| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли плитами ПК 63-15-16 перекрывать пол второго этажа
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 8874
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
А проект то есть? 6*1.5*100=900 м2..... Неужели без проекта строите)))
Больше 12.5 не приходилось закладывать.... Если сечение то же самое, с чего бы ей весить больше? Да и мелочи это, сравните с собственным весом стены. . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Применение плит с маркой по несущей способности 15 - не выглядит чем-то фантастическим. Сам применял такие плиты нередко в зонах скопления кирпичных перегородок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Не знаю, начальник решил что обязательно кирпич. Ему специалист советовал гипсокартон на каркасе, но он упёрся и не в какую. Правда там возникла ещё одна проблема. Двери будут дубовые. А для установки такой нужен алюминиевый квадрат 60 на 60, 2 мм. В нашем городе по интернету я не нашёл таковой высотой 3,4. Максимум 3 метра. Может где-то и есть, скорее всего есть. Если бы шеф не упёрся в кирпич, может быть поискали бы по-лучше.
|
|||
![]() |
|
||||
В моей практике перегородки автоматом понимаются как ненесущие конструкции (даже не самонесущие), соответственно связывать их с перекрытиями нет практической надобности.
Если различие плит только по ширине то вроде разница пустот на дополнительную нагрузку от них дает мизернре отличие. Offtop: Давно этого тролля тут не было |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Смотрите какое мнение встретил в одной из статей по жб плитам перекрытия: "Согласно СНиП, стандартная нагрузка для пустотных плит может быть не более 800 кг/м2, этого вполне достаточно для жилых зданий. Плиты с более высокими показателями использовать нецелесообразно из-за большого веса и увеличения давления на фундамент." То есть тут утверждают, что вес у них всё-таки больше. Не понятно кому верить.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
Согласно какого снип? Вы бы открыли серии и посмотрели, какие там стандартные нагрузки, уж точно объективной информации больше, чем на каком нибудь дзене. .... Что интересно напишут про рациональность ферм.... Здравая мысль только одна - в жилье как правило больше не требуется, с каменными перегородками надо проверять. Есть плиты толще.... Чудес не бывает, на пролет под 12 метров не хватит толщины 220мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
вы на всякий случай уточните, что производитель подразумевает под этими цифрами
их совесть будет спокойна, они закладывают требуемую несущую способность в проект, а обеспечено ли оно для конкретных изделий - отдельный вопрос Кстати говоря, плиты типа ПК и безопалубочного формования - отличаются, и для них отличны узлы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
Плиты перекрытия 3.2ПБ 65-12-20 изготавливаются при помощи современных строительных технологий путем заливки бетонной смеси на всю длину непрерывно движущегося, вибрационного, подогреваемого формовочного стенда (конвейерной линии) с натянутыми металлическими тросами или проволоками. Вдоль вибрационной линии стенда проходит формовочная машина, выравнивающая поверхность плиты. Полученную железобетонную линию закрывают теплоизоляционным материалом и прогревают. После просушки железобетонную линию разрезают на готовые изделия необходимой длины. Шаг плиты ПБ кратен 100 мм. Данный метод производства позволяет снизить вес изделия на 5% и получить плиту с гладкой поверхностью, без трещин, необходимых размеров. Основным материалом для изготовления плит является тяжелый бетон, прочность которого на стык В40. Сверху и снизу изделие армируется сетками из проволоки К7, которые на подготовительном этапе подвергаются напряжению (растяжению). Это позволяет монтировать плиту на изгиб и увеличивает устойчивость к растрескиванию. Производственный процесс предусматривает применение метода безопалубочного формования, такой подход позволяет создать косые торцы изделия под любым углом наклона. Кроме этого, многопустотная плита должна соответствовать установленным нормам, которые предусматривают: Устойчивость изделия к низким температурам Хорошую защищенность от попадания влаги (не ниже W2) Дополнительную защиту от коррозии Высокие показатели огнестойкости Способность выдерживать нагрузку до 2400 кгс/м2 (килограмм-сила на квадратный метр)" |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да я имел ввиду, что если всё здание этими плитами перекрыть? Без ПК. Запас вроде хороший. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Коэффициент для кирпичной кладки 1,1 табл. 7.1 Сп 20.13330.2016 Нагрузка от перегородок вычисляется по п. 1.20 пособия к СНиП 2.03.01-84 Последний раз редактировалось Demmer, 09.12.2021 в 16:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Цитата:
А это он слегка маханул лишнего. Во-первых, объемный вес даже полнотелого кирпича не 1900, а 1800 кг/м3 (штукатурный раствор весит столько же). Пустотелый еще легче. Во-вторых он посчитал так, как если бы на каждом квадратном метре плиты стоит 1 п.м перегородки. В реальности такого, скорее всего, не будет (хотя, это надо планировку смотреть). Нагрузку от перегородок обычно принимают больше распределенной, а не сосредоточенной. То есть (если грубо), берут общий вес всех перегородок, стоящих на плите, и делят на площадь плиты - получают нагрузку на м2 плиты. Это в целом, в конкретном случае возможны свои нюансы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
По расчету плит от перегородок есть разница на каком расстоянии перегородка стоит поперек плиты? Расшифровка Mmax=PхL/4=2,12 из формулы Mmax=qLxL/8 вычислим q=8хМ/LxL=0,47 и поделим на ширину плиты 0,47/1,5=0,31 что больше второго варианта 0,16 Последний раз редактировалось Demmer, 09.12.2021 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
А вы заказчик или исполнитель?... или это начальник инженера? они пришли в итоге к выводу, какая требуется несущая способность панелей перекрытия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
----- добавлено через ~31 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~37 мин. ----- Это специалист, с которым советуются наш начальник. Сейчас принято решение, что начальник сам нарисует как нам надо, но перед тем как заказывать проект и показывать свои очередные художества он решил консультироваться со специалистом. Однако это мало что меняет, спец ему одно насоветует, он опять меня теребит, мол проверь в интернете. Короче, проверяет всё, что ему сказали. Но там ещё я понял такой момент, что многие его хотелки в плане планировки не вписываются либо в нормативные акты (свод правил), либо в здравый смысл (не соответствуют законам физики). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- А в каких случаях нагрузку принимают распределенной? Если кирпичная перегородка кладется вдоль плиты перекрытия, вдоль всей плиты (за исключением тех мест, где плита опирается на стены, то есть краёв) высотой почти 3,4 метра и длиной 6 метров. Как в таком случае делать расчёт и на какой коэффициент умножать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Все, чем отличаются эти плиты - диаметр арматуры и возможно у 15-й на 1-2 прутка больше. Это копеечная разница в весе. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Что касается нагрузок от перегородок, то все забыли еще учесть вес штукатурки. Ну а сама нагрузка от перегородок приводится к эквивалентной равномерно-распределенной особым образом. Тут не работает методика посчитать общий вес и поделить на площадь - это будет неточный расчет нагрузки. Последний раз редактировалось Сет, 13.12.2021 в 16:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? | АнтонФеникс | Пожарная безопасность | 3 | 09.10.2018 14:37 |
Выбор конструктивного решения для опирания стены второго этажа на пустотную плиту | r.krishin | Архитектура | 22 | 08.06.2018 19:35 |
Опирание стены второго этажа на балкон. | Maemi | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.07.2014 17:05 |
Чем утепляются наружные стены подвала ниже отметки земли (общественное здание)? Можно ли минераловатными плитами (теми же, что и кирпичный цоколь)... | niusya | Архитектура | 4 | 11.02.2014 12:24 |