Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2021, 20:27 #1
Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
vladiyar
 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76

Здравствуйте! Прочитав учебник Горева и СП, не уверен, что правильно понял определение расчетной длины, подскажите пожалуйста! Ниже я привел 5 примеров. (На форуме искал, четкий ответ на свой вопрос не нашел. Спасибо за Вашу помощь!)

Переделал схемы 2-5.

Я извинюсь, что ввёл Вас в заблуждение заменой схем! Я подумал, что те кто решит мне помочь не захотят перечитывать всю тему, и будут отвечать по первому вопросу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 588
Размер:	31.7 Кб
ID:	240908  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 570
Размер:	55.9 Кб
ID:	240925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-2.jpg
Просмотров: 1305
Размер:	52.1 Кб
ID:	240926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-2.jpg
Просмотров: 602
Размер:	69.5 Кб
ID:	240927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5-2.jpg
Просмотров: 577
Размер:	71.2 Кб
ID:	240928  



Последний раз редактировалось vladiyar, 21.09.2021 в 19:09. Причина: Переделал схемы 2-5.
Просмотров: 23189
 
Непрочитано 20.09.2021, 20:34
| 1 #2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


1,2 случай - да, в 3 - нет, необходимо защемление в основании, 4 - нет, т.к. нет элемента обеспечивающего устойчивость - необходимо упереться в связевый блок, 5 - нет - см. комментарий к п.4 + необходимо защемление в основании.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 20:36
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1, 2 - верно.
3 - нет.
Остальное - изменяемая система.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 20:44
#4
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1, 2 - верно.
3 - нет.
Остальное - изменяемая система.
Спасибо Вам за ответ. Переделал, теперь правильно? Поперечная рама по схеме 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 (1).jpg
Просмотров: 265
Размер:	46.3 Кб
ID:	240913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 (1).jpg
Просмотров: 278
Размер:	66.7 Кб
ID:	240914  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 (1).jpg
Просмотров: 241
Размер:	68.0 Кб
ID:	240915  
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 20:46
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1, 2 - верно.
1 - верно только в случае загружения верхних узлов одинаковыми нагрузками.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Остальное - изменяемая система.
Думаю всё-же, что колонны не имеют прорезных шарниров, а там обычные примыкающие шарниры в распорке. Но автор, конечно, должен уточнить.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 20:47
#6
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1 - верно только в случае загружения верхних узлов одинаковыми нагрузками.


Думаю всё-же, что колонны не имеют прорезных шарниров, а там обычные примыкающие шарниры в распорке. Но автор, конечно, должен уточнить.
Да, я имел ввиду шарниры в распорке.
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 20:48
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


vladiyar, Вы поколение ЕГЭ? Прямо угадкайка какая-то, нонче в школах так учат? Спросили бы «почему?» хотя бы.
1, 2 - верно, 3 - нет.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 21:00
#8
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
vladiyar, Вы поколение ЕГЭ? Прямо угадкайка какая-то, нонче в школах так учат? Спросили бы «почему?» хотя бы.
1, 2 - верно, 3 - нет.
Почему, ведь 3 пример соответствует иллюстрации в учебнике:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горев.png
Просмотров: 337
Размер:	11.4 Кб
ID:	240920  
vladiyar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 21:10
#9
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76


Переделал схемы 2-5.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 100
Размер:	55.9 Кб
ID:	240921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-2.jpg
Просмотров: 120
Размер:	52.1 Кб
ID:	240922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-2.jpg
Просмотров: 120
Размер:	69.5 Кб
ID:	240923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5-2.jpg
Просмотров: 111
Размер:	71.2 Кб
ID:	240924  
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 21:15
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


vladiyar, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110108 Необходимо разобраться что такое расчетная длина
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 21:36
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Почему, ведь 3 пример соответствует иллюстрации в учебнике:
- текст ещё можно почитать там же.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 22:06
#12
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vladiyar, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110108 Необходимо разобраться что такое расчетная длина
Кажется понял, нарисовал новую схему, посмотрите пожалуйста:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 270
Размер:	53.8 Кб
ID:	240930  
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 22:38
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Кажется понял, нарисовал новую схему, посмотрите пожалуйста:
0,7 - не верно
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2021, 08:46
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Кажется понял, нарисовал новую схему, посмотрите пожалуйста:
В случае обычных шарнирных распорок, приходящихся в узел связи, для 3-х правых колонн коэффициенты расчётной длины будут равны Мю=1,0 как для верхнего, так и нижнего участков.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 09:35
#15
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
3 - нет.
Почему эта схема не правильная?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 09:55
1 | #16
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Почему эта схема не правильная?
ТС отредактировал первый пост после ответа. До редактирования было мю = 0,7, судя по комментарию ФАХВЕРКа
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:20
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


а что не так с 3 схемой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 277
Размер:	184.2 Кб
ID:	240949  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:46
1 | 1 #18
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что не так с 3 схемой?
ТС правил первое сообщение, поэтому теперь не поймёшь, где, что и как было.
_line вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:48
| 1 #19
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 248


Тема заставила меня понервничать). Смотрю на картинку, вроде, все норм. А старожилы говорят, что не норм
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:59
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
ТС правил первое сообщение, поэтому теперь не поймёшь, где, что и как было.
Я тоже окончательно запутался по какой схеме всё же интересует Мю .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 12:31
| 1 #21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Так и запишем «старожилы ничего не понимают» тему можно закрывать ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 12:46
#22
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Тебе нужно указать куда приходит нагрузка.
Если у тебя тысяча колонн и нагрузка приходит только на одну колонну, то мю будет только на этой колонне 1 (при шарнирах с двух сторон), а на остальных = 0.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 13:26
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Если у тебя тысяча колонн и нагрузка приходит только на одну колонну, то мю будет только на этой колонне 1 (при шарнирах с двух сторон), а на остальных = 0.
Вообще-то обычно в такой ситуации всё наоборот: на нагруженную колонну Мю совсем маленький, а на ненагруженную - о-го-го . Но тут случай специфический.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 13:41
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Почему эта схема не правильная?
- ошибся я (нумеровал в порядке следования эскизов, а не цифры на картинке).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
а на остальных = 0.
- не ноль, а бесконечность.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 19:12
#25
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я тоже окончательно запутался по какой схеме всё же интересует Мю .
Извините, что ввёл Вас в заблуждение! Прочитав в интернете, что распорка понижает расчетную длину интерпретировал эти слова возможно не правильно. Интересует мю по схемам в первом вопросе.
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 19:54
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Прочитав в интернете, что распорка понижает расчетную длину интерпретировал эти слова возможно не правильно. Интересует мю по схемам в первом вопросе.
Распорка, приходящая в вертикальная связь и делящая колонну на некоторые части, уменьшает расчётную длину le=Mю*l, где l - длина каждого участка. А вот Мю для каждой части остается постоянной Мю=1. Исходя из сказанного, неверна только схема 5, где принято Мю=0,7, вместо правильной единицы.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 20:19
#27
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Распорка, приходящая в вертикальная связь и делящая колонну на некоторые части, уменьшает расчётную длину le=Mю*l, где l - длина каждого участка. А вот Мю для каждой части остается постоянной Мю=1. Исходя из сказанного, неверна только схема 5, где принято Мю=0,7, вместо правильной единицы.
Извините за дотошность, получается при геометрической длине 10м, можно взять расчетную длину 6 м (схема 4)?
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 20:25
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 20:39
| 1 #29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
получается при геометрической длине 10м, можно взять расчетную длину 6 м (схема 4)?
Если продольная сила в соседних участках одинакова, то можно взять расчетную длину 5,2 м.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 20:42
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Извините за дотошность, получается при геометрической длине 10м, можно взять расчетную длину 6 м (схема 4)?
Да. Причем для всех колонн схем 4 и 5.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если продольная сила в соседних участках одинакова, то можно взять расчетную длину 5,2 м.
Нельзя. Впрочем, готов выслушать обоснования.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 20:43
| 1 #31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нельзя. Впрочем, готов выслушать обоснования
Короткий участок поддерживает длинный, тем самым делая для него мю меньше единицы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 22:15
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Короткий участок поддерживает длинный, тем самым делая для него мю меньше единицы.
По программе посчитали? Я такой расчёт делал давно, но помнится, что разницы практически не было. Хотя мог и подзабыть. Вообще говоря, пункт 10.3.9 СП 16.13330.2021 разрешает принимать расчётную длину из плоскости между точками раскрепления. Хотя разрешает и уточненный расчёт.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 23:25
#33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По программе посчитали?
Да. В СКАД. Можно еще по Лейтесу посчитать.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 08:20
#34
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Распорка, приходящая в вертикальная связь и делящая колонну на некоторые части, уменьшает расчётную длину le=Mю*l, где l - длина каждого участка. А вот Мю для каждой части остается постоянной Мю=1. Исходя из сказанного, неверна только схема 5, где принято Мю=0,7, вместо правильной единицы.
А если распорка имеет сопоставимую с колонной жёсткость и жёсткий узел крепления к колонне (по сути становится неразрезным ригелем)?
_line вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 08:38
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
А если распорка имеет сопоставимую с колонной жёсткость и жёсткий узел крепления к колонне (по сути становится неразрезным ригелем)?
Да, и в этом случае расчётная длина уменьшается.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Да. В СКАД. Можно еще по Лейтесу посчитать.
По Лейтесу получается похоже, а вот мой древний Скад 21.1.1.1 (домашний) дает значения для обоих участков по 6,0 метров . Стало быть один из 2-х врет. Одним словом разобраться надо, вот попаду на работу - посчитаю по последней версии.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 09:18
#36
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
древний Скад 21.1.1.1 (домашний) дает значения для обоих участков по 6,0 метров
Старк показывает 5.18
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 11:28
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


В Лире = 5.2.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 12:41
#38
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Из справочника
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетные длины.PNG
Просмотров: 237
Размер:	42.3 Кб
ID:	240996  
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:04
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


КПИ, что означают циферки?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:24
1 | #40
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


a, L на схемке обозначено, а отношение Lcr/L это мю
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:29
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


КПИ, откуда этот скан?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 15:02
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Посчитал на Скад 21.1.7.1 - по 6,0 метра выдает, зараза . Если и 21.1.9 (на данный момент недоступен) такое покажет, придется писать в техподдержку. Может кто-нибудь прогонит у себя ? А то бывает глаз "замыливается" и не видишь элементарной ошибки.

Последний раз редактировалось IBZ, 23.09.2021 в 15:15.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 15:39
#43
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если продольная сила в соседних участках одинакова, то можно взять расчетную длину 5,2 м.
Согласен. Рассматривал когда-то случай, когда промежуточная распорка делит рассматриваемый стержневой элемент на две неравные части при различных соотношениях этих частей. (Продольная сила одинакова по всей длине стержня). Считал по классической теории с помощью функций влияния, как учили. Уважаемого Лейтеса не привлекал. Так вот, при соотношении отрезков 1... - ...2,5 расчётная длина с плюс-минус достаточной точностью получалась равной половине полной длины стержня.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь прогонит у себя ?
P. S. Примерно то же мне сказала Лира - десятка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: L ef.png
Просмотров: 154
Размер:	38.8 Кб
ID:	241033  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 23.09.2021 в 16:39. Причина: P.S. добавил с картинкой
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 17:28
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Примерно то же мне сказала Лира - десятка.
У решаемой задачи немного другое разбиение: 6 (м) снизу и 4 (м) сверху.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 18:48
#45
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
У решаемой задачи немного другое разбиение: 6 (м) снизу и 4 (м) сверху.
Вот, пожалуйста:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: L ef 2.png
Просмотров: 125
Размер:	37.7 Кб
ID:	241035  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 19:36
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Вот, пожалуйста:
Большое спасибо! Будем разбираться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 19:45
#47
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Посчитал на Скад 21.1.7.1 - по 6,0 метра выдает, зараза . Если и 21.1.9 (на данный момент недоступен) такое покажет, придется писать в техподдержку. Может кто-нибудь прогонит у себя ? А то бывает глаз "замыливается" и не видишь элементарной ошибки.
IBZ, выложите сюда файл проекта СКАД который Вы считали. Вроде бы, устойчивость стержней СКАД всегда считал корректно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2021, 21:24
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вроде бы, устойчивость стержней СКАД всегда считал корректно.
Сам удивлен, поэтому и грешу на свою ошибку.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
IBZ, выложите сюда файл проекта СКАД который Вы считали.
А вот этого не хотелось бы. Для начала желательно бы получить корректный результат путем независимого формирования задачи. А вот найти 10 отличий - это уже сам . О результатах, естественно, отчитаюсь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 01:44
#49
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь прогонит у себя
Скад - демка 21.1.9.9.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Test.png
Просмотров: 463
Размер:	125.1 Кб
ID:	241039  
Вложения
Тип файла: spr Test.spr (26.6 Кб, 19 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 13:19
| 1 #50
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Скад - демка 21.1.9.9.
Большое спасибо Вам, Нубий-IV! Эх, тяжело быть бестолковым: как-то совсем из головы вылетело, что при шарнирном опирании стержней каждый из них должен иметь как минимум одну промежуточную точку. Для расчёта это необходимое и достаточное условие, для картинок форм - маловато . Результат с одной промежуточной точкой le=5.179 (м).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 14:40
#51
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Вот, пожалуйста:
Вот Сапр:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уст.png
Просмотров: 121
Размер:	14.5 Кб
ID:	241065  
_line вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 15:23
#52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Вот Сапр:
Что-то не то. Уже даже у меня получилось le~5.2 (м) . К тому же расчётная длина теоретически должна быть равной для верней и нижней частей.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 16:13
#53
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что-то не то
При разбиении нижнего и верхнего участка, в 6 и 4 м соответственно, на 10 частей в Скаде 21.9 получаются похожие коэф.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стержень.jpg
Просмотров: 76
Размер:	24.4 Кб
ID:	241069  
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 16:18
#54
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что-то не то. Уже даже у меня получилось le~5.2 (м) . К тому же расчётная длина теоретически должна быть равной для верней и нижней частей.
8.63/10участков=0.863 -- мю;
6м х 0.863=5.178 м -- совпадение у обоих лир 100%. Только в лира10 удобнее сделано.
А у верхней части отличие в силу того, что длины участков разные.
Если (4м/6м)*12.9, то получим те же 8.63.
_line вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 16:57
#55
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
6м х 0.863=5.178 м
Пардон, мы говорили всё время о расчётных длинах, и я понял, что это именно они.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 17:21
#56
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эх, тяжело быть бестолковым
Половина заслуги принадлежит Скаду. Возможно, даже бОльшая половина. Это уже второй случай спотыкания об Скад, первыми загремели Семёнов В.А. и Баглаев Н.Н.:
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Пост#3298
Расчетная длина металлических колонн Пост#1830
В своей заботе о тупых пользователях Скад умудряется затупить и острых
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 18:35
#57
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
что при шарнирном опирании стержней каждый из них должен иметь как минимум одну промежуточную точку.
Я ещё более бестолков, точка-это закрепление? От критического усилия?
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2021, 11:05
#58
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Самая популярная цитата в этой теме:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что-то не то.
Смотрю я на заграничную табличку из поста #38 КПИ.
Первая схема при длине консоли a = 0. Вместо классической эйлеровской единицы (куда уж классичней) вижу 1.1. Что так?
Испытывая лёгкий разрыв шаблона, решил проверить по Лире наугад некоторые данные (есть там такая удобная штука, я как-то писал о ней https://forum.dwg.ru/showthread.php?...4&#post1772064 #10, 16).
По схеме 1 уже при а/L=0.1 совпало, получил мю 1.1108 - в таблице 1.11. При а/L=0.8 получил 2.3068 - в таблице 2.31.
По схеме 2 при а/L=0.3 получил мю 2.2011 - в таблице 2.20. При а/L=0.8 получил 2,5494 - в таблице 2.55.
Остался один вопрос - что не так в схеме 1 при а/L=0? Опечатка?

Последний раз редактировалось Yu Mo, 25.09.2021 в 11:16.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2021, 11:56
#59
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Остался один вопрос - что не так в схеме 1 при а/L=0? Опечатка?
Очевидно, что опечатка.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 25.09.2021, 13:36
1 | #60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
точка-это закрепление? От критического усилия?
Нет, это просто промежуточная точка разделяющая стержень между опорами на два.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Очевидно, что опечатка.
Я бы не торопился с выводами . Если посмотреть на наш случай (третья строка таблицы), то при a/L=0 значение Мю=0,7. И это правильное значение при условии максимального сближения опор, но всё же не совпадения этих точек. В этом случае (бесконечно малого пролёта верхнего элемента) ситуация эквивалентна заделке и коэффициент Мю действительно равен 0,7. Похожая ситуация (бесконечно малая консольная верхняя часть) возникает, видимо, и в просчитанном Yu Mo случае. Проверить это легко, задав минимальный размер консоли, который в состоянии воспринять программа без потери точности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2021, 22:47
#61
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я бы не торопился с выводами
Да я и раньше замечал расхождение с иноземцами по этому вопросу. Вот картинка из "Руководства по Еврокодам" МИСИ, где они ссылаются на п. 4.7.3 британских норм BS 5950. Отличие от привычных нам коэффициентов бросается в глаза.

Но, даже здесь для нашего случая стоит твёрдая эйлеровская единица.
То же самое показывает и Лира. В прилагаемой задачке в обозначениях таблички из #38 имеем: a=0.1м, L=10м. Программа посчитала Lef=10.101м, Lef/L=1.0101~1, чтд.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длины по BS 5950.png
Просмотров: 287
Размер:	171.0 Кб
ID:	241090  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длина по Лире.png
Просмотров: 137
Размер:	97.0 Кб
ID:	241091  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 25.09.2021 в 23:09.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 11:57
#62
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Да я и раньше замечал расхождение с иноземцами по этому вопросу. Вот картинка из "Руководства по Еврокодам" МИСИ, где они ссылаются на п. 4.7.3 британских норм BS 5950. Отличие от привычных нам коэффициентов бросается в глаза.
Да, картинки странноватые, хотя для закреплений без податливостей имеются строгие аналитические решения. Возможно там написано, что такие значения рекомендуется применять на практике для учета неких неопределенностей в реальных закреплениях?

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Но, даже здесь для нашего случая стоит твёрдая эйлеровская единица.
То же самое показывает и Лира. В прилагаемой задачке в обозначениях таблички из #38 имеем: a=0.1м, L=10м. Программа посчитала Lef=10.101м, Lef/L=1.0101~1, чтд.
Наверное, верно. У Лейтеса тоже очень похоже на единицу (у меня плохое качество скана)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 12:12
#63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Откуда у двухшарнирной стойки может быть нечто отличное от единицы? Удивляет, что об этом ещё рассуждают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 13:52
#64
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Откуда у двухшарнирной стойки может быть нечто отличное от единицы? Удивляет, что об этом ещё рассуждают.
Есть особый случай потери устойчивости (точнее положения в пространстве), при котором стержень "ложится" из-за податливости опор, оставаясь при этом прямым (СП 294.1325800.2017, таб. 24 последний случай VIII). Здесь Мю может быть от единицы до бесконечности. Расчёт на устойчивость при этом нормы предлагают условно выполнять в общем порядке. Спорить об этом очередной раз не буду - ищите тему, а то и несколько, уж не упомню.
А вот путать двухшарнирый стержень со стержнем с промежуточной опорой не стоит, тут в пределах могут быть неочевидные вещи как Мю=0,7 для двухпролетной стойки с бесконечно малым верхнем стержнем (последняя строка в представленной иностранной табличке).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 14:00
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
из-за податливости опор
- это для расчёта опор, а не стержня. Вычислять свободные длины для такого случая - великая глупость/заблуждение.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
неочевидные вещи как Мю=0,7 для двухпролетной стойки с бесконечно малым верхнем стержнем
- что неочевидного? Верхний стержень нулевой длины даёт жёсткую заделку (вернее жёсткий к моменту ползун) для смежной ненулевой длины. Отсюда и стандартные 0,7.

Последний раз редактировалось eilukha, 26.09.2021 в 14:24.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 14:07
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вычислять свободные длины для такого случая - великая глупость/заблуждение.
И тем не менее нормы именно это нам предлагают, не выделяя этот случай из общего порядка. На этом у меня по этой теме всё. Нет, могу ещё порекомендовать почитать Лейтеса. Вот теперь точно всё .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 14:19
#67
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И тем не менее нормы
- на заборе тоже написано.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 09:36
#68
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Как вы всё усложняете....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 09:57
#69
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


а как вы Мю связей определяете в 4 и 5 ой схемах ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 12:43
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
а как вы Мю связей определяете в 4 и 5 ой схемах ?
Если распорка представляет собой единый стержень от колонны до колонны, то расчётная длина раскосов равна расстоянию между точками пересечения элементов (Мю=1). В противном случае - согласно пункту 10.1.3 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 13:02
#71
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Возможно там написано, что такие значения рекомендуется применять на практике для учета неких неопределенностей в реальных закреплениях?
Таки да.
Вот, что пишут об этом в том же "Руководстве по Еврокодам" МИСИ:
И можно бы с ними согласиться. Но, не хочется. Там ведь приведены простейшие схемы, где к теоретическим значениям расчётных длин добавлены какие-то среднепотолочные поправочные коэффициенты, учитывающие эту податливость. А если у нас чуть более сложная схема, и мы подключили подсистему "Устойчивость", тогда как?
Offtop: Думаю, как всегда. Получили расчётную длину, округлили её вперёд до ближайшего нолика, и ну их, этих британских учёных.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длины по BS 5950 1.png
Просмотров: 80
Размер:	590.3 Кб
ID:	241120  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 13:16
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это не объясняет мю=1,1 для двухшарнирного стержня.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 15:00
#73
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Откуда у двухшарнирной стойки может быть нечто отличное от единицы? Удивляет, что об этом ещё рассуждают.
Offtop: Видимо британские учёные определили природу происхождения Рязанского шарнира
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 15:58
#74
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


В чем отличие схемы 4 от схемы 5?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 16:52
#75
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Видимо британские учёные определили природу происхождения Рязанского шарнира
У британских ученых, как раз, все нормально для шарнирно опертого стержня: мю=1. А вот в таблице непонятного происхождения из поста №38, скорее всего, опечатка для случая a/L=0.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
В чем отличие схемы 4 от схемы 5?
Отличий нет. У ТС неправильно проставлены расчетные длины.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 02:38
#76
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как вы всё усложняете....
Это не усложнение, это уточнение. И мы не виноваты, оно так получилось. Когда есть программа - кнопочки как-то сами нажимаются. Вот, например, влияние галочки "учет сдвига" на ответ (40К1, L=10м, a/L=0.01):
Легким щелчком мышки мю меняется с 0.70 на 0.87, что соответствует полуторному падению несущей способности. А была бы длина 2.5м - было бы и все два раза. Галочка в программе включена по умолчанию. Кто галочку не снял - у тех не в сопромат мю будет. Надо ли ловить блох, когда еще тараканы не кончились?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 318
Размер:	70.3 Кб
ID:	241139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 316
Размер:	71.2 Кб
ID:	241140  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2021 в 02:11. Причина: Исправил - a/L = 0.01
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 16:21
#77
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Легким щелчком мышки мю меняется с 0.70 на 0.87
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что-то не то.
У меня лёгким движением мышки мю изменилось на 2.167%. На левой стойке 40K1 сдвиговая жёсткость не учитывается, на правой учитывается. Разница, конечно, есть (не ждал), но не на 25%, а так-сяк, не слишком принципиально. Может не те у меня условия закрепления?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длина по Лире 2.png
Просмотров: 56
Размер:	71.8 Кб
ID:	241189  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2021, 02:52
#78
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Может не те у меня условия закрепления?
Я опечатался, a/L у меня 0.01, а не 0.1. Колонна 10м, и 0.1м хвостик сверху. Интересно было посмотреть, "к чему сходится возле нуля".

Закрепления:
  • Снизу неподвижный шарнир - связи XYZuZ (все линейные и поворот вокруг собственной оси)
  • В двух узлах сверху подвижные шарниры - связи XY .
  • В промежуточных узлах - X (В Лире может быть и Y, смотря как она оси ставит). Я искал длину в плоскости стенки, так что из плоскости стенки все закреплено. Форма потери устойчивости - вдоль стенки.
Другое дело, что при таких длинах жесткое закрепление уже не получится обеспечить физически - при малом плече там потеря устойчивости даст слишком большие усилия от момента в "заделке", и узлы со связями своими податливостями всю теорию испортят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCAD.png
Просмотров: 246
Размер:	58.6 Кб
ID:	241207  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 15:12
#79
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Посчитал всё же я эту задачку по Лире.

Разница к расчётной длине +10,81%, что даёт разницу в критической силе 22,8%. Не так уж мало. Но, тут, я согласен, схема слегка выходит за пределы здравого смысла. Две неподвижные опоры, между которыми 100 мм, не каждый день встречаются в реальных конструкциях. (Разве что, консоль в кирпичной стене, но там N=0 и L<<10 м). При таком раскладе поперечная сила действительно должна сыграть свою роль. Мышка бежала, хвостиком махнула, и конструкция развалилась. В реальных схемах не стоит, пожалуй, делать такие фокусы.

Кстати, в той табличке, из-за которой весь сыр-бор, сдвиговая жёсткость не учитывается, о чём свидетельствует Lef/L=0.72 при a/L=0.1, иначе было бы 0,738.

P.S. Нубий-IV, что у вас за программа (ну, кроме SCADa)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уст стержня 2.png
Просмотров: 22
Размер:	61.4 Кб
ID:	241325  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 01.10.2021 в 15:19.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 15:44
#80
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Посчитал всё же я эту задачку по Лире.

Разница к расчётной длине +10,81%, что даёт разницу в критической силе 22,8%. Не так уж мало. Но, тут, я согласен, схема слегка выходит за пределы здравого смысла. Две неподвижные опоры, между которыми 100 мм, не каждый день встречаются в реальных конструкциях. (Разве что, консоль в кирпичной стене, но там N=0 и L<<10 м). При таком раскладе поперечная сила действительно должна сыграть свою роль. Мышка бежала, хвостиком махнула, и конструкция развалилась. В реальных схемах не стоит, пожалуй, делать такие фокусы.

Кстати, в той табличке, из-за которой весь сыр-бор, сдвиговая жёсткость не учитывается, о чём свидетельствует Lef/L=0.72 при a/L=0.1, иначе было бы 0,738.

P.S. Нубий-IV, что у вас за программа (ну, кроме SCADa)?
Почему сразу 100мм? Вот для случая когда сверху a=990мм, снизу L=20000мм на миниатюре, тогда по правилам округления из школы a/L будет равен 0 и это часто встречающееся решение во всяких навесах.
Тот же случай когда "a" выступает в роли консоли - отношение a/L=0 при a=990мм и L=20000мм.
Нарисовано плохо, так как у меня нет чертежных программ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жесткий сверху2.PNG
Просмотров: 48
Размер:	9.7 Кб
ID:	241336  

Последний раз редактировалось КПИ, 01.10.2021 в 15:50.
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 18:12
1 | #81
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Вообще-то в иностранной таблице всё верно, 1.1 при a/L=0 Это следует из того что существуют несовершенства. Потому в учебниках записывают, что 1.0 это для идеализированной схемы, когда стержень вертикален, а распорный элемент/ связь представляя собой линейную пружину не дают смещения и его можно принять как шарнирную опору, то есть дополнительного смещения/поворота нет. И там же дописывают, что реалистично нужно умножать коэффициент расчетной длины на 10/20% в подобных случаях. Если для консольного стержня записано вместо 2.0, например в скобках дописывают 2.1 или 2.2 это пришло из деревяшек (точно откуда, неизвестно, но оттуда) а потом перекочевало каким-то образом в металлы.

А вот учет сдвига, это конечно здорово, и что в программе расчет сделали. Но эта задача нелинейная и она никак не может быть применена для теории первого порядка. У Болотина, кажется об этом было написано. А вообще да, есть точная формула и её можно без программы посчитать, с учетом EA, EI, kGA. Но это ведь не то пальто, чтобы искать расчетную длину.

P.S. Интересно, в СКАДе при учете на сдвиг по какой формуле считается? Точной или Энгессера. Потому что если точная, тогда там должен быть учет и EA а в этом случае должно произойти увеличение критической силы. Что-то сдвиг много дал. Разница должна быть 4-5% процентов в критических силах с учетом и без.

Последний раз редактировалось nickname69, 01.10.2021 в 18:43.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 18:28
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


nickname69, поясните, пожалуйста, как поможет устойчивости шарнирному стержню мю>1,000? Чтобы ему помочь, надо хотя бы один шарнир заменить на упругую по повороту опору.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 18:42
#83
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


eilukha, Ну так и есть, тем и мотивируют учебники. Всё строится из предположения, что система имеет множество несовершенств, начиная с монтажа и заканчивая возможными дополнительным поворотом фундамента, балкой у которой значительно большая жесткость, распорка, которая является упругой опорой или связь жесткости, смещение узла. Отсюда и такая оценка. Никто точно не скажет, это же расчетные длины, в физическом мире их нет, но чтобы оградить нас от всякой нелинейности, всяких вредных эффектов и глупостей, так поступали раньше и так поступают сейчас. Может по традиции, может потому что это надежно или идет в учет надежности, а раз так, зачем менять тогда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: aa1.png
Просмотров: 75
Размер:	67.2 Кб
ID:	241342  

Последний раз редактировалось nickname69, 01.10.2021 в 18:51.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 19:20
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. ответа или хотя бы осмысленного предположения нет. Несовершенства в шарнирах только повысят устойчивость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Сюда же: может ли мю решётки из плоскости фермы быть больше 1,000? Там же линейное закрепление из плоскости сильно податливо...

Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2021 в 19:29.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 19:29
#85
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. ответа или хотя бы осмысленного предположения нет. Несовершенства в шарнирах только повысят устойчивость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Сюда же: может ли мю решётки из плоскости фермы быть больше 1,000?
Честно, не я придумал это.
Из плоскости? смотря какая решетка и да, конечно может быть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: aa2.png
Просмотров: 51
Размер:	47.2 Кб
ID:	241343  
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 20:26
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
петли всегда в пользу безопасности. С другой стороны, встроенное соединение может имитировать либо эффективное вращательное ограничение, такое как основание фундамента, предназначенное для изгиба, либо ограничение, обеспечиваемое колонне горизонтальной балкой, имеющей гораздо большую жесткость. Чтобы учесть несовершенную фиксацию вращения, необходимо
Может быть реалистично Увеличить на 10-20% значения ß, определенные при предположении идеально встроенных ограничений.
- о какой схеме текст? Контекст текста есть?

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
конечно может быть
- пример есть?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
не я придумал это
- это не отменяет необходимости наличия понятного объяснения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 21:55
#87
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Вообще-то в иностранной таблице всё верно, 1.1 при a/L=0. Это следует из того что существуют несовершенства. Потому в учебниках записывают, что 1.0 это для идеализированной схемы, когда стержень вертикален, а распорный элемент/ связь представляя собой линейную пружину не дают смещения и его можно принять как шарнирную опору, то есть дополнительного смещения/поворота нет. И там же дописывают, что реалистично нужно умножать коэффициент расчетной длины на 10/20% в подобных случаях.
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Честно, не я придумал это.
Вам же английским по белому написано: "Для учета несовершенства закрепления от поворота, реалистично будет увеличить на 10-20 % коэффициент бета, который определен в предположении абсолютно жесткой заделки." То есть, увеличение мю по сравнению с теоретическим, выполняется для того, чтобы учесть реальную вращательную жесткость опор и применяется только для схем у которых одна из опор закреплена от поворота. Вот, для примера, картинка из учебника:

Для того, чтобы показать, что в этой таблице для первой схемы при значении a/L=0, значение Lcr/L=1,1 это следствие опечатки, а не умышленного учета сдвиговой жесткости стержня или податливости опор был выполнен ряд расчетов в СКАД по данным таблицы. При расчете в СКАД опоры были абсолютно жесткими и сдвиговая жесткость стержня не учитывалась. Результаты расчета:

По графику видно, что только 2 из 11 вариантов, посчитанных в СКАД отличаются от приведенных в таблице более чем на 0,5 %. Если при определении табличных значений использовался единый подход, то очевидно, что значения Lcr/L для a/L=0 и a/L=0,7 отражены неверно и, скорее всего, являются следствием опечатки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: L_cr_сравнение.png
Просмотров: 178
Размер:	34.1 Кб
ID:	241349  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 22:27
#88
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для того, чтобы показать, что в этой таблице для первой схемы при значении a/L=0, значение Lcr/L=1,1 это следствие опечатки, а не умышленного учета сдвиговой жесткости стержня или податливости опор был выполнен ряд расчетов в СКАД по данным таблицы. При расчете в СКАД опоры были абсолютно жесткими и сдвиговая жесткость стержня не учитывалась. Результаты расчета:
Сравнение
я уже писал ранее, но еще раз повторю. Если при L=100м a=4,999м, то a/L=0 по правилам округления. Почему вы для a/L берете 0,01?
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 22:52
#89
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Вот для случая когда сверху a=990мм, снизу L=20000мм на миниатюре, тогда по правилам округления из школы a/L будет равен 0 и это часто встречающееся решение во всяких навесах.
Тот же случай когда "a" выступает в роли консоли - отношение a/L=0 при a=990мм и L=20000мм.
Думаю, что правила округления из школы здесь не вполне корректны. Любое округление приводит к погрешности, а весьма грубое округление 0.0495 до нуля такую погрешность увеличивает. Для таких случаев намного уместнее обычная линейная интерполяция между табличными данными, которая рекомендуется во всех нормах и справочниках и которую мы делаем на автопилоте. Это как минимум. А, вообще, есть программные комплексы, которые среди прочих задач решают и эту.
Что касается вашей задачи из #80:

1. По схеме 3 #38. Сечение 40К1, L=20 м, а=0.990 м:
Лира без учёта сдвига (рис. 1) Lef=14.2106 м;
Лира с учётом сдвига (рис. 1) Lef=14.3312 м;
Интерполяция схемы 3 табл. #38 Lef=14.198 м.
Учёт сдвига даёт +0,85%.

2. По схеме 2 #38. Сечение сварное -720х10 / 2-600х20, L=20 м, а=0.990 м:
Лира без учёта сдвига (рис.2) Lef=40.6614 м;
Лира с учётом сдвига (рис. 2) Lef=41.1906 м;
Интерполяция схемы 2 табл. #38 Lef=40.693 м.
Утилита Лиры ( рис. 3) Lef=40.660 м.
Учёт сдвига даёт +1,30%.

Кучно легли.
P.S. Кстати, табличка #38 откуда?
P.P.S. Думаю 1.1 из первой схемы - это всё таки опечатка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уст стержня 3.png
Просмотров: 29
Размер:	53.5 Кб
ID:	241350  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уст стержня 4.png
Просмотров: 35
Размер:	62.5 Кб
ID:	241351  Нажмите на изображение для увеличения
Название: a 990 L 20000.PNG
Просмотров: 33
Размер:	141.1 Кб
ID:	241352  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 02.10.2021 в 10:29.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 23:21
#90
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
1. По схеме 3 #38. Сечение 40К1, L=20 м, а=0.990 м:
Лира без учёта сдвига (рис. 1) Lef=14.2106 м;
Лира с учётом сдвига (рис. 1) Lef=14.3312 м;
Интерполяция схемы 3 табл. #38 Lef=14.198 м.
Учёт сдвига даёт +0,85%.

2. По схеме 1 #38. Сечение сварное -720х10 / 2-600х20, L=20 м, а=0.990 м:
Лира без учёта сдвига (рис.2) Lef=40.6614 м;
Лира с учётом сдвига (рис. 2) Lef=41.1906 м;
Интерполяция схемы 1 табл. #38 Lef=40.693 м.
Утилита Лиры ( рис. 3) Lef=40.660 м.
Учёт сдвига даёт +1,30%.
Дак по схеме 3 у вас получилось значение близкое к 0,7, в чем ошибка? И эти цифры 0,99м и 20м это нормальная инженерная практика, а не 0,1, как предполагали выше. А по схеме 1 вы вообще что-то не то насчитали, там должно получиться значение между 1 и 1.1. Откуда у вас 2 получилось?
Очевидно, что схему 1 нельзя применять для случая где мю стандартно по Эйлеру предполагается равным 1. У каждого случая есть свои границы применимости. Конкретно в данном случае "a" не должно стремиться к 0. Если оно равно 0, то вы должны применить стандартную 1. И наоборот, если мы имеем хоть сколько-нибудь значимую консоль (по вашему мнению, как проектировщика), то принимаем минимум 1.1. Эта таблица супер логична и последовательна. Если вы считаете иначе и пытаетесь привести какие-то мега точные расчеты, то это исключительно ваши проблемы.

Последний раз редактировалось КПИ, 02.10.2021 в 01:38.
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 05:05
#91
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


@ZVV В моем понимании есть аналогия с линейной пружиной как и с вращательной. Если линейная пружина (распорка, связь) имеет жесткость меньше чем жесткость шарнирно-опертого стержня (см. рисунок из №83) что реалистично, тогда стержень может сместиться вбок на некоторую величину, которая создаст эффект второго порядка (изг. момент). Это приведет к уменьшению критической силы, чтобы компенсировать это, умножают на 10%. И это не для одинокостоящего стержня, для системы стержней.
Также была мысль объяснить их подход, представив такую систему из двух стоек и решетки, как эквивалентный консольный стержень с упругой опорой.

----- добавлено через ~51 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пример есть?
Примера на руках нет. Однако, если логично представить себе решетку фермы, к примеру Л-образную, то вполне, если считать по дефор. схеме. Это звучит как-то тупо, конечно, но в моей голове почему-то это реалистично. Если делать расчеты по дефор.схеме с учетом эффектов второго порядка или несовершенств (отклонение от вертикальности) критическая сила будет меньше, поэтому можно найти эквивалент в расчетной длине при расчете первого порядка. Ну как-то так... Ага.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 07:22
#92
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
стержень может сместиться вбок на некоторую величину, которая создаст эффект второго порядка (изг. момент)
- момент в шарнирах?
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Однако, если логично представить себе решетку фермы, к примеру Л-образную, то вполне, если считать по дефор. схеме.
  1. Вычислять мю по деформированной схеме - абсурд. Мю по Эйлеру - это уже расчёт по деформированной схеме.
  2. Получить мю от нуля до бесконечности в лироскадах - не проблема. Я говорю о мю для расчёта устойчивости сжатой решётки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 08:59
#93
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


@eilukha Мне видится вот такая схема и ду.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Я говорю о мю для расчёта устойчивости сжатой решётки.
Тут не берусь сказать, вероятно всё зависит от гибкости. Но как мне кажется если рассмотреть классическое линейное ДУ но с постоянным коэффициентом, например в виде начальной кривизны по синусоиде, то да расчетная длина должна быть больше. Нужно подумать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: aa2.png
Просмотров: 43
Размер:	28.3 Кб
ID:	241356  
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 09:13
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
начальной кривизны
- это отдельная песня, с Мю не связанная.
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Нужно подумать.
- вот если, отклонение стержня в линейной связи увеличивает продольную силу, по это может повлиять на мю. Только я не знаю какое там соотношение порядков малости, т. е. влияет ли это.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 09:55
#95
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Ну всё как бы описуемо. Надо задаться целью описать это.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 10:08
1 | #96
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Ну всё как бы описуемо. Надо задаться целью описать это.
Всё уже украдено описано до нас . Смотрим книгу С.Д. Лейтес "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания на стр. 254.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 10:27
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Лейтес "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания на стр. 254
- либо Лейтес, либо СП 294 неправ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-02_11-20-08.png
Просмотров: 78
Размер:	255.5 Кб
ID:	241357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-02_11-32-04.png
Просмотров: 76
Размер:	144.2 Кб
ID:	241358  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-02_11-44-22.png
Просмотров: 56
Размер:	62.2 Кб
ID:	241359  

Последний раз редактировалось eilukha, 02.10.2021 в 11:23.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 10:36
#98
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Дак по схеме 3 у вас получилось значение близкое к 0,7, в чем ошибка?
А ни в чём. Снизу шарнир, сверху почти заделка. Вот, и выходит почти 0,7.
Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
А по схеме 1 вы вообще что-то не то насчитали, там должно получиться значение между 1 и 1.1. Откуда у вас 2 получилось?
Вот тут ошибся слегка. Там не закрытый, а открытый перелом не схема 1, а схема 2. С номером схемы накосячил. Пардон. Уже исправил в #89.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:05
#99
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Лейтес
Похоже, это коэффициент упругости из (10) на стр. 252.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стереть.png
Просмотров: 51
Размер:	99.8 Кб
ID:	241360  Нажмите на изображение для увеличения
Название: (10) Лейтес.png
Просмотров: 51
Размер:	419.0 Кб
ID:	241361  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:23
#100
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
либо Лейтес, либо СП 294 неправ.
Наипоследнейший раз . Почему-то все пользуются геометрической интерпретацией расчётной длины, согласно которой последняя есть расстояние между смежными точками перегиба изогнутой оси стержня. И с этой точки зрения значение Мю>1 для двухшарнирного стержня объяснить невозможно. Есть, однако, и физическое более общее толкование: расчётная длина стержня представляет собой длину шарнирно опертого стержня нагруженного продольной силой, эквивалентную по критической силе рассматриваемому стержню. А вот с этой точки зрения равенства критических сил, никакого несоответствия по Мю нет и в помине. СП 294 же просто преобразовывает равенство критических сил v*l=(Пи^2*E*I)/(Мю*l)^2 для формального использования общего метода расчёта на устойчивость по нормам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:24
#101
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Книжка хорошая, а качество эл. версии ноль.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:34
#102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Книжка хорошая, а качество эл. версии ноль.
Увы, может кто-нибудь даст ссылку на нормальную версию?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:37
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Даже бумажной версии в продаже нет. Если только кто-то в библиотеке нормальные сканы сделает.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
для формального использования общего метода расчёта на устойчивость по нормам
- неокрепшими умами, это как использование для простой стойки-консоли мю отличное от 2,000 («скадолира так даёт» две независимые одинаковые стойки-консоли с разными силами). Нормы должны помогать, а не путать. Почему книжка 1954 г. в двух словах всё разъяснила, а нормы 2021 г. путают людей? Какая практическая польза в мю неравном 1,000? Одна казуистика.

Последний раз редактировалось eilukha, 02.10.2021 в 11:50.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:59
#104
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сюда же: может ли мю решётки из плоскости фермы быть больше 1,000? Там же линейное закрепление из плоскости сильно податливо.
Вставлю свои 5 копеек. В решетке ферм нормальная сила в стандартном случае следящая, т. е. направлена от шарнира к шарниру. Поэтому эйлеровское мю из плоскости всегда = 1
Устойчивость положения зависит от конфигурации НП. При неграмотной развязке НП и в трактовке указанной IBZ в #100 мю может отличаться от 1.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 02.10.2021, 12:02
#105
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какая практическая польза в мю неравном 1,000? Одна казуистика.
При прямом использовании формулы для определения критических сил не учтены различные факторы типа начальных несовершенств (не помню, учитывается ли в коэффициенте продольного изгиба что-то ещё). Нужно либо всё это оговаривать, либо приводить этот случай к общей методике. Нормотворцы выбрали второе ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 12:49
#106
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
не учтены различные факторы типа начальных несовершенств
- само собой, т. к. это в Фи учитывается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 15:46
#107
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Не имею понятия в чем польза мю>1, но ведь прикольно же.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Это как у Воннегут в книге "Колыбель для кошки". Видишь колыбель? Видишь кошку? Никакой распроклятой кошки, никакой распроклятой колыбельки нет.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:33
#108
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


а крест связей будет ли поддерживать распорка всегда ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:33
#109
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
само собой, т. к. это в Фи учитывается.
Правильно. А вот если пользоваться методикой из Лейтеса, где просто фактическая сила сравнивается с критической, этот момент учтен не будет.

Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Видишь колыбель? Видишь кошку? Никакой распроклятой кошки, никакой распроклятой колыбельки нет.
В случае шарнирного стержня с линейно-податливыми опорами никакого Мю в действительности нет. Но есть максимальная сила, которая "уложит" этот стержень. Далее идет подмена понятий, которая, тем не менее, приводит к одинаковому результату . Это позволяет сохранить общую методику расчёта, сделав её универсальной. И плевать, что это не потеря устойчивости с искривлением оси - искривится или отклонится стержень по-большому счёту для конструкции без разницы. Вообще же так поступают довольно часто. Например, ряд небольших сил на ригеле заменяют эквивалентной распределенной нагрузкой, дающий тот же эффект, хотя формально это такая же подмена.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
а крест связей будет ли поддерживать распорка всегда ?
Не факт. Надо просчитать или хотя бы оценить - ведь формулы очень простые.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:42
#110
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


А есть ведь программы , которым не нужна расчетная длина для того чтобы определить насколько конструкция хороша ...

----- добавлено через ~9 мин. -----
Не интересно подумать , как они работают ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 14:53
#111
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А есть ведь программы , которым не нужна расчетная длина для того чтобы определить насколько конструкция хороша ...
Расчётная длина является одним из основных элементов нашей школы инженерных расчётов. Собственно это единственное, что принимается из расчётов по программам. Нет, можно, конечно, задать всё пластинами/оболочками, но такой расчёт будет чисто теоретический и не учтет, например несовершенства элементов. Можно выполнить расчёт по деформированной схеме - почитайте книгу Н.В. Корноухова "Прочность и устойчивость стержневых систем" 1949 года издания. Но и при этом будет опять же просчитана идеализированная схема.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2021, 16:29
#112
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А есть ведь программы , которым не нужна расчетная длина для того чтобы определить насколько конструкция хороша ...
У буржуев работал в программе по расчету рам переменного сечения, там расчетные длины пофигу, программка сразу расчет на устойчивость всей рамы делает с учетом начальных несовершенство по еврокоду. Расчет ведется порамно, в "плоском виде", учитывая лишь точки раскрепления из плоскости.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2021, 16:37
#113
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
в программе по расчету рам переменного сечения
- в какой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 22:28
#114
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в какой.
FDM- Frame design moule. Внутренняя программа компании, там вся работа с приложениями - через удалённый рабочий стол.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 00:39
#115
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939


Есть программы заточенные под рамы переменного сечения.
Как-то лет 15 назад "коллега" из Голландии демонстрировал (не по еврокоду). Черный ящик и не факт, что не использует расч. длины. Вводится геометрия и нагрузки, а на выходе чертежи почти КМД с размерами деталей (болты, фланцы и т. д). Но шаг влево и шаг вправо - расстрел - ввести что-то нестандартное чрезвычайно трудно.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 06.10.2021, 09:04
#116
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Есть программы заточенные под рамы переменного сечения.
Ну, в Лире последних выпусков (Лира 10.10, 10.12) научились считать любые переменки по нашим нормам (СП / ДБН / СНиП), используя расчётную длину. Чертежи, естественно, не выдаёт, но ни к каким стандартам, нормалям и т. д. не привязана. Вот отрывок из руководства пользователя:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р. дл. переменки.png
Просмотров: 47
Размер:	79.1 Кб
ID:	241462  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 09:17
#117
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Для рам переменного сечения критика это устойчивость из плоскости, устойчивость сжатых поясов (T-слотов) и общая устойчивость рамы. В рамах стенка нагруженных элементов неустойчива и расчет идет по редуцированному сечению. В еврокоде подробнее. В раме мало элементов которые полностью сжаты - опорные сечения, разве что.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 09:44
#118
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
рамах стенка нагруженных элементов неустойчива
Она устойчива, так как при правильном проектировании не теряет ее.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 12:50
#119
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Для рам переменного сечения критика это устойчивость из плоскости, устойчивость сжатых поясов (T-слотов) и общая устойчивость рамы. В рамах стенка нагруженных элементов неустойчива и расчет идет по редуцированному сечению. В еврокоде подробнее. В раме мало элементов которые полностью сжаты - опорные сечения, разве что.
Offtop: Вызывает восхищение ваш талант, не видя вообще конструкции, не зная ни её геометрии, ни сечений, ни усилий, ставить ей диагноз.
(Согласен лишь с тем, что в раме практически нет центрально сжатых элементов).
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 13:26
#120
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
(Согласен лишь с тем, что в раме практически нет центрально сжатых элементов).
А не могли бы вы точней описать с чем именно и почему?

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Ну, в Лире последних выпусков (Лира 10.10, 10.12) научились считать любые переменки по нашим нормам (СП / ДБН / СНиП),
Как вы проверяете устойчивость переменного сечения по изгибно-крутильной форме по СНиПу ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 14:38
#121
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Вызывает восхищение ваш талант, не видя вообще конструкции, не зная ни её геометрии, ни сечений, ни усилий, ставить ей диагноз
Знали бы вы, сколько я таких рам пересчитал...
Речь в теме про устойчивость шла, но если цепляться к словам то вот еще перечень критики:
- Прочность полок в коленной узле
- Прочность фланцевых соединений малой высоты в коньке
- Прочность поясных швов в таких соединениях
- Прочность стенки по кас. напряжениям в коленном узле.
- Прочность шарнирных опорных сечений по приведенным напряжениям
- Прогибы, мать его, ПРОГИБЫ этих рам.
- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, мать его, перемещения этих рам.
- прочность фундаментых болтов на срез от распора этих рам.

Последний раз редактировалось Verloc, 07.10.2021 в 14:50.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 21:14
#122
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Как вы проверяете устойчивость переменного сечения по изгибно-крутильной форме по СНиПу ?
Если это двутавровое сечение со стенкой, высота которой меняется по линейному закону, и постоянными по размеру полками, то жёсткость из плоскости стенки и, соответственно, расчётную длину в этом направлении с достаточно большой точностью можно считать постоянной. Далее включается формула (111) СП, она же (10.8) ДБН. Каждое сечение со своей площадью, своими усилиями и общей расчётной длиной проверяется по этой формуле.

Если там полки переменные, то можно ввести уточнённую переменную расчётную длину, используя подсистему «устойчивость», но, думаю, что можно взять её постоянной и равной расстоянию между точками закрепления из плоскости. Далее по той же схеме. Просто такого у меня не было, поэтому твёрдой уверенности нет.

Тут, конечно, могут возникнуть вопросы к такому подходу, но, мне кажется, что какой-то здравый смысл тут присутствует, и ничего лучшего СП/ДБН нам не предложит.

Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А не могли бы вы точней описать с чем именно и почему?
Дык, в жёсткой раме изгибающий момент гуляет по всем её элементам. Центрально сжатой можно считать лишь то место, где при наличии осевого сжатия эпюра моментов пересекает ноль. (Если понятие центрального сжатия применимо к какой-то конкретной точке элемента, а не ко всему стержню).
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 07:18
#123
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


А там же геометрические характеристики сечения будут изменяться в зависимости от его длины. Как вы будете использовать формулы СП, там ведь написано, что они для постоянных сечений ?

Последний раз редактировалось Ziabz, 08.10.2021 в 07:26.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 10:24
#124
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А там же геометрические характеристики сечения будут изменяться в зависимости от его длины. Как вы будете использовать формулы СП, там ведь написано, что они для постоянных сечений ?
Конечно, вы правы. Но, тут можно рассуждать так. Что такое элемент переменного сечения? Это большое (очень большое) количество маленьких (очень маленьких) участков постоянного сечения, для каждого из которых справедлив п. 5.30 СНиПа, он же п. 9.2.4 СП. Отмазка, конечно, так себе. Но, по другому пока не выходит. Хочется проектировать по нашим нормам, а не по чужим (щасс меня съедят ). "Подождём под дождём", пока они что-то внятное предложат, а пока "let it be" хоть так.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 10:37
#125
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имеется только одна истинная шарнирная схема центрально сжатой стойки Эйлера и соответствующий Мю=1,000. Остальное надо отбросить/объявить как ересь и считать только в хитрых буржуйских программах. Ничего не напоминает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 11:18
#126
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Мю равняется 1 (между точками раскрепления) в раскрепленных схемах, без учета жесткости соединений . Если жесткость соединения учитывать, оно может быть и меньше 1 цы, в раскрепленных схемах. Жесткость соединения еще нужно обеспечить. Мю=1 - всегда в запас, в раскрепленных схемах.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 11:51
#127
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
в раскрепленных схемах.
При обязательном раскреплении концов.
При свободном консольном конце мю может превышать 1
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 08.10.2021, 12:59
#128
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
(между точками раскрепления)
???

Хотя да, вы правы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консольный конец.jpg
Просмотров: 44
Размер:	64.9 Кб
ID:	241592  

Последний раз редактировалось Ziabz, 08.10.2021 в 13:35.
Ziabz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45