Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681

Много тем было про портальные связи. Там даже типовой проект прикладывали. Но почему-то однозначного ответа я не нашел или плохо искал.
Получается что расчетная длина самого длинного элемента портальной связи равна L1+L2. Узел стыка решается накладками из пластин с двух сторон. Расчетная длина распорки -L3. Расчетная длина маленького раскоса равна L4. Покажите, где про это написано, может я действительно плохо искал

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 423
Размер:	89.2 Кб
ID:	257659  

Просмотров: 7829
 
Непрочитано 27.07.2023, 13:57
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
где про это написано
Нигде. Считайте на устойчивость в скаде и определяйте расч. длину.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 13:59
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нигде. Считайте на устойчивость в скаде и определяйте расч. длину.
А из плоскости как посчитать????
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 14:06
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Миниатюры
Это недоразумение, а не портальная связь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 14:06
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А из плоскости как посчитать????
Смысли? Как обычно.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 14:07
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


И в плоскости и из плоскости 1,5(L1+L2)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 14:48
#7
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это недоразумение, а не портальная связь.
Это стандартная серийная связь. Хватит панику со своим мнением наводить. Плохая хорошая это Ваше мнение. Связи нужны чтобы окна разместить.Вопрос был по поводу длины
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И в плоскости и из плоскости 1,5(L1+L2)
А почему не 2 и не 3
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Смысли? Как обычно.
В смысле ....В скаде расчетные длины считаются в плоском расчете
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 15:01
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
В смысле ....В скаде расчетные длины считаются в плоском расчете
Жертва ереси ИБЗ. Вам (и ИБЗ) тогда никак.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 15:18
#9
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Жертва ереси ИБЗ. Вам (и ИБЗ) тогда никак.
Насколько я помню преподы скад тоже об этом говорили, курсы в 2018 проходил. Теплых про плоские схемы говорил:


. Для определения расчетных длин использовать плоские модели, а для исключения
потери устойчивости из плоскости и удобства использования энергетического
постпроцессора использовать тип схем «2 - Плоская рама». Если используется тип
схемы «5 – Система общего вида», то разбивка на конечные элементы должна быть
достаточно подробной, а плоская модель должна быть закреплена из плоскости.

Последний раз редактировалось vlasctelin, 27.07.2023 в 15:25.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 15:30
| 1 #10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Жертва ереси ИБЗ. Вам (и ИБЗ) тогда никак.
Н-да??? Вообще-то элементарно. Выпрямляем портальный элемент и получаем шарнирно опертый стержень длиной L=L1+L2. Кроме точки стыка L1 и L2 вводим на всякий случай еще 2 точки в середине каждого отрезка. Загружаем стержень таким образом, чтобы усилия в каждом элементе соответствовали усилиям в первоначальной системе. Считаем и пользуемся результатом. Но лучше, если проезд позволяет, поставить в месте перелома неразрезной элемент от колонны до колонны и на него уже всё навешивать. Тогда расчётная длина всех подкосов будет равняться их физической длине. А ингт пусть со своим мнением и остается .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 15:44
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Лучше V-образные попробовать сделать , вместо оной, буква V в этом случае зеркальна моей
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 15:47
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Выпрямляем
Обоснование допустимости выпрямления есть?

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Если используется тип
схемы «5 – Система общего вида»
, то разбивка на конечные элементы должна быть
достаточно подробной, а плоская модель должна быть закреплена из плоскости.
Т. е. Теплых не запрещает простр. модель, а требует обеспечить нужную форму потери устойчивость (в приведенном тексте с помощью связей). В вашем случае раскр. из плоскости не надо. А ИБЗ именно запрещает простр. модель для устойчивости.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 15:51
#13
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В вашем случае раскр. из плоскости не надо.
Вы это узлу где три стержня сходятся скажите, судя по геометрии если она масштабе, там вполне себе как я предложил связь пройдет для возможности устройства проема. Здесь была тема про такую связь и как она реально работает, Ильнур даже поделки делал и наглядно показывал
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:01
#14
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вы это узлу где три стержня сходятся скажите, судя по геометрии если она масштабе, там вполне себе как я предложил связь пройдет для возможности устройства проема
Судя.... Не помещается там Л связь. У меня и стояла Л связь. Потом архитекторам там 2 окна надо стало обязательно. Они четко по грани связи, поэтом она из Л в такой портал переросла
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то элементарно. Выпрямляем портальный элемент и получаем шарнирно опертый стержень длиной L=L1+L2. Кроме точки стыка L1 и L2 вводим на всякий случай еще 2 точки в середине каждого отрезка. Загружаем стержень таким образом, чтобы усилия в каждом элементе соответствовали усилиям в первоначальной системе. Считаем и пользуемся результатом
То есть считаем по пространственной схеме? А зачем его выпрямлять, ошибка в матрице будет,если не выпрямлять и из-за этого неправильная длина?? То есть абсолютно такая же портальная связь только с выпрямленным элементом
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:06
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
от колонны до колонны
Достаточно между точками перелома - два полупортала в одном пролёте. Но лучше в двх.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А зачем его выпрямлять, ошибка в матрице будет
Offtop: Да... Зря ты сюда влез, Игорёк
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:17
#16
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Да... Зря ты сюда влез, Игорёк
Вас лично я вообще не справшивал. Уважаемый. Не хотите вообще не пишите. Зачем вечно в каждой теме всех тролить. Проектируйте свои прекрасные идеальные сараи. Вообще в каждой теме. Вы работаете вообще или только на сайте обитаете???
Да, я не знаю зачем выпрямлять. Пробовал считать портал искривленный большие значения получаются, поэтому и спрашиваю
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:25
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


vlasctelin, это не тебе адресовано, не обижайся, пожалуйста.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Да, я не знаю зачем выпрямлять.
Мысленно исключительно. И программа тут не нужна. Если бы он был прямой, то и длина из плоскости L1+L2, а так как это "кочерга", то и коэф. 1,5. Возможно 2. Но для твоего случая хватит и 1,5.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:32
#18
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
vlasctelin, это не тебе адресовано, не обижайся, пожалуйста.
Тогда извините, на свой счет принял.
Просто, блин, архитекторы попросили такой портал сделать. Хотел его по-честному посчитать, а то я его всегда также на 1,5 (L1+L2) считаю, а вот нет такого простого расчета. Выпрямлять что-то нужно, почему то, сглаживать... Поэтому и пытаюсь разобраться. В сериях же есть такие связи, да и вообще, если посмотреть, именно такое решение чаще всего используется, я по городу в основном такое вижу без дополнительной распорки от колонны до колонны
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:35
#19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Пробовал считать портал искривленный большие значения получаются, поэтому и спрашиваю
В 3d?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:36
#20
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
кочерга", то и коэф. 1,5. Возможно 2
Из-за его кривизны его как то закручивать будет из плоскости
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:42
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Из-за его кривизны его как то закручивать будет из плоскости
Да. Но если нет значительных горизонтальных нагурзок, то ничего страшного.
А "от колонны до колонны" делают для серьёзных каркасов с кранами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:43
#22
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В 3d?
Это я приблизительно
Я закрепил колонны из плоскости. Может нужно вертикальные нагрузки из колонн убрать?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А "от колонны до колонны" делают для серьёзных каркасов с кранами.
В том то и дело. У меня продольная ветровая нагрузка на распорки получается в районе 5 т
Вложения
Тип файла: spr портал.SPR (32.1 Кб, 17 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:52
#23
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-27_17-49-33.png
Просмотров: 104
Размер:	42.3 Кб
ID:	257665
  1. Все жесткости ВС сделайте одинаковые.
  2. Все шарниры около узла трех стержней уберите.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Может нужно вертикальные нагрузки из колонн убрать?
Нужно.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:59
#24
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нужно.
Чисто продольную силу от ветра.
Тогда получается максимальная расчетная длина в маленьком элементе который к колонне крепится?


Расчетная длина 1,5 получается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 109
Размер:	7.6 Кб
ID:	257666  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 17:04
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Обоснование допустимости выпрямления есть?
Общая теория устойчивости.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
То есть считаем по пространственной схеме?
Ни в коем случае, исключительно по плоской.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 17:05
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Судя.... Не помещается там Л связь. У меня и стояла Л связь. Потом архитекторам там 2 окна надо стало обязательно. Они четко по грани связи, поэтом она из Л в такой портал переросла
ничего страшного если в окне будет немного связь торчать, не разу не видели? так даже красивее, промышленный дизайн и все такое , я то думал дверной проем или ворота, а в окнах связи сплошь и рядом и арху это скажите если будет бузить Створку открываем с другой стороны если что,, если надо открыть окно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 17:17
#27
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681




Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в коем случае, исключительно по плоской
А длина из плоскости будет равна длине вплоскости
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 17:32
#28
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Общая теория устойчивости.
+ список из 10 книг и что "с наскоку не поймешь", даже не пробуй (типа "не для средних умов").


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Чисто продольную силу от ветра
Не влияет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 17:35
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А длина из плоскости будет равна длине вплоскости
Нет, в плоскости расчётная длина будет равна L1 и L2. Можно уточнить и, возможно, немного сэкономить, задав систему в программу по плоской схеме с внешней нагрузкой, но смысла в этом мало.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
+ список из 10 книг и что "с наскоку не поймешь", даже не пробуй (типа "не для средних умов").
Посчитайте вручную хоть одну задачу - многое прояснится. Про средние умы, это Вы сказали.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 17:53
#30
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, в плоскости расчётная длина будет равна L1 и L2. Можно уточнить и, возможно, немного сэкономить, задав систему в программу по плоской схеме с внешней нагрузкой, но смысла в этом мало.
В плоскости длина L1 будет равна L1, L2 - L2, L4-L4. А из плоскости как посчитать расчётную длину?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:05
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А из плоскости
Offtop: Ну вот как тут не потроллить?
Для L1 и L2 1,5(L1+ L2), для L4, - L4.
И не парься со скадом.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 18:08
#32
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
L1 и L2 1,5(L1+ L2), для L4, - L4
Это IBZ написал, все кроме l4. А про L4 это я дополнил с вопросом ко всем длинам
А почему 1,5? Откуда цифра? Или ты принял 1.5 исходя из кривизны кочерги, если бы более кривая была принял бы 1.8 или 2 а так 1.5
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:29
#33
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


ЕМНИП, где-то в теме изучения работы портальной связи пришли к выводам, что единственный способ сделать эту связь хоть немного работоспособной - это сделать дополнительную затяжку.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:29
#34
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


del. дубликат. Offtop: Форум последнее время глючит и почему-то зависает при отправке сообщений.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 18:43
#35
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
изучения работы портальной связи пришли к выводам, что единственный способ сделать эту связь хоть немного работоспособной - это сделать дополнительную затяжку.
А где почитать можно
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:43
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А где почитать можно
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985
Offtop: Там где-то даже видео было, с бумажной портальной связью, как её колбасит на сжатие.

----- добавлено через ~26 мин. -----
Кстати, на тему загромождения окон, выключающихся связей и расчётных длин. Почему так редко применяют вантовые связи? Если в дверных проёмах они не прокатят, то в оконных явно меньше закрывают проём, чем любой колхоз из порталов, ферм и прочего.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 09:16
#37
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Offtop: Там где-то даже видео было, с бумажной портальной связью, как её колбасит на сжатие.
Читал я эту тему. Много чего написано. А когда много написано никакого конкретного вывода нет.
Пробовал в Скаде разные варианты. Думаю принять связь подходит под 1.8 (L1+L2) при гибкости 200. Думаю не должен сарай развалиться
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 10:15
#38
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Много чего написано
Главная претензия там прямо в посте #7 изложена. Гнутый элемент пытается выкрутиться из плоскости, путем изгиба и закручивания фасонок в узлах. Увидеть эту форму в Скаде можно в оболочечной 3D-схеме. А если повезет правильно поставить шарниры - то и в стержневой.

А кто задает 2D - тот просто запрещает соответствующие деформации. Итог - у любителей 2D в расчете начисто игнорируется первая форма (выпучивание вбок от изгиба фасонок), а вычисляется только вторая (от изгиба элемента). Но, раз она в программе обозначена как первая, то все хорошо. Не верю, что такое возможно - не даю программе посчитать. Не даю считать - программа и не считает. Программа не считает - следовательно, эффекта нет. Эффекта нет - следовательно, все верно.

Впрочем, какую-то несущую эта связь даст - за счет фасонок. Но надо проверять фасонки на усилия при потере устойчивости, как планки в составных сечениях. А такой расчет - отдельная веселая тема, которую форум не одолеет.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 10:31
#39
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Но надо проверять фасонки на усилия при потере устойчивости
Там (узел где три стержня) парные фасонки, от этого узел жесткий во всех направлениях. Шарнир в этом узле хотя бы на одном стержне ГИС даст.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 10:35
#40
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Гнутый элемент пытается выкрутиться из плоскости, путем изгиба и закручивания фасонок в узлах.
С этим полностью согласен, поэтому накладки делаю с двух сторон толщиной не менее 10мм. Да еще можно и накладки соединить между собой накладками, тогда вообще узел из плосости наижесткий будет.
Так а по поводу расчетных длин какие там выводы я не понял? Какую расчетную длину из плоскости приняли?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 10:37
#41
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А кто задает 2D
Не задают ничего, просто суммируют длины и говорят, что это "Общая теория устойчивости".
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 11:40
#42
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


В серии ИИ-20-2/70 вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи_1.png
Просмотров: 140
Размер:	66.3 Кб
ID:	257678  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи_2.png
Просмотров: 142
Размер:	262.1 Кб
ID:	257679  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи_3.png
Просмотров: 129
Размер:	62.3 Кб
ID:	257680  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 13:42
#43
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


В Плоскости, сегменты L1 и L2 могут считаться как отдельные сегменты - так же само как сегменты ферм. С коеф. 1.2 чтоб учесть податливость фасоки узла. Но можно и к 1 свести если нужно.
Из плоскости (L1+L2 )x 1.2 или даже 1.5 учитывая "хлипкость" узлов фасонки.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 14:07
#44
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
В серии ИИ-20-2/70 вот так
Я конечно знаю этот типовой проект.
А нет дополнений к серии, где показано как решаются узлы связей?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 14:15
#45
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Фасонки подбираются таким образом, чтобы площадь сечения свободной части фасонки была не менее площади сечения присоединяемого элемента (самого большого) и забыть про "хлипкость"
По другому они и не считаются никак. Ну может кроме вакуумносферичиских методов с использованием объемных КЭ.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 14:23
#46
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
тобы площадь сечения свободной части фасонки была не менее площади сечения присоединяемого элемента
Двух фасонок, они же с двух сторон.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 14:25
#47
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
накладки делаю с двух сторон толщиной не менее 10мм
Тогда самая опасная форма отпадает. И остается та, что уже советовали - просуммировать или распрямить в линию.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не задают ничего, просто суммируют длины и говорят, что это "Общая теория устойчивости".
Вообще-то они правы. Вообще-то практически весь сопромат так устроен. Есть некое "знание наперед", из которого получаются достаточно простые формулы. Берем эпюру по треугольнику - получаем теорию моментов инерции. Берем наперед заданную форму потери устойчивости - получаем оценку критической нагрузки.

Кто много ковырял Лейтеса/Вольмира/итд - видел много расчетных схем, в том числе достаточно хитрых, и может точно угадать правильный ответ. И кто много задач в программах прорешал - тоже. И старые справочники, и совеменный софт решают одно и тоже, с одинаковым результатом. Так что заходить на форум, чтобы там задачки поковырять - это как техучеба; это то же самое, что "почитать Лейтеса". Задачки тут - это то, что вызвало у кого-то вопросы или сложности, то есть задачки с подвохом, на которых интуиция сбоит - на таких ее и надо натаскивать.

Просто современному поколению нет смысла учить и старые справочники, и софт - это двойная нагрузка получается. Но можно брать и прорешивать задачки с подвохом из старых книг - их там не зря коллекционировали. В софте легко прогнать несколько тестов с разными вариантами расчета, от стержневых до 3D. И они подскажут то же, что говорят старые справочники. Причем сложные 3D-схемы иногда подбрасывают полезные советы, которые легко проморгать в простых схемах времен ручного счета. Конкретно тут 3D подскажет про багу с фасонками, которую легко проморгать тем, кто использует только стержни.

Собственно, тест:
- 2D, распрямленное в линию
- 3D, стержневое
- 3D, оболочки, с двумя фасонками по бокам
- 3D, оболочки, с одной фасонкой по центру
Наглядно видно, что будет с КЗУ и деформациями, если прозевать конструкцию узла
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Фасонки подбираются таким образом, чтобы площадь сечения свободной части фасонки была не менее площади сечения присоединяемого элемента (самого большого) и забыть про "хлипкость"
Две фасонки по бокам и одна по центру при одинаковой площади дают разный результат - см. сферический тест в вакууме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 345
Размер:	33.0 Кб
ID:	257681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 352
Размер:	46.5 Кб
ID:	257682  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 345
Размер:	66.1 Кб
ID:	257683  
Вложения
Тип файла: zip Stark.zip (36.5 Кб, 0 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 14:48
#48
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


А, теперь понял почему 2 фасонки) Только для варианта 3D 1 фасонка не видно жесткости самой фасонки, и сам узел какой то не законченный.
Вы еще горизонтальные нагрузки в узел давали?

Вы ее (фасонку) отдельно от профилей тогда замоделируйте - пятый результат будет. В общем тест действительно вакуумносферический)

Последний раз редактировалось stas_org, 28.07.2023 в 14:54.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 15:01
#49
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Две фасонки по бокам
Можно еще фасонки, которые по бокам накладками объединить. Тогда у такого узла будет огромная жесткость из плоскости
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 15:14
#50
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вообще-то они правы.
Безусловно правы. А ещё ответ "Общая теория устойчивости" - это верный ответ все вопросы по устойчивости.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Нубий-IV, можно было не моделить, одна фасонка из плоскости - это шарнир, шарниры во всех узлах той связи - это ГИС. Как ни странно такие ГИС нередки на практике.

Последний раз редактировалось ingt, 28.07.2023 в 15:25.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 15:32
#51
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Вы еще горизонтальные нагрузки в узел давали?
Нет. Все схемы загружены одинаково. Фасонка - типовая, вварена в прорезь. Просто, если она одна в середине, ее жесткость на изгиб слишком мала, и она вместо жесткой связи образует шарнир некоторой малой жесткости. Отсюда и падение КЗУ на порядок. Моделировать выпуски за прорезь и заглушки нет смысла - они мало что меняют.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Можно еще фасонки, которые по бокам накладками объединить.
Пара фасонок уже обеспечила достаточную жесткость на изгиб, чтобы убрать эффект шарнира.

Кстати, в Скаде можно делать нелинейные расчеты. Задать начальное искривление какой-нибудь правдоподобной величины, и довести нагрузку до расчетной - тогда по изополям напряжений можно посмотреть и усилия в швах, и моменты в фасонках, на которые их подбирать надо. Это аналог проверки планок в составных сечениях.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
это верный ответ все вопросы по устойчивости.
Этот ответ подразумевает, что подобная схема разобрана где-то в одном из десятков справочников по 500 страниц каждый. Осталось только найти, в каком именно. Но это теперь может самостоятельно сделать тот, кому дали совет. А советующий уже может с чистой совестью уходить.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 15:39
#52
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
теперь может самостоятельно сделать тот, кому дали совет
Да, вместо табл. Брадиса теперь калькуляторы, но некоторые запрещают ими пользоваться и настаивают на Брадисе. Вернее говорят, что половину задачи надо Брадисом решать, а вторую половину (так и быть уж) можно калькулятором.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 15:48
#53
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Просто, если она одна в середине, ее жесткость на изгиб слишком мала, и она вместо жесткой связи образует шарнир некоторой малой жесткости.
Откуда там вообще изгиб может взяться???
Ее достаточно посчитать вручную на сжатие, пускай даже с изгибом, как стержень высотой 100мм (не более) и толщиной (допустим 10мм) чтобы понять что этот узел далеко не слабое место.
В вашем тесте Pcr=35.3582 в тоннах? или это какой то безразмерный коэффициент?

В вашем примере во просто ослабили сечение стержня связи в месте узла. Адекватной модели работы узла там нет.

Последний раз редактировалось stas_org, 28.07.2023 в 16:06.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 16:34
#54
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Откуда там вообще изгиб может взяться???
Оттуда же, откуда берутся поперечные силы в планках составного сечения при потере устойчивости. Оттуда же, откуда берется момент в расчетах на устойчивую прочность. От заданных сил на случайных перемещениях. Случайные перемещения обязан выбрать и задать расчетчик.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В вашем тесте Pcr=35.3582 в тоннах?
Это КЗУ при условной силе, приложенной где-то как-то. Без точных размеров не важно, какие там силы. Важно соотношение КЗУ в разных схемах.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 07:17
#55
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
В плоскости связи все расчетные длины участков будут соответствовать расстоянию между их раскрепления "треугольниками", соответственно - L1, L2, L3, L4. Из плоскости чуть сложнее. Для L4 = L4, L3 = L3, L1 = L1 + L2, L2 = L1 + L2. Эту связь вполне можно считать только на растяжение, но если вы не используете нелинейную модель с отключаемыми связями, то усилия в элементах такой "только растягиваемой" связи удваивайте. Если принимаете ее работающую и на сжатие, то усилия принимайте с расчетной схемы, а гибкость и устойчивость считайте как для сжатых элементов.
Проблема портальных связей, что постоянно не верно делается узел стыковки элементов L1 и L2 - он должен быть жестким из плоскости. Так вот, этот узел обязательно надо приводить крупно с разрезами из которых будет однозначно понятно, как его правильно делать. Но! и КМДшники, а чаще строители его все равно делают неправильно, даже по чертежам. Мы все портальные связи на стройке обходим и постоянно хоть где-то, а чаще все "упрощают".
Эта связь одна из самых деформируемых (ее перемещения прилично больше других типов), надо это учитывать. Эта связь плохо ведет себя при повторяющихся динамических нагрузках (вибрациях) - легко входит если не в резонанс, то где-то близко. Под грохотами ее ставить просто нельзя - все раскачивается. Про сейсмику не скажу - мои объекты ни разу не качало, и тем более никто за связями не наблюдал в это время .

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Кстати, на тему загромождения окон, выключающихся связей и расчётных длин. Почему так редко применяют вантовые связи?
Вантовые связи подходят только для простых каркасов, чем сложнее каркас, тем сложнее их все натянуть качественно. А самое главное они требуют контроля и подтяжки при эксплуатации, а с этим все плохо.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 11:05
| 1 #56
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Просто современному поколению нет смысла учить и старые справочники, и софт - это двойная нагрузка получается.
Одним словом, оценку результатов побоку, ведь "машина насчитала" .

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Этот ответ подразумевает, что подобная схема разобрана где-то в одном из десятков справочников по 500 страниц каждый. Осталось только найти, в каком именно. Но это теперь может самостоятельно сделать тот, кому дали совет. А советующий уже может с чистой совестью уходить.
Этот ответ подразумевает, что рамки форума не позволяют ответить на заданный вопрос, поскольку лекций тут читать никто не будет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 11:45
#57
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
оценку результатов побоку
Мастер-класс по оценке результатов вручную находится прямо в этой теме - с пропуском из религиозных соображений самой опасной формы; раз этак в 10 более опасной, чем "очевидная из Самой Теории Устойчивости в 100 томах".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ведь "машина насчитала"
Тут же находится мастер-класс в исполнении "тупого компьютера", в одну картинку объяснившего одному из участников, в чем в этой схеме фокус.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
лекций тут читать никто не будет.
Лекции тут читаются регулярно - про тупой компьютер, которым можно только забивать гвозди и колоть орехи. Некоторые темы уже наполовину забиты такими лекциями.

Мастер-класс в исполнении прилежного ученика таких лекций тоже представлен в этой теме. Участник, видимо, никогда не пытавшийся считать устойчивость в оболочечных схемах (Это строго запрещено! Лейтес проклянет того, кто считает в 3D!), сходу показал, о каких тонкостях построения расчетных схем в современном софте ни за что нельзя узнать от Настоящих Мастеров Чтения Лейтеса.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 15:43
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
В серии ИИ-20-2/70 вот так
Насколько помню, ж/б каркасах стальные связи двухветвевые.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 19:05
#59
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Этот ответ подразумевает, что рамки форума не позволяют ответить на заданный вопрос, поскольку лекций тут читать никто не будет.
Просто ответа нет, поскольку это пространственная задача устойчивости, которые вы игнорите как класс.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 03:10
#60
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Просто ответа нет, поскольку это пространственная задача устойчивости, которые вы игнорите как класс.
Совет сложить длины L1+L2 - это именно учет пространственной работы. В плоской (в смысле, в плоскости связи) была бы просто L1 (или "посчитать как раму", если хочется чуть уточнить). А сумма - это явно работа из плоскости.

Игнорирование второго направления тут в другом состоит - игнорируется третий стержень, который не получается развернуть в линию, чтобы получить схему "как в справочнике". И мы его отбрасываем, как "ни на что не влияющий". Совет был - только учесть разницу усилий по длине, как у меня в первой схеме. То есть в совете учтены усилия, которые передает отброшенный стержень на оставшиеся. Но не учтена жесткость, которую он передает, и дополнительные усилия, которые возникают на случайных отклонениях. А вот с ними-то как раз все и плохо: усилия (закручивающий момент) появляются, а жесткость (одиночная фасонка на изгиб) мала. Вот КЗУ и падает на порядок. Честный 3D-расчет - и в стержнях с шарнирами, и в оболочках с фасонками - этот эффект ловит, а ручной по упрощенной схеме - пропускает: в схеме, развернутой в линию, пропадает закручивание и все его последствия.

А после того, как узел правильно законструирован, совет начинает работать - см близкие КЗУ по первой и второй схемам. Первую форму потери устойчивости, с изгибом фасонки, мы отключили, и начала работать вторая - та, про которую дан совет. Так что совет верный - при условии, что про узел можно узнать откуда-то еще. А споры в соседней теме (и вопросы в этой) показывают, что про узел не всем очевидно. И, кто просто возьмет чертеж из серии, да старый справочник - рискует пролететь. Ну, на то и форум, чтобы инженер не проспал.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.07.2023 в 03:21.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 09:07
#61
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Просто ответа нет, поскольку это пространственная задача устойчивости, которые вы игнорите как класс.
Хорошо, поясню, раз сами напрашиваетесь. Вот на совет о выпрямлении элементов Вы задаете вопрос
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Обоснование допустимости выпрямления есть?
Из него совершенно ясно, что в должной мере Вы не владеете не только методикой применения метода перемещения в приложении к теории устойчивости, но и в её приложении к обычному статическому расчёту. Откуда такой вывод? Да хотя бы из того, что Вы не в курсе, что при приложении единичного углового перемещения в узел схождения ряда стержней единичные эпюры будут одинаковыми в независимости от угла схождения - влиять будет только их длина. Ну и с какого момента изучения строймеха в такой ситуации нужно начинать обосновывать? И да, "Карфаген должен быть разрушен" считать следует исключительно по плоским схемам, по крайней мере в Скаде.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Игнорирование второго направления тут в другом состоит - игнорируется третий стержень, который не получается развернуть в линию, чтобы получить схему "как в справочнике".
Тоже никакая не проблема . Рядом с развернутым стержнем ставим маленький раскосик, нагружаем его продольной силой в системе и, вуаля, получаем все прелести в виде толкающей силы. Единственное условие: этот стерженек необходимо разбить пополам или на большее количество частей.

Последний раз редактировалось IBZ, 30.07.2023 в 09:27.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 09:58
#62
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
считать следует исключительно по плоским схемам, по крайней мере в Скаде.
Первые оговорки, так дойдем что никто 3d не игнорит. А чем именно скад провинился?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
при приложении единичного углового перемещения в узел схождения ряда стержней единичные эпюры будут одинаковыми в независимости от угла схождения - влиять будет только их длина
Не годится. Это не арка при рассмотрении устойчивости в ее же плоскости. Другого нет объяснения?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 10:36
1 | #63
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Насколько помню, ж/б каркасах стальные связи двухветвевые.
В многоэтажных чаще одноветвевые. При этом вместе перелова уголок не разрываются
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из ИИ29-2_70.png
Просмотров: 159
Размер:	72.8 Кб
ID:	257734  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 10:58
#64
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Первые оговорки, так дойдем что никто 3d не игнорит
Эту оговорку я делаю тут лет 15. Пользователи Лиры также утверждали, что такая проблема существует и там.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А чем именно скад провинился?
Я именно им пользуюсь и потому в курсе, что попытки применить пространственную схему могут привести к большим неприятностям.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не годится. Это не арка при рассмотрении устойчивости в ее же плоскости. Другого нет объяснения?
Не хотите прислушаться - дело Ваше. Правда я не понял при чем тут арка. Любая стержневая система может быть рассмотрена отдельно в 2-х плоскостях, что я, собственно, и делаю. Или Вы считаете что от вида рассматриваемой плоскости расчёт меняется ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 11:11
#65
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
при приложении единичного углового перемещения в узел схождения ряда стержней единичные эпюры будут одинаковыми в независимости от угла схождения - влиять будет только их длина
Ориентация плоскости момента относительно каждого стержня не влияет?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
попытки применить пространственную схему могут привести к большим неприятностям
Пример? Консоль?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 11:24
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ориентация плоскости момента относительно каждого стержня не влияет?
В каждой плоскости единичное угловое перемещение именно в этой плоскости. А вот момент инерции в каждой плоскости берется свой.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пример? Консоль?
Да, как простейший случай, демонстрирующий недостоверность такого расчёта. А началось всё как раз с огромного пространственного рамно-связевого каркаса, где чушь в расчётных длинах была видна невооруженным глазом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 11:30
#67
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ingt
Ориентация плоскости момента относительно каждого стержня не влияет?
В каждой плоскости единичное угловое перемещение именно в этой плоскости. А вот момент инерции в каждой плоскости берется свой.
  1. Влияет или нет?
  2. Третий стержень стержень не берет при этом часть момента?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да, как простейший случай, демонстрирующий недостоверность такого расчёта.
Плоскость потери устойчивости увидеть можно при этом?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:05
#68
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Влияет или нет?
Нет.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ретий стержень стержень не берет при этом часть момента?
Какого момента?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Плоскость потери устойчивости увидеть можно при этом?
При расчёте по плоской схеме все параметры определяются именно в этой плоскости. Соответственно ответ нет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:16
#69
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ingt
Влияет или нет?
Нет.
Дальше можно не обсуждать это.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сообщение от ingt
Плоскость потери устойчивости увидеть можно при этом?
При расчёте по плоской схеме все параметры определяются именно в этой плоскости. Соответственно ответ нет.
Ловко. Вопрос был про пример ошибки в тремерной схеме, а вы плоскую приплели. Про консоль в трехмерке есть ответ?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:30
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ответ дан в начале темы. Далее сплошной флуд.
Тему можно закрывать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 13:41
#71
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Про консоль в трехмерке есть ответ?
Про консоль в трехмерке есть факт. А ответ - это к авторам программы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 14:58
#72
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Про консоль в трехмерке есть ответ?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А чем именно скад провинился?
У Скада в разработчиках тоже есть упоротые почитатели Лейтеса. Они тоже вычитали, что ни высших форм, ни компьютеров не существует. Поэтому именно Скад (он и только он) при расчете консоли расчетную длину в плоскости стенки принципиально вычисляет по форме потери устойчивости из плоскости стенки - потому что она по номеру ПЕРВАЯ. А из плоскости - ВТОРАЯ, а вторых не бывает, поэтому вычисление расчетной длины по ней заблокировано в программе - именно специально заблокировано. А самый ржач в том, что теперь некоторые пользователи считают этот глюкобаг в Скаде подверждением Теории Устойчивости. Начитались в кашу (с)!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 15:21
#73
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Про консоль в трехмерке есть факт. А ответ - это к авторам программы.
Не юлите, попробуйте еще раз. Был вопрос: Можно ли увидеть форму потери уст. консоли в трехмерке? Да? Нет?

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
У Скада в разработчиках тоже есть упоротые почитатели Лейтеса. Они тоже вычитали, что ни высших форм, ни компьютеров не существует. Поэтому именно Скад (он и только он) при расчете консоли расчетную длину в плоскости стенки принципиально вычисляет по форме потери устойчивости из плоскости стенки - потому что она по номеру ПЕРВАЯ. А из плоскости - ВТОРАЯ, а вторых не бывает, поэтому вычисление расчетной длины по ней заблокировано в программе - именно специально заблокировано. А самый ржач в том, что теперь некоторые пользователи считают этот глюкобаг в Скаде подверждением Теории Устойчивости. Начитались в кашу (с)!
Все там считается, но расч. длины даются только для первой формы. (Расч. длины для высших форм легко считаются умножением на корень из отношения крит. нагрузки). В приведенной выше цитате Теплых, говорится о необходимости анализа полученных форм и при необходимости обеспечения нужной формы с помощью связей для трехмерных схем.

Последний раз редактировалось ingt, 30.07.2023 в 15:44.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 07:17
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно ли увидеть форму потери уст. консоли в трехмерке? Да? Нет?
Нет! Ни в "трехмерке" ни в "двухмерке". Только в обобщённых координатах.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
поэтому вычисление расчетной длины по ней заблокировано в программе
Это называется "Защита от дурака".
В продвинутых комплексах (типа ансис) тоже много чего заблокировано, например большие перемещения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 08:04
#75
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В продвинутых комплексах (типа ансис) тоже много чего заблокировано, например большие перемещения.
Чем могут навредить большие перемещения?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 09:44
#76
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тоже никакая не проблема . Рядом с развернутым стержнем ставим маленький раскосик, нагружаем его продольной силой в системе
Конечно, какие проблемы - сначала специально портим расчетную схему, а потом давай ее чинить обратно. Да еще по дороге теряем первую форму потери устойчивости, и ну со второй играться.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Единственное условие: этот стерженек необходимо разбить пополам или на большее количество частей.
Это вообще нафиг не нужное условие. Потому что первая форма тут практически полностью определяется изгибом фасонки. Так что первая расчетная схема - это стержнень из двух частей, длиной L1*sin(α) и L3*cos(β), соединенных шарниром конечной жесткости. Про эту форму всю соседнюю тему и спорили, даже схемка там начерчена с разрезом, из которого ее видно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
при приложении единичного углового перемещения в узел схождения ряда стержней единичные эпюры будут одинаковыми в независимости от угла схождения
Это если вторую форму ловить. И даже там ось поворота не совпадает по направлению с примыкающим третьим стержнем, и от этого раскладывается на изгиб и кручение. Не бог весть какие поправки от этого будут, но машина просто их учтет автоматически, ей не сложно. Но, чтобы ловить вторую форму, надо сначала правильно сконструировать узел, чтобы не допустить первую.

А в первой форме поворот параллелен линии, идущей из начала в конец гнутого элемента. И при распрямлении гнутого пропадает эксцентриситет, которым он выпучивает третий стержень вбок. И никакая консолька его обратно в схему уже не вернет. И самое главное: если замоделить схему "как есть" - эта проблема всплывет в расчете; а стоит начать выделываться и калечить схему - можно прикол с узлом и прозевать.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В продвинутых комплексах (типа ансис) тоже много чего заблокировано
Точно! В демо-версии Скада так сделано. Он вместо ответов кукиши показывает. Надо и в лицензии так сделать - все ответы заблокировать. А то мало ли что.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет! Ни в "трехмерке" ни в "двухмерке". Только в обобщённых координатах.
Тут еще третьего участника не хватает. Того, который в теме про Бим рассказывал, что в компьютере 3D не бывает, потому что монитор плоский.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Все там считается, но расч. длины даются только для первой формы.
Это Скад. Он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в крапинку. (с) Теплых
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 10:04
#77
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это если вторую форму ловить. И даже там ось поворота не совпадает по направлению с примыкающим третьим стержнем, и от этого раскладывается на изгиб и кручение.
Уже обращал на это внимание, ответ: "при чем тут арка?" и что это "не влияет".
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 10:29
#78
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Конечно, какие проблемы - сначала специально портим расчетную схему, а потом давай ее чинить обратно. Да еще по дороге теряем первую форму потери устойчивости, и ну со второй играться.
Я бы с большим удовольствием считал по пространственной схеме, если ба программа, которой я пользуюсь (Скад) умел бы это делать верно. Интересно было Был
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это вообще нафиг не нужное условие.
Хотите проверьте, хотите нет, мне от этого ни жарко не холодно
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
адо сначала правильно сконструировать узел
Это вообще само-собой разумеющееся, без которого все расчёты бесполезны в принципе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 02:31
#79
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я бы с большим удовольствием считал по пространственной схеме, если ба программа, которой я пользуюсь (Скад) умел бы это делать верно.
Все программы считают одинаково. И Скад мог бы показывать результаты для высших форм - например, ту же консоль считать за раз в одной схеме, а не в двух разных. Если бы пользователи Скада массово задалбывали техподдержку вопросами типа "а вот я три тестовых схемы рядом задал, чтобы сравнить, а расчетную длину вижу только для первой - нафига вы так напрограммировали?" - этот глюк давно бы починили. А если продолжать рассказывать на форуме, что программы нужны, чтобы задолбаться на ровном месте - все так и останется как было.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это вообще само-собой разумеющееся
Вот выше приводят чертеж из серии, с которого все и берут этот узел.
Тут все хорошо?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:08
| 1 #80
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если бы пользователи Скада массово задалбывали техподдержку
А вот интересно, в Лире как считает пространственную консоль?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тут все хорошо?
Тут всё отвратительно . Такая связь в крановом здании при торможении начинает ходить ходуном из плоскости, да и просто элементарно раскачивается рукой. А вообще серии зачастую содержат дурацкие решения и откровенные ошибки. В свое время мы неоднократно указывали на них разработчикам и соглашались - "исправим в следующей версии в следующем выпуске" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:36
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще серии зачастую содержат дурацкие решения и откровенные ошибки.
Серии, выпущенные после 1986 - да. А до вполне годные.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот интересно, в Лире как считает пространственную консоль?
А Лира только усилия выдаёт и всё. Вряд-ли кто-то считает одноэтажки на общую устойчивость.
Ну если очень хочется, могу прикинуть для конкретной связи.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 08:56
#82
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну если очень хочется, могу прикинуть для конкретной связи.
Не, не для связи, а для простейшей консоли с несимметричным сечением, силой наверху и заданной по пространственному признаку. Получится ли 2 в каждой плоскости?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 10:00
#83
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такая связь в крановом здании при торможении начинает ходить ходуном из плоскости, да и просто элементарно раскачивается рукой.
То есть иллюстрирует ту самую настоящую первую форму потери устойчивости - от выпучивания вбок.

Вот приходит на работу бывший студент. Некому и некогда рассказывать ему всякие тонкости про связи: "возьми учебник, скачай серию". В учебнике расскажут про тот самый "метод IBZ" - это правда, но подробностей про узел там нет же. А в серии - вот этот узел, и как узнать, что метод расчета из учебника к нему не подходит?

Если студент задаст в машину схему "как есть" - 3D, шарниры в болтах - Скад честно скажет ему ""Парень, ты накосячил!". Убирай лишние шарниры, иначе фиг тебе, а не расчет!
МКЭ бывает капризным с шарнирами, даже когда они правильно заданы. Самое простое тут - задать податливый шарнир и посмотреть что случилось. "Да вот что" - скажет Скад, и честно покажет, в чем проблема: 1) форма потери устойчивости за счет поворота гнутого элемента 2) малый КЗУ и соответственно, дикая расчетная длина, что значит - проблема явно в средней фасонке.
Вот когда схема будет правильной - с жестким центральным узлом - тогда расчет пройдет, и покажет ожидаемую форму потери устойчивости - вбок с изгибом. Значит, и расчетная длина для нее будет правильная.
А еще можно реальное 3D свалять и посмотреть, что там как: пост 47. Это даже не слишком долго. Мы дольше спорим, чем это было сделать.

А если просто задать 2D схему с разверткой - все это не попадет в расчет. Схема посчитается сразу, и никаких предупреждений от машины не будет. Никто не спорит, так тоже можно. Но надо уже знать все эти тонкости, чтобы в них не проколоться. А кто впервые - тем полезно бывает машинные подсказки посмотреть, железяка умеет иногда в ошибки носом ткнуть. Уж по геометрическим изменяемостям в шарнирах гоняет не хуже злобного препода по сопромату. Тем более что 3D-схемы сегодня в полуавтомате получаются, а калечить их дополнительно - лишняя работа.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не, не для связи, а для простейшей консоли с несимметричным сечением, силой наверху и заданной по пространственному признаку. Получится ли 2 в каждой плоскости?
Посчитает.
Забота расчетчика - не запутаться, к какой форме какая длина относится. Надо выбрать нужную форму и нужное направление расчетной длины. Но это же видно по картинке - кто куда гнется. И оно так в любых расчетах - надо знать что как, иначе не видать правильных ответов.

А самое главное - и Скад так мог бы. Но разработчики просто блокируют показ цифирек. А оно не только в 3D полезно. Вот хочу я три схемы сверить - копирую их три рядом и считаю на устойчивость. Первая форма будет в первой схеме, вторая - во второй, третья - в третьей. В Лире - выбрал нужную, и смотри длину. А в Скаде - "нет, сначала разбей на файлы, или парься с загружениями - вот тогда покажу ответ. Он будет абсолютно такой же, но положено, чтоб с номером 1 - вот ты и мучайся".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Test1.png
Просмотров: 226
Размер:	28.1 Кб
ID:	257781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Test2.png
Просмотров: 223
Размер:	38.7 Кб
ID:	257782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Test3.png
Просмотров: 220
Размер:	11.8 Кб
ID:	257783  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Lira.png
Просмотров: 221
Размер:	28.8 Кб
ID:	257785  
Вложения
Тип файла: zip SCAD.zip (95.5 Кб, 5 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 10:51
#84
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В многоэтажных чаще одноветвевые. При этом вместе перелова уголок не разрываются
Из какой серии картинка?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 11:00
#85
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Посчитает.
Попросил - посчитали. По одной форме полная аналогия со Скадом . Учитывая распространенность этих 2-х пакетов, считаю совет считать по плоским схемам вполне актуальным.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Забота расчетчика - не запутаться, к какой форме какая длина относится. Надо выбрать нужную форму и нужное направление расчетной длины
Всего-то . Тут никто так и не показал как выбрать из 2-х форм в простейшем случае, если заведомо не знать результата. А что будете делать с пространственной моделью из 1000 стержней?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 11:20
#86
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Получится ли 2 в каждой плоскости?
Нет, только в плоскости наибольшей жёсткости. Если жёсткость одинакова, то получится.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что будете делать с пространственной моделью из 1000 стержней?
Сухари сушить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 12:53
#87
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По одной форме полная аналогия со Скадом
Так оне ж родственники. У них и по второй форме полное совпадение, если КЗУ смотреть. Только Лира расчетную длину показывает, а Скад скрывает.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всего-то
Для запутаться всегда есть поводы. Например, одни разработчики считают, что Lx - это когда потеря устойчивости в плоскости x, а другие - что когда изгиб относительно оси x. Тут надо справку читать, и заучивать, что программа имеет ввиду. И конкретно в Лире - хочется поотрывать руки тому дальтонику, который маркировку осей XYZ покрасил не в порядке RGB, а наоборот.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут никто так и не показал как выбрать из 2-х форм в простейшем случае
Да вот так:
  1. Идем в справку, и смотрим, что значат индексы в Лире.
    Запоминаем:
    Ly - это когда изгиб относительно оси y
    Lz - это когда изгиб относительно оси z
  2. Включаем показ локальных осей, и смотрим, как оси привязаны к сечению
    Запоминаем:
    ось z идет в плоскости стенки
    ось y идет из плоскости стенки
  3. Включаем показ форм потери устойчивости, и смотрим, как они изгибают консоль
    Запоминаем:
    Первая форма выпучивает консоль из плоскости стенки. Значит, изгиб относительно оси в плоскости стенки. Это ось z. Значит, по первой форме надо смотреть Lz.
    Или так:
    Вторая форма выпучивает консоль в плоскости стенки. Видно, что при этом консоль изгибается вокруг синей оси. Смотрим легенду: синяя ось - это y. Значит, по второй форме надо смотреть Ly.
  4. А теперь смотрим расчетные длины и коэффициенты:
    Lz - по первой форме, Ly - по второй.
    Lz = 2.0
    Ly = 2.0
Ничуть не путанее, чем какие-нибудь нагрузки на фундаменты по направлению и знаку из РСУ забрать.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что будете делать с пространственной моделью из 1000 стержней?
Неужели задавать 2000 плоских расчетных схем? Один раз - так, другой - эдак?

И, кстати, в дополнение - плоская схема. Расчетная длина шарнирной вставки. Вторая форма, между прочим:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 192
Размер:	33.5 Кб
ID:	257792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 194
Размер:	1.5 Кб
ID:	257793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 194
Размер:	8.9 Кб
ID:	257794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.png
Просмотров: 198
Размер:	22.8 Кб
ID:	257795  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.png
Просмотров: 188
Размер:	29.7 Кб
ID:	257796  


Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 13:08.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 13:06
#88
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да вот так:
Дело, отнюдь, не в осях. Вот несколько вопросов.
1. Для консоли есть 2 формы - 4 разных числа. Как из них выбрать 2, чтобы Мюx=Мюy=2. Конечно, при условии, что правильный ответ нам не известен.
2. Сколько форм нужно задать для здания из 1000 элементов, чтобы гарантированно отловить правильные Мю.
3. Как в этой массе, зачастую похожих чисел, найти правильные для всех элементов.

Хотел бы я посмотреть, как Вы будите рисовать всю 1000 элементов и анализировать. Ведь в такой схеме в целом вообще ничего не увидишь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 13:55
#89
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как из них выбрать 2
Ly - изгиб относительно оси y. Из двух форм только одна подходит, только одна из двух изгибает относительно y - ее видно при просмотре; вторая отпадает. Так же и для Lz - одна форма подходит, вторая отпадает. Так и остаются из 4 только 2 ответа - 2 отбрасываются как "не в той плоскости".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сколько форм нужно задать для здания из 1000 элементов
Если нужны формы из плоскости рамы - то 1000 и задать. Если они все - отдельные и независимые. Тогда они сами проявятся - как у шарнирной вставки из поста выше. А если зависимые - то это проблема расчетных длин, с ней и 2D ничем не поможет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как в этой массе, зачастую похожих чисел, найти правильные для всех элементов.
Тоже мне проблема. Прокрутиться до нужной формы, посмотреть, какая ось, и ткнуть кнопку "Расчетная длина". Ответ готов. Если формы - независимые. Если зависимые - не поможет ни 2D, ни справочники.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 14:27
#90
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ly - изгиб относительно оси y. Из двух форм только одна подходит, только одна из двух изгибает относительно y - ее видно при просмотре; вторая отпадает. Так же и для Lz - одна форма подходит, вторая отпадает. Так и остаются из 4 только 2 ответа - 2 отбрасываются как "не в той плоскости".
Певая форма: Ly=4.97; Lz=2.0; вторая форма: Ly=2.0; Lz=0.80. Если пользоваться только признаком оси то возможны сочетания:

- Ly=4.97 Lz=2.0
- Ly=4.97 Lz=0.8
- Ly=2.0 Lz=2.0
- Ly=2.0 Lz=0.8

И по какой причине я должен взять 3-ю строку, если результат наперед неизвестен. А теперь прикиньте количество вариаций хотя бы для пары десятков форм, впрочем количество мы заранее никак не определим.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 15:15
#91
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
возможны сочетания
Невозможны такие сочетания. Только такие:
- По Первой форме - Ly и Lz. Ly отпадает при просмотре формы, как "не в той плоскости". Остается единственный вариант. Он же - правильный.
- По Второй форме - Ly и Lz. Lz отпадает при просмотре формы, как "не в той плоскости". Остается единственный вариант. Он же - правильный.

Это один в один, как в задачках для студентов, где их учат, какой из двух моментов инерции выбрать при проверке по каждой из двух осей. Один подходит к одной, другой - к другой.

Можно выбрать одну из 2 форм, и при каждой - одну из двух длин. 4 комбинации, 2 лишние.

Даже по смыслу:
Две длины по первой форме - это когда первую критическую делят на Эйлера по Ix и Iy.
Две длины по второй форме - это когда вторую критическую делят на Эйлера по Ix и Iy.
Всего 4 варианта, по 2 на каждую форму. Можно проверить ручками - все сойдется с программой.

Вот так это выглядит в программе:
Никаких других комбинаций программа не ищет и не показывает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.png
Просмотров: 186
Размер:	26.1 Кб
ID:	257805  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.png
Просмотров: 189
Размер:	23.3 Кб
ID:	257806  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 11:34
#92
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сколько форм нужно задать для здания из 1000 элементов, чтобы гарантированно отловить правильные Мю.
А зачем 1000 задавать. Ведь в большинстве случаев расчетные длины простые и мы и так понимаем их значения, проблемы бывают именно с некоторыми конкретными ситуациями, как, например с портальной связью. Их можно проверить

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Даже по смыслу:
Две длины по первой форме - это когда первую критическую делят на Эйлера по Ix и Iy.
Две длины по второй форме - это когда вторую критическую делят на Эйлера по Ix и Iy.
Интересно очень. Надо поэкспериментировать в Лире. На первый взгляд просто
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 13:08
#93
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Невозможны такие сочетания. Только такие:
Эх приболела девочка, которая считала мне по Лире, а то я хотел ещё пару-тройку форм добавить .
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А зачем 1000 задавать. Ведь в большинстве случаев расчетные длины простые и мы и так понимаем их значения
Ну вот нашелся человек, для которого в большинстве случаев всё ясно .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 13:21
#94
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
я хотел ещё пару-тройку форм добавить
Они добавляются в той же плоскости, и имеют больший КЗУ. Отбрасываются как "Старшие". Если бы авторы программ не молились на Лейтеса, могли бы для таких примитивных случаев и автоотбрасывание запилить. Как авторы Скада догадались в плоской задаче второе мю сразу отбрасывать - ума не приложу. Это ведь невозможно. Не иначе как случайно вышло. Повезло, наверное.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
нашелся человек, для которого в большинстве случаев всё ясно
По-хорошему, студент, не разобравшийся относительно какой оси какое мю брать, не должен попадать в инженеры по причине завала сопромата.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 14:52
#95
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такая связь в крановом здании при торможении начинает ходить ходуном из плоскости, да и просто элементарно раскачивается рукой. А вообще серии зачастую содержат дурацкие решения и откровенные ошибки. В свое время мы неоднократно указывали на них разработчикам и соглашались - "исправим в следующей версии в следующем выпуске" .
Все конструктивные решения имеют свои условия применения, совершенствование инженерного мастерства практически безгранично.
К слову, даже связь, разорванная на общей фасонке (Атлас конструкций многоэтажных зданий).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: атлас многоэтажных зданий.jpg
Просмотров: 69
Размер:	417.9 Кб
ID:	257872  
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 03.08.2023 в 22:10. Причина: Добавил вложение
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 17:48
#96
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
К слову, даже связь разорванная на общей фасонке
А вот это откровенный конструкторский брак.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.08.2023 в 10:22.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 19:11
#97
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Категоричность суждений, как известно, может говорить... о многом.
Но факт есть факт - в зарубежной литературе такие решения встречаются, и что-то подсказывает, не спроста.
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.08.2023 в 07:40.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 04:43
#98
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Категоричность суждений, как известно, может судить о многом.
Но факт есть факт - в зарубежной литературе такие решения встречаются, и что-то подсказывает, не спроста.
Связь рассматривается как и крестовая - работающей только на растяжение, и это в общем то нормально - но деформации связи просто заоблачные. Считали как то такой вариант с моделированием пластины. Это все как конструктивная связь работает нормально, но для восприятия расчетных усилий плохо подходит, совершенно не работает с динамикой. Вернее работает, но при таких деформациях, что вы точно не докажите ,что все нормально
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 07:22
#99
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Связь рассматривается как и крестовая - работающей только на растяжение, и это в общем то нормально - но деформации связи просто заоблачные.
В этом случае связь сверху должна крепиться не к распорке, а к изгибаемому элементу (балке, ригелю), как, собственно, и показано в атласе без особо акцента на этом. Тогда свдиговая жесткость связевого блока определяется жесткостью этой балки.
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.08.2023 в 07:33.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 08:01
#100
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
В этом случае связь сверху должна крепиться не к распорке, а к изгибаемому элементу (балке, ригелю), как, собственно, и показано в атласе без особо акцента на этом. Тогда свдиговая жесткость связевого блока определяется жесткостью этой балки.
Эта балка будет оказывать влияние, но все же не будет являться определяющей... Очень большее влияние на податливость будут оказывать влияние углы схождения связи - чем острее, тем хуже. Ну а допустимый угол - отдельная тема..
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 08:27
#101
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Эта балка будет оказывать влияние, но все же не будет являться определяющей...
Неопределяющая по сравнению с чем ? Нетрудно предсказать, что при одинаковых углах связей жестче будет та, у которой балка жестче.
Оптимальный диапазон углов (40...50, в идеале 45) общеизвестен, но сейчас речь не об этом, а о принципиальной возможности этого решения.
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:15
#102
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Неопределяющая по сравнению с чем ? Нетрудно предсказать, что при одинаковых углах связей жестче будет та, у которой балка жестче.
Оптимальный диапазон углов (40...50, в идеале 45) общеизвестен, но сейчас речь не об этом, а о принципиальной возможности этого решения.
Определяющая по сравнению с чем?
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:22
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Я всё никак не пойму: зачем обсуждать заведомо неработающую конструкцию? Кочерга она и есть кочерга.
Или я что-то пропустил?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
о принципиальной возможности этого решения.
Какого "этого"? Если то, что в заголовке, то явное БСК.
Такое решение возможно только при двухплоскостных ветвях. И то при определённой конструкции.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:25
| 1 #104
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
в зарубежной литературе такие решения встречаются, и что-то подсказывает, не спроста
И в отечественных проектах тоже. После эото "связь начинает ходить ходуном из плоскости, да и просто элементарно раскачивается рукой"
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Связь рассматривается как и крестовая - работающей только на растяжение,
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
В этом случае связь сверху должна крепиться не к распорке, а к изгибаемому элементу (балке, ригелю)
В этом случае (при выключении сжатых элементов) смещение узла перелома связей в десятки и сотни раз превысит прогиб балки. Да и жесткость здания в плоскости связей будет определяться жесткостью ригелей.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:30
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Для тех, кто не понимает, что такую связь применять нельзя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:44
#106
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Хорошо, не работает так не работает. Можно тогда закрепить картинку #63 с пометкой "проектировать только так" и закрыть тему.
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 12:32
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Можно тогда закрепить картинку #63 с пометкой "проектировать только так"
Нет! Хрен редьки не слаще. И не надо на серии ссылаться.
Ну если только для собачей будки. И при том, что собаку не жалко.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 12:56
#108
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Можно тогда закрепить картинку #63 с пометкой "проектировать только так" и закрыть тему
Картинка #63 тоже не без изьянов.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
то, что в заголовке, то явное БСК
Двусторонняя фасонка в узле перелома превращает конструкцию в рабочую.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Хорошо, не работает так не работает. Можно тогда .... закрыть тему.
А можно попытаться разобраться за счет чего работает или не работает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из ИИ29-2_70.png
Просмотров: 47
Размер:	72.5 Кб
ID:	257891  
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая расчетная длина раскоса из плоскости Shtirlic00000 Металлические конструкции 20 20.06.2022 11:25
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" GybelindaV Металлические конструкции 2 25.11.2020 11:55
Какой будет расчетная длина прогона rekrut222 Металлические конструкции 32 27.05.2016 14:07
Расчетная длина стальной балки из плоскости. Fellini Металлические конструкции 67 04.02.2011 20:07
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30