Моделирование перемычек кирпичных зданий в STARK ES
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
||
Просмотров: 4672
|
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Вставкой с околонулевой жесткостью сдвига. При деформации простенков половинки перемычки сдвигаются относительно друг друга. Это конечно не шарнирное сопряжение перемычки с простенком, но результат тот же. Брусковую перемычку на нагрузку от перекрытия несложно посчитать отдельно.
|
|||
![]() |
|
||||
Обнуление сдвиговой жесткости обнуляет поперечку, а не момент. Или нет? Может изгибную обнулять надо?
Почему нулевая сдвиговая жесткость в середине пролета, а не на концах? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Как обеспечивается только передача нагрузки на перемычку, а не совместная работа с кладкой? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Мне не нужно обнулять момент. Мне нужны две модели. В одной перемычки есть, в другой перемычек нет. Оболочкам с нулевой жесткостью я в любую секунду назначу нормальную жесткость и у меня будет модель с перемычками. А когда жесткость нулевая, перемычки нет, но вес её есть. Если я отрежу перемычку с двух сторон появится геометрическая изменяемость. Хотелось бы, чтобы кто-нибуть ответил на мой вопрос, а не только я отвечал на чужие вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Речь не столько о моделировании, сколько о получении более менее адекватных усилий в простенках. До появления трещин кирпичная перемычка жестко соединена с простенками. И сам способ моделирования придумал не я, а специалисты SCAD Soft. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Offtop:
Цитата:
![]() - а в кирпичной кладке есть жесткие узлы? или понятие "жестко соединена" из разряда "жесткий-мягкий каркас". имхо перемычку скадовцы задают просто чтобы было и чтобы не смущать начинающих инженеров, что кладка это просто набор столбиков различных размеров, которые удерживаются от, разваливания по потере устойчивости, перекрытиями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 213
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Offtop: ЕМНИП, этот вебинар был посвящён довольно узкой теме - устойчивость высоких кирпичных стен с большим количеством повторяющихся проемов при сильном боковом воздействии вдоль фасада - толи ветер, толи сейсмика... И соответственно, рассматривалось два варианта - либо это куча шарнирно связанных вертикальных столбов, либо цельная конструкция с перевязанной кладкой. ИМХО, это чисто умозрительное мероприятие, где на костыли в виде попыток замоделировать кирпичную кладку в принципе городят сверху ещё кучу костылей в попытках смоделировать работу этого абстрактного материала...
Или я сильно отстал от прогресса в МКЭ и там научились корректно моделировать кирпичную кладку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
В начале темы я указал на формулы (9.9), (9.10) из СП 15. Протрудитесь открыть и посмотреть. Рандбалками там и не пахнет.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Я не понимаю, зачем вставлять свои пять копеек, если нечего сказать по существу. Вы начальству своему тоже говорите, что не будете выполнять расчет той или иной конструкции так как её работа слабо изучена? Так? Или Вы всё-таки выполняете порученную Вам работу? Мне поручили работу и я стараюсь её выполнить, а Ваше мнение о жёсткости узлов оставьте при себе. Я не об этом спрашивал. Последний раз редактировалось Алексей Г., 26.06.2023 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Голимые ж/б перемычки. Причём шарнирные. Иногда жёсткие. А вот не надо доводить. Это что же за нагрузки, что простенки в своей плоскости не выдерживают? Танк врезался?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Почему нельзя попробовать для трещин использовать ортотропную оболочку и снизить её жёсткость в 100 раз ?
Это будет так же неправильно, как и остальное... Или посчитать здание нелинейно, выделить элементы с трещинами и задать незаконную диаграмму работы снижающую жёсткость... А стоит ли вообще моделировать отдельные столбы в мкэ. Ведь это неправда. Их не будет. Это предаварийная работа. Если и моделировать столбы. То можно сделать много файлов с 1 столбом. Нагрузки импортировать из основного файла как для фрагмента схемы. Или задать заново. Может просто сделать группу элементов с трещинами и удалять её из основной схемы перед расчётом ? Ещё вроде в скаде была вариация моделей. Ещё как идея. Сделать внутри простенков стержни аналогичного сечения. Сами оболочки простенков оставить, но сделать мягкими. Перекрытия опирать на условные горизонтальные стержни. Интересно, шо будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.06.2023 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Насколько я понимаю, эти формулы - аналог расчета сварного шва, соединяющего стенку и полку в сварной балке, или аналог расчета шпоночных соединений в деревянных балках. Перемычки в стене, работающей на изгиб в своей плоскости - это кирпичные (а не железобетонные) участки, соединяющие две рядом стоящие стены в единое сечение. Или не соединяющие, если у них для этого силенок не хватит.Отсюда два варианта:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 27.06.2023 в 04:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
В формулах 9.9 и 9.10, насколько я понимаю, Т - это одна и та же цифра. Если не ошибаюсь, программа позволяет не вычислять Т по формуле 9.8, а взять прямо "с листа". Я предполагал взять среднее напряжение Srs у края перемычки и пересчитать его в Т умножив на площадь сечения перемычки. Извините, если я пишу глупость. Я учился в университете больше двадцати лет назад и не очень старательно. Сейчас трудновато приходится. Вы предлагаете не искать Т, а просто сравнить Sr и Srs c Rtw и Rtb? Что с чем сравнивать?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Sr - растяжение по перевязанному сечению
Ss - растяжение по неперевязанному сечению Оба раза уточнять положение локальных осей, иначе можно попутать направления. Srs - главные растягивающие напряжения при изгибе. В программе они числятся касательными, но в центре перемычки - чистый сдвиг, при котором касательные напряжения как раз равны главным растягивающим. И "просто" - оно не так просто. Если сделать сетку слишком грубой, потеряется множитель 1.5 для касательных напряжений в центре перемычки (недооценка). Если сделать сетку слишком мелкой - полезут концентраторы в углах (переоценка). Оба раза можно вносить поправку вручную, а можно подбирать густоту сетки. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Это всё прекрасно, но эти кирпичные куски между простенкаами не работают на изгиб. Там сложное НДС.
Я никогда не моделировал кирпич в скаде. Вы спросили как можно попытать смоделировать. Как правильно здесь никто не знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Формулы 9.9, 9.10 предназначены для ручного расчета. Наверное составители СП 15 думают, что перемычки все-таки работают на изгиб. Вы хотите убедить меня не выполнять свою работу? Давайте я свяжу Вас с моим начальством и Вы будете убеждать его, чтобы оно не заставляло меня делать этот расчет.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я пытаюсь помочь. Зачем агрессия.
Формулы я не открывал. Наверное там проверки как для изгиба. И тогда их надо делать. Наверное деды их считали вручную. Может быть по разнице осадок фундаментов как-то собирали нагрузки. Может быть есть советское руководство по расчёту кирпичных зданий и там какой-то пример. Из мкэ не получить усилия такого куска как стержня, так как там не чистый изгиб, не параллельны сечения. Наверное можно как-то усреднять напряжения. Наверное можно получать усилия в виде нагрузка на фрагмент для выборочных мест.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Извините, если я Вас обидел! Но и меня поймите тоже. Когда первый ответ на вопрос: "А на фига?". Это конечно же раздражает. Хотелось бы слышать ответы: "я делаю так", или "я бы сделал так". Из всех участников обсуждения только Нубий-IV стал отвечать на мой вопрос по существу. Большое ему за это спасибо! Остальные пытались поймать меня на безграмотности. Критиковали способ моделирования перемычек, который придумал не я. И при этом никто не предложил взамен собственный вариант.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- ну так кирпичная кладка на растяжение и на изгиб работает плоховато, о чем вам и пытались сказать. Придумать много чего можно, я вот например в свое время придумал, для себя, что подобное удобнее считать на объемниках, возни много - а отдачи мало(каменщик приложил свои классные руки - кладка потрескалась несмотря на офигенный расчет - к кому придет начальство вставлять пистоны
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Алексей Г., так считать кирпич в мкэ начали лет 5 назад. У сообщества ещё нет опыта.
Раньше, наверное, руками считали. Был какой-то провал лет 15, кирпичные здания почему-то особо не проектировали. Ну в интернете хотя бы. Я просто высказал свои мысли. Извините, если хаотично. Это, конечно, не та не помощь. Но хоть что-то. Нубий сам же и сказал, что правильного способа нет. В МКЭ кирпич правильно не смоделировать. Всегда будет погрешность. Может быть разная для разных способов. И Нубий сказал, что можно прямо брать напряжения из мкэ для этих формул. Вроде бы это тот ответ, что вам был нужен. Или это сложно ? Вот ещё интересный вопрос от меня. Есть формула проверки ваших "надперемычек". Очевидно древняя. МКЭ раньше не было. Значит эти напряжения собирали иначе. Как ? Значит была методика. Может её поискать ? Она же и придаст легитимности расчётам... МКЭ это как вилами по воде... Может быть вручную будет и проще и быстрее ? Подозреваю, что такая методика есть и что она связана с осадками фундаментов. Это было бы логично.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Я с этим и не спорил. Но перемычки хотя бы для нагрузки должны быть. К тому же у скадовцев с шарнирными перемычками первая форма собственных колебаний крутильная получилась, а с "жестко" связанными с простенками - изгибная.
У меня обычный жилой дом, хоть и не без архитектурного выпендрежа. Считать кирпичное здание объёмными элементами - это для ЦНИИСКа. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Сдвигающая сила T находится по формуле 9.8 и зависит от поперечной силы Q от горизонтальной нагрузки (видимо ветровой) в уровне перекрытия. С осадками фундаментов она, по-моему, не связана. В СП об этом не говорится. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А я нашёл ответы на ваши вопросы.
Цитата:
Ваш начальник не прав. Вы и ваш начальник всё перепутали. Похоже изначально шла речь не о кирпиче над перемычками. А о самих ж.б. перемычках. Но в СНиПе это забылось, наверное. И вы можете рассмотреть стены без учёта работы перемычек. Эти перемычки - должны дать копейки для расчёта стен на внецентренное сжатие. Бахил прав. Их не следует учитывать. Вообще для испуга, я бы всё-таки посчитал по тем формулам. С целью ещё больше выровнять осадки. Запас карман не потянет. Кирпичное здание всё равно рано или поздно сломают соседи. Лучше поздно. Хотя это хороший вопрос. Ведь это слишком большой запас. Перемычки будет не сделать. Хрен его знает как лучше. Я то из контекста темы понял сначала что вы кирпич над перемычками считаете там. Саму перерезывающую силу можете снять как нагрузки от фрагменты схемы в скаде.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.06.2023 в 23:21. |
|||
![]() |
|
||||
Вроде Старк ЕС САБЖ не моделирует: http://www.eurosoft.ru/products/buil.../features.html
Может в МОНОМАХе есть такая возможность: https://www.lirasapr.com/mono/#kirpich |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- В СТАРКе нет удобных плагин и прикладных программ для расчета кладки, но модель для расчета усилий построить можно. МКЭ - универсальный метод. К тому же кроме СТАРКа у меня нет других программ. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ
3.1 перемычка: Конструктивный элемент - балка, перекрывающий оконный или дверной проемы в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции. Вопрос. Почему вы каменные конструкции над перемычкой называете перемычкой ? Или я не понял чего ? Вроде бы в СП 15 есть расчёт кладки на изгиб. Может быть этим расчётом можно избежать трещины в каменной кладке лежащей на перемычке ? Кстати, очень похоже на расчёт висячей стены на рандбалке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Я не специалист по рандбалкам, но думаю, рандбалка от обычной перемычки отличается пролетом. Перемычки обычно считают на равномерно распределенную нагрузку. При расчете рандбалки нагрузка от стоящей на ней стены распределяется неравномерно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование и расчет перемычек и обвязочных поясов в кирпичных стенах с помощью Сапфир-3D 2021 R1 (Лира-САПР 2021 R1) | clitcommander | Лира / Лира-САПР | 14 | 30.01.2022 20:14 |
Минимальные отступы зданий гостиниц от границ земельных участков и прочих объектов | CTPAHHNK | Архитектура | 6 | 21.02.2021 13:39 |
Какое СРО требуется при выполнении работ по обследованию зданий? | Славен | Обследование зданий и сооружений | 14 | 27.01.2020 20:33 |
Моделирование Зданий в средах ЛИРА, СКАД | Merdoc | Расчетные программы | 15 | 22.08.2008 11:51 |
3d моделирование зданий. поиск наикротчайшего пути. | sasha_nt | Разное | 6 | 18.06.2008 18:24 |