Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
||
Просмотров: 148974
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Здесь рассматривается метод определения расчетных длин колонн многоэтажных рам путем вычисления форм потери устойчивости, пригодных для определения расчетной длины стойки каждого этажа рамы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Здесь показано многообразие подходов к определению коэффициентов расчетных длин, а также предложен вариационный метод вычисления коэффициентов расчетных длин с учетом пластического перераспределения изгибающих моментов в конструктивных системах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Предлагаемый подход к определению расчетных длин элементов в составе рамных конструкций не только упрощает расчетные операции проектировщиков, но и приближает их к понятию существа явления потери устойчивости элемента в конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Суть метода:
для определения расчетной длины каждого стержня кроме наименее устойчивых стержней следует рассмотреть раму, загруженную всеми нагрузками, определившими критическое состояние, уменьшив последние на ~1%, и считать их постоянными. Кроме того, к концам стержня следует приложить две силы, направленные вдоль его оси или перпендикулярно к ней, и найти нулевое значение определителя, считая возрастающими только эти силы. Это будет критическая нагрузка для рассматриваемого стержня (критическое значение параметра Fкр). Коэффициент приведения расчетной длины мю определим из формулы мю=пи/Fкр. Последний раз редактировалось румата, 09.09.2022 в 23:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
![]() Цитата:
Тогда, когда бОльшая часть сжатых элементов рамы подбирается по предельной гибкости. В таком случае использование геометрическую длины вместо расчетной приведет к очень зыбкой и не очень безопасной конструкции. Совсем так не считаю, с чего Вы взяли? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Возможно. Только как практически это до "безобразия простое" загружение приложить к каждому из сжатых стержней в составе многоэтажной рамы?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Элементарно. В первом приближении прикладываешь узловые силы по верху. Затем корректируешь.
К истинному распределению нагрузок не имеет отношения. Главное добиться одновременной потери устойчивости всеми стержнями.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Тогда покажите пределы точности такого подхода. Можно попытаться посмотреть у Корноухова (не помню, есть ли эта информация для такого метода) или просто решить тестовую задачу по программе и вручную. А то получается:
"Один утверждал Нам открыта дорога На много, на много лет Второй отвечал Не так уж и много Всё дело в цене на билет" (c) Конечно, но об этом говорили именно Вы ![]() Цитата:
![]() На основании Ваших утверждений типа "нет и не будет" ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Тут бы авторам программ подсуетиться и сделать опцию "Расчёт на устойчивость по внутренним усилиям", которые можно было бы задавать как по РСН, так и вручную. Давным давно именно так было реализовано в программе "Рама" В. Поляка (ударение на первый слог). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Я хотел сказать, то Вы слегка заблуждаетесь принимая за абсолютную и безальтернативную истину расчетные длины, вычисленные в предположении "вынужденной" потери устойчивости стержня. И зачем-то спорите с простой аксиомой о независимости расчетной длины от величины нагрузки на стержень (хоть в составе рамы, хоть полностью изолированного), положенной в основу всех нормативных расчетов на устойчивость.
Цитата:
Но я не призываю разделять рамы на эквивалентные ячейки всегда. Это далеко не самый рациональный способ определения расчетных длин. Я призываю определять расчетные длины исходя из принципа равноустойчивого состояния всех стоек, сформулированного Корноуховым. Потому, как именно из такой предпосылки будут получаться пригодные для любых проверок по СП, не зависящие от нагрузок, расчетные длины. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Тогда это как угодно получится, только не "элементарно". Последний раз редактировалось румата, 10.09.2022 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
А как мне эту способ обосновать эксперту, начальнику и коллегам? "Общее место" должно быть четко описано и регламентировано.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Давно ждал подобного вопроса
![]() ![]() А вообще, согласно ФЗ 384 обосновать механическую безопасность можно одним из трех способов: - нормативным расчетом - натурным экспериментом - результатом научного исследования Я предлагаю результаты любого способа или метода определения расчетных длин верифицировать на результатах нормативного определения расчетных длин по СП 16.13330. Такой сравнительный анализ и будет обоснованием любого из предложенных способов. Т.е. совпадает или близко к СП - рабочий метод. Сильно не совпадает - сомнительная пригодность такого метода. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А чего его искать? Считайте по программам, а результат оценивайте по нормам, Корноухову, Раевскому, Диннику, пособию ЦНИИПСК. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Ну и что что приближенный. Нам точных и не нужно, нам нужен метод близкий по результатам к нормативному. И да, нормы допускают уточнение значений расчётных длин при разных продольных силах в стойках системы, но только в целях экономии материала, а не получения "космических" расчетных длин для слабонагруженных элементов. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот об этом и давайте говорить. Какой метод проще, точнее и эффективней в каждом конкретном случае при ежедневном проектировании. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Да основа теории расчёта на устойчивость принципиально одна и та же, описываемая дифференциальными уравнениями с обязательным учетом силовых факторов. А метды решения - те да, достаточно разнообразные. Их наиболее подробные описания можно найти у Корноухова Н.В. и Вольмира А.С.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это не формат форума. У меня на курсах данная тема "тянет" на 150 страниц. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет теории вычисления расчетных длин пригодных для нормативных проверок. Просто не нужно путать теорию расчета на устойчивость с методами вычисления расчетных длин. Это не одно и то же. Совсем. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Мы понимаем, секретами курсов на базарной площади делятся только... не совсем разумные люди. ![]() Последний раз редактировалось румата, 11.09.2022 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Yu Mo, 11.09.2022 в 17:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Про приближенность и ошибки:
8.1.3 При подборе сечений стержней выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения. (Это то, что дает скад). При практическом определении расчетной длины стоек многоэтажных рам в нормативных документах используется приближенная расчетная схема в виде простейшей ячейки независимо от числа этажей и соотношения продольных сил в стойках. Применение такой расчетной схемы не предполагает пропорционального возрастания нагрузок на систему в целом. (Это уже не скад, а метод принятый в нормах). 8.1.4 В СП 16.13330 значения расчетных длин стержней для различных систем приведены для наиболее неблагоприятных случаев нагружения и работы системы, т. е. с некоторым запасом. (Т. е. метод норм упрощен за счёт ошибки в запас). В настоящем своде правил приведены расчетные схемы для определения и уточнения значений расчетных длин на основе учета действительной работы системы и схемы загружения. Расчетная длина стержней одной и той же системы различна при разных сочетаниях нагрузок. При проектировании значение расчетной длины следует уточнять в соответствии с тем сочетанием нагрузок, при котором выполняется подбор сечений стержней. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Куда катится мир?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это не глупость, это набор вырванных из разных контекстов и не связанных между собой логически фраз. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Перевожу, с русского на русский:
8.1.3 В целом все верно сказано, но понимать это нужно не в смысле того, что скад так считает, а в смысле того, чтобы проектировщик так составлял расчетную схему, что бы она наиболее близко соответствовала реальности действия нагрузок (например сжатые элементы не становились растянутыми потому, что проектировщик не учел последовательность монтажа и раскрепления) и формы потери устойчивости (чтобы проектировщик нечаянно не стал определять расчетную длину по форме не соответсвующей действительной потере устойчивости конкретного стержня). 8.1.4 Здесь уже логическое противоречие. Если "В СП 16.13330 значения расчетных длин стержней для различных систем приведены для наиболее неблагоприятных случаев нагружения и работы системы", то уточнять расчетные длины есть смысл только в двух случаях: - с целью уменьшения расчетной длины для слабонагруженных элементов ради экономии стали - с целью проверки расчетной длины (вычисленной по нормативной методике "взапас") элемента наиболее ответственного за потерю устойчивости всей рамы, что бы вдруг не получилось так, что расчетная длина полученная при фактическом распределении нагрузок в раме оказалась большей для такого элемента чем определенная по СП. Во всех остальных случаях получается бессмыслица. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
А вот те, кто разрабатывал "стальной" СНиП вложили в понятие расчетной длины схожее, но обобщенное понятие расчетной длины исходя из минимума критической силы рамы при произвольном распределении сжимающих нагрузок в стойках рамы. И которое всегда годится для проверок ПГ. О том, что такая расчетная длина не зависит от нагрузки говорит, кстати, не только Геммерлинг. Да и зачем ей зависеть от нагрузки? Она и так учитывает все возможные нагрузки. Из всего этого можно сделать вывод, что расчетная длина по Лейтесу это длина для конкретного расчетного варианта загружения стоек рамы. А расчетная длина по СП это "огибающая" расчетная длина, не зависящая от нагрузки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот для ступенчатых колонн формулы Лейтеса как нельзя кстати. С ограничениями, конечно. У ступенчатой колонны нет подкрепляющих ригелей. Иначе такая колонна стала бы рамой. И к такой колонне трудно применим принцип равноустойчивости. Последний раз редактировалось румата, 11.09.2022 в 20:44. |
|||
![]() |
|
||||
Зачем? Всё написано вполне чётко и конкретно: считается поэлементно, точный метод предполагает учет геометрии, жесткостей, типов сопряжения элементов и распределения усилий. Нормы предлагают упрощенный метод без учета разности усилий в элементах. Казалось бы бери и пользуйся, но довольно часто встречаются схемы, которые не описаны и СП 16, ни в СП 294
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Нет никакого точного метода по определению норм
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Но вы эту корректировку все равно понимаете по-своему. Для малонагруженных не уменьшать, а увеличивать расчетную длину. И это увеличение считаете точным методом. |
|||
![]() |
|
||||
Табличные формулы формально предназначены для расчёта равнонагруженных стоек - именно так показано на схемах. Учет разного уровня загружений производится с помощью дополнительных методик. Прямой не предусмотренный нормами случай - это, например, однопролётная рама с одной жестко опертой, а другой с шарнирно-опертой стойкой. Стойки соединены шарнирным ригелем. А про системы, требующие расчёта на устойчивость второго рода - в нормах вообще ни слова
![]() А Вы отткуда знать можете ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Дополнительных это каких конкретно? Пока знаю только одну "методику" - расчет на устойчивость в скаде, который не уточняет расчетные длины полученные по СП, а полностью их изменяет(кроме одного единственного стержня) и делает непригодными для проверок по гибкости. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- А что пишут ф части 6 ст.15 384-ФЗ ? Последний раз редактировалось olf_, 12.09.2022 в 08:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Ну а как иначе может быть? Вот посчитали мы расчетные длины стоек рамы по СП. Получили, к примеру, мю для нижних шарнирноопертых стоек ~2.2, а для верхних и средних ~1.1. Затем из-за разнонагруженности стали "уточнять" эти значения скадом. Науточняли так, что мю нижних стали в диапазоне от 3,5-2,1, а верхних от 3,5 до 5,8. Почесали затылок, и на основании пункта 8.1.4 СП 294 приняли эти "уточненные" значения в поэлементный расчет по СП 16, но там нас ждал всем известный сюрприз с ПГ. Потом почитали Перельмутера со Сливкером и начали писать гневные письма в ЦНИИСК, мол срочно меняйте методику определения расчетных длин или добавляете доп. методику определения расчетных длин при проверках по ПГ, потому, что мой наиточнейший из уточняющих расчетов по скад дал такие значения расчетных длин, что ваша проверка по ПГ не стала проходить. А в ЦНИИСКе читают это "рацпредложение" и удивляются. Зачем еще одна дополнительная методика, если нужно было без всяких "уточнений" принять изначальные мю по СП и не морочить ни себе ни ЦНИИСКу голову. ----- добавлено через ~9 мин. ----- А что, по контексту всего того сообщения не понятно, что расчетные длины обосновывались и будут обосновываться значениями полученными в результате расчетов по нормам (хоть обязательными, хоть добровольными), а не скадовскими "уточнениями"? А вообще все зависит от "упоротости" эксперта, который может затребовать СТУ по старой привычке. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Напысано об одном и том же но в разных ключах Дальнейшее развитие тем про расчетные длины и предельные гибкости способствует возврату СП 16.13330 (или его частей) в обязательный перечень |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Например В СП 16 это пункты 10.1.2; 10.3.6; 10.3.8, а в СП 294 это пункт 8.2.3. Не уверен, что вот так с ходу вспомнил все, но и этого вполне достаточно, чтобы показать, что нормы степень загружения всё-же учитывают. Цитата:
![]() Цитата:
И правда, как это я сам не догадался ![]() Вообще же использование норм, вопреки заявлениям их составителей, не всегда пойдет в запас. "Но это уже совсем другая история" (с). |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Точность, как мне кажется, тут вообще непричем. Точностями мериться можно, если ищется одна и та же величина.
А здесь ищутся разные "расчетные длины". Разные - потому что в СП нет определения расчетной длины. А есть указания "как определять". А что в основе этих "определений", неизвестно. Вот что такое "...но не более 3-х"? Это из какой теории/методики? В самых началах расчетная длина сжатого стержня - это приведение АВТОНОМНОГО сжатого стержня с разными ГУ к длине эйлерова стержня - как бы простая геометрическая аналогия. А все иное - это "обрезание" и "корректировка" в связи с тем, что для проверки устойчивости отдельного элемента из сложной конструкции вот это "приведение к длине эйлерова" не годится априори - элемент же не автономен (в тч. даже если механически изолирован шарнирами), для учета влияния на его устойчивость всей системы рассматривается геометрическая аналогия в составе конструкции. И самым естественным образом получается, что недогруженный элемент ставится на один уровень с предельно загруженным. Т.е. АВТОНОМНЫЙ запас слабонагруженного не может быть оценен из определения - устойчивость системы. Ты же вроде пытаешься оценить АВТОНОМНЫЙ запас каждого в системе - ты ищешь Мю "поточнее". Для этого нужно поменять определение, что есть расчетная длина элемента В СИСТЕМЕ. Вернее не поменять, а выработать. И вписать в СП.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2022 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Хорошо - мю не зависит от нагрузок. Но скаду нужны нагрузки для расчёта устойчивости. Можно ли сформулировать некие принципы загружения модели, чтобы получить мю по нормам? Т. е. чтобы не анализировать эквивалентные ячейки, а загрузить как-то хитро и получить искомое. Ну, например, если многоэтажная рама, то загрузить все стойки так, чтобы сверху до низу в стойках были одинаковые продольные силы.
Последний раз редактировалось RsAs, 12.09.2022 в 11:05. |
|||
![]() |
|
||||
Кроме геометрической аналогии имеется и физическая, более общая и универсальная на мой взгляд, которая состоит в следующем: всегда будет существовать теоретический шарнирно-опертый стержень длиной, равной lef=μ*l, нагруженный сосредоточенной сжимающей силой (стержень Эйлера), для которого критическая сила будет равна критической силе для рассматриваемого элемента. Такое по смыслу определение дал в своё время Ф.С. Ясинский, оно же присутствует, кажется, в СП 294. Например, это определение позволяет легче понять потерю устойчивости положения, когда стержень получает недопустимые перемещения, оставаясь прямым.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ну пусть +физ.
Но запас стержня в составе системы в смысле устойчивости самое себя - не запас стержня в смысле устойчивости системы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Или такой вариант хитрого загружения: определить при какой продольной силе выбранный стержень теряет устойчивость, если сжат только он один в каркасе. Выполнить это для всех стержней. Затем загрузить каркас так, чтобы стержни были загружены найденными продольными силами.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
А откуда знать, что там по нормам для вот этой схемы и для этого нагружения, если нормы НЕ РАССМАТРИВАЮТ такой случай? Я же говорю, нужно иметь базовое определение, что есть мю по нормам. Я думаю, такого нельзя найти, т.к. в нормах несистемный "подгон" мю. Вот КАК надо (применительно к Вашему вопросу) нагрузить ТАК, чтобы для верхней ступени все время получать Мю=<3? Да никак...просто слепо ввести в расчет условие нормы "Мю=<3". ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() К слову, я думаю, что вот такие Мю самое то для проверок по ПГ (если не считать самой лучшей проверку ПГ по физдлинам ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2022 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Думаю, что нет - я просто видел этот проект не имея к нему никакого отношения. При такой схеме жестко опертые колонны должны были иметь расчётную длину существенно большую, чем по обычному варианту. Для шарнирно-опертых колонн экономию, конечно, можно было получить, но все колонны в проекте были приняты одного сечения, что конструктивно вполне обосновано. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
наверное, нормы "смотрели" все источники, упомянутые выше
и пришли (не только в СП , но и в СниП) к окончательному выводу (в некоторых случаях в запас) уравнительно для всех схем (для "румата") да, конечно, все можно рассмотреть и в отдельности, смысл? а как с унификацией?, можно "разобрать" и по высоте участков стойки) скорее, думаю, это больше академический интерес, а не практическое применение, хотя вопрос интересный ----- добавлено через ~10 мин. ----- ) хотя, конечно, для меня не всегда понятно значение эйлеровой силы (и мю), когда сила сжатия в сечении заведомо ниже эйлоровой (в разы), пускай даже , если есть момент( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.09.2022 в 14:12. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Проблемы конечно есть, большинство стержневых МК-схем можно достаточно быстро смоделировать и просчитать в МКЭ, если бы не Мю для проверок. Вот на них приходится буксовать, отыскивая их среди мутной жижи норм.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Если бы можно было обходится этим калькулятором всегда, не было бы проблем. Но в реальности рамы далеко не всегда плоские с ортогональным примыканием ригелей. И в таких случаях, действительно, появляются проблемы. И их никто сам себе не создает. А решать их нужно уметь в соответсвии с нормативным подходом по определению расчетных длин.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Нет, "поточнее" ищет IBZ, и не "автономный запас" каждого в системе я пытаюсь оценить, а получить с помощью МКЭ расчетные длины, в предположении равноустойчивости стоек для пространственных рам. Т.е. точно таких же, какие нормами определяются только для плоских рам или пространственных, но исключительно с ортогональным примыканием ригелей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Кстати, нормотворцы подправили втихую приложение Д СП.16.13330.2017 в худшую сторону(в запас) относительно версии 2011 года. Это точно касается устойчивости колонн из плоскости. Запас, по моим прикидкам, составляет около 5-7% относительно версии СП 2011г. Кто-нибудь сравнивал таблицы в приложении Д?
|
|||
![]() |
|
||||
Да не один IBZ, но и сами нормотворцы, которые прямо об этом говорят, но на это некоторым из участвующих в дискуссии наплевать.
Не знаю уж какой раз: метод конечных элементов (разновидность метода перемещений) есть точный общепринятый метод расчёта систем на устойчивость. К предельной гибкости этот расчёт никакого отношения не имеет. Нету никакого метода ИБЗ. А метод СП может давать и заниженные значения расчётных длин. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
![]() Может конечно. Для консоли поддерживающей шарнирноопертую стойку точно может. Сэтим никто не спорит. Но этот случай скорей исключение из правила, т.к. рамы, требующие не простого правильного определения расчетных длин, обычно проектируются с жестким сопряжением стоек с балками. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Очередная банальность. А их надо "ловить"? Формулы СнИП дают вполне надёжные результаты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 12.09.2022 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ладно, больше не буду (раз, наверное, уже в сотый) . Буду слушать "умных дядей" ... и делать по своему ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Скажем, Лейтес - это не поэлементная проверка, а поэлементное ПРИВЕДЕНИЕ к Эйлеровому стержню. Лейтес решал группу задач без привязки к нюансам дальнейшего использования своих результатов в инженерных целях. Т.е. это чисто РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ в их правильном классическом понимании. Это - упругие расчеты. Их кстати воспроизводят и линейные расчеты в КЭ-программах (только там надо бить почаще, чтобы сработало правильно, и еще есть нюансы при неплоских моделях).
В СП то же самое, но с последующим обрезанием, исключением и т.д. Например, симметричная рама однопролетная. Усилия в обеих колоннах равны. Лейтес и СП дают одинаковый результат - задача и решение же одни. Т.е. те же дифуравнения, те же допущения малости выгибов и прочая обыкновенные классические Гуко-вещи ![]() И таких моментов в СП полно. Например мю=3 для верхней ступени - как бы признается, что мю должно быть больше, но таки НЕ БОЛЬШЕ какого-то "с паталка" значения 3. Это все - издержки метода поэлементных проверок. Не совсем удачная метода. Ее конечно обработали рашпилем сильно, и что-то можно еще запроектировать более-менее культурно. Но если взять сложные стержневые системы и большой разнобой сочетаний, все это уже становится плотным комом. А если добавить динамику, то вообще все мимо... Цитата:
К слову "мю таки не более 3" - видимо Румата ищет например откуда таки 3. Ведь что-то под этим лежит... И да - наличие проверок по ПГ делает ситуацию с мю еще забавнее.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2022 в 20:03. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
...... Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы в целом =1,3. Данная фраза говорит о том, что принципиальное использование программ нормы допускают, причем именно для определения критической нагрузки. Последнее означает, что lef и Мю, полученные с помощью программ, вполне допустимы, поскольку используются для вычисления этой самой критической нагрузки. Никаких делений на "сильно нагруженный" и "слабо нагруженный" нормы не содержат и, следовательно, расчёт может быть использован для всех элементов системы ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
И это правильно. Но только умных.
А никто и не заставляет. Любое уравнение может быть решено численным методом - это приближённое решение. Но не всякое уравнение может быть решено аналитически, т.е. иметь "точное" решение. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Например. Уравнение оси балки Может быть решено как аналитически, так и числено, например МКЭ. Для простой балки оба решения совпадают. Это пожалуй единственный случай совпадения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 12.09.2022 в 21:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Тем не менее - "Слабо" - не содержат. А "сильно" - содержат. В чем и парадокс СП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
В данном контексте не содержит ни то и ни другое. Не содержит "наименее" - и это правильно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Бахил, речь не о математической точности - это дело техники, а о точности принятых расч. положений (насколько точно они способны отражать реальный каркас).
----- добавлено через ~10 мин. ----- У меня подозрение, что "поэлементный" расчёт устойчивости принятый в нормах и метод Лейтеса - это разные вещи. |
|||
![]() |
|
||||
Как я уже писал, это связанные понятия. Без расчётной длины невозможно вычислить критическую нагрузку. "Мы говорил Ленин - подразумеваем Партия, мы говорил Партия - подразумеваем Ленин"
![]() Почитайте Корноухова. Там есть некое обоснование упрощенной схемы (ячейка Корноухова, о которой тут уже не раз говорил румата), которая используется в нормах. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В контексте п.83, где цитируется моя фраза о "более/менее", содержит. Что ты начинаешь путать на ровном месте? Я тебе содержание показываю, а ты мне "не содержит".
Я уж не говорю, что "вот это странное выражение" (с) IBZ ни в звезду, ни в красную армию: Цитата:
Если почитать твой пост вот тут: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=579 то можно вычитать вот что: Цитата:
Цитата:
Тема-то создана (не первый раз уже) именно из-за недостатка СП в деле определения Мю. Пример: Дана рама - две защемленные внизу колонны одинаковой жесткости. Сверху ригель на шарнирах. Два сочетания нагрузок: 1 - в обоих колоннах N, 2 в одной колонне N1, в другой N2, N1>N2. Берем недвусмысленный СП и начинаем определять Мю: 1. Мю обоих колонн 2 - ф.142 (при n=0) 2. Мю1<2 - ф.146. 3. Мю2 -? В СП указания отсутствуют. И вот тут возникнет даже не две мысли. Сейчас IBZ толкнет свою философическую интертрепацию насчет случая 3, Бахил тоже что-то ляпнет неконтекстно, но фактически ситуация именно такая, как я обозначил. А ты говоришь: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 07:08. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
На форуме тоже мало инженеров, но как-то общаемся.
Цитата:
Offtop: Я тебе по секрету скажу: 3. Мю2 =2 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я вообще поражаюсь как вы СНиПы читаете? Ясно же написано: "мю для наиболее нагруженных колонн можно уменьшить". Что непонятно? Толкут воду в ступе...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Я предупреждал.
![]() Цитата:
Для наиболее нагруженной СЛЕДУЕТ уменьшать! Что следует с наименее - не указано. Далее - 100500 мыслей. Пару смешных только что услышали.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 07:22. |
|||
![]() |
|
||||
Получите, распишитесь
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Если ты под 2 имеешь ввиду:
Цитата:
ЧЕГО именно "либо больше либо меньше"? Ладно, можешь не забалтывать/запутывать и далее. Факт то, что в СП нет указаний, как вычислить Мю для менее нагруженных, и баста. Может ты только матсимволы распознаешь: N1>N2>N3>N4...- для колонны с N1 норма Мю есть, для остальных - нет. Ты лучше прямо ответь на следующий вопрос: -есть полигональная арка (допустим 12 сегментов, допустим постоянного сечения), нужно проверить поэлементно на устойчивость. По КОТОРОМУ "недвусмысленному" пункту СП мне вычислить Мю? (некруговая чтобы детям психику не травмировать ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 08:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
В СП в мю В ПРИНЦИПЕ совпадает с Лейтес - оно и не может не совпасть - это ОДНО и ТО же. Но ЧАСТЬ совпадений тупо убрано (например для "менее" в примере выше) или подменено (например мю=3 для ступени). Поэлементная проверка - это уже ПОТОМ, после мю (расчетной длины). "Всякие" фи - они тоже автономны, выведены для одного случая (мю=1), и связаны строго с устойчивостью. А вот ПГ - это вообще не из теоретических установок. Это нечто искусственное, учитывающее практические нюансы, местами с устойчивостью и не связанные прямо. В норме какраз скрещивание практики с теорией. При этом в норме получились казусы, белые пятна и прочая "неровности". СП далеко "недвусмысленен". Это сильно мешает проектированию. Отсюда и попытки расшить эти пятна.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Лейтес - это общая потеря устойчивости каркаса. Он скорее ближе к прямому деформационному расчёту каркаса с нелинами. Поэлементный похож на местную устойчивость (Лейтес - устойчивость стержня, поэлементный - устойчивость пластинок составляющих сечение). Или так: Лейтес - общая устойчивость сквозного стержня как единого целого, поэлементный - устойчивость решёток и поясов между узлами. Поэтому говорить, что Лейтес и поэлентный одно и тоже странно.
Последний раз редактировалось RsAs, 13.09.2022 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Из пункта 8.1.1 можно сделать вывод о преимуществе деформационных расчетов на устойчивость перед поэлементной проверкой на расчетных длинах. И это преимущество устанавливает СП 294. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
На полном серьезе.
Цитата:
- программа, позволяющая делать такие расчеты - оператор такой программы, понимающий что он делает Полно таких программ. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ну хоть одну назови. По деформируемой схеме в упругой стадии можно посчитать. А вот "с учётом пластических деформаций" проблематично.
К тому же программа должна быть сертифицирована. Offtop: Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Примерно такое же пожелание.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Ты только проснулся? Все мои расчеты в теме про отнесение проверок по ПГ к ГПС были выполнены с учетом пластических деформаций.
Лира, Робот, SAP2000, RFEM, RSTAB, Sofistik, ANSYS, NASTRAN, ABAQUS и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Это учет в расчете геометрической нелинейности.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо, но я действительно не понимаю, чем тебя так взволновало сообщение об одновременном учете геометрической и физической нелинейностей в расчетах стержневых систем? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Здесь давным давно разработаны алгоритмы и методы расчетов стержневых систем с учётом пластических деформаций. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ну в принципе да. Если точнее, то включение нормальной силы в геометрические характеристики. Существуют два метода Метод Начальных Параметров (МНП) и МКЭ. МНП более точный, но неприменим для пластики. МКЭ весьма приближённый.
К тому же СП сам себе противоречит, т.к. пластика допускается для очень ограниченных нормальных сил. Для колонн практически запрещена. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Муть голубая. Фуфло, короче, на практике не применима. Единственное достоинство - наличие экспериментов по которым можно сверяться.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 13.09.2022 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
НДМ значит тоже голубая муть и фуфло.
А вообще, предлагаю критиковать обоснованно. Под "обоснованно" понимается собственная альтернатива критикуемого объекта. Т.е. предложи свое лучшее, если что-то критикуешь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- С чего ты это взял или где такое вычитал? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет не два существуют, а значительно больше. А два это только те, с которыми ты разобрался. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Выгода расчета по методу расчетной длины, относительно полноценных деформационных расчетов, есть только в тех случаях, когда расчетная длина стержня определяется не сложно или "на глаз". |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Ты вот я не знаю - тут же дети ходят - арку по СТУ проектировать ![]() ![]() Каков принцип поэлементного расчета на устойчивость, описано в п.4.2.5 СП294, в доступной для тебя форме. ![]() Даже все стальные сооружения из СП43 (Сооружения промпредприятий) считаются по СП16. Может быть и сооружения из элементов переменного сечения по СТУ надо? Совсем плохой стал. Ты осознаешь, что вот сейчас ты как бы обозначил, что в СП16 есть ВСЕ для вычисления Мю для ЛЮБЫХ стержневых систем? Даже в СП294 не все есть. Тема же про это какраз. Даже СП Мосты аналогичен СП16 в этом деле - что мосты поголовно "квадратные" и все мостовики строем ходят? Ты должен сказать, что погорячился, что да, в СП с Мю не все хорошо. И мы тебе простим. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 13:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Вот для теста взял такую ступенчатую колонну Посчитал ее на устойчивость в равноустойчивом состоянии по методу Куликова. Получил расчетную дилину верхней части колонны практически равную 3. Не знаю пока - случайное ли это совпадение или явная закономерность. Нужно больше вариантов такой колонны рассмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А люди в чудеса не верят. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
- надо исследовать случай, когда сильно срабатывает ограничение: например, по Лейтесу получалось 5-6, но из-за ограничения принято 3.
----- добавлено через ~4 мин. ----- При проверке должно совпадать Ry*ф(гибкость) и краевые напряжения из деф расчета. Последний раз редактировалось RsAs, 13.09.2022 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Мощного туману напущено. Разберемся с терминологией. 1. Что такое "Лейтес"? Это нахождение расчетной длины отдельного элемента в системе в эйлеровом смысле, т.е. в предположении действия закона гука в любом диапазоне деформаций и пропорциональное возрастание нагрузки на систему до потери (упругой) устойчивости системы без учета несовершенств. Лейтес рассмотрел три сотни систем при РАЗЛИЧНЫХ вариантах загружения, и находил Ncr каждого элемента этой системы для разных вариантов загружения. И путем Nэ/Ncr (Nэ в предположении, что стержень отделили и закрепили аки эйлер) находил злочастную "мю" (у него "бета"). Для чего? См. ниже. 2. Что такое "Поэлементная проверка" - это проверка на устойчивость каждого реального элемента системы через фи, т.е. по готовым результатам деформационного расчета одного стержня. Фи выбирается с учетом ПРИВЕДЕНИЯ реального элемента из системы к одиночному - это делается через расчетную длину. Расчетная длина отдельного элемента в системе - это по ОПРЕДЕЛЕНИЮ отношение Nэ/Ncr - см. выше. Именно это заложено в вывод Фи-табличных в норме. 3. Из п.1 и п.2 следует, что в норме мю В ПРИНЦИПЕ те же, что и у Лейтеса. И нет никаких "скорее ближе" или "похож". 4. Из п.3 следует, что "Лейтес" и "Поэлементная проверка" - не одно и то же, и "Лейтес" - часть метода "Поэлементная проверка". В СП "Лейтес" сидит частично - это те самые таблицы/схемы в СП по вычислению мю. При желании можно сопоставить визуально. 5. Таким образом, мю в СП - это В ПРИНЦИПЕ беты Лейтеса. В СП просто некоторые беты (мю) игнорированы, а некоторые искусственно "сплющены". Offtop: 6. Проблема Поэлементной проверки по СП заключается в нахождении Мю, а если честно - то в неадекватных результатах при применении теоретически чистых Мю для многих-многих схем\загружений. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это и есть подгон в связи с несовершенством метода в СП. Это делает метод неуниверсальным.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 21:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Поэтому важно понимать, что не Лейтес враг "правильных" мю, а невыполнение условия "равноустойчивости" при вычислении мю по Лейтесу. Это относится почти к любым видам конструкции. И к аркам и к рамам переменного сечения и к ступенчатым колоннам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Вот зависимость расчетной длины верхнего участка ступенчатой колонны от усилий в участках колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
А так тройка это предельная величина, при которой колонну еще можно считать ступенчатой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Хм, ни разу не встречал экономии путем изменения сечения при действии только постоянной продольной силе в колонне. Да и площадь сечения нигде не участвует в вычислении мю по СП. Хотя все может быть. Нужны доп. исследования по этому поводу.
|
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Из Пособия: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но я когда- то давно сравнивал Мю в СП и Беты в Лейтесе - разницы в несимметричных схемах (в которых не "равноустойчиво") не нашел. Например для схемы, когда N в одной колонне больше - в Лейтесе см. случай 221, в СП см. ф.142 при n=0 (шарниры наверху)+ф.146. Строгое совпадение. Мю СП= Бета Лейтес. Корноухойго с ячейками на консилиуме послушали и видимо попросили выйти, разве что поставили ограничение м>0,7. Но имя вписали в анналы. В случае с верхними ступенями возможно Корноухойго и не проигнорировали. В-общем, в целях Руматы надо найти изъяны в Корноухом (почему местами проигнорировали?), и если они несущественные, его и брать за основу, и написать программу, которая за 67 сек выдаст все мю (в т.ч. растянутых ![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Специально для детей:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Всякую глупость "критиковать обоснованно"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
В СНиПе более жёстко ----- добавлено через ~5 мин. ----- И чё? Что в СССР мало всякой мути издавали? Книга весьма полезна в части экспериментов, в остальном - фуфло. Нет, ну в своё время была актуальна, а в настоящее безнадёжно устарела.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 14.09.2022 в 09:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Устойчивость с прочностью попутал.
Еще в старом пособии к "стальному" СНиП было написано, что фи были вычислены с учетом пластической работы стали. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Мало, сейчас значительно больше издают. Книга отличная по всем параметрам. Возможно счетные методы, описанные там, и устарели, но суть упругопластических расчетов осталась актуальной. Особенно для тех кто действительно хочет разобраться в проблеме. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Собственно в Букваре всё подробно описано. Согласно СНиП пластику можно учитывать при фие <0.1
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вот ты кулема. Мю нет и для менее нагруженной колонны рамы из 3-х элементов. Тоже СТУ?
Ты не путай отсутствие Мю в таблице с: Цитата:
Ты или по-русски не понимаешь - на какой перевести? - или нет опыта работы в проектировании по СП16. Ты когда-нибудь согласовывал какое-нибудь СТУ по регламенту? Я же твои самые глупые глупости же критикую - см. выше. Offtop: И ничего не отваливается, несмотря на бездонность глупости ![]() Ты не обижайся если что, но перебор у тебя жосткий...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Во воложении результаты определения расчетных длин по Лейтесу(МКЭ расчет на устойчивость при фактическом действии нагрузок), моим методом стержня с тремя упругими опорами, и по СП(Кристалл) Там видно, что Лейтес бы сильно завысил(аж в 5 раз) расчетные длины относительно СП, ну а мой метод дал очень близкие к СП результаты даже без всяких расчетов на устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Скучно с тобой - ничего у тебя нет.
Зачем? (Неинтересно, да и нет его у меня). А ты видимо заглянул? Может поделишься что там тебя поразило?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В СКАД бы пересчитал, т.е. в "эйлеровом смысле", как говорил Лейтес, но раз уже ты посчитал, зачем? - Понятно что будут и 5-и кратные и т.д.
Но в СП такой схемы нет. И в кристалле нет. Поэтому не с чем сравнивать. Почему ты решил, что можно использовать кристалл (СП), непонятно... Надо было попроще и ТОЧНО совпадающую с СП схему выбрать. Хотя там толком и нет ничего, а если есть, то для наименее загруженных ничего не вычисляется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Или, ты хочешь сказать, что для такой рамы расчетные длины определенные по СП будут не верными? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Этого Мю нет и у тебя. Просто ты не так читаешь СП.
Ты считаешь, что можно вселюбые схемы подрихтовать/подравнять и скукожить до СП-примитивов. Нельзя так.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Те есть к реальному проектированию Вы никакого отношения не имеете, но его оцениваете
![]() ![]() ![]() Обратные условия: пластика при расчёте на устойчивость на прочность может применяться при условии G = N/A > 0.1*Ry ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Опечатка. И она говорит о квалификации "актуализаторов".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Я так не думаю. Цитата:
Цитата:
Суть метода проста: - Исходной расчетная схема рамы копируется с последующим обнулением жескости на изгиб для всех стоек для которых планируется вычисление расчетных длин - На начальный и конечный узел (кроме опорных) сжатых стоек этой модифицированной схемы накладывается полный запрет перемещений - Выполняется расчет этой схемы на единичный поворот, в нужном для определения расчетной длины направлении, всех ранее ракрепленных узлов. В результае такого расчета определяется крутильная жесткость пружинных опор(точек примыкания ригелей) каждой сжатой стойки рамы. Эта крутильная жесткость есть упругая поддерживающая жесткость ригелей в предельном состоянии при одновременной потере устойчивости всех сжатых стоек, а следовательно и при потере устойчивости всей рамы. Т.е. таким образом имитируем "равноустойчивость" всех сжатых стоек. - Ну а дальше дело техники. Подставляем полученные жесткости сверху и снизу стойки в трансцендентное уравнение стержня с тремя упругими опорами Для свободной рамы продольную жесткой третьей опоры обнуляем, т.к. предполагаем отсутсвие боковой поддержки при одновременной потере устойчивости всех стоек рамы. Хоть для регулярной рамы, хоть для не регулярной такой способ дает очень близкое совпадение с методом эквивалентной ячейки Корноухова. Но, на мой взгляд, такой способ значительно легче автоматизировать применительно к программному МКЭ и применять для ежедневного использования при проектировании рамных каркасов любой сложности. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Хотя бы потому, что не нужно никаких доп. методик для проверок по ПГ. ![]() Последний раз редактировалось румата, 14.09.2022 в 17:18. Причина: Добавил иллюстрацию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Могут, конечно. В реальности менее нагруженные будут поддерживать более нагруженные тем самым повышая "равноустойчивую" критическую силу всей рамы. Но это повышение можно игнорировать "взапас" ради упрощения и ускорения расчетов, условно приняв, что все стойки теряют устойчивость одновременно. Так сделано в СП при вычислении мю для стоек рам.
|
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Шутки шутками, а здорово, что есть порыв у человека заделать брешь. К слову - модуль Румата-Мю должен быть универсальным - экспорт из СКАД/Плаксис (и еще 100 ) геометрии модели, всех нужных параметров, обработка в модуле, на выходе Мю в 6-и разных удобных формах, и/или мозаика проверок на устойчивость. Ну или как-то так. Т.е. не надо интегрироваться внутрь софтов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.09.2022 в 19:19. |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Ну если сам ригель прилично сжат, то он не сможет полноценно сопротивляться (его жёсткость снижена будет).
----- добавлено через ~6 мин. ----- Для несвободных рам вместо решения хитрых уравнений можно просто сжать рассматриваемую стойку и получить тоже самое, рассчитав на устойчивость. (В модели с нулевыми жесткостями стоек). |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
RsAs Цитата:
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Предполагаю. Для определённости схема: П-образная рама, снизу шарниры, сверху жестко. Если рама приземистая, то в ригель будет внецентренно сжат, это должно быть учтено.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Метод руматы надо опубликовать в журнале СМРС, чтобы идея не пропала, а развивалась в заинтересованном сообществе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Нет, это не расчет на устойчивость. Это простое определение жесткости опор стоек в предположении их равноустойчивости в составе рамы. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Ты до сих пор пытаешься объять необъятное.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ригель может быть сжат только в связевой системе. И совсем не "прилично", а слегка.
Сжатие ригеля от вертикальных нагрузок - дефект метода. ----- добавлено через ~31 мин. ----- румата, Ты на правильном пути. Осталось верифицировать метод: просчитать несколько примеров и сравнить со СНиП.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вечно что-нить ляпнешь, хоть стой, хоть падай.
Есть разные сооружения, есть бессвязевые сооружения, есть разные горизонтальные воздействия. Какое-то топтание вокруг примитивных клеточных схем из колонн/ригелей, да еще где только колонны сжаты. Нужен универсальный инструмент. А не "тут читаем, тут не читаем, а тут рыбу заворачивали". Примитивные схемы в СП и так есть. Как я понимаю, прямому дефрасчету альтернативы в принципе нет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2022 в 09:36. |
|||
![]() |
|
||||
Дык у него вся техническая литература давно на "гвоздике"
![]() Если речь идет о расчёте на устойчивость в упругой стадии для определения расчётных длин или полноценному расчёту по деформированной схеме (при котором понятия расчётной длины вообще нет) , то тоже так считаю. Причем, в первом случае все полученные расчётные длины можно использовать в расчётах на устойчивость. А вот по поводу ПГ полностью согласен с А.В. Перельмутером и А.Р.Ржанициным: ограничивать её нужно, исходя из физической длины консоли или расстоянию между точками пересечения стержней. Если бы наши нормотворцы дали бы такую официальную методику, это и было бы абсолютно универсальное решение, позволяющее полностью реализовать весь расчётный цикл статика/динамика - расчёт на устойчивость - проверка сечений элементов без вмешательства оператора. Сейчас же полученные значения расчётных длин приходится анализировать, что требует определенной инженерной квалификации и приводит в "ужас" некоторых инженеров ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Вот схема из СП. Две консоли с шарнирным ригелем. Сверху катается единичная сила, рассмотрены 7 положений (7 схем).Первый расчет - честный геомнелин. Для каждого загружения задано до 500 шагов по 1 тонне каждый. После расчета в свойствах стержня можно посмотреть, на каком шаге достигнут Ry в левой колонне, на каком - в правой. Поэтому для каждой схемы получены 2 ответа, для обеих колонн. Например, для второй схемы k20К1=157. Значит, колонна течет при общей нагрузке 157т, из которых на первую колонну приходится 157*0.8=126т, а на вторую - 157*0.2=32т. А вторая колонна в той же схеме потечет только при 406т суммарной нагрузки, и на колонны придется по 324 и 81т. Это честная поэлементная проверка, когда вторая колонна проверяется при нагрузке намного выше, чем несущая способность первой.
Второй - обычный расчет на устойчивость, и определение расчетных длин "как есть", в т.ч. до бесконечности. После посчитана несущая способность по формулам СП. Соотношение сил не должно меняться, так что, например для второй схемы при несущих 112т и 96т в реальности на вторую колонну можно ставить только 112/0.8*0.2=28т, иначе меняется соотношение сил, длины и несущие. Заодно посчитаны и усилия, соответствующие устойчивости рамы в целом, тот самый "Общий Эйлер / 1.3". Третий - то же, но расчетные длины взяты по СП: для недогруженной колонны 2, для перегруженной - с коррекцией по формуле. Все расчеты показывают в принципе одно и то же. График для СП не показан, потому что практически повторяет график для СКАДа. Схемы для Скада - во вложении Цитата:
У него свои проблемы, на них в теме про раскрепление балок подкосами натыкались. Если не задать начальные деформации - не запускается потеря устойчивости, и нагрузка растет до критической, после чего расчет перестает сходиться; проще тогда просто на устойчивость считать. А чтобы задать деформации - надо решить, какой они величины, от этого сильно ответ зависит. Плюс в некоторых схемах однозначно конфликт будет между деформациями по разным формам, придется еще и варианты гонять. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Красивая диаграмма.
Пересечение красного и синего видимо и есть равноустойчивость. Что интересно, соотношение N в этом "перегибе" равно соотношению площадей сечений (однотипных), видимо потому что очень жесткие колонны. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- .. ![]() Квадратную раму любой .. обмючит. Ищется "инструмент" именно для более других чем в СП схем. В идеале универсальный.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2022 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Какой ты капризный - всё тебя не устраивает. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Или ты как Ильнур: "здесь считаем, а здесь рыбу заворачиваем"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 15.09.2022 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
У Руматы не универсальный. Нубий вообще не этим занимается.
Ты читаешь по системе "здесь читаем, тут не читаем, а здесь не вникаем"? Цитата:
Только у тебя все сооружения квадратные, а все остальное - "сдуру можно и не такое".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Из буквального прочтения норм. Сначала по формуле СП16.2017 (142) в равнозагруженной схеме получаются двойки для обеих колонн. Потом для более нагруженной колонны делается коррекция по (146). А у менее нагруженной - остается двойка из предыдущей формулы.
Тут, правда, еще один прикол получается. В пятой схеме геомнелин говорит, что более загружена тонкая колонна (у нее k меньше). Но после расчета по СП несущие показывают, что все наоборот - сильнее загружена толстая. Но если пересчитать длины и опять несущие, более загруженной становится обратно, тонкая. Получается бесконечный цикл. При этом еще и несущие скачут сильно. Я оставил все как геомнелин посоветовал. Скорее, "равнопрочность" - это расчет на прочность по деформированной схеме. Равноустойчивость где-то рядом, но они вроде не совсем совпадают; скорее всего, это точка поворота на графике для СКАДа. Можно еще погонять итерации, и найти точно, но все равно не понятно, что с этим делать. В стержне Эйлер с устойчивой прочностью тоже не в одной точке сидят. Плюс это два стержня из соседней темы, у них начальные искривления разные. Поменять искривление на общее по первой форме для рамы - графики поползут. Сейчас области как-то странно параллельно смещены. Кстати, кто помнит всякие патологические схемы - надо их в эту тему собрать, желательно в шапку. Нормальная методика должна обсчитать все варианты, а не случайные выборочно. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.09.2022 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В СКАДе любой дурак может активизировать "Свободные длины" в "Проверка общей устойчивости". Что ты там писал, зачем писал...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ну вот же! Ты самый первый.
Опять капризничаешь? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, причём в разы. Но это не точно. (А кто это Лейтес?)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Это если читать буквально. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Детям знать такое вредно. ----- добавлено через ~14 мин. ----- В принципе да. Но из глубин склероза что-то подсказывает, что есть какие-то нюансы при каких-то условиях. Не помню. Естественно ПГ не в счет - Мю может быть и 5 и 55 и т.д. Давным-давно я писал, что любые ПГ разумно проверять при мю=1.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2022 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
Да их двое
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
тема вообще мутная
есть нормативные источники, есть исследования, даже допустим, подтвержденные аналитическими расчетами и практическими испытаниями, подтверждающие иное и что? формула эйлера для стержня, с его "граничными условиями", с его кратностью синусоид))) в зависимости от закрепления довольно мутная тема, не говоря о величине критической сжимающей силы и, вообще, кто сказал, что она (эта формула) абсолютно ВЕРНА?) пошли они все полем хотя, беру по худшему - согласно нормам понимаю, что - перебор, но куды денешьси, спорить, доказывать? смысл? спор здесь - только спор, смысл? только нормы могут отрегулировать, но вряд ли кстати, в en те же ужесточения( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 15:41. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
спасибо, не забываем, приятно вспомнить "горе от ума"
таки в чем же непонимание?) только не надо все сначала, уже проехали( ----- добавлено через ~4 мин. ----- ну хорошо, есть другие универсальные варианты (без балды) для конкретного счета? буду обязан) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
У Куликова универсальный - бери и пользуйся. Правда без автоматизации будет тяжко, т.к., в идеале, нужно создать число вспомогательных единичных загружений равное числу элементов схемы.
Вот сравнение мюшек( с учетом Куликовских) вычисленное для рамы приведенной в #137 Во вложении скадовская схема этой рамы Последний раз редактировалось румата, 15.09.2022 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Про метод Куликова статью прочитал, но недопонял - в первом шаге мю вычисляются по Корноухойву, потом каждый элемент "сухой" схемы отдельно загружается/подбирается предельная сила, и потом те мю уменьшаются на соотношение найденной силы к действующей. Так что ли? Хотел обсчитать, скад завис.Offtop: Восстановился на трое суток назад. Не понял, что это было.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Да, об автоматизации. Под скад можно написать скрипт для автооопределения правильных мю. Но я не умею скриптить(программировать) под скад. Если кто-то умеет - может помочь, многие будут сильно благодарны за это.
Вот для Робота или RFEM напишу дополнение со временем. Посмотри здесь. Волне доходчиво объясняется. Все очень просто. Но требуется создание многих единичных загружений. В идеале с перезапуском расчета устойчивости и получением КЗУ от каждого единичного загружения. Ну я ломаным скадом считал. Может из-за этого. А может просто глюк из-за несовместимости версий файлов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Так и должно быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Можно не сжимать. Все равно усилие сжатия в ригеле повлияет на итоговые значения расчетных длин стоек. Но если нужно правильное значение мю для ригеля, то его нужно сжать и результат этого сжатия включить в парциальную комбинацию (норму загружения).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Потому, что для ригеля далеко не всегда нужно правильное мю. А если действительно нужно, то нужно сжимать. Вообще для всех преимущественно изогнутых элементов(mef>20) нужно обнулить продольную жесткость. Так мю для остальных сжато-изогнутых(mef<20) получатся более правильными.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Я пока вокруг хожу, потому что не понимаю смысла происходящего.
Институтский курс, наверное, у всех одинаков:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.09.2022 в 02:47. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Offtop: Веселье в самом разгаре
Специально для "детей". Ильнур, то что ниже не читай! Собственно 3 расчёта: упругий, по деф. схеме, устойчивость: Ry = P (1) (R- G)y = P (2) det(R- KzG) = 0 (3) R - матрица жёсткости G - матрица геометрической жёсткости. зависит от нормальной силы. y - узловые перемещения P - узловая нагрузка Кz - коэф. устойчивости. Уравнение (3) эквивалентно проблеме собственных чисел и векторов (R- KzG)v = 0 (4) v - форма потери устойчивости. Чтобы получить "правильное мю" надо правильно сформировать G, т.е. распределить силы по стойкам.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 16.09.2022 в 07:20. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Именно так я и сделал. Не стал читать произвольную хрень не к месту. Матрица правильно перестраивается при нелинейном дефрасчете. Нубий-IV Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2022 в 08:11. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
А вот отыскание такого распределения нагруок между стойками при котором увеличится суммарная нагрузка на раму относительнт фактической, но не изменится ее КЗУ - можно всегда рассматривать как критерий надежности рамы. Если получается так, что упругий КЗУ рамы не меняется при увеличении нагрузки на раму, то можно безопасно принять расчетные длины элементов рамы при увеличенной нагрузке на раму в поэлементный расчет. И вообще, для поэлементной проверки, разумно принимать любые расчетные длины соответствующие максимальному значению суммарной нагрузки при любой комбинации ее распределения между стойками. Главное, чтобы КЗУ рамы не был меньшим, чем при фактическом загружении. Смысл происходящего в отыскании такого варианта загружения стоек рамы при котором КЗУ рамы не будет уменьшаться, а суммарная нагрузка на раму будет максимальной из всех возможных . И именно из такого распределения нагрузок в стойках при такой максимальной величине суммарной нагрузки отыскивсются значения расчетных длин стоек, пригодные для любых расчетов на устойчивость по Сп 16. Эти же расчетные длины всегда будут пригодными и для проверки по ПГ. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Конечно нельзя объять необъятное поэлементной проверкой. Поэтому в нормах и записываются все те пассажи о вариантах загружения и проверках на устойчивость конструкций, как единых систем и от которых иногда шарики за ролики заезжают в головах проектировщиков. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
румата, я во многом с Вами не согласен - многие вещи представляются мне не обоснованными. Спорить, однако не буду, а задам один чисто утилитарный вопрос. Вот предположим, что таковая программа будет написана (хотя мой личный опыт говорит об обратном), на каком основании она может быть применена в практических расчётах, если СП ничего такого не предполагает?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Вот та же рама, но две одинаковые колонны 20К1 длиной 6400. Нагрузка на левую - 0.6, на правую - 0.4. При такой длине это рама Эйлера, обе проверки колонн проходят по случаю большой гибкости (136 и 167). Скад показывает КЗУ рамы 97.24 - это на первую колонну 58.3т и на вторую 38.9т. Мю, соответственно, 1.83 и 2.24. Проверяю по СП - получаю несущие 44.9 и 29.9, после умножения на 1.3 это обратно 58.3 и 38.9. То есть полная тавтология - все три проверки (рама в целом и обе колонны) показывают одно и то же. Что неудивительно, потому что через Мю мы оба раза переводим раму в эквивалентный стержень Эйлера. В чем смысл этого расчета? "Истина в том, что повторено трижды подряд (с) ?". А вот для средне-гибких колонн другие результаты (тест выше), но не совсем понятно, какое отношение к нему имеют Мю из расчета по Эйлеру. Может, в СП как раз эту разницу через дополнительные ограничения ловят. Может, именно поэтому менее загруженную колонну не рассматривают - считают, что более загруженная ломается первой, как у меня в тесте. Я воспринимаю книги по устойчивости как научные монографии - каждый профессор грызет свой кусок гранита. Гранитные камушки с устойчивостью, видимо, помягше будут, чем полный нелинейный расчет, потому там и тусят в основном. А в какой книге про связь упругой теории с пластической практикой посмотреть? Чтоб там теорема была про эквивалентность расчетных длин, или что-то подобное. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Зря. В споре(здоровом), как известно, рождается истина. Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось румата, 16.09.2022 в 10:25. |
|||||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Нубий-IV Цитата:
![]() Нет никаких установленных закономерностей. Есть только предположения типа "само собой" ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2022 в 11:32. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Разбор метода руматы, выполненный по нормативному случаю, но результаты не совпали, имеется ошибка либо в разборе, либо в СП.
Обратите внимание на примечания выделенные красным. Возможно, что при выводе формул или при их переписывании в нормы или из норм в нормы потеряли двойку (человеческий фактор). Это про корноуховский метод экв. рам. Последний раз редактировалось RsAs, 17.09.2022 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Что-то своего метода я в этом разборе не наблюдаю
![]() Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Что бы nick.klochkov спрашивал. А если серьезно, то я никому ничего не навязываю и ник чему не принуждаю. Не видите пользы в этой теме - отпишитесь и не читайте ее. Убеждать Вас в обратном я не собираюсь. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Уменьшать ВЕЛЕНО относительно специально указанной величины - так удобнее и короче. Это не итерация, а прямая одна цепь для непосредственного вычисления мю для наиболее нагруженного на деревянных счетах. А для наименее нагруженного ничего не указано (а в Лейтесе указано). А проверять нужно. Поэтому народ склонен думать, что можно 2. Но 2 - это же для не схемы с разными N.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Ничего такого мне не кажется. Не ВЕЛЕНО - не увеличивай мю для меньше нагруженной, ВЕЛЕНО - уменьшай мю для сильнее нагруженной. Все ж просто и ясно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
А предельная расчетная степень вхождения в пластику ограничивается потерей отпорности ситемы и остановкой расчета на этом месте. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В теле текста п.10.3.6. Там так и написано - здешнее мю - это мю, вычисляемое по такой-то формуле, вообще неважно по какой. Это описание процесса вычисления для этой схемы.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вот по наименее нагруженной к сожалению все сложно просто и совершенно неясно - из-за этого же какраз весь сыр-бор (вся эта тема), из-за "больших" мю. К слову, в таблицах Лейтеса для этого элемента есть спецуказание. Оно по смыслу точно такое же, как и для наиболее нагруженного элемента. Что подразумевает СП под Мю - это тайна. Про принципы равнопрочности/равноустойчивости нет никаких спецпояснений. Есть некоторое количество примитивных схем и скудно-обрезанные примечания к ним.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2022 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Т.е. в твоем понимании "не указано" не равно "не велено"? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
А с этим кто-то спорит? Не забывать только, что под этим понимается условие равенства v.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Насколько я понял, IBZ утверждает, что стойки СП-шных схемах только равнонагружены, а равноустойчивость там не при чем. Ильнур тоже сомневается, что СП-шные зависимости в формулах (141)-(146) были получены в преположении равноустойчивости всех стоек рамы.
А что такое "условие равенства v"? Равенство какому-то объему? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
"расчетные длины для целей поэлементно проверки только для одного стержня из системы точно соответствуют значению, найденному из упругого эйлерового расчета в предположении пропорционального приращения усилий. Для остальных значение необходимо вычислять из условия равноустойчивости, т.е. доводя все элементы до потери эйлеровой устойчивости". Ну или иную подобную хрень. Мы же разные смыслы вкладываем. Мое "не указано" - это значит НИЧЕГО не указано. Т.е. ничего не оговаривается, как хочешь, так и понимай. Твое "не велено" означает запрещено. Так же? Тем более "не велено" наложено на "не увеличивать некое мю откуда-то взятое". Не указаний, откуда брать мю, который "не велено" рихтовать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Что такое "равнонагруженность"?
1. Одинаковые нормальные силы? 2. Одинаковые напряжения? 3. Одинаковые параметры v? Равноустойчивость можно понимать как одновременную потерю устойчивости всеми стойками. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Цитата:
И как добиться этой "равноустойчивости"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Требуется фокус-покус, с наложением волшебной балочки.
|
|||
![]() |
|
||||
Несколько тезисов, выражающих моё мнение по рассматриваемому вопросу.
1. Понятие равноустойчивости есть некая (хотя и желаемая) химера. Реальные сооружения такие, какие они есть, и никакой равноустойчивости элементов в общем случае нет и близко. 2. Соотношение продольных сил в элементах в достаточной степени влияет на результат расчёта. Полную характеристику элемента для оценки его работы в системе дает параметр v=l*sqrt (N/EI), который и показывает степень загруженности. 3. Неучет фактического расположения сил в многопролётной раме при приведении её к однопролётной с равными нагрузками на стойки может привести по данным Корноухова к ошибке до 15%. Примерно столько же дает и приведение многоэтажной рамы к одноэтажной. То есть приведение сложной рамы к простой ячейке может привести к ошибке в 30%. Ничего число не напоминает? ![]() 4. Тория устойчивости разрабатывалась в то время, когда из вычислительной техники были только счёты, Феликс, да логарифмическая линейка. С таким набором инструментов решить трансцендентное уравнение, полученное из раскрытия определителя выше 6-7 порядка было совершенно нереально. Отсюда и все приближенные методы. 5. На сегодня, при наличии соответствующих программ, использование приближенных методов, в том числе и тех, которые представлены и в нормах, считаю полным анахронизмом. Тем не менее, некоторые из них не потеряли своей роли при оценке программного счёта. 6. Нормы, вопреки высказанным тут мнениям, предполагают возможность программного расчёта на устойчивость (пункт 4.3.2 СП 16.13330.2017). В частности, они разрешают считать критическую силу, а стало быть и расчётные длины, без которых вычисление Ncr стандартными методами невозможно. 7. Полученные по программам величины расчётных длин могут быть использованы для расчётов на устойчивость всех стержней, для которых худшим является расчётное сочетание, принятое для расчёта на устойчивость. Точнее наоборот - по расчётным сочетаниям для элементов создается одно или несколько РСН для расчёта на устойчивость. 8. Полученные таким образом гибкости не имеют в общем случае никакого отношения к гибкости, сравниваемой с предельным значением. По-хорошему, такие гибкости должны бы определяться каким-то образом, исходя из физической длины консоли или расстояния между точками пересечения элементов, но на сегодня утвержденная методика отсутствует, хотя предложения по такому расчёту существуют довольно давно и их достаточно много. На сегодня лично я считаю только наиболее нагруженные (N, M, Q) элементы (по одному расчёту на каждое оригинальное сечение) и беру для сравнения с предельной гибкость, полученную по программе. Для таких элементов никаких "космических" расчётных длин не получается, а все недогруженные элементы не анализирую вообще. 9. Не вижу на сегодня никакой необходимости автоматизировать приближенные методы. Это тоже самое, что написать программу по статическому расчёту систем только на вертикальные нагрузки методом Харди-Кросса ![]() Как резюме ещё раз привожу своё мнение: программное обеспеченное, где заложены точные методы расчёта, вполне пригодны для расчёта любых систем на устойчивость, при том, что расчётные длины для сравнения с предельными значениями требуют кардинальной переработки на уровне разработчиков норм. Хо, я всё сказал и больше спорить не собираюсь ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 17.09.2022 в 13:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Исходя только из этого можно назвать состояние стоек в составе рамы при котором стойки не влияют друг на друга и теряют устойчивость одновременно в момент потери устойчивости всей рамы - равноустойчивостью. ----- добавлено через ~52 мин. ----- Цитата:
Вот допустим у нас случай полной асимметрии нагрузки на однопролетную раму при равной жесткости стоек. У нас есть критическая сила(КЗУ) для такой нагрузки и суммарная нагрузка на раму она же нагрузка на одну из стоек. Расчетная длина нагруженной стойки 1.75(условно) а не нагруженной бесконечность Теперь рассмотрим гипотетический случай загружения этой рамы полностью симметрично, но с условием равенства КЗУ при такой загрузке фактическому КЗУ рамы и с целью определения суммарной нагрузки на раму. Из рассмотрения такого гипотетического случая становится ясно, что суммарная гипотетическая нагрузка при симметричном загружении будет на 23%(условно) больше фактической, а мю стоек, соответственно будут равны 2,2(условно). Из рассмотрения этих двух граничных, по соотношению, способов загружения рамы становится ясно, что мю=2.2 для расчетов на устойчивость стоек можно спокойно принять по причине большей нагрузки на раму, а соответственно большего КЗУ из которого эти мю были вычислены. Но норма велит уменьшить это гипотетическое мю нагруженной стойки при фактическом асимметричном загружении. Можно сделать и это рассмотрев эквивалентную гипотетическую раму с таким соотношением жесткостей стоек(уменьшенная жесткость сильнонагруженной стойки) и нагрузок на стойки при котором будет выполняться равенство КЗУ с фактическим КЗУ, а суммарная нагрузка на эквивалентную на раму не будет меньше суммарной нагрузки на нагруженную стойку. При этом мю вычисленные для такой эквивалентной рамы будут равны 2.2(условно) для менее нагруженной и 1.76(условно) для более нагруженной. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Что-то мне кажется, что в СНиПе мю совсем не из устойчивости получены. Задали податливые опоры, загрузили горизонтальной нагрузкой и посчитали сколько полуволн получилось. Нубий-IV, может проверишь так ли это? ----- добавлено через ~1 ч. ----- И в каком программном обеспечении "заложены точные методы расчёта"? Может поделишься?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
К "рамным" стойкам из СП этот параметр точно не имеет отношения. Если найти мю по МКЭ при условии равенства таких параметров для каждой из стоек рамы, то эти мю совпадут или будут очень близкими к СП-шным значениям.
По-моему все же из устойчивости, а точнее из трансцендентного уравнения стержня с упругими опорами. Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Верно. Только этот факт нисколько не мешает использовать это понятие для вычисления расчетных длин. Потому, что равноустойчивым состоянием всех стоек рамы характеризуется максимальная из всех возможных суммарная нагрузка на раму, при которой рама может оставаться устойчивой. Т.е. мю, вычисленные при меньшем значении нагрузки на раму будут ничем не лучше "равноустойчивых" мю с точки зрения упругой эйлеровой устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Да, это не то. Там про корноуховский метод экв. рам.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Почему нельзя сказать, что метод экв. рам считает в запас? Он же вроде бы рассматривает самый невыгодный вариант загружения. Последний раз редактировалось RsAs, 17.09.2022 в 18:26. |
|||
![]() |
|
|||||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
И, в таком случае, у меня к Вам вопрос - какая будет разница в надежности системы по устойчивости, если я приму в поэлементный расчет по СП расчетные длины, вычисленные при соотношении продольных сил отличающихся от фактического? Я утверждаю, что хуже точно не будет потому, что критическая сила всей рамы не изменилась. А Вы как считаете? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
И у меня к Вам очередной вопрос - какая будет разница в надежности системы по устойчивости, если я приму в поэлементный расчет по СП расчетные длины, вычисленные при симметричном загружении стоек если фактическая нагрузка к стойкам приложена не симметрично? ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~40 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~54 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~59 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Воля Ваша, но все же попробуйте взглянуть на этот вопрос немного с другого, не привычного Вам, ракурса. ![]() Последний раз редактировалось румата, 17.09.2022 в 19:44. |
||||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Сейчас мы говорили о правильном чтении СП. Проектировщик должен начинать не с каких-то частных случаев, а со своего случая. Т.е. искать свою схему. Схема с ассиметриями является общим случаем. В СП есть описание такой схемы и указания по вычислению Мю для наиболее загруженной. Больше ничего нет. На этом инженерия заканчивается.
Дальше требуются научного уровня исследования, чтение библиотек, обнаружение болота, попытка разобраться путем привлечения современных программ, эксперименты, домыслы и прочая аэробика. Что в теме и происходит. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Как правильно читать СП может указать только тот, кто этот СП писал. Без этого каждый останется при своем понимании написанного. Потому, что оно допускает двоякое толкование. Я больше не буду тратить время на доказывание правильности своего понимания. Это бессмысленно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Добавлю еще пару тезисов с общей нумерацией. 10. Общая критическая сила для рамы не имеет никакого смысла. Говорить можно только о конкретном распределении. 11. Расчётные программы не считают устойчивость системы в целом, а делают именно поэлементный расчёт, правда с учётом взаимодействия всех элементов и соотношений значений "v". Убедится в этом можно подробно рассмотрев, например, метод перемещений для расчёта на устойчивость. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Еще версия:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
10. Нет никакой "общей критической силы". 11. Именно "в целом". Конкретное распределение нужно только для расчёта общей устойчивости. Для поиска мю нужно "правильное" распределение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Ни в СП 16, ни СНиПе II-23-81* нет никакой опечатки. Если чуть-чуть подумать, то легко придти к выводу, что при "сильно малой" силе (N/A < 0.1) элемент должен считаться уже как изгибаемый
![]() Тоды уточните, что Вы понимаете под термином "в целом". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Нет никаких версий.
- При гибкостях при которых кривая Эйлеровой устойчивости не аналогична фактической кривой устойчивости Эйлер/1.3 не совпадает с фактической критической силой и просто не безопасен. К-та 1.3 просто не хватает для приведения Элеровой силы к фактической критической силе, при этом деформации стержня контролировать нет необходимости. - На коротеньком участке фактической кривой устойчивости, где она становится аналогична Эйлеровой, Эйлер/1.3 совпадает с фактической критической силой. К-т 1.3 в полном смысле является к-том надежности по устойчивости. Важно понимать, что этот к-т надежности именно упругой Эйлеровой устойчивости, а не фактической. При этом деформации стержня контролировать все еще нет необходимости. - На участке фактической кривой устойчивости, где она начинает приближаться к Эйлеровой, т.е. при гибкостях больших предельной, Эйлер/1.3 не совпадает с фактической критической силой. К-т 1.3 становится избыточен в смысле надежности упругой Эйлеровой устойчивости, но при этом деформации стержня нужно контролировать. К-т 1.3 достаточен для ограничения прогибов надежно устойчивого стержня. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Поэтому только при выполнении двух требований норм: - вычисленный КЗУ системы в целом больше 1.3 - выполнены поэлементные проверки по устойчивости и по ПГ можно считать, что конструктивная система устойчива. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Из всего выше сказанного становится ясно, что к-т 1.3 одновременно дает возможность применять упругие модели для оценки устойчивости рам и не дает проектировать слишком гибкие(сильно деформирующиеся) рамы при действии только сжимающих усилий в ее элементах. Последний раз редактировалось румата, 18.09.2022 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Бахил видимо имеет в виду, что если напряжения от сжатия превышают 10% от суммарного, то такой элемент нельзя считать на игиб с учетом развития пластических деформаций.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Невнимательно прочитал пост руматы. Бахил имеет ввиду, что что в нормах просто ошибка со знаком сравнения, что означает, с его точки зрения, что сжато-изогнутые элементы можно проверять на прочность с учётом пластики исключительно в случае малых сил. А я говорю, что в этом случае элемент уже не сжато-изогнут, а просто изогнут, и формулы должны применяться именно для этого случая с учетом всех нюансов. Это условие сродни условию mef > 20. Последний раз редактировалось IBZ, 18.09.2022 в 11:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ну что сказать... С прочностью не могут разобраться, а уже в устойчивость лезут.
Единственная надежда, что эта формула, как правило, не определяющая. Тему можно смело закрывать или перенести в БСК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Первое |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Там так и посчитано. По этой формуле получается μ = 2.122, Скад показывает μ=2.123. КЗУ рамы 2.502 - это рама средней гибкости.
Прикол в том, что ничего не делающий ригель, если его просто положить на независимые колонны, ломает более толстую, которая без него нормально стояла. И все дело именно в средних гибкостях, при больших такого фокуса нет. В гибкой раме обе стойки ломаются одновременно. И все поэлементные проверки в гибкой раме совпадают с проверкой рамы в целом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~24 мин. ----- В том то и дело, что в гибкой раме стойки не ломаются и даже не уходят в пластику. Их, наиболее напряженным, сечениям очень далеко до Ry. Поэтому, при объединении ригелем, они просто уравнивают деформации друг друга. Последний раз редактировалось румата, 19.09.2022 в 10:28. |
|||
![]() |
|
||||
Я всё время говорю о том, что считать конструкцию необходимо с фактическими распределениями усилий, длинами и жесткостями. Полагаю, что если выполнен именно такой расчёт, то легитимность его доказательств не требует. А вот любые манипуляции с этими параметрами как раз таки в доказательствах и нуждаются. Именно их я и жду от Вас, но пока безуспешно
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
А вот величина пластической деформации в заделке толстой колонны при нагрузке 0,977 от полного значения нагрзок на стойки не связанных ригелем.
Т.е. внутреннего резерва стоек, объединенных ригелем, не хватает для воспринятия предельной нагрузки на каждую стойку по отдельности. При этом тонкая(менее жесткая) стойка разгружается, а толстая(более жесткая) догружается. ----- добавлено через ~34 мин. ----- КЗУ это отношение величины критической нагрузки рамы к величине действующей на раму нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В моем примере оба трезвые. А после того, как один коснулся другого, оба упали. Потому что общий КЗ определяется через первого навернувшегося.
Расчет на устойчивость рамы показывает одну-единственную величину нагрузки - критическую, независимо от степени влияния и загруженности ее стержней. В частности, если в схеме задан дополнительно отдельный стержень, его расчетная длина тоже определится из расчета совершенно посторонней для него рамы. Например, старый Скад принципиально не давал посмотреть расчетную длину по высшим формам. И "поэлементная проверка" такого стержня покажет не его прочность, а прочность рамы. То есть такой расчет - не просто тавтология, а принципиальная ошибка. Пример простой тавтологии в числах давал выше, в той самой схеме с пьяными колоннами (случай рамы большой гибкости). Честная поэлементная проверка должна проверять достижение предельного сопротивления в точке, принадлежащей этому стержню, а не какому попало, лишь бы он тоже в раме числился. Пример - в посте с нелинейным расчетом в Скаде. Такая проверка подразумевает, что возможно превышение нагрузки над предельной для рамы, в т.ч. возможно использование высших форм. Кое-кто даже приводил пример с присоединенным шарнирным стержнем, который по первой форме рамы принципиально не работает. У гибких систем (расчет по Эйлеру) есть прикол: расчет на устойчивость подразумевает горизонтальный график P-Δ. Все стержни поломаются в разный момент времени при разных Δ, но при P = Pcr = const. В этой системе нет разницы между "в целом" и "поэлементно". У средне-гибких систем (устойчивая прочность) график наклонный, и каждый стержень разрушается и при своем Δ, и при своем P. И тут есть разница, по первой P проверять стержень, или по соответствующей лично его напряжениям. А значит, есть и разница в μ, потому что его надо подобрать так, чтобы обратно получить несущую в целом; для первой P получится один μ, для соответствующей - другой. И какая версия, например, в СП зашита, я пока не понял. Для меня даже не очевиден перевод μ из расчета на устойчивость в расчет на устойчивую прочность. Например, из-за неудачной попытки получить μ для железобетонных колонн в соседней теме: Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 . Там тоже ручной счет прекрасно совпадает с нелинейным, но никак не сходится с СП, а попытки подогнать μ приводят к совершенно идиотским результатам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Да как угодно. Можете методом конечных элементов. Можете вручную составить матрицу жесткости системы, из нее получить систему трансцендентных уравнений, принять произвольное значение критического к-та к фактическим нагрузкам на раму за начальное приближение и итерационно найти корни этой системы, уточняя на каждой итерации решения величину этого критического к-та. Умножив этот ктитический к-т на величину фактической нагрузки на раму получите критическую нагрузку на раму. Эта критическая нагрузка и будет критической Эйлеровой силой рамы при одном из возможных вариантов загружения рамы.
----- добавлено через ~4 мин. ----- В данном случае не учитывает. Нет, он даст результат не в запас процентов на 5-10% |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да парадоксов и неочевидностей (особенно с первого взгляда) в расчётах на устойчивость хоть пруд пруди ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому зная этот к-т для одного из стержней элементарно определяются подобные к-ты для всех остальных стержней. Следовательно, этот к-т для одного из стержней может характеризовать критическую нагрузку всей рамы именно потому, что он линейно связан со всеми остальными к-тами сжатых стержней. Т.е. поделив критическую силу на усилие сжатия для любого из стержней получим тот самый программый КЗУ. А умножив этот КЗУ на величину приложенной к системе нагрузки получим критическую нагрузку или силу для всей системы. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Критерий исчерпания несущей способности всегда один - потеря отпорности рамы, т.е. такое ее состояние, при котором конечное приращение нагрузки на раму вызывает бесконечное приращение деформации рамы. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Отсюда возникает та самая проблема "космических" расчетных дин вычисляемых через единый параметр критической силы для всей рамы. Если же рассмотреть метод нормативного поэлементного расчета на устойчивость, то в его основе лежит приведение стержня именно к "бифуркационно" треяющему устойчивость в составе рамы, т.е. нормой предполагается использование всего внутреннего резерва работы стержня на устойчивость. В этом заключается разница в понятии расчетной длины по СП и расчетной длины по "скаду" при произвольном загружении системы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Уж не знаю в какой раз: в СП заложена классическая теория, но с упрощениями, о чём прямо написано в СП 294. Может всё же авторам норм виднее, что они там заложили? Ну а к чему могут привести эти упрощения, показано в уже упомянутых постах. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Усилия в элементах. КЗУ рамы КЗУ элементов ----- добавлено через ~9 мин. ----- В который раз: я Вам не про теорию и ее упрощения говорю, а про смысл расчетной длины применительно к поэлементному расчету на устойчивость. Поясните пожалуйста, какой смысл вычислять расчетную длину для стержня, который не теряет устойчивость в составе рамы, а только "поддерживает" и стесняет потерю устойчивости действительного "виновника" потери устойчивости рамы? |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо. Подскажите ещё где найти жесткости стоек.
Никакого, хотя для устойчивости вполне можно и использовать. Но я уже пару раз говорил о том, что такие элементы в практических расчётах просто игнорирую. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Тонкая стойка - 20К1 по СТО АСЧМ
Толстая стойка - 30К1 по СТО АСЧМ ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Вот г-н Куликов предложил простой способ определения такого загружения рамы. Мы его немного верифицировали, получили близкое совпадение результатов с результатами нормативного определения расчетных длин. А вопрос автоматизации этого способа определения выходит за рамки этой темы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Так это же μ наоборот. Точнее, ν = π / μ. Проще сразу μ смотреть. Тогда у кого μ самый маленький - тот больше всех и страдает. Один плюс в этом коэффициенте - он в бесконечность не уходит, а плавает где-то от нуля до 2π. Цитата:
Максимальный КЗУ соответствует одновременно одинаковым μ=2 в составе рамы и свободным колоннам. При таком μ малая колонна несет 113т. Если по таким длинам посчитать первую схему, где на малую колонну приходилось 585т, придется тамошнюю нагрузку уменьшать в 5 раз. Явно нельзя первую схему по μ из девятой проверять. А если μ из первой брать - то и всякие посторонние схемы не нужны, проще одну первую и обсчитывать. Насколько понимаю, связь общей нагрузки на раму и устойчивости из теоремы Папковича следует, про выпуклую область потери устойчивости.На диаграмме F1-F2 линии под 45° - это линии постоянной суммарной нагрузки F1 + F2 = const. Через первую точку идет минимум суммарной нагрузки, через равноустойчивость - максимум. Расстояние между линиями показывает ошибку от замены одной схемы на другую. В моей схеме она небольшая. Будет в другой схеме разброс F1 и F2 побольше - будет и ошибка недопустимая. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В первой схеме у толстой колонны μ=∞, при такой длине колонна ничего не несет. При таком μ не пройдет ни одна схема, где загружена толстая колонна. То есть ни из первой схемы в девятую, ни из девятой в первую μ не подходят, только от родной схемы работают.
Если уж мухлевать с заменами схем, надо какое-то правило иметь, при котором μ корректируются или игнорируются в процессе перехода. Например, по той же теореме Папковича: в запас можно строить область устойчивости из точки F1 в точку F2 по прямой. Схема с F1 - это схема, где загружен один стержень, а остальные работают только как жесткость, их можно пружинкой заменить, и из простой схемы получить несущую. Потом тот же трюк с F2 провернуть, на одиночном стержне с пружинками. И отсюда вывести мю для промежуточных нагрузок. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.09.2022 в 10:05. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Бесконечно жесткая колонна может быть загружена как угодно. А вообще я ошибся в нумерации и считал схемы по-своему ![]() Я же формулировал это правило. БОльшее значение расчетной длины наиболее нагруженной стойки можно принять (и это будет всегда взапас при подборе сечения на этой расчетной длине), но только при условии, что эта бОльшая расчетная длина была получена при большей критической нагрузке на раму. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Я, кстати, сначала КЗУ в 3 знака выписывал, но потом для второго ряда схем, когда они все получились одинаковые, КЗУ=666, добил до 6 знаков. У рамы в целом КЗУ в 4м-5м знаке меняется, а у тонкой колонны несущая в 2 раза падает. Что для рамы - мелочь, для слабой колонны - слишком. Как минимум, опасно такой разброс несущих по практически постоянному коэффициенту учитывать. Я бы даже еще вопрос углУбил. Когда Эйлеров стержень теряет устойчивость, не все его сечения одновременно достигают Ry, когда середина уже потекла, концы еще упругие. И при учете погибей формулы для φ под текучесть в среднем сечении выводят. Чем этот расчет от расчета рам отличается? Колонна - это ведь тоже стержень, только поделенный по длине ригелями на этажи. Почему мы эти части стержня считаем разными и проверяем отдельно, а разные сечения простого стержня игнорируем? Может, и у стержня расчетные длины всех сечений на самом деле разные, просто мы этого не замечаем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось румата, 20.09.2022 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Не, не верю. Слишком просто, чтобы быть правдой.В верхнем ряду схемы слева - более загружена левая колонна. У нее μ пляшет от 0,88 (рама слабозагружена) до 1,17 (рама сильнозагружена). Приняв бОльший μ=1.17, я для первой схемы получу несущую 328 против реальной 585. Для схем справа - та же фигня у более толстой колонны. Недостаточно брать μ из другой схемы, нужна какая-то дополнительная коррекция.
Я про стержень с постоянной силой. Моменты-то при потере устойчивости разные по длине, и напряжения тоже. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
все бы нечего еще бы точно понимать что именно значит "наиболее нагруженная стойка" , к примеру колонна из 20К1 нагружена 30т, а другая колонна рамы из 40К2 нагружена 35т. Какая из них наиболее нагружена? Тобишь какой из них хуже стало, если не по научному
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Из этой нормы правильные и безопасные: - μ=1,241 для тонкой стойки 20К1 - μ=2,536 для толстой стойки 30К1 Безопасность этих μ проверена деф. расчетом в результате которого получен истинный КЗУ=1,02 Примечательно то, что в пределе пластические деформации развилась в обоих стойках примерно одинаково, что служит признаком их приблизительной равноустойчивости в составе рамы |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
v1=4.0*sqrt (75/(0.21*3846)=1.219; v2=4.0*sqrt (214.5/(0.21*18849)=0.93 Получается, что наиболее нагружена левая (маленькая стойка). Определим теперь значения коэффициентов расчётной длины по СП. Базовое значение для равнонагруженных стоек по формуле 141 СП 16 Мю=2,0. корректируем теперь значение Мю для наиболее нагруженного стержня по формуле 146. Мю=2,0*sqrt [3846/75*(75+214.5)/(3846+18849)]=1.618. Расчётная длина, соответственно, равно Le=4.0*1.618=6.472. Расчёт по Скаду выдает значение le=6.473 (м). Не будем останавливаться на этом - вычислим и величину расчётной длины и для второго элемента заменив отношение Ic/Nc на значения для него: Мю=2,0*sqrt [18749/214.5*(75+214.5)/(3846+18849)]=2.11. Расчетная длина для этого элемента будет Le=4.0*2.11=8.44, а Скад дает le=8.472 (м). СП и программа дают одни значения, это о чем-то говорит? А вообще-то, чтобы это понять не на примере а теоретически, рекомендую изучить решение задач устойчивости с помощью метода перемещений, да решить "ручками" задачу-другую ![]() А теперь предлагаю желающим получить программные значения, полагая "наиболее нагруженным" стержень с большей продольной силой. Ваш выход, господа ![]() P.S. Если бы задача была практической, я бы использовал полученные расчётные длины как для расчёта на устойчивость, так и для получения гибкости для сравнения с предельной. Последний раз редактировалось IBZ, 20.09.2022 в 18:08. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Последний раз редактировалось румата, 20.09.2022 в 18:05. Причина: Ошибка в вычислениях |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 466
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() PS Ну или скад наиболее нагруженной считает другую колонну Последний раз редактировалось And_T, 20.09.2022 в 17:39. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Вот это правильно. Причём эта другая схема должна находиться в другом городе.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А почему не напряжение от силы? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Руки прочь от скада! И вообще не стреляйте в "пианиста". __________________________________________________ Offtop: А чё до сих пор не в БСК?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() По общей теории устойчивости. То есть несовпадение со Скадом по боку? А на основании чего Вы считаете свой расчёт правильным, в отличие от моего, где всё совпало - как оно, собственно, и должно было быть? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
На основании того, что в СП ничего не сказано по поводу корректировки расчетной длины менее нагруженной стойки
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 466
|
Цитата:
![]() ![]() А тем временем СКАД от гвоздика спасается только на основании решения Бахила, как легитимного хозяина этого самого гвоздя ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
А если выбирать более нагруженную по величине продольной силы, то получается 2 для менее нагруженной и 2.11 для более нагруженной. Второй вариант видится более надежным при одних и тех же нагрузках на стойки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А что понимается СП под наиболее нагруженной можно толковать по разному. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну мы же не соотвествие СКАДу проверяем, а буквальное соответствие СП |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 466
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Получим программные коэффициенты немного другим, но абсолютно легитимным и можно даже сказать, что классическим способом. Относительные значения параметра "v" в рассмотренном примере: v1=1.0; v2=0.93/1.219=0.763. У нас с вами нет разногласий по Мю2=2,11, тогда значение Мю1=2,11*0,763=1,61 (против мю1=1,618 по Скад). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Да, действительно. В этом смысле нет необходимости выделять более нагруженную, если корректировать нужно обе. Но СП все равно выделяет.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Offtop: Всё смешнее и страншее. Гуманитарии штоль?
По СП и есть самая правильная. Здесь алгоритм следующий: 1. Считаем мю (как грецкий вставить?) для всех колонн - одинаковым 2. находим фи 3. вычисляем напряжения 4. Для колонны с самой большой сигма корректируем фи. 5. Проделываем до тех пор, пока все сигмы не сравняются. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Последний пункт спорный
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Считаю, что соотношение к-тов 2 : 2 по надежности при предельной нагрузке на обе колонны практически не отличается от надежности при соотношение к-тов 1,61 : 2,11. Отсюда можно сделать вывод, что особого смысла уточнять расчетные длины для обеих стоек нет. А вот только для стойки с бОльшим продольным усилием всегда смысл уточнять, т.к. соотношение к-тов 2 : 2,11 будет заведомо надежнее и 2 : 2 и 1,61 : 2,11. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ой, давайте пока с упругим расчётом разберемся, а устойчивость второго рода для конструкции в целом оставим на потом. Тем более, что коэффициенты расчётной длины в СП 16.13330.2017 считаются исходя из упругой работы. Не путать этот расчёт с вычислениями коэффициентов продольного изгиба. Не согласен принципиально. Для случаев разных сечений разница может быть весьма существенной и для одной из стоек, отнюдь, не в запас. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Цитата:
наверно, деф.расчет нужно принимать за эталон и от него искать Цитата:
А вообще для каждодневного проектирования рационально принимать понятные и проверенные схемы, чтоб не ломать себе голову поиском расчетных длин ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Так разобрались же ![]() Почему "на потом"? По-моему сейчас самое время проверять надежность результата, который получается из упругой бифуркационной теории. Последний раз редактировалось румата, 21.09.2022 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Цитата:
ну а если без экзотики никуда, тогда не сильно важна истинная расчетная длина, нужен запас! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- А как определить этот самый запас по СП? И запасом ли он будет на самом деле? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- Ты же уже срезюмировал - в БСК! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну и пусть велит, деф. расчет СП16 не запрещает, а СП294 вообще его на первое место ставит. Последний раз редактировалось румата, 27.09.2022 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Минимальный к-т запаса для упругого расчета на устойчивость нормами определен и равен 1,3.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Простейшая сложная схема - это две независимые колонны. Даже их уже надо проверять отдельно по двум формам - это два отдельных расчета. Когда я добавил в тестах выше к ним перемычку, основной стала одна из форм. Но очевидно, что если бы перемычка была в уровне заделки, колонны были бы по-прежнему независимыми. Значит, где-то по дороге есть схема, переключающая для одной из колонн расчет по одной форме в расчет по другой. В более сложных схемах, подозреваю, надо проверять еще больше форм, и для каждой надо задавать свою схему и гонять нелинейщину. Для контроля напряжений в сечении придется задавать начальное искривление "влево" и "вправо", чтобы поймать текучесть хотя бы для двух противоположных точек сечения. Непонятно, ортогональны ли разные формы в нелинейном расчете, т.е. можно ли их несколько сразу задавать для проверки разных частей схемы, или надо каждую отдельно. По отдельности можно и комбинаторный взрыв поймать в большой схеме. Это надо еще тестировать. Непонятно, как задавать начальное искривление в сложной схеме. Формулы ручного счета подразумевают, что начальное искривление повторяет форму потери устойчивости, а величина обеспечивает заданное отношение напряжений в исходной и искривленной схемах. Для стержня это достаточно реалистично, а для рамы, возможно, даже величину надо под каждую отдельную колонну задавать в отдельную схему. Странно выглядит расчет колонны первого этажа при общем крене рамы на метр по верху; возможно, такие схемы для рамы в целом физически не реальны. Это тоже надо тестировать. Ручной счет по формулам СП позволяет повторить нелинейный расчет, имея только результаты двух статических расчетов (без искривлений и с искривлениями), и расчета на устойчивость; за остальное отвечает формула фи; для стержня и под исходные три расчета готовые формулы даны. Это просто и надежно. А вот про раму я не уверен. Даже в линейном расчете не уверен. Например, бывает ли в расчете на устойчивость рамы перегружен растянуто-изогнутый ригель, а не колонна? Это математическое определение луча, устремленного в будущее! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Не нужно усложнять простое, нужно сложное упрощать. Да, начальные несовершенства влияют на результат деформациоонного расчета, но не настолько, что результат будет отличаться плюс минус километр. Рама состоит преимущественно из сжато-изогнутых стоек, для них не нужно задавать начальные погиби. Нужно только для центрально сжатых. Глобальная погибь всей рамы это самый невыгодный перекос этажей, и его логично принимать по одной или сразу нескольким формам потери устойчивости. В этом нет проблемы. Можно вообще начальный перекос этажей принять по еврокоду, т.к. там этот вопрос регламентирован на уровне нормы. Было б желание разобраться в вопросе. А так да, у страха(сомнения) глаза велики
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Нельзя, СП 16.13330.2017 оперируют этим понятием безотносительно метода расчёта. И то правда - велит, ну и пусть, а мы сами с усами ![]() Это только для критической нагрузки, интересно для которой: от продольной силы, поперечной силы, бимомента? Хорошо, пусть будет по напряжению прочности. А по формуле какой их определять? По видам напряжений или по приведенной формуле, с учетом пластики или без? А проверки на устойчивость при этом нужны? А если не нужны, то где такая запись в нормах? Что делать со всякими местными устойчивостями? При сравнении прогиба с предельным результаты нужно брать непосредственно из деформационного расчёта или его нужно как-то корректировать? Пока данные и другие вещи не будут закреплены в нормах, пользоваться таким расчётом в общем случае - себе дороже. |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Не нужно такой многозначительности. Ну ясно же, что линейный расчет нужен именно для поэлементной проверки и наоборот. Поэтому в СП 16 так написано. Потому, что другого не предусмотрено вообще. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Проверять по формулам для местных устойчивостей или считать на оболочках. |
||||
![]() |
|
||||
Механика, говорите. Ладно: в результате деформационного расчёта единой пространственной системы с учётом геометрической и физической нелинейности для элемента сечением двутавр 60Ш1 по ГОСТ 57837-17 из стали С245 получена РСН N= -135,0 (т), Mx=28.0 (т), Qх=1,5 (т), Qy=5,5 (т). Какой коэффициент использования будет в этом случае? По какой формуле норм/механики он получен?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Вообще, при выполнении деф. расчетов нужно отвыкнуть смотреть в первую очередь на напряжения. Только деформации стали на все влияют. В том числе и на напряжения. |
|||
![]() |
|
||||
Ну так, может, на приведенных цифрах покажете? Чтобы не копаться в справочниках, дополнительно привожу геометрические характеристики: A=174.49 (см2), Wx=3529.6 (см3), Wy=411.3 (см3). Давайте поперечные силы проигнорируем - статические моменты давать не буду.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ха! А в обычном упругом расчёте скока? Посчитай, будешь неприятно удивлён.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот это новость... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Всё-таки в БСК!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
тоже заинтересовало что за Кисп по деформациям 0,019 , это коэффициент использования как я понимаю или что-то другое?
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
превращается в три верных равенства. Другими словами, нужно вычислить значения кривизн относительно осей и деформации в начале координат путем решения выше обозначенной системы нелинейных уравнений. Зная корни, из уравнения плоскости деформаций нужно вычислить значение деформации в угловой точке и сравнить его с предельно допустимым значением. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А вообще Ваш пример не имеет с жизнью ничего общего, т.к. в результате программного деф. расчета уже будут вычислены пластические деформации в любом из сечений стержня. И решать задачу отыскания положения плоскости деформаций будет не нужно. Просто нужно будет сравнить вычисленную программно деформацию с предельным ее нормативным значением. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да это коэффициент использования сечения по деформациям. Сравниваем с пунктом 4.3.1 и разделом 4.4 СП 294 Последний раз редактировалось румата, 27.09.2022 в 18:00. |
|||
![]() |
|
||||
Простой инженерный метод ...
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
Раз уж Вы так любезны, можно ещё одну просьбу? Задайте консоль высотой 6,0 (м) к верхней точке которой приложена продольная сила N=135.0 (т), внешние моменты Mx=25.0 (тм), My=4.0 (тм), сечение 60Ш1 ГОСТ, сталь С245, начальными несовершенствами пренебречь. Интересно, что покажет деформационный расчёт и какой получится коэффициент использования. Ну и какие внутренние усилия получатся в заделке.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
не нашел такой формулировки в СП294 ну да ладно, я просто по наивности думал расчет по деформациям ну там прогиб(выгиб) и т.п. конструкции, а это видимо уже где-то ограничили относительное удлинение и считают "коэффициент использования сечения по деформациям", видимо отстал от жизни
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Цитата:
При глобальной погиби рамы сильнее всех перекошен верхний этаж, а нижний - почти не перекошен. Если вписывать поэтажную погибь в 1/500, это может привести к занижению погиби для нижнего этажа. Это надо тестировать отдельно. Как минимум, разные формы могут оказаться в противофазе для некоторых сечений, и расчет покажет для них падение напряжений вместо роста. А разные знаки форм - это уже комбинаторика, и экспоненциальный рост числа расчетов. Это надо тестировать отдельно. Еще в том же Скаде расчет перестает сходиться после потери устойчивости. Как проверить напряжения в слабо загруженных / мало связанных / независимых частях системы? Это надо тестировать отдельно. Теоретически можно оценить прочность отдельно взятого сечения по конкретной форме потери устойчивости на основании трех расчетов (прочность, прочность с учетом искривления и заданная деформация) по формулам фи из СП. А, повторив этот расчет для нескольких форм, собрать расчетные сочетания форм или выборку худших. Но это надо тестировать отдельно. Собственно, тест: Шарнирная 20К1 длиной 9м, С245. Критическая сила 55т по первой форме, и 221т по второй (по КЗУ из Скада). Нелинейный расчет в Скаде в 4 версиях (файл во вложении):
Вся тема состоит из десятков вопросов, которые надо тестировать отдельно. Это сотни тестов, и годы работы на одного. У меня даже одиночный стержень все еще не дотестирован полностью. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 28.09.2022 в 05:15. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
А кто-нибудь может разъяснить: нафига два снипа по стальным конструкциям (16 и 294)?
Там третьего на подходе не видать? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Положения снипа тестированию не поддаются.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Не полностью. На результат расчета еще сильно влияет теория заложенная в формулировку КЭ и решатель, примененный для расчета.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Какая еще формулировка? СП 294, для расчетов с учетом пластической работы малоуглеродистой стали, ограничивает относительные деформации величиной 4-5%. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- Это еще почему? Чем верхний этаж хуже(лучше) нижнего? Перекосы всех этажей нужно принимать примерно одинаковыми, но направленными в одну сторону. |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Конечно не пособие. Но переписан этот СП с пособия к старому СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Нелинейный расчет находит один ответ к задаче. Вертикальная осадка стержня без изгиба - это тоже ответ. И он тоже совершенно правильный. Нужен альтернативный - нужно подталкивать решение вбок. Даже при выводе формул Эйлера приравниваются фактически прогиб и максимальная кривизна. У разных кривых это отношение разное, отсюда и разная критическая сила. В старых учебниках времен ручного счета были способы расчета на устойчивость путем угадывания формы. Там предупреждали, что неудачная форма сильно портит ответы. Видимо, МКЭ этот эффект и ловит. Расчетная длина - это единственное место, через которое мы пытаемся затолкать в расчет поправку на всякие сложности. Если ее считать обратным ходом из нелинейного расчета (который при разных данных дает разные ответы), то можно насчитывать почти что угодно. У меня в бетоне даже у примерно одинаково загруженных колонн мю под десятку легко получались. В Старке результаты такие же. Нет искривлений - взамен устойчивой прочности расчет сходится к усточивости или прочности. Надо подталкивать ответ, а от величины подталкивания зависят результаты. Цитата:
Тогда они не повторяют форму потери устойчивости рамы, и перестают работать формулы для фи из СП при ручном счете. Только нелинейный расчет тогда покажет ответ, но никаких шансов увязаться через расчетные длины с СП уже, видимо, не останется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Ну как так может быть? Откуда старк или скад знает про критическое напряжение абсолютно прямого стержня с физически нелинейным материалом. Нормальная программа перестанет схотится на прямом стержне любой длины только тогда когда сталь полностью потечет, т.е. при величине напряжений ~240МПа.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Физическую нелинейность в Скаде не тестил, а геометрическая тоже разваливается явно после критической силы. Может, даже потеря точности срабатывает как начальное отклонение. А может, от точки бифуркации пахнет сильно, вот ответ в сторону и шарахается. У других программ могут быть другие алгоритмы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Скорей всего. Численная точность машинного счета, т.е. число значащих знаков после запятой, вполне может почти точно повторить аналитическое Эйлерово решение в эллиптических интегралах. Последний раз редактировалось румата, 28.09.2022 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Тогда не удастся свериться с расчетной длиной. Потому что расчет через мю использует фи.
Поэлементный расчет в нормах - простой (относительно). Нелинейный - сложный. Чтобы они совпали - придется подмухлевывать. Единственное разрешенное место мухлежа - многострадальная расчетная длина. При изменении исходных данных нелинейный расчет меняется. Вот простейшая схема из двух колонн с шарнирным ригелем из тестов выше. Какое у нее начальное отклонение?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- И не нужно с ней сверяться. Пусть правильность вычисления расчетной длины сверяется с деф. расчетом. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В естественном состоянии изначально кривые колонны (кривые по-разному) после установки изгибают кувалдами до средней величины?
Тест в Скаде показывает, что для Эйлерова стержня ответ на разных формах меняется в два раза. Насколько я понимаю, из всех возможных начальных искривлений форма потери устойчивости - самая опасная (т.е. "реальные искривления" могут быть сильно не в запас). Но форма может конфликтовать по величине с реальными отклонениями, а в сложных схемах (например, из двух отдельных стержней) может быть не единственной (тогда для разных частей схемы нужно задавать разные формы). В любом случае надо прогнать ряд тестов рам. Сложные "в сто этажей" даже не нужны, веселые истории и на двух стержнях обнаруживаются. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
... а пытаться при деформационном расчёте получить нечто похожее на СП-шные результаты, действительно, бессмысленно ... разные это расчёты и любые совпадения случайны. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
КЗУ консоли по результатам деф. расчета получился ~1.56 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Так и должно быть. Если хотя бы в одном элементе нормальная сила достигает критического значения, то вся система вырождается.
Собственно на этом факте и основан расчёт на общую устойчивость.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Главная проблема такого расчета - невозможность учесть высшие формы. Если уж поломалась часть системы - остаток проверить не выйдет. Такая же фигня, собственно, и с расчетными длинами при расчете на устойчивость: первый поломавшийся портит все оставшиеся ответы. |
|||
![]() |
|
||||
А означает ли это, что с системой всё хорошо? А то на устойчивость при обычном расчёте с использованием расчётных длин коэффициент запаса получается 1,34, что по большому счёту не очень отличается от полученного коэффициента 1.56. Но вот по прочности, посчитанной с учетом развития пластики по формуле 105 СП 16.13330.2017 коэффициент использования k=1.09
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Какие формы надо учесть, если в схеме два отдельных консольных стержня? Это такая простейшая сложная схема, из двух КЭ.
А попытки перезадать нагрузки по-хитрому в статьях - это явно попытки переключить форму в более сложных схемах. По первой форме верны все расчетные длины. Если верить первой форме, можно не продолжать тему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Это не хорошо и не плохо. Это предел возможности консоли нести сжимающую нагрузку при постоянной величине внешних изгибающих моментов.
Вполне достаточно. Дело в том, что при изгибе, согласно СП 294, развитие пластических деформаций растяжения вообще не допустимо(правда только для высокопрочных сталей). Если учесть это требование, то моему деф.расчету получается Кисп даже немного меньше единицы. При этом такой Кисп нельзя уравнивать с КЗУ. Это разные показатели. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вообще не понимаю что означает "переключить форму". Последний раз редактировалось румата, 28.09.2022 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Вот распределение напряжений в верхней части консоли при таком значении нагрузок при которых формула (105) равна единице. Видно, что напряжения растяжения не превышают Ry, а напряжения сжатия равны Ry, а следовательно пластика учитывается формулой (105) только в сжатой зоне. При этом СП 294 говорит, что так нужно ограничивать развитие пластических деформаций при расчетах на прочность только для сталей с высокой прочностью, а для малоуглеродистых можно даже растянутый материал "вгонять" в пластику. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Ладно, последний вопрос. Предположим, Вы эксперт и к вам приходит проектировщик, сделавший расчёт с учетом нелинейностей и который не соответствует требованиям СП 16.13330.2017. Вы примете такой расчёт на сегодня, когда нет однозначного разрешения не использовать СП в части прочности и устойчивости в такой ситуации? P.S. Несколько дней писать не буду - интернет будет недоступен. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Дело в том, что консоль несет значительно бОльшую заданной нагрузку. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В схеме два отдельных консольных стержня L=4м:Скад тоже не понимает, как можно переключать формы. И на всякий случай просто запрещает это делать. А то мало ли что тупые инженеры напроектируют. Надеюсь, для правой колонны μ = 4.4 - это правильный ответ. Потому что нелинейный расчет в этой схеме может развалиться раньше, чем доберется до проверки прочности правой колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Тест нелинейного расчета рамы.
Две консольные колонны 20К1 и 30К1 длиной 4м с шарнирным ригелем поверху. Обе загружены одинаковой силой 77.02т - это несущая способность отдельно стоящей колонны 20К1. Для колонн по отдельности начальные искривления были бы равны 1.82406см и 1.67398см. Для рамы в целом взял первую форму со среднеарифметическим искривлением - 1.74902см. Результаты:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2022 в 07:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Ручной счет по формулам устойчивой прочности.
Расчет показывает поэлементные запасы для произвольных точек любых сечений конструкции по наперед заданной форме потери устойчивости, в том числе для изогнутых и изогнуто-растянутых элементов. В качестве исходных данных нужны напряжения из трех линейных расчетов - обычного, с начальным искривлением и с принудительным отклонением. Для проверки по другой форме надо перезадать пару дополнительных схем с другой формой искривления. Никакой нелинейщины, никаких проблем сходимости. Один минус - в автомате дополнительные схемы не создаются (Скад вторую может создавать, но не в демо-режиме). Какая программа умеет сохранить форму потери устойчивости как заданное искривление, и как заданные смещения опор? А то вручную эти схемы создавать просто задолбался.
Во вложении - обновленный вывод формул и схемы для расчета. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2022 в 08:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Правильное мю=2, но вычисленное на основании точнейшей теории тоже правильное мю=4,4. Только здесь уже нужно ясно понимать, что под "правильным мю" имеется в виду в каждом конкретном случае.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- 100% правильный. В рамках той точнейшей теории по которой эта расчетная длина определена. ----- добавлено через ~9 мин. ----- При нелинейном расчете только распределение суммарной нагрузки влияет на критическую силу рамы. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Это тот же нелинейный расчет, только годный для простейших систем. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Это прекрасно. только как такой ручной расчет применить к значительно более сложной системе? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
В простой схеме явная ошибка в длине, и причина ошибки, очевидны. А в более сложной, где разные рамы как-то между собой связаны, увидеть, что они друг на друга недостаточно сильно влияют, и их надо разделять на разные расчетные схемы, уже проблема. В идеале сам алгоритм должен ловить такие случаи. Вот алгоритм "по первой форме" прямо требует, чтобы ему "не такие" схемы не подсовывали. Пример с одиночными стержнями выше показывает, что, начиная с некоторой величины, нелинейный расчет перестает сходиться. И, если предельная нагрузка второй колонны окажется выше, чем нагрузка сходимости для первой, для второй колонны нелинейный счет будет невозможно выполнить физически. Хотя, возможно, это просто глюк Скада. Но, глюк или не глюк, проверить расчетную длину 4.4 может не получиться. А ручной счет дает тот же ответ, но без нелинейных расчетов в принципе. Он всегда даст ответ, в Скаде или без него. Надо дальше тестировать взаимодействие форм. Минимум из них берется, или они взаимодействуют как-то, типа корня из суммы квадратов. Нужна схема, где формы очевидно переключаются - например, с ригелем, сползающим вниз, к заделке. Моя главная проблема пока - дикая трудоемкость создания деформированных схем. Я прошлый раз с бетоном бросил разбираться из-за нее. Как это дело автоматизировать можно, кто знает? Можно пример системы, где он даст неправильные напряжения? Желательно, не в виде "рассмотрим раму бесконечной длины". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Под "годный" имелось в виду затруднительное его применение при расчетах сложных систем.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Можно и для скада автоматизировать. На подобие того, как это сделано в RFEM. Типа перегона результатов деформации узлов в исходную геометрию без изменения нагрузок, нумерации узлов и элементов. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Плагином или расширением это дело оформить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Про "конечно" - смешная шутка. Число форм потери устойчивости бесконечно. Если их сложить под корнем, получится конечный ответ?
Цитата:
Любому, кто будет делать нелинейный расчет, это принципиально важно. От того, какие формы заданы в расчет, зависит, какой ответ получится. Примитивнейшие примеры схем, где форм уже две, приведены прямо в этой схеме, мной и IBZ. Надо ли для каждой из колонн задавать свою форму? Можно ли задать все сразу? Нужно ли учесть знаки? Если есть расчеты по двум формам, как из них получить ответ для суммарной? И т.д, и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Хорошая мысль должна быть материальна:
Код:
Экспортирует из проекта SCAD формы потери устойчивости в виде деформированной схемы. Номера загружений, номера форм и коэффициенты при них - по выбору. Формы экспортируются по отдельности или в любых комбинациях. (Сам Скад экспортирует только одну форму, и из вредности - только первую). Для запуска либо программу положить в папку рядом со Скадом, либо в папку с программой скопировать из папки Скада библиотеки, на нехватку которых программа ругается при запуске (я не стал их архивировать, там под двести метров весу): libiomp5md.dll libmmd.dll mkl_core.1.dll mkl_intel_thread.1.dll ProfileXXI.dll SCADAlien.dll SCADAPIX.dll SCADFemBase.dll SprFEM.dll SprResult.dll SprSchema.dll SprSchemaRc1049.dll SprTools.dll |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Обращайтесь, еще есть куча "хороших" мыслей в резерве ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Собственно, сама затея поменять нагрузку так, чтобы уменьшить расчетную длину недогруженной колонны (как в статьях), подразумевает, навскидку, пару версий:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Offtop: Подкинуть дровишек, смеха ради..
Определитель шарнирного стержня в МКЭ Даёт критическую силу что несколько отлично от Эйлеровой. Примерно в 1,22 раза. МНП даёт практически Эйлерову.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 03.10.2022 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
![]() Не могу взять в толк зачем заставлять раму работать противоестественно по старшим формам, когда физика и механика сводят эту работу к единственному пути разрушения? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Тогда любой поэлементный расчет - противоестественный. Как может обеспечиваться прочность по моменту пролете, если не прошла поперечка на опоре? Надо и в проверку момента подставлять нагрузку, найденную обратным путем через поперечную силу. Это критическая сила для балки - по первому сломавшемуся.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Конечно. Противоествественный поэлементный расчет оправдан только тогда, когда его легко выполнить без потери надежности.
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- Где-то ошибка, и матрицы жесткости, из которой вычисляется определитель, не видно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Дана нагрузка на балку 10т/м. Момент в пролете 100тм, поперечка на опоре 50т. Проверяем прочность стенки на опоре на срез, получаем критическую величину Qcr = RA = 10*10 = 100т, коэффициент запаса 2, и критическую нагрузку на балку qcr = 20т/м. Это балка Эйлера. А момент в пролете Mcr = RW = 10*40 = 400тм, с запасом 4 раза и qcr=40т/м. Не сходится, приводим сечение к эквивалентному, введя коэффициент расчетной длины сечения μ = 0.79. Он показывает, на сколько надо умножить размеры сечения, чтобы критический момент балки Эйлера стал равен моменту реальной балки. Вот теперь можно проверить прочность по моменту. Момент сопротивления при μ = 0.79 станет равен W=40*0.79^3 = 20, момент Mcr = RW = 10*20 = 200тм, коэффициент запаса 2, критическая нагрузка qcr = 20т/м. Все сходится, все правильно. Так же можно делать все остальные проверки - прогибы, устойчивости, прочности швов. Они все и всегда покажут запас 2 раза, и критическую нагрузку 40т/м. Чем больше одинаковых проверок, тем больше все сходится, тем больше все правильно. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Да, твой любимый МКЭ.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений. под ред. Смирнова, 1984. стр. 301, табл. 11.1
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Этот метод носит название "Энергетический метод в форме перемещений". Он впервые предложен В.В. Болотиным в книге «Динамическая устойчивость упругих систем» 1956 года издания (стр. 505 – 513). Этот метод позиционируется как приближенный и не может конкурировать с точными расчётами.
|
||||
![]() |
|
||||
Для однопролётной одноэтажной рамы жестко опертой внизу и одним шарнирным, а другим жестким узлом примыкания ригеля и с разными продольными усилиями в стойках у меня получилось разница расчётных длин в 21,5%, причем не в запас.
Последний раз редактировалось IBZ, 05.10.2022 в 17:26. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Любимый МКЭ сидит в любимой программе, а не в какой попало книге. Какая связь между Лирой/Скадом/ИТД и стр.301 учебника за 1984 год, одного из десятков разных? Тем более, что лекарство указано в том же учебнике парой страниц далее.
В смысле, все выбрасываем МКЭ, и расчеты делаем строго на бумажке? Собираем системы нелинейных уравнений ручками, и ищем решение, как принято у настоящих ученых - Анал-Етическим способом? И пусть весь мир подождет (с)? В других программах ответы могут быть другие; какие там формы зашиты в проверку устойчивости в конкретной программе - тайна, покрытая копирайтом. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Самое прямое. Именно этот алгоритм и сидит в "любимых программах".
Ну и по просьбе Дона, шарнирный стержень в МНП После мучительных преобразований получим: 0, Карл! А я предупреждал, что место этой темы в БСК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Никто не знает какие там коэффициенты. У Старка одиночный шарнирный стержень от честно порезанного отличается в 2.35 раз - см. пример выше. Скад вообще подлогом занимается, когда первая форма по одному стержню определена. Так что любые цитаты из книг - это "просто теория". Что выдает конкретная программа - надо тестировать.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Про одну или несколько форм спор идет на форуме уже давно. Например, несколько лет назад уже была большая тема на этот счёт, но к единому мнению так и не пришли, как оно, впрочем, чаще всего и бывает. Скажу только, что я считаю, что первую форму "без потерь" преодолеть невозможно, поэтому расчёт с учётом высших форм практического смысла не имеет. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
У меня в тестах уже есть пара случаев, когда по второй форме несущая чуть меньше, чем по первой, все в той же раме о двух колоннах. И это еще без игр с разными начальными искривлениями. Что это - вычислительная погрешность, спорное соотношение начальных прогибов по формам или вообще ошибка - пока не понятно. До третьей формы я еще не собрал данные, медленно это в Старке происходит.
Утверждением, что в МКЭ недооценка запросто доходит до 21.5% в простейших схемах. Надо уточнять: при грубой разбивке, про что в том же учебнике Смирнова прямо и написано парой страниц позже. Неточность формы в пределах одного элемента компенсируется дополнительными узлами между закреплениями. А так формально правильный, но неполный ответ выглядит как претензия к МКЭ. Это надо проверить в своей программе, и не забывать разбивать колонны по длине, если такой прикол в программе проявляется. Вот тот же тест в Скаде: При любой разбивке стержня дает один ответ, не то, что Старк. А какая первая форма красивая, загляденье! |
|||
![]() |
|
||||
Я отвечал на конкретный вопрос к какой ошибке приводит приближенный энергетически метод в форме перемещений, сравнивая его, разумеется, с эталонным значением из Скада. Повторяю ещё раз: в Скаде (думаю, что не только в нем) заложен классический метод перемещений в форме МКЭ без всяких дополнительных упрощений.
|
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Это прямая аналогия с поэлементным расчетом на устойчивость при определении расчетной длины всех стержней по первой форме. Именно это показывает расчет на устойчивость - одну и ту же проверку устойчивости рамы в целом, только выраженную каждый раз через очередной стержень измененной длины.
Для гибких конструкций это физически верно, но математически бессмысленно, потому что это тавтология. Для конструкций средней гибкости это даже физически не верно. Я не знаю уже, как это еще объяснять. Кому интересно - смотрите напряжения в нелинейном расчете. Колонны ломаются (набирают Ry) при разных нагрузках, в том числе превосходящих несущую способность первого поломавшегося элемента буквально в разы, но не более критической для системы в целом. А аналогия с изгибом это хорошо иллюстрирует: при изгибе про такой расчет каждый сразу спрашивает, чозанах. Что Эйлер врет при почти всех реальных гибкостях, причем в разы и не в запас - знают все. Что взамен устойчивости надо делать нелинейный расчет (по СП или МКЭ) - знают все. Как из книг "про Эйлера" получаются ответы к нелинейной задаче - лично я не знаю. Возможно, убывающая зависимость фи-лямбда дает гарантии. Но я должен увидеть это либо в формулах, либо на графиках. Пока вопрос для меня открыт. В некоторых тестах вторые-третьи формы оказываются опаснее. Соответственно, мю по высшей форме бывает больше нормативного. Не настолько, чтобы устраивать панику, но сам принцип надо понять, прежде чем смело переходить на нелинейщину. Возможно, для старших форм, надо уменьшать начальные прогибы; возможно, нельзя брать по второй форме суммарную нагрузку больше, чем по первой. Местами ответ меньше, чем по СП (см. области прочности в автокадовском файле). Тут, видимо, влияет несоответствие начального прогиба для разных колонн. Местами видны косички с чередованием форм (в автокадовском файле в слоях "Нелин_Форма_1...5"). То ли бага, толи фича.Во вложении - схемы для лицензионного Stark. Считать в геомнелине с галочкой "поиск решений в закритической области", бесплатная версиия не справится. Комбинации и вычисление напряжений - в экселевских файлах. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
А что если правильного метода расчёта по устойчивости не существует ? Существуют только мнения древних авторов типа Лейтоса, мнение авторов СНиП и методика устойчивости в МКЭ по сопромату/теории упругости ?
Если истины нет ? А вы все доказываете что она есть и вы её знаете и вот она ? Может быть тогда проще просто разработать своё новое мнение на форуме ? Вы тут все гуры, а я например, половины не понимаю из того что вы пишете. Но эта писанина явно должна иметь общественную пользу. Какая с вашей полемики польза ? Раз вы не договорились, то это не 2х2. Попробуйте просто заново родить то, как надо правильно считать ? Без оглядки на старое ? Кто, если не вы ? Согласен с тем, что методика расчёта на устойчивость - устарела и требует изменений. Немного не согласен с тем, что вы устойчивость стержня и критическую силу привязываете к достижению Ry, Ru. Мне кажется, что всё в реальности сложнее и будет меньше привязано к диаграмме работы стали сжатых поясов. Может быть как-то обдумать какое-то накопление энергии в стержне при достижении критической силы ? Или придумать новую меру устойчивости учитывающую много факторов ? Например "фактор устойчивости имени ИБЗ Ильнура Румата Нубия и др." ? И просто сложить в этот фактор всё что влияет. Будет новое "мю2022". Почему нет ? Вот влияют соседние разгруженные колонны в раме ? Учтём это доп. коэффициентом. Считаем саму разгруженную колонну в раме - тоже это учтём другим коэффициентом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Почему бессмысленно? К примеру зачем мне, проектировщику, считать всю упругую раму на устойчивость, если можно обойтись поэлементной проверкой на устойчивость каждого приведенного стержня? |
|||
![]() |
|
||||
А друг теоремы Пифагора не существует
![]() Цитата:
Методики не устарели, но они просто не предусматривают такого дополнительного понятия как предельная гибкость. Именно с ней, по моему мнению, надо что-то решать, но многие считают, что ничего делать не надо. И в этом я с ними к согласию никогда не приду. Последний раз редактировалось IBZ, 07.10.2022 в 10:54. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
А чисто поржать? Так сказать "оттянуться" и расслабиться. Цитата:
Вот Тайхайг как раз для тебя задача. (Ну раз ты половину всё-таки понял о чём они тут накарябали)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Зачем начинать с середины? Начинать надо с начала.
Осталось вывести формулу мю, но это так просто, что я даже и показывать не буду, тут каждый сам справится, пусть это будет домашнее задание. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Пример схемы, где проверка по второй форме хуже, чем по первой:Во вложении - схемы для Старка и Скада. Допустимая нагрузка на систему оба раза меньше первой критической, так что с нелинейным расчетом справятся и стар, и млад и Старк, и Скад. Первая схема - расчет на устойчивость, там смотреть формы. Две другие схемы - с начальной деформацией по первой и второй формам, максимальное отклонение по обеим - 20мм по "родной" колонне. В этих схемах выполнить обычный геометрически нелинейный расчет. В Скаде смотреть напряжения в правой колонне (в свойствах элементов, или в постпроцессоре напряжений). В Старке напряжения считать вручную (мой расчет приложен в файле Excel).
Схема найдена после машинного перебора комбинаций напряжений по аналитическим формулам из поста 339 (перебиралка там же, во вложении). Перебор показывает, что бывает расхождение и побольше - 25% вместо 13%, можно объявлять конкурс. Цитата:
Сопромат без Гука достоин отдельной темы. БСК не подходит, она для этого недостаточно ядреная. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 10.10.2022 в 05:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Это еще что, не сильно сложно найти рамы, где проверка по 22-й форме даст меньший КЗУ чем по 1-й форме.
В расчет по деф.схеме нужно задавать перекос всей рамы(для этого можно использовать 1-ю упругую форму) и локальные погиби самих стержней. Одновременно. А пытаться учесть миллион упругих форм путь вникуда. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Запас по устойчивой прочности связан с запасом по устойчивости нелинейным уравнением, куда входят запас прочности, устойчивости, и коэффициент роста напряжений с деформацией: Это уравнение - следующее приближение, после линейного. Вот в этом уравнении я и подобрал коэффициенты так, чтобы КЗУ вырос, а общий К упал. А потом угадал, в какой схеме такие коэффициенты могут быть. Я с ученым и не спорю. Но выше писал: ученые решают задачу устойчивости; это линейное приближение, к которому у них готовых методов и теорем полно. А у нас даже одинокая колонна на средних гибкостях от этого теоретического решения в разы отличается. Собственно, чего далеко ходить. Эйлеров стержень. У него в концевых сечениях никогда момента не бывает, а продольная сила при потере устойчивости падает, потому что на косинус умножается. Значит, для этих сечений потеря устойчивости по напряжениям менее опасна, чем исходное прямолинейное состояние. А коэффициент фи, если его по-честному по сечениям посчитать, будет равен единице по концам, и плавно достигать минимума в середине. Если такой стержень считать по частям (например, в составе присоединенной шарнирной рамы) - поэлементные проверки по этажам обязаны дать разный ответ. А значит, расчетная длина стержня Эйлера тоже переменная по длине. Это тоже можно посмотреть в нелинейных схемах по напряжениям. Весь фокус в нелинейности задачи. При поэлементной проверке соотношение между несущими способностями, посчитанными через нелинейное фи, не совпадает с посчитанным через линейный КЗУ. И, судя по тестам выше, иногда меняет ответы. А это сразу ставит вопрос - какие, собственно, формы надо задавать в расчет, если он нелинейный. Или из каких форм мю находить, если по СП. Тест с одиночным стержнем Эйлера выше показывает, что взаимодействие форм сложнее простого сложения. Иногда срабатывает форма, которую явно не задавали. Иногда явно заданная игнорируется. Точно можно сказать, что складываются напряжения. Но ответ связан с ними формулой выше. Как себя ведет корень из разности квадратов средневзвешенного и среднегеометрического? Тоже, небось, какой - нибудь эллипс задает. |
|||
![]() |
|
||||
В этом и состоит принципиальная ошибка. Упругий расчёт на устойчивость "по Эйлеру" это одно, а деформационный расчёт (устойчивость второго рода) принципиально другое. Нельзя брать числа из одного и подставлять в другой. Отсюда и результат. Вот если вы покажете систему, где в линейном расчёте вторая форма будет хуже первой -тогда да. А деформационный расчёт вообще принципиально имеет одну форму потери устойчивости при заданных условиях.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В смысле - расчет стержня по формулам фи из СП - это принципиальная ошибка? Нельзя брать синусоиду из расчета на устойчивость? Нельзя брать мю из расчета на устойчивость? А где его тогда вообще брать?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Для нелинейного расчёта брать изогнутую ось из линейного нельзя. Для нормативной методики - сколько душе угодно. Для нелинейного расчёта понятие расчётной длины вообще не имеет смысла. А нигде. Тут может помочь только некий коэффициент запаса, поскольку комбинаций начальных несовершенств бесконечное множество. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему? Можно, но только в одном единственном случае - при шарнирном опирании стержня. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Правильно, нигде не брать. Для задания несовершенств нужно оперировать геометрической длиной, а не расчетной. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот и я о том же. Зачем это понятие применять там где его никогда не существовало? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Синусоида - это форма равновесия в искривленном стержне, что в линейном расчете, что в нелинейном (с точностью, с которой y'' равен кривизне); нет разницы, в какой расчет ее подставлять. Желающие могут подставить ее в уравнения равновесия сами, или почитать любой учебник сопромата. Еще более желающие могут ковырять вышеупомянутые монографии с еще более точным уравнением изогнутой оси, тогда синусоида отпадет. Но результат я могу предсказать сразу: раз уж в более простой версии с y'' никто годами ничего не понимает, то и от более сложной кривизны толку не будет, кроме пустых десятков страниц темы. Поэтому лично я эти книги сам не читаю и другим не советую ![]() Эта тема возникла от того, что за много лет на форуме не нашлось не одного человека, который объяснил бы, как найти мю по нормативной методике. Называя вещи своими именами: десятилетиями инженеры подставляют в расчеты непонятно что. Цитата:
С устойчивостью ученые вопрос закрыли. Из всех возможных форм деформации находится та, что дает наименьшую несущую. А вот применение этих выводов к нашим конструкциям уже спорное, про что и пример с рамой. Идея была свериться с нелинейным счетом. Но тут обнаружилось, что этот расчет сам со сложностями, которые пока не видно как одолеть. Начальное искривление для консольного стержня по нормам больше, чем для шарнирного. А оно зависит от гибкости, т.е. от расчетной длины. Так что понятие расчетной длины таки зашито в нормы, хотя и в неявном виде. Опять же, простейший пример: если к консольной колонне пририсовать сбоку несколько этажей - шарнирных, но не загруженных, геометрическая длина уменьшится в несколько раз - с высоты здания до высоты этажа. Это значит, что прочность колонны увеличилась путем добавления ни на что не влияющих конструкций? Или расчетная длина таки не совсем абстрактное понятие? А как определить ее для произвольной рамы? 1/750 диагонали? Желающие могут взять меньше. Но тогда предельная нагрузка вырастет, и может выйти за область сходимости расчетов по первой форме. Тогда сверить ответы смогут только лицензионные Старкёры. Если начальные несовершенства совпадают с формой потери устойчивости, то и форма отклонения, как я понимаю, тоже с ней совпадает. Тогда формулы фи по сечениям тоже работают. А если взять несовершенства другого вида, то только машинный счет гонять. И надо перебирать десятками-сотнями-миллионами разные отклонения в поисках опасного. Прикол: для обычного шарнирного стержня машинный счет показывает, что простой эксцентриситет Δ опаснее, чем отклонение по синусоиде на величину Δ (схема во вложении). Ненамного, всего пара-тройка процентов, но в прошлый раз пара процентов в какой попало раме превратилась в десяток-другой процентов в раме, специально подобранной. То есть даже тут ответ из расчета на устойчивость уже вроде как не годится в качестве подсказки про начальную деформацию. Еще из анализа формулы для фи следует, что для стержня Эйлера старшие формы дают запас прочности в средних сечениях выше, чем первая (хотя даже тут есть исключение - торцевые сечения, про которые без всяких расчетов ясно, что наихудший результат получается по нулевой форме). А для рам уже есть пример, что бывает наоборот. Так что в более сложных схемах появляются еще какие-то дополнительные фокусы, их тоже надо как-то отлавливать. Там не упомянуты локальные деформации колонн. Мой вывод - этот расчет для чего-то другого, а не для поэлементной проверки колонн. Фи - по определению коэффициент перехода от результатов простого расчета на прочность к результатам нелинейного расчета на устойчивую прочность. Достаточно поделить два эти ответа, чтобы получить фи. Сама идея обозначить отношение похожих величин буквой настолько распространенная, что любой инженер обязан придумать фи, если это еще не сделали до него. ![]() Последний раз редактировалось Нубий-IV, 11.10.2022 в 04:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Нужно быть последовательным в своих суждениях. Раз уж Вы рассматриваете "упругие" формы и расчетные длины применительно к деф. расчетам, то и несовершенства для каждого из стержней нужно вычислять из расчетных длин принятых по упругому расчету на устойчивость. Иначе получается Вы по первой форме, в полной мере, "погнули" только консольную стойку, а по второй, в полной мере, только длинную 6-ти метровую. При таком подходе, длинная 6-ти метровая, по 1-й форме получила только незначительный перекос и не получила локальную изгибную погибь, вычисленную на собственной расчетной длине.
Упомянуты. Постом выше. Еврокод регламентирует задание 2-х видов несовершенств. Локальных изгибных для каждого стержня, вычисленных на основе геометрической длины и общие начальные несовершенства всей рамы в виде отклонения по вертикали. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поэлементная проверка после деф. расчета сводится к элементарному вычислению Кисп по предельным деформациям материала(напряжениям) для каждого элемента. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Из такой последовательности следует, что и при линейных расчетах нужно ковыряться в формах по принципу "нравится - не нравится", что в сложных схемах особенно приятно будет. А вот тамошние теоремы (из вышеупомянутых монографий) утверждают, что этого не нужно. Это сопромат не работает, или логика? Правильная последовательность сейчас такая: сверить расчетные длины с честной нелинейностью. А честная нелинейность не позволяет мне по первой форме в раме взять смещение для первой колонны 20мм, потому что для второй оно тогда получится 140мм. В этот раз я специально искал такую схему. А в прошлый была простая рама из двух колонн, и там тоже чередование форм было, просто не настолько большое, всего пара процентов разницы. И, чтобы убедиться, что это не глюк от вычислительных погрешностей, я и нашел вариант с большим разбросом. Цитата:
А если в раме 100 колонн, надо 100 расчетов сделать, со своей схемой деформаций для каждой? А если надо 10 загружений проверить, то 100*10=1000? И в еврокоде так советуют? Достаточно сверить два разных расчета, где к глобальной форме добавлена локальная с одним и другим знаком, чтобы убедиться, что это неправильный ответ. Кроме раздельных картинок должны быть правила их совместного учета. Например, в соседней теме про сквозную колонну цитируют учебники, где коэффициенты фи по формам перемножают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Да, поэтому нужно локальные погиби не общими формами потери устойчивости задавать, а, к примеру, фиктивными поперечными силами. Или вообще на уровне матрицы жесткости стержня. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Цитата:
Я же пока что вижу, что честный нелин сложнее расчета на устойчивость, потому что поверх возни с формами еще и нелинейность добавляет. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Значит из двух таких расчетов нужно вывести минимальные огибающие Кисп для каждого из элементов. |
||||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Если же погибь не совпадает с формой потери устойчивости, простая аналитика пропадает, и упомянутые формулы начинают сбоить. Даже стержень с эксцентриситетами по торцам уже не работает по этим формулам (см. тест выше). Есть подозрение, что минимум в нелинейной задаче может и не совпасть с такой формой. Насколько он будет пессимистичнее - вопрос интересный. Я не физматовец, вариационному исчислению не обучен, и даже для Эйлера уравнение начального прогиба не подберу. Максимум - можно запрограммировать перебор всех возможных форм, но не знаю, какой МКЭ поддерживает такое программирование. А сверять мю по-честному надо именно с ним. Прочность при устойчивости определяется единственным параметром: А область устойчивой прочности зависит от двух парамеров, Но, еще раз, - это вывод для начальных искривлений по формам потери устойчивости; для настоящего опасного искривления ответ еще надо искать. Две проблемы у меня:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
А зачем мне перечитывать очередной краткий курс сопромата? Очередной стержень с фиксированным эксцентриситетом (потому что константа - это простейшее искривление для аналитического расчета). Очередной стержень с искривлением по синусоиде (потому что синусы сокращаются и дают простейшее уравнение для аналитического расчета). На кой современному инженеру очередные синусы в стержне? Где там правила машинного анализа сложных схем? В какой книге, например, написано, что первая форма - не самая опасная?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Известно что - формы изгиба сферического Эйлера в вакууме. Достигаются в лабораторных условиях у бесконечно деформируемых стержней из наноматериалов им.Чубайса. Являются чудом. Никто никогда не видел, откуда они приходят, никто никогда не видел, куда они уходят.
Свалял простейшую реализацию расчета стержня с начальным искривлением на конечных разностях. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
На моей лабораторной по устойчивости линейка показала Эйлеру кукиш. Завлаб со словами "что-то она погнулась" исправил начальное искривление, и со второй попытки Эйлер был реабилитирован.
На лабораторной по кручению круглого сечения машина начертила зуб текучести размером с временное сопротивление. Поскольку в методичке такого не было, при оформлении вся группа со словами "показалось" начертила график "как положено", а не "как взаправду". На лабораторной по определению жесткости статически неопределимой балки путем измерения прогиба в пролете и поворота на опоре мы намерили отрицательное EI. Причина - потеря точности на малых разностях; следствие неудачного расположения приборов (подозреваю, что они и сегодня так стоят). Была и одна сверхточная лабораторная - реакции в статически неопределимой балке. Гирьки были по полкило весом: полкило - мало, полтора - много, кило - в самый раз. При теоретическом значении в килограмм всегда получается погрешность ноль, что символизирует безоговорочную победу теории над практикой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Чтобы детские ошибки не делать: не надо складывать эксцентриситет с прогибом.
И зачем центральные разности, если есть аналитическое решение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это диагноз? Offtop: В БСК, однозначно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Да. Но это не страшно. Лекарство находится в посте 376. Схема специально подобрана так, чтобы с ней справлялись демо-версии Скада или Старка, на выбор. Значительное улучшение наступает уже после запуска на нелинейный расчет пары готовых схем. Советую принять Скад, это совсем не больно.
Для полного исцеления нужно перестать стесняться и показать всем обещанное анал-етическое решение к этой задаче. В юбилейный 1001 раз напомню условия: найти начальное искривление рамы, которое при нелинейном расчете даст несущую по правой колонне менее 110т, либо доказать, что это невозможно. Еще на всякий случай напомню, что пациенты, утверждавшие, будто достаточно принять первую форму потери устойчивости, спор на клизму с доктором проиграли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Утверждавшие будут это утверждать и дальше. Для задания общей погиби рамы всегда доствточно 1-й формы потери устойчивости. Для задания локальной погиби каждого из стержней рамы, пациенты никогда не утверждали о достаточности 1-й формы. И вообще не утверждали о задании локальных погибей по какой-либо из форм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Даже тут. Левый зуб вилки должен иметь такой же начальный перекос как и правый. Не зависимо от нагрузки. А так, да, можно прикинуться дурачком и для двух одинаковых не связанных между собой, но разнонагруженных консолей не учесть перекос менее нагруженной.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Они связаны - см. вложение.
Что значит "должен"? Это официальная первая форма. В Скаде даже есть кнопка "сохранить как деформированную схему" - она сохранит именно эту форму, а не что-то другое. Кстати, легко добавить еще сотню зубов, и получить, что последнему зубу нужна сотая форма в расчет. Собственно, я и поиски начал от того, что две независимые схемы, заданные рядом, очевидно требуют учета каждая своей формы. То есть это контрпример, про который знают все. А про связанные схемы это было не очевидно, особенно если они связаны сильно, а не слабо. Но первая попавшаяся рама уже показала чередование форм с разбросом в пару процентов - значит, это не такое редкое явление. Рама с разбросом 15% подтвердила, что пропускать старшие формы может быть опасно. А тест с прямым стержнем показал, что и форма потери устойчивости - не самое опасное начальное искривление. И вообще, чтобы проверить надежность теории, надо искать опровержения, а не подтверждения. А опровержения уже есть. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.10.2022 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Должен, означает реальность и практику строительства. А не теорию форм потери устойчивости. Т.е. ФПУ вторична, а монтажный перекос первичен и всегда должен быть учтен в нелинейном расчете. Т.е. нужно исходить от абсолютной величины перекоса и на эту величину "натягивать" форму . А у Вас все наоборот- ФПУ определяет величину геометрического перекоса.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Когда срабатывает правило КЗУ/1.3 - первична. Для таких схем будет полностью работать теория устойчивости с нумерацией форм через рост КЗУ. А в какой-то момент она сменяется на ручной подбор форм. Так что честный нелин обязан быть сложнее, чем просто расчет на устойчивость, потому что включает в себя как частные случаи и расчет на устойчивость, и расчет на прочность. На области прочности из поста выше это видно:По левому краю область прочности состоит из двух прямых: из 0,0 в 1,1, и далее горизонтально - это чистый расчет на прочность. А вправо он скругляется. И это еще версия, которая работает принудительно по заданной форме потери устойчивости, а не по произвольному искривлению.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.10.2022 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Совсем не обязательно. В Вашей схеме с вилкой можно легко получить КЗУ = 1.3 и меньше увеличив нагрузку на правый зуб. Но от этого Ваша теория лучше работать нее станет. Поэтому каким бы ни был КЗУ форму нужно принимать лишь за вспомогательную геометрию, "надевая" ее по амплитуду заранее известного начального отклонения рамы по высоте. Не зависимо не от числа зубов вилки, не от количества вычисленных форм. Действуя так в любом случае очень трудно будет ошибиться с общей начальной погибью рамы.
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Видно, но эта область теряет смысл после иного способа задания несовершенств, отличного от начальной погнутости именно по ФПУ. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А потому не нужно ставить во главу угла ФПУ при расчетах по деф. схеме. И нелин не поэтому честным называется, а потому, что такой нелин учитывает большие перемещения, а не только пи-дельта малое. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
У меня нет никакой теории. Я только проверил несколько чужих. Докладываю: они неверны.
Тест с рамой показал, что для разных колонн нужны разные формы. Что будет, если задать обе сразу - неизвестно. Возможно, они друг друга ослабят. Если так - в раме на 100 колонн нужна комбинаторика с экспоненциальной сложностью. У общих колонн будет то самое наложение форм от смежных зубов с неопределенным результатом. Для гибких рам худшее начальное отклонение - именно ФПУ. Для средней гибкости - вообще непонятно что. При увеличении профилей они должны друг в друга превращаться. А при неправильном начальном отклонении - неправильные результаты. В моих тестах он в 3-4 знака совпадает ручным, который явно по малым прогибам получен. Нет смысла в эту задачу наваливать еще сложностей, она от этого не решится. Она становится частным случаем еще более сложного расчета. Откуда вывод: теории "устойчивость - слишком сложно, вот простая методика" не работают. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Вы взяли одни положения из одного, другие из другого, третьего ... n-го места и всё это хорошо перемешали. Наивно ожидать от такого "винегрета" какой-либо точности, да и вообще более-менее легитимного результата. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
А еще может оказаться, что максимум соответствует не сумме форм, а промежуточной комбинации, вроде 42% + 58%. Тогда сложность перебора будет выше экспоненциальной. Цитата:
![]() Кстати, за какое наименьшее число итераций можно найти деформированную схему первоначально изогнутого стержня под нагрузкой? Скад вот под сотню требует, Старк, вроде, поменьше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Пока в нормах не будет однозначных указаний по заданию начальных несовершенств в расчет по деф.схеме системы целиком - абсолютно не важно верны или не верны любые теории. И даже после того, как это случится в российских нормах(в чем лично я сильно сомневаюсь), верность или не верность теорий не будет определяющим фактором действия инженера при расчетах по деф. схеме.
Нет, этот тест показал, что за общий перекос рамы нельзя принимать локальную погибь одного выступающего элемента, а локальную погибь второй колонны, при этом, игнорировать. Даже в случае, если погибь 1-й колонны совпадает по форме с 1-й ФПУ так все равно нельзя делать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Правильно, но нелин от этого честным не ставится, а становится он честным от использования в расчетах полного значения кривизны при изгибе. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Смена форм происходит из-за сложной формы области прочности для среднегибких конструкций, и даже там не для каждой конструкции подмена форм возможна. Нужно удачное сочетание близких КЗУ по соседним формам, и сильного разброса искривлений. Это мой вывод из анализа линий постоянного фи (изофиглей, что ли?) для формулы СП; для произвольных начальных искривлений может быть другой ответ. Какая локальная погибь будет правильной для колонны второго этажа слева? Я что-то не пойму, какая из них локальная, а какая глобальная. То есть какую конкретно надо задать в расчет? И с какой из двух первых форм из поста выше их надо смешать? И с каким знаком? Как изменится ответ при замене сечений с 20К1 на 40К1? Как изменится ответ для другой колонны? Ну, напишут, "принимать по допускам". Будут концевые эксцентриситеты и перекосы по допускам на монтаж, а прогибы - по допускам на кривизну. Это не решит задачу "сколько гнуть в миллиметрах" для конкретной колонны. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.10.2022 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
А с множеством форм сложность. Если каждая по сантиметру, то сто форм в сумме могут и метр дать. Если же вписывать их в допуск, нужно из них комбинацию собирать - это, типа, разложение по по формам. Причем разложить должен пользователь - сам, до начала расчета. Какая комбинация дает минимум? Не бывает любых случаев, бывают только конкретные.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.10.2022 в 03:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Практически ту же картину мы наблюдаем в раме из поста #376. Там вторая длиная стойка получает мизерные перекос и погибь по "бабочке", т.е. практически остается прямой при задании ее погиби по 1-й форме всей рамы, чего не может быть в действительности(погибь проката от ФПУ рамы вообще не зависит). При этом она зачительно больше напряжена чем выступающая конслолька. А раз так, то получается, что исчерпание несущей способности рамы будет происходить всегда по причине достижения Ry в правой длинной стойке начально изогнутой хоть по 1-й хоть 2-й ФПУ. Я бы всерьез задумался над Вашим "переключением" форм, если бы по 1-й форме рама ломалась из-за левой стойки, а по 2-й из-за правой, и при этом критическая нагрузка была меньшей по 2-й форме. Но это невозможно впринципе. Поэтому напрашивается очевидный вывод - игнорировать локальную изгибную погибь стержня в расчетах по деф.схеме нельзя. Устойчивость рамы целиком, такая погибь, не повысит, но результат даст всегда надежный. Ну не знаю, мне ясно видится, что для деф. расчета без разницы насколько гибкой будет рама. Предлагаю переключится с форм на абсолютные величины амплитуд начальных несовершенств для стержней в составе рамы. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
При замене сечений на меньшие разрушение обеих колонн будет происходить при единой критической нагрузке по первой форме. При замене соотношения сил вторая форма перестанет быть опасной для второй колонны. А то эти "сразу очевидные ответы" мне удалось получить далеко не с первой попытки. Даже максимальное напряжение получалось в разных точках при разных нагрузках - т.е. возможен, видимо, вариант, когда в той же схеме, при той же нагрузке, но для разных сталей будут срабатывать разные формы. От этого не очевидно даже, какую из локальных форм надо задать - с максимумом в середине, или с краю. Цитата:
Цитата:
Подозреваю, что ответ можно улучшить. Но полный перебор надо программировать, а это возня с МКЭ, системами нелинейных уравнений и прочие развлечения на год. И дополнительных вопросов огромная коричневая куча. Например, мой ёксель правильно считает? А то он вроде нелинейную задачу без итераций в один линейный проход берет. Вот я в МКЭ так же хочу (а не как в Скаде, в 100 итераций), иначе перебор дождаться невозможно будет, там узлов поболее 5 штук надо обрабатывать. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.10.2022 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Похоже, решение в МКЭ выглядит так:
Фига - это все, что удалось увидеть в книге? А обещанного аналитического ответа не будет? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 18.10.2022 в 07:32. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Почти. Копай дальше.
Как выглядит МКЭ и откуда берутся формы я уже писал.Ищи. Аналитическое решение: где ----- добавлено через ~9 мин. ----- Для внецентренно сжатого стержня (M=Ne) с шарнирами по концам уравнение прогибов имеет вид:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 18.10.2022 в 08:10. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Это решение в каждом учебнике про устойчивость есть. А надо другое: аналитическое уравнение наиболее опасного начального искривления. Например, для Эйлерова стержня постоянное отклонение опаснее синуса. Есть еще подозрения, что оно может быть разным для разных сечений. Или зависеть от стали. И надо оно не для стержня, а для произвольной рамы. Стержни пусть ученые обсасывают, простому инженеру недостаточно меньше, чем все и сразу.
Я же сам выбираю, какое уравнение мне надо. Мне не нужны всякие учеты реальной кривизны или больших перемещений. Я не проектирую вантовых рам или узлов-желе. Мне хватит версии, которая даст синус при исходном прогибе по синусу. А в такой версии из этих слагаемых, видимо, и останутся только три моих (или четыре, если моменты надо учесть). Дважды нелинейный счет на каждой итерации хоронит в принципе попытки подобрать искривления и посмотреть хотя бы, как они вообще могут выглядеть. Моя программка выше помирает всего на десятке узлов (можно заменить полный перебор на поиск минимума, но я даже не знаю, единственный ли он там). Вдруг там какая-нибудь простейшая закономерность всплывет. Есть всякие универсальные FreeFem или GetDP - там системы уравнений задает пользователь, впрямую формулой. Но у них нет и готовых КЭ, каких-нибудь стержней под расчет на устойчивость. И уравнения там не из учебников сопромата, никаких сил или моментов, все надо преобразовывать в общий вид, который где-нибудь на физматах читают. А готовые Скады/Старки не автоматизируются в смысле полного перебора из внешней программы, плюс у них только итерационная нелинейность, это сразу гарантирует слишком долгий счет. Еще пример - готовую библиотеку линейной алгебры мы тестировали в теме про самописный МКЭ, так у нее контроля процесса решения не нашли, ни прервать, ни нули проверить. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 18.10.2022 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Держи [Agapov_V.P.]_Metod_konechnueh_yelementov_v_statik(BookFi).djvu
----- добавлено через ~1 мин. ----- Там, кстати, есть готовые матрицы для стержневых элементов |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Спасибо. Но это для механиков - там где крутится, вертится, летает и ползает. Для строителей тоже можно что-то вытащить, но есть более специализированные учебники типа Зенкевича.
Для стержней МКЭ полностью соответствует методу перемещений. ----- добавлено через ~18 ч. ----- Offtop: Что-то не нашёл "готовые матрицы" для стержней. После прочтения можно смело вешать на гвоздик. Готовые матрицы для стержней см. в Р. Клаф, Пензиен. Динамика сооружений.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 19.10.2022 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Кстати, о птичках. Раз уж уравнение для расчета с начальным искривлением линейное:
то его тоже можно разобрать на обыкновенные уравнения разложением начального искривления по формам потери устойчивости. Это сильно упрощает задачу. Не может быть, чтобы этого не сделали раньше. Чтобы не тратить время на вывод формул:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Хотя в некоторых программах есть и комбинация по ФПУ здесь показано, как раздельно можно задать амплитуды начального искривления по первым 6-ти формам раздельно Последний раз редактировалось румата, 19.10.2022 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Параметры несовершенств Вид несовершенств Результат Какие исходные данные нужно поменять, что бы получить не правильный результат? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
А кто такой КЗУ в этой программе? Расчет на устойчивость в Скаде дает КЗУ гораздо больше единицы, поскольку это достаточно жесткая рама. На малых КЗУ шансов поймать инверсию форм слишком мало - см. изолинии области устойчивости.
Чудо в раме в том, что для правой колонны искривление по второй форме опаснее первой (и не просто опаснее, а на хороший процент). Оно показывает, что ссылки на "самые правильные книги по устойчивости", где "все уже давно решено" и "форма только одна" на средних гибкостях не работают. Проверять надо напряжения в правой колонне. Еще раз - это только проверка официальных форм потери устойчивости. Падение несущей при других начальных искривлениях я уже тоже находил. Старые файлы я уже выбросил. Менял и жесткости, и соотношения сил, и длины, в поисках наибольшей разницы фи по двум формам. Надо обратно гонять варианты, чтобы найти версию, где формы будут опасны по порядку. В окрестностях этих конкретных парметров, скорее всего, инверсия форм сохраняется. Я не буду участвовать, поскольку в моих программах это слишком трудоемко. Но если вариантов с инверсией будет много, можно смело кидать их сюда, чтобы еще больше посрамить чистый расчет на устойчивость. Расположение несовершенств похоже на первую форму. Раз уж возможно разложение по формам, сходства с первой достаточно для близких ответов. Веселее, например, при симметричной первой форме антисимметричные искривления задать. Скажем, в симметричной П-образной раме навстречу друг другу. Собственно, такой тест со стержнем выше был, с пропущенной первой формой - он дает неправильный ответ. И еще раз - при больших гибкостях расчет с искривлением сходится к устойчивости. А устойчивость определяется первой формой. Так что рассказы, что можно на глаз расставить прогибы - это рассказ о том, что можно на глаз делать расчеты на устойчивость в произвольно сложных конструкциях. В такое я заведомо не верю. Про такое на форуме уже задавали вопрос - "слабо птичье гнездо посчитать"? В моей формулировке фишка в том, что, имея результаты расчета нескольких первых форм, можно по ним получать ответы для разных начальных прогибов без выполнения каких-то МКЭ расчетов вообще, что линейных, что нелинейных, тупо по формуле. Можно, например, расчетные сочетания форм собрать, и посмотреть, какое даст минимум фи. По сравнению с пересчетом вариантов в нелине это сильно быстрее. Вот и интересно, есть ли такая фишка в какой программе, или я что-то путаю. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 19.10.2022 в 13:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
|
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Это к-т к нагрузке на раму, при которой отпорность рамы исчерпывается. В даммном случае довольно жесткой рамы, в левой стойке напряжения достигают Ry=240МПа, что и характеризует это значение КЗУ.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, нужно перевернуть, КЗУ уменьшится до 1,09 |
|||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
два, три, четыре пять - вышел зайчик погулять.
Я одного не пойму: для чего "готовые матрицы", если понятия не имеешь где их использовать? Впрочем, вопрос риторический.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
![]() Не риторический, а бестолковый. Получается если тебе дать готовую матрицу жесткости стержня, ты ее тоже не будешь иметь понятия где использовать. Что уж говорить про всякие к ней нелинейные добавки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Например, постоянным эксцентриситетом вместо синуса (жесткие вставки, если есть в программе). ЕМНИП, у левой колонны обе влево, у правой - вправо. Это по аналогии с тем, что нашла перебиралка для стержня Эйлера. А направление - по аналогии с линиями влияния.
То есть можно отрицать существование второй формы, просто переименовав ее в локальное искривление? Тогда те же вопросы:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Все таже простейшая изгибная погибь + локальный сдвиг(расцентровка). Цитата:
Все таже простейшая изгибная погибь. Но к ней еще нужно добавить глобальный сдвиг, что б получилось то, что нужно для деф.расчета. Это типа меньше 1% разницы в КЗУ. Влияние на результат мизерное. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Чем больше прогиб - тем опаснее. Прогиб равен произведению грузовой эпюры на единичную. Чем больше площадь грузовой эпюры, тем больше прогиб. При эксцентриситете эпюра - прямоугольник, при локальной форме - синус, вписанный в прямоугольник. Площадь прямоугольника больше, так что фиксированный эксцентриситет опаснее первой формы. Такой ответ нашла перебиралка для Эйлера. Такой же ответ находит Ёксель с помощью надстройки "поиск минимума". В этой конкретной раме тоже есть такой эффект. Универсальный он или нет - непонятно; надо писать перебиралку.
В первой попавшейся раме чередование форм тоже было 1%. А в специально подобранной - 15%. А можно, похоже, подобрать раму с 25%. Но надо перебирать варианты, а у меня каждый вариант по часу отнимает, в моих программах нет готовых галочек. Я не буду участвовать в этих поисках. С меня достаточно того, что сам факт продемонстрирован. Дальнейший поиск минимума у меня возможен только программно или в аналитике. Цитата:
Цитата:
вектор неизвестных - это сумма усилий от начального искривления и от внешних нагрузок. Явно должен учитываться начальный прогиб плюс начальный прогиб от нагрузки. Собственно, в учебниках формулы продольного изгиба так и устроены. А формула продольного изгиба из учебника - это частный случай, для одной степени свободы. Цитата:
Добавление не работающих стержней меняет исходную погибь и результаты расчета? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.10.2022 в 03:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Пример влияния высших форм. Рама - слишком сложно. Будет страдать простой Эйлер (20К1, 6м, допуск на начальный прогиб - 2см).
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Давай! Offtop: Ну если, конечно "можешь".
----- добавлено через ~6 мин. ----- Нубий-IV, как ты эти формы задаёшь? Или скад их автоматом считает? И вообще, не отвлекайся. Длины нам нужны - длины! А не какие-то формы...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 20.10.2022 в 07:36. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Сверка с нелином - это одна из идей обоснования расчетных длин. Ограничение расчетной длины для колонн выглядит как использование старших форм вместо первых. Только в нелине своих сложностей набралось, тут-то я и застрял ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
А где там фиксированные эксцентриситеты? Там какой-то излом конечных участков стержней произвольной длины. Почему кусочки именно 1/10 длины стержня изначально подломлены? Почему не жесткие вставки по концам колонн?
Цитата:
![]() Просто не нужно заниматься рандомной комбинаторикой форм, тогда и к Вольмиру взывать не прийдется. Сильно сомнительно, что за такой комбинаторикой прячутся правильные расчетных длины. Скорей за такой комбинаторикой скрывается одна милионная доля вероятности совпадения действительных несовершенств с видом комбинируемого, по принципу отыскания минимальной несущей способности из всех возможных комбинаций, несовершенства. Вобщем, думается, в Вашей методе не хватает вероятностного фактора соотнесенного с номером учитываемой высшей формы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Так было быстрее. Если сместить еще и торцы - ответ должен еще чуть-чуть упасть.
Эти нерабочие стержни превращают очевидную локальную форму (которая "важна") в очевидную глобальную (которая "не важна"). И, если назначать "локальные формы + плюс первую", то эта форма (которая только что была "очевидно опасной") будет пропущена (потому что вторая), что даст менее опасный вариант искривления. Она не рандомная. Это разложение константы по синусам. Первая форма - это одно слагаемое. Недооценка на 13%. И это ни откуда не очевидно. Первая плюс третья - два слагаемых. Пара процентов поправки. Кажется, что мелочь, и продолжать суммирование нет смысла. Честная константа - бесконечное число слагаемых. И самый опасный вариант искривления. Отсюда же, например, мой вопрос про "сколько локальных форм брать в раме" - они в сумме могут опасную константу насобирать. И это не "сложная форма", а самая простая. Она даже в вышеупомянутой книге Тимошенко есть. Это одно из двух очевидных решений дифуравнения равновесия. Просто через синусы она сложно записывается. А синусы - это собственные формы, они другими не будут. Если допуск не фиксированый по длине, а эксцентриситеты по торцам плюс прогиб - опасными будут эксцентриситеты плюс прогиб. То есть начальное искривление должно быть "самым жадным" в пределах допуска. Это следует из требования максимальной площади эпюры моментов для перемножения. В рамах, возможно, по той же логике будет работать принцип линий влияния, с чередованием через пролет. Но это надо тестить. Только тестить по-честному: искать худшие рамы, а не те, что лучше всего под теорию подходят. В сложной схеме не видно, какие стержни не работают. Они могут работать в одних загружениях, и не работать в других. Они могут работать, но не передавать усилий, которые влияют на устойчивость данной колонны. Но главное - они ломают "простую логику". Однажды нам забыли технологи задание на подвесной кран перевыдать. Когда был готов комплект КР, выяснилось, что пролет будет другой. Под крики начальства "никаких переделок" мы добавили шпренгеля в фермы и в связи. Хотел бы я знать, что про нас говорили те, кто видел потом чертежи со шпренгельными связями. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Надломы конечных участков это разложение по синусу?
А если в спиральку вокруг продольной оси завернуть колонну может еще хуже станет. По честному и такой вариант искривления должен быть учтен, а не только плоская погибь (особенно для вн.центренно сжатых стержней). Никогда не нужно останавливаться на достигнутом ![]() Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну так тогда для разных загружений нужно создавать разные несовершенства. Вообще в зарубежных программах так и делается, при этом несовершенство рассматривается как нагрузка и попадает в комбинацию соответсвенно нагружению, в котором оно было задано. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Это моя лень. Должно быть все в линию. Кому не лень - могут довести схему до ума и кинуть сюда же. Мне хватило того, что сам эффект обнаружился.
В частности, если колонны на нескольких этажах имеют эксцентриситет в одну сторону, в сумме получается некая глобальная форма. А из "локальных" глобальная не собирается. Совпадение? Цитата:
Прогиб определяется перемножением эпюр. Площадь константы больше, прогиб больше, несущая меньше. Проверка граничных случаев - популярный в науке способ тестировать теорию. Граничные схемы просты, но в них ярко светят дырки в теории, если таковые есть. Вот пристроенные нерабочие стержни - пример, где без расчета видно, что "расчетная длина не может быть сильно больше геометрической" - неправильная формулировка; в обычной раме это не очевидно. А случаев, когда один процент ошибки в "обычной" схеме растет до десятка процентов в специально подобранной, было несколько. Так что я бы мелочи не игнорировал. Подозреваю, что к программе должен прилагаться учебник с названием типа "основы нелинейных расчетов на прочность", где коротенько, в двух томах, объясняются правила работы с галочками. Гораздо лучше было бы почитать готовые решения, а не убивать время на самостоятельный поиск ответов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Результаты тестирования идеи с разложением геометрически нелинейного расчета по формам потери устойчивости:
- При малых нагрузках повторяют расчет на прочность, при больших - на устойчивость. - Игнорируют не работающие формы - Дают квадратное уравнение относительно N, откуда следует та же формула фи из СП, только с более сложными числовыми коэффициентами. Но требуется их потестировать на разных схемах. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Пример расчета рамы на начальное перемещение от нагрузки.Обе колонны загружены вертикальными нагрузками, правая дополнительно - горизонтальной нагрузкой.Расчеты в трех вариантах: с разложением по одной, двум и трем формам.
Скад прерывает расчеты, сильно не доходя до первой критической нагрузки, так что графики оборваны "под Скад". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Пример расчета той же рамы на начальное искривление.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это несходящийся процесс.
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Да! Это надо отлить в бронзе и поместить на фронтоны всех строительных вузов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
В теме вообще нет вопроса. Эта тема для сбора информации и поиска способов и методов определния расчетных длин пригодных для расчетов по СП16.13330.
Снова интересно. Что ты подразумеваешь под контекстом, которого у меня нет в мозгах? Зачем? Мне этой вполне достатотчно на всю оставшуюся жизнь. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
То, что страшный геомнелин - на самом деле обычная сумма перемещений с давно известным коэффициентом 1/(1-N/Ncr), немного упрощает задачу. Были бы формы независимы - можно было бы просто суммировать всех, кто дает положительный вклад, как при линиях влияния. Проблема в том, что формы конфликтуют между собой за право вписаться в допуск. И возможна ситуация, когда главную по влиянию форму можно еще увеличить, добавив немного отрицательной второй формы.
Например, для стержня Эйлера при учете пары первых форм:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В нее не нагадит сосед. И не обсуждать вам проблемы С тем, для кого, С тем, для кого, С тем, для кого их нет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Это в задаче расчета на устойчивость так: сумма сил в узле на дополнительных отклонениях равна нулю, откуда ненулевое решение при нулевом векторе нагрузок - это только собственный вектор.
А в геомнелине сюда добавляется начальное искривление и кривые нагрузки, которые добавляют усилий на дополнительных отклонениях и дают справа ненулевой вектор. В такой задаче вектор неизвестных надо разбирать на собственные, как в сейсмике или пульсациях. И находить коэффициенты формы для каждого вектора - из условия, чтобы в сумме заданное начальное искривление получилось. А начальное искривление, очевидно, должно в допуск вписаться. Затея была сверить СП с честным нелинейным расчетом. Одна мелочь мешает - в геомнелин надо задать правильное начальное искривление. Правильное - это при котором несущая будет минимальной. Пример чудо-рамы показывает, что просто взять первую форму недостаточно - можно пролететь на 10-15%. Анализ изополей фи из СП показывает, что даже выбор между двумя формами может дать до 25% разницы, т.е. чудо-рама еще не худший вариант. А пример со стержнем Эйлера показывает, что и форм не всегда двух хватит. Как получится из геомнелина минимум доставать - можно будет сверять расчетные длины. Пока что вижу только решение "в лоб" - свалять свой микро-мкэ для плоских рам, и в нем поиск минимума по начальным искривлениям организовать для схем из СП. Но запрограммить это небыстро будет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Заготовка для обработки напильником. Исходник C++ (собирать как консольную программу в VS или CodeBlocks):
Код:
Код:
Во вложении - скомпилированная в VS версия с тестовым файлом. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Действительно. Понаплодил ненужных структур и классов. Вполне можно было в 100 строк уложитбся.
Ну и где там геометрическая нелинейность?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
![]() Работающая - посте 405. А в тот, кто пишет МКЭ за 100 строк (это же всего час - другой, да?), может по формулам выше свалять свою версию и показать на форуме. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ошибки в матрицах.
Если справа жёсткая заделка, то всего 3 неизвестных. Если справа единичные связи КЖ, то последние 3 строки неверны. И продольная свобода в данном примере совершенно лишняя. Offtop: Про 100 строк, это сарказм на пост руматы (1500).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 22.11.2022 в 11:49. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Это один из способов учета связей - зануление всех элементов, кроме диагонали, где ставятся единицы; вектор нагрузок в строках тоже зануляется. Это гарантирует нулевые ответы в таких строках, что соответствует связям. Плюс не надо удалять индексы и выносить себе мозг вычислением смещений после перенумерации из-за вычеркнутых строк. И вектор неизвестных сразу полный, не надо дописывать обратно вычеркнутые строки, нули там появятся в ходе решения системы, а не от лишних циклов с нулями. В моей программе связи ставятся так же.
Что значит "лишняя"?! Это продольная сила, которая и создает нелинейность. Ради нее все и затевалось. И она дала почти точное сопроматовское решение задачи с множителем 1/(1-N/Ncr). Причем без всяких там шаговых методов, в один Гаусс. Это простейшая задача на устойчивую прочность с учетом начального смещения и боковой нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Спустимся на землю.
Десятые лировцы показали в YouTube свою небольшую, но полезную фишку по определению расчётных длин стоек с неполными связями. Никаких революций. Понятные рассуждения, основанные на принятой в большинстве учебников и справочников теории, привели к конкретному и ожидаемому результату. Думаю, заценить это могут металлисты, работающие в отраслевых институтах и фирмах, там, где первую скрипку играют технологи. А они, в общем-то, враждебно относятся не только к связям между стойками, но и к самим стойкам. Ну, со стойками они как-то уж смирились, а вот насчёт связей, возможны дискуссии. Однако же, бывая на наших объектах, я, увы, вынужден был иногда признать их правоту. https://www.youtube.com/watch?v=sBTGcSlsm_I P.S. Если из их сообщения слить всю воду, то в сухом остатке останутся три таблицы которые можно скопировать и пользоваться ими при проектировании. При этом верхнее ограничение коэффициента расчётной длины, упоминаемое в #33, #38, на совести проектировщика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Весьма нерациональный. Всё занулять необязательно. Достаточно диагональные элементы увеличить на порядок.
То и значит - она никак не участвует в определении критической силы. Ну так линейная алгебра на то и "линейная", что не требует никаких шаговых методов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 22.11.2022 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
А "ветровые рамы", давно применяемые за рубежом, почему бы не применить? Лично делал такие. Жесткость опоры раскрепления колонны рамой вычисляется элементарно.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это то же, что и подсистема "Устойчивость". Такая же есть и в SCAD. Просто несколько схем выделили в спецутилиту, для быстроты. Но делать такое под каждую-любую схему...спустимся на землю. К Нубий-IV.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
вот-вот, а для многопролетных схем что брать также, как и для однопролетной? думаю что нет. Но а так впринципе полезная утилита, да еще если напрямую таблицами пользоваться, но скорее это для частных случаев опять же получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Версия с допиленной нелинейностью. Та же задача, что в посте #475.
Во вложении - исходник, собранная версия и тестовый файл. Кстати, раз уж начальное смещение - это линейная нагрузка, можно построить ее линию влияния. Достаточно вычислять напряжения последовательно для каждого единичного смещения в узле. На этом игры с программой можно будет закончить - по линии влияния можно назначать наихудшее смещение для честного расчета в любой программе. Цитата:
Было бы б неплохо бы б. Тестить тоже время нужно, чтобы ляпы вылавливать. Код:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нелинейность геометрическая? Или какая-то особенная, своя собственная? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Они по-разному моделируют одно и тоже, и ответы должны совпадать с точностью до жесткости вставок.
По формулам из поста 475. Это модифицированный расчет на устойчивость. В задаче на устойчивость приравнивают внешние и внутренние усилия на отклонениях z. Когда начальных несовершенств нет, с ростом z одновременно растут внешние и внутренние силы, и из их равенства получается Kz+Gz=0. А когда несовершенства есть - внешние силы растут от нуля до z, а внутренние - от начального искривления z0 до z. Часть усилий от нуля до z0 учлась в процессе начального погнутия, и теперь в задачу не войдет. Математически это значит, что из уравнения внутренние силы начального искривления надо вычесть, а они равны Kz0. Получается уравнение K(z-z0)+Gz = 0, или (K+G)z = Kz0, где справа не нули, а усилия от начального искривления. Вместо задачи на собственные значения получилась обычная линейная система. И точность у нее такая же, как у расчета на устойчивость, без влияния больших деформаций. И она находит в том числе закритические состояния, это важно для схем, где есть независимые части, чтобы критическая сила слабых частей не портила ответ сильным. По-хорошему, эту линейность надо проверить в любой программе численными расчетами с разными начальными искривлениями. Я-то начинал все это писать в расчете на поиск нелинейного минимума, а получилось, что программа и не нужна, разве что построение линий влияния автоматизировать, да экспорт кривой схемы в какой-нибудь Скад написать. А если линейности нет - то нужна, и нужно вставки добавлять. Но все это надо тестировать. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
Если этой Лиры нет, то можно сделать вид, что сам посчитал, как показано в прилагаемом файле. Там я скопировал их картинку, использовал их текст и их результат, но оформил, как самостоятельный расчёт. У меня не такой большой опыт общения с экспертами, но он показывает, что, если эксперт видит, что решение принято сознательно со ссылкой на авторитетные источники, то ему и крыть-то нечем. Не попрёт же он против Смирнова, или Клейна. Но, если он упёртый, то придётся делать, как он говорит, против лома нет приёма, (если нет … ). P.S. Если Лиры 10 нет, но есть другая прога, то можно напрямую использовать их подсистему «Устойчивость” и прикрыться ей. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
Но, «это другое», как сейчас модно говорить. Если мы имеем двухуровневую этажерку высотой, к примеру, 8 метров со стойками из гнутосварной коробки 150x4, балками 20Б2, и невозможностью поставить связи на нижнем участке, то ветровые рамы туда, вероятно, не пойдут, а неполные связи – самое оно. Но, это является не единственным решением, а одним из возможных вариантов. Можно придумать ещё что-нибудь. Например, заменить балки 20Б2 на коробки 200x120x7 и сделать жёсткие узлы без связей вообще. Тем более, что в нормах приводится расчёт бесфасоночных узлов из ГСП. Любое решение имеет право на существование, если оно не противоречит здравому смыслу и нормам. ----- добавлено через ~31 мин. ----- Согласен полностью. Это ускоренный расчёт одного из бесконечного множества схем и вариантов. Просто он достаточно распространённый. И в сообщении об этом говорится, ссылки на универсальную лировскую подсистему "Устойчивость" там приводятся по-моему даже чаще, чем это нужно было. Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.11.2022 в 04:23. |
|||
![]() |
|
||||
С 0,5 секунд до 0,3 самого расчёта? Или выигрыш в подготовки исходных? В любом случае особого смысла в таком расчёте при наличии общего блока "Устойчивость" не усматриваю, хотя такие схемы попадаются и достаточно часто.
|
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
Но, когда с проектировщиком общаются на его языке, считаю, что это хорошо. (Простенько и со вкусом). Есть же при наличии общего блока «Устойчивость» таблицы приложения 6 СНиП II-23-81*, перекочевавшие потом в приложение И ДБН В.2.6-198:2014, приложение С СП16 13330.2017, приложение К СП 5.04.01-2021 и ещё не знаю куда. И ещё. При использовании подсистемы «Устойчивость» нужно не забыть включить "игнорирование элементов", не участвующих в рассматриваемой форме потери устойчивости. В данном случае исключить из расчёта устойчивости шарнирно обособленные сжатые раскосы связей. Если назначить раскосы связей неправильно (в принципе, это не исключено) и забыть при этом их исключить, можно получить то, что на прилагаемой картинке слева. Если исключить, то, несмотря на бестолковое назначение их сечения, результат будет правильным (отличие <0,2%). В утилите такого конфуза не будет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В общем случае результат все равно не будет правильным. Питсот постов выше об этом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Версия с построением линии влияния начальных искривлений.
По всем направлениям, заданным как начальные смещения в секции DISPLACEMENTS, задаются последовательно единичные значения. Перемещения переводятся в эквивалентную нагрузку умножением матрицы жесткости K на вектор смещений z0. Выполняется расчет с суммарной матрицей (K+G)z = Kz0. От полученных усилий вычисляются напряжения в элементе и его сечении, заданном в секции INFLUENCE. Напряжения наносятся на линию влияния.Линия влияния получается очень неоднородной. Смещение в рассматриваемом элементе возле расчетного сечения сильно опасно. Изолированное смещение в соседнем сечении того же элемента - мало опасно. В других элементах, как правило, тоже мало опасно. В узлах рам - сравнимо с расчетным сечением. Подкрутка масштаба помогает мало, поэтому добавлен показ наихудшего смещения - все напряжения одного знака масштабируют соответствующие смещения до максимального (за допуск принимается абсолютная величина из секции заданных смещений).По наихудшему смещению можно задавать начальные искривления для расчета в любой программе. В разных сечениях одного элемента, в разных элементах по длине колонн, и при изменении нагрузки наихудшие смещения могут получаться (и запросто получаются) разные. Все еще туплю, как правильно считать напряжения в промежуточных сечениях элемента - в функции CalcNonlinearBendingMoments. Плюс надо погонять программу какое-то время на случай ляпов; пару уже вычистил. А дальше можно вернуться к расчетным длинам. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Пока никто. Слишком сложно. Не совсем инженерного уровня...без автоматизации непрактичен.
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Что за претензии? У меня в программе нет вообще ни одной кнопки! Она, собака, все сама понимает! Фактически, вся программа - это одна большая красная собака!
Примеры расчетов "этим методом" - см. мои посты выше, это обычный нелинейный счет, который сейчас все программы умеют делать. Новость только в том, что удалось найти способ задавать наихудшие начальные деформации. Без них сравнивать устойчивость с геомнелином было нечестно: форма потери устойчивости - гарантированно худший результат, а взятое на глаз искривление - скорее всего нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Претензии у Бахила.
Цитата:
Цитата:
![]() Однако, как сказал бы Бахил, а после всего этого правильного нелина мю уже и не нужно? Остается просто поверка на прочность. Так?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Offtop: Ржунемогу
Tут люди о серьёзных вещах говорят, а ты со своими "кнопками". ----- добавлено через ~39 мин. ----- Ну а если серьёзно, то не надо путать расчёт на общую устойчивость (R+KзуG)v = 0 и расчёт по деформированной схеме ----- добавлено через ~43 мин. ----- В данной теме всё крутится вокруг первой формулы. Что там могут дать "начальные искривления" не понятно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 29.11.2022 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Вот она:
Формула линейна относительно перемещений, и нелинейна относительно нагрузки. Линейность по перемещениям и позволяет собрать ответ из суммы разных начальных перемещений. А берется она из уравнения: N z + z"EI = 0 Или N z - Ncr z = 0 Без начальных искривлений это уравнение устойчивости. А когда есть начальное искривление z0, момент силы вычисляется на суммарном смещении N(z+z0), а внутренний - только на дополнительном Ncr z, и: N(z + z0) - Ncr z = 0 (Ncr - N) z = Nz0 Отсюда и формула. В таком виде она есть во всех учебниках сопромата в разделе "продольный изгиб". Я только запихал ее в МКЭ. Почему ее в доработанном виде нет в учебниках (все бросают дело на фразе "будем считать, что начальное искривление повторяет форму потери устойчивости") - вопрос. Может, кто из старых академиков удачно пошутил про Сталина, и теперь в учебниках на этом месте дырка. А может, это заговор рептилоидов. Это две практически одинаковых формулы. В первой автор сказал "ограничимся линейной частью зависимости усилий от искривлений", и записал дополнительные усилия от потери устойчивости в виде Kзу G v. А во второй решил поумничать, и на том же самом месте влепил производные с интегралами. А должно быть так: (R+kG)z = 0 - устойчивость (R+kG)z = P - геомнелин Ненулевые P в правой части вызваются начальными искривлениями. Стоит убрать искривления - геомнелин превратится в задачу устойчивости. Этот эффект может лично проверить любой желающий в своей любимой программе, запустив для стержня Эйлера нелинейный расчет без задания начальных искривлений. Примеры таких расчетов и их последствий уже есть в теме, с готовыми схемами. А все эти интегралы - для тех, кто какие-нибудь ванты считает, там пусть с итерациями играют. Мне в раме первого линейного приближения хватит. Достаточно заполнить файл данных и запустить программу. Если попадутся ошибки в данных или нули на диагонали при решении - будут сообщения в консоли и файл ответа будет либо пустой, либо неполный. Но сначала программу надо погонять в хвост и в гриву. Там могут быть глюки. Можно поспорить, вычислять ли начальные усилия через Kz0 или (K+G)z0, считать ли усилия середине стержня по полиномиальному прогибу, или взять точные функции прогибов из учебников и т.п. Пока что это альфа, которая просто работает и выдает на первый взгляд правдоподобные результаты. Пока был только один честный тест - для консольного стержня из поста выше. Формально - да. Но по-честному, надо еще добавить подбор несущей способности. Сейчас она вычисляет усилия для фиксированного значения нагрузки, это можно считать проверкой на прочность. А надо подобрать нагрузку так, чтобы напряжения достигли R. При этом меняется матрица системы, и могут измениться наихудшие искривления. Когда решают задачу статики, Kz=F, определитель системы положительный. Когда решают задачу устойчивости (K+kG)z=0, с ростом нагрузки из матрицы K начинает вычитаться матрица G и определитель уменьшается. Тогда подбирают k так, чтобы определитель матрицы (K+kG) обратился в ноль. А в геомнелине (K+kG)z=F надо подобрать k так, чтобы напряжения обратились в R. То есть задача похожа на устойчивость, но критерий останова другой. При этом надо не пропустить потерю устойчивости - т.е. смену знака на диагонали при разложении. Причем надо учесть только "какую надо" смену знака: ту, которая не создает напряжений в сечении, можно игнорировать (это случаи независимых частей схемы, типа двух несвязанных колонн рядом, или шарнирной вставки). Я пока не планирую этого делать, там есть математические сложности. Например, фокус: определитель зануляется только когда N строго равна Ncr, а в остальных случаях система имеет единственное решение, в том числе для закритических состояний. Например, в схеме из двух несвязанных колонн у одной критическая нагрузка может быть превышена, а у второй - нет. В системе для первой колонны определитель уже отрицательный, а у второй - еще нет. Для второй колонны ответ получится правильный. Как отличить один случай от другого? Сейчас у меня в программе минус на диагонали прерывает расчет, но вообще-то это неверно. Теоретически можно выводить формулы для мю по аналогии с тем, как это делают для устойчивости. Тоже рассмотреть стержень, и усилия, которые передаются на него с остальной схеме. Усилия снять в МКЭ, но не с матрицы жесткости K, а с нелинейной (K+G). Видимо, в статьях из начала темы что-то похожее и происходит, в разных вариациях. Но на все нужно время. От момента, когда я первый раз пошутил на форуме про разложение по формам потери устойчивости в одной из старых тем, до момента, когда нашел время это сделать хотя бы в черновике, прошла пара лет. Даже тестить программу в одиночку еще столько же надо. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Время неумолимо. Эйлер формулу устойчивости стержня вывел лет 300 назад. С тех пор самые великие не могут это привести в божеский вид. Так что два года - это норм.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
В теме о вычислении расчетных длин явно не хватает обсуждения алгоритма программы Selena.
Он ведь вроде как уникален. Есть отдельный расчет именно на расчетные длины. Даёт возможность быстро определять расчетные длины. Вдобавок эти расчетные длины разные в зависимости от доли нагрузки от критической для схемы. Корректен ли такой подход в принципе? Ну вроде как в этой теме ещё не обсуждали. Статьи у них есть об этом. Да и программу вроде можно бесплатно попробовать для простых схем. https://selenasys.com/Help.aspx?p=3/....3/3.2.3.0.htm https://selenasys.com/Public/Frame.aspx |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Это называется "Чесать правое ухо левой рукой через затылок". После долгих выкладок пришёл к той же формуле секанса.
Подход корректен, только много предварительных условий. И самое главное - для корректного результата надо сначала правильно определить расчётную длину.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Есть такой метод, когда сжимается только рассматриваемая стойка. Расч. длины при этом получаются заниженными, т. к. не учитывается снижение отпорности (жесткости) смежных элементов. Исправить эту ошибку можно снизив (изгибную) жесткость всех стоек кроме рассматриваемой умножением на 1-1/k_запаса. k_запаса - коэфф. запаса устойчивости всего каркаса при загрузке расчетной комбинацией.
Последний раз редактировалось ingt, 27.05.2023 в 18:34. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Offtop: Кто-нибудь, заберите уже эти грабли!
----- добавлено через ~34 мин. ----- ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: соs сами ищите откуда взялся ----- добавлено через ~4 мин. ----- Начальная погибь абсолютно не влияет на величину этта
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 14.05.2023 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Да, в СП 294 написано, что ее в Фе не учитывают т. к. она имеется случайное направление и с моментом поэтому не совпадает. Мне это непонятно: момент обычно знакопеременный, поэтому он обязательно просуммируется с моментом от погиби. Разве нет?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Надо чтобы было. Она же есть. А раз есть, то влияет. Можно лишь пренебречь этим влиянием, если рассматривать состояния с большими выгибами от нагрузки. С большими относительно несовершенств.
А так - несерьезно это.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Вообще способ, предложенный ingt довольно интересный и заслуживает внимания. Нужно его опробовать перед тем, как сравнивать с селеной или критиковать.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Тут уже целый вагон способов образовался. Пора энтот вагон разгружать. Прогнать тестовую схему - например, раму в два пролета, три этажа - и посмотреть, кто чего покажет. Лучше всего, если каждый из способов, упомянутых в теме, даст свой неповторимый ответ - будет что обсудить долгими зимними вечерами.
|
|||
![]() |
|
||||
Еще нужна удобная и доступная софтина с нелином для принятия ее результатов за истину и для сравнения с ней разных методов. RFEM вроде бы это умеет (+русский фейс).
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Все программы уже умеют в нелин. Кто-то покрасивше, кто-то поумнее. Уж геомнелин до Ry получить могут все желающие.
Напомню, в нелине своя проблема: он зависит от неизвестного начального искривления. Чтобы получить "истину", надо выбрать наихудшее. Для устойчивости наихудшее искривление известно - это собственная форма. А для нелина его никто не знает. Сколько начальных искривлений - столько разных ответов. Остается перебрать все возможные и выбрать истину. Это как раз задача на перебор до тепловой смерти вселенной. Если я угадал в постах выше - можно по ответам из моей программы брать форму, но до сурового тестирования руки еще не дошли, так что никаких гарантий не дам, хотя и проверю конкретную тестовую схему в Старке. А для гибких конструкций, когда работает Эйлер/1.3, сверка с геомнелином не нужна. Я не вчитывался, но все советы выше - вроде как про чистую устойчивость. Достаточно взять любую схему из СП, чтобы как минимум посмотреть, все методы один ответ дают, или каждый врет по-своему. |
|||
![]() |
|
||||
Для простейших случаев для теста вроде бы варианты очевидны. Можно на основе форм без искривление создавать для более сложных случаев.
Только для теряющих. Для удерживающих нет. Думаю нужна сниповская. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Выше в теме - примеры того, как никто не угадал наихудшую форму для стержня Эйлера. Даже не смотря на то, что она честно нарисована в пособии.
Выше в теме - пример, как врет стержень Эйлера, если взять "просто форму". И примеры того, как никто не угадал наихудшую форму в простых рамах. И того, как наихудшая форма ни разу не похожа на первую. И даже того, как в одной и той же схеме при разной величине нагрузки наихудшая форма - разная. Но если результат неважен - тогда неважно и какие формы брать. Тогда можно не париться, и даже форму потери устойчивости не искать, а просто брать случайную. Собственно, такая методика даже в каждом втором учебнике по сопромату упоминается. Чем больше разных ответов - тем веселее тема. При чистой потере устойчивости все стержни разрушаются при одной и той же нагрузке - критической. Нет разницы между удерживающими и теряющими. Разве что можно размах колебаний оценить при случайных вибрациях, но тут я даже не знаю, справится ли Старк - это надо тестить, это отдельный вопрос на полгода. Получатся разные величины колебаний для удерживающих и теряющих - можно будет поспорить про альтернативные расчетные длины - для тех, кто считает, что предельная длина ограничивает колебания. А в средних и малых гибкостях, когда Эйлер не работает, скорее всего, ни один журнальных из способов выше работать не будет - в смысле, не совпадет с нелином. Скорее всего, они и друг с другом не сойдутся. Но на все это нужны тесты. Примеры того, как вольные рассуждения ни разу не сходятся с расчетом - см. три десятка страниц выше, начиная прямо с простейших стержней Эйлера и П-образных рам. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Я тебе больше скажу: "Сколько начальных нагрузок - столько разных ответов".
Задача нерешаема!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Да я и не пытался её решить. В отличии от некоторых.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- И не надо путать геометрическую нелинейность с очень специфическим частным случаем - потерей устойчивости. Это костыль для стержневых систем. (где-то я это уже говорил)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Это точно? Или приблизительно?
Или может не "частный"? Или не "нелинейности"? Или не "геометрической"? Будь добр, пожалуйста, просвети.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Ответ при данной конкретной нагрузке - это и есть решение задачи . Или кто-то свои схемы рассчитывает без нагрузок, а "так, вообще"?
Для чистой устойчивости в учебниках даже парные приближенные методы приводят: один с избытком, другой с недостатком. А вот для "честного нелина" нам в учебники забыли подходящих формул накидать. Возможно, сюда и методы от устойчивости удастся приспособить - чтобы один оценку снизу давал, а другой - сверху. Такое тоже сгодилось бы. Цитата:
Расчеты вообще не нужны. Достаточно просто знать ответ. А том расчетов - это так, для любознательных. Кстати, когда программы устойчивость считают, или динамику, они над этими формами слишком долго думают. Можно определение форм отключить, чтобы время не терять? Чтобы сразу КЗУ выводился? А формы пусть кто-нибудь другой ждет. Для решения нерешаемых задач есть стандартный метод. Называется "конкурс". Дается рама. Каждый берет свой любимый единственно правильный способ счета, и находит расчетную длину. У кого длина вышла длиннее всех - тот и победил. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Вообще-то тема про "расчётные длины". Какие нагрузки?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Данная тема имеет заголовок "Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем". Так вот, расскажите мне, где в нормах при расчётах используется непосредственно форма потери устойчивости ? Мериться расчётными длинами - 100-пудово ноу хау, можно патентовать ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Ничего хорошего у меня не вышло. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Не, там явно не случайность. Работает во всех схемах, где нагрузка не запускает автоматически форму потери устойчивости, а начальная погибь не задана. В зависимости от настроек при этом Старк находит либо критическую силу, либо предел прочности, по вкусу. Так что устойчивость с нелином таки родственники.
Цитата:
Цитата:
Эта идея автоматически следует из названия темы. Зачем нужны разные способы посчитать один и тот же ответ? Очевидно, разные способы нужны, чтобы получать разные ответы. А из разных ответов всегда можно выбрать тот, что побольше. Она под геомнелин предназначена. Результат работы программы - это подсказка, как выбрать наихудшее начальное искривление. Теоретически оно должно дать наиболее опасный вариант. А по сравнению с первым попавшимся опасный может оказаться сильно хуже - см. примеры стержня Эйлера и чудо-Рамы. По линии влияния видно, куда задать выгиб в середине элемента, и куда - начальные эксцентриситеты по торцам:Проблема только в том, что в эту линию влияния можно вписать разные искривления, и среди них тоже одни могут оказаться опаснее других. Но это уже чисто переборная задача, без механики, такую можно и вручную из нескольких вариантов в табличке прикинуть:А вот шарниров у меня в программе нет, я ее под схемы из СП предполагал использовать - жесткие рамы в 2-3 этажа. Так что на этой схеме не проверю. Да и схема похожа на П-образную раму, с которой я начинал тесты, где было чередование форм в 1...2%, скорее всего интересных результатов тут не вытащить. Разве что методы, которые точно косячат, на ней сразу отпадут. И еще: фокусы от нелина я жду только для схем с малой и средней гибкостью, как я в чудо-раме делал. Такие схемы - это смесь прочности и устойчивости, там и получаются отклонения от чистых форм потери устойчивости. Там я и искал нестандартные расчетные длины. А где побеждает Эйлер/1.3 - там классическая теория из учебников работает, в том числе с километровыми расчетными длинами; в расчете на прочность не вижу смысла с ними спорить. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- составление уравнений метода перемещений; - определение параметров устойчивости "v" для всех элементов; - выражение коэффициентов при неизвестных через через относительные значения "v"; - составление определителя из коэффициентов при неизвестных; - раскрытие определителя и получение трансцендентного уравнения; - решение уравнения и получение фактических параметров "v"; - определение коэффициентов расчётной длины для всех элементов; - нахождение наименьшего коэффициента запаса. В принципе, на этом расчёт можно заканчивать, но для пытливых умов по их желанию программа может ещё: - определить реальные коэффициенты при неизвестных; - решить систему уравнений - определить перемещения всех точек для данной формы потери устойчивости. Как видим, для такого расчёта форма потери устойчивости не является одним из исходных данных, а, наоборот, определяется расчётом. ... а высшие формы потери устойчивости мы со Ржаницыным ![]() ![]() И ещё. Заданной системе при конкретных нагрузках соответствует строго определенная первая форма потери устойчивости. Поэтому задаваться изначально некой предполагаемой формой совершенно некорректно. Да, она может показать и худший результат, но её просто не может быть. Последний раз редактировалось IBZ, 26.05.2023 в 08:59. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
А зачем при обсуждении МКЭ-программ рассказывать, как делается расчет без МКЭ? И откуда в МКЭ трансцендентные уравнения, если там сплошь полиномы, и их интегралы - тоже полиномы?
Вот в посте 475 пример расчета в МКЭ в подробностях - система там линейная, ни одного транса, ни одного цендента. А там и статика, и устойчивость, и геомнелин. И все линейные. Даже геомнелин. Есть у меня, правда, подозрение, что Скад в матрице потенциала реакции от точных трансцендентных решений берет, а не от полиномов. Слишком уж у него точные решения на одиночных стержнях выходят. Но чужая программа - потемки. Кстати, трансцендентные уравнение тоже не упоминаются в СП. Так что этот расчет можно даже и не начинать, а сразу писать ответ ![]() Что значит "может еще"? Как сделать, чтобы "уже"? Куда там нажать, чтобы формы не считались, это же самая долгая часть расчета. Раз она не нужна - надо ее отключить, чтобы не тормозила. А про уравнения с трансами даже в протоколе не написано, такая это мелочь. Они, очевидно, вычисляются мгновенно. Какие галочки включить, чтобы ответ был сразу, а не через час ожидания, пока формы посчитаются? То есть вот в этой расчетной схемы Вы на пару со Ржаницаным для левой колонны назначите мю=2, а для правой - 20? И Скад это подвердит, потому что до сих пор из принципа блокирует показ расчетных длин для старших форм? Но это устойчивость, там неучет старших форм - это глюк алгоритма, который теоретикам лень починить последние полсотни лет. И они вместо этого пишут в книжках что-то типа "не считайте устойчивость в 3D" ![]() А пример того, как в нелине старшие формы вполне себе работают - посты 458 и 459. Цитата:
А что будет, если не задаться формой в нелине - веселые примеры выше в теме. Кстати, превращение нелина в устойчивую прочность с двумя корнями в Старке именно так и происходит - от неудачной начальной формы. И что будет, если форма недостаточно плохая - тоже веселые примеры в теме, начиная прямо со стержня Эйлера. Если кто знает, как выбрать правильное искривление под нелин, чтобы тоже получить гарантированно нахиудший результат, а не какой попало - пишите в тему, или ткните в учебник. Без этого использовать нелин как контрольный расчет можно только в совсем примитивных схемах, типа стержня Эйлера (да и там не с первой попытки, как показала эта тема). |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Программа выдала результат для нижнего участка, не выходящий за пределы здравого смысла. Что касается верхнего участка, то проверка его устойчивости сама по себе выходит за пределы здравого смысла, поскольку он не загружен. При этом, если менять силу F2, приложенную на верхнем уровне с 0,01 до 12 тонн, расчётная длина нижнего участка практически не изменяется. Если эту силу принять тоже 60 тонн (всего будет 120 тс), то расчётная длина нижнего участка увеличится аж на 0,2% (!). Так что, не следует переоценивать влияние продольной силы в верхнем участке на одновременную и взаимосвязанную потерю устойчивости обоих участков, что программа честно учитывает, а по жизни этого, вероятно, не может быть при таком соотношении сил.
И да, вы почти угадали, для нижнего участка мю = 2.316, а Lef = 30.801 м, что и следовало ожидать. Пардон, ребяты, перепутал F1 и F2 местами. Если всю нагрузку приложить в верхнем уровне, а в нижнем условные 0,1 тс, то расчётная длина для нижнего участка получится 30.921 м, что соответствует мю = 2,325, для верхнего участка 30.947 м. Оно и понятно, нагрузки на участках практически одинаковые, устойчивость теряют оба участка, поэтому и расчётные длины примерно одинаковые. Кстати, там где я накосячил, приложив всю нагрузку на нижний участок, расчётная длина (30.801 м) получилась всего на 0.4% меньше. Так что, могу лишь повторить, что не следует переоценивать влияние продольной силы в верхнем участке на расчётную длину этой стойки. (Ещё раз прошу прощения за косяк, скрин изменил на правильный). Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.05.2023 в 00:50. Причина: Ошибся ранее. |
|||
![]() |
|
|||||||||
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
|
|||||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Offtop: Ну всё бляха- муха полный 3,14251967 "Всё пропало: гипс снимают, клиент уезжает"(с)
Ну так будут Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Хорошо, по-инженерному тонко свяжем стержни. И что, легче стало? Теперь кто должен "распознавать"?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Совсем не "по-инженерному". По-колхозному, да.
Впрочем, можешь связывать как угодно - эта схема ни о чём.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 29.05.2023 в 08:17. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ничего хорошего не получится. И это опять на совести автора. P.S. Вот недавний расчёт по пространственной схеме с фермами из ГСП и расцентровками не пошел из-за потери точности. Будем на программу пенять? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
В строке состояния при расчете тикает счетчик достигнутой точности: 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, ... и т.д. до заданного допуска. Однозначно, работает двоичный поиск. Теоретически его можно ускорить всякими там секущими - касательными, взяв в качестве функции величину определителя. Возможно, тогда допуск можно было бы не вводить. Кстати, Старк не требует ввода верхней границы, а находит ее самостоятельно. Это - пример доделанного за последние 50 лет алгоритма ![]() О тех, из которых МКЭ состоит. В расчете только полиномы и интегралы. Конечно, можно вместо полинома в качестве форм и синусы влепить. Но даже тогда всего лишь поменяются коэффициенты в матрицах. А уравнение устойчивости так и останется линейной задачей на собственные значения матрицы. Так ведь тогда и ответов не будет, кроме расчетной длины по первой форме. И, чтобы найти эту первую форму, Скад по-прежнему тратит то же время. В строке состояния тикает тот же счетчик. Только после потерянного времени еще и ответы посмотреть нельзя. Максимум - это экономия места на диске от незаписанных форм. Цитата:
А СП с требованием проверять устойчивость в плоскости и из плоскости - в помойку? Вместе с задачниками по сопромату про потерю устойчивости в плоскости / из плоскости? Выше по ссылкам - ручной геомнелин расчет. Путем разложения прогибов по формам потери устойчивости. Цитата:
Например, нахиудший вариант для стержня Эйлера - прогиб + эксцентриситеты по краям, как это показано в СП 294. И эта форма - ни разу не первая форма потери устойчивости. Но ее можно разложить в бесконечную сумму нечетных форм - см. тесты выше. Там, выше, Эйлер считан ручками, конечными разностями, в самопальной программе перебором вариантов, в Экселе поиском минимума, и в еще одной самопальной МКЭ-программе. Все расчеты показали одно и то же: где в чистой устойчивости достаточно первой формы, в нелине одной формы не хватает даже Эйлеру. И это вообще-то ожидаемый результат. Потому что в малых гибкостях работает прочность, а устойчивость сходит в ноль. А средние гибкости - переход от малых гибкостей (прочность) к большим (устойчивость). Ответ тут обязан состоять из смеси деформированной схемы обычного линейного счета, и формы потери устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
На чем основано утверждение невозможности использования форм кроме первой?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Это обыкновенная схема из бесконечного множества схем строительной механики. Таких можно найти полбесконечности из бесконечности. Из этого следует, что в анализаторе устойчивости КЭ-программ заложен принципиальный недсостаток - а именно оценка "усточивости отдельного стержня из СТРАННОГО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, что при потере системой общей устойчивости у ЛЮБОГО-КАЖДОГО элемента исчерпывается запас. Что и приводит к завышенным мю. И это ВСЕГДА так, для ЛЮБОЙ схемы. Просто на примере этой схемы это ОЧЕВИДНЕЕ. Правда не для всех, как видно ![]() Когда законы логики мешать правильно ответить на наипростейший вопрос, начинается выдумавание "пордяков, основанных на собственных правилах". Например "строймеханика на опреленных соотношениях". ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.05.2023 в 15:39. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
А ты пытаешься из расчёта общей устойчивости получить мю? Ну ты Гигант.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
... ладно, хватит, очередной раз жалею, что встрял ..., Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ну так чего же вы с ИБЗ суете эту хрень в исследования Нубия? Нелзья же сопоставлять хрень и морковку.
Цитата:
![]() Цитата:
Не мешали бы вы Нубию со своими примитивизмами, в т.ч. с "отыскание параметров устойчивости "v"". В МКЭ-программах анализ устойчивости системы делается вообще не так, как описал ИБЗ.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.05.2023 в 06:28. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Например, у стержня Эйлера среднее сечение проверяется по формуле N/A+M/W. Момент зависит от формы потери устойчивости, и потому в проверку прочности надо взять ответ из первой формы. А вот крайние сечения момента не имеют - ни в исходном состоянии, ни в потерянном. У них проверка всегда одна - N/A. Причем N при потере устойчивости еще и умножается на COS, а значит, уменьшается. Значит, проверку прочности торцевых сечений надо делать в исходном состоянии - идеально прямолинейном. А потеря устойчивости их только разгружает. То есть крайние сечения проверяются вообще по нулевой форме. Есть такая форма в каком-нибудь учебнике по устойчивости? А уж если начать собирать расчетные схемы посложнее одинокого стержня - проблемы полезут, как тараканы. Например:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Еще о прекрасном. Такой пример обязан быть в этой теме. Что бывает, когда программа начинает умничать:Рама с крестовыми связями. Под связями подразумеваются растяжки - тонкие и длинные. На устойчивость они работать не должны, только на растяжение.
Скад дополнительно проверяет устойчивость отдельных КЭ-элементов, на случай, что инженер попался тупой, и задал сжатый стержень одним шарнирным КЭ (в МКЭ у таких стержней не находится форма потери устойчивости, и есть риск такую форму пропустить). Тут проверка показывает, что, если связи считать сжатыми, они теряют устойчивость раньше колонн. Про это и есть запись в протоколе, про элемент с нулевыми перемещениями. А, чтобы тупой инженер не расстраивался, форму потери устойчивости Скад рисует такую, какую смог найти МКЭ - с потерей устойчивости колонн. На самом деле эта форма третья - после двух форм с потерей устойчивости связей. Но при просмотре результатов Скад рисует третью форму, называет ее первой, и подставляет в нее КЗУ из первой формы (чтобы тупой инженер не пропустил первую форму), от проверки отдельных элементов. А, поскольку расчетную длину он вычисляет из принципа только для первой формы (читай, что написано в учебниках, тупой инженер!), то для шарнирных колонн у него получается мю = 2.7. Желающие могут убрать у колонн шарниры (или сделать их податливыми, для остроты ощущений), и попытаться угадать, родной мю выдаст Скад для таких колонн, или подмененный. Хорошо, когда умная программа думает за тупого инженера! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Как это объясняет, что проверок устойчивости несколько, несмотря на одну первую, а не одна даже у одного стержня? |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Нет- хрен редьки не слаще. Причём тут морковка?
Да не мешаю я мальцу в носу ковыряться. Это ИБЗ что-то разволновался.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Смешались в кучу кони, люди ... "Бородино", блин
![]() Тем, что это не те формы устойчивости. Это даже не формы, а,скорее, виды: в плоскости (плоская), из плоскости (изгибно-крутильная), местная. При этом всё равно только одна получается худшей, если не 6рать в расчёт случайных совпадений. |
||||
![]() |
|
||||
При использовании нескольких форм это не так?
Чем вид от формы отличается в контексте возможности использования нескольких форм? Как это обосновывает невозможность использования нескольких форм? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Редька вообще не похожа на хрен, даже по несладости. Морковка сразу похожа, внешне.
ingt Цитата:
Например изгиб в двух плоскостях с внецентренным относительно обоих осей сжатием - при нагружении конкретным набором нагрузок элемент примет всегда одну и ту же форму, сколько не повторяй это нагружение (эффекты накопления изменений от циклики не рассматриваются). Нельзя после 10-и неудач пробовать 11-ю... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ну как же:
-Вид сверху, сбоку, в профиль, анфас... -Форма спортивная, военная, школьная... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Чушь! Главное, чтобы костюмчик сидел!(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Каких две? Вы не путайте морковку с редькой
![]() Цитата:
При полноценной постановке в пространстве первая форма одна. Да и при раздельной поверке Вы же бракуете "более устойчивые" результаты. Потому что интуитивно понимаете, что такие не реализуются, только первая.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.05.2023 в 20:46. |
|||
![]() |
|
||||
Разные проверки - это разные формы? Пример: проверка профтрубы на устойчивость в двух плоскостях - это не проверки (двух) разных форм?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Это адвокат Пашаев только может вот так ввести присяжных в заблуждение. ![]() Вот если бы в одной и той же плоскости проверили бы на 1-ю и 2-ю допустим (C и S), то бы НИКОГДА бы не получили однажды, что по второй стержень несет меньше. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Все расчеты так устроены: каждая отдельная проверка отвечает за отдельный вид разрушения. Наверняка можно составить и уравнение, которое будет отвечать за все проверки сразу, как расчет на устойчивость содержит все формы сразу. Из него будет получаться старшая проверка, соответствующая разрушению в самом слабом месте, а остальные можно будет заранее отбросить. Но вряд ли кто-то захочет такое решать. Куда проще проверять по отдельности Q/A, N/A, M/W и т.п., чем искать минимальное решение какой-нибудь системы нелинейных дифуров. Вообще чудо, что в нашем мире удалось найти простые формулы, из которых состоит прочность конструкции в целом, а не единое супер-мега-уравнение.
Мои примеры - "не совсем честные". Там формы независимые. Если закрепить стержень в одной плоскости, форма в другой плоскости останется той же. Если закрепить шарнирный стержень в раме, форма оставшейся рамы не изменится. И связи теряют устойчивость сами по себе. Подозреваю, что и с местной устойчивостью та же история. Полной независимости тут вроде нет, но, скорее всего, закрепление одной формы меняет другую на процент-другой. В оболочечных схемах такие эффекты проявляются - легкие местные искривления слегка уменьшают общую критическую нагрузку. Тут тоже проще будет считать формы "практически независимыми" и проверять раздельно. Если собрать такую схему в МКЭ, она в общей матрице распадается на два несвязанных между собой блока. При ручном счете такие расчеты делают каждый сам по себе. В ручном счете каждая такая форма - первая и единственная. А в сложных машинных расчетных схемах получается по несколько независимых расчетов внутри одного, причем пользователь этого не видит. И, если программа начинает валять дурака, как Скад, блокируя старшие формы, это только создает проблемы пользователю. А IBZ с Ильнуром явно имеют ввиду другой случай - старшие формы, полученные из одного расчета. В чистом расчете на устойчивость, как в учебниках, из этих форм надо брать первую, потому что она соответствует наименьшей нагрузке. Никто не запрещает и другие посчитать, но там несущая всегда будет получаться больше. Т.е. это будет просто пустая трата сил - и время на вычисление формы убивать, и заведомо более оптимистичную проверку делать. А я вообще третье имею ввиду: что нелинейный расчет при средних и малых гибкостях отличается от чистого расчета на устойчивость из учебника. И с учетом кривизны и нагрузки при удачно подобранных параметрах нелинейный расчет по второй форме может оказаться хуже расчета по первой. А еще чаще - правильно подобранная сумма из нескольких форм даст наихудший ответ. И программку свалял, которая показывает, в каком направлении надо гнуть узлы, чтобы получить эту наихудшую смесь. Соответственно, я ожидаю, что в малых и средних гибкостях можно насчитать нестандартные расчетные длины, которые не соответствуют чистой устойчивости из учебников. А насколько эти длины будут другие - вопрос, тут и надо тестить разные схемы в поисках наибольших отличий. Стержень трогать нечестно. У него любые две формы в одной плоскости друг от друга слишком сильно отличаются. А вот в каких-нибудь рамах две формы запросто могут оказаться рядом. И в нелине, когда в решении кроме чистой устойчивости начинает влиять нагрузка или искривление, одна форма может обогнать другую. Собственно, чудо-рама - пример такого эффекта, с чередованием форм. Есть подозрение, что и с проверкой стержня в дувх плоскостях можно такой фокус проделать, если удачно подобрать параметры, потому что проверка в СП делается не по чистой устойчивости. Разные начальные искривления или нагрузки могут сделать вторую форму более опасной, и надежнее проверять оба случая. Насколько большой процент там можно получить - вопрос интересный. Можно тоже скриптик накатать, который будет случайные параметры проверять, я так для формул из СП альтернативные значения нашел, по которым схему чудо-рамы подобрал. И опять же - я это пишу со своей, "третьей", точки зрения. - Правая и левая рука - это разные руки? - Конечно нет. Это две руки каждая на одну руку. ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Так смешно, да. Однако это подмена понятий - рука - это стержень. А лево/право - формы. Если правильно формулировать, не смешно.
Собственно, в чистой теории первая форма в плоской постановке сразу может реализоваться в двух как минимум (вот где смешно) вариантах - выгиб влево или выгиб вправо (симметрично) - по аналогии с левой и правой руками. а в пространстве - вообще в любую сторону...Бо нет начального искривления. Вот тебе и шутка смешная... ![]() Цитата:
Цитата:
Но физика остается физикой - при любых сближениях форм и т .д. из-за наличия конкретных начальных несовершенств конструкция будет вести себя ОДНОЗНАЧНО. Разве что можно по аналогии с лево/правой выгибами в чистой теории иметь симметричные инварианты и утверждать - вот видите, левая обогнала правую. ![]() Вы заниметесь нелином с несовершенствами - так этим и занимайтесь, не нужно держаться за двух зайцев. Эйлера и чистоэйлеровские КЭ-анализаторы нужно отбросить, они уже все, тут не работают. Тем более сравнивать с СП через фи - неправильно, они же универсально-приблизительные, ну разве что для общего самоконтроля. У Вас будут получаться САМЫЕ причудливые результаты. Не нужно эти причуды сопоставлять с другими результатами, и делать выводы об "перегонках" форм. Рейган предложил Брежневу соревноваться в беге. По окончании соревнования в газете "Правда" напечатали заголовок: "Леонид Ильич в забеге на короткую дистанцию пришел вторым, американскому президенту, увы, досталось лишь предпоследнее место". У тебя тоже примерно так - вторая форма обогнала первую. А подумать? Если форма таки стала первой, может она и есть первая?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.05.2023 в 17:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Хватит издеваться над кривыми рамами. Пора поломать раму прямую.
Код:
Код:
Примечание: Старк не нормирует формы для показа. Где Лира/Скад масштабируют максимальное перемещение до условного метра, Старк показывает перемещения "как получилось". Последний раз редактировалось Нубий-IV, 05.07.2023 в 03:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Вроде всё логично. То что теряет устойчивость в эйлеровой постановке расчета и будет иметь истинные расчетные длины так как в этой форме стержни теряют устойчивость стесненно другими стержнями. Почти точное совпадение значений со снипом должно быть при состоянии равноустойчивости всех стержней, хотя там вроде как введены дополнительные запасы от теоретических
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Еще у Старка есть фишка - он показывает не только форму, но и соответствующие дополнительные усилия при деформации по этой форме. Усилия тоже не нормированы, а соответствуют тем же "каким попало" перемещениям по форме, и критической нагрузке. То есть, если задать новую схему с начальными искривлениями, где узлы смещены на те же величины, что видны в форме потери устойчивости, и задать нагрузку, равную критической по этой форме, то после линейного расчета моменты получатся такие, какие видны при просмотре усилий после расчета на устойчивость. Это позволяет сделать ручной нелинейный счет сразу по результатам расчета на устойчивость.Как тут сделать нелинейный расчет?
Сначала нужно задать начальное искривление. Надо взять самую лучшую форму - первую, и начать увеличивать ей масштаб, пока она не упрется в какое-нибудь ограничение по допускам. Для этой рамы буду считать, что допуски - это предельные перекосы этажей. Пусть перекос равен L/500. Тогда предельный перекос любого этажа не должен превышать 6000/500 = 12 мм.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 05.07.2023 в 06:49. |
|||
![]() |
|
||||
Статья по учету начальных погибей при проверке устойчивости рамы.
Последний раз редактировалось ingt, 04.07.2023 в 08:31. |
||||
![]() |
|
||||
Уважаемый Нубий-IV, мне кажется Вас просто "переклинило" и Вы упорно ищите "черную кошку в темной комнате" при её полном там отсутствии. Об этом, собственно уже говорилось, но сформулирую ещё раз. Вы делаете расчёт с геометрической нелинейностью и с начальными несовершенствами, что есть расчёт на устойчивость второго рода (устойчивая прочность). Приплетать сюда критические силы по Эйлеру, расчётные длины, формы потери устойчивости абсолютно не корректно, ну нет там ничего из этого. То, что Вы называете формами потери устойчивости при таком расчёте, это всего лишь перемещения при нелинейном расчёте, ничего общего с формами по Эйлеру не имеющие. Одним словом: или Эйлер со всеми его атрибутами или устойчивость второго рода. . Смесь этих методов - ни о чём. Точнее это гибрид ежа с ужом, с которым, как известно, может разобраться только Армянское радио
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Статья в п. 572 не о том же что Нубий?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Устойчивость второго рода может быть разложена в ряд по формам потери устойчивости Эйлера. Формулы и тестовые расчеты - в постах выше. И, судя по настойчивым полезно-бесполезным советам в исполнении самых разных участников форума, эта идея в литературе действительно не встречается. Почему - для меня загадка.
А я никого ни с кем и не смешиваю. Моя цель - сверить классический счет (по которому полно литературы) с машинным нелинейным (по которому нет ничего). Пока что я набираю материал для обдумывания, прорешивая в свободное время первые попавшиеся тестовые задачи. Процесс медленный, поскольку среди моих программ ничего автоматического не имеется, и каждая задача отнимает слишком много времени. Рама - это следующий подопытный; классический счет сделан, дальше - ручной нелин и машинный контроль. А ни о чем - это советовать в 21 веке не использовать компьютер, потому что в книгах за 19446 год до нашей эры компьютеры не упоминаются. Прямо один в один то, с чего я начинал. Даже уравнение геомнелина такое же, как в моих постах выше. Только у меня оно наполовину в матрицах записано. Матрицы - это то, что сегодня можно на компьютере считать. Соответственно, матричная половина - это то, что в существующих программах реализовано. А вторая половина - нереализованная в программах часть, она осталась в аналитике, из-за нее и приходится часть счета в программе делать, а остаток вручную добивать. А вот раньше приходилось все ковырять вручную в аналитике, как несчастному автору этой статьи. Вот он там, в аналитике, и застрял; успел бы прорешать десяток разных задач - увидел бы, где там общая часть, а по одной задаче этого не видно; аналитика - это еще медленнее, чем даже недоделанные программы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Контрольный машинный счет.
В трех разных схемах заданы начальные искривления по трем формам потери устойчивости. Формы смасштабированы до максимального перекоса этажа 1/500. Выполнен нелинейный расчет. Старк не умеет подбирать нагрузку и показывать напряжения в стержнях. Так что ручная подгонка: по две комбинации на каждый расчет; в одной напряжения меньше 240 МПа, в другой - больше или равны. Множитель в комбинации - это тот же общий запас системы, что и k в ручном счете. Машинный счет совпадает с ручным из поста 571. Результаты:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Это у Корноухова можно найти (что в нормах заложено), но вроде бы высшие формы там не используются. Там рама вроде бы преобразуются к эквив. ячейке. Последний раз редактировалось ingt, 05.07.2023 в 08:41. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Все вручную. Экспорт в Word, копирование в Excel, фильтрация нужной формы, ручное масштабирование, вставка обратно в FEA через блокнот.
Подозреваю, что два этих способа - родственники. Ну нельзя вычислять расчетную длину колонны в одном углу здания через форму потери устойчивости в противоположном. По-любому делается отбраковка далеких форм, которые мало деформируют нужный стержень. Что дальние формы в общей схеме отбросить, что дальние стержни перед расчетом отбросить - разница должна быть невелика. Просто выделить ячейку удобно в ручном счете (прошлый век), а нужную форму - в машинном (сегодня). |
|||
![]() |
|
||||
Правильно я понял: формы у вас были использованы только для задания формы нач. погиби, далее был просто нелинейный расчет для каждой формы нач. погиби до достижения Ry?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Да, именно так. Цель - сверка нелина с обычным счетом. Главная сложность в нелине - именно задать наихудшее начальное искривление. Без него ответ может оказаться сильно завышенным, что, собственно и видно по результатам. Тут начальное искривление по первой форме дает наихудший результат только для одного стержня - того, который при потере устойчивости ломается первым, и для которого расчетная длина по первой форме получается правильной. Другим стержням надо подбирать другие исходные искривления.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Родственники, только стпенень родства все же нужно учитывать в своих формулировках. Нормы(Корноухов) не рассматривает высшие формы вообще. Он рассматривает единственную форму потери устойчивости изолированной определенным образом ячейки ригель-колонна. И то, что у вас расчетные длины, определенные на простейшей равномерно загруженной трехэтажной раме совпали с "корноуховскими" скорей счастливая случайность, но не правило для произвольной системы.
|
|||
![]() |
|
||||
Нубий тоже. Нел. расчет - это и есть 1 форма. Как заданы нач. погиби - это не высшие формы (или не совсем высшие). Тут другой вопрос насколько это корректно - задавать форму только для заданного стержня (или групп) для определения мю. (Т. е. корретно ли задавать погиби только для рассматриваемого стержня, а не всей рамы).
Последний раз редактировалось ingt, 05.07.2023 в 10:52. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
А их в природе не существует. Однако получить с их помощью расчетные длины весьма заманчиво.
Вопрос только в том насколько этот метод универсален. И при расчёте по деформированной схеме "расчётные длины" не актуальны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
После проведения нелинейного расчета остается вопрос, насколько "зыбкой" будет конструкций в нагруженном состоянии, т.е. насколько близка она к переходу к безразличному равновесию и далее к неустойчивому. Поэтому анализ устойчивости (и расчетных длин, и предельных гибкостей) может быть актуален и при нелинейном расчете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
У Structuristik есть описание деформационного расчета американского "метод прямого анализа" у них принято не задавать локальные погиби, задаются только глобальные несовершенства. Потому что для стержневой модели невозможно учесть появление крутящих моментов от сжимающих сил и соответственно невозможно учесть появление изгибно-крутильной формы потери устойчивости стержня. Вместо этого её учитывают в постпроцессоре проверкой всех стержней с полученными усилиями из деформационного расчета и дополнительной поэлементной проверкой на устойчивость с Мю=1(это позволяет избавится от определения Мю, так как оно всегда будет корректно приниматься равным единице), что должно обеспечить недопущение потери устойчивости от локальных несовершенств.
Последний раз редактировалось forest1gr, 05.07.2023 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Я посмотрел в СП 16.2017 это пп. 9.2.1; 9.2.4 Цитата:
Structuristik Устойчивость. Лекция 3. Альтернативные методы расчета на устойчивость. Метод прямого анализа. Сам смысл метода такой. Что Мю мы не высчитываем. Мю - это по сути добавка к моменту возникающего из за P-Delta эффекта. Если его учесть напрямую как при расчете с учетом глобальных несовершенств, то стержни можно проверять на устойчивость с Мю=1 это позволяет учесть влияние локальных несовершенств, а моменты от глобальных уже учтены за счет деформационного расчета. Тут стоить оговориться что этот метод хорошо исследован и жёстко регламентирован американскими нормами для стальных конструкций AISC 360-16 и более ранними документами. Последний раз редактировалось forest1gr, 05.07.2023 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Напрямую его учесть только через глобальный перекос никак не получится. Потому, как той самой добавки от локального прогиба при учете P-Delta эффекта не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
C. DESIGN FOR STABILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
C1. General Stability Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1. Direct Analysis Method of Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. Alternative Methods of Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Весь раздел C посвящен методу прямого анализа ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ну вообще нет смысла спорить с тем что хорошо изучено хоть и за бугром. У них это вообще основной метод расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Да мы и не спорим. Просто нам вообще не понятно почему именно мю=1 при расчетах по Direct Analysis Method of Design , а не мю=0, если мю действительно перестает влиять на результат?
----- добавлено через ~2 мин. ----- В том-то и дело, что мы не учли фи и мю в медели только с начальным перекосом. Поэтому для таких моделей вопрос о величине мю остается открытым. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Он перестаёт влиять потому что Мю больше единицы могут возникать только из за недоучёта моментов от Пи-дельта. Мю меньше 0,5 насколько я знаю в принципе не бывает. А принимается он равным единице. Тут я вам конечно с профессорской точностью не могу сказать. Но это вообще то минимальное Мю для стержней свободной рамы. А почти все здания по сути это свободные рамы. У нас обычно ни какой скалы сбоку-рядом со зданием нет за которую мы его можем раскрепить на каждый этаж а то ещё и чаще и получить Мю меньше единицы
Последний раз редактировалось forest1gr, 05.07.2023 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- И даже при мю<0,5 моменты от учета Пи-дельта тоже влияют на устойчивую прочность стержня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Я могу посоветовать вам посмотреть вышеупомянутую мною лекцию. Она очень увлекательная, думаю большинство вопросов у вас отпадут. Да и вопросы лектору можно задать. Он отвечает и довольно быстро. UPD: Кстати судя по всему Мю=1 применяется из за того что, именно для шарнирно опертого стержня с Мю=1 как известно, нормируются начальные несовершенства стержней. Это из СП 294. п. 7.1.7; 7.1.8. Могу и ошибаться. Последний раз редактировалось forest1gr, 05.07.2023 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
Хочу добавить, что прямой метод применяется и при расчёте стеллажей по EN 15512. Задаётся глобальное несовершенстово 1/350, выполняется расчёт P-Delta. И при анализе стойки принимается геометрическая длина участка стойки между балками (высота этажа). Какой именно участок стойки (этаж) анализировать, это отдельно определяется, главное что не надо вычислять расчётную длину.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Если по-русски: первого порядка - геомнелин с учетом изгибных деф., второго порядка - геомнелин с учетом изгибных и продольных деф. Так?
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
У нас не было разделения на расчеты по деформируемой схеме первого порядка и второго. Наверно потому, что самих таких расчетов никто не делал
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
UPD: в определениях Еврокод 2 прямо написано: Эффекты второго порядка: дополнительные эффекты от воздействия, обусловленные деформацией конструкции. Эффекты первого порядка: эффекты от воздействия, которые рассчитываются без учета влияния деформации конструкции, но с учетом геометрических несовершенств. Так что учет всех этих величин первого и второго порядка тут не причём. Просто так они обозвали геометрическую нелинейность без относительно того какие величины учитываются. Последний раз редактировалось forest1gr, 06.07.2023 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Первый порядок - это без учета геомнелина?
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Это кстати показывает необходимость введения в строительную практику лингвистически чёткой терминологии. А то так и будем гадать что где и почему написано. Для всех людей раскрепление это раскрепление и только для строителя-конструктора раскрепление это закрепление. Ерунда выходит какая то.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
ЕВРОКОД 0:
Основы проектирования сооружений 1.5.6.3 линейно-упругий расчет первого порядка без уточнения (first order linear-elastic analysis without redistirbution) - расчет, проводимый в упругой стадии, основанный на линейных законах строительной механики с использованием начальной, недеформированной геометрии конструкции. 1.5.6.4 линейно-упругий расчет первого порядка с уточнением (first order linear-elastic analysis with redistribution) - линейный расчет, при котором внутренние усиления уточняются в соответствии с изменением внешних воздействий, без проведения точного расчета на кручение. 1.5.6.5 линейно-упругий расчет второго порядка (second order linear-elastic analysis) - расчет, выполненный в линейной постановке по деформированной расчетной схеме. 1.5.6.6 нелинейный расчет первого порядка (first order non-linear analysis) - расчет, выполненный по геометрически линейной и физически нелинейной расчетной схеме. Примечание. Нелинейный расчет первого порядка может проводиться в упруго- идеально-пластичной (см. 1.5.6.8 и 1.5.6.9), упруго-пластичной (см. 1.5.6.10) или жестко-пластичной (см. 1.5.6.11) постановках задачи. 1.5.6.7 нелинейный расчет второго порядка (second order non-linear analysis) - расчет, выполненный по геометрически деформированной расчетной схеме с учетом физически нелинейных свойств материалов. Примечание. Нелинейный анализ второго порядка является либо упругоидеально-пластичным или упруго-пластичным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Ну это по понятиям еврокода первый порядок расчетов только с погибями но без учета влияния деформирования схемы под нагрузкой. А по нашим понятиям геомнелин на упрощенном выражении кривизны - это нелинейный расчет первого порядка или на американский манер P-дельта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Я вот и говорю надо к единой терминологии переходить. А то у всех всё называется одним и тем же - а при этом подразумеваются совсем разные вещи. Хорошего тут мало. Так и будем раскрепляя закреплять пока не выкрепим до открепа.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- т.е. пишешь о расчетах второго порядка, допиши, что второй порядок согласно определению из еврокода, а не по опредлению порядка малости числовых величин(выражений) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Ну вот вы под порядком понимаете учет косинуса и перестроение матрицы жёсткости. А еврокод понимает учет деформированной схемы. Я например даже не знаю на чём например основана ваша классификация порядков. В российских нормах мы наверно тоже определения порядков таких не найдём. К примеру линейный упругий расчет куда отнести? Неужто в расчет нулевого порядка. Ну как то не солидно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А его никуда не нужно относить. Линейный он и есть линейный. Нелиненйный можно вот поделить на физнелинейный, геомнелинейный, и учет этапности возведения. И каждый из нелинейных еще можно поделить на порядки или подвиды. И так тоже будет правильно. Или нужно непременно обозвать все виды расчетов непременно как в еврокоде? Почему? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Если у вас есть другая классификация общепринятая, то я готов и её рассмотреть, более того, это даже интересно было бы рассмотреть. Но делать на всё свои личные классификации и потом ссылаться на это с другими людьми которые не могут всё таки в вашу личную голову заглянуть - ну это просто не практично. Если у нас у каждого будет своя классификация всего и свое определение для любого понятия. Исчезает просто тогда смысл разговора. Если один говорит что что шип - это что то острое, а другой говорит что это шип это что-то, вроде овцы или корабля(как например в английском ship), то дальше всё будет плохо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Ну так и рассматривайте, моя классификация общепринятая. А еврокодовская далеко не общепринятая. Любой инженер, работающий в лире или скаде знает чем отличается линейный расчет от нелинейного или учета монтажа здания, но далеко не каждый знает и понимает порядки расчетов согласно еврокоду. Также любой российский механик поймет о чем речь когда говорят о геометрически нелинейном расчете перовго порядка или второго порядков.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Ну зафиксируйте ее у себя на рабочем столе и читайте про это обстоятельно в отечественных книгах по механике и сопромату. В чем проблема? У структуристика в ютубе это не так назывется? Нет слова Direct Analisys, а есть "устойчивая прочность"? Ну да, "не порядок".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Ну хотелось бы конкретную книгу и главу. Где рассказаны про эти порядки расчетов. Я вот осилил Смирнова. Корноухова только первые главы. Устойчивую прочность - видел. Порядки расчетов - не видел.
|
|||
![]() |
|
||||
Словаря понятий наверное нет, но вся отечественная нормативная, монографная и учебная инженерная литература (непереводная или переводная инженерами, а не гуглом) написана в одних понятиях.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Ну Вы же Перельмутера вспоминали с его четырьмя этажами. Не общепринято? Хорошо, но линейный расчет и нелинейный расчеты точно общеприятые понятия. И геометрически и физически нелинейные расчеты тоже общепринятые понятия. А вот понятие прямого(как и кривого) метода анализа у нас нет. Это не общепринятое понятие требуещее пояснения, что под ним имеется в виду. И это не проблема. Всегда можно пояснить, что имеется в виду под прямым анализом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Мне просто нравится западный подход. Когда все четко определено и оговорено. Не уверен - открыл посмотрел, убедился. Вот я и топлю за него. Ваша терминология мне в целом тоже понятна конечно. Для себя сделал вывод, что расчет второго порядка может быть истолкован двусмысленно. Есть много менее двусмысленных терминов. Едем дальше.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Постараюсь немного объединить понятия СНиП с EN. Буду писать про ЖБК. Для СТК, думаю, принцип сохраняется.
Как правило, расчёт выполняется в упругой постановке в предположении того, что геометрия не меняется. Реальные условия работы конструкции учитываются косвенно: несовершенства геометрии элементов и конструкции (отклонения от номинальных размеров и положений) учитываются через случайные эксцентриситеты, а деформированная схема через метод критических сил, где исходные моменты корректируются на коэффициент, учитывающий продольный изгиб. При расчёте по СНиП в ЖБК это случайный эксцентриситет еа и коэффициент этта=1/(1-N/Ncr). В СТК эти эффекты сидят в коэффициенте продольного изгиба фи. При этом есть ограничения на общие деформации конструкции, чтобы не было необходимости учитывать изменение усилий от глобальных отклонений конструкции. Что же в еврокоде? Если упростить, то эффекты первого рода - сумма результата упругого расчёта с моментами от случайного эксцентриситета. Эффекты второго рода - увеличение моментов от эффектов первого рода либо на момент М2 (момент от выгиба элемента), либо путём умножения на коэффициент b/(1-N/Ncr), где b зависит от характера изгиба элемента. Таким образом, физика в подходе СНиП м EN одна, но отличаются детали. Полноценный расчёт в EN 2 - General method - физически нелинейный расчёт по деформированной схеме с учётом несовершенства геометрии элементов и конструкции. НО! В споре нужно начинать с терминов и определений, чтобы говорить на одном языке. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Без учета геомелина? |
||||
![]() |
|
||||
Предельные прогибы назначены так, чтобы не было необходимости учитывать геомнелин? Не из технологических и психо-физ. требований?
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
eo - эксцентриситет из упругого расчёта при исходной геометрии. Нелинейностей нет.
ei - эксцентриситет от несовершенств геометрии. e2 - момент от деформированной схемы. Эти эксцентриситеты можно считать по отдельности при упругом расчёте, либо получить как итоговое значение при выполнении нелинейного расчёта с учётом деформированной схемы и несовершенств геометрии конструкции. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Они могут ограничиваться по типу Н/300, Н/500 для определённых типов конструкций при условии, что расчёт упругий. Последний раз редактировалось гувиев, 06.07.2023 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Теперь тест наихудших начальных искривлений по подсказкам моей программы.
Первый этаж Исходные данные Код:
В DISPLACEMENTS задаются тестовые смещения, а в INFLUENCE - элемент и сечение в нем. Тут заданы миллиметровые смещения всех свободных узлов по горизонтали, а напряжение ищется в нижнем сечении элемента первого этажа (в заделке). Усилия 350 кН взяты из предыдущего расчета: при других усилиях опасные формы получаются другие.Программа последовательно задает в каждом узле из секции DISPLACEMENTS указанное начальное смещение, выполняет линейно-нелинейный расчет от заданной нагрузки с этим начальным смещением, и находит напряжения в заданном сечении элемента. Сколько тестовых смещений - столько и соответствующих напряжений. В результате получается линия влияния начальных смещений, по которой можно подбирать наихудшее искривление.По линии влияния видно, что наибольшее влияние на напряжение оказывают смещения перекрытия над первым этажом. Два других этажа по сравнению с первым почти ничего не добавляют; не видно даже, в какую сторону они направлены. Можно переключить линию влияния на цифровую форму выдачи, и дополнительно активировать показ направлений - это та же линия влияния, но все величины на ней приведены к условной единице. Теперь четко видно, куда смещения направлены, и одновременно видны их значения.Теперь можно подбирать начальное искривление. Первый этаж надо двигать влево, на предельно допустимые 12мм. Второй - тоже влево, на те же 12мм; в сумме это даст на втором этаже смещение 24мм. Третий этаж надо двигать вправо; он уже уехал влево вместе с первыми двумя этажами, остается компенсировать это, перекосив верхний этаж вправо.Очевидно, наихудшее искривление не очень похоже на первую форму потери устойчивости.Общего у них то, что максимально перекошен первый этаж, а выше начинаются отличия. Все из-за того, что первая форма - такая, какая она есть, а искривление вписано в допуски. Когда искривление принимается по первой форме, она упирается в допуск первым этажом, и этажи выше не получают тех искривлений, которые могли бы. Значит, первая форма не выбирает всех резервов опасности. Что это потенциально дает? Умножаем ординаты линии влияния на смещения по форме. По форме: 12 * (-1208) + 15*(-52) + 15*12 = -15096 По искривлению: 12 * (-1208) + 24*(-52) + 12*12 = -15600 Опасное искривление добавит максимум 3% по сравнению с первой формой (на самом деле даже меньше, поскольку множители 1/(1-k/kcr) к следующим формам меньше, чем к первой). Но тут проверяется то самое сечение, которое при проверке общей устойчивости рамы и является опасным. Ожидаемо, что для него первая форма - достаточно хорошее приближение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Второй этаж
Код:
По первой форме: 12 * (1092) + 15*(-1378) + 15*(-35) = -8091 По второй форме: -1.7 * (1092) + 10*(-1378) + 12*(-35)= -16056 По искривлению: 12 * (1092) + 24*(-1378) + 36*(-35) = -21228 Опасное искривление на 62% опаснее первой формы и на 32% опаснее второй. Опять же, цифры приближенные, поскольку не учитывают разницу в множителях по разным формам. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Третий этаж
Код:
Усилия 1200 кН - это несущая способность схемы по прочности колонн третьего этажа. Это больше, чем первая критическая нагрузка для рамы. Программа в ходе расчета выдает предупреждение о смене знака диагонали. В результате такого расчета находится закритическое положение равновесия (см. видео по Structuristik из постов выше).Находим наихудшее искривление
По первой форме: 12 * (-6799) + 15*(24672) + 15*(-18585) = 9717 По третьей форме: 0 * (-6799) - 0.64*(24672) + 11*(-18585)= -220225 По искривлению: 12 * (-6799) + 0*(24672) + 12*(-18585) = -304608 Первая форма практически бесполезна, поскольку почти не изгибает колонну. Наихудшее искривление обгоняет третью форму на 38%. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Контрольный машинный счет.
Сначала - нелинейный расчет в схемах с заданными формами потери устойчивости. Все формы смасштабированы к предельному перекосу этажа 12мм. Заданы три комбинации нагрузок: с силами 357, 560 и 1261 кН, из расчета несущей способности колонн 1,2 и 3 этажей.В третьей комбинации нагрузка превосходит первую критическую для рамы; на эпюрах моментов в заделке видна смена знака и падение величины - сработал переход через бесконечность. Чтобы расчет выполнился, у Старка в настройках решателя должна стоять галочка "поиск решений в закритической области". Далее - расчет на те же комбинации в схемах с заданными наихудшими искривлениями. Искривления собраны из форм потери устойчивости: система из трех уравнений позволяет подогнать значение суммарного перемещения в каждом из трех узлов, подобрав три коэффициента. Все искривления получились смесью всех трех форм примерно в равных пропорциях:Результаты:
Первая форма правильно оценивает "общую несущую способность рамы" - т.е. проверяет самый загруженный элемент (тот, у которого расчетная длина в МКЭ по первой форме определяется правильно). Но для поэлементных проверок остальных частей лучше искать более подходящие формы, или наихудшее искривление. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Считаю, что смешивать все в одну кучу, в данном случае, вредно. Нубий же не расчетные длины определяет, а самые неблагоприятные погиби для нелинейного деформационного расчета. При чем там расчетные длины и условные узловые нагрузки?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Конкретно в этой раме изгиб от распределенной нагрузки на ригели - симметричный. А первая форма - антисимметрична. Кто попробует сделать нелин без включения деформаций по первой форме - потеряет в расчете все эффекты, связанные с потерей устойчивости. Хорошая, кстати, иллюстрация того, что пытаться назначить деформации на глаз - плохая идея.
В видео хорошая формулировка есть: "американцы не придумали ничего нового, зато дали методу красивое название." Предлагаю Методы Определения Расчетных Длин назвать "МОРДы". А раздел форума, где их ищут - МОРДор. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Ну да, честно сказал же, что не знает почему именно так примято у американцев. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
1) мю=1 является эквивалентом расстояния между точками раскрепления при проверх устойчивости ПФИ, которую на стрежневых моделях трудно проверить в принципе 2) при наличии в составе всей рамы шарнирноопертых элементов без задания локальных погибей их также нужно дополнительно проверить на устойчивость с мю=1. Для всех остальных случаев нужно смотреть, что больше: напряжения полученные из расчетов по деф. схеме или напряжения полученные через локальную проверку на устойчивость при мю=1. Последний раз редактировалось румата, 07.07.2023 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Спаведливости ради, стОит все же сказать, что большинство западных норм регламентируют значительно больше видов и подтипов расчетов применимых к проектированию строительных конструкций. В отличие от норм отечественных. Здесь мы отстающие. У нас в нормах практически никакой детализации, все огромными крупными мазками в части нелинейных расчетов и практическое отсутсвие четких критерииев оценки результатов таких расчетов.
|
|||
![]() |
|
||||
хз, в свое время попытался разобраться с проверкой устойчивости плоской формы изгиба в еврокодах: на первый взгляд было все просто, однако, в самом интересном месте была формула которая была отдана на откуп принимающей нормы стране, нигде ее обнаружить не удалось. Честные и дотошные скадовцы практически выполнили целое исследование, и с кучей оговорок родили некоторое решение по этой формуле (это в их справке есть).
Систему коэффициентов к нагрузкам в еврокодах я так и не понял, благо что необходимость в этом отпала. Последний раз редактировалось ingt, 07.07.2023 в 13:51. |
||||
![]() |
|
||||
Я понял американскую методу совсем не так. Они сперва считают с учетом геомнелина и получаем усилия большие, чем в простом линейном расчёте. В этом расчёте учтено увеличение моментов от действия продольных сил на фактическом отклонении и корректируются продольные силы с учетом изменений углов наклона. Это ни что иное как учет глобальных отклонений системы от внешних нагрузок. На втором этапе на полученные нагрузки элемент считается на устойчивость с расчётной длиной, полученной из предположения Мю=1. Второй расчёт учитывает локальные несовершенства в пределах стержня. Всё логично и по-существу соответствует нашей методике. Только вот последняя рассматривает два расчёта для конкретного стержня для получения меньшего коэффициента продольного изгиба, а у американцев этот процесс разделен. Возможно, я и не прав - видео пока не смотрел.
Последний раз редактировалось IBZ, 07.07.2023 в 13:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Решается через поиск локальной формы устойчивости стержня через возрастание продольной нагрузке в рассматриваемом стержне при стабильных нагрузках в других элементах системы (в загруженном нелинейном состоянии системы).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Сравнивать предлагаю напряжения, полученные из расчета по деформированной схеме учитывающей локальные погиби с напряжениями полученными из локальной проверки устойчивости с мю=1 на усилиях, полученных из деформационного расчета не учитывающего локальные начальные погиби.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Для меня остается загадкой мю=1 во всех случаях. Пока думается, что мю может быть как больше единицы так и меньше во всех остальных случаях неучета локальных погибей. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Кроме того при расчете с учетом локальных погибей теретически может получиться так, что неудачное направление задание направления погиби может снизить итоговое напряжение. И тогда проверка с мю=1 может как-то компенсировать такую проблему. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Похоже, авторы методики тоже обнаружили, что геомнелин линеен относительно начальных деформаций. И тоже радостно стали раскладывать сложные решения в сумму более простых. Например, общая потеря устойчивости по 1 форме плюс местная по 101 форме. Выше уже приводил тестовые расчеты, повторю и для этой рамы:Слева - заданы искривления по трем первым формам.Справа - суммарное искривление по зигзагу: +12, -12, +12. Результат - перемещения по сумме форм равны сумме перемещений по отдельным формам. Погрешность 0.1мм - это 1-2% по сравнению с максимумом по отдельной форме (по сравнению с суммой - больше, но сумма - это малая разность, она численно не слишком устойчива). Заодно видно, что если перемещение верха вычислять только по первой форме - погрешность станет 6.6мм против 0.1мм - всего на два порядка больше (привет всем, у кого "высших форм не существует в реальности"). Желающие могут прогнать расчет по шагам от нуля до критической, построить графики и убедиться, что они практически совпадают; мне лень заниматься оформлением. Схема для Stark - во вложении. Ничего не понял. Фактически, это два одинаковых метода. Математически то, что делают американцы - это именно учет двух форм одновременно. Интересно, они нелинейные множители тоже разные берут, каждый по своей форме: один автоматически сидит в машинном счете, другой вручную при мю=1, или в ручном счете у них та же критическая нагрузка, что в машинном? Кто отрицает высшие формы - не может пользоваться американской методикой, это антинаучно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Следующий тест - как влияют на результат локальные формы.
Сначала - насколько они важны по сравнению с глобальными формами? Добавляю в раме по одному узлу в середине этажа, и строю линии влияния. Код:
Код:
Код:
Вывод: Учет локальных форм важен. Второй вопрос: насколько одни искривления важнее других? Достаточно ли задать единственное искривление? Та же рама, задаю смещения во всех промежуточных узлах. Код:
Код:
Код:
Однако, это +19% к результату.Учет форм других стержней дает добавку 42%.Дальние стержни в сумме дают момент в 1.7 раза больше, чем расчетный. Вывод: Учитывать локальную деформацию только в одном стержне - слишком оптимистично. P.S. Машинный контроль сделаю только на работе, демо Старка не берет закритические усилия. По паре первых этажей (докритических) совпадение есть. Но точные проценты расходятся. Подозреваю, что дело в приближенных матрицах потенциала. Получается, что в Старке расчет для мелко порезанных колонн, а в программе - для грубо заданных. Наверное, если матрицы собирать не на линейных формулах с полиномами, результат можно улучшить. Но мне лень тратить время на вывод формул - это еще месяц на возню с максимой и численные тесты. Кто-нибудь видел готовые матрицы для МКЭ на основе точного решения задачи устойчивости стержня? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Машинный контроль.
Найти готовые формы потери устойчивости, под локальные искривления в раме не выйдет. И собирать искривления из пачки мелких волн тоже не слишком удобно. Придется задать искривления в Блендере. В режиме пропорционального редактирования выбираю понравившуюся форму огибающей, задаю радиус влияния до края колонны, и двигаю средний узел на 1м; не синус, но тоже сойдет.Так можно создать несколько ключей формы для каждого этажа, а потом собирать из них разные формы в нужных комбинациях: Результаты экспортирую в Stark. Дополнительные искривления в посторонних стержнях таки сильно увеличивают моменты. Общий прирост напряжений не настолько велик, но тут схема с малыми гибкостями, моменты не так сильно влияют на ответ. На этом теоретически игры заканчиваются. Метод выбора расчетной схемы для нелинейного расчета работает. Теперь можно вернуться к расчетным длинам. |
|||
![]() |
|
||||
Нубий-IV, на ваш взгляд по какой причине нормы не предполагают пропорциональный рост усилий во всех элементах при вычислении расч. длин?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Я даже больше скажу - нормы не предполагают обязательную потерю устойчивости по первой форме:При поэлементной проверке колонны третьего этажа рама несет в 1.5 раза больше критической нагрузки. На что только не пойдешь, чтобы наказать упрямую колонну!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Поясни, а то неудобно как-то читать вот это: =При поэлементной проверке колонны третьего этажа рама несет в 1.5 раза больше критической нагрузки. Ну, или напиши по-другому... Так же хотелось бы услышать, как ты нумеруешь формы по порядку? По принципу "кто первый встал, того и тапки"?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
ОК. Сколько несет колонна верхнего этажа?
Их программа нумерует. Одна и та же по физическому смыслу форма в разных расчетах может иметь разные номера по мнению программы. Особо упертые инженеры считают, что надо смотреть не на физику процесса, а на случайный номер, выданный программой. Говорят, так результаты интереснее выходят. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Столько, сколько по СП. Но это не рама несет. Рама не может нести столько, потому что при такой нагрузке сломана нижняя колонна. Ну или другая. А сказать точно, какой КЗУ у колонны третьего этажа, можно узнать лишь точными расетами по деформирующейся в процессе нагружения схеме, желательно с заданными искривлениями-дефектами стержней. Но думается в СП - с запасом таки.
И это справедливо все ЛИШЬ для одного конкретного варианта нагрузок (сочетания). Если поменять хотя бы одну нагрузку где-то не в этой колонне, то эта колонна изменит мнение об критичности нагрузку в ней самой. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В программах не предусмотрена кнопка сортировки нагрузок. Формы получают номера автоматически. Достаточно поменять 3D на 2D, или наоборот - и у форм сменятся номера.
Когда колонна верхнего этажа несет 909 - сколько в этот момент несет рама? |
|||
![]() |
|
||||
Как можно доказать/проверить, что расч. длина колонны верхнего этажа определена верно? Если задать критичные несовершенства и выполнить нел. расчет, то напряжения в верхней колонне будут равны N/(A*Фи), так или нет? Или только сравнение с нормами, считая их непогрешимыми?
Последний раз редактировалось ingt, 11.07.2023 в 12:38. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Да. Но можно и в упругой стадии: при поиске КЗУ нужно увеличивать нагрузку именно на рассматриваемую колонну (продольную силу в колонне), а остальные нагрузки считать стабильными. Не гарантируется, что это будет самый невыгодный случай, но такой расчет обязательно нужно делать, если проводим численный анализ (дополнительно к анализу общей формы потери устойчивости системы).
Последний раз редактировалось nickname2019, 11.07.2023 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Если вычисленная через собственные значения матрицы жесткости 1-я форма не совпадает по виду с нормативным перекосом, то ее нужно подправить и добавить локальные локальные погиби. Выше был пример, показывающий, что в таком случае напряжения из расчета по деф. схеме не будут существенно отличаться от расчета с суперпозиционым выбором наинеблагоприятнейшего начального искривления всей рамы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Конечно так. Только правильно определеить расчетную длину по норме не всегда удается. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- нет. Этот путь проверен и опровержен. Он неверный в принципе. Я уже выкладывал разбор где-то.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Может наблюдаться: 1. Система теряет устойчивость до того, как потеряет устойчивость ее самый слабый элемент. 2. Самый слабый элемент потеряет устойчивость раньше, чем потеряет устойчивость система (при этом система в некоторых случаях вообще может не потерять устойчивость несмотря на потерю устойчивости слабого элемента). Пример случая, когда потеря локальной устойчивости элемента наблюдается раньше глобальной: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=90 |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Расчетные программы "афтоматически" делают только один расчет - общую устойчивость системы из КЭ, причем в примитивной форме, в эйлеровой постановке. И фсе. А то, что там еще вычисляется "локальное КЗУ" - это еще одна ступень условности, никак не связанная с реальной устойчивостью. К слову, вот через эти "локальные КЗУ" и вычисляются (афтоматически панимаш) мю всех стержней, которые нихрена никуда не годятся по-большому. Разумеется. А поэлементная постпроверка - это ВСЕГО ЛИШЬ арифметика из СП, со введением РУКАМИ мю (взятые из жопы допустим ![]() Цитата:
Offtop: Давай не мешай тут, до свидания... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Потому, что для всех элементов напряжения совпадут только в случае равнойстойчивой системы, т.е. тогда, когда все стержни в системе теряют устойчивость одновременно, т.е. при достижении в сечениях каждого элемента напряжений равных Ry. Фактически так не бывает. Кто-то первым ломается по своей слабости, а кто-то вынужденно ломается из-за выхода из строя первых.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Как какая? Из поста 662: "Так же хотелось бы услышать, как ты нумеруешь формы по порядку?"
Отвечаю: Я не нумерую формы, их нумерует программа. Из поста 664: "думал, ты их осознанно сортируешь" Вопрос: какая кнопка в Скаде позволяет сортировать формы? При проверке прочности нижней колонны КЗП рамы 300 (6 сил по 300 кН). При проверке устойчивости рамы КЗУ 600 (6 сил по 600 кН) При проверке прочности верхней колонны КЗП рамы 900 (6 сил по 900 кН). Вопрос: 900 кН по СП для верхней - это правильный ответ или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 11.07.2023 в 12:44. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Сначала - расчет-эталон по СП, плюс обычный расчет по МКЭ на устойчивость. Прошлый раз я забыл обнулить сдвиговые жесткости, и получил слегка заниженные критические силы. А далее - наш любимый нелинейный расчет, весь кривой и дефективный, в разных вариациях, по советам из темы. Методика старая: задано начальное искривление, и подобрана нагрузка, при которой в опасном сечении колонны набралось Ry=240МПа. Из полученного усилия в колонне обратным ходом найдено μ, которое надо подставить в формулы СП, чтобы получить по ним такую же несущую способность.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
И наконец, контрольный счет - наихудшее глобальное искривление, плюс локальные искривления всех колонн одновременно в худшую сторону.
Три схемы с искривлениями - три расчета - три μ. Итого: В этой задаче наилучшее совпадение с СП дают:
![]() Далее надо повторить расчеты для рамы с тонким ригелем, где формы не будут так явно относиться каждая к своему этажу. Из-за высокой трудозатратности будет только версия с устойчивостью, и нелин по моей методике. Во вложении - расчетные схемы для Stark, и python-скрипты для подгонки расчетных длин под ответ. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
При нагрузке 357кН в каждый узел для стоек 1-го этажа При нагрузке 560кН в каждый узел для стоек 2-го этажа При нагрузке 682кН в каждый узел для стоек 3-го этажа СтОит отметить, что что до "комбинации (1261кН в каждый узел)" моя программа не может добраться со сжатием в стойках третьего этажа. Только с растяженим и изгибом. Поэтому результат третьей комбинации для третьего этажа у меня только при 682кН в узел. ----- добавлено через ~4 мин. ----- По-моему из такого простого сравнения очевидно, что простой нормативный перекос дает более надежные результаты чем комбинаторный поиск наинеблагоприятнейших начальных искривлений. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Только путем изоляции каждого "вынужденного" от всей схемы но с учетом влияния деформирования всей схемы под нагрузкой Последний раз редактировалось румата, 11.07.2023 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Скад нумерует по мере получения решений для одной и той же задачи, т.е. правильно. Задачи же не меняются. Например, просто стержень Эйлера двутавр, модель в 2D, плоскость наибольшей жесткости. 1-й формой естественно выйдет выгиб "луком" в этой плоскости.
Если это же замоделить в 3D, то выйдет форма "луком" из плоскости наибольшей жесткости. Она теперь ПЕРВАЯ. А "лук" в плоскости выйдет 2-м, или там 4-м. Но это же не повод говорить, что первая форма обогнала 4-ю и т.д. Просто задача другая стала, и решение другое. Вот ты там погибаешь/выгибаешь в разные стороны, что-то еще меняешь, и говоришь - ой, тут форма такая, а тут - этакая...формы наперегонки...это не формы наперегонки, а задачи наперегонки. Цитата:
1. Почему меняются нагрузки? Специально чтобы было малопонятно? ![]() 2. Как вычислен мю=1,093 для верхней колонны? Короче, сдается мне, что тут сравниваются разные вообще задачи. Как я частично понял из диаграмм на п.661, то рама "в натуре" (чем и как вычислено, неизвестно, видимо некий нелин, видимо без несовершенств) теряет устойчивость при N=655 кН в каждом узле рамы. А ниже по СП - нагрузка 900 кН в каждом узле. Или еще как... Кишмиш какой-то. Если известно достоверно, что рама устойчива до 655 в каждом узле, то и надо при ТОМ же сочетании (по 655) вычислить мю по СП для ВСЕХ этажей. И провести поэлементную проверку всех стержней. И сделать вывод, НЕСЕТ ли по СП эта рама не более того, что МОЖЕТ В НАТУРЕ нести, или СП ошибочно позволяет перегруз?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Вообще ничего не очевидно. Другие искривления (в 2 раза больше моих). Программа другая. КЭ другие. Разбивка, видимо, тоже. Будут результаты в одной программе по двум методикам - можно будет сверяться. Самый спорный ответ по третьему этажу, из-за которого, фактически, и тема живет, не найден, а именно для него наихудший перекос не совпадает с "просто перекошенными этажами". Нет смысла сверять нижнюю колонну - в ней все методики дают один ответ, плюс-минус.
Цитата:
Это надо рассказать любителям 2D-схем, а не мне. Например, в соседней теме: Какой коэффициент расчетной длины назначить участку нижнего пояса фермы. Пост 50 Все расчетные схемы под Старк - во вложениях. Схем под Скад не будет - его демка не решает такие задачи. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это я. Я о том, что не надо попутать формы из разных задач. Первая форма она и есть первая.
Цитата:
![]() Да и тут в твоих результатах совпадения тоже досточно случайные. Да, тенденции улавливаются, но пока только на этом примере, но однозначно авторы СНиП знали ни на йоту больше, чем известно нынче. Скорее всего это были простейшие прикидки как у Лейтеса и иже, т.е. обычные упругие эйлеровы анализы рам и прочего... Не для того мю/фи были придуманы, чтобы рыть носом землю. Надо было лишь правильно привести к эйлеру любой стержень в системе. Никаких нелинов и прочих "наихудших из наихудших" тем более. Наоборот - нынче любой может убедиться через "тернии" в программах в правильности идеи мю/фи в СНиП. Единственная нелин-возня была лишь с одним эталонным стержнем, какраз для вычисления фи при мю=1.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.07.2023 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Не рама несет больше своей критической нагрузки, а колонна 1-го этажа несет больше колонны 3-го этажа. Иначе получается перегрузили в три раза колонны первого этажа и в два раза 2-го ради того, чтоб заставить "крякнуть" колонны 3-го и удивляемся почему эти колонны, в таком случае выдерживают меньше, чем насчитал нам СП. Полностью забыв, что, в таком случае, колоннам 3-го этажа просто не на что оперется и не за что уцепиться. Не знаю, как по мне такая логика в рассуждении - глупость. Меньше критической нагрузки не бывает, а не "больше". Меньше высчитаной по СП для отдельного стержня при "равноустойчивой" РД. И эта минимальная критическая нагрузка отдельного стержня будет определяться из самой минимальной из всех существующих критических нагрузок рамы вцелом. Такой подход будет наиболее безопасным, а заодно, и отвечающим на вопрос "почему основная метода СП не учитывает пропорционального роста нагрузок на раму при определении РД отдельных стержней?" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Исключая случаи, когда стержень будет терять устойчивость без потери устойчивости рамы в целом (локальная устойчивость стержня наступит раньше потери устойчивости рамы).
|
|||
![]() |
|
||||
Эх, Корнорноухова бы в обсуждение, он бы, наверное, долго над нами смеялся.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Возьмите Лейтеса, найдите там эту трехэтажную однопрлтную раму, и вычислите мю по нему для верхней колонны. Он будет такой же, как в СНиП. Должен быть таким же. Никаких "сверхзнаний" не было. Наоборот даже.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.07.2023 в 19:20. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
По многочисленной просьбе расчет по разным методикам при прочих равных:Сойдет в качестве смысла?
И еще: На самом деле SCAD в этом случае действует очень логично (респект ему большой и его разработчикам):. Даже у рандомной подмены результатов по религиозному принципу бывают поклонники. Цитата:
Инженер не должен пользоваться логикой, его от логики заклинивает. Инженер должен выдать правильный расчет. Два высказывания, которые по 100500 раз повторяются в этой и других темах:
![]() Как решается задача про куличик? Первый пост в этой теме - статья одного дурака, который раскладывает нагрузки по формам потери устойчивости.Кстати, как умный человек, он выбрал раму с жесткими ригелями, чтобы формы разделялись, и их можно было использовать по отдельности, без необходимости комбинировать обратно. Не ищещь комбинации - желудок не страдает ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
СНиП писали задолго до этого дурака. Этот же попытался рандомно подобрать что-нить к чему-нить. Нужно обратить внимание, что с самого начала он вводит в свою задачу много условностей, типа "ригеля када оченно жосткие тада вот более-менее" и прочие "понятия", позволяющие приблизиться к ЗАВЕДОМО назначенным результатам.
В СНиП же ввели самые простые мю для самых простых схем. И не более. Никакими шаманствами не занимались. Повторно: Возьмите Лейтеса, найдите там эту трехэтажную однопролетную раму, и вычислите мю по нему для верхней колонны. Он будет такой же, как в СНиП. Должен быть таким же. Никаких "сверхзнаний" не было. Наоборот даже. Ты в кругу каком-то, надо выйти оттуда, хот я бы ненадолго. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.07.2023 в 06:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Чтобы перегрузить одну колонну нужно приложить гораздо меньше нагрузки (разгрузить грузовик кирпича на колонной), чем сломать всю раму (разгрузить вагон кирпича на весь каркас). Почему потеря глобальной устойчивости более невыгодна, чем локальная?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Эти результаты нелинейного расчета рамы при таком варианте загружения очень хорошо иллюстрируют верность нормативного подхода к определению расчетных длин свободной рамы. По сути это и есть проверочный расчет СП-шной поэлементной методики. А также это можно считать проверкой верности еврокодовской методики задания глобальных перекосов по базовому сдвигу в 1/200 высоты рамы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Пишу пост, понимая, что могут полететь помидоры. Но пишу)
Давайте попытаемся разобраться в основе. Потеря устойчивости бывает двух типов: изменение геометрии в момент бифуркации и нарастание исходных деформаций. В первом случае при определённой величине продольного усилия от внешней нагрузки возникает выгиб "в бок" с появление момента от выгиба и нарастанием перемещений вплоть до разрушения. Здесь же нужно отметить, что выгиб может быть и "безвредным", если напряжение не превышают предел пропорциональности. Во втором случае при определённой величине продольного усилия от внешней нагрузки происходит неограниченное нарастание исходных деформаций. Таким образом, критерий разрушения - невозможность воспринять момент. Что первый, что второй тип "сидят" в графике коэффициента продольного изгиба. Также важный момент - учёт несовершенств геометрии и случайных эксцентриситетов. Они тоже "сидят" в графике коэффициента продольного изгиба. Но чтобы этим графиком воспользоваться, нужно знать расчётную длину. Тут и начинаются интересности, т.к. эту расчётную длину нужно определить. В СНиП и СП сидит методика Корноухова. Она заключается в том, что ячейки-этажи являются равноустойчивыми. Также автор понимает, что главная форма потери устойчивости - первая. Но это ему никак не мешает рассматривать устойчивость каждого этажа раздельно. Представим, что мы выполнили классический упругий расчёт на основании которого определили расчётные длины элементов 1го этажа как единственно верные, т.к. самые нагруженные. На основании этой расчётной длины подобрали сечения профилей. К примеру, сечения подобрали так, что итоговый момент инерции на 20% больше требуемого. В итоге потерю устойчивости элементов первого этажа исключили. Переходим ко второму этажу. Принимаем, что колонны в основании этого этажа неподвижны в горизонтальном направлении, т.к. первый этаж устойчивость не теряет, но узлы податливы на поворот. Эта поворотная жёсткость определяется погонной жёсткостью ригелей. Теперь считаем эту раму на устойчивость классическим упругим методом и определяем коэффициенты свободных длин колонн второго этажа. Продолжаем так считать пока не определим свободные длины колонн всех этажей. Этот подход очень близок, как мне кажется, к высшим формам. Точнее эти формы первые, но для каждого этажа по отдельности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Большая просьба не переходить к обидам и ненависти друг к другу. Это контпродуктивно. Здесь нет дураков и всезнаек. Ваша методика имеет право на использование, она не от дурости формируется. Но у нее, как и любой другой, есть свои плюсы и свои минусы. Понятно, что критика того, на что человек потратил очень много времени и сил будет чувствительной и не всегда приятной. Но все же не нужно "плеваться". Последний раз редактировалось румата, 12.07.2023 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
СП разрешает произвольно переставлять нагрузки для определения расчетной длины? Хочу - всю нагрузку на верхний этаж соберу, хочу - на нижний, хочу - вообще удалю? А можно за компанию колонны лишние удалять из расчета? Или жесткости менять. Берешь вместо своей схемы другую, на которую пример в пособии есть, и выписываешь готовый ответ. Удобно - ничего считать не надо.
Цитата:
У меня сейчас в раме с гибкими ригелями даже локальные формы, заданные произвольной огибающей, включают в себя достаточную примесь первой формы, чтобы в расчете она меняла им знак на первой критической нагрузке. От этого смена направления пары локальных форм в посторонних стержнях приводит к изменению несущей в расчетном стержне с 1050 до 686 кН. Это портит мю с нормативного значения 1.46 до 0.82. Так влияют на расчет "не видимые на глаз отличия в прогибах". Достаточная мелочь, чтобы ее игнорировать? Или в расчетах результат - не главное? Цитата:
Все темы про расчетную длину об это противоречие спотыкаются. Даже две программы в этой теме об него поломались. Чему равно мю в верхней колонне рамы? 1.1 (поэлементный) или 1.8 (общий)? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Но схемы бывают разными. В связи с чем не нужно всемирно постулировать то, что замечено на простых табуретках. ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
К слову, для поэлментной проверки по СП мю там вычисляется по СП однозначно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.07.2023 в 10:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
СП вообще нагрузки в определении расчетных длин колонн рам не использует. Только распределение жесткостей. И лишь оговаривает, что в определенных случаях(которые геометрически, топологически и кинематически выходят за рамки таблицы 31) так делать опасно. Т.е. распределение нагрузок таки нужно учитывать при вычислении РД в некоторых случаях, о которые постоянные спотыкаются темы про расчетные длины. Во всех остальных случаях распределение нагрузок на раму можно вообще игнорировать по причинам довольно подробно описанным гувиевым в #701. Можно не сомневаться, во всех остальных случаях - СП даст "наихудшую" расчетную длину для поэлементной проверки на устойчивость.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Не нужно подменять одно другим. Совпадение или близость РД только счастливая случайность для однопролетной рамы с постоянной жесткостью стоек.
далеко не во всех лучаях это так. Попробуйте распределить жесткости и условия примыкания стоек к балкам иначе в многопролетной многоэтажной раме и анализ высших форм станет непригодным для вычисления "правильных" расчетных длин. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
где КСУ - коэффициент запаса устойчивости; КСП - коэффициент запаса прочности, величина нагрузка сокращается и коэффициент получается безразмерным. НО. Для каждого вида загружения (как будет возрастать нагрузка) значение КСУ/КСП (и мю) будет свое. В СП приведены простые случаи загружения рам, поэтому там не оговаривается сам вид загружения, ибо мю определены с учетом всех реальных случаев возрастания нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
1/200 это база, знаменатель увеличивают в зависимости от высоты рамы и количества колонн в ряду. А Ваше 1/500 не понятно окуда взялось. Поясните. И да, никаких РД для этого не нужно. Но результат такого расчета(в виде максимальных напряжений в самых нагруженных элементах) будет очень близким к "поэлементному" расчету по СП. А то, что для менее нагруженных напряжения будут меньше критических - прекрасно. Так и должно быть. Нагрузка на элемент меньше критической, значит и напряжения в нем будут меньше критических.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
На все цитирования выше отвечаю: это то, что сидит в нормах. Кто не верит, то может посмотреть на какой главный источник они ссылаются. Не более. Я не претендую на универсальность подхода.
Просто много страниц текста о том, как "прикрутить" общий расчёт устойчивости (точнее те расчётные длины, которые согласно этому расчёту определены) к тому, что дают нормы для ПРОСТЫХ рам. Что дело, мягко говоря, неблагодарное, т.к. не универсальное. Как я понимаю, авторы американских норм пошли чуть другим путём, который даёт консервативную оценку устойчивости: первая/главная/наиболее возможная форма сидит в глобальных отклонениях. Соответственно от неё имеем моменты. Эти моменты суммируются с моментами от локального выгиба, который сидит в коэффициенте продольного изгиба. Этот коэффициент определяется от расчётной длины, равной геометрической. В этом и заключается консервативность подхода, т.к. для "нешарнирного" элемента расчётная длина всегда меньше геометрической. Как я понял, то главная цель темы - как раз иметь представление о том, как задача может решаться. В итоге споры, переходящие в оскорбления, а выхлопа нет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Нет, не поэтому не оговариваются. А потому, что нет смысла их оговаривать по причине определения РД из равнойстойчивого состояния всех стоек рамы. Такое состояние(загружение рамы) будет наихудшим для всей рамы и будет характеризоваться минимальным КЗУ из всех возможных вариантов нагружения рамы. Говоря о минимальном КЗУ из всех возможным мы полагаем, что суммарная нагрузка на раму является величиной постоянной.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Произвольных схем/загружений в СП нет. Не рассмотрено. Ибо невозможно рассмотреть, вернее можно вечно рассматривать, бо схем бесконечность. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
При количестве в системе N стержней, мы должны рассмотреть N+1 расчетный случай. 1. Случаи при i меняющемся от 1 до N - система в загруженном состоянии при возрастании нагрузки (продольной силы) в i-ом элементе до потери устойчивости, при этом загружение расчетными нагрузками всей системы остается стабильным. Так мы получаем N локальных форм потери устойчивости системы, в каждом из которых мы получаем "родную" форму потери устойчивости для i-го элемента, а также его родное мю через КСУ/КСП и можем оценить гибкость элемента. 2. Случай N+1 - нагрузки возрастают во всей системе пропорционально одному параметру -> мы получаем форму потери устойчивости системы -> откуда оцениваем "условную" предельную гибкость СИСТЕМЫ через КСУ/КСП и запас устойчивости СИСТЕМЫ. Также на этом этапе проверяется локальная устойчивость каждого элемента по его форме потери устойчивости в составе системы - но не оценивается мю для каждого элемента, так как мю для некоторых элементов (большинства) будут не родными. Offtop: Всем спасибо. Особенно Нубию. Для себя я все вопросы закрыл. Пойду работать... Последний раз редактировалось nickname2019, 12.07.2023 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
Это что?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Тогда нет смысла смотреть на нормы как на абс. точные мерила, несодержащие (излишних) запасов по расч. длинам. Последний раз редактировалось ingt, 12.07.2023 в 11:30. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Мы же пытаемся это упрощение "натянуть" на глобус, а точнее на МКЭ. Нужно исходить из того, какие физические основы заложены в расчёте. Это и есть стартовое положения для разработки методики. Причём методик может быть несколько, т.к. описать реальные процессы, учитывающие особенности работы конструкции, её производства, разброса свойств материалов и т.п., достаточно сложно. Обратите внимание на количество статей 70х годов на эту тему! Дискуссия была, но нормы так и остались ориентированными на "...отдельный элемент не прибегая к сложным процедурам." Поэтому большое спасибо тем, кто предлагает свои подходы, а не просто говорит: "всё неверно, ничего не понимаете - идите учить матчасть". Последний раз редактировалось гувиев, 12.07.2023 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
но вот вопрос возник, я чего то совсем не понимаю? У вас при уменьшении критической силы с 1050 до 686кН при этом уменьшается расчетная длина этого стержня с 1,46 до 0,82. Или как-то по другому? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.07.2023 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Это я криво изложил. Разумеется, несущая упала - длина выросла. То есть - при реально худших искривлениях ответ совпал с СП, а при случайно не худших - и близко не похож. Фишка в том, что для этого достаточно было погнуть два случайных стержня вообще с другой стороны рамы на другом этаже не в ту сторону. А мне тут рассказывают, что это все неважно, и можно вообще гнуть что попало куда попало.
Это L/750+i/20 для K20. Это допуск на прогибы 2% в разных ГОСТах на прокат. Это допуск на монтаж в СП70. За неимением конкретных чисел в СП16 прогибы в 2% не лучше и не хуже других. Даже к ним можно добавить концевые эксцентриситеты, и еще ухудшить ответ. Не вижу смысла уточнять эти числа дальше, я другое в этом расчете ищу. В смысле - вместо рамы, где вся нагрузка на верхнем этаже, можно рассмотреть раму, у которой вся нагрузка на первом этаже, и от этого ничего не изменится? А можно, я ее тогда вообще с рамы уберу, и на землю рядышком положу? В любом нелинейном расчете с заданной произвольной нагрузкой/искривлением реализуются все формы одновременно. См. тесты выше. Для ленивых есть даже версии в Скаде. Для неосиливших статью, коротко суть: Если кто проектирует раму с достаточно жестким ригелем (я понимаю, что у всех ригели - максимум из уголка 10, но если кто вдруг возьмет двутавр...), то расчетные длины можно посчитать по простым формулам. И я даже могу догадаться, почему он не взял ригели помягче. Потому, что форм пришлось бы брать больше. А как форм становится больше одной - уравнения из квадратных превращаются в кубические, четвертой степени и т.д., откуда ответ формулой записать не выйдет - см. тесты выше. А рядом с ним сидел научный руководитель, и как видел попытки вместо "ответ писать непременно формулой" изложить алгоритм для машинного счета, бил его Лейтесом по башке, со словами: "я тебе, #$%&@, покажу компьютеры!". Это кто - еще один дурак? Такой же, как авторы СНиПа? У них для верхней колонны рамы ответ совпадает с расчетом по третьей форме, как у дурака из статьи. Схема одна - промка под снегом. Вторая схема - "совет сбоку", получить мю из загружения только одной колонны. А все чтобы форма этой колонны "стала первой, как в учебнике написано". Иногда мне кажется, что все учебники по устойчивости прокляты. Вместе с куфиком. Я двигаюсь по прямой. Это легко видеть по постам темы - там нет повторов. Зато есть варианты вычисления расчетной длины по новой методике, что и требуется в теме. По плану еще несколько остановок в интересных и недопонятых местах. А вот когда кто-нибудь раз в несколько постов: - Советует сделать нелинейный расчет - Глядя на результаты нелинейного расчета, говорит, что так быть не может, и советует пересчитать по учебнику - Глядя на результаты расчета по учебнику, говорит, что так быть не может, и советует сделать нелинейный расчет Или - Советует перечитать Лейтеса, потому что там есть все μ - Советует перечитать Лейтеса, потому что там есть все μ - Советует перечитать Лейтеса, потому что там есть все μ То он точно ходит по кругу. Поздравляю всех с началом очередного круга "поэлементная проверка - нет, общая проверка". Это надо обмыть! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Нет, этого делать нельзя. Можете только по уголкам ее рассовать. Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Кто и где такое рассказывает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
КЗУ/КЗП - Коэффициент нубия-никнейма https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=78
![]() Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Извините, я Вас забанил, поэтому не могу читать и отвечать на Ваши вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Почему же нельзя, если результат определяет "Только распределение жесткостей"?
Можно посмотреть подверждение расчетных длин из СП по прогрессивной методике Еврокода в трех схемах загружения, причем так, чтобы результаты непременно совпали между собой, поскольку "все равно ничего не изменится"? И вопрос повышенного ехидства, как к пользователю программы, не умеющей в закритические (т.е. поэлементные) расчеты: чему равен одинаковый во всех трех схемах коэффициент μ в колонне верхнего этажа, подтверждающий значение из СП? Для ускорения процесса подгонки питон-скрипты: Код:
Код:
Код:
простой нормативный перекос дает более надежные результаты чем комбинаторный поиск наинеблагоприятнейших начальных искривлений. К сожалению, эта величина уже ранее зарегистрирована конкурентами под слоганом Цитата:
Хамят не извиняясь, и извиняются без причины люди, склонные к поэлементной вежливости. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Второй тестовый пример для рамы с мягкими ригелями - 25Б1 вместо 40Б1.Критические нагрузки уменьшились, а формы уже не так похожи на "относящиеся к своему этажу".
Они спотыкаются о то самое противоречие между общим и поэлементным расчетом на устойчивость. Это противоречие - не просто "спор о терминах". Оно четко проявляется в сходимости расчета в Старке, или диагностическом сообщении об отрицательной диагонали в моей программе. Из-за него Скад или RFEM принципиально не смогут подтвердить нелинейным расчетом μ=1.1 для колонны верхнего этажа. А Stark или Structuristik - смогут по дополнительной просьбе. В зависимости от точки зрения, эти результаты можно засчитать как "физически верные", а можно - как "математически неправильные" и "подгонку под ответ". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Остается надеяться на пост #714 - неужели такой подход уже сидит в какой-то методике? Цитата:
Цитата:
Методика #714 также может применяться для связных, несвязных и слабосвязных систем. И там нет математической проблемы поиска сотен собственных форм (нужных может вообще не быть). И еще она позволяет определить самые фиговые искривления системы, которые приведут к потере устойчивости рассматриваемого элемента: 1. Локально ломаем элемент (п.1 пост #714) 2. Получаем форму потери устойчивости системы 3. Формируем искривленную систему, задавая искривления по полученной в п.2 форме. 4. Делаем нелинейный расчет (при этом временные нагрузки на отдельных элементах, препятствующие искривлению в нужном направлении - можно не учитывать). Так можно считать закритические конструкции типа крестовых связей малой гибкости, работающих на растяжение. Последний раз редактировалось nickname2019, 13.07.2023 в 09:51. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну "круто", что тут скажешь. Только зачем ходить домой пешком через Москву, т.е. определять РД из нелинейного расчета, если они значительно менее сложно определяются из соотношения жесткостей колонн и ригелей? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Можно более подробную иллюстрацию работы Вашего способа на примере недавно рассматриваемой трехэтажной рамы с ригелями из 40Б1? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Про поэлементные и общие проверки, на примере балки.
Никаких устойчивостей, простейший изгиб, для наглядности. 20Б1, пролетом 6м, под нагрузкой 1.5т/м, Ry = 2.4 т/см2, Rs = 1.4т/см2, Aw=11см2, W=184см3. Вопрос: проходит ли балка по прочности в опорном сечении (формула 54 СП16.2017)? Варианты расчета:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Каких длин?
----- добавлено через ~22 мин. ----- Только это не несущая способность опорного сечения, а несущая способность балки, определенная из допустимой поперечной силы. Это "две большие разницы". То же самое можно сказать и про устойчивость рамы, определенной несущей способность отдельной стойки в составе рамы. Недогруженное поперечное сечение (или стойка рамы) не определяет несущую способность балки(не является толкающим элементом рамы). Только и всего. Для чего простое усложнять, а не сложное упрощать - не ясно. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пессимизм не оптимизм, т.е. совсем небольшой запас, а не мю=5-12 по СКАДУ. Не стоит к нему придираться. Последний раз редактировалось румата, 13.07.2023 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Вечно придумываешь какие-то перевернутые системы анализа... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Нравится или не нравится это вообще вкусовщина. Нравится нам это или нет, но основной нормативный подход это поэлементный(компонентный) подход, основанный на проверках всех элементов проектируемой области с целью выявления самого слабого звена системы(сечения, сварного шва, колонны и т.п.). Такой подход принят не только в российских нормах. Естественно, альтернативой может быть расчет всей проектируемой области как единого целого. Вот только если пытаться срестить одно с другим, то овчинка выделки стоить, скорей всего, не будет. Ну это, опять же, дело вкуса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Для разных случаев разные факторы оказываются наиболее опасными. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Поэлементная проверка напряжений по СП не исключает только проверку "упругого" КЗУ рамы целиком. Но исключает проверку рамы целиком по деформирующейся схеме с учетом нелинейной работы стали под нагрузкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Но вот что может разрешить ими пользоваться кроме научных исследований и здравого смысла - пока не понятно. Последний раз редактировалось forest1gr, 13.07.2023 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Опорное сечение является удерживающим элементом. От того и мю у него как у быка. По той же причине растет мю в недогруженных колоннах рамы.
Цитата:
В 5 случаях из 6 получились "практически нормативные" результаты. А одно значение выпало. Возможно, у меня ляп в расчетах. Старк не строит графики и не анимирует нелинейные расчеты. При ручном поиске легко остановиться не в том диапазоне. А возможно, надо искать еще факторы, которые обязательно учитывать. И кстати, ближе всех к нормам тут оказался именно Скад. Поздравляю всех с началом очередного круга! Это надо обмыть! ![]() ![]() Это не я придумал подгонять несущую способность недогруженной колонны под несущую способность перегруженной путем введения коэффициента мю, полученного из первой формы. Любой желающий может рассмотреть момент в сечении, расположенном в 10см от опоры. Тогда будут два абсолютно одинаковых фактора - "оба мы моменты". Противоречие между поэлементным и глобальным подходом от этого никуда не денется. Следовательно, опорное сечение недогружено и пререгружено одновременно. Я даже не знаю, можно ли это засчитать как завершение очередного круга. Но на всякий случай это надо обмыть! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
вот цитата из справки. там есть специальный режим расчета на устойчивость "Выход состоит в том, чтобы зафиксировать напряженное состояние во всех элементах системы, кроме тестируемого элемента. В результате правильно будет учтена жесткость отброшенной части конструкции, а значения критической силы в тестируемом элементе и его расчетная длина приобретут реальное значение. При этом исчезает проблема “огромных расчетных длин”. Расчетные длины могут быть вычислены независимо друг от друга для обеих главных осей сечения. Понятие “расчетная длина” совершенно естественным образом может быть распространено на ненагруженные, и даже растягиваемые элементы. Именно такой подход реализует данный режим расчета. Полученные таким образом расчетные длины стержневых элементов будут всегда несколько меньше, чем расчетные длины, полученные из расчета общей устойчивости (см. п.Линейный расчет). Чтобы подстраховаться, можно ввести небольшой повышающий коэффициент 1.1-1.2 к расчетной комбинации загружений (расчетная комбинация запрашивается при запуске расчета). Но следует следить за тем, чтобы расчетная комбинация не оказалась закритической." |
|||
![]() |
|
||||
Это способ со стабильным загружением? (Нагрузки растут только в рассматриваемом стержне до его потери устойчивости). В скаде этот способ давно реализован.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Что то я подобное видел, но не пользовался. Для понимания. Селена это делает одной кнопкой. Выбираешь загружения и получаешь расчетные длины которые почти все будут меньше единицы. А в случае одновременной потери устойчивости всеми стержнями они устремятся до "нормальных" СНИПовских Вообще при таком подходе расчетные длины зависят от близости их нагрузки к потери устойчивости. Чем ближе к критическим силам заданные нагрузки тем они возрастают Там в статье есть даже графики изменения расчетной длины в зависимости от доли приложенной нагрузки от критической ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Я например сужу по моделям пластических шарниров для стали в SAP2000 и ETABS. Эти программы делают крайне грамотные люди. И для учета пластичности есть два типа нелинейных шарниров. фибровый и параметрический. Сами разрабы рекомендуют пользоваться только параметрическими. Так как фибровый не способен учесть всё теже, кручения, депланацию, а также локальную потери устойчивости и коробление стенки-полки(как раз то что в стержневой модели и не отмоделируешь). Модели этих шарниров были получены путём многократного разламывания реальных балок, и ломаются балки по очень интересным деформациям. Тут уже начинаешь сомневаться, а нет ли где подводных камней в их методике для расчетных длин тоже. Последний раз редактировалось forest1gr, 13.07.2023 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Последний раз редактировалось nickname2019, 13.07.2023 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Попробую поэксперементировать. Сразу понятно что это трудоёмкая задача будет для мало-мальски сложной схемы. Тут у селены конечно плюс - что она одной кнопкой умеет всё вычислять. SAP2000 и ETABS например умеет расчетные длины по СП определять тоже автоматически их назначить для поэлементной проверки(и саму эту проверку тоже можно одной кнопкой сделать). у SCAD конечно придётся повозиться.
Последний раз редактировалось forest1gr, 13.07.2023 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мойте, раз сомневаетесь в адекватности нормативного подхода - мойте. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Да. По схемам СП. Не через Эйлер.
Не говно. Но согласитесь. Что лучше когда в программе можно что то сделать одной кнопкой. А не долго и сложно задавать всё. Десятками минут, а то и дольше. Получив почти тот же результат что и в "однокнопочной программе" Иначе зачем вообще все эти программы как не для автоматизации и упрощения. Последний раз редактировалось forest1gr, 13.07.2023 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Ну так это в сателлитах скадолир давно есть.
Если бы так было, то 80 % не в скадолирах сидели, а в сапоетабсах. Определение расч. длин вовсе не определяющая функция софта. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Ну это дело вкуса. Кому то нравится возится в сателлитах. Мне больше нравится когда программа это все сама сделает. Просто взяв данные сама из мкэ модели. Там кстати ещё можно учесть автоматически корректировку длин от заданных жесткостей узлов. Если они не идеально жёсткие, что бывает. А также автоматически скорректировать геометрические длинны из-за высот примыкающих друг к другу балок-колонн например. Но то что это все можно и руками считать я не спорю, разумеется. Даже вообще без программ.
Последний раз редактировалось forest1gr, 13.07.2023 в 16:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Ради подстраховки нужно было другой способ программировать, а не вводить врасчет ничем не обоснованные к-ты спокойного сна. Последний раз редактировалось румата, 13.07.2023 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Или к-т фие из СП16 автоматически учитывает возможность потери устойчивости ПФИ? Лично у меня очень большие сомнения по этому поводу. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Хорошо если бы программы умели автоматом разбивать стержневую модель на пластинчатую или объёмную модель. Тогда можно было бы и уйти от поэлементной проверки. Думается реализовать это не так и сложно. Последний раз редактировалось forest1gr, 14.07.2023 в 05:09. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
То есть каждую отдельно взятую колонну надо проверять на 0.7, несмотря на то, что они работают вместе при очевидном 2.0? И только проверку устойчивости каркаса сделать в МКЭ, что эквивалентно 2.0? А ничего, что это:
Цитата:
Вообще вся тема состоит из советов "легко получить на компьютере" очередной "очевидный ответ", собственно машинного счета, и пары страниц с требованиями "переделать расчет, пока он не совпадет с выдуманным" после него. Пример:Разве что мне было лень переделывать 1/500 на "что-нибудь другое, пока ответ не совпадет с выдуманным". Очевидно, что брать μ=1.04, или μ=1.23 - нет никакой разницы. И, если взять раму высотой в 5 этажей, где разброс станет еще выше - тоже не важно. Главное - все три расчета подтвеждают СП. Цитата:
Цитата:
Кстати, поскольку продольная сила в верхней колонне при этом положительна, μ просто получается комплексным. При возведениях в квадрат в формулах СП он дает отрицательный φ, и обеспечивает правильный расчет при положительных N. Его я и написал на картинке выше. Кому там μ не хватало - пойдет такой ответ в колллекцию? ![]() Зачем, если выше и "ни одного совпадения" засчитывалось? Во вложениях в постах выше. На Си-Хуа-Хуа. Документация - пост 475. Я просто сделал очередной машинный тест. Можно догадаться с трех раз, куда по результатам теста пришлось отправить очередной очевидный совет. Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
forest1gr, для интереса можете найти мои примеры (я не помню где, это было вроде в этом году, я оппонировал Шоди (это видимо Теплых) - по поводу вот этого способа нахождения мю через загружения отдельных стержней), и в Селене (Вы говрите, что там доступна демоверсия, видимо пользоваться умеете) перепрверить. Схема там - это 10 или 20 стоек, перехваченных поверху шарнирными ригелями, и нагруженные в узлах равными N. Предельно простая схема. Там вместо мю=2 можно получить 0,7 в пределе. ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если есть желание (чтобы была как в СП, без "перерасходов") - можно получить форму локальной потери устойчивости и в плоскости максимальной инерции. Кажется это будет вторая форма? Или можно просто закрепить узлы от поворота из плоскости максимальной инерции и рассматривать потерю устойчивости от поворота узлы только в плоскости максимальной инерции (я так пытался сделать в схеме с проволокой под балкой). Последний раз редактировалось nickname2019, 14.07.2023 в 08:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Кем засчитывалось и когда? Цитата:
С++ считает 6 совпадений из 6-ти? Если нет, что-то с ним не так. Может просто он не вписывается в парадигму норм. Может еще что.... Видели мы этот машинный тест. Но я тоже сделал агалогичный тест с программным задарием погибей и все было нормально. Почему так получилось? Рано. Мыть нужно начинать после окончательного внедрения методики расчета нес. способности балок по одному, наугад выбранному сечению, в предположении что все остальные сечения исчерпают свою нес. способность одновременно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
С точки зрения норм, как российских так и еврокод подход безусловно не корректен. Думаю появился этот метод из за "неумного" ограничения предельных гибкостей, который решается сам собой если его убрать(как в еврокоде и AISC) или считать "прямым методом" где мю=1.(а некоторые вообще пытаются без мю обойтись) Там даже страшно смотреть в том же SAP2000 когда в российских нормах получаешь перегруз из-за гибкости. А по еврокоду и американцам переключишь и коэффициент использования дай бог если до 0,5 дотянет.(и ведь не падает у них ничего чаще нашего) И тут лично мне интересно другое. Можем ли мы получить этим методом "рама проходит". А другим методом - всё точно хана устойчивость потеряна(ну или явно вышли за допустимый коэффициент запаса) разработчики говорят что не можем. Так как при приближении к критическим нагрузкам - расчетные длины вырастают до нормальных "СНИПовских" И это интересно. Если мы пролететь не можем то метод имеет право быть(быть в ширком научном смысле, то что в нормативном на данный момент это не разрешено мы не спорим). Хотя конечно без ограничения гибкостей - он по сути никому вообще не упал. Цитата:
Сразу скажу, что демкой я не пользовался, смотрел видеоуроки на ютубе, оттуда и вынес примерно чего как. Будет время попробую может быть. Последний раз редактировалось forest1gr, 14.07.2023 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Перегруза по гибкости не бывает. При большой гибкости только сверхнормативный выгиб может быть.
Зато у нас жестко и не шелохнется, а у них жидко и зыбко но дешевле нашего. Но и у них и у нас стоИт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Проблему гибкости десятилетиями обсуждают. её просто применяют туда куда не надо(в конце концов от неё не просто так фактически отказались в Европе и США, они наверно что то знают). Это даже у Перельмутера затронуто, да и у Горева вроде бы есть в учебнике несогласие с данной позицией. А при нелинейном расчете интересно что эта проблема "волшебным" образом исчезает сама(ну так как мю=1, а если мю вообще не вычислялась, то откуда же гибкости взяться? ![]() Но мы лёгких путей не ищем. Считаем на неё и колонны в смонтированном состоянии. Ну а допустимые деформации и динамику при желании можно специально посчитать. Последний раз редактировалось forest1gr, 14.07.2023 в 09:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Ну в нелинейном обычно прочность это и есть устойчивость. Или прочность надо брать только для центрально приложенной сжимающей силы?
В нормах опять же не уверен что где то прописана эта методика. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() На самом деле это конечно по своему прекрасно. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Видно. Только что была нижняя колонна рамы, к расчетной длине которой ни у кого никогда не возникало вопросов - ни у СП, ни у Скада, ни у нелина. Все и всегда получали один и тот же ответ. Но стоило сделать машинный счет по очередному совету - с перестановкой нагрузок как попало - и на тебе, на ровном месте разброс 20%. Это почти как между Эйлером, и Эйлером, защемленным с одной стороны. Если у кого в расчете вместо мю для шарнирного стержня обнаружится мю для шарнирно-защемленного, он смело может сказать "это только подтверждает правильность принятого мю". И это еще до верхней колонны дело не дошло, из-за которой тема существует. Зато вместо вопроса "как получить правильный ответ для верхней колонны" можно обсудить "как отмазать неправильный для нижней". Да вот же: получим мю колонн равным 1,14-2. Подумаешь, разница! Никто и не заметит. Вот если у кого в машинном расчете 18% разницы набежит в одном случае из 6 - тогда да, он вообще считать не умеет! Цитата:
При равноустойчивости нет вопросов к расчетным длинам. Все вопросы возникают с недогруженными частями. Иногда они такие конструктивно, иногда становятся такими в отдельных загружениях. И, когда у них появляется "длина километр", начинаются сложности. Главный вопрос - как их считать, а не равноустойчивые, или перегруженные. Цитата:
Физический смысл потери устойчивости - падение несущей способности в отклоненном состоянии из-за чисто геометрических особенностей конструкции. Ни прочность, ни порядок приложения нагрузки на него не влияют. Стоит возникнуть отклонению - система обнаруживает, что стоять изгонувшись легче, и гнется, пока не сломается. Нагрузка при этом уже должна быть приложена, и должна быть больше критической. В обычном расчете на устойчивость отклонение не задается, схема идеально прямая. В таком состоянии система могла бы стоять при любой нагрузке. Но отклонение в принудительном порядке задает программа. Собственная форма - это и есть наихудшее искривление, на котором система выгибается при наименьшей нагрузке из всех возможных. Наихудший расчетный случай находится автоматически и гарантированно. Рост нагрузки в процессе счета - это всего лишь дихотомический поиск нуля определителя: при нагрузке меньше критической он положительный, больше - отрицательный. Он не означает, что "нагрузка растет, чтобы устойчивость терялась". В геомнелин расчете отклонение должен задать пользователь. Можно взять первую форму, можно искривление по Еврокодам, можно любое случайное. Если искривление не задать - система тоже будет стоять ровно при любой нагрузке. Но если искривление есть - пойдет рост деформаций до Ry (устойчивая прочность) или потери сходимости (превышена критическая нагрузка). Разве что, если задать неудачное искривление - можно завысить несущую. Рост нагрузки в процессе счета - это всего лишь шаговый счет нелинейной системы. Это не обязательно с физической точки зрения. Была бы программа, которая позволяет задать основную нагрузку, а потом в отдельном расчете задать искривление (вышло солнышко, один бок пригрело, и получи запуск выпучивания) - результат был бы тот же. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Это еще не все. Важно также, как поведет себя конструкция при возмущениях.Поэтому, даже в нелинейно-нагруженной конструкции важно, что будет с ней с точки зрения устойчивости в нелинейно-нагруженном состоянии.
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Математически матрица жесткости будет плохо определена при геомнелинейном расчете при критической нагрузке (близко к ней), поэтому факт ее "стояния" через МКЭ подтвердить не выйдет. Последний раз редактировалось nickname2019, 14.07.2023 в 10:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Реальный случай из жизни. Студент нашей группы защищает дипломный проект и "тянет" на однозначную пару. Но, поскольку его допустили до защиты и папа у него довольно влиятельный человек, свой трояк он получит. Комиссия с тоской смотрит на развешенные листы и тут неожиданно встает представитель кафедры организации строительства (весьма уважаемый специалист, пришедший в институт из практиков) и обращается к комиссии с просьбой передать профильный раздел этого проекту им на кафедру. Немая сцена. Потом кто-то из членов комиссии робко так интересуется зачем им, собственно" ЭТО. "Видите ли в чем дело", отвечает представитель кафедры, "в данном проекте в моей части присутствуют ВСЕ возможные ошибки, которые только может сделать студент при его разработке. Есть даже пара-тройка эксклюзивных мест, о которых лично я никогда бы не додумался. Всё это позволит сделать на основе этих материалов отличное пособие "Как не надо делать". Почему вспомнился этот случай при чтении этой темы, даже и не знаю ...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Я так понимаю тот что до бесконечности - это пересчет на "линейный мю" как если-бы если бы мы делали расчет без P-delta. По критической силе полученной в ходе нелинейного расчета, далее руками через формулу Эйлера вычисляется свободная длина. Если я правильно понимаю, то так? А мю меньше единицы это видимо что-то для нелинейного расчета. И как он вычисляется? Хотелось бы узнать. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Да просто заблудились в дебрях сопромата. Лично я захожу сюда, чтобы узнать появились уже
"Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330."
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Предлагаю фразу "да я сто раз так делал" включить в раздел "Общие положения" СП16.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это еще один расчет на воображаемом компьютере? Навскидку, из протестированного. Если в примитивнейшей консоли забыть задать начальное искривление:
Цитата:
Нелинейный расчет показывает, при каком N достигается Ry в колонне. А потом подбирается μ так, чтобы по формулам СП получить такую же N. Формулы - в скрипте "Подбор μ под заданную несущую" из поста 726. Весь вопрос в том, какое N брать. Если программа поддерживает закритические режимы (Stark, Structuristic), ответов может быть несколько; если не поддерживает - только один. Взять первый ответ - получится расчет по первой форме (общий, 1.8). Взять третий - по третьей (поэлементный, 1.1). Совпадает с СП вариант "взять третий". Этот забавный факт хотелось бы обсудить, но пока никто не понял вопроса. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Без окончательного понимания сути вопроса могу только предположить следующее. Все брать. Т.е. N в каждой конкретной стойке. Зачем его подбирать? Из нелинейного расчета получили напряжения в каждой стойке с учетом моментов от наиневыгоднейшего начального кривления, получили продольные силы, по напряжению получили фи, по фи получили "истинные" мю. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Что за программа Structuristic? Да и закритическими состояниями вообще баловаться, с учетом уровня развития нелинейных решателей в отечественном ПО, чревато. Чем докритическое(или критическое) состояние не устраивает? Последний раз редактировалось румата, 14.07.2023 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Например, пункт е) для плит с капителями согласно п.2.16 "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями":
"2.16. Колонны квадратного и прямоугольного сечения рассчитываются на внецентренное и косое внецентренное сжатие. Несущая способность колонны принимается по меньшему значению. Расчетную длину колонн l0 многоэтажных зданий при числе пролетов не менее двух допускается принимать: • при сборных конструкциях с сопряжениями, выполненными только на сварке, без замоноличивания (расчет на монтажные нагрузки) — H • при сборных конструкциях с расчетными замоноличенными сопряжениями, обеспечивающими совместную работу (расчет на эксплуатационные нагрузки) — 0,9H • при монолитных конструкциях — 0,8H где Н — высота этажа" (хотя я беру единицу для всех этажей, кроме первого) Цитата:
А нормальные строительные конструкции НЕ ТЕРЯЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ при эксплуатации, и чтобы добиться предельного состояния - нужно увеличивать нагрузку относительно расчетной каким-то образом. Цитата:
Цитата:
Цитата:
R·Z=F, где R - матрица жесткости; Z- вектор перемещений узлов; F - вектор узловых нагрузок. Чтобы было единственное решение, матрица должна иметь ненулевой определитель. Если нули на диагонали - в результате решения можно получить что угодно. Использование методов (танцев с бубном), которые дают какое-то решение - это не показатель, что это решение коректно, даже если в отдельных случаях оно может дать похожий результат. В общем случае, невозможно добиться решения МКЭ в предельном состоянии, что по устойчивости, что при физической нелинейности, просто исходя из математического факта, что в предельном состоянии у матрицы жесткости будет околонулевой определитель. (а если не рассматривать уравнение R·Z=F, то это уже не МКЭ как разновидность метода перемещений) Цитата:
А этот подход (с высшими формами) не будет работать при расчете башен связи с сотнями элементов, так как там невозможно найти нужные высшие формы для всех элементов. Я думаю, что Вы опять проигнорируете последнюю фразу, выделенную жирным. Последний раз редактировалось nickname2019, 14.07.2023 в 23:35. |
|||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Конечно не теряют. Они же проверены на устойчивость, с коэффициентами надежности.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.07.2023 в 20:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Нормально там видно - каркас потерял устойчивость и поехал, порвав настилы.
Явление "потеря устойчивости" таки имеет быть место в строительных конструциях. И даже в СП слово "устойчивость" упоминается примерно 50 или 100 раз. Причем не только в СП МК, но и даже СП ж/б и деревянный.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вы против картинки или тоже считаете, что явления "потеря устойчивости" как такового в строительных конструкциях нет? Вам шашки или ехать?
По поводу картинки - можете выложить СВОЮ, где "иногда упали" именно по причине потери устойчивости. В целом: потеря устойчивости - это не только триггер-переключение, но и вот все это - резкий нелин от продльного сжатия. Даже идеальный Эйлеров стержень не "переключается", а лишь начинает отклоняться. И вот такой "принцип" сохраняется и для реальных стержней. Дело в крутизне нелинейнго роста деформаций по мере роста нагрузки. Но если кто-то таки жаждет принавать только "щелчки", то даже для таких есть случаи с схлопыванием. Причем с эффектным звуком.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Я не против картинки (иное было бы странно), я о том, что она ни о чем . Ведь в процессе обрушения, в независимости от причины, будут присутствовать все виды разрушения, в том числе и вызванные потерей устойчивости некоторых элементов. А вот первопричина может быть и никак не связана именно с потерей устойчивости, например, лопнули швы опорного (растянутого) раскоса в ферме. И когда мы говорим о разрушении вследствие потери устойчивости, мы имеем ввиду именно первопричину. А вот её на картинках руин разглядеть невозможно.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
И однопараметрическое возрастание нагрузки на систему - это только один из таких путей. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Во фразе "А нормальные строительные конструкции НЕ ТЕРЯЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ при эксплуатации.." ключевое слово - "нормальные". Последний раз редактировалось nickname2019, 17.07.2023 в 10:47. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Конечно, тема об об этом. Существует проблема поиска Мю. Надо искать методы вычисления "более-менее"
![]() Цитата:
![]() ![]() Если серьезно, то понятно, что ты вещаешь. Но вещаешь ты некорректно. Вот это явление "обыкновенного выгиба от сжатия реального стержня" таки в науке называется "потеря устойчивости", в силу резкости нелинейной зависимости нагрузка-выгиб. Ибо, как сказал бы Эйлер, все это имеет в корнях заложенное физикой явление "потери устойчивости идеальных стержней". По-простому: вот только что все стояло достаточно прямо, а вот уже все стало сильно криво и даже сломалось от этой кривизны. Даже гейропейцы пока не отказались от этого естесства. К слову, нашел "разоблачение метода ОС" - оказалось, это немного про другой "суперметод", но тоже иже....
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.07.2023 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Что то ничего не понял. Написано что при ослаблении колонны по сечению его расчетная длина снизилась, что противоречит. Для интереса набросал трёхстоечную раму. Уменьшил среднюю колонну в сечении и тоже получил уменьшение её расчетной длины, всё по эйлеру. Соседние колонны стали с большими расчетными длинами. Интересно, в чём тут дело. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
То, про что тут половину темы пожеланий накидали. Сделал-таки нелинейный счет для "какой-нибудь схемы из СП". Результат - подтвердить расчетную длину в верхней колонне можно, только если взять нагрузку, превышающую вторую критическую для рамы в целом. То есть ответ по "самому единственно верному нелинейному расчету как у самих американцев" дает тот же ответ, что и обычный расчет на устойчивость.
Вопрос правильной расчетной длины всего лишь заменяется вопросом "сколько смен знака на диагонали в процессе разложения допускается пропустить". Старк не отчитывается о количестве, но его можно засечь по прощелкиванию очередной формы потери устойчивости на эпюрах при просмотре загружения по шагам. К сожалению, Старк не записывает видео. На самом деле оба вопроса об одном и том же - см. пост 731. Когда будет ответ, в каких случаях расчет делается по первой схеме, а в каких - по второй, вопрос расчетных длин, видимо, и будет закрыт. Например, тем, что оно не подверждает формулы расчетных длин из СП. Эта схема - шарнирная сверху? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это слишком сложно. Достаточно двух консолей и шарнирного ригеля сверху. Если задать консоли одним КЭ, не разбивая по длине, да еще сверху принудительно влепить шарнир - получится задача на два неизвестных. Такую можно и вручную посчитать, и с машиной сверить. Более слабая колонна теряет устойчивость раньше соседей. Когда она теряет устойчивость - она начинает наклоняться вбок, и тянет соседей за собой. Соседи не загружены до потери устойчивости, и начинают сопротивляться. Слабая колонна через ригель получает от соседей удерживающие усилия, а соседи от нее - толкающие. От этого слабая колонна начинает нести больше. Следовательно, несущая способность слабой колонны выросла. Следовательно, мю у нее уменьшается. А у соседей - наоборот, лишние толкающие усилия уменьшают несущую. Она падает по сравнению со свободным состоянием, а мю - растет. Когда разница в несущих способностях частей "по отдельности" большая - рост и падение несущих от объединения в общую конструкцию у них получается значительным, и мю меняются очень сильно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Напряжение в центрально сжатой стойки всегда G=N/А. То что Вы приводите не напряжения. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
А теперь о том, как работает расчет на реальном компьютере:
Причем, если разрешить закритические состояния, допустимых ответов становится два. Напряжения в колонне тогда проходят значение Ry дважды, при двух разных нагрузках. Одна соответствует общему расчету по первой форме, и завышенным мю в недогруженной колонне. Вторая - поэлементному расчету по двум формам, и мю "по СП". Отличный вопрос по существу дела! С этого вопроса начались мои эксперименты в теме. Все, что я тут наковырял, прямо следует из него. В раме с двумя колоннами на этот вопрос возможны два разных ответа с разными мю. На оба ответа есть свои "за" и "против". |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
1. Количество неизвестных = числу степеней свободы всех узлов.
2. - 3. ? 4. Плоская консоль имеет два неизвестных: поворот и поперечное перемещение. 5. 3 неизвестных. Начальные искривления и случайные эксцентриситеты учитываются в фи, а не для определения расчётных длин. В принципе, напряжения при расчёте по деформированной схеме будут близки к поэлементной проверке с "истинными" расчётными длинами. Я так понимаю, тема и создана для определения этих "истинных" длин. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Смотря как считать. На самом деле напряжения будут равны N/A+M/W. А вот М сильно зависит от метода расчёта: Линейный или Нелинейный (по дефсхеме).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Чего-то между ними нет более критичного, когда есть взаимовлияние общей и поэлементной? (Например, общая устойчивость сквозного стержня влияет на усилия в ветвях при проверке устойчивость ветви на участках между узлами).
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
После врезки шарнира степень свободы Ry становится неиспользованной.
Старк такое не пропускает, надо поставить там связь. Связь и делает 2 из 3. Скад матерится, но ставит связь автоматически (тогда в протоколе светится 3). Чтобы протокол был чистым от предупреждений, придется тоже поставить связь - тогда протокол покажет 2. Лира не облаивает неиспользованные направления, пока туда не придут нагрузки. Пользователь Лиры вряд ли будет ставить связь ручками. Лира покажет 3. Цитата:
В ручном счете можно еще заявить "ригель жесткий, так что перемещения колонн одинаковы" - тогда будет 1 неизвестная, как у IBZ. Но это не машинный счет. А главное, из такой задачи пропадает волшебство с двумя формами, из-за которых и спор. Есть. Некая граница, которая разделяет эти случаи. Возможно, для нее удастся подобрать подходящий критерий. Возможно, он физический, а возможно, практический. А может, для разных типов расчетов и нужны два разных мю. Это следующий вопрос, после "а что если посчитать в нелине". Надеюсь, последний. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Не помню, но это придумано тоже для "облегчения поиска мю". Тема тут недалеко, но я не нашел. Там Scoodi или кто пропагандирует эту идею.
Дело в том, что вылезла принципиальная неверность взятого с паталка подхода. "Не читал, но осуждаю" ![]() Цитата:
![]() По-моему, это аксиома как раз для неразобравшихся. Кстати, в той теме есть еще один пример, когда этим методом вместо очевидных мю=2 получено мю=0,7. ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.07.2023 в 08:08. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
То что средняя колонна стала нести меньше, не значит ее эффективная длина увеличилась:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.07.2023 в 10:04. |
||||
![]() |
|
||||
Напротив, я говорил о принципиальной верности результата. Так что, да, читать всё-таки надо.
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да ладно, с какого перепугу? Ты вообще о чём?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Может и не прав в данном примере, но там еще есть и второй пример.
Не говорил, но подразумевал. Потому что не сопоставлял же "площади" и др. Пример походу неудачный, надо найти второй. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ой, тут как тут, шутник... ![]() Надо найти второй пример, иначе так и будут думать, что очень умные. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это как я понял дефрасчет. А как это "сходится" с СП или с лейтесом? Если СП дает такое же уменьшение, то вопросов-то нет. СП дает уменьшение мю для наиболее нагруженной стойки в рамах. Правда, степень нагруженности определяется на глаз, по N при равных J. А в данном случае можно судить из обратного - раз мю уменьшиось, то значит стойка "зарузилась" больше.
Цитата:
Вот нашел, но это самый первый пример, а не второй. Но пока так. Потом еще поищу, самый наглядный. ОС - "отклоняющих сил". ----- добавлено через ~1 мин. ----- ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.07.2023 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Почувствуйте разницу ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- И что же такого интересного демонстрирует этот пример? Тут всё банально: коэффициенты расчетной длины будут для всех стоек одинаковыми и лежать в пределах Мю=0,7-2,0 в зависимости от жесткости "пружины". Последний раз редактировалось IBZ, 18.07.2023 в 12:52. |
||||
![]() |
|
||||
Предлагаю рассказать и обсудить.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
В основе моего "метода отклоняющих сил" лежит вычисление приведенной гибкости стрежня в составе рамы по формуле предложенной Ржаницыным в 1975г
Для этажей несвободных рам формула Ржаницына применима без модификации. Для этажей рам свободных нужно заменить эквивалентный шарнирноопертый стержень эквивалентной консолью нагруженной силой только на свободном конце. Алгоритм вычисления расчетной длины для колонн свободных рам будет таким: 1) Вычленяем этаж рамы (путем обнуления изгибной жесткости стоек остальных этажей или путем непосредственной изоляции с заменой отброшенной части узловыми опорами). При этом для первого и стредних этажей понижаем изгибные жесткости ригелей в 2 раза. Для верхнего этажа двукратно снижаем жесткость только нижнего ригеля. 2) Нагружаем колонны этажа в свободные концы стоек горизонтальной единичной силой. На каждую колонну по силе и вычисляем перемещение верха этажа рамы от действия всех единичных сил. 3) Нагружаем колонны этажа в свободные концы вертикальными силами, равными внутренним продольным усилиям, полученным из расчета не модифицированной рамы целиком и находим КЗУ изолированного ранее этажа. 4) Нагружаем эквивалентную(для каждой колонны этажа) консоль той же единичной силой и вычисляем перемещение свободного конца эквивалентной консоли. 5) Применяем формулу Ржаницына и вычисляем гибкость каждой стойки этажа в составе рамы. Из вычисленной приведенной к эквивалентной консоли гибкости каждой из колонн этажа вычисляем искомую расчетную длину каждой колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
У меня есть пример! С волшебством! Схемы во вложении.
Стали оба мы поломатые Вопрос:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Любители пофизичнее могут переименовать его в покрытие с учетом податливости узлов. Или сгородить там раму, которая будет передавать усилие через изгиб тонких колонн. Или вообще взять трехэтажный каркас из предыдущего расчета, где средний этаж передает свои изгибные деформации верхнему этажу через промежуточные этажи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Никакой свободы выбора не даете
![]() Вторая форма там не нужна по причине применения "ущербной" логики вычисления несущей способности произвольного сечения по несущей способности всей балки. Ну в Вашем случае " произвольное сечение" нужно заменить на "произвольную стойку", а "несущую способность всей балки" на "общий КЗУ стоек, связанных резинкой от трусов" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Ну вообще вычислять упругий КЗУ далеко за пределами этой самой упругости не очень корректно. Для того СП и велит чтобы общий КЗУ системы был более 1,3 чтобы реальная система не ушла далеко в пластику ну или не сломалась упруго. А упругий расчет не начал погоду предсказывать. Если связать соплей две устойчивые колонны, наверно результат будет более ли менее похож на правду.
|
|||
![]() |
|
||||
румата, метод ОС - тот же изолированный расчет, когда сжимается рассматриваемый стержень и выполняется расчет на устойчивость, только опосредованный через стрелку прогиба. Не надежнее ли непосредственно сжимать рассматриваемый стержень? Думаю, оба указанных метода дадут похожие результаты, но результаты со сжатием надежнее. Думаю, метод ОС рожден из-за технической трудности на тот момент расчета на устойчивость (решение системы транс. ур-й).
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Сжимать отдельный стержень в составе рамы вообще не надежный способ.
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Не знаю. Поверил презентаторам с семинара скада от 2009 года. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Потому, что такой стержень не теряет устойчивость в составе этажа рамы, а теряет ее изолированно. А раз так, то расчетная длина его легко может быть сильно заниженной. И для реальной подстраховки нужно использовать метод парциальных сил Куликова, основанный как раз на "правильном" нормированном сжимании каждого стержня в составе рамы. А не как попало по типу селены. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Упругости резинки от трусов хватает до самой Альфы Центавра! Кто не верит - смотрит в прошлом расчете моменты в колоннах верхнего этажа по первой форме потери устойчивости. Старку аж не хватает точности вычислений, чтобы натянуть в этих колоннах в расчете по первой форме напряжения Ry. А когда резинку от трусов натянуть до самой Альфы Центавра - усилия в ней ого-го какие получаются! Тут не то что муха, тут и слон берегись! Ну, то есть, резинка от трусов таки завалит вторую колонну? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Не завалит, но растянется сильно. Но дело даже не в этом, а в том, что вычислять несущую способность сечения по несущей способности балки - дело не благодарное. Нужно "лопатить" множество высших форм собственных колебаний балки и строить линии влияния погибей. Только вот курьез - в результате приложения таких колоссальных усилий далеко не факт, что несущая способность сечения определенная таким нелинейным комбовычислителем окажется равной несущей способности вычисленной по формуле Журавского или по формуле метро на метро.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
СМРС_1975-5_Ржаницын.djvu
Статья Ржаницына (СМРС_1975-5). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Нет. В моем методе "ОС" устойчивость теряют все этажи одновременно, а не единственная колонна во всей раме.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Ну вот. Не наврал таки Перельмутер. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Да тут я ошибся.
Там кстати нет никакого волшебства. Я увеличил модуль упругости распорки и получил для более толстой колонны потерю устойчивости, но с Мю меньше двух. Мю и у Нубия меньше двух L=11.95 А маленькая колонна поддерживает большую, которая на ней паразитирует из за этого у неё и мю улетает до 4. Эйлер тут справляется действительно вполне нормально и без волшебства. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Не знаю. Для чистоты эксперимента нужно таки было исключить резинку от трусов из расчета. Трусы бы без резинки упали под собственным весом и, тогда, необходимость использования высших форм при вычислении РД была бы полностью обнажена.
![]() Последний раз редактировалось румата, 18.07.2023 в 18:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
И получилась та самая "система с одной степенью свободы", где эффект не работает.
Если кто не понял: это - простейшая система, где проявляется эффект. Если задавать консоли одним КЭ, ее легко посчитать даже вручную, там система уравнений или собственные вектора в системе с 2 неизвестными. Ригель означает любую конструкцию, которая теряет бОльшую часть перемещений при передаче деформаций между частями системы. Например, в многоэтажной раме резинкой от трусов является средний этаж - он из огромных моментов в колоннах нижнего этажа по первой форме доносит до верхнего этажа настолько маленькую часть, что Старку не хватает точности для определения напряжений. А румата писал, что и в RFEM у него напряжения добрать до Ry не получилось - это как раз резинка растянулась до Альфы Центавра. А "сделаем ригель жестким" - это просто отказ решать исходную задачу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Это обязательная часть расчета. Она связывает две колонны в ту самую единую систему, которая "ломается вся одновременно". Без резинки это две разные конструкции, которые можно раскидать в разные схемы и получить-таки у каждой мю=2. А с резинкой так сделать принципиально нельзя. В том и весь фокус.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
1. Стержень в составе рамы (грузится вся рама) 2. Стержень отдельно (грузится стержень) Это два предельных случая, которые обеспечивают сохранение устойчивого равновесия при эксплуатации с некоторым запасом (при ограничении КЗУ/КЗП). Но можно пойти еще дальше - при рассмотрении потери устойчивости СТЕРЖНЯ рассмотреть увеличение нагрузки не в одном стержне, а в группе из K стержней, где K=1...N. N- количество стержней в системе. Вангую, что именно таким образом можно получить минимальную критическую силу в элементе и соответствующую "реальную" максимальную гибкость. Но количество расчетов улетает в космос. P.S.S. А можно заняться настоящим хардкором - определить такие доли приращения продольных сил в стержнях (в каждом стержне увеличивать силы по своему закону), чтобы потеря устойчивости системы случилась при минимальных энергетических затратах. Жаль, что при ограничении КЗУ/КЗП этого делать не нужно, и так все будет нормально стоять. Последний раз редактировалось nickname2019, 18.07.2023 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Чтобы сломать по первой форме вторую колонну, придется согнуть первую не просто сильно, а очень сильно. И в случае реальной резинки от трусов понятно, что, даже когда первая колонна загнется до самой земли, резинка не создаст достаточного усилия, чтобы сломать вторую колонну. Т.е. каждому очевидно, что вторую колонну надо считать отдельно от первой - т.е. в режиме "поэлементного счета". Максимум - усилие в резинке докинуть в схему, если уточнить хочется. А считать вторую колонну отдельно - значит, считать ее по второй форме. Но, когда делается расчет по "официальным формулам из учебников", перемещения при потере устойчивости улетают в бесконечность. В этой теории резинка растягивается до бесконечности, и в ней все равно возникают бесконечные усилия, даже несмотря, что она вся из себя сопливая. А бесконечные усилия и ломают вторую колонну. Из этой теории и берется заявление "рама теряет устойчивость вся одновременно". Теоретически бесконечные перемещения ломают все колонны, в которых по первой форме возникают ненулевые моменты. Это режим "общей потери устойчивости". В нем все ломается по первой форме. Очевидно, что тут он не работает, потому что математическая модель не соответствует физической. А если резинку от трусов заменить на жесткий ригель, то станет наоборот, очевидно, что, когда сломается первая колонна - она заодно завалит и вторую. И никаких бесконечностей в процессе не нужно, все сломается при вполне физически реальных деформациях. Получается, что тут наоборот, нужен режим "общей потери устойчивости", а "вторая форма" и "поэлементный счет" - неправильные. Потому я и прикалываюсь, что тема ходит кругами. В одних схемах один вариант "очевиден", в других - другой. Вон, когда я балку специально не по тому варианту посчитал, все как прикольно обиделись. Кстати, в этой теме не хватает еще одной задачи. Надо так подобрать схемку и параметры к ней, чтобы одной половине форума казалось, что надо по первому варианту считать, а другой половине - что по второму. Тогда срач будет, как про сине-желтое платье. Даешь бесконечную частоту вращения круга! У кого есть идеи? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 18.07.2023 в 19:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Я подозреваю. Что это связано ещё и с такими базовыми вещами. Как то что тонкая резинка элемент нелинейный по сути. Плюс в таких задачах требуется учёт больших деформаций. Обычный линейный расчет не того, не того учесть не может. Ну а так конечно к вам нигде не придерешься.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Считать надо в цифирьках. Пример - та самая рама под снегом из вопроса ранее. 10 пролетов 20К1, 3м, по 1200кН на каждую. Неправильный расчет:
Правильный рачет:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
-Доктор, меня все игнорируют. Доктор: -Следующий. Я пытался много раз сказать (хотя, я не всегда внятно изъясняюсь, чего уж там), что расчет должен делаться на два случая (отдельное возрастание нагрузки и в элементе, и в составе рамы. В этих двух случаях также делается анализ несущий способности по СП с использованием полученных мю). В этих двух случаях несущая способность должна быть обеспечена. А КЗУ это не 1,3. Должно быть КЗП/КЗУ >3 примерно (и для рамы, и для элемента - для двух случаев). Более того, я топил за общий коэффициент запаса устойчивости СИСТЕМЫ КЗУ более 3х, а не 1,3. Последний раз редактировалось nickname2019, 19.07.2023 в 07:06. |
|||
![]() |
|
||||
Данное "волшебство" называется "натягиванием совы на глобус". Одна из гипотез, положенных в основу механики, называется гипотезой а о малости деформаций. Она подразумевает, что деформации малы по сравнению с самим деформируемым телом. Так что "резинку от трусов" эта наука исследовать не может в принципе. Я даже так с ходу и не назову науку, которая этим занимается. Исходя из озвученных масштабов деформации, возможно это космонавтика?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Я так и сделал. Прямо по посту 714:
Отношение КЗУ/КЗП - вообще не характеристика запаса прочности. Видно же, что тут нагрузка просто сокращается? Это характеристика гибкости. Ее фиксировать - значит, говорить "конструкции с такой-то гибкостью запрещаю, потому что ХЗ как там мю посчитать". И я просто обязан тут еще раз съехидничать про расчеты в уме: можно пример конструкции с отношением, скажем, 100? Даже в простых стержнях? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 19.07.2023 в 07:23. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёт на устойчивость в программе годится только для получения расчётной длины. Коэффициент запаса тут просто некая дополнительная информация, которая может сообщить нам, что мы назначили явно маленькое сечение. А загружать раму надо на ту комбинацию, на которую будете проверять сечение с учетом всех внутренних силовых факторов.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Правда? Ни один ученый не сможет ответить на вопрос: "заломает ли резинка от трусов двадцатый двутавр"? И Лейтес, и Вольмир обломались бы с таким вопросом?
пост 809 пост 834 Математика — это искусство называть разные вещи одним и тем же именем (с) Анри Пуанкаре Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Отчего же. Просто этот пункт говорит о тщетности проверок по всем канонам, поскольку как максимум такой коэффициент запаса учтен при получении коэффициентов продольного изгиба. Но он может быть и меньше. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Там если разбить резинку на 8 частей. выясняется что часть резинки в узлах 2-41 растянута. а другая часть резинки наоборот сжата. в узлах 41-13. Даже форма потери устойчивости правого стержня другая.(его теперь заваливает не наружу, а внутрь рамы) Судя по всему Скаду не хватает точности для решения таких задач. при другой сетке разбиения перемещения будут уже сильно другие.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
То есть ни один из участников не собирается давать конкретный ответ числом ни на одну из задач. Как я понимаю, инженерный ответ вообще никого не интересует. Мне, вот, за год ни один вопрос по делу не был задан. Непонятно только, чего тогда ждут участники темы. Ответа картиной? Песней? Так будет достаточно доходчиво?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
001. Расчет системы (полное загружение).SPR - расчет при однопараметрическом возрастании нагрузки на систему КЗУ системы = 1,836 при КЗУ слабого элемента 28,96 Для 11 элемента: Lфакт=3 Lэфф = 5,994 (см. файл с расчетными длинами 001. Расчетные длины системы (полное загружение).P19). мю=5,994/3=2 примерно. Опасный фактор - устойчивость элемента 11 из плоскости с коэффициентом 1,24. Отношение КЗУ к КЗП 0,91/1,24 = 1,128. 2. Вариант ЭЛЕМЕНТ. 002. Расчет левой колонны (частичное загружение).SPR - расчет при однопараметрическом возрастании нагрузки на левую колонну (элемент 11) КЗУ системы = 7,83 при КЗУ слабого элемента 27,96 Для 11 элемента: Lфакт=3 Lэфф = 2,716 (см. файл с расчетными длинами 002. Расчетные длины левой колонны (частичное загружение).P19). мю=2,716/3=0,7253. Опасный фактор - устойчивость элемента 11 из плоскости с коэффициентом 1,24. Отношение КЗУ к КЗП 0,91/1,24 = 1,128. ПРИМЕЧАНИЯ. КЗП получен в файлах при расчетной длине всех колонн 0,1 м - на такой длине фактор устойчивости не оказывает влияния: 001.1 Расчет системы (полное загружение) оценка КЗП.SPR 002.1 Расчет левой колонны (частичное загружение) оценка КЗП.SPR (на самом деле эти схемы эквивалентны) Как видно, для двух рассматриваемых случаев определяющим оказывается потеря устойчивости системы из плоскости в обеих случаях с одинаковым коэффициентом. Можно задавать вопросы или придумывать новые схемы, в которых этот подход может не сработать. Сейчас все сработало. Последний раз редактировалось nickname2019, 19.07.2023 в 22:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Какой начитанный мальчик.
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
А можно при P=600кН посмотреть?
Ну из какой, мать ее за ногу, плоскости?! Ну понятно же, что из плоскости достаточно связей, чтобы не было там никаких потерей устойчивостей. Чему мю в плоскости-то равно? И какой запас в плоскости? Тут, походу, все участники кокс коксом вышибают. Вопрос: Нелинейный счет выглядит, как работа колонн каждой по своей форме. Ответ: Это просто кажется. Не делай нелинейного счета - казаться не будет. Вопрос: Ответ по первой форме не сходится с СП, а по второй сходится. Ответ: Делай вид, что вторая форма - это первая. Вопрос: Какое мю у верхней колонны? Ответ: У меня от твоей задачи компьютер поломался. Но если взять совсем другую задачу, тогда все будет по-другому. Вопрос: Какое мю у консоли? Ответ: Не знаю, мы тут тряпки жжем, смеемся. Вопрос: Чему равно мю в плоскости? Ответ: Зачем тебе мю в плоскости? Вот, возьми лучше из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Прикладываю схему, в которой потеря устойчивости из плоскости исключена - мю из плоскости принят 0,1.
Цитата:
2- из расчета при возрастании нагрузок на систему; 0,7252- из расчета при возрастании нагрузок на элемент. Запаса нет. Перегруз с коэффициентом 1,21 по фактору устойчивость в плоскости ХОZ. Последний раз редактировалось nickname2019, 20.07.2023 в 06:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Вопрос при P=600 про другое. Чему равно отношение КЗУ к КЗП при другой нагрузке на схему? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Ага: резинки от трусов, шарниры в консоли...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
2. Получается два мю. 3. Для каждого случая при полученных мю делается поэлементная проверка по СП (по всем факторам, которые предполагает СП). Численным анализом устойчивости невозможно оценить все факторы, которые заложены в СП. Численным анализом мы получили теоретические критические силы и мю, по которым потом делается проверка по СП. P.S. В скадовских схемах заданы РСУ и данные для оценки несущей способности стальных конструкций с использованием полученных мю. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Я плохо понял вопрос. Поправьте пожалуйста схему, задав другие нагрузки, я отвечу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Тут понятно.
вот тут уже не совсем понятно. мой калькулятор говорит 0,905 аж два раза написано мой калькулятор говорит что 0,734 Кто-нибудь знает в чём тут дело. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Зачем нужен второй расчет при μ=0.7, если μ=2 - заведомо более опасно?
Зачем вообще возня со второй схемой, чтобы получить менее опасное μ? Прошлый раз было сказано, что второй расчет не делается, потому что в нем "μ не настоящее". Во вложении. Все нагрузки просто уменьшены вполовину. У меня демка, я не могу их посмотреть. Потому и задалбываю вопросами - я не вижу расчет. Я и своими трассировками расчетов в этой теме, наверное, всех задолбал. Но по ним видно, что откуда берется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Нужно получить критические силы для двух случаев, а не только мю. В общем случае, не гарантируется, что первый случай будет самым опасным для рассматриваемого элемента. Цитата:
В архиве файл "Результаты.docx" со скриншотами из программы. Из загружения 2 я удалил загружение 1 (силу над левой колонной), чтобы нагрузка на левой колонне не "дублировалась" при поиске критической нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Есть пример схемы, где добавление нагрузки увеличивает устойчивость? КЗУ вырос в 2 раза. КЗП прошлой схемы не могу посмотреть, но, раз уж он по прочности без момента считается, тоже должен вырасти ровно в 2 раза. Почему КЗУ/КЗП поменялось? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
И еще - нужно забыть про "самое невыгодное мю", так как анализировать нужно критические силы и коэффициенты использования несущей способности для всех вариантов мю. Т.е. в произвольной системе у элемента с мю=2 запас по несущей способности (устойчивости) может быть в разы выше, чем у элемента с мю=0,7. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не знаю. Нужно думать. Может быть, в прошлый раз мы дополнительно прикладывали силу на левую колонну плюсом к основной нагрузке, а сейчас отдельное загружение я сделал. Последний раз редактировалось nickname2019, 20.07.2023 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Конечно, Мю - оно строго определено для конкретной ситуации загружения рамы, и именно эти ситуации следует варьировать. Вот есть 2-пролетная одноэтажная рама с кранами. Для такой конструкции следует просчитать 2 варианта: нагрузки от кровли + кран Dmax на крайней колонне и нагрузки на кровле + краны Dmax на средней колонне. По первой комбинации определяем расчётную длину для расчёта крайней колонны, а по второй - для средней. А вот это совершенно лишнее. Приняв свои значения расчётных длин для элементов нужно просто выполнить все предусмотренные нормативные проверки и по их результатам судить о пригодности принятого сечения. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Я знаю правильный ответ. И знаю, как его узнать всем остальным. Надо-таки досчитать хотя бы один пример в числах. Я уже считал такое много лет назад. Оттуда и формулы с коэффициентом "лять". Но, поскольку в формулы никто не верит, надо просто разок посчитать в числах. Результат обсудим. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
В произвольной системе у элемента с мю=2 запас по несущей способности (устойчивости) может быть в разы выше, чем у элемента с мю=0,7.
Попробую описать ситуацию на словах, если не получиться убедить - тогда сделаю схему. 1. Ставим рядом с загруженной рамой жидкую фахверковую стойку, соединенную шарниром с основным каркасом и грузим ее нагрузкой на 25% выше, чем ее локальная критическая нагрузка. 2. Остальные мощные колонны каркаса грузим нагрузкой в 0,25 от их локальной критической. В результате фахверковая колонна потеряет устойчивость (с мю=0,7), а колонны основного каркас (с мю=2) - нет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Не надо раму. Хватит две колонны рядом. Поверх - шарнирный ригель. Я с таких схем в этой теме и начал.
Цитата:
![]() Это еще одна разновидность резинки от трусов. Только тут резинка - не ригель, а колонна. Главный вопрос - кто сказал, что μ тут 0.7 и 2.0? И кто сказал, что толстая колонна не теряет устойчивость? Смысл этих вопросов можно только увидеть самому в честном нелинейном расчете с ростом нагрузки до второй критической. Нужно своими глазами увидеть, как толстая колонна проходит Ry трижды. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Рассмотрение "высоких" степеней потери устойчивости в ряде случаев (например - для растянутых стержней) приведет к невозможности найти соответствующую форму, а значит - невозможно будет оценить гибкость. Метод увеличения нагрузки в одном стержне таких недостатков лишен. Эти методы будут приближаться друг к другу при рассмотрении стержней в системах, загруженных близко к своей потери устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
При нелинейном расчете можно и поискать "невыгодную" форму начального искривления, но совсем не обязательно это делать при выполнении иных компенсирующих мероприятий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Невыгодная форма искривлений - суть комбинация форм потери устойчивости рамы. Т.е. искривления нужно брать на основе линейного анализа устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Откуда такая однозначность?. Искривления совсем не обязательно брать из модального анализа. Можно же искривить согласно еврокодов глобально и локально. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Не надо ничего искать. Хватит взять перекос, как в Еврокоде. Он уже содержит в себе достаточно форм, чтобы зацепить и первую, и вторую, и обе локальные. И по ходу расчета они все выстрелят по очереди. Если программа позволяет. Цитата:
Цитата:
Еще раз: хватит расчетов в уме. Они все неправильные. Потому что это всего лишь пересказ древних учебников, в которых эти вопросы вообще не рассматривались. Отсюда в теме и полтыщи постов вида "требуем переделать машинный счет под допотопные учебники". Надо один раз сделать машинный счет. На примитивной раме о двух колоннах. Он, кстати, тоже будет неправильный. Но будет что обсудить. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Хватит пересказывать допотопные учебники. Это не так даже для примитивного стержня Эйлера. См. десятки страниц тестов выше.
Практически все расчеты на воображаемом компьютере - неправильные. Чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы раз самостоятельно сделать расчет в любимой программе. |
|||
![]() |
|
||||
Очередной круг в этой теме - "детский утренник" по сравнению с тем, сколько кругов намотала эта тема за последние 10 лет на форуме
![]() ![]() Даешь послепотопную литературу ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
И как там результаты у любителей допотопных книг? Удалось, например, определить мю верхней колонны? Только по-честному, чтоб через первую форму?
В допотопном СНиПе начальное искривление стержня при выводе φ принято НЕ по форме потери устойчивости. Авторы допотопного СНиПа не читали допотопных учебников? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Пусть будут те же, что и во втором случае - 6 штук по 900 кН каждая.
Собственно, вопрос - какое мю принимается в расчет на 2 и 3 этажах. Разумеется, мю должно быть не по формуле из СП, а "по теории", из учебника - в этом смысл темы. Хочется увидеть вживую, как этот ответ получить из первой формы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Кажется, у меня плохие новости.
Нас всех обманывали. Как сейчас помню д.т.н., проф. Раевского, который нарисовал раму, потом сказал, что сейчас будем искать критическую нагрузку. Потом была фраза "будем считать, что нагрузки возрастают пропорционально одному параметру". Это была маленькая уловка, чтобы упростить задачу, но она привела к созданию огромного небоскреба лжи, в основе которого лежит этот маленький лживый кирпичик ![]() Проблема в том, что для нормальной загруженной конструкции, которая не теряет устойчивость и прочность, существует множество возможных критических состояний. Если рассматривать однопараметрическое возрастание нагрузки на систему - это только одно критическое состояние, которое будет невыгодным только для нескольких ее элементов. НО В РЕАЛЬНОСТИ ЭТОГО НЕ БУДЕТ. Будет увеличиваться отдельно снег (как-то неравномерно, мешками). Будет сверхнормативный ветер, могут быть осадки, взрывы и т.д., которые действуют локально, а не равномерно на всю систему. Поэтому однопараметрическое возрастание нагрузок на систему - это фейк. Реальная ситуация - когда загрузка системы до предельного состояние происходит неравномерно. Поэтому важной задачей является поиск таких путей достижения критического состояния, которое будет максимально невыгодным для рассматриваемого элемента. Поэтому модель с рассмотрением нагружения отдельных стержней - годный метод (мы так формируем отклик системы на тестовую нагрузку в стержне). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В январе снег выпадает на западный угол здания, в феврале - на восточный?
Собственный вес может не действовать на некоторые колонны? Или под собственным весом ничего обрушиться не может, потому что вес не возрастает? Цитата:
Можно таки в цифирьках хоть одну модель посмотреть, которая, чем больше ее нагружаешь, тем больше выдерживает? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.07.2023 в 07:46. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Потом этот метод сильно упростили и назвали МКЭ. Разница в общем небольшая, но зато появилась возможность "раскладывать по формам". Не путать с "модальным анализом".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Опять стебетесь. Цитата:
Здание можно сломать очень большим числом способов. Противоречие есть в том, что при рассмотрении однопараметрического возрастания нагрузки Вы выбираете только один вариант и необоснованно считаете его самым опасным. Три мужика тащили одно бревно. Над правым мужиком на бревно повесили 70 кг нагрузки, что он аж присел. Теперь левый мужик может курить спокойно, бревно тащат два других мужика. Теперь левый мужик может выдержать больше. Но зачем нам такой пример? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Но расчётная/свободная длина стойки абсолютно не зависит от этих способов.
Или тему уже переименовали?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Ну была же расчетная схема выше. Промка под снегом. Собственный вес и снег. Как там нагрузка может быть "неравномерная, когда все колонны невесомые и без снега, а одна под снегом и тяжелая"?
Например, чтобы заметить, что в нем как раз все наоборот. Надо-то так: - Три мужика тащат бревно, на каждого по 70 кг. Вдруг у двух мужиков бревно перестает весить, и они могут покурить. Тогда последнему ка-а-а-к станет невыносимо тяжело, и он ка-а-а-к упадет? Ты мне веришь, или нет (с)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
2. ВАРЬИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕСТОВАЯ НАГРУЗКА, КОТОРАЯ ПЕРЕВОДИТ СИСТЕМУ В КРИТИЧЕСКОЕ. P.S. Все мужики загружены, но к каждому по очереди подвешивается гиря. Последний раз редактировалось nickname2019, 21.07.2023 в 08:14. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Это вариант, когда все мужики сами по себе. А в расчетах на устойчивость принципиально то, что менее загруженный помогает более загруженному. И, когда менее загруженного тоже пригружают, он перестает помогать, и расчетному становится тяжелее. А где обещанный вариант, когда всех пригрузили, но каждому от этого стало легче? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
![]() А вообще так себя ведут расчеты по линиям влияния, и РСУ. Нелин в области малых гибкостей - это смесь обычного расчета, и расчета на устойчивость. Теоретически там можно что-то подобное нарыть. Взаимодействие линий влияния нагрузок и линий влияния искривлений я еще не рассматривал. Но желающие могут дописать мою программу. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Когда-то давно я знал только паскаль и юзал дельфи. Потом выяснилось, что этой функциональности не достаточно для написания быстрых приложений под Autocad. Пришлось перейти на c++. Это было мучительно и долго. Мигрировать сейчас на что-то новое ничего не даст. Взаимодействие и так можно организовать с любым языком.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Взаимодействие можно, но дописывать и тестить без постоянного компилирования исполняемого файла нельзя. Обычно тестовую программу пишут на скриптовых языках, а финальную на плюсах для максимального быстродействия.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Затем, что питон я знаю еще хуже, чем C++
![]() Моя возня с программой - промежуточный шаг, в поисках правильной расчетной схемы под нелин. По результатам игр мои выводы такие:
Главный результат игр: даже поиск наихудшего искривления не дает получить, например, μ в верхней колонне рамы в честной физической постановке - т.е. с потерей устойчивости по первой форме. Даже честный нелин требует пропустить несколько первых форм, и взять "родную", чтобы совпасть с СП. То есть нелин не решает ту задачу, на которой споткнулась простая устойчивость. Проблема с μ - в чем-то другом. С этого момента мою программу можно выбросить, как выполнившую свою задачу, и более не нужную. Потому что взамен "просто сделаем нелин", появился новый вопрос. Вопрос задан в посте 731. И нет, это не прикол. Это вопрос по существу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
В этом и смысл. Ядро скриптов пишется на c++, а управление данными происходит сприптом. Скрипт можно менять без перекомпиляции - если работаем в Autocad, то не нужно его постоянно перзапускать при изменении кода скрипта. А в ядре описаны основные функции. Но ядро в идеале редко меняется
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Я Вам в самом начале игры желал Вам удачи и говорил, что не выйдет через нелинейный расчет в лоб, в любом произвольном расчетном случае, получить "огибающие" РД близкие к нормативным. Сейчас Вы это сами подтверждаете. Ваша программа ценна не вычислением РД годных для проверок по нормам, а возможностью вычислять наиболее неблагоприятную начальную погибь без разделения ее на глобальную и локальную. Я бы исключил из нее нелинейные матрицы жесткости и решатель, а довел бы до ума линейный комбовычислитель невыгодной начальной погнутости.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Нелинейных матриц и решателей там нет. Она на 100% линейная. Но при этом делает геомнелин расчет. Это магия. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это вопрос точки зрения и подхода к решению. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Хорошо. Что делать тогда когда пишется ядро(база программы)? Сразу на плюсах его писать далеко не всем очень удобно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Это разложение матрицы системы в произведение нижнего треугольника, верхнего треугольника, и диагонали. То есть обычный прямой ход при решении линейной системы.
Есть разложение в верхний и нижний треугольник. Ему обязательно нужны плюсы на диагонали, потому что там извлекается корень. Такое разложение не справится с закритическими задачами. А в тройном произведении корень не требуется. Эта функция годится для закритических задач, когда на диагонали появляются минусы. Сама функция разложения нигде не вызывается в цикле - т.е. ответ всегда находится за одно решение системы линейных уравнений. Это вопрос границы между подходами. Когда используется один, а когда другой? От границы зависит алгоритм, по которому программа должна отличать, когда пропустить форму (очередную смену знака диагонали в процессе LDLT-разложения), а когда остановиться. Без критерия останова не написать главный цикл программы. Метод ячейки, например - принудительное использование высшей формы в расчете. Показательный пример - пост 661 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() - нижний этаж: lef=6.22 (м); Мю=1,04 - средний этаж: lef=7.62 (м); Мю=1,27 - верхний этаж: lef=10.78 (м); Мю=1,80 Берем эти расчётные длины и выполняем проверку по СП 16.13330.2017, закрепляя стойки из плоскости. - нижний этаж: коэффициент использования k=0.988 - средний этаж: коэффициент использования k=0.782 - верхний этаж: коэффициент использования k=0.622 Всё как и ожидалось: первым устойчивость потеряют колонны именно первого этажа, И никак эту форму миновать не получится. В этом примере даже с предельной гибкостью проблем не возникло. На практике я бы посчитал по всем канонам только колонны первого этажа и смело заложил бы эти сечения в проект. А на то, что верхняя часть колонны имела бы сверхнормативную гибкость, я бы не обращал никакого внимания. Еще раз повторюсь: проблема не в в расчетах непосредственно на устойчивость, а в методике определения предельной гибкости. Как только нормы начнут разделять гибкости для расчёта на устойчивость и для сравнения её с предельной величиной, проблема отпадет сама собой. Последний раз редактировалось IBZ, 21.07.2023 в 12:01. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Низшая форма для изолированного соответсвующим образом этажа это не высшая форма всей рамы в произвольном случае. Они хоть и могут быть похожими, но влияние жесткостей элементов примыкающих с других этажей на итоговую величину РД минмально, а значит высшие формы, в прямом смысле этого слова, в СП не используются.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
То есть ответ на главный вопрос темы - простой: надо брать мю из Скада, и все. Тема закрыта, расходимся?
Один дополнительный вопрос: таблица 31 из СП16.2017 годится для этого случая? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Конечно, по-моему IBZ неоднократно это утверждал. Если нагрузка приложена не так как нарисовано в таблице СП, всё - вариантов больше нет кроме вычисления расчетных длин по скаду. И КЗУ рамы(тот, который должен быть мимальным из всех возможных вариантов загружения рамы) никакой не показатель "верности" вычисления расчетных длин. Последний раз редактировалось румата, 21.07.2023 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Для данного случая - вполне. Особенно для первого этажа, а на остальные нам вообще плевать. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
|
|||
![]() |
|
||||
Значение поточнее получится, если использовать Мю для первого этажа и параметр устойчивости v=l*sqrt (N/EI). Но можно и непосредственно по таблице. Только вот зачем всё это при реальном проектировании?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да ради Бога, хочется делать бесполезную работу, вперед и с песнями. А вот я не хочу и не буду. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Ну, и? Как получить табличное значение 1.093 из Скадовского 1.80 по первой форме?
Я вот сейчас дорисую там справа снизу пристройку из сопливого швеллера, и поставлю там нагрузки сто грамм. Получится схема "не по СП". Чему будет равно μ верхнего этажа? Из Скада, μ=1.80? Вместо μ=1.09? И колонна резко станет нести 40т вместо 90? Завалит ли птичка, севшая "не по СП", колонну на 90т? Кто там смеялся: "резинки от трусов в реальных конструкциях не встречаются"? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.07.2023 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
А из 1-й формы всей рамы никак. И в этом нет ничего удивительного. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- В данном случае делать проверку устойчивости колонн 2-го и 3-го этажей на мю полученных из расчета целиком всей рамы нет никакого смысла. Последний раз редактировалось румата, 21.07.2023 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Сто грамм недостаточно для реализьму? Надо добавить?
Вот! Наконец-то я не один их вижу! Вдвоем-то мы их теперь в два раза сильнее обмоем! То есть на 926 посте темы самый популярный совет таки отправляется в помойку?Сезон использования высших форм объявляется открытым? Цитата:
По причине капута сечения в пролете при нагрузке 1.6т/м несущая способность сечения на опоре в 15.4т будет недостижима. Следовательно, запаса прочности в 3.4 раза у сечения на опоре нет. Следовательно, сечение на опоре перегружено в 1.5раза. Повторю главный вопрос темы: где граница между расчетными случаями? Они определяют, какое μ из двух взять в расчет. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.07.2023 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Прошу прощения, но это не главный вопрос темы. Главный вопрос лежит в плоскости подхода принятого для вычисления РД именно в СП.
Надеюсь мы уже выяснили, что в табличке 31 СП(если ее читать и смотреть на стрелочки нагрузоке буквально) приято очень близкое к самому неблагоприятному для колонн всех этажей нагружение регулярной рамы. Если кто-то в этом еще сомневается, пусть найдет более опасный вариант загружения. Соответсвенно ранее выясненному факту, вопрос темы таки в том, каким способом или программой представить(разделить) или загрузить раму так, чтобы мю вычислялись из принципа самого неблагоприятного загружения всей рамы? А не какой из подходов к расчету РД правильный - СПшный или скадовский. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Расчётные длины по СП можно получить только тогда, когда расчётная модель по своим предпосылкам соответствует СП.
Т.к. в СП используется метод равноустойчивых ячеек Корноухова, то только такие модели и дадут "правильный" ответ. В известном видео Андрея Теплых это подробно разобрано. Мы пытаемся это упрощение распространить на все случаи. Но в этом нет смысла! т.к. исходная модель - приближение для частного случая. Ржаницын в известной статье показал, что в "больших" расчётных длинах нет проблем. ИБЗ с Ильнуром об этом и говорят. Что касается предельной гибкости, то эту проверку нужно делать по самому ответственному элементу. Иначе получаем порочную логику - по критерию предельной гибкости мене нагруженный элемент определяет итоговое сечение. Другой вариант - лимитировать предельную гибкость без привязки к расчётной длине. Это и есть "правильный" ответ в рамках методики СП. Другой вопрос - а насколько данный подход универсальный? Ответ - нет, не универсальный. Поэтому требуются другие подходы, которые могут давать правильный ответ "в общем". Система СНиП устарела к текущему моменту. СП - актуализированные СНиП, базируются на тех подходах, что были описаны 50-70 лет назад! Если бы в то время у светил строительной науки были в руках те инструменты, что мы сейчас имеем, то проблема расчётных длин осталась бы в прошлом. Поэтому нужна новая тема: Актуальные методы расчёта прочности строительных систем с учётом деформированной схемы, наличия несовершенств геометрии конструкции и элементов ![]() Как мне ответил один уважаемый профессор на вопрос о том, как его команда решает проблему определения расчётных длин: "Мы этими глупостями не занимаемся". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Если не замечать этого вопроса, можно нарезать очередной круг прямо в пределах одного поста:
Цитата:
Цитата:
Конечно же, "Всегда используй первую форму"! |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, этот совет никогда не нужно игнорировать. Если стоит выбор использовать высшие формы для вычисления РД или аккуратно фрагметировать схему и пересчитать фрагменты по 1-й форме - всегда нужно отдавать предпочтение второму. Т.е. 1-й форме для изолированного участка схемы ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Смысл того, что я писал: если мы используем расчётные длины из СП, то и системы должны соответствовать тем, что представлены в СП. Потому как он даёт корректный ответ только для них. Если мы определяем расчётные длины иначе, то упираемся лбом в стену, а точнее в то, как СП ограничивает предельные гибкости. Поэтому пытаемся не расшибить лоб, а обойти эту преграду, учитывая при этом физику процессов. Голь на выдумку хитра... |
|||
![]() |
|
||||
Зато есть понятие "наиболее нагруженная колонна". Не обращать внимание на огромные расчётные длины слабо нагруженных (нерасчётных) элементов на сегодня, зачастую, единственный способ избежать применения монстрообразных сечений. Предложений об использовании физической длины (точнее расстояния между точками ракрепления) для определения гибкости с целью сравнения её с нормируемым значением было очень много. Я лично от имени конторы писал об этом при обсуждении новых редакций норм неоднократно ... Говорится об этой проблеме и в руководстве к Скаду.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
![]() Рассуждения следующие. У каждого стержня (или системы) есть своя критическая сила Ncr или критический параметр нагрузки. Отношение критической силы к предельной продольной силе без учета устойчивости (N=Ry·A), есть коэффициент продольного изгиба фи. В свою очередь коэффициент продольной длины при заданной марке стали однозначно определяется через фи (раз фи вычисляется черю мю, то и обратную задачу можно решить). Таким образом, чтобы определить мю для стержня или даже системы нужно: 1. Вычислить критическую силу Ncr. 2. Вычислить предельную силу для системы или элемента без учета потери устойчивости N (для системы это сложнее, но можно). 3. Определить фи=Ncr/N. 4. При заданной марке стали найти эквивалентное мю по вычисленному фи. Как найти Ncr если стержень в составе сложной системы: 1. Загружаем систему расчетными нагрузками и это загружение считаем стабильным. 2. Рассматриваемый элемент В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ начинаем грузить тестовой продольной силы до потери устойчивости - это и будет Ncr (только нужно не забыть действующую N от расчетных нагрузок). 3. Вычисляем для стержня предельную продольную силу без учета потери устойчивости N=Ry·A 4. Вычисляем фи=Ncr/N 5. По заданному фи вычисляем мю (здесь уже не будет огромных мю). 6. Проверяем предельную гибкость по СП. P.s. сработает и для растянутых элементов Последний раз редактировалось nickname2019, 21.07.2023 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Не всегда. Нельзя, когда коэффициент продольного изгиба принят "по Эйлеру" с коэффициентом надежности 1,3. Поскольку для конкретного случая мы не знаем, как принят коэффициент, обратный счет весьма сомнителен, если вообще возможен.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Если кто думает, что я "подтвердил" расчетные длины - он просто не смотрел мои расчеты. От этого он не видит вопрос, который я задал. Цитата:
Но это просто мелочь по сравнению с главным вопросом по результатам расчета: почему для верхних колонн в СП пропущены первая и вторая формы потери устойчивости? Когда делается расчет на устойчивость - перемещения условны, и программы не показывают напряжения. От этого он воспринимается как нечто абстрактное. Когда делается нелин с начальными деформациями - видно, как растут напряжения. Если доступен закритический расчет - видно, как перемещения раскладываются по формам. И видно, как пропускается первая форма, чтобы добраться до второй-третьей, и получить длину "по СП". С физической точки зрения после достижения Ry в колонне нижнего этажа все уравнения перестают работать. Программы, не умеющие в закритические расчеты, просто прерывают расчет на этом моменте. А умеющие - говорят: "Ну и что, что физически это невозможно? Математически-то уравнения остаются. Вот по ним и посчитаем!". Физически нельзя посчитать никакую другую колонну, кроме первой поломавшейся, потому что усилия в них, взятые из расчета с первоначальными уравнениями, физически не реальны. Но тогда никакой поэлементый расчет невозможен. Однако, в примере с балкой все дружно взялись спорить: "Ну и что, что физически это невозможно? Математически-то уравнения остаются. Вот по ним и посчитаем!". Как поэлементный расчет вообще, и формулы из СП в частности, решают этот вопрос при расчетах на устойчивость? Для этого сначала надо согласиться с расчетом рамы на единственную силу, с игнорированием всех остальных действующих. Почему сразу не удалить все нагрузки, не приложить эту единственную силу, и не посмотреть ответ прямо в Скаде? Кстати, в переводе на мужиков этот расчет напоминает известный еврейский анекдот: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Нужен пример в цифрах, наверное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Я даже не знаю куда там эти коды вставлять. Хочется спросить всё таки, что это за мю меньше единицы. Она строго меньше или нет? Как всё таки оно примерно вычисляется. Меня интересует не может ли эта мю являться корректной для поэлементной проверки после расчета по деформированной схеме. То есть не знаете ли вы способ уточнить то самое Мю=1 для метода прямого анализа. Оно ведь действительно должно быть завышено по крайней мере для рам с мощными горизонтальными связями, где даже линейный расчет без P-delta иногда позволяет получить Мю меньше едницы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Все примеры покажут одно: при увеличении нагрузки на один стержень, его расчётная длина снизится, а при увеличении нагрузки на прочие элементы системы, наоборот, увеличится. Это основы теории устойчивости. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=893 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=899 Основной холивар при ответе на вопрос "какое мю брать" возникает из-за различного понимания ответа на вопрос "зачем в российских нормах ограничивают мю?" При этом, обычно, каждый смотрит на свою сторону одного и того же яйца, при этом настаивает, что именно его форма яйца верная. Последний раз редактировалось nickname2019, 22.07.2023 в 09:03. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Еще вариант ответа: 1. Мы увеличиваем нагрузку, чтобы достичь критического состояния. 2. Зачем нам критическое состояние? Ответ: Чтобы оценить насколько наше равновесие конструкции под расчетными нагрузками отличается от критического. 2. Вариантов увеличения нагрузки множество. 3. Мы должны рассмотреть худшие. В простейшем случае: 1. Вопрос: зачем мы считаем предельную силу в стержне на растяжение Nпр=Ry·A, хотя напряжения в нормальном стержне не должны быть такими? 2. Ответ: чтобы действующую нагрузку N сравнить с предельной Nпр и убедиться, что условие прочности выполняется Последний раз редактировалось nickname2019, 22.07.2023 в 10:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Пока что все выглядит так: Вот есть какая-нибудь невнятная схема, где никто не может сказать, какое μ правильно. Есть два расчета - обычный, со всей нагрузкой сразу, и μ=2; и прогрессивный, с рассказом "а вдруг снег только на один угол нападает", и μ=1. Какое μ взять в расчет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Если минимальная критическая сила для элемента наблюдается в варианте загружения элемента с меньшим мю - брать нужно его для анализа предельной гибкости. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Меньшая критическая сила соответствует большему μ. Просто по определению μ. Чтобы было наоборот - придется придумать свое μ, с прочностью и деформациями.
И, наконец, где уже хоть один пример, когда от загружения соседей несущая способность стержня растет, а не падает? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Лично мне критическая сила, да и формы потери устойчивости в большинстве случаев, даром не нужны. Для колонн с учетом моментов критическая сила будет совсем другой. В Скаде, кажется, даже её вывод не предусмотрен. А для элементов, работающих на чистое сжатие, все Мю имеются в СП. Впрочем, и в этом случае критическая сила не совпадет, поскольку в СП учтены начальные несовершенства. Цитата:
И еще один "глобальный" вопрос: а как, собственно, в классической методике расчёта на устойчивость используется положение о пропорциональном росте всех нагрузок? Последний раз редактировалось IBZ, 22.07.2023 в 12:33. |
||||
![]() |
|
||||
Было бы все просто - догрузил нужный стержень и получил удобное мю, но ведь догрузку используют ТОЛЬКО для определения мю, а не для проверки устойчивости (продольную силу для проверки уст-ти берут без догрузки)?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось nickname2019, 22.07.2023 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
По-моему, они оба - мухлеж в стиле "отрицательный рост". Проще уж сразу делать так:
В реальном расчете эти варианты отбракуются на этапе выбора РСУ, потому что они тупо уменьшают продольную силу в расчетной колонне. |
|||
![]() |
|
||||
Это не примеры, а картинки, ничего не доказывающие. А , вообще говоря, схемы противоречат основополагающему условию. Например, для первой схемы внутреннее усилие в верхнем элементе будет меняться.
Последний раз редактировалось IBZ, 22.07.2023 в 17:14. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Дятел тоже в одну точку бьет. Но он хоть частоту меняет...
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
У кого питон стоит - поймут. У кого не стоит - тем оно, наверное, и не надо.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Offtop: Не мешайте миллениалам наступать на грабли!
Никаких "форм" потери устойчивости не существует. Похоже только в СКАДЕ это поняли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 23.07.2023 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
СКАД - это та самая программа, которая не умеет проверить устойчивость в двух плоскостях?
P.S. Чуть не забыл: Всех с началом очередного круга! Это надо обмыть! ![]() ![]() Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.07.2023 в 08:54. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Чаво?? Вот ещё одни грабли: "устойчивость в двух плоскостях".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 23.07.2023 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Еще один, отрицающий запас прочности в сечении на опоре у балки из поста 731?
Еще один, отрицающий таблицу 31 СП 16? Еще один, отрицающий возможность рассчитывать каркасы по стержневым моделям, без использования оболочек? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Зачем мне париться, и перечислять полный список?! Даже тема с единственной граблей может быть вечной. Сначала заходит один участник, и отрицает граблю. Потом заходит другой, и отрицает отрицание. Чтобы было не скучно - можно иногда передохнуть, и написать что-нибудь про мифическую книгу, в которой все есть, но мы ее никому не покажем. А потом все сначала. Считаем по Лейтесу - один ответ. Считаем по Корноухову - другой. Главное, не забыть сказать, что оба ответа единственно верные. И так лет десять без перерыва.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Ух ты! А можно квалифицированный ответ от специалиста по граблям?
Тут два знатока допотопной литературы взялись показать, чему равно μ в верхней колонне. Один - в Скаде, с Лейтесом наперевес. Другой - по СП, во славу Корноухова. Разумеется, оба получили разные ответы, причем оба разных ответа - единственно верные. И на мой на вопрос: "что, собственно, за #%&@?" они взялись спорить не между собой, а со мной. Я вот че-то не понял, кто тут с граблями, а кто - с лопатой. Можно подсказать для нас, тупых инженеров, в цифирьках - чему таки равно очередное единственное верное μ в верхней колонне - 1.1 или 1.8? Понизим, так сказать, уровень словесного поноса в теме? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Offtop: Ильнурчик, опять на что-то обиделся? Ты уж извини, если что.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
У Корноухова - равноустойчивые ячейки. Т.е. если Вы определяете свободные длины по формулам СП/Корноухову, на их основании подбираете сечения, и ставите ровне те, что подобрались, то получите равноустойчивость всех этажей. В итоге сечения колонн по по высоте рамы будет переменным: для каждого этажа своё. Если эти же сечения "засунуть" в расчёт по Лейтесу, или Скаду, или любой другой программе, то далеко не факт, что первая форма будет той, где нижние колонны ответственны за потерю устойчивости. Допустим имеем раму для которой выполнили самый честный расчёт по деформированной схеме со всеми вытекающими. Согласно этому расчёту подобрали сечения и зафиксировать значения предельных Nu для каждой колонны. Теперь можем определить Lef по Эйлеру приняв, что Ncr=Nu: Lef=пи*(EI/Nu)^0.5. Думаю, что для рамы с переменным сечением колонн по высоте получим Lef близкие к Корноухову, а для постоянных по высоте - близкие к Лейтесу. Таким образом, основная проблема в том что принять за Ncr при определении расчётной длины по Эйлеру: Lef=пи*(EI/Nu)^0.5. Точнее даже чуть иначе: как сделать так, чтобы при подборе сечений заставить Эйлера давать нужный/правильный ответ чему должна равняться расчётная длина и получить наиболее рациональное решение без перерасхода материалов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
P.S. Увы, на свой вопрос как, собственно, в классической методике расчёта на устойчивость используется положение о пропорциональном росте всех нагрузок я не получил ответа. Тот, к кому я обращался, молчит, может хоть кто-то ответит. Последний раз редактировалось IBZ, 24.07.2023 в 09:04. |
||||
![]() |
|
||||
Верхние колонны проверять не надо?
Последний раз редактировалось ingt, 24.07.2023 в 09:39. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
...и не имеют никакого отношения к "высшим формам". Все совпадения Нубия случайны, а его термины вымышлены.
![]() Цитата:
Все эти дефколупания не дадут никакого универсального алгоритма нахождения мю. В СП, если долго (минуты две) смотреть на формулы мю (ф.141 и далее), то можно ощутить веяние времен, ячеек корноухого и предельную простоту алгоритма вычисления мю - вот те коэффициенты численные в этих формулах получены из элементарных упругих эйлеро-анализов, и не более. Никаких дефсоспоставлений рядом нет. А есть идея равноустойчивости неких фрагментов. Для ритмично-регулярных схем такая идея вполне применима, ея и применили. Но для иных схем нужно копья ломать кажный раз индивидуально. Возможности проектирования через мю исчерпаны еще в том веке, с тех пор физика не изменилась. А появились мощные аппараты для дефколупаний. Ими и нужно пользоваться, если схема жутко сложная.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
По нормам - нет. Но нормы годятся далеко не для каждого случая. А если пользоваться программами, то если убрать нагрузки с верхнего яруса то расчётная длина колонн 3-го этажа станет равной бесконечности. Сможете подобрать сечение? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ну да. СКАД со СП совпадают только если элемент самый уязвимый с точки зрения нагруженности EJ/L*L усилием N. В СКАД же мю вычисляется из N по формуле Эйлера. Все крайне просто.
К слову, в случае отсутствия N мю равно бесконечности (на практике для несжатых мю не вычисляется).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В СП это условие применение прописано или это ваше мнение? Почему сил нет в СП, если это важно?
Загруженность определяет расчет, а для этого мю нужен. Совсем незагруженные поддерживают загруженные. Последний раз редактировалось ingt, 24.07.2023 в 20:08. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Если Лейтес и вдруг на Корнухова налезет, кто кого сборет?
Если делать вид, что не бывает разных загружений, реконструкций, конструктивных сечений и т.п. Короче - если, проблему не замечать, то все будет хорошо. Цитата:
Высшее мастерство спора в этой теме - нарезать очередной круг прямо в пределах одного поста. Всех с очередным кругом! Это надо обмыть! ![]() ![]() Кстати, а можно посмотреть на очередную попытку получить несущую способность верхней колонны по СП из первой формы? Запустим, так сказать, очередной круг?Пример расчетной длины верхней колонны из СП опровергает классическую теорию устойчивости.Для неосиливших мои расчеты в цифирьках, повторю их в буковках. В 5 случаях из 6 совпадение получено с достаточной инженерной точностью. В 6-м случае отклонение - 18%. Это недопустимо. Вот когда мастера допотопной литературы получают разброс в 2.3 раза там, где у меня трехзначное совпадение - вот это сразу все доказывает. Подумаешь, полсотни тонн туда - полсотни тонн сюда! И, самое главное: у меня в расчетах использован мухлеж. Похожий на мухлеж Корноухова, но все же мухлеж. Поскольку никто из участников не задает вопросов по этому мухлежу - очевидно, что и расчеты никто не смотрел. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Кругов будет много, пока не станет понятно, что:
1. Метод расчётных длин - попытка упростить сложные расчёты, привязав их к упруго-идеальному Эйлеру через величину расчётной длины: Lef=пи*(EI/Ncr). 2. Этот метод отлично работает для относительно простых случаев. 3. Уже на этапе его использования для рам вводится ряд гипотез, которые позволяют получить корректный исходя из физики процессов результат. В частности - равноустойчивость ячеек из которых состоит рама и отсутствие влияние продольных сил. Лучше ничего на тот момент не придумали, руководствуясь принципом: если подход не позволяет получить строгое решение, но позволяет получить нужный результат, то он имеет место быть. Практика расчёта по СНиП подтвердила корректность этого подхода. Однако часть научного сообщества была не согласна с этими гипотезами, т.к. они были противоестественны с точки зрения строительной механики: "Как это так, что задача устойчивости решается без учёта продольных сил! Абсурд!". Поэтому появлялись статьи, где, в том числе, рассматривались высшие формы потери устойчивости. Попытки использовать высшие формы основываются на том, что как-то нужно помирить ячейки СНиП с классическим расчётом устойчивости. 4. В это же время развивается вычислительная техника и нелинейные деформационные расчёты. Появляются новые подходы, которые позволяют при использовании Эйлера (с расчётной длиной равной геометрической) совместно с главной формой потери устойчивости решать широкий спектр задач. ВСША этот подход давно является нормативным. 5. Нормы СП, наследуют подход СНиП, который сложно распространить на схемы, не представленные непосредственно в нормах. 6. Инженеры пишут много букв на форуме в попытке универсализировать подход СНиП и "ходят по кругу". Таким образом, хождение по кругу будет бесконечным пока СП не предложат другой подход, т.к. очевидно, что пришло время эту задачу решать иначе с учётом тех возможностей, что даёт техника и программы. Возможно кто-то из "форумчан" разработает и обоснует свой подход, защитит диссертацию и хождение по кругу закончится) Хотел бы посмотреть, как для этой конструкции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...BA%D0%B8%D0%BD) определяются расчётные длины по СП) Последний раз редактировалось гувиев, 25.07.2023 в 08:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
А использовать этот комплекс мы можем по своему разумению (каждый в меру своей испорченности). Последний раз редактировалось nickname2019, 25.07.2023 в 08:40. Причина: й |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Также молчат о том, что такая расчётная длина не совпадает с простой рамой, для которой нормы дают готовые формулы. Вот и получаем замкнутый круг, из которого каждый расчётчик находит свой выход. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ясен пень - кому твои "расчёты" интересны?
Цитата:
Ну и в каком "сертифицированном комплексе" есть кнопочка "Определение расчётных длин"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 37 сек. ----- Наверное, на сегодня - в любом. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это смотря кто моложе - молодые учатся у старых, а потом выеживаются. "Перебарывают" и того и другого.
![]() Хотя бы почитай "Устойчивость сжатых стальных стержней. Лейтес С.Д.,Москва. 1954, 308 стр." Корноухова надеюсь уже почитал. Цитата:
![]() Цитата:
Не может конструкция одновременно пребывать во множестве форм. Только в одной. В первую очередь в первой. ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ну и к чему эти 50 страниц глупостей? Берёшь "сертифицированный комплекс" и получаешь расчётные длины!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Из общей теории устойчивости. Вообще эту тему советами с форума не возьмешь - требуются некие системные знания, которые лучше всего представлены именно в допотопной литературе. Вот несколько наименований:
1. ВГТ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ «Устойчивость упругих стержневых систем», часть 1, г. Москва 1951 г. 2. ГПИ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ «Устойчивость упругих стержневых систем. Справочные данные и примеры», г. Москва 1954 г. 3. Вольмир А.С. «Устойчивость деформированных систем», г. Москва 1967 г. 4. Лейтес С.Д. «Устойчивость сжатых стальных стержней », г. Москва 1954 г. 5. Лейтес С.Д. «Справочник по определению свободных длин элементов стальных конструкций», г. Москва 1963 г. 6. Корноухов Н.В. «Прочность и устойчивость стержневых систем», Стройиздат 1949 г. 7. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. «Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений», Москва 1984 г. 8. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. «Расчётные модели сооружений и возможности их анализа», Киев 2011 г. 9. Динник А.Н. «Устойчивость арок» ОГИЗ Ростехиздат, 1946 г. 10. Раевский А.Н. «Основы расчёта сооружений на устойчивость», Москва, 1962 г. |
||||
![]() |
|
||||
Там есть эта формула как условие применимости табл. 31 СП 16.13330.2017?
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |