| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
"Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 60182
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Мостик холода.
Плиты ложатся не на газобетон, а на ц.п. раствор 10-20 мм или клей газобетона 3-5 мм. Это чуть-чуть им жизнь облегчает. Если пересчитывать газобетон на смятие под треугольной эпюрой, то возможно, всё будет по расчёту проходить. Проблема тут в том, что я не верю в расчёт газобетона на смятие по СП 63. Считаю, что может смяться, когда расчёт проходит. Там всё мутно и не понятно. Газобетон, по сути, пузыри, а по расчёту у них гигантская прочность... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Уже оперто по факту. То есть перекрытие уже заармировано и на днях будет забетонировано.
Оставшиеся 50 мм будут заполнены ЭППС для утепления. Оперто так, чтобы избежать смятия кладки. Да, можно было опереть например на 200 мм, но не хотелось ставить вышестоящую кладку на пополам на доборный газобетонный блок снаружи и на перекрытие. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Вот подумал, над верхней кладкой газобетона будет слой выравнивающего раствора ЦПС, получается вывернувшийся торец плиты продавит часть затвердевшего раствора, от чего тот может треснуть? На этом все? Может заармировать выравнивающий слой? Или понизить его марку прочности? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Заделка балок, плит в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
не на столько, чтобы этот поворот заставил наклониться стену 2 этажа, если об этом речь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Цитата:
А вот если сердечники, то там приходится заморачиваться с жесткостью сердечников. Не с прочностью, а именно с жесткостью, чтобы пояса не повисли потом на сердечниках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
У ж/б колонн жесткость существенно больше, чем у кладки. Они примут на себя всю нагрузку.
Последний раз редактировалось Сет, 21.06.2021 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
но жесткость даже газобетонной кладка на сжатие намного выше, чем жесткость ЖБ плиты на изгиб. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ну а как считать такую кладку:
Ясен пень на сердечниках всё повиснет. Offtop: Не, ну может быть это какой-нибудь "газотитан", тогда - да
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Из здесь обсуждающих тему кто-нибудь хоть раз открывал СП (СНиП) Каменные и армокаменные конструкции (любой редакции) и имеет понятие о модуле продольной упругости (модуле Юнга)?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() если речь о величине Е, то для газобетонной кладки она порядка 1500 МПа. Ну да, это на порядок меньше, чем начальный модуль упругости бетона. Но хотелось бы порассуждать о том, как это связано с жесткостью на изгиб железобетонной плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Так вот и мне также стало интересно...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну так вот же:
плита пролетом 5 метров лежит на газобетонной стене, в углах есть жб колонны. считаем нагрузку на стену с учетом полного опирания плиты = (5/2)*800 кг/м2 = 2000 кг/м. среднее напряжение в кладке толщиной 30 см = 20кН/0,3/1,0=66,66 кПа относительная деформация = 66,66/1500000=0,0000444 при высоте стены 3 метра деформация сжатия = 0,0000444*3000=0,133 мм. Думаю, считать прогиб жб плиты, опирающейся только на колонны, не нужно, чтобы понять, что он будет в разы больше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
) решили проверить свои опасения да и то, в рамках, так называемого, свободного обсуждения здесь на форуме...Осталось только провести голосование большинством голосов... Последний раз редактировалось Injener-81, 21.06.2021 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Мне вообще дом и его решения не нравятся. А вид фундамента, на пылеватых песках - глаза режет))). Голосую за протрещит, но не развалится. Со штукатуркой надо повременить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
0,8*5*5/4=5т 5т/0,3/0,3=55,55т/м2 55,55/2,8e6=2e-5 << 4,4e-5 Я думаю нужно вводить упругие опоры, потому как сердечники заберут на себя львиную долю нагрузки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Очевидно в проекте есть принципиальные ошибки - например неверно оценена реальная работа плиты перекрытия первого этажа, где наверняка вместо сосредоточенных опор на колоннах принята линейная опора по всей стене. Конечно это повлияет на армирование. Какое оно должно быть? Может сказать только расчет, на коленке его не выполнить. Можно ли все оставить как есть? Вам решать. Несмотря на ошибки проектирования - это не означает, что все развалится. Но и нет гарантии надежности. Насколько вероятны аварийные последствия, если оставить как есть? Оценить крайне сложно. Если говорить только о плите перекрытия (я больше ничего не смотрел), то на лично мой взгляд вероятность обрушения 0%, вероятность появления дефектов (трещины и т.д.) 10% и, соответственно, вероятность беспроблемной эксплуатации - 90%. Оценка чисто интуитивная, ничем ее подтвердить не могу и прогноз делаю на основе довольно скупых данных (повторюсь, глубоко в проекте не ковырялся, только по верхам).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Если сердечники заливать после плиты (в смысле - после разопалубки и передачи веса плиты на стены), и газобетон будет заводской автоклавный, то вероятность проблем существенно меньше. Меня больше смущают кирпичные внутренние стены. В силу всё той же разности осадок, особенно в местах, где кирпич примыкает к внешним газобетонным стенам. Особенно в месте, где простенок 285мм. Центральный проём 3600 доверия тоже не внушает - как и оконный проём 2850, а особенно - сочетание этих двух проёмов на одной линии.
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Поэтому не морочь голову ни себе, ни людям (особенно, своему конструктору). Наружные стены уж точно никуда не денутся, а сердечники эти вообще не понятно для чего сделаны, и без них нормально стоять будет. Смущает, конечно, указанная прочность газобетона B7.5 при плотности D400... Где он такое видел?! ![]() Бери газоблок прочностью хотя бы B2.5 и строй без задних мыслей. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Даже трудно придумать технологию такого строительства ))
Цитата:
Детально проект не смотрел, обратил внимание только на усиление нижней зоны в верхней части плана и отсутсвие его в нижней части плана - пролеты одинаковые, а там плюсом вырез под лестницу - странновато. Кирпичный простенок 770*250 надо бы оценить, но для пары этажей должно хватать. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Дальнейшее будет зависеть от того, каким образом у Вас завязаны отношения с "текущим конструктором"- договорные, "на словах", приятельские и прочее... Есть такое понятие, как права потребителя... Как минимум, сначала надо потребовать у него расчетные и нормативные обоснования принятых проектных решений, гарантии правильности и надежности, начиная с фундаментов и заканчивая крышей.. Вы, как Заказчик имеете на это полное юридическое и моральное право. Из того, что я только мельком увидел, сразу возникли ряд вопросов: 1. Толщина монолитного перекрытия при пролете 5м 190мм(?) 2. Для наружных стен принят газоблок марки D700 класса В7.5 (?) при толщине стены 400 мм. Теплорасчет? Если меньшей плотности (исходя из теплотехники) - не пройдет по прочности на смятие под плитой (и над плитой). 3. Мостик холода (?) - в месте опирания плит на кладку. 4. Комплексная кладка наружных стен. Расчет жб элементов: плита - продавливание, вертикальные - сечение, мостики холода. 5. Фундаментная плита - отдельная тема. И так далее... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Не вижу смысла ничего останавливать.
Толщина плиты 190мм маловата, в нормах указывается не меньше 200мм, насколько я помню. Но если расчёт делали не "а мы так раньше делали", а делал конструктор, то всё должно быть тип-топ. Узел с вкладышами утеплителя в торец плиты перекрытия - самый стандартный, стандартней некуда. Используется повсеместно. Да можно его посчитать и там не 50мм, а 70 мм. потребуется (допустим). Всё считаемо и реально. Из странного в проекте - расположение сердечников только в одной стене. Обычно они располагаются в местах пересечения стен (углах). Ну и если есть сердечники, должны быть и сетки армирования кладки и связки её с этими самыми сердечниками. Но это может в самом проекте и есть. И из второго: не видно отверстий для вентиляции, а это немаловажная штука.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
В каких?
Цитата:
Об этом и идет речь - показать расчеты и обоснования. А все остальное - беллетристика, не более... упражнения в изящной словесности... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
D700 (В7,5) в спецификациях странно разве что по крыше утепление 200 мм, а стены оставили голыми. ----- добавлено через ~2 мин. ----- разглядел на 1 этаже дополнительную несущую стену, которая уменьшает пролет, тогда все норм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
в проекте настораживает то, что нарушен принцип, которому интуитивно придерживаешься при проектирований конструкций - основание, на котороее что-то опирается должно быть таким же или "прочнее". Газобетон по своим характеристикам условно не далеко от черствого бисквитного печенья ушел.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: У нас всё частное строительство в Одессе и под Одессой ведётся из газобетона (дай бог Д400 берёт заказчик, а не ниже) по этому принципу, что у автора. При этом есть сейсмика 7 баллов и 50% строек плевали на указания по сердечникам. И ничего, всё стоит и ни у кого не крошится и не расползается. Хоть я и ненавижу эту фразу про "мы всегда так делали".
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
РастОК, смущает не газобетон, а то, что на него оперли монолитную тяжеленную плиту. Для моих несейсмичных широт обычный способ строительства домов - стены из ГБ, перекрытия - обычные пустотки, опирающиеся на стены через монолитный пояс.
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
По прочности на сжатие кладка выдержит, но если монолитная плита будет оперта по контуру.. Наверное, стойки опалубки второго монолитного перекрытия будут опираться на нижележащую плиту, значит на каждый квадрат нижележащей плиты суммарная нагрузка составит где-то 0,2*25*2=10кН=1т. Если не будет внутренних стен на момент заливки второго перекрытия-то прогиб плиты составит где-то 8-10 см. Стены внутрь не завалятся?
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Про Одессу, это хорошо...про частное строительство, то же...А какие-то технические обоснования, аргументы кроме эмоций есть?
До этого уже были заявления про нормы по толщине плиты перекрытия, про стандарты утепления ее торца... Где они? Здесь, я думаю, все же не базар, на котором правоту зачастую доказывают по принципу, кто громче кричит... |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Кладка будет испытывать центральное сжатие, пока не "провернется плита". После того, как это случится- появится прогиб и угол поворота. В опорной зоне плиты (площадка опирания) появится треугольник, разница между его центром тяжести и осью стены будет плечом момента. Таким образом, кладка высотой 3м будет испытывать уже внецентренное сжатие-смятие под площадкой опирания и растягивающие усилия с внешней стороны.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Смятие кладки начнется с того момента, когда давление на 1см2 превысит 30кг.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Да, про толщину перекрытия поискал откуда это у меня в голове засело: из требований сейсмических норм к перекрытиям безригельного каркаса. Ошибся, бывает. Про стандарты утепления торца я писал не о том, что на такой узел есть какой-то стандарт, а о том, что это самый обычный узел который у нас повсеместно применяют. Что вам посчитать - теплопроводность узла и сколько нужно утеплителя в торце? У нас в Одессе хватает 65мм пенополистирола и что? Мостик холода! Мостик холода! Остановить всю стройку!? )))
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Смятие не так важно по сравнению с другим. С того момента, как плита провернется на некоторый угол поворота и появится прогиб, внецентренное сжатие и момент-то для его компенсации, с растянутой стороны кладки сила сцепления раствора с газоблоком должна быть больше или равна силе изгибающего момента с внутренней стороны, чтобы уравновесить пару и обеспечить устойчивость стены.
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 22.06.2021 в 18:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Вообще-то при смятии может существенно помочь сама структура газобетона. Ну возникло где-то локальное сверхусилие, газобетон локально же смялся, пузырьки полопались, но структура ниже - НЕ повреждена. В итоге, промявшись под треугольной эпюрой, давление опять станет равномерным.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Offtop: А у него что, выбор есть?...
Принцип тот же, что при выполнении полов по ЭППС или фундаментной плиты по грунту. Все локальные неравномерности просто сминаются до тех пор, пока усилие не распределится на большую площадь. Попытка применить формулы смятия для кирпича, думаю, просто некорректны, в виду большой разницы модулей деформации материалов. И разницы в характере работы материалов - кирпич и бетон избыточное давление передадут ниже, вместе с деформациями и выкрашиванием сколов, газобетон - просто сомнется, не разрушая стену ниже. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.06.2021 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Может это в дальнейшем войдет в историю строительной науки и в новую редакцию СП Каменные и армокаменные конструкции... |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
![]() Поднимите внутренние стены первого этажа перед заливкой второго перекрытия и все будет ок.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Просмотрел вложение. Замечания: в армировании перекрытия нет обрамления отверстий, просто указание. В указании к производству работ по устройству перекрытия не написано, что перед устройством плиты должны быть подняты все стены, потому что само армирование идёт с учётом возведённых стен. Плита сама просто не выдержит собств. веса на такие пролеты. Не проработан узел стыковки лестницы с перекрытием, нет указаний к производству работ, нет поперечных сечений по лестнице.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Конструктор говорит абсолютно правильно. Выдержит. Все моменты податливо вытекут, а момент воспримет пролет. Главное лет через 5 отпишитесь что все стоит.
----- добавлено через ~5 мин. ----- И вообще зачем вы конструктора нанимали если сомневаетесь? Хочешь сделать хорошо-сделай сам. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Куда уж громче?
Вот откуда берётся такая уверенность? Расчёт на смятие на прошёл на 40% - отсюда что ли? ))) Странно, что построенные стены ещё не смялись до фундамента |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Да, сегодня тех надзор выявил отсутствие доп. армирования проемов, поругался на проект и сказал строителям как доармировать.
Несущие внутренние кирпичные стены возведены. На период возведения чердачного перекрытия по нижним перекрытием будут установлены страховочные стойки. Приложил картинки что происходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Были стены из ГБ - проблем нет.
Добавили два дохлых сердечника - караул, всё пропало. Сразу всё должно рухнуть/затрещать/смяться... Откройте хотя-бы СП по сейсмике. Здания из каменной кладки (в т.ч. ГБ). При том, что рекомендуется укреплять стены сердечниками (речь именно о бескаркасе), при монолитных перекрытиях нет необходимости в поясах. Предлагаете считать перекрытия с опиранием только на сердечники, сечением от 150х150мм? Пройдут? А плита на продавливание без обвязочной балки/пояса? При том, конструктивная схема уже становится каркасной как бы (и причём здесь раздел "здания из кирпича и каменной кладки тогда...)". Домов построена куча по данной технологии и нигде никаких указаний о том, что плита, оказывается, должна зависнуть на сердечниках... Мде. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Единственное, что мне не понравилось - как я понял расчётов никаких не было? Т.е. раскладка арматуры, скажем, в перекрытии велась по принципу - "я художник, я так вижу". У меня она вызывает некоторые вопросы.... Таак-же не увидел конструктива по фундаменту. Если плита не на песках средней крупности или крупных - возможно пучение, особенно в глинистых грунтах. Предусматривался-ли дренаж? Последний раз редактировалось крокодил11, 23.06.2021 в 03:43. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
Начальные принципы самого расчета я уже объяснил, а вот данные по нормальному сцеплению пришлось поискать: https://блоки-ютонг-москва.рф/upload...477e688217.pdf Обратите внимание, что временное сопротивление растяжению всего лишь 1 кг/см2 (по сравнению с 30 кг/см2 на сжатие), т.е. как только стена, испытывающая внецентренное сжатие начнет работать по схеме шарнир-шарнир с фи и мю со всеми вытекающими - последствия могут быть непредсказуемыми. Это тема для научной работы, причем весьма актуальной. Попробуйте сами, думаю, что будет интересно для всех.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
1. Будет ли лучше дождаться набора прочности перекрытия после бетонирования, снять опалубку, плита займет своё "нормальное" положение (даже можно ее чем-то пригрузить) — и вот после этого начать кладку ГБ?
2. Плита толщиной 300. Проект и фото приложил. 3. Расчеты приложил. В них деревянное чердачное перекрытие, которое поменялось на монолитно, но думаю это сильно не меняет ситуацию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Набора прочности (порядка 80%) в любом случае ждать придется. При этом надо будет (есть такой термин) ухаживать за бетоном (жара) - укрыть полиэтиленовой пленкой, при высыхании (должен немного схватиться) поливать водой. Опалубку лучше пока не снимать, тем более раньше времени (плита может просто провиснуть). Ничего грузить не надо, это не имеет практического смысла.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Небольшая тестовая задачка.
Общая схема - картинка 1 во вложении. Пролет - 6 м, длина стен - 4. По углам четыре колонны 300х300 мм. Стены - 300 мм. Плита перекрытия 200 мм. Нагрузка на плиту перекрытия - 1 т/м2 (10 кН/м2). Модуль упругости для колонн и перекрытия - 30 000 МПа (железобетон), а для стен - 1000 МПа (кладка из ГБ). Стены и колонны между собой не соединены. Результат расчета - картинка 2. Здесь представлены опорные реакции. Как видим - опорная реакция имеет не линейный характер, четко видны пики на колоннах. Они взяли на себя в сумме 147,18 кН из действующих 240 кН, что составляет чуть более 60%. Выводы. Наличие жестких включений в стенах необходимо учитывать при расчете, так как это существенно влияет на НДС плиты, стен, колонн и фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
То, что делались какие-никакие расчеты, это уже хорошо...Можно посмотреть, можно пересчитать...
Как и предполагалось, расчетная схема в Лире не соответствует фактической конструкции здания. К тому же, в Лире получены мембранные напряжения, которые необходимо еще преобразовать (условия СП Каменные и армокаменные конструкции по проверке прочности внецентренно-сжатых неармированных элементов). Проще, быстрее и точнее сразу посчитать кладку (маленькое здание) вручную по формулам (СП, СНиП) или в сателлитах СКАДа. Основные вопросы, связанные с этим домиком (по крайней мере у меня), касаются: непроработанности узлов сопряжений; по ряду параметров, отступления от требований (принципиальных пунктов) действующих норм; просматривается некоторые излишества и нерациональность конструкции. Например: 1. Стены первого этажа, где размещены жб стойки (особенно, угол) будут промерзать. 2. Жб плиту перекрытия 1-го этажа (и сами жб стойки) следовало бы пересчитать из условия фактического опирания на жб стойки (приведенное сечение). 3. Жб стойки и несущие внутренние стены никак не закреплены к перекрытиям (свободное опирание). 3. При опирании кладки из газоблоков на фундамент не увидел прокладочной гидроизоляции (хотя допускается делать ее жирным цем.- песч. раствором). 4. Возможно образование горизонтальных трещин между плитой перекрытия и нижележащей кладкой стены (первый этаж) возле близко расположенных внутренних несущих каменных стен (из-за усадки газоблоков и большой разности в модулях упругости материалов). 5. Про смятие газоблока при защемлении плиты уже писалось ранее... Но все эти пересчеты уже по факту только, как говорится, "ради спортивного интереса". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
При условии того что армирование уже лежит и завтра вечером будет бетонирование, что можно сделать, не останавливая стройку?
Если я правильно понял, то имеет смысл усилить нижнее армирование в зоне опирания на колонны? Offtop: Вы не ругайтесь, я бы с радостью скомандовал пересчитать это все и исправить. Я за время проектирования дома трех конструкторов сменил, в других проектах было все гораздо хуже, что было даже мне понятно. Но текущий конструктор проблем не видит, считать ничего не будет, завтра бетонирование, как написали выше "не обрушится". У меня нет больше сил бороться. Мне и так эта стройка очень тяжело далась. ----- добавлено через ~7 мин. ----- И все же, мне интуитивно кажется, что лучше начать кладку после снятия опалубки. Или это полная ерунда? Чтобы плита сразу "выгнулась" под собственным весом, а не потом со стоящими на ней стенами. Изначально был план не снимать опалубку до окончания кладки стен второго этажа, пока эта опалубка не потребуется для чердачного перекрытия . |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Проследить, чтобы хорошо провибрировали). Ничего не надо, дней через 4-5 после заливки работы можно будет продолжить:
Правильный план, потом снимите, оставите несколько стоек.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
В данном случае я бы рекомендовал не метаться из стороны в сторону, реагируя на каждое замечание, а выбрать одного проектировщика, уж коль у вас сформировалось к нему какое-то доверие, и следовать тем рекомендациям, которые дает именно он. В конце концов ваш проектировщик, который автор проекта, гораздо глубже по идее погружен в конструкции дома, чем любой из отвечающих тут. Я, например, очень поверхностно на все посмотрел. Думаю, что это будет наиболее разумным, чем пытаться реализовать совет каждого советующего, иначе у вас получится натуральная каша из концептуально разных конструктивных решений. При таком подходе вы, конечно, сильно зависите от квалификации того проектировщика, которому доверились, но что поделать, с этим придется смириться. Глобально ведь для вас нету разницы довериться автору проекта или кому-то еще. Каждый потенциально может где-то накосячить и вы в принципе не можете знать у кого квалификация выше, а у кого ниже. Нет никаких инструментов для выяснения этого. Поэтому реализуйте ваш изначальный проект с рекомендациями автора. И имейте ввиду, что все же частный дом по уровню нагрузок не равен какой-то многоэтажке. Это небольшое сооружение и оно вполне может простить некоторые недочеты проектирования. Иначе бы все самострои давно развалились, ведь там проектных ошибок - море. Но нет, стоят в основном. Где-то может чего-то и развалилось, но все же их процент не такой большой, чтобы тратить деньги на пересмотр проектных решений, имеющих недочеты. Ведь ваш недочет (я сейчас говорю только о сердечниках в стенах) - не критичный. То есть глядя на это нельзя сказать - "ну все, дом однозначно развалится, нужно срочно все переделать". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
По поводу остального, Baumann советует правильно... Цитата:
Я внимательно еще раз просмотрел схему опирания плиты на колонны. Опирание на четыре стороны. Часть нагрузки возьмет на себя кладка. Похоже, что поперечной арматуры по расчету может не потребоваться... |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Итак.... Если принять свободное опирание плиты перекрытия на стены и то, что 30% усилий возьмет на себя кладка, то можно по моей прикидке считать: плита проходит расчет на продавливание с участием кладки в углу и без участия кладки - с краю... Проверка и окончательное решение за автором проекта. Удачи... Последний раз редактировалось Injener-81, 23.06.2021 в 19:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
главный фактор - это жесткость плиты перекрытия, чем она ниже, тем больше берет на себя стена.
а вообще даже в этом примере с явно завышенной жесткостью плиты и явно заниженной жесткостью кладки 40% от общей нагрузки куда-то пропали... интересно, неужели их все-таки воспринимает кладка, которую тут считают по свойствам близкую к вате? у Вас в расчете 10 тонн вертикальной нагрузки на угловую колонну откуда? Пролет 5,3 м, ширина грузовой площади 4,3 м. При нагрузке на плиту с учетом собственного веса 1 т/м2 на колонну будет передаваться примерно (5,3/2)*(4,3/2)*1=5,7 тонны. ----- добавлено через ~1 мин. ----- очень смешно, а если все-таки подумать? )) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Сет, ну на пальцах объяснять что ли?
если плита абсолютно жесткая, то ее прогиб в центре между жб колоннами будет равен нулю, в этом случае на кладку между колоннами передается нагрузка = 0. если плита менее жесткая, она имеет прогиб, но прогибаться она не будет, т.к. снизу кладка, она и будет воспринимать эту нагрузку. погоняй свою схему с жесткостью плиты от нуля до бесконечности и поймешь. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Моё кунфу круче твоего
![]() ![]() ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
При тысячекратном завышении жесткости распределение уже почти соответствует абсолютно жесткой плите. А при тысячекратном занижении на сердечники все равно приходится в 3 раза большая нагрузка, чем по правилу грузовой площади. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Нубий-IV, площадь сердечников же не 8%. Если их 2 по 0,3 м = 0,6 м. Длина кладки (если в схеме учтено тело колонны) = 4,0-0,15-0,15=3,7 м.
Итого сердечники 0,6/(0,6+3,7)=14%. А в целом результат логичный, чем больше жесткость плиты, тем меньше нагрузку воспринимает кладка (Сет как-то получил противоположный результат ![]() Для более реального распределения жесткостей Е=0,2Е0 на колонны будет приходиться около 40% всей нагрузки при их доле в общей длине стены 14%. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Все эти расчёты не учитывают усадку газобетона (впрочем, за 5 страниц может уже кто-то заморочился?...). Попробуйте посчитать ситуацию, когда стена "усохла" на 1мм вниз, а сердечники - нет. Т.е. сначала нужно получить усилие, при котором сердечники просядут на 1мм, и только после этого в работу включится стена. А главная сложность в том, что никто точно не скажет, на сколько конкретно газобетон усядет.
Если добавить к этому то, что четырёхконтурная плита будет норовить "поднять" углы, что у самой плиты сложно прогнозируемая деформативность, в том числе нарастающая во времени, плюс неравномерность расположения сердечников в теле стены, то получится чрезвычайно трудная для расчёта и моделирования расчетная ситуация. Чисто практически - сердечник в углу делает только хуже. Сам сердечник там мало нагружен в силу специфики угла плиты, а вот угловую перевязку блоков он ломает напрочь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Цитата:
на песке и на вторичных продуктах обогащения различных руд, при расчетах принимаются равными - 4×10-4; (0,4 мм/м). ----- добавлено через ~2 ч. ----- Если не заниматься "колхозом", а проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и учетом особенностей газоблоков, как строительного материала (Правила проектирования и строительства), то "чрезвычайно трудных для расчета и моделирования расчетных ситуаций" не должно быть по определению... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Нубий-IV, стало интересно, почему у нас качественно результаты отличались. Посмотрел свою модель - оказывается искажение результата было из-за установленных по умолчанию в стенах шарнирах вверху и внизу. Я их отключил - тенденция изменения усилий в колоннах поменялась. При уменьшении жесткости плиты - уменьшается и нагрузка на колонны, как в ваших расчетах. Только абсолютные значения отличаются, видимо из-за некоторых различий в представлении материалов и геометрии.
Но в любом случае, пятикратное снижение жесткости плиты, моделирующее учет образования трещин - качественно картину не меняет. Сердечники все так же остаются важным фактором, которые кардинально меняют работу фундамента, стен и плиты. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Справедливо. Это тоже важный фактор, который все игнорируют. Из-за этого применение вот таких сердечников - изначально кажется неграмотной идеей. Честно говоря непонятно зачем они вообще нужны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Еще, как вариант, можно их не заливать... Но понимаю, никто здесь этого не посоветует, только автор проекта может это сделать. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Да, нет...В данном случае этот, так называемый сердечник, по сути является незакрепленной свободно стоящей жб стойкой (подпоркой). Самое интересное, что он (если мне не изменяет память на цифры) проходит (и стены тоже) по конструктивным допустимым отношениям стен и столбов к их толщинам (СП 15.13330.2020).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() если принять за истину, что сердечники, занимающие 15% длины стены, принимают на себя 40% общей нагрузки, то это кажется вполне адекватным результатом. И разговоры о продавливании и сложной работе плиты с учетом этого кажутся достаточно наивными. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Ну что там с перекрытием? Залили уже?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Как какие преимущества? Чтоб дешевле было. С учётом "арригинальной" (сам автор темы считает её безграмотной) планировки это наиболее оптимальный вариант. Сборные плиты подобрать наверное не смогли)) Более "трэшевый" вариант с перекрытием по деревянным балкам был бы))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Плохо что и армирование плиты уже связали, можно было бы выкрутиться монолитным поясом.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Я ж кажу, хисту не вистачило автору)) А може це побажання замовника))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
безопалубочного формования, предварительно напряженные https://khsm.com.ua/plity-perekrytiy...-k-7-3265.html
----- добавлено через ~11 мин. ----- прошу не воспринимать мои ответы как сарказм или насмешку скорее перегружаются, так как монолитная тяжелее пустотки. там от пояса название только - писюлька же совсем, а не пояс. Делается либо У-блоком либо между двух тонких блоков. Арматурку положил и с ведерка залил. Тоесть не сложно. дом квадратный аргумент, особенно когда архитектор разгулялся. Но во вставках каркасы типовые, тоесть можно вязать погонажем и опалубка примитивная, если вставки узкие конечно. Всяко уж меньше мороки чем плиту лить и потом еще не одну неделю стойки мешать ходить будут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Если сейчас при заливке стоек начать их вибрировать, то это развалит кладку из газоблоков...
Действительно, очень сильно "повезло" хозяину домика с автором проекта и, возможно, с технадзором... Ни добавить, ни убавить... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Согласен... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
да нее, участвую в теме, потому что наивные комментарии, типа таких
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Очень ответственная операция...
Как собираются заливать стойки: до перекрытия, совместно, после? Установлены ли щиты опалубки на примыкающую газоблочную стену через стяжки? Здесь нельзя допускать сброса бетонной смеси с высоты 3 м (расслоение). Или виброхобот (бетонирование с постепенным поднятием), или окошко в опалубке на высоте 1.5 м. Вопрос, как выдержит кладка из газоблока вибрирование. Халтурно могут просто залить без вибрации... Последний раз редактировалось Injener-81, 25.06.2021 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Для этого из сердечников делают выпуски в кладку, чтобы они работали совместно с кладкой.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Хотим залить две стойки и продолжить заливать плиту с другой стороны, на случай разрушения опалубки стоек, чтобы весь бетон перекрытия не вылился.
Провибрируем стойки и дозальем над ними плиту с последним миксером. Цитата:
Цитата:
Это скоро узнаем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Судя по рисунку, щиты опалубки совсем мало заходят на примыкающие стены... Здесь хотя бы на два газоблока в каждую сторону (если кладка, конечно не кривая)... ----- добавлено через ~16 мин. ----- Также... Судя по рисунку, кладка у вас разделена стойкой на две ничем не связанные части.. А что, в таком случае с углом? Ведь угол должен обеспечивать устойчивость пересекающихся стен здания... Последний раз редактировалось Injener-81, 25.06.2021 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Что такое исполнительно-техническая документация, как ее составлять и, самое главное, подготовить и оформить должен знать, уметь и сделать технадзор... |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
А куда должно выдавить?)) В плоскости простенка не выдавит, из плоскости- стянули опалубку стяжными винтами с каким-то шагом по высоте. Низ не выперло, значит, все норм. Если б сечение сердечника 400х400 было бы-там уже по-другому немного
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати, сердечники не промёрзнут. В поперечном сечении бетона будут плюсовые значения из помещения, минусовые где-то в районе внешней грани застрянут. В районе утеплителя.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Вот это ранее надо было сделать. И сердечник связать сеткой с кладкой.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Капец, проектные решения есть, но что-то на ходу допиливается((. Скупой в строительстве платит минимум трижды.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Пысы. Пазы пилить на месте или уже заложили? Народ не простит недомолвок.. В смысле информация с самого начала должна быть по-максимому, каждый через себя ситуацию пропускает, на пределе знаний и опыта.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Отмазка. Не снимает ответственности.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
![]() ----- добавлено через ~24 мин. ----- Есть плоскость стены. На нее опирается тяжеленная плита (собств. вес) перекрытия со всеми нагрузками. Проектировщик заложил площадку опирания плиты почти на всю ширину стены -мешает только мостик холода. Но проектировщик хочет избежать нежелательного действия (нагрузок) на кладку. Плоскость стены ослаблена проемами. Надо как-то усилить простенки между проемами, если не "проходят". Здесь появляются ж/б сердечники-это решение проектировщика. Видно, что: 1. Проектировщик адекватен. 2. - Он готов взять на себя ответственность за.. Хорошо, что готов нести ответственность. Как можно помочь здесь? Все ок)). ----- добавлено через ~26 мин. ----- В смысле: помочь неизвестному проектировщику. ----- добавлено через ~28 мин. ----- ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
В случаях "бессознательный поток" вызывают соответствующие службы))). Далее. Не о скупости речь, вроде другой должон жалОваться. Цены вроде не обсуждались. Или не так? Скупость в строительстве, исходя из опыта-вещь весьма затратная.. Речь шла о реализации проектных решений, или обмене опытом
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 25.06.2021 в 23:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
На проектные решения раздела АС, в общей сложности, я потратил 60+200+240=500 тыс. Плюс несколько аудитов. Это без дизайна, без разработки планировки, без сетей - это уже другие траты.
----- добавлено через 51 сек. ----- А кто-нибудь может мне пояснить, почему лучше класть стены второго этажа не снимая опалубку? Мне всё кажется, что если снять опалубку, то плита займет свое положение до кладки стен, а не под возведенными стенами. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Может быть имелось в виду что пока плита набирает прочность - подпорки не снимаем, но продолжаем смр. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
кроме того некоторые решения вызывают сомнения....Но в проектировании почти никогда не бывает оптимального решения, в любом проекте можно найти минусы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
нужно снять опалубку, чтобы плита прогнулась под собственным весом, затем выполнять кладку стен 2 этажа. в противном случае есть вероятность, что после кладки стен и снятия опалубки плита начнет деформироваться и эти деформации скажутся трещинами в кладке. ----- добавлено через ~1 мин. ----- хотя в вашем случае стены 1 этажа несущие и такого быть не должно |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
в пессиместичном сценарии при расчете грузовой полосы шириной метр, двухпролетной, с консолями, с длительностью = 1, прогиб в центральной части от собственного веса - около 5мм., перемещение края консоли - около 0.06мм. При том, что снаружи я так понимаю предполагается слой эппс толщиной 50мм., то и трещать нечему. //какая-то идеализация в этой схеме есть, но порядок примерно такой.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
v.psk, я имел ввиду случай каркасных зданий, когда наружные стены - не несущие. Плита опирается на колонны, снизу под плитой между ней и кладкой наружной стены зазор 2-3 см. Если не снять опалубку, то плита между колоннами будет набирать прогиб уже после кладки наружных стен 2 этажа. Данный случай к этой теме не относится, так как в плоскости стены плита не будет иметь прогиба (кладка 1 этажа не даст), но тем не менее прогиб в центре плиты между несущими стенами в 5 см может сказаться, например, на перегородках (если, конечно, попытаться их выложить тоже до снятия опалубки
![]() |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Чтобы выложить стены-надо куда-то складировать материал. Чтобы быть уверенным, что плита без опалубки выдержит-надо прождать 28 дней. Чтобы залить вышележащую плиту- надо на что-то опереть стойки опалубки. Ваши монтажные нагрузки будут несколько отличаться от эксплуатационных. Посоветуйтесь с проектировщиком.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Старое типовое решение заполнения зазора-пакля, смоченная в гипсовом растворе. Перегородки и ненесущие стены выкладываются с этим зазором. Плиты перекрытий - сборные или монолитные, в процессе эксплуатации подвергаются различным динамическим воздействиям и нагрузкам, прогиб меняется и он не должен влиять на перегородки.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Я понимаю, что вдоль стены плита останется на несущей стены.
Но в профиле плита неминуемо хоть на сколько-то прогнется и торцы плиты провернутся. Возможно выкрашивание или даже трещины кладки первого этажа изнутри, а кладки сверху снаружи. Критично это или нет, я не знаю. Плюс, верно подмечено: Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если буду еще раз начинать стройку ИЖС — то только готовые плиты перекрытий. А соответственно и схема несущих стен оптимизированная под это. Одну опалубку арендовать было очень сложной и дорогой задачей в сезон. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Позвольте изложить мои наивные расчеты:
Если плита в центре пролета прогнется на 10-20 мм, то по моим банальным расчетам угол торца "врежется" в вышележащий газобетон на 1-3 мм. Предположу, что стена не наклонится, потому что под весом стены нижний ряд "сядет" на образовавшийся угол. Критично это? Интуитивно кажется что нет. Но я профан со школьной физикой. Попытаемся опалубку по центру не снимать до того как не нагрузим кладку чердачным монолитным перекрытием. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Первый проектировщик — повалился на первых моих вопросах и к конструктиву в общем и к различным узлам. Второй — на множественные опасения не смог предоставить ни одного расчета. Третий — я внес множество предложений к повышению надежности конструкций, которые были приняты. По данному проекту и строимся. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
ну в общем то и не надо... в такую жару надо только обеспечить уход (накрыть или увлажнять бетон), 70% от проектной прочности он наберет не позднее, чем через неделю, а скорее всего раньше.
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- я же приводил расчеты выше. При этом, прогибы от собственного веса считались с учетом длительности нагрузки (ползучести бетона), из-за несимметричной схемы не учитывалось доп армирование нижнего волокна. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Что усвоил на будущее если строить из газобетона:
- Надо оптимизировать фундамент. Весь нулевой цикл с плитой 300мм, с подбетонкой обошлись в 1,8 млн. - Правильная планировка с адекватной схемой несущих стен из одного материала (пятистенок или шестиcтенок - две поперечные стены в прямоугольнике). - Формирование фронтонов из внутренних несущих стен для опирания кровли. - Пустотные плиты перекрытия. Или монолитный каркас для больших пролетов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Имел ввиду как раз таки не снимать опалубку по центру пролета до возведения следующего чердачного перекрытия и нагруза стен
Я просто не понял что значит: По вашему расчету перемещение края консоли совсем незначительное. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Фундамент должен быть достаточно жестким. Плита 300 под все здание само собой не самый оптимальный вариант. Но простой, в том числе для подрядчика, если не брать во внимание ребра.
Подошву целесообразно конструктивно развить консольно, за плоскость стены, раза в два уменьшить толщину... А вообще вместо плиты с ребрами лучше уж ленту. Планировка идет от заказчика... кому-то одноэтажный дом, второму с башней, а третьему кижи. Цитата:
можно и дерево, для пролетов меньше 4 метров. ----- добавлено через ~3 мин. ----- это значит что в расчете я принял допущение, как-будто вырезал вдоль цифровых осей плиту, на всю ширину дома. Вырезал фрагмент примерно 10м длиной и 1 метр шириной. То есть не учел опирание по 4м сторонам (в запас) ----- добавлено через ~8 мин. ----- кстати, не вижу причин, почему нельзя было перейти на вариант с пустотками |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Обалдеть, конечно. Последнему проектировщику вы заплатили 240 тыс? И это раздел АС, то есть по сути АР+КР? Тот, кто разрабатывал конструкции - разрабатывал и архитектуру? Если это так, то понятно, почему такие конструктивные решения. И ни один частный проект не стоит таких денег, даже если он качественный. Не говоря уж о некачественном.
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Стойки, брус - лучше свои иметь. На них амортизация. Щиты- расходник, их сразу закладывать в бюджет, 1- 2 раза оборот, если каждый раз под индивидуальную планировку. Главное- Вы, собственно, кто? Прораб, инвестор, доверенное лицо фирмы, отвечающее за реализацию проекта? Нанимаете проектировщиков и вмешиваетесь в процесс, не обладая коренными знаниями. Просто вопросы надо правильно формулировать. А то так получается, что вначале один вопрос, а потом, в процессе, выясняется, что есть куча других и все они один другого важнее.. Как бы здесь конкретика имеет свое значение.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Это какой номер псалома? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Я настоятельно не советовал бы Вам использовать какие-либо новомодные технические решения (особенно, зарубежные) по причине того, что их у нас, как правило, мало кто понимает и правильно применяет на практике... просто, в лучшем случае, копируют без учета реальных условий и особенностей. Еще как-то могут срисовать из серий или старых источников традиционных технологий. По моему, газоблоки можно очень даже неплохо использовать в качестве заполнения в железобетонных каркасных зданиях любой этажности и планировки, а для малоэтажного строительства (как показывает многолетняя практика) лучше подходит различная кладка из кирпича (или малоформатных камней) с дополнительным утеплением (или без, в зависимости от конкретного материала и конструкции) ...проще, надежнее, долговечнее... Хотя то, что и с каменной кладкой из кирпича не будет нечто подобного тому, что случилось у Вас, гарантий, я думаю, дать никто не сможет... Последний раз редактировалось Injener-81, 27.06.2021 в 00:48. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
1-3 мм - это наверно пропорцией, если принять, что плита «прямолинейна» от точки с максимальным прогибом в центре пролёта до стены. И с условием, что плита жестко поворачивается вокруг крайнего ребра газоблока.
На самом деле все по-другому. И такого сценария не будет никогда. Особенно если все-таки снимать опалубку не поздно, так как прогиб от собственного веса плиты обычно больше половины от полного прогиба от суммы всех нагрузок |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Offtop: а себя Вы на этом сером фоне как оцениваете (имею в виду степень профессионализма) по 10-бальной шкале?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Наш план: - Не снимая текущей опалубки поднять стены второго этажа, разгрузив на перекрытие газобетон и кирпич. - Сохранить опалубку на 1-м этаже по центру большого пролета, остальную опалубку снять и установить на второй этаж. На первом этаже установить подпорные стойки. - Залить чердачное перекрытие и через 2 недели снять полностью всю опалубку и стойки на всех этажах. Это не поздно? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
надо ждать около недели до набора бетоном прочности
это сколько в % соотношении? есть ли выгода? .... есть еще творческие места ----- добавлено через 36 сек. ----- а опалубка хорошо смазана? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
это с ускорителями набора прочности. Мало ли их нет. Тогда до 28 дней.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
или с сопутствующими температурно-влажностными условиями.
Я так запомнил, что объект в МО. Сейчас я нахожусь в Твери... тут температура до 35 град в тени, на солнце и под пленкой бетон наберет половину проектной прочности за 3-4 дня. // картинку нашел быстро https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1610158&postcount=3 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Опалубка ничем не смазана.
ГБ и кирпич разгрузят на перекрытие на 4-й день. Судя по графикам при такой температуре прочности будет достаточно. Плюс внизу опалубка. Да, на чердачном перекрытии есть свои интересности. Но вроде не должно с этим проблем быть... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Как я понимаю это вертикальная стенка, на которую будет опираться мауэрлат. И раз стенка сделана монолитно с перекрытием - предположу, что это следствие наличие распора в крыше и желание этот распор воспринять этой конструкцией. Если это так - армирование вертикальной стенки неудачное, рабочим стержнем здесь будет стержень с внутренней стороны этой стенки и анкеровать его лучше в нижнюю часть плиты, а не верхнюю, как показано на узле. В данном случае под нагрузкой возможно выкалывание бетона у внутреннего угла.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Разгружайте не в пролете. Ориентируйтесь на среднесуточную температуру.
Да, и возьни много, и законструировано плохо (хотя думаю что ребро не для восприятия распора, а так, чтобы интереснее было) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Ага, двойку пропустил. Очевидно, она выждала момент и проскочила когда я моргнул.
Точно, при обшарниривании стен тенденция имеет склонность к переламыванию. Цитата:
P.S. Интересно, можно ли еще антигравитацию в МКЭ замоделировать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Это ребус. Отгадку я еще сам не придумал. Первый раз вижу, чтобы врезка шарниров давала такие глюки в расчете. Кто в Лире или Скаде - можете протестить аналогичную схему?
Вдогонку - нелинейщина. Три тестовые схемы. Расчет в Stark разреженным решателем с включенными опциями "Односторонние шарниры" и "Нелинейный материал".
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Насколько мне известно, сердечники (в отличие от колонн) предназначены для усиления стен и простенков, поэтому должны связываться с кладкой. Даже по технологии устройства сердечников должны быть вначале возведены стены, в отличие, опять же, от колонн.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
![]() Он достаточно неважный материал для несущих конструкций и, если на стадии проекта возникает необходимость его усиливать, то лучше сразу заменить на кирпич. Я бы даже назвал его своего рода компромиссом. Мол хотите подешевле построить, чтобы тепло было в доме? Хорошо, вот вам материал, стройте. НО простые сооружения, с малыми пролетами, с безраспорной крышей на надежных фундаментах и легким геморроем с добротным креплением окон и дверей в наружных стенах. Offtop: И проем в стене ножовкой прорезается. И перфоратор на стройке не нужен, можно дрелью обойтись. Или шлямбуром. Одним словом - хороший материал для своих задач. Последний раз редактировалось oleg_ua, 29.06.2021 в 02:23. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Я работал с разными видами газобетонов, и сам пилил их ножовкой). Газобетон используется как стеновой материал, причем несущий. Для его совместной работой с сердечником нужно пропустить сетки через сердечник через каждые 2 ряда по высоте. Я согласен с тем, что поверху стен надо было пустить ж/б обвязку под плиту перекрытия. И вообще, если устраивать сердечники-то обрамлять проемы и тогда арматура сердечников анкерится в ж/б пояс, а стена на каждом своем участке берется в обойму. Вопрос мостиков холода решается индивидуально.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Для совместной работы должно быть жесткое сопряжение. Ознакомьтесь с расчетными условиями возможности и ограничения обеспечения совместной работы (жесткое сопряжение) разных по прочности и упругим характеристикам материалов. Это касается в первую очередь газоблоков.
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
P.S. может те, кто писал-не до конца ознакомились или не туда вписали, а может, другое имели в виду... ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
В данной фразе словосочетание "совместная работа" само по себе выглядит неуместным. О какой совместной работе колонн и стен из ГБ идет речь? Никакие сетки, хоть вы их даже уложите в каждый горизонтальный шов, не позволят передавать вертикальную нагрузку с колонны на стену из ГБ. А я так предполагаю, что именно об этом речь - о взаимодействии в вертикальном направлении. Из-за хрупкости ГБ - материал будет просто сминаться под арматурными стержнями и не будет передавать никакую вертикальную нагрузку. Смысл соединения колонн и стены в данном случае аналогичен смыслу соединения заполнения из ГБ в каркасных домах. Это просто анкеровка заполнения, чтобы оно не вывалилось наружу или внутрь по большому счету. Больше в этом сопряжении никакого смысла нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
К сожалению профессиональный уровень dwg за последние лет 10 существенно упал, отсюда и большое количество таких как Baumann - людей, которые считают себя специалистами.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop:
Цитата:
И интересен ещё один момент. Представьте, что автор как по сейсмической серии, обрамил с двух сторон двери сердечниками 130х260. Их тоже считать, как колонны на которых висит вся прилегающая плита части дома?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 29.06.2021 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
В данном случае - несет. Но связь с колоннами здесь не для мифической совместной работы, а в качестве анкеровки этого участка стены, аналогично как это делается в каркасных домах с заполнением ГБ.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Что-то не то, если сравнить: https://zamesbetona.ru/oborudovanie/...ja-stojka.html
----- добавлено через ~1 мин. ----- ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |