В чём особенность нисходящего опорного раскоса?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём особенность нисходящего опорного раскоса?

В чём особенность нисходящего опорного раскоса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2021, 07:15 #1
В чём особенность нисходящего опорного раскоса?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеем в СП 16:
Цитата:
15.2.7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролётами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751 крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъёмность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.
Согласно п. 10.1 ГОСТ 27751-2014, КС-3 - это повышенный уровень ответственности, для которого установлено минимальное значение гамма_n=1,1.

Вопросы:
  1. Выполняя указанные требования СП 16 и ГОСТ 27751-2014, здание с фермами с нисходящими опорными раскосами следует рассчитывать, используя гамма_n менее 1,1?
  2. Нисходящий опорный раскос - это опасно, т. к. нормы устанавливают гамма_n менее 1,1? Или наоборот, нисходящий опорный раскос - это надёжно, т. к. его использование предусмотрено для зданий повышенного уровня ответственности?
  3. В чём особенность нисходящего опорного раскоса, раз нормам потребовалось о нём специально говорить? В его собственной работе в составе фермы? Или в особенностях работы таких ферм в составе каркаса здания в целом (связевая система)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-15_7-59-41.png
Просмотров: 382
Размер:	38.0 Кб
ID:	240678  


Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2021 в 07:31.
Просмотров: 7473
 
Непрочитано 15.09.2021, 07:33
| 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


ЯТД речь прежде всего о "Молодечно". Практически невозможно создать пространственный блок. И, как следствие, проблемы с жёстким диском.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 07:37
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В «обычных» фермах тоже самое, только пояс не обрубают после того как усилие в нём стало ноль, а ведут его до линейного шарнира (который по идее на работу не влияет).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 07:54
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
15.2.7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролётами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751 крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъёмность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.
eilukha, скорей всего допускается использовать фермы с нисходящим опорным для пролётов до 30м и до низа не более 18м, а также определённые типы кранового оборудование. При более жёстких требованиях (пролёт более 30м, высота более 18м и т.д.) необходимо использовать более жёсткие системы.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 08:19
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. если здание КС-3 и с нисходящими раскосами, то оно должно иметь пролёт не более 30 м и высоту не более 18 м?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 08:29
1 | #6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


eilukha, я понимаю это так. Но это и логично

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
речь прежде всего о "Молодечно". Практически невозможно создать пространственный блок. И, как следствие, проблемы с жёстким диском.
кстати, в серии об этом и написано (оттуда и перекочевал пункт в СП)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 457
Размер:	222.5 Кб
ID:	240681  

Последний раз редактировалось wvovanw, 15.09.2021 в 08:36.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 09:34
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Выполняя указанные требования СП 16 и ГОСТ 27751-2014, здание с фермами с нисходящими опорными раскосами следует рассчитывать, используя гамма_n менее 1,1?
Весь КС-3 рассчитывается на 1.1...1.2 в виде коэффициента надежности по ответственности. Кто-то через постпроцессор подтягивает усилия на 10%, раньше... лет 8-9 назад в сбор нагрузок добавляли или коэф. условий работы занижали....

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нисходящий опорный раскос - это опасно, т. к. нормы устанавливают гамма_n менее 1,1? Или наоборот, нисходящий опорный раскос - это надёжно, т. к. его использование предусмотрено для зданий повышенного уровня ответственности?
Опасно когда сделано без ума или залепуха, которую какие-нибудь лунтики за плошку риса слепили.... Суть - до 30 м, и 18 по высоте на стропильные конструкции можно применять такое техническое решение для фермы, после - нужен восходящий как более надежный.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В чём особенность нисходящего опорного раскоса, раз нормам потребовалось о нём специально говорить? В его собственной работе в составе фермы? Или в особенностях работы таких ферм в составе каркаса здания в целом (связевая система)?
Меньшая надежность и устойчивость к прогрессирующему. Для большинства случаев. Всё опять же упирается в то как в целом решен каркас - может и растянутый нисходящий быть в лучших условиях по всему решению.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 09:42
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
более надежный
- чем? Сжатие надёжнее растяжения?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Меньшая надежность и устойчивость к прогрессирующему.
- каким образом? Ферма упадёт, если лишится опорного раскоса в любом случае. Или восходящий раскос сломать труднее нисходящего? Или дело не в раскосах, а в их стыках с поясом?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Весь КС-3 рассчитывается на 1.1...1.2
- это понятно. Обязывают ли нисходящие раскосы применять гамма_n не менее 1,1?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 10:21
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Очередная дурь нормотворцев.
В нормах специально говорить об опорном раскосе в таком ключе вообще не требовалось.
Такому пункту место в определенной серии для определенной конструкции - не более.

Вообще наши нормы становятся все белее запутанными и трудночитаемыми. Разборка в соседней ветке по снеговой нагрузке тому подтверждение.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 10:28
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- чем? Сжатие надёжнее растяжения?
Очень много вариантов. Нельзя отдать предпочтение тому или иному.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- каким образом? Ферма упадёт, если лишится опорного раскоса в любом случае. Или восходящий раскос сломать труднее нисходящего? Или дело не в раскосах, а в их стыках с поясом?
Не должна упасть. И способов несколько: неразрезность, дублирующие конструкции.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это понятно. Обязывают ли нисходящие раскосы применять гамма_n не менее 1,1?
Как уже сказал - все КС-3 считаем на 1.1...1.2. Конкретных коэффициентов надежности по ответственности для конкретных конструктивных элементов нет. Только коэф. условия работы - они различны.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вообще наши нормы становятся все белее запутанными и трудночитаемыми.
Да. Я уже стараюсь не писать об этом. Нет смысла лить желчь. Современные нормы - казуистическое днище в смеси с агрессивным лоббизмом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 10:34
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как уже сказал - все КС-3 считаем на 1.1...1.2.
- хорошо. Спрошу по-другому: может ли здание с нисходящими раскосами быть не КС-3?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 10:39
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
может ли здание с нисходящими раскосами быть не КС-3?
eilukha, конечно может. В СП же просто прописали ограничения для таких ферм.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
15.2.7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролётами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751 крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъёмность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.
это и есть ограничения
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 10:42
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Спрошу по-другому: может ли здание с нисходящими раскосами быть не КС-3?
Да, КС-2, КС-1....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 10:46
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это и есть ограничения
- да, логически это скорее всего так. Но формально возможно и другое толкование фраз.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 10:47
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но формально возможно и другое толкование фраз.
Какое именно?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 10:55
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но формально возможно и другое толкование фраз.
eilukha, читай дословно, а не между строк.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 12:01
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какое именно?
- такое, например (отсутствие слова «только» во фразе не исключает смысла как если бы она была с этим словом). Слово «следует» тут даёт значение «только» :
Цитата:
Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять ТОЛЬКО в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролётами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м.
Однозначная фраза должна звучать так:
Цитата:
Если здание КС-3 и имеет фермы с нисходящими раскосами, то оно должно иметь пролёт не более 30 м и высоту не более 18 м.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2021 в 12:47.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 12:37
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сжатие надёжнее растяжения?
Сжатый элемент, достигший точки бифуркации, в отсутствии поперечной внешней силы продолжает нести критическую силу. Возможна также и вторая форма равновесия не обязательно приводящая к аварии. Кроме того, после уменьшения нагрузки (например, уехал перегруженный кран) элемент становится полностью работоспособным. А вот если стержень разорвался ...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 12:44
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
стержень разорвался
- там обычно прочность узла критична (если ГСП).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 12:45
#20
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Считаю данный подход норм бредовым. Если авторы норм боятся каких-то особенностей данных ферм, то нужно напрямую на них указывать и давать варианты их решения, а не ограничивать область применения. Особенно, если по факту, это ограничение касается безфасоночных ферм из грутосварных профилей.
Например, есть серия 11-2482 Фермы пролетом 36-54 м. С нисходящим опорным раскосом. Безфасоночные. Пояса двутавр, решетка гнутосварная труба.
---
Часто приходится проектировать галереи пролётами 36-48 м. В них применяем фермы с нисходящими опорными раскосами. Были как безфасоночные, так и фасоночные варианты с различных профилей (двутавры, трубы, спаренные уголки)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 12:51
1 | #21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- чем? Сжатие надёжнее растяжения?
сталь разрушается от растяжения подобно взрыву, т.е. очень быстро со всеми вытекающими. при сжатии такого не происходит. это актуально для работы сварных швов крепящих опорный раскос к поясу. иного аргумента у меня нет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 12:54
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Например, есть серия 11-2482 Фермы пролетом 36-54 м. С нисходящим опорным раскосом. Безфасоночные. Пояса двутавр, решетка гнутосварная труба.
область применения почитайте и сравните с

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
15.2.7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролётами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751 крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъёмность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Однозначная фраза должна звучать так:
так однозначно всё и написано, что здания КС-3 только при определённых условиях
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 12:56
#23
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
сталь разрушается от растяжения подобно взрыву, т.е. очень быстро со всеми вытекающими. при сжатии такого не происходит. это актуально для работы сварных швов крепящих опорный раскос к поясу. иного аргумента у меня нет.
Вопрос можно решить коэффициентом гамма_С меньше 1.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
область применения почитайте и сравните с
на что конкретно обратить внимание?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 13:44
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
на что конкретно обратить внимание?
на краны
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 14:36
#25
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Давно уже не ищу логику в написании современных норм, пример - эта тема про фермы. Авторы СП просто взяли и переписали область применения ферм 1.460.2-23.98 "молодечно", слово в слово, как указал wvovanw.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 15:16
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Авторы СП просто взяли и переписали область применения ферм 1.460.2-23.98 "молодечно", слово в слово, как указал wvovanw.
И правильно сделали. Потомучто ни одному здравомыслящему инженеру не придёт в голову идея с нисходящим раскосом в трапециевидной ферме.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 16:45
4 | 1 #27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Фермы с нисходящим опорным раскосом не всегда соединяются с колонной шарнирно (как в фермах "молодечно" из ГСП труб). Также может быть жесткое соединение фермы с колонной. И для такого случая нисходящий опорный раскос менее нажеден чем восходящий:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма с нисходящим раскосом.png
Просмотров: 603
Размер:	89.8 Кб
ID:	240690  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2021, 20:47
#28
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Фермы с нисходящим опорным раскосом не всегда соединяются с колонной шарнирно (как в фермах "молодечно" из ГСП труб). Также может быть жесткое соединение фермы с колонной. И для такого случая нисходящий опорный раскос менее нажеден чем восходящий:
Тогда в СП нужно было конкретизировать формулировку относительно способа прикрепления ферм с нисходящим опорным раскосом к колонне. А то, что сейчас написано лишено физического смысла для случаев шарнирного примыкания ферм с растянутым раскосом к колоннам.
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2021, 07:22
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


О чём спор? В СП указана область применения молодечных ферм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2021, 08:41
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
О чём спор? В СП указана область применения молодечных ферм.
Однако там это не сказано.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём особенность нисходящего опорного раскоса?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2020 00:59
Определение расчетной длины раскоса esp1413 Металлические конструкции 3 16.11.2018 11:49
Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП nikolay2 Металлические конструкции 35 29.05.2015 11:41
Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно) topotun Металлические конструкции 44 07.08.2014 06:19
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом a3x Металлические конструкции 35 29.04.2013 11:39