать.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Новыми фундаментами не разойтись с существующими
Это да. Расстояние между осями проектируемой части и существующей будет меняться.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 10:16
1 | #68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Схемы вроде утряслись.
Лестничные клетки можно использовать как ядра жесткости. Не очень хорошо, что они расположены по торцам, но пристройка не очень длинная.
...
Если бы "директором был я", то
- в качестве ядер жесткости использовал лестничные клетки;
- диафрагмы (стены лестничных клеток) - из сборных ж. б. панелей t=140-160
- лестницы сборные по сер. 1.020
- ригели (стальные) разместил в продольном направлении
- перекрыл бы консольными пустотками L=9м, ориентированными в поперечном направлении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консольная пустотка.jpg
Просмотров: 38
Размер:	32.9 Кб
ID:	230887  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2020 в 11:02.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 10:28
#69
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в качестве ядер жесткости использовал лестничные клетки
А как колонны к лестницам якорить? Это может получиться только по оси Т - только с одной стороны. В нижней части (ось К) колонны к ЛК не прижать.
В серийные размеры ЛК можем не попасть. Габариты определены по размерам пристраиваемой части. Хотя с учетом подвижек (разнесение фундаментов) может что-то получиться.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
перекрыл бы консольными пустотками L=9м, ориентированными в поперечном направлении
Пустотки разве работают консольно?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 12:03
1 | #70
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А как колонны к лестницам якорить?
Я бы сделал не приставные колонны, а разместил в створе стен (диафрагм) лестничной клетки. Если вдруг не влезет в стандартные размеры, можно поставить доп. колонны и лестницу, включая марши ригели (а может даже и колонны) выполнить по серии 1.020.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Пустотки разве работают консольно?
Если добавить верхнюю арматуру, то работают.
Максимальный вылет консоли 2,4 м применял в балконе в помещении автоцентра
Вариант оформления, по которому без вопросов были изготовлены плиты по одному из объектов приведен во вложении.

Предлагаю
- Верхние сетки типовой плиты убрать, заменив на новую сетку
- проверить поперечную арматуру над средней опорой
- для спокойного сна каркасы в ребрах выполнить на всю длину
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты 3.jpg
Просмотров: 47
Размер:	449.9 Кб
ID:	230895  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2020 в 12:13.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 12:50
| 1 #71
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Лестничные клетки можно использовать как ядра жесткости.
Хорошая идея, но нужен совместный расчет. Не каждый металлист железобетонщик, не каждый железобетонщик металлист.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 13:19
#72
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
но нужен совместный расчет
Связевую схему посчитать не сложно, грузовые площади ветровой нагрузки невелики, можно в запас распределить горизонтальные нагрузки между диафрагмами. В серии есть графики несущей способности диафрагм...
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 13:36
#73
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Старый Дилетант, серии хороши и надежны. Но всё же лучше сразу считать по взрослому. Ну и узлы отработать по креплению стального каркаса к лестничной клетке. И архитектора с пожарным надо поспрашивать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 14:04
#74
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И архитектора с пожарным надо поспрашивать.
Это хорошо, если есть у кого поспрашивать...Увы
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 14:56
#75
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Но всё же лучше сразу считать по взрослому
Это как?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну и узлы отработать по креплению стального каркаса к лестничной клетке
Я предполагал колонны каркаса ЛК стальными. Крепление панелей диафрагм - на закладных.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И архитектора с пожарным надо поспрашивать.
Я знал 2-х таких архитекторов, от которых можно было получить квалифицированный ответ. Один умер. Второй, наверное, на пенсии.
Техрегламент, СП 2., СП4. в помощь. Скорее всего степень огнестойкости - 2, стены и покрытие ЛК с нормируемой огнестойкостью.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:05
#76
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это как?
Я имел ввиду, что ЛК будут монолитными - это КЖ, а каркас стальной - это КМ, т.е. расчет совместный и это накладывает некоторые особенности.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:33
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
*
- тогда сверху тоже преднатянутую надо ставить как и снизу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 16:10
#78
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
При сборе нагрузок не забудьте учитывать временные нагрузки на перекрытия как отдельные загружения(7 шт.), со всеми вытекающими коэффициентами сочетаний.

Offtop: Объясните, пожалуйста, для чего так делать?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 16:14
#79
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что ЛК будут монолитными - это КЖ, а каркас стальной - это КМ, т.е. расчет совместный и это накладывает некоторые особенности.
Я в данном случае - за максимальное упрощение, представив колонны ЛК-поясами, диафрагмы стенками двутавров, а все остальное - чисто для передачи нагрузок. И

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда сверху тоже преднатянутую надо ставить как и снизу.
Зачем? Тем более это практически нереально или по крайней мере - трудновыполнимо.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 17:35
#80
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
это практически нереально или по крайней мере - трудновыполнимо
- как и консоль плиты 2 м.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 20:32
1 | 1 #81
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
- перекрыл бы консольными пустотками L=9м, ориентированными в поперечном направлении
Сложно расходиться с колоннами - придется делать монолитные участки.
Сложно организовать совместную работу плит с балками. Я бы не игрался с пустотками, а делал консоли и обратные балки и бетон по профлисту.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 22:15
#82
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Сложно расходиться с колоннами - придется делать монолитные участки.
Сложно организовать совместную работу плит с балками. Я бы не игрался с пустотками, а делал консоли и обратные балки и бетон по профлисту.
Сложности не так велики и сторицей окупаются простотой исполнения - 2 ряда шарнирно опертых балок и уложенные на них плиты.
Монолитные участки можно уменьшить или вообще исключить, предусмотрев вырезы в плитах.
Обеспечивать совместную работу балок с консольными плитами нет смысла - достаточно приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок.
...
С консолями будет не так просто, но я и в этом случае постарался бы обойтись пустотками. По типу на фото во вложении, правда простыми швеллерами здесь не обойдешься
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты1.jpg
Просмотров: 17
Размер:	23.7 Кб
ID:	230919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты2.jpg
Просмотров: 18
Размер:	20.6 Кб
ID:	230920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты3.jpg
Просмотров: 16
Размер:	21.5 Кб
ID:	230921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты4.jpg
Просмотров: 44
Размер:	20.1 Кб
ID:	230922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль.jpg
Просмотров: 46
Размер:	659.8 Кб
ID:	230923  


Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2020 в 23:23.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 09:03
#83
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
достаточно приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок
Делаю анкера по профлисту. А как выглядят анкера при сборных ж.б. плитах?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:33
#84
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обеспечивать совместную работу балок с консольными плитами нет смысла - достаточно приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок.
Я имел ввиду упоры из 63х5 уголка.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:43
#85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
приварить анкера для обеспечения общую устойчивость балок
- анкера сверху, а раскреплять надо снизу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 10:36
#86
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Делаю анкера по профлисту. А как выглядят анкера при сборных ж.б. плитах?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- анкера сверху, а раскреплять надо снизу.
В швах м/у плитами привариваются анкера к верхней полке балки по аналогии крепления монолитных плит к стальным балкам в Руководстве по конструированию.
Видел чертежи Астрона, со стад-болтами. В местах их установки в плитах пробивались отверстия черех пустоты.
Есть и другие варианты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 10:47
#87
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
к верхней полке
- бесполезно, т. к. сжатая - нижняя.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 11:23
#88
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- бесполезно, т. к. сжатая - нижняя.
Сжата верхняя полка балки. Шарнирное опирание.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 11:27
#89
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда да, а для консоли не катит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 11:28
#90
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- бесполезно, т. к. сжатая - нижняя.
Виноват. Я имел ввиду однопролетную шарнирно опертую балку. Т. к. считаю предпочтительным вариант с продольными балками.
Если рассматривать консольную балку, то надо убедиться в необходимости раскрепления НП. Скорее всего балка с 2-метровой консолью пройдет и без раскрепления НП.
Не думаю, что раскрепление НП из плоскости или раскрепление сечения от кручения представляет технических сложностей.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.10.2020 в 11:58.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 11:29
#91
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тогда да, а для консоли не катит.
Консоль оставим без раскрепления - так проще. Остановились на перекрытии по профлисту
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 08:36
#92
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Чем дело-то кончилось?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 14:55
#93
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Вопрос все по тому же проекту. По наружным сэндвичам на пролет 12 м. Стойка фахверка начинается со второго этажа, опирается на балку перекрытия, раскрепляется пластиной-компенсатором к балке вышележащего этажа. И так со -2го по 7-ой этаж. Получается что-то вроде подвесного фахверка, если так можно выразиться. Здесь интересует прогиб балки на пролет 12 м и влияние его на крепления стеновых сэндвич-панелей. возможно ли такое решение?
Схема каркаса, планы балок...прикреплены к #63.
Добавил... Порисовал картинки с междуэтажными балками и разными прогибами. Плохая идея. Надо вешать все на балку покрытия и делать подвесной фахверк, направляя ветер на диск каждого этажа

Последний раз редактировалось Alexmf, 20.10.2020 в 16:07.
Alexmf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания alterdeen Металлические конструкции 8 20.06.2018 07:27
Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63? pbykov Железобетонные конструкции 11 02.04.2018 07:14
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45