| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Имеет ли право на жизнь такой узел опирания лестничного марша?
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040
|
||
Просмотров: 5974
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Марш можно сравнивать с наслонными стропилами. Так вот эти стропила при подобном опорном узле просаживаются, со всеми последствиями для конька кровли. А вот марши стали регулярно пролетать до самого низа с печальными последствиями.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Опора есть, марш опирается на нижнюю балку по сути, а верхняя - просто не дает ему повернуться относительно нижней точки. Вы же встаете на стремянку, прислоненную к стене, и не возмущаетесь, что у неё нет там узла опирания? Просто если вы вы стремянку поставите слишком полого, то она скатится у вас от стены, если не будет предусмотрен горизонтальный упор. Смысл - упростить опалубку лестницы и опорной балки... Про сейсмику понятно, про то что швы могут выкрашиваться - хорошее замечание. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Наслонные стропила почему просаживаются? потому что их не притирает никто к коньку, срезали более менее под углом +/- 5 градусов, и смонтировали. Собственного веса у деревянных конструкций не хватает, что бы сразу выбрать все деформации в этом узле, а когда приходят расчетные нагрузки, тогда и наступают последствия о которых вы говорите. Ведь так? Можно о падающих маршах по подробнее? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
https://dwg.ru/bsk/5417
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
А где-то стремянка недотягивается до балки, подложим какую-нибудь деревянную рейку // раз уж перешли на аналогии |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Но не в ущерб же надежности.
Существуют марши для опирания на плоские плиты. Толщина опорных ребер у них = толщине стяжки (90, 100мм 70мм) Последний раз редактировалось Alkor527, 02.09.2021 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Из области рационального: 1. Верхняя и нижняя балки будут иметь перемещения от горизонтальной нагрузки. 2. Смятие швов. 3. Монтажные допуски и "косяки". 4. Нагрузка на лестничный марш - квазистатическая. На самом деле динамика от просто бегающих и прыгающих детей нормальная (на швы больше, на конструкцию не так страшно). А от толпы народа при пожаре? 5. При "косяке" на одном марше гарантировано все долетит до самого низа. О стремянке. Поставьте опыт. Прислоните стремянку и к ней в очередь людей. Каждый поднялся до верха и спустился. Поправлять и укреплять нельзя. Интересно на каком испытателе поедут опоры? Надежность и долговечность никто не отменял. А на кошках людях грешно тренироваться.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Цитата:
Посмотрите форму площадок из #9. Ну это ж какой-то *****. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Где то есть даже арматурные чертежи.
Наврал про толщину консоли, даже 70мм она. В нашем городе один завод такие марши выпускает под свои стройки. Это картинка для примера, как устроены опорные участки. Длина марша для высоты этажа до 3,3м. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Один наш местный завод делает марши именно такой формы - серийный без сложного верхнего узла и сложного торца площадки. В верхнем узле марша ставится закладная в виде уголка, полкой которого марш опирается на плоскую площадку. Вопрос огнестойкости и долговечности при этом не решён...
Последний раз редактировалось mainevent100, 02.09.2021 в 11:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
И, да, однажды я был свидетелем последствий того, как строители банку с раствором на такой марш уронили. Было точно также как в #9, правда сложился не один, а два пролета маршей в 20 этажном доме. После этого опорный узел консоли переработали, добавили закладные в торце маршей и в опорных площадках и стали соединять марш с площадкой накладками из уголков. Всю конструкцию предварительно испытали.
А вы говорите как стремянку опирать... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
странно на картинке типовое опирание на гусек площадки, а закладные из уголка могут играть роль анкеров, хотя зачем?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Это марш Краснокамского ЖБК. Знаю, что уже много раз он проходил экспертизу в школах и садиках, странно, что никто на него не обращает внимание... как будет возможность, напиши замечание )))
Изначально в проекте был серийный марш и сложная балка для его опирания. В итоге балки сделали, а марши заказчик просил заменить на эти, поэтому так коряво получилось ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
тут консоь армирована просто арматурой
а тут 2 уголка, развернутые друг к другу. Разница в подходе большая... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
а что не так с долговечностью? как я понимаю крепление либо примыкает к балке, либо закрывается стяжкой. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Сверху стяжка, а снизу непонятно..
Насколько долговечен металл? Ну покрасят его перед монтажом, а лет через 15-20? Пишем «марш ж/бетонный, предел 60 мин», а узел опирания или не показывают в стадии П или эксперты не обращают внимание (или не видят ничего криминального) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
mainevent100, я правильно понял, что у вас применены точно такие же марши как изображены у меня, просто вы в торцы приварили по три уголка?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Но остается вопрос с культурой производства. Качество марша и его кривой монтаж очень сильно будет влиять результат. Как собственно и если точность монтажа в допуске, то полка будет работать на срез как и 70 мм бетона, а если "и так сойдет" то полка начинает работать на отгиб, пожаробезопасность становится под вопросом.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Красота... Это отдельное решение или стандартный узел опирания?
Из каких соображений уголки неравнополочные? Они ведь дорогие. А если зазор от марша до площадки слегка увеличится? Последний раз редактировалось Alkor527, 02.09.2021 в 15:06. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
формула собственно M/W<=Ry
W=bh2/6=L*t2/6 а момент M=Q*h, плечо h равно ширина полки минус толщина полки минус половина внутреннего радиуса (только почему он 12мм непонятно). Получается что считается опирание уголка пером на площадку. Уголок с полкой 14 мм слона выдержит. PS надо и на срез проверять Q/(L*t)=1020/(20*1.4)=36.4 кг/см2 сварные швы конструктивно, поскольку катет 6 мм РДС, если память не подводит, 1 см около 700кг несет.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 02.09.2021 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
в расчете много чего учтено в запас... и плечо рычага, и полезная на марш...
----- добавлено через ~1 мин. ----- да, получается что его чуть зацепили или подвели встык и приварили |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Не не тривиальное, а г*вно - решение.
Малейшее перемещение нижней опоры - обрушение марша и как следствие - всей лестницы. А это материальные убытки и возможно - чья-то смерть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Boris_1, покажи не говно, буду благодарен.
А малейшее перемещение это какое? 1мм и лестница обрушится? 2мм? 1см? но что то мне подсказывает, что перемещение должно быть примерно такое же, при котором упадут лестницы с опиранием через верхнюю консоль, как собственно и произошло в #9. Там, кстати, как считаешь, узлы говно или нет? mainevent100, во! в #35, как раз то с чего все началось )) одна из целей, которых я хочу добиться - это ровный!! потолок под лестницей, без выступов и прочей шляпы. Но там у тебя полы 50мм стоят, и толщина ЛМки принята похоже все 200мм. Если полы 80мм принять, и толщину марша 150мм, то так красиво уже не выходит) уже узлов 20 прорисовал разных ) А вообще получается, что сварка в узлах опирания таких маршей это хорошо с точки зрения прогрессирующего обрушения. Ну допустим, уронили стиралку в середине пролета *абстрактно*, получили шарнир в середине марша, и тогда это 100% механизм уже, тогда хоть будет возможность у половинок маршей повиснуть на опорных площадках. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
По моему мнению, с этим предложением всё очевидно. Даже объяснять не хочется. Просто ответь себе на вопрос, как это монтировать и как обеспечить работу марша как наслонного стропила с учетом допустимых отклонений. Даже наслонные стропила сбоку никто не прикладывает.
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 03.09.2021 в 07:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Но я за эту идею не держусь, набросил, покритиковали, отмели, поехали дальше ) Цитата:
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 03.09.2021 в 07:45. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? | adil2203 | Металлические конструкции | 22 | 23.06.2017 10:52 |
Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги? | Алексей Ковалёв | Металлические конструкции | 43 | 19.09.2016 14:45 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь? | petrgrigorich | Металлические конструкции | 18 | 30.09.2012 00:02 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |