Необходимость доведения элементов ферм до R90 в зданиях II степени огнестойкости
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 17979
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,191
|
Не написали, что за объект. В п.5.4.2 перечислены фермы, если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания (по этому поводу на форуме уже много обсуждений было). У Вас обеспечивают? Это должно быть указано в текстовой части. Еще вполне возможен вариант по п.6.7.18 СП 2.13130.2020 - ...Несущие конструкции покрытий (фермы, балки и т.д.) над сценой и залами театров, клубов и спортивных сооружений I – III степеней огнестойкости необходимо предусматривать с пределом огнестойкости не менее R 45. Это, конечно, не R 90, но все же.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
ПТМ у вас должно быть не менее 5,8мм или не допускается применение вспучивающих огнезащитных составов. Цитата:
5.4.2 К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания приводятся проектной организацией в технической документации на здание. Последний раз редактировалось Demmer, 01.12.2021 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Обоснуйте, что фермы не обеспечивают устойчивость здания при пожаре и делайте R15. Обычно это фермы с шарнирным опиранием на колонны, которые расчитаны с мю=2. Фермы не должны быть конструкций к которым крепятся противопожарные перегородки или стены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Demmer, 01.12.2021 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
да, "промка", Ф5.1, степень огнестойкости - II.
Колонны - железобетонные, фермы - стальные, с шарнирным опиранием. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Так что? делать всё под 90 минут? Ферм же вообще ненесущих не бывает (в обычных каркасах), но пространственную устойчивость ни один элемент сам по себе не обеспечивает. Зачем тогда устанавливать в ФЗ (который выше СП) R15, если потом это всё сталкивается под формулировку "должно обеспечивать"? Последний раз редактировалось tibul_77, 01.12.2021 в 16:37. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,940
|
Казнить нельзя помиловать.
3.13 несущие элементы здания: Несущие конструкции, обеспечивающие общую прочность, и пространственную устойчивость здания, а также предотвращающие прогрессирующее (лавинообразное) разрушение его конструкций за пределами очага пожара. Очередной повод для разночтения. Можно прочитать так: Несущие конструкции, обеспечивающие общую прочность, и пространственную устойчивость здания. А можно - так: Несущие конструкции, обеспечивающие общую прочность, и пространственную устойчивость здания ... за пределами очага пожара. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Замечания будут писать по пункту 5.4.2 где написано другое, и наверно не просто так убрали фразу про пожар, а то понесли в экспертизу проекты, в которых конструкции несущие, но при пожаре вдруг не несущие. Там тоже люди не глупые сидят, не так просто изменения вносят, вот и прихватили нас за одно место изменением, а то перекрыли лазейку в п. 5.4.2 теперь будем ее искать в другом пункте) От пункта 5.4.2 теперь не отписаться. Последний раз редактировалось Demmer, 01.12.2021 в 17:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 509
|
Если ферма участвует в обеспечении устойчивости здания (является несущей конструкцией) до пожара, то и во время тоже и не надо придумывать велосипед. Если ваша ферма выполняет такую функцию то и защищаете ее на требуемое время как требует эксперт, если нет то пишете "Фермы не принимают участие в обеспечении общей прочности и устойчивости здания степень огнестойкости такая-то, предел огнестойкости такой -то согласно Таблице 21 ФЗ 123"
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,940
|
Цитата:
Они объяснили, что диск перекрытия в целом обеспечивает устойчивость здания, а отдельные плиты - нет. Т. к. маловероятно, чтобы от пожара пострадало такое количество плит, чтобы разрушить диск покрытия. Изменения вносят не так просто, а за деньги. Очевидно авторы норм не стремились изменить смысл базовых вещей. Есть пожарно-техническая терминология, которая отличается от "общестроительной"ю Например пожарно-техническая высота здания - это высота до низа оконных проемов верхнего этажа. То же и с несущими элементами. Не всякая несущая конструкция является несущим элементом. Надо не отписываться, а сослаться на П. 3.13. П. 5.4.2 просто перечисляет (непонятно зачем) какие несущие конструкции следует относить к несущим элементам. Причем не заставляет относить к ним все несущие конструкции. Казуистика. Помню в ГУПО согласовал не окрашивать стропильные фермы, в тот же день представитель "окрасочной" фирмы согласовал противопожарную окраску тех же ферм. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Тут такая хитрость - правильно , колонны будут стоять и без ферм, но в 1-этажном здании какой толк от устоявших колонн, если покрытие сложилось?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
15 мин огнестойкости покрытия - обеспечить эвакуацию. А колонны вместе со стенами должны стоять чтобы не допустить распространения пожара дальше расчетного пожарного отсека.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Цитата:
Как вообще п. 5.4.2 можно понимать по другому?? 5.4.2 К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. Внесли они потому что началось подмена понятий "несущих конструкций", без пожара они одни, с пожаром они какие-то другие, которые работают исключительно при пожаре. Несущие конструкции они одни и не каких других быть не может!! Ферма - несущий элемент со всеми вытекающими последствиями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 509
|
если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания, а если не обеспечивают то не относятся к несущим.
Нормы нужно читать до конца
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Выполнение строительных работ по огнезащите являются лицензируемым видом деятельности. Догадайтесь с трех раз кто и кому выдает лицензии.
Цитата:
Утверждают, при пожаре зона огневого воздействия находится на полу +2-3 м , а под потолком скапливается дым, где огневого воздействия нет , или меньше. Можно проанализировать временной фактор при пожаре в Кемерово Последний раз редактировалось csp, 02.12.2021 в 05:48. Причина: Кемерово |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Меня просто иногда удивляет, как в спорах в разделе КМ пытаетесь учесть каждую мелкую блоху, а то вдруг ферма упадет и нечего не повлияет. Последний раз редактировалось Demmer, 02.12.2021 в 09:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Фермы и прогоны, установленные на ж/б колонны, не обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. Они автономны. Стало быть п.5.4.3 не касается ферм. Тем более прогонов. Почему эксперт, если такой умный, не пишет и про прогоны? К слову, прогоны имеют ПТМ явно <5,8 и даже возможно <4. Так что по логике эксперта и прогоны нужно обетонировать или что там ему мерещится по СП2....
Таким образом, позиция эксперта мутная, и подлежит пересмотру. Пересмотрели, имеем обоснованное требование R15. Далее: Цитата:
Проекты можно экспертизировать по-разному - или правильно по сути, или формально по-жуткому.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
А что, ж/б колонны как-то за прогоны держатся? Не защемлены ли колонны в фундаменты и посчитаны с мю=2 и более? Если ферма от жары погнется и ляжет на пол, колонны еще и разгрузятся. Для чего нужно R>15 минут? Чтобы на пожарников, поникших в помещение, не упал прогон или чтобы народ выбежать успел? Через 3 минут пожара там живых нет. Через 15 минут там тел толком нет. Зачем бетонировать прогоны/связи/фермы на 45/90 минут? Чтоб дым не пугал население?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Цитата:
ФЗ-№384. Статья 8.Требования пожарной безопасности Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара; 3)нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. Я больше склоняюсь к тому, что это для того чтобы пожарные зашли в здание и попытались его потушить, если оно не все охвачено огнем, и чтобы фермы не свалились на них, потому как за 15 минут они даже приехать не успеют. Последний раз редактировалось Demmer, 02.12.2021 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Сказали же ранее - для НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ огня за пределы отсека.
Цитата:
Может быть конечно пара ученых из НИИпож что-то еще понимают в этих записях, но точно не эксперты наши доблестные. В перми искали людей да не нашли. Ничего не обрушилось. В москве пожарные зашли в цех искать 1-го чела и их накрыло чем-то. Для потушить мне кажется никто не заходит. В ВУЗах не обучают этим делам, преподов нет знающих, ючебников специальных нет, законы из себя представляют большую кучу дерьма - кто как хочет так и оглоблю заворачивает. Адвокатам только хорошо - черное можно обелить, белое зачернить, лови рыбу в мутотени. Наболело. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Мое мнение не изменилось - был бардак, есть бардак, и будет бардак: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Как пример: Плиты ТЕХНО ОЗМ — это негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем. Плиты могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой или стеклохолстом. Помимо своего основного преимущества – огнезащиты металлических конструкций, материал обладает устойчивостью к воздействию влаги, грибкам, прост в монтаже. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Зато стабильно), а то станет все у нас хорошо, зачем тогда форум нужен будет?)). Так хоть есть что по обсуждать)) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Бардак никуда не делся, поэтому надо делать, как говорит эксперт, спорить с ним будет бесполезно.
А если следовать логике - фермы красить, чтоб стояли дольше 15 минут (упадут фермы, потянут колонны, упадёт все); прогоны красить не надо, пусть падают. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,940
|
Цитата:
Возможно пожарники именно ее хотели пресечь изменив формулировку. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.12.2021 в 00:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Бетонировать - это условно, имеется ввиду сходить с ума, вбухивая мельярды в ничем научно-технически необоснованные указания экспертов. Эксперты исходят из своечтения мутных записей в СП, ФЗ и ТР.
Цитата:
А профлист? Из каковых-таковых сображений эксперт отнес ферму к несущей, а прогон и профлист - к ненесущим? Какая нафег логика? Клиника какая-то... Короче, смысла в многомиллионной огнезащите конструкций покрытия не вижу. Если думать об матущербе от пожара - защитили на мильярд 1000 зданий, 1 сгорело. Так лучше не тратиться на мельярд, а откапиталить 1 на мильон. Если думать о людях - то филдеперстовая защита не спасет людей - людям нужна быстрая надежная эвакуация - а это видимость, короткие пути и глоток воздуха. Вот о чем надо думать - не о том, чтобы крышу драную спасать самым нерентабельным образом, а о правильной эксплуатации систем оповещения, дымоудаления, тушения и обеспечения путей эвакуации. А сидеть в экспертизе, кривым пальцем тыкать во пункт СП2 и топать ногами "давай фсе защити, да самым жостким макаром" каждый может.... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Так посчитал эксперт, у нас эксперт и прогон относил, но часто почему то они пишут только к фермам. На счет прогонов лучше не напоминать, а то и прогоны заставит)). К сожалению доказать обратное, что не надо, это тяжело. Так как в нормах не расписали четко, что входит под понимание "общая прочность и устойчивость здания", и допускает ли это понятие разрушение покрытия, или считается ли обрушение покрытия к части здания и так далее. Потому и спорить тяжело. И будут эксперты дальше тыкать в этот пункт, и не пробьёшь их.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Вообщем переговорил с пожарником и он послал к 123-ФЗ.
Цитата:
Последний раз редактировалось Demmer, 03.12.2021 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,191
|
Цитата:
Offtop: Похоже, что пожарник ссылку не по делу привел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Будем отвечать вопросами на вопросы)). Покрытие является ограждающей конструкцией? Которое опирается на ферму?. Там вообще про узлы сопряжения говорится, поэтому и спрашиваю как это понимать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,191
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
например было монолитное здание с каркасом, противопожарную стену поставили на перекрытие по-этажно. Эксперт потребовал привести перекрытие к необходимому пределу, в итоге отпилили кусок перекрытия и стену поставили на свой фундамент.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Уважаемые специалисты! Спасибо за обсуждение. Отчитываюсь по результатам.
Классифицировал несущие конструкции корпуса и оформил это следующим образом (в разделе КР, с дублированием в разделе ПБ): "На основании конструктивной схемы корпуса ... в осях участка технического перевооружения, определяем несущие элементы здания, обеспечивающие общую прочность и пространственную устойчивость здания (п. 5.4.2 СП 2.13130.2020): - сборные железобетонные колонны; - сборные железобетонные ригели вставки в осях 44-51/Б-Е; - продольные несущие стены в осях 37-43/Б; - вертикальные стальные связи между колоннами, в осях 42-43/Е, 42-43/Р, 48-49/Е. 48-49/Р. В связи с тем, что стропильные фермы имеют шарнирное опирание на колонны, они не участвуют в обеспечении общей прочности и пространственной неизменяемости здания. Следовательно, при установленной степени огнестойкости – II, на основании данных таблицы 21 №123-ФЗ, несущие стены, колонны, связи и ригели должны иметь предел огнестойкости не менее R90, стропильные фермы – R15, наружные ненесущие стены – E15, междуэтажные перекрытия – REI45, косоуры маршей лестничной клетки – R60, стены лестничной клетки – REI90." Эксперт по ПБ обсудил её с "конструкторами" и такая формулировка показалась ему достаточной, для необработки ферм. PS Вертикальные связи обработал до R90, элементы ферм с ПТМ меньше 4,0 мм обработал до R15 Последний раз редактировалось tibul_77, 27.12.2021 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
![]() В каркасном здании, основой которого являются поперечные рамы, ферма(ригель рамы) не участвует в обеспечении общей прочности.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
![]() А то что ферма поломалась немного пополам - так это локальное явление. ![]() По крайней мере в таблице ФЗ такое "сочетание" предусмотрено.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
что-то мне подсказывает, что при пожаре "сгорит" не одна ферма.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Конечно не одна. А все синхронно и красиво. Не сгорят, а плавно попадают. Но колонны останутся.
Вот эта запись "фермы бесчердачных R15" в таблице это и подразумевают. И это уже лет 70 как.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
имхо, бред - это когда здание 3 степени огнестойкости (обрабатывал металлический каркас, чтобы у сантехников не было автоматического пожаротушения, т.к. не было ТУ по воде. Могли не влезть в существующие сечения водоводов), разделённое на 2 отсека противопожарной стеной 1 типа (из сэндвичей), на основании п. 5.4.8 СП 2.13130.2020 (ну и сопутствующих ч. 5 и 6 ст. 88 №123-ФЗ) превращается в здание 1 степени огнестойкости, т.к. и колонны, и фермы обмазываются конструктивной огнезащитой
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Логично же. Огнестойкости элементов повысили, соответственно здание стало огнестойче. В чем бред? В действующем СП2 написано: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.12.2021 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Вместо тысячи постов:
https://youtu.be/Ysl1I5iN30E?t=34 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Так мы и без видео знаем об этом. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Цитата:
Может я не понял мысли, но, имхо, избыточно, для обеспечения огнестойкойкости примыкающих конструкций загонять под R90 весь корпус. Границы обработки же не указаны... Ладна...Сегодня 30-е, я побежал уже, напишу на след неделе про обоснование...Продолжим в 2022? Всем здоровья и творческих успехов! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
А. является несущим эл-том, обеспечивающим бла-бла. Б. не является несущим эл-том, обеспечивающим бла-бла. Случай А - нельзя покрасить балки вспучивающимися, если ПТМ<5,8мм, т.к. СП2 не велит. Вопрос: Случай Б - можно ли окрасить в здании II-й степ. огнест. любые балки перекрытия вспучивающимися красками? Ведь в СП2 написано "нельзя применять...для несущих...". Т.е. - могут ли стальные балки перекрытия являться или несущими или просто элементами перекрытий? Я например читаю, что они очень даже несущие по-любасу. Вернее так - если нельзя другие несущие красить вспучивающимися, почему можно балки перекрытия вспучивающимися? Перекрытия всяко цепляются за колонны (здание), и наоборот. Разве что если совсем автономнее перекрытие - типа островка средь зала.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.01.2022 в 11:29. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможна ли стальная ферма при 2-й степени огнестойкости | easyant93 | Пожарная безопасность | 43 | 06.09.2024 13:08 |
Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости | АрхитекторМ | Пожарная безопасность | 2 | 10.02.2020 13:43 |
Надстройка другой степени огнестойкости | R-buz | Пожарная безопасность | 4 | 14.08.2015 10:21 |
Деление на пожарные отсеки в здании III степени огнестойкости | Alex38_68 | Пожарная безопасность | 4 | 23.11.2010 14:44 |
Вопрос по определению степени огнестойкости здания | Иван 80 | Архитектура | 3 | 15.11.2010 15:25 |