| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 13774
|
|
||||
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76
|
Можно посмотреть ЦНИИпроектстальконструкция, УНС узел и работу Троицкого. Ранее балку крепили через пластину и уголок. Одну приваривали на заводе, вторую на монтаже. Считается, что перераспределение балочного момента составляет 10-15%. То есть существует частичное защемление. На счет сварного шва, нужно смотреть и проверять от комбинации Q и M на касательные напряжения. Не знаю что с пластикой, так читал мнение что сварной шов может вступить в пластическую стадию раньше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не исключено для второй картинки. Первая картинка - шарнир будет неопасный за счёт кручения балки. Возможно, безопаснее опереть сверху.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - думаете одобрит, если швы полопаются? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95
|
Добрый день
Цитата:
Цитата:
Момент никуда не убежит, если достигнет прогон предельных усилий в этих конструкциях, тогда эти швы не только будут сопротивляться поперечной силе, а и моменту, так как заварено все и узел ваш так за конструирован что момент там по любому будет. Поэтому лопнет скорее всего если посчитан только на поперечную силу, надо вам посчитать накладку как жестко защемленную консольную балку небольшой длины (65/2+10+75/2) на Q и M, на которую действует опорная реакция с плечом в виде момента и просто в виде сосредоточенной срезающей силы без плеча. Также и сварные швы рассчитать на Q и М как те что прикрепленные к прогону так и к ребру жесткости стенки главной балки. Накладку разместите в центре по высоте балки прогона, чтобы вверху была приварка к стенке и внизу, а не как у вас вверху к стенке, а внизу к полке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
ну если на монтаже вваривать ребра , и накладку варить изнутри, то так не нужно делать. Варите на монтаже только то, что подстыковать нужно. А так конечно и временные болты нужны... На крайний швеллер лучше конечно поэтажно опереть... На сварке шарнирных узлов вагон и маленькая тележка построено по стране, как рассчитать их, тут вроде посоветовали.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
А вы сравните в лире две схемы: если узлы шарнирные и если узлы жёсткие. Посмотрите, как изменится основная балка и второстепенные. Там скорее всего разница будет незначительная. Вообще конечно в идеале в лире делать вот этот отрезок от второстепенной балки до основной каким-нибудь элементом, который бы соответствовал жёсткости этой самой пластины и смотреть насколько узел шарнирен или жёсток.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
43 узел хороший.
45 такой же как у автора. Принцип работы схож. Думаю, в таких узлах (45) момент в швах нужно учитывать в полной мере. Последний раз редактировалось Alexmf, 25.10.2021 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
и это правильно.
а это никуда не годиться. Должен держать момент от эксцентриситета приложения опорной реакции.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
да если, не учитывать соотношение жесткостей то, что на болтах то, что сварке нужно будет считать на реакцию умноженную на плечо(допустим без учета N). По большому счету нет смысла в расчетной схеме это плечо задавать(опустим вопрос кручения). Узел может всяко поменяться, поэтому, берешь потом усилия и от них конструируешь узел... Тем же КМДшникам такое прилетает не редко, что они тупо на опорные усилия конструируют с нуля узлы, без расчетных схем.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Само собой разумеется, только я про другой момент говорил.
В узле 43 податливость обеспечивается* за счет уголков - обушок не варим. А вот в узле 45, да еще и с двух сторонним примыканием балок, податливость узла сомнительная, шарнирность не наблюдается в чистом* виде (как в случае с болтами) |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
------------------------------------------------------ Вопрос знатокам! В узле 7 ТС с односторонним примыканием второстепенной балки, какой эксцентриситет брать для расчета швов приварки накладки к стенке второстепенной балки? И почему? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
И ЦИ тут не при чем, кажись. Разве реакция опоры от примыкающей балки "сидит" на ЦИ главной балки?
Что-то я засомневался в том, что выше написал. Поясните пожалуйста, как ЦИ и сварные швы связанны между собой. ЦИ для расчета на кручение. Сварные швы - от точки приложения реакции опоры до ЦТ сварного полигона. Вроде так. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
А такие узлы в исполнении инженеров вызывают неприятные чувства. Если на бесят, то близко к этому. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
Судя по логике рисовавшего этот е1, е1 это расстояние от цт главной балки до центра сечения сварных швов с правой стороны накладки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Да откуда же она там взялась? Если она в ЦИ, тогда про бимомент и речи быть не может. С другой стороны - не возможно нагрузить сечение "швеллер" и при этом не получить стесненное кручение (если конечно нет конструктивных мероприятий).
Реакция опоры находиться в пределах ширины полки швеллера, b/2, к примеру. Можно на стенку ее отправить - портной на нитках не экономит" Последний раз редактировалось Alexmf, 26.10.2021 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
Никакого отношения центр изгиба к расчёту данного узла не имеет. Это в общем случае совершенно неправильно, хотя бы потому, что исключает стесненное кручение главной балки. Другой вопрос, что для симметричного двутавра центр изгиба совпадает с центром тяжести. Абсолютно правильное значение эксцентриситета - расстояние до центра тяжести шва, реальное применяемое - до грани стенки, с перестраховкой - до центра тяжести стенки для двутавровых сечений.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28
|
Всем большое спасибо за ответы!
Цитата:
Если я считаю в кристалле вариант с двумя накладками, то мне хватает длины сварных швов для восприятия всех усилий. Если я остановлюсь на этом варианте и посчитаю узел полностью жёстким, то мне ещё нужно будет считать 10 мм кусочек пластин на Q и M, взятых с эпюр расчётной схемы с жёсткими узлами сопряжения балок, но ведь эти пластины тогда вряд ли смогут выдержать эти усилия? ![]() Цитата:
Спасибо большое, но вариант с двумя уголками с заводской сваркой точно не подойдёт, к сожалению, а другой не рекомендуется применять, когда есть продольные усилия, которые у меня к сожалению тоже есть |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Ранее в теме, участникам обсуждения был задан вопрос:
Цитата:
Основная расчетная схема представляет из себя две шарнирно опертые балки из швеллера, соединенные перемычкой из полосы. Пролет балок 6 м, расстояние между осями стенок балок 1 м. Балки развернуты полками внутрь. Швеллерное сечение балки по осям листов: высота 300 мм, ширина пояса 100 мм, толщина стенки 6 мм, толщина пояса 10 мм. Перемычка сечением 6*300 мм. Всё моделировалось в SCAD оболочками. Перемычка нагружена в середине силой 20 кН. Расчетная схема перемычки может быть представлена как однопролетная балка с упругим защемлением на опорах, нагруженная в середине сосредоточенной силой. Зная жесткость заделки на опорах и изгибающий момент в каком-либо сечении по длине перемычки, можно определить пролет балки, и следовательно, точку от которой нужно отсчитывать эксцентриситет при расчете узлов примыкания второстепенных балок к главным балкам. Для определения жесткости заделки перемычки создана вспомогательная схема, состоящая из одного шарнирно опертого швеллера. К швеллеру в середине пролета прикладывался крутящий момент и определялись перемещения сечения. При моменте 300 Н*м угол поворота сечения составил 2,15 градуса. Следовательно, жесткость опоры перемычки 140 (Н*м)/град. После расчета основной схемы с силой в середине перемычки получены перемещения узлов и напряжения в элементах. Напряжения в перемычке определялись на расстоянии 130 мм от оси стенки швеллера. Поперечная сила в перемычке равна 20/2=10 кН. Центр тяжести сечения швеллера смещен внутрь от оси стенки на 26 мм, а центр изгиба сечения смещен наружу от оси стенки на 38 мм. Положение ц.т. и ц.и. определены в сателлитах КОНСУЛ и ТОНУС. Также положение ц.и. проверено на вспомогательной схеме путем нагружения одиночного швеллера пробной нагрузкой в ц.и. Если считать перемычку шарнирно опертой, то: - при положении опоры в ц.т. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.т.=10000*(0,13-0,026)=1040 Н*м; - при положении опоры по оси стенки сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ст=10000*0,13=1300 Н*м; - при положении опоры в ц.и. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.и.=10000*(0,13+0,038)=1680 Н*м. При прогибе перемычки как шарнирно опертой балки угол поворота опорного сечения 0,026 градуса, что даст момент на опоре от упругого защемления, приблизительно, 0,026*140=4 Н*м. По сравнению с ожидаемой величиной момента в рассматриваемом сечении момент от упругого защемления незначителен и им можно пренебречь. Нормальные напряжения вдоль оси перемычки в центре КЭ для рассматриваемого сечения: По напряжениям определен изгибающий момент в поперечном сечении. Для каждого элемента определялся момент относительно нейтральной оси путем умножения напряжения на площадь КЭ и на плечо. Затем, моменты для каждого КЭ суммировались. Величина изгибающего момента в сечении получилась 1668 Н*м, что с погрешностью до 1% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера. Таким образом, при расчете узлов примыкания второстепенных балок к главным балкам эксцентриситет поперечной силы нужно брать относительно центра изгиба сечения швеллера. В рассмотренном примере, если эксцентриситет принять относительно центра тяжести сечения или стенки швеллера, то сварные швы будут перегружены от момента в 1,6 и 1,28 раза соответственно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() А можете развернуть швеллера наоборот и посмотреть как изменится момент? Т.е. соблюдется ли принцип "е до Ц.И."
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Сечения, пролеты балок, схема нагружения и закрепления те же. Расстояние между осями стенок швеллеров 1 м, но полки развернуты наружу. Напряжения в перемычке, как и раньше, определялись на расстоянии 130 мм от оси стенки швеллера. При положении опоры в ц.и. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.и.=10000*(0,13-0,038)=920 Н*м. Нормальные напряжения вдоль оси перемычки в центре КЭ для рассматриваемого сечения: По напряжениям определен, как и раньше, изгибающий момент в поперечном сечении: Величина изгибающего момента в сечении получилась 908 Н*м, что с погрешностью до 2% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера. Примечательно, что переходя через точку ц.и. швеллера, меняется знак напряжений и, следовательно, знак момента в поперечном сечении перемычки. Момент в сечении, где перемычка соединяется со стенкой швеллера не равен нулю. В приложении файлы проектов SCAD для вспомогательной схемы, основной схемы и основной схемы с разворотом швеллеров. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Доппояснения для неподготовленных цирковых зрителей: доказали, что "е" надо брать от "ц.и."
Посты надо читать последовательно и со вниканием в содержание.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это не ответ для оценки, а информация для запоминания (дети должны запоминать, а не пытаться понять) https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=17
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Возможно вызову праведный гнев, но в моем представлении усилие от центра тяжести сварных швов справа, передается через пластинку на центр тяжести сварных швов слева. И эксцентриситет для расчета шва должен браться между центрами тяжести этих швов. Что касается расчета швеллера на кручение то берем расстояние от центра изгиба до центра группы сварных швов справа. Относительно расчета представленного выше, то соединяя элементы швеллеров таким образом вы изменяете расчетную схему , вы передаете усилие со стенки и поясов и получаете практически жесткое сопряжение, а потом пытаетесь это привести к однопролетной балке с шарнирным опиранием тут сложно ожидать адекватного результата. Возможно я ошибаюсь в своей аргументации , но и в представленную не сильно верится.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ход мыслей понятен.
Вот смотрите на узел - к балке-швеллеру сбоку приварена другая балка. Интересует: а КАК СИЛЬНО напрягутся швы приварки, например швы приварки второй балки? Это допустим нужно знать для обеспечения прочности швов. Конкретно нас волнует М вокруг центра этой группы швов из всех других компонентов. Вопрос: есть ли в этом плане (М) разница в том, образуется там (в группе швов) шарнир или нет? Мы во-первых предполагаем, что момент образуется не за счет сдвига или среза швов - нам наоборот надо, чтобы швы выдержали срез. Во-вторых, мы допускаем образование пластического шарнира вокруг группы швов за счет сдвига в пластине и/или стенке. Но при таком сценарии М меньше, чем при необразовании. В-третьих, мы мало верим в то, что открытое сечение - швеллер - сможет хоть как-то создать сопротивление кручению, если образуется хоть какой шарнир. Тем не менее нас устроит большой М из всех М, нам нужны надежные швы. Поэтому расчет ведется в предположении, что швы не сдвигаются, шарнир не образуется, возникает наибольший М. Остается лишь вопрос - чему примерно равен М? Как показывает эксперимент, он равен еQ при е=от ц.гр. до ц.и. Потому что швеллер сопротивляется поворотом вокруг ц.и., если Q не приложен прямо по ц.и. Считаем, что швеллеру никто больше не помогает - только он сам со своим Jкр. Если швеллеру начнут помогать стеснения кручения, иные всякие раскрепления, вплоть до исключения ими поворота сечения швеллера, то е устремится к минимуму - от ц.гр1 к ц.гр2., где гр1 и гр2 - центра двух групп швов. Но нас таки интересует наихудший случай. А это - при е до ц.и.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Например, как во вложении?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 18:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет, Вы вытащили приварку к швеллеру на улицу. Мысленно перетащите до середины балки - что получится?
![]() Вторая группа швов - это приварка к самому швеллеру. Промежуточная группа не рассматривалась.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2021 в 20:28. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Судя по тому, что в #45 написано: "усилие от центра тяжести сварных швов справа, передается через пластинку на центр тяжести сварных швов слева." - как раз рассматривается "промежуточная группа.
Я вижу 3 шва (слева направо): 1 приваривает ребро к швеллеру, 2 - пластинку (планку) к ребру, 3 - пластинку к примыкающему сбоку швеллеру. Т. е. через пластинку усилие передается от 3-го шва ко 2-му. Offtop: Мне мысленно перетаскивать приварку не надо я и так вижу Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 23:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
...Вы и нарисовали схему на п.47. И получается, товарищ из п.45 рассудил не совсем верно:
Цитата:
Получается, что швеллер гнется и опускается вниз практически не поворачиваясь - поворот опорного сечения боковой балки мизерный по отношению к тому кручению, который мог бы совершить швеллер, не будь он ограничен нашими жесткими примыканиями. Ну а раз так, то в данном месте швеллер реагирует на боковую нагрузку плоскопараллельным перемещением своего сечения. Т.е. сдвигом. Получается, что опорой для боковой балки является ц.т. швеллера. Так? Некоторое мизерное искажение от некоторого мизерного кручения швеллера пока игнорируем. Возникает вопрос: а если рассмотреть швеллер на всю длину? Вне узла по длине швеллера картина усилий будет такой - защемления сечения нет, есть поперечка по ц.т. и есть некоторое кручение вокруг ц.и. Получается, боковая балка немного донапрягается, вращая швеллер обратно. Т.е. будем иметь некую добавку в боковую от моментной реакции. Эта добавка приводит к тому, что е получается больше, чем до ц.т. Можем ли мы игнорировать добавочный момент от кручения швеллера слева и вправо от примыкания боковой балки? Как определить этот момент численно, чтобы игнорировать/не игнорировать? Думаю, исследования ZVV дают четкий ответ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Ну ты схоласт.
В этом случае в швеллере будет крутящий момент, равный произведению опорной реакции на расстояние между ЦТ и ЦИ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Offtop: Попутал темы - перебросьте пост будьте любезны сюда: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163462
Есть два варианта врезки 25Б1 в крайнюю 35Б1 в условиях стройплощадки. Из цеха могут привезти только пластины простой конфиг - имеется гильотина обыкновенная. Замеченное в расчетной схеме максимальное усилие Q=3,тс. Который узел гениальнее? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Наоборот, серийный узел доведен до нужного совершенства под несерийное потребление. Никаких болтов не будет, даже временных, никто там не собирается сверлить овалы, тем более под временные. И ребер/планок в серии нагромождено...
Серийный "не доводить 10 мм до конца" я заменил наоборот выводом концов за. Слишком короткий шов получается при 25Б1, пусть пластифицируется стенка, а не швы\ребры.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Мы всегда закладываем временные болты, а строители привариваются без них, говорят лишняя работа.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Молча. Приварили и досвидос.
К слову, с болтами ненамного прямо проще, никакой моментальной самособираемости не наблюдается - то отверстия не совпадут, то элемент через жопу надо заводить, потому что пластина уже на заводе приварена, гайки тоже из ящика в узел не самоперемещаются и не самозаворачиваются. И главное, за "болтовую фильдеперсовость" уже переплачено цеху. А "на коленях" все за одни и те же 3 руб. Короче, уровень жизни не мы диктуем, а она нагибает. ![]() Когда такси за 50 руб заказываешь, приезжает облезлая колымага. Но можно за 500 заказать Мерседес GL. Тут речь не о том, кто дурак, а кто баран. ![]() Offtop: А умничать и друг дружке "спасибо" ставить все диванники могут.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: Как мне говорили на одной из работ - не всегда монтажники и сварщики работают одновременно. Монтажникам проще всё на болты нацепить, при этом сварщик от них не зависит.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не груби.
Это реальный объект, и запрос от реальных строителей. Цитата:
"Все три человека" одновременно занимаются одним и тем же.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
quote="ZVV;1972737"]Я бы довел узел "Б" до серийного исполнения:[/quote]
Согласен. На 2-х планках Строители всякие бывают. Некоторые и отверстия прожигают и столики из уголков приваривают даже, если их и не просят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
И еще... монтажник должен обладать квалификацией сварщика? Или как они втроем (вдвоем) одну балку окучивают? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Обычно монтажники ставят на болты и монтируют дальше, чтобы не держать кран, а сварщик потом спокойно обваривает |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А что только два? Сразу 4.
![]() Старый Дилетант Цитата:
![]() Цитата:
![]() К слову, вот это - перекрытие внутри построенного двухэтажного логистического центра - используется манипулятор. Вы меня пугаете, товарищи. Из пушек в воробъев не стреляют же, не знали что ли? ![]() А вот так в стенку только я бы не хотел, уж слишком просто получается ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2021 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Когда монтажник ещё по совместительству и сварщик сварные швы получаются очень плохо (из моей практики, наверное есть исключения). Максимум, что им можно доверить это прихватки и конструкции 4ой группы. Как-то на одном объекте пришлось швы по стыкам уголковых ферм переделывать три раза. В итоге отправили сварщика с ЗМК, который уже и сделал все в лучшем виде (в том числе труднодоступные и потолочные). На болтах конструкции собираются быстрее и, что самое главное, качественнее. Даже если необходимы монтажные швы, все равно нужно закладывать и монтажные болты, дабы легко и просто зафиксировать марки в проектном положении и прижать детали без зазоров.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А наоборот не хотите сфантазировать? Обычно на МК берут сварщиков, и их же принуждают слесарить/монтажить.
Криворукого разнорабочего сварщиком не сделаешь принудительно. ![]() Цитата:
Я обеими тремя руками за то чтобы фсем так жилось: покрашенные под перламутр-металлик и упакованные в пузырчатогофоровые обертки изделия, изготовленные на роботизированном ЗМК с машиностроительной точнейшестью, ящики с блестящими болтами и гайками с четкой сопроводительной документацией, монтажные схемы с указанием каждой марки ОМ с ориентацией по рискам, пневмо-электрогайоверты, оттарированные дианомометрические ключи, наборы хромированных головок, инструментальные сумки монтажников, рации прораб-монтажник, все в касках, а начальнеги в белых, возможно даже у прораба 3D-маска с вай-вай связью с БИМ-моделью и прочая-прочая цивильности. ![]() Но надо же и реальности учитывать, да? ![]() Реальности бывают очень разными.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Называется объект "колхоз им. Мичурина". Честно говоря, даже на шабашках с таким давно не сталкивался, а хозяева подобного безнадежно нищие. Магнитный сверлильный станок в аренду сейчас любой может позволить.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
И за прогрессивные технологии тоже. Монтажная сварка - вполне прогрессивная технология.
Цитата:
Хуже когда на объект приходят фермы и др. конструкции болтах и фланцах, изготовленные в "колхозе им. Мичурина" и их монтируют такие же "колхозники". |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Называется конечно же не так - писал же выше - логистический центр. В центре происходит текущее формирование груза (мелочь типа то ли электроустановочные, то ли еще что-то) в присутствии оптовых покупателей - в верхней зоне специальные места со столами и прочим для ооформления/ожидания, в нижней - сбор, упаковка, отгрузка.
К слову, Мичурин вреда природе не наносил, занимался натуральной селекцией. Что так-то? Мы шутили не так злобно, а мирно: колхоз"40 лет без урожая". Цитата:
Цитата:
![]() Вот опять - просто мыслишко и не более. Дело же не в отсутствии магнитной сверлилки, а в НЕЦЕЛЕСООБРАЗНСТИ сверлений в данном случае. Пофторно: соединения на болтах в данном случае не выгодно. Проще на сварке. Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Фланцы вообще нельзя сделать как положено, если ЗМК не имеет торцефрезеровочного станка (стенда). А "диванники" рьяно проектируют фланцы, со "знанием" дела. А как же - кругом же роботы/станки давно уже, евроуровень...
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
У нас в заказчиках была одна птицефабрика с владельцем из Голландии, где есть местный дед с хитрым прищуром - гл. инженер и куча деревенских подсобников с болгарками, резаком и сварочником. Оборот птицефабрики - 8 млрд руб., прибыль около 1 млрд. в год, полная автоматизация, линия по убою - голландская, полная переработка мясокостных остатков в кормовую муку, свой новый комбикормовый завод... Но дед, привык "колхозить" и поэтому все строительные проектные решения "выполнены по месту" за дешево. Типичный колхоз в плане строительства, хорошо хоть ума хватает крупные здания заказывать на ЗМК. Бытие определяет сознание,понятно, что в каждой деревне свои "целесообразности" и свои кулибины, там и десятка со спойлером - аналог мерседеса.
Offtop: Ильнур, у тебя все в порядке? Замечаю серьезное изменение личности за последние 10 лет, первые звоночки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Будем ознакомить. ![]() 1. Есть ГОСТ 23118-2019. 2. В ГОСТ есть требования к точности МК. 3. Требования к точности изложены в табл.Б.1. 4. В табл.Б.1 есть строка КОНКРЕТНО про перпендикулярность рабочей поверхности фланца к оси отправочного элемента. *для справки - требование и величина корнями уходят в "Рукводство по фланцевым...ЦНИИ ПСК". Контрольный вопрос для оценки усвояемости матчасти: Как безмашинно обезпечить 0,0007 например фланца 400х400 на балке длиной 12000 мм? Offtop: Ни одной он не видит..мы тебе покажем ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это соуременный чел редактировал, машинно, панимаш...
Вот источник:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2021 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Verloc Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Молодец, фото с китайского завода приложил. Торец стыка двутавров показал, хотя речь о фланцах шла. А теперь смотри как надо точность фланцев обеспечивать и научи европейцев, а лучше про торцефрез им напиши со скриншотом.
https://www.astron.biz/ru/kompanija/...ykh-soedinenii PS У них еще и фланцы с завода идут окрашенные и их никто не чистит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Зазорчики заметные. И это при том, что говорят, в Астроне культура производства довольно высокая. Делал фундаменты под их объект. Хотел посмотреть как станут колонны - они допуск на установку фунд болтов давали 2 мм, а черноту отверстий в базах - 3 мм. Конструкции (во вложении) тоже пришли с завода. В этом здании в Челябинске, насколько помню, по крайней мере в одном из таких узлов (может в этом) зазор между фланцем и колонной составлял внизу около 5 мм. А вообще встречаются зазоры в палец толщиной. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
И? Что, китайский станок имеет другой какой-то статус? Может он недостаточно длинный? или может не в тот цвет покрашен? Что хотел сказать-то? Просто реакция такая?
Цитата:
Цитата:
Я тебе говорю: нужно обеспечить 0,0007 согласно ГОСТ. Без торцефрезеровочного станка это не сделать. Причем тут Астрон? Астрон свои колхозные кривизны/неточности может оправдывать любыми "современными" способами, нынче ТАК принято - пофег принцип. Рекламно-менеджерские трюки не отменяют принципа ФС, и тем более требования основного стандарта изготовителей МК к точности изготовления.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Так тебе показали, что такая точность на фиг не нужна. Что с фрезеровкой, что без, что с грибовидностью, неплотным прилеганием и т.д. - результат один: фланец рвётся по болтам при одном и том же усилии.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Что-то тема куда-то ушла. При чём тут вообще фланцы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирные узлы на высокопрочных болтах | saa | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 24.03.2021 15:50 |
Прошу подсказать формулу расчета силы тока | zjobz | Электроснабжение | 20 | 22.05.2017 13:19 |
Прошу подсказать принцип работы дозатора для замороженной биокультуры | Eugene54321 | Машиностроение | 39 | 07.06.2016 11:11 |
Данные узлы шарнирные или жесткие? | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 21.01.2010 13:52 |
Прошу помощи! Узлы "колонна-балка", "колонна-стена".Металл | Olga_f | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 27.02.2009 16:36 |