Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?

Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2021, 16:03 #1
Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется одноэтажное холодное здание без крана, площадка строительства несейсмическая, ветровой район - 3 и более.
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн. Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры и требует контролируемого натяжения гаек.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2021 в 16:15.
Просмотров: 63976
 
Непрочитано 20.09.2021, 16:19
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Можно поставить под центр опорного листа базы колонны.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Моё мнение, что нужно рассчитывать на упоры. Или что-то менять в расчетной схеме здания гася отрывы компоновкой связей и другими мероприятиями.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры.
Кто это контролирует на стройплощадке? Многие подрядчики об этом знают? Подливка колонн делается по выверенные колонны, чтобы прижаться к бетону надо тянуть ещё гайки и шпильки заваливая слегка в этот момент каркас..... много непрогнозируемых факторов, а экономия копеечная.

Чтобы более детально ответить нужны схемы... предпосылки какие-то. А так, я думаю, этот максимум информации зеркально информации в вопросе.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 16:26
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно поставить под центр опорного листа базы колонны.
- можно, только непонятно как потом обеспечить плотное заполнение стакана бетоном.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Кто это контролирует на стройплощадке?
- возможно, СП 43 в этом вопросе предполагал не колонны, а оборудование.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 16:30
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


eilukha, тоже думал... полость открытая и более заполняемая по соотношению линейных размером объема. Меня не пугает. Если до 10 тс на сдвиг, то вообще вполне спокойно. Надо просто сконструировать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 21:52
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Надо уточнить, что значит "сравнительно невелико".
Конструкция пола, а также обетонка и подливка способны воспринять определенную горизонтальную нагрузку от базы колонны.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 21:53
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Надо уточнить, что значит "сравнительно невелико".
- в сравнении со связевыми колоннами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 22:02
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- можно, только непонятно как потом обеспечить плотное заполнение стакана бетоном.
А почему он не заполнится при стандартной технологии подливки?
Offtop: На одном объекте после 10-15-летней эксплуатации обнаружили отсутствие подливки у нескольких колонн.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.09.2021 в 22:22.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 22:02
#8
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Залить полом.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 22:17
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в сравнении со связевыми колоннами.
Лучше в цифрах.
Скажем, для здания высотой 10 м с шагом колонн 6 м и шарнирным опиранием ферм - шпоры в рядовых базах не нужны.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 05:14
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Скажем, для здания высотой 10 м с шагом колонн 6 м и шарнирным опиранием ферм - шпоры в рядовых базах не нужны.
- это просто волевое решение или чем-то обосновывается?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 07:41
#11
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Скажем, для здания высотой 10 м с шагом колонн 6 м и шарнирным опиранием ферм - шпоры в рядовых базах не нужны.
- это просто волевое решение или чем-то обосновывается?
Обычно в средней полосе для таких колонн N*0.3>Q
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 07:50
1 | #12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
для здания высотой 10 м с шагом колонн 6 м и шарнирным опиранием ферм - шпоры в рядовых базах не нужны.
Это если ветер 1 район и во всех базах прижим, а не отрыв. А при хорошем ветре везде ставим. По типу Катюшинских шпор, либо под базой колодец с приваркой к башмаку двутавра снизу, или по-классике серийных решений.
ps^ Илюха, ставь шпоры везде и не мучайся. В любом случае обосновать их наличие ты всегда сможешь, а вот отсутствие вряд ли.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 07:51
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Обычно в средней полосе для таких колонн N*0.3>Q
- сильно сомневаюсь, особенно если не забыть приложить ветер к кровле.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ставь шпоры везде и не мучайся. В любом случае обосновать их наличие ты всегда сможешь, а вот отсутствие вряд ли.
- это понятно. Просто интересно, что другие думают по этому поводу. Т. к. в «чужих» проектах их практически не вижу. А многие (строители и проектанты), увидев их делают круглые глаза.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Расчет упоров из Катюшин. Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения. Издание 2.pdf (6.55 Мб, 0 просмотров)
-к сожалению там нет проверки на выкол бетона упором.

Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2021 в 07:57.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 08:00
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. к. в «чужих» проектах их практически не вижу.
это из серии - мы так всегда делали, а то что там отрыв и требуются шпоры
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
многие (строители и проектанты), увидев их делают круглые глаза.
ps^ многие свои ранние решения в проектах пересматриваю и исправляю. Это нормально.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-к сожалению там нет проверки на выкол бетона упором.
так у тебя там всё армировано
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 10:36
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
там всё армировано
- арматура начинает работать без раскола (растрескивания) бетона, начиная с некоторой немалой величины (см. про учёт/неучёт поперечной арматуры в СП 63). Подколонник же обычно конструктивно армируется. Можно, конечно, вокруг упоров хомутов наворотить...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:42
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- арматура начинает работать без раскола (растрескивания) бетона, начиная с некоторой немалой величины (см. про учёт/неучёт поперечной арматуры в СП 63)
это я в курсе
вопрос - что у тебя за усилия такие, что бетон выколет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:45
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


eilukha, есть какая-то конкретная задача?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 10:56
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
что у тебя за усилия такие, что бетон выколет?
- причём тут конкретные усилия? Нужна какая-то оценка прочности на выкол бетона. Например, упор 140х140 до края фундамента сколько оставить? 100 - мало, 500 - много, а нормально сколько, как это обосновать/оценить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 11:04
1 | #19
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Например, упор 140х140 до края фундамента сколько оставить? 100 - мало, 500 - много, а нормально сколько, как это обосновать/оценить?
Так есть же методики (Харьковская или Катюшина, например). Если же надо из СП, то нет такого.
Глянул Катюшина, там вроде тоже нет ничего путевого по выколу именно, только ограничение на стр.408
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 21.09.2021 в 11:13.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 11:05
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


eilukha, а схема есть с усилиями?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 11:07
1 | #21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна какая-то оценка прочности на выкол бетона.
например
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 11:25
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
только ограничение на стр.408
- спасибо! Осталось понять из каких соображений оно принято. Странно, что там участвует прочность на сжатие.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Определение величины заделки упоров. Харьковский ПромстройНИИпроект.djvu (109.3 Кб, 5 просмотров)
- надо выяснить из каких соображений получены зависимости и если они имеют неточность, то в запас ли надёжности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-21_12-20-59.png
Просмотров: 434
Размер:	95.0 Кб
ID:	240951  

Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2021 в 11:31.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 11:47
#23
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- надо выяснить из каких соображений получены зависимости и если они имеют неточность, то в запас ли надёжности.
Там есть некоторые нюансы (насколько помню, в отличие от формул в Катюшине напряжения снижаются при увеличении длины шпоры до бесконечности, что нонсенс и в Катюшине по аналогии с расчетом сваи по приложению В этот факт учтен). Соответственно, в формуле h0 в Харьковской методике не всегда корректно принимать Сигму2 как она есть в этой методике.
Для коротких же шпор, считаю, методика годная
Что касается условия в Катюшине, то подставив в это условие цифирки получаются какие-то ужасающие результаты
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 21.09.2021 в 12:02.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 22:11
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн.
А усилия и сечение колонн можно обозначить?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.09.2021 в 22:40.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 22:35
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант
Скажем, для здания высотой 10 м с шагом колонн 6 м и шарнирным опиранием ферм - шпоры в рядовых базах не нужны.


- это просто волевое решение или чем-то обосновывается?
Обосновывается прижимом от момента
Поправлюсь - для таких зданий шпоры не нужны независимо от высоты, может исключая отдельных экзотических случаев.
Как-то не хочется считать дураками отцов основателей и разработчиков серий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прижим от момента.jpg
Просмотров: 468
Размер:	48.9 Кб
ID:	240979  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 04:09
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не хочется считать дураками отцов основателей и разработчиков серий.
- в какой в серии это написано?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обосновывается прижимом от момента
- для сплошных баз СП 43 допускает учитывать трение только от продольной силы.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 05:09.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 04:25
| 1 #27
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


Для небольших Q сдвиг воспринимают болты на срез
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 05:06
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Для небольших Q сдвиг воспринимают болты на срез
- изгиба не будет на высоте подливки?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 06:29
#29
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- изгиба не будет на высоте подливки?
Так подливка жеж даже прочнее тела фундамента?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие ф-тов на ест основ.jpg
Просмотров: 434
Размер:	452.5 Кб
ID:	240983  
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 07:06
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- надо выяснить из каких соображений получены зависимости и если они имеют неточность, то в запас ли надёжности.
Миниатюры
- для бетона В15, получается 5,7*ширина упора, для 140-го упора - 800 мм - неслабо. Т. е. для размещения только одного 140-го упора нужен подколонник размером 140+2*800=1740 мм!!! А если база и два упора, то под 2,5 м будет. Сомнительное это условие.
В общем, это условие получено из условия равенства погонных усилия выкола бетона упором и усилия на упор (равное ширина упора*Rb).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-22_8-20-01.png
Просмотров: 201
Размер:	19.7 Кб
ID:	240984  

Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 07:27.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 08:29
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно поставить под центр опорного листа базы колонны.
Александр, привет!
Всегда было интересно, как это поможет воспринять сдвиг, учитывая что этот упор будет находиться в бетонной подготовке?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 08:35
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
упор будет находиться в бетонной подготовке?
- он в стакан входит подколонника.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 09:37
#33
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Александр, привет!
Всегда было интересно, как это поможет воспринять сдвиг, учитывая что этот упор будет находиться в бетонной подготовке?
У Катюшина есть даже расчет подобного упора по границе с подливкой.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 09:42
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так подливка жеж даже прочнее тела фундамента?
из какого букваря страничка?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 10:36
#35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в какой в серии это написано?
Все серии (с шарнирным опиранием ферм) не предусматривают упоров для рядовых колонн.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для сплошных баз СП 43 допускает учитывать трение только от продольной силы.
Но и не запрещает учитывать прижим от момента (который реально существует).
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 10:52
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не запрещает учитывать прижим от момента
- только для раздельных баз сквозных колонн (да и то, со словом «допускается»).
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не запрещает
- считаете, если запрет не прописан - это разрешено?

----- добавлено через ~7 мин. -----
СП 43:
Цитата:
Г. 17 Сдвигающую силу Q, действующую в плоскости изгибающего момента, для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные башмаки под ветви колонны, допускается воспринимать силой трения под сжатой ветвью колонны (…)
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов (…).
- странно было бы (со стороны авторов норм) учитывать затяжку болтов и забыть поучитывать «прижим от момента» в сплошных базах.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 11:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:17
#37
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
он в стакан входит подколонника.
Пост №12. Книга Катюшина. Этот уголок может войти только в подбетонку, а не в тело фундамента.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 15:23
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Такое решение зависит от трения подливки по подколоннику. Считаю это неудачное решение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:48
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Такое решение зависит от трения подливки по подколоннику. Считаю это неудачное решение.
нормальное решение при небольших нагрузках
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:54
#40
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Такое решение зависит от трения подливки по подколоннику. Считаю это неудачное решение.
Вот оно мне тоже сомнительным кажется.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 19:16
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- считаете, если запрет не прописан - это разрешено
Да
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
странно было бы (со стороны авторов норм) учитывать затяжку болтов и забыть поучитывать «прижим от момента» в сплошных базах
Странностей в нормах вообще немало. Даже откровенные глупости встречаются
Приложение Г не претендует на всеобъемлющесть по расчету баз.
Ди неоднозначность эпюры напряжений отпора бетона возможно не сподвигла нормотворцев.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 19:37
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если учитывать момент, упоров не потребуется для рядовых колонн никогда, можно даже не проверять. Для так понял это Ваше решение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 12:44
#43
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна какая-то оценка прочности на выкол бетона.
Методика из СНиПа или Методика применяемая при расчете анкеров Хилти чем не подходит?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 13:03
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Методика из СНиПа
- это по закладным или какая?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 13:11
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это по закладным или какая?
Да. на выкалывание закладной
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 04:03
#46
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
из какого букваря страничка?
Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие ф-тов на ест основании", если не путаю.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Пост №12. Книга Катюшина. Этот уголок может войти только в подбетонку, а не в тело фундамента.
Делается колодец в подколоннике и в него ставят "зуб". Стандартное решение в других странах. Я тоже часто применяю в случаях, когда сложно разместить "стандартные"" шпоры по бокам опорных плит
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Да. на выкалывание закладной
Согласен, точнее всего по пособию по расчету закладных посчитать, т.к. в отличие от Харьковской методики, где имеет место какой-то коэффициент "0,47" в пособи имеются коэффициенты фи несколько штук, ну и все-таки пособие к снип, хоть и отмененному как-то посолиднее методики проектного института
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 08:56
#47
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие ф-тов на ест основании", если не путаю.
все верно, благодарю.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 09:19
| 1 #48
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Согласен, точнее всего по пособию по расчету закладных посчитать,
Не получится у вас применить методику по закладным к расчету на выкалывание фундамента от поперечного усилия в шпоре.
Закладные считаются на выкалывание бетона в направлении перпендикулярном анкеру. То есть, на продольное (нормальное) усилие в анкере. В шпоре не нормальная сила действует, а поперечная.
Как вы собираетесь посчитать шпору на боковое выкалывание бетона ? Какое усилие брать собираетесь ? Давление на бетон от шпоры в верхней части подколонника (скорее вблизи верхней части) имеет максимальное значение и уменьшается с глубиной. Какую ширину и высоту призмы выкалывания брать ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 12:34
2 | #49
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В американском пособии Steel Design Guide №1 "Base Plate and Anchor Rod Design" (AISC) есть расчет по выколу фундамента от усилия на шпору под колонной.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 12:42
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что-то есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-28_13-41-25.png
Просмотров: 1183
Размер:	212.2 Кб
ID:	241161  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 13:10
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Непонятно как высоту выкола определили.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-28_14-07-58.png
Просмотров: 492
Размер:	66.3 Кб
ID:	241163  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 13:31
#52
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Вот так.

То есть под 45 градусов. Взяли как расстояние от края закладной до края бетона + высота самой закладной
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 34.png
Просмотров: 653
Размер:	222.2 Кб
ID:	241165  
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 13:46
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всё же отличия в работе (и расчёте) должны быть существенны:
  1. Один упор защемлён в плите бызы, другой в бетоне фундамента.
  2. Один упор заделан в бетон подливкой, другой - замоноличен.
  3. Один упор обычно достаточно глубоко заделан, другой - короткий.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 17:40
1 | #54
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Предлагаю грубо и упрощённо (до появления в нормах методики) считать выкол упора по следующей формуле.

Предлагаю гипотезу прочности упора по выколу в бетоне
0,5*Rbt*A > 1,5*Р
Тогда
P = 0,5/1,5*Rbt*A = Rbt * 0,5/1,5 *h*(2*L+B)

L = ( P/(Rbt * 0,067) - B ) / 2


P - расчётная нагрузка на упор от базы колонны
L - расстояние от выкалывающей поверхности упора (ближайшая грань прямоугольника описывающего упор) до грани фундамента
B - ширина выкалывающей поверхности упора

Поясню почему 0,5*Rbt*A.
0,5 потому что в Рекомендациях по закладным деталям к Rbt*A применяются сложные коэффициенты, которые в итоге превращаются в 0,4-0,6. Чтобы упростить то, что я (и, видимо, никто кроме авторов Рекомендаций) не понимаю.
Поясню почему 1,5*Р.
При приложении нагрузки на торчащий на 100 мм кончик упора эпюра давления упора на бетон распределяется примерно следующим образом. На верхние грубо и примерно 200-500 мм (для обычных швеллеров 16П-24П) приходится эпюра прижатия упора на бетон. Равнодействующая этой зоны эпюра
составляет порядка 1,3...1,4*Р. В запас принято 1,5*Р.
Следующие 500 мм (до глубины 700 мм) эпюра меняет знак и упор упирается назад с меньшим давлением и там где выкол менее опасен.
Из этого можно сделать выводы (использованные в формуле):
1) Упор давит на верхнюю зону прижатия упора по треугольной эпюре.
Высота этой треугольной эпюры (зоны прижатия) определяется каждый раз моделированием в МКЭ программе при помощи выключающихся односторонних связей.
Ориентировочно для швеллера 20П заделанного в бетон В25 на 700 мм при смятии полки h=500 мм, при смятии стенки h=200 мм.
Более жёсткий упор получает большую h. Более мягкий меньшую h.
2) Равнодействующая верхней треугольной эпюры для обычных швеллеров около 1,5*Р.
3) Глубина упора более 700 мм для швеллеров около 20П не имеет смысла, так как ближе к 700 мм давление упора на бетон стремится к нулю.
Для упоров 16П-24П требуется принимать глубину заделки упора 700 мм, чтобы была возможность считать по этой методике.
4) А - площадь проекции пирамиды выкола. Однако в запас используется не пирамида, а призма выкола, высотой h=200 мм. То есть ниже 200 мм эта площадь не собирается, хотя по Рекомендациям к закладным деталям там выкол тоже будет. Это сделано, ввиду непонятности работы выкола от треугольной эпюры смятия-сжатия от упора.

Например для швеллер 20П , L=300 мм, В=200 мм , бетона В25, вылет кончика упора 100 мм, длина заделки упора 700 мм, допустимая нагрузка на упор составит

швеллер 20П, нагрузка вдоль полок, держит стенка
0,5*0,9*1,05*0,16=75 кН = 7,5 тс = 1,5*Р
[Р]=7,5/1,5 = 50 кН = 5 тс - допустимая нагрузка

То же , но вдоль стенки, держит полка:
0,5*0,9*1,05*(2*0,3+0,076)*0,5 = 159 кН = 15.9 тс = 1,5*Р
[Р]=15.9/1,5 = 10,6 кН = 10,6 тс - допустимая нагрузка

Согласно Троицкому "Промышленные этажерки" для этих исходных данных допустимая нагрузка на упор составляет 7,9 тс (причём это именно по выколу бетона, так как по стали там Кисп=0,3).
На квадрат 80 мм при глубине заделки 580 мм 1,77 тс (но при похожих квадратах 100 мм при глубине заделки 730 мм 3,1 тс).

Согласно серии 1.411.1-7.0-2-6 лист 4 допустимая нагрузка на упор из швеллера 20У составляет 156 кН или 21 кН (очевидно, что таблица серии выполнена по стали без учёта выкола в бетоне, слишком велики и парадоксальны значения).

Согласно методике уважаемого ИБЗ (Харьковский ПромстройНИИпроект, внутренние нормы):
допустимые нагрузки при глубине упора 700 мм по разным направлениям составляют 420 и 160 кН.
допустимые нагрузки при глубине упора 200 мм по разным направлениям составляют 85 и 32 кН.
Данные по методике ИБЗ близки к Троицкому при глубине заделки порядка 200 мм.
Методика по ИБЗ, видимо, основана на СП 15 проверяет упор на смятие бетона (без учёта выкола по бетону).
Критическая проблема методики ИБЗ также в том, что в ней упор - абсолютно жёсткий и не учитывается его гибкость, что критически влияет на высоту эпюр и их значение.

Очевидно, что для приведённого случая значения по серии неверны, и методика по ИБЗ неверна.
Данные по Троицкому считаю более менее достоверными. Но, видимо, там тоже не учитывался выкол по бетону. А учитывалось скорее всего только смятие бетона. Но это большой вопрос.

Недостатки методики:
А) Выкол по бетону не зависит от глубины заделки упора. В реальности, конечно, эти 200 мм будут меняться в зависимости от глубины заделки, ширины упора, жёсткости (номера) упора. Предполагаю, что для сечений это будет как-то так: 16П - 170 мм; 20П - 200 мм; 24П - 220 мм для глубины заделки 700 мм.
При меньшей глубине заделки длина треугольной эпюры будет уменьшаться по экспоненте, при большей глубине заделки длина треугольной эпюры практически постоянная.
Соответственно по методике не получить глубину заделки. Её надо обеспечить по некой таблице.
Б) Выкол не зависит от ндс бетона. Возможно при дальнейшем изучении проблемы это удастся исправить.
В) Выкол не зависит от армирования бетона.
Г) При большом расстоянии L выкол превратится в смятие бетона. Но нет критерия и нет смятия в методике.
Д) В методике подразумевается выбор проекции пирамиды выкола не по рекомендациям к закладным деталям, но упомянуть это забыл. То есть площадь может изменяться в зависимости от размеров фундамента.
А площадь проекции пирамиды выкола имеет высоту равную высоте сжатой эпюры h мм. Может быть здесь заложен слишком большой запас.
Е) Разумно было бы привязать методику к размерам зоны растяжения вокруг упора. С целью обеспечения размеров этой зоны в зависимости от исходных условий. Видимо именно это направление будущего развития методики. То есть вокруг упоры должны быть описаны дополнительные конструктивные требования к граничным условиям.
Ж) Плохо обоснована аксиома гипотезы 1,5*Р. Надо больше расчётов, более точные расчеты.
И) Не уверен, что в площадь выкола надо включать ширину упора. Ведь там нет бетона работающего на растяжения. Не надо ли исключить упор из этой площади...
К) Требуется предварительный расчёт упора в МКЭ для получения высоты верхней треугольной эпюры h.

Ключевые слова: tyhig , упоры, шпоры, упор, гипотеза, предложение, формула, расчёт упоров, выкол упоров по бетону, выкол по бетону.

Рисунок для понимания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выкол гипотеза1.png
Просмотров: 627
Размер:	54.2 Кб
ID:	241206  
Вложения
Тип файла: xlsx Расчёт упора по IBZ + предложение Tyhig.xlsx (187.8 Кб, 136 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 30.09.2021 в 11:22.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 22:11
#55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
причём это именно по выколу бетона, так как по стали там Кисп=0,3
- не факт, т. к. там пересчёт по прочности бетона на сжатие. Кроме того не указаний по расстояниям до края от упора. Поэтому похоже там условие завязано сжатие бетона на по боковой поверхности упора.
Картинку бы к Вашим формулам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 23:03
#56
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Чтобы было трение и прижание болтами нужно на стройке монтаж выполнять как написано в пособии:
16. Выверку оборудования на установочных гайках без упругих элементов следует производить регулированием положения гаек на болтах по высоте. По окончании выверки установочные гайки выгораживают опалубкой, которую удаляют после схватывания бетонной смеси (через 2-3 сут после подливки). Перед окончательной затяжкой болтов установочные гайки опускают на 3-4 мм. Оставшиеся ниши заполняют составом, используемым для подливки. Этот способ выверки применяется при диаметре фундаментных болтов не более 36 мм.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2021, 00:22
#57
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
по прочности бетона на сжатие
Там была бы гораздо большая цифра, порядка 40 тс по методике ИБЗ. Я так думаю.

Просто решил предложить хоть что-то в запас, ввиду отсутствия методик.
Студенты и профессора не хотят НИРы делать на упоры. А считать надо как-то на местах.
Давно была мысль о такой вот методике. Всё что смог придумать.
Теперь будет хоть что критиковать и совершенствовать.

По идее можно наделать таблиц с разной высотой h верхней треугольной эпюры для разных сечений, глубин заделки и т.п.
Выбор не такой богатый, не должно быть сильно трудоёмко.

maks-ufa, тема не про это.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2021, 04:35
| 1 #58
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


А вообще, конечно, прикольно получается. Еще с советских времен везде пишут, что сдвигающие нагрузки должны восприниматься специальными элементами заделываемых в бетон подколонника и рассчитанных на соответствующие нагрузки. А сама методика расчета как отсутствовала, так и отсутствует в нормах. Хотя этот вопрос достаточно важный и повседневный. Лучше бы ЦНИИСК такими вопросами занимался, а не перепечаткой СП. Тем более, что данную методику можно запросто вписать в существующие методики расчета на выкалывание с эмпирическими коэффициентами, выведенными на основе серии несложных опытов и экспериментальных данных.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2021, 23:58
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Мой вариант методики расчёта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-03_0-57-06.png
Просмотров: 730
Размер:	187.1 Кб
ID:	241371  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-03_1-32-14.png
Просмотров: 705
Размер:	8.8 Кб
ID:	241372  
Вложения
Тип файла: djvu Выкол бетона упором.djvu (167.3 Кб, 234 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 03.10.2021 в 00:33.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 00:28
#60
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


eilukha, я против простых эпюр из СП 15. В эпюре надо учитывать гибкость упора. Тогда вы тоже придёте к этим 200-500 мм...
И ещё выкол будет не от силы приложенной к верху упора, а от его эпюры. Она больше в 1,3...1,4 раза для обычных упоров.

А так со всем остальным согласен. Также считал.
Эти хитрые формулы из Рекомендаций в любом случае около 0,5 дадут.

А чего по числам так получается ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 00:38
#61
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а от его эпюры
- у меня так и есть.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
из СП 15
- это из старого СНиПа ЖБК. «3,5» в пособии по ЗД - это учёт пластики.
Расчёт будет справедлив, если упор не слишком гибок (величины L, h, a - одного порядка).
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чего по числам так получается ?
- добавил вложение в п. 59.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 10:16
#62
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Странно, что еще никто не замоделировал МКЭ, для получения истинной эпиюры усилий в упоре.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 10:50
#63
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Странно, что еще никто не замоделировал МКЭ, для получения истинной эпиюры усилий в упоре.
?

eilukha, у меня тоже около 5-7 тс получается. Ещё вот с вашей эпюрой качественно не согласен. У меня получалась качественно другая картина в скаде. Как по моему рисунку, выше он был приложен.

eilukha, предлагаю просто объединить наши методики ?
Предлагаю:
* Добавить в вашу методику высоту верхней эпюры по результатам моделирования в МКЭ. Предварительно предлагаю для упора из швеллера 20П назначить h1=200 мм вдоль полок и 500 мм вдоль стенки в бетона В25. Далее для каждого упора досчитать эти значения в таблицы.
* Упростить вид верхней эпюры до треугольной.
* Назначить выкол не от нагрузки на упор, а от выкалывающей силы (от самой эпюры давления упора на бетон сверху), которая больше (потому что ниже упор в обратную сторону прижимается, и там будет реакция, а сумма реакций =0). Здесь предложил 1,5*Q, но в реальности там 1,3-1,4 * Q, так что можно думать.
*Важно* Решить каким образом будет влиять неравномерная нагрузка эпюры на само выкалывание. Стоит ли ограничивать высоту выкалывающей призмы или стоит считать её полностью по Рекомендациям к ЗД (с нижней частью ниже эпюры прижатия). Тут большой вопрос. Как вы, eilukha, думаете ? Сейчас начал склоняться к более полному использованию площади выкола. Может быть не стоит ограничивать низ выкола только из-за формы эпюры прижатия упора ? Это даст колоссальную разницу до 2 раз. Но с другой стороны у людей редко ломались упоры, которые назначались по прежним нормам/сериям. А там бОльшие цифры нагрузки, чем сейчас по моей методике...
* По поводу пластики. Не знаю, но почему-то всегда считал эти выколы с циферкой 3,5. Вроде бы там другой и нет ?
* Предлагаю также назначить общие для нас двоих символы для методики. Для взаимопонимания.
*Важно* Нашёл в своей методике ещё один недостаток. Нет зависимости от высоты кончика упора. У вас такая зависимость есть. Но очень сомневаюсь в её верности при приближении этой высоты к обрезу фундамента. В обоих методиках надо что-то делать с формой и высотой эпюры давления упора на бетон и высотой кончика. Тут могу предложить старинное средство Троицкого. Давать методику для известных высот кончика упора 50, 100, 150 мм. То есть полметра не делать никогда.
* Предлагаю при назначении символов применить общечеловеческие привычки.
h, H - высота. В частности предлагаю использовать Hу как глубину заделки упора, h1 как высоту верхней эпюры прижатия.
L - длина, зазор, расстояние. Может быть длина от упора до грани фундамента ?
a - предлагаю взять из методики ИБЗ как высоту от обреза фундамента до места приложения нагрузки на упор.
Также надо определиться стоит ли делать площадь выкола ниже высоты верхней эпюры прижатия. Если стоит, то там тоже нужен будет символ для новой высоты.
* Также предлагаю добавить в методику также смятие по ИБЗ. Чего уж, считать так считать...

* Очень нужны испытания.
Прикидывал по ценам. Не реально даже группой лиц самостоятельно оплатить проведение испытаний.
Бетон и сталь это мелочи. Нужен датчик давления. Новый от 25 000 руб. К нему ещё программное обеспечение и комп. И хоть какой пресс. Да и просто опыт что как делать...
Я не готов больше 5000 руб. на это дело дать в силу жадности. А надо явно больше 100-200 тыс. руб. по минимуму и ещё больше для статистической значимости опытов.
Вижу 4 варианта.
1) Находим студента-аспиранта-доцента. Обещаем славу, почёт, золотые горы... После некоего внушения он выбивает грант из государства. Я за 2 года таких так и не смог найти. Все сбегают из соответствующих тем. Может быть An2 тут поможет...
2) Написать письмо с предложением о необходимости испытаний в минстрой. Вариант, конечно, самый дерьмовый.
3) Самый идеальный вариант - спонсорство от юридических лиц на их лабораторной площадке, может быть даже силами их лаборантов. Могут, конечно, потом засудить за мошенничество. Ну это ещё надо суд будет выиграть против нас... Юридическому лицу при правильном оформлении документов затруднительно. С грантами ситуация ещё хуже, могут отнять после освоения, а государству поди докажи, что оно не право... В общем, сердобольные директора, отзовитесь.
4) Оставить план испытаний будущим поколениям в теме. Может быть через 10 лет кто-то возьмётся проверить...

----- добавлено через ~22 мин. -----
* По поводу включения в площадь выкола площади упора с верхней эпюрой прижатия. Подумал, что пусть бетон будет от стали откалываться и раньше, но с учётом всех запасов ведь откола то быть не должно. А тогда и бетон от стали будет отлипать с некоей силой. Хорошо бы её найти.

*********************************************

Тогда предлагаю объединить как-то так.

По Рекомендациям
Q < фи2*Rbt*b*h / (1+3,5*e/b)
Принимаем иначе, чем в рекомендациях обозначения.
Hу - глубина заделки упора (600-800 мм);
h1 - высота верхней эпюры прижатия по МКЭ (200...500 мм);
L - длина от упора до грани фундамента (обычно в пределах 250-300 мм. Меньше все стремаются, больше уже дорого.);
a - (из методики ИБЗ) высота от обреза фундамента до места приложения нагрузки на упор (но в данном случае она ну нужна, не влияет на методику);
e - эксцентриситет (в плане) между центром площади проекции призмы-пирамиды выкалывания (ввиду значительных обычно габаритов подколонника и малых размеров L, предлагаю пока считать е=0 мм для обычного случая ?);
фи2 - коэффициент учитывающий вид бетона. фи2=0,5 для тяжёлых бетонов;
Q - нагрузка на кончик упора.
bупора - ширина упора;
bвык - наименьшая величина из ширины подколонника и ширины площади выкалывания.
bвык= min ( bподколонника - bупора ; или bвыкалывания = 2*L + bупора - bупора = 2*L )

Тогда по Рекомендациям:
Q < фи2*Rbt*bвык*h1 / (1+3,5*e/bвык)
Q = фи2*Rbt*bвык*h1 / (1+3,5*e/bвык)

Однако в рекомендациях нагрузка Q на закладную деталь приходит с высотой 0 мм непосредственно на поверхность бетона.
При моделировании, учитывая реальную высоту кончика упора, получается, что выкалывает большая сила. Природа этой силы простая. Эпюра ниже меняет знак. Получается как бы балка на 2 опорах с эпюрой прижатия посередине (нагрузка на кончик, верхняя эпюра, нижняя эпюра и она должны друг друга уравновешивать).
Пока пусть будет 1,5*Q.
Тогда приходим (для a= 100 мм) к
1,5*Q = фи2*Rbt*bвык*h1 / (1+3,5*e/bвык)


***************************
Эксцентриситет е от приложения верхней неравномерной треугольной эпюры предлагаю не учитывать, так как в Рекомендациях этот же эффект есть и он не учтён ?.
Или стоит его учесть ? Тогда допустимая сила сильно уменьшится...
***********************************


Теперь исследуем адгезию-сцепление бетона к стали упора.
По интернет сайтам адгезия бетона к стали составляет порядка 0-1 МПа.
В нормах (СП 70) есть требование об очистке упоров от масла и грязи. Но, бывая, на стройке это требование читать забавно.
Предлагаю адгезию-сцепление бетона к стали упора принять 0 МПа.
Тогда из площади выкола будет вычитаться площадь упора, ведь он мешает бетону сцепляться своим телом.
Тогда будут получаться совсем мизерные значения допустимого Q и это проблема.
Предлагаю обойти её вводом учёта площади выкола ниже высоты верхней эпюры прижатия h1. Но это очень страшно. Боязно одному такое делать. Мне нужны сообщники.


Тогда приходим (для a= 100 мм и выкалывающей силы 1,5*Q) к
1,5*Q = фи2*Rbt*bвык*h1 / (1+3,5*e/bвык)
фи2=0,5
bвык=c1+c2
bвык=2*L для случая, когда бока подколонника от упора дальше L (обычная ситуация). Для того же случая е=0 мм.
Площадь выкола ниже верхней эпюры прижатия h1 пока не трогаем.
Тогда в общем случае
1,5*Q = 0,5*Rbt*(с1+с2)*h1 / (1+3,5*e/(с1+с2) )
Q = 0,5*Rbt*(с1+с2)*h1 / (1+3,5*e/(с1+с2) ) / 1,5
Q = 0,5/1,5*Rbt*(с1+с2)*h1 / (1+3,5*e/(с1+с2) )

а в обычном, когда bподколонника >> bупора+2*L и е=0 мм
Q = 0,5*Rbt*(2*L)*h1 / (1+3,5*e/(2*L) ) / 1,5
Q = 0,5/1,5*Rbt*(2*L)*h1 / (1+3,5*0/(2*L) )
Q = 0,5/1,5*Rbt*(2*L)*h1 / ( 1 ) = 0,5/1,5*Rbt*(2*L)*h1 = 0,5*2/1,5*Rbt*L*h1 = 0,667*Rbt*L*h1
Q = 0,667*Rbt*L*h1
Разница с вами где-то 10 раз. Что-то тут не то.
Подставляя L=300 мм, Rbt=1,05*0,9=0,95 МПа, h1=0,2 м
Q = 0,667*Rbt*L*h1 =0,667*0,95*1000*0,3*0,2 = 38 кН. Вообще похоже на правду...



Может быть стоит прийти к увеличению по высоте площади выкола, но и одновременном учёте эксцентриситета по высоте упора ? Может быть то на то, одно другое и съест ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Упор обозначения и схема.png
Просмотров: 198
Размер:	38.9 Кб
ID:	241380  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.10.2021 в 12:35.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 11:42
#64
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И ещё выкол будет не от силы приложенной к верху упора, а от его эпюры.
Чего-чего? Всю жизнь считал, что деформации происходят от приложенной силы.. Отстал от жизни, безнадёжно..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 12:46
#65
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Baumann,


Ладно.
Сделаем то же , но с учётом эксцентриситета по высоте.
eQ - эксцентриситет между центром площади выкола и осью упора в плане. eQ находим из геометрии подколонника и упора.
eh - эксцентриситет от внецентренного приложения равнодействующей 1.5*Q треугольной эпюры высотой h1.
eh = (h1+c3)/2 - h1 /3 = h1 /2 +c3/2 - h1 /3 = 1/6*h1 + c3/2
Добавим к площади выкола площадь ниже эпюры высотой h1. Высоту добавки назовём c3.
Прикладываю новую расчётную схему.

Тогда гипотеза прочности в общем случае
Авыкола=((с1+с2)*(h1+c3)+с3*bупора)
Q = 0,5/1,5*Rbt*((с1+с2)*(h1+c3)+с3*bупора) / (1+3,5*eQ/(с1+bупора+с2) +3,5*eh/(h1+с3) )


Например.
L=300 мм
c1=c2=c3=L=300 мм
h1=200 мм (для случая на рисунке, Hу=700 мм, а=100 мм)
bупора=0,2 м
eQ=0 мм
eh = 1/6*h1 + c3/2
eh = 1/6*0,2 + 0,3/2=0,1833 м
Rbt=1,05*0,9=0,95 МПа

Q = 0,5/1,5*950*((0,3+0,3)*(0,2+0,3) + 0,3*0,2) / (1+3,5*0/(0,3+0,2+0,3) +3,5*0,183/(0,2+0,3) ) = 49,9 кН = 5 тс
кстати, знаменатель 1+0+3,5*0,183/(0,2+0,3) =2,28, серьёзно так повлияло...

В Троицком 7,9 тс. В 1,5 раза больше !

Ура, это победа !
Получилось почти столько же.
Можно и вот так считать, наверное...
И, наверное, даже правильней.

Теперь, учитывая предыдущие допущения, добавим второй критерий - смятие.
СП 63
N<пси*Rb,loc*Ab,loc
пси= 0,75
Ab,loc=h1*bупора
Ab,max=3*h1*bупора
фиb=0,8*(Ab,max/Ab,loc)^0,5
Rb,loc=фиb*Rb
перепишем в наши обозначения
1,5*Q = 0,75*Rb,loc*Ab,loc
1,5*Q = 0,75*0,8*(Ab,max/Ab,loc)^0,5*Rb*Ab,loc
1,5*Q = 0,75*0,8*(3*h1*bупора/ (h1*bупора) )^0,5*Rb*h1*bупора
1,5*Q = 0,75*0,8*(3)^0,5*Rb*h1*bупора
Q = 0,75*0,8*(3)^0,5 / 1,5*Rb*h1*bупора
Q = 0,6928*Rb*h1*bупора

Для приведённого примера
Q = 0,6928*14,5*0,2*0,2=0,401824 = 401 кН = 40 тс
Значительный запас по сравнению с выколом.



Теперь нужны испытания.

Минусы данной методики:
- не учтен НДС в подколоннике. Не учтено влияние от эпюры сжатия от базы колонны и растяжение от анкерного болта. Думаю, это можно решить только испытаниями. Вероятно, что их влияние окажется малым.
- не учтена поперечная арматура подколонника. В месте расположения упора как раз может быть диагональная арматурина. Можно считать, что она начнёт влиять после выкола, но явно это лукавство. Хоть какое влияние, но будет. Думаю, это можно решить только испытаниями.
Учитывая что 1 стержень идаметром 8 мм А240 несет на растяжение 17,5 кН, это будет гигантское влияние. На высоте верхней эпюры 200 мм будет 4 таких стержня, пускай даже по диагонали, но они, возможно смогут воспринять, чуть меньше 35 кН.
А при большей h1 арматура, если она сможет воспринять усилие, возьмёт на себя силу большую чем сможет бетон.
Вопрос только в том, а сможет ли арматура начать работать при малых деформациях бетона ? Высчитывание деформаций по Рекомендациям - в данном случае филькина грамота. Думаю, это можно решить только испытаниями.
- приходится высчитывать h1 отдельно в мкэ. Нужны таблицы для разных упоров, L, а и бетонов. В целом это серьёзный минус. Методика после испытаний останется эмпирической. Надо решать балку на упругом основании, но мне так лень. Да и это может ничего не дать.
- Равнодействующая верхней эпюры = 1,3...1,4*Q < 1,5*Q недостаточно изучена. Мало ли будет чуть больше 1,5 при какой-то схеме... Надо больше расчётов в МКЭ. Пока думаю, что это маловероятно.
- Не учтено упрочнение от мгновенных нагрузок типа удара. Да и будет ли оно. Думаю, это можно решить только испытаниями. Думаю, что упрочнения не будет.
- Не учтено влияние температуры от пожара. Это не просто рассчитать по СТО изменив Rbt. Придётся делить площадь выкола на полосы разной температуры, Е и Rbt. Формула значительно изменится. Решить станет можно только в НДМ. При этом также изменится и h1. Если всё в методике правда, то от пожара узлу будет трындец. Он не выдержит нисколько. По СТО явно получится снижение прочности на выкол более 90%. По сути это сразу огнезащита или узел делать под полом.

Плюсы:
- Выкол по бетону зависит от глубины заделки упора и жёсткости упора. Ведь после получения h1 в мкэ глубина заделка и жесткость учтётся автоматически.
- При большом расстоянии L выкол превратится в смятие бетона. Теперь просто добавим критерий для смятия и получим вторую формулу для смятия, которая почти всегда даст запас по сравнению с выколом.
- В принципе, ничего антинаучного в методике нет. Ну кроме учёта второго эксцентриситета с расширением формулы без обоснования. Но даже тут есть похожее расширение на второй эксцентриситет в Рекомендациях (прикладываю). Она строго обоснована предварительными расчётами в МКЭ. Можно хоть сейчас идти доказывать её в экспертизу. Хотя эксперты и так будут рады, ведь по ней прочность получается сильно меньше чем по Троицкому.


В общем, недостатки выжал как мог. Дальше уже надо испытывать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Упор обозначения и схема — 2.png
Просмотров: 142
Размер:	44.7 Кб
ID:	241385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из Рекомендаций по поводу расширения формулы вторым е.jpg
Просмотров: 136
Размер:	50.6 Кб
ID:	241386  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.10.2021 в 00:07.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 18:39
#66
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
не замоделировал МКЭ
- что-то не видно что кто-то продавливание моделит.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ещё вот с вашей эпюрой качественно не согласен.
- эпюру для красоты нарисовал, она не используется. Вся метода полностью на рекомендациях по закладным. Эпюра только для любопытных: почему 3,5, а не 6 в пособии по закладным.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.10.2021 в 19:38.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 18:57
| 1 #67
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Ну очень много понаписано....
Нигде не попалось на глаза, учитывается ли косвенное армирование? Сварные сетки или хомуты?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 18:58
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
h1 - высота верхней эпюры прижатия по МКЭ
- на 95 % уверен, что результат по предельной силе как у меня будет.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 19:32
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сейчас начал склоняться к более полному использованию площади выкола. Может быть не стоит ограничивать низ выкола только из-за формы эпюры прижатия упора ? Это даст колоссальную разницу до 2 раз.
- не в 2, а в 10 раз. По сути идёт проверка бетонного сечения на внецентренное растяжение.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Учитывая что 1 стержень идаметром 8 мм А240 несет на растяжение 17,5 кН, это будет гигантское влияние. На высоте верхней эпюры 200 мм будет 4 таких стержня, пускай даже по диагонали, но они, возможно смогут воспринять, чуть меньше 35 кН.
- будут, но уже после выкалывания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-03_20-29-36.png
Просмотров: 175
Размер:	19.2 Кб
ID:	241390  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 22:05
#70
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


eilukha, таки чего ? Согласны с методикой в посте #65 ? Считаем теперь по ней ? Или покритикуете ?


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Нигде не попалось на глаза, учитывается ли косвенное армирование? Сварные сетки или хомуты?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
- не учтена поперечная арматура подколонника. В месте расположения упора как раз может быть диагональная арматурина. Можно считать, что она начнёт влиять после выкола, но явно это лукавство. Хоть какое влияние, но будет. Думаю, это можно решить только испытаниями.
Учитывая что 1 стержень идаметром 8 мм А240 несет на растяжение 17,5 кН, это будет гигантское влияние. На высоте верхней эпюры 200 мм будет 4 таких стержня, пускай даже по диагонали, но они, возможно смогут воспринять, чуть меньше 35 кН.
А при большей h1 арматура, если она сможет воспринять усилие, возьмёт на себя силу большую чем сможет бетон.
Вопрос только в том, а сможет ли арматура начать работать при малых деформациях бетона ? Высчитывание деформаций по Рекомендациям - в данном случае филькина грамота. Думаю, это можно решить только испытаниями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.10.2021 в 22:35.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 23:21
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Согласны с методикой в посте #65 ?
- тоже самое, что у меня, только добавлен момент в другой плоскости, нужен КЭ-расчёт и добавлена площадь выкола ниже НЛ эпюры (ниже h1). Добавка КЭ расчёта даёт учёт хотя бы приближенно влияния небесконечности изгибной жесткости упора. Тут есть смысл брать максимально возможный модуль упругости бетона, в этом случае возможные ошибки будут в запас надёжности (по проверке на выкол).
Троицкого тут поминать не надо, он выкол не рассматривал.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
сможет ли арматура начать работать при малых деформациях бетона ?
- именно. Можно использовать требования к поперечному армированию для продавливания или для балок.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Неплохо бы выяснить природу коэфф. 0,5 в Рек. по ЗД, т. к. в СП он не используется в продавливании. С другой стороны, в СП коэфф. 3,5 заменён на 6. Поэтому, возможно, если убрать 0,5 и заменить 3,5 на 6, то принципиально ничего не изменится.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.10.2021 в 23:30.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2021, 00:10
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- именно. Можно использовать требования к поперечному армированию для продавливания или для балок.
Тут ведь ещё сильно будет зависеть от расположения поперечной арматуры. То ли она прямо охватывает упоры, то ли по диагонали рядом с упором проходит, то ли где-то на границе с1, с2 краешком торчит...
Думаю по поперечной арматуре, если и учитывать её, то только ту, что рядом с упором. Скажем на расстоянии не более 1/3*с1; 1/3*с2 от грани упора.
Тут серьёзный момент.
Лично знаю кучу людей, которым если здесь разрешить, то они легко переармируют сечение, чтобы по формуле всё прошло.
Всё-таки думаю, тут арматура - не слишком надёжно.
Да, даст какой-то эффект. Но сколько ? Не начнёт ли она сначала распрямляться перед началом работы на выкол ? Ведь она гладкая... На углах или концах её могут не полностью прижать к продольной арматуре... Как это всё будет работать... Влияние арматуры безусловно будет, но без данных испытаний страшно давать арматуре полностью работать.

Надо решить:
Или применяем поперечную арматуру с понижающим коэффициентом спокойного сна;
или не учитываем поперечную арматуру.

Остальное как-то можно подтвердить. Но тут серьёзный момент, не имеющий подтверждения...
Предлагаю арматуру на выкол, пока нет данных испытаний, не учитывать. В принципе, в Рекомендациях тоже нет учёта арматуры от выкалывания ЗД, хотя само собой что там арматура есть. Если в СССР учёные не смогли вопрос решить...
Тогда мы будем иметь работающую методику с гарантированным арматурой запасом +10...15%.
Всё-таки для точности надо исследовать точнее... По продавливанию и балкам сотни испытаний и статей.

eilukha, помимо этого вы с остальным согласны ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.10.2021 в 00:20.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 06:33
#73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
в Рекомендациях тоже нет учёта арматуры от выкалывания ЗД
- есть.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
поперечную арматуру с понижающим коэффициентом
- в нормах Rs/Rsw=1,45 для А500. Это как совместно использовать сварку и болты.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
работающую методику с гарантированным арматурой запасом +10...15%
- по крайней мере какую-то расчётную методику.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
помимо этого вы с остальным согласны ?
- принципиальных противоречий не наблюдаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-04_7-17-28.png
Просмотров: 88
Размер:	17.2 Кб
ID:	241394  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 12:57
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-04_13-53-23.png
Просмотров: 265
Размер:	357.2 Кб
ID:	241406  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2021, 18:26
#75
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


eilukha, не знаю.
Думаю вряд ли так далеко разработчики зашли. Это уж очень серьёзные испытания надо делать. Их просто никак не сделать. А без них все эти перераспределения между поверхностями фикция. То есть е не зависит от плоскости среза в том конкретном примере.
А здесь плоскости среза нет, только растяжение.

eilukha, может посчитаете тоже высоту h1 для исходных данных:
швеллер 20П, В25, L=300 мм, H=700 мм, а=100 мм.
У меня чего-то старые расчёты утрачены, новые не сходятся.
Каждый раз моделирую, получается серьёзная разница. Уже и 200 мм под вопросом и речь идёт о 125-150 мм... Методики, это, конечно, не касается. Просто хочется убедиться хоть в одном случае, чтобы совпало с вами. Это, видимо, просто расчётные "опечатки", но всегда в разных местах.


Кстати, почему у народа здания не падали все эти 80 лет.
Прикинул тут ещё и кончик упора. Получается лишь чуть больше, чем выкол. Видимо с запасами в методике может часто и равняются выкол и сталь. Чудесное совпадение...
Кстати, КМщиков постоянно ловлю на этом кончике, почему-то. Всегда ленятся или забывают его пересчитывать. Часто на один номер увеличиваем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.10.2021 в 18:32.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 19:32
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что-то мне подсказывает ошибочность моего варианта расчёта, а именно: эксцентриситет выкалывающей силы не должен настолько велик, что он меняет знак эпюры. Правильнее выявить зону растяжения, её равнодействующую (положение и значение) и уже от неё считать выкалывание. Это как в расчёте на продавливание имеется ограничение на величину расчётного момента. (Продавливание имеет смысл только от сил одного направления (знака)).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2021, 20:25
#77
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А здесь плоскости среза нет, только растяжение.
О! Ближе к истине.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
с запасами в методике может часто и равняются выкол и сталь.
Так, ж/б же. Два материала должны по максимуму использовать свои свойства во взаимодействии.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2021, 21:54
#78
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Так я потому и организую банду, что одному страшно на устои посягать.
Вместе мы сила. Если что, скажем что Ильюша виноват.

Я таки не понял, что за эксцентричитеты и растяжения.
Выше вы сами сказали, что методика годится и даёт исключительно правильный результат.
Но в ней нет никаких растяжений... Или вы про свой первый листочек ? Так мы от него уже много дней назад ушли далеко далеко, разве нет ?

По длине упора эпюра будет менять знак всегда. Качественно отобразил это на своём последнем рисунке. Вопрос уже в количественном. Причина такой вот формы эпюры - гибкость упора и податливость зоны выкалывания.

По итоговой методике как раз и определяем выкол от верхней эпюры давления упора на бетон.
С продавливанием аналогий не вижу. Но равнодействующая на рисунке дана и посчитана.

Если вы про ндс в бетоне. То выкалывание это как раз и есть упрощенная зона растяжения.
Конечно так проще и правильней считать, но, к сожалению, только в ансисе. А нужна ручная методика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.10.2021 в 22:11.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 07:05
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


h1 разве не из МКЭ определяется?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 07:57
#80
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Из мкэ.
Просто в мкэ тоже непросто.

А вообще можно смоделировать подколонник, дойти до более менее правильной схемы в мкэ и анализировать ндс.
Будут проблемы с размером кэ. Сейчас я стремлюсь к кэ 50х50х25(h) мм. Но НДС при такой сетке будет упущено, пики размажутся. Дробить меньше сложнее и трудоемко.
К тому же, у меня нет нелинейности. Я делаю правильно с односторонними связями жесткостью 10000 кН/м, но потом сам их удаляю на отрыве.
И непонятно, что в мкэ брать за критерий прочности. Просто пик главной сигма<Rbt может не прокатить. Не знаю почему. Всё таки в стали теории прочности... В бетоне тоже они есть. Но спорные и непонятные.
Эти теории совсем хана и пипец. Очень не хочу в них влезать. А если и влезать, то как анализировать ? В скаде нет теорий Гениева или Друккера-Прагера. Ручками складывать по формулам главные напряжения, это мрак.
https://lira-soft.com/wiki/notes/38-...y-v-lira-10-6/
Будет вопрос о достеверности такой схемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.10.2021 в 08:44.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 08:41
#81
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
у меня тоже около 5-7 тс получается
ну,... ради такого изобретать теорию....
фиксировать то упор как предполагается?
может конструктивно решить вопрос, приварить обрезки арматуры, если мало места для анкеровки - пэшки? а захочется - в двух уровнях.
тут то как раз простая теория расчета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 144
Размер:	3.8 Кб
ID:	241431  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 09:08
#82
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Offtop: v.psk, приварить нельзя. Обычно там густая поперечка, продевают упоры сквозь неё. Даже обвязать тот ещё номер.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 09:20
#83
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Tyhig, поделись пожалуйста фото, где настолько густо, что не приварить у верха упора стержни.
А если прямо настолько густо, то чего переживать за выкалывание бетона.....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 11:02
#84
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop: Мимопроходил/ как вариант, для начального приближения может проще замоделировать в МКЭ плоской схемой?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 12:48
#85
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, почему у народа здания не падали все эти 80 лет.
Потому, что шпоры в большинстве зданий просто не нужны.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обычно там густая поперечка, продевают упоры сквозь неё. Даже обвязать тот ещё номер
Густая поперечка, сквозь которую "продевают упоры" и предотвратит выкол, восприняв усилия от упоров.
Offtop: Не пошла бы мода на упоры как на П-шки в монолите, которые ставят повсюду, где надо и не надо.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.10.2021 в 16:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 14:01
#86
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Наконец-то на пятой странмце подсказали про поперечную арматуру. Думаю, еще через пять страниц догадаются открыть учебник Голышева и почитать про армирование стаканов под сборную колонну.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.JPG
Просмотров: 293
Размер:	36.1 Кб
ID:	241452  
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 14:09
#87
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Серия 1.412.1-6
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 16:21
#88
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Попробовал посчитать объёмники нелинейными в скаде, что-то ничего не получилось.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 17:47
#89
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Из Катюшина расстояние от упора до грани фундамента по выколу должно быть
0,5*14,5*0,2/1,05=1,38 м
А нагрузки для швеллера 20П порядка 120-150 кН, но не на смятие или выкол, а на нечто непонятное придуманное Катюшиным. Может быть он и гуру стальных конструкций и в этой теме подразобрался лучше всех, но пока такие вот выводы из его формул.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0402-sel.png
Просмотров: 184
Размер:	4.8 Кб
ID:	241457  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.10.2021 в 17:54.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 17:56
#90
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. это.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 18:59
#91
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Сейчас подумал, что про выкол это, должно быть, опечатка... Всё-таки у него статус, репутация, все дела.
Эпюры, вон, верно нарисовал. Анализирует только странно. Не смятие и не выкол. Очень далеко от норм отошёл. Нам туда не надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 06:32
2 | #92
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


ссылка на интернет калькулятор расчета упоров https://beezduke.ru/catcher2018/index.htm
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 09:08
#93
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
ссылка на интернет калькулятор расчета упоров https://beezduke.ru/catcher2018/index.htm
Похоже на Харьковскую методику
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 12:22
#94
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
ссылка на интернет калькулятор расчета упоров
если я не ошибаюсь, это делал бывший мой коллега, щас должен в Испании проживать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 20:55
#95
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Обновил некоторые допущения и выводы методики. Заменил допущение "1,5" на коэффициент k, который оказался сильно различен для разных направлений упора.
Добавил расчётный файлик екселя в даунлоад. https://dwg.ru/dnl/15304
В файле только упор 20П, бетон В15 и В25, а=100 мм. Подразумевается наполнение некоей базы выводов из расчётов МКЭ для k и h1 по другим упорам таинственными добровольцами.
Прошу, при возможности, публиковать в теме результаты расчётов для других упоров.

Допущения методики
Верхняя эпюра имеет параболическую форму (парабола в упругом расчёте, в упруго-пластическом расчёте иная форма), но в целях упрощения расчёта форма принимается треугольной.
Выкол и смятие считаются от верхней эпюры давления, а не от нагрузки на упор. Равнодействующая сила верхней эпюры принимается k*Q.
Отдельным расчётом в МКЭ определяется высота верхней эпюры давления упора на бетон h1 для каждого направления нагрузки, в зависимости от сечения упора, класса бетона, глубины заделки упора Hу, высоты приложения нагрузки на упор от обреза фундамента a.
Отдельным расчётом в МКЭ для каждого направления нагрузки определяются коэффициенты k к нагрузке на упор Q для получения равнодействующей силы от верхней эпюры давления упора на бетон.
Принимается сцепление бетона к стали упора 0 МПа.
Поперечная арматура подколонника в расчёте выкола не учитывается.
Высота верхней эпюры давления упора на бетон h1 не зависит от расстояния от упора до грани фундамента L (согласно анализу расчётов МКЭ в SCAD Office с L=200…500 мм разницы между h1 не выявлено).
Высота верхней эпюры давления упора на бетон h1 крайне слабо (до 3% разницы для 20П в диапазоне Hупора=300-1200 мм) зависит от глубины заделки упора Hупора в её разумном диапазоне. Предлагается игнорировать глубины заделки при назначении h1.
Высота верхней эпюры давления упора на бетон h1 слабо (от 0% разницы для жесткого стержня до 9% для гибкого стержня) зависит от нагрузки на упор Q. Однако в диапазоне Q до несущей способности по выколу и для гибкого стержня h1 меняется крайне слабо (0%). Предлагается игнорировать зависимость k и h1 от Q в диапазоне до несущей способности по выколу.



В МКЭ в трехмерной постановке определяем для конкретного сечения упора, класса бетона и высоты кончика упора коэффициент k и высоту верхней эпюры h1. Рекомендации к моделированию изложены в файле ексель.

Расчёт на выкол по бетону
eQ - эксцентриситет между центром площади выкола и осью упора в плане. eQ находим из геометрии подколонника и упора.
eh - эксцентриситет от внецентренного приложения равнодействующей k*Q треугольной эпюры высотой h1.
eh = (h1+c3)/2 - h1 /3 = h1 /2 +c3/2 - h1 /3 = 1/6*h1 + c3/2
Авыкола=((с1+с2)*(h1+c3)+с3*bупора)
Q < 0,5/k*Rbt*Авыкола / (1+3,5*eQ/(с1+bупора+с2) +3,5*eh/(h1+с3) )

Расчёт на смятие по бетону
Q<пси*Rb,loc*Ab,loc (СП 63)
пси= 0,75
Ab,loc=h1*bупора
Ab,max=3*h1*bупора
фиb=0,8*(Ab,max/Ab,loc)^0,5
Rb,loc=фиb*Rb
k*Q = 0,75*Rb,loc*Ab,loc
k*Q = 0,75*0,8*(Ab,max/Ab,loc)^0,5*Rb*Ab,loc
k*Q = 0,75*0,8*(3*h1*bупора/ (h1*bупора) )^0,5*Rb*h1*bупора
k*Q = 0,75*0,8*(3)^0,5*Rb*h1*bупора
Q < 0,75*0,8*(3)^0,5 / k*Rb*h1*bупора


На выкол получаются совсем смешные величины для обычных расстояний L=250-300 мм от грани подколонника до упора.
Новая методика, возможно, заставит проектировщиков утолщать подколонники по упорам на выкол до L=400-450 мм.
Например для L=0,3 м Упор 20П, бетон В25, а=100 мм получилось:
Qx = 28,5 кН
Qy = 44 кН
А переход критерия выкола в критерий смятия (с приближением к величинам Троицкого) происходит при L=0,55 м.


Прошу подрядные организации занимающиеся демонтажом промышленных зданий, перед демонтажом фундаментов выполнить испытания существующих упоров на выкол и опубликовать результаты испытаний.

В любом случае требуются испытания. В ходе испытаний следует узнавать сечение упора, класс бетона, Hупора, L, устанавливать а, с1, с2, с3, фактическое армирование. При нагружении нагружать ступенями не более 1/10*Q от разрушающей нагрузки до образования выкола. В ходе каждого испытания необходимо определять деформации f кончика упора для каждой ступени нагружения. Кончик упора, на который придётся нагрузка, перед испытаниями необходимо обребрить. При обработке и анализе испытаний тогда потребуется увязать прогиб кончика бетона с прогибом упора на границе с бетоном (эту величину можно анализировать на предельные деформации в бетоне). Эта увязка может оказаться невозможной.
Очень желательно (но трудно) сразу фиксировать ещё и деформации прогиба упора на границе с бетоном.
При анализе испытаний необходимо выделять зону увеличенной деформации на графике зависимости Q от f. Предполагается, что поперечное армирование может или начать работать только после некоей деформации зоны выкола и кончика упора или не начать работать до момента выкола бетона.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Упоры3.png
Просмотров: 96
Размер:	45.8 Кб
ID:	241547  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.10.2021 в 09:09.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 11:05
#96
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


В общем, получилось из огня да в полымя.
В прошлой методике ИБЗ вычислялась глубина упора и она же давала бесконечный запас прочности на смятие по бетону. Это был основной недостаток, за который ругали.
В новой методике из расчёта исключена глубина упора и h1 при уменьшении этой глубины совсем почти не меняется. То есть совсем мало, до 2-3%.
Для швеллера 20П анализировал МКЭ с Hупора=100 мм. h1 как была 50 мм, так и осталась почти такой же.
То ли я чего-то не понимаю, то ли это шнобелевская премия за микроупоры глубиной 100 мм.
Уже несколько дней бьюсь над загадкой, почему верхняя эпюра h1 крайне слабо зависит от глубины заделки упора даже на малых глубинах.
Изначально было ясно, что h1 не будет зависеть от Hупора при больших традиционных глубинах заделки. В этом и была соль методики.
Нет, даже и зависимость слабая есть. Пара миллиметров натекает при уменьшении глубины упора... Но почему так мало ?
И даже очевидно, что для глубины меньше 100 мм, это h1 будет резко уменьшаться до 0,6-0,7 глубины.

Делаю расчёты в МКЭ без учёта пластичности. Это неправильно. Но это не может давать столь большую разницу.

Начинаю склоняться к тому, что, видимо, это правильно и так и должно быть.
И действительно h1 слабо зависит от глубины заделки при Hупора>высоты сечения (например Hупора=100 мм > 76 мм для швеллера 20П).

Непонятно, теперь, что с этим делать.
Неужели упор глубиной 100 мм будет равнопрочен упору глубиной 600 мм... А ведь всё к этому и идёт.

В голову лезут мысли о разной податливости, прогибе таких упоров. Но как это использовать не ясно.
По идее, можно было бы придумать некое ограничение по предельной относительной деформации бетона.
К сожалению, предельная относительная деформация бетона относится к НДС изгиб или внецентренное сжатие. Не знаю как присобачить епсилон к выколу.
Как вариант подумал про расчёт зоны выкола в НДМ. НДМ выдаст по верхним кэ у границы бетона некие деформации. Но вот с чем их сравнить ? По идее, те же дефорамции есть уже сейчас в мкэ моделях...
Можно было бы нормативно ограничить прогиб упора в бетоне. Но опять же как, по какому численному критерию.

Понятно, что упор глубиной Hупора=100 мм будет более податливым, чем при 600 мм. Но сверху "шарнир", конструкция от бОльшего прогиба явно не развалится.
Или развалится...
Интересно.
Может быть посчитать сварной шов на кручение вокруг его оси ?
Но для этого нет методики...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.10.2021 в 11:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 18:16
| 1 #97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Выколы, упоры, шпоры...
Надо обрез фундамента сеткой 15х150 заармировать. А если мало покажется, то в 3 слоя. И никого не будет выкалывать.
И болты надо потолще назначать, причем считать их по классике для МК (а не по жб-методике для изгибаемых).
М30 при толщине подливки 80 мм из М200 выдержит 1 тонну сдвига, итого на 4 болта 4 тонны. Откуда числа? - из головы. Там откуда - не помню, для этой информации места не осталось.
Если что-то пойдет не так, болт чуть изогнется пластически, и прижмет базу автоматически.
Короче, Илюха опять паникует и жуть наводит.
Правильно говорит Старый Дилетант - сто лет стояли и еще то лет постоим.
Вам что что предъявили сдвиг? Где сдвинулась колонна? Фото, протокол, свидетели есть? Или, как говорил профессор Преображенский, разруха в головах?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 18:29
#98
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо обрез фундамента сеткой 15х150 заармировать.
Или не надо ? Вы каждый фундамент сетками армируете ? Я нет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
М30 при толщине подливки 80 мм из М200 выдержит 1 тонну сдвига, итого на 4 болта 4 тонны.
Болты не работают на сдвиг. Но даже если, то 100 кгс на болт М30. Троицкий Этажерки.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если что-то пойдет не так, болт чуть изогнется пластически, и прижмет базу автоматически.
Болт рассчитан без запаса прочности. При изгибе лопнет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче, Илюха опять паникует и жуть наводит.
Ну, в общем-то, я согласен. Всё Ильюха виноват.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно говорит Старый Дилетант - сто лет стояли и еще то лет постоим.
Вам что что предъявили сдвиг? Где сдвинулась колонна? Фото, протокол, свидетели есть? Или, как говорил профессор Преображенский, разруха в головах
Необъяснённые запасы прочности надо выявлять, объяснять и уменьшать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 18:43
#99
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно говорит Старый Дилетант
- по поводу учёта сжатия от момента, возможно. Если это сжатие учитывать, то в жёсткой базе шпоры не требуются никогда от поперечки в плоскости момента (точнее, если колонна выше 5-7 высот сечения колонны). Почему-то нормы стесняются учитывать такое сжатие. Возможно потому что площадка сжатия имеет малые размеры и бетон в этой площадке загружен близко пределу. Либо потому что площадка сжатия близко к краю и горизонтальные силы в ней спровоцируют скол края подколонника. Одно дело поперечку передать на весь подколонник, другое дело на площадку 20х20 см, в которой напряжения (0,5-1,0)*Rb.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.10.2021 в 18:49.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 18:59
1 | 1 #100
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Мужики, я в Вашу математику не лезу. Но тут был запрос испытать эти нехорошие упоры. Я слежу за Вашим триллером.
Я не понимаю на что Вы время свое гробите? Холостые это понятно))).
1) Чем глубже засунуть швеллер, тем лучше для бетона это факт, но не надо глубоко))). 100мм заделка это как мертвому припарок.
2) Берите то что отцы, т.е. старшее поколение типа Троицкого и т.п. придумало.
Почему пишу у меня был период когда я штамповал фундаменты под башни сотовой связи пачками в течении N-кол-ва лет. ну повезло подсесть. Там тоже шпор, аж по 4 на болванку бетона. Горизонтальные нагрузки, да смеются они над Вашими колоннами складов пускай и с кранами. 10-12 тонн на горизонталь одной лапы это ерунда была. Один момент, конечно Ваши склады с практически постоянной нагрузкой. а у меня больше временная. Все стоит. А башни от 20 до 200 метров. В расчетах анкеров учитывал эти нагрузки. Для вспоможения еще и шпоры ставил. У буржуев, в проектах вообще шпор не видел. Из более 3000 штук свалилась только одна - гайки скрутили и сперли на не охраняемом свежепостроенном объекте.
У меня обычно грубо 200мм торчит, вниз 800мм. По метру легко резать. Все по нормам гуру. + к этому добру приваривается арматура горизонтальная. куда там деформироваться? + сетки положенные по СП или СНиП. Могу сбросить типовуху.
Может лучше выйти из тени и пивка попить)))? Извините конечно....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 09.10.2021 в 19:05.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:13
#101
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
100мм заделка это как мертвому припарок.
Вот и получается, что не припарка.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
2) Берите то что отцы, т.е. старшее поколение типа Троицкого и т.п. придумало.
Так они ничего не придумали.
У Троицкого нет расстояний от упора до грани подколонника.
В Серии сделано по прочности стали.
У Катюшина хрень какая-то со ссылкой на Жемочкина.
У Харьковского института самое близкое, но серьёзный недостаток методики, упоры абсолютно прочные при увеличении глубины. Это я здесь опровергаю. Разница большая, в разы.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
+ к этому добру приваривается арматура горизонтальная.
Мне на работе не дадут делать доп. арматуру к упорам. Даже если надо. Потому что никогда этого не видели. Как выкручиваться ?

Тем, не мене всем спасибо за критику.
Даже такая нужна.
Мне кажется, что делать наобум нельзя. Обычно для меня это заканчивается аварийным домиком. Везде нужен расчёт.
Я так понял, что вам с Ильнуром кажется методика не нужной. Это тоже мнение. Да и опыта у вас побольше. Кто вас знает, может правда с вами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.10.2021 в 19:20.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:20
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или не надо ?
Я грю: надо. Это классика - косвенно армировать сжатый/сминаемый бетон. Вообще желательно любые грани жб армировать.
Цитата:
Вы каждый фундамент сетками армируете ?
Разумеется! А как иначе-то?
Цитата:
Я нет.
Это-принципиальная ошибка. Непростительная. Вопиющая, можно сказать. Надо исправляться, товарищи...
А типовые/классические фундаменты в учебниках не смотрели? В смысле армирования?
Цитата:
Болты не работают на сдвиг.
Работают, мамой клянусь. Йа лично испитывал анкер, ввернутый в колонну, на срез и офуел от результатов: обычная монолитная колонна (наверно М300), а болт М16 обычный срезался при 3-х тоннах! Почти чисто как бритвой: изгиб болта и смятие бетона были несущественны, непосвященный бы даже их не заметил.
Цитата:
Но даже если, то 100 кгс на болт М30. Троицкий Этажерки.
Троицкий скорее лично не испитывал.
И Ваша заява 100кг/30 м - это яркий показатель НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА. Заявы такого рода надо делать аккуратно и с оговорками.
Цитата:
без запасов
ВЕЛИКИЕ запасы есть запасы.
Вот Вы упираешься рогом в свои страшилки - так кто запрещает Вам из блюма 300х300 по 4 штуки под каждую фахверковую стоечку ставить? Пожалуйста, каждый волен дурковать по мере сил.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Необъяснённые запасы прочности надо выявлять, объяснять и уменьшать.
Да, надо шпоры всуе поставленные выявлять и убирать. Тут согласен, да.
eilukha
Цитата:
Либо потому что площадка сжатия близко к краю и горизонтальные силы в ней спровоцируют скол края подколонника.
В нормах много нюансов и деталек нет. Они канули в лету - когда-то подразумевалось, что инженер очень образованный профессионал. А теперь толмуты как дела прокурорские. И все равно не охвачено.
Например в Псобии есть МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРАЯ ПОДЛИВКИ от опорной пластины базы в зависимости от толщины подливки - так ведь мало кто это знает, а уж на чертежах баз в рабочках (не говоря о ПД) - этот размер редко когда увидишь. То же и с технологией устройства подливки... да что там - кое кто даже обрез ж/б фундамента не армирует...
Короче, общественность требует обратных обоснований: где у кого когда сдвинулась колонна?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
...У меня обычно грубо 200мм торчит, вниз 800мм. По метру легко резать. Все по нормам...
Отличный подход. Есть настроение - суешь швеллер 10-12. Нет настроения - ничего не суешь, так постоит. По праздникам - швеллер 18-20, или что там на прогоны было.
Если серьезно, то опоры башни - это совсем другая история - нога чисто отрывается бешеным усилием, плюс едет вбок - тут непгеменно нужен мощный упор.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2021 в 19:36.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:28
#103
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
даже обрез ж/б фундамента не армирует...
Так не надо его армировать по умолчанию. В Ленинграде обрез никто не армирует. Армируют только, если бетон на смятие не проходит, такого на моей памяти не было ещё. А если и будет, то эта сетка даст +5...7% к смятию. То есть это не выход для больших нагрузок.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где у кого когда сдвинулась колонна?
Тут, конечно, ничего не могу ответить.
Но вот и обратный вопрос. Почему колонны не выкалывают бетон подколонников ? Не зарыты ли здесь великие запасы ? А если и есть запасы, то как они распределены по зданиям ? Случайным образом ? Где-то 10 раз, а где-то 10% ? Как это выявить ? Может быть надо иметь похожую методику ?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отличный подход. Есть настроение - суешь швеллер 10-12. Нет настроения - ничего не суешь, так постоит. По праздникам - швеллер 18-20, или что там на прогоны было.
Я про то же и пишу. Рассчитывать на мифические запасы это то же самое.

Лично считал фундаментный болт М30 Ст3 при вылете до нагрузки 100 мм. Получилось 300-400 кгс на 1 болт без учёта растяжения, только чистый изгиб. Месяц назад. Вон, Фахверк подтвердит.
Так что эти 100 кгс это ещё и много.

Мы же тут инженеры. Что вы про свой столетний опыт начинаете ? Так, авторитетом, нечестно. Вы покажите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.10.2021 в 19:33.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 19:30
#104
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
башни сотовой
- если ноги башни в уровне фундамента связаны распорками, то упоры нам не нужны. Башня - это сквозная колонна, в ней нормы разрешают учитывать прижатие от момента. К тому же в башнях, в отличие от колонн, поперечка без момента (а, значит, без прижатия и трения) не бывает. Ещё: башню целиком вверх никто не тащит, а колонну тащит вверх кровля от ветра. Посему, башни находятся в более выгодном положении с точки зрения восприятия поперечных сил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:38
#105
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мне на работе не дадут делать доп. арматуру к упорам.
Это кто это не дает армировать торцы/грани бетонных поверхностей? Я в свое время пытался, 20 лет назад по молодости и нормальный эксперт меня поставил на место.
У меня шпоры в фундаментах стоят от 80мм от грани. Проблемы решаются только косвенным армированием каркаса + сетки горизонтальные. которые ставить надо.
Есть еще мелочь: коротыши по стволу шпоры можно приварить, обрезки - вот уже и не будет выкалывания. Ну это конечно для грамотных людей.
Беда конечно в том, что у нас СП, СНиПы красиво расписаны, а картинок, схем нет - сэкономили паразиты на краске и исполнителях. И это какой раздел не возьми.
Если Вы в своих проектах накидаете лишнего металла, то это не беда. На объектах столько валяется железа для сдачи в металлолом. Я опоры под трубы делал для водопроводной насосной станции. просто прошел по объекту с рабочими и собрали все что надо.
Подливка баз колонн, могу сбросить техкарту на ремонт этой подливки. Недавно делал халтуру такую: техкарта простенькая, как починить подливки 15-20 летней давности))).
Все есть, но надо рыть макулатуру.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если ноги башни в уровне фундамента связаны распорками
Ничего не связано. там другой геморой - температурные напряжения, еще та засада. Эти связи быстро по выкидывали.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:45
#106
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ваш эксперт был не прав. Где вы видели армирование торца балки ? А в чём разница ?
Для бетонных конструкций, да есть требования. Но это ж.б. конструкция.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У меня шпоры в фундаментах стоят от 80мм от грани. Проблемы решаются только косвенным армированием каркаса + сетки горизонтальные. которые ставить надо.
Вот. А надо или не надо ? Где критерий ?
А если без шуток, то откройте экселевский файлик с дуанлоада и ужаснитесь вашим 80 мм. Тут и 250 мм мало... Даже Харьковский институт в случае малых расстояний рекомендует дополнительную арматуру ставить.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
коротыши по стволу шпоры можно приварить, обрезки - вот уже и не будет выкалывания.
Может быть тогда и не будет. Но для этого их надо приварить.
Согласитесь, что это тоже надо считать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:47
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так не надо его армировать по умолчанию.
Надо, если ставим фундаментные болты и хотим иметь не гигантский размер обреза. А именно так бывает всегда.
Цитата:
только, если бетон на смятие не проходит
Смятие тут побоку, видели как армируется обрез стаканной части фундамента под ЖБ колонну?
Цитата:
Почему колонны не выкалывают бетон подколонников ?
Стальная колонна находится над обрезом, и не может выкалывать чего-то. Изучите смысл выкола.
Цитата:
Лично считал фундаментный болт М30 Ст3 при вылете до нагрузки 100 мм. Получилось 300-400 кгс на 1 болт
Неправильный расчет. Естественно неправильный, т.к. правильной методы НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Не удосужились заняться лабораторно.
Цитата:
Фахверк подтвердит.
Он может подтвердить не правильность методы, а только факт имитации расчета.
Цитата:
Вы покажите
Что показать? Методику расчета болтов/шпор на сдвиг в базах? Я же говорю, нет еще, не разработана. Разве что в Пособии по ФБ что-то там насчет трения... Или серии, в которых всуе шпор нет? Так они в свободном доступе.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2021 в 20:17.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:47
1 | 1 #108
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Согласитесь, что это тоже надо считать ?
да чего там считать то... можно и в голове прикинуть
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:49
#109
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В Ленинграде обрез никто не армирует.
В Ленинграде сопромат другой.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:50
#110
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
можно и в голове прикинуть
Как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:50
#111
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Чем глубже засунуть швеллер, тем лучше для бетона это факт, но не надо глубоко))).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:50
#112
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смятие тут побоку, видели как армируется обрез стаканной части фундамента под ЖБ колонну?
При чём здесь армирование стаканной части подколонника ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:55
1 | 1 #113
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
В Ленинграде сопромат другой.
Этот город первым смоет, когда пойдет наконец то всемирный потоп. И слава богу))), вся муть оттуда))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 19:57
| 1 #114
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Там голый сопромат, физика 8-го класса. Есть сила, есть свойства материала и его геометрические характеристики. Растяжение будет воспринимать однозначно арматура, пусть даже без учёта сцепления с бетоном (в серии есть). Я могу скинуть письмо ГИПа 10-летней давности по поводу армирования подколонников столбчатого фунд-та, когда Генподрячик изобразил деятельность при устранении своих косяков по устройству оного фунд-та. Нет смысла изобретать велосипед.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
вся муть оттуда))).
Не от всех)))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
можно и в голове прикинуть
Спинным мозгом.
Жесть все равно
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 20:12
#115
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Растяжение будет воспринимать однозначно арматура
Какая именно и сколько она воспримет ?

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Этот город первым смоет, когда пойдет наконец то всемирный потоп. И слава богу))), вся муть оттуда))).
Хорошо, что не из Московии. А то, если что, то ведь и не смоет...
Вы хотите, чтобы Админ закрыл тему ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 20:20
| 1 #116
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Есть сила, есть свойства материала и его геометрические характеристики. Растяжение будет воспринимать однозначно арматура
Правильно. Но обсуждать стоит, ну нет тем на форуме нормальных..., а так общение.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 20:23
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При чём здесь армирование стаканной части подколонника ?
Вот именно - имеется непонимание явления "выкола". Выкол - от слова колоть. Например дрова. Для выкола надо штоп выкалывающий предмет был внутри тела. Болд/шпора как раз внутри бетона. Как например жб колонна во стаканчеге.
Болт/шпора выкалывает бетон, если бок бетон близок. Поэтому надо помочь бетону арматурой.
Вы не отвлекайтесь таким образом от темы.
Тема: противосдвиговые мероприятия - болты, шпоры и прочие тормоза/шпонки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 20:24
#118
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы хотите, чтобы Админ закрыл тему ?
Не надо закрывать. Это оговорка, пардон.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 20:39
#119
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так не надо его армировать по умолчанию. В Ленинграде обрез никто не армирует. Армируют только, если бетон на смятие не проходит, такого на моей памяти не было ещё. А если и будет, то эта сетка даст +5...7% к смятию. То есть это не выход для больших нагрузок.
расход 5 копеек, а по прочности в том числе на скол шпорой явно огромной, не надо спрашивать почему....ливером чую , вопшем в России как правило армируют(5 сеток ВР-1 шаг 100х100), можешь записать , насчет Ленинграда не знаю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 20:47
#120
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Я вот просматриваю сейчас пособие, там рекомендацию на установление шпоры дают в следующих случаях :
ее устанавливают тогда, когда на колонну действует малый момент и малая сила сжатия, или она растягивается, когда в обоих случаях поперечная сила довольно большая.

Насчет методики расчета, например Autodesk Robot, рассчитывая узел , прикладывает довольно огромную информацию к расчету. Где и откуда и почему формула, можно поискать, посмотреть.

Последний раз редактировалось Ziabz, 09.10.2021 в 21:13.
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 20:58
#121
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
просматриваю сейчас пособие
Смысл прослеживается. А что за пособие?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ливером чую
- к сожалению, пока все только на него ссылаются, это опасно.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.10.2021 в 21:43.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:01
#122
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Почему-то нормы стесняются учитывать такое сжатие.
Потому, что никому и в голову не приходило проверять сдвиг баз рядовых колонн стоечно-балочных систем.
Вот для относительно невысоких 3-шарнирных рам особенно загруженных односторонней нагрузкой - шпоры актуальны.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Либо потому что площадка сжатия близко к краю и горизонтальные силы в ней спровоцируют скол края подколонника
Возможно в этом есть здравое зерно, т. к. кое-где имеет место тенденция уменьшения размера подколонников вплоть до размеров базы.
Так может попробовать на это посчитать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скол.jpg
Просмотров: 94
Размер:	31.6 Кб
ID:	241626  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.10.2021 в 22:36.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 21:07
#123
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
на это посчитать?
- можно проще оценить: минимальная прочность бетонного сечения на поперечную силу согласно СП 63 равна 0,5*Rbt*Асеч, где Асеч - площадь передачи поперечки, т. е. площадь сжатой области под плитой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:12
#124
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

- к сожалению, пока все только на него ссылаются, это опасно.
так есть проверенная, апробированная , экспериментально проверенная методика? если нет, то пока только ливер
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:16
#125
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в России как правило армируют(5 сеток ВР-1 шаг 100х100)
потому что
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
расход 5 копеек, а по прочности в том числе на скол шпорой явно огромной
С ваших слов получается, что армируют сетками от смятия потому что не могут посчитать выкол ?
А если этой сетки не хватит на выкол ?
Вон,
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
тенденция уменьшения размера подколонников вплоть до размеров базы
Я всегда так делаю. Или вся Россия делает + 500 мм от базы, а я не в курсе ?

Читаю это всё выше и складывается впечатление что в разных странах живём. В моей Росссии всё как-то иначе...
Не скажу, что делаю всё впритык по прочности, но какой-то край по запасу есть и у меня. И он у меня возник при общении с заказчиками и не в одной фирме...

Тогда встречное предложение. Зачем делать подколонник из бетона, если с ним столько проблем ? Давайте его делать из стального кубика ? Тогда точно ничего никуда не вырвет, не сдвинет и т.п. Чего мелочиться ?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
так есть проверенная, апробированная , экспериментально проверенная методика?
Так а как вы раньше назначали упоры ? Была такая методика или никогда не делаете упоров ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:21
#126
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С ваших слов получается, что армируют сетками от смятия потому что не могут посчитать выкол ?
со шпорами всегда, от смятия даже не считаю тоже ставлю, да знаю что запас, еще раз 5 копеек стоит, а по прочности от всяких коллизий дает явно существенную. Спорить не будешь что прежде чем выколоть бетон надо порвать сетки? это так логические размышления, а по сути сломать весь подколонник на изгиб, как то так

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так а как вы раньше назначали упоры ? Была такая методика или никогда не делаете упоров ?
всегда когда больше 0,3N
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:28
#127
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
прежде чем выколоть бетон надо порвать сетки?
Согласен с тем, что эти сетки работают на выкол. А сколько численно прочности по выколу от сеток приходится на выкол ?
По опыту расчётов в МКЭ полагаю, что порядка 8-16 стержней. Соединение кладочных сеток неравнопрочное. То есть несёт 30%. То есть 7 кН на 1 стержень * 0,3 *8=16,8 кН = 1,7 тс - 3,4 тс. Хорошо, если 16 стержней... А сколько именно ? В пределах 1-3 тс, с точность в разы, вас устроит такой вот инженерный ответ ?
Согласны ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 21:32
#128
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
прежде чем выколоть бетон надо порвать сетки?
- Ваши слова похожи на: «чтобы срезать сварные швы, надо срезать болты» (по болто-сварное соединение). Прочность бетона на растяжение и прочность арматуры на растяжение реализуются при значительно разных деформациях. То что приемлемо для изгибаемой балки (растрескивание бетона вдоль растянутой арматуры), не факт что приемлемо для работы на выкол. Сравните значения Rs и Rsw для одного класса арматуры, гляньте ограничение снизу для площади учитываемой поперечной арматуры.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.10.2021 в 21:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:32
#129
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
всегда когда больше 0,3N
Ну так по какой методике ? Или вы действовали незаконно используя книги, серии или Харьковскую незаконную неапробированную экспериментально непроверенную (а в теме оказалось что и ложную) методику ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:46
#130
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну так по какой методике ? Или вы действовали незаконно
тут с каждым новым изменением так крутят "законными" СП, что не устаю удивляться.....
а чем плох подход с коротышами из арматуры? Rs известна, длина анкеровки тоже.
сварные сетки у обреза - нормальное надежное решение,.... хотя бы даже от раскалывания бетонного сечения анкерами
Offtop: давайте ещё полы учитывать, раз уж если в их толще обетонируется база)).
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:47
#131
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Это законы физики, если держит 0.3N без учета момента, дополнительное давление от момента только в запас, не так ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:52
#132
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а чем плох подход с коротышами из арматуры? Rs известна, длина анкеровки тоже.
сварные сетки у обреза - нормальное надежное решение,.... хотя бы даже от раскалывания бетонного сечения анкерами
Да будет свет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:53
#133
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


. Rb и Rs идут на см2. Далее. Ж/б колонна в фундаменте с подстаканником имеет жёсткое защемление (минимум 60 или 70 см, точно не помню). Исходя из этого, приложенная на опрокидывание нагрузка на колонну, т.е.момент и усилие (как самые максимальные) от него на обрезе подколонника (по эпюре усилий по длине стороны колонны на 1см высоты эпюры) будут воздействовать: 1-на бетон на сжатие; 2- арматура на растяжение. Бетон можно исключить, т.к. его расчётная схема на сжатие не будет соответствовать эталонной, поскольку есть возможность перемещения. Остается арматура на растяжение, по второму закону Ньютона F=-Fупр (а может, это третий закон) сила сцеления арматуры с бетоном должна компенсировать растягивающее усилие и бла, бла, бла.. И опять же, нагрузка (усилие) упадёт на 1см2. При этом, должны быть выполнены следующие условия:1. Фундамент не опрокинется, т.е. отрыва подошвы не будет; 2. EI колонны есть абсолютная жёсткость. Это ещё не все, так, навскидку. Получается, что так называемый "выкол" бетона произойдёт при условии потери (исчерпания) прочности арматуры на растяжение. Возникает вопрос, где и когда такое было в практике.
П.с. мои субъективные очучения).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 21:58
#134
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В принципе, сдвиг может передаваться между опорной плитой и бетоном тремя способами:
• Путем трения. Можно предположить, что имеющееся сопротивление составляет 0,3 ° C.
• В подшипнике, между осями болтов и окружающим их бетоном.
• Непосредственно, либо установив опорную плиту в неглубокий карман, заполненный бетоном, либо предоставив срезную шпонку, приваренную к нижней стороне плиты. Минимального практического размера - скажем, места для раствора плюс 50 мм в бетон - часто бывает достаточно.
На практике большинство моментных соединений могут полагаться на трение, за исключением случаев, указанных ниже.
Если высокий сдвиг сочетается с низким моментом и низким осевым сжатием или если имеется осевое растяжение, трения может оказаться недостаточно. В этих обстоятельствах безопаснее всего использовать прямое соединение, работающее на сдвиг (третий из перечисленных выше вариантов).
Второй маршрут, использующий выступы для сопротивления сдвигу, пролегал.
эффективен, но трудно зависеть от того, когда болты залиты в гильзы.
Когда болты прочно залиты в бетон, можно положиться на то, что болты выдерживают сдвиг. Расчет может быть основан на эффективной длине опоры в бетоне, равной 3d, и среднем напряжении опоры, равном 2 fcu.

Буржуи, похоже, учитывают сжатие от момента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-09_22-53-27.png
Просмотров: 141
Размер:	221.0 Кб
ID:	241625  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 21:59
#135
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253



Они далее в примере считают только сжатие, без учета момента. Момент идет в запас.
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 22:02
#136
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
без учета момента
- тогда сомнительно, что они момент предлагают учитывать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 22:19
#137
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Имхо, на самом деле там многое зависит от инженера, если 0.3N не держит и немного не хватает, инженер может подогнать момент под себя.

Хотя если анкера правильно поставить, то и они будут работать на срез. Там 3 вида проверки анкера на срез, но есть условие, что анкер должен быть поставлен как минимум на 6диаметров от края стакана.
Если я заложу закладную деталь, к которой приварю анкеры(арматуру) и они будут отдалены от грани армированного стакана на 6Д, то они так же могут воспринимать на себя силу среза, без всякой затяжки.

Последний раз редактировалось Ziabz, 09.10.2021 в 23:46. Причина: не колонны, а армированного стакана
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 22:22
#138
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Болты не работают на сдвиг. Но даже если, то 100 кгс на болт М30. Троицкий Этажерки.
Расходимся... Не работает и всё! Библия запретила.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо обрез фундамента сеткой 15х150 заармировать. А если мало покажется, то в 3 слоя. И никого не будет выкалывать.
Я так и делаю в колодцах под упоры связевых колонн на всю глубину выкола. Цена - три копейки ассигнациями.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 22:25
#139
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
на всю глубину выкола
- а какая глубина выкола? Равна глубине заделки упора?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 22:25
#140
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При чём здесь армирование стаканной части подколонника ?
Реально, никаких аналогий?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а какая глубина выкола? Равна глубине заделки упора?
Не не не.... Сами, сами. Я не участвую в ваших с Тухингом компульсиях
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 22:43
#141
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Я не участвую в ваших с Тухингом компульсиях
напрасно, в соавторы запишут...
на худой конец в рецензенты
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 22:45
#142
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а какая глубина выкола? Равна глубине заделки упора?
Достаточно знать, что не менее заделки. Точнее нужно знать в аптеке.
Есть затухающее напряжение смятия, и соответствующая зона с тенденцией к выколу. Поди пощитай точно...
Зачем нам эта глубина? Надо чтобы не выкололся вообще, иначе процесс продолжится.
Смяться бетон в зоне максимума (у поверхности) локально может - произойдет перераспределение и процесс остановится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 22:47
#143
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Реально, никаких аналогий?
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
в колодцах под упоры связевых колонн на всю глубину выкола
Verloc, вся Россия делает упоры в колодцах ?
Мне надо было догадаться ?
А зачем вы их в колодцах делаете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 22:52
#144
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А зачем вы их в колодцах делаете ?
Ну если вы имеете сборную конструкцию, вам нужно это все размещать в колодец, вероятно потому ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 22:55
| 1 #145
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Ну если вы имеете сборную конструкцию, вам нужно это все размещать в колодец, вероятно потому ?
необязательно сборную, довольно распространено решение с гнездами под упор в монолите.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2021, 23:01
#146
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Чтобы уровень было проще выровнять?
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 23:04
#147
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Достаточно знать, что не менее заделки
- т. е. если заделка 1 метр, то сетки на высоту 1 метр ставить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2021, 00:10
#148
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Лично считал фундаментный болт М30 Ст3 при вылете до нагрузки 100 мм.
По какой схеме?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кое кто даже обрез ж/б фундамента не армирует...
Вернее сказать кое-кто армирует. У Вас часто обрез не проходит по смятию бетона?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вообще желательно любые грани жб армировать.
Зачем, например в случаях, если растяжение отсутствует?
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
России как правило армируют(5 сеток ВР-1 шаг 100х100), можешь записать ,
В России дури хватает.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
минимальная прочность бетонного сечения на поперечную силу согласно СП 63 равна 0,5*Rbt*Асеч, где Асеч - площадь передачи поперечки, т. е. площадь сжатой области под плитой.
Нет. Окружающий бетон тоже работает.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант
тенденция уменьшения размера подколонников вплоть до размеров базы

Я всегда так делаю.
Т. е. Размер базы = сечению подколонника? Подливать не удобно и защ. слой обеспечивать.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
в разных странах живём. В моей Росссии всё как-то иначе
Да. В своем соку варимся в каждой конторе "всегда так делали" по-разному. К тому же выросло не одно поколение понятия не имеющее, что такое серия. И поколения гатжетов.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.10.2021 в 21:16.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2021, 00:38
#149
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По какой схеме?
Вроде по поперечной силе, но уже не помню.
Схема - консоль на изгиб.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Т. е. Размер базы = сечению подколонника? Подливать не удобно и защ. слой обеспечивать.
Ну есть же ещё минимальные расстояния от фундаментых болтов и кратность 300 мм. Да ещё у наших КМ-щиков привычка ставить раком КЖ-шников и сближать болты. Получается от 900х900 мм подколонник, с упорами от 1500х900 мм. Для больших баз побольше.
Но большие базы мне не доверяют. Боятся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2021, 10:24
#150
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну есть же ещё минимальные расстояния ...... Получается от 900х900 мм подколонник
Подход самый стандартный. Сечение солидное. Отступ от края не критичный, чтобы заморачиваться.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2021, 11:06
#151
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Отступ от края не критичный, чтобы заморачиваться.
У меня получается, что критичный. 250 мм маловато, если без учёта арматуры.
Вон, файлик поюзайте в даунлоаде.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2021 в 11:54.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 06:12
#152
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


ну понаписали
Как вариант, вопрос с выколом решается анкерным колодцем под опорной плитой и "зубом", приваренным к опорной плите. Сам зуб и бетон на местное сжатие считаются элементарно. Из минусов - устройство колодца (трудоемко) и качество подливки и заполнения колодца (если не безусадочной смесью, то сложно выполнить и проконтролировать).
Если шпоры классические (прокатные профили по бокам опорных плит), то минус в методике расчета на выкол (отсутствие официальной методики, например до сих пор неоднозначный вопрос передавать поперечку на 1 упор или на 2. Мнения в разных методиках/сериях разнятся).
Как поступаю я: считаю шпору по металлу, по шву - тут проблем нет. Краевое расстояние и глубину заделки принимаю по Харьковской методике (за неимением адекватной альтернативы) с небольшими своими внутренними доработками. Сетки на смятие в последнее время не ставлю, т.к. класс бетона ниже В25 последнее время не попадается, хотя согласен, что не лишние.
Расстояние от шпоры до подколонника стараюсь в таких случаях принимать не более 150 мм.
Методику Tyhig пару страниц выше еще не изучал
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 16:13
#153
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. если заделка 1 метр, то сетки на высоту 1 метр ставить?
Нет конечно. Я говорю - не надо знать эту глубину. Надо армировать верхнюю грань (обрез). Если верх не уходит, то что все глубже никуда не уходит.
Цитата:
У вас часто обрез не проходит по смятию бетона?
"вас" пишется с мелкой иногда для подчеркивания неуважения. Иногда это неграмотность. Будем считать, что и то и другое. Смятие бывает от вертикальной (от колонны, а бывает вбок от шпоры/болта или что там работает у Вас на сдвиг. Я про смятие второго типа. Действую по принципу: есть усилия вбок - ставь сеточку-фторую под обрез фундамента. Offtop: Не армируют обрез только редиски.
Цитата:
Зачем, например в случаях, если растяжение отсутствует?
Армируют не только "от растяжения". Если не знаете теорию, можно просто почитать требования норм нащод армирования граней, в т.ч. массивных.
Я недопонял таки - а ф чом соственно праблема-то? Шпору-швеллер выдавливает что ли? Толщины бетона (от швеллера до грани) мало что ли? Если вопрос только в этом, привари один швеллер к другому чем-нить - да той же арматурой, на усилие сдвига - и счастье конструкторское в кармане. Оба швеллера же ТОЧНО НИКАК не "выколются - так ведь? Или ЭТО ТОЖЕ надо "расчодом обосновать"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 16:32
#154
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ильнур, в ж.б. не всё так просто. Арматура, имхо, на выкол будет работать не в полной мере. Рекомендации ограничивают прочность бетона на растяжение коэффициентом 0,5. Если тот же коэффициент применить к предельной относительной деформации бетона, распространить на арматуру, учесть напряжения в бетоне от нагрузки, то получится совсем небольшая добавка к выколу. Думаю, как это прикрутить.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"вас" пишется с мелкой
Думаю, за годы нормы языка изменились. "Вас" писал Пушкин, сейчас "вас". На форуме вообще "ты" иногда с обидными идиомами.

Оба швеллера тоже выколются. Пирамида выкола более податливая, сначала выколется один упор, а потом на второй придётся х2 нагрузки. Понятно, что некие запасы здесь тоже есть, но всё же и обратное верно. % соотношения никто не знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 16:37
#155
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
привари один швеллер к другому
- единственное надёжное решение. Только элемент объединения должен быть в 3-5 раз больше по площади чем требуется, чтобы не трещало вокруг упора.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 16:39
#156
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- единственное надёжное решение.
Оно не даст бесконечного запаса по выколу. Выкол всё равно произойдёт и его надо ограничивать. См. выше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 20:51
#157
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ильнур, в ж.б. не всё так просто.
Ты публично и толсто намекаешь, что я в жб неспец? Какого лысого тогда по личке зовешь в тему? Нехорошо это, как минимум...
Цитата:
Арматура, имхо, на выкол будет работать не в полной мере.
В полной, неполной...начинается - хочешь точнейших физрасчетов? Обратись к разработчикам ансис/плаксис - сделают тебе приложение.
Цитата:
Думаю, за годы нормы языка изменились. "Вас" писал Пушкин, сейчас "вас".
Нет, сейчас не "вас", и не надо "сейчас лгбт", и тд.
Цитата:
Оба швеллера тоже выколются.
У-у-у...как говорится, с Вами все понятно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 23:24
#158
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Армируют не только "от растяжения". Если не знаете теорию, можно просто почитать требования норм нащод армирования граней, в т.ч. массивных.
Очень многие очень много армируют всуе.
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 1978.
3.10. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:
а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;
г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической нагрузки;
д) у растянутой или менее сжатой грани внецентренно-сжатых элементов, если в сечении возникают растягивающие напряжения менее 10 кгс/см2; при наибольших сжимающих напряжениях более 08 Rпp
3.31. Подколонники, если необходимо по расчету, должны армироваться.....
3.32. Если в железобетонных подколонниках сжатая арматура по расчету не требуется, а сечение растянутой арматуры необходимо по расчету не более 0,3 % площади поперечного сечения бетона, то допускается не устанавливать продольную и поперечную арматуру по граням, параллельным плоскости действия изгибающего момента (по длинным сторонам поперечного сечения подколонника).
3.39. Стенки стакана допускается не армировать, если толщина их поверху более 200 мм и более 0,75 глубины стакана.


Часто для армирования фундаментов и ростверков под колонны бывает достаточно только сетки подошвы.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2021 в 00:51.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 08:24
#159
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Очень многие очень много армируют всуе..
На том и стоит жб.
Цитата:
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 1978.
Раз здесь речь о фундаментах, то не только общее надо читать, а еще и вот эти:
Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий.
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений.
Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Часто для армирования фундаментов и ростверков под колонны бывает достаточно только сетки подошвы.
Да и эта сетка не всегда нужна. А плотины ГЭС вообще не армируют
Короче: фундамент делать надо добротно, на века - на нем все стоит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.png
Просмотров: 178
Размер:	94.8 Кб
ID:	241667  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.10.2021 в 08:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 12:14
#160
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а еще и вот эти...
"А еще и вот эти" переписали все перечисленные пункты слегка перефразировав.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да и эта сетка не всегда нужна
Гарантированно не нужна, если отношение высоты уступа к вылету составляет больше 1,5:1.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче: фундамент делать надо добротно, на века
Но не обязательно при этом пихать всюду арматуру, где не надо и ставить упоры на все рядовые колонны.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 12:23
#161
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Но не обязательно (...) ставить упоры на все рядовые колонны.
- если эксперт по букве СП 43 расчёт потребует на сдвиг базы (что, впрочем, невероятно) как поступите?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 12:31
#162
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
"А еще и вот эти" переписали все перечисленные пункты слегка перефразировав.
Тем не менее, НЕАРМИРОВАНИЕ лишь допускается. Типа в военное время допускается рисковать.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Гарантированно не нужна, если отношение высоты уступа к вылету составляет больше 1,5:1.
Пирамиды же на армировали, тыщи лет стоят.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
..не обязательно при этом пихать всюду арматуру,
А я говорю - обязательно. Не всюду конечно, всюду - желательно. Обрез без арматуры - как голова без ушей. К слову, эта сетка полезна еще и тем, что с ней проще фиксировать анкерный блок. С сеткой и грани столба можно максимально приблизить к болтам и иметь не конские размеры.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
где не надо и ставить упоры на все рядовые колонны.
Это да, упор - это не сеточка за 3 коп, это швеллера ого-го, плюс еще привариваться к базе надо, да габариты столба становятся слоновьими...болты надо потолще.
Делать надо как можно проще и надежнее, а хлипко получится само собой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 12:48
#163
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С сеткой и грани столба можно максимально приблизить к болтам
- о верхней сетке речь?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 13:31
| 1 #164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- о верхней сетке речь?
Да, но не только. Мы же об упорах. Вернее об "выкалывании" и прочих страшностях.
Упоры чем нас не устраивают - они расширяют столб фундамента, и так-то нужен "вылет" подливки (минимальный нормирован в Пособии), а тут еще швеллер "режет" бетон как серпом по ушам.
И тут сильно поможет косвенно-прямое армирование даже ОДНОЙ сеткой. Которая к тому же ВКЛЮЧИТ вертикальные сетки по граням.
Я обычно кладу сетку ф12 150х150.
Надо, не надо, кладу - не буду я же я заниматься псевдоращотами на "выкол", выпор" и прочие вмятия.
И боковые сетки - не буду же я две сетки в плоскости изгиба давать, а две по бокам - не давать - какому монтажнику такой квест нужен? Все должно быть просто/сердито/надежно. А хуже и без меня сбацают.
Я бы лучше поговорил бы о том, скока несет вбок болд фундаментный в реальности .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 13:44
#165
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо, не надо, кладу - не буду я же я заниматься псевдоращотами на "выкол", выпор" и прочие вмятия.
- возможно, главное - не обмануться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 13:45
#166
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
скока несет вбок болд фундаментный в реальности
Ну это элементарно. Специально для тебя (если сеток навалом):
Q = Rb*d*la/2,
Rb - кубиковая прочность
d - диаметр болта
la - активная длина болта.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не буду я же я заниматься псевдоращотами на "выкол", выпор" и прочие вмятия.
И это правильно. Всякие расчёты сильно вредят здоровью.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 13:50
#167
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- о верхней сетке речь?
О любой сетке - сверху, сбоку, посредине, накось))).
Вот сборный фундамент/грибок. У меня на таких много башен стоит типа АО-40 (м) адаптированные по связь. Можно подобрать фундамент под стандарт - 72м, но тут уже перевозка дорогая.
А так смотрите сколько натолкали арматуры - на все нагрузки - сверху/снизу и с боков туда-сюда. А шпильки тут 56мм. И это вообще не шпильки, а окурки в ~500мм их арматуре приваривают и эту арматурину приваривают к другой арматурине. В принципе все обдумано и логично. По болтам 250х250. А по пятке 400х400 или 450-450мм. Но для подстраховки впихивал еще сеточки сверху. Специально на завод в Челябинск ездил, с технологом разбирались как по проще туда засунуть.
А классический монолит под такую башню 40м, по закону, обрез подколонника 800х800, 1000х1000 это со шпорами.
Для Казахстана например, я делал сборные фундаменты под башни 72м с подколонником из трубы обетонируемой ф630мм привариваемой к подошве. Там вообще бетон товарный в степях не найдешь. Там пришлось шпоры приваривать прямо с внешней стороны трубы)))). Степи, ветровые районы какие то большие от 3, а шпильки из Ст3 ф36мм перед фактом поставили - такие и все наштамповали заранее на пятилетку вперед)))).
Короче простор для творчества большой - чем чуднее объекты, тем прикольнее решения))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сборняк.jpg
Просмотров: 132
Размер:	235.8 Кб
ID:	241675  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 14:29
#168
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если эксперт по букве СП 43 расчёт потребует на сдвиг базы (что, впрочем, невероятно) как поступите?
Тогда и буду решать. Глупость не предсказуема. Тупой активный эксперт хуже стихийного бедствия. И нет на него управы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НЕАРМИРОВАНИЕ лишь допускается
Отнюдь.
Четко сказано, что 4.18. Подколонники рекомендуется армировать, если это необходимо по расчету ..(Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны...)
Нигде нет ни слова от том, что бетонные фундаменты допускается применять, лишь указание, что при наличии растяжения, или при сжатии 0,8Rb у подколонника надо армировать 2 грани из 4-х.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А я говорю - обязательно. Не всюду конечно, всюду - желательно
Ваше (специально поставил в начало предложения, чтобы с заглавной без вариантов) право. Если бы все думали и делали одинаково, то было бы скучно (и возможно никогда бы не слезли с деревьев).
У меня есть тоже бзик и не один, например ставить везде опорные ребра.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, эта сетка полезна еще и тем, что с ней проще фиксировать анкерный блок.
Сетку тоже надо зафиксировать. Лучше объединть болты в спец каркас закрепленный к опалубке.
Не замечал, что фиксация к арматуре получается более точной чем к доскам или брускам, прибитым к опалубке. Кстати, чаще я наблюдал обратную картину (может просто у строителей там были руки прямее.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С сеткой и грани столба можно максимально приблизить к болтам и иметь не конские размеры.
При небольших диаметрах размеры бывают не конские, например для болта М30 4d=120 мм, а ближе разместить грань подколонника вряд ли имеет смысл, хотя бы имея ввиду минимальное расстояние до плиты базы - 50 мм.
Я всего лишь говорю о том, что армировать надо только там, где действительно надо.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 14:52
#169
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Подколонники рекомендуется армировать, если это необходимо по расчету
- имелось в виду это: «Все Вы проектанты привыкли армировать фундаменты надо это расчёту или нет, но мы (разрабы пособия) рекомендуем (но решать только Вам) армировать только если это требуется по расчёту». Т. е. разрабы пособия признают устоявщуюся практику и не готовы менять её в приказном порядке (беря на себя ответственность).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 15:06
#170
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Четко сказано, что 4.18. Подколонники рекомендуется армировать, если это необходимо по расчету ....
Странный довод от Вас однако - если по расчету требуется армировать, есть вариант не армировать?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
армировать надо только там, где действительно надо.
Так ведь при рассмотрении со вниканием оказывается, что и тут и там надо бы действительно.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... минимальное расстояние до плиты базы - 50 мм...
Пропустил. Какие-такие 50 мм? Подливки нет что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 15:13
#171
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. разрабы пособия признают устоявщуюся практику и не готовы менять её в приказном порядке (беря на себя ответственность).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Странный довод от Вас однако - если по расчету требуется армировать, есть вариант не армировать
и в этом может быть рациональная составляющая, например, если нужно армировать - меняйте геометрию

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
а окурки в ~500мм их арматуре приваривают и эту арматурину приваривают к другой арматурине.
это как раз для восприятия горизонтальных? раз уж и длина анкеровки и расстояние до края творческие...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 15:26
#172
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если нужно армировать - меняйте геометрию
- смысли ли много бетона без арматуры, либо мало бетона с арматурой?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 15:27
#173
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так ведь при рассмотрении со вниканием оказывается, что и тут и там надо бы действительно.
Это качественное решение основанное на качественном анализе, субъективном "вероятно да - вероятно нет".
Я с ним полностью согласен и спорю не с этим. Делайте сетки, с ними и правда лучше.
Беда этого решения в том, что арматура на выкол не будет работать на 100% своей несущей способности.
Прочность бетона на растяжение при выколе по Рекомендациям ограничена коэффициентом фиб2=0,5 для тяжёлого бетона. Далее (видимо спустя некоторый запас из оставшихся 50%) по Рекомендациям происходит выкол - трещина.
Это значит, что бетон на диаграмме состояния (график зависимости напряжений от деформаций) будет на половине упругого линейного отрезка.
То есть деформации бетона при выколе уже нормативно ограничены (трактую это так).
А если ограничены деформации бетона, то ограничены и деформации арматуры вокруг.
То есть больше 50% усилий арматура никак не сможет воспринять пройдя половину деформации до своей текучести.
К этому добавляются ещё 2 эксцентриситета, дающие разницу в усилиях разных арматурин. До 50% покажет одна арматурина, остальные будут недогружены ещё сильнее, полагаю от 10% до 20%.
К этому добавляются условия работы арматуры. Будет ли на диаграмме состояния арматуры площадка распрямления загибов арматуры при её нагружении выколом ? Хватит ли анкеровки ? По анкеровке, её может тупо хватить на 10% от предельного усилия.

Может так оказаться по результатам более детального иного расчёта, что при густом намазывании любыми сетками, получится примерно 5 тс от работы бетона + до 5 тс на работу арматуры.
А не + 100 тс от арматуры, как вы тут все думаете.
А это уже серьёзная разница.
Которую тоже надо количественно разбирать.


Народ.
Ладно, что методика не нужна я уже понял и не согласен.
А что вы думаете, по поводу учёта арматуры при помощи НДМ для проекции неплоского сечения П-образной пирамиды выкола ?
Понимаю, что НДМ здесь не применим, не обоснован и даст свою погрешность. Но чую, что он даст неплохое по точности распределение усилий по арматуре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.10.2021 в 15:38.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 15:42
#174
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
смысли ли много бетона без арматуры, либо мало бетона с арматурой?
ну да... я ответил на пост Ильнура... есть и еще альтернативы
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Скорее всего по результатам расчёта при густом намазывании любыми сетками, получится примерно 5 тс от работы бетона + до 5 тс на работу арматуры.
я убежден что вклад арматуры может быть на порядок выше вклада от бетона.
кстати говоря. для любителей бетонных конструкций без армирования.... видели ли вы (Вы) не армированные ленты под столбы забора, с трещинами от угла профиля столбов, вплоть до раскалывания бетонного сечения?
я дам ссылку на картинку, мало ли непонятно объясняю http://www.domsovetov.by/imagehostin...eac157cefe.jpg
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 15:47
#175
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я дам ссылку на картинку, мало ли непонятно объясняю http://www.domsovetov.by/imagehostin...eac157cefe.jpg
вот ливером чувствовал что сетки нужны всегда
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 15:47
#176
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. разрабы пособия признают устоявщуюся практику
Это Вы так читаете. "Разрабы" просто показывают как в каких случаях армировать.
А бетонный элемент - что его показывать - размер сечения и класс бетона.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И боковые сетки - не буду же я две сетки в плоскости изгиба давать, а две по бокам - не давать - какому монтажнику такой квест нужен?
Квест решается элементарно при помощи 3-4 стержней у каждой свободной грани.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: квест.jpg
Просмотров: 37
Размер:	8.2 Кб
ID:	241683  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2021 в 16:40.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 16:06
#177
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
"Разрабы" просто показывают как в каких случаях армировать.
Тогда вопросы возникают по фразе «Подколонники рекомендуется армировать, если это необходимо по расчету»:
  1. Почему «рекомендуется», а не «следует»?
  2. Зачем писать очевидные вещи? (Если арматура нужна по расчёту, то, естественно, её следует ставить).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 16:18
#178
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я убежден что вклад арматуры может быть на порядок выше вклада от бетона.
Вот. Уже начался конкретный спор за цифры. Это хорошо. Это надо.
Вопрос личных убеждений в строительстве надо плавно переводить в количественное обоснование. А его потом подкреплять ансисами, испытаниями, расчётами, гипотезами, опытом.
Одно дело забор, да уже и он может на ребёнка свалиться...


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
кстати говоря. для любителей бетонных конструкций без армирования.... видели ли вы (Вы) не армированные ленты под столбы забора, с трещинами от угла профиля столбов, вплоть до раскалывания бетонного сечения?
я дам ссылку на картинку, мало ли непонятно объясняю http://www.domsovetov.by/imagehostin...eac157cefe.jpg
Вот. Картинка то что надо. Именно по теме.
И тут даже очевидно, что сетка по верху не спасёт. Прямо видно, что призма не под 45 градусов, а вся кривая. И арматуринки от сетки тут бы сработали только 2 штуки по бокам от стойки. А сетка там была бы от силы 12 мм А400 шагом 150 мм. Ибо зачем ставить больше. Это уже переармировано сверх меры. Предельное усилие на 1 арматуру 12 А400 39,5 кН, на две 80 кН. А теперь вопрос викторины. Сколько с учётом эпюры давления стойки придётся на арматуру вообще и на какой величине усилия в арматуре от 0 до 80 кН начнётся трещина выкола ?
И сетка бы тут не анкеровалась для работы на выкол. К сожалению. Потому что этой темы ещё не было, когда армировали. Так что тут всё было бы завязано на анкеровке арматуры. Для 12 А400 в В25 надо 450 мм, а есть около 60 мм. Арматура по анкеровке не вынесет больше 10%.
Предлагаю интуитивный ответ: на обе арматурины придётся до 10 кН.
Может быть это будет и на порядок больше чем по бетону. Не знаю.
Понимаю, что моё чутьё против вашего. Ну да. Будем стараться в количественную сторону.

Иначе получается, что все упоры в РФ стоят "от балды" усиленные арматурой "от балды" по личному желанию и чутью инженеров.
Может быть и это пока неплохо. Но если можно лучше, то почему нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.10.2021 в 16:26.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 16:32
#179
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
есть вариант не армировать
Там, где многоточие уточняется чем армировать. В руководстве 1978 было "Подколонники, если необходимо по расчету, должны армироваться.."
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так ведь при рассмотрении со вниканием оказывается, что и тут и там надо бы действительно
Если надо (растяжение или сильное сжатие в бетоне, не проходит на смятие под плитой) - значит надо.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие-такие 50 мм? Подливки нет что ли?
50 - расстояние в плане от торца плиты базы до грани подколонника. Этот размер (50 мм) приведен в указанных руководствах-пособиях для обеспечения защитного слоя.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вот. Картинка то что надо. Именно по теме
Как-то фейковую картинку к теме привлекать в качестве аргумента несерьезно.
У соседа по даче на такой ленте длиной 15 м второй десяток лет стоит 3 метровый забор.
Вы уверены, что скол не появился при несвоевременном снятии опалубки? Или, что в бетон гости с юга не забыли добавить цемент?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И тут даже очевидно, что сетка по верху не спасёт
Не очевидно. Может кладочная сетка 3Вр-I 50*50 и спасла бы.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Прямо видно, что призма не под 45 градусов, а вся кривая.
Вы хотите 45 град. по линейке? В природе призмы выкола далеко не всегда получаются 45* град.
[quote="Tyhig;1962926"]

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2021 в 16:46.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 17:35
#180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
и в этом может быть рациональная составляющая, например, если нужно армировать - меняйте геометрию...
Обалденный ход. Надо будет как-нить использовать против лома.
Цитата:
50 - расстояние в плане от торца плиты базы до грани подколонника. Этот размер (50 мм) приведен в указанных руководствах-пособиях для обеспечения защитного слоя.
Это мало. Я не помню где, но есть минимальная ширина подливки после плиты из условия прочности подливки, и она зависит от толщины подливки. Это далеко не 50. Например при подливке 80 мм я указываю вылет не менее 150. Это все время так было, источники уже забыты.
Цитата:
Квест решается элементарно при помощи 3-4 стержней у каждой свободной грани.
3-х или 4-х? Хотелось бы увидеть расчетное обоснование чисел, да. Шучу я. Чо там возиться с 3-4, поставил норм-сетку и чувствуй себя белым мистером .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 18:55
#181
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это мало. Я не помню где, но есть минимальная ширина подливки после плиты из условия прочности подливки, и она зависит от толщины подливки. Это далеко не 50. Например при подливке 80 мм я указываю вылет не менее 150.
Да. нормативка рекомендует 150 со стороны лотка.
Для удобства работ 150-200, минимум 100. Раствор можно залить и в 50.
Видимо считают, что подливка, по крайней мере на время заливки, может выступать за пределы подколонника.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 21:11
| 1 #182
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
..Раствор можно залить и в 50...
Думается дело не в "удобстве вливки", а в том, что на краю плиты действует максимум давления на подливку, и подливка не должна заканчиваться "прямо вот тут", а иметь законтурную область для сопротивления объемному напряжению в подливке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 22:47
#183
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается дело не в "удобстве вливки", а в том, что на краю плиты действует максимум давления на подливку
Проверить подливку, если надо - дело проектировщика. И подливка и обрез вполне могут быть и недогружены по смятию.
Думается нормы вообще не должны ограничивать взаимные размеры колонн и фундаментов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий.jpg
Просмотров: 156
Размер:	692.2 Кб
ID:	241687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строите.jpg
Просмотров: 147
Размер:	215.3 Кб
ID:	241688  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2021 в 23:29.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 23:30
#184
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, может подливку заармировать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 00:06
#185
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
может подливку заармировать?
Знаю примеры, когда подливку вообще не выполняют.... Стоит себе колонна на анкерах....

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на краю плиты действует максимум давления на подливку, и подливка не должна заканчиваться "прямо вот тут", а иметь законтурную область
Я склонен думать что тут всё же укладка бс имеет определяющую роль. Она должна быть достаточно подвижной, чтобы не было каверн и пузырей. Можно было бы штыковать полужесткую смесь, но проще выставить опалубку с отступом и уложить подвижную бс.
Другими словами, 150 мм нужны скорее чтобы засунуть вибратор, все-равно из-за краевого эффекта бетонная подливка скорее сломается у края опорного листа (под углом условно 45град) чем распределит усилия, тем более высотой около 50мм. Да и прочность бетонного камня между фундаментом и опорным листом будет значительно выше кубиковой, из-за стесненных условий (при нормальной компоновке состава).
Лучше бы не армировать, а предусмотреть безусадочные или расширяющиеся составы (для жестких сопряжений, с учётом натяжения на выверочную гайку) , ну или хотя бы фибру.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 07:37
1 | #186
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ладно, что методика не нужна я уже понял и не согласен.
Методика то как раз нужна, но не сама по себе, а закрепленная в СП 43, например. В противном случае обосновать ее будет очень тяжело в случае чего.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 14:26
#187
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Проверить подливку, если надо - дело проектировщика. И подливка и обрез вполне могут быть и недогружены по смятию.
Вот такие лгбт-установки - неверные. В нормах должны быть даны некие ТВЕРДЫЕ ОДНОЗНАЧНЫЕ ориентиры, гарантирующие надежность. "Проверить" подливку на краю плиты - не расчет типа 2х2. Если каждый мм начинать "обосновывать расчетом", то это уже не проектирование фундаментика будет, а громоздкая научно-исследовательская работа.
Работа подливки на краю плиты имеет очень сложный пространственный характер, скорее хрен сдуру сломаешь, чем посчитаешь. Это что-то типа "выпор грунта из-под подошвы".
Ограничение типа "2s" избавляет проектировщика от тупойских "обоснований", нерентабельной траты времени и гарантирует надежность.
Нечего тут сопли разводить на ровном месте.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думается нормы вообще не должны ограничивать взаимные размеры колонн и фундаментов.
Не надо переводить на "размеры колонн и фундаментов" - речь об "расстоянии от болта до грани, "расстоянии от упора до грани", "расстоянии от плиты до края подливки" и прочих "расстоянии меж тем и этим". И они ДОЛЖНЫ БЫТЬ. Как например есть (и слава аллаху) минимальные/максимальные/достаточные размеры
меж болтами, меж арматурой, и т.д. и т.п. в количестве 100500 штук в самых разных нормах.
Ты еще прямо в обрез плите подлей - так тоже можно же, через дыры в плите. А чо?
На этом дискут завершен.
Цитата:
может подливку заармировать?
Может, но не в общем случае. Я в литературе встречал такого рода решения для каких-то уникальных сооружений типа домн.
В общем случае не нужно усложнять технологию, а просто блюсти марку/вид подливки и вышеуказанный "вылет" - лично рекомендую >2s, где s - толщина подливки.
Цитата:
Я склонен думать что тут всё же укладка бс имеет определяющую роль.
Неверные склонности, надо сказать. В проекте не указывается способ/метод и т.д. технологические нюансы самого процесса подливки подливки, извините за тавтологию, а указывается принцип обеспечения прочного контакта меж неровным обрезом жб фундамента и подошвой стальной плиты. Так вот, вылет промежуточного слоя (подливки) - это часть принципа.
А как ты там будешь изголяться при вливке - простите, вопрос вторичный, если не третичный. На второе место я бы поставил вопрос усадки подливы в процессе затворения, схватывания и твердения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 15:08
#188
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неверные склонности, надо сказать. В проекте не указывается способ/метод и т.д. технологические нюансы самого процесса подливки подливки, извините за тавтологию, а указывается принцип обеспечения прочного контакта меж неровным обрезом жб фундамента и подошвой стальной плиты. Так вот, вылет промежуточного слоя (подливки) - это часть принципа.
А как ты там будешь изголяться при вливке - простите, вопрос вторичный, если не третичный
Как бы мы ни хотели оторвать расчетные требования от технологических - вряд ли мы вправе этим пренебречь.
Ну вот например бетонная подготовка под плиту - её вылет оправдан требуемым местом для опалубки и допусками (отклонениями).
Или ремонт стены с подливкой с боковой стороны и армированием - толщина подливки определяется возможностью подать и уплотнить бс.
Резюмируя.... (не буду так категоричен) думаю все что касается прочности - ограничивается углом 45град (то есть для подливки высотой 100мм - 100мм вылета). Все что больше - объясняется технологией укладки и уплотнения бс.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 16:27
#189
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Как бы мы ни хотели оторвать расчетные требования от технологических - вряд ли мы вправе этим пренебречь.
Ну вот например бетонная подготовка под плиту - её вылет оправдан требуемым местом для опалубки и допусками (отклонениями).
Или ремонт стены с подливкой с боковой стороны и армированием - толщина подливки определяется возможностью подать и уплотнить бс.
Резюмируя.... (не буду так категоричен) думаю все что касается прочности - ограничивается углом 45град (то есть для подливки высотой 100мм - 100мм вылета). Все что больше - объясняется технологией укладки и уплотнения бс.
- я наверное совсем не ошибусь - в СССР литые бетонные смеси были фантастикой, а теперь это(так называемые ремонтные смеси для бетона) обыденное дело. Ее не нужно уплотнять, прочность - любой товарный бетон позавидует, армирование фиброй - раз плюнуть. И давно мучающий вопрос(часто такое попадается) - зачем подготовку заливать под опалубку? Она что несущий элемент?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 16:42
#190
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Как бы мы ни хотели оторвать расчетные требования от технологических - вряд ли мы вправе этим пренебречь.
Безусловно. В целом - чем больше нюансов учтено, тем качественнее итог.
Но нельзя забывать основное, увлекшись второстепенным:
Цитата:
Ну вот например бетонная подготовка под плиту - её вылет оправдан требуемым местом для опалубки и допусками (отклонениями).
Никак нет-с. Это же Вы так думаете лично. Я вот лично думаю наоборот.
Вы же не станете отрицать, что подливка не может быть выполнена прямо в обрез краю - тело подливки в крайней точке будет испытывать объемное напряжение (смятие) колоссальной величины - пространства тела обрезано - происходить "сингуляция" - подливка начнет выкрашиваться, при больших моментных нагрузках (обычное дело в промке) перенося край "живой подливки" внутрь плиты, и этот процесс остановится в нерасчетном положении. Поэтому нужно создать гарантированное уширение пространства тела подливки. Есть например понятие "пирамида продавливания", упрощенно под 45. Из этого следует, что вылет нужен как минимум с толщину, а для гарантий - две. Вот такое обоснование, железно-логичное, глубоко-научное и всеми принимаемое.
К технологии подливки - можно делать без всякого особого вылета, заливая через спецворонку и вибрируя - подплитное пространство гарантированно заполнится на 101%. Так же есть спецпластификаторы, которое при чень высокой марке придают смеси высочайшую подвижность. И т.д. и т.п.
Цитата:
ремонт стены с подливкой с боковой стороны и армированием - толщина подливки определяется возможностью подать и уплотнить бс.
Это другая ария из другой оперетты.
Цитата:
думаю все что касается прочности - ограничивается углом 45град
Уже тепло. Еще чуть-чуть, и будет совсем хорошо. Но надо сказать, что между вот этим "45 и все" и истиной принципиальная разница. Вот из примерно таких неполноценных соображений один молодой человек оформил вот такую базу - разве не смешно, если не ужасно?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Q = Rb*d*la/2, Rb - кубиковая прочность, d - диаметр болта, la - активная длина болта...
А нет не менее гениальной методики определения la? А то без la как-то не идет расчет...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заблуждения.png
Просмотров: 148
Размер:	31.2 Кб
ID:	241705  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2021, 16:49
#191
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
разве не смешно, если не ужасно?
- это от того, что немало проектантов считают, что в бетоне вяжущее не цемент, а эпоксидка. Иные всерьёз считают базу жёсткой если она в плите пола забетонирована.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 20:45
#192
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Работа подливки на краю плиты имеет очень сложный пространственный характер, скорее хрен сдуру сломаешь, чем посчитаешь
Да ладно усложнять! И никаких ограничений в нормах не надо.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
речь об "расстоянии от болта до грани, "расстоянии от упора до грани"
Должно быть единственное требование - соблюдение защитного слоя бетона. Остальное рекомендательно и четко оговорено, например: расстояние от неармированной грани фундамента из из бетона класса.. до оси болта типа 1 по ГОСТ... заглубенного на 25d должно превышать 4d
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- я наверное совсем не ошибусь - в СССР литые бетонные смеси были фантастикой
В СССР просто не было производства сухих смесей. Литые смеси были известны. Как минимум они применялись при инъецировании.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
И давно мучающий вопрос(часто такое попадается) - зачем подготовку заливать под опалубку?
Это Вы про что? Переведите на русский язык. Или Вы имеете ввиду зачем опалубку ставить на подготовку?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы же не станете отрицать, что подливка не может быть выполнена прямо в обрез краю - тело подливки в крайней точке будет испытывать объемное напряжение (смятие) колоссальной величины - пространства тела обрезано - происходить "сингуляция" - подливка начнет выкрашиваться, при больших моментных нагрузках (обычное дело в промке)
Куда-то Вас понесло. Подливка будет нормально работать, даже если плита базы будет выступать консольно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 21:03
#193
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В СССР просто не было производства сухих смесей. Литые смеси были известны. Как минимум они применялись при инъецировании.
- в общестрое?

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это Вы про что? Переведите на русский язык. Или Вы имеете ввиду зачем опалубку ставить на подготовку?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну вот например бетонная подготовка под плиту - её вылет оправдан требуемым местом для опалубки и допусками (отклонениями).
- ну так эту фразу понял, что подготовку заливают по опалубке, и несколько раз слышал жалобы о том что бетонная подготовка дорого, долго и под нее опалубку делать нужно. Вот и думаю, то ли я не прав с мнением что подготовка это просто бетон вылитый на грунт и как-то разглажен скребками примерно под отметку и претензией на горизонтальность, или тут и опалубку нужно делать и вибрировать ее, и другие процедуры позволяющие раздуть смету
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 21:14
#194
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- ну так эту фразу понял, что подготовку заливают по опалубке, и несколько раз слышал жалобы о том что бетонная подготовка дорого, долго и под нее опалубку делать нужно. Вот и думаю, то ли я не прав с мнением что подготовка это просто бетон вылитый на грунт и как-то разглажен скребками примерно под отметку и претензией на горизонтальность, или тут и опалубку нужно делать и вибрировать ее, и другие процедуры позволяющие раздуть смету
если я правильно поняла ваш вопрос, то подготовка нужна ,чтобы молоко цементное не уходило из бетона ,который в опалубке, так во всяком случае мой руководитель объяснял мне.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 21:17
#195
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


немного позанудствую, хотя большого смысла не вижу
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не помню где, но есть минимальная ширина подливки после плиты из условия прочности подливки, и она зависит от толщины подливки. Это далеко не 50. Например при подливке 80 мм я указываю вылет не менее 150. Это все время так было, источники уже забыты.
может это и есть источник?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть например понятие "пирамида продавливания", упрощенно под 45. Из этого следует, что вылет нужен как минимум с толщину, а для гарантий - две. Вот такое обоснование, железно-логичное, глубоко-научное и всеми принимаемое
Во-первых...строго говоря, в пособии нам эта избыточная прочность не нужна, в расчете используется только площадь, ограниченная стальным листом. ... а ведь при должном рвении мы бы с размаху взяли и добавили хотя бы бы 1/2 высоты подливки, чего уж там...раз уж мы делаем выступ в 2 высоты подливки..... Запас? Ну разве что необязательный запас. Именно необязательный, хватит и вылета на высоту сечения. Можно и меньше. но как затолкать туда бс? Через какую щель?
Во-вторых, за очень редким исключением, вся подливка, база и анкерные болты скрываются в составе ж/б пола или обетонируется. Вот тут уже бетону подливки просто некуда деться, и его прочность может приблизиться к прочности крупного заполнителя.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
подготовка это просто бетон вылитый на грунт и как-то разглажен скребками примерно под отметку и претензией на горизонтальность
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
подготовка нужна ,чтобы молоко цементное не уходило из бетона ,который в опалубке
да много для чего... в первую очередь - чтобы укладывать арматурные изделия на выровненную твердую и чистую поверхность, а не в грунт основания, что кроме прочего еще и гарантирует соблюдение защитного слоя рабочей арматуры. Какие отличия от щебеночной подкотовки с расклинцовкой - тоже очевидно, в первую очередь - допуски к вертикальным отметкам подготовки, ну и кроме того - да, более стабильные свойства бетонного камня на границе с основанием.
На подготовку удобно монтировать опалубку, крепить к ней, и пр.,... кстати говоря, иногда для опалубки применяют самые обычные фбс - они имеют удобную кратность от 300 до 600мм., но в том сообщении я имел в виду щитовую опалубку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 53
Размер:	7.2 Кб
ID:	241709  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 21:29
#196
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да много для чего... в первую очередь - чтобы укладывать арматурные изделия на выровненную твердую и чистую поверхность, а не в грунт основания, что кроме прочего еще и гарантирует соблюдение защитного слоя рабочей арматуры. Какие отличия от щебеночной подкотовки с расклинцовкой - тоже очевидно, в первую очередь - допуски к вертикальным отметкам подготовки, ну и кроме того - да, более стабильные свойства бетонного камня на границе с основанием.
На подготовку удобно монтировать опалубку, крепить к ней, и пр.,... кстати говоря, иногда для опалубки применяют самые обычные фбс - они имеют удобную кратность от 300 до 600мм.,
понятно))
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 21:31
1 | #197
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
молоко цементное не уходило из бетона
кстати говоря, Offtop: если я правильно понимаю терминологию, несмотря на популярность этой фразы, цементного молока внизу уложенной и уплотненной бетонной смеси нет - оно выдавливается наверх. речь скорее про потерю влаги из бетонного камня, необходимой для гидратации вяжущего.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 22:38
#198
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- в общестрое?
В общестрое много всего внедрялось и использовалось.
Добавки в бетон, в т. ч. суперпластификаторы.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 23:02
#199
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... не надо...
Обязательно надо. Как например предельную гибкость при условии, что считаешь по недеформированной. По деформированной - пж-ста, любая гибкость. Но мало кто займется нелинейщиной и прочим ради 3 копеечной точности.
Поэтом 2s и баста.
Цитата:
Остальное рекомендательно
Абсолютно нет: например расстановка болтов в СП16 - непгеменны и окончательны. И еще 100500 простых надежных назначений.
Цитата:
Подливка будет нормально работать, даже если плита базы будет выступать консольно.
У меня впечатление, что Вы все время забываете о моментных базах как минимум. Какими обычно и являются приличные опоры. А в целом это, как говорится, вообще край: площадь плиты сидит в расчетах. Какие консоли...
Цитата:
может это и есть источник?
Источник уточняли уже - см. выше.
Цитата:
Именно необязательный, хватит и вылета на высоту сечения. Можно и меньше.
Глубочайшее заблуждение.
Цитата:
немного позанудствую, хотя большого смысла не вижу
Правильно, смысл мизерный, Ваше заблуждение делает бессмысленным почти все. Разве что таки есть небольшое просветление:
Цитата:
вся подливка, база и анкерные болты скрываются в составе ж/б пола или обетонируется. Вот тут уже бетону подливки просто некуда деться
Т.е. все-таки Вы нутром ощущаете, что подливка с уширением надежней, чем обрезанная по самые.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2021, 23:20
#200
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Старый Дилетант, наличие выверочных анкерных плиток (под базой которые) влияет на наличие трения?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 23:36
#201
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы нутром ощущаете, что подливка с уширением надежней, чем обрезанная по самые.
Да не нутро это, а образование пгс и работа в испытательной лаборатории.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ваше заблуждение делает бессмысленным почти все. Разве что таки есть небольшое просветление
Спасибо на добром слове. Хоть это слово с менторским оттенком.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 00:14
#202
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абсолютно нет: например расстановка болтов в СП16
Вот и принять минимальное расстояние 2,5-3d (см. вложение), а до края фундамента - защитный слой
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня впечатление, что Вы все время забываете о моментных базах как минимум
Я вроде с них и начал. Кстати, поделитесь, например из вашего последнего объекта размерами базы с сечением колонны привязкой болтов и усилиями в опорном сечении колонны.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
подливка с уширением надежней, чем обрезанная по самые
Конечно. Расчетное сопротивление бетона смятию зависит от отношения площади смятия к "общей" площади - ненагруженный бетон поддерживает нагруженный..
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Старый Дилетант, наличие выверочных анкерных плиток (под базой которые) влияет на наличие трения?
На величину силы трения очевидно влияет. В зависимости от ситуации по разному.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие консоли...
Вот, например, подумываю колонну сарайки N~25тс, М~2тс ГСП 250*250*6 опереть прямо на сваю 300*300. Тут без консоли не обойдешься.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.440-2.3-52КМ.png
Просмотров: 132
Размер:	75.6 Кб
ID:	241712  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2021 в 00:51.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 06:39
#203
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


По итогу, всегда ставить упоры или не всегда?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 07:21
1 | #204
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот и принять минимальное расстояние 2,5-3d
Я про СП16, таб. 40 и про такого рода конкретные числа во всех нормах.
Цитата:
поделитесь, например из вашего последнего объекта размерами базы с сечением колонны привязкой болтов и усилиями в опорном сечении колонны.
С удовольствием похвастаюсь - это практически эталонные образцы надежных баз, а так же грамотного офоомления чертежей баз.
Цитата:
Конечно.
Наконец-то.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот, например, подумываю колонну сарайки N~25тс, М~2тс ГСП 250*250*6 опереть прямо на сваю 300*300. Тут без консоли не обойдешься.
Если Вы задумали прикрутить колонну 250х250 прямо к свае 300х300, то совершаете грубую ошибку. Не надо принимать скукоженно/ужатые решения. Делайте ростверк, как положено. Разумеется защемленный ростверк (вернее наоборот, оголовок в ростверке). Оголяйте арматуру сваи, лейте ростверк, заложите нормальные болты с запасом, неважно влитые или вставляемые...делайте по человечьи, а плохо получится без Вас. И не забудьте, что кроме сочетания 25/2 есть наверно еще какие-то сочетания - не пропустите.
В архиве (рар) несколько баз, нагрузки только для одной (ФОК) - таких нагрузок как "25/2" не бывает, см. таблицу нагрузок - все сочетания должны быть перебраны. Ветер, пульсация, сейсмика, снег так, снег эдак. кран тут, кран там и т.д. и т.п. Определящими будут несколько сочетаний - кто определит давление, кто определит толщину плиты, кто диаметр болта, кто размер шпоры.
Всем удачи. И да - выложенные материалы не для критики кривыми жирными пальцами, а для полезного благодарного применения в жизни.
Вложения
Тип файла: rar Эталоны баз.rar (709.0 Кб, 90 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 08:00
#205
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, в рядовых колоннах упоры ставите, если по СП 43 они требуются?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 08:19
#206
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ильнур, в рядовых колоннах упоры ставите, если по СП 43 они требуются?
Как-то был объект с нерегулярно нагруженными рамами, в некоторых рядовых колоннах нужны были упоры. Было принято решение выделить эти базы отдельно. Строители долго сверяли КМ и КЖ, в итоге поставили упоры во всех базах
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 08:24
#207
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Упоры назначают по расчёту. При чём здесь географическое расположение колонн ?
Если кто против упоров в рядовых колоннах необходимых по расчёту, то он может подписать ваши чертежи вместо вас.
Вопрос однозначно решается расчётов и не имеет смысла мнение людей..
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 08:58
#208
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Строители долго сверяли КМ и КЖ, в итоге поставили упоры во всех базах
толковые строители попались
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 09:30
#209
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
выложенные материалы не для критики кривыми жирными пальцами, а для полезного благодарного применения в жизни.
а из каких побуждений принимается толщина подливки (30-100мм) и ниличие или отсутствие выверочной гайки(шайбы) на этих чертежах?
Offtop: вдруг есть совершенно четкое железно-логичное, глубоко-научное и всеми принимаемое обоснование
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 09:43
#210
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Извиняюсь за дурацкий может вопрос, а что были реальные события , когда из-за отсутствия упоров(даже там где они нужны были)с колонной произошли неприятности?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 10:00
#211
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ильнур, в рядовых колоннах упоры ставите, если по СП 43 они требуются?
В рядовых ни разу не ставил - как правило, чем крупнее колонны рам, тем крупнее болты (у мну особенно). Болты несут некоторое кол-во сдвига - этого хватает.
Базы башен/этажерок - другая история, там бывают чистые мощные отрывы, на сдвиг мало что остается.
Бывает еще, что тупо не дошли руки до проверки на сдвиг, и база уходит (в т.ч. через экспертизу) без упоров. И держится на честном слове или на запасах - "еще никто не возвращался".
К слову, если сдвиг по проекту (расчету) воспринимается трением, нужно в рабочке указать на это, в смысле затяжки болта.
В принципе - чем толще болт, тем больше сдвига он потянет. Например согласно методике Бахила М30 в М200 выдержит 5-6 тонн. А таких например 4 шт, итого дофигище тонн. И не надо всуе шпоры.
Цитата:
из каких побуждений принимается толщина подливки (30-100мм) и наличие или отсутствие выверочной гайки(шайбы) на этих чертежах?
Offtop: вдруг есть совершенно четкое железно-логичное, глубоко-научное и всеми принимаемое обоснование
Обязательно есть железное обоснование: толщина подливки должна быть адекватна габаритам плит. Это к вопросу технологии подливки (кстати) - чем больше габарит базы, тем сложнее подлить без пустот, чай подлива не вода.
Кроме того, при больших фундаментах (соответственно большие базы) допуски на отметки обреза/вылет болтов увеличиваются (согласно технической науке о допусках и посадках), и нужно дать больше запаса на маневр по выставке колонн по высоте. Не путать с "допуском" +/-5 мм на саму выставку. Речь о том, что чем больше деталь, тем больше абсолютное отклонение при одном и том же классе точности.
Упрощенно - льем фундамент 1х1х1 м - грани отклоняются +/= 5 мм например. Льем фундамент 3х3х3 м - отклонения непременно возрастут, допустим до +/-15 мм. Машиностроительного образования нет что ле?
Наличие/отсутствие нижних гаек обосновывается только требованием Заказчика - по умолчанию их нет, пусть применяют простые технологии для простых - подкладка пластинок для выверки колонн по высоте. А вертикальность пусть выверяют какраз гайками сверху.
Иногда сам инициирую нижние гайки, для хороших Заказчиков. И что интересно, никогда ни один эксперт не возразил против гаек (есть же мнение типа что гайки же локально неподатливы, и портят расчетную работу базы).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 10:02
| 1 #212
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Упростили ППРК и монтаж. По характеру разрушений сарая видно, что металл весь перекрутило, а фундаментам все равно, пятки остались - колонны от них оторвались.
По молодости, я помню такое же видел, но в меньших объемах - на спуске в котлован у миксера тормоза отказали. Колонну снес, а фундамент даже не треснул - сдуло по сварке. По разному наверное...бывает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Упало.jpg
Просмотров: 139
Размер:	143.1 Кб
ID:	241717  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 10:09
#213
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Упростили ППРК и монтаж.
впечатляет конечно,
но упростили в смысле убрали упоры?? в чем упрощение было?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 10:10
#214
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Упростили ППРК и монтаж.
Тоже видел такое.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 10:14
2 | #215
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
.. в чем упрощение было?
Такие рамы устойчивы ПОСЛЕ всей сборки (раскрепления). А на монтаже они могут постоять только на честном слове. Но до первого дуновения ветра. Поэтому в ППР должны быть РАСЧЕТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ раскрепления и/или осознанная последовательность монтажа элементов всего каркаса.
Что касается КМ-КМД, эти моменты должны быть там рассмотрены - Подрядчик не должен ДОГАДЫВАТЬСЯ, устойчивы рамы или нет, а должен ТОЧНО знать. Максимум что может сам повычислять Подрядчик - это устойчивость при подъеме краном. В СП 70 это есть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 10:23
#216
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Да это фото из интернета, видно понадеялись на авось связей нет.
А вспомнил, как я забыл: был еще такой же случай с миксером у меня в Москве у метро Бибирево. Торговый центр "Миллион мелочей" в 2000году. Мы сваи били, шпунты бурили, делали дренаж, водопонижение. Генподрядчик монтаж вел. На бетононасосе сэкономили. Миксер из котлована поднимался. Пандус поехал, Камаз в крен и бочка пустая оторвалась. И покатилась, все кто внизу в рассыпную. И по колонне ее в крен положило на 50градусов. Никаких шпор: болты погнуло, а по фундаменту пошли микротрещины. Когда вырубили бетон, то нас даже не попросили сваи перебить, там на узлах все в порядке было.
У меня башня 72м упала когда в Туле, гайки украли, охраны не было. К шпорам еще фланцы не были приварены. Башня вообще сначала на 2-х ногах качалась, а потом на одной и рухнула. Также болты погнуло и микротрещины пошли. Тоже разбили, перебетонировать - заделка свай целая. И хорошо что разбили. Щебень в бетоне известковый, такой нехороший - некоторые камни руками можно было разломить.
Жалко фото в другом компьютере. Там все характерно.
Анализируя можно сделать конечно вывод - арматура косвенная и рабочая работает. А это вообще экстремальные нагрузки. Надо еще где нибудь попробовать такое сотворить))), для эксперимента.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 14.10.2021 в 10:29.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 10:25
#217
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такие рамы устойчивы ПОСЛЕ всей сборки (раскрепления). А на монтаже они могут постоять только на честном слове. Но до первого дуновения ветра. Поэтому в ППР должны быть РАСЧЕТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ раскрепления и/или осознанная последовательность монтажа элементов всего каркаса.
Что касается КМ-КМД, эти моменты должны быть там рассмотрены - Подрядчик не должен ДОГАДЫВАТЬСЯ, устойчивы рамы или нет, а должен ТОЧНО знать. Максимум что может сам повычислять Подрядчик - это устойчивость при подъеме краном. В СП 70 это есть.
понятно, мне такие не попадалась почему-то еще , на дипломе у меня что-то подобное было , но это не в счет .
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 11:30
1 | #218
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
По итогу, всегда ставить упоры или не всегда?
Ставить, когда это необходимо. Например в распорных системах типа показанной в #212 с небольшой высотой в ключе и большим пролетом.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 11:47
#219
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ставить, когда это необходимо. Например в распорных системах типа показанной в #212 с небольшой высотой в ключе и большим пролетом.
- для повышения образования - как упоры в этом случае помогут? Пока что для меня упоры - это воспринять сдвиг подошвы базы по фундаменту, а в примере их просто ветром согнуло(уронило)
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 12:04
#220
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


По совокупности факторов и анализу обстановки. В сейсмике стоит ставить. У меня были сооружения на мелких плитных фундаментах на Сахалине, в Хабаровске. Там это пригодилось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 13:14
#221
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
- все сочетания должны быть перебраны
Я в чертежах даю те комбинации, которые влияют на размеры и армирование фундаментов и для расчета фунд. болтов. Обычно 2-3 комбинации.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нагрузки только для одной (ФОК)
Хотелось бы посмотреть нагрузки для конкретной базы. А то судя по комментам у Вас везде громадные нагрузки и напряжения под подошвой.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 19:14
1 | #222
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я в чертежах даю те комбинации, которые влияют на размеры и армирование фундаментов и для расчета фунд. болтов. Обычно 2-3 комбинации.
Если УЖЕ установлено, как и на что влияет, не нужно УЖЕ давать ничего. Задание на проектирование выдается, если фундаменты делает другой. Он и выяснит, какие "2-3" на что повлияют. В этом смысл ЗПФ.
Все остальное - переборы сочетаний и прочая - это в расчетном томе.
И к "обычно 2-3" - это обычно для сарайчегов, как тут любят унижать промздания. А для кого-то обычно - это сейсмика в 3-х и более векторах, и краны разные в разных пролетах и в разных положениях вдоль путей и в различных положениях грузовой телеги попрек путям и прочая масса технологических нагрузок, в т.ч. динамических. Например 20-30 сочетаний. И каждое по-своему влияет на разные параметры баз и фундаментов. Нужно рассматривать тему в широком смысле, а не в узких рамках "обычно 2-3".
На деле я конечно не перебираю автоматом ЛЮБОЕ количество сочетаний, нет таких программ. Но 7-8 сочетаний вручную иногда приходится просчитывать, т.к. результат заранее не очевиден.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть нагрузки для конкретной базы.
Так смотрите - для одного из фундаментов я привел таблицу нагрузок из ЗПФ. В файле "ФОК" - база связевых колонн, их 6 шт: номера опор по таблице 36,37, 40,47, 44, 51. В таблице находите опоры, выбираете все сочетания, проверяете базу на все эти сочетания, унифицируете базы, и выдаете все это разработчику фундаментов.
Разработчик фундаментов делает примерно тоже самое, но плюс еще горизонтальные усилия (если есть, то в обоих плоскостях). Плюс он должен читать примечания насчет знакопеременности некоторых компонентов. И т.д. и т.п. -- процесс этот муторный, длительный и в принципе бесконечный. Еще нужно рассмотреть разные величины усилий для 1ГПС и 2ГПС. Например если народ тупо считает основания по деформациям при расчетных нагрузках, то это еще не значит, что они прямо сильно пгавы (я в том числе) - в СП прямо указано, при каких ГПС на какие значения считать (расчетные/нормативные).
Еще был случай с кручением фундамента вокруг оси - станция подъема канатной дороги - когда многомощный электромотор трогает многокилометровую дорогу, то станция имеет крутильную реакцию очень большой величины.
Это к слову "А то судя по комментам у Вас везде громадные нагрузки и напряжения". У меня нагрузки самые разные - от мизерных до колоссальных. Это не от меня зависит, а от мощности сооружения. А вот насчет напряжений совсем иначе - я стараюсь напрягать не под самые помидоры, что болты, что подливку, что вообще все остальное - а перенапряжется все это и без меня. Из-за цепочки косяков от проекта до возведения.
Здесь можно наблюдать только верхушку айсберга...
Делайте в проектах добротно, а хило получится само собой.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2021 в 20:19.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 19:38
#223
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Могут ошибаться, но в СП 70 вроде есть указание о том, что класс бетона подливки на 1 шаг больше класса бетона фундамента.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 20:13
#224
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Могут ошибаться, но в СП 70 вроде есть указание о том, что класс бетона подливки на 1 шаг больше класса бетона фундамента.
Да, что-то такое было и раньше.
Это подразумевает полное использование бетона фундамента.
На деле давление под подошвой лучше ограничить, например <1000 т/кв.м. Лучше 500. И при меньшем давлении можно плиту делать не сразу из t80, а из например t20, с ребрами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 08:58
#225
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
t20, с ребрами.
Лучше 200 без рёбер. Гораздо надёжнее и дешевле. Рёбра от безысходности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 10:18
#226
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что класс бетона подливки на 1 шаг больше класса бетона фундамента
Так оно и есть. У меня строители всегда возмущаются - опять сертификат на бетон и кубики подделывать в исполнительной надо. Как мы 0.8 куба такой марки сделаем))) это еще много 0.8 куба, а то вообще ложка столовая.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 12:46
#227
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше 200 без рёбер. Гораздо надёжнее и дешевле. Рёбра от безысходности.
Так ты еще живой? На вопрос: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=190 значит не отвечаешь, а шутки смешные шутишь...хотя шутки шутками, но надо среагировать:
1. У толстых листов z-свойства хуже. А к 200 колонну надо же приварить встык.
2. Ребра - это не от безысходности, а какраз выход из тупойского "200 без ребер".
3. Ребра позволяют развивать плиту без фанатическаго утолщения до "200 без ребер".
4. Ребра вертикальными швами разгружают тупо стыковой стык при случае "200 без ребер".
5. Плюс еще 10050 причин для.
Единственное, что есть частные случаи, когда разница в "лучше" неочевидна, и тогда однозначно принимается более простой конструктив. Но это вовсе не повод истошно орать , что "лучше 200 без рёбер".
У меня устойчивое ощущение, что под "базой" все в основном представляют базу центрально нагруженной колонны в симсот тонн...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 12:50
#228
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
z-свойства
- в серьёзных базах они должны быть критичными некритичными.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.10.2021 в 13:09.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 13:04
#229
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в серьёзных базах они должны быть критичными.
Это как фланец. Сечение колонны обычно подбирается именно по НДС у базы.Вот ребра на фланцах Бахила не смущают же...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 13:09
#230
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Хотел сказать, что не следует допускать z-напряжений в базах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 13:13
#231
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У толстых листов z-свойства хуже. А к 200 колонну надо же приварить встык.
а если всегда сжатие?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 13:14
#232
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Кстати, в Европе видел такие базы для многоэтажных стальных зданий: двутавр и база из плиты 140мм и никаких ребер
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 13:17
#233
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Verloc, а может это т10, сваренное в коробку.....))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 13:22
#234
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Verloc, а может это т10, сваренное в коробку.....))
Там на краях плиты такой глубокий след от газорезки был)
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 13:53
#235
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в серьёзных базах они должны быть критичными.
Это, наверное, редкие случаи, когда выбора материала для баз критичным является растяжение поперек проката.
Например Рекомендации https://meganorm.ru/Data2/1/4293767/4293767838.pdf относят опорные плиты к 3 группе конструкций без всяких оговорок.
И серии колонн от царя Гороха до наших дней не предъявляют особых требований к материалу опорных плит поперек проката.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 13:57
#236
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не предъявляют особых требований
- если не считать УЗК до и после сварки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 13:57
#237
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хотел сказать, что не следует допускать z-напряжений в базах.
Да ладно!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если не считать УЗК до и после сварки.
Ссылку можно?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 14:21
#238
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ссылку можно?
- см. серию на колонны, где плита из полтинника (или толще даже) и без рёбер .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 15:59
#239
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а шутки смешные шутишь
Да. "Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу"(с).
А на риторические вопросы не отвечаю.
Я так и не понял: "всегда ставить упоры, или через раз"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 16:05
#240
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я так и не понял: "всегда ставить упоры, или через раз"?
- по СП 43 всегда, по Старый Дилетант - только в связевых блоках.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 17:36
#241
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а если всегда сжатие?
Тада и болты не нужны, и все остальное лишнее, и весь разговор вне темы. Ставишь и стоит. Как Александрийски столп на Дворцовой площади Питера. Он просто так стоит, как табурет.
Вот я и говорю - у многих представления о базах узкобокие....
Цитата:
Хотел сказать, что не следует допускать z-напряжений в базах.
У-у-у... Вот и договорились до чертиков...
Цитата:
на риторические вопросы не отвечаю.
Вопрос не риторический вовсе, а насущный, прямо вот кровь из ушей...
Цитата:
Я так и не понял: "всегда ставить упоры, или через раз"?
Ну, то что не понял это привычное дело, да... А так: ясно же, что через раз.
Если серьезно, то болты держат Х тонн на сдвиг, и это ФАКТ, етить вашу за ноги...И конечно шпора не везде суется.
Весь вопрос, сколько - даже ты не можешь сказать толком, как вычисляется "активная длина болта" при сдвиге.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
...в Европе видел....140мм ...
В европе не такое еще можно увидеть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2021, 11:51
#242
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Добавил в калькулятор расчёт по НДМ с учётом арматуры. Пока только по оси Х.
Всего 125 КЭ бетона и до 20 арматурин. П-образное сечение проекции пирамиды выкола.

Получилось для швеллера 20П в бетоне В25 по оси х. Только бетон 3 тс на выкол. Ну это вы уже ранее видели.
Переармировал обрез фундамента сетками на смятие прям в самый край, как тут описывали. 3 сетки 12 мм А400 с ячейкой 100 мм с шагом 50 мм с равнопрочными стыками.
По НДМ выкол с учётом арматуры несёт 5 тс. Арматурины работают на 3% от своей несущей способности Rs. Удивительно, но арматура немного уменьшает напряжения растяжения в бетоне.
Разница настолько мала, что говорить о космических запасах и не считать выкол просто нельзя.

Особенно интересно должно быть форумчанам, которые уповали на переармирование сетками без причины. Вот, видите. Арматура не даст космических запасов. 1,5 раза предел.
Вероятно, что и при других упорах и осях будет то же.

Заранее согласен со всей критикой. НДМ предназначен для плоских сечений, а тут проекция пирамиды выкола. Это даст погрешность, которую я даже не могу оценить.. Но, поскольку нет других вариантов узнать перераспределение усилий в арматуре, то хоть так, с большой неоценённой погрешностью. Так что крайне осторожно пользуйтесь НДМ в этом калькуляторе.

Файл екселя перезалил в даунлоад.

Специально для Ильнура позже добавлю данные о h1 и k для болтов. Если на них передавать Q с колонн.
Тогда и расчёт на смятие даст малую величину Q. А не только срез по стали.
Посмотрим, что будет.
Ильнур, какой болт посчитать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.10.2021 в 12:58.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2021, 11:58
#243
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А вот здесь интересный момент. Трение несёт гораздо больше, чем болт.
la = 3d минимум. Максимум 5.
Элементарно считается.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2021, 12:24
#244
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно считается.
Как?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2021, 12:58
#245
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
НДМ предназначен для плоских сечений
- скорее для сечений, форма которых при деформировании не меняются.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 09:35
#246
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Как?
Балка на Винклере.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 10:00
#247
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Трение несёт гораздо больше, чем болт
Ну если я правильно понимаю Q<0.3N это как раз условие трения, то есть 0.3 - коэффициент трения бетона о металл.
То есть утверждение сомнительное, при околонулевой N сопротивление болта на срез конечно же будет больше.
Если мы надеемся на обжатие подливки анкерами, видимо это не учтено (в запас), пускай так, тем более если тянут на выверочную гайку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 12:11
#248
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... если тянут на выверочную гайку.
К слову, если шпилька (болт) затянута на гайку сверху и гайку снизу, то она (он) защемлена в опорной плите.
Цитата:
при околонулевой N сопротивление болта на срез
...существенное. Имеется ввиду не тела болта, а системы плита-болт-подливка-обрез фундамента.
Это можно проверить бульдозером - прямо после набора прочности подливкой и ненагруженной колонны упереться ножом лопаты в торец плиты и пытаться сдвинуть колонну хотя бы на 15-20 мм. Например, для четырех болтов М24 бульдозером тягового класса хотя бы 6 тонн.
А уже потом теоретически трындеть
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 13:13
#249
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Ильнур, да, если нет растяжения в болте от момента. Offtop: это кто еще трындит
Смайлик забыл

Последний раз редактировалось v.psk, 17.10.2021 в 15:47.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 19:26
#250
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если нет растяжения в болте от момента..
Все равно бульдозер нужен, забыл/не забыл.
Я после того как лично испитал анкер на срез, на 300% уверен в том, что болты срезаются ПРИМЕРНО на уровне Rs. Можете наполовину уменшить.
Но никак на уровне "50 кг, максимум 100 кг". Убил бы диванных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 21:28
1 | #251
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Ничего не могу сказать про ж/б - не мой профиль - а про базу в целом скажу следующее. Ни разу не видел аварий обычных зданий и сооружений, вызванных разрушением анкеров/шпор или отгибом плиты. А ошибок тут народ делает кучу. Вот посчитал несколько лет назад здание под грохоты для очистки семечек высотой около 30 метров с не утепленной кровлей. Конструировал всё это уж не знаю кто, но анкера там как шпилечки, а опорная плита миллиметров этак 16 при колонне из трубы около 900 (мм) в диаметре . Стоит ли говорить, что никаких шпор там нет и в помине . Это 3-й ветровой район, открытое место и конструкции базы и близко по теории не проходит, но ... спокойно стоит до сих пор. Таких случаев видел ни один десяток и после этого сделал вывод, что базы реально работают совсем ни так, как мы это себе представляем.

Поэтому при принятии решения об установке шпор я согласен что:

- для прижима можно учитывать затяжку болтов, о величине которой нужно делать запись в проекте;
- общую прижимную силу вполне можно считать с учетом напряжений от моментов;
- анкерные болты вполне способны воспринимать горизонтальную силу;
- небольшой изгибающий момент анкерам тоже "по зубам".

При этом все эти факторы должны быть учтены расчётом.

Это просто моё мнение, которое идет в разрез с общепринятыми предпосылками и которое невозможно доказать никакими нормативами, но при этом всё это не противоречит принципам механики. А вот ставить шпоры во все базы (а с момента обязательного учета пульсации это нужно делать очень часто) есть маразм. Правда, лично мне много легче, я не конструктор и не принимаю окончательное решение и даже саму базу, как правило, не считаю. Моей задачей является подбор сечений основных элементов и выдача комбинаций усилий для расчётов тех или иных узлов, в том числе и баз. Я могу высказать своё мнение и только, а последнее слово в любом случае за ГИПом.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2021, 21:45
#252
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ни разу не видел аварий обычных зданий и сооружений, вызванных разрушением анкеров/шпор или отгибом плиты
- др. подобные, подобны:
Цитата:
«стоит же», «сто раз так делали и ничего»
- от заказчиков, которые, естественно, всегда грамотнее всяких проектантов.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом все эти факторы должны быть учтены расчётом.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
которое невозможно доказать никакими нормативами
- далеко мы так пойдём, кто во что горазд.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 22:00
#253
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можете наполовину уменшить.
Уменьшу на 42%, Offtop: уже и не вспомню откуда, наверное приснилось как Менделееву.
История с бульдозером хоть и наглядно показательная, но не моделирует работу анкерных болтов, в том числе цикличность и знакопеременность нагрузок. А чего собственно я спорю.... Да я и не спорю....
Есть железная логика - Q>0.3N -> упоры.
Какие - по букварям, или по методикам современных учёных мужей, пишущих кулькулятор решайте сами.
Сможете для собственного спокойствия придумать логику, например, что увеличив диаметр с 24 до 36 у нас будет какой-то запас по поперечной силе, и шпоры не требуются - пожалуйста.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 23:06
#254
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
далеко мы так пойдём, кто во что горазд.
Ни кто во что горазд, а с рассмотрением ситуации по правилам механики. Вот ответьте мне, куда девается часть прижима, вызванная изгибающим моментом при условии, что анкера держат отрывную нагрузку от условно растянутой зоны эпюры под плитой?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Уменьшу на 42%, Offtop: уже и не вспомню откуда, наверное приснилось как Менделееву.
Если кто не в курсе - "Менделеев" есть таблица 2 СП 16.13330.2017 .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 23:19
#255
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот ответьте мне, куда девается часть прижима, вызванная изгибающим моментом при условии, что анкера держат отрывную нагрузку от условно растянутой зоны эпюры под плитой?
Тут просто. Рассмотрим сарай с крестовыми связями на торможение крана вдоль здания. База колонн шарнир. Момента нет, а Q есть.
А посчитана база с учётом прижима от момента.
А момент с этажерок. А этажерки временно разобрали.
И так далее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 23:44
#256
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тут просто. Рассмотрим сарай с крестовыми связями на торможение крана вдоль здания. База колонн шарнир. Момента нет, а Q есть. А посчитана база с учётом прижима от момента.
Если момент в рамном направлении присутствует, то почему дополнительное давление от него нельзя учесть? Ведь сила трения действует одинаково по всем направлениям. Хотя в связевых колоннах шпоры как раз ставят. Ну а если база шарнир в обоих направлениях и никакого момента нет, то на "нет" и суда нет. Тут никто не спорит, речь идет о случае когда момент присутствует.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А момент с этажерок. А этажерки временно разобрали.
А поперечную силу оставили?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2021, 23:44
#257
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
куда девается часть прижима
- вопрос не в этом, а в том насколько правомерно его учитывать (в т. ч. с учётом наличия подготовки, размером и положения сжатой области).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 23:46
#258
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Менделеев" есть таблица 2 СП 16.13330.2017
Offtop: запутался в почеркушках, ставлю опыты с соединением спирта и воды, примерно похожее соотношение...

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
. Вот ответьте мне, куда девается часть прижима, вызванная изгибающим моментом при условии, что анкера держат отрывную нагрузку от условно растянутой зоны эпюры под плитой?
Может быть опять же обвинить во всем выверочную гайку....
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
посчитана база с учётом прижима от момента
Где-то есть такая методика?
Я думаю наглядной будет такая модель - представьте , что деформации анкеров настолько значительные, что отрывает базу с растянутой стороны. Для простоты можно представить, как будто на несколько витков недокрутили гайки на анкерах и абсолютно жесткий лист базы. Будет ли в этом случае трение о подливку?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 08:19
#259
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


При учете прижима от момента гибкая база перераспределит напряжения под базой и они будут меньше пика при абсолютно жесткой базе.
Если на пятно контакта с переменным давлением от прижатия на подливку приложить горизонтальную силу, то сколько выдержит подливка и бетон под ней ? Не разрушится ли именно поверхностный слой, само пятно контакта ?
Как это можно посчитать ? Ведь это будет не смятие.
Да и как, в таком случае, будет выглядеть поверхностное разрушение от сдвига слоёв подливки и бетона ? Какой механизм разрушения ?
Какая теория прочности наболее полно отобразит разрушение подливки и бетона ?
Если не ошибаюсь, у Гениева и Друкера нет в формулах прочности касательных напряжений. Там бетон всегда ломается от растяжения. А третья теория касательных напряжений годится только для пластических материалов.
Имеют ли смысл эти вопросы. Ведь смятие может наступать ранее, чем поверхностное разрушение.
По-бытовому, кажется, что первой должна разрушиться тонкая подливка. Её характер разрушения уже давно известен. Вертикальные трещины, видимо, в зонах растяжения. Казалось бы, что для подливки это смятие. Но в смятии нет учёта горизонтальных сил.
Видимо это просто растяжение от сложного ндс подливки.
Но какая доля в разрушении от касательных сил ? Допустимо ли использовать теории прочности бетона ?
Будут ли в зонах растяжения значимые касательные напряжения, ведь эти зоны должны окаймлять пятно контакта. И касательные напряжения тоже должны быть переменным пятном.

Пока делаю такой вывод, что я не знаю как рассчитать подливку на прочность.
Можно посчитать подливку на смятие, но с неоценённой долей погрешности от влияния касательных напряжений. Весьма вероятно, что значительной погрешностью.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2021 в 09:38.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 09:52
#260
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
вопрос не в этом, а в том насколько правомерно его учитывать
Я задал именно этот вопрос и ответа на него не получил. Теперь по существу: если под плитой имеется сжатая зона в виде эпюры той или иной конфигурации, то по правилам механики/сопромата с ней можно производить много легитимных действий без использования каких бы то ни было норм, в том числе и определять равнодействующую. Если это явление отсутствует, то всю теорию расчета баз "в топку".

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я думаю наглядной будет такая модель - представьте , что деформации анкеров настолько значительные, что отрывает базу с растянутой стороны. Для простоты можно представить, как будто на несколько витков недокрутили гайки на анкерах и абсолютно жесткий лист базы. Будет ли в этом случае трение о подливку?
Абсолютно жесткая плита при затянутых болтах будет работать именно "по классике", а при не затянутых будет поворачиваться относительно края плиты, не создавая под плитой зону давления, за исключением самого края, который благополучно и разрушится.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если на пятно контакта с переменным давлением от прижатия на подливку приложить горизонтальную силу, то сколько выдержит подливка и бетон под ней ?
Эти и дальнейшие вопросы можно с тем же успехом задавать и в самых обычных случаях. Но вот, например, для случая N=-100 (т); M=25 (тм); Q=15 (т) мы спокойно выполним вычисления Q=15 < 100*0.3=30 (т) и сделаем вывод, что никаких упоров не требуется.

P.S. А сила трения будет даже при установки базы просто на песок.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 13:25
#261
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Где-то есть такая методика?
Я думаю наглядной будет такая модель - представьте , что деформации анкеров настолько значительные, что отрывает базу с растянутой стороны.
Классическая теория железобетона - растяжение воспринимается болтами, а сжатие - бетоном. Вот и методика определения усилия прижатия.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно посчитать подливку на смятие
И этого будет более чем достаточно для рядовой колонны.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При учете прижима от момента гибкая база перераспределит напряжения под базой и они будут меньше пика при абсолютно жесткой базе.
Или больше. В каждом конкретном случае по-разному

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если на пятно контакта .....то сколько выдержит подливка и бетон под ней ? Не разрушится ли именно поверхностный слой, само пятно контакта ?
Как это можно посчитать ? Ведь это будет не смятие.
Да и как, в таком случае, будет выглядеть поверхностное разрушение от сдвига слоёв подливки и бетона ? Какой механизм разрушения ?
Какая теория прочности ....
Ум за разум зашел. Бывает, думаю у всех.
Если подлить базу и по неокрепшему бетону рихтовать колонну, то подливка рассыпется и потрещит.
Подливка - это слой прочного бетона уплотненного вибрацией плотно заполнивший пространство между обрезом и опорной плитой. Горизонтальное бетонное сечение имеет значительные размеры и чтобы разрушить правильно подлитую и набравшую прочность подливу нужно приложить немалое усилие.
Сопротивление бетона срезу раньше принималось 2Rbt, сейчас - 2.5Rbt.
Сцепление подливки с обрезом можно определить как для сборно-монолитной конструкции.
В реальности имеется сцепление подливки с плитой. Какое-то усилие воспринимается торцом плиты и кромками (если они не идеально ровные). В сумме получится немало.
Болты защемлены в подливке, а затянутые - частично защемлены гайкой. И тогда болт M30 понесет уже не ~400 кгс, а. положим, тонну. А 4 тс на базу - уже немало.

А часто ли встречаются колонны не замоноличенные плитой пола в его уровне? Если его учитывать - никакие упоры не нужны.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 13:32
#262
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Болты защемлены в подливке
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И тогда болт M30 понесет уже не ~400 кгс, а. положим, тонну.
Тогда то да.
А если нет ?
А если у Ильнура на одном эксперименте защемлены, а на втором не защемлены ? А второй он не делал ?
Прочность бетона подколонника гарантируется заказом бетона на заводе, уплотнением, уходом за бетоном, зимой обогревом, проверяется прорабом, технадзором, АН. А прочность подливки ими проверяется ? А как её проверить ? А как её заменить, если вдруг она не набрала прочность или и так сойдёт, ведь это подливка ? А как гарантировать прочность подливки вокруг болтов, если по пособию подливаем за 2 раза ? 2 раза по 28 дней или по 7 дней ждём ? Или подливаем двигающийся под нагрузками болт ? А если нет прочности, то тогда тоже "защемлены" ? А если подливка из ц.п.р. ? А если болты погнули при монтаже ? А болты тонну Q с учётом растяжения примут или вы тут все про растяжение забыли ?
Но, конечно, можно по-гусарски назначить "защемлены". Ведь работать же надо.

В общем, фундаментный болт М30 Ст3 с толщиной подливки 100 мм выдержит на смятие в бетоне В25 450 кгс (в В15 видимо около 300 кгс), по стали до 650кгс, а с учётом растяжения по стали до 200...300 кгс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2021 в 13:47.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 15:34
#263
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А прочность подливки ими проверяется ? А как её проверить ?
Также как и бетона. Заливаются кубики. Хранятся в тех же условиях. Испытываются.
За 2 раза подливать не надо. И тем более двигающийся под нагрузками болт - это дурь и прямое нарушение технологии.
Реально даже если подливку выполнят раствором М100 ничего не случится..

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В общем, фундаментный болт М30 Ст3 с толщиной подливки 100 мм выдержит на смятие в бетоне В25 450 кгс
Это по какой методе? Вы на порядок не ошиблись?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 15:52
#264
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Старый Дилетант, я не считаю кончик болта защемлённым в подливке.
Считаю, что подливка не способна его защемить в запас прочности. Будет консоль 100 мм.
Тогда k=2,7, h1=31 мм и по новой методике будет 450 кгс в В25 по смятию.


Поступили очень ценные замечания от учёных мужей.
В методике значительный недостаток. Не учтено взаимовлияние выкола соседних упоров.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 15:57
#265
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Поступили очень ценные замечания от учёных мужей.
В методике значительный недостаток. Не учтено взаимовлияние выкола соседних упоров.
самый главный недостаток этой "новой методики" - это наличие этой самой методики
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 08:33
#266
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


законы Мерфи пошли))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 09:19
#267
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
я не считаю кончик болта защемлённым в подливке.
Вообще говоря, подливка это по прочностным качествам тот же бетон ... И даже если считать, что она просто лежит на обрезе фундамента без всякого сцепления с ним, то и тогда из-за трения бетона по бетону от прижимных факторов сдвиг произойдет гораздо (в ~1,6 раза) позже, чем по поверхности металлическая плита/подливка.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:42
#268
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если учитывают работу арматуры на изгиб - это бред, а если учитывают работу анкера на изгиб и срез - нормально? Вроде в узлах ловлей блох не занимаются?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 09:48
#269
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
За 2 раза подливать не надо.
Только за 2 раза заливать и надо. Согласно пособию.


Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности (который неразрушающий там ещё и невозможно осуществить, ведь никто в здравом уме не будет класть кубики рядом с подливкой), контроля дефектов, лишённый двух технологических пауз каждая по неделе минимум на набор прочности. Сверху колонна - мостик холода зимой. В зоне расположения фундаментного болта на болте болтается опущенная гайка, мешающая проходу бетонной или цементно-песчаной смеси за болт. Конец болта погнут под колонну из-за кривой установки анкерного блока болтов. Край подливки совсем рядом, в 150-200 мм от болта.

Например, в бетоне подколонника пузыри, раковины и запрещены нормативно и исключаются уплотнением смеси и визуальным контролем.
А в бетоне подливки пузыри, раковины нормами тоже запрещены, но технология не исключает их появление и отсутствует возможность их контроля. Можно сделать подливку с пузырями и раковинами как швейцарский сыр. Потому что подливка скрыта от визуального контроля.
СП 70
Цитата:
5.18.4 При приемочном контроле внешнего вида и качества поверхностей конструкций (наличие трещин, сколов бетона, раковин, обнажения арматурных стержней и других дефектов) визуально проверяют каждую конструкцию. ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 09:58
| 1 #270
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Чепуха какая то. Не пора ли пройти производственную практику и отдохнуть от дивана?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 10:05
#271
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если учитывают работу арматуры на изгиб - это бред, а если учитывают работу анкера на изгиб и срез - нормально?...
Бред - это проводить аналогию меж арматурным стержнем в жб и фундаментным болтом базы.
Болт консольно торчит из бетона, и часть болта работает ВНЕ бетона.
К слову, из арматуры тоже делают противосдвиговые нагели.
Какая-то мания по рассмотрению зоны контакта стального элемента с железобетоном по теории изгибаемого жб...это же граница РАЗНЫХ систем, а база с болтами - это СОЕДИНЕНИЕ этих систем.
Есть анкерные крепления к жб - их рассчитывают с учетом этих особенностей. Причем приличные производители анкерной техники свои методики подтверждают испытаниями. А не тупо "бредят". Посмотрите на табличные значения несущей способности в каталогах таких фирм.
Теоретический бред нужно оставить. Надо толкнуть бульдозером и офигеть от НЕОЖИДАННО ВЫСОЧАЙШЕЙ несущей способности.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 10:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 10:23
#272
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности (который неразрушающий там ещё и невозможно осуществить, ведь никто в здравом уме не будет класть кубики рядом с подливкой), контроля дефектов, лишённый двух технологических пауз каждая по неделе минимум на набор прочности. Сверху колонна - мостик холода зимой. В зоне расположения фундаментного болта на болте болтается опущенная гайка, мешающая проходу бетонной или цементно-песчаной смеси за болт. Конец болта погнут под колонну из-за кривой установки анкерного блока болтов. Край подливки совсем рядом, в 150-200 мм от болта.
... поэтому считать её хоть какой-то опорой для базы категорически нельзя. Всю теорию расчёта без "на гвоздик" (с) .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 10:23
#273
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности
Лучше видеть глазами, а не бродить душой. Только практика.
Можно арендовать, можно заколхозить что угодно. У меня фундамент под пож.насосную установку (3 насоса) весом в 2тн, типа подливка h=100мм, рабочие заливали 3-и раза. 2-а раза я им мозг выносил - разбивали. С 3-го раза с помощью типа такого, самодельного сделали. Пескобетон "Каменный цветок 9 в 1" - качество, я уже керн по металлу молотком не смог забить при приемке))). Анкера засверливали - монолит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: виброрейка.jpg
Просмотров: 124
Размер:	78.7 Кб
ID:	241855  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 14:13
#274
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Только за 2 раза заливать и надо. Согласно пособию.
Для обеспечения нормальной работы какого-нибудь оборудования - надо. Для стройконструкций - нет.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности (который неразрушающий там ещё и невозможно осуществить, ведь никто в здравом уме не будет класть кубики рядом с подливкой), контроля дефектов, лишённый двух технологических пауз каждая по неделе минимум на набор прочности. Сверху колонна - мостик холода зимой. В зоне расположения фундаментного болта на болте болтается опущенная гайка, мешающая проходу бетонной или цементно-песчаной смеси за болт. Конец болта погнут под колонну из-за кривой установки анкерного блока болтов. Край подливки совсем рядом, в 150-200 мм от болта.
Нет. Поливка -хорошо защищенный бетон, заливается с вибрироварнием (или литым бетоном) -так проще и быстрее. Верхняя поверхность закрыта паронепроницаемой стальной плитой - условия для твердения весьма комфортные.
Контроль бетона одинаков с любыми монолитными конструкциями - одна видимость. Кстати никто не мешает испытать бетон подливки так же как и подколонника. Опущенная гайка болтается только в Вашем воображении. Кстати гайка и выверочная шайба дополнительно закрепляют болт, увеличивая площадь смятия. Кривые болты бывают. Исправляем, наращиваем и пр. Подливка обжата двумя плоскостями - плитой и обрезом, что тоже добавляет прочности. Я стараюсь по возможности курировать свои объекты (могу рассказать немало анекдотов) и ни разу не видел безобразно выполненную подливку (правда, на одном объекте несколько колонн вообще не подлили и исправили где-то лет через 10). Так что - не надо страшилок.
Offtop: Офтоп. В 90-м пришлось вести авторский надзор возведения первой монолитной 17-этажки (кстати хорошо потренировался в пересчете на смещения после каждой заливки и очередной раз убедиться что, как часто повторяют Городецкий и Перельмутер - все рассосется и устаканится). Как-то взял на объект женщину руководителя группы (весьма неглупую) и там наслышался от нее, вуидевшую как выглядят конструкции не на картинках охов и ахов

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если учитывают работу арматуры на изгиб - это бред
Отчего же. Если фунд. балки (под навесные стены) опирают на выпуски арматуры - значит учитывают. Мой бывший начальник лет 35 назад рассказывал о такой методе (учета работы продольной арматуры на поперечную силу).
(Не буду утверждать, что учитывть арматуру на изгиб - это нормально)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бред - это проводить аналогию меж арматурным стержнем в жб и фундаментным болтом базы.
К слову. Если нарезать конец арматурного стержня, то его вполне можно использовать в качестве анкерного болта. Так делают в закладных колонн для крепления стальных ферм.
Я применяю такие болты для установки в скважины на ц. растворе.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, из арматуры тоже делают противосдвиговые нагели.
И не только нагели. Для повышения сопротивления сдвигу и кручению к закладным приваривают плашмя арматурные стержни.
Несколькиз стержней приваренных к низу плиты могут воспринять значительное усилие сдвига.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.415-1 л4.jpg
Просмотров: 130
Размер:	149.8 Кб
ID:	241862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.415-1 л5.jpg
Просмотров: 132
Размер:	175.5 Кб
ID:	241863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.415-1 л52.jpg
Просмотров: 128
Размер:	625.8 Кб
ID:	241864  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 14:21
#275
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вроде в узлах ловлей блох не занимаются?
- ещё говорят, что на фундаментах не экономят. А не ставить шпоры - это про что? Двойные стандарты, получается. Или просто оправдывание своих привычек.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 14:29
#276
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А не ставить шпоры - это про что?
Если они не нужны, то не ставь.
Короче. Под связевые ставим, под рядовые - нет.
Я бы и под связевые не ставил в отсутствие сейсмики.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 14:48
#277
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
(правда, на одном объекте несколько колонн вообще не подлили и исправили где-то лет через 10). Так что - не надо страшилок.
То есть из ряда в 50-100 объектов у вас есть 1 опыт, что подливку просто не сделали ?
То есть всегда есть около 1% шанса на отсутствие подливки ?

Старый Дилетант, ну хорошо, что всё хорошо. А зачем тогда нормами регламентируются отверстия в опорных плитах ? Зачем это надо при литых смесях вибрируемых вон той штуковиной с картинки Подполья ? Блажь нормотворцев ? Вы делаете эти отверстия ? Зачем ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 15:08
#278
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не ставить шпоры - это про что? ...
Это про разумность. Неразумно понаставить где попало чего попало. Неразумно наводить панику при обычных сдвиговых усилия в базе.
Это обратное вот этому:
Цитата:
Сообщение от Бахил
Я бы и под связевые не ставил в отсутствие сейсмики.
Должен же быть разум...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 18:54
#279
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А зачем тогда нормами регламентируются отверстия в опорных плитах
Затем, чтобы выходил воздух и чтобы обеспечить качество подливки. У меня базы обычно получаются маленькими, уже забыл когда предусматривал отверстия.
Никто не говорил, что подливку надо выполнять плохо. Речь о том, что сделать это несложно. хорошо сделать не сложно.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зачем это надо при литых смесях вибрируемых вон той штуковиной с картинки Подполья ?
Литые сухие смеси под колонны используют люди, которые не считают деньги, эти смеси обычно не требуют вибрирования. Штуковиной с картинки наверное подливали оборудование 2*3 м.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
То есть из ряда в 50-100 объектов у вас есть 1 опыт, что подливку просто не сделали ?
То есть всегда есть около 1% шанса на отсутствие подливки ?
Я столько каркасов не запроектировал. Это случай, скорее исключительный, я описывал совершенно одиозный случай, где не только не подлили базы, но и к болтам толком не закрепили, оставили на обрезах не заделав и не засыпав. https://forum.dwg.ru/showthread.php?...07#post1794807, посты 861-861 https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1554808417,
На одном полностью смонтированном 2-этажном промздании без связей колонны не были замоноличены в фундаментах стаканах фундаментов. Но это не поводы ставить шпоры на каждую колонну.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы и под связевые не ставил в отсутствие сейсмики
Согласен. Я и не всегда ставлю.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.10.2021 в 20:26.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 19:13
#280
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... Я и не всегда ставлю.
В принципе и связи можно убрать. Да и фермы с колоннами только глаза мозолят.
Что-то вы заполитизировали в хлам...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 20:16
#281
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Из всех сообщений в этой теме на тему подливки можно сделать детектив или комедию ситуаций. Хоть это вроде бы и запрещено правилами форума.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Имеется ввиду не тела болта, а системы плита-болт-подливка-обрез фундамента.
Это можно проверить бульдозером - прямо после набора прочности подливкой и ненагруженной колонны упереться ножом лопаты в торец плиты и пытаться сдвинуть колонну хотя бы на 15-20 мм. Например, для четырех болтов М24 бульдозером тягового класса хотя бы 6 тонн.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Так оно и есть. У меня строители всегда возмущаются - опять сертификат на бетон и кубики подделывать в исполнительной надо.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Никто не говорил, что подливку надо выполнять плохо. Речь о том, что сделать это несложно.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На одном полностью смонтированном 2-этажном промздании без связей колонны не были замоноличены в фундаментах.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... поэтому считать её хоть какой-то опорой для базы категорически нельзя.
Но вы все почему-то упорно пытаетесь сделать трагедию рассчитывая на лучший исход.
Вот почему вы такие оптимисты.
Громадный опыт. Ну да.
Но это классический пример ошибки выжившего.
Цитата:
Системати́ческая оши́бка вы́жившего (англ. survivorship bias) — разновидность систематической ошибки отбора, когда по одной группе объектов («выжившим») данных много, а по другой («погибшим») — практически нет. В результате исследователи пытаются искать общие черты среди «выживших» и упускают из вида, что не менее важная информация скрывается среди «погибших».
У вас откуда опыт то. Оттуда, что у вас до сих пор все 100 лет и 1000 раз подливка была качественная и болты всё держали. И бульдозеры, и трактора и отсутствие подливки. И вас негатив не коснулся.
А у других ваших коллег-ровесников, менее везучих, такого богатого опыта проектирования нет. Потому что их обратно из тюряги на работу не взяли. И их голоса мы здесь не услышим.
Каждому из вас поверю, что в каком-то месте схемы будет какое-то усилие или эффект по итогам расчёта. Но вы же на основании того, что белое треугольное, говорите, что и черное тоже треугольное.

С отсутствием аварий тоже всё просто. Ведь горизонтальные силы в каркасах - это в большей степени вероятностные силы, чем вес и т.п. Ветер, удар крана никогда могут не случиться в полной мере. А для серьёзных объектов, сейсмики вы и сами признаёте, что не болтами силы принимаете, а упоры ставите. Ну так откуда взяться авариям, если болты и правда, что-то да несут, а в 99% случаях несут ещё больше. К отсутствию аварий нельзя апелировать, мотивируя что болты в подливке прямо мегапрочные. Скорее всего обычные малые силы болты даже с браком подливки выдержать смогут.

Ладно. Мнение большинства форумчан насчёт подливки и защемления кончика болта понятно. Спасибо и за него. Не согласен, но всё ж ценность.

В связи с несогласием, калькулятор переделывать не буду. Сейчас там консоль "в воздухе вместо подливки" на 100 мм от обреза подколонника. В любом случае это будет в некоторый запас прочности.
Добровольцы могут переделать его сами. Скорее всего k тогда будет стремиться к 1 на ваш страх и риск.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.10.2021 в 20:35.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 20:43
1 | #282
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Tyhig, я писал выше, в подавляющем числе обьектов база или замоноличивается, или устраивается монолитный пол по грунту. Очень вероятно, что резерв спрятан там.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 08:08
#283
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В принципе и связи можно убрать.
Исключительно для тебя. А также
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и фермы с колоннами
чтобы на глазах мозолей не было.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 08:17
1 | #284
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вероятно, что резерв спрятан там
- это и странно, искать резерв, а не запроектировать его и указать в проекте меры для его реализации.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 15:52
#285
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это и странно, искать резерв, а не запроектировать его и указать в проекте меры для его реализации.
Вот именно -запроектировать! Не считать, что подливка - воздух, а уделить ей внимание в проекте: законструировать, обеспечив возможность нормального бетонирования, указать требования к материалу, указав крупность заполнителя, требование безусадочночности, расписать технологию поддивки, уплотнение, требования к контролю, включить в перечень актов на скрытые работы.
Offtop: Я всегда уделяю внимание швам между плитами перекрытия, указывая, что их необходимо тщательно заделать с виброуплотнением (например при помощи стальной полосы, закрепленной к вибратору)
Всегда объединяю обетонку с монолитными фунд. балками или распираю со сборными. Иногда объединяю монолитной распоркой ростверки (например односвайные) связевых колонн среднего ряда.
Можно и указать требование замоноличивать колонны в полу.

Призываю всех проектировщиков изображать на узлах подливку как она должна выглядеть в действительности (примерно как у Ильнур), а не так как во многих сериях, учебниках и даже в уважаемых справочниках, а именно верх подливки располагать не ниже верха плиты отступ от края ~100-150, кромка прямая вертикальная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подливка.jpg
Просмотров: 158
Размер:	28.6 Кб
ID:	241922  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.10.2021 в 17:06.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 16:11
#286
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
законструировать, обеспечив возможность нормального бетонирования, указать требования к материалу, указав крупность заполнителя, требование безусадочночности, расписать технологию поддивки, уплотнение, требования к контролю, включить в перечень актов на скрытые работы.
- это всё хорошо и необходимо, а конкретно, по Вашей оценке сколько несёт один анкер М30 из С245 на сдвиг в базе? Как болтовое соединение на срез?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 17:56
#287
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
сколько несёт один анкер М30 из С245 на сдвиг в базе? Как болтовое соединение на срез?
Не знаю. Очевидно меньше. Навскидку, думаю, затянутый болт в подливке можно считать как консоль вылетом равным толщине плиты +d болта (а может и без d).
Т. е. тонну при толщине плиты 30 мм.
Честно говоря не помню, что наблюдал разрушение бетона от смятия у погнутых бульдозером болтов М300 выступающих на 150-250 мм. Вместе с тем не ногу утверждать что разрушения не было.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 18:34
#288
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
можно считать
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
а может и без d
- т. е. конкретики нет. Всегда думал, что инженер оперирует цифрами, а не мысленными экспериментами с бульдозерами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 19:28
#289
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. конкретики нет. Всегда думал, что инженер оперирует цифрами, а не мысленными экспериментами с бульдозерами.
Думаю, любой практикующий инженер оперирует мысленными экспериментами с бульдозером. Каждую деталь посчитать невозможно (вернее не реально) и не на все и не всегда под рукой есть готовые ответы.
Не каждый инженер одну и ту же задачку всю жизнь решает одинаково.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 19:45
1 | #290
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Честно говоря не помню, что наблюдал разрушение бетона от смятия у погнутых бульдозером болтов М300 выступающих на 150-250 мм.
У меня по смятию получилось 0,45 тс при k=2,7 и 100 мм. А по стали получилось 0,65 тс для вылета консоли 100 мм. Для 200-300 мм будет гораздо меньше прочность болта-консоли, соответственно сначала будет гнуться болт, а потом уже, возможно, сминаться бетон. А скорее всего, и правда, смятия не будет. Из-за пластики болта он не сможет передать реакцию на бетон.
А вот уже с консолью 100 мм болт должен сначала сминать бетон. Интересно как это реально будет выглядеть.

Если правильно понимаю, разрушение по смятию - это были бы микротрещины "под 45 градусов" от болта (в растянутых зонах бетона, по бокам от болта). Может быть даже волосяные. Их только керосином определишь.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Старый Дилетант, вы уж извините, что на вас нападал. Так уж получилось, что конструктивный диалог с конструктивной критикой, на который рассчитывал исходил в основном от вас. Ну и хотелось подискутировать.

Однажды спросил последнего знакомого к.т.н., сразу после его защиты диссертации на д.т.н. по сейсмике для тоннелей, тяжело ли было. Он ответил, что очень тяжело. Я был молодой и тупой. Понимать его я начинаю только сейчас.
Здесь казалось бы и не пахло наукой, плёвое дело, склеили 3 почти нормативных расчёта в один. Ой, что было бы будь оно иначе...
Мне тут уже в лс некие общеизвестные учёные всё обкритиковали по самые помидоры...

Вообще сразу загорелось позаниматься наукой. Даже жаль, что я такой жадный и корыстный человек, а стране это нахрен не нужно. Почитал Гениева на досуге про его теорию... Ух там разум за разум. Ничего не понял. Наверное, при всём желании бы не смог. Остро ощущаю ничтожность инженеров перед учёными. Чтобы там про "светлый ум" ни говорили.
Как ВСПК смог и не помер. Везёт же людям.
Хотя, может быть, если Гениева изучать лет по 5-10, что-то и отложится...
Пока только запомнилась эта четырёхэтажная формула всех напряжений в бетоне, про которую Гениев сказал, что это не евоная. Будет, наверное, теперь сниться. Как это развидеть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.10.2021 в 20:06.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 19:47
| 1 #291
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Старый Дилетант, Offtop: есть же другие практики, зачем обязательно бульдозер?
https://m.youtube.com/watch?time_con...ature=emb_logo
Если непонятно, хватит болтов или нет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 20:07
#292
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Кто-нибудь знает, нет ли каких-то упрощённых расчётов стержня в упругом полупространстве от Жемочкина или иже с ними ?
Я не понял как Жемочкиным пользоваться, если честно.
Он там чего-то интегрировать предлагал, но как-то непонятно.


Мнение свыше.
Цитата:
[26-10, 12:12] --- и одна пластинка соединения базы с упором работает на сжатие (выгибается), а другая- на растяжение и несёт львиную долю нагрузки
[26-10, 12:10] --- не учтено, что упоры в паре работают, а не по одиночке
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.10.2021 в 13:03.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 20:08
| 2 #293
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


ВПСк, как же ты..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 20:38
#294
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
упрощённых расчётов стержня в упругом полупространстве
- сваи в СП 24 не так считают на боковую нагрузку?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 21:10
1 | 2 #295
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...инженер оперирует цифрами...
Цифрами оперирует вычислитель.
Человечий мозг работает не на цифрах, а аналогово. Максимум на что хватает чела - это таблица умножения, вундеркинды да, бывают намного шире могут держать в оперативке.
Результат работы подсознания - интуитивное ощущение. Т.е. диапазон решений. А не одно число.
Гигантской мощности цифровой шахматный спецпроцессор необязательно выигрывает у гроссмейстера.
Да и ДАЛЕКО НЕ ВСЕ в проектах ОБОСНОВЫВАЕТСЯ РАСЧЕТАМИ. Нет таких проектов, где прямо вот все обосновано цифрами. Наоборот, многое "конструктивно".
Расчет - это лишь проверка некоторых предположений, уточнение и т.д...
Например я предполагаю, что М30 при обычной конструкции базы держит 3 тонны без видимых последствий. И это не чисто МЫСЛЕННЫЙ эксперимент, а интерполяция МАССЫ практических знаний, накопленных за годы, в т.ч. полученных в практических экспериментах со срезом болтов в бетоне (рассказывал уже).
А понаставить везде упоров с конскую голову (кстати без расчетов тоже) - это могут все, да, на это ума не надо...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 21:55
| 1 #296
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Остро ощущаю ничтожность инженеров перед учёными.
Как сказать. Вот вы - ученые создаете сложные теории по расчету на выкол от упора.
А мы - инженеры соединили два упора арматуринами и нам уже эта теория не нужна.
Никоим образом не против разработки Вашей методики. Только надо отделить мух от котлет - не увязывать необходимость упоров с необходимостью разработки методики расчета на выкол бетона от загруженного горизонтальной нагрузкой консольного стержня.
Первое. Объясните суть расчета простым человеческим языком, доступным полуграмотным инженерам.
Второе. Может разделить на 2 случая: 1 расчет бетонного сечения до появления трещин, 2 расчет ж. б элемента с трещиной - учета работы бетона на растяжение.
И наверное стоит перенести обсуждение методики в отдельную тему.

Я сторонник простых понятных решений (дилетант все же). Безоговорочно верю в шарниры пластичности, метод предельного равновесия в самом примитивном виде, каркасно-стержневые модели ж.б (Барановой Т. И), перераспределение усилий...

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.10.2021 в 23:49.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 22:02
| 1 #297
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчет - это
практические выкладки ( приемы, навыки, знания, умения) о теоретической работе конструкции.
Совершенно точно всё описано в посте #295 Я скажу чуть с другой стороны. Сейчас много приходится работать с чертежами, расчетами, техническими решениями многих проектных организаций. В меньшей степени что-то делать самому, скорее подсказывать и организовывать труд других инженеров. Большая проблема когда люди начинают выдумывать проблемы не сделав простых шагов для их устранения. Так садятся за расчет и потом начинают подгонять схемы в КМ под расчет. Надо сперва придумать конструкцию по минимуму исходных данных на основании похожих проектов, что-то принять оценочно, экспертно, определив порядок усилий. Да и собственно у Горева в задаче инженера-металлиста всё четко описано. В процессе выполнения этих несложных последовательных шагов много-много вопросов инженер сам снимает умея анализировать. Это как сокращение числитель-знаменатель. Плюс к работе вообще надо подготовиться. Почертить карандашом. Почему надо писать и чертить от руки я объяснять не буду. Много где об этом написано. А многие юниоры садятся за трехмерное моделирование в разных плохих программах не настраивая их. А потом очень гордятся тем, что они там наделали. И всё складывается в ком в большой. Непродуктивный и бесперспективный. И здесь, в теме, всё идет изобретение велосипеда с передним треугольным колесом и без заднего колеса. И сиденья нет. Проще надо на это всё смотреть. Лишнее вычеркивать. А также помнить про что никто не помнит - ваше решение должно иметь возможность быть исполненным при любой погоде и квалификации подрядчика. И в случае нарушения на стройке каких-либо деталей узел должен сохранить работоспособность соответствующую расчетной задумке и решению. Из этого складывается прогнозируемый результат.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 22:07
#298
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Я б ещё добавил, что в инженерии (и не только) правильно сформулированый вопрос и поставленная задача (в т.ч. расчётная схема или модель)-это уже какой-то процент успеха.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 22:36
#299
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ваше решение должно иметь возможность быть исполненным при любой погоде и квалификации подрядчика.
Утверждение спорное и неоднозначное. Если подрядчиком считать изготовителя и вкупе с ним заказчика.
Велосипед тоже полезно иногда изобретать. Время потраченное на изобретение может в будущем окупиться сторицей.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.10.2021 в 00:28.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 22:46
| 4 #300
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
это уже какой-то процент успеха.
Я даже при попадании на линию привык объяснять рабочим детальки в конструкции, мероприятия....типа разговор сам с собой бывает))). Хотя бы объясняться с людьми на одном птичьем языке и вложить им в голову что делается все по какой то логике))), что качественное соединение этой арматурки или железяки с этой влияет вообще на все.
Сломали короче чубайсы ступени профессиональной подготовки и прикрываются какими то ноопризами, ноостроями и прочими насосами для перекачки денег.

Tyhig и прекрати в каждой теме поминать чертей: прокуроров, суды и прочие приключения.Ну это как бы не комильфо, типа сглаз или порча. Итак тошно, когда ящик включишь... Многие уже седые от нагрузок. Легко ли быть выпускающим проект большей части на откуп неизвестно каким исполнителям? Да и сами бывает, не ангелы, можно напортачить, разошелся понимаешь на энтузиазме и чего то не учел...., бумажку подписал на оптимизацию, а зачем? потом мучаешься.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 08:29
#301
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Ну понаписали...
В итоге докопались до болтов на срез/смятия и т.д.
В нормах не зря такие малые значения нс болтов на поперечку обозначены. Слишком много зависимостей: индивидуальные проекты, классы бетонов, вылет болта, толщины подливок, смятия и т.д. и т.п. В конце концов рукожопость никто не отменял. Потому "деды" и уберегли последующие поколения от заморочек и ошибок. Есть поперечка - ставь упоры. Болты несут свою функцию, упоры свою. Всё. Инженер должен взять норму и применить, а не заниматься научными разработками. Так было в советский период. И так уж тем более сейчас, точнее - в лучшем случае (если вообще откроет эту норму...), а не тем более.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 08:37
#302
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а не заниматься научными разработками
- и бульдозерами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 08:42
#303
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и бульдозерами.
тем более
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 09:27
#304
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... Есть поперечка - ставь упоры...
Здрасьте ..опа новый год. А есть колонны без поперечки? Ну ты сказанул.
Т.е. все 100-летнее проектирование ф топку? Серии ф топку? Все колонны любых зданий имеют поперечку.
Охренеть как контрпропаганда уводит...
Цитата:
а не заниматься научными разработками...- и бульдозерами...тем более
Бульдозер - условное название ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ части научного эксперимента, подтверждающей теоретическую часть. В силу неподтвержденности как раз и пишут в книгах разную теоретическую муть.
Цитата:
В нормах не зря такие малые значения нс болтов на поперечку обозначены.
В нормах не обозначены малые значения, в нормах есть мутные методики расчета баз на сдвиг.
А понаставить везде упоров с конскую голову (кстати без расчетов тоже) - это могут все, да, на это ума не надо...
Я так понял, что eilukha и wvovanw ставят упоры везде. Например на фахверках. А под косоур лестницы тоже? Там ведь есть некая мгновенная поперечка - вдруг уползет . "Не зря же в нормах..."
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 10:09
#305
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здрасьте ..опа новый год. А есть колонны без поперечки? Ну ты сказанул.
Т.е. все 100-летнее проектирование ф топку? Серии ф топку? Все колонны любых зданий имеют поперечку.
И вам не хворать.
Ты хоть бы вник в смысл моих слов.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нормах не обозначены малые значения, в нормах есть мутные методики расчета баз на сдвиг.
а малые значения откуда взяты?
Offtop: Вот ты тип)))

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я так понял, что eilukha и wvovanw ставят упоры везде. Например на фахверках. А под косоур лестницы тоже? Там ведь есть некая мгновенная поперечка - вдруг уползет . "Не зря же в нормах..."
ты понял только то, что захотел понять, а не саму суть наших сообщений
ps^ если прям так интересно о чем я говорил, то можешь начать с поста №12. В принципе на этом тему можно было и закрывать. имхо
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 14:19
#306
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Да после первой страницы можно было смело закрывать. Развели пузырей на пустом места.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 18:18
#307
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


[quote=wvovanw;1964373]И вам не хворать..[/offtop]Благодарю.
[quote=wvovanw;1964373]Ты хоть бы вник в смысл моих слов.[/offtop]Щас, как сказал бы Бахил.
Цитата:
а малые значения откуда взяты?
Да, откуда? Покажи пальцем.
Цитата:
Вот ты тип
Offtop: Согласен, прекрасный типаж.
Цитата:
ты понял только то, что захотел понять, а не саму суть наших сообщений
Наоборот какраз. Вот суть поста 12:
Цитата:
при хорошем ветре везде ставим.... Илюха, ставь шпоры везде и не мучайся.
Самому смешно, да?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 21:04
#308
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ставим М42 вместо М30 и не думаем о упорах в рядовых колоннах, так, Ильнур? (Главное, чтобы умник какой-нибудь не проверил диаметры или необходимость упоров).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 21:35
#309
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ставим М42 вместо М30 и не думаем о упорах в рядовых колоннах, так, Ильнур? (Главное, чтобы умник какой-нибудь не проверил диаметры или необходимость упоров).
Принципиально - да. Но детально - достаточно М36.
Я вас уверяю - М36 - это сила. ДТ-75 не сдвинет даже ненагруженную вертикалью базу с 4-мя М36. Класс тяги ДТ-75 - 4 тонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катерпиллер.png
Просмотров: 72
Размер:	212.8 Кб
ID:	241953  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:40
#310
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ильнур, сдвинет или не сдвинет. Как это относится к проектированию ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:51
#311
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как это относится к проектированию ?
Например вот так https://forum.dwg.ru/attachment.php?...5&d=1562575239 (будто бы бульдозер сдвинул фундамент) и расхлебывать приходится вместе с проектировщиком
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 14:06
#312
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Как вариант можно проверять по формуле для фланцев при проверке на сдвиг.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 16:44
#313
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Запах интриги уже таял в воздухе, но внезапно появился отважный герой и затронул выложенные ранее тайные знания...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? eilukha Основания и фундаменты 23 14.09.2021 10:15
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? eilukha SCAD 7 16.08.2017 14:13
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11