Расчет нагрузки на плиту перекрытия погреба
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 5939
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
4 тс/м2 сомнительно, но тоже может быть. Но это всё ни о чём. Нужен расчёт именно с точечными нагрузками.
Миксеры тяжёлые. На 1 ось из 4 колёс скорее всего порядка 160 кН расчётной нагрузки. Оси сдвоенные. Вместе 2 оси с 8 колёсами будут, наверное около 270 кН. А дальше онлайн калькулятор по сопромату с балкой. Выделяете в перекрытии полосу шириной 1 м. Насчёт ширины 1 м хороший вопрос. Лучше с реальным распределением.... Между осями около 2 м вроде... Смотрите сами. 1 м на одну ось, два на две оси. Будет 2 расчёта. Считаете как балку. В зависимости от армирования по краям или с 2 заделками или с 2 шарнирами. А лучше и так и так. Получаете моменты и поперечные силы. Теперь онлайн калькулятор вебкад.про. В нём считаете ж.б. на нормальную прочности в пролете и на опоре . И на наклонную трещину на опоре. При желании можете ещё ширину трещин в пролете посчитать. В общем удачи. Думаю, что миксер 200 мм не выдержат всё же. Но надо считать. Может и выдержать. Для пожарной машины мы делали перекрытия 300 мм, но там были колонны и пролёт больше и другая схема. Но миксер ведь можно пустить по распределяющему нагрузку бревенчатому настилу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
с такими исходными данными вам никто правильно не ответит. нужны чертежи/схемы погреба, схемы армирования плиты, схемы нагрузок /движения машины по плите и т.д. чертеж - язык инженера (не помню кто сказал), а вы все-таки "почти инженер"
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
У меня балка шириной 1 м на миксер не проходит 1,4 раза по наклонной трещине. Также очень сильно не проходят Г-образные детали заделанные в стены, аж 2 раза.
Так считать неправильно, но показательно. Считал как балку с 2 заделками пролётом 4 м с точечными нагрузками по колёсами по 82.405 кН + 13.78 кПа от веса грунта и бетона. В общем упадёт под миксером 100%. Только расчёт у меня кривой. ![]() Если миксер заказывать полузагруженным, то если подпереть потолок брёвнами с домкратом, может быть... И то не факт... Надо увеличивать толщину плиты до 300 мм и Гна стенах 16 мм делать шагом 100 мм, а не 200 мм. Это с учётом того, что в посте 1 опечатка и автор перепутал нижнюю и верхнюю арматуру. А то и само упадёт, без миксера. (шутка) ![]() Нижняя у меня 16 мм шагом 200 мм в пролете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.02.2023 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Для справки - переходная плита в мостах с рабочим пролётом 370 см из бетона В30 имеет толщину 25 см и 12,32 кв.см рабочей арматуры А3 на метр ширины (8d14 на метр). Приводить на условия задачи - лениво. Но миксер выдержит. Если стены раньше не упадут.
К чему по подвалу ездить? Разве что автор - водитель миксера и строит гараж под него. Я бы на такое не поехал ... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Бим, а там поперек неё миксеры ездют ?
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Там простая балочная плита с шарнирным опиранием, не как здесь, не пойми чего. То-ли по-контуру, то-ли вообще колпак. Равнопрочность этого перекрытия с остальным снизу сомнительна. Оно, конечно, здесь вряд-ли на постоянную езду, но по мне сама идея ущербна. Но раз хочется мост залепить под гараж, то можно конечно. Но нызенько-нызенько, да.
Еще прямоугольные трубы есть под дорогами, с отверстием в 4м, высотой 2,5м. Вот оттуда можно сдуть взять полный комплект армирования звена, что сверху, что стен и основания, что узлов и фундамента... Ну чтоб без ошибок и с провереным временем решением. Все уже придумано. До нас... (Шутка, почти). Вроде по обеим... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Хорошо, поправлюсь в терминологии...
Работает по всем сторонам, даже по диагонали. Но максимальный момент все равно считается по короткой. (Это азбука) По переходным плитам вы наверно ошиблись. 8d14 стоят в полузаглубленной безлежневой переходной плите, с одной стороны опертой шарнирно, а с другой - на упругое основание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
По проекту погреб должен был быть 6.4х4.4, а по факту сделали 6х4 т.е. пролет немного меньше, но армирование никто не сокращал. ----- добавлено через ~6 мин. ----- я думаю, когда вы посмотрите проект, то поймете что именно я имел в виду, спишем на "трудности перевода" ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Ну погреб находится в начале участка, перед воротами и когда я соберусь что-то строить в конце участка я должен быть уверен что техника проедет спокойно. А так сверху него будет стоять одна или две легковых машины, не не полностью прям на нём, а скажем частично. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вот в арбате я и считал.
Балку однопролётную, шириной 1 м, пролет 4 м, на 1 ось из двух, 4 колеса, 2 точечные нагрузки у опор и распределённая. Из-за кривости допускаю погрешность расчёта 20%. В общем или упадёт или не упадёт. Чтобы не упало надо уточнить расчёт в мкэ в скаде и усилить. Легковые автомобили скорее всего выдержит и так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну так это же хорошо, с такой распределенной нагрузкой по площади в 24м2 должно выдержать. В расчете указано армирование арматурой в 12мм, а у меня же и 16ая тоже... Последний раз редактировалось Maledict, 14.02.2023 в 09:06. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
А на каком этапе стройка? Можно было бы решения сделать немного надежнее конструктивно (добор в ФП, анкеровка верхней арматуры в плите перекрытия), и кое-что упростить. ----- добавлено через ~8 мин. ----- ... ну а на миксер рассчитывать... разово можно и придумать что-то для перераспределения нагрузки. ----- добавлено через ~10 мин. ----- ... увидел фотки. вопрос по устройству и этапу снимаю, вводят в заблуждение относительные отметки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
Стройка на этапе обустройства входа. И на фото, и на чертежах указано что стены анкеруются в перекрытие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Вы копали котлован ? Вы даже не представляете на сколько это ответственная задача, его надо сразу укреплять. Дождик может таких дел наворотить. Так что я даже представить не могу сколько бы я хапнул будь он поглубже. Но это все оффтопик.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Погреб то прямо на въезде? Думаю не следует рассчитывать на миксер, если он может проехать мимо, достаточно временно огородить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Я все с бетононасоса бетонировал со стрелой до 42метров. Потому что нафиг этот миксер мне на участке, потом ровняй после него следы. А еще утопнет в пашне, вытаскивай его.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
Погреб прямо на въезде. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
В прочем мы уходим в сторону. Речь про то что есть сейчас. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот сейчас я перестаю понимать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Низ - д12 яч. 200 + д16 яч. 200 не доводя до края плиты 500мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
По погребу все нормально, а вот как будет поживать вход в него - лестница. Вы бы нарисовали схемку заезда на участок со стороны ворот и на ней разместили бы погреб со входом. Транспортная схема так называемая. Было бы понятие более конкретное. Габариты машины мы все тут знаем.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Отгиб из стены - д12 с шагом 100мм. так? Длина отгиба примерно 450мм.
Вопрос. Судя по верхнему добору узел проектируется жесткий. Сколько при таком конструировании можно взять расчетной площади верхней арматуры? С учетом соизмеримой толщины стены и плиты по верху хватило бы д16 яч 200 (но надо обеспечить условия анкеровки/нахлеста) , если требуется еще - то это еще надо анкеровать |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
Сколько выдержит конструкция, которая есть в проекте ? Проезд какого ТС ? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
я на л.7 смотрю
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Есть проект, исполнитель уверен в корректности решений. Если есть сомнения - отдайте его на аудит. То что можно было посчитать "на коленке" посчитали выше. ----- добавлено через ~5 мин. ----- вот кстатиодин из ответов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
В данном случае важен уже ПОС на будущее. Проект организации стр-ва. Один из важнейших разделов после КР. Как Вы будете потом заезжать на участок по отношению к погребу в плане.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Расчет в программе страницей ранее выдал величину вдвое больше
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- "Ну я не настоящий сварщик" (с) я заказал проект просто на погреб, погреб находится за воротами. Т.е. заезжая я на него точно заеду, но не прямо по курсу ворот, а чутка на искосок. Так как после всех приключений с котлованом уже вписывали погреб в то что получилось после расчистки котлована. Последний раз редактировалось Maledict, 14.02.2023 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Считайте, что нагрузка от миксера с бетоном ложится на задние 2-е оси больше. Передняя менее всего нагружена. Если классический Камаз.
Например бортовой 3-х осный Камаз. 20тн с грузом. На переднюю ось ложится 4,5тн, а на задние 7.75 и 7.75тн равномерно. Так же и миксер. Вот он и наедет на Ваш погреб только задними мостами. Передний проскочит. Покопайтесь в интернете. Если вместо миксера приедет гондола, там немного другая развесовка. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Поэтому и рисуют транспортные схемы. Наглядно понять, как встанет машина. Отсюда и все дела с фокусами по нагрузкам. Да там ерунда. Все в интернете нарыть можно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
Один момент, у меня на погребе не должен стоять миксер, он должен по нему проехать и поехать дальше, у меня не планируется что это будет парковка для миксера, парковка это будет для легковых двух машин, ну может разбогатею джип купим. Миксер должен проехать через погреб, вот такая задача, стоять миксеру на погребе совершенно не требуется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Тут понять еще процесс благоустройства участка. Сейчас погреб, а дом когда?
Миксер у Вас хорошо заходит. Он практически идет по контакту перекрытие-наружные стены, т.е. грубо говоря, пролет у Вас короткий. Ну как смотровая яма. Вопросы такие по планированию работ в перспективу себе накидывайте. Например. Тротуарную плитку под свои личные машины на участке Вы класть будете? Если будете класть плитку, то мой совет по жизни. Под плитку никакого только песка, только бетон, а потом уже плитку по песку и смеси. Если пазуха погреба (между бетонной стенкой и откосом котлована) не стабилизировалась, попадание туда колеса груженой машины ведет к нехорошим последствиям. У Вас лестница отдельно, погреб отдельно. При неудачном исходе возможна деформация одного сооружения относительного другого. Пазуху эффективно, для стабилизации, замывать песком с извлечением воды при помощи насоса установленного в зумпфе.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
Заезжайте уже миксером, заодно испытаете..... Если честно для погреба 15 см засыпки землей это маловато будет - промерзнет, да и нагрузка уже будет точно не равномерно распределенная. На какие нагрузки ваш проектировщик делал расчет? Узнавайте у него, он же и расчет на сосредоточенную нагрузку от задней колесной пары пусть вам сделает. Здесь, на форуме, будет совет без какой-то конкретики. За конкретику нужно денежки платить - "се ля ви". Не уверен, что кто-то замодерирует вам МКЭ перекрытие просто так. Если объект построен - перестрахуйтесь, поставьте временные подпорки из дерева в погребе - и заезжайте.... В своем городе найдите специалиста и перепроверьте, если опасаетесь....
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
перекрытия погреба скажем по 1м с каждой стороны, то там точно ничего никуда не провалится никогда. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну вот пока вяжется каркас стен вокруг лестницы думали привязывать ли тамбур, вход к стенам погреба или нет, решили привязаться, заанкеровать туда арматуру на хим анкера. ----- добавлено через ~18 мин. ----- я рассчитывал получить ответ типа все збс или или ))) А сколько стоит такого рода проверка ? И вообще существует ли методология по проверке уже построенной конструкции, но так чтобы без разрушений ))) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Плита сверху со свесом метр - многовато, если по краю будет что-то ездить. Из-за неоднородного основания она выйдет довольно развитая в сечении, и вероятно будет вымываться омнование. Лучше прямо в габарит плиты покрытия.
Существуют методы проверки - можно проверить проектные решения с пересчетом, можно проверить факт исполнения (выборочно) с пересчетом, можно и испытать натурно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Конструктивно как обойти уже на фото видно и на схеме участка. Зачем то бункер бетононасосом заливали - деньги тратили. А здание, фундамент наверное надо по лотку миксером? И катай эту бочку покругу. Ну, а перекрытие бадьей при помощи крана? Еще и под кран расчет тогда делать? Снял условно калитку - хобот просунул и залил. 2 часа и все дела.
Я как то фундамент под камин в построенном доме бетонасосом попутно с другой вещью отливал через окно. Этот хобот везде пролезет))), как в фильмах ужасов.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: mainevent100, не понимаю откуда у вас всё несёт. Там же точки от колёс тяжёлой машины. Не мог я столько наврать. Не могло быть столько от балки в АРБАТ/оболочек в скаде. Там наклонная трещина ломается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
балка, жестко защемленная на опорах? тут другое все-таки.
ну если честно, про поперечку на опоре я даже не подумал )) если прикинуть: (550кг/м2 собственный вес + 6000 кг/м2 полезная)*2м=13,1 т на погонный метр опоры. ну пусть короткие стены заберут на себя процентов 20, тогда поперечная сила порядка 10 т/м. без поперечной арматуры сечение несет: 0,5*105т/м2*1,0м*0,16м=8,4 т/м < 10. значит моя цифра 6т/м2 была завышена. Около 4,5т/м2 полезная, как и заявлял автор проекта. Offtop: точки - это отдельный разговор ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме | annelisa | Поиск исполнителей | 4 | 05.01.2019 16:07 |
Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия. | Сергулька515 | Железобетонные конструкции | 3 | 30.07.2018 22:04 |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.06.2011 14:26 |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |