| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи.
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 6362
|
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Ради интереса посчитал по обоим методикам исходя из геологических данных в первом случае получилось по свайной методике R=225 Кпа, по второй R= 157 Кпа Интересно почему? По сваям нужно еще коэфициент надежности, а по грунту вроде нет...Если 225/ 1.4 = 160 Мпа. вроде все сходится. Или я не прав?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
И да и нет.
Почему нет? 1) Ну что это такое Цитата:
![]() 2) ___________ Offtop: тут должно быть про глубину 3) ______-___- Offtop: пропускаю. просто не могу много писать Почему да? В целом, если вы сравните циферки понятия "допускаемые напряжения на грунт" 30-50-х годов, хоть наши, хоть германские, хоть американские, то вы заметите, что все они очень близки, как они близки и с тем, что вы называете R Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
R= 225 КПа я взял из таблицы 7.8 СП 24 методом интерполяции при показателе текучести 0, 55 для глинистых грунтов и глубины 2 метра для буровой сваи.
R= 165 КПа я посчитал по формуле из параграфа 5.6.7. "Определение расчетного сопротивления грунта основания" - со всеми коэфициентами и перед и за скобками. А теперь вопрос : Для определения несущей способности сваи в первом случае я должен уменьшить давление на грунт на коэффициент надежности, а во втором случае нет? Сцеплением боковой поверхности пренебрегаем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
У вас какая-то каша в голове. Я то думал, что просто так "поговорить по жизни свай", например для магистерской. А тут оказывается просто частное...
1) если речь по Несущую для вашего столбика, то при чем тут вообще R ищ сп22??? Там есть специальный раздел по несущей способности. Определяйте Nu и вперёд. Раз вы "по нормам" делаете. 2) Конечно, при чем тут боковая для столбика?? 3) Вот точно ни кто с форума не понял вашего вопроса. Вы хотите как-то официально скрестить Несущую способность из СП24 с Деформациями из СП22 через коэффициент?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Что тут непонятного. Зайдите за красный флажок и не бойтесь поразмышлять. В обоих СП идет речь об одной физической величине. О расчетном сопротивлении грунта основания. Кстати сваи рассчитываются начиная с глубины погружения 1 м. табл. 7.3. СП 24, хотя согласен, что моя свая больше столбик с уширенной пятой, которых нет в сп)))
----- добавлено через ~2 мин. ----- А если у меня не свая, а столбик, то почему нельзя использовать СП 22? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
|
|||
![]() |
|
||||
Почтальон Печкин
Может по ф. (5.32) СП 22 надо сравнивать, т. к. по это по смыслу эти проверки одинаковы - прочность основания? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Вы сначала опрелелитесь для столбика, что вам надо. Если вам нужна несущая способность грунта, то при чем тут R из СП22? Для этого в СП22 есть Отдельный раздел, который так и называется.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Собственно стояла задача определить несущую способность сваи-столбика. И из какого СП брать эту пресловутую R ? вот я взял и посчитал по обеим. И вышла разница. А почему так? И как правильно считать? Ведь не может же расчетное сопротивление грунта в разных СП иметь разный смысл. Ведь в СП 22 не написано, что это сопротивление нельзя считать для свай, а например только для ленты. Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 02.03.2023 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
_______________ Цитата:
![]() Цитата:
________________ Вы пытались в начале темы сравнить цифры. Ну сравнили и они получились похожими. Вот для примера возьмем 3 автомобиля (может так вам легче понять). У них одинаковый объем двигателя и кузова, но это разные марки и один сделан в Германии, второй в России, а третий в Китае. И вы пытаетесь нам тут сказать, что это один и тот же автомобиль. Вас смущает название "расчетное сопротивление". И почему то вы решили, что в СП22, СП24 и СП35 это одно и тоже. А вот и нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- "Конкретный ответ" - огромное вам спасибо! "хлеб лучше чем рис! - А чем лучше ? ответ : чем рис!" Браво! ----- добавлено через ~7 мин. ----- По какому СП надо считать сие? Вы похоже и сами не знаете... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Расчетное сопротивление грунта основания, несущая способность сваи и Расчет по несущей способности основания это для вас одно и тоже? Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 02.03.2023 в 17:22. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Про несущую способность сваи... Еще раз смотрим что вы написали Цитата:
Цитата:
Поэтому и странна ваша фраза Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось kruz, 02.03.2023 в 20:22. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Я писал что мне нужно вычислить параметр: "расчетное сопротивление грунта основания ." (2 группа пред. сост) А параметр : "Несущая способность основания грунта"(1 группа пред. сост.) не нужно. В обоих СП R- это расчетное сопротивление грунта. в чем я ошибся конкретно без ерничества?
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
названия может и похожи, а суть разная
в СП 24 Fd и R это 1 ГПС в СП 22 R - 2 ГПС Последний раз редактировалось olf_, 03.03.2023 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Вот чертежик. Провод не учитывать)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Причем тут Fd? я говорю про параметр R, который входит в формулу расчета Fd. Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 03.03.2023 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Я сравниваю только параметры R в разных СП. Как это вы не поймете никак?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Где можно об этом прочитать если не секрет? |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- строительная практика сказала - или свая или отдельностоящий фундамент.
- интересная теория, только физика об этом не знает и при уменьшение площади деформации увеличиваются. Лента держит лучше, чем группа сваи такой же общей(торец+боковая) плошади |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Пожалуйста
Ещё раз в СП 24 все что не осадки/подъемы, крены и прочие деформации то 1 ГПС включая Fd и R в СП 22 весь подраздел 5.6 (включая R) это 2 ГПС В СП 22 R это сопротивление при котором ещё соблюдается схемы/условия деформаций из п.5.6.6 Для каждой ГПС свои нагрузки с соответствующие гамма эф и условиями сочетаний Подраздел 7.8 СП 24.13330.2021 (п.7.8.7) Последний раз редактировалось olf_, 03.03.2023 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
СП 24 7.8.7 Расчетные сопротивления грунта R, кПа, под нижним концом набивных и буровых свай с
УПЛОТНЕННЫМ забоем .Это не мой случай. У меня просто выямка грунта без уплотнения. Я считал по формуле для буровых свай 7.2.10 , а R брал из таблицы 7.8 правильно я сделал? И ещё вопрос, нужно ли по сп 22 считать по 1 ПГС ? или достаточно по 2 ПГС? ( подраздел 5.6) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вы палочку в песок мокрый воткните торцом до упора, сначала несущая способность слабая , потом увеличивается)) Вот вам и вся физика. А на лыжах такого эффекта не получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- по сп 24 несущая способность сваи согласно чертежа ПО 1 ПГС получилась = 2.65 т, а по сп 22 по 2 ГПС = 3,1 т. Как то вроде наоборот должно получаться? Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 03.03.2023 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 17
|
Подкину еще на лопате: а почему в СП 35 и СП 22 кардинально различаются расчеты несущей способности обычного фундамента мелкого заложения? В первом случае - чисто по расчетным нагрузкам по среднему и максимальному давлению на подошву, во втором - 1)примерно то же самое, но на нормативные нагрузки + 2)на расчетные нагрузки, но по совершенно отличающейся формуле.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Вот давай начнём с того, какие циферки вы подставляли чтобы посчитать R по СП22. Как вы получили фи и с??? Далее, как вы получили текучесть для таблиц CП24? Сколько образцов и какой разброс был результатов? Ну и последнее, если вы добиваетесь сходимости (пока не берём предельные состояния). Вас не смущает, что для СП22 нужны прочностные параметры грунта, а для СП24 физические? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Апо результатам геологии. И текучесть оттуда же.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Т. е вы хотите сказать, что может произойти разрушение грунта без его деформации? А вот по сп 22 какой коэфициент надежности по грунту брать? Это для меня вообще темный лес... ГОСТ 20522 для меня это дебри ) Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 04.03.2023 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Вот геология.
----- добавлено через ~20 мин. ----- вот в СП 22 а п. 5.2.2 Коэффициент надежности по нагрузке по второй группе предельных состояний (по деформациям) - равным единице. п 5.3.16 Все расчеты оснований следует выполнять с использованием расчетных значений характеристик грунтов X, вычисляемых по формуле Х = Х п/Yg где Yg - коэффициент надежности по грунту. так какой коэффициент запендюрить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Я же вам выше написал, что по СП24 вы считаете исходя из ФИЗИЧЕСКИХ характеристик грунта (его 3-х влажностей), а по СП22 исходя из МЕХАНИЧЕСКИХ характеристик (фи и с). А корреляция между физикой и механикой грунта очень ненадежная. Далее по результатам геологии нельзя считать ![]() Поэтому я просил не те таблицы, что вы дали, а статистические... Это я еще не спросил, а как они получили фи и с? Е написано - по компрессии, а вот прочностные? Сколько сдвигов сделали и какой разброс? Так как механические показатели для суглинка с IL=0.55 и e=0.75 что-то маловаты. Видимо как раз из-за разброса значений. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Это вы учитываете, когда собираете нагрузку на ваш столбик (там же написано по нагрузке) |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Зачем это всё? Вы на безлюдном острове живете и вокруг никого и ничего? Всякое мелкобытовое строится по отработанным годами решениям в данном месте, без всяких там умствований особых. Хотите колдунскую башню, закажите проект или готовый в сети найдите. Масса ведь нюансов во всем, кроме фундамента, как некой вещи самой в себе. Вон даже в нём, чем глубже вникаете, тем больше непоняток. Даже инженеру с профильным образованием нужны годы, чтобы увязать все вот эти СП в некую понятную для себя и логичную систему. Если кто-то рассказывает что тут ничего сложного - не верьте ))).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Вот какая ваша цель этих знаний? Подобрать количество столбиков под здание без подвала? Если такое, то действия просты и грубы: 1) считаете R по СП22; http://webcad.pro/osnovanie/osnovanie2_sp22.html 2) раскидываете столбики под зданием под нормативные нагрузки (2 предельное); 3) уточняете нагрузки на отдельные столбики (ну не будут они все одинаково нагруженные) и считаете осадку у наиболее и наименее нагруженных. И проверяете разность осадок. http://webcad.pro/osadka/osadka2.html Ну а далее всё будет зависеть от вашей НАДЗЕМНОЙ конструкции и схемы. Ею исправляете всё, что не учли в подземке... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Спасибо. за консультацию. Цель именно построить домик, что бы не треснул. Так как у меня чернозема 1.5м, то решил посчитать бетонные армированные столбы с уширением. Благо бурильную установку с тельфером и расширителем сам сделал. Теперь у меня сомнения в результатах этих геологических испытаниях. Много кому показывал в Самаре, говорят занижены характеристики. Такова Россия. Много обманывают. Из за этого по СП 22 получается предельное сопротивление грунта ( суглинуа) всего 1.63 кг /кв.см А это очень мало для суглинка. Вот еще результаты испытаний по глубине отбора.
Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 06.03.2023 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
"Много кто" определяет характеристики на глаз без проблем в любом месте и на любой глубине? И сколько же должно быть для мягкопластичного суглинка в действительности? Всегда завидовал глазомеру ясновидцев.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
0.1/(0.0597-0.043)*2.4=14МПа. Почему у них 10? По старому надо цифр больше подставлять, а я с телефона и мне неудобно и лень.. Про прочностным.. Там испытания в неконсолидированном состоянии (нестабилизированное состояние). Почему быстрый срез выбрали? Чтоб быстрее опыт повести?? А вот для расчетного сопротивления характеристики получают в стабилизированном состоянии. Поэтому прочностные тоже должны быть повыше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Это в строительном институте в Самаре делал какой то шалопай, как мне потом уже сказали. 30 тыщ взял и в таблицах даже с ошибками переписывал( Ну я думаю что 16 кг на кв. см . выдержит. А какие предельная разность осадок для газобетона на ростверке?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я, кстати, знаю одного шалопая из Самары...
Вам бы к нему под крылышко. ![]() На картинке враки какие-то. Хорощий плотный грунт и вдруг текучий. С чего бы... А может и не враки. Е, фи малы... На него нельзя фундаменты опирать. Только замена грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.03.2023 в 22:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это уже нервы. 160тс/м2 это очень шикарно - 25 этажный дом за глаза, не считая))).
С такой геологией, сваи, просто так лучше не применять. Определение R это еще не все последние фокусы в этом мире - неравномерные осадки. Если уж идти на сваи, то реально устройство свай БНС с уплотненным щебнем забоем. Т.е. вбивать щебень в скважину снарядом самосбросом - утяжеленной желонкой. А потом уже бетонировать, даже без уширения. Технология при полной информации, но лучше через обсадную трубу. Выполняется обычной буровой машиной УГБ-50 или ЛБУ-50. Правда высота сброса маловата, вот для консистенции больше 0.7 было бы хорошо. Но можно и подлить воды. Но все равно сваи как то....не очень.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.03.2023 в 23:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Очепятка. 1,6 кг на кв.см.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- В смысле толковый человек? Или это ирония? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Почтальон Печкин, он такой же невнимательный раньше был. Но ему 10 раз сказали одно и то же, он потом не поверил и ещё 10 человек переспросил, и на 20ый раз он что-то примерно услышал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Почтальон Печкин, а это вы сами считаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Не более 20мм на 10пог.м или 2мм на 1пог.м. Это для любой ширины кладки, потому что газо и пенобетон это не материал, а г....
На Ваших сваях-столбах, в мягких суглинках, такое реально будет. Грунт не стабильный и поэтому расчетный баланс на грани. Поэтому последнее время люди обжегшиеся на этом материале стараются делать его как заполнение. Сначала делают каркас этажерку из ж.бетона, а потом закладывают проемы. Помимо еще всякие погодные факторы и т.д.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Так что у вас нормальный грунт в диапазоне давлений 1-2 кг/см2 (10-20 т/м2, 100-200 кПа) Цитата:
![]() Это как пример. У вас может быть лента и выше, или еще поперечная стена будет... А вот для такого, что вы хотите ![]() Высоты ленты-обвязки не хватит. Изгибная жесткость мала. Тем более, вам еще сказали про влияние Еще концентрация напряжений в местах проемов и пр.... Т.е. если хотите газобетон, то трещинки по стенам всё равно будут, НО в 90% случаев это не критично. Например всё скрывает навесной фасад... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да не критично. Но противно. А если для кого то делать - весь мозг высосут. И в 100% надо дать просохнуть и усесться коробке под крышей до отделки. В любом случае это уже ~90% от общей нагрузки, все что возможно треснет и зафиксируется. Но, скорей всего фундамент свайно-столбчатый в таком грунте не скоро успокоится. Развесовка дома должна быть равномерной. Садится, да хоть на 5-15см вниз, но ровненько пускай так тонет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
В зависимости от габаритов дома есть еще альтернативное понятие - выгиб. Т.е. углы, как более нагруженные пойдут осадкой вниз больше нежели пролет стены. И вот как раз от этого трещины под окнами и в простенках и появляются. Можно методично собрать нагрузку на ростверк верхнего строения и прикинуть осадки свай. Сделать так сказать грузовую карту по площади. Муторная работа вручную))). В программе типа Скад конечно быстрее.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 | Kahatu | Основания и фундаменты | 14 | 07.04.2021 04:24 |
Какая толщина грунта должна быть под нижним концом сваи? | 092 | Основания и фундаменты | 4 | 17.09.2020 10:29 |
Определение глубины заложения фундамента в зависимости от расчетного сопротивления слоев грунта | PaulMm | Основания и фундаменты | 5 | 17.05.2015 11:57 |
Минимальный Показатель текучести глинистого грунта под нижним концом свай | космосрейн | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.03.2015 09:22 |
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? | ALEKSEMANDR | Основания и фундаменты | 12 | 30.04.2013 18:01 |