| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 2249
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Я бы две Пшки привязал проволокой к продольной арматуре по краям плиты.
А какую функцию несёт охватывающий всю плиту по периметру хомут ? Если намечается кручение, при подъёме, то ведь от 2 точек получится изгиб и случайное кручение выдержит бетон. Если речь о формальном пункте о замкнутой поперечке при кручении, то может быть его не будет. Но как-то это диковато выглядит... В сборных плитах вроде бы нет таких хомутов... Гораздо органичнее выглядят хомуты типа О вокруг 4 смежных продольных стержней. Но и они зачем ? Хотя я бы их нафигачил просто так. Типа в помощь для дырок, которые в будущем надырявят. Тяжёлая плита. Очень мелкие петли. Пересчитать надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20
|
Tyhig, да хомуты чтобы выполнить пункт СП, так выглядит потому что ширина плиты 1м и при толщине 250мм хомуты должны быть 2 х 250 получается по 500мм в каждую сторону, если бы плита была 2метра шириной было бы как по рисунку в сп. если их не ставить это вроде нарушение?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
sasha-m89s, так вот выше решение. сразу и пэшки и армирование, и волки сыты...
----- добавлено через ~2 мин. ----- я бы про запас их сделал, но можно обсновать их отсутсвие. А зачем изобретать велосипед? готовую пустотку нельзя поставить? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Цитата:
Думаю, замкнутый хомут не нужен, так как кручения не будет при монтаже. Выбираю изгиб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Если плита разовая - без разницы как делать, подумаешь 100 кг арматуры лишних потратят. Если плита крупносерийная - нужно армировать нормально как сделано в сериях на сборные плиты с учетом результатов расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Цитата:
Я тоже раньше думал, что там вообще не нужны П-стержни. Но напряжения по величине там совсем небольшие, меньше Rbt. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20
|
Рабочую арматуру нижнюю все таки сделаю с отгибом вверх так анкеровки будет больше требуемой.
А вот крутящие моменты а в плите по свободному (не опертому) краю в расчетной схеме лира показывает от 0.5(т/м)/м у опоры до 0 в середине пролета. Хотя нагрузка приложена равномерно распределенная. В сп 337 по расчетам ссылки на сп 63, а вот про П-эшки ничего. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Прогиб получился 17мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Модель с изгибаемой плитой МКЭ некорректно показывает напряженное состояние у торцов плит и на опорах (в этих зонах эпюры нормальных напряжений перестают быть линейны по высоте плиты, а плитная модель предполагает линейность напряжений). Модель с объемными КЭ будет давать ближе результат при измельчении сетки, кроме зон концентраций напряжений (как в углу), где точности сетки может не хватать. И не забывайте, в объемной модели Вы анализируете касательные напряжения, которые создают как крутящий момент, так и поперечную силу. Вот у торца плиты они будут формировать поперечную силу. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2023 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Upd: попробую вот такую аналогию. 1. Рассмотрим свободный торец плиты. На него не действует нагрузка, значит напряжений на боковой поверхности нет. 2. Положим ладонь на свободный торец плиты и будем ширкать верх и вниз - это будет создавать касательные напряжения, которые образуют внутреннее усилие в плите -поперечную силу Q (т/м). 3. Теперь не будем ширкать ладонью, а будем поворачивать ладонь вокруг центра ладони - это буде создавать касательные напряжения, закручивающиеся вокруг точки центра ладони - эти напряжения создают крутящий момент в плите Мху. 4. Если убрать ладонь - опять на торце плиты нет напряжений и усилий. В работающей плите роль ладони выполняет мысленно отброшенная часть плиты, т.е. эти усилия являются "внутренними" - действуют по мысленным плоскостям внутри плиты. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2023 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Но не факт, что он не способен изготовить на 1000 кгс/м2. Я бы максимально постарался применить пустотные плиты. Переговорите с техенологами завлда.
Варианты 1. Если вдру завод выпускает плиты длиной 6,28 м на 800 кгс/м2 то плита с таким же армированием длиной 5,74 м понесет (800+330)*6,28^2 /5.74^2 - 330 = 1027 кгс/м2 2. Уточнить у завода, как ограничено количество и максимальные диаметры напрягаемой арматуры. Вполне вероятно, что в плите можжно разместить арматуру типовой плиты на 1000 гкс/м2 3. Применить плиту со смешанным армированием, где в дополнение к напрягаемой арматуре укладывается нижняя сетка с ненапрягаемой. 4. В крайнем случае запроектировать пустотную плиту с ненапрягаемой арматурой для изготовления в стандартной форме. С армированием вы намудрили. Для ненапрягаемой плиты, тем более сплошной, скорее всего достаточно одной нижней сетки. Каркасы не нужны. Кстати длина плиты 5730 или 5370? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) | mitin2000 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 30.03.2017 19:04 |
Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени? | FonVizin | Железобетонные конструкции | 10 | 24.03.2017 18:47 |
Помогите пожалуйста найти ссылку на СНиП или СП по поводу стыка плиты перекрытия и вертикальных конструкций | Ильюха Питерский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 07.10.2015 14:14 |