| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
||
Просмотров: 7829
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Это стандартная серийная связь. Хватит панику со своим мнением наводить. Плохая хорошая это Ваше мнение. Связи нужны чтобы окна разместить.Вопрос был по поводу длины
А почему не 2 и не 3 В смысле ....В скаде расчетные длины считаются в плоском расчете |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Насколько я помню преподы скад тоже об этом говорили, курсы в 2018 проходил. Теплых про плоские схемы говорил:
. Для определения расчетных длин использовать плоские модели, а для исключения потери устойчивости из плоскости и удобства использования энергетического постпроцессора использовать тип схем «2 - Плоская рама». Если используется тип схемы «5 – Система общего вида», то разбивка на конечные элементы должна быть достаточно подробной, а плоская модель должна быть закреплена из плоскости. Последний раз редактировалось vlasctelin, 27.07.2023 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
Н-да??? Вообще-то элементарно. Выпрямляем портальный элемент и получаем шарнирно опертый стержень длиной L=L1+L2. Кроме точки стыка L1 и L2 вводим на всякий случай еще 2 точки в середине каждого отрезка. Загружаем стержень таким образом, чтобы усилия в каждом элементе соответствовали усилиям в первоначальной системе. Считаем и пользуемся результатом. Но лучше, если проезд позволяет, поставить в месте перелома неразрезной элемент от колонны до колонны и на него уже всё навешивать. Тогда расчётная длина всех подкосов будет равняться их физической длине. А ингт пусть со своим мнением и остается
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Обоснование допустимости выпрямления есть?
Т. е. Теплых не запрещает простр. модель, а требует обеспечить нужную форму потери устойчивость (в приведенном тексте с помощью связей). В вашем случае раскр. из плоскости не надо. А ИБЗ именно запрещает простр. модель для устойчивости. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Вы это узлу где три стержня сходятся скажите, судя по геометрии если она масштабе, там вполне себе как я предложил связь пройдет для возможности устройства проема. Здесь была тема про такую связь и как она реально работает, Ильнур даже поделки делал и наглядно показывал
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Достаточно между точками перелома - два полупортала в одном пролёте. Но лучше в двх.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Да... Зря ты сюда влез, Игорёк
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Вас лично я вообще не справшивал. Уважаемый. Не хотите вообще не пишите. Зачем вечно в каждой теме всех тролить. Проектируйте свои прекрасные идеальные сараи. Вообще в каждой теме. Вы работаете вообще или только на сайте обитаете???
Да, я не знаю зачем выпрямлять. Пробовал считать портал искривленный большие значения получаются, поэтому и спрашиваю |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
vlasctelin, это не тебе адресовано, не обижайся, пожалуйста.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Мысленно исключительно. И программа тут не нужна. Если бы он был прямой, то и длина из плоскости L1+L2, а так как это "кочерга", то и коэф. 1,5. Возможно 2. Но для твоего случая хватит и 1,5.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Тогда извините, на свой счет принял.
Просто, блин, архитекторы попросили такой портал сделать. Хотел его по-честному посчитать, а то я его всегда также на 1,5 (L1+L2) считаю, а вот нет такого простого расчета. Выпрямлять что-то нужно, почему то, сглаживать... Поэтому и пытаюсь разобраться. В сериях же есть такие связи, да и вообще, если посмотреть, именно такое решение чаще всего используется, я по городу в основном такое вижу без дополнительной распорки от колонны до колонны |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Да. Но если нет значительных горизонтальных нагурзок, то ничего страшного.
А "от колонны до колонны" делают для серьёзных каркасов с кранами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Это я приблизительно
Я закрепил колонны из плоскости. Может нужно вертикальные нагрузки из колонн убрать? ----- добавлено через ~6 мин. ----- В том то и дело. У меня продольная ветровая нагрузка на распорки получается в районе 5 т |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Нет, в плоскости расчётная длина будет равна L1 и L2. Можно уточнить и, возможно, немного сэкономить, задав систему в программу по плоской схеме с внешней нагрузкой, но смысла в этом мало.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Посчитайте вручную хоть одну задачу - многое прояснится. Про средние умы, это Вы сказали. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
В плоскости длина L1 будет равна L1, L2 - L2, L4-L4. А из плоскости как посчитать расчётную длину?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985
Offtop: Там где-то даже видео было, с бумажной портальной связью, как её колбасит на сжатие. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Кстати, на тему загромождения окон, выключающихся связей и расчётных длин. Почему так редко применяют вантовые связи? Если в дверных проёмах они не прокатят, то в оконных явно меньше закрывают проём, чем любой колхоз из порталов, ферм и прочего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Цитата:
Пробовал в Скаде разные варианты. Думаю принять связь подходит под 1.8 (L1+L2) при гибкости 200. Думаю не должен сарай развалиться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Главная претензия там прямо в посте #7 изложена. Гнутый элемент пытается выкрутиться из плоскости, путем изгиба и закручивания фасонок в узлах. Увидеть эту форму в Скаде можно в оболочечной 3D-схеме. А если повезет правильно поставить шарниры - то и в стержневой.
А кто задает 2D - тот просто запрещает соответствующие деформации. Итог - у любителей 2D в расчете начисто игнорируется первая форма (выпучивание вбок от изгиба фасонок), а вычисляется только вторая (от изгиба элемента). Но, раз она в программе обозначена как первая, то все хорошо. Не верю, что такое возможно - не даю программе посчитать. Не даю считать - программа и не считает. Программа не считает - следовательно, эффекта нет. Эффекта нет - следовательно, все верно. Впрочем, какую-то несущую эта связь даст - за счет фасонок. Но надо проверять фасонки на усилия при потере устойчивости, как планки в составных сечениях. А такой расчет - отдельная веселая тема, которую форум не одолеет. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Цитата:
Так а по поводу расчетных длин какие там выводы я не понял? Какую расчетную длину из плоскости приняли? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
В Плоскости, сегменты L1 и L2 могут считаться как отдельные сегменты - так же само как сегменты ферм. С коеф. 1.2 чтоб учесть податливость фасоки узла. Но можно и к 1 свести если нужно.
Из плоскости (L1+L2 )x 1.2 или даже 1.5 учитывая "хлипкость" узлов фасонки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Фасонки подбираются таким образом, чтобы площадь сечения свободной части фасонки была не менее площади сечения присоединяемого элемента (самого большого) и забыть про "хлипкость"
По другому они и не считаются никак. Ну может кроме вакуумносферичиских методов с использованием объемных КЭ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Тогда самая опасная форма отпадает. И остается та, что уже советовали - просуммировать или распрямить в линию.
Цитата:
Кто много ковырял Лейтеса/Вольмира/итд - видел много расчетных схем, в том числе достаточно хитрых, и может точно угадать правильный ответ. И кто много задач в программах прорешал - тоже. И старые справочники, и совеменный софт решают одно и тоже, с одинаковым результатом. Так что заходить на форум, чтобы там задачки поковырять - это как техучеба; это то же самое, что "почитать Лейтеса". Задачки тут - это то, что вызвало у кого-то вопросы или сложности, то есть задачки с подвохом, на которых интуиция сбоит - на таких ее и надо натаскивать. Просто современному поколению нет смысла учить и старые справочники, и софт - это двойная нагрузка получается. Но можно брать и прорешивать задачки с подвохом из старых книг - их там не зря коллекционировали. В софте легко прогнать несколько тестов с разными вариантами расчета, от стержневых до 3D. И они подскажут то же, что говорят старые справочники. Причем сложные 3D-схемы иногда подбрасывают полезные советы, которые легко проморгать в простых схемах времен ручного счета. Конкретно тут 3D подскажет про багу с фасонками, которую легко проморгать тем, кто использует только стержни. Собственно, тест: - 2D, распрямленное в линию - 3D, стержневое - 3D, оболочки, с двумя фасонками по бокам - 3D, оболочки, с одной фасонкой по центруНаглядно видно, что будет с КЗУ и деформациями, если прозевать конструкцию узла Две фасонки по бокам и одна по центру при одинаковой площади дают разный результат - см. сферический тест в вакууме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
А, теперь понял почему 2 фасонки) Только для варианта 3D 1 фасонка не видно жесткости самой фасонки, и сам узел какой то не законченный.
Вы еще горизонтальные нагрузки в узел давали? Вы ее (фасонку) отдельно от профилей тогда замоделируйте - пятый результат будет. В общем тест действительно вакуумносферический) Последний раз редактировалось stas_org, 28.07.2023 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
Безусловно правы. А ещё ответ "Общая теория устойчивости" - это верный ответ все вопросы по устойчивости.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Нубий-IV, можно было не моделить, одна фасонка из плоскости - это шарнир, шарниры во всех узлах той связи - это ГИС. Как ни странно такие ГИС нередки на практике. Последний раз редактировалось ingt, 28.07.2023 в 15:25. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Нет. Все схемы загружены одинаково. Фасонка - типовая, вварена в прорезь. Просто, если она одна в середине, ее жесткость на изгиб слишком мала, и она вместо жесткой связи образует шарнир некоторой малой жесткости. Отсюда и падение КЗУ на порядок. Моделировать выпуски за прорезь и заглушки нет смысла - они мало что меняют.
Пара фасонок уже обеспечила достаточную жесткость на изгиб, чтобы убрать эффект шарнира. Кстати, в Скаде можно делать нелинейные расчеты. Задать начальное искривление какой-нибудь правдоподобной величины, и довести нагрузку до расчетной - тогда по изополям напряжений можно посмотреть и усилия в швах, и моменты в фасонках, на которые их подбирать надо. Это аналог проверки планок в составных сечениях. Этот ответ подразумевает, что подобная схема разобрана где-то в одном из десятков справочников по 500 страниц каждый. Осталось только найти, в каком именно. Но это теперь может самостоятельно сделать тот, кому дали совет. А советующий уже может с чистой совестью уходить. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Да, вместо табл. Брадиса теперь калькуляторы, но некоторые запрещают ими пользоваться и настаивают на Брадисе. Вернее говорят, что половину задачи надо Брадисом решать, а вторую половину (так и быть уж) можно калькулятором.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Цитата:
Ее достаточно посчитать вручную на сжатие, пускай даже с изгибом, как стержень высотой 100мм (не более) и толщиной (допустим 10мм) чтобы понять что этот узел далеко не слабое место. В вашем тесте Pcr=35.3582 в тоннах? или это какой то безразмерный коэффициент? В вашем примере во просто ослабили сечение стержня связи в месте узла. Адекватной модели работы узла там нет. Последний раз редактировалось stas_org, 28.07.2023 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Оттуда же, откуда берутся поперечные силы в планках составного сечения при потере устойчивости. Оттуда же, откуда берется момент в расчетах на устойчивую прочность. От заданных сил на случайных перемещениях. Случайные перемещения обязан выбрать и задать расчетчик.
Это КЗУ при условной силе, приложенной где-то как-то. Без точных размеров не важно, какие там силы. Важно соотношение КЗУ в разных схемах. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
В плоскости связи все расчетные длины участков будут соответствовать расстоянию между их раскрепления "треугольниками", соответственно - L1, L2, L3, L4. Из плоскости чуть сложнее. Для L4 = L4, L3 = L3, L1 = L1 + L2, L2 = L1 + L2. Эту связь вполне можно считать только на растяжение, но если вы не используете нелинейную модель с отключаемыми связями, то усилия в элементах такой "только растягиваемой" связи удваивайте. Если принимаете ее работающую и на сжатие, то усилия принимайте с расчетной схемы, а гибкость и устойчивость считайте как для сжатых элементов. Проблема портальных связей, что постоянно не верно делается узел стыковки элементов L1 и L2 - он должен быть жестким из плоскости. Так вот, этот узел обязательно надо приводить крупно с разрезами из которых будет однозначно понятно, как его правильно делать. Но! и КМДшники, а чаще строители его все равно делают неправильно, даже по чертежам. Мы все портальные связи на стройке обходим и постоянно хоть где-то, а чаще все "упрощают". Эта связь одна из самых деформируемых (ее перемещения прилично больше других типов), надо это учитывать. Эта связь плохо ведет себя при повторяющихся динамических нагрузках (вибрациях) - легко входит если не в резонанс, то где-то близко. Под грохотами ее ставить просто нельзя - все раскачивается. Про сейсмику не скажу - мои объекты ни разу не качало, и тем более никто за связями не наблюдал в это время ![]() Вантовые связи подходят только для простых каркасов, чем сложнее каркас, тем сложнее их все натянуть качественно. А самое главное они требуют контроля и подтяжки при эксплуатации, а с этим все плохо. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Мастер-класс по оценке результатов вручную находится прямо в этой теме - с пропуском из религиозных соображений самой опасной формы; раз этак в 10 более опасной, чем "очевидная из Самой Теории Устойчивости в 100 томах".
Тут же находится мастер-класс в исполнении "тупого компьютера", в одну картинку объяснившего одному из участников, в чем в этой схеме фокус. Лекции тут читаются регулярно - про тупой компьютер, которым можно только забивать гвозди и колоть орехи. Некоторые темы уже наполовину забиты такими лекциями. Мастер-класс в исполнении прилежного ученика таких лекций тоже представлен в этой теме. Участник, видимо, никогда не пытавшийся считать устойчивость в оболочечных схемах (Это строго запрещено! Лейтес проклянет того, кто считает в 3D!), сходу показал, о каких тонкостях построения расчетных схем в современном софте ни за что нельзя узнать от Настоящих Мастеров Чтения Лейтеса. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
Игнорирование второго направления тут в другом состоит - игнорируется третий стержень, который не получается развернуть в линию, чтобы получить схему "как в справочнике". И мы его отбрасываем, как "ни на что не влияющий". Совет был - только учесть разницу усилий по длине, как у меня в первой схеме. То есть в совете учтены усилия, которые передает отброшенный стержень на оставшиеся. Но не учтена жесткость, которую он передает, и дополнительные усилия, которые возникают на случайных отклонениях. А вот с ними-то как раз все и плохо: усилия (закручивающий момент) появляются, а жесткость (одиночная фасонка на изгиб) мала. Вот КЗУ и падает на порядок. Честный 3D-расчет - и в стержнях с шарнирами, и в оболочках с фасонками - этот эффект ловит, а ручной по упрощенной схеме - пропускает: в схеме, развернутой в линию, пропадает закручивание и все его последствия. А после того, как узел правильно законструирован, совет начинает работать - см близкие КЗУ по первой и второй схемам. Первую форму потери устойчивости, с изгибом фасонки, мы отключили, и начала работать вторая - та, про которую дан совет. Так что совет верный - при условии, что про узел можно узнать откуда-то еще. А споры в соседней теме (и вопросы в этой) показывают, что про узел не всем очевидно. И, кто просто возьмет чертеж из серии, да старый справочник - рискует пролететь. Ну, на то и форум, чтобы инженер не проспал. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.07.2023 в 03:21. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Из него совершенно ясно, что в должной мере Вы не владеете не только методикой применения метода перемещения в приложении к теории устойчивости, но и в её приложении к обычному статическому расчёту. Откуда такой вывод? Да хотя бы из того, что Вы не в курсе, что при приложении единичного углового перемещения в узел схождения ряда стержней единичные эпюры будут одинаковыми в независимости от угла схождения - влиять будет только их длина. Ну и с какого момента изучения строймеха в такой ситуации нужно начинать обосновывать? И да, "Карфаген должен быть разрушен" считать следует исключительно по плоским схемам, по крайней мере в Скаде. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.07.2023 в 09:27. |
||||
![]() |
|
||||
Первые оговорки, так дойдем что никто 3d не игнорит. А чем именно скад провинился?
Не годится. Это не арка при рассмотрении устойчивости в ее же плоскости. Другого нет объяснения? |
||||
![]() |
|
||||
Эту оговорку я делаю тут лет 15. Пользователи Лиры также утверждали, что такая проблема существует и там.
Я именно им пользуюсь и потому в курсе, что попытки применить пространственную схему могут привести к большим неприятностям. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Пример? Консоль? |
||||
![]() |
|
||||
В каждой плоскости единичное угловое перемещение именно в этой плоскости. А вот момент инерции в каждой плоскости берется свой.
Да, как простейший случай, демонстрирующий недостоверность такого расчёта. А началось всё как раз с огромного пространственного рамно-связевого каркаса, где чушь в расчётных длинах была видна невооруженным глазом. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Плоскость потери устойчивости увидеть можно при этом? |
||||
![]() |
|
||||
Нет.
Какого момента? При расчёте по плоской схеме все параметры определяются именно в этой плоскости. Соответственно ответ нет. |
||||
![]() |
|
||||
Дальше можно не обсуждать это.
Ловко. Вопрос был про пример ошибки в тремерной схеме, а вы плоскую приплели. Про консоль в трехмерке есть ответ? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
У Скада в разработчиках тоже есть упоротые почитатели Лейтеса. Они тоже вычитали, что ни высших форм, ни компьютеров не существует. Поэтому именно Скад (он и только он) при расчете консоли расчетную длину в плоскости стенки принципиально вычисляет по форме потери устойчивости из плоскости стенки - потому что она по номеру ПЕРВАЯ. А из плоскости - ВТОРАЯ, а вторых не бывает, поэтому вычисление расчетной длины по ней заблокировано в программе - именно специально заблокировано. А самый ржач в том, что теперь некоторые пользователи считают этот глюкобаг в Скаде подверждением Теории Устойчивости. Начитались в кашу (с)!
|
|||
![]() |
|
||||
Не юлите, попробуйте еще раз. Был вопрос: Можно ли увидеть форму потери уст. консоли в трехмерке? Да? Нет?
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 30.07.2023 в 15:44. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Нет! Ни в "трехмерке" ни в "двухмерке". Только в обобщённых координатах.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Это называется "Защита от дурака". В продвинутых комплексах (типа ансис) тоже много чего заблокировано, например большие перемещения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А в первой форме поворот параллелен линии, идущей из начала в конец гнутого элемента. И при распрямлении гнутого пропадает эксцентриситет, которым он выпучивает третий стержень вбок. И никакая консолька его обратно в схему уже не вернет. И самое главное: если замоделить схему "как есть" - эта проблема всплывет в расчете; а стоит начать выделываться и калечить схему - можно прикол с узлом и прозевать. Точно! В демо-версии Скада так сделано. Он вместо ответов кукиши показывает. Надо и в лицензии так сделать - все ответы заблокировать. А то мало ли что. Тут еще третьего участника не хватает. Того, который в теме про Бим рассказывал, что в компьютере 3D не бывает, потому что монитор плоский. Это Скад. Он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в крапинку. (с) Теплых |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Хотите проверьте, хотите нет, мне от этого ни жарко не холодно Это вообще само-собой разумеющееся, без которого все расчёты бесполезны в принципе. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
Вот выше приводят чертеж из серии, с которого все и берут этот узел.Тут все хорошо? |
|||
![]() |
|
||||
А вот интересно, в Лире как считает пространственную консоль?
Тут всё отвратительно ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Серии, выпущенные после 1986 - да. А до вполне годные.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А Лира только усилия выдаёт и всё. Вряд-ли кто-то считает одноэтажки на общую устойчивость. Ну если очень хочется, могу прикинуть для конкретной связи.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
Вот приходит на работу бывший студент. Некому и некогда рассказывать ему всякие тонкости про связи: "возьми учебник, скачай серию". В учебнике расскажут про тот самый "метод IBZ" - это правда, но подробностей про узел там нет же. А в серии - вот этот узел, и как узнать, что метод расчета из учебника к нему не подходит? Если студент задаст в машину схему "как есть" - 3D, шарниры в болтах - Скад честно скажет ему ""Парень, ты накосячил!". Убирай лишние шарниры, иначе фиг тебе, а не расчет!МКЭ бывает капризным с шарнирами, даже когда они правильно заданы. Самое простое тут - задать податливый шарнир и посмотреть что случилось. "Да вот что" - скажет Скад, и честно покажет, в чем проблема: 1) форма потери устойчивости за счет поворота гнутого элемента 2) малый КЗУ и соответственно, дикая расчетная длина, что значит - проблема явно в средней фасонке.Вот когда схема будет правильной - с жестким центральным узлом - тогда расчет пройдет, и покажет ожидаемую форму потери устойчивости - вбок с изгибом. Значит, и расчетная длина для нее будет правильная.А еще можно реальное 3D свалять и посмотреть, что там как: пост 47. Это даже не слишком долго. Мы дольше спорим, чем это было сделать. А если просто задать 2D схему с разверткой - все это не попадет в расчет. Схема посчитается сразу, и никаких предупреждений от машины не будет. Никто не спорит, так тоже можно. Но надо уже знать все эти тонкости, чтобы в них не проколоться. А кто впервые - тем полезно бывает машинные подсказки посмотреть, железяка умеет иногда в ошибки носом ткнуть. Уж по геометрическим изменяемостям в шарнирах гоняет не хуже злобного препода по сопромату. Тем более что 3D-схемы сегодня в полуавтомате получаются, а калечить их дополнительно - лишняя работа. Цитата:
А самое главное - и Скад так мог бы. Но разработчики просто блокируют показ цифирек. А оно не только в 3D полезно. Вот хочу я три схемы сверить - копирую их три рядом и считаю на устойчивость. Первая форма будет в первой схеме, вторая - во второй, третья - в третьей. В Лире - выбрал нужную, и смотри длину. А в Скаде - "нет, сначала разбей на файлы, или парься с загружениями - вот тогда покажу ответ. Он будет абсолютно такой же, но положено, чтоб с номером 1 - вот ты и мучайся". |
|||
![]() |
|
||||
Попросил - посчитали. По одной форме полная аналогия со Скадом
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Нет, только в плоскости наибольшей жёсткости. Если жёсткость одинакова, то получится.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сухари сушить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Так оне ж родственники. У них и по второй форме полное совпадение, если КЗУ смотреть. Только Лира расчетную длину показывает, а Скад скрывает.
Для запутаться всегда есть поводы. Например, одни разработчики считают, что Lx - это когда потеря устойчивости в плоскости x, а другие - что когда изгиб относительно оси x. Тут надо справку читать, и заучивать, что программа имеет ввиду. И конкретно в Лире - хочется поотрывать руки тому дальтонику, который маркировку осей XYZ покрасил не в порядке RGB, а наоборот. Да вот так:
Неужели задавать 2000 плоских расчетных схем? Один раз - так, другой - эдак? И, кстати, в дополнение - плоская схема. Расчетная длина шарнирной вставки. Вторая форма, между прочим: Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Дело, отнюдь, не в осях. Вот несколько вопросов.
1. Для консоли есть 2 формы - 4 разных числа. Как из них выбрать 2, чтобы Мюx=Мюy=2. Конечно, при условии, что правильный ответ нам не известен. 2. Сколько форм нужно задать для здания из 1000 элементов, чтобы гарантированно отловить правильные Мю. 3. Как в этой массе, зачастую похожих чисел, найти правильные для всех элементов. Хотел бы я посмотреть, как Вы будите рисовать всю 1000 элементов и анализировать. Ведь в такой схеме в целом вообще ничего не увидишь. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Ly - изгиб относительно оси y. Из двух форм только одна подходит, только одна из двух изгибает относительно y - ее видно при просмотре; вторая отпадает. Так же и для Lz - одна форма подходит, вторая отпадает. Так и остаются из 4 только 2 ответа - 2 отбрасываются как "не в той плоскости".
Если нужны формы из плоскости рамы - то 1000 и задать. Если они все - отдельные и независимые. Тогда они сами проявятся - как у шарнирной вставки из поста выше. А если зависимые - то это проблема расчетных длин, с ней и 2D ничем не поможет. Тоже мне проблема. Прокрутиться до нужной формы, посмотреть, какая ось, и ткнуть кнопку "Расчетная длина". Ответ готов. Если формы - независимые. Если зависимые - не поможет ни 2D, ни справочники. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- Ly=4.97 Lz=2.0 - Ly=4.97 Lz=0.8 - Ly=2.0 Lz=2.0 - Ly=2.0 Lz=0.8 И по какой причине я должен взять 3-ю строку, если результат наперед неизвестен. А теперь прикиньте количество вариаций хотя бы для пары десятков форм, впрочем количество мы заранее никак не определим. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Невозможны такие сочетания. Только такие:
- По Первой форме - Ly и Lz. Ly отпадает при просмотре формы, как "не в той плоскости". Остается единственный вариант. Он же - правильный. - По Второй форме - Ly и Lz. Lz отпадает при просмотре формы, как "не в той плоскости". Остается единственный вариант. Он же - правильный. Это один в один, как в задачках для студентов, где их учат, какой из двух моментов инерции выбрать при проверке по каждой из двух осей. Один подходит к одной, другой - к другой. Можно выбрать одну из 2 форм, и при каждой - одну из двух длин. 4 комбинации, 2 лишние. Даже по смыслу: Две длины по первой форме - это когда первую критическую делят на Эйлера по Ix и Iy. Две длины по второй форме - это когда вторую критическую делят на Эйлера по Ix и Iy. Всего 4 варианта, по 2 на каждую форму. Можно проверить ручками - все сойдется с программой. Вот так это выглядит в программе:Никаких других комбинаций программа не ищет и не показывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Интересно очень. Надо поэкспериментировать в Лире. На первый взгляд просто |
|||
![]() |
|
||||
Эх приболела девочка, которая считала мне по Лире, а то я хотел ещё пару-тройку форм добавить
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Они добавляются в той же плоскости, и имеют больший КЗУ. Отбрасываются как "Старшие". Если бы авторы программ не молились на Лейтеса, могли бы для таких примитивных случаев и автоотбрасывание запилить. Как авторы Скада догадались в плоской задаче второе мю сразу отбрасывать - ума не приложу. Это ведь невозможно. Не иначе как случайно вышло. Повезло, наверное.
По-хорошему, студент, не разобравшийся относительно какой оси какое мю брать, не должен попадать в инженеры по причине завала сопромата. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
К слову, даже связь, разорванная на общей фасонке (Атлас конструкций многоэтажных зданий).
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 03.08.2023 в 22:10. Причина: Добавил вложение |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Категоричность суждений, как известно, может говорить... о многом.
Но факт есть факт - в зарубежной литературе такие решения встречаются, и что-то подсказывает, не спроста.
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.08.2023 в 07:40. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
В этом случае связь сверху должна крепиться не к распорке, а к изгибаемому элементу (балке, ригелю), как, собственно, и показано в атласе без особо акцента на этом. Тогда свдиговая жесткость связевого блока определяется жесткостью этой балки.
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.08.2023 в 07:33. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Эта балка будет оказывать влияние, но все же не будет являться определяющей... Очень большее влияние на податливость будут оказывать влияние углы схождения связи - чем острее, тем хуже. Ну а допустимый угол - отдельная тема..
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
![]() Оптимальный диапазон углов (40...50, в идеале 45) общеизвестен, но сейчас речь не об этом, а о принципиальной возможности этого решения.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Я всё никак не пойму: зачем обсуждать заведомо неработающую конструкцию? Кочерга она и есть кочерга.
Или я что-то пропустил? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Какого "этого"? Если то, что в заголовке, то явное БСК. Такое решение возможно только при двухплоскостных ветвях. И то при определённой конструкции.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Хорошо, не работает так не работает. Можно тогда закрепить картинку #63 с пометкой "проектировать только так" и закрыть тему.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Ну если только для собачей будки. И при том, что собаку не жалко.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Двусторонняя фасонка в узле перелома превращает конструкцию в рабочую. А можно попытаться разобраться за счет чего работает или не работает |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая расчетная длина раскоса из плоскости | Shtirlic00000 | Металлические конструкции | 20 | 20.06.2022 11:25 |
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 25.11.2020 11:55 |
Какой будет расчетная длина прогона | rekrut222 | Металлические конструкции | 32 | 27.05.2016 14:07 |
Расчетная длина стальной балки из плоскости. | Fellini | Металлические конструкции | 67 | 04.02.2011 20:07 |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.10.2009 20:30 |