Размещение несущей колоны НЕ над колонной
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 6822
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Можно, обеспечив прочность расчётами.
Есть сомнения, что все расчёты пройдут, но тут, конечно, автору РД виднее. Расчётов много. Прогиб и прочность плит перекрытия. Трещины в висячей стене над плитой (рандбалкой). Продавливание монолитных частей плит, если оно там есть. и т.д.... Вроде бы плиты неправильно положены на разрезе. Снизу же несущие стены ? Такая плита не должна на них опираться ? Или может ? Обычно там делают зазор до стены... Выдержит ли плита такое опирание за 3 стороны ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
хорошо
стены второго этажа смещены внутрь помещений? почему не получается выполнить поэтажно? тут нужен не кессон, а здоровые балки вдоль стены.... а еще лучше колонны в уровне 1 этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
В теории можно все, но зачем такие подвиги? И сколько они будут стоить по сравнению с нормальным решением? Или, действительно,
Offtop: Плоская эксплуатируемая кровля совсем не обязательно должна быть из монолитного железобетона - возможны более легкие каркасные решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
Тааак-с что-то у меня сомнения какие-то. Может я разделом ошибся? Это точно форум конструкторов?
Цитата:
Цитата:
Ну да. А разве по чертежам этого не видно? Потому что как видно из плана и разреза - стены НЕ над стенами, так понятней? Серезно? Вау. Ну и шо бы я без вас делал. Как оказывается все просто, нужно всего-лишь стены распологать над стенами. И как я до этого сам не додумался? А теперь кроме пустословия, может по существу что-то будет? И в чем не корректность вопроса? Я ж не прошу вас учить как "правильно" надо делать? Если вы не знаете ответ НА МОЙ вопрос, зачем вы болтологией занимаетесь? Затем что стены второго этажа по архитектуре располагаются НЕ над стенами первого. Сколько раз мне это еще повторить? Вопрос не стоит, сколько это будет стоить. Вопрос стоит - можно это сделать или нельзя, не реально, не возможно. Цитата:
P.S. Повторюсь, я может не в том разделе расположил тему? Это точно форум КОНСТРУКТОРОВ, а то после ответов выше, я начинаю уже сомневаться. Сами задают какие-то СВОИ вопросы, вместо того что бы ответить на МОЙ вопрос, который был задан. Можно отвечать НА МОЙ вопрос, а не придумывать СВОИ вопросы и на них отвечать? Не надо полемику разводить на десять страниц, отвечайте (ЕСЛИ ЗНАЕТЕ) на конкретный вопрос ПО ТЕМЕ. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
такого ограничения нет
это неочевидно, более того непонятен практический смысл Цитата:
ну что вы так распереживались, в первом же посте ответ если хотите более предметный разговор - идите в проектный институт, очень может быть найдут решение проблемы, если она есть |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Offtop: Да просто v.psk жизни не знает. Поучите его. Можете ему в личку написать какой он хороший, он это вскоре полюбит.
![]() v.psk, ты вроде бы попутал (кроме рамсов) ещё и пролёт. У него 11 м вдоль разреза. То есть пролёт 5-6 м. На ВАШ вопрос ? Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
спасибо, не надо
чтобы было видно и наглядно - надо наложить планы друг на друга. если бы ваш вопрос был нормально сформулирован их было бы намного меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
Цитата:
Я не прошу вас делать мне проект или расчет и тем более бесплатно. Я только спрашиваю возможно ли такое сделать? Или нет, это В ПРИНЦИПЕ НЕ ОСУЩЕСТВИМО. Практический смысл в том что по архитектуре не получается расположить несущие стены второго этажа над стенами первого. Цель не в поиске простых способов. Есть конкретная задача, точка. Я совершенно не переживаю, мне просто не понятно когда задаешь конкретный вопрос, а тебе отвечают на совершенно другой, который ты не задавал. Еще раз - будут считать все специалисты, это итак понятно. Меня интересует только один ответ - ВООБЩЕ В ПРИНЦИПЕ, это возможно или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
1. по оси "А" сужаете крайние окна, по откосам окон ставите стойки/колонны. для надежности делаете под них фундаменты, или усиливаете существующие
2. от этих стоек к стенам по оси "В" кидаете балки 3. на эти балки опираете ваши стены 2 этажа 4. наслаждаетесь результатом *там еще есть некоторые технические детали, но они в вашем случае несущественны |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Да!...или нееет DS1974, че ты там распинаешься? Тебя четко спрашивают да или нет. Не нужно конкретики! |
|||
![]() |
|
||||
Возможно.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
Пожалуйста https://i.ibb.co/sgm686v/013.jpg
желтым выделены несущие стены ВТОРОГО этажа Цитата:
Цитата:
Мы же не обсуждаем здесь архитектора. Есть конкретная задача. Цитата:
Ну если отвечать не по теме, то действительно ни к чему не приведет. А если знаете ответ, так скажите. Или какие данные ЕЩЕ нужны что б было понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Все, задача решена. Было кстати не сложно. Был поставлен конкретный вопрос и получен конкретный ответ. Что ещё то надо?http://https://vt.tiktok.com/ZSdxwdR8S/?k=1
Последний раз редактировалось Alkor527, 17.05.2022 в 16:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 5
|
Вам нечем заняться? Если какие-то данные я не дал, так скажите что нужно еще предоставить что б ответить на мой вопрос? Зачем вы просто словоблудием занимаетесь?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 277
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Offtop: Alex Сandy, вы же заказчик ?
Зачем из себя рожать, извините, такую архитектуру ? Вы там миллионер что ли ? Если миллионер, то наймите кого-нибудь с понтами, пусть вам воздушные замки рисуют. Если не миллионер, то делайте обычную сарайку-развалюшку... У нас на форуме приличные конструктора. Мы обычно за такие архитекты пинаем архитекторов, после совещаний тёмную делаем...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Alex Сandy, вроде выложены были вчера планы, потом удалили сообщение?
Ждал что они будут выложены повторно. Из того, на что я успел обратить внимание, как-то довольно немного стен в уровне 2этажа, развитых по буквенным осям. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Может быть и архитектор- дизайнер, в его ответах чувствуется опыт рабочих взаимоотношений с конструкторами. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
обычно за такое и браться не надо, особенно после фразы все согласованно с заказчиком, ну раз согласовал, вот теперь и делай, а то мол я воздушный замок нарисую, а вы челядь проектируйте всякую ересь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152
|
Да почему бы и не поставить?. Балки в перекрытии по расчету, или само перекрытие помощнее, опять же по расчету на нагрузки от второго этажа и вперед. Собственно говоря, для этого форум не нужен, обратитесь к своему конструктору и он вам все рассчитает и запроектирует (возможно даже за вменяемую оплату)
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Есть негласные правила, чтобы все было надежно, колонна под колонной, стена под стеной, проем под проемом, но современным "зодчим" это не ведомо, они просто рисуют(именно рисуют, а не проектируют), как хочется, зачастую даже несущие конструкции не показаны, есть некая абстрактная картинка, только с наружными стенами, а остальное мол не наши проблемы, как эта картинка решаться будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Почему же. Принципиально, как раз, возможно. Но архитектор должен понимать цену своим принципам. А тут архитектором не пахнет даже: в лучшем (или худшем) случае - рисовальщик с архитектурным образованием (и прогуливанием курса по конструкциям в ВУЗе). Еще и пороли мало в детстве - общаться не научился даже на форуме.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Offtop:
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() С желанием убить архитектора, ну или слегка покалечить хотя бы пятую точку - согласен. Возможность сделать такое, как писали выше, упирается в финансы. Правда вполне потом может статься, что заказчик, увидев результат, скажет ой-ой-ой, я себе это по-другому представлял, что вы тут наваяли. Сам недавно подобное исполнял - смещение стены на 1,3 м внутрь с пролетом 7,5 м. Монолитное перекрытие с балкой вверх высотой 700 мм и серьезным армированием.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Ничего сложного тут нет (для людей умеющих думать не только прямолинейно), надо просто делать. Но повторюсь что вопрос задан некорректно, есть только - можно? Ответ еще короче - да. И нечего тут развивать дискуссию дальше на вторую страницу. Мои личные сомнения что концептуальное планировочное решение (какое бы небыло) лучшее что можно было придумать.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 17.07.2019
Новороссийск
Сообщений: 25
|
Цитата:
__________________
? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403
|
Возможно всё. Тут надо другие вопросы задавать:
- Будет ли стоять ли то, что нарисовано. Ответ: не факт, надо считать. - оптимально ли то, что нарисовано. Ответ: нет, такую архитектуру стен можно сделать и более рационально с конструкторской точки зрения. - можно ли сделать такую планировку стен более оптимальными способами. Ответ: весьма вероятно, но надо проектировать. - как лучше всего сделать конструктив для такой расстановки стен. Ответ: для ответа на это недостаточно данных. Надо общаться с заказчиком и архитектором, надо делать прикидычные расчёты в зависимости от геологии, климата и прочих исходных данных. Ну вот и ответы получаешь очень условно. Это не чертежи, это рисунки или схемы. При том очень плохо читаемые на мониторе. Ты спрашиваешь "Х можно складывать с У или нет". Тебе отвечают: в общем случае нельзя, но иногда можно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Кроме вопроса возможно/невозможно есть еще много других аспектов, которые затронули отвечающие в теме. Например стоимость решения и целесообразность. Но вас, судя по всему, все прочие аспекты не интересуют. Ну в таком разрезе - конечно возможно сделать как вы хотите и ваш гениальный архитектор, который рисует несущие стены как ему его гениальное воображение подсказывает. Люди научились ракеты в космос запускать, по Луне ходили, на Марс роботов высаживают, а тут какие-то несоосные несущие стены, подумаешь.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Посмотрел планы.... ничего принципиально невозможного не увидел...
Я бы сделал балки, развернутые вверх в плите покрытия и просто подвесил бы эти стены и плиту над первым этажом к ним... не думаю что эти балки сильно помешали бы располагать инженерию... |
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
Классическая Триада Витрувия: Firmitas, Utilitas, Venustas. Последовательность важна и истинные Архитекторы ей всегда следуют!
За 15+ лет встречал только 2-х Архитекторов, все прочие дизайнеры, техники, но никак не Архитекторы. По вашему вопросу "...можно ли эти стены опереть НА ПЕРЕКРЫТИЕ?" ответ: Omnia possibilia sunt. А вот как это сделать: обратиться в проектную организацию или найти компетентного специалиста. Удовольствие не дешевое с точки зрения реализации. Спасибо "архитектору".
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
yarrus77, какие балконы на кровле? По первому сообщению автора выходит, что на кровле будет размещена вся инженерия... вряд ли при этом там будет еще и терраса... в общем надо на план кровли смотреть.
![]() Последний раз редактировалось Boxa, 19.05.2022 в 10:30. Причина: Добавил картинку |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Ну да стекло в пол нарисовано (это домыслы из собственного опыта) по периметру, для того чтобы смотреть как блок кондиционера работает. Есть там два закутка справа для этого. Но вся левая сторона витражи. Кстати даже если там инженерка ее надо обслуживать. И вряд ли для этого будут приставную лестницу ставить снаружи. Думаю все же будут ходить через дверь на втором этаже. А значит балки не катят. Отсюда у конструктора правильная мысль для всего этого безобразия - кесонное перекрытие.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
yarrus77, можно и кесонное перекрытие делать, можно балку как на картинке, только АР еще вообще не проработано, на планах вообще никакой ЛК нет, так что как с 1 этажа на 2 попадать будут, тоже не понятно, не то что как выйти на крышу. Там много чего не понятно.
ИМХО, автор темы ответ получил, принципиально это сделать можно, а как это делать, это пускай в проектной конторе голову ломают =о) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Кровля эксплуатируемая! В первой строчке топикстартера написано
----- добавлено через ~10 мин. ----- Удачи вашему конструктору ![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- На самом деле все зависит от ответа на вопрос что и сколько будет давить на верхнюю колонну ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Это Байден сконструировал. Выходя из нашего подъезда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности | BRK | Основания и фундаменты | 1 | 22.08.2018 14:10 |
Допустимо ли в подвальном этаже размещение санузла располагающегося под эвакуационной ЛК и непосредственно не граничащего с маршем этой ЛК ? | myhome | Архитектура | 8 | 19.07.2017 20:48 |
Расчет жб армированной колоны | iliorik | ANSYS | 41 | 19.02.2014 17:06 |
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. | kaizer2007 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2009 16:16 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |