| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
| 1 | #1 |
Помогите разрешить спор. Упадет здание мк или нет, если подрезать колонну ?
Министерство труда и магии
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
||
Просмотров: 3266
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Нет элементов против прогрессирующего обрушения - продольных ферм по верху колонн. Вероятно, что при таком расчёте элементы не выдержат.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Как по факту будет - хрен его знает. По сути здание повышенного уровня ответственности сделано без учёта требований к противодействию прогрессирующему обрушению.
Это видно по компоновке стального каркаса. Не учтена расчетная ситуация с выходом из строя колонны рядовой, угловой и других элементов также. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Отсутствуют два главных принципа: нет дублирующих конструкций, нет неразрезности конструкций.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Скорее всего да нежели нет, тут много неизвестных режим когда здание ненагруженно или когда полностью нагружено, работает кран в зоне этой колонны или нет, подкрановые балки разрезные или нет, если неразрезные то они вполне могут сработать против ПО. Короче мое мнение такое, если нагруженно падает, если нет виснет на соплях(ПБ и распорки+на обшивке стен, скорее всего сэндвичи+на прогонах кровли, кстати тоже не ясно какие они разрезные или нет, это тоже влияет на ПО), а так расчет желательно в геом.нелин. постановке порядка так 3-го-4-го
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
А кто говорит тут о прогрессирующем разрушении? Вопрос другой: упадет или нет. Вообще же с таким количеством данных затруднительно даже определить появится ли в схеме какая-либо изменяемость. Как, например, крепится ферма к колонне, жестко или шарнирно?
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Ктара, приветствую. Мы правильно понимаем, что речь идёт про повторное прохождение экспертизы и необходимо что-то колдовать с прогрессирующим?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Да там колонн этих немерено, одной больше одной меньше... Режте смело, ну провиснет чутка формочка делов то
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился (Н.В. Гоголь)
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Так как стоят связи - свалятся два пролета максимум вокруг этой колонны. Фермы одним концом упадут на грунт и все будет нормально. Колонны немного погнет.
Если усилия горизонтальные будут большие (от работы покрытия по мембранной схеме) - поотлетают крепления ближайших балок и ферм, т.е. разрушающее усилие на весь каркас не получится передать. Да и "подрезанная" колонна никуда не денется, а упрется в пол и всего делов. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.06.2023 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,422
|
Временно (несколько минут, часов или до первого ветра) может и устоять за счёт перераспределения усилий через подкрановую балку, стеновых, кровельных и прочих элементов. При этом деформации могут составить и метра.
А может и временно не устоит. Оценить тут тяжело. Надо узлы смотреть и моделировать в мощных программах, в которых, например, деформации кузова авто считают при авариях. По стоительным нормам сооружение рухнет. Но на практике за счёт нерасчётных факторов может дать время на эвакуацию. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
Цитата:
2. Да, наихудшую ситуацию рассматриваем. 3. Действует.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 17.06.2023 в 00:45. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
Цитата:
![]() Ну я просто пугаю все время, болт не поставите- все у вас рухнет,все развалится!))) А более оптимистично настроенные граждане, да хоть колонну отрежь - все стоять будет. Как-то так ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Привет) ![]() Саш, у нас много чудес, но в данном случае просто спор. В экспертизу первичную только заходить будем. А могут нас за отсутвие мер от прогрессирующего обрушения завернуть?
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
У вас в ТЗ на проектирование ПД и РД должен быть перечень зданий уровня КС3 и КС2. Иногда экспертиза ПД, по слухам, этот перечень заставляет исправлять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121
|
Опыт показывает, что нет. В одном уже существующем здании надо было поставить (добавить, врезать) в продольной стене ворота на месте рядовой колонны (ворота были шире шага колонн), которая снималась, по краям проёма ставили две новых стойки и перекрывали новой балкой, на которую опиралась стропильная конструкция вместо старой колонны. Всё получилось сделать без временных подпорок. Но ни крана, не снега не было.
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
Цитата:
----- добавлено через 59 сек. ----- Цитата:
НО я разумеется занимаю позицию, что все рухнет))) ![]()
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
Здравствуте . Добавила информации.)
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
С тем, что у вас КС2 искренне поздравляю. Устали от этой мудятины КС3
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Ктара, колонну из каркаса выпилить надо?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Если обрезать строго в том месте, где на рисунке, то надколонник правой колонны согнётся и остаток полурамы изогнётся либо до земли, либо немного - зависит от наличия сбоку от обрезанной колонны связей, опорной жесткости подкрановых балок и распорок в ферме, которые удержат провисшую ферму на прогонах, которые будут работать на растяжение, а не на изгиб. Это навскидку, более точно такие ситуации моделируются как раз в расчетах на прогрессирующее.
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
да, если в каркасе нашем отпилить колонну, он обрушится или будет стоять и дальше? и может даже спокойно фцнкционировать?
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Согнется, частично потеряет устойчивость и треснут болты. Жить будет. Нормально функционировать не сможет. Кран не рабочий будет, а не рабочий кран это и производство встанет и вся фабрика. Есть решение которое помогло бы воспринимать усилия после удаления колонны. Стандартный достаточно приём.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Можно и нужно, но аккуратно, со знанием дела.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Несколько ферм по высоте сделать между колоннами в подкрановой части, проверить устойчивость и деформации соседних колонн, и фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Посмотрите серию 1.420.2-28. Да и другой литературы достаточно.
... В реальной жизни бывает падают здания, которые вроде и не должны упасть и наоборот, некоторые аварийные стоят десятилениями, если не веками и держатся неизвестно на чем. .... Полностью здание упасть не должно, скорее всего в лучшем случае обрушится его часть между плижайшими колоннами или с божьей помощью колонна зависнет на примыкающих конструкциях. Думаю нет смысла решать голосованием вопрос: упадет - не упадет. Я бы сформулировал вопрос как-то такк: - за счет чего может не обрушиться здание или - как предотвратить обрушение после "обрезки колонны" или - нужно убрать колонну (обрезать нижнюю часть), что предусмотреть, чтобы не останавливаь производство. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.06.2023 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Вероятно, тему надо было назвать: " Как из существующего стального каркаса удалить нижний участок подкрановой части колонны не останавливая производство? "
Можно приступать к главному)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
А, я не так походу понял задачу. Думал, что задача стоит в защите здания от прогрессирующего обрушения на случай разрушения случайной колонны, но тут, похоже, хотят удалить вполне конкретную, ну и подпорки тогда имеют локальный характер.
Offtop: Возможно, колонну уже удалили и сейчас задумчиво смотрят на прогибы оставшейся рамы... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Это маловероятно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще хорошо бы если бы кто-то написал вот всё в хлам развалится для наглядного предоставления своих аргументов оппонентам))) так то год уже спорим.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 17.06.2023 в 14:49. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Как это по-нашему
![]() Эта конкретная рама однозначно упадет, поскольку внутренние усилия от собственного веса и снега в поясах фермы в разы увеличатся. То же самое можно сказать и про колонны. Кроме того, появляется дополнительная нагрузка от крана на краю ферменной консоли. Потянет ли эта рама смежные - тут только расчёт с учетом конкретики по связям и прогонам.. |
||||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Здание, может и выстоит.. Из недавнего. В одном населенном пункте, не без участия человека, упала бетонная опора ЛЭП высотой метров 10. Ну упала и упала. Вот только провода были какой-то особой марки, не порвались. И утянула опора ещё 8 смежных опор за собой. Ну как, утянула - погнулись они. Скорее всего, в данном случае будет нечто похожее.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
ЕМНИП, для ЛЭП это вполне себе расчётная нагрузка - в смысле, что провода не порвались и опора, по сути, повисла на них. А вот другие опоры как раз должны были удержаться (ну или до специальной поворотной или усиленной опоры)... В электрике не спец, но этот момент где-то в памяти отложился...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Вам что пролет в 48 метров с высотой колонн в 35 шутка какая-то
![]() Конечно рама откажет при расчетных нагрузках (да и при не расчетных), потянет за собой соседние рамы. Если не утянет, упадет только этот пролет, если утянет то несколько соседних. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. | Irik2517 | Лира / Лира-САПР | 0 | 30.03.2019 10:43 |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |
Помогите найти серию на ригель сечением 160х600 и на колонну 400х400 с необычной консолью | ferchasf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.11.2015 13:11 |
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? | Лёнчик | Технология и организация строительства | 6 | 21.06.2010 10:08 |