Тип фундамента. Просадочный грунт 0,15 МПа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента. Просадочный грунт 0,15 МПа

Тип фундамента. Просадочный грунт 0,15 МПа

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2023, 14:31 #1
Тип фундамента. Просадочный грунт 0,15 МПа
tomasomsk
 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23

Всем привет.

Подскажите, пожалуйста, какой тип фундамента может подойти для участка с просадочным грунтом на глубину 3 метра, если это просадочный грунт 1-го типа с начальным просадочным давлением на глубине 0,5м = 0,175 МПа, на глубине 2м = 0,15 МПа..

Хотелось бы конкретный надежный фундамент, чтобы потом не думать о том, что при намокании что-то может провалиться, обвалиться и т. д.

Основные моменты из геологии прикреплены к сообщению, вот в общих чертах про просадочный слой из нее:

Согласно п. 6.3.3. СП 47.13330.2016 и п. 4 СП 11-105-97 ч. III в пределах участка изысканий
специфические грунты представлены просадочными грунтами.
Суглинок тяжелый, полутвердый (ИГЭ 3-2) проявляет просадочные свойства.
Величина относительной деформации просадочности составляет 0,010–0,014 д. е. при
разных нагрузках, согласно табл. Б. 2.13 ГОСТ 25100-2020 грунт ИГЭ 3-2 – слабопросадочный.
Просадочные свойства грунт начинает проявлять при замачивании под нагрузкой 0,150-0,175
МПа, среднее значение – 0,163 МПа

Под просадочным слоем 1,5 - 2 метра тугопластичного суглинка, потом мягкопластичный суглинок на всю глубину скважин. Также в отчёте есть статическое зондирование в трёх точках.

Можно ли при таком раскладе в разумном виде решить что-то сваями? При том, что забивать их не получится - совсем рядом соседские постройки (баня - 5 метров, мелкозаглубленная плита и начало стройки из сибита - 10 метров). Есть предложение задавить сваи с лидерным бурением скважины в 400 мм, установкой краном сваи 300×300, и далее нагружение специально предназначенным для этого грузом в 10 тонн

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAVE_20230519_111930.jpg
Просмотров: 283
Размер:	287.7 Кб
ID:	255977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.png
Просмотров: 279
Размер:	148.7 Кб
ID:	255978  

Вложения
Тип файла: pdf Геология. Выдержки (1).pdf (4.51 Мб, 50 просмотров)

Просмотров: 3400
 
Непрочитано 19.05.2023, 16:36
1 | #2
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 40


Вы сажаете фундаменты на отметку ниже сезонного промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод (отм, 107,3 – 106,0 = 1,3м). У вас остается 1,3 м просадочных грунтов первого типа, это ерунда.
Можете сделать грунтовую подушку (накатать) толщиной 60см достаточно.
Почитайте стр. 242 (Пособие к СНиП 2.02.01-83 по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений)

И сажайте фундаменты – ленту или отедльностоящие. Сваи не нужны.
stin9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 16:51
#3
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
1,3м
Здравствуйте. Благодарю за участие. Это Вы вычислили из отчета как-то такую глубину промерзания? У нас в Омске нормативная около 1,8 метров вроде.
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 16:57
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Омск сложный город по геологии. Да и вообще все Прииртышье. Шурин (сын тестя))) в Омске дом построил на плите толщиной в 600мм и подушке из щебня не помню сколько по мощности. Но он богатый человек))), свои тараканы в голове. Говорил, что это такая нормальная практика стр-ва в Омске))). Ну это беллетристика.
Сваи у Вас идут в никуда. Показатель текучести суглинка мпл IL= 0.64 > 0.6, что вообще то не допустимо, см. соответствующее СП 24.13330. Да и коэффициент пористости приличный.
Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
далее нагружение специально предназначенным для этого грузом в 10 тонн
Это как, просто кладут на сваю и все? У Вас бок сваи в основном в работе.
Попробуйте найти местную проектную контуру, она Вам все нарисует. Просадочный грунт у Вас более менее для такого дома в 1 этаж: 1.5кгс/см2 = 15тс/м2. Не надо свай. Мероприятия подскажут от воды.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 17:01
1 | #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вот свежее пособие почитайте.
Вложения
Тип файла: pdf Пособие Просадочные грунты.pdf (3.31 Мб, 176 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 17:10
#6
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Омск сложный город по геологии. Да и вообще все Прииртышье. Шурин (сын тестя))) в Омске дом построил на плите толщиной в 600мм и подушке из щебня не помню сколько по мощности. Но он богатый человек))), свои тараканы в голове. Говорил, что это такая нормальная практика стр-ва в Омске))). Ну это беллетристика.
Сваи у Вас идут в никуда. Показатель текучести суглинка мпл IL= 0.64 > 0.6, что вообще то не допустимо, см. соответствующее СП 24.13330. Да и коэффициент пористости приличный.

Это как, просто кладут на сваю и все? У Вас бок сваи в основном и работе.
Попробуйте найти местную проектную контуру, она Вам все нарисует. Просадочный грунт у Вас более менее для такого дома в 1 этаж: 1.5кгс/см2 = 15тс/м2. Не надо свай. Мероприятия подскажут от воды.
Насчёт груза - да, просто кладут и все. Мол упрется в тугопластичный суглинок, каждая свая 10 тонн нести будет. Но меня что-то сомнения одолели, исходя из того, что вычитал в отчёте и интернете.

Контору нашел. Похоже, она у нас тут единственная, кто с лицензией, по договору, печатями и подписями в чертежах отвечающие за свои проекты. Пока ещё думаю, где заказывать проект, но так как уже дважды обжегся об это, потерял и в деньгах немного, и по времени, наверное, у них и буду заказывать. Но все равно из любопытства, и чтобы иметь второе мнение решил написать на форум.

Хочется что-то такое, чтобы не зависеть от того, намокнет грунт или нет. Пусть даже углубиться немного, только не на 3 метра, конечно.

А я правильно понимаю, что начальное просадочное давление - это то, до которого грунт будет держать даже в замоченном состоянии?

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Это как, просто кладут на сваю и все?
Насчёт груза - да, просто кладут и все. Мол упрется в тугопластичный суглинок, каждая свая 10 тонн нести будет. Но меня что-то сомнения одолели, исходя из того, что вычитал в отчёте и интернете.


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Попробуйте найти местную проектную контуру
Контору нашел. Похоже, она у нас тут единственная, кто с лицензией, по договору, печатями и подписями в чертежах отвечающие за свои проекты. Пока ещё думаю, где заказывать проект, но так как уже дважды обжегся об это, потерял и в деньгах немного, и по времени, наверное, у них и буду заказывать. Но все равно из любопытства, и чтобы иметь второе мнение решил написать на форум.

Хочется что-то такое, чтобы не зависеть от того, намокнет грунт или нет. Пусть даже углубиться немного, только не на 3 метра, конечно.

А я правильно понимаю, что начальное просадочное давление - это то, до которого грунт будет держать даже в замоченном состоянии?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Забыл написать. Дом планирую из арболита, облицовка кирпичом, перекрытие - плиты ПК, если это имеет значение

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.05.2023 в 18:38.
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 17:30
1 | #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


tomasomsk,
Домик отменный.
Простой для конструирования, простой для расчёта. Из-за простоты, его будет сложно запороть при проектировании. Может быть даже не надо проектировать, а сами за годик нарисуете и посчитаете ?
Геология не сложная и хорошая. Просадка решается заменой грунта. А для ИЖС можно и поэкспрементировать с частичной заменой и частичным искусственным контролируемым замачиванием. Фундамент, если много денег, то сплошная плита по замене грунта на п.г.с. или песок.
Я на этом форуме лучше домика уже 2 года не видел. Обычно приходят с лютым говном с минимумом палок и хотят убрать палки.

Отдельный нюанс. Для просадочных грунтов должна быть крутая сплошная (асфальтобетонная или т.п., без щелей) отмостка шире, чем верх котлована. Иначе дожди будут заливаться в обратную засыпку и (если она у вас из пгс) ей может быть и ничего не будет, но вода пойдёт к соседям по слою.

А что такое "дом из арболита" ? Деревянный каркас ? Может не надо ? Сгниёт же ? Подумайте, может если есть деньги, то лучше газобетон (но он тяжелее) ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 17:40
#8
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Домик отменный
Благодарю. Я уже почти год над ним сижу Начиналось все с проходной гостиной, из которой во все комнаты ходы были, и чертежа простейшего в компасе. Это как раз и было, как потом оказалось то, о чем Вы говорите - оно самое и палки.
После консультаций на форуме пришлось таки освоить архикад и порисовать. Но вот рассчитывать что-то уже желания нет. Хотя, конечно, сэкономить на этом можно, но реально я потрачу год, наверное, и то не буду уверен в правильности наверняка. А так вообще мне все говорят, что дом простой и проект не нужен. Мне проект ещё нужен и для того, чтобы потом у тех. контроля, который я тоже планирую нанимать на некоторые этапы, была основа, на основании чего тех. контролить.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
должна быть крутая сплошная (асфальтобетонная или т.п., без щелей) отмостка шире, чем верх котлована
Понял, учту. Насчёт замены грунта поговорю с проектировщиком, посчитаем

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
что такое "дом из арболита" ?
Не сгниет. Это щепа по ГОСТу с бетоном. Если штукатурить с двух сторон стенку 400 мм, то даже для Сибири не надо утеплять. Не хочу в стену с облицовкой класть пенопласт или вату
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 17:43
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
А я правильно понимаю, что начальное просадочное давление - это то, до которого грунт будет держать даже в замоченном состоянии?
Правильно.
Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Мол упрется в тугопластичный суглинок, каждая свая 10 тонн нести будет.
Хорошее приключение))). Гоните их в шею пускай себе на один орган такое поставят))), крепче будет работать.
У Вас такая сделана приличная геология. В Москве за более худшее и меньшее по объему с дремучей лабораторией дерут 5000-6000руб за метр бурения. А бурят, слезы, со шнека мазки снимают))). А потом все пришут по нормативу. У Вас все понятно в отчете, нужен только конструктор грамотный, не мелочитесь и не слушайте советов "специалистов".
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 17:44
#10
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
лучше газобетон (но он тяжелее) ?
Они скорее всего примерно одинаковые по весу, так как у арболита тоже плотность 600кг/куб.м.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Правильно.

Хорошее приключение))). Гоните их в шею пускай себе на один орган такое поставят))), крепче будет работать.
У Вас такая сделана приличная геология. В Москве за более худшее и меньшее по объему с дремучей лабораторией дерут 5000-6000руб за метр бурения. А бурят, слезы, со шнека мазки снимают))). А потом все пришут по нормативу. У Вас все понятно в отчете, нужен только конструктор грамотный, не мелочитесь и не слушайте советов "специалистов".
Да, я тоже так подумал, как-то все сильно подозрительно выглядело при обсуждении в целом. Вообще, как коснулся - я офигел, сколько у нас желающих заработать, не обладая при этом вообще ничем, никакими навыками, но заламывая цену и громко крича, какие они исключительные, беря деньги за пару телефонных звонков. Долго рассказывать всю историю, но с двумя проектировщиками я уже разошелся, не по моей вине абсолютно, были объективные причины.
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 17:50
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
ни скорее всего примерно одинаковые по весу, так как у арболита тоже плотность 600кг/куб.м.
Главное что бы таджики не переколотили на погрузо-разгрузочных работах.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 17:53
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


tomasomsk, ааа, там блоки из арболита, как каменные ? Холодно будет. Но можно, наверное.
А клеят арболит только лишь цементом ? Там больше никаких ядовитых и вредных смол нет, от которых потом рак ?

Вам всё равно понадобится утеплитель. В любом случае он у вас будет по наружней грани. Погуглите по ключевому слою "навесной вентфасад из минераловатных плит".
Или ещё есть "мокрый фасад по минераловатным плитам". То есть или по обрешётке пластиковые листы или мокрый фасад (ц.п.смесь и краска). Мокрый фасад вам не сделают, там спецтехнология. А умных рабочих нет.
Но без них арболита не хватит по теплоте. На смарткалке хороший калькулятор. Прикиньте за 10 секунд себе стену на ваш мороз.
А если для себя, то надо чтобы и камень в стене был для тепловой инерции и чтобы был утеплитель сверх расчёта, чтобы дешевле топить.


Вам в архикаде забыли вентблоки и трубы нарисовать. И котельную. Надо архитектора пошпынять.
Вам нужна универсальная котельная, по нормам как на газе (нормы там жёстче), а по факту на пеллетах (если они рядом продаются). Чтобы котёл потом быстро поменять при случае на газ.
И от котельной, тогда склад пеллетов, узел ввода газа со счётчиком снаружи под козырьком... Трубы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 18:27
#13
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А клеят арболит только лишь цементом ?
Клеят на так называемый теплый клей, который с ними продается. Можно и на раствор с разрывом шва.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вам всё равно понадобится утеплитель
У родителей жены дом со стеной 300мм, при том, что снаружи не штукатурили, а кидали раствор при кладке облицовочного кирпича (не очень, скажем так, грамотно), хватает для наших морозов. Хотя при сильных прям минусах добавляют температуру. Точные показания не знаю, но не разорились на газе точно. Я планирую 400 мм, при этом блоки в два ряда с разбежкой швов. Думаю, что мне хватит. Насколько я знаю норма 3,5 для Омска в смаркалке завышена. Ну и всем известное, что через стены уходит 20 или 30 процентов, не помню уже )

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вам в архикаде забыли вентблоки и трубы нарисовать
Потому что это я сам рисовал, не имя особых навыков и понимания в строительстве. Рисовал для того, чтобы отдать на проект с полным пониманием той планировки, которая меня устроит, с расстановкой мебели, с учетом штукатурки на стенах и т.д. Чтобы можно было посмотреть, как это в 3D будет выглядеть. Котельная там сверху посередине, вход в нее из кухни. И я ее рассчитывал по размерам, как для газа, потому что у меня там газ рядом с домом и пока что в планах его подключать.
tomasomsk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 18:29
#14
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Вот это вот все )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: down_left.png
Просмотров: 111
Размер:	474.4 Кб
ID:	255987  Нажмите на изображение для увеличения
Название: down_right.png
Просмотров: 112
Размер:	706.0 Кб
ID:	255988  Нажмите на изображение для увеличения
Название: up_left.png
Просмотров: 86
Размер:	432.0 Кб
ID:	255989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: up_right.png
Просмотров: 73
Размер:	437.4 Кб
ID:	255990  
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 18:32
1 | #15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Ленточный армированный фундамент. Продольную арматуру разместить в уровне низа и под обрезом фундамента.
Не помещает армопояс в уровне чердачного перекрытия.
Три несущих стены - верикальные по чертежу. Кромки плит завести на наружные стены.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 18:38
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
У родителей жены дом со стеной 300мм, при том, что снаружи не штукатурили, а кидали раствор при кладке облицовочного кирпича (не очень, скажем так, грамотно), хватает для наших морозов.
А вот тут я вам хороший совет дал по минераловатному слою снаружи по типу вентфасада и сайдингом обшить. Вы зря сопротивляетесь.
Крышу вы можете сделать утеплитель любой толщины. И там будет холодный или полутёплый чердак. Окна можно с инфракрасным покрытием купить, зеленоватые. И жёстко изнасиловать монтажёров оконёров.
Если вы всё это сделаете и утеплите стены, то будет конфетка. Но это ваши деньги.

Начинать вообще надо было с графика и источников финансирования. Договорённостей с женой, родителями, детьми... Им вас за уши из кредитов доставать потом...
И с анализа рисков.
Статьи почитать, истории клиентов...
А то у меня половина знакомых лохами оказалась. Взяли кредит и думали что купят дом. Часть обули сразу, часть обули постепенно. В итоге большинство с недостроенными коробками кушают доширак и просят помощи.
У нас ведь не сложился рынок строительства в стране. Сложился рынок мошенничества... Кто кого... Народ в покупателях тупой поголовно и думать им нечем...
Думают, что купят вещь (типа пошёл и купил), а покупают проблемы...
А надо думать что покупаешь бесконечный процесс, который никогда не закончится и приведёт к банкротству...

Котельную на газе обязательно ставить у наружной стены. Чтобы стена упала, а дом после взрыва остался. И окно в стене расчётной площади. Чтобы сначала окно выбило. И вообще котёл с огнём ставить внутри в центре... Суицид... Он же только воду гоняет по трубам и радиаторам. Где его ни ставь.

А ещё надо веранду или тамбур. У вас в Омске, возможно двойной тамбур... Вроде бы как по нормам...

Ванная в ванну не влезет. Надо запас по длине. И двери широкие...

Лестница нужна на чердак. 21 век - век инвалидов...

Вентиляцию надо проектировать. У вас она хреново сделана. Вентканалы хреновые, не там, мало. Не могу объяснить. Сами думайте.

Подозреваю, что в Омске сейсмика ? Надо каркас в стенах ?

Котельную вас с их надзором согласовывать при подключении газа. Всё строго. Будут иметь. Будете полдома ломать.

Если денег немного, то перейдите от сплошной плиты фундамента на заглублённый ленточный фундамент с широкими лентами и хорошим запасом по прочности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2023 в 18:47.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 18:39
#17
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не помещает армопояс в уровне чердачного перекрытия.
Армопояс обязательно

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У нас ведь не сложился рынок строительства
Это я уже успел заметить. Буду стараться быть аккуратным, и без бумаг вообще походу не буду работать. Если поначалу я еще испытывал иллюзии, что смогу по пути договариваться с кем-то на словах и т.д., то теперь почти уверен, что нет. Также обязательный тех. контроль. У самого тех. контроля проверить все бумаги, дипломы, стаж и т.д. Нашел одну компанию у нас в городе , директор серьезный вроде, и с опытом доказанным и по отношению к своему бизнесу. Думаю, что сработаемся. Есть проект, есть контроль, есть договор. Если что-то кого-то не устраивает, все должно решаться достаточно оперативно и грамотно. Только что сроки могут быть пропущены, но я не спешу, мне жить есть где, лучше на следующий сезон пусть уйдет, чем городить огород непонятный.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Начинать вообще надо было с графика и источников финансирования.
Здесь слабо проработано. Но опять же я не гонюсь за сроками. Если появятся более приоритетные задачи, то буду решать по ходу процесса. Кредит если и брать, то уже на финальной стадии, для того, чтобы финализиировать и заехать в дом, наверное.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Котельную на газе обязательно ставить у наружной стены
Тут не совсем понял, она и стоит у внешней стены

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подозреваю, что в Омске сейсмика ? Надо каркас в стенах ?
Нет, у нас спокойно в этом плане вроде бы

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если денег немного, то перейдите от сплошной плиты фундамента на заглублённый ленточный фундамент с широкими лентами и хорошим запасом по прочности
Самое интересное, что не факт, что плита выйдет дороже. Разговаривал с одним исполнителем, на плиту скидку делают, так как им выгодно с ней работать, и они готовы, как он сказал, хоть ночью под фонарями ее делать. А ленту возьмут, только если не будт плит в очереди. А сложную ленту возьмут только если не будет простых лент в очереди. А к хорошим исполнителям очереди реально стоят.
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 19:01
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Здесь слабо проработано.
Кто не мамонт, тот кто ?


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Буду стараться быть аккуратным, и без бумаг вообще походу не буду работать. Если поначалу я еще испытывал иллюзии, что смогу по пути договариваться с кем-то на словах и т.д., то теперь почти уверен, что нет. Также обязательный тех. контроль. У самого тех. контроля проверить все бумаги, дипломы, стаж и т.д. Нашел одну компанию у нас в городе , директор серьезный вроде, и с опытом доказанным и по отношению к своему бизнесу. Думаю, что сработаемся. Есть проект, есть контроль, есть договор. Если что-то кого-то не устраивает, все должно решаться достаточно оперативно и грамотно. Только что сроки могут быть пропущены, но я не спешу, мне жить есть где, лучше на следующий сезон пусть уйдет, чем городить огород непонятный.
Это иллюзии человека, который просто не понимает рынок и процесс.
Должно быть не так.
Лично от вас на стройке должен стоять мужик высотой 2 м с пудовыми кулаками. Стоять там 24 часа в день. Смотреть как рабочие ложат домик. И вежливо уточнять откуда каждый гвоздик и просить на него чек. Просить не в тот момент, когда увидел гвозди, а заранее, за неделю до покупки. То бишь должен быть график снабжения и закупок.
Но таких мужиков нет.
Но есть вот такие извините, за откровенность "му..." как вы. В очках, в пиджаке, чистые, пушистые. Приходите раз в неделю, отдаёте деньги бригадиру.
А бригадир уезжает на свой третий объект. А на месте остаётся только 1 Вася или Джамшут. У него нет сапог, нет головы, нет гвоздей. Он начинает пальцами отколупывать вам несущие стены, чтобы на своих соплях приклеить балку. И собственно всё остаётся на совести этого работяги. Потому что его бригадир увидит его труд только через 1-2 дня... Много у нас в стране совестливых и готовых перетрудиться ради зарплаты ?
Потом не выясните ничего. Будет дерьмо покрытое лаком. Бригадир скажет принимай. Вы через год со страхом увидите, что половины балок нет, а в другой половине нет гвоздей. Но примете и будете жить. За неимением альтернативы.
А нормальных фирм в России нет. Есть более или менее плохие. Дворец вы всё равно не осилите... По блату, по знакомству, родственники = ещё хуже чем плохо и точно недостроят.
Что тут можно поделать... У меня знакомые строители даже с профильным образованием и стажем 20 лет не могут справится с беспределом на своей стройке будучи заказчиками...

А все эти акты. Их просто некому делать. В стране нет рабочих и ИТР, которые согласятся вам сделать дом с актами и ИД. На словах может быть. По факту просто пошлют. И это за любые деньги.


У меня была такая идея как это всё прожить.
Можно пытаться нанимать разные отдельные профильные спец. бригады на свой суперточный детальный рабочую документацию со сметами.
Вот им можно верить. Это быстро, чётко, качественно и реже кидают.
Но всё они не сделают. Они специализируются на нишах. Универалы всё равно будут нужны. Или сами там...
Можете вот этак рискнуть и потом отписаться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2023 в 19:06.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 19:08
#19
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кто не мамонт, тот кто ?



Это иллюзии человека, который просто не понимает рынок и процесс.
Должно быть не так.
Лично от вас на стройке должен стоять мужик высотой 2 м с пудовыми кулаками. Стоять там 24 часа в день. Смотреть как рабочие ложат домик. И вежливо уточнять откуда каждый гвоздик и просить на него чек. Просить не в тот момент, когда увидел гвозди, а заранее, за неделю до покупки. То бишь должен быть график снабжения и закупок.
Но таких мужиков нет.
Но есть вот такие извините, за откровенность "му..." как вы. В очках, в пиджаке, чистые, пушистые. Приходите раз в неделю, отдаёте деньги бригадиру.
А бригадир уезжает на свой третий объект. А на месте остаётся только 1 Вася или Джамшут. У него нет сапог, нет головы, нет гвоздей. Он начинает пальцами отколупывать вам несущие стены, чтобы на своих соплях приклеить балку. И собственно всё остаётся на совести этого работяги. Потому что его бригадир увидит его труд только через 1-2 дня... Много у нас в стране совестливых и готовых перетрудиться ради зарплаты ?
Потом не выясните ничего. Будет дерьмо покрытое лаком. Бригадир скажет принимай. Вы через год со страхом увидите, что половины балок нет, а в другой половине нет гвоздей. Но примете и будете жить. За неимением альтернативы.
А нормальных фирм в России нет. Есть более или менее плохие. Дворец вы всё равно не осилите... По блату, по знакомству, родственники = ещё хуже чем плохо и точно недостроят.
Что тут можно поделать... У меня знакомые строители даже с профильным образованием и стажем 20 лет не могут справится с беспределом на своей стройке будучи заказчиками...

А все эти акты. Их просто некому делать. В стране нет рабочих и ИТР, которые согласятся вам сделать дом с актами и ИД. На словах может быть. По факту просто пошлют. И это за любые деньги.


У меня была такая идея как это всё прожить.
Можно пытаться нанимать разные отдельные профильные спец. бригады на свой суперточный детальный рабочую документацию со сметами.
Вот им можно верить. Это быстро, чётко, качественно и реже кидают.
Но всё они не сделают. Они специализируются на нишах. Универалы всё равно будут нужны. Или сами там...
Можете вот этак рискнуть и потом отписаться.
Посмотрим. Надеюсь, что обойду все эти ужасы стороной У нас тут оплата рабочим после сделанного и принятого объема работ, а не каким-то прорабам и заранее

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можете вот этак рискнуть и потом отписаться.
Я в целом так и планирую делать, на каждый вид работ свою бригаду искать, причем искать примерно также, как я сейчас ищу исполнителей на проект, тщательно
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 19:12
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
У нас тут оплата рабочим после сделанного и принятого объема работ, а не каким-то прорабам и заранее
Я вам в третий раз напишу, что дом и даже малый объём работ - это не вещь и её не купить. ЭТО процесс и его надо изнасиловать до начала этого процесса.
Вы меня в третий раз не поймёте, потому что обыватель.
Короче удачи нам всем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 19:16
#21
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Да, это точно, всем нам удачи. Всем спасибо за участие. Обнадеживающе вообще все вроде выглядит. И уверился в мысли, что сваи, а тем более такие, как предлагают, делать не буду. Будем считать и думать дальше.
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 19:56
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Я бы пересмотрел с арболита на газобетон заводского исполнения. Газобетон автоклавного твердения (у вас там недалеко есть крупный завод газобетона) - штука с гарантированными характеристиками и проверенными техническими решениями. Арболит - штука обычно мелкосерийная и качество и характеристики гуляют от партии к партии, и даже от блока к блоку - где-то щепа будет наверху, а бетон внизу, а где-то равномерно.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2023, 11:01
#23
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Я бы пересмотрел с арболита на газобетон заводского исполнения. Газобетон автоклавного твердения (у вас там недалеко есть крупный завод газобетона) - штука с гарантированными характеристиками и проверенными техническими решениями. Арболит - штука обычно мелкосерийная и качество и характеристики гуляют от партии к партии, и даже от блока к блоку - где-то щепа будет наверху, а бетон внизу, а где-то равномерно.
Арболит тоже заводской. Думаю, с этим проблем не будет.
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2023, 12:58
| 1 #24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Арболит - штука обычно мелкосерийная и качество и характеристики гуляют от партии к партии, и даже от блока к блоку - где-то щепа будет наверху, а бетон внизу, а где-то равномерно
Не надо хаять арболит и превозносить газобетон. Низкокачественного ячеистого бетона тоже хватает.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2023, 13:17
| 1 #25
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не надо хаять арболит и превозносить газобетон. Низкокачественного ячеистого бетона тоже хватает.
Я говорил про вполне конкретный заводской газобетон - в том регионе есть только одного завода-производителя. Арболит был хорош, пока щепа была очень дешева (до всем известного скачка цен на пиломатериалы), тогда он был в полтора раза дешевле газобетона (примерно 3,5 арболит, 5-5,5 газобетон). Сейчас цены одинаковы (в районе 7,5 за куб), и при равенстве цен я выбрал бы газобетон. Впрочем, ТС похоже уже сделал выбор в пользу арболита, настаивать не собираюсь, каждый выбирает сам, на что тратить деньги.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2023, 13:19
#26
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Я говорил про вполне конкретный заводской газобетон - в том регионе есть только одного завода-производителя. Арболит был хорош, пока щепа была очень дешева, тогда он был в полтора раза дешевле газобетона. Сейчас цены одинаковы, и при равенстве цен я выбрал бы газобетон. Впрочем, ТС похоже уже сделал выбор в пользу арболита, настаивать не собираюсь, каждый выбирает сам, на что тратить деньги.
Да, благодарю за совет. Я понял про какого производителя Вы говорите. Действительно много хороших отзывов о нем и в целом, думаю, у них качественный газобетон. Но душа не лежит к газобетону )
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 05:07
#27
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
Ваша ситуация по грунтам следующая: на самом деле грунт у вас почти одинаковый на всю толщу (предполагаю метров 15-20 до щебня или скалы сразу). Геологи выделили в отдельные элементы из-за разного водонасыщения. Если бы верхний слой был так же замочен, как нижние, то просадочных свойств лишился бы (это, кстати, один из способов избавится от просадочности - замочить грунты, но это года 2 поливать надо, соседи не согласятся ).
То, что вам предложили сваи устроить методом вдавливания - это нормальное техническое решение, более того, уже с подтверждением несущей способности (если правильно сделать, конечно). Не понимаю, что за негатив выше. Но не в вашем конкретном случае. Как уже выше писали, в соответствии с п. 7.2.5 СП 24.13330.2021 "опирание нижних концов забивных и вдавливаемых свай на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести 0,6, не рекомендуется", есть при этом и вторая часть "В случае, если принимается такое техническое решение, несущую способность , кН, следует подтверждать результатами контрольных статических испытаний свай в соответствии с ГОСТ 5686". В общем то возможно, но необходимо будет испытать 2 сваи после выдержки (отдыха) в 21 день. Это просто дорого вам может встать.
По сути верхний слой у вас очень хороший, но боится замачивания. Если ваш участок не в самой низине, и рядом есть куда воде уходить, то при устройстве отмостки, а еще лучше глиняного замка вокруг дома, никакого замачивания не должно быть. Единственное, что напрягает в геологии, это то что территория потенциально подтопляемая - надо уточнить у геологов, что именно они имеют в виду. Если только то, что у вас стройка, которая перегородит водоток, то это ерунда в вашем случае, если же выход из берегов реки и подъем воды - то стоит прислушаться.
В любом случае, если вы не превысите давление под фундаментом 0.15 МПа (15т/м2), то просадок не будет - будут осадки, пусть и большие, но не столь негативные.
В общем то, с учетом ваших условий и материалов, однозначно не стоит делать бутовый фундамент, не подойдет столбчатый.
Можно порекомендовать:
- свайный (хотя тут я считаю его дорогим и не выгодным) с учетом указаний выше, обязательно с жестким монолитным ростверком;
- плитный - дорогой, но в общем то в данных условиях наиболее надежный;
- ленточный - самый оптимальный, но со следующими условиями - вам, скорее всего, понадобится уширенная плитная часть, чтобы добиться давления меньше 15т/м2, лучше не выходить за 10 т/м2, но если это экономически обоснованно будет. Ленту делать надо ж.б. с армирование, высотой не менее 600 мм. Под ленту желательно устроить уплотненную подушку из щебня (фракция 5-20) или ПГС толщиной 100 - 300 мм. Заглублять не менее глубины промерзания (можно по низу щебня эту глубину брать) или не менее 1.5 с утоплением отмостки. Армопояс желателен по верху стен.
В любом случае предусмотреть заранее возможность отвода воды с участка. Вокруг дома отмостка. Вокруг отмостки газон или асфальт (можно плитка, но под нее надо будет сделать гидроизоляцию и куда-то воду отвести потом) на ширину 3 м. С крыши воду обязательно по лоткам отводим на те же 3м.
В качестве обратной засыпки пазух вокруг дома используйте тот же суглинок, что вынете, только разделите чернозем и суглинок (сразу в разные кучи сыпьте). Суглинок укладывать слоем в 1 тележку (сбросили кучку, рядом следующую) с разравниванием граблями, затем обязательно утаптываем "гусиными шажками" весом взрослого мужчины - тупо проходим все, можно на 2 раза. Затем обязательно смачиваем водой - со шланга, чтобы и пропиталась и сильно глубоко не шло. Затем новый слой. Так вы получите неплохой замок, который сам уже так просто не пропустит воду, и главное - не осядет сильно. В первый год отмостку не кладите - накройте пленкой (или рубероидом).
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2023, 06:57
#28
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Здравствуйте. Благодарю за столь содержательный и подробный ответ.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Ваша ситуация по грунтам следующая
Возможно, хотя в отчете написано, что водосодержащим грунтом является тугопластичный суглинок. То есть вроде как он и водонасыщенный, и в то же время показатель текучести в нем (на глубине 3,5 - 5) составляет 0,27 - 0,39.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
сваи устроить методом вдавливания - это нормальное техническое решение
Насчет этого решения у меня возникли сомнения из-за того, что исполнитель, который предлагал данный вариант, утверждал, что надо опирать на тугопластичный суглинок, а инженер-проектировщик, которого он посоветовал в качестве консультанта (насколько я понял тоже заинтересованное лицо), после моих сомнений в том, что получится что-то опереть, так как слой довольно тонкий и неодинаковой толщины по всей площади, начал уже говорить про висячие сваи. Но висячие сваи при таком вдавливании вообще непонятно, получатся ли. Тем более с лидерной скважиной в 400 мм, а не в 300 (ширина грани сваи, как видел где-то в нормах). Да и непонятно сколько таких свай надо будет, чтобы наверняка быть уверенным в их несущей способности. Ну и в целом появилось ощущение, что мне очень насильно пытаются впарить выгодный им вариант, не особо заморачиваясь насчет рассчета других вариантов, более того рассказывая страшилки про просадочный грунт и другие фундаменты.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Если ваш участок не в самой низине
Участок не в низине, дальше идет уклон в сторону реки. Этой весной приезжал почти сразу после таяния снегов - вода не задерживается. Река по идее не должна подтапливать, точно не помню рельеф, не ходил до реки в том месте, но, по-моему, там достаточно крутой и высокий спуск к ней, то есть чтобы она дошла до домов - это надо чтобы прям очень сильно она поднялась. Немного смущает только то, что стали отсыпать дорогу, а у меня как раз перед дорогой участок, но вообще есть водоотводные канавы, есть трубы под дорогой, то есть проблем быть не должно с этим.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
свайный (хотя тут я считаю его дорогим и не выгодным)
А какой именно свайный Вы предполагаете, какую длинну свай и какой способ их погружения?

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
плитный - дорогой, но в общем то в данных условиях наиболее надежный
Плитный, как мне говорят исполнители, может в итоге оказаться дешевле сложного ленточного, потому что на них они скидки делают и берут в первую очередь, как самый удобный для них фундамент (меньше возни с опалубкой и т.д.). За сложные, высокие, с уширенями и т.д. ленточные берутся уже только тогда, когда нет чего-то проще. В плитном единственное что не нравится - это закапывание с концами коммуникаций. Прям очень не хочется иметь такие коммуникаций, к которым просто нет никакой возможности потом добраться. Даже пол по грунту можно разобрать, если приспичит, но с плитным в принципе нет такой возможности.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
ленточный - самый оптимальный, но со следующими условиями - вам, скорее всего, понадобится уширенная плитная часть
У соседа напротив проект делала фирма профессиональная, с лицензиями, отвечающая за свои решения. У него кирпичный дом в 2,5 кирпича, одноэтажный тоже, но тяжелее. Под несущими стенами у него лента шириной 2 метра. Ну, видимо, подошва ленты, а может и вся, не уточнял. Я после того, как сделал геологию и погрузился немного в эту проблему, понял, почему так. С точки зрения доступа к коммуникациям мне такой вариант больше нравится. Но вот с точки зрения поиска потом хорошего исполнителя будет сложнее, думаю. Ну и в целом по временным и трудозатратам, полагаю, этот вариант будет сложнее плитного.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
В любом случае предусмотреть заранее возможность отвода воды с участка
Здесь планирую делать грамотную разуклонку участка, чтобы все стекало. Как раз с той стороны, которая идет в сторону речки - там планирую газон. Со стороны въезда - там можно сделать асфальт. Немного смущает еще то, что у соседа баня в метре от забора. Хочу отступить от этого забора метров 5. Ну и, надеюсь, что воду от нее он будет в септик скидывать, а не в землю. Еще уточню у него этот вопрос, но вроде он нормальный в этом плане.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
В качестве обратной засыпки пазух вокруг дома используйте тот же суглинок
От одного профессионала по земельным работам такой же совет слышал и читал про это. Как раз так и планировал делать - родной грунт (не плодородный естественно), для начала что-то типа мембраны planter вместо отмостки на пару лет, потом уже , когда все сядет как положено, делать отмостку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: land.png
Просмотров: 48
Размер:	308.5 Кб
ID:	256021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: land_schema.png
Просмотров: 46
Размер:	83.3 Кб
ID:	256022  
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 07:44
#29
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378



Тут важна динамика процесса, вполне может быть, что высыхает быстрее, чем подпитывается. Но это все очень медленные процессы.

Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Тем более с лидерной скважиной в 400 мм, а не в 300 (ширина грани сваи, как видел где-то в нормах). Да и непонятно сколько таких свай надо будет, чтобы наверняка быть уверенным в их несущей способности.
Лидерная скважина вам вполне может потребоваться, вот только диаметром нивкоем случае не больше стороны сваи... Вообще лучше попробовать сначала "на 0,15 м менее стороны квадратной сваи", затем "на 0,05 м менее стороны квадратной сваи" и только потом - равным стороне. Лидерная скважина должна быть минимум на 1м выше нижнего конца сваи. Критерием, по которому диаметра надо будет выбрать - погружается ли свая. У вас свая висячая, а при диаметре лидерной сваи на 0.05м меньше стороны сваи коэффициент условий работы сваи по боковой поверхности уже 0.6 - очень большая потеря. Поэтому я немного скептически отношусь к данному варианту - можете 10т и не набрать.

Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
А какой именно свайный Вы предполагаете, какую длинну свай и какой способ их погружения?
Я не предлагаю, я говорю, что такие фундаменты возможны . Все это надо считать и смотреть точно, куда сажать сваи. Вот вы пишите про 6м сваи, но вам надо еще выпуски оставить, значит в грунт уйдет уже меньше, с другой стороны ростверк вы можете заглубить - значит можно и глубже ту же 6м завести - много "можно" для расчета. К тому же, строго говоря по нормам, под нижним концом свай изученности геологии в вашем случае должна быть не менее 5м - не достаточно у вас в любом случае, хотя для 1 этажного дома можно и пренебречь. Сделал очень условный расчет с учетом лидерных скважин диаметром на 0.05м менье стороны сваи, получил несущую способность 15 т, но это без учета замачивания верхнего слоя. Если учесть деградацию грунта, то может упасть до 10 т, вроде как тоже хватает. А вот второй вариант с буронабивными сваями, который наиболее часто для такого строительства используется может дать вам всего 8 т, причем тут испытать пару свай очень желательно. Далее, зная несущую способность сваи уже можно их расставлять, после сбора назрузок от стен.

Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Плитный, как мне говорят исполнители, может в итоге оказаться дешевле сложного ленточного
Конечно он выгоден строителям - работы минимум, а стоимость часть от стоимости бетона, которого в разы больше . Тут надо считать стоимость материала, прибавлять стоимость работ и только потом сравнивать. Только учтите, что полы все равно надо будет делать, это доп. бетон, если деревянный, конечно, делать не будете. Может плита и будет дешевле. Вот только у вас шаг стен довольно большой - тонкой плиты может и не получиться.

Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
В плитном единственное что не нравится - это закапывание с концами коммуникаций.
Закладывайте канализационные трубы не обычные безнапорные, а сварные (пластиковые имею в виду) под давление, они скорее всего долго прослужат. Не забывайте про прочистки, выход из под плиты только по прямой. Уклон не минимальный. Утепление или ниже глубины промерзания. Про песок вокруг трубы в соответствии со стандартными узлами не забудьте. Водопровод из тех же соображений. Хотя его можно и в полах пустить.
По реке попробуйте найти информацию по максимальному уровню подъема в вашем районе - бывает и по 7м такие речки подымаются.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 08:02
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Максимальная просадка в самом худшем случае всего 4 см.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 08:48
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Всего 40 мм для каменных стен это много. Это трещины, много трещин.
С учётом того, что народ обязательно будет нарушать, то просадка неизбежно случится.
И вот бы её как-то исключить , уменьшить заменой грунта под фундаментом.

ТС, почитай ещё про глиняный замок. Это доисторическая технология гидроизоляции.
Но суглинки не годятся. И ещё надо исключить пучение вокруг фундамента.
То есть можно сделать тонкий слой глиняного замка под отмосткой. Толщина по расчёту, но не более имхо 0,5 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2023, 08:58
#32
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Всего 40 мм для каменных стен это много
Я правильно понял, что 40мм - это на все 3,2 метра? Все же какое-то заглубление обязательно будет. То есть просадка максимальная будет тем меньше, чем больше заглубление.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
можно сделать тонкий слой глиняного замка под отмосткой.
А пеноплекс под отмосткой не заменит этот глиняный замок?
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 09:03
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


После постройки дома равномерно замочи фундамент, чтобы произошла просадка. Профит.
Или замени слой 2,5 м на непросадочную глину с послойным уплотнением.
Всё остальное - ерунда. Просадка всё равно будет.

----- добавлено через 46 сек. -----
Фундамент обычный, как для непросадочного.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 09:46
#34
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Обратную засыпку местным суглинком с уплотнением я привожу не как глиняный замок - не путайте. Вы просто не создаете полость, в которую может собираться вода, как при применении "непучинистых грунтов", которые в вашем районе только щебень. Глиняный замок создается создается как отсечка горизонтальная или вертикальная. Но для такого "замка" нужна глина, да еще и нужной влажности. Ее уже добывать надо и приводить к определенной влажности. Сейчас имеет смысл в основном ,когда вы хотите методом "стена в грунте" создать барьер условно в "поле", для отводы воды куда-то в сторону. Потому что сам фундамент проще изолировать современными материалами. Ну может еще выгодной оказаться если денег нет совсем, при наличии глины в округе и готовности потратить уйму своего труда.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 09:57
#35
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
То есть просадка максимальная будет тем меньше, чем больше заглубление.
Да.
Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
А пеноплекс под отмосткой не заменит этот глиняный замок?
Пеноплекс, потом бетон, 100мм , потом плитку тротуарную. Пазуху местным грунтом послойно утрамбованным.
Архитектура у Вас украинская, да и понятно в тех местах много ссыльных кулаков было, рассказывали))). Поэтому из хаты делайте шале - побольше свесы крыши + ливневая канализация.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 07:29
#36
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Подскажите еще, пожалуйта, с точки зрения давления на квадратный метр грунта что будет предпочтительнее: полы по грунту или перекрытие ленты фундамента плитами? Под несущими стенами, насколько я понимаю - там нагрузку будет распределять подошва ленты. А вот с перегородками не совсем понятно. В случае с плитами как будто нагрузка от них тоже идет на подошву ленты и получается надо ее считать, исходя из этого. А с полом по грунту, наверное, на сам грунт под полом? Не превысит ли нагрузка от перегородок на грунт начальное просадочное давление? И в целом, возможно, есть какие-то рекомендации к полам по грунту или плитам при таких просадочных грунтах?
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 07:41
1 | #37
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. При сборе нагрузок на ленточный фундамент вы учитываете вес стен (отделки), вес плит перекрытия/покрытия, опирающихся на них, полы, перегородки, полезную нагрузку. Это касается и плит над техподпольем (если мы говорим о пустотных плитах, то под ними должно быть помещение с доступом). Не забываем и про крышу, если она опирается на эти стены.
В вашем случае предпочтительно использование легких конструкций и как можно меньше концентрирующих нагрузки на фундаменты. Так, например, если у вас несколько этажей, то плиты укладывают на всех этажах во взаимно перпендикулярных направлениях, чтобы на одни и те же стены не давить (редко применяется из-за не приспособленных планировок под это). Крышу опирают по контуру или на недогруженные стены и т.д.
Исходя из данных предпосылок - лучше заложить плиту по грунту - она распределит нагрузку по грунту и в районе ленточных фундаментов будет давить гораздо меньше, чем плиты, да еще одного направления. Да и сделать полегче можно.
В местах устройства перегородок, при установке их на полы по грунту, делают местное усиление в виде утолщения с продольным (иногда поперечным) армированием. Поищите картинки в яндексе.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 08:58
#38
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте. При сборе нагрузок на ленточный фундамент вы учитываете вес стен (отделки), вес плит перекрытия/покрытия, опирающихся на них, полы, перегородки, полезную нагрузку. Это касается и плит над техподпольем (если мы говорим о пустотных плитах, то под ними должно быть помещение с доступом). Не забываем и про крышу, если она опирается на эти стены.
В вашем случае предпочтительно использование легких конструкций и как можно меньше концентрирующих нагрузки на фундаменты. Так, например, если у вас несколько этажей, то плиты укладывают на всех этажах во взаимно перпендикулярных направлениях, чтобы на одни и те же стены не давить (редко применяется из-за не приспособленных планировок под это). Крышу опирают по контуру или на недогруженные стены и т.д.
Исходя из данных предпосылок - лучше заложить плиту по грунту - она распределит нагрузку по грунту и в районе ленточных фундаментов будет давить гораздо меньше, чем плиты, да еще одного направления. Да и сделать полегче можно.
В местах устройства перегородок, при установке их на полы по грунту, делают местное усиление в виде утолщения с продольным (иногда поперечным) армированием. Поищите картинки в яндексе.
А при таком типе фундамента есть доступ под эту плиту в случае каких-то проблем с коммуникациями? Понятно, что надо будет, если что, долбить, ломать, потом заливать обратно, но вопрос именно в физической возможности. Просто, например, в плитном фундаменте, когда коммуникации под ним, то доступа туда вообще нет, только подкопы какие-то невероятные устраивать. Как с этим вопросом обстоят дела у такой плиты по грунту?
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 09:39
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Коммуникации вблизи фундаментов могут устраиваться в футляре. Это стальная труба на 100 мм больше трубы..
Если с изысками, то воду из футляра тоже можно куда-то отвести.

tomasomsk, что за глупые вопросы ? У вас сложный необычный дом. Вы не разберётесь сами. Наймите хорошего конструктора.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 09:44
#40
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Наймите хорошего конструктора
Проект уже в работе. Найти хорошего конструктора оказалось не так просто. Я уже с двумя расстался, потратив впустую время и немного денег. В итоге отдал на проектирование в фирму, которая с 98-го года занимается проектированием, имеет лицензию, состоит в сро и вот это все. Надеюсь, что там хорошие конструкторы. Но уже понял, что в любом случае надо и самому обладать какими-то хотя бы минимальными знаниями, чтобы понимать, кто хороший, а кто не очень.
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 09:44
#41
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Либо в канале. Можно проходном. Не понятно какого размера плита и коммуникации.
Достать и установить новую пластиковую трубу в футляр - ничего сложного.
Можно ревизионные приямки оставить, если плита прямо огромная.
Футыблин, это частник.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 10:14
1 | #42
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
А при таком типе фундамента есть доступ под эту плиту в случае каких-то проблем с коммуникациями? Понятно, что надо будет, если что, долбить, ломать, потом заливать обратно, но вопрос именно в физической возможности. Просто, например, в плитном фундаменте, когда коммуникации под ним, то доступа туда вообще нет, только подкопы какие-то невероятные устраивать. Как с этим вопросом обстоят дела у такой плиты по грунту?
Как выше уже написали, можно сделать в плите канал с крышкой, где будут уложены трубы или футляр стальной из трубы, через который вы сможете протянуть, если что, новую трубу. Но это все серьезное удорожание и усложнение. Закладывайте обычные канализационные трубы (лучше коричневые или рыжие - для наружной канализации, только смотрите, чтобы они действительно были более толстостенные ,чем обычные серые, а то полно мимикрирующих под них). Уклон задайте больше минимально нормативного, ваши расстояния позволят это сделать. Лучше всего без поворотов и разветвлений. Для этого вы трубы кидаете прямо - выводите наружу, а уже там объединяете в единую систему. Но если будут, то ставьте прочистку в местах поворота/пересечения (лучше сразу отвод с выходом взять или тройник с отводом, чтобы не городить что-то более сложное), выводите трубу прочистки выше плиты, закрывайте пробкой. Не забудьте про промерзание - или утепляйте у края дома и за его пределом, либо закапывайте ниже глубины промерзания. Срок эксплуатации - 25 лет точно, а то и все 50. Если уж совсем хотите подстраховаться, берите трубы напорные и паяйте их - не представляю, что надо сливать, чтобы запороть их на коротком участке. Но вот если уклон нарушите - то в легкую все встанет, делайте с запасом.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 11:38
#43
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Заглублять не менее глубины промерзания (можно по низу щебня эту глубину брать) или не менее 1.5 с утоплением отмостки
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а чем поднимать потом с этой глубины? ФБС-ками?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
плитный - дорогой, но в общем то в данных условиях наиболее надежный;
А плитный на какой глубине можно предположить?
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 12:22
1 | #44
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а чем поднимать потом с этой глубины? ФБС-ками?
Можно ФБС, можно стенку залить. Можно, конечно и кирпичом с последующей штукатуркой с добавлением акватрона, пенетрона или подобных добавок, но кирпич в земле это все равно на 25-50 лет, потом разрушение пойдет. Монолитные стены можно сделать толщиной 200мм с уширением по верху под толщину стен, но если подвал вы делать с гидроизоляцией не будете, фбс наиболее простым будет.

Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
А плитный на какой глубине можно предположить?
На любой. Хоть на насыпи. Утеплитель либо сверху в полах, либо снизу ("шведская" плита). Чем выше - больше проблем по устройству других частей. На идеально ровной поверхности очень неплохо смотрится решение, когда верх "шведской" плиты на 100 мм выше уровня земли - в этом случае не нужен монолитный цоколь (кладка внизу утепляется пенополистиролом на 300-500 мм и оштукатуривается), не нужны объемны работы с грунтом - обязательно срезается только плодородный слой (если такой слой большой или есть перепад высот, то щебеночной подушкой можно довести до нужного уровня). Если очень не хочется крылец, то чистый пол должен быть чуть выше уровня земли (20-50 мм), соответственно исходите из этого. Если делаете разводку всех труб в полах - то пляшите отсюда.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 12:31
#45
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Можно ФБС, можно стенку залить. Можно, конечно и кирпичом с последующей штукатуркой с добавлением акватрона, пенетрона или подобных добавок, но кирпич в земле это все равно на 25-50 лет, потом разрушение пойдет. Монолитные стены можно сделать толщиной 200мм с уширением по верху под толщину стен, но если подвал вы делать с гидроизоляцией не будете, фбс наиболее простым будет.


На любой. Хоть на насыпи. Утеплитель либо сверху в полах, либо снизу ("шведская" плита). Чем выше - больше проблем по устройству других частей. На идеально ровной поверхности очень неплохо смотрится решение, когда верх "шведской" плиты на 100 мм выше уровня земли - в этом случае не нужен монолитный цоколь (кладка внизу утепляется пенополистиролом на 300-500 мм и оштукатуривается), не нужны объемны работы с грунтом - обязательно срезается только плодородный слой (если такой слой большой или есть перепад высот, то щебеночной подушкой можно довести до нужного уровня). Если очень не хочется крылец, то чистый пол должен быть чуть выше уровня земли (20-50 мм), соответственно исходите из этого. Если делаете разводку всех труб в полах - то пляшите отсюда.
Из таких вводных как будто следует, что плитный будет проще, быстрее и даже, похоже, дешевле, чем ленточный

----- добавлено через 49 сек. -----
Правда, я все же хочу цоколь высотой где-то 75 см
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 14:33
#46
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Правда, я все же хочу цоколь высотой где-то 75 см
А высота крыльца в 5 ступеней и шириной по перпендикуляру к стене дома где то минимально 2 метра, Вас не пугает? Это уже не крыльцо, а целая входная группа будет со своим фундаментом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 15:18
#47
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А высота крыльца в 5 ступеней и шириной по перпендикуляру к стене дома где то минимально 2 метра, Вас не пугает? Это уже не крыльцо, а целая входная группа будет со своим фундаментом.
Вероятность того, что надо будет поднимать участок на сантиметров 30 весьма высока, так как он немного ниже дороги. Хотя, возможно, это и не будет проблемой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад 6.jpg
Просмотров: 32
Размер:	156.9 Кб
ID:	256836  
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 03:59
#48
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Из таких вводных как будто следует, что плитный будет проще, быстрее и даже, похоже, дешевле, чем ленточный
Ну под сам дом плита все же дороже должна получится, но возни с ней меньше. Надо понимать, что чем больше пролеты, тем плита менее эффективна. Поэтому строители любят именно плиты - бетона много (а их ценник зависит от объема), а возни нет вообще по сравнению с другими типами фундаментов. Тут дальше вопросы по пропуску коммуникаций (под плитой, в полу), устройству наружного утепления, отмостки и т.д. Узел подхода к ленте (так как она под землей) намного проще, чем к плите, особенно если ее низ выходит из земли. Если вы так высоко хотите поднять цоколь, то как раз плита тут сомнительное решение - у вас пол первого этажа должен быть выше земли - иначе постоянная повышенная влажность обеспечена.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 05:19
#49
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Ну под сам дом плита все же дороже должна получится, но возни с ней меньше. Надо понимать, что чем больше пролеты, тем плита менее эффективна. Поэтому строители любят именно плиты - бетона много (а их ценник зависит от объема), а возни нет вообще по сравнению с другими типами фундаментов. Тут дальше вопросы по пропуску коммуникаций (под плитой, в полу), устройству наружного утепления, отмостки и т.д. Узел подхода к ленте (так как она под землей) намного проще, чем к плите, особенно если ее низ выходит из земли. Если вы так высоко хотите поднять цоколь, то как раз плита тут сомнительное решение - у вас пол первого этажа должен быть выше земли - иначе постоянная повышенная влажность обеспечена.
Я так понимаю, что цоколь на плите тоже можно поднять кирпичом или теми же ФБС блоками?

Можно сделать так, чтобы плита выходила из земли на 150 мм, остальное под землёй, сверху ряд ФБС блоков высотой 600 мм, например.

В моем ведь случае, как я понял, необходима не просто лента, а с уширением подошвы, что усложняет и удорожает ее

Последний раз редактировалось tomasomsk, 22.06.2023 в 05:34.
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 09:35
1 | #50
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378




Цитата:
Сообщение от tomasomsk Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что цоколь на плите тоже можно поднять кирпичом или теми же ФБС блоками?
Если выше уровня земли можно кирпичом, но на высоту 300-600 мм все же нужно защитить кирпич от воды - есть спец гидроизоляция пенетрирующая для кирпича, можно обычной окрасочной или оклеечной, ну и штукатуркой можно. ФБС можно просто класть.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 09:51
#51
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Если выше уровня земли можно кирпичом, но на высоту 300-600 мм все же нужно защитить кирпич от воды - есть спец гидроизоляция пенетрирующая для кирпича, можно обычной окрасочной или оклеечной, ну и штукатуркой можно. ФБС можно просто класть.
Подскажите, пожалуйста, а если делать плиту с поднятием с нее цоколя, то при таком раскладе имеет значение с точки зрения распределения нагрузки как потом перекрывать этот цоколь: плитами пк или полом по плите?
tomasomsk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 10:04
1 | #52
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


По плите почти всегда лучше пол. Если оставите пространство - туда нужен доступ, а это определенная высота, это пространство придется топить, проветривать и т.д. Проще засыпать керамзитом и сделать каналы под трубы.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 12:19
#53
tomasomsk


 
Регистрация: 16.05.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
По плите почти всегда лучше пол. Если оставите пространство - туда нужен доступ, а это определенная высота, это пространство придется топить, проветривать и т.д. Проще засыпать керамзитом и сделать каналы под трубы.
Я так даже прикинул одну идею про коммуникации. Что если сделать разводку канализации не под плитой, а в этом полу по плите, и вывод этой канализации сделать из стены под крыльцом, утеплив там все как положено. Правда, не уверен возможно ли вообще такое как-то нормально реализовать.
tomasomsk вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента. Просадочный грунт 0,15 МПа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Просадочный грунт ниже УГВ. Учитывается ли его просадочность? igorDWG Основания и фундаменты 2 14.10.2019 02:00
Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м? dumk0 Основания и фундаменты 7 19.09.2019 04:22
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Площадь передачи давления на грунт от ленточного фундамента под колонны metalirk Основания и фундаменты 1 08.10.2013 21:46
Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)? pusikul Основания и фундаменты 41 08.08.2011 17:08