Расчет типового этажа монолитного здания в SCAD
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 9148
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
при этом, советую расставить армирование по нижнему из типовых этажей, и проверить по этажам выше ( тем более могут быть вариации, например с балконами) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Часто получается так, что в общей схеме на типовых этажах вылазит нижняя арматура на опорах из за разности жесткостей стен, колон, перекрытий (даже при условии использования "монтажа"). Несколько из сотрудничающих с нами расчетчиков вырезают из схемы этаж, естественно нижнее армирование приходит в норму, но верхнее резко уменьшается по сравнению с тем, что было в общей схеме. Объясняют это неправильной работой общей схемы. В Новосибирске половина считает вырезая, половина берет с общей схемы, при этом гос. экспертизы проходятся, дома строятся, все стоит, ничего не трещит. Хочется для себя понять, в рамках этого форума кто как считает, вылазит ли неадекватная нижняя арматура, если вылазит - как с этим борются или оставляют все как есть и устанавливают арматуру по расчету.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Нет 15 этаж 25 этажного здания, если смотреть схему рядом с ядром жесткости в виде леснично-лифтового узла колонны сжимаются сильнее и над ними вылазит нижняя арматура. Вы предлагаете, верхнюю брать по 1му варианту, а нижнюю по 1+2, но удалить всю нижнюю арматуру с опор?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Нижняя арматура сильно отличается от фона?... Есть возможность выложить эпюры? Если моделировать отдельно - то с ажт и кэ колонн нижнего этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
В том то и дело, что если этаж вырезать дополнительной нижней вообще не возникает, в общей схеме она есть только на опорах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
А вот верхняя арматура из общей схемы и вырезаной. Логика какая, например диафрагма по оси 4 не сжалась совсем, а колонны вокруг сжимаются и над диафрагмой вылазит много дополнительной арматуры, расчетчик объясняет это не характерной работой перекрытия в основной схеме, а именно завышенными напряжениями мембранной группы Nx и Ny.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Для верхних этажей (если расчет без учета монтажа) можно и вырезать, но вот с закреплениями вы ошиблись. Внизу нужны пружины, которые бы моделили 30 процентную осадку опор, взятую из совместной схемы расчета. Архи муторное дело.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Скопируйте задачу, в ней на глазок понизьте Е материала диафрагм нижних этажей; средних также понизить, но чуть меньше. Верхних не менять. Армирование перекрытий плюс-минус выровняете.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Он выдает для армирования вырезаный этаж, так как считает, что основная схема не отражает реальную работу конструкции. Другой расчетчик уверен, что так нельзя и надо смотреть схему целиком, так как в вырезаной схеме как минимум не учитывается совместная работа каркаса на ветровую нагрузку. И получается два примерно одинаковых дома, но в одном дополнительной арматуры в 5 раз меньше чем в другом (:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Тут проблема не в выравнивании армирования по этажам. Есть мнение, что с основной схемы вообще неправильно брать армирование перекрытий, а только делать вырезаную схему, в которой оно на порядок меньше! Общая же схема нужна мол только для определений перемещений каркаса и расчета вертикальных несущих элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Хотя, если в здании есть достаточно мощное ядро жесткости, окруженное относительно не большими (по сечению) колоннами, то получите весьма интересный эффект. Цитата:
Как правило для нижних перекрытий расчет армирования должен производиться из общей схемы, т.к. влияние осадок на нижние перекрытия ощутимо.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 30.07.2021 в 07:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
В соответствии с п.3.10 ГОСТ 27751-2014 должны рассматриваться следующие расчетные ситуации:
- установившаяся ситуация, имеющая продолжительность, близкую к сроку службы строительного объекта; при этой ситуации рассматривается расчетная модель здания на упругом полупространстве, при которой деформации грунта развиваются на всю величину, полученную расчетом основания по деформациям; - переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность; при этой ситуации рассматривается расчетная модель здания на жестком основании, так как деформации грунта на этом этапе еще не успевают развиться на величину, полученную расчетным путем (как вариант - "вырезанный" отдельно этаж); - аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям; аварийная ситуация рассматривается в виде выхода из строя наиболее опасных элементов здания – наиболее нагруженных колонн (обычно одну наиболее опасную колонну считаем вышедшей из строя). Т.е. правильный ответ - см. пост #7. Последний раз редактировалось nickname2019, 30.07.2021 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Shant54rus, вырезанная как? Как моделируется контакт с колонной?
... Не предлагаете ли вы при расчете например плитного фундамента учитывать жесткость надземных конструкций, а при расчете плит не учитывать их работу в общей схеме? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Цитата:
Если есть затруднения, то лучше брать армирование из общей схемы. По крайней мере вы сможете отстоять свою правоту в спорной ситуации.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Shant54rus, 30.07.2021 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Цитата:
//PS вот книга, стр.15 https://dwg.ru/dnl/1951 Последний раз редактировалось _line, 30.07.2021 в 10:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ещё надо поучитывать неопределённость фактических соотношений (изгибных) жесткостей вертикальных и горизонтальных элементов. (Вертикальные элементы будут заведомо более жёсткими горизонтальных, т. к. раскрытию трещин препятствуют сжимающие силы).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Т.е. плита работает как при жестком основании, так и при упругом основании, что нужно учитывать (два варианта минимум). Читайте п.3.10 ГОСТ 27751-2014. Книги не являются руководящим документом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
Пункт ГОСТ нам говорит, о том какие расчеты мы должны выполнить в целом (хотя при этом на прогрессивное разрушение вообще никто не считает) для оценки устойчивости здания. А книга как раз дает рекомендации, как из этих схем получить адекватные результаты армирования. Если вы внимательно прочитаете, то должны понять, что способ описаный в книге и дает возможность учесть оба варианта работы плиты. Опять же, отвергая - предлагайте, как получить из общей схемы адекватные результаты армирования? Или вы считаете, что просто взять армирование покрытия из общей схемы - это и есть адекватный результат? Пусть там и вылазит нижняя арматура на опоре больше чем верхняя, фиг с ним - если SCAD так посчитал, значит так и есть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Армирование нужно брать, строя огибающие (суммарные) поля армирования для расчета здания для двух вариантов: 1. Расчет здания на жестких опорах. 2. Расчет здания на упругих опорах. Т.е. если по этим расчетам нужна нижняя арматура под колонной и верхняя арматура над колонной - ставить нужно и нижнюю, и верхнюю арматуру. Гадать тут нельзя. Если хотите что-то оптимизировать - учитывайте изменение осадок по ходу строительства и рассматривайте возведение каждого этажа (только нужно учитывать, что осадки основания накапливаются со временем, а не мгновенно). Проводите опыты, как модуль деформирования грунта под нагрузкой меняется со временем, стройте временную диаграмму деформирования. Тянет на кандидатскую диссертацию. Потом строители график строительства сорвут - и все "точные" расчеты пойдут в мусор. Последний раз редактировалось nickname2019, 30.07.2021 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
"влиянием" всех этажей, путем "вырезки" искомого для его армирования, игнорировать нельзя, вы теряете нагрузки/усилия, от смежных
к чему все это? к оптимизации, мать бы ее)? у scadа есть эти несоответствия в армировании при рассмотрении "отдельного" этажа, если есть возможность, используйте "лиру", там этих "несоответствий" нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
следуя такой методике расчета/подбора можно грубо только посчитать один типовой, и "набрать" из них необходимую этажность) а в каркасе все взаимоувязано, тем более с конечными показателями основания, и тогда зачем считать здание в целом?(, зачем тогда все эти кэ? все можно посчитать по отдельным элементам "руками" интересно, что будет у тс, когда он все это "посадит" на реальный грунт ----- добавлено через ~1 ч. ----- тс, опять-таки не упомянул, что за ф-ты? что за относительные просадки, их разность? увеличение диаметров "нижней" ар-ры в плитах как раз связано с этим лучше "посадить" на реальный грунт и посмотреть и, не идти на пресловутую оптимизацию по "вырезанному" этажу, в крайнем случае, при проектировании ф-та уменьшить до минимума относительные осадки, точное их значение определить довольно трудоемко, итерация( проще все сделать изначально с "опиранием" на реальный грунт, тогда "картина" будет намного ясней Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.07.2021 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Это не показатель правильности или не правильности. СП 22.13330.2016 5.1.11 Расчетную схему системы "сооружение-основание" или "фундамент-основание" следует выбирать с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения. Следует учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства материалов и грунтов. При выполнении совместных расчетов следует учитывать полную пространственную работу конструкций, последовательность строительства, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства материалов и грунтов. При выполнении предварительных расчетов сооружений геотехнических категорий 3 и 2, при выполнении расчетов по оценке влияния и окончательных расчетов зданий геотехнической категории 1 совместные расчеты допускается выполнять с применением упрощенных расчетных схем сооружения с эквивалентной жесткостью этажа, определенной в соответствии с приложением Н. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы можете учесть этапность возведения здания, снизив тем самым влияние осадки опор на армирование плит перекрытий, но это нужно делать формированием специальной общей расчетной схемы здания с учетом последовательности возведения (может быть типа препроцессора "монтаж" в Scad'е), а не просто вырезанием плиты перекрытия из общей модели. Т.е. Вы обязаны всегда рассматривать общую модель - п.5.1.11 СП 22.13330.2016. Кроме того, в обводненных грунтах (если не изменяет память из книги проф. Сорочана) расчетные осадки здания накапливаются до 10 лет, что ограничивает область применения такого "экономного" подхода относительно "сухими" грунтами. Аффтары книги "которая вродек как катируется", видимо, не в курсе подобных фактов. Неудивительно, что подобных рекомендаций нет в СП и не будет. P.S. На самом деле есть еще более простой выход для экономии средств застройщика. Следует найти проектировщика - дурака, который на свой страх и риск "сэкономит" ему деньги, а потом (если не повезет) пойдет под суд. Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2021 в 07:58. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Вы как буд-то читаете через строчку. Пункт СП относится к расчетам в целом, без учета в каком расчетном комплексе вы будете считать здание. При расчете здания все эти условия выполняются, общая схема посаженная на реальный грунт для оценки осадок и перемещений существует. Тут же речь идет о приминимости результатов именно скадовского расчета (который в силу специфики метода конечных элементов не отражает реальную работу конструкций в полной мере) именно к армированию перекрытий. Даже если вы посчитаете одно и тоже здание в Скаде, Лире и Мономахе, то получите довольно разные результаты армировани (при этом осадки и перемещения могут сойтись до милиметров) и вы как инжинер должны выбрать из них наиболее близкие (по вашему мнению) к реальной работе конструкции. Отсюда и появляются все эти танцы с бубном: вырезание перекрытий, занижение/завышение модулей деформации бетона, введение в схемы различных шарниров и т.п. Пункт СП не отвечает на вопрос из какой схемы или какого расчетного комплекса и каким образом брать в итоге армирование.
Последний раз редактировалось Shant54rus, 02.08.2021 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Это как утверждать, что расчет на калькуляторе является ошибочным и не отражает реальную картину мира. Вопрос не в инструменте, а в квалификации специалиста, который пользуется инструментом. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вопрос не выборе комплекса, а в правильном формировании расчетной схемы. Может быть записаться на курсы SCAD или Лиры? Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2021 в 09:48. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Давайте еще раз, вопрос был: вырезать или не вырезать? Предпосылка вопроса - в любой расчетной схеме высотных монолитных зданий (даже в самой досканально замоделированой) из за разности жесткостей вертикальных элементов вылазит довольно большая нижняя арматура на опорах, здравый смысл подсказывает, что быть ее там по сути не должно. Как с этим бороться? Один из способов вырезать этаж, но лично мне он не нравится, чо как-то мало тогда получается арматуры (хотя в реальности может столько и должно быть), в своей книге Городецкий рекомендует вырезать этаж и к нему приложить 15-20% перемещений с общей схемы или армировать как есть, не обращая внимания на логику, схему мол я собрал правильно, если так получилось, значит получилось Scadу видней. Вы я так понимаю считаете, что нижняя арматура на опорах в покрытии это нормально или всетаки какими-то хитростями (помимо Монтажа) пытаетесь избавиться от нее? Или еще лучше когда расчетчик посчитал без монтажа даже, получил какое-то армирование с общей схемы и с пеной у рта доказывает, что значит так и должно быть, если Scad выдал такой результат, значит там что-то осядет, что-то просядет и утянет перекрытие за собой (правда сейчас такие редкость). p.s. Собственно, хотелось бы увидеть, что бы где-то в рекомендациях было написано, "не в коем случае нельзя вырезать этажи, армирование смотреть строго с общей схемы" и объяснение почему. Пока я нашел только обратные рекомендации. Последний раз редактировалось Shant54rus, 02.08.2021 в 10:16. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Shant54rus, разбиритись сначала с орфографией. Что за ужас вы пишити.
Большой красной кнопки нет и в ближайшие 20 лет не будет. Если у вас результаты на общей схеме и на вырезанной плите перекрытия координально атличаются, то это не схема, а ошибка. Одна большая ошибка. Деформации основания подскажут вам праведный путь. Обратите на них внимание и выравнивайте. А если вы рисовальщик арматуры, то армируйте с запасом и по всем вариантам. И каждое такое место обговаривайте с расчётчиком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
У вас смотрю с ней не лучше (:
----- добавлено через ----- Если у вас есть схема где арматура в покрытии с общей и вырезанной схемы совпала выложите пожалуйста или научите как так сделать! |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так осадки надо выравнивать... У вас крыша держит здание. Вас это не смущает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Не понял что вы имеете в виду, если что из за разности осадок какая-то колонна провалилась и повисла на перекрытии, то нет - разности осадок нету, что бы возник такой эффект. Арматура вылазит имнно из за разности жесткостей стен и колонн, одни сжимаются больше других, утягивая за собой перекрытие.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Не вырезать.
Цитата:
Глупые проектировщики небоскребов специальные фермы на несколько этажей проектируют, чтобы осадки выровнять. Действительно - вырезали бы этаж (или изменили модули деформаций) и дело с концом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
"На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки." п.6.2.6 СП 52-103-2007 Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Это уже частный случай и тут уже никто не будет вырезать этажи, то же самое и с взаимным влиянием, точно нельзя вырезать этаж иначе весь смысл расчета теряется. Вы может неправильно меня понимаете, я не за то что бы вырезать этажи на лево и на право, я пытаюсь понять для себя когда это действительно можно сделать не в ущерб конструкции, т.к. многие это делают. Вы же в доказательство того, что вырезать вообще нельзя просто агритесь, не приводя каких то действительно убедительных доводов. Получается когда вы армируете здание, у вас по сути нет армирования типового жтажа, есть только его опалубка, а армирование вы делаете на каждый этаж, т.к. если его брать из общей схемы, оно на каждом этаже будет разное, либо берете армирование условно второго жтажа, предпоследнего и по максимальным зонам из них собираете какое-то общее, в результате получая перерасход арматуры на каждом этаже? Последний раз редактировалось Shant54rus, 02.08.2021 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
2. Смотрю с какого по какой этажах поля армирования похожи 3. Строю огибающие (суммарные) поля армирования по этим этажам и вывожу их в автокад 4. Раскладываю арматуру по этим полям (получается армирование 1-5 этаж, армирование 5-10 этаж и т.д.). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Ну по 4 переармированных этажа хоть не так много... Хотя со всего здания в деньгах цена одной кавартиры скорее всего накопится... Никогда не пробовали посчитать экономию для интереса, если бы армировали каждый этаж не объеденяя результаты?
Последний раз редактировалось Shant54rus, 02.08.2021 в 13:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Копейки выйдут (если объединять правильно). Основная экономия достигается правильной компоновкой здания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Не стоит так категорично сразу заявлять.
Цитата:
Аутригерные этажи не для выравнивания осадок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Напрямую -- нет, не в этом их предназначение. В ствольных конструктивных системах есть варианты, где они вообще не связаны с фундаментами.
PS: не заметил, что вы перешли от осадок фундаментов к плитам перекрытий. Если говорить о фундаментах, то ответ выше. Если о перекрытиях, то да: выравнивают, но опять же, это одна из функций, не основная. Последний раз редактировалось _line, 02.08.2021 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Используйте монтаж, этапности загружения, а также учет упругого и неупругого поведения грунта - и никакого вырезания не понадобится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Цитата:
А прогрессирующее и разгрузка колонн идут дополнительным бонусом: если есть возможность, то почему бы и не использовать? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания. | Georg1 | SCAD | 39 | 24.06.2012 02:45 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |