#1 | |
Необходим ли расчёт каркаса совместно с основанием?
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 12206
|
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Вообще - нужен.
Для стальных конструкций не самых больших зданий - не очень. Характер усилий от осадки и внешней нагрузки имеет разную природу. Усилия от осадки могут компенсироваться пластикой, т.е. если осадки здания не превышают нормативные - стальное здание от осадки не рухнет, максимум - разовьется пластика. А от внешних нагрузок пластика на спасает. Для ж.б. зданий - лучше таки посчитать, чтобы не ходить на стройку не наблюдать за раскрытием трещин. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- по-хорошему надо делать серию расчётов с разными значениями коэффициентов постели (т. е. с некоторыми возможными отклонениями от расчётного значения) и принять невыгодные усилия из всех вариантов (для разных сечений будут разные варианты коэффициента постели).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
Чем плохи постоянные коэффициенты постели? Там наверняка отдельно стоящие фундаменты под колонны (независимые друг от друга). Каждый из них имеет осадку, разную. Разность осадок вызывает (возможно) дополнительные усилия (не факт, что плохие) в каркасе. Постоянные коэффициенты постели вполне справляются с такой задачей. Можно даже без них решить задачу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Nickname22, 25.01.2021 в 15:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 16
|
Было задание. Но на плиту согласилась, то что это как бы лучше, хотят, так пусть перерасход будет. А с плитой и всеми с жесткими узлами не будет дом усилий? То есть если я расчитала каркас только на внешние нагрузки
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900
|
Правильно ли считать фундаментную плиту с постоянными КП? Нет, точнее как один из вариантов - для получения верхней арматуры в плите. А вот для нижней данные условия не подходят (занижают значения), хотя, смотря еще какая плита. Ведь осадочная воронка - не аксиома, иногда плита имеет "обратный" выгиб.
Правильно ли не учитывать основание при схеме с жесткими узлами сопряжения ригелей и колонн? Нет Можно ли закрыть глаза на неучтенные вышеописанные вещи? Наверное, учитывая то, что разности осадок баз колонн УСЛОВНО нет (фундаментная плита), единственное опасение - крен плиты из-за того, что частично сидит на щебне и суглинке, а частично на полускале/скале. Ну и вопрос ТС - вы исполнитель/проверяющий/главспец в штампах?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 16
|
Я в штампах исполнитель. Теперь вот переживаю. Раньше не приходилось иметь дело с рамными узлами, да и металлокаркасом на плите. Плюс ещё сжатые сроки. Если это имеет значение, то в каркасе есть связи, т.е разно-связевый
И ещё что в этом случае хуже для каркаса - столбчатые или сплошная плита? И ещё уверяют, что плиту под здание залили именно на скале, т.е. Специально специально предварительно *подвинули* перед Последний раз редактировалось Nickname22, 22.01.2021 в 07:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900
|
Тогда ответственность на вас весьма посредственная, особенно, если опыт небольшой по времени. Основную ответственность несет главспец и остальные выше по цепочке. Это, конечно, не означает, что вы вообще не при делах, просто сроки исполнителям не дают
![]() Цитата:
А если по факту залили плиту на скалу целиком, без щебня и суглинка, то не только нет разности осадок, но и крена плиты. А если нет разности деформаций, о за счет чего вы предполагаете перераспределение усилий? Или вы читаете требования в нормах без понимания физики процесса? PS рекомендую снизить КП под плитой раз в 50 и попробовать посчитать и проследить как меняются усилия в каркасе
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 16
|
Цитата:
Не в ответственности дело. Там же люди будут находиться. Главное, чтобы не рухнуло ничего, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Nickname22, нормально всё будет. Расчет коэф. постели через лиру (постоянный) даёт результаты хуже (в запас), чем при расчете в системе Грунт (здесь более экономичней армирование получается).
Плита какой толщины, как армирована и какие усилия от подколонников на неё приходят? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900
|
Цитата:
В вашем случае ваша зона ответственность = как исполнителя. Главспец принял решение, вы реализовали, вас проверили. Задача выполнена, совесть чиста ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А вот интересно, несёт ли ответственность проверяющий в штампе? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
резонно)
неа, не несет( так понимаю, эта тема продолжение другой вашей темы о коэфф. постели? вообще, и даже наверняка, лучше считать каркас с учетом геолог. характеристик основания (не потеряете усилия и деформации в каркасе) и что, наконец, вас смущает? если вы все сделали корректно - в чем проблема? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 16
|
Вот вы спрашиваете, что меня смущает? То, что я считала эти коэффициенты в самой программе лира, системы грунт у нас в организации нет. Коэффициенты постели получились у меня постоянными. Понимаете, мне дали задание считать каркас, никто не проверил. И в случае обрушения ответственная только я. То есть мне дали задание, не соответствующее моим навыкам (я конструктор второй категории). А сейчас я хочу для запаса увеличить сечение балок, что мне запрещают сделать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
давайте сначала:
в чем вы считали сам каркас, так понимаю, в лире? ----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
вас не понять ----- добавлено через ~24 мин. ----- Или посчитать?))) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.01.2021 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - это обосновано расчётом или только страхи? - оно требуется по расчёту? Или на всякий случай, от балды? Надо считать, а то усилите, а мало окажется. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Через 10 лет на форуме будут вопросы обязательно ли считать болты в узлах здания твердотельными объёмными КЭ или можно по старинке палочками и вручную... А в нормах будет первое.
![]() В последнее время увлекался КЖ0... Как-то не вижу варианта или проблемы считать каркасы без фундаментов... Будет трешачок. Хоть как эти фундаменты смоделируй всяко будет лучше...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
... ага, именно ...))) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
глядеть надо ширше), и не забывать про усилия передаваемые в каркас) ----- добавлено через ~16 мин. ----- Tyhig, прошу прощения, 3 скобки) не для вас, так получилось всегда интересно ваше мнение но тем не менее!) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 02:49. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Увеличение сечений необязательно приведет к снижению напряжений. Чем гибче элементы рамы, тем она менее чувствительна к разности осадок опор.
Пример: рама 6+6 высотой 4 м, колонна 20Б1, ригель 25Б1, все сопряжения жесткие, в т.ч. баз с фундаментами. По СП22 для такого случая допустимая разность осадок 0,004, и ЭТО должно быть обеспечена - и в Вашем случае плита должна быть такой, чтобы разность осадок на 6 м была не более 24 мм. Делаем расчет без фундаментов, без осадок, получаем картину усилий. Потом делаем расчет с заданным перемещением средней опоры на 24 мм вниз, и видим, что крайние колонны перенапряглись. Увеличиваем сечение колонн, повторяем расчет и видим, что усилия в колоннах ОПЯТЬ увеличились. Если новые колонны проверку на новые усилия НЕ ПРОЙДУТ, то потребуется новое усиление, и так до полного посинения. Из чего следует, что не нужно увлекаться ужесточением сечений. И побочное наблюдение - реакции опор по z в данном случае меняются незначительно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() По разным причинам. Например у автора в Лире нет Грунта. Или например разработка КМ или КЖ каркаса ведется до получения геологии. Или например фундаменты в вечной мерзлоте разрабатывает другая контора, и только по заданию от КМ. И так 100500 причин. Требование непременно считать все вместе - это веяние последнего времени. Так было не всегда. Не все и всегда могут "легко и просто" задать сваи/фундаменты и особенно грунты. Это требует наличия средств и навыков. А для массы схем каркасов учет оснований НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ в принципе. Так что необязательно проще. Скорее наоборот. Было бы проще. не было бы и темы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Ильнур,
хороший))) ответ, слов нет( только одно не понятно - величина осадки или разницы( Ильнур, не надо), расскажите кому-нибудь другому без геологии за более-менее серьезные вещи вообще не берусь не путайте поведение "голого" каркаса с действительным, посаженным на геологию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Все проще чем кажется.
Считать каркас с фундаментами вместе ОБЯЗАТЕЛЬНО всегда. Но вот как это делать - вопрос другой. Цитата:
А мы, проектировщики, зачастую считаем совместно грунт и каркас, а потом затягиваем все это в рамки прил. Г. Это не правильно. Либо прил. Г и тогда предполагаем, что фундаменты на каркас не влияют, либо на разницу осадок фундаментов и др. не обращаем внимания. Таким образом система каркас-фундамент-грунт учтена в расчетной схеме всегда, но не всегда фундамнт-грунт присутствуют в расчетной схеме. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Согласен, отличнейший ответ. Как всегда.
![]() Цитата:
А что именно непонятно? В теме речь о том, что рама чувствительная к разности осадок опорных узлов. И интересует автора только одно: а критична ли разница между результатами расчетов каркаса совместно с основаниями по двум "методам: 1. Просто "кладется" на упругую постель и "расчет окончен". 2. Обычный по СП, с переменным коэффициентом жесткости, итерационно. Понятно, что результаты будут отличаться, однако насколько это критично в РЕАЛЬНОМ случае, нельзя сказать. Поэтому автор боится, что критично. И желает "перекрыть" риски путем увеличения сечений. И тут я показываю, что увеличение сечений может дать ОБРАТНЫЙ эффект, на примере простого перераспределения от "тупо" максимальной разницы осадок опор. Вывод: уж лучше узлы помощнее делать, чем с сечениями играться. Можно и доиграться. Цитата:
Или например роснефти/газпромы отдают здания подрядчикам-поставщикам с условием "запроектировать" поставляемый верх, и выдать задание на фундаменты. Бо фундаменты там "делают" спецконторы. Экспертизу проходят непонятно как, оптом на все сооружения. Поэтому вот это: Цитата:
Есть сооружения, которые или малочувствительны к разности осадок, или вовсе нечувствительны. Так же есть нормированные пределы разностей, которые ВСЯКО нужно блюсти. Вот на них и можно проверять влияние верхов, при отсутствии невозможности или нерентабельности совместных расчетов. Цитата:
Все под контролем. За поголовное "считать каркас с фундаментами вместе" обычно ратуют проектировщики, в силу обстоятельств работающие в определенном режиме по определенным объектам. Т.е. там иного и представить невозможно. ![]() Но жизнь намного разнообразнее. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2021 в 12:14. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Но нынче их (предельные значения в Г) можно иначе воспринимать: считаешь фундамент отдельно - будь любезен блюсти, потому как "наверху" НА ЭТО рассчитывали. Вот как я на примере выше проверил на предельную разность осадок. Если моя рама не сломалась при этом, она тем паче не сломается при совестной работе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А свалку как-то можно поточнее учесть, если совместно с каркасом?
Прогнозируемость поведения свалки никак не зависит от совместности/несовместности расчетов, а зависит от "мощности" изысканий. Но геологи "тоже люди", а не нострадамусы с рентгеновским зрением. ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- как раз не себя. Я только за раздельные, как говорится. ![]() Цитата:
Цитата:
Ее не надо убеждать в необходимости и обязательности совместных расчетов. У нее сложности с средствами для совместных расчетов, в силу разных обстоятельств - вот в чем вопрос.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2021 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Цитата:
Вывод: "Не учитывая" грунт мы его учитываем, но должны придерживаться рамок прил. Г. PS. Весело читать в выводах отчета по расчету здания посчитанного с коэф постели о том, что разность осадок не превысила значений из прил. Г. А что бы случилось если превысило? Где написано, что не должно превысить? Последний раз редактировалось Dakar, 23.01.2021 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Ильнур,
так, к сведению, был один объект на дерьмовой геологии расчет 1 - без учета геологии расчет 2 - с учетом в итоге, как говорят в одессе - "две большие разницы" добавлю - ну очень большие так что не надо "гусей дразнить") и полагаться на "инженерное чутье", лучше отдать на откуп самой программе и по возможности, как говорил Бахил в свое время, на таких грунтах узлы (ригель-стойка) лучше делать шарнирными Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Мое личное, скромное, мнение:
1) расчет жб на -дцать этажей и/или каркас на плитном фундаменте - только с коэф постели. Можно заморочиться объемниками, но не приходилось и надеюсь не придется. 2) расчет каркаса при шарнирных узлах - жесткое закрепление опорных узлов каркаса и ограничения прил Г для фундаментов. 3) расчет каркаса при жестких узлах, неразрезных схемах - по обстоятельствам. Пытаться интуитивно определить границу применения того или иного метода. Так, например, для неразрезных прогонов применять коэф. постели не буду. А вот пятиэтажный склад с жесткими узлами стыка колонна-ригель - пожалуй лучше учесть жесткость основания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
nick.klochkov, поясните. Я не понял, что замоделировать? Почему убил?
Если Вы про моделирование грунта объемниками, то встречалось при проектировании свайных фундаментов под многоэтажным жилым домом. Считаю это большим извращением, о чем и написал ранее. |
|||
![]() |
|
|||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Или например эстакада по тундре или степи - какие нафег грунты? Зачем? Да хоть на понтонах... Так что опишите свои объекты, и я скажу кто Вы. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Вы меня удивляете своей вот этой "обязательно" - например Вы считаете фонарный столб - обязательно надо расчеты надо усложнять? Это как пример, далее (после правильного ответа) можно усложнить. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Не было бы весело, если: Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Поэтому пример (специально надуманный ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Где-то так, да.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2021 в 13:55. |
||||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
опять за свое?)
никто, в этом случае и не говорит о предельных осадках (что само собою разумеющееся), вопрос об усилиях в элементах каркаса Ильнур, я вас не узнаю))) нет-нет, конечно имел в виду -> коэфф. постели, стержень, пластины + при необходимости, связи |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
эт точно, Ильнур на это мастак)))
Цитата:
И теперь: - "Конечно, учёт основания нужен НЕ ВСЕГДА." - "А учета постоянной постели достаточно для 95% обычных зданий и геологических условий." логически эти два заявления противоречат друг другу, или всего лишь с разницей в 5%?))) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
nick.klochkov, что не понятного?
Не всегда не равно никогда. Если будет проще для понимания: на жестком основании можно посчитать 80% обычных зданий, для 15% можно учесть основания постоянной постелью (для оценки разности осадок), для 5% зданий и геологий нужна полноценная модель грунта. Цифры могут быть другими, но порядок, думаю, понятен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Пример конструкции для которой не нужен учет основания приведите пожалуйста.
Даже для одинокого столба не плохо бы учесть основание, чтобы не поставить его в болото, где он утонет быстрей чем Вы его поставите. А вот циферки и конечные элементики в расч схему столба добавлять зачастую не надо. Достаточно для расчета совместно с фундаментом поставить закрепление опорного узла столба во всех направлениях (заделку). Этой заделкой и учтем основание. А чтобы учет не прошел впустую при расчете фундамента возьмем предельные циферки из прил. Г. и обеспечим ту самую заделку столбу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Т.е. болото на столб не влияет. По мне так влияет. А если это однопролетная рама в шарнирно-опертым ригелем, но одна стойка на косогоре, который норовит уехать в неизвестность? Тоже не влияет? И ригель не растягивает/сжимает?
Я о том, что учет основания - это в первую очередь не коэф постели, а ограничения по перемещениям фундамента от нагрузки. И ограничения эти написаны в прил Г. Вы считали,считаете и будете считать раму отдельно от фундаментов. И я делал, делаю и буду делать также. Но вот только и вы, и я при таких расчетах вполне себе учитываем взаимодействие с фундаментами и грунтом. И нам разрешено в СП22 именно таким образом учитывать совместную работу здания и грунта, о чем вы, кажется, не догадываетесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
видимо разные подходы
не понял вас вообще, причем тут "столб"?! к примеру: подколонник - стержень подошва - оболочка в чем проблемы? + к-ты постели по подошве в принципе и все, не считая трения по боковой что еще? что может отразиться? да ничего! ----- добавлено через ~13 мин. ----- ну да, забыл еще связи в пл-ти подошвы две линейные, и одну угловую, чтоб не "крутилась" вокруг своей оси вот теперь - все Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
Вы всегда проектируете на косогоре? Ну если так, я согласен, учёт основания нужен ВСЕГДА!
Про столб не я начал )) Вопрос, как влияет основание на усилия в одиноком столбе? Тему читали и вопрос ТС? У неё малосжимаемое однородное основание. Зачем ей модель грунта? Для рамы Ильнур привёл пример. Для здания в несколько этажей в обычных условиях (косогор и болото больше не приводить!) аналогично, можно считать низ отдельно, верх отдельно, разница в усилиях в каркасе при сравнении будет минимальна. Как и считали в долировскую эпоху. Да и сейчас каменные здания в 95% случаях считают отдельно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Цитата:
Еще раз. Учет основания - это не всегда конечные элементы, коэффициенты постели, упругие связи. Это в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ анализ данных, по результатам которого в большинстве случаев достаточно заделки или шарнирно-неподвижной опоры. Вот только почему вы считаете, что не задав пластин, пружинок, коэф постели вы не посчитали здание на взаимодействие с грунтом? Посчитали. Вот я о чем. А не о том, что обязательно надо верх и низ моделировать с применением циферок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
да разве в этом дело, да и хрен с ним со столбом), дорогой вы мой
все приведенные примеры, если честно, для меня ничего не значат пока Я сам лично "не прощупаю" это СВОИМИ "ручками", ВОТ ТАК И НЕ ИНАЧЕ! честно, мне эти ссылки до фени, только, как контекст ----- добавлено через ~36 мин. ----- позабавились))) ну это у нас положено может вообще надо было поставить вопрос по другому: есть геология аль нет?! а дальше - простоооооооо______________р! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
так если Вы никогда "не щупали", то о чем рассуждать. Когда пощупаете хотя бы штук с десяток зданий, тогда и поговорим.
а пока от Вас кнопконажимательством попахивает ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
"я вам пишу чего же более..."? пардон, поручик,) я на стройке с 22-х лет, вы-то откуда взялись? эту "школу" я прошел с "низов", начиная с мастера, еще при союзе, и отвечаю за своё а вот к вам, судя по вашим постам ну оч. оч. много вопросов) кто вы-то на самом деле? может как раз от нечего делать втираете нам свои дилетантские необоснованные домыслы? ----- добавлено через ~18 мин. ----- да, еще, добавлю продолжайте учить в том же русле своих учеников (если они у вас есть) о средней температуре) ----- добавлено через ~20 мин. ----- такое ощущение что вы никогда не сталкивались с этой проблемой или просто ее игнорировали в определенный ущерб Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
"Кто-то" вообще фсе делает как АС, и все расчеты оформляет на двух листах. Но тут дело не в том, кто где и что оформляет, а в том, кто считает СОВМЕСТНО, а кто ОТДЕЛЬНО. При отдельном расчете есть граница, через которую передается только массив нагрузок на фундаменты.
Речь в этой теме о СОВМЕСТНОМ расчете основание-фундамент-сооружение. Как ты представляешь такой расчет с "фундаменты я делаю отдельно"? Совместный расчет - это учет влияния друг на друга, например на основание жесткостей каркаса. И наоборот. Теперь понятно? ![]() Ну и краткий обобщенный ответ на вопрос темы "Необходим ли расчёт каркаса совместно с основанием?": Обходим во многих-многих случаях. А в некоторых случаях даже позволено в СП - пункты я сообщил постами ранее. Хау.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2021 в 19:35. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
nick.klochkov, да все нормально, поговорили, обсудили, даже немного узнали о вашей карьерной лестнице )
началось с этого: потом вы с Dakar-ом пофилософствовали о том, что на основание нужно смотреть ВСЕГДА (конечно, нужно), я ж про другое. в общем, проехали. За резкость извиняюсь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
да ладно, все нормально, на стройке и не то бывает -> поругались вдрыск потом заглотили по стакану (лично для вас, имею в виду ваш пост) - потом - друзья (имею в виду субчиков), и жили, каждый знал свои рамки
так что вот - с 80-го а по поводу расчета, пардон, мнение одно - я не хочу играть в рулетку, тем более имея на руках геологию ----- добавлено через ~46 мин. ----- mainevent100, скажите, если к вам придет заказчик без геологии - пошлете на ...?) - или проектировать? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? | Валерка | Отопление | 11 | 15.04.2013 12:40 |
Температурный расчёт железобетонного каркаса. | yozhik | Железобетонные конструкции | 11 | 20.10.2009 15:57 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |