| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Каковы причины утечек газа в жилых домах?
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
||
Просмотров: 21155
|
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602
|
Имхо, те же, что у зубной боли - естественный износ + отсутствие профилактических работ в условиях интенсивной эксплуатации.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
уже третий случай взрыва газа с обрушением перекрытий за последние 3 месяца. а включая случаи без значительных обрушений: в этом году - 5, в декабре - 4, в ноябре - 5. |
|||
![]() |
|
||||
Чтоб зло пресечь...
Нужно прекратить использование газа в жилых домах Всё на электроэнергии Газ сжигается в квартальных ТЭС и дает ток в дома
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
Газовые шланги резиновые , да в оплетке... может быть... и года за три становятся хрупкими от времени ... и сам газ пропитывает резину. И теперь вопрос? через сколько времени гибкие подводки должны быть заменены?... и допускаются ли они? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Правильная гибкая подводка для газа - сильфонная (гофрированная нержавейка), там нет резины. Срок службы заявленный производителем - 25 лет. Но один чёрт места присоединений необходимо проверять (на предмет не ослабла ли затяжка гайки, не начала ли подпускать прокладка, не пузырит ли из запорного крана на трубе). А у нас наоборот интернет полнится темами про то, как не пускать проверяющих из газовой службы в "мой дом - мою крепость" на законных основаниях... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602
|
То-то и оно, что никто не хочет пускать всяких "сотрудников Межрегионгаза" с резиновыми шлангами. А настоящие не ходють отчего-то. Кто-нибудь их видел, кроме как после аварии?
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
По идее в советских типовых размеры кухни и закрытое дверное полотно ограничивали объем смеси метана и воздуха. В результате хлопка вылетали стекла или оконная рама. Деформировались или разрушались лёгкие перегородки между кухней и смежным помещением. Несущий каркас оставался рабочим.
Ни один каркас не рассчитан на дефлаграционный взрыв смеси в нескольких помещениях. Последний раз редактировалось olf_, 09.02.2023 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Ну и конечно удивляет скажем так лицемерие составителей таких норм - как можно надеяться на закрытую дверь в жилых домах/квартирах |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Но когда меня нет дома - извините, не могу предоставить газовое оборудование для проверки и не имею возможности сидеть дома в рабочее время несколько дней ради этого мероприятия. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Как-то попадались южнокорейские нормы, у них газ
в помещения не заводится, стояк по наружной стене проходит через балкон, а в нём выгородка под газоборудование (Котел, кондишен) На кухне электроприборы
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Самовольное подключение, отсутствие обслуживания шлангов/соединений, банальная тупизна или алкоголизм.
Тут в ярославской области взрыв был: два пенсионера хранили газовый баллон на кухне, он дал утечку, обнаружили ночью, открыли окна, а дед пошел включать свет... ----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас - 2 раза в год Газпром и один раз в год - пож.охрана вытяжки проверяет. Ходят регулярно, правда, половины дома в это время отсутствует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
От достоверного источника. Сильфонная подводка проходила за холодильником. Проскакивает электрическая искра между элементом радиатора холодильника и сильфонной подводкой . Какая может быть искра , так себе искорка, но пробивает эту подводку , там толщина 0,5 или 0,6 мм ,наверное. Факел пламени из места пробоя. Говорят, хорошо, что успели перекрыть газ. Так что проблема не только с газовщиками, но и с электриками. Тема допустимости гибких подводок не раскрыта. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Так же между краном на газовой трубе и гибкой подводкой ставится диэлектрическая вставка - тоже для того, чтобы сильфонная подводка+стальная газовая труба не пытались стать заземляющим проводником и не тянули на себя искровые разряды с незаземлённых окружающих электроприборов. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Только посчитайте, в какие деньги обойдется "всё" жильцам, и как перевести всю страну на электроэнергию. Причины утечек есть социальные и технические. Они взаимосвязаны. Когда-то я раз в три года сдавал экзамены "по газу" для проектирования. Наизусть изучал ПБГХ, а в приложении к ним были описаны все случаи газовых аварий в СССР. Их было очень немного. Да еще экзаменаторы свой опыт рассказывали - тоже мизер, разве что на производстве. Теперь же каждую неделю где-нибудь, да газ взрывается. Уже даже не очень интересно читать. И "это Ж-Ж неспроста". Теперь газом занимается кто угодно. Сами же жильцы, начитаются интернетов и начинают мастерить очумелыми ручками. А потом в квартиры для осмотра не допускают. Сами осмотры ВДГО производятся 1 раз в год (до 2017 года были 1 раз в 3 года). За 7 дней до даты осмотра обязательно вывешиваются объявления. На осмотр приезжает целая бригада. Вот в моей квартире они обычно базируются - я всегда дома и старый знакомый. Опытом делятся - каких только случаев не бывает. Когда у соседей нет возможности присутствовать - оставляют мне ключи. Если в квартиру не пускают "из прынципа" - составляют протокол и потом штраф через административную комиссию 2000 руб на первый раз, потом по 5000 рублей. Это вот для таких хитро...умных Цитата:
Газовики для проверок никогда не ходят по-одиночке. Если появился какой-нибудь хрен для осмотра, замены подводок, счетчика, проверки загазованности, проверки вентиляции - это жулики. " них могут быть и форма, и удостоверение, и даже предписание с печатью "городского центра". Проверить легко - в каждой газифицированной квартире есть Абонентская книжка, договор, акты и телефоны службы. Одиночка может появиться только если мы сами подали заявку на какие-то работы. Где бывают утечки? Да в резьбовых соединениях. Вот их и проверяют обмыливанием. И реально примерно за год могут появляться небольшие утечки. А при малохудожественной самодеятельности обязательно что-нибудь да напортачат. Покупают и сами ставят гофрированные подводки, которым якобы срок службы 25 лет. Сама-то трубка и 100 лет прослужит, а вот соединения с резьбовыми штуцерами - слабое место. Да и накрутить "папу" или "маму" надо уметь. А еще ведь надо про электрозащиту не забыть. Да не купить производства "Киталии". Вот тут про резиновые трубки, которым срок службы два года начитались сказок. Так "резина" разная бывает. Подводка из резинотканевого рукава высокого давления совершенно надежна. У меня в квартире такая подводка 37 лет простояла и никаких трещин. Поменял вместе с плитой. Ну и к ней нужны хорошие надежные хомуты. Цитата:
А что еще - рекомендую прочитать Договор. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
У меня нет такого прекрасного соседа, как Вы ShaggyDoc, поэтому простите, но в этом году запланированная проверка мосгаза в конце июля пройдёт снова мимо моей квартиры по причине моего отпуска и отсутствия в городе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Экзамены сдавал когда-то... ежегодно) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Согласно требований ОВ на кухне должен быть вентканал под самым потолком для удаления продуктов горения и , возможной утечки газа. Сейчас все норовят использовать этот вентканал для подключения зонта над варочной панелью, т.е. зона выше низа зонта до потолка не обеспечена удалением утечек газа( если форточка закрыта).Что сейчас делают архитекторы не знаю. Жильем не занимаюсь много лет. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Мне инженер из того самого мосгаза сказал (вроде 50 сантиметров от приборов и открытой электропроводки) когда с ним обсуждали вопрос установки газового счётчика и перекладки газовой трубы с учётом расположения будущей кухонной мебели и техники.
Вот, нагуглил по-быстрому: Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 09.02.2023 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Вариант А: сжечь сколько-то газа, чтобы вскипятить чайник. Вариант Б: вскипятить тот же чайник на электричестве, которое было получено на газовой ТЭС. С одной стороны КПД газовой плиты, наверняка значительно меньше, чем котлов на ТЭС. С другой стороны добавляется я куча промежуточных звеньев (генератор, трансформаторы, ЛЭП, да даже сам чайник), которые по пути прилично теряют. Кто-нибудь может хотя бы примерно прикинуть? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Технология добычи газа одинакова в любом случае. Считать с момента разделения газа: часть идёт в жилые дома, часть на ТЭС. Какая из них расходуется экономичнее для условного кипячения чайника в жилых домах?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
не в курсе. тут непонятно ка считать. может капзатраты на газовое хозяйство выше, чем на АЭС с сетями |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Да и зужает она сильно. Это если придираться. Ну и без притока любая вытяжка работать не будет Все это для галочки скорее, как и закрытой дверью в кухню |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
КПД условной квартальной ТЭС можно поднять очень просто - превратив ТЭС в ТЭЦ (правда, эффективнее это будет всё же в более крупных масштабах, не квартальных). Особенно актуален переход с газовых плит на электрические в свете роста этажности жилых зданий и увеличения случаев краткосрочной "арендности" жилья - человек, снявший квартиру на месяц-два-полгода, не будет не только заморачиваться о проверке газового оборудования, но и, возможно, даже о его сохранности. Ситуацию так же усугубляет постоянный ремонт в квартирах, со сносом перегородок и расширением кухонь (и соответствующим переносом плит).
А ещё, в условиях северных городов, избыточное тепло можно утилизировать в теплицы, например. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Тогда надо еще учитывать тенденцию - что дома стали в принципе меньше готовить.
а электроприборы для приготовления пищи - развиваются - мультиварки всякие, настольные плитки В принципе и плиту иметь не обязательно сейчас ----- добавлено через 53 сек. ----- А вот когда вытяжку включите - сразу и поймете - куда она вытягивать будет |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Не знаю в каком интернете ты такую цифру вычитал, но в моём интернете пишут 60%.
Цитата:
Сожгли на ТЭС газа, который в идеале дал бы 10 кВт*ч тепловой энергии. При КПД ТЭС 36% получим из 10 кВт*ч тепловой энергии всего лишь 10 х 0,36 = 3,6 кВт*ч электрической. Далее передали эти 3,6 кВт*ч в сеть, в сети теряется пусть 10% (по минимуму), тогда в розетке будешь иметь остаток 3,6 х 0,9 = 3,24 кВт*ч. Далее включаешь чайник и греешь воду. Пусть у тебя хороший чайник с КПД 90%, тогда тепловой энергии передастся воде 3,24 х 0,9 = 2,92 кВт*ч. Итоговый КПД системы получается: 2,92/10 = 29,2 % И это для хорошего чайника и хороших сетей с потерями там и там всего лишь по 10%. Ходят слухи про потери на передаче ЭЭ по 50% и более. П.С. очевидным бонусом электрочайников и других электроприблуд для готовки является функция автоматического выключения при закипании/готовности. У каждого, кто пытался на газовой плите варить воду в чайнике и жарить суп в кастрюле случалось забыть выключить его... ![]() Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 09.02.2023 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
чудеса, а мне вот кажется воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. По крайне мере при параллельном подключении вытяжных вентиляторов - в них ОК предусмотрены
Последний раз редактировалось MAG37, 09.02.2023 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Да, видимо,я не то в торопях нашёл что-то.
Газ значит выгоднее, потому в СССР его и применяли массово. Хотя не всё так просто. По хорошему надо ещё сравнить стоимость строительства и эксплуатации: 1. Газовые трубы к квартирам по сравнению с их отсутствием. 2. Несколько более мощная ТЭС и более мощная проводка в домах по сравнению с обычным газофицированным. В этом плане электричество, на глазок, должно быть дешевле. Всё же оно не с нуля делается, а лишь "усиливается". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
7м3/час = 70 кВт, и 15 кВт электричества. Я дак понимаю предавать газ в расчет на единицу мощность - менее затратно выходит. Да и вообще более надежная система получается. Никакой трансформатор не перезагрузится и не сгорит. Провод не оборвут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вставлю свои 5 копеек. Для частного дома. Счетчик на газ стоит со смарт картой. Резьба на подсоединение труб через американку всего 4-4,5 витка. Вот блин сэкономили на резьбе. Нет что бы как на водяных фитингах резьбы, витков 8-9. Нормальная же фиксация. Да и американки приварные, такие уроды. Входная труба входит с улицы ныряет через гильзу и тут же счетчик. Выходная идет со счетчика идет по стене на тройник: котел - плита. Так из-за резких погодных температурных перепадов (ночью -15, а днем -5) начинается игра труб - туда-сюда. Витков мало. Опор одна у счетчика газовые говорят нельзя много ставить - свобода должна быть. Американка ходит тянет по горизонтали и подсифонивает газом. Тянуть гайку бесполезно, все в притык. Приходится чуть-чуть снизу-вверх приподнимать счетчик - сифонить перестает. Колхоз одним словом.
Хорошо, вентиляция по трубе естественная и окно всегда открыто. А тоже так не приятно. Хочу выкинуть по лету этот смарт-счетчик (после поверки у них начинаются глюки) и поставить обычный цифровой, но там тоже короткие резьбы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да выгоднее. Замер такой по кухне. На Новый год жена варит холодец в 35 литровой кастрюле. Практически сутки варит. За это время дополнительно сгорает 3 куба газа из-за этой плиты (четко зафиксировано из года в год). На нынешние деньги это всего лишь ~21рубль. У меня статистика по дому главное))). А вот сколько сожрет электроэнергия, да больше в разы хотя бы на 1 киловатной плитке.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Есть регионы где электроэнергия стоит и 3 рубля, а то и меньше + всякие льготные тарифы Да вы холодец варите всего раз в год |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Теплота сгорания природного газа 8000 ккал/м3. Тариф в моем городе 8.06 руб за м3. 1 кВт электроэнергии эквивалентен 860 ккал. Тариф в моем городе 3.60 руб/кВт*ч. Для нагрева 3 литров воды в чайнике до 100 градусов требуется 3*100=300 ккал. Вот и посчитайте стоимость для жильца нагрева чайника в рублях. И здесь никакие рассуждения о КПД и прочем не нужны. Людям важен кпд их личного кошелька. Форточек нет потому, что "ума-то нету". Вот у меня, хоть и все "евроокна", но на кухне окно с "еврофорточкой" - самой настоящей. Очень она способствует проживанию. Ну так в Москве вот и такие окна умудряются устанавливать так, что откосы чернеют. Цитата:
Всё правильно Бам написал - работает как эжектор. Никаких чудес там нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это зимняя еда, летом как то не идет))). Летом надо фрукты и овощи есть - жир зимний из живота сгонять.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Меня в Иркутске обрадовали поездки на транспорте. В Москве трамвай был 50 руб, а в Иркутске 15руб. Плотина в городе - Ангара течет и течет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294
|
Прежде чем говорить о поголовном переводе квартир на электричество - пусть сначала научатся делать электроплиты, столь же удобные в эксплуатации, надежные, и за те же деньги. Хорошая индукция стоит невменяемых денег, и нет уверенности что она прослужит хотя бы 10 лет. А вот газовая плита у родителей работает как минимум лет 40, и еще кажется столько же прослужит.
Электричество в квартирах - это от нищеты, когда надо вместо 3 этажей влепить 16. А в нормальном доме пускай будет лучше газ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
При коммунистах эл. энергия стоила для населения 2 коп за кВт/час сколько стоила в домах без газа не знаю, говорили дешевле , для организаций - 0,2 коп.
Бензин для населения стоил 7 коп/литр , для организаций -0,4 коп Сколько газ стоил - не знаю и сказать что поставщики эл. энергии или газа бедствовали не скажешь .. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Электроэнергия для основной массы населения была 4 коп за кВт/ч. 2 копейки были для домов с электроплитами. А таких домов было мало. В стране был большой дефицит электроэнергии, в первую очередь для промышленности. В том числе в основной массе городов ограничивали этажность массовой застройки 9 этажами, чтобы можно было использовать газ. Бензин по 7 коп был только А72 и только в начале 70-х. Сам на таком ездил. А потом были регулярные повышения. А76 уже стал стоить 30 коп/л. Если сравнивать сколько литров бензина можно было купить на среднюю зарплату - повышение не столь резкое. Цены на бензин сейчас вроде растут постоянно, но машин в разы больше. И соотношение "литров к зарплате" не столь уж отличается. А с учетом снижения удельного расхода на 100 км даже лучше стало. А "поставщики" и не могли бедствовать. Все они были государственные, деньги за выработанные ресурсы шли государству, а не в карман "топов". |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Электрическая сломается - это, скорее всего, всего лишь проблема одной квартиры. Газовая сломается - это может и трагедия получится. С обрушением очередного подъезда. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Разрешены. Пару дней назад меняли плиту у родителей. Подключение выполнял Новосибоблгаз. Подключили гибкой проводкой.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Я тут как раз у крупного местного поставщика интересовался. Все разрешено. Гибкую резиновую подводку берут в основном в квартиры - т.к. там нет электроизолирующих муфт. Гибкая стоит дешевле.
Последний раз редактировалось MAG37, 09.02.2023 в 18:56. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
С чего вообще мысль, что они запрещены могут быть? Как хотя бы теоретически можно подключить газовую плиту без гибкой подводки?
Я помню к бачкам советским унитазов умудрялись жесткие Г-образные трубы прикручивать. Но даже там это было это мучением и все со временем переходили на гибкие шланги. Но к плите-то это вообще невозможно сделать. Вход у них где-то в тылу, куда не подлезешь, не отодвинув плиту от стены. А если плита встроена или зажата кухонной мебелью, то плиту и вовсе минимум на метр надо выдвигать. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Если и в этот раз дверь не открыли.., перекрывается ближайший доступный краник (стояк или подъезд). После этого очумелые соседи в течение суток находят любого конспиратора ----- добавлено через ~5 мин. ----- Для противников шлангов стоит сходить в магазин "все для газа". Там и подешевле черные и подороже жёлтые красивые. Гофра там неходовой товар. И газовая ее не любят. Предупреждают типа передвигай плиту как можно реже. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Я слышал, что ПВХ деградируют от газа со временем. А резиновые (эпдм), вроде нормлальные. Но вообще надо бы прояснить вопрос, да. Давно плиту менял. помню, просто взял тогда шланг подороже (всё равно они стоили копейки по сравнению с плитой) и уже не помню, что это за шланг. В оплётке, а что фнутри - фиг знает.
Как вообще сильфонные устроены? Просто за счёт гофро-формы и тонкости сгибаются? |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
При этом старая уезжает трудиться на дачу с заменой жиклеров ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сгибаются и разгибаются. Гармошка.. Теще ставил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Цитата:
Похожие бывают под воду - удобнейшая вещь - делаются под размер при клиенте, правда только гайка-гайка |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
А газовые плиты должны были присоединяться стальной трубой. Теоретически мы в техникуме чертили монтажные чертежи на такое присоединение (все на резьбовых деталях), а практически делали это на производственной практике. Как смонтировать - в любом учебнике для ПТУ было. Единственный вариант присоединения плиты был в серии 5.905-10 - на стальных трубах. Гибкие подводки были узаконены только в серии 5.905-20.07, выпущенной в 1987 году. Вот там появился "газовый металлический шланг сильфонного типа Ду 15". Но самих шлангов долго еще не было. Просто в СССР все материалы и оборудование для жилья поставлял подрядчик, а ему выделялось по плану фонды "на 1 млн. СМР" что было, а не то, что надо. И никакой "директор" не мог ничего просто взять и купить без фондов даже у своего соседа. Когда плановая система рухнула, появились товарно-сырьевые биржи, возможность прямых закупок - вот тогда всё и появилось. В том числе подводки. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() П.С. olf_, ShaggyDoc, не понимаю какого ... вы до меня докопались? У меня всё по закону сделано самими газовщиками, и пару раз ко мне в квартиру с проверками приходили (когда я был дома), всё ок. То, что я не намерен специально под визиты мосгаза подстраивать свои планы на лето - моё законное право. Кроме меня поищите других нарушителей и источников опасности. Я в безопасности себя, своей семьи и моего дома заинтересован поболее вашего, на утечки регулярно проверяю и газ, и водопровод, и отопление. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Видимо по регионам. Я платил по 2.
У нас управление пожарной охраны ограничивало этажность 9 этажей, мол у них нет больших пожарных лестниц. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Товарищи, а вы обратили внимание, что был демонтаж 3х стеновых фасадных панелей прямо на обломки? Т.е. Под обломками ещё находились возможно живые люди. Я просто в шоке от того, что они привязали панели и дернули их прямо на обломки. Это что вообще было? Я понимаю что условия в которых находились под завалами уже могли находиться только погибшие, хотя изалекали живых кошек! Но это же просто варварство какое то.
Почему панели аккуратно не демонтировали? Одни вопросы. ...
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Да, еще и датчик утечек навязали за 15 зелёных. Хотя есть такие с вай-фаем даже. Это к тому, как бороться с бабахами на деле, а не запретами и переходом на термояд в каждом доме.... |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Суровая правда жизни.. Я в главной роли
По половине подъезда в труху! Минус десяток жизней! Это не дичь? Это фантазии из параллельной вселенной? А сколько убытков и горя? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Вариант на вскидку: панели обещали вот-вот рухнуть и похоронить под собой ещё и спасателей. И времени искать и подгонять кран, с достаточной грузоподъёмностью и подходящей длиной стрелы не было. Плюс, возможно, пропавших без вестей уже не осталось. https://youtu.be/C95H9Awopuc - вот тут видно,при пригнали какие-то 2 крана с ближайшей стройки, но не похоже ,чтобы они были способны полноценно дотянуться до верхнего этажа, особенно с учётом того, что подъехать вплотную не могут. А краны побольше пойди ещё срочно найди. Может, где-нибудь и есть, но там не знают, что они нужны, а на месте аварии не знают, что там есть нужные краны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Да запросто. Дома/квартиры с газовым отоплением зимой отключают Видел как из-за недопуска в квартиру перекрыли весь стояк на несколько лет - правда стояк отопления |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Почитай комментарии: https://vk.com/wall-50169244_2576669 И так не только в Мытищах (просто друг как-то постом поделился, вот и запомнил). Конечно, это во многом от места зависит и от подхода самих проверяющих. Но желающих поставить свою подпись "всё хорошо" не убедившись в этом стало куда меньше. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
И вот так бывает... https://news.sarbc.ru/main/2020/09/23/252010.html
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
Да согласен, что подходящий кран отсутствует в шаговой доступности. Пропавшие без вести были. Но получается, что скинули панели на людей под завалами. Приехали все шишки: мэр, главный мчсник , путин под свой контроль взял , а кран найти не смогли. Возмущает , что не было сделано все для спасения из под завалов, а перешли к последнему этапу поисковых операций.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
На тему отключений и перекрываний стояков.
Ещё одним неоспоримым преимуществом электричества перед газом - лёгкость контроля и перекрытия потока. Счётчик и автоматы на площадке, УЗО, автоматы дальше на любую линию, трансформаторы, фазы, умные розетки, таймеры, заземление - можно точно лимитировать энергию для любого потребителя в квартире. А с газом не могут решить проблему даже всего с одним потребителем - газовой плитой. Второе - электричество в квартиру всё равно заходит, в любую, хоть с газом, хоть без. И мощность потребителей растёт - чайник на 2,5 кВт никого не удивляет, мощный пылесос, стиралка, кондиционер, водонагреватель - тоже. |
|||
![]() |
|
|||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
Плановая проверка в качестве причины не значится. Далее: Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Вот тут ответили: https://ngs.ru/text/incidents/2023/02/09/72046733/
Посмотрел видяшку тут https://ngs.ru/text/incidents/2023/02/09/72044801/ Это невозможно было аккуратно подцепить и разобрать. Там не 3 панели, там висела целая квартира, а то и две. Висели непонятно на чём и реально были готова упасть на голову спасателей в любой момент. Дай мне любой кран, я не смог бы придумать, как быстро и аккуратно это всё разобрать. Тронь любую панель, остальные посыпятся. И даже если каким-то чудом подцепить краном 3 фасадных (и даже это вряд ли было возможно), там и без этих трёх было чему упасть (не менее 8 внутренних панелей). Имхо, решение было тяжёлым, но верным. Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.02.2023 в 21:30. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
А электро- или газ - кроме прыганья цен, с существующим жильем ничего мгновенно не сделать. Да и не мгновенно тоже, Кроме домовой сети и внешние менять, это если свободные мощности еще есть, кроме технических вопросов к сетям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Так даже автоматический клапан ничего не гарантирует - например, неплотность соединения/присоединения этого самого клапана. Потому что ключевая разница в технологии перекрытия потока - в газе это попытка перекрыть давление, в электрике - физический разрыв потока.
Ну и второе - я не зря упомянул рост мощности бытовых потребителей. Новые квартиры уже сдаются с приличными такими ТУ, так что вопрос решается предельно просто - запрет на газ в новых квартирах, а дальше всё сделает постепенная замена жилфонда. Впрочем, соглашусь с тем, что главная проблема электрификации - отсутствие дешёвых генерирующих мощностей в регионах с газифицированными городами. Иркутские 1-2 рубля за кВт*ч европейским потребителям только снятся... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
Знаешь даже если бы там был целый этаж, то его надо было аккуратно вывесить или аккуратно демонтировать сначала. А взять обрушить и доставать трупы ума много не надо. Быстрее тела вытаскивать что ли, а зачем.... Надо попытаться было спасти их для начала... Ну это не к тебе претензии, ничего личного.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 09.02.2023 в 21:50. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а такие потребители типа чайника - все 90 и более. А ещё у плиты газовой есть духовка, КПД которой вообще ниже плинтуса. Во всех местах, где пришлось проживать, я сразу переделывал духовку на электро, благо что делов немного, а автоматику сам могу спаять без проблем. Кто-нибудь посчитал во что обходятся стране эти постоянные взрывы? В каждом человейнике наверняка найдутся неадекватные жильцы, которые понятия не имеют про опасность газа...
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
В водяных кранах вот резиновые прокладки как-то ушли и без "нано...". Цена вопроса не способствует "нанотехнологиям"? А газовщики - у меня вон безуспешно пытались стояк перекрыть, травит вентиль. Благо снаружи. Так и варили, удобно ведь. Видно, где не того и датчика не надо... Менять? И мысли не возникло.
Кое-где и газ еще не дошел. Впрочем, и запрет - это на десятки лет, а пока значит смиритесь тогда. Фатум. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
![]() Не все газовщики дураки. Если во время планового осмотра ВДГО они не смогли попасть в какую-то квартиру, то производится проверка внутренней системы на герметичность (опрессовка). Как я писал ранее бригада обычно базируется в моей квартире, поэтому наблюдал эту процедуру. А она проста: 1. Перекрывается кран на подъезд. 2. Жильцов осмотренных квартир просят закрыть свои краны. 3. В моей квартире (она самая нижняя и через нее проходит ввод на весь подъезд) к газопроводу присоединяют "пресс" - просто воздушный насос с жидкостным манометром (это стеклянная градуированная мм. вод. ст. трубка). 4. Насосом закачивают в систему воздух и следят за давлением, подняв его до 300 мм. Если система герметичная, то давление не падает. Это означает, что в необследованной квартире нет утечек. Законопослушный собственник, отправляясь в круиз по СЛО, как положено перекрыл квартирный кран. Аварийной ситуации нет, но обязательный осмотр не пройден, о чем делается пометка. Потом собственника все равно изловят, может быть с участием "органов" (на это есть свой регламент), оштрафуют и все равно проведут осмотр. Если же давление падает, то это уже аварийная ситуация или ее угроза. В квартире имеется 8 возможных точек утечек. Вот в этом случае составляется Акт и перекрывается подача газа на весь подъезд. Всё это прописано детально в регламентах по техническому обслуживанию ВДГО. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Как мне кажется, тотальный перевод МКД с газа на электричество может привести к увеличению количества пожаров. Не думаю, что культура эксплуатации электрических сетей и приборов у нас много выше, чем газовых. Соотнести количество пострадавших от хлопков газа и от возгораний проводок между собой, правда, сложновато.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Газовые извращенцы
![]() ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
За последние 30 лет в квартиру на 10 этаже приходили раз в год написать бумагу, что произведен техосмотр (визуально ![]() То же самое теперь в деревне, звонят "завтра техосмотр" и та же процедура
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Считаю считал, что так правильно.
Взрыв от горения отличается наличием у фронта детонационной волны. А газовоздушная смесь горит, а не взрывается. Вот например в ДВС происходит горение, а не взрыв в нормальном режиме. Порох тоже горит. Последствия хлопка бытового газа в помещениях, конечно, похожи на взрыв. Но физика процесса отличается, отсюда и другая терминология. Погуглил и пришел к выводу, что термин "взрыв" в данном случае корректнее. А термин "хлопок" уж слишком часто используется при освещении подобных ситуаций
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Вот детальное фото до обрушения. Не видно, если ли что за фасадом, но не суть. У манелей косые трещины раскрытием сантимтеров 10. Они с обоих сторон. Прогиб по вертикали - несколько десятков сантиметров. А собственный вес и давление остатков крыши никуда не делись. Что это всё значит - любой инженер скажет. И как это аккуратно демонтировать? Это выглядит "чуть тронь - сразу всё рухнет". Да и как трогать, за что цеплять, чтобы хотя бы внешние панели остались наверху? Окна остались целы. Надо выбить. Окна так просто не выбьешь, надо стукнуть посильнее, а это обрушение. Но даже если окна благополучно выбьешь, что дальше? Кинуть туда трос? Ну, можно, но торчащий в окне трос - это ещё не зацеп. Надо как-то в квартире поднять вверх и через крышу замкнуть петлю. Это вообще как? Можно пофантазировать о зацепе за сам оконный проём, но это нужно сделать какое-то приспособление. Его быстро придумать-то тяжело, а уж изготовить за полчасика и вовсе невозможно. Да и мало шансов, что некий "крюк" зацепится и удержит. Нут нужны полноценные стропы, например, с обвязкой за надоконную перемычку, но это нереализуемо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Статистика это самая главная наука, с сопромата толку мало))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
О каких выживших под завалами может идти речь когда на улице минус 25-30 градусов ночью? Как долго продержится человек в домашней одежде на морозе? Недолго, и просто окоченеет от холода.
Это не Турция или Сирия, это Сибирь. Последний раз редактировалось ekspert, 10.02.2023 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Ежегодно, примерно мае-июле производится осмотр ВДГО, после чего в единой квитанции раз в год появляется строка: Обслуживание ВДГО АО "Газпром газораспределение" 339,97 (это рублей, если что). Но с вас можно и 1000. Да маловато будет. А "визуально" у нас тоже кое-что с плитой делают. По регламенту: Цитата:
Вот плавность и легкость вращения кранов плиты проверят, но устраняй сам (там только ручки почистить надо). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
ты спешишь людей спасти или их окончательно угробить?) Там люди очень недовольны были что на их родственников скинули эти плиты, чтобы побыстрее достать тела. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Вот именно что кошки, а не люди. Собаки в деревнях круглый год на улице живут. Так что не надо глупости писать. Люди не кошки или собаки, на морозе долго не проживут без одежды.
А родственники всегда не довольны, на то они и родственники. А погибшим под завалами уже без разницы, сколько там этажей над ними рухнуло, 4 или 5. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Объясню: Ни одним колёсным/гусеничным краном нельзя поднимать закреплённый груз, каковым является обсуждаемая конструкция. Чтобы "аккуратно" демонтировать не обрушившиеся плиты, их необходимо временно раскрепить в устойчивом положении (либо подвести под них строительные леса, либо сверху выстроить поддерживающие фермы) и только после этого резать узлы на которых эти плиты крепятся друг к другу. Только после этого можно стропить плиту к крюку крана и аккуратно перемещать. Всё это требует времени - от нескольких дней до нескольких недель. А теперь ответь: кто всё это временное раскрепление и резку узлов будет делать? Кто этих потенциальных смертников туда отправит и что их родным скажет потом, если на них упадёт плита и они погибнут? Аргумент, что плита не падает сама и её пришлось тянуть, чтобы уронить - это не гарантия того, что она не упадёт сама через минуту. Пока не потянули лебёдкой - не узнали, каков там был запас прочности. Посмотри в соседней теме про землетрясение в Турции - там целый дом устоял после землетрясения, а через несколько часов взял и рассыпался в труху. Здесь могло бы быть точно так же. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Зацепить, чтобы дёрнуть - это одно. Зацепить чтобы не развалилось, не слетело и не упало - это совсем другое. И не забывай, что это всё из предположения, что там неожиданно взялся бы весьма мощный кран (и даже не один, ибо цеплять надо много что, а ещё кран для люльки, откуда люди будет работать, с этими зацепами).
Цитата:
1. Осмотрел эту нависающую конструкцию и запомнил/зафиксировал её положение и ширину раскрытия тех трещин. 2. Смотрел бы глазами пару минут, нет ли видимых глазом подвижек. Если нет, то только тогда пустил бы спасателей под на завал. 3. Потом каждый 5-15 минут проверял бы есть подвижки или увеличение трещин по сравнению с начальным или нет. Плюс осыпаются ли стыки. 3б. Плюс надо слушать звуки (треск, скрежет и т.п.). На основании всего этого принимать решения. Под завалами теплее. Это всё же не открытый воздух, а почти изолированный объём. Меня больше внутреннее горение смущает. Там же всё в дыму было. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
И сколько Человек живет на морозе? Долго не проживут это сколько? Кошки это не собаки. Я знаю лично случаи когда кошки замерзали на улице за сутки(но собаки сильно устойчевы к холоду, это правда). Не пиши сам глупости для начала. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 10.02.2023 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Ты не придумал решение. Ты дал указание "аккуратно демонтировать". Но это не решение. Предложи технологию его выполнения. Которую можно было выполнить, например, за полчаса-час. Впрочем, время для тебя уже прошло. Ты уже за почти сутки на форуме не смог сформулировать, как конкретно это надо было делать. Но попробуй предложи конкретный способ хотя бы без лимита времени на размышления.
Для вдохновения можешь посмотреть вот это:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
Запрет знаешь почему такой? Потому, что каждый из этих факторов может привести как минимум к падению груза, а вероятно и падению крана, что приведёт к жертвам. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Но нарушать с умом. Вес можно прикинуть, а значит можно прикинуть, какой кран понадобится. Можно изобрести "народную строповку" без петель. Но проблема в том, что тут даже по прикидкам получается нужен какой-нибудь 200-тонный кран, которых хорошо, если пара на всю область и перегонять которые можно только в разобранном виде. А строповка даже народная "на авось" даже в голову не приходит. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Такой подход является причиной нового ЧП с возможно бОльшими жертвами, чем изначальное. Повторюсь: погибший или получивший инвалидность крановщик/стропаль/монтажник - менее ценные люди? Так с чего вдруг их жизнями можно рисковать при разборе завала? Их семьи вы будете кормить? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Гипотетическая ситуация. Упала фрагмент плиты примерно 1х3 метра и толщиной 20 см, придавила ногу человеку. Петель нет. Просунуть канат под плиту можно. да ещё и в нескольких местах. Ты машинист крана, пусть даже небольшого. Вариант А. Найти стропы или канаты, которые выдержат пару тонн, просунуть стропы под плиту (желательно в 2 местах для равновесия), стянуть их немного, чтобы не выскользнули, зацепить за крюк крана и поднять немного, чтобы человека можно было освободить, оттащить плит в сторону не поднимая высоко. Вариант Б. Стоять без дела и начать командовать: дайте мне паспорт на этот осколок плиты с указанием веса, нанесите на него маркировку, просверлите в ней отверстия, установите анкера с петлями, оформите наряд-допуск... |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Цитата:
Но у тебя даже такого нет. У тебя даже зацепиться не получится, чтобы хотя бы попытаться. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Неверно.
Когда пытаешься демонтировать плиту разрушенного здания ты, как производитель работ, подвергаешь опасности жизни тех, кто в этом участвует. Это статья 143 УК РФ, до 4-х лет в случае гибели одного человека и до 5-ти лет если погибли два и более. Фантазировать можно разное. Зачем? Обсуждаем конкретный случай с конкретными исходными. Что бы ты сделал? За что строповал, как узлы крепления плит срезал? МЧСник при этом не рискует своей жизнью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
Я тебе про фому, ты мне про ерему. Я написал про приспоболение в виде крюка, ты мне скидываешь крюк крана. Если так читать все, то конечно, диалог не строится. Если ты решил себе уже в голове, что там и зацепиться никак(ВООБЩЕ НИКАК!!!!) и нужный кран не существует(ОН НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ , его везти будут миллион световых лет) итд итп, и вообще подумать лень и пробовать ничего не стоит , не вижу уже смысла продолжать. Мы уже по 2му кругу одно и тоже обсуждаем Эта картинка приспособления, но конечно же ты зацепишься что там снизу и сверху домкраты. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, конечно не рискует мчс. И пожарные не рискуют.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
9 февраля с утра было -17. С одной стороны там залили водой все, а с другой был пожар и все нагревалось. Под обломками возможно теплее, чисто теоретически. Вообще пишутт, что тепловизорами надо было смотреть, искать.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
МЧСники конечно же рискуют, но риск должен быть оправданным. Если конструкции 5-го этажа могли рухнуть в любой момент, а под ними 10 спасателей, то их нужно обрушать немедленно, а не дожидаться когда всё рухнет. Шанс найти живых под завалами практически равен нулю. И лишние трупы МЧСников никому не нужны.
А такие трагедии с газом в 99% случаев происходят по вине самих же жильцов. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вам,сидя на диване, конечно же виднее, что и как делать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Пригодились бы микророботы-пауки, которые, взаимодействуя друг с другом, могли бы формировать трёхмерную картину полостей в завалах и находящихся в них людей. Технологии "роя" уже во многом отработаны для дронов.
Потому что главный вопрос, который вы тут обсуждаете, на самом деле не в кранах, панелях и прочем. Он в том - были ли под завалами люди в момент сброса панелей или нет. Возможно, функциональнее были бы роботы-змеи, с привязанным к хвосту шнуром, если он где-то застрял, то вытянуть его. Опять же, если условный робот-"змея" где-то прополз, то потом он может протащить туда что-нибудь, банально - шланг для подачи теплого воздуха и питья. Можно было бы попытаться выдрессировать хорьков, они для подобных условий достаточно хороши от природы, но вопрос в их дрессируемости в принципе... |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
А по разборке и сносу - так это целая отрасль инженерии, где все это расписано, с расчётом сил и средств и опять же, требует подготовки... |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Чтобы люди не гадали "я думаю" написан Закон N 151-ФЗ ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ И СТАТУСЕ СПАСАТЕЛЕЙ.
Там есть Статья 3. Основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб и спасателей. В ней, среди прочих устанавливается: Цитата:
Мнения интернет-экспертов его не интересуют. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- вариант установить подпорки (усиление) для панелей 5 этажа нереален? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Можно было бы попытаться соорудить "направляющие", чтобы панели съехали по ним в сторону, но это надо было их заказать, сварить, сделать, думаю, что бумажной волокиты было бы дольше и больше, чем их сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
От мчс попросили объяснений , они не посчитали нужным дать ответ почему технически не реализуемо обсуждаемый сабж. Если они не отчитались, значит другие за них додумают(это закон общественного мнения). У нас все так в стране "наверху лучше знают", только почему-то, если проводят расследования по принятым решениям, то бывает выясняется, что эти решения были преступной халатностью. Это профильный сайт где люди имеют компетенции пообсуждать данный вопрос , не нравится, ну возьми да пройди мимо, что ты здесь людям указываешь, что им можно обсуждать. Тем более Здесь все таки не какой нибудь ковид обсуждают.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 11.02.2023 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Вот только цена такой штуки будет 9-значной в рублях. А нужна она будет на каждый район или хотя бы несколько на область. На Россию несколько сотен. И 99,9% времени они будут стоять без дела. Хотя можно сделать насадку сменной с обычной стрелой крана и сдавать их в аренду, но сомнительно, что есть спрос на такое количество и дело будет убыточное. И ещё время разворачивания из походного положения в рабочее будет измеряться часами. И это дополнительно к времени приезда. Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.02.2023 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Можно хотя бы одну такую штуку в МЧС на область? А если заняться вопросом, то может и что-то попроще можно придумать? Проверили ли тепловизорами перед обрушением (если это возможно)? Ну если тепловизорами не вариант, не знаю, может, собаки что-то могут.. Просто пока, судя по заявлениям, выглядит так: приехали на место, опасно, давай обрушим 5 этаж и тогда будем разбирать |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
1. Чтобы не было заморочек с тем, как подцепить, вариант я вижу один: плоская площадка под обрушаемой частью, которая может принять весь обрушаемый вес. 2. Хорошо бы, чтобы эта штука могла принять тонн 30 хотя бы. 3. А сама эта штука может стоять только на земле, при том не впритык, а в метрах 10-20 в стороне, ибо ближе будет всё в завалах. 4. А ещё эта штука с земли должна дотянуться вверх. В данном случае до 5 этажа, но лучше предусмотреть хотя бы до 10. Что получается в итоге? А получается типичное ТЗ на подъёмный кран: грузоподъёмность, высота и дальность. Рисуем условную схему, накладываем на неё характеристики 300-тонного крана и получаем такую картинку. Крестиком обозначит то, что надо иметь возможность подпереть и принять на платформу. Стрелу с платформой изобразил синим. Даже 300-тонник с учётом расстояния может поднять всего 20-30 тонн. А ведь сама платформа тоже должна быть нехилой и она тоже съест полезный вес. Имея задачу по массе и дальности подъёма, соревноваться в простоте/дешевизне/надёжности приходится с производителями кранов. А это утопия. Если кто это может, пусть сделает и потеснит вездесущий Либхер с рынка тяжелых кранов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Не в курсе нынешнего, а раньше читался курс гражданской обороны в вузах, и каждый инженер являлся командиром подразделения ГО при необходимости. Составлялись планы, разрабатывалась укомплектованность... Нынче все на МЧС, хотя их явно маловато при глобальных катастрофах. Это в части организации. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Перед такими решениями надо исследование провести. что же именно ломается перед взрывами.
Старая советская жесткая, 50-летней давности? Гибкая, например 10-летней давности? Или стыки? Или вовсе само оборудование (плиты и прочее). Или проблема ещё в чём-то? Может, например, шкафы падают и рвут подводку механически. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
"На вопросы надо смотреть ширше" (С)
Гибкие подводки не надо запрещать. Они не виноватые. Надо запретить их продавать в магазинах кому ни попадя - только по специальным удостоверениям. "А к людЯм надо относиться по-мяхше"(С) Достаточно к тем, кто самовольно влазит в газ, отопление, водопровод, а также уклоняется от предусмотренных законо осмотров, проводить публичную люстрацию в мусорный ящик с вывозом на полигон ТБО. Как делается в "самой демократичной стране". |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
А уж чего эти ребята норовят содрать с частных домовладений... На квартиры особо не покушаются, народу много, а вот частников всячески проминают под себя. За 40 тысяч в год я хочу чтоб мне тот котёл аварийно ремонтировали, а не выдували пылесосом комаров из трубы.
|
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Вот ещё одна из причин: https://sovross.ru/2023/02/13/lzhega...o-vsej-strane/
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Жуликов надо наказать "по заслугам". Но вот вешать на них всех собак мне кажется чересчур.
Несмотря на то, что очень многие в этом заинтересованы: регионгаз (снял с себя ответственность за ненадлежащее ВКГО), власти и следствие (как мы быстро нашли и наказали виновных), родственники жертв и пострадавшие (увидят в лицо виноватых, а не размытую ответственность в т.ч. и самих себя за возможно неправильную эксплуатацию и недостаточную бдительность)
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Да тут норовят навязать "сервисное обслуживание и поддержку". Если честно, то сейчас сумму от балды назвал, бо пару лет назад подъезжали и просили тридцать, "а иначе отключим газ". Если раньше _осмотр_ газового оборудования входил в стоимость газа, то теперь межрегион газ от газпрома отцепили, но деньги за это дело отдать как-то забыли...
|
|||
![]() |
|
||||
В сентябре прошлого года выписали за это 1840р
Вся процедура за 5 мин: опрыскивание мылом соединений и рекомендация зубной щеткой чистить сеточку воздухозаборника запальника Аминь...
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124
|
С газом дела не имел, но почему бы не ставить датчики утечки с автоматической отсечкой подачи газа на вводе? Да хотя бы просто с обычной звуковой сигнализацией.
С населением работу, блин, провести. Я из своего далёкого детства помню, что дедушка с бабушкой всегда перекрывали краны на котёл и плиту, если они не использовались. Сейчас же, полагаю, хрен кто так делает. В лучшем случае закроют, если нужно куда-то уехать на длительное время. Газпром, зараза, рекламой себя любимого все каналы загадил про Силу Сибири и национальное достояние. Нет бы вместо этого свои же правила в доступной форме популяризировать. Желательно с пояснениями для чего именно нужно делать так, а не иначе. Вы на них гляньте. Готов спорить, что первый пункт игнорируется практически всеми. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
По действующим нормам в МКД такие и должны ставиться. Другое дело, что газопроводы в домах старой постройки построены без них. А доукомплектовывать существующие внутренние газопроводы эл.магнитными клапанами и СИКЗ/САКЗ накладно получается.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Не знаю как в квартирах, но в ИЖС точно обязывают, хоть это и незаконно. А заказчику жало лишние 10 т.р. выложить за это Ну и самое главное - все это не работает если САКЗ в розетку не включать (но бывают нормально закрытые клапаны правда). |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Так и не надо тогда... Стоит у меня эта... штука. Условно говоря набор датчиков (СО, СН, температура, задымление), думалка и электроклапан. вариант первый: на пять минут выключают свет. в "думалке" прописано что раз свет выключили, то котёл погас, надо и газ перекрыть. Результат понятен? Свет дали, котёл подёргался, но газу ему никто не дал (бо клапан только на отсечку) и дом разморозило. Далее, датчики там сделаны по простейшим принципам - подогреть и измерять проводимость адсорбента что с газом готов реагировать. Угу, эта дрянь реагирует со всем чем угодно... кроме газа. Не, когда на него конкретно из баллона шуганули, сработало, а когда газовую трубу продували - хоть топор вешай, ему хоть бы хны. Зато сдох от запаха краски. Чего с нормальными датчиками (есть и такие) стоит как самолёт (поди от него и есть те датчики) - там с оптической камерой и измерение вращение поляризации... Но бабуська такое не потянет!
|
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Челябинск. Там много чего интересного было, высота потолков, вытяжка вентиляции ну и вот эта система аварийного отключения. Клапан я ей сразу поправил - на отключение питания реагировать перестал, а вот датчики так и не того... Запасных нет, а новую дрянь покупать пока не требуют...
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но ведь такое навязывают за конские деньги, кто эти датчики поставит? Ну разве что у кого деньги куры не клюют ![]()
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Не станет ли его износ при таком режиме эксплуатации через 5-10-20 лет сам по себе причиной утечки газа и последующего ЧП? |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Наш дом заселялся выходцами из бараков, так соседка рассказывала (она сама тот дом и строила) что три бабульки так в окно и вышли - газ открыли, пошли искать спички, с соседкой язык почесали, пришли зажгли - привыкли с печкой жить
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 16
|
Дед, уже лет 30 как покойный, приучил перекрывать газовые краны и на колонке, и на плите. Ни один кран от этого не сдох. А вот от случайно повёрнутых кранов конфорок на плите - много раз это выручало. Как они сами крутятся, не понятно. Стул стоит рядом, может, спинкой, когда ёрзают на нём. Но факт
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Жил в квартире в доме которому лет 40 было на тот момент Регулярно перекрывал газ. И помнится мне что газом то пованивало - пробковые краны не шибко надежная вещь
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124
|
Вот примерно такой кран (даже 2 — один на плите, а другой на котле) простоял в известном мне доме с тех пор как я себя помню (т.е. с начала 90-х) до позапрошлого года. Учитывая тот факт, что дом газифицировали сильно раньше, чем я осознал себя как личность, смею предположить, что он там стоял лет 40. Кран на плите открывался/закрывался раза по 3-4 в день. Нареканий не было. Опять же, если есть сомнения, то те же краны можно менять раз в 5-10-20 лет.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() Поменять водопроводный кран на стояке - довольно простая задача, решаемая вызовом сантехника из ДЕЗа. Поменять газовый вводной кран - мне кажется чуть более замороченная история, т.к. газовщиков в природе меньше, чем водопроводчиков и за шевеление своим газовым ключом они берут какие-то совершенно безумные деньги, как-будто они приезжают на вызов на майбахе, а спецодежда у них исключительно от бриони. Мне за установку газового счётчика и два газовых крана в 2014 году выставили ценник ~40 тыс.р. за пару часов работы (половина месячной з.п. инженера-глав.спеца на тот момент). |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124
|
Цитата:
![]() И вот при упоминании колонки я понял, что не всё оборудование получится отсекать вручную. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Про стоимость обслуживания. Вот прейскурант одной из областей, в других примерно так же ( в нашей - меньше):
Прейскурант тарифов на услуги, предоставляемые физическим лицам по техническому обслуживанию ВКГО в многоквартирных домах и ВДГО в домовладениях с 01.03.2022 г. № п/п Перечень тарифов Ед. изм. "Тариф за ед. оборудования, руб. с НДС" 1 Техническое обслуживание котла с атмосферной и вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 1 202,00 2 техническое обслуживание котла с атмосферной и вентиляторной горелкой мощностью свыше 31 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 1 353,00 3 Техническое обслуживание водонагревателя проточного газового (ВПГ) шт. 704,00 4 Техническое обслуживание плиты газовой четырехгорелочной (ПГ4) шт. 548,00 5 Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной (ПГ2) шт. 470,00 6 Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной (ПГ3) шт. 470,00 7 Техническое обслуживание варочной панели (ВП) шт. 313,00 Если же "коттедж", то там может быть обслуживание трубопроводов и ПРГ (сокращенно): 11 Техническое обслуживание внутридомового газопровода - на 1 погонный метр 1 п.м. 40,72 12 Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки или Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении шт 209,00 13 Техническое обслуживание ПРГ (ГРПШ, ШРП) пропускной способностью > 50 м3/ч шт 3 920,78 14 Техническое обслуживание ПРГ (ГРПШ, ШРП, домовой регулятор) пропускной способностью < 50 м3/ч шт 778,74 15 Техническое обслуживание ПРГ (ГРП, ШРП, домовой регулятор) пропускной способностью < 50 м3/ч с учетом повторного пуска газа в газоиспользующее оборудование шт 1 273,74 16 Техническое обслуживание ПРГ (ГРП, ГРПБ) пропускной способностью > 50 м3/ч шт 4 490,77 17 Технический осмотр ПРГ (ГРП, ГРПБ) пропускной способностью > 50 куб. м/час шт 755,07 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ну так они и есть - нос. Для этого газ ароматизируют специально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Это тарифы за разовое обслуживание, которое производится раз в год.
Для жильцов МКД это обычно только плита. Но для некоторых видов оборудования периодичность может устанавливаться изготовителем газовых приборов. Например котлы. Но это у "буржуев", проживающих в "замках". |
|||
![]() |
|
||||
А где прочесть, что входит в регламентные работы за такие деньги?
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Вы все в тайге или в тундре живёте?
В нашей деревне уже лет 10 горгаз заставляет договора на обслуживание подписывать. Для газовой плиты стоимость около 500р. Причём импортная дороже. Приходит раз в год проверяет утечки и крутит ручки. Последний раз такой разговор был: - Что-то ручки туго вертятся, надо смазать. - Ну ты же обслуживание производишь - вот и смаж. - В принципе ещё год простоят.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
У меня лет 30 работал добросовестно. Родители перекрывали всегда после пользования, пока живы были. Мне пофиг, только если уезжал надолго. Срезали, когда счётчик ставили. Нынешние новые не трогаю. Водяные, вентиля которые, брак встречается не редко, особенно в дешёвых. Управляемое старение...
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Типовой перечень работ в постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 № 410.
Он уточняется на местах и вообще может быть приложен к Договору |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Фигня. Мне тогда газ только-только протащили и я извлёк из запасов плиту простоявшую в пристрое лет пять (не работавшую). Монтажники чегото тыщ пять или семь "за ввод в эксплуатацию прибора" потребовали. Ну, прицепили, а ни одна ручка не крутится! В результате обмылили все стыки и мы сошлись на пятистах рублей за труды и подпись на акте. Потом я всё это разобрал, на горелке краны подогрел и таки снял прикипевшие на смазке детали. Даже с учётом инструмента и выезда на место цены за работу у них космические.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? | Dancer-Engineer | Обследование зданий и сооружений | 23 | 02.06.2017 14:59 |
Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах | fadeaway | Архитектура | 12 | 07.03.2016 20:09 |
МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне? | fadeaway | Архитектура | 6 | 15.01.2016 17:15 |
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. | diplodog | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.06.2015 18:20 |
Выбор защиты сетей в жилых домах | Сергуня | Электроснабжение | 18 | 18.02.2015 08:29 |