Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке

Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2021, 16:57 #1
Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке
Евгений121212
 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28

Добрый день! Прошу подсказать являются ли узлы стыка балок с прогонами (во вложении) на сварке шарнирными? В Лире в расчётной схеме заданы шарниры, хочу чтобы в реальности они соответствовали расчётной схеме. Заказчик не одобряет болты из-за сложности монтажа на месте. Длина сварного шва пластин 130х130 в кристале держит поперечную силу, а момент уже нет, как считаете когда это всё наварят на месте момент от нагрузки не будет передаваться через пластину или же момент будет передаваться и сварка лопнет и прогоны упадут? Моя цель - стык двутавра с швеллерами в один уровень без болтов по шарнирной схеме. Если нарисованные мной узлы сомнительные, порекомендуйте, пожалуйста, решение. В интернете и сериях я нахожу такие узлы только на болтах.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1062
Размер:	76.2 Кб
ID:	242029  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1010
Размер:	93.2 Кб
ID:	242030  

Просмотров: 13774
 
Непрочитано 24.10.2021, 18:04
#2
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Можно посмотреть ЦНИИпроектстальконструкция, УНС узел и работу Троицкого. Ранее балку крепили через пластину и уголок. Одну приваривали на заводе, вторую на монтаже. Считается, что перераспределение балочного момента составляет 10-15%. То есть существует частичное защемление. На счет сварного шва, нужно смотреть и проверять от комбинации Q и M на касательные напряжения. Не знаю что с пластикой, так читал мнение что сварной шов может вступить в пластическую стадию раньше.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2021, 20:00
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
сварка лопнет и прогоны упадут
- не исключено для второй картинки. Первая картинка - шарнир будет неопасный за счёт кручения балки. Возможно, безопаснее опереть сверху.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Заказчик не одобряет
- думаете одобрит, если швы полопаются?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2021, 20:52
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


1.400-10/76 вып. 7 узлы 43, 45
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2021, 21:46
| 1 #5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Ребята, так это ж классика - «Рязанский шарнир» во всей красе
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 01:51
#6
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый день

Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Прошу подсказать являются ли узлы стыка балок с прогонами (во вложении) на сварке шарнирными?
Нет не является. Если сварка рассчитана на действие момента и поперечной силы, значит в предельном состоянии усилия которые возникают в сварных швах не превышают предельно допустимых, значит сама накладка и сварные швы не должны разрушаться, только за счет податливости главной балки из плоскости, при изгибе прогона, будет небольшой поворот в узле стыка. Накладки и швы при том что они рассчитаны как надо будут все держать не срезаясь и не изгибаясь, накладка в принципе может иметь небольшой прогиб (копеечный) что сделает узел еще податливее при изгибе.

Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
В Лире в расчётной схеме заданы шарниры, хочу чтобы в реальности они соответствовали расчётной схеме
Ну чтобы соответствовало, надо сделать шарнирный узел на болтах, или делаете как у вас, просто в лире принимаете шарнирное опирание прогона на главную балку как вы и делали (чтобы подобрать сечение прогона по максимально свободной шарнирной схеме, которая даст максимально возможный момент), задать в лире жесткую вставку от главной балки до начала первого узла прогона, на расстояние от центральной оси главной балки до центральной линии ширины накладки 75мм/2 которая приварена к прогону, где приходит сила в виде опорной реакции от балки прогона по шарнирной схеме. Тем самым будет учет такого сопряжения в ЛИРЕ, который будет влиять на эту главную балку передавая опорную реакцию от прогона с некоторым плечом, создавая кручение в главной балке.

Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Длина сварного шва пластин 130х130 в кристале держит поперечную силу, а момент уже нет, как считаете когда это всё наварят на месте момент от нагрузки не будет передаваться через пластину или же момент будет передаваться и сварка лопнет и прогоны упадут?
Момент никуда не убежит, если достигнет прогон предельных усилий в этих конструкциях, тогда эти швы не только будут сопротивляться поперечной силе, а и моменту, так как заварено все и узел ваш так за конструирован что момент там по любому будет. Поэтому лопнет скорее всего если посчитан только на поперечную силу, надо вам посчитать накладку как жестко защемленную консольную балку небольшой длины (65/2+10+75/2) на Q и M, на которую действует опорная реакция с плечом в виде момента и просто в виде сосредоточенной срезающей силы без плеча. Также и сварные швы рассчитать на Q и М как те что прикрепленные к прогону так и к ребру жесткости стенки главной балки. Накладку разместите в центре по высоте балки прогона, чтобы вверху была приварка к стенке и внизу, а не как у вас вверху к стенке, а внизу к полке.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 08:34
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Заказчик не одобряет болты из-за сложности монтажа на месте.
А он в курсе, что ему в любом случае понадобятся монтажные болты для стягивания пакета перед сваркой и выставление конструкций в проектное положение?))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 09:01
#8
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


ну если на монтаже вваривать ребра , и накладку варить изнутри, то так не нужно делать. Варите на монтаже только то, что подстыковать нужно. А так конечно и временные болты нужны... На крайний швеллер лучше конечно поэтажно опереть... На сварке шарнирных узлов вагон и маленькая тележка построено по стране, как рассчитать их, тут вроде посоветовали.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 12:26
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А он в курсе, что ему в любом случае понадобятся монтажные болты для стягивания пакета перед сваркой и выставление конструкций в проектное положение?))
Современным монтажникам это не нужно
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 12:39
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А вы сравните в лире две схемы: если узлы шарнирные и если узлы жёсткие. Посмотрите, как изменится основная балка и второстепенные. Там скорее всего разница будет незначительная. Вообще конечно в идеале в лире делать вот этот отрезок от второстепенной балки до основной каким-нибудь элементом, который бы соответствовал жёсткости этой самой пластины и смотреть насколько узел шарнирен или жёсток.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 13:23
#11
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1.400-10/76 вып. 7 узлы 43, 45
43 узел хороший.
45 такой же как у автора. Принцип работы схож.
Думаю, в таких узлах (45) момент в швах нужно учитывать в полной мере.

Последний раз редактировалось Alexmf, 25.10.2021 в 13:29.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 13:42
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
В Лире в расчётной схеме заданы шарниры
и это правильно.
Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
держит поперечную силу, а момент уже нет
а это никуда не годиться. Должен держать момент от эксцентриситета приложения опорной реакции.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 13:50
#13
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


да если, не учитывать соотношение жесткостей то, что на болтах то, что сварке нужно будет считать на реакцию умноженную на плечо(допустим без учета N). По большому счету нет смысла в расчетной схеме это плечо задавать(опустим вопрос кручения). Узел может всяко поменяться, поэтому, берешь потом усилия и от них конструируешь узел... Тем же КМДшникам такое прилетает не редко, что они тупо на опорные усилия конструируют с нуля узлы, без расчетных схем.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 14:09
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Думаю, в таких узлах (45) момент в швах нужно учитывать в полной мере.
В обоих узлах момент учитывается одинаково M=Q*e
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 14:30
#15
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В обоих узлах момент учитывается одинаково M=Q*e
Само собой разумеется, только я про другой момент говорил.
В узле 43 податливость обеспечивается* за счет уголков - обушок не варим. А вот в узле 45, да еще и с двух сторонним примыканием балок, податливость узла сомнительная, шарнирность не наблюдается в чистом* виде (как в случае с болтами)
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 18:24
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
податливость узла сомнительная, шарнирность не наблюдается в чистом* виде (как в случае с болтами)
В чистом виде шарнирность наблюдается крайне редко. Или Вы уверены, что болты всегда встают строго в центр отверстий?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 20:19
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В чистом виде шарнирность наблюдается крайне редко. Или Вы уверены, что болты всегда встают строго в центр отверстий?
В болтовом соединении податливость обеспечивается не только за счет разности диаметров отверстий и болтов (если Вы об этом).

------------------------------------------------------
Вопрос знатокам! В узле 7 ТС с односторонним примыканием второстепенной балки, какой эксцентриситет брать для расчета швов приварки накладки к стенке второстепенной балки? И почему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 7.jpg
Просмотров: 1343
Размер:	83.5 Кб
ID:	242063  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 20:29
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И почему?
- потому что это ЦИ. ЦТ тут ни при чём.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:10
#19
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В чистом виде шарнирность наблюдается крайне редко. Или Вы уверены, что болты всегда встают строго в центр отверстий?
Согласен. я же не просто так "звездочку" поставил после сочетания "в чистом". Мол, эта фраза уточняется по месту
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:12
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
(если Вы об этом).
Я не об этом.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:15
#21
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- потому что это ЦИ. ЦТ тут ни при чём.
И ЦИ тут не при чем, кажись. Разве реакция опоры от примыкающей балки "сидит" на ЦИ главной балки?
Что-то я засомневался в том, что выше написал.
Поясните пожалуйста, как ЦИ и сварные швы связанны между собой.
ЦИ для расчета на кручение. Сварные швы - от точки приложения реакции опоры до ЦТ сварного полигона. Вроде так.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:25
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вопрос знатокам! В узле 7 ТС с односторонним примыканием второстепенной балки, какой эксцентриситет брать для расчета швов приварки накладки к стенке второстепенной балки? И почему
Я не задумываясь беру относительно. стенки потому, что не задумываюсь.
А такие узлы в исполнении инженеров вызывают неприятные чувства. Если на бесят, то близко к этому.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:30
#23
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Я же делю полку швеллера пополам, и это есть точка отсчета плеча. ИМХО конечно.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:49
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вопрос знатокам! В узле 7 ТС с односторонним примыканием второстепенной балки, какой эксцентриситет брать для расчета швов приварки накладки к стенке второстепенной балки? И почему?
Так он же обозначен - это е1....
Судя по логике рисовавшего этот е1, е1 это расстояние от цт главной балки до центра сечения сварных швов с правой стороны накладки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 00:02
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
точки приложения реакции
- где она по Вашему, если не в ЦИ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 00:57
#26
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где она по Вашему, если не в ЦИ?
Да откуда же она там взялась? Если она в ЦИ, тогда про бимомент и речи быть не может. С другой стороны - не возможно нагрузить сечение "швеллер" и при этом не получить стесненное кручение (если конечно нет конструктивных мероприятий).
Реакция опоры находиться в пределах ширины полки швеллера, b/2, к примеру.
Можно на стенку ее отправить - портной на нитках не экономит"

Последний раз редактировалось Alexmf, 26.10.2021 в 01:11.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 07:40
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Можно на стенку ее отправить - портной на нитках не экономит
- именно, поэтому в ЦИ отправить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 10:01
1 | 1 #28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
именно, поэтому в ЦИ отправить.
Никакого отношения центр изгиба к расчёту данного узла не имеет. Это в общем случае совершенно неправильно, хотя бы потому, что исключает стесненное кручение главной балки. Другой вопрос, что для симметричного двутавра центр изгиба совпадает с центром тяжести. Абсолютно правильное значение эксцентриситета - расстояние до центра тяжести шва, реальное применяемое - до грани стенки, с перестраховкой - до центра тяжести стенки для двутавровых сечений.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 19:29
#29
Евгений121212


 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28


Всем большое спасибо за ответы!

Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Момент никуда не убежит, если достигнет прогон предельных усилий в этих конструкциях, тогда эти швы не только будут сопротивляться поперечной силе, а и моменту, так как заварено все и узел ваш так за конструирован что момент там по любому будет. Поэтому лопнет скорее всего если посчитан только на поперечную силу, надо вам посчитать накладку как жестко защемленную консольную балку небольшой длины (65/2+10+75/2) на Q и M, на которую действует опорная реакция с плечом в виде момента и просто в виде сосредоточенной срезающей силы без плеча. Также и сварные швы рассчитать на Q и М как те что прикрепленные к прогону так и к ребру жесткости стенки главной балки. Накладку разместите в центре по высоте балки прогона, чтобы вверху была приварка к стенке и внизу, а не как у вас вверху к стенке, а внизу к полке.
Если я проделываю эти операции, то я предполагаю, что моё соединение шарнирное, раз я беру за плечо эти длины (80 мм) а не просто с эпюры расчётной схемы на опоре при жёстком соединении прогона с балкой? Но раз вы пишете что момент по любому будет, то чего тогда я этим добьюсь, ведь поперечная сила будет на опоре максимальной, когда и момент будет максимальным? Или это всё мне помогает при условии, что я делаю эти расчёты с профилем, подобранным при шарнирном закреплении по вашему совету? Что я какбы не допускаю из за жёсткости балки этих углов поворота на опоре?
Если я считаю в кристалле вариант с двумя накладками, то мне хватает длины сварных швов для восприятия всех усилий. Если я остановлюсь на этом варианте и посчитаю узел полностью жёстким, то мне ещё нужно будет считать 10 мм кусочек пластин на Q и M, взятых с эпюр расчётной схемы с жёсткими узлами сопряжения балок, но ведь эти пластины тогда вряд ли смогут выдержать эти усилия?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а это никуда не годиться. Должен держать момент от эксцентриситета приложения опорной реакции.
То есть вы считаете, что если сварка выдержит Q*e, то можно считать узел шарнирным и успокоиться?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1.400-10/76 вып. 7 узлы 43, 45
Спасибо большое, но вариант с двумя уголками с заводской сваркой точно не подойдёт, к сожалению, а другой не рекомендуется применять, когда есть продольные усилия, которые у меня к сожалению тоже есть
Евгений121212 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 20:57
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
а другой не рекомендуется применять, когда есть продольные усилия, которые у меня к сожалению тоже есть
А Ваш узел применять рекомендуется?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 18:17
#31
Евгений121212


 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А Ваш узел применять рекомендуется?
Нет)
Именно по этому я на этом форуме и именно в этой теме
Евгений121212 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 19:01
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Нет)
Именно по этому я на этом форуме и именно в этой теме
У вас слишком много запретов. Исходя из них, если и удастся сконструировать шарнирный узел, то он будет гораздо сложнее (во всех смыслах) стандартных решений.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 01:36
1 | #33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Ранее в теме, участникам обсуждения был задан вопрос:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
узле 7 ТС с односторонним примыканием второстепенной балки, какой эксцентриситет брать для расчета швов приварки накладки к стенке второстепенной балки? И почему?
Мнения разделились. Часть участников считает, что эксцентриситет нужно брать до центра тяжести сечения швеллера, часть, что до стенки швеллера и часть до центра изгиба сечения швеллера. Чтобы выяснить какой же эксцентриситет нужно брать выполнен численный эксперимент.

Основная расчетная схема представляет из себя две шарнирно опертые балки из швеллера, соединенные перемычкой из полосы. Пролет балок 6 м, расстояние между осями стенок балок 1 м. Балки развернуты полками внутрь. Швеллерное сечение балки по осям листов: высота 300 мм, ширина пояса 100 мм, толщина стенки 6 мм, толщина пояса 10 мм. Перемычка сечением 6*300 мм. Всё моделировалось в SCAD оболочками. Перемычка нагружена в середине силой 20 кН.



Расчетная схема перемычки может быть представлена как однопролетная балка с упругим защемлением на опорах, нагруженная в середине сосредоточенной силой. Зная жесткость заделки на опорах и изгибающий момент в каком-либо сечении по длине перемычки, можно определить пролет балки, и следовательно, точку от которой нужно отсчитывать эксцентриситет при расчете узлов примыкания второстепенных балок к главным балкам.

Для определения жесткости заделки перемычки создана вспомогательная схема, состоящая из одного шарнирно опертого швеллера. К швеллеру в середине пролета прикладывался крутящий момент и определялись перемещения сечения. При моменте 300 Н*м угол поворота сечения составил 2,15 градуса. Следовательно, жесткость опоры перемычки 140 (Н*м)/град.

После расчета основной схемы с силой в середине перемычки получены перемещения узлов и напряжения в элементах.


Напряжения в перемычке определялись на расстоянии 130 мм от оси стенки швеллера. Поперечная сила в перемычке равна 20/2=10 кН. Центр тяжести сечения швеллера смещен внутрь от оси стенки на 26 мм, а центр изгиба сечения смещен наружу от оси стенки на 38 мм. Положение ц.т. и ц.и. определены в сателлитах КОНСУЛ и ТОНУС. Также положение ц.и. проверено на вспомогательной схеме путем нагружения одиночного швеллера пробной нагрузкой в ц.и.
Если считать перемычку шарнирно опертой, то:
- при положении опоры в ц.т. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.т.=10000*(0,13-0,026)=1040 Н*м;
- при положении опоры по оси стенки сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ст=10000*0,13=1300 Н*м;
- при положении опоры в ц.и. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.и.=10000*(0,13+0,038)=1680 Н*м.
При прогибе перемычки как шарнирно опертой балки угол поворота опорного сечения 0,026 градуса, что даст момент на опоре от упругого защемления, приблизительно, 0,026*140=4 Н*м. По сравнению с ожидаемой величиной момента в рассматриваемом сечении момент от упругого защемления незначителен и им можно пренебречь.

Нормальные напряжения вдоль оси перемычки в центре КЭ для рассматриваемого сечения:

По напряжениям определен изгибающий момент в поперечном сечении. Для каждого элемента определялся момент относительно нейтральной оси путем умножения напряжения на площадь КЭ и на плечо. Затем, моменты для каждого КЭ суммировались. Величина изгибающего момента в сечении получилась 1668 Н*м, что с погрешностью до 1% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера.


Таким образом, при расчете узлов примыкания второстепенных балок к главным балкам эксцентриситет поперечной силы нужно брать относительно центра изгиба сечения швеллера. В рассмотренном примере, если эксцентриситет принять относительно центра тяжести сечения или стенки швеллера, то сварные швы будут перегружены от момента в 1,6 и 1,28 раза соответственно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Два швеллера и перемычка.png
Просмотров: 395
Размер:	70.1 Кб
ID:	242973  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка на перемычку.png
Просмотров: 462
Размер:	132.4 Кб
ID:	242976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформированная схема.png
Просмотров: 465
Размер:	81.6 Кб
ID:	242977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя напряжений.png
Просмотров: 463
Размер:	349.2 Кб
ID:	242978  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент по SCAD.png
Просмотров: 451
Размер:	15.6 Кб
ID:	242979  

ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 09:25
1 | #34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Хороший эксперимент (т. к. мою версию подтвердил и показал, что стеснённость здесь ни при чём).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 09:44
1 | #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...Величина изгибающего момента в сечении получилась 1668 Н*м, что с погрешностью до 1% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера...
Интересная работа.
А можете развернуть швеллера наоборот и посмотреть как изменится момент? Т.е. соблюдется ли принцип "е до Ц.И."
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 16:00
1 | #36
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А можете развернуть швеллера наоборот и посмотреть как изменится момент? Т.е. соблюдется ли принцип "е до Ц.И."
Можно и развернуть.
Сечения, пролеты балок, схема нагружения и закрепления те же. Расстояние между осями стенок швеллеров 1 м, но полки развернуты наружу. Напряжения в перемычке, как и раньше, определялись на расстоянии 130 мм от оси стенки швеллера.
При положении опоры в ц.и. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.и.=10000*(0,13-0,038)=920 Н*м.
Нормальные напряжения вдоль оси перемычки в центре КЭ для рассматриваемого сечения:

По напряжениям определен, как и раньше, изгибающий момент в поперечном сечении:

Величина изгибающего момента в сечении получилась 908 Н*м, что с погрешностью до 2% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера.

Примечательно, что переходя через точку ц.и. швеллера, меняется знак напряжений и, следовательно, знак момента в поперечном сечении перемычки. Момент в сечении, где перемычка соединяется со стенкой швеллера не равен нулю.

В приложении файлы проектов SCAD для вспомогательной схемы, основной схемы и основной схемы с разворотом швеллеров.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя напряжений_разворот.png
Просмотров: 343
Размер:	369.7 Кб
ID:	242991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент по SCAD_разворот.png
Просмотров: 344
Размер:	16.2 Кб
ID:	242992  
Вложения
Тип файла: spr Швеллер_ЦИ_2.SPR (333.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: spr Швеллер_ЦИ_4.SPR (633.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: spr Швеллер_ЦИ_4_разворот.SPR (892.5 Кб, 4 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 16:54
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Власов рулит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 16:56
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Власов рулит.
ZVV рулит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:41
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Во цирк устроили. С акробатикой.
И что доказали? Что опорный момент в балке равен крутящему моменту в швеллере?
Ну и стоило столько "городить"? И так ясно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:44
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..цирк...что доказали?...
Доппояснения для неподготовленных цирковых зрителей: доказали, что "е" надо брать от "ц.и."
Посты надо читать последовательно и со вниканием в содержание.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:47
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
что "е" надо брать от "ц.и."
И до куда? Вторая точка где?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 11:27
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И до куда? Вторая точка где?
А самому почитать тему?
До центра "группы швов".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 11:54
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
До центра "группы швов".
Ответ неверный.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А самому почитать тему?
Offtop: Во делать мне больше нечего
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 15:24
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ответ неверный...
Это не ответ для оценки, а информация для запоминания (дети должны запоминать, а не пытаться понять) https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=17
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 17:16
| 1 #45
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Возможно вызову праведный гнев, но в моем представлении усилие от центра тяжести сварных швов справа, передается через пластинку на центр тяжести сварных швов слева. И эксцентриситет для расчета шва должен браться между центрами тяжести этих швов. Что касается расчета швеллера на кручение то берем расстояние от центра изгиба до центра группы сварных швов справа. Относительно расчета представленного выше, то соединяя элементы швеллеров таким образом вы изменяете расчетную схему , вы передаете усилие со стенки и поясов и получаете практически жесткое сопряжение, а потом пытаетесь это привести к однопролетной балке с шарнирным опиранием тут сложно ожидать адекватного результата. Возможно я ошибаюсь в своей аргументации , но и в представленную не сильно верится.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 17:48
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
... получаете практически жесткое сопряжение...
Ход мыслей понятен.
Вот смотрите на узел - к балке-швеллеру сбоку приварена другая балка. Интересует: а КАК СИЛЬНО напрягутся швы приварки, например швы приварки второй балки? Это допустим нужно знать для обеспечения прочности швов. Конкретно нас волнует М вокруг центра этой группы швов из всех других компонентов.
Вопрос: есть ли в этом плане (М) разница в том, образуется там (в группе швов) шарнир или нет? Мы во-первых предполагаем, что момент образуется не за счет сдвига или среза швов - нам наоборот надо, чтобы швы выдержали срез.
Во-вторых, мы допускаем образование пластического шарнира вокруг группы швов за счет сдвига в пластине и/или стенке. Но при таком сценарии М меньше, чем при необразовании.
В-третьих, мы мало верим в то, что открытое сечение - швеллер - сможет хоть как-то создать сопротивление кручению, если образуется хоть какой шарнир. Тем не менее нас устроит большой М из всех М, нам нужны надежные швы.
Поэтому расчет ведется в предположении, что швы не сдвигаются, шарнир не образуется, возникает наибольший М. Остается лишь вопрос - чему примерно равен М? Как показывает эксперимент, он равен еQ при е=от ц.гр. до ц.и.
Потому что швеллер сопротивляется поворотом вокруг ц.и., если Q не приложен прямо по ц.и.
Считаем, что швеллеру никто больше не помогает - только он сам со своим Jкр.
Если швеллеру начнут помогать стеснения кручения, иные всякие раскрепления, вплоть до исключения ими поворота сечения швеллера, то е устремится к минимуму - от ц.гр1 к ц.гр2., где гр1 и гр2 - центра двух групп швов.
Но нас таки интересует наихудший случай. А это - при е до ц.и.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нешарнир.png
Просмотров: 98
Размер:	57.1 Кб
ID:	243028  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 18:18
#47
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если швеллеру начнут помогать стеснения кручения, иные всякие раскрепления, вплоть до исключения ими поворота сечения швеллера, то е устремится к минимуму - от ц.гр1 к ц.гр2., где гр1 и гр2 - цетра двух групп швов.
Например, как во вложении?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e.jpg
Просмотров: 89
Размер:	35.4 Кб
ID:	243031  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 18:40.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 20:22
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Например, как во вложении?
Нет, Вы вытащили приварку к швеллеру на улицу. Мысленно перетащите до середины балки - что получится? М~0, в то время как там Mmax.
Вторая группа швов - это приварка к самому швеллеру. Промежуточная группа не рассматривалась.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Где опора.png
Просмотров: 87
Размер:	10.2 Кб
ID:	243033  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2021 в 20:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 21:31
#49
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Судя по тому, что в #45 написано: "усилие от центра тяжести сварных швов справа, передается через пластинку на центр тяжести сварных швов слева." - как раз рассматривается "промежуточная группа.
Я вижу 3 шва (слева направо): 1 приваривает ребро к швеллеру, 2 - пластинку (планку) к ребру, 3 - пластинку к примыкающему сбоку швеллеру.
Т. е. через пластинку усилие передается от 3-го шва ко 2-му.
Offtop: Мне мысленно перетаскивать приварку не надо я и так вижу

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 23:15.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 06:06
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Судя по тому, что в #45 написано...
...Вы и нарисовали схему на п.47. И получается, товарищ из п.45 рассудил не совсем верно:
Цитата:
Мысленно перетащите до середины балки - что получится? М~0, в то время как там Mmax.
Возвращаясь к основной мысли - к швеллеру приварили боковую балку, будем считать достаточно жестко в смысле сопротивления швеллера кручению. Т.е. никаких шарниров (шариковых, полупластичных, пластичных, пружинных и т.д.) не возникает, вот такие мы молодцы, суперпрочно забубенили.
Получается, что швеллер гнется и опускается вниз практически не поворачиваясь - поворот опорного сечения боковой балки мизерный по отношению к тому кручению, который мог бы совершить швеллер, не будь он ограничен нашими жесткими примыканиями.
Ну а раз так, то в данном месте швеллер реагирует на боковую нагрузку плоскопараллельным перемещением своего сечения. Т.е. сдвигом. Получается, что опорой для боковой балки является ц.т. швеллера. Так?
Некоторое мизерное искажение от некоторого мизерного кручения швеллера пока игнорируем.
Возникает вопрос: а если рассмотреть швеллер на всю длину? Вне узла по длине швеллера картина усилий будет такой - защемления сечения нет, есть поперечка по ц.т. и есть некоторое кручение вокруг ц.и. Получается, боковая балка немного донапрягается, вращая швеллер обратно. Т.е. будем иметь некую добавку в боковую от моментной реакции. Эта добавка приводит к тому, что е получается больше, чем до ц.т. Можем ли мы игнорировать добавочный момент от кручения швеллера слева и вправо от примыкания боковой балки? Как определить этот момент численно, чтобы игнорировать/не игнорировать? Думаю, исследования ZVV дают четкий ответ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 08:12
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Ну ты схоласт.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Получается, что опорой для боковой балки является ц.т. швеллера.
В этом случае в швеллере будет крутящий момент, равный произведению опорной реакции на расстояние между ЦТ и ЦИ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 20:13
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Offtop: Попутал темы - перебросьте пост будьте любезны сюда: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163462
Есть два варианта врезки 25Б1 в крайнюю 35Б1 в условиях стройплощадки. Из цеха могут привезти только пластины простой конфиг - имеется гильотина обыкновенная.
Замеченное в расчетной схеме максимальное усилие Q=3,тс.
Который узел гениальнее?
Вложения
Тип файла: pdf А и Б.pdf (83.1 Кб, 76 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 22:22
| 1 #53
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Который узел гениальнее?
Я бы довел узел "Б" до серийного исполнения:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: На сварке.png
Просмотров: 136
Размер:	125.1 Кб
ID:	243429  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 08:09
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я бы довел узел "Б" до серийного исполнения:
Наоборот, серийный узел доведен до нужного совершенства под несерийное потребление. Никаких болтов не будет, даже временных, никто там не собирается сверлить овалы, тем более под временные. И ребер/планок в серии нагромождено...
Серийный "не доводить 10 мм до конца" я заменил наоборот выводом концов за. Слишком короткий шов получается при 25Б1, пусть пластифицируется стенка, а не швы\ребры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 08:47
#55
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наоборот, серийный узел доведен до нужного совершенства под несерийное потребление. Никаких болтов не будет, даже временных, никто там не собирается сверлить овалы, тем более под временные. И ребер/планок в серии нагромождено...
Мы всегда закладываем временные болты, а строители привариваются без них, говорят лишняя работа.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 10:19
| 1 #56
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Мы всегда закладываем временные болты, а строители привариваются без них, говорят лишняя работа.
Хуже, если не заложить Обязательно возникнет вопрос, как монтировать без монтажных болтов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 10:38
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
... возникнет вопрос, как монтировать без монтажных болтов.
Молча. Приварили и досвидос.
К слову, с болтами ненамного прямо проще, никакой моментальной самособираемости не наблюдается - то отверстия не совпадут, то элемент через жопу надо заводить, потому что пластина уже на заводе приварена, гайки тоже из ящика в узел не самоперемещаются и не самозаворачиваются. И главное, за "болтовую фильдеперсовость" уже переплачено цеху.
А "на коленях" все за одни и те же 3 руб.
Короче, уровень жизни не мы диктуем, а она нагибает.
Когда такси за 50 руб заказываешь, приезжает облезлая колымага. Но можно за 500 заказать Мерседес GL.
Тут речь не о том, кто дурак, а кто баран. Речь о том, как при данных скудных исходных зделать минимально затратно. Строители необязательно идиоты, они не одну собаку съели на таких делах.
Offtop: А умничать и друг дружке "спасибо" ставить все диванники могут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 10:49
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Похоже ты тут единственный "диванник".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 10:52
#59
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, с болтами ненамного прямо проще
Как мне говорили на одной из работ - не всегда монтажники и сварщики работают одновременно. Монтажникам проще всё на болты нацепить, при этом сварщик от них не зависит.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 11:08
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Похоже ты тут единственный "диванник".
Не груби.
Это реальный объект, и запрос от реальных строителей.
Цитата:
не всегда монтажники и сварщики работают одновременно.
Монтажники и сварщики практически всегда одни и те же челики. Редко где есть бригада монтажников и отдельно бригада сварщиков. И еще реже они работают, не пересекаясь меж собой. И тем более у них не разноцветные штаны.
"Все три человека" одновременно занимаются одним и тем же.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 14:36
#61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


quote="ZVV;1972737"]Я бы довел узел "Б" до серийного исполнения:[/quote]
Согласен. На 2-х планках
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Мы всегда закладываем временные болты, а строители привариваются без них, говорят лишняя работа.
Строители всякие бывают. Некоторые и отверстия прожигают и столики из уголков приваривают даже, если их и не просят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Двутавр-двутавр.jpg
Просмотров: 101
Размер:	136.6 Кб
ID:	243466  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 14:41
#62
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Монтажники и сварщики практически всегда одни и те же челики. Редко где есть бригада монтажников и отдельно бригада сварщиков. И еще реже они работают, не пересекаясь меж собой. И тем более у них не разноцветные штаны.
Получается, если нет отверстий под монтажные болты, то нужно 2 сварщика для монтажа одной балки. А если сварщик 1? Он как по балкам прыгает чтобы второй конец балки закрепить? А кран все это время соломку на весу держит, пока сварщик закрепит?
И еще... монтажник должен обладать квалификацией сварщика? Или как они втроем (вдвоем) одну балку окучивают?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 15:07
#63
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не груби.
Монтажники и сварщики практически всегда одни и те же челики. Редко где есть бригада монтажников и отдельно бригада сварщиков. И еще реже они работают, не пересекаясь меж собой. И тем более у них не разноцветные штаны.
"Все три человека" одновременно занимаются одним и тем же.
Я тогда работал на достаточно больших объектах, поэтому как говорится "за что купил за то и продал". Как вы себе представляете на большом объекте кран стоит весь день над одним сварщиком, пока он варит какие-нибудь прогоны, чтобы подавать их последовательно? Не спорю, что можно и так, просто логика в этом однозначно есть. На небольших объектах скорее так и происходит, как вы говорите.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 16:12
#64
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
К слову, с болтами ненамного прямо проще
Как мне говорили на одной из работ - не всегда монтажники и сварщики работают одновременно. Монтажникам проще всё на болты нацепит
Если смотреть вкупе, то с болтовыми соединениями не всегда все проще.
Обычно монтажники ставят на болты и монтируют дальше, чтобы не держать кран, а сварщик потом спокойно обваривает
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 16:32
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Получается... нужно 2 сварщика для монтажа одной балки...
А что только два? Сразу 4.
Старый Дилетант
Цитата:
На 2-х планках
А что только два? Сразу 4.
Цитата:
...кран стоит весь день над одним сварщиком...
Кран не стоит. Кран участвует в монтаже, автокран свой, кушать не просит, Да и прихватить надо не больше, чем болтов наживить в дыры, особенно в несовпавшие.
К слову, вот это - перекрытие внутри построенного двухэтажного логистического центра - используется манипулятор.
Вы меня пугаете, товарищи. Из пушек в воробъев не стреляют же, не знали что ли?
А вот так в стенку только я бы не хотел, уж слишком просто получается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ю.png
Просмотров: 43
Размер:	56.0 Кб
ID:	243468  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2021 в 16:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2021, 06:53
#66
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Когда монтажник ещё по совместительству и сварщик сварные швы получаются очень плохо (из моей практики, наверное есть исключения). Максимум, что им можно доверить это прихватки и конструкции 4ой группы. Как-то на одном объекте пришлось швы по стыкам уголковых ферм переделывать три раза. В итоге отправили сварщика с ЗМК, который уже и сделал все в лучшем виде (в том числе труднодоступные и потолочные). На болтах конструкции собираются быстрее и, что самое главное, качественнее. Даже если необходимы монтажные швы, все равно нужно закладывать и монтажные болты, дабы легко и просто зафиксировать марки в проектном положении и прижать детали без зазоров.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2021, 07:59
| 1 #67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Когда монтажник ещё по совместительству и сварщик
А наоборот не хотите сфантазировать? Обычно на МК берут сварщиков, и их же принуждают слесарить/монтажить.
Криворукого разнорабочего сварщиком не сделаешь принудительно.
Цитата:
На болтах конструкции собираются быстрее и, что самое главное, качественнее.
Вы не поняли ситуацию - ситуация не общая, и базар не за прогрессивные технологии МК, а об конкретном объекте, где в силу исторических/экономических и прочих социальных причин отсутствует ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗМК. Как бэ это довести-то...а, вот: хлыстовой прокат завозят прямо на площадку. Понятно ли? В родном цеху у парней есть древняя гильотина, и они могут завезти лист туда, и нарубить простых пластин. Тоже понятно же, да?
Я обеими тремя руками за то чтобы фсем так жилось: покрашенные под перламутр-металлик и упакованные в пузырчатогофоровые обертки изделия, изготовленные на роботизированном ЗМК с машиностроительной точнейшестью, ящики с блестящими болтами и гайками с четкой сопроводительной документацией, монтажные схемы с указанием каждой марки ОМ с ориентацией по рискам, пневмо-электрогайоверты, оттарированные дианомометрические ключи, наборы хромированных головок, инструментальные сумки монтажников, рации прораб-монтажник, все в касках, а начальнеги в белых, возможно даже у прораба 3D-маска с вай-вай связью с БИМ-моделью и прочая-прочая цивильности.
Но надо же и реальности учитывать, да?
Реальности бывают очень разными.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2021, 21:15
#68
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
конкретном объекте, где в силу исторических/экономических и прочих социальных причин отсутствует ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗМК
Называется объект "колхоз им. Мичурина". Честно говоря, даже на шабашках с таким давно не сталкивался, а хозяева подобного безнадежно нищие. Магнитный сверлильный станок в аренду сейчас любой может позволить.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 03:01
#69
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
базар не за прогрессивные технологии МК
И за прогрессивные технологии тоже. Монтажная сварка - вполне прогрессивная технология.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где в силу исторических/экономических и прочих социальных причин отсутствует ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗМК.
Даже там, где в одних руках и монтаж (МУ и СМУ) и изготовление (цеха и ЗМК) - не брезгуют монтажной сваркой. Как-то работал с одним из ваших ВНЗМов. Сложилось впечатление, что там почти все одновременно сварщики и монтажники. Монтажники очень плотно работали с ЗМК, и некоторые проектные заводские сварные узлы делали на прихватках, чтобы подогнать на монтаже (или заменяли на монтажные).
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Называется объект "колхоз им. Мичурина"
Хуже когда на объект приходят фермы и др. конструкции болтах и фланцах, изготовленные в "колхозе им. Мичурина" и их монтируют такие же "колхозники".
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 07:03
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Называется объект "колхоз им. Мичурина".
Называется конечно же не так - писал же выше - логистический центр. В центре происходит текущее формирование груза (мелочь типа то ли электроустановочные, то ли еще что-то) в присутствии оптовых покупателей - в верхней зоне специальные места со столами и прочим для ооформления/ожидания, в нижней - сбор, упаковка, отгрузка.
К слову, Мичурин вреда природе не наносил, занимался натуральной селекцией. Что так-то?
Мы шутили не так злобно, а мирно: колхоз"40 лет без урожая".
Цитата:
Честно говоря, даже на шабашках с таким давно не сталкивался,
Не надо ля-ля, изготовление из хлыстов на месте на мелких объемах - это массовая практика.
Цитата:
а хозяева подобного безнадежно нищие.
Не надо надумывать/подгонять под свою неправельную мысль. Хозяева весьма богатые, центр огромный, и не один такой. Просто объем работ небольшой - перекрыть атриум, заложенный изначально в проекте. Для разширения площадей. На подряд взяли толковых парней - они собаку съели на таких работах.
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Магнитный сверлильный станок в аренду сейчас любой может позволить.
Вот опять - просто мыслишко и не более. Дело же не в отсутствии магнитной сверлилки, а в НЕЦЕЛЕСООБРАЗНСТИ сверлений в данном случае. Пофторно: соединения на болтах в данном случае не выгодно. Проще на сварке.
Цитата:
Монтажная сварка - вполне прогрессивная технология.
Но с этим не согласны "диванные" - им раз прочли лекцию, что в европе все на болтах, и понеслась мысль...
Цитата:
Как-то работал с одним из ваших ВНЗМов.
ВНЗМы - хорошие организации, не растеряли специализацию, доставшуюся от СССР. И кадры там еще имеются, цепь не разорвалась.
Цитата:
Хуже когда ... конструкции на болтах и фланцах, изготовленные в "колхозе.."
.
Фланцы вообще нельзя сделать как положено, если ЗМК не имеет торцефрезеровочного станка (стенда). А "диванники" рьяно проектируют фланцы, со "знанием" дела. А как же - кругом же роботы/станки давно уже, евроуровень...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 08:11
#71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


В чём сакральный смысл "фрезеровка торца"? Не вижу ни одной причины для "фрезеровки".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 09:03
#72
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


У нас в заказчиках была одна птицефабрика с владельцем из Голландии, где есть местный дед с хитрым прищуром - гл. инженер и куча деревенских подсобников с болгарками, резаком и сварочником. Оборот птицефабрики - 8 млрд руб., прибыль около 1 млрд. в год, полная автоматизация, линия по убою - голландская, полная переработка мясокостных остатков в кормовую муку, свой новый комбикормовый завод... Но дед, привык "колхозить" и поэтому все строительные проектные решения "выполнены по месту" за дешево. Типичный колхоз в плане строительства, хорошо хоть ума хватает крупные здания заказывать на ЗМК. Бытие определяет сознание,понятно, что в каждой деревне свои "целесообразности" и свои кулибины, там и десятка со спойлером - аналог мерседеса.
Offtop: Ильнур, у тебя все в порядке? Замечаю серьезное изменение личности за последние 10 лет, первые звоночки.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 10:09
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В чём сакральный смысл "фрезеровка торца"? Не вижу ни одной причины для "фрезеровки".
"Не вижу" - это типичное начало, когда беседующий не владеет матчастью.
Будем ознакомить.
1. Есть ГОСТ 23118-2019.
2. В ГОСТ есть требования к точности МК.
3. Требования к точности изложены в табл.Б.1.
4. В табл.Б.1 есть строка КОНКРЕТНО про перпендикулярность рабочей поверхности фланца к оси отправочного элемента.
*для справки - требование и величина корнями уходят в "Рукводство по фланцевым...ЦНИИ ПСК".
Контрольный вопрос для оценки усвояемости матчасти:
Как безмашинно обезпечить 0,0007 например фланца 400х400 на балке длиной 12000 мм?
Offtop: Ни одной он не видит..мы тебе покажем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Требования к точности фланцевых.png
Просмотров: 156
Размер:	24.4 Кб
ID:	243515  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 10:58
#74
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Все бы хорошо , но слово "отшлоиения"смущает то ли что-то куда-то отошло, то ли отшлоилось)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 11:17
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
...слово "отшлоиения"смущает ...
Это соуременный чел редактировал, машинно, панимаш...
Вот источник:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: источник.png
Просмотров: 147
Размер:	108.6 Кб
ID:	243518  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2021 в 11:22.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 12:56
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как безмашинно обезпечить 0,0007
Тю, а чё не в нанометрах? Короче, повесь этот "гост" на гвоздик и наслаждайся.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 13:08
#77
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Offtop: Да там все старо как мир: "сама придумала - сама обиделась", просто заключено в 20тыс постов бестолкового словоблудия. Вот торцефрез себе придумал - сам себе же и обосновал, "не диванными" рассуждениями
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 21:45
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тю, а чё не в нанометрах? Короче, повесь этот "гост" на гвоздик и наслаждайся.
Вот такие посторонние самозванцы и портят профессиональную среду. К сожалению. Это первый и основной ГОСТ на ЗМК. Запиши.
Verloc
Цитата:
Да там все старо
Там именно все по физике, именно старо - не испорчено, не извращено и надежно.
Цитата:
торцефрез себе придумал
Не придумал, и не себе. Видно, что ты не видел как на деле обеспечивается эта точность на приличных заводах. Если вообще бывал в цехах ЗМК. Сквозит же, что не в теме. Просто бла-бла.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрезеровка двутавра.png
Просмотров: 116
Размер:	616.2 Кб
ID:	243551  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Станок для фрезеровки торцов.jpg
Просмотров: 114
Размер:	72.3 Кб
ID:	243552  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 22:27
#79
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Молодец, фото с китайского завода приложил. Торец стыка двутавров показал, хотя речь о фланцах шла. А теперь смотри как надо точность фланцев обеспечивать и научи европейцев, а лучше про торцефрез им напиши со скриншотом.
https://www.astron.biz/ru/kompanija/...ykh-soedinenii
PS У них еще и фланцы с завода идут окрашенные и их никто не чистит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_9017.JPG
Просмотров: 60
Размер:	49.4 Кб
ID:	243553  
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2021, 00:27
#80
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
https://www.astron.biz/ru/kompanija/...ykh-soedinenii
PS У них еще и фланцы с завода идут окрашенные и их никто не чисти
Это собственно о чем? Ничего кроме рекламы не вижу.
Зазорчики заметные. И это при том, что говорят, в Астроне культура производства довольно высокая. Делал фундаменты под их объект. Хотел посмотреть как станут колонны - они допуск на установку фунд болтов давали 2 мм, а черноту отверстий в базах - 3 мм.

Конструкции (во вложении) тоже пришли с завода. В этом здании в Челябинске, насколько помню, по крайней мере в одном из таких узлов (может в этом) зазор между фланцем и колонной составлял внизу около 5 мм.
А вообще встречаются зазоры в палец толщиной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец.jpg
Просмотров: 56
Размер:	237.9 Кб
ID:	243554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец-.jpg
Просмотров: 54
Размер:	241.7 Кб
ID:	243555  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2021, 07:55
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Молодец, фото с китайского завода приложил.
И? Что, китайский станок имеет другой какой-то статус? Может он недостаточно длинный? или может не в тот цвет покрашен? Что хотел сказать-то? Просто реакция такая?
Цитата:
Торец стыка двутавров показал, хотя речь о фланцах шла.
Это тоже просто реакция такая? Я тебе фрезеровку показал, которая способна обеспечивать 0,0007. Фланцев хочешь увидеть - на завод сходи разок в жизни.
Цитата:
А теперь смотри как надо точность фланцев обеспечивать и научи европейцев, а лучше про торцефрез им напиши со скриншотом.
https://www.astron.biz/ru/kompanija/...ykh-soedinenii
Что мне смотреть там - все эти диванные теории фланцев мной изучены еще тогда, когда ты под стол пешком ходил.
Я тебе говорю: нужно обеспечить 0,0007 согласно ГОСТ. Без торцефрезеровочного станка это не сделать.
Причем тут Астрон? Астрон свои колхозные кривизны/неточности может оправдывать любыми "современными" способами, нынче ТАК принято - пофег принцип.
Рекламно-менеджерские трюки не отменяют принципа ФС, и тем более требования основного стандарта изготовителей МК к точности изготовления.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2021, 10:36
#82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я тебе фрезеровку показал, которая способна обеспечивать 0,0007.
Так тебе показали, что такая точность на фиг не нужна. Что с фрезеровкой, что без, что с грибовидностью, неплотным прилеганием и т.д. - результат один: фланец рвётся по болтам при одном и том же усилии.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: Что-то тема куда-то ушла. При чём тут вообще фланцы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирные узлы на высокопрочных болтах saa Конструкции зданий и сооружений 7 24.03.2021 15:50
Прошу подсказать формулу расчета силы тока zjobz Электроснабжение 20 22.05.2017 13:19
Прошу подсказать принцип работы дозатора для замороженной биокультуры Eugene54321 Машиностроение 39 07.06.2016 11:11
Данные узлы шарнирные или жесткие? ЕВК Конструкции зданий и сооружений 21 21.01.2010 13:52
Прошу помощи! Узлы "колонна-балка", "колонна-стена".Металл Olga_f Конструкции зданий и сооружений 12 27.02.2009 16:36