| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 21330
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Если говорить о необходимости пояса, то здесь зависит от материала стен. Если это кирпич - никакой пояс не нужен. Если ячеистобетонные блоки - пояс по обрезу фундамента из ФБС может пригодиться для уменьшения эффекта от возможных неравномерных деформаций фундамента. Ячеистобетонные блоки очень чувствительны к этому. Рекомендуют высоту этого пояса делать 150-200 мм и армировать 4-мя стержнями д10-12. Однако если у вас монолитной будет подошва ленты - необходимость пояса поверху ФБС уже не так очевидна. Можно рассматривать вариант с отказом от него. Цитата:
Зачем? Судя по сечениям - у вас мелкозаглубленный фундамент и вы этой подушкой заменяете насыпной грунт. На мой взгляд решение плохое. Лучше сделать обычный ленточный фундамент, пройдя им насыпной грунт и устроившись на кровле ИГЭ-2. Цитата:
Ну вот и объясните. Это стандартный расчет для проектирования ленточных фундаментов. Действительно, расчетной там является поперечная арматура подошвы. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Цитата:
Ну и шеф тоже великий эконом. "А зачем там перемычка - там же ФБС, вон он какой большой!" Цитата:
Еще смешнее то, что непонятно, где бурили скважины. НА участке есть низкие места, а есть холмистые. Если бурились на холмах - то мы как бы проходим через насыпные грунты, а если в низине - то не проходим, нарушаем таким образом рекомендацию геологов. Начальство свято уверено в том, что "все будет нормально" Цитата:
Ясно, спасибо |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Недостатками мелкозаглубленного фундамента является то, что требуется комплекс противопучинистых мероприятий - подушка из непучинистого грунта, устройство ее дренажа и утепление отмостки. Но даже все эти мероприятия не гарантируют исключение морозного пучения. Да, в первые годы защита наверняка будет хорошая, но со временем может и подушка заилиться, и дренаж забиться, и утеплитель может потерять свои свойства (как вариант быть съеден или украден). Также в вашем случае осложняющим фактором является то, что подушка должна быть достаточно глубокая, повышаются требования к ее уплотнению. А глубокая лента лишена всех этих недостатков. Ей не нужна подушка, соответственно не нужен ее дренаж и не нужно ничего тщательно уплотнять, утепление отмостки тоже не нужно. При этом объем земляных работ сопоставим с таковым для мелкозаглубленного фундамента, а то даже и меньше будет. Единственно что - ФБС понадобится больше. Но они не такие дорогие и думаю, что в комплексной оценке мелкозаглубленного фундамента и глубокой ленты конкретно в вашем случае глубокая лента вполне может оказаться экономически выгоднее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Утепление отмостки будет в любом случае - потому что сейчас везде отмостку утепляют. В траншею постелим геоткань - заиливаться будет меньше Отсыпать планируется средним песком с пористостью е=0,65 - фиг знает, что там с карьера привезут, взял что похуже в приложении А. Земляных работ столько же. Главная засада - ФБС. Их нужно на 950 000 р - по нынешним ценам, а будущем году еще подорожают. По грубым прикидкам нормальный фундамент стоит дороже мелкозаглубленого ровно на те же 950 000 р - это если я не упустил чего. Ладно, спасибо предложение, пойду выносить результаты начальству |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Это да. Смотря как будете подушку делать. Если строго под стенами, то может объем земляных работ выйдет и столько же. Если по всей площади - больше. Для глубокой ленты не обязательно отрывать сплошной котлован, можно траншеями (хотя тут надо смотреть конкретную конфигурацию стен). Скорее всего упустили, потому что глубокая лента не требует утепления, всяких подушек, их дренажа, продольного армирования. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
В Вашем случае, когда часть фундамента лежит на поверхности, продольное армирование фундамента наверное оправдано. Каждый выпуск канализации несет опасность просадок грунта.
Продольная арматура препятствует образования трещин от изгиба здания в плоскости стен, компенсируя неравномерные осадки. Исходя из этого более эффективным может быль устройство арматурных швов, например над подушкой (если она сборная) и под плитами на глухих участках стен - чем больше разнеси арматуру по высоте, тем больший момент она воспримет. Если подушка монолитная, то достаточно ее продольного армирования и нижний армопояс можно не делать. Можно предусмотреть поэтажные арматурные швы в уровне перекрытий или перемычек. Слабое место - стена лестничной клетки с витражом на всю высоту - здесь можно сделать монолитную ж. б. стенку до низа проема. При большом желании сэкономить можно бетонные стены цокольного этажа принять толщиной 200 мм, а верхних этажей - в кирпич. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Какая продольная арматура при высоте ленты из ФБС 3 метра? Жесткость такой ленты без всякой арматуры достаточна для 10-этажного дома, что уж говорит о 3-х этажном. В СССР только так и строили, без всяких поясов.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
и все трещит и в аварийном состоянии в итоге, особенно на просадочных грунтах. Нижняя часть(фундаментная армированная лента, пояс по верху ФЛ-ок+ поверху ФБС-к ) обеспечивает защиту от трещин только при осадке в середине здания, верхние пояса при осадке краев здания, точнее даже сказать разницы осадок. есть даже методика расчета таких поясов, у меня где-то в х-ле была, могу скинуть если кому надо, если найду. Более того абсолютно не важно какой толщины будут пояса, т.к. бетон практически не работает на растяжение, самое главное это площадь продольного армирования поясов или монолитной ленты фундамента, отсюда оно и появится, если считать здание на упругом основании
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 24.12.2021 в 20:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Не неси бред. Трещит только там, где строят с нарушением норм. Никакие нормы не требуют продольной арматуры в ленточных фундаментах из ФБС, при том что применяют их и под 10-эжные дома.
На просадочных грунтах свои правила проектирования. У автора темы грунты не просадочные. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
пример в студию и чтобы только ФБС были, грунты нескальные, я всегда говорю по делу, а чушью походу ты занимаешься, если не можешь дом в виде балки представить на упругом основании. Нормы может и не нарушены при проектировании, но только вот когда трубу рвануло на углу дома, то трещит по всей высоте без поясов.
найду сброшу здесь см. выше
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
речь про просадочные грунты?
----- добавлено через ~2 мин. ----- разве это какая то невероятная и редкая ситуация? что-то я не помню что бы в фундаментах из ФБС городили армопояса |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Сквозные трещины наблюдаются в кирпичных стенах всех 5-этажных жилых домов с ленточными фундаментами на дисперсных грунтах. Может за редким исключением, но я таких (например хрущевок серии 1-447 не видел. Подойдите к любой хрущевке и обязательно увидите трещины приуроченные к углам оконных проемов лестничных клеток, продухам хрущевских холодильников... ..... Для фундамента установленного на поверхность грунта как у ТС любая раскопка представляет опасность. Еще песчаная подушка будет собирать воду и способствовать размягчению суглинка и превращения его в текучепластичный. Типичная ситуация для городов твердые глины в результате нарушения поверхностных стоков и учечек из коммуникаций превращаются в текучепластичные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Что-то не помню, чтобы в фундаментах и стенах не городили пояса. Правда я про свой личный опыт (просадки и подработки). Так-что не обобщаем. Имеют право существовать и возможно необходимо. А учитывая не большие затраты по сравнению с общими затратами на строительство и очень серьезное увеличение несущей способности кладки на растяжение в гориз. плоскости - лучше сделать, чем не делать.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
вот именно все нормально спроектированные кирпичные дома ориентировочно построенные после 2000-го года имеют пояса и стоят как новенькие(из личного опыта), в отличии без поясов построенных в СССР, кстати не помню точно серию на кирпичные дома, выпущенную в 80-х годах уже были пояса
про любые, элементарно к примеру когда грунт обводнен его R значительно снижается, само собой для просадочных это еще более критично. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- можешь не делать, когда трещать стены пойдут по тем или иным причинам, заказчику будешь объяснять почему без поясов, а не мне, при этом рядом стоящий дом с поясами не трещит и он про это прекрасно осведомлен будет. Кстати на картинке там стена подвала из ФБС, а фундамент из плит, а я просил пример 10-ти этажного дома именно с фундаментом из ФБС. И в чем проблема по верху плит сделать пояс тол. скажем 70мм и заложить расчетную арматуру от разницы осадок?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Только в случае неправильного проектирования или эксплуатации. Если бояться всего - тогда надо бомбоубежища строить. Но это уже не проектирование, а шаманизм. Проектировщик исходит из опыта проектирования, разработанных на основе этого правил проектирования, данных по грунтам и расчетов. Нормы не требуют применять пояса в фундаментах из ФБС. Каким таким расчетом вы сможете обосновать наличие пояса - мне очень интересно. Хотя в белорусских нормах есть оговорка, что для зданий с подвалами рекомендуются пояса и поверху и понизу ленты из ФБС, а также вертикальные шпонки между ними, но это связано с боковым давлением грунта, а не с повышением жесткости в плоскости стены. Эта жесткость избыточна в обычных условиях, чтобы там еще и пояса городить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Блин, где таких лепят. Ленточный фундамент из ФБС включает в себя блоки ФБС и плиты ФЛ. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
на твоей картинке даже написано "блоки стен подвала", ты чего здесь лепишь? и тень на плетень наводишь. Короче иди учи матчасть
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну а что по твоему должно быть написано? Святые кирпичи? Блоки стен подвала - это и есть ФБС. Офигеваю конечно от таких проектировщиков, позорят только профессию. Критически необходимо вводить лицензирование, чтобы выкинуть из профессии всяких безграмотных дилетантов.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Это значит везде. Я не видел ни одних изысканий, где бы давался в цифрах прогноз ухудшения свойств грунтов, а это геологи обязаны делать.
Цитата:
Кстати во многих типовых арматурные пояса имеются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
А что ж тогда это не находит отражения в нормах? Вы, извините, шаман или инженер? Если шаман, то значит вам достаточно поговорить с духами ветра и воды и они все расскажут где пояса применять, а где нет. Если же вы инженер, то вы должны руководствоваться достижениями науки, которая находит свое отражение в технической и нормативной литературе. Допустим вы проходите экспертизу с таким поясом и эксперт пишет замечание - обоснуйте наличие пояса. Какой будет ваш ответ?
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
и что они стали фундаментом?
фундамент (foundation): Конструкция, передающая нагрузки от здания или сооружения на грунтовое основание. Блоки стен подвала передают нагрузку на грунтовое основание? плиты передают, а не блоки, а то по твое логике все здание окажется фундаментом ![]() ![]() Источник сам найдешь определения ----- добавлено через ~5 мин. ----- в нормах много чего не находит отражения, но оно есть и все что улучшает надежность сооружения в том числе и во времени, инженер должен использовать, а так тебе же сказал, ты волен делать что хочешь, только не надо другим навязывать свою точку зрения в виде "не надо" "нет в нормах" это может привести к последствиям, если кто тебя послушает ----- добавлено через ~6 мин. ----- шаманишь только ты здесь и тень на плетень наводишь ----- добавлено через ~8 мин. ----- для начала эксперт должен задать вопрос почему нельзя, а не обоснуй, слово обоснуй у них по моему уже запрещено писать в замечаниях
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
имеют там разность осадок задается, без расчета и конструирования фундаментов это не найти
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Если там вообще разность осадок, какая их величина, почему разницу осадок не уравняли шириной подошвы (что проще и логичнее) - все этого мы не знаем. Исходя из каких положений там рассчитывается величина армирования я так и не понял. На расчет жесткости стены - вроде непохоже Посмотрел еще раз расчет Судя по всему расчет армопоясов делают из следующих соображений - полностью исключить деформацию оснований от неравномерной осадки. Зачем это нужно - непонятно. В расчете и без всяких армопоясов неравномерные осадки всего 0,0008, при допустимых нормативных 0,002. И отсюда следует вопрос - какое нормативное обоснование всех этих мероприятий, за денежки заказчика? Если простое замачивание может привести к таким страшным последствиям - то почему мероприятия по уменьшению вредных последствий этого не нашли свое отражение в нормативных документах. За все фундаменты не скажу - но что-то не помню что бы под здания советского периода делали какие-то армопояса. Да и не видно что-то домов в массе с трещинами и чем то стянутыми. Последний раз редактировалось MAG37, 25.12.2021 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- про нормативность , четкого указания для всех грунтов нет, однако если брать таблицу по допустимой осадке или разнице осадок из СП, то для зданий с поясами эти требования значительно ниже
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- в расчете разница осадок составляет 3,6 мм. - ну мелочь же для здания из кирпича с длиной 19 метров и высотой 54 метра ----- добавлено через ~10 мин. ----- ну не значительно, а всего на 20%, без уточнения сколько армопоясов надо |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
делать или не делать решать Вам, если нормы где не требуют, а где-то рекомендуют в зависимости от грунтовых условий, я говорю о том, что пояса значительно повышают живучесть каменных зданий при минимальных расходах, кстати раз уж следовать норм не забываем что согласно ГОСТ Надежность прил. Б здания 5 этажей уже без поясов в принципе не обойтись для каменных зданий, прогрессирующее обрушение...нашел со стр.264
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
1. Об учете ухудшения свойств грунтов я уже писал. В результатах изысканий ни разу за 35 лет не встречал, в лучше случае - общие слова. А по косвенным сведениям, которые можно найти или изредка дают, большинство из на мы считать не умеем. 2. На практике для зданий как у ТС (и более серьезных) расчет фундаментов ограничивается определением R грунта, в редких случаях считают осадку. А кто проверяет здание на неравномерные осадки? 3. Сейчас каждая норма требует пространственного расчета совместно с основанием, который реально выполнить практически невозможно. 4. Строители не всегда соблюдают технологии. Могут хорошенько промочить котлован, некачественно уплотнить песок и пр. .... Касаемо конкретного объекта. "Еще смешнее то, что непонятно, где бурили скважины. НА участке есть низкие места, а есть холмистые." Уже нарушение норм. Если площадка ровная (по залеганию слоев) и хорошо изучена, то возможно и сойдет. По картинке дом стоит на склоне, правда непонятно: по естественному рельефу или по спланированному. Есть уверенность что наслоения грунтов, такое же горизонтальное, как на разрезе, а их характеристики соответствуют геологии? Слой ИГЭ-3 (глина полутвердая) похож на водоупор, расположенный над обводненным песком и под мягкопластичным суглинком. Песчаная подушка будет собирать воду с способствовать размягчению подстилающего слоя, ускоряя процесс превращения мягкопластичного суглинка в текучепластичный и в текуий, а гиины - из туго- в мягкопластичную.... Все коммуникации будут прокладываться ниже незаглубленного фундамента и любая авария или раскопка чревата. Так что, вариант профессора Комарова вероятно основан на личном (возможно немалом) опыте и вполне оправдан. Может он знает и о существовании других подводных камней. ----- добавлено через ~10 мин. ----- А Вы где живете? Либо Вам повезло либо Вы не наблюдательны. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
К поясам можно относиться по-разному, но знающие люди рекомендуют их все-таки делать:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
стараюсь этот момент анализировать, есть программы которые вроде Брест-кад(уже не помню), которые автоматически подберут ширину подошвы и разложат ФЛ-ки, в том числе и с учетом разницы осадок, я раньше в прогамме TLP такое делал еще под DOS заточенная, сейчас в ручную анализирую ввиду отсутствия соответствующих программ, да и лениво их осваивать
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
"Мы" - это кто? Я - выполняю нормы. На этом основано мое проектирование и нормальное проектирование вообще - на выполнении норм. Строители тоже выполняют нормы. Если складывается ситуация, что строители не могут выполнять нормы - нормы корректируются в сторону упрощения. Подход такой, что нормы слишком жесткие, у строителей кривые руки, потому давайте сделаем запас - сразу рождает вопрос - "а какой запас? в 2 раза, в 3? а может сразу в 10? а потом эксперту будем рассказывать, что вдруг там основание размоет, вот наш 10-кратный запас и пригодится".
Так вы не ответили на вопрос - как обоснуете наличие пояса по фундаменту из ФБС, если вам в экспертизе дадут такое замечание? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
пример с таким замечанием в студию или как всегда бла бла бла?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Как оценить запас или хотя бы его наличие? Как учесть неоднородность свойств грунтов и точность методов их определения? .... Вот vedinzhener, в отличие от Вас честно сказал: "стараюсь этот момент анализировать". Цитата:
С таким же успехом эксперт может потребовать обоснование отсутствия поясов. Цитата:
Я бы посоветовал ТС предусмотреть поэтажные армопояса (армированные швы) и разгрузочные балки высотой до низа проема (таврового сечения совместно с фунд. плитой) в в зоне лестничных клеток. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.12.2021 в 18:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
То есть если эксперт просит вас обосновать ваши проектные решения, значит он дурак? Мда. Вот же расплодилось шаманов, которые проектируют как вздумается. Печально, что профессия проектировщика вырождается вот с такими индивидами.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
надо ставить один вопрос: обосновать весь проект и все
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
..... Конкретно обследовал на одном предприятии с десяток небольших в основном - одно-, реже - двухэтажных кирпичных зданий постройки 70-80-х годов. Т. к Грунт - песок средней плотности средней крупности. Т. к. грунт непучинистый, фундаменты выполнены из 2-х рядов ФБС. Так вот, у всех зданий вблизи выпусков канализации наблюдаются трещины в стенах от осадки фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну эксперта я вспомнил к тому, что шаманам экспертизу не пройти. Срежут вот такими элементарными вопросами, ибо аргументы "мне духи ветра подсказали, что нужен пояс" не прокатывают. Нужно инженерное обоснование. А так-то это попросту удорожание стройки из-за некомпетентного проектирования. Ну и попутно дискредитация профессии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Да еще на песчаных то грунтах? Последний раз редактировалось MAG37, 25.12.2021 в 23:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Пояса дело благое. Верх кладки из ФБС часто выглядит очень прискорбно и положить на них ровненько плиты перекрытия с растворным швом не более 2 см часто не представляется возможным. Потому или армошов или пояс. Я склоняюсь к поясу потому, что на геологии очень часто экономят. Нет, ее делают, что-то там бурят. Но вот как они те циферки в отчетах получают, тайна великая есть.
А еще в подвалах и подпольях часто текут трубы. По сантехническим нормам они, конечно же, течь не должны. Но текут регулярно по разным причинам. И ели в подвале течь заметить можно относительно быстро, то в подполье может немало времени пройти. А там денег нет, завхоз в отпуске, сессия через месяц. Продольная арматура не рабочая разве что в ФЛ-ках коротеньких, а если сделать монолитную ленту на всю длину стены, то может оказаться и рабочей. Особенно если на грунтовой подушке здание стоит. Кто ж ее уплотнит с одинаковым коэф. уплотнения? А если подушка из песка да в глинистых грунтах и где-то протекло, то от трещин в жесткой кладке из ФБС как раз вон та продольная арматура и поможет. Как конструктор докажет, что треснуло из-за хренового уплотнения, когда все замочено и стоит несколько лет и есть куча документов, где уважаемые люди подписались, что все по нормам? Нормы не препятствуют предположить локальное замачивание грунта в местах наличия труб ВК и прикинуть что будет с фундаментом. С учетом что это авария с соотв. коэф. и прочим. Но так как никто в здравом уме столько денег и времени на проектирование не даст, то лучше предусмотреть конструктивные мероприятия. Если эксперт упрется рогом и заставит исключить и строить "по бомжу", то можно и исключить. Главное, чтобы на бумажке это было зафиксировано. Последний раз редактировалось oleg_ua, 26.12.2021 в 02:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Еще один шаман, который не верит никому и ничему, а только "чуйке". Бедные ваши заказчики. Это ж жесть получается, когда проектировщик работает не по науке, а на фобиях - там не правильно геологию сделали, здесь плохо трубы проложили, тут плиты перекрытия не те привезли, а эти арматуру не того диаметра заказали, а вон те вообще кладку вести не умеют, ну а вот эти перепутали перемычки железобетонные и газобетонные. Как вы вообще спите по ночам - непонятно. Ну разве что духи ветра успокаивают, что вы же заложили везде пояса и вам не страшны никакие катаклизмы. Ну разве что елси самолет упадет на дом, но меры против этого вы придумаете в следующий раз, когда возьметесь за очередной сарай.
Ну а чтобы вернуть немного здравого смысла в тему - каждый участник строительного процесса должен заниматься своим делом и исходить из того, что другие выполняют свою работу нормально. Проектировать бомбоубежище везде и всегда - это путь вникуда. Если есть геология - исходите из геологии. Иначе зачем вы ее вообще делаете? В обычных условиях, к коим относятся условия автора темы - подходит простой ленточный фундамент. Конструкция эта довольно примитивная. Описана в любых книжках по фундаментам. Лучше отдавать работу по проектированию фундаментов специалистам. Подойдут даже специалисты не очень высокой квалификации, потому что фундамент крайне простой в обычных условиях. Но все же это должны быть специалисты, а не шаманы, с фобиями, что геология не та, строители не те, все просядет, вспучится и развалится. Перерасход от шаманов - это еще не так страшно, как недорасход. Шаманов характеризует то, что они перезакладываются там, где не надо и недозакладываются, там, где надо. Ярким примером является один из местных шаманов - vedinzhener, который ничтоже сумняшеся учитывает работу газобетонных стен на изгиб в своей плоскости, как полноценный силовой элемент. Что вообще говоря поражает, так как при этом этот же шаман предлагает пояса в фундаментах, хотя учет газобетона на изгиб запросто может обосновать, что фундамент не нужен вообще ![]() |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Уплотнение обратных засыпок внедрено в практику ну очень недавно, и то совсем не везде и всегда, не говоря о контроле процесса (плотности, в смысле, не стояния над душой и писания актов). По нормам положено, да, только инструмент соответствующий просто физически отсутствовал. Ну и просачивание воды из утечек вдоль труб с выносом грунта вроде бы обыденность, как и провалы. Уплотнение не спасёт... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Насколько помню для просадочных грунтах есть норма - делать гильзы с относом от фундамента и уклоном в сторону от здания. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() так что не надо ставить себя выше других. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
А у автора темы вообще-то строится поликлиника, а не частный дом. И строить будут явно не будущие врачи. Потому здесь уже нет места гаданиям на кофейной гуще, здесь только исследования, расчеты и проект. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
да его опыт чувствуется- больше 2-х этажей не рисовал ничего и то для частника на загородном участке
![]() он пытается видя себя по хамски со всеми, но пока безуспешен даже в этом ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- 100% гарантий ни в чем не бывают, всегда есть форс мажор, который не учесть, пояса просто повысят живучесть здания от этого форс мажора и вполне прогнозируемым разнице осадок(даже если в нормы вписываемых). Можно их отнести конструктивным мероприятиям против скажем техногенных воздействий согласно статье 9 Ф384 как для примера
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.12.2021 в 17:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Конечно безуспешен, ведь я даже и не пытался хамить, а только констатирую твой уровень компетентности - шаман. Под этим подразумеваю проектирование на основе "чуйки" с игнорированием строительной науки.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
тебе три страницы объясняли для чего и почему и фразы и картинки уважаемых людей из строительной науки приводили(видимо тоже шаманов
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Я ж спрашивал - обоснуйте. Мне ответили шаманы - "дураки только спрашивают такое". Это аргумент? Действительно ноу комент. А где какие картинки "уважаемых людей"? Тут не просто картинки нужны, а картинки, которые обосновывают применение пояса в ленте из ФБС. А нука покажи такие картинки.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Картинки показывал ТС, начиная с заглавного поста. И еще писал:
"Там же еще здание криво стоит, с одной стороны это будет как бы не мелкозаглубленый фундамент, а обычный с подвалом,,,, ...Еще смешнее то, что непонятно, где бурили скважины. НА участке есть низкие места, а есть холмистые. Если бурились на холмах - то мы как бы проходим через насыпные грунты, а если в низине - то не проходим..." ... «Профессор конечно лопух...» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Не допускать или вовремя устранять утечки, как вариант. Они ведь бывают годами не устраняются.
Ну так и относите, кто против? Тут ведь ссылка на плохо выполненные геологические изыскания приводилась, как обоснование. Какие уж тут гарантии достаточности поясов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Интересно, в какой стране живет автор данного и прочих категорических суждений в Теме обсуждения, на самом деле является ли он проектировщиком. Если, конечно, это не явный троллинг...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
После этого у меня никаких вопросов больше нет относительно квалификации автора данного утверждения... Последний раз редактировалось Injener-81, 26.12.2021 в 23:42. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Для кирпичных стен нормирована разница осадок, а для стен из ячеистого бетона - нет. Если стены кирпичные - делаешь расчет по осадкам, определяешь разницу осадок, если вписываешься в допуск - никаких поясов не делаешь. Если не вписываешься - корректируешь осадки шириной ленты, чтобы вписаться. Если стены из ячеистобетонных блоков - идешь читать литературу по стенам из этого материала, где и обнаруживаешь рекомендацию по устройству монолитного пояса в фундаменте. И это независимо от уровня осадок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Цитата:
Расчет продольной арматуры ленточного фундамента зданий с жесткой конструктивной схемой считается по элементарным формулам сопромата на изгибающие моменты (усилия) для здания в целом... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Думаю, что в ваших же интересах навести порядок в голове по этим вопросам...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
В типовых сериях тоже почему то армопясов нет. даже для просадочных грунтов (но есть конструктивное продольное армирование) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну как же, вы что, не читали руководство по шаманизму? Рисуете проект фундамента, распечатываете из него один лист, затем в полнолуние собираете костер из еловых веток и сжигаете на нем этот лист. Если дым поднимается вертикально вверх - проект хороший. Если дым стелится по земле - надо усилять
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
как тут уснешь когда строительная мода предписывает, например, утеплитель под фундамент класть, работу стен из газобетона в расчете УШП учитывать, распор от висячих стропил на газобетонные стены передавать ... и еще много чего прогрессивного.
Касаемо проектирования без шаманства. На 100 процентов уверены, что смысл написанного и начерченного в нормах, типовых сериях, справочниках понимаете так, как понимал коллектив авторов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Странно даже...Ведь действительно, вопросы из разряда начинающих проектировщиков... А здесь такие бурные дискуссии с переходом на личности... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Все перечисленное не прогрессивное. Это деградация в угоду повышения продаж. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
а потом претензии тоже интернету предъявлять?
да вот сколько лет копаюсь и кроме общих фраз ничего не нахожу Когда доходит до конкретики - и нет ничего ----- добавлено через ~1 мин. ----- да, вижу - есть. А по низу там некое подобие армошва - по моему даже без защитных слоев. Это на память |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Я, например, не уверен. Потому практикую еловые ветки, дым ну и все такое. Вот новый год пройдет, пойду пополнять запасы. И с каждым новым полученным знанием я немного переживаю за свои первые самостоятельные проекты. И одновременно радуюсь тому, что первый самостоятельный проект так и не был построен.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Я с определенного времени решил прекратить здесь какую-либо просветительскую деятельность, как малопродуктивную... Пустая трата времени с учетом уровня участников.
До этого старался разместить на различные возникающие вопросы методическую и нормативную литературу. Сейчас это делать больше нет никакого желания ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
И еще вопрос, вам знакомо понятие: "конструктивные мероприятия повышающие надежность" ? В данном случае жесткость здания? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
У него то пояса надо обосновать воображаемому эксперту, то раз из ячеистых блоков надо делать при этом по его же логике теперь тоже надо обосновать эксперту получается наличие поясов, а раз нет нормируемой разницы осадок так и совсем нельзя проектировать получается из ячеистых блоков стены, но это если следовать логике данного персонажа ![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Есть. Конструкции нужно проектировать экономичными. Монолитный пояс - бесполезное удорожание.
Цитата:
Тебе и немудрено запутаться, ведь все не по шаманской инструкции, а других ты не читаешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Даже в СП 22 есть - что проектировать и рассчитывать мы должны основание+фундамент+сооружение в целом
А подобные пункты про ТЭО - думаю можно и в других нормативах найти - применительно к сооружению в целом и его отдельным частям |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
у него нет вопросов, только голословные утверждения и разговоры с мнимом экспертом
и что большая экономичность в отсутствии поясов? пространство где нет поясов все-равно чем-то заполнять, а их устройство дает приличные ништяки, от учета трудно прогнозируемых событий(к примеру нельзя при проектировании спрогнозировать, что рядом вниз по склону построят здание в будущем и грунтовые воды поднимутся под фундамент дома, т.к. фундамент нового дома препятствует стоку воды), до равномерного распределения давления на кладку от опирания плит. Впрочем в сараях которые рисует Сет можно и без поясов, я не возражаю. А так н разу не видел современный проект нормального к примеру 9-ти этажного и тем более 16-ти этажного кирпичного здания без поясов, даже халтур-проектов. И у заказчиков вопросов нет, потому что экономия копеечная, а в случае чего бодаться с покупателями квартир из-за небольшой трещины неохота никому. Про плиты в метр можно промолчать, это чтобы жути надуть пишет. Здесь не идиоты и проектируют рационально и экономично в том числе из личного опыта и опыта коллег, а не балаболов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Не спорю.
Возможно и нет. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
так чтобы в твоих сараях из ячеестых блоков не было поясов, не экономично и брошюрки с картинками по блокам не интересуют, давай нам нормальные нормы, раз мнение уважаемых людей шаманство, то этих и подавно
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Конечно. Во-первых лишний расход материалов - в частности арматуры. Во-вторых более дорогое производство работ - необходимость монтажа арматурных каркасов. В-третьих увеличение продолжительности строительства из-за невозможно вести работы выше пояса, пока пояс не наберет прочность.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Посмотрел расчет автора и вообще грунты, все что выше меня мало волнует - пояса не пояса....это уже следствие. Но расчет бестолковый. То что подушка по заданным автором же параметрам несет это понятно (хорошие у него физмех цифры в подушке притянуты), а вот откуда родились все остальные цифры - грунт то гав...ый))). И что там под подушкой происходит? Ну хоть какую-нибудь осадку вычислил бы. Например ИГЭ 3 вообще специфический грунт - пористость такая - на поверхность вытащишь, а он развалится и растечется. Одна формулка всего по R притянута и такие хорошие результаты получились у автора - красота))). Такое впаривают частным застройщикам)))), а потом ищи ветра в поле...
Площадь застройки не коттеджная. Хозяин лечебницы самый предусмотрительный оказался и от прав - бетон тавровый и в больших объемах нужен)))). А блоки так - смонтировать побыстрее))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
никакого отношения к фундаменту он не имеет однозначно, не ведись на его бред иначе договоришься что все здание и есть фундамент
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Ты чтоли уважаемый? Не смеши. Твой уровень - форумхаус. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
продольную арматуру в фундаментах, при наличии жб пояса по верху фундаментов можно обосновать тем что такая компоновка сечения фундамента (армированная поверху и понизу) работает как балка на случай неравномерных просадок продольное армирование может сработать и по низу и по верху, смотря какой расклад получится при осадке.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
я то тут причем, я скромный проектировщик в отличии от такого гения строительной науки как ты
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Ну сделайте доброе дело - дайте ссылку или название одного из трудов, потому что я пока ни в одном источнике такого расчета не нашел |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
пояса к фундаментам отношения не имеют, еще раз говорю, есть четкое определение фундаментов, а пояс это часть здания выше фундамента
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Пока не обоснуешь - неправильный.
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Это называется "гляжу в книгу, вижу фигу". Далматов уважаемый человек и он бред про необходимость поясов не пишет. А картинка относится к схемам, где требуется снизить негативный эффект от неравномерных деформаций, а не везде и всегда. Вот когда ты не сможешь запроектировать фундамент такой, чтобы он вписывался в допуски по неравномерным осадкам - тогда будешь изучать эту картинку Далматова. ----- добавлено через 42 сек. ----- Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
все обоснованно, а то что ты не понимаешь-это твои трудности
он всегда есть такой эффект, если что тупого не включай, я написал когда вести Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- можешь делать хоть платиновым, мне без разницы, а я сделаю какой надо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Если разность осадок вписывается в предельно-допустимую, считается что значимых дополнительных внутренних усилий в конструкциях от такой неравномерной осадки - не возникает.
Ну вот для тупых и покажу на пальцах в чем экономия времени. Кладка из ФБС без пояса: расстелили раствор, смонтировали блок, расстелили раствор, смонтировали блок, когда дошли до верха фундамента - сразу же продолжаем возведение или стены или монтируем плиты перекрытия. Потерь времени нет. Кладка ФБС с поясом: расстелили раствор, смонтировали блок, устроили монолитный пояс, ждем когда он наберет прочность. А какую? Двухметровую? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Совсем нет. Сейчас рыночная экономика, если заказчик не против повысить надежность, то почему нет.
После таких слов надо добавлять: "По моему скромному мнению" Цитата:
Просто вы, видать, кроме малоэтажки ничего не проектировали, поэтому вас пугают всякие разумные конструктивные мероприятия. Это для котеджестроителей монолитный пояс существенное удорожание, а для серьезного заказчика- это благо, потому что он свои деньги в строительство вкладывает, и не хочет потом "сюрпризов". Не понятно зачем он тут тельняшку на груди рвет, его мнение ни на что не влияет. Большинство на этом форуме как делали пояса, так и будут делать. Я например. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
По мнению любого здравомыслящего человека. Цитата:
Ну так делайте, кто ж вам запретит? Вы можете и метровую плиту под сараем возводить. А я рассказываю о другой стороне вопроса - научной. В конце концов здесь не форумхаус, хотя, конечно, за последние годы состав участников форума существенно деградировал, как и отрасль в целом. Вот как раз из-за таких "повышальщиков надежности". |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Нормы так считают. Для этого и введены допуски по предельной разнице осадок. Например для зданий из кирпича без поясов - это 0,0020, а для зданий с поясами - это уже 0,0024.
Уровень твоей строительной безграмотности реально поражает. А литературу я-то как раз и читаю. Только снова же - не шаманскую. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Цитата:
Очень смешно, а конкретные замечания не могли бы написать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Неравномерные деформации есть всегда - это закон природы. Только в лаборатории можно получить равномерную осадку. Но значимые усилия от неравномерных деформаций проявляются только при определенном их уровне. Этот уровень и определен предельной относительной разницой осадок для сооружений разных типов. Скорее всего это и прописано где-то, лень искать. Это азы проектирования. Как можно этого не понимать? Какой-то запредельный уровень безграмотности. А ведь ты наверное в какой-то проектной организации работаешь и тебе даже кто-то зарплату платит. Жесть просто. Простейший анализ таблицы Г.1 СП22, где эти допуски и прописаны, позволяет понять, что повышать жесткость зданий нужна не всегда. В таблице присутствуют кирпичные здания как с поясами, так и без них, что уже как бы должно намекать, что допустимы оба варианта. Без поясов - разрешаются относительные осадки поменьше, а если вышел за этот допуск - тогда уже и пояса нужны. По твоей же извращенной логике пояса должны быть всегда и везде. А как же, они ж "повышают надежность".
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Кого нет? Головы у тебя нет. А неравномерные осадки есть. Но существенные усилия от них не возникают до определенного уровня. Этот уровень определен в таблице Г.1 СП22.
Мне пытаются донести, что профессия проектировщика сильно деградировала. И делают это весьма успешно. Не нужно усилять то, что и так прочно. А если ты считаешь, что нужно - обоснуй. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Цитата:
в твоем случае и деградировать нечему, потому что ничего и не было ![]() не заметил сразу, опять воображаемый эксперт возник с необоснованным замечанием ![]() Ага ему делать больше нечего как гвоздики считать ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
а нету этих цифер (усилий) и посчитать их дело весьма непростое. Поэтому в нормах предельные относительные деформации только и приводятся.
Вот есть такое ВСН 29-85 - там есть методика которая могла бы помочь в вычислении этих усилий (только там вопрос рассматривается со стороны противодействия силам пучения). Но что-то я не видел что бы работу армопоясов кто-то просчитывал. Есть попытки посчитать армопояса в комплексах МКЭ - есть от них конечно некоторый эффект в малоэтажке, но скорее гомеопатический. Была максимальная осадка 3мм, а с поясами 2мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Судя по всему ты работаешь в конторе, которая занимается проектированием котеджей. Это объясняет непонимание азов, незнание норм и отсутствие опыта работы с экспертизой. Частнику, который себе домик хочет построить - можно любой лапши на уши развешать, чем ты, как видно, и занимаешься. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
я приводил методику выше и в хл-е расчет есть
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
я же столько написал критики к этому расчету. - не имеет она отношение к фундаменту, и зачем устранять деформации, когда они так же меньше минимальных - непонятно
А вы обещали первоисточник методики этого расчета предоставить - жду |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
все ясно, опять сделал каменное лицо
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
это и не относится к расчету фундамента, это относится к расчету самих поясов, из расчета фундаментов мы берем данные по осадке. П.32 смотри я и литературу выложил, там эмпирический расчет, к сожалению некоторые коэф. автор не пояснил откуда четко брать, есть только некоторый разброс в значениях
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Да, глянул Далматова - методика похожа В самом есть примечание - что эта методика при строительстве на сильносжимаемых грунтах. Там в примере - при давлении под подошвой 2 кг/см2 - аж 16 см осадки. Тащить эту методику под обычные грунты - мягко скажем неправильно Последний раз редактировалось MAG37, 27.12.2021 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
А вот и замечание экспертизы соответствующее нашел. Это проект панельного дома, толи 9, толи 16 этажей на сборном ленточном фундаменте. Делали на основе типового, максимально сохраняя конструктивные решения. А там среди прочего был и монолитный пояс. Получили замечание номер 4 и убрали пояс.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Может все и нормально, типа "бог любит пехоту", но не доказано Вашим расчетом. Плюс еще терминология перепутана.
Если Вы уверенны в своем расчете, то выкладывайте его полностью. Не для плагиата, а для себя и своей уверенности. Одна формула и все - где проверка по давлению на глину через подушку (в табличках что то стоит...), рюмка (эпюра осадок). Желательно схемы расчетные. Вдруг/не вдруг Заказчик его отдаст на аудит в какому нибудь очередному кандидату наук и придется упорно общаться. Меня в свое время так мучили))), и я так теперь людей драконю - ну ничего))). Посмотрите вот эту книгу, там есть и про грунтовые подушки. Веселов "Основания и фундаменты" скачать можно везде в т.ч. на этом форуме в библиотеке (ищите по свежее издание). https://dwgformat.ru/foundation_book/ Вот методичка студенческая, просто попалась в поиске (в интернете много чего лежит). Там правда есть ошибки арифметические))). http://e.biblio.bru.by/bitstream/han...=1&isAllowed=y Ну и самый наш главный учебник: "пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" НИИОСПа им. Герсеванова. Тоже скачивается легко. https://lidermsk.ru/media/documents/...986c05d69b.pdf А там дальше уже конструктив - пояса, блоки.... Я бы еще подумал над этой подушкой - замочена она будет, хотя рельеф на разгрузку потока идет.... Коэффициенты по кондовой формуле R Вы взяли ну очень хорошие.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
А вот интересно - экспертиза вообще будет принимать некие аргументы со ссылкой на книги/учебники? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
"Им" - это нам. Этот объект делала моя организация и конкретно данный фундамент проектировал я. Бетон "покрепче" - это нормально, тем более, что он обоснован нормами, в Беларуси требования к бетонам довольно высокие. Да и разница в цене по бетонам разных классов копеечная. Многие замечания мы сняли без изменений. А вот пояс мы убрали, я вполне согласен с этим замечанием эксперта, поэтому отстоять его особо и не пытались, кроме аргумента "так ведь в типовом тоже пояс".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Например в одной экспертизе заставили указать динамические испытаний для свай стоек, но согласно СП 24 пункт 7.2.1 несущую способность сваи-стойки следует принимать по результатам испытаний свай статической нагрузкой. И не какая ссылка на норму его не устроила. Так что экспертизы это не показатель. Ладно я на форумхаус там люди добрее)) |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну да в ГОСах они любой бред пишут, они же царями себя считают, пока крутой заказчик или проектная организация с крутыми связями по столу не хлопнет кулаком, причем не тому кто писал, а ихнему начальнику или сверху какой-нибудь губер не позвонит, мол хорош трепаться, нам строить надо и бюджет освоить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Посмотрел проект. Автору нужно быть осторожней с таким типом фундамента, частицы песчаной подушки возможно будет вымывать в пористую глину (коэф. пористости 1,06). После чего произойдет уплотнение песчаной подушки или провал.
Цитата:
Последний раз редактировалось Demmer, 27.12.2021 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
А крупному заказчику я запросто объясню желательность наличия мероприятий повышающих надежность здания. Профессионализм называется. На государственных объектах так и есть. А не государственным экспертизам все равно. Поскольку я с государством не связываюсь, то у меня на объектах никто гвозди не считает. Цитата:
Цитата:
Вы же были здесь раньше под ником Нитонисе. Вам тут здорово наваляли и вы выпилились с форума. Теперь наступаете на те же грабли. Воюете с ветряными мельницами. Не надо, это контрпродуктивно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
У нас премия экспертов привязана к объему экономии по объектам. Так что они экономят везде и всегда. Ну и заказчики тоже совсем не дураки тратить больше, чем можно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Рвет и монолит и блоки и далее по стенам ползут трещины. Развесовка при одной ширине ленты хромает. Недоглядели. Углы бывает перегружены или наоборот середина. И это помимо всяких геологий и производств работ.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Вот вам собрат по разуму. Аж целый директор проектной компании!
![]()
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Предыдущих 8 страниц фобий, что что-то там где-то просядет, а геологи не так что-то определили? Этого явно недостаточно, потому что это можно назвать одним простым словом - бред. А если есть по существу что сказать - давай, яви свой "профессионализм". Если ты не понимаешь что такое "по существу", поясняю - обоснуй применение монолитного пояса по обрезу ленточного фундамента отсылкой к какой нибудь технической литературе. Чтобы там было написано - так и так, если делаете ленточный фундамент - надо его обвязывать монолитным поясом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Я попробую посмотреть у себя, может что-то и осталось на материальных носителях... В свое время делались ручные расчеты по деформациям кирпичных зданий с подбором (обоснованием) необходимой продольной арматуры в армопоясах и ленточных фундаментах... Какие-либо ссылки можно отправить через личный кабинет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
6.11.16 К основным мероприятиям, снижающим неблагоприятное воздействие деформаций земной поверхности на фундаменты и конструкции сооружений, относятся: а) уменьшение боковой поверхности фундаментов, имеющей контакт с грунтом; б) заложение фундаментного пояса на одном уровне в пределах отсека сооружения; 9.38 При проектировании вновь возводимых или реконструируемых сооружений на застроенной территории необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений окружающей застройки на период строительства и дальнейшей эксплуатации. Если по результатам геотехнического прогноза условие формулы (9.19) не выполняется, необходимо предусматривать следующие мероприятия: - изменение конструкции ограждения строительного котлована, методов ее крепления, глубины подземной части, ее планового расположения и др.; - снижающие деформации основания сооружений окружающей застройки (устройство разделительных стен, геотехнических и компенсационных экранов, закрепление грунтов основания и др.); - снижающие дополнительные осадки и (или) их неравномерность или повышающие пространственную жесткость сооружений окружающей застройки (усиление фундаментов, устройство монолитных и стальных поясов в подземной и надземной частях сооружений и др.); |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
6.11 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Сет, 27.12.2021 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Цитата:
5.9.4 Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания, включают в себя: а) рациональную компоновку сооружения в плане и по высоте; б) повышение прочности и пространственной жесткости сооружений, достигаемое усилением конструкций, особенно конструкций фундаментно-подвальной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во взаимодействии с основанием (введение дополнительных связей в каркасных конструкциях, устройство железобетонных или армокаменных поясов, разрезка сооружений на отсеки и т.п.); Не кто не говорит чтобы напрямую что то было написано, обычно делают как мероприятие а не по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Обычно делают подумав, а не от страху. При проектировании фундаментов нужно стремиться к тому, чтобы относительная разница осадок находилась в пределах допуска. Для кирпичных зданий это 0,0020. Влиять на относительную разницу осадок можно шириной ленты на том или ином участке фундамента. Если вам удалось вписаться в этот допуск - никаких других конструктивных мероприятий, повышающих жесткость, применять не нужно. Но допустим по какой-то причине вам не удалось вписаться в этот допуск, такое бывает. Допустим у вас получилось 0,0022. Тогда вы делаете здание с поясами, причем не только у фундамента, а по каждому этажу в уровне перекрытий. С такой конструктивной схемой допуск на относительную разницу осадок 0,0024. Если же вы и в этот допуск не уложились, тогда если говорить о формальной стороне дела - нужно расчетом показать, что предусмотренные вами конструктивные мероприятия делают возможным восприятие усилий, вызванных высокой относительной разницей осадок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Вас заставляют читать эту тему? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Произвести расчет фундаментов на изгиб и срез по методике для каменных конструкций, в случае недостаточной прочности добавить монолитный пояс, ну и при желании учесть податливость основания и совместную работу с надземной частью.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Проверим, кто здесь профессионал
![]() Сет, раз ты уверен, что выполнение требование по разнице осадок автоматически допускает ставить продольную арматуру по минимальному проценту, реши задачу конструктора. Ленточный фундамент под 1-этажный сарай квадратной формы в плане 10*10 м. В середине ленты осадка больше, чем в углу как раз на величину, допустимую по разнице. Сечение ленты 1000*300(h). Нагрузка значения не имеет. Требуется определить изгибающий момент по известной деформации и сравнить требуемое армирование с минимальным процентом. Для профессионала, которым ты себя считаешь, задача на полчаса. Завтра приду, проверю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Пособие к СНиП II-22-81 пункт 7.21 Приведенный в п. 7.19 расчет ограничивает возможность раскрытия трещин, но не исключает полностью вероятность их появления. Трещины также могут появиться в результате неравномерной осадки фундаментов, температурных воздействий, усадки и др. Поэтому для обеспечения совместной работы стен и перекрытий при проектировании зданий должны быть предусмотрены следующие конструктивные мероприятия. В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые понаружным и внутренним стенам. Пояса укладываются начиная с 5-го этажа через три этажа до предпоследнего. В сейсмике СП 14.13330.2018 пункт 6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий следует устраивать антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
конструкции проверяют по первой и второй группе предельных состояний, какая будет определяющая для подбора выясняется в процессе проектирования
Цитата:
А напряжения внутри более жесткой конструкции растворяются? Мне казалось не так работает
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Не догоняю - при чем тут жесткая конструкция и напряжения в ней? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
замечательно если так,я предпочитаю проверять все. Проблемы проверить фундамент из ФБС как кладку по первой группе предельных состояний не вижу (за исключением замечательных современных СП)
Если вы уменьшаете неравномерность осадок разной шириной то такая проблема не будет ярковыраженной, само решение правда мне не сильно нравится. В других случаях увеличение жесткости для компенсации осадок ведет к росту напряжений.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
что люди не хотят учиться и доверяют сериям) ну и еще что неплохо открыть пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций и почитать начиная с пункта 7.91 ) А ,едрить мадрить , и считать не хотят самое главное)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Задача для студентов, которые прошли полный курс сопромата, жбк и каменные конструкции…
1. Для каменной кладки опасны в первую очередь растягивающие усилия, которые возникают : а) при разности деформаций от разнонагруженности или неравномерных осадок смежных участков стен. б) от общих и локальных просадок грунта под зданием. 2. В первом случае, конструктивно обеспечиваем допустимые деформации смежных стен. Если не получается (или для спокойного сна), устраиваем армопояс под плитами перекрытия верхнего этажа (и далее, не реже, чем через три этажа). На промежуточных этажах укладывать арматурные сетки в местах сопряжения стен... 3. Во втором – определяем необходимую жесткость здания в целом (и отдельно по стенам)… если не достаточная, увеличиваем… Зачастую заранее прогнозировать характер просадок при эксплуатации трудно или невозможно, а значит невозможно заведомо определить положение растянутой зоны в стене, пояса следует устраивать не только в надземной части, но и в уровне перекрытия подвала. Ссылаться на нормы юридически необходимо, но молиться на них как на «священную корову», я думаю, совсем не обязательно. Известно, что немалую часть проектных дефектов порождают именно недоработки нормативных документов. Ко всему надо относиться критически (это для общей информации). Как-то так... Последний раз редактировалось Injener-81, 27.12.2021 в 22:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
А где вы тут видите проблему - если пошли таким путем - то пусть конструкции на себя внутренние напряжения и берут. Не уверен что это правильный путь |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Смешно было почитать начало темы о том, что эксперт ни в коем случае не попросит обоснование пояса. И о том, что нигде не сказано, что он ухудшает работу здания, поэтому и обосновывать его не нужно. Может взять всё кирпичное здание в жб обойму, это ведь не запрещено нормами, а обосновывать эксперту - да зачем? Обойма же только улучшит работу здания поэтому и обосновывать ничего не нужно)))
Моё личное мнение - пояса нужны только при просадочности и сейсмике по нормам, либо при сложных инженерно-геологических условиях. В остальных случаях можете навешать заказчику, что оны нужны (для вашего спокойного сна), но может и вам заказчик навешать (после дачи на проверку проекта третьему лицу), что платить за никому не нужные решения надёжности и без того вами спроектированное надёжное здание, будете сами.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Господа, можем мы немного отойти от армпоясов и вернуться к продольной арматуре фундамента - есть вообще на нее расчет? Потому что у меня мысль такая: геологию с шагом 1 м все равно делать никто не будет никогда, т.е. всегда есть возможность, что под одной из стен окажется линза слабого грунта ненайденная. И размеры у этой линзы могут быть какие угодно. И как такое можно учесть, кроме как на этапе строительства заменить прочным грунтом - это если линза вскроется при разработке - непонятно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
А вот усилия для такого расчета без грунта и учета верхнего строения определять не корректно. Да и классифицировать сначала нужно, то ли это будет балка (плоская задача), то ли полоса (пространственная задача). Ну, например, метод Жемочкина. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
У меня в Вашем городе (Пенза) было всего два объекта. И сложилось впечатление что город вообще на каком то болоте стоит))). Нашли понимаешь, заказчики, самое помойные площадки))) и испортили мое геологическое восприятие этого региона))).
А если линза стоит на глубине 3м, а траншея максимум на 2м? Ну во первых для нормального стр-ва были ТИСИЗы с архивами геологического строения. Геология это не только пробурил и посмотрел. Это еще и геоморфология - наука о формировании этой самой геологии и т.п. отложений, о форме поверхности и всяких других структурных процессах. Картина была ясная всегда - в Питере болото, на Урале горки, в Москве пойменные отложения и т.п. Для частного стр-ва, более менее грамотный геолог может разобраться. Но где они геологи, грамотные? Я Вашей то геологии не особо так верю)))), процентов на 70%. Экономия экономией, но это самое надо не слушать директора))). Нафиг пояс в 100мм высотой это не пояс это нашлепка))) под кирпич. Ну хотя бы между блоками засунули бы. А вот Комаров В.А. хороший человек я почитал про него))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Где-ж там растяжение? В идеале изгиб (под просевшей частью фундаментной стены), в не идеале))) поперечный срез.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А он там как мертвому припарок если основание деформативно не устойчиво. Надо прислушиваться к местным спецам. Он зря не скажет. База по своему региону наработана - методом проб и ошибок.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
На самом деле - кирпичная стена думаю таких локальных просадок фундамента не боится - как там этот треугольник называется. Ну и сама стена сама по себе жесткая |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Если дом из 1.5 кирпича трещинки пойдут сначала под окнами. Если бы он был из пеноблока с обкладкой в 1/2 кирпича, да бес с ними. Скорлупа облицовочная перекладывается, в т.ч. и локально - в местах трещинок. Это конечно не очень смешно - но так исправляют))).
Я понимаю у меня 5-и этажка в 2.5кирпича, во Форт-баярд очень не бюджетно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Цитата:
Самый простой способ в SCAD балку на упругом основании прикинуть, высоту фундамента из блоков взять посмотреть какой момент. И по примитивному с сопротивлением кладки на изгиб сравнить. Делаем расчет на поперечную силу. Посмотрели, ок. Кто хотел тот успокоился. Смотрим что происходит с кладкой верхнего строения при осадках фундамента, напряжения в кладке срезающие растягивающие сравниваем с сопротивлением по нормам. Не прошли? Добавляем монолитный пояс. Если сил касательного сцепления с монолитным поясом хватает считаем что пояс воспринимает растяжение в составном сечении с фундаментными блоками. Ну а дальше в меру ваших фантазий)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Ну и калькуляторы исходя из процента минимального армирования выдают всякий чудеса в виде арматуры д20 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Как назвать так язык не поворачивается, скорее короткая балка.
Цитата:
Что-то не втречал в нормах в явном виде. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Цитата:
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Offtop: М-да, свобода - это хорошо, к ней бы еще знаний и умений. Чтоб все типа Журавского какого, методы расчёта по потребности разрабатывали. Как же хорошо и правильно было в типовом проектировании. Всё расписано - разжёвано. Мудрейшие в облаках решали, инженегры привязывали... )))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Ага и оставляли эти методы за семью печатями) Потому добрая половина советских проектировщиков кроме как по серии на нагрузки подбирать элементы не умели. Это сейчас ты если нужно задницу рвешь и читаешь все начиная от истоков и заканчивая статьями по жб на английском чтобы хоть что-то знать) Сейчас ты сам себе разработчик методик, а судья тебе эксперт, посмотрит скажет верю! и на душе тепло)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Потому как универсальная подготовка инженеров предполагала доведение до ума молодого специалиста на месте работы. Прорабу те сборы и расчёты до-лампочки, сколько тех проектировщиков. Как-то интернатура у медиков никого не удивляет. Ну и с первого курса вдалбливали - инженер учится всю жизнь... Ну, забыли, или вовсе пиво пили...
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Участники обсуждения не видели геологию целиком, как минимум план расположения выработок с нанесенным зданием, рельеф, ручьи, погребенные русла, история...
Не ясно, уклон рельефа естественный или за счет насыпного грунта. Повторюсь очередной раз. Мелкозаглубленные фундаменты принимают с непрерывным продольным армированием в верхней и нижней зоне. И вообще такие здания желательно делать по возможности жесткими. Заглубление подошвы фундамента капитального здания на 0,5 м в дисперсный грунт - решение довольно рискованное. Здание, у которого часть фундамента нормально заглублена, а часть мелкозаглублена - случай не совсем стандартный. Песчаная подушка должна укладываться с послойным уплотнением и проливом. Насколько качественно будет выполнена - вопрос. Если бы она простояла минимум годик до строительства, то песок естественно самоуплотнился бы под воздействием осадков и снеготаяния, но наверняка строитель ждать не будут. Песок как губка будет собирать воду (часть воды которая во время осадков и снеготаяния ушла бы по поверхности суглинка будет уходить в песок и проникать в нижние слои, что может способствовать размягчению подстилающего слоя. Некоторые специалисты считают, что песок может заиливаться, и благодаря этому стать пучинистым. Территория подтопляемая. Вероятно глинистые грунты будут со временем размягчаться. А частицы песка (это касается в первую очередь незаглубленной части) склонны к вымыванию, которому будут способствовать повреждения коммуникаций, раскопки, выпуски водостоков с кровли. В какой степени проявятся эти факторы предугадать трудно. Могут вообще не проявиться. Но если здание потрещит, затраты на ремонт (усиление)могут быть весьма значительными . Некоторые проектировщики принимают без расчета на основании своей осторожности и собственного опыта. Можно посчитать, приняв для грунта под частью фундамента пониженные характеристики или вообще исключив его. Как-то при проектировании нескольких вспомогательных зданий на карстах с мелкозаглубленными фундаментами я поленился считать по правилам, а просто исключал из работы грунт на участке на ~1 м большим диаметра воронки. В Вашем случае, я бы рекомендовал: - заармировать фундаментную плиту в нижней зоне; - предусмотреть армо- (или монолитный) пояс под перекрытием подвала-цокольного этажа; - тавровый фундамент заармированный в верхней и нижней зоне предусмотреть в пределах лестничной клетки и у входа с торца в цокольный этаж; - предусмотреть поэтажные армопояса. Стоит обратить внимание на участки цоколя с оконными проемами. Там может стоит предусмотреть хороший пояс, как советует Комаров В.А либо заармировать все швы м/у блоками. Насчет перемычек из блоков. Можно договориться с заводом, чтобы изготовил армированные блоки и их установить над проемами Тут много шума насчет экономичности поэтажных поясом. Так вот, пояса вполне экономичное решение, позволяющее уменьшить продольное армирование фундамента. Сравните рабочую высоту сечения. Не говоря о том, что невысокий фундамент не работает на выгиб здания - когда садятся углы, или торцы. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.12.2021 в 00:58. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Ну примерно понятно
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Вот, наконец-то вылизал в миру своих знаний. "Рюмку", правда, не строит, но мне хватало столбца с отношением SIGMAzp/SIGMAzg |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? | Сет | Железобетонные конструкции | 131 | 09.08.2018 15:32 |
Усиление ленточного фундамента | Aleksandr Kr | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2014 18:16 |
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |