sasha-m89s
 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20

Здравствуйте. Подскажите как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия.
Плита шарнирно опертая на две стороны, 5730х1000м, толщина 250мм, полезная нагрузка 1т/кв.м.
Мой вариант в чертеже. Как думаете пройдет такое решение?
И еще вопрос по защитному слою. Для рабочей продольной арматуры он составляет 25мм а для хомута, который ее охватывает -17мм. По минимуму 17 миллиметров проходят но…как это выполнят при армировании вдруг меньше сделают. А если увеличить защитный слой и для рабочей это будет 30мм? –для плиты в зоне растяжения лучше чтобы арматура была ближе к краю?

Вложения
Тип файла: pdf Плита.pdf (84.3 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита.dwg (5.31 Мб, 23 просмотров)

Просмотров: 2249
 
Непрочитано 27.03.2023, 09:40
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Я бы две Пшки привязал проволокой к продольной арматуре по краям плиты.

А какую функцию несёт охватывающий всю плиту по периметру хомут ?
Если намечается кручение, при подъёме, то ведь от 2 точек получится изгиб и случайное кручение выдержит бетон.
Если речь о формальном пункте о замкнутой поперечке при кручении, то может быть его не будет. Но как-то это диковато выглядит... В сборных плитах вроде бы нет таких хомутов...
Гораздо органичнее выглядят хомуты типа О вокруг 4 смежных продольных стержней. Но и они зачем ? Хотя я бы их нафигачил просто так. Типа в помощь для дырок, которые в будущем надырявят.

Тяжёлая плита. Очень мелкие петли. Пересчитать надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 09:50
#3
sasha-m89s


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20


Tyhig, да хомуты чтобы выполнить пункт СП, так выглядит потому что ширина плиты 1м и при толщине 250мм хомуты должны быть 2 х 250 получается по 500мм в каждую сторону, если бы плита была 2метра шириной было бы как по рисунку в сп. если их не ставить это вроде нарушение?
sasha-m89s вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 10:10
| 1 #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


sasha-m89s, а где в сборных плитах вы видели П-шки?
ну а по сути вопроса - делается так (пэшки разворачиваются через одну чтобы сместить нахлест на 1,3)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 97
Размер:	5.7 Кб
ID:	254512  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 10:12
| 1 #5
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Никак не выполнять. СП 63 не распространяется на сборно-монолитные конструкции. Смотрите область применения, ваш снип 337
Shtirlic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 10:21
#6
sasha-m89s


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20


v.psk, П-шки в сборных плитах нигде не видел, самому не нравится но, в сп не сказано что это касается только монолитных плит или это само собой?, не сказано при каких условиях можно не ставить. Считаете можно проигнорировать?
sasha-m89s вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 10:29
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


sasha-m89s, так вот выше решение. сразу и пэшки и армирование, и волки сыты...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
Считаете можно проигнорировать?
я бы про запас их сделал, но можно обсновать их отсутсвие.
А зачем изобретать велосипед? готовую пустотку нельзя поставить?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 10:38
#8
sasha-m89s


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20


Спасибо за помощь. Посмотрю в СП 337.
По поводу пустотки - нагрузка полезная 1т/ кв.м. а пустотка на 0.8т/кв.м.
sasha-m89s вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 10:46
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
а пустотка на 0.8т/кв.м.
так заказать то можно и на тонну и даже больше
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 10:54
#10
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


На свободном торце плиты напряжения равны нулю. Там нет никаких крутящих моментов.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:09
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На свободном торце плиты напряжения равны нулю. Там нет никаких крутящих моментов.
Плита толстая. Стрёмно. Лучше бы заанкерить концы. Заведут их на 5д по факту за грань опоры или не заведут ещё вопрос.

Думаю, замкнутый хомут не нужен, так как кручения не будет при монтаже. Выбираю изгиб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:19
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Плита толстая. Стрёмно. Лучше бы заанкерить концы. Заведут их на 5д по факту за грань опоры или не заведут ещё вопрос.
Думаю, замкнутый хомут не нужен, так как кручения не будет при монтаже. Выбираю изгиб.
надо выбирать не то, а сборную пустотную плиту типа ПК
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:20
#13
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Плита толстая. Стрёмно. Лучше бы заанкерить концы. Заведут их на 5д по факту за грань опоры или не заведут ещё вопрос. Думаю, замкнутый хомут не нужен, так как кручения не будет при монтаже. Выбираю изгиб.
Имхо, тут имеет место проблема с терминологией. Если рассматривать плиту как балку - в балке может быть крутящий момент (относится ко всему сечению). Но если рассматривать пластинчатую модель - в свободном торце плиты крутящего момента (плитного) не будет, а будут вертикальные касательные напряжения, которые будут формировать вертикальную поперечную силу (как внутреннее усилие в плите).
Если плита разовая - без разницы как делать, подумаешь 100 кг арматуры лишних потратят. Если плита крупносерийная - нужно армировать нормально как сделано в сериях на сборные плиты с учетом результатов расчета.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:23
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Всякое может быть, да даже и кручение при опирании третьей стороной.
ТС, а прогибы то нормальные получились?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:26
#15
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
в свободном торце плиты крутящего момента (плитного) не будет, а будут вертикальные касательные напряжения
Сделайте модель с объемными элементами, увидите крутящие моменты.
Я тоже раньше думал, что там вообще не нужны П-стержни. Но напряжения по величине там совсем небольшие, меньше Rbt.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2023-03-27_11-16-14.jpg
Просмотров: 82
Размер:	36.9 Кб
ID:	254513Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2023-03-27_11-16-09.jpg
Просмотров: 82
Размер:	29.3 Кб
ID:	254514
Scoody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 11:26
#16
sasha-m89s


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20


Рабочую арматуру нижнюю все таки сделаю с отгибом вверх так анкеровки будет больше требуемой.
А вот крутящие моменты а в плите по свободному (не опертому) краю в расчетной схеме лира показывает от 0.5(т/м)/м у опоры до 0 в середине пролета. Хотя нагрузка приложена равномерно распределенная. В сп 337 по расчетам ссылки на сп 63, а вот про П-эшки ничего.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Прогиб получился 17мм.
sasha-m89s вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:30
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


sasha-m89s, и всё-таки почему не сборняк?
Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
Прогиб получился 17мм
от длительных/кратковременных?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 11:34
#18
sasha-m89s


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20


прогиб от длительных.
завод в нашем городе делает только на 800 и надо их около 100шт.
sasha-m89s вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:38
| 1 #19
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Сделайте модель с объемными элементами, увидите крутящие моменты.
Я тоже раньше думал, что там вообще не нужны П-стержни. Но напряжения по величине там совсем небольшие, меньше Rbt.
Вложение 254513Вложение 254514
Остуствие напряжений на торце плиты - следствие уравнений равновесия. Отсюда отсутствие крутящих моментов.
Модель с изгибаемой плитой МКЭ некорректно показывает напряженное состояние у торцов плит и на опорах (в этих зонах эпюры нормальных напряжений перестают быть линейны по высоте плиты, а плитная модель предполагает линейность напряжений).
Модель с объемными КЭ будет давать ближе результат при измельчении сетки, кроме зон концентраций напряжений (как в углу), где точности сетки может не хватать.
И не забывайте, в объемной модели Вы анализируете касательные напряжения, которые создают как крутящий момент, так и поперечную силу. Вот у торца плиты они будут формировать поперечную силу.

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2023 в 11:45.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:42
#20
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Остуствие напряжений на торце плиты - следствие уравнений равновесия. Отсюда отсутствие крутящих моментов.
Модель с изгибаемой плитой МКЭ тоже некорректно показывает напряженное состояние у торцов плит и на опорах (в этих зонах эпюры нормальных напряжений перестают быть линейны по высоте плиты, а плитная модель предполагает линейность напряжений).
Модель с объемными КЭ будет давать ближе результат при измельчении сетки, кроме зон концентраций напряжений (как в углу), где точности сетки может не хватать.
Offtop: Если честно, я не понял смысла вашего сообщения. Вы по двум картинкам без сетки делаете выводы, что чего-то не хватает в сетке? Я вам сказал, что нужно сделать, чтобы вы увидели то, чего по-вашему нет. Можете не делать и оставаться там же.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:43
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
завод в нашем городе делает только на 800 и надо их около 100шт.
а чего за город если не секрет? плиты типа ПК делают или безопалубочные?
да, проверил быстро, довольно хороший запас по НС, ну да пролет небольшой. Хотя думаю можно было остаться в высоте 220.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:46
1 | #22
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Offtop: Если честно, я не понял смысла вашего сообщения. Вы по двум картинкам без сетки делаете выводы, что чего-то не хватает в сетке? Я вам сказал, что нужно сделать, чтобы вы увидели то, чего по-вашему нет. Можете не делать и оставаться там же.
Я тыщу раз считал объемниками плиты из-за того, что сам писал программу по расчету объемными элементами плит. Объяснять - это видимо, не мой конек. Извиняюсь. Спасибо за замечание.
Upd: попробую вот такую аналогию.
1. Рассмотрим свободный торец плиты. На него не действует нагрузка, значит напряжений на боковой поверхности нет.
2. Положим ладонь на свободный торец плиты и будем ширкать верх и вниз - это будет создавать касательные напряжения, которые образуют внутреннее усилие в плите -поперечную силу Q (т/м).
3. Теперь не будем ширкать ладонью, а будем поворачивать ладонь вокруг центра ладони - это буде создавать касательные напряжения, закручивающиеся вокруг точки центра ладони - эти напряжения создают крутящий момент в плите Мху.
4. Если убрать ладонь - опять на торце плиты нет напряжений и усилий.

В работающей плите роль ладони выполняет мысленно отброшенная часть плиты, т.е. эти усилия являются "внутренними" - действуют по мысленным плоскостям внутри плиты.

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2023 в 16:38.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:48
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
И еще вопрос по защитному слою. Для рабочей продольной арматуры он составляет 25мм а для хомута, который ее охватывает -17мм. По минимуму 17 миллиметров проходят но…как это выполнят при армировании вдруг меньше сделают. А если увеличить защитный слой и для рабочей это будет 30мм? –для плиты в зоне растяжения лучше чтобы арматура была ближе к краю?
всё вроде логично написано
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 15:44
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
завод в нашем городе делает только на 800 и надо их около 100шт.
Но не факт, что он не способен изготовить на 1000 кгс/м2. Я бы максимально постарался применить пустотные плиты. Переговорите с техенологами завлда.
Варианты 1. Если вдру завод выпускает плиты длиной 6,28 м на 800 кгс/м2 то плита с таким же армированием длиной 5,74 м понесет (800+330)*6,28^2 /5.74^2 - 330 = 1027 кгс/м2
2. Уточнить у завода, как ограничено количество и максимальные диаметры напрягаемой арматуры. Вполне вероятно, что в плите можжно разместить арматуру типовой плиты на 1000 гкс/м2
3. Применить плиту со смешанным армированием, где в дополнение к напрягаемой арматуре укладывается нижняя сетка с ненапрягаемой.
4. В крайнем случае запроектировать пустотную плиту с ненапрягаемой арматурой для изготовления в стандартной форме.

С армированием вы намудрили. Для ненапрягаемой плиты, тем более сплошной, скорее всего достаточно одной нижней сетки. Каркасы не нужны.

Кстати длина плиты 5730 или 5370?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 16:38
#25
sasha-m89s


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20


плита длинной 5370, верхняя сетка конструктивно против усадочных трещин и с ней прогиб на пару миллиметров меньше.
Каркасы поддерживающие.
sasha-m89s вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени? FonVizin Железобетонные конструкции 10 24.03.2017 18:47
Помогите пожалуйста найти ссылку на СНиП или СП по поводу стыка плиты перекрытия и вертикальных конструкций Ильюха Питерский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.10.2015 14:14