Рандбалки на забивных сваях, одна над другой - это возможно?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рандбалки на забивных сваях, одна над другой - это возможно?

Рандбалки на забивных сваях, одна над другой - это возможно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2023, 19:36 #1
Рандбалки на забивных сваях, одна над другой - это возможно?
Тиберий
 
Москва
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 248

Уважаемые коллеги (я позволю себе столь высокопарное обращение), суть вопроса состоит в следующем: некто, имеющий отношение к сфере ИЖС, спросил меня, а как изменится несущая способность ростверка из ж/б рандбалок на забивных сваях для загородного строения, если их в пролёте будет две, уложенные одна над другой, скажем, размерами 200х200 мм (ростверк ленточный однорядный). Ведь часть нагрузки, которая придёт на верхнюю рандбалку, частично воспримется нижней. Рандбалки шарнирно связаны с оголовками свай. Уж очень хочется ему реализовать подобное решение. Ну, и?
Я взял паузу и держу её - решил воспользоваться подсказкой "Помощь зала".

Вложения
Тип файла: pdf Рандбалка в два этажа.pdf (78.6 Кб, 143 просмотров)


Последний раз редактировалось Тиберий, 26.04.2023 в 21:13.
Просмотров: 3254
 
Непрочитано 27.04.2023, 00:01
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Наверное изменится. А где будет проходить нейтральная линия этого составного сечения? Или их будет две? В носу ковырять какая же часть нагрузки? У балок будут разные углы поворота. И как следствие радиусы.
Пусть этот некто обратится к опыту строительства деревянных конструкций из клеевых или составных балок. Или металлоконструкций. Там балки как то раскрепляют.
Если получится также раскрепить балки между собой, то можно будет посчитать классически.
Offtop: Я вчера видел раков по 5 рублей, ну очень больших...))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 00:10
#3
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248




Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У балок будут разные углы поворота. И как следствие радиусы
Да, всё будет разным, но Заказчика устраивает примерный коэффициент повышения несущей способности в сравнении с сечением одной балки, на который он может рассчитывать в своей деятельности. Я не могу дать обоснованный ответ, и это меня удручает.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 00:17
| 1 #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я не могу дать обоснованный ответ, и это меня удручает
Утро вечера мудреннее.
Offtop: У меня под ночь тоже башню вынесло. Самая тупая экспертиза в мире на полуострове в черном море требует с меня расчет фундаментов на осадки и крены на скальном грунте. Они не знают слово скальный они, за 9 лет выучили только 2 буквы - СП. А я никак не могу найти пунктик, что бы послать их в пешее путешествие))). Сборище дебилов
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 00:19
#5
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Утро вечера мудреней
Ты меня развеселил... Как в анекдоте: докуём завтра

Последний раз редактировалось Тиберий, 27.04.2023 в 00:34.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 00:44
| 1 #6
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
частично воспримется
Местами воспримится. Несущая способность ростверка из 2-х балок без специальных мероприятий не увеличится. А т.к. эти мероприятия осуществить по месту - весьма сомнительная история (и стоит ли оно того?..), то луше ростверк залить заново, но уже под руководством опытного конструктора
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 00:51
#7
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
ростверк залить заново, но уже под руководством опытного конструктора
Этот "опытный конструктор" я и есть. Да, я рассчитал разные варианты с сечением и 300х300 и 400х400 мм (с разными пролётами), но вот у Заказчика появилась эта задумка, что с малыми формами (читай с "малыми сечениями") легче работать. Можно обойтись без крана.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 00:57
#8
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Можно обойтись без крана.
Так сделайте монолитным всё. У вас сваи прям без отклонения будут забиты? по факту окажется что одна на 50мм в одну сторону шла, другая на 60 в другую, и стена мало того что зигзагом станет, так еще и сборняк "провалится" между свай.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
выучили только 2 буквы - СП
Offtop: они и ДБН уже наверное забыли. Гнать этих дебилов в шею, они никому не нужны
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 01:00
#9
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Так сделайте монолитным всё
Нет. Вся фишка в том, что реализуется сборное домостроение. На забивные сваи будут укладываться изготовленные на заводе рандбалки. Выигрыш в скорости и лёгкости монтажа.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
по факту окажется что одна на 50мм в одну сторону шла, другая на 60 в другую
Да. Сваи могут уйти. Но проверено неким опытом, допустимое отклонение 40 мм. Рандбалки укладываются на монтажный столик.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 01:51
#10
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Вся фишка в том, что реализуется сборное домостроение. На забивные сваи будут укладываться изготовленные на заводе рандбалки. Выигрыш в скорости и лёгкости монтажа.
так кран не хотят, а монолит без крана возможен.
Вам никто (кроме шарлатанов) простого и однозначного совета не даст.
Хотите сборные друг на друге - вам надо или нагели противосдвиговые предусмотреть, или закладные, которые сваривать. В СП по деревяшкам всё есть, только прочность дерева на прочность стали заменить)

Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Да. Сваи могут уйти. Но проверено неким опытом, допустимое отклонение 40 мм. Рандбалки укладываются на монтажный столик.
а если уйдёт больше? возвращать копёр, бить дублёр, отливать новые рандбалки? а столик от коррозии на весь срок эксплуатации чем защитите?
Какое-то напёрсточничество у Вас получается, извините.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 02:02
#11
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Какое-то напёрсточничество у Вас получается, извините
Я не обижаюсь. Просто, Вы в деталях не можете всё до конца представить. Все противосдвиговые вопросы давно решены конструктивно. Там между рандбалками заливается ж/б шпонка. Всё уже давно работает. Но вот какая петрушка получается: задумал Заказчик облегчить работу на любом объекте и спрашивает можно ли укладывать рандбалки в два этажа. Их можно вручную перемещать. Я и развёл руками, дескать, отечественная наука не даёт прямого ответа как рассчитать такой вариант. Он очень душевно и просит, ну какой-то коэффициент дайте. Однако ему, конечно, нужно обоснованное решение. Не с потолка...
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 04:17
#12
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я не обижаюсь. Просто, Вы в деталях не можете всё до конца представить. Все противосдвиговые вопросы давно решены конструктивно. Там между рандбалками заливается ж/б шпонка. Всё уже давно работает. Но вот какая петрушка получается: задумал Заказчик облегчить работу на любом объекте и спрашивает можно ли укладывать рандбалки в два этажа. Их можно вручную перемещать. Я и развёл руками, дескать, отечественная наука не даёт прямого ответа как рассчитать такой вариант. Он очень душевно и просит, ну какой-то коэффициент дайте. Однако ему, конечно, нужно обоснованное решение. Не с потолка...
если Вы уверены что сдвига не может произойти между этими балками - то просто посчитайте балку суммарной высоты - сколько она несет при фактической арматуре. Та арматура что окажется около середины - работать не будет. По сути только нижняя и частично верхняя в верхней балке (как сжатая). Некоторую несовместность работы учтите своим личным КИТ/КСС (Коэффициент Инженерной Трусости или Коэффициент Спокойного Сна, кому как больше нравится).

Грубо получится что несущая способность выше в 4 раза, чем у отдельной балки, при условии отсутствия проскальзывания и пластики в противосдвиговых соединениях. Вам не коэффициент надо вычислять, а просто посчитать прочность комплексной балки. Это и у Улицкого есть, в разделе про многослойные фундаменты. Да и тут вам накидали идей, берите и считайте.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 08:24
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Однако ему, конечно, нужно обоснованное решение
СП по сборно монолитным не подходит?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 09:10
#14
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Та арматура что окажется около середины - работать не будет
Стоп. А ведь я в этом направлении и не думал. Уткнулся в тот факт, что сечение не единое, и работают балки по отдельности. Можно, наконец, чем-то и пренебречь. Итак, мысленно представляю, что я их стянул шпильками и убрал арматуру из середины единого сечения. Ну, а дальше как в школе учили.
Спасибо. На данный момент это самый реальный подход к решению.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
СП по сборно монолитным не подходит?
СП, он-то подходит. Однако, там нет конкретной ситуации применительно к данному составному сечению. А вот посчитать условную балку, как предложил Alter54 в п.12 - это уже инженерный подход. Мне понравилось.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 09:47
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Мне понравилось.
Я рад за вас.
Однако посчитайте сначала прочность контактного шва между рандбалками, чтобы

Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Ну, а дальше как в школе учили.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 10:35
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
что я их стянул шпильками
Еще надо химию применить, не клей момент. Почитайте вот эту тему. Интересный триллер. Там много интересных решений для применения. Но тут такая ситуация, здание под угрозой сноса было. Только кто за все это заплатил?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155209&page=7
Манипулятор на полном приводе с г/п 3.0тн стоит 16000руб на смену. Кран не очень здоровенный тоже. "Некто" в курсе про экономическую эффективность в строительстве? Таджики сейчас тоже не дешевы. Срок работ тоже важен.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 10:49
#17
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
"Некто" в курсе про экономическую эффективность в строительстве?
Можно не сомневаться, он в курсе. Видимо, сравнил разные варианты, раз настаивает на таком решении. Его любимое изречение: "Хозяин должен быть рачительным".
Разумеется это не панацея. Вариант будет использоваться, я так думаю, по случаю, при необходимости.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 11:00
1 | 1 #18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Его любимое изречение: "Хозяин должен быть рачительным"
У них так у всех, как только гад прогорит, сразу скрывается от выплаты денег, что рабочим, что инженерам. Давно уже живу, я их уже чую как волк только по фразам))).
Когда работал прорабом/нач.участка на сваях и шпунте без проблем при отсутствии крана производил погрузо-разгрузочные работы копром. Правда гусеничным. Там вспомогательная свайная (для подтаскивания свай) лебедка г/п 5-10тн. Опускаешь молот вниз, наклоняешь мачту и все. Если сборняк, то можно привезти сразу все вместе и сваи и рандбалки. И это правильно по экономике. На буровых тоже самое.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 11:01
#19
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У них так у всех
Да, уж...
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 11:06
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Увеличится примерно в 2,5 раза. Может быть в 3. В 2 точно. Считается элементарно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 11:08
#21
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Увеличится примерно в 2,5 раза.
Я тоже ожидаю такой результат. Даже с моими запасами.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 11:34
#22
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Пока что у вас в наличии только момент сопротивления одной балки. Нужно обеспечить совместную работу сечения, иначе, когда нижняя арматура верхней балки включится в работу, нижняя балка уже может получить деформации, несовместимые с жизнью. А когда можно будет рассматривать это сечение как целое, то армирования в нижней зоне может не хватить.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 11:36
#23
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Нужно обеспечить совместную работу сечения
Я как раз и пытаюсь обеспечить это необходимое условие (пока на уровне рекомендаций).
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 13:30
| 1 #24
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Я бы взял *2 и все. Фактически, пожалуй, больше, в зависимости от совместности работы на стыке поверхностей трения. Только, чтоб проекция площади опирания верхней балки была не менее, чем нижней.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 14:00
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Нужно обеспечить совместную работу сечения
А вот этого делать не стоит. Для металла да, а для бетона - нет. Не пройдёт по трещинам.
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Я бы взял *2 и все.
Теоретически да - минимум увеличения несущей способности. Что касается трения, то оно несомненно будет, причём независимо от площади опирания.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 14:39
#26
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот этого делать не стоит.
Если этого не сделать, то какой во всём этом смысл? Нижняя балка не проходит по нагрузкам, а на неё просто положили ещё одну. В итоге нижняя балка прогибается (она же не рассчитана на восприятие большой нагрузки), вместе с ней прогибается верхняя и, если не обеспечена совместная работа, то верхняя начинает работать и тоже не может справиться, т.к. не рассчитана на эти нагрузки и она же начинает увеличивать прогиб нижней балки. В общем, прогибы могут быть критическими. На кой вообще тогда балки в деревяшках соединять было бы? Кинули пару брусьев и Вася не чешись.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 14:47
#27
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Если этого не сделать, то какой во всём этом смысл?
Ну, конечно. Сечение необходимо считать единым (создать по возможности для этого необходимые условия). Мне кажется Бахил погорячился.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 14:53
#28
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Ну, конечно. Сечение необходимо считать единым (создать по возможности для этого необходимые условия)
Тогда вам в альбом усилений конструкций можно глянуть, там может быть похожее решение с расчетами.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 15:02
#29
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
похожее решение с расчетами
Я только что закончил свои расчёты. Итак, двухсоставная рандбалка (единое сечение 200х400 мм) обладает несущей способностью в 2,3 раза больше, чем исходная. Теперь, полагаю, можно взять некий запас и установить планку на уровне К=2, как и предполагали Бахил в п.20 и kopekopa в п.24

Последний раз редактировалось Тиберий, 27.04.2023 в 15:40.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 15:06
#30
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что касается трения, то оно несомненно будет, причём независимо от площади опирания
Говоря о площадке опирания я имел в виду не трение, а чтоб верхняя балка не была тупо нагрузкой для нижней, а чтобы тоже имела площадки опирания. Поэтому зеленая балка по длине должна быть равна красной (рисунок). Мне каж., это самое важное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 39
Размер:	4.9 Кб
ID:	255416  
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 15:09
#31
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
зеленая балка по длине должна быть равна красной
Это абсолютно правильно. У меня на рисунке обе балки связаны бетонной шпонкой с арматурой сваи.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 15:19
| 1 #32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Нижняя балка не проходит по нагрузкам, а на неё просто положили ещё одну
Рассуждение в корне не верно. Сначала положили вторую балку, а потом загрузили и балки работают вместе. 2-это минимум.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
У меня на рисунке обе балки связаны бетонной шпонкой с арматурой сваи.
А зачем? Можно выпуски не делать и на раствор положить.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 15:27
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
У меня на рисунке обе балки связаны бетонной шпонкой с арматурой сваи.
А это будет связью сдвига двух балок одна относительно другой?
Терзают смутные сомнения.


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
и установить планку на уровне К=2,
Может и по менее.
Вложения
Тип файла: docx 3-65.docx (723.4 Кб, 24 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 15:28
#34
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А зачем? Можно выпуски не делать
Нет. Шпонка предотвращает смещение балок одна относительно другой. Кроме того, гарантированное шарнирное сопряжение со сваей.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Терзают смутные сомнения
Конструктивно обеспечивается невозможность смещения. Между балками бетонная шпонка, связанная с арматурой оголовка сваи.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Может и по менее
А это откуда вложение?

Последний раз редактировалось Тиберий, 27.04.2023 в 17:17.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 15:45
#35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Сделайте балку 100х400 высотой и положите 4 в ряд. Или 120х400, как перемычки. Или 130х300, 3х130х300 будет нести больше, чем 2х200х4 - при равной массе готового изделия.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 15:47
1 | #36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
А это откуда вложение?
Ржаницын, Составные стержни и пластинки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 15:58
#37
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Может и по менее.
По-моему, наоборот больше, чем К = 2.
Сигма_L = это когда несущ. способность К = 2 (поверхности скользят).
Сигма_M = это когда К > 2 (когда сдвиг отсутствует)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 23
Размер:	16.6 Кб
ID:	255425  
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 17:16
#38
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сделайте балку 100х400 высотой и положите 4 в ряд
Нет. Вопрос возник из имеющегося ряда расчётных рандбалок. Кроме того, балки 100х400 - 4 шт. в ряд (Сразу вспоминается: Интересно девки пляшут - по четыре штуки в ряд) монтировать на сваи не представляется возможным.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 17:19
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Всё сразу сломается. Надо делать сваи змейкой, как минимум.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 17:21
#40
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
поверхности скользят
Здесь не будет сдвига. Балки зафиксированы на свае.

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Всё сразу сломается
Это почему?
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 17:23
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Вам рессору в сопромате не показывали? 2 - если положить балки друг на друга, а между ними тефлон.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 17:33
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Это почему?
Это потому что надо читать форум не раз в месяц, а раз в день. Тут это каждый месяц объясняют.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 17:49
#43
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вам рессору в сопромате не показывали?
Показывали

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
надо читать форум не раз в месяц, а раз в день
Да. Есть такой недостаток
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 17:56
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Исправляйся.

Сваи имеют отклонение в плане 0,3*d (по факту от 300 до 600 мм) и будут давать эксцентриситет на балки. Поэтому делают не балки, а плиту а под ней сваи змейкой или 2 ряда. Тогда эксцентриситет не так сильно влияет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 17:59
#45
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
будут давать эксцентриситет на балки
Этот момент предусмотрен включением в конструкцию монтажных столиков с армированием вместе со сваей по типу короткой консоли с диагональными стержнями.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 18:05
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Тиберий, в общем ещё пороть и пороть. Я так и понял.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 20:29
#47
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Это почему?
Потому, что Tyhig из нормального проектировщика превратился в тролля.
Меня вопрос взаимодействия мучал на этапе стена сооружения+стена в грунте. Как передаётся?
Потом плюнула-дунула и собрала нагрузки в уровне перекрытий.
Если следовать из условия, что нижняя балка принимает на себя нагрузку и выключается из работы, то в работу включается верхняя. Значит нужно определить критическую нагрузку на нижнюю балку. А для этого верхняя должна быть просто нагрузкой
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 21:06
#48
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Tyhig из нормального проектировщика превратился в тролля
RINga, спасибо за поддержку. Я с уважением отношусь к мнению Tyhig, хотя не разделяю этакой манеры наезда некоторых постоянных членов этого высокопрофессионального сообщества (назову так DWG). Я полагаю, что он так выражает своё добродушие (по крайней мере так хочется думать).
Что касается составного сечения, то я отдаю себе отчёт, что это сугубо местечковое решение, но надо было найти решение, т.к. в ограниченном пространстве оно всё-таки будет существовать. Верхняя балка, ни в коем случае не должна быть нагрузкой. Сечение надо представить единым. И верхняя, и нижняя рандбалки зафиксированы бетонной шпонкой (заливается после монтажа в полость над сваей между рандбалками). Армирование в середине объединённого сечения убираю, оставляю по типу исходного сечения 200х200 мм
Я уже произвёл расчёты. Надо сказать, что на мысль натолкнул Alter54 в п.12. Именно он дал направление, которое мне представляется в данной ситуации приемлемым, за что ему большое спасибо. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем участникам дискуссии.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 21:35
| 1 #49
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я полагаю, что он так выражает своё добродушие
Вообще да.
Ну хорошо. Расшифрую ещё немного.
Ваши компенсирующие узлы - плохи, потому что хороший не сделать. Плохи они, потому что вы их придумали. А придумали, потому что типовых таких нет. А нет, потому что не сделать. А не сделать потому что что ? Сваи криво бьют.
И вот у вас богатый выбор сделать плиту ростверка толщиной 300-500 мм, сэкономить нервы, время и небольшие деньги на переделку ростверка заказчику и себе. Будет дорого, но такова природа свай. Так делают во всех приличных местах, архитектурных мастерских и т.п.
Или вот жаться до невозможности хитростями. А природа хитрости не любит. Шо она там с вами сделает...
Но для этого надо стаж КЖ0 в приличных фирмах, а не в микрофирмах на 3-5 человек. Тогда и в мыслях не будет сделать такие узлы. Надо стремиться в серьёзные фирмы. Хотя бы поначалу. Там таких узлов не дадут сделать.

А прийти к таким мыслям можно просто. Вы ведь обязаны считать ростверки с учётом отклонений. Вот вы посчитайте. А там докумекается в процессе.


Сейчас подумал.
Для мелкой дачи может и сойдёт, если консоли по СП 63 сделать... Но кто там их будет делать ? Как ? Это тоже фантастично. Сваи не пройдут по устойчивости грунта или по армированию. Надо будет такие сваи делать, что смысл теряется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.04.2023 в 21:44.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 22:10
#50
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ваши компенсирующие узлы - плохи
Tyhig, ну, пожалуйста выдохните, и выслушайте. Возможно, по большому счёту Вы правы. Но Вы не видели узлов, который критикуете. Хотя я всегда хочу, чтобы критиковали конструктивно, это помогает. И я уверен, что можно найти и недочёты, и пути к улучшению. Да, что я говорю прописные истины. Да, Заказчик в силу своих соображений хочет удешевить, облегчить монтаж. В конце концов, это его право проявлять инициативу (но он это не делает в авторитарном порядке). Задал вопрос и ждёт.
А плита ростверка толщиной 300-500 мм - это удорожание. Всё-таки малое ИЖС. Как правило, я берусь за конструкцию и расчёты фундамента только в том случае, если Застройщик представит данные по ИГИ. Только после этого расчёт забивных свай, монтаж сборного ростверка. И всё это имеет право на жизнь. Я уже говорил Вам: отклонения свай бывают (не скажу, чтобы большие), но в этом случае разработана конструкция оголовка с монтажным столиком по типу короткой консоли. А то что во всех приличных местах, архитектурных мастерских делают профессионально серьёзные объекты - так кто же будет с этим спорить. Ну, не всем выпало счастье там работать.
В любом случае, Tyhig, спасибо, что интересовались, приняли участие. Такие диалоги тоже нужны. Жму руку.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 23:17
#51
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А какой у Вас шаг свай? Ну и типовая конструкция наружных стен коттеджа в вашей практике с "некто")))?
Потому что пено, газоблоки, облицовочный кирпич в 1/2 кладки или еще что то. Ну очень это все чувствительно к деформациям - прогибам. Бес с этой несущей способностью - пройдет. На форуме частенько вылезают обеспокоенные трещинами застройщики))).

Да и извините, что ломаю тему, мне вот этот вопрос интересен, он как говорится в моей сфере:
Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Меня вопрос взаимодействия мучал на этапе стена сооружения+стена в грунте. Как передаётся?
Это волнует всех конструкторов здания. Все такие вопросы задают. Кроме конструкторов, если они на подряде, "стена в грунте"))). Нарисовал и забыл))). У меня как раз такой раздел есть. Кроме того есть конструкция: "шпунт во внешнюю опалубку", обычные трубы, Ларсен... . И так же все, как и вы переходят на нагрузки в зоне перекрытий)))). Я в расчетах стараюсь запроектировать расстановку распорок, подкосов, анкеров так, что бы перемещения стены или шпунта, в пиках по кривой, были не более 1-2см и как правило в строительном случае, при разработанном котловане, они максимальны. Как перевести это в обычное давление с учетом "стены", ну не знаю. А потом пошло днище, перекрытия и эти усилия фиксируются. Поэтому максимальная нагрузка - разработанный котлован. Можно считать, что усилия выбраны. Обратный расчет, по этапам устр-ва начинки, стен котлована сразу показывает прогресс. Бетон стен здания, это уже другой этап стр-ва уже повторяет профиль перемещений и поэтапно от фундаментной плиты потом по шагу перекрытий фиксирует эту проблему взаимодействия. Короче сплошное шаманство))). Были инструментальные замеры отклонений. Опыт накоплен (еще со времен Союза есть отчеты по замерам, наследство. правда больше по промсооружениям) и как правило нагрузки и перемещения выбраны уже на этапе разработки котлована. Далее все рисуйте спокойно))). Проблем с внутренней оболочкой здания никогда не было. Ну если только, какой то коллектор с водой рядом не лопнет))), но это как правило в 1-м строительном случае и происходит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 27.04.2023 в 23:36.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 23:29
#52
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А какой у Вас шаг свай?
Шаг, понятно, может варьироваться. Обычно 2 м. Стены, чаще Гб блоки используют. Пеноблоки - нет. По трещинам не припомню случаев. В зависимости от нагрузки ширина ростверка чаще 300 мм
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 00:01
#53
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Шаг до 2-х метров включительно это решаемо в таком случае, балки не успеют испугаться))). Согласно Вашим проработкам уже видно узлы есть.
Но я бы голову поломал соединить бы их или нет как то, хотя бы изнутри контура застройки.
Но вот пост №35 ,в теме, более надежен, чисто практически - перемычки не кладут друг на друга при любых пролетах, а ставят рядом, варьируют высотой сечения. И это чисто практика из прошлого. Их можно руками таскать. Конечно узлы сложные появляются на сваях.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2023, 00:19
#54
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Но вот пост №35 ,в теме, более надежен, чисто практически
Нет. Ни о каких других сечениях речи быть не может.
То что сейчас здесь рассматриваем составную рандбалку - это частный случай. Обычный набор стандартных рандбалок - это 200х200, 300х300, 400х400 мм. Разработаны чертежи узлов соединения, балок, армирования. Для изготовления балок существуют специальные формы узлов для углового соединения, примыкающей внутренней перегородки и т.п. Вот из этих готовых балок хозяин и предложил вместо одной тяжёлой (допустим для 2-х этажного здания) уложить две лёгкие. Стремление - собирать дом как конструктор из готовых деталей.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 10:32
#55
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Позвольте и мне поучаствовать в обсуждении.
Для того, чтобы былки работали совместно полноценно, они должны быть связанны не по торцам, а по "линии" соприкосновения. Шпонки в торце не смогут удержать сдвиг. Попробуйте прочертить деформированную схему на предельно допустимые деформации, примите за упрощение недеформируемым профиль балки на опоре (пусть прямоугольником остается) и посмотрите какое удлинение/укорочение получат балки - очень маленькое. Усилия в этой точке будут очень большими. Как вы собираетесь обеспечить качество шпонки и ее прочность - не понятно.
Поэтому удерживать будет только трение, а его я бы в расчет брать не стал (слишком много факторов, которые могут повлиять, начиная от гладкости опалубки и заканчивая пылью/маслом). Поэтому ответ - несущая способность по прочности вырастит в 2 раза. Но вот ж.б. у нас не линейный материал, да еще и считается на образование трещин.. а вот тут я сходу не могу ответить - увеличатся ли трещины в нижней балке при работе в "пироге". А вашему другу я бы посоветовал сделать испытание, раз собирается выводить в массовое производство. Получить более точный коэффициент, взять какой-то запас.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2023, 11:50
#56
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Позвольте и мне поучаствовать в обсуждении
Готов аплодировать Вам. Замечания исключительно правильно подмеченные. Ну, я сам склоняю голову, понимаю чем-то надо поступиться.
1. Шпонка конструктивно достаточно серьёзный элемент. Арматура оголовка сваи заведена в проушины рандбалок, и она всеми силами будет способствовать предотвращению смещения.
2. Трение. Да, на него указывает в своей книге А.Р. Ржаницын "Составные стержни и пластинки". Оно создаёт, как там написано, дополнительное препятствие сдвигу по шву. Поэтому чистота поверхности, геометрия, идентичность - всё это не должно вызывать сомнения.
3. Трещины в нижней балке... Для эквивалентного сечения 200х400 мм расчёт есть, но как оно будет на самом деле (совпадёт ли?) - вопрос. Поэтому мой расчёт k=2,3 теоретический. Но у меня же есть право взять себе запас. Назначаю k=2.
4. Мысленно пытаюсь представить какие дополнительные конструктивные элементы можно ввести в пролёте между сваями, чтобы усилить противодействие смещению - пока как у Манилова: хорошо бы через реку построить хрустальный мост и пить там чай по вечерам.
5. Испытания. Да, верный и мой любимый способ подтверждения истины. Сколько я их проводил в НИИЖБе по работе с конструкцией балок сборно-монолитных перекрытий. Чрезвычайно полезный и действенный фактор (как козырный туз). Может быть и в данном случае удастся довести дело до Испытательной лаборатории, но пока это частный случай. И это ведь не профессиональное решение - так, на коленках.
6. Я от безысходности и чувства удручённости по поводу поиска ответа обратился сюда за помощью, а вылилось в интересный для меня, практически научный, семинар.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 11:53
#57
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
И верхняя, и нижняя рандбалки зафиксированы бетонной шпонкой (заливается после монтажа в полость над сваей между рандбалками). Армирование в середине объединённого сечения убираю, оставляю по типу исходного сечения 200х200 мм
Это как? Заводите в шпонку выпуски арматуры балок и арматуры сваи? Петлевой стык? Учитываете ли как-то неразрезность?
У Вас свой ЖБИ для изготовления нестандартных изделий?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2023, 12:10
#58
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это как? Заводите в шпонку выпуски арматуры балок и арматуры сваи?
Шпонка формируется после монтажа рандбалок на сваях
Вложения
Тип файла: pdf Узел сопряжения.pdf (689.5 Кб, 25 просмотров)
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 12:22
#59
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Шпонка формируется после монтажа рандбалок на сваях
Видно что в 3D вы рисовать что-то умеете (ктсати, что за программа? вижу что "не Текла", но не узнаю). Но узел же просто в мусор, он невероятно трудодельный, все тоже самое можно сделать проще и лучше. Offtop: Вот прям на старте ж видно - что идея говно.

Вам уже многие сказали - противосдвиговых связей надо много по длине балки, как в балке инж. Деревягина (хотя она и деревянная, но принцип тот же).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: slide-1.jpg
Просмотров: 34
Размер:	75.8 Кб
ID:	255450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023_04_28_15_23_44_scale_1200.webp_770_479_.png
Просмотров: 33
Размер:	121.2 Кб
ID:	255451  
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2023, 12:37
#60
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Но узел же просто в мусор, он невероятно трудодельный
Критика приветствуется. Но всё это реально существует на практике. Улучшать всегда можно.
Я ведь уже в который раз говорю, вопрос, который я поднял не является основным решением. Это некий паллиатив. Да, вот ещё балка Дерягина в пример... В конце-концов, нельзя ставить балки одна над другой? Таков вердикт? Хорошо. Ставим крест на этом варианте и весь сказ. Собственно за этим я и пришёл сюда.

Последний раз редактировалось Тиберий, 28.04.2023 в 16:10.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 12:39
#61
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Для того, чтобы былки работали совместно полноценно, они должны быть связанны не по торцам, а по "линии" соприкосновения.
Прям так и более никак?
Вложения
Тип файла: docx 2-12.docx (637.7 Кб, 19 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 12:59
#62
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Прям так и более никак?
Вложения
А Вы попробуйте ради чистоты эксперимента замоделировать в торце жесткую шпонку - объединить по линии соприкосновения несколько крайних узлов и сравнить с полноценной балкой.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 13:23
#63
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А Вы попробуйте ради чистоты эксперимента замоделировать в торце жесткую шпонку - объединить по линии соприкосновения несколько крайних узлов и сравнить с полноценной балкой.
Да я как мог это делал.
Низ балок упирается в бетон, арматура петли в середине балки испытает растяжение, верх балок отваливается от бетона шпонки (см. усилия в связях).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 14:34
#64
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да я как мог это делал.
Я имел ввиду жесткую шпонку в торце (например, между собой сварить закладные у торцов балок или выпуски продольной арматуры).
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 14:38
#65
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Вложения
Я понял, что у Вас свой ЗЖБИ. А если балки уложить со смещением?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сборный составной ростверк.jpg
Просмотров: 29
Размер:	41.0 Кб
ID:	255458  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2023, 14:54
#66
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А если балки уложить со смещением?
Да. Производство своё.
Смещение невозможно. Каждая рандбалка в торцах имеет выемки (так назовём) для формирования над сваей шпонки (в данном случае на рисунке она имеет форму шестигранника). Ну и куда сместить верхнюю балку? Надо же фиксировать на сваях.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А если балки уложить со смещением?
Вы имеете ввиду добавить шпонки в пролёте? Так, можно, пожалуй. Вставить арматуру. Дополнительные операции. Надо подумать.
Да нет. невозможно. Балки готовые привезли на объект. Из них что, будет торчать арматура типа скобы? Их начнут укладывать друг на друга... Да нет. В этом случае надо делать в производстве сразу сдвоенную балку, что является абсурдом. Смысл совсем не в этом.

Последний раз редактировалось Тиберий, 28.04.2023 в 15:03.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 16:25
| 1 #67
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Смещение невозможно. Каждая рандбалка в торцах имеет выемки (так назовём) для формирования над сваей шпонки (в данном случае на рисунке она имеет форму шестигранника). Ну и куда сместить верхнюю балку? Надо же фиксировать на сваях.
Думаю, достаточно зафиксировать только нижнме балки. А вообще есть решения, где балки ростверков укладываются непосредственно на головы свай через слой раствора (без выпусков арматуры свай).
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду добавить шпонки в пролёте?
Это как вариант. Можно и без шпонок.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.04.2023 в 16:40.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2023, 16:32
#68
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно и без шпонок
Сборный ростверк. Уложили поочерёдно линейку рандбалок. Каждая опирается на половину сечения сваи. Сам Бог велел их как-то соединить, зафиксировать. Видимо он и надоумил сформировать шпонку, которая надёжно связывает рандбалки со сваей через арматуру оголовка. Я другого варианта и не вижу.
Если бы это был монолитный ростверк, то можно завести головку сваи в бетон ростверка не более чем на 50 мм. Получится шарнир. Красиво и хорошо. Но в данном случае ростверк сборный из рандбалок.

Последний раз редактировалось Тиберий, 28.04.2023 в 16:38.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 18:14
| 1 #69
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я другого варианта и не вижу. Если бы это был монолитный ростверк, то можно завести головку сваи в бетон ростверка не более чем на 50 мм. Получится шарнир. Красиво и хорошо. Но в данном случае ростверк сборный из рандбалок.
Если Вы другого варианта не видите - это не значит, что его нет. Стандартные балки ростверков делают обычно неразрезными и опирают через слой раствора на оголовки или торцы свай. Соединяются между собой по длине и в углах на сварке закладных или сетками в горизонтальном шве.
Говоря "можно без шпонок" я всего лишь имел ввиду, что вероятно нет смысла объединять в пролете верхние и нижнюю балки сквозной армированной шпонкой, а достаточно заделать шов между торцами балок.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.04.2023 в 19:23.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рандбалки на забивных сваях, одна над другой - это возможно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? Wild Mechanic SolidWorks 10 10.04.2018 23:25
Autodesk SPDS 2018- Почему у штампов только одна ручка и невозможно привязкусделать? farookh1 Прочее ПО от Autodesk 1 27.03.2018 12:27
Возможно ли превышение защитного слоя без установки дополнительного армирования BDG52 Основания и фундаменты 10 22.12.2015 08:12
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Линии одна на другой - можно ли избавиться? Baires AutoCAD 5 04.10.2005 16:59