Чему равен коэфф. m в формуле (7.44) СП 24?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 5542
|
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148
|
Этот пункт - инновация СП 24.
Очевидно, что рекомендуется учесть нелинейный характер графика испытаний свай. При этом kw0 учтёт линейный график. Который посредством некоего m превратится в нелинейный. Очевидно, что m может быть найден только из графика испытаний. Методики m не знаю. Наверное, или хотели или сделали какой-то новый гост на испытания и там ввели этот m. В любом случае геологи скорее всего насчёт m не в курсе, всё таки СП всего год. Цитата:
Рекомендую считать упруго, без учёта этого kw. Как раньше. По физике процесса. Итогом испытаний станет точка на участке начинающем спадать круто. Где начинается значительный уклон графика, там примерно и получается точка несущей способности. Однако, за счёт многих коэффициентов, допустимая нагрузка будет сильно меньше. То есть точка за счёт запасов в реальности сместится в пологую часть графика. что позволит использовать линию для апроксимации графика. Возможно, что этот коэффицинет сыграет на углах большеразмерных сплошных ростверков, где для угловых свай сейчас появилась тенденция принимать вертикальную жёсткость по несущей способности (перегружая их и сбрасывая излишки нагрузки уменьшением жесткости). Вот там сваи будут и правда без запаса вообще. А так обычный запас сваи по несущей способности от 15-20%.
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного. Последний раз редактировалось Itoshii, 14.01.2023 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Из Методические указания по расчету осадок вертикально-нагруженных свай групп с учетом их взаимного влияния.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
В методических указаниях K0w - это произведение жесктости K0 на осадку w, что по смыслу дает нагрузку, которая в формуле делится на несущую способность сваи, т.е. тоже нагрузку, откуда получается безразмерное соотношение нагрузок. А в СП K0w - это жесткость, которая потом делится на нагрузку, и вместо безразмерного отношения получаются метры в степени, которые складываются с единицей, и обратно возводятся в степень. Это ошибка при переписывании из пособия?
Заодно в пособии нагрузка не может превзойти предельную, и крайние сваи никогда не будут перегружены, что делает бессмысленным пункт 7.5.11 СП24.2021. Это еще одна ошибка при переписывании, или коэффициенты таки разные? Еще в пособии не сказано, как, собственно, найти этот коэффициент. По графику видно только, что его принимают в небольшом диапазоне от единицы до бесконечности. В примере 4 берут единицу, но при таком коэффициенте, судя по рис.4, осадка равна расчетной при нагрузке, равной половине расчетной (а при расчетной нагрузке осадка равна бесконечности). Прямо так и хочется задать такое уточнение в расчетную схему ![]() Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.01.2023 в 04:18. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
А "предельная по грунту" - это какая? В пособии ее просто называют "культя" (q_ult), в СП - Nu, и не объясняют, где ее взять. В примере 4 она условно взята для сваи N=5МН, что при девяти сваях и нагрузке на ростверк 18МН дает запас 2.5 раза.
Я ждал, что осадка при нормативной величине нагрузки на сваю должна совпасть с осадкой одиночной сваи по СП, и при той самой предельной в 1.5несущих уйти в бесконечность, тогда бы пункты норм между собой увязались. А сейчас опять непонятно, как делать расчет. Вот есть ростверк в 4 сваи, с допускаемой нагрузкой на сваю (по формуле 7.2) 5МН, и нагрузкой от здания 5МН. Какая тут осадка получится - бесконечность? |
|||
![]() |
|
||||
По СП 24.
Осадка от нормативной нагрузки считается. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
По СП 24 есть "предельное сопротивление грунта основания одиночной сваи" - Fd. Есть предельное сопротивление сваи, Fu,n. А тут добавили "предельно допустимую величину нагрузки на сваю", Nu. Другое название, другая буква. Они точно одно и то же значат? Такая история с коэффициентом надежности в расчете свай на горизонтальную нагрузку была, там формулу правильно с нескольких попыток в несколько изменений записали. Сейчас я вижу, что формулу из пособия с явной ошибкой переписали (если только Nu - это не произведение N на u, которое 1/s). Да даже в пособии нагрузка в формуле (4) названа q_ult, а на рис.4 - q_пр. По-моему, придется еще несколько изменений подождать, пока формулы починят.
Пусть будет свая под какой-нибудь стальной резервуар. Сам весит мало (Ɣf = 1.05), а содержимое (Ɣf = 1) - много. Тогда нормативное от расчетного почти не отличается. Такие резервуары всегда уходят под землю после наполнения? Спасти ситуацию может только сильное отличие предельной нагрузки от действующей, иначе осадки в такой схеме вообще не будут сходиться с ручным счетом. Короче, в теме, как обычно, не хватает тестовой задачи, со специально подло подобранными данными ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Если провести аналогию: в СП 16 при наложены ограничения на степень развития пластики при ее учете с привязкой к Ɣf как раз из-за неограниченного роста перемещений.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Это плохая аналогия. По стальному СП можно сделать расчет, там к формулам расшифровка есть. Для непонятливых есть учебники с примерами расчета. А тут у нас - только новая формула с опечаткой. Разве что в пособии по сваям упомянуты научные работы; оказывается, диссертация одного из авторов (про сваи разной длины) болтается в свободном доступе: https://www.cstroy.ru/training/disse...Боков И.А..pdf.
P.S. По опыту срачей на форуме: если за пару сообщений одному не удалось убедить другого, дело спасет только тестовый счет. Надо взять первый попавшийся ростверк (свай этак на 9), и прогнать расчет по этой формуле, до совпадения ручной и машинной версии. Все глюки сами всплывут. А словесные аналогии только убьют время зря. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Возможно:
Последний раз редактировалось ingt, 16.01.2023 в 14:55. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
На примере одиночной сваи, по СП24.13330.2021:
Тогда фактически получается как раз диаграмма Прандтля, которая:
|
|||
![]() |
|
||||
В СП 24 неверная формула (по ней осадку не определить), верная в методичке.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Цитата:
есть следующее описание |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Сколько не вглядывался в формулы, разницы не увидел. Ночь уже, спать хочется. Не до формул. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Я такие описания сам могу выписывать по литру в день, хочешь - про борьбу с вирусами, хочешь - про строительство ядерных реакторов. От норм требуются четкие указания - сколько вешать в граммах, а не вольные рассуждения на тему "мэ бывают разные" и "сначала забейте сваю, а потом уже проектируйте". Я из этой формулы вижу только одно приличное значение - "мэ равно бесконечности", потому что при нем ручной счет осадки с машинным сходится.
Я бы взял множитель к осадке, например, в виде:
Надеюсь, в ближайшие десятилетия формулу починят ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
В методических указаниях https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...b7%26keyno%3D0
сравнивают два примера 3 и 4, в примере 4 вводят коэффициент m=1. Результаты приводят на рис. 25 и 27. На рис. 29 дана схема с отношениями действующей нагрузки на сваю к несущей способности сваи Хотел понять в числовом выражении нагрузки на сваи, чтобы сравнить с простым равномерным разделением нагрузки на все сваи, но не пойму почему общая нагрузка на ростверк не получается равным тому, что указана в условии. Нагрузка на ростверк 18 МН Количество свай 9шт Несущая способность 5 МН Если бы считать как раньше то нагрузка на сваю была бы 18/9=2 МН и отношение 2/5=0,4 По рис. 29 максимальная нагрузка на сваю 0,355*5=1,775 Но если сложить все нагрузки на сваи, то не сходится с общей нагрузкой на ростверк (0,355*4+0,301*4+0,213)*5=14,185 МН, что не равно 18 МН Но возможно из за принятого коэффициента y c,g (коэффициента надежности по грунту) Последний раз редактировалось ASЪ, 04.02.2023 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324
|
Цитата:
При выполнении расчетов коэффициентов жесткостей свай в составе вертикально нагружен- ной группы свай рекомендуется учитывать уменьшение жесткости свай в зависимости от отношения величины расчетной нагрузки на сваю Ni к расчетной предельно допустимой величине нагрузки на сваю Nu Явная опечатка, но поясняется текстом |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
У меня получается так: Нагрузка на сваи 2.189, 1.932, 1.515 МН. Осадка 0.03802 м. Жесткости 57.58, 50.81, 39.86 МН/м. Окончательные податливости свай (они же коэффициенты на главной диагонали матрицы А стр.46) 0.01229, 0.01126, 0.009915 м/МН. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
из поста выше N=2.189 MH / s=0.03802 примерно 57,58 МН/м , обратное значение 1/57,58 примерно 0,017367 , примерно(ну для современной инженерной точности ![]() Фактическую жесткость сваи я знаю из испытания контрольной сваи вдавливанием. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Осталось с первой попытки угадать, во сколько раз уменьшить. В соседней теме, например, перегруз угла при упругом счете в 8 раз: Краевой эффект в STARK ES и Лира-САПР. Почему такая разница и что делать? . Методики мухлежа с расчетной схемой, сбрасывающие перегруз без нелинейного счета, многократно повторены на форуме. Но они срезают усилие в свае до N, а СП, похоже, требует, что надо до Fd (или до 1.4N, смотря какие пункты читать и как их понимать).
Вообще с появлением нелинейности в основных расчетных программах не грех уже и в нормы соответствующую методику добавить, хотя бы как альтернативный вариант. В бетоне же сделали диаграммы, чем сваи хуже? Я, например, даже плитные фундаменты предпочитаю на 3D-грунт сажать. Такой расчет, даже без нелинейности, убирает дурные перегрузы в 2-3 раза по моментам и поперечным силам под наружными стенами и особенно в углах, по сравнению с популярными модулями "ГРУНТ". А в сваях, с их сильно нелинейными диаграммами работы, делать расчеты по упругой схеме просто странно. В соседней теме кирпичное здание считается - оно, видимо, создает эффект жесткого штампа с усилиями, уходящими в бесконечность при попытке уточнять схему. Если поверить в бесконечности - сваи соберутся на периметр и в углы, нарушив другой принцип расчета кирпича - не допускать растекания напряжений и разгрузки простенков. Сделать вариацию моделей - учтется правило "каждый простенок несет свою грузовую площадь", но получится перерасход свай: на жестком основании сваи встанут по грузовым площадям, а на упругом - сильно добавятся на периметре. Тут нелинейность должна хорошую экономию давать. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop:
Цитата:
Сравнивал КРОСС и объёмники до глубины сжатия в скаде. В итоге мембранные усилия в фундаментной плите есть и там и там. Они будут всегда и от них никак не избавиться. Но, конечно, на объёмниках эти усилия больше в 2-4 раза, конкретно у меня получалось местами. Но и там и там эти усилия по сравнению с изгибом влияли на арматуру не так сильно, как опасался. Может быть до 15%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нет. Так нельзя. Бетон сломается, арматура тоже. Надо учитывать всё воздействие на бетон.
В данном случае с фундаментными плитами, эти усилия скорее всего тоже будут. Иные, случайные, но будут. Там ведь обычно пятна трения под подошвой и колонны разъезжаются... Плюс крены во все стороны. Цитата:
![]() Надо читать НИР про коэф. постели С1, С2. Там наверняка 100 стр. формул по 10 этажей. У меня голова болеть начинает перед этим. А ещё пытался искать этот НИР, везде ссылки, самого НИРа нигде не нашёл. Так что что там повышает, а что понижает, на этом форуме может ответить только Сергейконтр. Опасаюсь, что и он не до конца это понимает или знает. Тогда только авторы НИРов - упругого основания С1 С2 Пастернак, коэффициентов деформативности основания - В.Г. Пискунов и Ю.М. Федоренко (Пискунов В.Г., Федоренко Ю.М. Динамический метод контроля состояния слоистых плит на упругом основании. – Архитектура и строительство Беларуси, №5-6, 1994, с.19-22). Что то есть в справке скада. https://scadsoft.com/help/UnderGroun.../Pasternak.htm Уже тут формулы начинаются. Например, смотрю на формула С1=... Пастернака. Зависимость только от приведённого Е, Hсж и глубины z. Так как по углам получается С1 жёстче, чем по центру штампа ? Ну как по этой формуле там может получиться ? Загадка. ![]() Значит в КРОСС Метод Пастернака тоже модифицирован, наверное. Или формула другая. П.Л. Пастернак "Основы нового метода расчёта фундаментов на упругом основании при помощи двух коэффициентов постели - 1954 Вот тут слайды про КРОСС В.С. Михайлов, А.В. Теплых "Обзор реализованных в SCAD 21.1 методов моделирования грунтового основания под фундаментной плитой https://myslide.ru/presentation/obzo...osnovaniya-pod По поводу законтурных элементов - так и не понял как их использовать. (В смысле никто не понял. Скадовцы, возможно, тоже.) В скаде они работают по сути как пружинки, передающие углам и краям сдвиговую жёсткость окружающего штамп массива грунта. Но реализовано это так, что не работает. При назначении этим законтурным элементам С1 и С2 из КРОССа или калькуляторов (например С1=20 000 кН/м3, С2=200 000 кН/м), эти законтурные элементы берут на себя примерно 95% нагрузки на фундамент (вместо ожидаемых 1-5%) и расчёт с ними теряет смысл, фундаменты просто становятся опёртыми по краям и углам. Видимо, планировалось, что будет хитрая методика расчёта жёсткости этих законтурных элементов. Ну или она даже есть в недрах науки и надо ковырять... В итоге все поголовно считают с КРОСС или без, но всегда только без законтурных элементов в SCAD. В справке скада и прочих местах копируют бред про них, иногда с опечатками. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.02.2023 в 19:10. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Минус 3D-схемы в том, что она игнорирует, например, влияние воды, или разгрузки котлована, или переменную глубину сжимаемой толщи. Поэтому осадки у нее не совсем нормативные. При желании можно подправить схему, домножив модули упругости грунта на поправочный коэффициент, чтобы осадка совпала с нормативной. Но на армирование это влияет слабо, и лично я таким не заморачиваюсь. Она получается разной после нескольких итераций. Логика должна быть такой: расчет по схеме упругого основания с C1,C2 не совпадает с честным расчетом "по СП". Поэтому модули ГРУНТ во всех программах должны на каждой итерации взять давления из схемы (как реакции в пружинах), и посчитать осадки, как положено по нормам. И, если нормативные осадки не совпают с полученными из схемы, жесткость надо подрихтовать, и запустить следующую итерацию. Когда осадки в схеме и в модуле ГРУНТ станут совпадать, итерации можно закончить. По результатам получается схема, которая вроде и МКЭ, но осадки такие же, как если их считать вручную по СП. То есть это схема, соответствующая нормам. Или "не важно, как там в точности работают C1 и С2, если результат можно подогнать под СП". Это, видимо, зависит от реализации модуля ГРУНТ в конкретной программе. Например, программа может требовать, чтобы законтурные элементы были заданы явно, и вычислять осадки только там, где грунт есть - тогда они нужны. А может автоматически учитывать какую-нибудь область вокруг - тогда они не нужны. Надо читать справку и тестить. Цитата:
Есть еще подозрение, что те самые области пластической работы грунта под плитой, из которых выводятся формулы предельного сопротивления, тоже должны учитываться в расчете, по аналогии со сваями, сбрасывая отпор по периметру, и выравнивая давление. Но таких подробностей в нормах нет, и расчет плитного фундамента получается строго линейным. А плита получается жестче, чем сваи (если в сваях учесть пластику, а не брать только формулы дополнительных осадок). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
В линейной модели это или шаманство в виде искуственного ограничения давления краевых зон при каждом шаге приближения (например 50 т/кв. м) или учет прорезки у краёв фундаментной плиты, предполагая, что под ней грунт на некоторую глубину работает в состоянии компресии. |
|||
![]() |
|
||||
Это точный метод взамен приближенного?
Для свай эту приближенную формулу нельзя приспособить? Я не придумал только что взамен сигмы поставить при использовании для свай, остальное понятно. Последний раз редактировалось ingt, 13.03.2023 в 12:55. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
У забивных свай под остриём - ядро переуплотнения. Вокруг тоже зона переуплотнения от забивки.
У БНС под дном - зона разуплотнения, даже если опытный буровик придавит грунт обратным ходом шнека и будет поднимать его медленно. Вокруг - зона разуплотнения от подъёма обсадочных труб для бурения, паузы 2 часа и т.п. Что-то из всего этого как-то хреново учитывается в наших нормах в формулах для свай. Что-то не учитывается, а потом влияет на осадки или нет. При этом на большой глубине на осадки уже начинает влиять поровое давление воды, которое в ПГС вроде бы вообще никто и никак не учитывается, кроме как для нестабильных грунтов в сдвиге. Очевидно, что оно на всё влияет помаленьку, а на глубине 20 м оно уже составлять приличную долю от давления веса грунта. Как именно оно влияет не очень понимаю. На это всё накладывается историческое геологическое переуплотнение грунта от ушедшего ледника. Про которое я вообще ничего не знаю. Сбоку там всякие стены, нагрузки и т.п. А ещё в трёхмерных НДС грунт упрочняется... А ещё есть загадочное напряжение растяжения в грунтах. Есть опыты, где около штампа глина реально прям трескалась. Я глазам не мог поверить, но фотка есть фотка. ![]() Так что, конечно, для свай легко можно применить формулы как для столбчатых фундаментов. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Совершенствование СП 294.1325800.2017 | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 11.02.2022 22:28 |