Как распределяются напряжения в железобетоне
Регистрация: 31.01.2023
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 1902
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Надо открыть СП 63 и посчитать внецентренное сжатие с учётом доп. момента от продольного изгиба.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Нет. Деформации одинаковые, а напряжения разные т.к. модуль упругости разный.
Можешь. Правда не сразу, а последовательными приближениями (в общем случае). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
Грубо, при центральном сжатии принимаешь предел деформаций по всему сечению равным 0.002 и по диаграммам из СП63 находишь напряжение в арматуре. В бетоне напряжение будет Rb при этом. Помножив полученные напряжения на площади бетона и арматуры можно легко оценить усилия приходящиеся на бетон и на арматуру.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Чего-то я слишком умный.
Инжт, а ты что думаешь ? Где правда ? Кинь своё копьё до начала срача ? Если интересно. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727
|
В задаче не хватает начальных условий. При центральном сжатии одним и тем же усилием одинаково армированных призм а*b*h(h) и a*b*2h(h): частное (сигма_арм)/(сигма_бет) будет разным, а при линейном возрастании усилия будет еще и меняться нелинейно
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Грубый расчёт исходя из линейной работы и бетона и арматуры.
Нагрузка N условно разделяется на 2 нагрузки, приходящиеся на бетон и арматуру N(б) и N(а) N = N(б) + N(а) Деформация в бетона и арматуре равны N(б) / (S(б) * E(б) = N(а) / (S(а) * E(а)) где S и E площади и модули упругости Дальше школьная математика: 2 уравнения с 2 неизвестными N(б) и N(а) Если нужны напряжения, то считай N(б) / S(б) и N(а) / S(а) Вот если брать нелинейную работу бетона и/или арматуры, то всё становится веселее. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Xarana, разобрался ?
Такой срач не случился. 10 мнений и все с чем-то тяжёлым... Вон, даже Инжт спасся заранее... А он шибко умный... Бахил, пришёл и всё напортил. Начал с истины. Зачем так. Сейчас бы были значительные потери в рядах гвардии, крушение мировоззрений... Интересно было бы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учитывать напряжения в растянутой арматуре при определении ширины раскрытия трещин по EUROCODE 2 | fyzest | Железобетонные конструкции | 10 | 12.09.2022 19:24 |
Напряжения в Scad? | Builder_mag | SCAD | 22 | 26.08.2021 17:09 |
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения | green_com | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.02.2019 09:28 |
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? | rio50nik | Электроснабжение | 65 | 11.03.2018 06:51 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |