При извлечении шпунта "ушли" на 60 мм. столбчатые фундаменты.
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 6162
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Фундаменты под стальной каркас? Удлинять фундаментные болты через муфты, доливать, а то может длины болтов хватит на одну гайку, тогда можно контрить их не контргайкой, а иными способами.
Или, если колонны не изготовлены - увеличивать длину колонн. Все должно быть согласовано с генпроектировщиком. Мало данных. Offtop: Шрифты разные в заголовках ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Куда ушли, в горизонтальной плоскости? А по вертикали? Все фундаменты "ушли"? Вибропогружатель работал, а грунт основания - "кисель" - подвижный; это нормально - ускакали.
Если котлован засыпали, то уже все они там остались - не сдвинешь. Переделывать конструкцию как то верхней плиты. Вообще грунты в основании, это мягко сказать - плохие.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Предлагают опорную пластину колонны переделать, но проблема мне кажется в другом... Цитата:
Полагаю нужно подключать геологов... Идея выхода из положения - раскопать - сдернуть фундамент - Уплотнить основание под лабу (Как вариант затрамбовать щебень в грунт) - Поставить обратно. В худшем случае переделать фундаменты. Последний раз редактировалось acidleha, 19.08.2021 в 17:05. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
да уж геология, пластичное дерьмо лежит на текучем. Плюс пески обводненные, плюс суглинки с пористостью почти 0,7, плюс снизу текучка при вибрационном извлечении шпунта фундаменты поплыли. если ЖБ пересчитать фундаменты и основание может там и ничего страшного. Чего вы вниз полезли, в самый низ в обводненный песок? Планировка подсыпкой, как вариант, принесла бы меньше головной боли.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
acidleha, Если вы подрядчик - обращайтесь к заказчику, через него к проектировщикам. Если проектировщик - получайте исполнительную съемку, возможно фундаменты ушли не только по вертикали, но и по горизонтали.
Далее смотреть по КМ и конструкции фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
А полезли вниз, т.к. территория города - завязаны на окружающую застройку + подвал нужен был технологам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
У Вас высокий УГВ. А значит заново забить шпунт в это "болотце" и доломать все то что осталось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Исполнительные - оно понятно + лабу на основание. В остальном - проблема в деформациях. В том когда они остановятся. Если развитие деформаций, то без геологов опытных ни как. На самом деле вообще ни как без них... Там сухо. Возможно из-за того что лето сухое... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А если их нет, да и причем тут геологи, они уже свое сделали - отчет. Вроде все дали по цифрам и тп.. Теперь только будут умные лица показывать и фразы вставлять.
Расчеты и чертежи по геологии... По записке к чертежу проскакивает, что это здание КРУЭ? Здание ерунда, а оборудование тяжелое. И по деньгам - бюджет, ох...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Вся проблема в грунтах. При таких грунтах фундаменты так делать нельзя! Я уже не говорю о деф. шве. И никакие наращивания, удлинения и т.п. мероприятия не помогут. Проектировщики - никакие, инженеров среди них нет! Однозначно все ломать и заново все переделывать. На месте Заказчика я бы наказал "проектировщиков" на деньги. Если все оставить как есть, то вскоре получите неустранимые проблемы. Пригодное основание и новые ф-ты будут очень дорогими и Заказчик должен об этом знать. В геологии прочностные и деформационные хар-ки грунтов явно завышены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Решение по фундаментам принималось в т.ч. после консультации с главным инженером указанной конторы. Да... А как, по вашему, можно? Последний раз редактировалось acidleha, 19.08.2021 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Надо проверить ИГЭ 3 Пески пылеватые на разжижаемость под вибрацией. Испытаниями в лаборатории.
В принципе и ИГЭ могло бы разжижиться... Полагаю дело в этом. Хотя чего уже. Надо проверить динамику осадок и подвижек. Если динамики нет, то просто подвинуть фундаменты обратно. Может быть с усилением по подошве. Эти грунты плохие, но без вибрации и с хорошим запасом по всем проверкам их можно использовать. Ну от трамвая могло бы сесть через 5-10 лет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Могут быть проблемы в разности осадок. Если это учтено при разработке фундаментов и верхнего строения, то почему бы и нет?
По восстановлению свойств грунта можно ориентироваться на ГОСТ 5686, сроки отдыха свай. Не думаю, что характеристики грунтов ухудшатся. Если весь шпунт уже выдернут, то фундаменты тоже вряд ли поедут куда-то еще. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Цитата:
Во-вторых, ЛенТИСИЗ - профильная организация по изысканиям, а не проектировщики. В-третьих, а что ЛенТИСИЗ свободен от идиотов? Да полно их повсюду! Попросите этого "главного инженера" под подпись и печать выдать такое решение по устройству оснований и фундаментов. И включите это письмо в проектную документацию как основу для принятия решений. Можно. Но это отдельная история, и только за деньги. Все ответы форумчан, предлагающие какую-либо конкретику в спасении этого "проекта" в данном случае просто бессмысленны. Любой опытный конструктор вам это подтвердит, что в этом топике и отражено. Да, в своем первом посте я еще забыл сказать о наличии толщи напорных г.в. - интересная тема для беседы с геологами, интересная тема для проектировщика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Если это ЛенТисиз, то это наверное Болотный город и его окрестности. Треплет нервы местная геология))). Может и Калининград тоже подарок местами.
Подушку под фундаменты хотя бы щебеночную надо было лепить, что толку от этого песка - песок сыпать на песок разжиженный. Сваи изначально всех испугали длинной))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
всем "повезло". Если бы из песка постоянно шла вода, то по пластичный суглинок под ногами плясал. Было бы ощущение водяного матраса. Тогда бы посыпались вопросы как делать фундаменты, если на таком грунте мы в отметку попасть не могем. Думаю коллеги правы а с учетом возвращения воды совсем грусть печаль.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
![]() Цитата:
За развитием деформаций будем смотреть конечно. Возможно испытаем потом. А сейчас анализ исполнительных. Затем копать, копать и еще раз копать... По геологии: ИЭГ 3 пройден. Опорный 4 слой... На 4 встали тк он по расчету держит напор от 5-ого. В 4 при динамике возможны тиксотропные свойства(( Но отчете по геологии этого нет( Цитата:
Лирическое отступление: Помню главного конструктора, который не мог посчитать "висячую" сваю... Убеждал всех, что сваи так не работают... С юга был товарищ... Первая должность в Питере... Вызывал улыбку)) Ну а дом на свайном стоит... Норм.. 25 этажей... Цитата:
Ошибка в том, что шпунт извлекли - нужно было хоронить.... По щебеночной - получилось бы то, что называется щебень втрамбованный в грунт. Тк утонуло бы + был риск, что сломаем слой 4 и вскроем напорные воды(( Цитата:
Был опыт... на тиксотропном ставили 2эт здание - стоит. Конечно без динамики. Запомнилось как геолог показательно топал по дну котлована, а лом воткнутый в землю медленно тонул. Тут ошибка, что извлекли шпунт. Думаю если б не трогали, проблем бы не было. Последний раз редактировалось acidleha, 20.08.2021 в 11:45. |
|||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
"Для 62% зданий, построенных в центральной части Санкт-Петербурга на песчаных основаниях (второй столбец), значение давления р превышает допускаемые современными нормами значения R. Для пылевато-глинистых оснований (первый столбец) это зафиксировано в 34% случаев. Выявленные закономерности резко контрастируют с аналогичными значениями, полученными профессором А. Коноваловым для зданий Москвы и Московской области (П. А. Коновалов, 2000). Так, по его сведениям значения p/R> 1 отмечены лишь в 8,3% случаев обследованных зданий, а для 85,7% случаев значения р / R< 0,8, что говорит о значительном недоиспользовании несущей способности грунтов основания. Для старых зданий Санкт-Петербурга значения р / R< 0,8 отмечены нами лишь в 24% случаев для песчаных оснований и в 33% для пылевато-глинистых. Таким образом, результаты анализа обследований фундаментов подтверждают, что большая часть зданий постройки XVIII — начала XX вв. возведена на перегруженных, в соответствии с современными нормами, грунтах основания. Очевидно, в том числе и этим фактором объясняется наличие трещин и нарушений в надземных конструкциях во многих зданиях старой постройки города."
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Засыпали и уплотнили до извлечения. Правда скорее всего нарушили технологию. Те засыпали более чем по 200 мм. + лабу я не видел не на подушку не на засыпку. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Получается кто последний вынул тот и папа?!
А может фундаменты подвинули при засыпке? Ну и логично если у пляшущих грунтов гулящие фундаменты. Чуть на грунт котлована давани и столбчатые фундаменты "поплыли" вместе с основанием (попу шлепнул а груди раскачиваются, ляпота). Последний раз редактировалось olf_, 20.08.2021 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Стройка говорит, что до извлечения все было в проектном... Конечно это уже не проверить ни как... Как оказалось, там еще по шпунту отступления. По оси 1 забит вплотную к грани фундамента (до 300 мм.). Виноваты технологи - их требование. Последний раз редактировалось acidleha, 20.08.2021 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Четыре года назад проектировал, а потом сам и развлекся, строил очистные на заторфованных суглинках. Так приходилось при съемках отметок и проверки осей приборами глушить экскаватор, компрессор - динамика, все качалось. Дно котлована сначала бутили бетонным боем (весь мусор собрали) - блоки ФБС, плиты дорожные, кирпич старый в кладке кидали, все тонуло. Потом когда островки мусора появились закидали бутовым камнем и под конец отшлифовали щебнем. Шпунт вынимали уже не дрыгалось))). Пазухи конечно были засыпаны. Но в месте где должна была стоять очистная второй ступени на более высоких отметках шпунт оставил - в крен бы пошла. Но правда вибропогружатель я выпросил самый слабый, слабее того чем забивал.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Делеко, куда и сколько ушло? От этого пляшут при выборе решения и считают деньги...
Ну а для отписки по возможности использования существующих - письмо в Олейнику в ТИСИЗ на исследование несущего слоя. Он там свои дилатометры засунет и вы далее уже думайте, или подливаете с новыми болтами или демонтируете... Но без этой бумаги обосновать допзатраты не получится |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Цитата:
Там кровля напорного слоя по расчету на "кровавом брюхе". На втором этапе у нас написано про статический метод погружения и извлечения. А тут пропустили(( Последний раз редактировалось acidleha, 20.08.2021 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Уже взорван, и давно. Примерно 10 лет тому назад проектировал несколько объектов в Питере и хорошо знаком с местной геологией, ну, а тамошние геологи - это что-то! Да и экспертиза недалеко от них ушла!.. По поводу "...И все нормально." - ох, как это далеко от истины!
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно опереть фундаментную балку на столбчатые фундаменты? | Проектировщик_ск | Основания и фундаменты | 0 | 16.08.2018 11:02 |
Почва под столбчатые фундаменты | konkistador5 | Основания и фундаменты | 9 | 15.04.2015 13:33 |
Возможно ли изменить фундаменты на столбчатые | д.Федор | Основания и фундаменты | 8 | 17.07.2013 13:55 |
Ил в геологии, столбчатые фундаменты? | scatler | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2012 22:10 |
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты | Rondebar | Основания и фундаменты | 12 | 11.01.2012 11:22 |