Непрочитано 16.06.2023, 15:34 | 1 #1
Помогите разрешить спор. Упадет здание мк или нет, если подрезать колонну ?
Ктара
 
Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Спору год уже как у нас на объекте, разные мнения поэтому поводу.
Разумеется резать никто не будет, все в теории.
Если подрезать одну колонну у здания , как в примере, будет ообрушение или оно выстоит ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 1-1.jpg
Просмотров: 379
Размер:	83.5 Кб
ID:	256701  

Вложения
Тип файла: pdf лист 5.pdf (219.1 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (225.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (215.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf лист9.pdf (205.5 Кб, 62 просмотров)

__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 16.06.2023 в 15:55.
Просмотров: 3266
 
Непрочитано 16.06.2023, 15:38
1 | 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Нет элементов против прогрессирующего обрушения - продольных ферм по верху колонн. Вероятно, что при таком расчёте элементы не выдержат.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 15:40
#3
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


не знаю как голосовалку поправить , чтобы вопрос поставить после слова "Упадет?" в общем там вопрос.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 16:05
2 | #4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Как по факту будет - хрен его знает. По сути здание повышенного уровня ответственности сделано без учёта требований к противодействию прогрессирующему обрушению.
Это видно по компоновке стального каркаса. Не учтена расчетная ситуация с выходом из строя колонны рядовой, угловой и других элементов также.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Отсутствуют два главных принципа: нет дублирующих конструкций, нет неразрезности конструкций.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 16:17
1 | #5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Скорее всего да нежели нет, тут много неизвестных режим когда здание ненагруженно или когда полностью нагружено, работает кран в зоне этой колонны или нет, подкрановые балки разрезные или нет, если неразрезные то они вполне могут сработать против ПО. Короче мое мнение такое, если нагруженно падает, если нет виснет на соплях(ПБ и распорки+на обшивке стен, скорее всего сэндвичи+на прогонах кровли, кстати тоже не ясно какие они разрезные или нет, это тоже влияет на ПО), а так расчет желательно в геом.нелин. постановке порядка так 3-го-4-го
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 16:24
#6
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Скорее всего да нежели нет, тут много неизвестных режим когда здание ненагруженно или когда полностью нагружено, работает кран в зоне этой колонны или нет, подкрановые балки разрезные или нет, если неразрезные то они вполне могут сработать против ПО. Короче мое мнение такое, если нагруженно падает, если нет виснет на соплях(ПБ и распорки+на обшивке стен, скорее всего сэндвичи+на прогонах кровли, кстати тоже не ясно какие они разрезные или нет, это тоже влияет на ПО), а так расчет желательно в геом.нелин. постановке порядка так 3-го-4-го
всё работает во время эксплуатации происходит дело.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 16:31
1 | #7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет элементов против прогрессирующего обрушения - продольных ферм по верху колонн. Вероятно, что при таком расчёте элементы не выдержат.
А кто говорит тут о прогрессирующем разрушении? Вопрос другой: упадет или нет. Вообще же с таким количеством данных затруднительно даже определить появится ли в схеме какая-либо изменяемость. Как, например, крепится ферма к колонне, жестко или шарнирно?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 17:38
1 | #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Чем подрезать? Если болгаркой, то не упадёт.
А вообще, что за дебильные поползновения: "Подрезать колонну"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 17:43
1 | 1 #9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Ктара, приветствую. Мы правильно понимаем, что речь идёт про повторное прохождение экспертизы и необходимо что-то колдовать с прогрессирующим?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 17:45
1 | 1 #10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Да там колонн этих немерено, одной больше одной меньше... Режте смело, ну провиснет чутка формочка делов то
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 18:32
1 | #11
BURAN988

Пенсионер
 
Регистрация: 14.12.2014
Самаритянин
Сообщений: 3,052
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Помогите разрешить спор. Упадет здание мк или нет, если подрезать колонну ?
«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился (Н.В. Гоголь)
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 19:23
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Если подрезать одну колонну у здания , как в примере, будет ообрушение или оно выстоит ?
  1. Обрушение всего здания или его части?
  2. Кран с грузом на подрезаемой колонне?
  3. Снег и ветер при этом действуют?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 20:00
1 | #13
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Так как стоят связи - свалятся два пролета максимум вокруг этой колонны. Фермы одним концом упадут на грунт и все будет нормально. Колонны немного погнет.
Если усилия горизонтальные будут большие (от работы покрытия по мембранной схеме) - поотлетают крепления ближайших балок и ферм, т.е. разрушающее усилие на весь каркас не получится передать.

Да и "подрезанная" колонна никуда не денется, а упрется в пол и всего делов.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.06.2023 в 20:07.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 20:26
1 | #14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,422


Временно (несколько минут, часов или до первого ветра) может и устоять за счёт перераспределения усилий через подкрановую балку, стеновых, кровельных и прочих элементов. При этом деформации могут составить и метра.
А может и временно не устоит.

Оценить тут тяжело. Надо узлы смотреть и моделировать в мощных программах, в которых, например, деформации кузова авто считают при авариях. По стоительным нормам сооружение рухнет. Но на практике за счёт нерасчётных факторов может дать время на эвакуацию.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 23:44
#15
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
  1. Обрушение всего здания или его части?
  2. Кран с грузом на подрезаемой колонне?
  3. Снег и ветер при этом действуют?
1. Всего или части, любое обрушение.
2. Да, наихудшую ситуацию рассматриваем.
3. Действует.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 17.06.2023 в 00:45.
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 00:49
#16
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чем подрезать? Если болгаркой, то не упадёт.
А вообще, что за дебильные поползновения: "Подрезать колонну"?
Ну у нас тут мало развлечений , спорим там о всяком на досуге)))
Ну я просто пугаю все время, болт не поставите- все у вас рухнет,все развалится!)))
А более оптимистично настроенные граждане, да хоть колонну отрежь - все стоять будет. Как-то так

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ктара, приветствую. Мы правильно понимаем, что речь идёт про повторное прохождение экспертизы и необходимо что-то колдовать с прогрессирующим?

Привет)
Саш, у нас много чудес, но в данном случае просто спор.
В экспертизу первичную только заходить будем.
А могут нас за отсутвие мер от прогрессирующего обрушения завернуть?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 02:23
1 | #17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
А могут нас за отсутвие мер от прогрессирующего обрушения завернуть?
У вас в ТЗ на проектирование ПД и РД должен быть перечень зданий уровня КС3 и КС2. Иногда экспертиза ПД, по слухам, этот перечень заставляет исправлять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 03:37
1 | #18
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Опыт показывает, что нет. В одном уже существующем здании надо было поставить (добавить, врезать) в продольной стене ворота на месте рядовой колонны (ворота были шире шага колонн), которая снималась, по краям проёма ставили две новых стойки и перекрывали новой балкой, на которую опиралась стропильная конструкция вместо старой колонны. Всё получилось сделать без временных подпорок. Но ни крана, не снега не было.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 03:46
#19
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У вас в ТЗ на проектирование ПД и РД должен быть перечень зданий уровня КС3 и КС2. Иногда экспертиза ПД, по слухам, этот перечень заставляет исправлять.
Ну КС 2

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Опыт показывает, что нет. В одном уже существующем здании надо было поставить (добавить, врезать) в продольной стене ворота на месте рядовой колонны (ворота были шире шага колонн), которая снималась, по краям проёма ставили две новых стойки и перекрывали новой балкой, на которую опиралась стропильная конструкция вместо старой колонны. Всё получилось сделать без временных подпорок. Но ни крана, не снега не было.
У меня сосед монтажник уже бывалый, говорит фундамент под колонной просел, ждали что все рухнет , а оно ничего стоит.


НО я разумеется занимаю позицию, что все рухнет)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: класс сооружения.jpg
Просмотров: 87
Размер:	112.4 Кб
ID:	256711  
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 04:15
#20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


"Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент до.JPG
Просмотров: 147
Размер:	771.3 Кб
ID:	256712  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент после.jpg
Просмотров: 143
Размер:	256.5 Кб
ID:	256713  
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 07:10
#21
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А кто говорит тут о прогрессирующем разрушении? Вопрос другой: упадет или нет. Вообще же с таким количеством данных затруднительно даже определить появится ли в схеме какая-либо изменяемость. Как, например, крепится ферма к колонне, жестко или шарнирно?
Здравствуте . Добавила информации.)
Вложения
Тип файла: pdf лист 8.2.pdf (229.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: pdf лист 8.3.pdf (236.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: pdf лист 8.4.pdf (249.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf лсит 9.2.pdf (235.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf лист 10 .1.pdf (212.2 Кб, 22 просмотров)
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 10:57
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
У меня сосед монтажник уже бывалый, говорит фундамент под колонной просел, ждали что все рухнет , а оно ничего стоит.
Приветствую, а как установили что колонна осела?
С тем, что у вас КС2 искренне поздравляю. Устали от этой мудятины КС3
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 11:20
#23
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421



Ну я этого не знаю , он сказал , что типа фундамент провалился , они потом туда бетон лили, лили , но здание само устояло. А как там было на самом деле неизвестно.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 11:36
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Так речь про осадку одной колонны, про разрезание одной колонны, про удаление одной колонны или про боковую деформацию одной колонны?..
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 11:44
#25
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421



в данном случае , про обрезание одной колонны . А это про просадку - это уже живой пример был.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 11:47
1 | #26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Ктара, колонну из каркаса выпилить надо?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 11:49
1 | #27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Если обрезать строго в том месте, где на рисунке, то надколонник правой колонны согнётся и остаток полурамы изогнётся либо до земли, либо немного - зависит от наличия сбоку от обрезанной колонны связей, опорной жесткости подкрановых балок и распорок в ферме, которые удержат провисшую ферму на прогонах, которые будут работать на растяжение, а не на изгиб. Это навскидку, более точно такие ситуации моделируются как раз в расчетах на прогрессирующее.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 12:01
#28
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ктара, колонну из каркаса выпилить надо?
да, если в каркасе нашем отпилить колонну, он обрушится или будет стоять и дальше? и может даже спокойно фцнкционировать?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 12:08
2 | #29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
да, если в каркасе нашем отпилить колонну, он обрушится или будет стоять и дальше?
Согнется, частично потеряет устойчивость и треснут болты. Жить будет. Нормально функционировать не сможет. Кран не рабочий будет, а не рабочий кран это и производство встанет и вся фабрика. Есть решение которое помогло бы воспринимать усилия после удаления колонны. Стандартный достаточно приём.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 12:11
#30
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Согнется, частично потеряет устойчивость и треснут болты. Жить будет. Нормально функционировать не сможет. Кран не рабочий будет, а не рабочий кран это и производство встанет и вся фабрика. Есть решение которое помогло бы воспринимать усилия после удаления колонны. Стандартный достаточно приём.
А что за прием да еще и стандартный ? я думала нельзя в здании колонны пилить))
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 12:14
#31
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Хм... Фермоподобную связь по верху колонн по всей длине здания?.. Или связи через пролет, способные работать на сжатие?...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 12:16
1 | #32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
я думала нельзя в здании колонны пилить))
Можно и нужно, но аккуратно, со знанием дела.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хм... Фермоподобную связь по верху колонн по всей длине здания?.. Или связи через пролет, способные работать на сжатие?...
Несколько ферм по высоте сделать между колоннами в подкрановой части, проверить устойчивость и деформации соседних колонн, и фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 12:19
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
я думала нельзя в здании колонны пилить))
Запросто. Когда ДЭУ проектировали среднюю колонну спилили. Пролёт кстати 36м.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 12:20
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пролёт кстати 36м
И стал 72?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 13:50
2 | #35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
А что за прием да еще и стандартный
Посмотрите серию 1.420.2-28. Да и другой литературы достаточно.
...
В реальной жизни бывает падают здания, которые вроде и не должны упасть и наоборот, некоторые аварийные стоят десятилениями, если не веками и держатся неизвестно на чем.
....
Полностью здание упасть не должно, скорее всего в лучшем случае обрушится его часть между плижайшими колоннами или с божьей помощью колонна зависнет на примыкающих конструкциях.
Думаю нет смысла решать голосованием вопрос: упадет - не упадет.
Я бы сформулировал вопрос как-то такк:
- за счет чего может не обрушиться здание или
- как предотвратить обрушение после "обрезки колонны" или
- нужно убрать колонну (обрезать нижнюю часть), что предусмотреть, чтобы не останавливаь производство.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.06.2023 в 14:17.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 13:57
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Вероятно, тему надо было назвать: " Как из существующего стального каркаса удалить нижний участок подкрановой части колонны не останавливая производство? "

Можно приступать к главному)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 14:09
1 | #37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И стал 72?
Чисто формально. Подстропилку поставили.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 14:10
#38
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


А, я не так походу понял задачу. Думал, что задача стоит в защите здания от прогрессирующего обрушения на случай разрушения случайной колонны, но тут, похоже, хотят удалить вполне конкретную, ну и подпорки тогда имеют локальный характер.
Offtop: Возможно, колонну уже удалили и сейчас задумчиво смотрят на прогибы оставшейся рамы...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 14:10
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
" Как из существующего стального каркаса удалить нижний участок подкрановой части колонны не останавливая производство? "
Это маловероятно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 14:28
#40
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


да я ж написала задачу, просто стоит спор между нами, ну такой несерьёзный в данном случае, если срезать колонну, а некоторые предлагают сразу три в разных местах, будет обрушение или нет. Всё остальное это уже ваши выводы, здесь вот точно не будем резать....да и всё же уже. Разве, что вопрос с раскосами остался.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вообще хорошо бы если бы кто-то написал вот всё в хлам развалится для наглядного предоставления своих аргументов оппонентам))) так то год уже спорим.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 17.06.2023 в 14:49.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 15:31
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
так то год уже спорим.
Да отпилите уже эту колонну!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 16:01
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
так то год уже спорим
Сильно . А посчитать никак?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 16:07
#43
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сильно . А посчитать никак?
Никак так что по вашему упадёт или нет?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2023, 16:39
| 1 #44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Никак
Как это по-нашему

Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
так что по вашему упадёт или нет?
Эта конкретная рама однозначно упадет, поскольку внутренние усилия от собственного веса и снега в поясах фермы в разы увеличатся. То же самое можно сказать и про колонны. Кроме того, появляется дополнительная нагрузка от крана на краю ферменной консоли. Потянет ли эта рама смежные - тут только расчёт с учетом конкретики по связям и прогонам..
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2023, 10:48
#45
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эта конкретная рама однозначно упадет, поскольку внутренние усилия от собственного веса и снега в поясах фермы в разы увеличатся. То же самое можно сказать и про колонны. Кроме того, появляется дополнительная нагрузка от крана на краю ферменной консоли. Потянет ли эта рама смежные - тут только расчёт с учетом конкретики по связям и прогонам..
спасибо за ответ и всем кто ответил спасибо)
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2023, 20:16
#46
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Здание, может и выстоит.. Из недавнего. В одном населенном пункте, не без участия человека, упала бетонная опора ЛЭП высотой метров 10. Ну упала и упала. Вот только провода были какой-то особой марки, не порвались. И утянула опора ещё 8 смежных опор за собой. Ну как, утянула - погнулись они. Скорее всего, в данном случае будет нечто похожее.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2023, 20:21
#47
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


ЕМНИП, для ЛЭП это вполне себе расчётная нагрузка - в смысле, что провода не порвались и опора, по сути, повисла на них. А вот другие опоры как раз должны были удержаться (ну или до специальной поворотной или усиленной опоры)... В электрике не спец, но этот момент где-то в памяти отложился...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2023, 21:33
#48
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Вот только провода были какой-то особой марки, не порвались. И утянула опора ещё 8 смежных опор за собой.
Чтобы такого не было, провод подвешивают специальным креплением, которое если что - сбрасывает провод и освобождает опору от провода.

Цитата:
Правильное крепление СИП обеспечивает длительную безаварийную эксплуатацию ВЛ. Оно выполняет две функции. Первая: удержание сип кабеля при разнообразных погодных явлениях. Вторая: сохранение целостности линии при падении деревьев, задевании негабаритным грузом, разрушении опор.
...
Подвес на несущие конструкции производим при помощи:
фасадных креплений;
кронштейнов и зажимов;
нержавеющей ленты (болтовых или винтовых соединений);
бугеля или скрепы.

Последние имеют самый малый предел прочности. В этом месте крепление провода СИП при аварийном режиме с превышением механической нагрузки разрушается, предупреждая разрыв кабеля СИП 4, 2, 1.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2023, 10:02
| 1 #49
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Вам что пролет в 48 метров с высотой колонн в 35 шутка какая-то
Конечно рама откажет при расчетных нагрузках (да и при не расчетных), потянет за собой соседние рамы. Если не утянет, упадет только этот пролет, если утянет то несколько соседних.
AntonVS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разрешить спор. Упадет здание мк или нет, если подрезать колонну ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. Irik2517 Лира / Лира-САПР 0 30.03.2019 10:43
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Помогите найти серию на ригель сечением 160х600 и на колонну 400х400 с необычной консолью ferchasf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.11.2015 13:11
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08